Fi-Schutzschalter fällt bei neuer Installation
Suche nach: schutzschalter (1573)

    







BID = 181013

ronny82

Neu hier



Beiträge: 22
Wohnort: Halle
ICQ Status  
 

  


Hallo

bin neu im forum

bei uns im garten fällt laufend der FI-Schutzschalter trotz neuer Elektrik.Also wir haben ein 5x2.5mm² Alu Erdkabel als Zuleitung auf der Zuleitung hängt unser Gartennachbar noch drauf jeder eine Phase und ein gemeinsamen PEN.Der FI ist nur für den Nassbereich(Bad;Dusche;Boiler) und Aussenanlage.Wie z.B. heute haben wir nur das Radio laufen lassen und das fällt der FI-Schalter.
Warum????????

Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Achja der FI ist von Siemens hat 25A und 0.03A.

BID = 181016

Hemapri

Schriftsteller



Beiträge: 785
Wohnort: Südthüringen

 

  


Zitat :

Warum????????

Na weil vermutlich ein Fehlerstrom fliesst!
Ist irgendwo Feuchtigkeit eingedrungen oder gibt es einen N-PE-Schluss? Eventuell ist auch ein Schluß bei einem angeschlossenem Gerät vorhanden, welches gar nicht in Betrieb sein muß (vieleicht beim Nachbarn)?

MfG

BID = 181017

ronny82

Neu hier



Beiträge: 22
Wohnort: Halle
ICQ Status  

Der FI ist doch nur für unser Laube nicht für die des Nachbarn der übrigens kein FI hat.

BID = 181019

ronny82

Neu hier



Beiträge: 22
Wohnort: Halle
ICQ Status  

Achja und er fällt ja auch nicht immer das ist unterschiedlich kann es was mit dem Stromnetz zutuhn haben SCHWANKUNGEN

BID = 181022

kaot

Stammposter

Beiträge: 228
Wohnort: Hamburg

Hallo Ronny, die anderen haben schon Recht es fließt ein Fehlerstrom.Also die Geräte einzeln abnehmen und solange probieren bis der FI hält, dann weißt du was defekt ist.Den Fehler einkreisen.

mfG K

BID = 181024

djtechno

Inventar



Beiträge: 4955
Wohnort: beutelsbach
Zur Homepage von djtechno ICQ Status  

ja, würde auch immer nur 1 gerät dranlassen und 'ne stunde oder so laufen lassen, bis der fi fällt. wenn der nach 3-4 stunden immer noch ent fällt, nextes gerät.

am gerät auch rumprobieren (z.b. radio: laut-leise stellen, sender wechseln, dich auf geeignete weise vergeswissern, daß das gehäuse des radios nicht irgendwie kontakt zu spannung hat, wenns daran net liegt, kkann auch das kabel oder die verkabelung an den kabelenden schuld sein.


wenn du 100%ig sichergestellt hast,d aß hinter dem fi WIRKLICh kein fehler sein kann, kannst du den fi testweise tauschen, aber es ist unwahrscheinlich, das es am fi liegt

Marcus

[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 31 Mär 2005 18:37 ]

BID = 181028

ronny82

Neu hier



Beiträge: 22
Wohnort: Halle
ICQ Status  

naja das nimmt ja ziemlich viel Zeit in anspruch also im Sommer fällt er mind. einmal am Tag.naja werd mal die Stromkreise nacheinander auschalten und über ne längere zeit schauen was sich da tuht.reicht es wenn ich da die Sicherung ausmache oder muß ich auch N und PE abklemmen von dem jeweiligen Stromkreis.

BID = 181060

BlackLight

Inventar

Beiträge: 5362

Schneller sollte es per Isolationsmessung mit einem Isolationsmessgerät o.ä. gehen.

Ob man den N auch abklemmen muss hängt vom Fehler ab.

BID = 181063

Surfer

Inventar



Beiträge: 3094

Vielleicht auch mal den Fragen , der es installiert hat???

Oder die "Gelben Seiten" unter "E" nachblättern

BID = 181088

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Hallo ronny,

erstmal Willkommen im Forum!


Das hört sich ja furchtbar an.
Nein, nicht daß der FI fliegt, sondern diese Mickerzuleitung, noch dazu in unnötig falscher Verdrahtung!

Wer hat denn den Murks gemacht?
Klingt nach volkseigener Datschenkolonie...

Die Lösung ist eigentlich ganz einfach:
Da es sich ja um eine "neue Elektrik" handelt, reklamiere beim ausführenden Betrieb!
Und weise ihn gleich darauf hin, daß die Zuleitung - so wie sie - unzulässig ist und geändert bzw. ersetzt werden muß!

Die Sache ist gefährlich!
Gibt es denn wenigstens einen örtlichen PA mit ordentlichem eigenem Erder???


Gruß,
sam2


_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

BID = 181097

ronny82

Neu hier



Beiträge: 22
Wohnort: Halle
ICQ Status  

ja vorne am Hauptsicherrungsverteiler der ist ca. 30m entfernt hab auch schon überlegt ein Kreuzerder neben die Laube reinzuhauen und dann auf die Verteilung zu gehen.die Zuleitung lag ja schon ist ab dem Zähler neu installiert worden.

BID = 181105

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Die Anlage ist sofort außer Betrieb zu nehmen!

Ein PEN in 2,5mm² Alu ist für eine Neuanlage (und so ist sie anzusehen) absolut indiskutabel!!!

Nochmal:
Wer macht sowas und warum?
Bei einer 5-adrigen Zuleitung gibt es dafür schließlich keinerlei Notwendigkeit...


Abgesehen davon ist die Zuleitung auch von der Belastbarkeit her deutlich zu schwach.

BID = 181161

dustking

Stammposter



Beiträge: 282
Wohnort: Billerbeck (Horn-Bad Meinberg)

Hallo,
kann es sein, dass hier ein missverständnis vorliegt?
Ist da wirklich ein PEN in dem Alu-Kabel oder zwei Aussenleiter, zwei Neutralleiter und ein PE ?
Gruß martin

BID = 181169

ronny82

Neu hier



Beiträge: 22
Wohnort: Halle
ICQ Status  

es liegt ein 5x2,5mm² von der Hauptverteilung zu nem kleinem Kasten an der Laube da sind geklemmt.
Schwarz meine Laube;
Blau Nachbarlaube;
Grün/Gelb für beide;

BID = 181175

dustking

Stammposter



Beiträge: 282
Wohnort: Billerbeck (Horn-Bad Meinberg)

Hallo,
na dann wohl leider doch kein Missverständniss
Gruss martin


      Nächste Seite
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183070725   Heute : 5953    Gestern : 18294    Online : 515        17.2.2025    18:56
12 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0350549221039