Gefunden für 16a lichtschalter - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Unterputz Schalter EIN/AUS für Konvektor Direktheizgerät -- Unterputz Schalter EIN/AUS für Konvektor Direktheizgerät | |||
| |||
| 2 - Steckdose verbrannt.. -- Steckdose verbrannt.. | |||
| 4,4 kW sind viel zu viel für eine Schuko Steckdose. Normale Lichtschalter dürfen auch nur bis 10A schalten, normale Steckdosen sind in der Regel mit 16A abgesichert.
Wie sieht der Sicherungskasten aus? Bitte mal Gesamt und Detailansicht der Sicherungen machen. Ggf. muss da etwas angepassst werden, damit es nicht mehr passiert. ... | |||
3 - Elektroheizung mit Kontrollschalter Ein-/ Ausschalten -- Elektroheizung mit Kontrollschalter Ein-/ Ausschalten | |||
Zitat : dass der Schalter die Dauerbelastung nicht standhält. Für gewöhnlich ist häufiges Schalten er das Problem, als den Nennstrom zu führen....auf richtige Schalter bezogen...
Lichtschalter gehen mit der Zeit auch kaputt, selbst wenn sie nur eine Glühlampe schalten. Auch wenn diese Heizungsschalter einen Nennstrom von 16A haben, wie oft machen sie die Schaltvorgänge mit? Besser als normale Lichtschalter werden sie hoffentlich sein
... | |||
| 4 - 32A Sicherung -- 32A Sicherung | |||
| Hi,
ich habe eine Frage bezüglich einer Elektroinstallation. Nun kommt bei mir bald ein Elektriker, und sortiert meinen Sicherungskasten neu. Derzeit läuft die Klingel auf L2 beim Herd, einige Licher über die Waschmaschine usw. Dinge die so halt nicht dürfen, oder sein sollten. Nunja, das Haus ist bjh 1926, und jeder war wohl mal Sicherungskasten. Ansonsten hat das restliche Haus auch nur 3 andere Sicherungen. Es ist aber schon ein neuer Sicherungskasten, oder diese Schraubsicherungen. Und bevor ich den Elektroinstallateur damit nerve wollt ich mal fragen, ob meine Idee Grundsätzlich so richtig, und machbar ist. Mein Schuppen hat eine eigene Sicherung (16A) Kann man die 16A Sicherung einfach rausnehmen, und eine 32A Sicherung hinten auf die Metallschiene stecken, und ist somit den Schuppen mit 32A gesichert? Hintergrund ist, ich will mir ein Schweißgerät zulegen, aber nicht so ein 150€ 220V Teil, sondern eins mit einem kleinen Starkstromstecker (400V). Das Verlegen mache ich selber(das diche schwarze Erdkabel habe ich), und der Eletroinstallateur muss das dann nur noch anklemmen. Wurde bereits einigemal so gemacht, z.B Strom zum Dachboden, zum Schuppen. Der Eletriker meinte, so wie das Verlegt ist, ist das in Ordnung (Lichtsc... | |||
| 5 - Stromanschluss Kellerabteil -- Stromanschluss Kellerabteil | |||
| Guten Tag!
Ich wohne in einer Wohnhausanlage in Wien in einer Eigentumswohnung im 5. Stock, und würde mir gerne Strom in mein Kellerabteil leiten lassen (vom Elektriker, nicht selbst). Vom Verteiler in meiner Wohnung bis zum Kellerabteil sind es vermutlich ca 30 bis 40 Meter. In meinem Verteiler gibt es bereits einen trägen 0.3mA FI, dahinter sind dann zwei "normale" 0.03 FIs. Mein Plan: Nach dem "trägen" FI einen neuen 16A FI-LS, daran eine 3x2.5mm^2 Leitung in den Keller, dort Steckdose, Lichtschalter und Licht. Frage: Ist der Plan zulässig? (Oder ist zB im Kellerabteil ein eigener "Ausschalter" oder dergl nötig?) Ist der Plan sinnvoll oder hab ich irgendwas übersehen? Könnte man im Kellerabteil zB eine Kühltruhe betreiben? (Es kann sein dass ich 2 MOnate oder so nicht in das Abteil gehe, ist es zulässig Geräte derart "unbeaufsichtigt" zu betreiben?) Vielen Dank! ... | |||
| 6 - CEE Starkstrom-Steckdose - wie messen? -- CEE Starkstrom-Steckdose - wie messen? | |||
| Hallo Leute, ich scheitere hier an etwas ganz banalem und frage mich gerade ob ich spinne:
Wir haben in der Werkstatt eine CEE (32A) Starkstrom-Steckdose, die aber noch nie im Einsatz war, und ich fragte mich, ob diese überhaupt funktioniert. Wir wollen uns nämlich ein Gerät kaufen, welches es optional auch für 230V 1P gäbe, aber wenn man den Starkstrom schon hat, dann sollte man ja auch den Vorteil daraus ziehen. Gut, also in den Sicherungskasten geschaut, und erstmal alles angeschaltet, der Kasten ist eindeutig beschriftet. Für die Dose gibt es 3 Sicherungen zu je 32A, so wie es bei einer CEE32 Dose auch zu erwarten ist. Nun habe ich alles angemacht, und dachte mir, ich steck die Fühler meines Multimeters rein und messe je nachdem halt 230V oder auch mal 400V. Stattdessen messe ich überall aber nur circa 1 (ein!) V. An den normalen 230V-Schukodosen in der Werkstatt misst man ganz normal die 230V, also am Messgerät liegts nicht. Ich fragte mich nun, ob die Fühler vielleicht nicht tief genug in die Dose ragten oder sich ein Berührungsschutz in der Dose befindet, aber das Foto (siehe unten) lässt dies nicht vermuten. Das einzige was mir noch zu erwähnen einfällt ist die Tatsache, dass die Installation in unserer Etage wohl irgendwie über... | |||
| 7 - Nicht genutzte Steckdose anschließen, welche Kabel? -- Nicht genutzte Steckdose anschließen, welche Kabel? | |||
| Normale Lichtschalter sind nur für max 10 A ausgelegt. Mit einer Steckdose die mit 16A abgesichert ist wird der Schalter überlastet! Brandgefahr!!!! ... | |||
| 8 - Lampe zerstört Schalter -- Lampe zerstört Schalter | |||
| Ein Paradebeispiel warum selbst der Anschluss von Leuchten NICHT von Laien durchgeführt werden darf!
Hier muss von einer Fachkundigen Person gemessen werden. Hohe warscheinlichkeit dass die schiene irgendwo einen kurzen hat oder doch ein Kabel angebort wurde. Sowas muss man normalerweise nach der installation prüfen, mit Messgeräten und nicht mit dem Lichtschalter!
Zitat : Elektro Freak hat am 28 Nov 2016 08:48 geschrieben : Falls Nein, ist in dem Schienensystem ein Netzteil, Transformator oder ähnliches verbaut? Vielleicht ist der Einschaltstrom dieser Geräte für den Schalter zu groß und es muss zwingend ein Schalter, mit der Fähigkeit 16A zu schalten, verwendet werden. Den Trafo zeigste mir mal, der so nen Einschaltstrom hat, der beim ersten einschalten erstmal den schalter zerstört
[ Diese Nach... | |||
| 9 - Küche neu verkabeln -- Küche neu verkabeln | |||
| Hallo,
zunächst, neben der Dämmung reduziert insbesondere Häufung (mehrere Leitungen zusammen mit Abstand kleiner Durchmesser, oder in Kabelkanal) die Belastbarkeit der Leitungen. Diese Reduktion ist relativ stark. Daher die Leitungen mit Abstand verlegen, sonder reden wir nicht von 2,5 sondern eher von 4mm². Suche mal nach "Strombelastbarkeit von Leitungen", gibts schöne Dokumente von z.B. ABB. Ansonsten: - Eindeutig Licht und Kühlschrank zusammen, dass man frühzeitig bemerkt, wenn der Kühlschrankstromkreis ausfällt. Durchaus sinnvoll erachte ich, ein FI/LS (Kombination aus FI und LS in einem Gerät) für Licht+Kühlschrank, und für den gesamten Rest nur einen FI. Das Licht muss auch nicht unbedingt auf zwei Stromkreise aufgetrennt werden, kann aber natürlich wenn gewünscht. - Wie Trumbaschl sagt, Dunstabzug braucht keinen extra Stromkreis. -- Wahlweise dem zweiten Lichtkreis (ohne Kühlschrank) zuschlagen. Sinnigerweise dem für die Arbeitsplatzbeleuchtung, da der vermutlich ebenso per Steckdosen über den Oberschränken ausgeführt wird, wie der Dunstabzug auch. -- Wenn Licht alles auf einen Stromkreis, würde ich prüfen ob Mikrowelle oder Spülmaschine nur 3kW oder kleiner haben (wovon ich ausgehe), und das diesem Stromkreis zus... | |||
| 10 - Fragen zur E-Installation -- Fragen zur E-Installation | |||
Zitat : 2,5mm² Querschnitt einsetzen soll?Kann nicht schaden, muss man aber nicht. Zitat : mit was sichert man das ab? 16A oder sogar mit 20A 20A schon mal gar nicht, da die Steckdosen nur bis 16A zugelassen sind. Folglich muss die Absicherung <=16A erfolgen. Lichtschalter sind sogar oft nur bis 10A zugelasssen, sodass die Lichtkreise mit <=10A abgesichert werden müssen. Zitat : | |||
| 11 - Neuinstallation Wohnung -- Neuinstallation Wohnung | |||
Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 22 Aug 2014 20:49 geschrieben : Es spricht nichts dagegen auch die Lichtstromkreise mit 2,5mm² zu verdrahten, DOCH! Ich hatte mal das Vergnügen wo ein Bauherr genügend 2,5mm² herumliegen hatte und ich das verbauen sollte/musste weils da war .
Die meisten Steckdosen und Lichtschalter lassen sich nicht oder nur sehr schwer mit 2,5mm² anschließen so dass ich hinter den Elementen Klemmen gesetzt habe und mit 1,5mm² nach vorne gefahren bin. Und dort wo es ging war das ein riesen Scheiß die störrischen Drähte halbwegs sauber in Form zu kriegen. Mir erschließt sich daher der Gedanke absolut nicht weshalb man mit der Höherdimensionierung so dermaßen übertreiben muss. Wären 16A und 1,5mm² in der Hausinstallation sooo unsicher wäre es schon längst verboten und wir würden ständig Nachrichten über wegen überlasteter Leitungen abgebrannter Häuser lesen. Im... | |||
| 12 - komplette Elektrosanierung in einem Fachwerkhaus -- komplette Elektrosanierung in einem Fachwerkhaus | |||
| Hallo liebe Community,
ich bin beim stöbern bezüglich einigen Fragen über dieses Forum gestolpert und hoffe nun das Ihr mir weiter helfen könnt. Leider habe ich nur Informationselektroniker gelernt und daher nicht all zu viel Erfahrung mit Elektroinstallationen gesammelt. Dieses möchte ich natürlich gern übernehmen. 1. Frage: Würdet Ihr alle Leitungen neu machen? Viele sind noch aus DDR Zeiten und kreuz und quer verlegt. Manche andere scheinen nicht ganz so alt zu sein, ca. 10-20 Jahre. Viele Leitungen sind auch nur mit Nägeln befestigt. 2. Wie verlegt man Leitungen bei Fachwerk? Bei normalen Mauerwerk stemmpt man Schlitze in die Wand, was beim Fachwerk ja nur teils geht, da immer wieder Holzbalken im Weg sind. Bohrt man da durch oder stemmt man die auch auf? Diese vorstellung gefällt mir irgendwie nicht. 3. Wie sieht das mit dem Brandschutz aus? Empfielt es sich die Leitungen in flammwiedrige Leerrohre zu legen? 4. Die Hauptverteilung ist im Moment im 1. Stockwerk, diese überlege ich in den Eingangsbereich im EG verlegen zu lassen (da die Eltern doch mal älter werden und wenn etwas ist so schneller an die Sicherungen kommen), allerdings ist da auch der Ga... | |||
| 13 - Welche Absicherung ist nötig bzw muss vorhanden sein? -- Welche Absicherung ist nötig bzw muss vorhanden sein? | |||
| Guten Morgen zusammen,
Ich hoffe das mir hier jemand mit einer konkrekten Aussage schonmal weiterhelfen kann. Es geht um folgendes, in einem Gebäude sind eine kleine Gastwirtschaft , eine ehemalige Pizzeria/Frittenbude ( Verkaufsraum + kl.Küche ), eine Wohnung und ein paar Fremdenzimmer untergebracht. Jetzt soll die ehemalige Pizzeria/Frittenbude anderweitig genutzt werden ( Partyservice ) und von daher bedarf es einiger Umbauten. Vorhanden sind in den Räumen ein paar normale Steckdosen/Lichtschalter , eine 16A CEE Dose und ein 32A CEE Anschluss. Benötigt werden noch 2x32A und 1x16A . Meine Frage , was muss der Hausanschluss hergeben ( wie muss er abgesichert sein ) damit dies möglich ist? Habe gestern im Halbdunkel mal geschaut aber den direkten Hausanschluss nicht gefunden. Dafür 4 Zähler (Gaststätte / Pizzeria / Wohnung / Fremdenzimmer ) die alle mit 3x63A abgesichert sind. Der Sicherungskasten hängt in der Küche ( 2 Felder , eins davon komplett frei ). Keine Sorge, Ich will da nicht selbst dran rumfummeln. Es dient erstmal nur zu meiner Info damit Ich weiß was ob das so überhaupt machbar ist. Über gute / hilfreiche Antworten würde Ich mich freuen. Schönenn Tag euch allen !... | |||
| 14 - 2 Fragen , Klassische Nullung RCD Schukomat TN-C ??? -- 2 Fragen , Klassische Nullung RCD Schukomat TN-C ??? | |||
Die maximale Strombelastbarkeit der Eurosteckdose ergibt sich nicht aus der voegeschalteten Sicherung !
Sondern vom angeschlossenen Gerät. Dieses darf, wenn mit Eurostecker ausgestattet, nicht mehr als 2,5A Stromaufnahme haben. Ebenso ist es zulässig, einen 10A Lichtschalter an Lichtstromkreisen mit 16A Sicherungen zu betreiben, wenn die Last die 10A nicht überschreitet. Bei einer Doppel - Eurosteckdose darf und kann nur bis max. 2,5 je Dose entnommen werden. Mir sind jedenfalls keine Mehrfachsteckdosenleisten mit Anschlußleitung und Eurostecker bekannt. Diese wären natürlich eindeutig unzulässig. Eine Eurosteckdose ist immer das Ende der Kette. Danach wird nichts mehr so verteilt, dass 2,5A überschritten werden können. Da macht sich jemand Gedanken, wie man mit einem (zugegeben) Minimalaufwand, aber unter Berücksichtigung des Mietverhältnisses die Sicherheit erhöhen kann, fragt hier, und dann sowas.
| |||
| 15 - Lss von JVM? -- Lss von JVM? | |||
| ISKRA, mein neuer Zähler ist von dort - wenn das EVU sowas einbaut, dann wird es auch nicht so schlecht sein.
@fuchsi Stimmt. Ein Eaton LS 16A kostet vielleicht 2-3 EUR. Im Baumarkt hatte ich mal ABB B16 im Angebot für 1,99 EUR das Stück gesehen. Da ist ein Lichtschalter dort (noname) teurer als ein Leitungsschutzschalter. Für die Billige Hausmarke Lichtschalter/Wechsel wollen die 4,50 EUR incl. Blende. Für einen B10 Automaten von ABB (seltener, daher teurer als der B16) nur 3,99 oder 4,29 EUR je nach Angebot. Und sollte an solchen Produkten mal was sein, dann bekommt man die auch ersetzt bzw. getauscht - hat mir mein Eli mal erklärt. Bei vielen der von shark1 genannten Herstellern würde eine solche Abwicklung problemlos funktionieren. Wie ist das bei Fernost? Und wenn man bedenkt, daß es sogar einmal bei ABB Problemen mit FI gegeben hat, obwohl das Unternehmen auf über 100 Jahre Erfahrung (Stotz) zurückblicken kann.... [ Diese Nachricht wurde geändert von: super999 am 21 Mär 2013 16:12 ]... | |||
| 16 - Modernisierung -- Modernisierung | |||
| Hallo zusammen,
in meiner 3-Zommer Wohnung möchte ich die alte Elektroinstallation rauswerfen und modernisieren. Dabei soll aus Kostengründen nur das nötigste gemacht werden. Selbstverständlich möchte ich mich hierbei an Vorgaben halten und nicht an der falschen Stelle sparen. Hierfür ist mir eure Meinung, Erfahrung und Kritik wichtig und herzlich Willkommen. Mehrfamilienhaus, 3-Zimmer, 70m² Wohnung: In jeden Raum wird weitgehendstes die Leitungen aus den Wänden gerissen oder stillgelegt. Es soll neue Leitungen, Steckdosen und Verteilerdosen gesetzt werden. Die Leitungen in der Decke für Licht bleiben in der Einfachheit-halber drin. Zur geplanten Verkabelung: Leitungen werden gerade verlegt. Dabei werden die Installationszonen eingehalten: Steckdosen 30cm vom fertigen Boden E-Herd Steckdosen 30cm vom fertigen Boden Lichtschalter mit Steckdose 105cm vom fertigen Boden. Dabei zählt der oberste Schalter. Steckdose in Arbeitshöhe Küche 115cm vom fertigen Boden Dunstabzugshaube ?????? Leitungen 30cm vom fertigen Boden oder von der Decke und 15cm von Ecken und Türrahmen Verteilerdose 30cm von der Decke Jeder Raum (Steckdosen und Licht) mit Ausnahme der Küche wird mit einer Zuleitung/Sicherung abgesichert. Im ... | |||
| 17 - Badrenovierung: FI- bzw RCBO-Schalter nachrüsten -- Badrenovierung: FI- bzw RCBO-Schalter nachrüsten | |||
Liebe Mitglieder des Elektronikforums, ich bin neu hier, kein Fachmann und habe folgendes Problem: 1. Im Februar wird unser Bad renoviert. Wir wohnen in einem Mehrparteienhaus im 5.OG. Baujahr ist 1979. 2. Wir haben einen Sicherungskasten, in dem Bad, Diele und Schlafzimmer mit einem 16 Ampere LS abgesichert sind. Im Sicherungskasten befinden sich insg. vier 16A und zwei 20A - Sicherungen. Und eine weitere 20A für den E-Herd. 3. Die Badinstallation soll, was die Elektrik angeht, eigentlich so bleiben: 1 Lichtschalter + 1 Steckdose. Alles was zu tun ist, werde ich von einem Fachmann ausführen lassen - keine Frage. Ich muss nur wissen, was zu tun ist, welcher Aufwand damit verbunden ist. FRAGE 1: Kann man des 16A-LS im Sicherungskasten einfach durch einen RCBO-Schalter austauschen? Oder muss man vom Bad zum Sicherungskasten eine oder mehrere zusätzliche Leitungen ziehen? Frage 2: Was ist, wenn wir zusätzlich eine 500 Watt starke elektrische Fußbodenheizung einbauen lassen wollen. Vielen lieben Dank im Voraus NOR ... | |||
| 18 - etwas unübliche ternförmige Hausverdrahtung -- etwas unübliche ternförmige Hausverdrahtung | |||
| Hallo zusammen,
ich habe mir ein Haus aus YTong (365mm Außenwand und 115/150/175mm Innenwände) zusammen mit Fachleuten gebaut. Für das Haus habe ich mir anhand der Zeichnungen einen groben Plan zur Verlegung der Leitungen gemacht und hätte dazu gern einige Kommentare: HA -> HV (Zähler) 5x16mm² HV -> UV 5x16mm² Abgesichert mit 63A (ich weiß, dass ich hier viel Reserven habe und höher absichern könnte). Die HV wo auch der Zähler drin ist wird nach Stand der Technik mit Abdeckblenden (berührungssicher) ausgeführt. Die UV möchte ich nach Industriestandard mit entsprechenden Verdrahtungskanälen ausführen (da mir die normale Haustechnik zu unflexibel als auch zu unnötig teuer erscheint). Hier werden die Schrauben der Automaten und FI-Schalter sichtbar aber dennoch für Finger (nicht aber für Schraubendreher, o.ä. kleine Gegenstände) berührungssicher sein. In die UV wird irgendwann noch eine Steuerung mit entsprechenden Relais integriert. Die Verkabelung zu den einzelnen Dosen, Schaltern und Lampen erfolgt größtenteils sternförmig von der UV. Derzeit komme ich auf 128 unterschiedliche Zuleitungen, wahlweise mit: | |||
| 19 - Meinung zu Verteilerplanung -- Meinung zu Verteilerplanung | |||
Zitat : Was haben die Schalter mit der Leitung zutun?? Es bedeutet nur das die Schalter für einen SCHALTSTROM von 10A ausgelegt sind und wenn der Schalter geschlossen ist macht es keinen Unterschied. Wenn man schaltbare Steckdosen hat, KANN man über B10 nachdenken, damit keiner mit dem Schalter den 2000W Grill schaltet z.B. bei Außensteckdosen. Hm. Normalerweise wird ja der Schaltstrom durch dei angeschlossenen last begrentzt. Hier geht man davobn auch, dass keine fest angeshclossenen Beleuchtung mehr als die 10A zieht. Darum darf man Schalter mit einem Nennstrom von 10A auch in Stromkreuisene insetzten, die mit 16 A abgesichert sind. Wird eine Steckdose mit einem Schalter egschaltet, MUSS man darüber nachdenken. Entweder einen Schalter mit 16A Nennstrom verwenden, oder den Stromkreis mit 10A absichern. PS.: obwohl diese Betrachtung soweeiso Humbug ist, da ein LSB10 soweiso nicht bei 10.01A abschaltet... | |||
| 20 - Stereoanlagelett neue E-Installation - Bitte um Hilfe -- Stereoanlagelett neue E-Installation - Bitte um Hilfe | |||
| Hallo Markus ,
ich würde pro Raum einen Stromkreis vorsehen, unabhängig von der Anzahl der Steckdosen, Küche, Werkstatt und Großverbraucher ausgenommen. Ob man Licht dazu packt oder als eigenen Stromkreis ausführt muss jeder für sich wissen. Alle B16-Stromkreise sollten in 2,5mm² ausgeführt werden. Da normale Lichtschalter in den allermeisten Fällen nur für 10A geeignet sind müssen schaltbare Außensteckdosen entweder über einen 16A-Schalter oder Relais/Schütz geschaltet werden oder mit max. 10A abgesichert werden. Für Beleuchtung gilt das nicht, da prinzipbedingt kein höherer Strom fließen kann. Für LAN-Verkabelung werden gewöhnlich Dosen für je 2 Leitungen verwendet. Ob man im Arbeitszimmer mit einer solchen Doppeldose lange Spaß hat wage ich zu bezweifeln. Zumindest dort sollte man zwei 2-fach Dosen vorsehen. Wie man die Dosen anordnet liegt an den Abmessungen der Räume, mehr als 2 Doppeldosen pro Ecke im Wohnzimmer halte ich aber für unnötig. Außerdem hast du den Netzwerkanschluss in der Werkstatt vergessen.
Telefonleitung oder -dosen als solche sollten meiner Meinung nach gar nicht mehr verwendet werden, sondern ausschließlich CAT7 mit entsprechenden Doppeldosen. Ist zwar jetzt (im Verhältnis zum Pro... | |||
| 21 - Aufputzsteckdosen außen. Wetterseite installieren -- Aufputzsteckdosen außen. Wetterseite installieren | |||
| Normaler Ein-/Ausschalter ("Lichtschalter"). Für den Außenbereich habe ich keinen eigenen Schaltkreis. Das läuft alles über die 16A-Sicherung des Kreises "Wohnzimmer".
Bisher hängt draußen nur die Teichpumpe mit 40 Watt dran. Beleuchtet wird mit den Solarfunzeln. Im Wohnzimmer gibts die üblichen Verbraucher, die alle-wg. Stand-By-Funktion- über Funksteckdosen ein- oder ausgeschaltet werden. Beleuchtung Energiesparlampen - größter Verbrauche LCD-Flach-TV...ach so: Das Notebook hier! An die Steckdosen draußen sollen im Winter ggf. zusätzliche Lampen angeschlossen werden. Die Steckdosen werden aber eher für "nicht benennbare zukünftige Bedarfe" installiert - ich denke, meine Frau meint die Weihnachtsbeleuchtung-aber das sind auch LED´s. Gruß, franz ... | |||
| 22 - Kabelkanäle -- Kabelkanäle | |||
| Es gibt keine Nachrüstforderung für klassische Nullung, das heißt solange du den betroffenen Stromkreis nicht komplett umkrempelst mußt du theoretisch nicht umrüsten, nur wenn die Umrüstung so einfach möglich ist wäre es meiner Meinung nach ein Schwachsinn es nicht zu tun.
Für den gewünschten Effekt würde ich folgendes tun: den betroffenen Stromkreis mit 10A absichern und vor jede Steckdose einen schlichten Lichtschalter setzen. Alternativ nur eine (ungeschaltete) Steckdose setzen und eine Steckdosenleiste verwenden, die für jede Steckdose einen eigenen Schalter hat. Wenn du den Stromkreis mit 13 oder 16A absichern willst, müßtest du 16A-Schalter besorgen, ansonsten sinngemäß wie mit dem Lichtschalter. Mir persönlich gefallen aber die Steckdosenleisten besser. ... | |||
| 23 - Fragen zum Versetzen von Steckdosen und Leitungen -- Fragen zum Versetzen von Steckdosen und Leitungen | |||
| zur Rochade:
Ich hab ja nichts gegen die vom Küchenplaner vorgegebenen Positionen und Funktionen der Anschlüsse. Aber die vorgesehene Ausführung ist umständlich. Vielleicht geht es einfacher! Nämlich, indem man die bisherige geschaltete Zuleitung zu einer ungeschalteten macht und umgekehrt. Geht natürlich nur, wenn man die Abgänge der beiden Leitungen in der zugehörigen Abzweigdose tauscht. Aber darauf achten, ob die Steckdosenleitung wirklich nur diese eine Dose versorgt und nicht irgendwo durchgeschleift oder abgezweigt ist. Im Übrigen ist es unzulässig, Schukosteckdosen in mit 16A abgesicherten Stromkreisen über gewähnliche Lichtschalter zu schalten (da diese nur bis 10A belastbar sind). Entweder müßte also die Absicherung auf 10A gesenkt werden (evtl. C10A) falls das reicht). Oder es muß eine andere Steckverbindung installiert werden (z.B. Doppel-Euro-Dose oder WIELAND-Stecker) bzw. ein Festanschluß der Leuchtentrafos erfolgen (mittels einer Herdanschlußdose). ... | |||
| 24 - Steckdosen mit Schaltern / Selbstbau -- Steckdosen mit Schaltern / Selbstbau | |||
Von solchen Bastellösungen ist tunlichst abzuraten. Dir als Nicht-Elektriker ist es nicht umsonst verboten, an 230V rumzuspielen .
Zitat : Gut, ich habe mal eine Steckdose an die Wand geschraubt, und auch schon einen Schalter dran gemacht. Der Schalter schaltet die Steckdose? Falls das so ist, wäre diese Lösung sehr wahrscheinlich nicht erlaubt, denn wenn du einen normalen Lichtschalter verwendet hast, verträgt der i.d.R. nur 10A, ich unterstell dir mal, dass dein Stromkreis mit 13A oder 16A abgesichert ist, das halte ich sogar für sehr wahrscheinlich. IMHO wäre diese Konstruktion nicht zulässig, geschweige denn, dass du die nötigen Messgeräte hast, um Fehler zu finden (die kosten bestimmt was im drei- bis vierstelligen Bereich) Also, lass solche Spielereien bitte bleiben .
Gruß sebra ... | |||
| 25 - Nullung, TN-S Netz, Bestandsschutz, wie kann erweitert werden? -- Nullung, TN-S Netz, Bestandsschutz, wie kann erweitert werden? | |||
| Ich habe mal kurz Zeit gefunden zumindest Bilder zu machen. Zu sehen sind die nachträglich installierte UV, dann der Platz der alten UV wo wohl auch der Zähler drin war und die tollen Steckdosen, welche in jedem Zimmer so angeschlossen sind. In einem Lichtschalter waren die Adernfarben schwarz, grau und rot.
@sub ja ist richtig nur das ist beim Neubau, wo die Leitungen unter den Estrich gelegt werden. Kann ich natürlich nicht machen. Wie sam2 schon sagte vergessen wir das lieber wieder. Wollte halt den Schlitz für die Leitungen in den Estrich anstatt in die Wand machen, dann noch Flex-Schlauch drüber und zuschmieren. Ich weiß auch nicht was das für ein Estrich ist. @fuchsi guck dir mal die UV an und dann die Steckdose. @alle ich weiß nicht ob ihr solche Installationen jeden Tag macht. Mir geht es auch darum Erfahrungswerte zu hören. Wenn es nun Pflicht ist die gesamte Bude mit FI abzusichern, nehme ich dann einen 63A oder vielleicht mehrere 16A FI/LS und was mach ich mit der Kühl-Kombi? auch über FI? Ich meine der wird ja nicht jede Woche rausfliegen
Alte UV: http:... | |||
| 26 - Steckdosen für Hobbyraum Absichern mit Wandverteiler Eigenbau? aber wie!?! -- Steckdosen für Hobbyraum Absichern mit Wandverteiler Eigenbau? aber wie!?! | |||
| Hallo,
ich habe das vorhaben einen Hobbyraum im Keller einzurichten... dieser sollte natürlich auch mit Werkbank und elektrischen Werkzeugen ausgerüstet sein, also alles was das Handwerkerherz begehrt... es werden teilweise Belastungen von bis zu 1400 Watt bis 1600 Watt auf vier bis fünf (200w+400w+150w+600w+200w)Endverbrauchern aufgeteilt,welche gleichzeitig und dauerhaft über längeren Zeitraum 8-20 std. entstehen eventuell wollen wir sogar einen Wäschetrockener mit anschließen, zeitgesteuert über eine Schaltuhr... jetzt mein vorhaben dazu... der Stromkreis zur Steckdose in den Keller runter ist mit einem Abb 16a abgesichert bzw. 40A fi(0.03ma) und 63a Hauptschalter... die Leitung ist nym 3x2,5 quadrat. kann ich an diese Steckdose einen Wandverteiler anschließen mit 2x2er Steckdosen 1x Lichtschalter+Steckdose wobei jeweils mit Abb 16A abgesichert wird und 25A 0.03mA fi 2pol oder sollte ich lieber 3pol bzw. 4pol nehmen,wenn das sinn macht da der stromkreis wieso nur 16A hat...die Zuleitung von Steckdose auf Wandverteiler sollte bestimmt min. 2,5 quadrat betragen und ist nicht länger wie 1,5 mtr mit Schutzkontaktstecker,im Wandverteiler genauso 2,5 quadrat und die Zuleitung zu den Steckdosen auch... kann mir bitte Jemand helfen... | |||
| 27 - Ich suche einen zweipoligen Wechselschalter -- Ich suche einen zweipoligen Wechselschalter | |||
hey 23 Glühlampe und schon ists vorbei
Naja, jeder normale Lichtschalter ist für 10A bis 16A ausgelegt. fürs erste würde sicher auch ein 2A Schalter reichen... ... | |||
| 28 - Mit 2 FI-Schutzschalter ganze Wohnung absichern, so ok? -- Mit 2 FI-Schutzschalter ganze Wohnung absichern, so ok? | |||
| Hast du denn auch "Qualitäts-Lichtschalter" die 16A Absicherung aushalten? ... | |||
| 29 - E-Sicherheit -- E-Sicherheit | |||
| Nach den massiven Warnungen im Forum hatte ich ja schon Angst allein meine Lichtschalter zu benutzen. Fakt ist: In Deutschland sterben pro Jahr (ca.): Stromunfälle: 60 Menschen1), Verkehrstote min. 4.5002), Selbstmord: min. 9.400.
Sicher sind die wenigen E-Leichen auch vielen guten Elektrikern zu verdanken. Danke an Euch!
Es scheint aber auf jeden Fall wesentlich mehr schlechte Autofahrer (mit staatlicher Zulassung) als schlechte Hobby-Elektriker zu geben! Seid also bitte vorsichtig auf der Fahrt zu Eurem Betrieb oder Kunden und nicht überstreng mit Anfragen von Nicht-Profis (interessierten Laien) im Forum. Die richtige Warnung müsste lauten: „Fragen Sie einen Elektriker vor Ort, aber bitte, rufen Sie ihn an – fahren Sie bloß nicht mit dem Auto zu ihm!“
1) VDE, 2) Statistisches Bundesamt [ Diese Nachricht wurde geändert von: 16A am 12 Dez 2009 22:45 ]... | |||
| 30 - "Spannung im ausgeschalteten Zustand" und "Zuleitung aufteilen" -- "Spannung im ausgeschalteten Zustand" und "Zuleitung aufteilen" | |||
| Hallo,
ein befreundeter Elektriker eines Arbeitskollegen ist gerade dabei meine Elektro-Installation in unserem Haus zu erweitern (nein, das Ganze ist keine Schwarzarbeit; er arbeitet bei einer Elektro-Firma und es wird auch über die abgerechnet. Allerdings bekomme ich einen "Freundschaftspreis", dafür darf er sich aber Zeit lassen
Allerdings habe ich 2 Fragen, bei der ich mir von euch Antworten erhoffen. 1. Er hat neue Leitungen ins Badezimmer gelegt (Steckdose und Lampe) und ich wollte vorhin unsere Badezimmer-Lampe anschließen. Da ich nicht wusste, ob die Sicherung nun drin war oder nicht und ich nicht in den Keller laufen wollte, habe ich mein Multimeter an L und N gehalten (an der Lüsterklemme für den Lampenanschluss .. Lampe war nicht angeschlossen) .. siehe da 230V; also Lichtschalter geschaltet und .. immer noch 120V Kommt das durchs Multimeter? Ich mach das immer so, auch um die Spannungsfreiheit nach "ausschalten" der Sicherung festzustellen und entweder hatte ich 230V oder eben 0V Die Sicherung ist in einer Unterverteilung, die mit einem 5-adrigen Kabel von der Hauptverteilung gespeist wird. Der (16A) Sicherung ist ein FI (0,03A Auslösestrom) vorgeschaltet. ... | |||
| 31 - Warum wird hier immer B13 statt B16 empfohlen? -- Warum wird hier immer B13 statt B16 empfohlen? | |||
| Lichtschalter sind keine Erklärung. Wenn man mit dem 10A-Schalter eine Steckdose schaltet, muss das auch mit 10A abgesichert sein, nicht mit 13A. Eine Lampe oder ein sonstiger fest angeschlossener Verbraucher kann hingegen auch (bei passender Leitung) mit 20A oder mehr abgesichert werden.
Dass (Marken-)Steckdosen die 16A verkraften steht außer Frage. Bei den Steckern und Mehrfachleisten sieht es aber ganz anders aus, auch wenn da überall 16A oder 3600W drauf steht. Wie hier mal treffend gesagt wurde: Zitat : canvas hat am 1 Nov 2009 17:08 geschrieben : das sind chinesische Watt, die sind viel kleiner ... | |||
| 32 - Relais (in UP-Dose, 230V) zur Lampensteuerung -- Relais (in UP-Dose, 230V) zur Lampensteuerung | |||
| Hallo!
Ich möchte gern eine Lampe (Halogen 20W an el.Trafo) über ein Relais mit nem Lichtschalter schalten, das in einer UP-Dose verschwinden soll. Nun frage ich mich, wie ich das semiprofessionell anschließe, gibt es was außer Printrelais? "Anlöten und mit Iso-Band umwickeln" kommt mir gepfuscht vor
Ich habe an das Finder FIN 40.61.8 230V :: Steckrelais, 1x UM, 250V/16A, 230V, RM 5,0mm gedacht - gibt es günstigere? Oder mit Schraubanschluß? 1xAn mit 500mA reicht locker
Und dann krieg ich das Relais nicht so gut in Wago-Klemmen, muß ich ne Leiterplatte machen? Wenn ich ein Gehäuse drumsetzen muß, paßt es nicht mehr gut in die Dose
Falls sich jemand fragt, was das Ganze werden soll, bzw. nen Tipp hat wie es besser zu verkabeln ist, die ganze Schaltung: Küche, ein Schalter schaltet die Unter-Schrank-Leuchtstoffröhren. Die Oberschränke haben eingebaute Halogen-Spots, die bei Türöffnung angehen. Der Spot des mittleren Schranks (hat ne Glasfront) soll auch bei Schalterbetätigung angehen: | |||
| 33 - E-Instalation bei einem bekannten -- E-Instalation bei einem bekannten | |||
Ein bekannter von mir ist in eine neue Wohnung eingezogen, dort gibt es im Wohnzimmer eine ganz tolle E-Installation
Wenn man den Lichtschalter 1 Drückt geht das licht an, wenn das Licht aus ist steht der Schutzkontakt aller Steckdosen unter Spannung.Die Steckdosen unter den Schaltern funktionieren normal. Wenn das Licht an ist und man Schalter 2 drückt löst der Schöne 500ma Fi aus.
Zudem sind tolle H(ausbrand)16A Automaten verbaut. Zudem gibt es 3 LSS für den Herd Spannung zwischen den Außenleitern jedoch 0V , obwohl Drehstromzähler vorhanden.
Ein Blick in die (geöffnete) UV ergab das alles an nur einem Aussenleiter angeschlossen ist und die zwei anderen frei sind. (ACHTUNG DAS WAR VOR HALBEN JAHR, WAS RAUS GEKOMMEN IST ERZÄHL ICH EUCH SPÄTER) [ Diese Nachricht wurde geändert von: cvdiwt15f am 31 Okt 2009 12:08 ]... | |||
| 34 - Erweiterung einer Scheune in bestehende Hausinstallation -- Erweiterung einer Scheune in bestehende Hausinstallation | |||
| Es scheint hier ein kleines Missverständnis vorzuliegen, da bin ich nun aber auch selbst Schuld weil ich dazu keine Angaben gemacht habe.
Entschuldigt bitte. Die Scheune wird nicht zum Arbeiten genutzt werden, es wird ein "Aufenthaltsraum", eine Partyscheune sozusagen. Das einzige was daran kommt ist eine Kreissäge, daher die CEE 16A geschützt mit 3pol LS C16A (selbstverständlich mit 2,5mm²) und ab und zu mal eine Bohrmaschine, Stichsäge o.ä., jedoch nicht im Dauerbetrieb sondern für die gelegentlich anfallenden häuslichen Dinge. Die Steckdosen wie auch die Lichtschalter kommen direkt unter den Unterverteiler mit einem 200x100 Kabelkanal dazwischen. Betrieben wird lediglich eine Stereo-Anlage und ein PC. Evtl. mal mehrere, wenn Sohnemann mal eine LAN-Party macht. Nochmal durchgeplant kommt in den Unterverteiler also: - FI 40A 30mA - 3pol LS C16A - 4 1pol LS (2 Steckdosenstromkreise, 1 Lampenstromkreis und 1 Teichpumpe + Gartenbeleuchtung, welches auch die einzige längere Leitung wird, diese habe ich nun geplant mit NYY 3x2,5), natürlich aufgeteilt auf 3 Phasen. Ich sehe da irgendwo die Notwendigkeit eines 3reihigen UV nicht. Sicher, in ferner Zukunft (6-10 Jahre, vielleicht auch nie) ist noch ein kleiner Ausba... | |||
| 35 - Siemens Logo! außerhalb Schaltschranks installieren? -- Siemens Logo! außerhalb Schaltschranks installieren? | |||
| Hmm? Darf die Strombegrenzung nicht auch durch das fest angeschlossene Gerät geschehen? Sonst wären ja auch keine 10A-Lichtschalter hinter 16A-Automaten erlaubt.
Gruß, Bartho ... | |||
| 36 - Frage bezüglich Voltzahl -- Frage bezüglich Voltzahl | |||
Zitat : sam2 hat am 4 Jul 2009 15:52 geschrieben : Deine Begriffsverwendung schlägt hier ja ziemlich hohe Wellen...
Also mit hoher Wahrscheinlichkeit sind das KEINE Lasttrennschalter! Sondern schlichte Leitungsschutzschalter (vulgo: Sicherungsautomaten). Dann müßte neben dem Bemessungsstrom (hier: 16A) noch ein Kennbuchstabe vorhanden sein (z.B. H , L oder B). Und die Bemessungsspannung dürfte 220V-380V lauten (auf neueren LS stünde dann an jener Stelle 230V-400V oder so). Lasttrenner besitzen demgegenüber Einschubfächer, in die man Schmelzsicherungspatronen einlegt. Sie sind nach Auslösung NICHT wiedereinschaltbar - im Gegensatz zu Leitungsschutzschaltern und Leistungsschaltern. Der Heizkörper war doch vermutlich nicht über Stecker angeschlossen, sondern mittels Festanschluß (z.B. über Leitungsauslaßdose). Wie viele Adern hat die ... | |||
| 37 - Badezimmer ohne Steckdose -- Badezimmer ohne Steckdose | |||
Offtopic : Zitat : Also die meisten Minimalen Badezimmerelektriken kenne ich nur so. Aussen am Gang der Lichtschalter, Mitted es Zimmers ein Deckenauslass, und über dem Waschbecken ein Stromauslass. Übliche minimalaustattung typicher 50er/60er Zeilenhütten ist ein Zugschalter neben der Badtür für einen Wandleuchtenauslass über dem Waschtisch. Wenns hoch kommt ein Heizstrahlerauslass über der Tür. @hennie Wir arbeiten auch für grosse Wohnungsgesellschaften. Da wird teilweise bei der E-Inst. gegeizt auf Teufel komm raus. Hauptsache schöne Farbe an der Wand. Ich verstehe manchmal echt nicht warum Leute erst nach dem Einzug merken das die Wohnung derart minimal ausgestattet ist. Oftmals gibt es nur einen Wohnungst... | |||
| 38 - Waschmaschine, SpülMa und 5l Boiler an einem Doppelstecker? -- Waschmaschine, SpülMa und 5l Boiler an einem Doppelstecker? | |||
| Auweia! Da hat sich leider der Fehlerteufel eingeschlichen!
Ich wollte eigentlich Verteilerdose schreiben, bezog sich auf den Anschluss an den Allgemeinstromkreis - sorry! Das ist totaler Mist in der Wohnung. Bevor ich sie mir angeschaut habe, hat dort ein Elektriker in allen Zimmern Lichtschalter + Steckdosen neu gemacht, die Kabel nur teilweise... ziemlich halbherzig irgendwie Und in der Küche wurde nichts gemacht
Erstens wäre mein Vermieter bestimmt nicht sehr erfreut, wenn ich was am Verteilerkasten mache und zweitens haben wir jetzt schon die komplette Wohnung neu tapeziert und gestrichen. Situation also wie folgt, eine Einzelsteckdose, extra abgesichert vorhanden. Verteilerdose zum Allgemeinstromkreis in der Nähe, von dieser Dose aus könnte ich ne Steckdose legen, aber wie du richtig sagtest, sam, man will ja auch mal Saugstauben etc. Zum "Boiler" habt ihr wohl auch recht, ich kannte nur diesen Ausdruck. Es ist ein Vaillant VEN 5/5 U classic, 2kW Ich dachte, dass der Kontrollschalter evtl. sinnvoll ist, weil wir Warmwasser wie gesagt so wenig wie möglich nutzen wollten und damit auch Strom einsparen wollten (wenn die SpülMa sch... | |||
| 39 - Neue Hausinstallation Altbau -- Neue Hausinstallation Altbau | |||
| Moin!
Was Elektroinstallation angeht bin ich zwar auch nur ein Laie, aber die Installation in meinem Haus war auch ... Gruselig trifft es vielleicht am besten. Nicht jeder hat ein Waschbecken direkt unter dem Zähler. Ein paar allgemeine Tips kann ich aber trotzdem geben: -Plane genug Steckdosen, Lichtschalter etc. ein. Beim Installieren ärgerst du dich einmal über die Arbeit, aber ständig über jede fehlende Steckdose. -Jedem größeren Verbraucher eine eigene Zuleitung verpassen. Ist nicht schön, wenn man Waschmaschine und Wäschetrockner nicht gleichzeitig benutzen kann. -Eine Zuleitung für den Elektroherd und eine für den Geschirrspüler einplanen, auch wenn man mit Gas kocht und mit der Hand abwäscht. Kann sich immer mal ändern. -Ein FI- Schutzschalter für das ganze Haus ist ein bißchen wenig. Bei einer Panne sitzt man dann im Dunkeln. Ein eigener FI für jede Steckdose ist aber übertrieben. Ich habe je einen 2Poligen für Bad und Küche und je einen 4Poligen für die Werkstatt und den Rest. -Bei der Gelegenheit gleich Antennen-, Telenier- und Netzwerkstrippen mitverlegen, am besten in ein Leerrohr. Wer will, auch noch für Lautsprecher. -alte Teile der Anlage nur weiterbetreiben, wenn du dir WIRKLICH sicher bist, daß die... | |||
| 40 - Brüstungskanal -- Brüstungskanal | |||
Zitat : Bartholomew hat am 26 Aug 2008 02:03 geschrieben : Hallo Udo, Das kommt daher, dass die verbauten Schalter in billig-Mehrfachsteckdosen zwar evtl. 16A leiten können, aber bloß 6A schalten (Lichtbogenbildung)
Kann mich in den genauen Werten auch irren. Oha, und wie sieht es dann mit einem Lichtschalter aus? 10A kann man die denn dann auch schalten? Oder bekomme ich das gleiche Problem wie bei den Mehrfachsteckern, das halt der Schalter irgendwann auch festbrennt? Dann müßte eine andere Lösung zum schalten der Steckdosen her. Zitat : Zu den AEHs denke ich mir mal: Der Kl... | |||
| 41 - Hilfe....Unterverteilung richtig absichern -- Hilfe....Unterverteilung richtig absichern | |||
| Ich schon: Z.B., weil es ein TT-System ist...?!
Da muß 4-polig freigeschaltet werden. Hallo Jens, erstmal willkommen im Forum. Meine erste Frage ist: Warum macht das nicht Jemand, der sich mit sowas auskennt (und daher auch zu derartigen Arbeiten überhaupt berechtigt ist)??? Wer nimmt die Anlage ab und mißt sie durch? Dann hat man sich die Frage zu stellen, welche Netzform überhaupt vorliegt. Außerdem ist zu prüfen, wie die Zuleitung beschaltet ist. Wer sagt denn, daß die beiden einadrigen 10mm² der ankommende PE sind??? Das könnten genausogut PA-Leitungen sein (z.B. Heizung und Wasser). Hier ist eine Rücksprache mit dem Eli, welcher den HV des Gebäudes betreut, DRINGEND anzuraten! Weiter ist die Absicherung der Zuleitung zu prüfen, wonach ggf. der FI eine zusätzliche Vorsicherung als Überlastschutz bekommen muß. Nur EINEN FI anzuordnen, entspricht auch nicht mehr der Norm. LS sollte man NICHT als betriebsmäßige Schalter verwenden. Und 16A-Typen sind in diesem Fall sowieso völlig fehl am Platze. In Verkaufsräumen ordent man sinnvollerweise einen Haupt-Lichtschalter am Eingang an, der dann über Schütze wirkt. Ggf. den Rest zeitgesteuert oder als Dauerlicht. Kopfschü... | |||
| 42 - Viele Fragen zu einer Altinstallation in neuer Wohnung -- Viele Fragen zu einer Altinstallation in neuer Wohnung | |||
| Hallo ergster,
Anfragen wie die Deine muß man lobend hervorheben.
Nicht nur, daß Du Dir im Vorfeld schon Gedanken machst, sondern es wird auch gleich umfassend die Problemstellung beschrieben.
Und das in sogar für zartfühlende Geister lesbarem Deutsch! Also versuche ich gerne, mir mit der Beantwortung ebensolche Mühe zu geben. Wichtige Frage vorab: Habt Ihr diese Wohnung gekauft oder gemietet? Für die damalige Zeit klingt das alles wirklich ziemlich gut. Aber könnte es sein, daß es gar keine genullte Anlage (TN-C-S) ist, sondern eine in Fehlerstromschutzschaltung (TT-System)? Wenn keine Überlast stattfand, dürften die Leitungen noch lange brauchbar sein. Aber eine Isolationswiderstandsmessung ist trotzdem angeraten. zu Frage 1. Einzeladern in Rohr ist sehr hilfreich für Erweiterungen und Reparaturen. Aber natürlich kann man Erweiterungen mit NYM vornehmen. Achtung: Seit 6/2007 müssen ALLE neu angebrachten Steckdosen (bis 20A) zwingend und unabhängig von der Netzform mit 30mA Fehlerstromschutzschalter versehen werden... | |||
| 43 - \"Durchschleif\"-Belastbarkeit bei 10A Lichtschalter -- \Durchschleif\-Belastbarkeit bei 10A Lichtschalter | |||
| Hallo!
Kann man in einem 13A Stromkreis die "Doppelklemme" eines 10A Lichtschalters zum "Durchschleifen" verwenden? Oder muss man stattdessen hinter der Dose eine Wago verwenden? Vielen Dank, Jakob PS: Ich hab die Frage schon an den Hersteller, Gira, geschickt, aber nur eine etwas kryptische Antwort erhalten: Zitat : Ich verwende "normale" Gira Standard 55 Schalter. Die Schaltleistung betraegt ja nur 10A. Wie hoch ist die maximale Leistung, die man an den Anschlussklemmen "durchschleifen" kann? (D.h. die Strombelastbarkeit fuer Strom, der nicht durch den Schalter geht, sondern zwischen zwei durchgeschleiften Anschlussklemmen desselben Pols fliesst.) Konkret will ich in einem 13A Stromkreis einen alten Lichtschalter ersetzen, an den ein Aussenleiter mit einer Phase an den Lichtschalter angeschlossen wird und an der zweiten "durchgeschleiften" Klemme eine Ader ... | |||
| 44 - Wand-Funkschaltung oder andere Loesung? -- Wand-Funkschaltung oder andere Loesung? | |||
Zitat : Also die Lampen werden wohl auf ihrem Platz bleiben. Was meinst du under "anbringen" bzw. "aufstellen"? Du hast zuerst geschrieben, dass du die Stehlampen "anbringen" möchtest. Unter anbringen verstehe ich so etwas wie anschrauben. Die Stehlampen, die ich kenne, braucht man eigentlich nur aufstellen, den Rest erledigt die Schwerkraft
War daher etwas verwirrt. In Deutschland sieht es so aus: Die Versicherungen und Gerichte haben ja gerne einen Schuldigen, wenn etwas schief geht (Stromschlag, Hausbrand etc). Im Falle der Elektronistallation ist das derjenige, der zuletzt die Anlage abgeändert hat. Dabei reicht auch schon der Tausch eines Lichtschalters. Das dumme ist: Man haftet auch, wenn der Schaden durch einen Fehler verursacht wurde, der schon vor der Änderung in der Anlage vorhanden war, den man aber nicht festgestellt und abgestellt hat. Man kann mit den ric... | |||
| 45 - Zwischenschalter für Computer-Ecke...etc... - Möglich? -- Zwischenschalter für Computer-Ecke...etc... - Möglich? | |||
| Ich hätte eine ähnliche Frage, die auch mit einer schaltbaren Steckdose zu tun hat, und da dieses Thema hier gerade diskutiert wird, mach ich nicht extra ein neues auf.
Folgedes Problem bzw. Herausforderung: Es soll eine Steckdose über einem Mauervorsprung installiert werden, an der eine Stehlampe bzw. mal Weihnachtsbeleuchtung angeschlossen werden soll. Leitungen zu Verteilerdose ist kein Problem, und senkrecht unter Verteilerdose soll auf Handhöhe ein Unterputz-(Licht)Schalter eingebaut werden, mit dem man die Steckdose und die daran angeschlossene Lichtkette, Stehlampe, ... ein- bzw. ausschalten kann. Das Anschließen ist kein Problem, mir geht es darum, ob ein normaler Lichtschalter ausreicht, um diese Steckdose zu schalten. Niemand wird auf die Idee kommen, dort oben einen Heizstrahler oder einen E-Herd anzuschließen, also müsste meiner Ansicht nach ein Standard-Lichtschalter ausreichen. Das ganze Stockwerk ist mit 16A abgesichert. mfg ... | |||
| 46 - Schalter conrad für Stromkreise -- Schalter conrad für Stromkreise | |||
| Also ich würde auch empfehlen. dass du eine einfache Steckdosenleiste kaufst. Denn wenn du an festen Installtion arbeitets müssen wie schon gesagt die neuen Vorschriften beachtet werden und ein Elektriker muss deine Installation mit einem speziellen Messgerät überprüfen.
Also wird eine Steckdosenleiste viel billiger sein! Noch was anderes: Wenn du wirklich eine UP-Steckdose willst, warum verwendest du dann nicht einfach einen 16A-Schalter (wie ein Lichtschalter nur besser) für UP-Dosenmontage? ... | |||
| 47 - FI-Schalter in Altbau Netzform TN nur L und N kein Erdkabel -- FI-Schalter in Altbau Netzform TN nur L und N kein Erdkabel | |||
| Also ohne dir zu nahe zu trenten zu wollen, ist das was du machst nicht rechtens!
1. Du darfst ohne Bewilligung des Vermieters in deiner Mietwohnung garnichts machen, keinen Lichtschalter tauschen und schon gar kein LSS! 2. Darfst nicht einfach eine 10A Sicherung gegen eine 16A Sicherung tauschen, ohne die Verlegeart zu prüfen! 3. Du haftest für alle Änderungen -> Wenn jemand zu Schaden kommt, kann es sein das du wegen fahrlässiger Brandstiftung, Körperverletzung oder Tötung belangt wirst. 4. Man darf sich nie auf Aderfarben verlassen! Das ist jetzt nicht Böse gemeint, das sind nur die Tatsachen, die du dir für deine Person vor Augen halten solltest! Nun zum Problem: 1. Mit Erdkabel meinst du wahrschenlich einen PE-Leiter und nicht ein richtiges Erdkabel mit 1 bzw meist mehreren Adern und einem schwarzen Mantel. 2. Ein Selektiver FI (FI-S) hat bei Endstromkreisen in Wohngebäuden nichts zu suchen! 3. In Bäder muss man nur die Schutzbreiche um Wannen einhalten, Klappdeckel oder gar höhere Schutzarten sind nicht gefordert. Ein PE bzw. ein PEN-Leiter ist zumindest seit ca. 1965 auch in Deutschand wie auch in den meisten anderen EU ländern vorgeschrieben! Nur muss dieser Leiter nicht imme... | |||
| 48 - Die Kripo rät: Separater FI für Außensteckdosen -- Die Kripo rät: Separater FI für Außensteckdosen | |||
| Hallo Martin,
danke für den Hinweis. Auch wenn das ein uralter Hut ist...
Denn erstens sollte man schon aus Verfügbarkeitsgründen für den Außenbereich generell einen separaten FI verwenden (höhere Gefahr von Auslösungen durch Eindringen von Feuchtigkeit). Zweitens besteht seit Jahren bzw. Jahrzehnten die Forderung der Sachversicherer, Außensteckdosen ZWEIPOLIG abschaltbar zu gestalten. Hinweis: Die üblicherweise verwendeten einpoligen Schalter sind häufig (da einfache Kontroll-Lichtschalter) auch gar nicht für diesen Zweck geeignet, weil sie nur 10A führen dürfen, die Steckdosenkreise aber meist mit 16A abgesichert werden!
Drittens gehört jeder geschlagen, der eine Alarmanlage über den FI führt, der auch Außenanlagen sichert.
Solche eine Installation ist alles andere als fachgerecht. ... | |||
| 49 - Steckdosen belastung !!!! -- Steckdosen belastung !!!! | |||
| Hoi,
Der Kennbuchstabe steht vor der Ampereangabe auf dem Sicherungsautomaten, als z.B. H16A oder B16A. Zur Problematik: Wenn eine Leitung viel Strom führt, erwärmt sie sich (wie ein Heizdraht). Wird sie über 70° warm, altert die PVC-Isolierung rapide (steht sogar drauf ). Und dann kann es zu so lustigen Sachen wie Kabelbrand kommen.
Deine Küchenleitungen werden (grob über den Daumen gepeilt) je um die gut 3000 Watt an Leistung vertragen können. Genaueres kann man sagen, wenn man weiss, wie lang die Leitung ist, welchen Querschnitt sie hat, und ob sie auf oder im Putz liegt, oder in Kabelrohr o.ä. (Hitzeableitung), und ob noch andere Leitungen parallel liegen (sog. Häufung), da gibt es Tabellen für. Ein B16 schaltet nun nicht bei genau 16A (16A*230V=3680W) ab, sondern irgendwo zwischen dem 1,13- und 1,45-fachen von 16A. Ein alter H-Automat schaltet erst irgendwo zwischen dem 1,5- bis 1,9-fachen ab. Tipp: Google funktioniert auch als Taschenrechner: http://www.google.com/search?q=16*230*1%2C9 Eine Kaffemaschine hat eine Leistung von ca. 1000W, ein Wasserkocher kann gerne ma... | |||
| 50 - Das Werk eines tapezierenden steckdosenverlegenden Möchtegernelektrikers -- Das Werk eines tapezierenden steckdosenverlegenden Möchtegernelektrikers | |||
| Hallo,
letzten Freitag durfte ich bei meiner Oma die Elektroinstallation bestaunen und reparieren, die der tapezierende Nachbar (der es mit Sicherheit gut gemeint hatte) verpfuscht hatte. Glohrreicherweise hatte er meiner Oma auch noch großzügig neue Steckdosen gesetzt (die für Wasserkocher, Toaster, Kaffeemaschine und Co waren vorher von mir mit Verlängerungskabel und Co improvisiert gewesen) und bei den neu gesetzen Steckdosen hat der "nette Nachbar" auch erstmal richtig schön Fehler gemacht. Erstmal hat meine Oma noch noch ein zweiadriges Stromnetz mit klassischer Nullung (Fachbegriff vergessen ), was dann natürlich auch reihenweise bei den neu gesetzen Steckdosen "vergessen" wurde.
Dann hat der tapezierende Steckdosenleger auch noch eine Steckdose wo hingesetzt, wo eigentlich gar keine hingehört bzw. gar keine Kabel dafür verlegt waren. Das hatte er so gelöst, dass er unter den Schalter der Bad-Lampe (da kommen zwei "Kabel" an, wenn man die kurzschließt gehts Licht im Bad an) 'ne Steckdose gesetzt hatte und dann an diese beiden Kabel Lichtschalter sowie Steckdose angeschlossen hat. Dort bei dieser Steckdose hatte er allerdings die "Nullungsbrücke" dummerweise nicht vergesse... | |||
| 51 - Maiwagen mit Motor -- Maiwagen mit Motor | |||
Zitat : 20Nm/0,3m=66.7N a=66,7N/800Kg=0,08m/s² (bitte verbessern wenn falsch überlegt) Zitat : Was ich dann mal tun will: Für die "Schubkraft" gilt der Radius des Rades und nicht der Durchmesser. grober denkfehler von mir (klar brauch man den radius)
Zitat : | |||
| 52 - Problem mit Schaltern (zu viel Einschaltstrom?) -- Problem mit Schaltern (zu viel Einschaltstrom?) | |||
| Hallo!
@sam2: ad 1) ja es sind schukosteckdosen (sorry oben übersehen) ad 2) ja, mit 16A abgesichert! ad 3) Schalter auf 16A zugelassen (komischerweise aber ein Lichtschalter??) ad 4) Ja ich kenne den Murkser (ich wars nicht - war ein Lehrer der keine Ahnung hat) also so ein Hauptschalter wäre ja laut VDE für so etwas zulässig oder? Genauso wie ein Schütz - aber wie gesagt zum Verteiler zu kommen ist nicht mehr möglich danke mfg andi ... | |||
| 53 - komische Spannungen in der Küche -- komische Spannungen in der Küche | |||
|
Vermutlich ganz harmlose Blindspannungen. Womit wurde denn gemessen? Multimeter? Aber: Welchen Nennstrom hat die Sicherung, welche Schalter wurden verbaut? Häufig werden unzulässigerweise in mit 16A angesicherten Stromkreisen Steckdosen über Lichtschalter geschaltet. Diese vertragen aber nur 10A... Bitte unbedingt prüfen! ... | |||
| 54 - Explodierender FI-Schutzschalter -- Explodierender FI-Schutzschalter | |||
Super erlebnis! Fi ist mir noch nie um die Ohren geflogen, aber ein Lichtschalter. Habe mal versehentlich L und N an den Taster angeschlossen und dann halt mal gedrückt und Boom! Der Stromkreis war mit 16A abgesichert, war ein schöner Blitz. Aber was wirklich erstaunlich war, dass der Taster danach noch ganz Normal funktioniert hat. War ein Berker Taster, seit dem bin ich von Berker echt überzeugt. Shark1 [ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 12 Mär 2006 18:58 ]... | |||
| 55 - Sicherungsautomat wird ausgelöst beim \"Ausschalten\" der Leuchtstofflampe! -- Sicherungsautomat wird ausgelöst beim \Ausschalten\ der Leuchtstofflampe! | |||
Zunächst schon mal danke für die rege Resonanz auf meine Anfrage. Sorry, daß meine Antworten erst jetzt kommen, aber offenbar "verliert" man sein "einlogen" wenn sich die IP-Adresse ändert (Router mit "Zwangstrennung"). Bis ich das gemerkt hatte, habe ich die Antworten jetzt schon 3X schreiben müssen. Also nochmal von vorn... @pwk20 1. An der Lampe liegen 226V bzw. 230V an. Gemessen mit 2 verschiedenen "Baumarkt"-Multimetern an der "Rasierer"-Steckdose, welche ebenfalls in diesem Spiegelschrank (Alibert) installiert ist. Oder sollte ich direkt an der Röhre messen? 2. Die 100 Watt Lampen waren meines Ermessens normal hell. @raftinthomas & @darkstar 1. Das Fachwerkhaus ist mindestens 50 Jahre alt, eventuell sogar über 100 Jahre. Allerdings wurde die Installation zwischenzeitlich schon mal "überholt" Nur im Bad befindet sich noch "NYM" mit roter Farbkodierung. Richtig! Die "Lichtinstallation" (Alibert). 2. Es ist ganz sicher keine Wechselschaltung. Der einzige andere Lichtschalter befindet sich zwar im Alibert, aber der ist nicht als Wechselschaltung geschaltet, sondern als zusätzlichen Ausschalter. (Beide müssen an bzw. aus sein... | |||
| 56 - Hausinstallation mit Einzeladern im Installationsrohr ? -- Hausinstallation mit Einzeladern im Installationsrohr ? | |||
| Hallo,
ich bin neu hier im Forum, lese aner schon einige Zeit mit und habe schon viel Nützliches hier gefunden. Also erstmal meinen herzlichen Dank an die Betreiber ! Ich bin Industrieelektroniker und übe diesen Beruf seit ca. 10 Jahren aus. Ich renoviere gerade meine Wohnung in einem Zweifamilienhaus Bj. 1870 Alle alten Leitungen sind bereits außer Funktion / entfernt. (Klassische Nullung, vermischt mit TNC-S System, flexible Leitungen Unterputz, alles angeschlossen, wo gerade eine Steckdose in der Nähe war, Leitungen quer über die Wand, in UP- Dosen adern nur verdrillt und blank)
Hat jahrzehnte einwandfrei funktioniert, aber jetzt ist alles weg !
Ich habe eine neue UV angegracht und Leitungen für Herd, DLE, Spül-und Waschmaschine gemäß den aktuellen Bestimmingen installiert. Zuleitung vom Zähler /HV in 10mm² abgesichert mit 35A Neozed. PEN nach Neutralleiter und PE in der UV aufgeteilt Meine Frage bezieht sich ausschließlich auf meine Steckdosen und Lichtstromkreise. Diese habe ich in Leerrohren und Kabelkanälen mit Einzeladern ausgeführt. Warum ? Einfache Erweiterung /Änderung der Installation, so... | |||
| 57 - 16A Schalter, was ist das?! -- 16A Schalter, was ist das?! | |||
| Exakt so.
Bei der Gelegenheit könnte man drauf hinweisen, daß "normale" Lichtschalter nur für 10A zugelassen sind. Licht an 16A-Stromkreisen ist trotzdem erlaubt, weil duch Festanschluß der Überlastschutz gewährleistet ist. Steckdosen in 16A-Stromkreis mit 10A-Lichtschalter schalten hingegen is nicht zulässig. Gruß Didi... | |||
| 58 - Unterverteilung für Hobbywerkstatt -- Unterverteilung für Hobbywerkstatt | |||
| Hi und willkommen im Forum!
FR-Verteiler mit 13 TE? Ich kenne 12 und 14 (die äußeren beiden Abdeckungen muss man selber ausbrechen/schneiden) sowie alte Trockenraum AP-Verteilungen mit 11TE. Muss aber nichts sagen, jedoch allgemeiner Standard sind 12. Querschnitte: Was für'ne Verlegart? Aufputz? ggf. im Rohr? Oder das ganze in der Wand? Wenn ja, Massivwand oder mit Isolierwolle gefüllt? CEE: Da reichen eigentlich auch 5x2,5 Schukokreise: Je nach länge der Zuleitung können 1,5mm² reichen, bei 14m zur letzten Dose kann schon 2,5mm² erforderlich sein - oder man muss mit erhöhtem Spannungsfall leben. Normalerweise soll der bei Nennstrom der Sicherung nicht mehr als 3% = 6,9V zwischen Zähler und Steckdose betragen. Je nachdem ob man dem Kupfer einen Leitwert von 56...58 A/V zugesteht und man die Zuleitung nun als Drehstromleitung rechnet oder (weil doch durch 1 Großwerkzeug + Licht eine Schieflast besteht und man lieber mit Wechselstromgleichung rechnet) kommt das noch knapp hin mit 1,5 oder kann auch schon 2,5mm² erfordern. => Nimm 2,5er, NYM bekommt man inzwischen hinterhergeschmissen. Zuleitung mit 5*6mm²: Klingt okay. Absicherung besser über Neozed-Schmelzsicherungen. Hintereinandergeschaltete Automaten lösen d... | |||
| 59 - Leitungsverlegung in Hohlwand aus Metallprofilen -- Leitungsverlegung in Hohlwand aus Metallprofilen | |||
| Hallo,
ich habe drei Fragen zu Hohlwänden. Die Konstruktion wird aus U-(an Boden und Decke) und C-Profilen (senkrecht dazwischen) aus Blech bestehen, dann kommt Steinwolle rein und wird beidseitig mit Gipskarton verkleidet. Die Fragen: 1.) Die senkrechten C-Profile haben "ab Werk" runde Ausstanzungen (Durchmesser ~ 2 cm) und H-förmige Ausstanzungen (die von oben und unten in das "H" hineinragenden Blechlaschen lassen sich umbiegen, so dass ein rechteckiges Loch von ~ 4 cm*6 cm entsteht.) Darf ich die NYM-Leitungen ohne weiteren Schutz waagerecht durch diese Öffnungen führen? Wenn nicht, wie dann? (Waagerecht durch Decke/Boden und dann zwischen zwei C-Profilen senkrecht runter/hoch geht nicht, da Boden und Decke schon fertig sind) 2.) Muss die metallene Wandkonstruktion ähnlich wie Wasserleitungen geerdet werden? Aus der Diskussion zum Betrag https://forum.electronicwerkstatt.d.....4nden bin ich leider nicht wirklich schlau geworden
Die ganze ... | |||
| 60 - braucht ein e-herd unbedingt drei phasen? -- braucht ein e-herd unbedingt drei phasen? | |||
| Hi,
nun das mit der Querschnittsverjüngung - Wegen dem Überlastschutz dürfte das meiner Meinung nach dadurch Entfallen, daß festangeschlossene Betriebsmittel vorhanden sind. (Wie mit dem 10A-Lichtschalter im 16A-Stromkreis...) Ob der Kurzschlußschutz noch eingehalten wird, ist mal eine ganz andere Frage. Bei B40-Absicherung für 200A brauch ich immerhin <=1,15 Ohm. Wobei hier die Innenverdrahtung vermutlich auch das geringste Problem ist. (2m 1,5mm² haben 0,023 Ohm) Schließlich bleibt noch die Frage, was der Herdhersteller als zulässige maximale Absicherung erklärt.... Wenn der Zähler weder Vor- noch Nachsicherung (also eine UV-Vorsicherung) hat, die den Zähler mitsamt Verdrahtung schützt, ist das ein ganz anderes Problem. Natürlich sollte ein Installateur dann keinen Herd mit 40A anschließen. Aber sam sprach ja schließlich auch nur von "können u.U. erforderlich sein" - wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Generell zu sagen "Mein Jung da brauchst du 4mm² und 20A-Absicherung" is ja auch nicht das Gelbe vom Ei! Wenn der Zähler mit 40A abgesichert ist und diese auch verträgt, spricht doch theoretisch nichts gegen einen Herdanschluß mit 35A, alles andere würde doch nur unnötig die Nutzung einschränken. (Und ggf... | |||
| 61 - Absicherung schaltbare Steckdosen + Heizung -- Absicherung schaltbare Steckdosen + Heizung | |||
| Es ist ja seit geraumer Zeit Mode z.B. im Wohnzimmer ein oder zwei Steckdosen über einen Schalter (zusammen mit dem Lichtschalter an der Tür, oder so verbaut) zu betreiben, z.B. für einen Stand-Deckenfluter oder um bei der Christbaumbeleuchtung nicht immer hinter den Baum kriechen zu müssen...
Die normalen Schalter haben aber meist nur eine Schaltleistung AX von 10A, die Sicherungen sind aber meist für den ganzen Raum mit 16A ausgelegt. Ist dies nun zulässig? Es könnte ja auch sein das jemand einen größeren Verbraucher (z.B. Heizung, etc.) an der Steckdose betreibt (bei Mietern weiss man nie) und somit den Schalter überlastet. Auf der anderen Seite sind die normalen Lichtschalter ja auch zulässig und es könnte ja auch jemand versuchen eine riesen Festbeleuchtung die mehr als 10A benötigt über den Schalter zu betreiben, halt nur sehr unwahrscheinlich. Das gleiche gilt bei der Heizungsanlage, man hat eine separate Sicherung für die Heizung, diese ist über einen Heizungsnotschalter angeschlossen, der verträgt auch nur 10A, ok eine normale Öl-/Gas-Heizung wird bestimmt nicht soviel Strombedarf haben, aber ist es zulässig vor den Heizungsschalter einen 16A LS einzusetzen? Da es ja LSS heißt, sprich Leitungsschutzschalter, und nicht Geräteschutz... | |||
| 62 - Alarmanlage -- Alarmanlage | |||
| zudem hat kein "normales" relais 500mA spulenstrom
und der reedkontakt hält auch wesentlich mehr aus für kurze zeit, sonst könnte man mit einem 16A lichtschalter auch keine 500W glühlampenluster einschalten, da kann der einschaltstrom leicht 40A hoch werden ;)... | |||
| 63 - lichtschalter lässt sich nicht drücken -- lichtschalter lässt sich nicht drücken | |||
Zitat : Eltako hat am 7 Nov 2004 22:51 geschrieben : Habs mal geschrieben, in einem Thread weiter unten installiert nämlich auch jemand einen 10A Schalter einem (vermutlich) 16A-Kreis
Was ist denn das für ein Spruch? Alle gängigen Lichtschalter, ob Wechsel, Kreuz oder Serien, etc. sind i.d.R. nur mit 10A belastbar. Deshalb verbaue ich noch lange keine 10A Sicherung. Für mich heißt das nur das man hinter einen Schalter keine Lichtquelle, etc. installieren darf die mehr als 10A zieht. Ist ja auch selten das sich jemand Leuchten mit mehr als 2300W an einen Schalter montiert. Z.B. von Merten gibt es nur einen 16A Schalter, dies ist ein AUS 3pol. mit Schraubklemmen. Hab ich noch nie verwendet. Wo man vorsichtiger sein muss, hab ich erst vorgestern gehabt, da hat einer ein NV-Halogensystem installiert, der Trafo war direkt angeschlossen und es wurde nur der NV-Kreis geschaltet. Ers... | |||
| 64 - Planung E-Installation im Neubau-EFH -- Planung E-Installation im Neubau-EFH | |||
| Erst einmal DANKE für die rege Teilnahme.
@Teletrabi zum AQ-FI: Ich denke, dass der FI für das Aquarium nicht nur sinnvoll, sondern auch notwendig ist. Grund dafür sind die Filterbakterien. Damit die Bakkis leben und ihre Arbeit verrichten können, müssen sie ständig mit sauerstoffreichem Wasser umspült werden. Wenn der Filter nur für 1 Stunde ausfällt, sterben schon die meisten bis alle Bakkis. => Giftstoffe wie Nitart oder Nitrit könnten extrem steigen => ich töte meine Fische. Das will ich nicht! Deshalb halte ich den separaten FI auch für nötig und sollte die extra Euronen investieren. zur Frage Sind die alle 2polig?: Also zunächst habe ich mir noch keine Gedanken über die Umsetzung gemacht. Ich habe erst einmal nur meine Vorstellungen für die einzelnen Stromkreise aufgeschrieben. Aber ich behaupte mal, dass alle FIs 4polig sein werden, wegen der möglichst gleichen Lastverteilung. Mit Ausnahme FI3 für das Aquarium (in meiner Auflistung Nr. 22) und FI5 für Beleuchtung (nr. 24). zum Thema Optimale Absicherung/Einsatz FIs: Ich glaube, dass wir da doch a... | |||
| 65 - Fragen zur kompletten Neuinstallation einer Altbauwohnung -- Fragen zur kompletten Neuinstallation einer Altbauwohnung | |||
| Hi xamax,
Schön, dass Du immer wieder hier zurückfindest! Deine Ideen sind schon gut durchdacht, aber: - Die Licht- und Steckdosenstromkreise mit 16A sind unzulässig, wenn die Lichtschalter nicht auch für 16A ausgelegt sind. Handelsübliche Ware kann nämlich nur 10A! Also aufpassen und Deinen Elektriker nochmals befragen! - Mehrere FIs: Ich würde zwei 4polige FI's mit zwei zusätzlichen 3poligen Neozed-Sicherungen, mit jeweils 20A abgesichert (jaja, ich weiß, Selektivität 1,6 zu den Leitungsschutzschaltern nicht einhaltbar, na und, is bei sattem Kurzschluß eh für die Füß'!), setzen: Einmal den für die ganze Wohnung, einmal den für die zwei heiklen Stromkreise 5 und 11, der sollte aber gleichstromsensitiv sein (falls Du im Arbeitszimmer zum PC irgendwann einmal eine USV aufstellen willst). Der freibleibende Außenleiter ist Reserve für spätere gute Ideen! - Stromkreis Balkon: Soferne Du dort keinen Flutlichtmast aufstellst, wäre der eigene Stromkreis verzichtbar. Ist ja nur für Licht und eine Steckdose, oder? - Poentialausgleich: Soferne die betreffenden Rohre alle DURCHGEHEND metallisch sind, ist's OK! ciao chris... | |||
| 66 - Sind stoffummantelte Kabel in der Hausinstallation noch erlaubt? -- Sind stoffummantelte Kabel in der Hausinstallation noch erlaubt? | |||
Zitat : Das liest sich so, als wäre das das Ergebnis einer Bastelei, wie ich sie oben beschrieben habe (Zwei schwarze Adern vertauscht und irgendwo war ne klassische Nullung). Och nöö, das war schon etwas lustiger. TT-System, separater PE zur Wasserleitung, dort wurde er von einem unfähigen Installateur irgendwann abgeklemmt->deswegen wirkungslos. Schaltung war IIRC so: Von einer Verteilerdose ein kurzer Stummel YZWL 2x0,75mm2 (aka Lautsprecherleitung) zu 2 Lusterklemmen, im Gips begraben, nicht einmal Isolierband drum. Davon weg: YZWL 2x0,5mm2 (sah aus wie Märklindraht o.ä.) zu einer seitlich im Türfutter montierten Kerzenlampe, 1x0,75mm2 feindähtig (zerlegte YZWL) als N zu einer Steckdose beim Lichtschalter (Schuko ohne Schutzleiter versteht sich, war sogar noch die Rechnung auffindbar, nach der das ein konzessionierter Elektriker auf dem Gewissen hat), und NYIF 2x1,5 mit grau und schwarz, korrekte Farben. Aber nur ein kurzes Stück unter Putz, dann an der Oberkante ... | |||
| 67 - Fehlersuche Unterverteilung -- Fehlersuche Unterverteilung | |||
| Hi @ll!
Ich habe ein Problem und stehe mächtig auf den Schlauch und hoffe hier Hilfe zu bekommen. Ich habe mit einem Kollegen vom Fach angefangen, bei meiner Mutter die E-Leitungen neu zu installieren. Leider hat diese Kollege mich jetzt hängen gelassen und ich stehe jetzt da mit einer UV die folgenen Fehler aufweist: Ich habe uberall einen anstehende Spannung von 380V und bei den 16A Sicherungsautomaten eine abgehende Spannung von 230V. Dies erstreckt sich auch über alle Leitungen die ich nachgemessen habe. Schalte ich nun Last zu (z.B. Betätige den Lichtschalter) bleibt das Licht dunkel und die Spannung fällt, auf jeden 3. Sicherungsautomaten ab auf 24-50V. Zur Veranschaulichung habe ich eine Ansichtskizze gefertigt von der Hauptsicherung bis zu meiner Beschaltung der UV.(siehe Anhang) Ich hoffe auf diesem Wege eine Fehlerlösung, oder zumindest Hinweise zur Fehlersuche zu bekommen. Schon mal Danke im vorraus Knuddel Uploaded Image: Anhang.JPG... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |