Zitat : Leerlaufspannung bei allen Akkus.
Ist diese unter 11V, dann lade ich den betreffenden Akku nach.Viel zu spät.
Moderne Akkus haben eine sehr geringe Selbstentladung und solange die Lerlaufspannung hoch genug ist sulfatieren sie auch nicht. Kühl lagern verringert die Selbstentladung noch.

Ich habe hier eine 12V 9,5Ah Sonnenschein A200, die ausweislich des Aufklebers im Juli 1990 in eine Gefahrenmeldeanlage eingebaut wurde.
Im Sommer 1992 haben die damaligen Kollegen sie wohl im Rahmen von Wartungs- oder Erweiterungsarbeiten ausgebaut, und sie stand dann zusammen mit größeren und kleineren Batterien des gleichen Typs eine Weile im Treppenhaus herum, bis ich einige davon in meine Obhut genommen habe.
Bei mir haben die Akkus auch nicht mehr arbeiten müssen, aber trotz Beobachtung und gelegentlichem Nachladen gaben die beiden 24Ah nach vllt. 2 Jahren seltsamerweise als erste den Geist auf. Sie waren hochohmig geworden, als ob die Zellenverbinder u...
2 - Durchlauferhitzer für Küchenarmatur -- Durchlauferhitzer für Küchenarmatur
Um 1 kg Wasser um 1 Grad zu erwärmen werden 1,16 Wh benötigt. Normale Kaltwassertemperatur sind 15 Grad. Du willst aber 60 Grad Warmwasser. Das sind 60 -15 = 45 Grad um die das Wasser erwärmt werden muss.
somit benötigst du pro Liter Wasser da 45*1,16Wh= 52,2 Wh
gehen wir davon aus das du 5 Liter / min zapfen willst sind das 5*52,2Wh = 261 Wh
Oder um es anders zu sagen du brauchst da eine Leistung in der Stunde von 60 *261=15660Wh =15,660 kWh
Deine Steckdose liefert aber nur 230 V*16 A = 3600W*1Sunde = 3600Wh
Rechnen wir das mal anders du erwärmst das Wasser von 15 Grad auf 40 Grad. und ziehst da 1 Liter pro Minute dann sind das 25*1,16 =29Wh
29Wh*60 = 1740Wh oder eben 2 Liter / min die möglich sind.
Ergebnis: es sind 2Liter bei 25 Grad Temperaturerhöhung möglich. Mehr geht nicht!
Fazit wenn du größere Wassermengen bei höherer Temperatur brauchst geht nur ein Boiler. Denn der braucht dann länger um das Wasser zu erwärmen. Mit dem Nachteil das eben der Vorrat da beschränkt ist! ...








3 - Handheld Oszi für 230V Messung -- Handheld Oszi für 230V Messung
Das Problem sehe ich hier eher bei den Tastköpfen.
Hab noch keinen 10:1 gesehen dem ich die 330 Vp und mehr oder 660 Vpp unserer Netzspannung zutrauen würde. Gleiches für die „bezahlbaren“ 100:1.

Da fällt mir ein och hatte letztens hier eine ähnliche Frage gestellt: https://forum.electronicwerkstatt.d.....68240

Ein 10:1 Trafo oder ein 1000:1 (50 kOhm auf 50 Ohm) Spannungsteilereigenbau waren die beiden Punkte die mir am vertrauenswürdigsten erschienen. ...
4 - Lagertausch vom Antriebsmotor -- Waschmaschine Siemens Siwamat 660
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : Lagertausch vom Antriebsmotor
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 660
S - Nummer : WV66040021
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter
______________________

Liebes Forum

ganz plötzlich wurde meine ca. 25 Jahre alte Waschmaschine (gefühlt eher älter) lauter. Beim Schleudern war das Heulen eindeutig, Lagerschaden. Auch drehte die Trommel innen nur noch schwerfällig.

Beim Entfernen des Riemens lokalisierte ich das Problem am Antriebsmotor.
Genauer, das Lager Riemenseitig dreht nur noch schwerfällig.

Nachdem ich den Motor geöffnet, den Kollektor frei gelegt hatte, bin ich also, an das wechseln der Lager gegangen.

Nun habe ich das Problem, das Laufrad vom Keilriemen von der Welle zu bekommen.
Mit einem Abzieher kann ich zwar beide Lager von der Welle ziehen jedoch hängt es an diesem Laufrad.

Ich habe mir schon gedacht, ob es vielleicht auf einem Gewinde auf die Welle geschraubt ist, diesen Gedanken als unlogisch verworfen da die Waschmaschine ja sicherlich auch rechts und links dreht.

Hat jemand Erfahrung gemacht damit?
Ist das Rad auf der Welle festgeklebt, wie kann ich den Kleber lösen?
Brauche ich zwangsläu...
5 - Uhranzeige/Mikro geht nicht -- Mikrowelle Siemens Typ HFT 660
Geräteart : Microwelle
Defekt : Uhranzeige/Mikro geht nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Typ HFT 660
S - Nummer : E-Nr. HF74040/02
FD - Nummer : 6903
Typenschild Zeile 1 : FTZ-Nr. C-364/87T
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
______________________

Hallo miteinander,

Ich habe eine (alte) Siemens HFT 660 Mikrowelle/Backofen, und leider geht die Uhranzeige (Display) und die Mikrowelle nicht mehr. Backofen geht noch wenn man am Drehknopf dreht.

Koennet ihr mir helfen den Fehler zu finden / Ersatzteile zu finden?

Vielen lieben Dank schon im voraus!
...
6 - Nockenschalter defekt -- Festool SR 15 Staubsauger
Geräteart : Sonstige
Defekt : Nockenschalter defekt
Hersteller : Festool
Gerätetyp : SR 15 Staubsauger
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo zusammen,

wir renovieren gerade unser Haus in Bochum (u.a. Spachteln, Schleifen) und haben von meinem Schwiegervater (Dachdecker-Betrieb) einen alten Industriesauger von Festool ausgeliehen bekommen (SR 15 E).

Der Drehschalter/Nockenschalter zum Anmachen des Saugers ging die letzte Zeit sehr schwergängig, bis zuletzt beim Drehen nach einem Widerstand das Teil abgebrochen ist (siehe die ersten drei Bilder). Nun lässt sich der Sauger nicht mehr starten.

Das Ersatzteil habe ich im Festool Ersatzteilkatalog gefunden, aber leider ist es nicht mehr verfügbar. Der Festool-Kundendienst hat das bestätigt und mir angeboten diesen Sauger abzuholen + verschrotten zu lassen und dafür einen 10% Gutschein für einen neuen Festool Sauger zu erhalten. Ich finde eine Reparatur deutlich besser und nachhaltiger.

Nun meine Frage an euch: Kann ich hier einen Universal-Nockenschalter einsetzen um den Sauger zu reaktivieren? Habe z.B. diesen Schalter im Netz gefunden "Heschen, Universal-Nockenschalter, Drehschalter, Wechselschalter SZW26-20/D202,2, 660 V, 20 A, 3 Positionen...
7 - Defektes Messgerät Voltcraft VC890 -- Defektes Messgerät Voltcraft VC890
Hallo zusammen,

bitte ich versuche es weiter und freue mich, dass mich besonders bluebyte und Offroad GTI dabei unterstützen. Wir werden sehen ob es wieder belebt werden kann, wenn nicht dann lerne ich in jedem Fall etwas dazu.

Anbei 2 Fotos von der Stelle, hoffentlich kann man genug darauf erkennen. Den C27 habe ich wieder ausgelötet, damit man mehr sieht.

EDIT: IC4 ist auf den Fotos leider auch schwer zu lesen. Drauf steht (wenn ich es richtig entziffere) MAX 660 ESA und darunter 747.

Vielen Dank für Eure Zeit und Hilfe!
Viele Grüße Stefan





[ Diese Nachricht wurde geändert von: stpeter_de1 am 18 Sep 2021  8:46 ]...
8 - Elektronik verstehen -- Elektronik verstehen

Zitat : Ohne Grundlagen geht es nicht ich empfehle dir folgende Seite
... Danke die Seite kannte ich schon und Grundlagen hab ich mir in Büchern angesehen und in zig Videos (bezahlt und kostenlos).

Nehmen wir ein einfaches Beispiel zB 3 x 220 Ohm Widerstände:

Parallel sind das gesamt ca. 70 Ohm und in Reihe dann eben 660 Ohm. Toll was mache ich dann mit dem Wissen?!

Warum nehmen ich nicht 2 x 330 Ohm um in Reihe auf die 660 Ohm zu kommen?
Ist das aufaddieren denn überhaupt das worum es hierbei geht?
Habe ich keinen passenden Widerstand zu Hand dann bastel ich mir einfach einen Widerstand aus mehreren zusammen?

Bei der Reihenschaltung fällt ja auch der Strom ab...

Ist das dann der Weg mir aus 1 x 5V vom Arduino dann 3 x 1,7V zu machen um dann 3 Chips d...
9 - Display dunkel, Pumpe pumpt -- Geschirrspüler Miele G 1834 SCi
Unten am Sockel die kleine mittige Wartungsklappe entfernen mit TX20 Dreher und reinschauen, ob in der Bodenwanne Brühe steht.

Wenn nicht wäre es ein Softwareproblem dieses Pumpe 1s an, 4s aus, dann muß die Elektronik #7147079 ELPW551-B für 660€ netto getauscht werden, oder zumindest ein Updateversuch (was ich probieren würde als Techniker) unternommen werden.

Dazu würde ich einen sehr guten Miele-Kundendienst oder gar den Werkkundendienst kontaktieren, ob noch Kulanzleistungen seitens Miele (abhängig vom Gerätealter, IBN Datum) möglich sind. Ihr müßt auf alle Fälle die Anfahrt zahlen und ggf. Diagnose zahlen, ohne Einschätzung eines lizensierten und geschulten Kundendiensttechnikers wird es von Miele NICHTS geben, am Telefon schon gar nicht. Nur das mal vorab. Das Modell ist von 2008-2012 gebaut worden, es muß dann auch die Betriebsstundenzahl und der Gesamtzustand berücksichtigt werden.

Werkkundendienst hat den Vorteil, die kennen alles aus dem tiefsten FF, sozusagen "totgeschult" und können Dir auch gleich konkretes Entgegenkommenangebot machen, wenn z.B. das Gerät wenig benutzt wurde z.B. was man am Stundenzähler auslesen kann (sofern Elektronik ansprechbar ist), man sieht es aber auch so, ob die Kiste gepflegt oder totgelutscht ist.
10 - Fritz Fon C3 reparieren -- Fritz Fon C3 reparieren
War selbst betroffen, habe die Geräte dann entsorgt.

Bei beiden Geräten brannte oder blinkte nur eine rote Brief LED. Auf Eingaben, durch wechseln der Akkus, etc. kein Mucks mehr und Garantie war abgelaufen.

Wollte dann erst ein AVM C4/C5 kaufen, wurde dann doch ein (Siemens Firmware Brand) Gigaset Modell CL-660 HX.

Dort ist die Klangqualität sowie auch die Reichweite gefühlt 3x so weit wie beim C3, benötigte dafür ein AVM Dect Repeater. Mit dem neuen gehts auch ohne.

...
11 - Ersatz / Umstellen -- Siemens 2ng3 660
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Ersatz / Umstellen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : 2ng3 660
S - Nummer : Nicht mehr lesbar
FD - Nummer : 7107
Typenschild Zeile 1 : Nicht mehr lesbar
Typenschild Zeile 2 : Nicht mehr lesbar
Typenschild Zeile 3 : Nicht mehr lesbar
Kenntnis : keine Kenntnis der Materie
______________________

Guten Tag,

mein Nachtspeicherofen wiegt 254 KG ( Siemens 2ng3 660-2 ).
Ich möchte einen neuen Teppichboden verlegen.
Wie kann ich den Nachtspeicherofen bewegen?
Einfach vom Stromanschluss trennen und die Speichersteine herausnehmen?
Falls ja, darf ich das selbst tun oder benötige ich dazu einen Elektriker.

Darf ich einen Infarotofen oder eine andere Heizungsart an den Stromanschluss eines Nachspeicherofens anschließen oder von einem Elektriker anschließen lassen?


Herzlichen Danke für Eure Hilfe!
Frank ...
12 - Motor läuft nicht mehr -- Plattenspieler ELAC PC 660
Geräteart : Plattenspieler
Defekt : Motor läuft nicht mehr
Hersteller : ELAC
Gerätetyp : PC 660
______________________

Hallo habe vor einigen Tagen einen alten Plattenspieler (Elac PC 660) im Keller einer Freundin gefunden. Nach 3 Tagen einwandfreiem Hörgenuss hat die alte Möhre dann während des Spielens ihren Geist aufgegeben. Mechanisch ist alles sehr leicht gängig daher vermute ich das wohl das einzige elektrische Element seinen Geist aufgegeben hat welches verbaut ist. Angeblich handelt es sich um einen Störschutzkondensator ? Ich hatte bei meiner bisherigen Recherche etwas von Motorkondensator Anlaufkondensator etc. gelesen.....mein WIssen was Kondensatoren angeht ist mehr als Beschränkt!




Ich vermute 0,5 F . Jetzt suche ich einen passenden Ersatz, habe aber mit den Werten nichts passendes gefunden bis auf diesen hier Klick

Wenn jemand eine Idee hat u...
13 - Wasserpume geht nicht -- Kaffeemaschine Nivona Nivona Typ 660 NICR 710
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Wasserpume geht nicht
Hersteller : Nivona
Gerätetyp : Nivona Typ 660 NICR 710
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo habe oben genate Maschine, die Wasserpume läuft nicht an, wenn ich am Heißwasserknopf drehe !!

Habe die Pumpe mal so an Spannung angeschlossen da geht sie, wenn ich dann das Ventil öffne Kommt wasser.

Dann habe ich die Leistungselektronik ausgetausch, genau das gleiche Problem.

Wenn ich die Maschine an mache kommt Symbol 16 (Wasserleitungssystem Füllen oder Spülen, das wird gemacht mit dem Heißwasserdrehknopf)

Der Mikroschalter am Drehknopf geht, habe ich gemessen.

Kann die Steuerelektronick defekt sein ? Eingebaut ist eine Platine : UCHI 66xx-PRD-13 V02 (top-tronic AG WW0350)

Der Trafo 230v-15v-9v ist ganz, habe ich gemessen.

Soviel ist doch in so einer Maschine gar nicht drinn!!!


Oder woran kann es noch liegen ?

Danke ...
14 - Magnetischen Spannungskonstanter als Trenntrafo verwenden ? -- Magnetischen Spannungskonstanter als Trenntrafo verwenden ?
Hi! Ich schon wieder

Habe heute nochmal mit meinem Dingens gespielt und extra für Euch wieder ein paar Bilderchen gemacht:

Das erste Bild zeigt den Brummer in seiner ganzen Pracht. Brummer deshalb, weil das Ding wie ein komplettes Umspannwerk brummt.

Auf dem zweiten Bild sieht der geneigte Zuseher die Sekundär Wicklungen. Die Primär Seite sieht beinahe genauso aus, außer das dort nur eine sehr große Wicklung ist.

Der 20µF ~660/900V Elko (Bild 3) hat immer noch gemessene 20.17µF (Bild4). Sollte also noch "am Leben"/OK sein.

Ich habe den Elko mal testweise abgeklemmt und das Gerät eingeschaltet. Das passende Ausgangs-Oszillogramm seht Ihr auf Bild 5.

...
15 - Kondensatoraustausch bei einem magnetischen Spannungskonstanthalter -- Kondensatoraustausch bei einem magnetischen Spannungskonstanthalter
Ich hätte da mal folgende Schaltung mit einem Problem:

Die Schaltung erzeugt die Heizspannung und die Kathoden-HV für eine Röhre (Wanderfeldröhre). Leider löst die Schutzschaltung aus, wahrscheinlich wegen Überspannung. Wir haben jetzt C17 in Verdacht, der mit dem Transformator T1 (Also T1, T1_A, T1_B und T1_C) einen magnetischen Spannungskonstanthalter (ferroresonant transformer) bildet. Wenn C17 altert, sollte T1 doch später sättigen und so die Ausgangsspannung von T1 an T1_A ansteigen? Könnte C17 also der Auslöser für die Überspannung sein? Nach T6 kommt nur noch ein Brückengleichrichter und Spannungsglättung.



Die Daten von C17: 551-720V, 6 µF 660 V (Nominal Voltage) 45F608 Ist von GE und oben steht wahrscheinlich 71 14 60 Hz
Kann man den mit einem entsprechenden Motorenkondensator ersetzten? (Die Kapazität beträgt laut einem DMM 6 µF, den ESR haben wir noch nicht bestimmt.)

Die Schaltung mit dem einstellbaren Spartransformator T5 und T6 ist mir nicht ganz klar, aber damit kann man wohl die HV-Spannung einstellen. Wenn wir mit T3 (und 6,3V) die Spannung im Zwischenkreis (also an T1_A) abschätzen,...
16 - Therapie-Magnetpulser als elektronischer Schaltkreis-Killer/RFID-Ausmacher geeignet? -- Therapie-Magnetpulser als elektronischer Schaltkreis-Killer/RFID-Ausmacher geeignet?
Hallo, ich hätte gern einen Rat von den Fachkundigen hier u. zwar zu einem bestimmten elektromagnetischen Gerät, einen sog. Magnetpulser, der unter dem Namen „Parapulser“    Inhalte ausgeblendet durch Mr.Ed  
   Forenregeln
   in der alternativen Gesundheitsszene im Internet als Gerät zur Selbstbehandlung mit Magnetpulsen angeboten wird.

Entwickler des Geräts ist ein Dipl.-Ing. (FH) Alexander Mikas, der ja einen soliden beruflichen Werdegang auf dem Gebiet der Elektrotechnik zu haben scheint, seinem Internetauftritt nach.
   Inhalte ausgeblendet durch Mr.Ed  
   Forenregeln
  
(Viele in der alternativen Gesundheits- u. Esoterik-Szene schreiben ja beispielsweise nur von „Energiearbeit“ oder „Channeling“ als ihren Tätigkeitsfeldern.)

Ich bin auf der Suche nach einem preislich noch erschwinglichen Gerät, mit dem sich auf Entfernung von etwa 1- 4 Zentimetern durch (nichtferromagnetisches)...
17 - Fehlercode F001 -- Backofen Electrolux (Ikea) Raffinerad
20°C ca 550 Ohm
80°C ca 660 Ohm
100°C ca 700 Ohm
200°C ca 890 Ohm

[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 12 Okt 2015 17:49 ]

Gibt den den Unterlagen nur ein Kurvendiagramm, lässt sich schwer darstellen, außerdem COPYRIGHT

[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 12 Okt 2015 17:50 ]...
18 - Trommel dreht sich nicht -- Waschmaschine Privileg 2102
Habe die vier schrauben raus, riemen ist los, bekomme den motor nicht raus, habe aber die kontaktkohle rausbekommen, da steht nen großes "R" drauf, unten ne 4. Auf dem Motor steht folgendes :
AEG
UOZ 112 G 63
2H 083492 846 N5 1098
220/240V 50Hz Isokl.B/F
AC-Elektronik
Code 124 660 200

Die Kohlen sind noch ca.5mm (Von Links oben nach Rechts unten) bis ca. 3mm lang, was ja wohl zu kurz sein dürfte.

Kann es daran liegen?

Und wenn ja, wo bekommt man günstig Ersatz her, da bei €b@y die Preise stark variieren, und ich keinen Müll kaufen will

Danke schon einmal. ...
19 - Was sind das für Kondensatoren welche Ersatztbauteile benötige ich? -- Was sind das für Kondensatoren welche Ersatztbauteile benötige ich?

Zitat : Mr.Ed hat am  6 Sep 2015 15:03 geschrieben :
....
Wenn du einen 470µF Keramikkondensator findest, der mechanisch in das Gehäuse passt... Wirst nicht mehr lange warten müssen bis du das als einzelnen Kondensator kaufen kannst.
220µF gibt es schon in der Größe 1210, also 3,2mm x 2,5mm x 2,5mm.

Drei Stück davon passen wohl leicht in das Gehäuse und hätten schon 660µF:
http://www.samsungsem.com/kr/front/.....E.pdf
...
20 - läuft nicht an - OVERLOAD -- Receiver   Thomson    DPL 660 HT
Geräteart : Receiver
Defekt : läuft nicht an - OVERLOAD
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : DPL 660 HT
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo Elektronikfreunde!!

Ich bin nur ein kleiner Maschinenbaustudent, verfüge aber schon über Basics in der Elektrik und kann mit einem Multimeter umgehen.

Es gibt zwar bereits einen Beitrag zu diesem Problem, der ist allerdings schon älter und ich habe anscheinend etwas andere Symptome.

Mein guter alter Thomson DPL 660 HT Receiver zeigt beim Drücken des Power-Knopfes nur kurz und schwach OVERLOAD an und geht gleich wieder aus. Als Laie würde ich sagen, da ist was durchgebrannt.
Hab also das Teil aufgeschraubt und alle Sicherungen gecheckt, in Ordnung.
dann diverse Flachbänder ausgesteckt und den Receiver probiert.
Und siehe da:
Wenn das Flachkabel, das auch in einem Bild zu sehen ist, abgesteckt ist, läuft der Receiver zwar und alles ist scheinbar in Ordnung, aber nach ca. 10-15 Sekunden fängt dann das markierte Bauteil im zweiten Bild an zu rauchen und schmoren. Ich schalte den Receiver dann natürlich gleich wieder aus, um nicht alles abzurauchen.

Achja, ich habe jetzt auch einen zweiten gebrauchten und funktionierenden gleichen Receive...
21 - Fehlerursache Mikrofon-widerstand oder was? -- Fehlerursache Mikrofon-widerstand oder was?
Hallo Mr. Ed.

An meinem (mit diesem Smartphone erworbenen) Headset (ich denke, von diesem sprichst du) befindet sich nur ein Rufannahmeknopf. (genauer: Taster)
Es gibt am Markt auch Ausführungen mit zwei weiteren Tastern für fwd/rev.
Ich habe einen Schaltplan vorliegen, an dem ich mich orientierte. Laut diesem wird mit dem Rufannahmetaster, wie schon beschrieben, die Mikro+ gegen masse kurzgeschlossen. Bei den beiden anderen Tastern wird der Kurzschluss über Widerstände in Höhe von 220 bzw 660 Ohm hergestellt.
Da ich an meinem Headset beim Ausmessen des betätigen Tasters keinen Widerstand feststellen konnte, habe ich keinen Grund, an der Vollständigkeit des Schaltplans zu zweifeln.

Aber wie ich den Schaltplan so neben mir liegen sehe, ist das Mikrofon doch tatsächlich mit mindestens 1,4 kOhm angegeben.

Na, da hätten wir ja den Fehler gefunden!

(habt ihr keinen Emoticon, der sich schämt)

Und kann mir jetzt noch jemand verraten, wie ich das Problem lösen kann? Kann ich einen Widerstand einsetzen und wenn ja, wie und wie gross sollte dieser sein? ...
22 - Unwuchtkontrolle defekt? -- Waschmaschine Quelle Matura
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : Unwuchtkontrolle defekt?
Hersteller : Quelle
Gerätetyp : Matura
S - Nummer : 204.0228
Typenschild Zeile 1 : Privileg Matura Fuzzy 660 S
Typenschild Zeile 2 : PNC 913760061
Typenschild Zeile 3 : Privileg Nr. 8440
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Quelle hat die WM nur unter ihrem Hausnamen vertrieben.
Welcher Hersteller verbirgt sich dahinter?

Vielleich komme ich weiter, wenn ich den Hersteller kenne.

Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. ...
23 - Unwuchtkontrolle defekt? -- Waschmaschine AEG Fuzzy 660 S
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : Unwuchtkontrolle defekt?
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Fuzzy 660 S
S - Nummer : 204.0228
Typenschild Zeile 1 : baugleich Privileg Matura Fuzzy 660 S
Typenschild Zeile 2 : PNC 913760061
Typenschild Zeile 3 : Privileg Nr. 8440
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Einen schönen guten Tag an die Fachleute im Forum,

unsere WM rumpelt und rappelt seit einiger Zeit sehr stark,
auch schon beim normalen Waschen (besonders bei Drehrichtungsänderung),
auch bei sehr geringer Füllung (1,5 kg).
Das geht so weit, dass der Bottich anschlägt und die WM wandert.

Ich hab die WM vorsichtshalber außer Betrieb gesetzt und überprüft.

Wasserfüllung i.O.
Lager i.O. (minimales Spiel), Trommel dreht sich leer geräuschlos/leicht
Programme laufen ohne Wäschefüllung problemlos
Motor i.O. (Kohlen überprüft)
Stoßdämpfer überprüft und vorsichtshalber getauscht,
wobei ich nicht sicher bin, die richtigen verbaut zu haben
(baugleiche von Electrolux mit 60 N)

Habe den Verdacht, dass die Unwuchtkontrolle versagt.

Wenn die Drehzahl ansteigt, müsste die Unwuchtkontrolle doch be...
24 - Unwuchtkontrolle defekt? -- Waschmaschine   Matura    Fuzzy 660 S
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : Unwuchtkontrolle defekt?
Hersteller : Matura
Gerätetyp : Fuzzy 660 S
S - Nummer : 204.0228
Typenschild Zeile 1 : Privileg Matura Fuzzy 660 S
Typenschild Zeile 2 : PNC 913760061
Typenschild Zeile 3 : Privileg Nr. 8440
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Einen schönen guten (Herren- und Damen)Tag an die Fachleute im Forum,

unsere WM rumpelt und rappelt seit einiger Zeit sehr stark,
auch schon beim normalen Waschen (besonders bei Drehrichtungsänderung),
auch bei sehr geringer Füllung (1,5 kg).
Das geht so weit, dass der Bottich anschlägt und die WM wandert.

Ich hab die WM vorsichtshalber außer Betrieb gesetzt und überprüft.

Wasserfüllung i.O.
Lager i.O. (minimales Spiel), Trommel dreht sich leer geräuschlos/leicht
Programme laufen ohne Wäschefüllung problemlos
Motor i.O. (Kohlen überprüft)
Stoßdämpfer überprüft und vorsichtshalber getauscht,
wobei ich nicht sicher bin, die richtigen verbaut zu haben
(baugleiche von Electrolux mit 60 N)

Habe den Verdacht, dass die Unwuchtkontrolle versagt.

Wenn die Drehzahl ansteigt, müsste die Unwuch...
25 - Trocknet nicht mehr -- Geschirrspüler AEG F43050IM
Hallo "Schiffhexler",

vielen Dank.
Meine Frau meint allerdings, bei einem 14 jährigen GS sei das den Aufwand nicht mehr wert, besonders da auch noch andere Teile (v.a. das Tablettentürchen) defekt sind, ...sagt meine Frau.

Ich habe dann mal einen Test von 2014 der Stiftung Warentest herausgekramt. Dort schneidet der Miele G 6300 SCi à 1190€ mit 1.8 Gut am besten ab, gefolgt vom BoschSMI68M95 EU à 690€ und dem Siemens SN55N582EU à 660€, beide ex aequo mit 2.0 als Gut bewertet.

Ich werde mich mal schlau machen ob es einen neueren Test gibt und dann wohl einen neuen kaufen.

MfG

Aloha ...
26 - Sicherung fliegt raus -- Backofen Siemens HBT 660
Geräteart : Backofen
Defekt : Sicherung fliegt raus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HBT 660
FD - Nummer : FD 7509
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Phasenprüfer
______________________

Hallo zusammen.

bei meinem Herd funktioniert die Beleutung des linken Drehreglers (Funtion) nicht. Ich habe das Bedienfeld gelöst um an die Birne zu kommen, kann diese aber nicht aus der Halterung lösen. Unter einer kleine schwarzen Abdeckung habe ich eine Sicherung vermutet und diese entfernt. Darunter war ein kleines Metallplättchen, welches ich rausnahm. ich habe es wieder eingelegt, doch nun haut es die sicherung raus wenn ich den ofen einschalte.
Hoffentlich kann mir jemand helfen.

Vielen Dank im Vorraus

Die E Nr ist 66050/03 ...
27 - Frage zur Stromaufnahme Tablet -- Frage zur Stromaufnahme Tablet

Offtopic :
Zitat : Und nun erklärt mir mal bitte noch einer,wozu man ein Tablet im Auto haben muss. Zum Beispiel als Navigationsgerät, (Web-)Radio, MP3-Radio, Freisprecheinrichtung, Digitaler Bilderrahmen, Videoplayer für die Mitfahrer, Dashboard-Cam, ...

Wer kein 'Maps & More' (GARMIN Nüvi) o.ä. leisten will/kann/braucht/... oder mehr braucht als diese liefern, hängt sich heutzutage halt ein (altes) Tablet ins Auto.

@magicdj:
Werden die 12V vom Auto abgeschaltet? Wenn nicht könnte man drüber Nachdenken dem Auto eine 12V-Solarzelle zu spendieren und die Autobatterie zu verwenden.

Stimmt das mit den 30Ah Akku an der Solarzelle? Wären bei 3,7V ca 111 Wh.
Eine ...
28 - Netzteil defekt -- DVD_REC SEG DVD-Player
Geräteart : DVD-Recorder
Defekt : Netzteil defekt
Hersteller : SEG
Gerätetyp : DVD-Player
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo zusammen,

ich suche hier für einen Bekannten den Schaltplan für den DVD-Player SEG DVD 660. Die Geräte-nr: 06 030101019.
Vermutlich wurde das Gerät im wahrsten Sinne des Wortes vom Blitz getroffen.
Wäre schön, wenn mir hier jemand helfen könnte. Ich möchte dem guten Stück gerne dieses Schicksal ersparen.

Danke im Voraus und viele Grüße vom armen vater! ...
29 - Geruchs- undRauchentwicklung -- Mikrowelle Siemens HF 660 21/41/51/61
Geräteart : Microwelle
Defekt : Geruchs- undRauchentwicklung
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HF 660 21/41/51/61
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
______________________

Hallo Zusammen,

ich habe eine Mikrowelle mit der Bezeichnung HF 660 21/41/51/61.

Nach dem einschalten entwickelt sich im Garraum nach einigen Sekunden Rauch, der allerdings nicht nach verschmorter Elektronik riecht; sondern nach verbranntem Fett. Ich hatte daraufhin den Garraum nochmals gereinigt aber das Problem ist immer noch vorhanden. Jetzt habe ich das Gehäuse geöffnet um nachzusehen ob Verunreinigungen sichtbar sind. Jedoch ist da nichts festzustellen. Sicherheitshalber habe ich dabei das Gerät nicht eingeschaltet.

Meine Frage ist jetzt: Was könnte die Ursache für die Rauchentwicklung sein, bzw. Wie kann das behoben werden?

Der Rauch scheint aus dem Bereich der Mikrowellenlampe zu kommen.

Im voraus schon mal vielen Dank für Eure Hilfe
...
30 - Alte LS austauschen gegen FI/LS mit höherem Nennstrom? -- Alte LS austauschen gegen FI/LS mit höherem Nennstrom?
Hallo,

also es liegt bei meiner Wohnug keine klassische Nullung vor.
Fürs Bad wurde bereits vor ein paar Jaren ein FI eingebaut, ohne Probleme.
So wie es aussieht sind die Leitungen sogar in orangefarbene Leerrohre verlegt (zumindest gehen solche vom Unterverteiler aus).
Die Wände sind auch "massiv" d.h. entweder Ziegelsteine oder Beton.

Und, ja, es ist eine kleine Wohnung. Es sind insgesamt 8 LS (darunter auch die 3 für den Herd) und alle mit Charakteristik "L".
Geschirrspüler und Waschmaschine sind in der Küche jeweils separat abgesichert. Ansonsten gibt es einen LS fürs Wohnzimmer, Bad/Schlafzimmer und Küche/Flur.

Was ist denn mit den 30 Jahre alten Kabeln, muß man da nicht mit "nachlassender" Isolation rechnen?

Mein "alter" Elektriker, hatte früher schon gesagt, dass er B16 einbauen würde. Allerdings ohne irgendwelche Messwerte oder genaueren Infos zu haben. So quasi nach dem Motto "kleine Wohnung ohne große Leitungslängen = B16 o.k.". Deshalb wollte ich einfach hier nochmal eine Bestätigung haben. Und ich würde dennoch lieber nur C13 im Wohnzimmer bzw. B13 für die Küche sehen.
Irgendwas müssen sich die Elektriker beim Bau des Hauses ja gedacht haben, wenn sie schon L10 u...
31 - RS232 Schnittstelle -- Videorecorder Grundig GV 280 PC
Hallo,

die RS232-Schnittstelle ist mir nur vom GV-660 und GV-690 bekannt; ich selbst habe sie aber nie benutzt.

In der BDA zum GV-660 steht:
"Buchse RS 232 des Recorders mit einem handelsüblichen 1/1 Kabel an den Personal Computer anschließen.
Verwenden Sie zum Anschließen kein 0-Modem-Kabel.

Weiterführende Informationen über
– die Programmierung,
– die RS 232 Schnittstelle,
– den TIME-Code,
– die notwendigen Softwareprotokolle
entnehmen Sie bitte einer extra Bedienungsanleitung.
Diese Bedienungsanleitung in deutscher oder englischer Sprache können Sie bei Ihrem Fachhändler gegen eine Schutzgebühr beziehen. Bestellnummer: 72010 - 529.30"

Im SM zum GV-690 ist folgender Hinweis enthalten:
"Für die Bedienung der Geräte mit einer integrierten RS232-Schnittstelle verwenden Sie bitte zusätzlich die Editier-Bedienungsanleitung "GSE RAPID Time Code", Sach-Nummer 72010-529.30."

Dazu habe ich auf die Schnelle nur folgenden
32 - CDs werden nicht gelesen -- CD Denon DCD-660
Geräteart : CD-Player
Defekt : CDs werden nicht gelesen
Hersteller : Denon
Gerätetyp : DCD-660
Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop
______________________

Ich habe hier einen alten DCD-660. Die Lasereinheit ist bereits neu, jedoch werden Discs nicht richtig gelesen bzw. skippen. Der Laser muss wohl eingestellt werden. Ich habe das Wartungshandbuch hier. Jedoch fehlt mir ein Oszillator und die Referenzdisc zum Einstellen. Die Disc zu bekommen ist wohl aussichtslos, hier muss also eine normale CD herhalten. Jedoch habe ich eine Frage bezüglich dem Oszillator. Dieser benötigt laut Handbuch 10 Hz bis 10 Khz und 0-3 Vs-s. Handelt es sich hierbei um ein Rechteck oder Sinussignal? Ich hatte vor den Oszillator einfach durch die Soundkarte meine Laptops + Funktionsgeneratorsoftware und einer kleinen OpAmp Schaltung (zur Amplitudenanpassung) zu ersetzten. Ist das so möglich?

Gruß Julian ...
33 - 400W Hochdruckbrenner von Gesichtsbräuner in Baustrahler -- 400W Hochdruckbrenner von Gesichtsbräuner in Baustrahler

Zitat :
elo22 hat am 18 Jan 2013 15:10 geschrieben :

Zitat :
mike2208 hat am 16 Jan 2013 22:15 geschrieben :

Maße:
105 mm

R7s ist entweder 78 oder 118 mm. 105 mm ist mir nicht bekannt. Ergo wie Bernd schrieb Kontaktproblem.

Lutz



<klugscheisser>
R7s gibt es in verschiedenen Groessen, nicht nur die beiden bei im Halogengluehlampen-Massenmarkt verbreiteten Groessen 78 und 118mm.
Die gaengigsten sonstigen Groessen sind 133mm, 189mm, 254mm usw.
Weniger gaengig sind eben 106mm, wie z.B. bei Gesichtsbraeunern.

Eine dicke 106mm-Lampe f...
34 - Suche jemand der mein Projekt in einen Schaltplan umsetzt -- Suche jemand der mein Projekt in einen Schaltplan umsetzt
@der mit den kurzen Armen: hast Du den Plan den ich hochgeladen habe (6 Beiträge vorher) angesehen??? Aber bei Di merkt man dass Du Dich auskennst und Dich interessierst. Nimm bitte Kontakt auf, reden wir darüber und mach mir dann ein Angebot. +43 660 1210500 ...
35 - Bedienfeld abnehmen -- Backofen Siemens HBT 660
Geräteart : Backofen
Defekt : Bedienfeld abnehmen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HBT 660
S - Nummer : HB 66020
FD - Nummer : 7608
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. HB 66020 /05 FB 7608 690937
Typenschild Zeile 2 : 220-230V 50Hz 3,5kW
Typenschild Zeile 3 : Typ HBT 660
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo,

ich möchte an dem o.a. Herd die Bedienblende abnehmen.
Oben sind zwei Torx-Schauben, nach Abschrauben kann man die Blende etwas hochdrücken oder etwas nach vorne ziehen. Aber sie weigert sich abzugehen.
Weitere Schrauben oder Einhakungen sehe ich nicht.
Wo ist der Kniff? ...
36 - FI löst bei Backfunktion aus -- Backofen Siemens HFT 660
Geräteart : Backofen
Defekt : FI löst bei Backfunktion aus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HFT 660
S - Nummer : HF74020/02
FD - Nummer : FD6910
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Duspol
______________________

Halli Hallo,
meine Mikrowellen/Backofenkombination macht Ärger im Umluftbetrieb. Der FI löst aus, wenn der Backofen mit Höchsttemperatureinstellung (250°C) bei Umluft gefahren wird.

Mehrere Versuche indizieren, dass der Backofen den FI nur bei Einstellen der Höchsttemperatur auslöst. Die Mikrowelle läuft ohne Probleme. Und die Heizstäbe oben und unten laufen auch.

Beim ersten Einschalten habe ich ihn gleich auf 250° eingestellt und eingeschaltet. Da löste er recht schnell den FI aus.

Bei niedrigeren Temperaturen habe ich ihn bereits mal eine Stunde laufen lassen, da passiert nichts. Nach dieser Stunde habe ich ihn auf 250° hoch geregelt und da löste er wieder nach kurzer Zeit den FI aus.

Da es mehrere Möglichkeiten gibt frage ich hier erst mal nach: Kennt einer das Problem? Gibt es Teilezeichnungen aus denen ich erkennen kann, welche Bauteile betroffen sein könnten?

Termostat kann es meiner Meinung nach nicht sein, da er dann ja vor Allem bei niedrige...
37 - poltern beim Schleudern -- Waschmaschine AEG Lavamat 86850A
Danke für die Info, deshalb hab ich das einzelne Trommellager auch nicht gefunden.

Ich hoffe das ist ein schlechter Witz von AEG, denn der komplette Bottich würde 421€ kosten.

Die ganze Maschine hat vor 2,5 Jahren gerade mal 660€ gekostet.

Werde am Montag erst mal versuchen jemanden von Kundendienst zu erreichen. ...
38 - Tonbandgerät gesucht!!! -- Tonbandgerät gesucht!!!
Hallo Liebhaber der alten Technik!!

Ich besitze einen Grundig-Musikschrank KS 660 mit eingebautem Tonbangerät TM 27. Dieses gerät spielt an für sich ganz gut, bedarf jetzt allerdings einer Generalüberholung.
Aus diesem Grunde dachte ich mir, gleich eine größere Maschine für 18er Spulen einzubauen, da ich davon auch noch unzählige Bänder habe, die ich leider auf der TM 27 nicht spielen kann.

Aus diesem Grunde suche ich Geräte vom Typ TK 45, 46, 47 und natürlich die entsprechenden TM-Versionen als Einbaugeräte. Die Koffergeräte würden dann auch in den Schrank wandern....

Bitte aber keine Preise wo ich das große Ohrenschlackern bekomme, ich beziehe leider nur Hartz IV. Auch wäre ein versand Bedingung, ich habe keinen Führerschein.

Bitte unter sturmi01@hotmail melden und natürlich bereits besten dank im Voraus...

Gruss Ingo aus Brandenburg ...
39 - Anschlussbelegung -- Waschmaschine   Privileg    Motor
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : Anschlussbelegung
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Motor?
Typenschild Zeile 1 : UOZ 122 G 55 083225
Typenschild Zeile 2 : 2T 084766 122 FL 1732
Typenschild Zeile 3 : 220-240V 50Hz lsokl.B/F
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo allerseits!
Ich habe einen ausgebauten Waschmaschinenmotor,
der Zweckentfremdet werden soll
-mich interessiert:

1.Wie muss ich die Anschlüsse belegen?
2.Anschlussbelegung bei Drehrichtungsumkehr
3.Eine kostengünstige Lösung zur Drehzahlsteuerung

Zum Typenschild:

UOZ 122 G 55 083225
2T 084766 122 FL 1732
220-240V 50Hz lsokl.B/F
AC-Elektronik
Code 124 660 206

Soweit ersichtlich, hat der Motor zwei
gegenüberliegende Spulen.

Hier ein Beispiel http://www.auvito.de/04119-motor-fu......html

Zur Anschlussbelegung:
Der Motor besitzt 9 Pins:
Zwischen Pin 1&6: 1,5Ohm
Zwischen Pin 1&9: 0,9Ohm
Zwischen Pin 2&3: 3,5Ohm
40 - Endstufe -- Receiver   VEB Rundfunktechnik REMA    Toccata 940 HiFi
Hallo onnanokodesu, das ging ja schnell! Danke erstmal.
So, habe vorhin gemessen:

T759 und die beiden linken T659/660 geben denke ich mal "normale" Werte (stetig steigender Widerstand bei Messen). Beim 760 kommt nix. Das duerfte demzufolge der Uebeltaeter sein? Die Widerstaende R774/775 (0.3 Ohm) sind jeweils offenliegende Drahtwindungen, kann da was kaputtgehen? Die lassen sich auch messen, wobei die Oberflaeche der Drahtwindungen oxydiert ist und somit ziemliche Schwankungen auftreten wenn ich da mit den Messspitzen dranrumfummele. Der R773 sieht gut aus und liefert 30 Ohm (Soll 27).

Interessanterweise sind links zwei KT802A (von 08/78) und rechts zwei KT902A (von XI/77) verbaut.
Also muesste ich mich um Ersatz fuer den kaputten KT902A kuemmern? Oder muss man die paarweise tauschen?
Wo bekommt man sowas her bzw. was gleichwertiges und von welchen finanziellen Groessenordnungen sprechen wir hier? Hab hier bisher noch keine Erfahrungen gesammelt...

Bilder haeng ich an.
Und danke schon mal fuer weitere Infos!
Ach ja, ist der Defekt des Transistors ueblicherweise das Ereignis an sich oder geht der kaputt weil vorher noch was anderes den Geist aufgegeben hat?

Gruesse ...
41 - LED Helligkeit richtig fest einstellen? -- LED Helligkeit richtig fest einstellen?
Hallo zusammen,

ich habe da mal eine Frage zu einer LED-Schaltung für ein Kinderzimmer Nachtlicht. Ich sage mal vorneweg, dass sich meine Elektronikkenntnisse darauf beschränken, dass ich weiß "Der Strom kommt aus der Steckdose". Also habt Nachsicht, wenn die Lösung zu einfach ist.

Ich habe ein Nachtlicht gebaut in das 10 LEDs eingesetzt werden.
Als Spannungsquelle habe ich einen kleinen Trafo (Chinaböller) mit variabler Spannung (hier in Deutschland kommen 23 V raus) und 350 mA laut Aufdruck.
Die LEDs haben 3,35 V und 20 mA.
Nun sollte ich laut Berechnung im Inet jeweils 5 LEDs in Reihe mit einem 330 Ohm Vorwiderstand schalten. Das habe ich auch gemacht, aber leider waren die LEDs viel zu hell.
Nun habe ich etwas rumprobiert und habe die richtige Helligkeit gefunden:

7 LEDs in Reihe und 2x 330 Ohm Vorwiderstand in Reihe.

Das Problem ist nun, dass ich gerne alle 10 LEDs, also 2 Stromkreise á 5 LEDs hätte.

Welche Widerstände oder welche zusätzliche Komponenten bräuchte ich nun, damit ich mit 2x 5 LEDs in Reihe auf die selbe Helligkeit komme, wie im Moment mit den 7 LEDs und 660 Ohm.

Vielen Dank für die Hilfe

Gruß
Micha ...
42 - backofenleuchte u. mikrowelle -- Bosch HFT 660
Geräteart : Sonstiges
Defekt : backofenleuchte u. mikrowelle
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HFT 660
S - Nummer : HMG 8420/02
FD - Nummer : 6902
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer, Duspol
______________________

Das Backofenlicht und die Mikrowelle sind ohne Funktion, Backofen und grill funktioniert. Möchte nicht ins blaue drauflosschrauben und suchen ( muß das Rad ja ned neu erfinden ).
...
43 - Absicherung Elektromotor -- Absicherung Elektromotor
Ist mir grad´ noch eingefallen.


Zitat : Typenschild des Motors: 380V Dreieck 5kW 10,9A
Folglich müsste auf dem Typenschild sowas wie: "Y/D 660/380 V" stehen, richtig?

Zum Anlauf:
Laut den TAB dürfen DSAM mit Nennscheinleistungen größer 5,2kVA nicht mehr direkt eingeschaltet werden.
Bei deinem Motor mit 5kW (und einem angenommenen cosphi von 0,8) kommst du auf 6,25kVA - liegtst also über dem Grenzwert.

Folglich musst du den Motor, falls das noch nicht realisiert wurde, über eine Stern-Dreieck Schaltung (oder ein äquivalentes Verfahren) anlassen.

Dann hast du schonmal nur noch ein drittel des Anlaufstroms.

MfG Mathias ...
44 - Drehstromotor anschließen -- Drehstromotor anschließen
Hallo
Ich muss meinen Drehstromotor anschließen und werde nicht so richtig schlau daraus, nicht zu letzt daher das es ein 400V/690V Motor ist!
Jetzt gibt es aber erstmal das Typenschild und Fotos:

50Hz 400/690V [/]Delta [/]fed[/]mixon[/][/]gamma
5,5kw 11,3 A/6,5A cos phi 0,85 2910/min
380-420V/660-725V [/]Delta [/]fed[/]mixon[/][/]gamma
11,1-11,3/6,4-6,5A

60Hz 460V [/]Delta [/]
6,3kw 10,7A
cos phi 0,86 3510/min
IEC 38 440-480V [/]Delta [/]
S:F:=1,1 11,1-11,2A

Motorschaltung
Dreieck
W2 U2 V2 W2 wird mit U1,U2 wird mit V1 und V2 zu W1 verbunden!
I I I
U1 V1 W1
L1 L2 L3

Stern
W2--U2--V2 W2,U2 und V2 werden mit einander verbunden!
U1 V1 W1
L1 L2 L3

Ich hoffe daraus werdeet ihr und zu guter Letzt auch schlau.
Der Motor wird an einen Stern-Dreieick Schalter angschlossen der von Stern in Dreieck schaltet.Dann muss ich den Motor in Dreieck verschalten und dann an den Schalter.Richtig?

Der Motor soll an einer 16A 400V CEE Dose betrieben werden also nicht an 690V.

Wo soll der Neutralleiter eigentlich hin?Wird der überhaupt angeschlossen?

45 - Nachtspeicherofen schaltet in der Nachtaufladung nicht ab -- Nachtspeicherofen schaltet in der Nachtaufladung nicht ab
Hallo sam2,

ja natürlich,habe ich vergessen.

Es ist ein Nachtspeicherofen Dimplex HFI 660.

Gruß micha71 ...
46 - Dichtungsband lückenhaft -- Gorenje Gaskochmulde
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Dichtungsband lückenhaft
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : Gaskochmulde
S - Nummer : PVK 61K-1V
Typenschild Zeile 1 : Modell GMS 660 E
Typenschild Zeile 2 : Art. Nr 118113
Typenschild Zeile 3 : Ser. Nr. 60530025
Kenntnis : keine Kenntnis der Materie
______________________

Einen schönen Sonntag morgen wünsche ich

Die Frage kommt mir ein wenig trivial vor, aber sie konnte mir gestern weder in Baumärkten, im Fachhandel, noch im Küchenstudio beantwortet werden.

Ein Teil der Dichtung für den Einbau in die Arbeitsplatte ist beim Umzug verloren gegangen. Ich möchte nun wissen, ob ich entweder Dichtungsband verwenden, kann was für Gladkeramikfelder ohne Probleme zu erhalten ist, oder ob es für Gasmulden spizielles Dichtungsband gibt. Oder sollte ich mir unbedingt das Original Dichtungsband von Gorenje bestellen?

Damit keine Missverständnisse aufkommen, mir geht es ausschließlich um den Einbau in die Arbeitsplatte, den Anschluss werde ich vom Fachmann machen lassen!

Danke für die Hilfe

Brigitte ...
47 - von poti signal 0 bis 5 volt abgreifen -- von poti signal 0 bis 5 volt abgreifen
hallo
ich habe mich gerade hier angemeldet und nun bin ich mir nicht sicher ob ich diese frage hier überhaupt stellen darf

wenn nicht bitte löschen und so tun als hätte ich sie nicht gestellt


leider bin ich totaler elektrischer laie so das mir schon die fragestellung schwerfällt.

ich möchte von dem poti ein signal abgreifen das einen konstant ansteigenden wert abgibt. der genaue wert ist eher unwichtig, aber er muß den gesamten bereich des potis abbilden.

hier das was ich gemessen habe und ein schema im anhang.
wenn noch mehr infos gebraucht werden sagt es mir bitte, wie gesagt...

PIN PIN 00%/00° 25%/22° 50%/45° 75%/66° 100%/88°
1 Masse 0,280 2,860 4,660 4,660 4,660
2 Masse 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800
3 Masse 0,020 0,020 1,330 2,890 4,200
4 Masse 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 4 0,280 2,860 4,660 4,660 4,660
1 3 0,280 2,860 3,320 0,460 0,460
1 2 3,790 0,960 0,160 0,160 0,160
2 3 4,800 4,800 3,400 2,100 0,620
2 4 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 ...
48 - Seltsame Buchse am Kofferradio -- Seltsame Buchse am Kofferradio
Meine Vermutung: Netzteilstecker, die beiden Stifte sind + und -, die Feder auf der Seite ist ein Schaltkontakt, der die Batterien vom Rest trennt sobald ein Netzteil angeschlossen wird.

Zu der Zeit waren normale Hohlstecker durchaus schon üblich (das Blaupunkt Derby 660 meiner Mutter dürfte ähnlich alt sein), aber Grundig wollte wohl was eigenes. ...
49 - Kühltemperatur nicht konstant -- Kühlschrank mit Gefrierfach Liebherr KIKB 2945 Index 20A/001
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühltemperatur nicht konstant
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KIKB 2945 Index 20A/001
S - Nummer : 9988400-01
Typenschild Zeile 1 : 16.660.685.6
Kenntnis : keine Kenntnis der Materie
______________________

Hallo,

wir haben 1998 das Liebherr-Kühl-Gefrier-Einbaugerät gekauft und in unsere Naturholz-Küche einbauen lassen.
Auch wenn wir von dem Bio-Fresh-System sehr begeistert sind und der getrennte Gefrierbereich
bisher einwandfrei funktioniert hat, traten im Kühlbereich schon nach fünf Jahren Störungen derart auf , dass
die Temperatur plötzlich auf Null Grad absank. Wir versuchten diese Störung anfänglich dadurch zu beseitigen,
dass wir den Kühlbereich zeitweise abschalteten. Als dann später das Gerät ständig piepste
und die Störungsmeldung "SD" erschien, ließen wir vom zuständigen Kundendienst
eine neue Relais-Steuerung (230,00€) und neue Temperatur-Fühler
(20,00€) einbauen. Zusammen mit den Arbeitskosten und der MWSt betrugen die Reparaturkosten schließlich
rd. 450€.
Der Kühlbereich funktionierte daraufhin leider nur wenige Wochen ordnungsgemäß. Danach sank die Temperatur
wieder sporadisch ab. Eine Reklamation beim Kundendienst ergab, das...
50 - pumpt ständig ab -- Geschirrspüler Miele G 660
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : pumpt ständig ab
Hersteller : Miele
Gerätetyp : G 660
S - Nummer : unleserlich
FD - Nummer : unleserlich
Typenschild Zeile 1 : unleserlich
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Guten Tag!

Unser Miele G 660 Geschirrspüler reagiert auf jeden Befehl nur mit ständigem Abpumpen des Spül-Wassers.
Dummer Weise habe ich einen Kalt-Vorspül - Vorgang mittendrin abgebrochen, um Geschirr nachzuschlichten, und danach unmittelbar ein "Spar" - Reinigungsprogramm eingeschaltet.
Dieser Zyklus ist bei "Klarspülen" hängengeblieben, seither ist nur noch als einzige Reaktion der Maschine ein ständiges Abpumpen vorhanden.
Dabei ist ihm egal, ob Wasser im Spülraum ist oder nicht, deshalb fürchte ich auch, daß die Pumpe trockenlaufen könnte und ich wage nicht, den von Miele vorgeschlagenen "Programm-Regenerationslauf" auszuprobieren.
(Zitat Miele: "...Regenerierungsprogramm ausgestattet, das sich selbst nach dem Start aktiviert und etwa 10 Minuten dauert...", http://www.mi...
51 - Herd Türgriff Bosch -- Herd Türgriff Bosch
Ersatzteil : Herd Türgriff
Hersteller : Bosch
______________________

Hallo,

wollte mal fragen, ob es für Bosch Ersatzteile eine Alterntive zu Bosch selbst gibt. 67 EUR für einen einfachen Türgriff finde ich recht happig.
Es handelt sich dabei um das Modell Bosch HLT 660.

Dank & Gruß
tommot ...
52 - Waseerstand zu niedrig -- Geschirrspüler Miele G 660
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : Waseerstand zu niedrig
Hersteller : Miele
Gerätetyp : G 660
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo,
mein G660 zeigt in letzter Zeit folgendes Fehlerbild: Das Geschirr hat von Zeit zu Zeit (nicht immer, sporadisch und unabhängig vom verwendeten Spülmittel, egal ob Tabs oder Pulver) einen schmierigen Überzug. Es fühlt sich an wie fett, man sieht jedoch nichts. Ausserdem musste ich bereits den Wasserstand im Gerät erhöhen mit dem Schalter unter dem Programmwahlknebel. Am Wasserdruck und an den Sieben im Wasserschlauch liegt es nicht, das habe ich bereits überprüft. Ich habe auch das Gefühl, dass sich das Gerät zeitweise anders anhört als sonst. Ich werde ihn demnächst mal aus der Küche rausnehmen, was nicht unbedingt einfach ist. Bevor ich ihn dann wieder einsetze hätte ich gerne das Problem gelöst und evtl. eine Überholung durchgeführt. Welche Bauteile, spez. Ventile, würden sich bei dem Gerät anbieten zu ersetzen, besonders im bezug auf den o.a. Fehler.
Danke schon mal
Tom ...
53 - Geht um Fernbedienung -- TV Grundig Der wird gesucht
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Geht um Fernbedienung
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Der wird gesucht
Chassis : Das wird gesucht
Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop
______________________

Hallo!

Weiß jemand zu welchen Grundigchassis die Telepiloten TP380, TP400, TP308 und Videopilot VP615 gehören?

TP400 = Encoder-IC SM576B4 ( 485kHz )
TP308 = Encoder-IC MC14497P ( 470kHz )
TP380 = Encoder-IC MC14497P und auch TMS3708 ( 485kHz )
VP615 = Encoder-IC TMS3708 ( 485kHz )

Alles was von 650, 660, 610, 611, 663 gesteuert werden kann, können die oben nicht steuern, warscheinlich ältere Modelle.
Kann mir da einer weiter helfen?

Danke schon mal im vorraus. ...
54 - Halogenlampe dunkler als konventionelle Glühlampe? -- Halogenlampe dunkler als konventionelle Glühlampe?
Beim Ausmisten vom Auto habe ich soeben zwei 3er Packungen mit 230V 60W Glühlampen gefunden.
Zum Einen E27, klar, von ja! (Rewe Hausmarke),
zum Anderen G9, klar, von Edi Light GmbH, Pill, Austria (Made in China, auch von einem Discounter).
Auf beiden Packungen ist als Energieklasse "E" angegeben.

Der verblüffende Unterschied:
Bei der Halogenlampe wird eine Lebensdauer von 2000h und 660 Lumen angegeben,
bei der E27-Lampe 1000h und 710 Lumen.

Dass die Halogenlampe länger hält, war zu erwarten, aber eigentlich sollte sie auch heller sein.
Wenn man die konventionelle Glühlampe etwas drosselt, wird sie wohl auch doppelt so lange halten.

Vielleicht bekommen wir demnächst sogar Leuchstofflampen und LED-Leuchten zu kaufen, die schlechter sind als alles bisherige ...

Siehe auch diesen Thread: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
...
55 - kurzschlussleufer als generator brauch hilfe ! -- kurzschlussleufer als generator brauch hilfe !
ich grüße euch !
bin neu hier hab von elektrischer spannung nich wirklich ahnung!
aber möchte folgendes realisiren (sehr ernst wichtig).
ich hab mir aus kostengründen ne alte berusschule gemietet da ist kein strom ich brauch aber strom also hab ich mir nen dieselmotor geholt ca 8 ps max 2700u min und bin zu meinem motorrep man und nen asm ksl gebenlassen
das schild ist komisch bedruckt gestanzt-
der hat 7,5 kw um die 2880 u min
weitere angaben mir unbekante -
380/660 15.37/8,87
0,87
50


Hab alles zamgebaut angeschlosen bzw elektrick hat kumpel motorrep gemacht.
also drei Kondensatoren im stern .
zu meiner überaschung
licht flackert hypnotisirend. elektrische verbraucher wie ladegeräte riehen schnell nach ampere und brennen dann auch duch heitzgeräte gehn aber lüfter nur mäsig schnell .
hab dann mal genauer gemessen ich hab nur 20 hz bei 230v und 3x6o myfarat also einer je l
wenn ich bisel derber gas geb komm ich in richtung 50 hertz aber bei 700 v leuchten schon die kondis .(kumpel rep schrie kurtz laut weils ineinem gefunkt hat)
was mach ich den falsch ?
ich brauch so dringend strom...
56 - OVERLOAD -- Receiver Thomson DPL 660 HT
Geräteart : Receiver
Defekt : OVERLOAD
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : DPL 660 HT
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo @ all:

Eigentlich wollte ich nur Musik hören und schaltete meinen Thomson Receiver ein. Aber da kam aus den Lautsprechern nur ein lautes knacksen und er ging wieder aus....................Also nochmal - EIN
Aber das gleiche Ergebnis:
Ich drücke auf den Stand-By Taster
Es schaltet ein Relais hörbar ein
Das Display geht an (steht auf Radio)
Die Gehäuselüfter laufen an
Im Display steht ganz kurz das Wort : OVERLOAD
Dann macht es KNACK . und alles geht aus.

Mein Problem ist:
1. habe ich wenig Elektronik Erfahrung
2. Die Firma Thomson gibt es nicht mehr
3. Ich habe nicht das Geld mir einen neuen Receiver zu kaufen

Als erstes könnte man vermuten das eine Endstufe defekt ist, aber ich habe einen nach dem anderen Lautsprecher abgeklemmt und versucht wieder einzuschalten. Der Fehler bleibt, auch wenn alle Lautsprecher abgeklemmt sind.

Der Receiver ist ein:

THOMSON DPL 660 HT Home Theatre Reveiver mit 6 Endstufen
(5.1 mit einem passiven Subwoofer Ausgang)
Einen Schaltplan habe ich nicht, auch nicht im Netz gefunden.
Ich hab...
57 - sehr schlechtes Spülergebnis -- Geschirrspüler Philips Whirlpool ADG 660/1
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : sehr schlechtes Spülergebnis
Hersteller : Philips Whirlpool
Gerätetyp : ADG 660/1
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo ich habe den GSP vor 2 Jahren privat aber neu gekauft und bin vom beginn an mit dem spülergebnis unzufrieden . zum teil fast kein reinigungseffekt. kann man was einstellen ? die pumpe läuft ! auch ist kein trockeneffekt feststellbar . liegt es eventuell an der Heizung?
Danke für hilfe!!!! ...
58 - motor kaputt? -- Waschmaschine simens siwamat 660
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : motor kaputt?
Hersteller : simens
Gerätetyp : siwamat 660
S - Nummer : e-nr: V66000011
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo, ich messe und messe und werde nicht schlauer. folgendes problem:
der motor hat ein 6poligen stecker wobei 1 mit dem null belegt ist. sonst noch 4 andere drähte. zwischen null, 2 und 3 gibts durchgang; zwischn 4 und 5 auch. zwischen 2 und 3 kann ich einen widerstand von ca 25 ohm messen; zwischen 4 und 5 ca 50 ohm. kann mir blödem jemand mal veraten was das für klemmen sind (kohlen/motor spulle/generator) ???

Fehler bei der waschmaschine:
Scheudern geht, sonst dreht nicht.

dank schon mal im vorraus

ps:hab leider kein schaltplan, sonst würde ich nicht solche blöden fragen stellen ...
59 - Geschirrspüler Miele GC 660 SC-i -- Geschirrspüler Miele GC 660 SC-i
Geräteart : Geschirrspüler
Hersteller : Miele
Gerätetyp : GC 660 SC-i
S - Nummer : 16/17262934
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
______________________

Hallo
Wollte an besagter Spühlmaschine die Wassertasche ausbauen.
Obere Befestigung ging gut schrauben(aus dem Spühlraum)doch die untere Befestigung bekomme ich nicht gelöst.

Frage: ist die geschraubt oder nur gesteckt?
Vielen Dank im Vorraus ...
60 - Waschmaschine   miele    w733 -- Waschmaschine   miele    w733
Also, auf dem typenschild steht:
Miele
Typ:MRT 01 660/2
Teil: 202 92 62
Nr: 872106

jetzt müsste ich noch wissen wo das klixon ist.
danke gilb ...
61 - Wäschetrockner Privileg 660 cd -- Wäschetrockner Privileg 660 cd
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 660 cd
Kenntnis : keine Kenntnis der Materie
______________________

hi
ich brauche da mal hilfe

der trockner leuft nur noch zeitweilig
heizung scheid ok zu sein, ich dachte erst das es die kolestifte sind .

er fengt an und nach ca.3 minuten hört er auf und stellt sich auf ende ein
ich kann ihn dann wieder an machen und dann macht er das gleiche
zeitweilig leuft er aber duch

kennt einer den fehler und wenn ja was kostet da die reperatur so ??
...
62 - Sicherung fliegt bei Staubsauger raus -- Sicherung fliegt bei Staubsauger raus
He he, die Frage hab ich mir schon immer gestellt wozu die Einstellung der Leistung eigentlich gut sein soll, vorallen bei dem 30 Jahre alten Progress Sauger mit 660 Watt Leistung den ich noch besitze. Außer um Leitungsstärkere dinger vielleicht angefahren zu kiegen wenn die Sicherung den Startstrom nicht verkraftet vielleicht.

Ich hab gestern n Schönen Nilfisk Sauger für Gewerbe abgreifen können.

Der ist angegeben mit sagenhaften 1000W / Max. 1200 Watt, nicht so laut wie die meisten Haushaltsgeräte, ne Leistungseinstellung hat er nicht und Saugen tut er super.

Geht doch, nur normalerweise kost der Spass leider 350 Geld.

@GeorgS

Das war nicht zufällig ein Progress Super 70 Electronic? Das ist der besagte den ich noch habe, Erstklassig zur Staubabsaugung an Handwerkszeugen zu gebrauchen und um allen möglich staubigen Dreck vom Bohren zB. wegzusaugen. Der bleibt dicht und funzt einfach. Der Moderne Kram sitzt irgendwann zu und staubt hinten raus weil immer n bisschen vorbeigeht.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: ergster am  7 Okt 2008 16:16 ]...
63 - Drehstrom - Berechnung won Stromstärken und Kabelquerschnitten -- Drehstrom - Berechnung won Stromstärken und Kabelquerschnitten
Hallo,

ich habe diese Formelsammlung ja nicht mehr, das ist ja das Problem. Wenn ich die Formeln hätte, Ausrechnen ist dann kein Problem.

Bei den Motoren hängt's jetzt vom Hersteller ab.
Der 5,5 kW ist normalerweise ein 400 /660 V Motor und würde somit in Dreieck angeschlossen. Gleiches gilt für die 7,5 kW Ausführung dieses Herstellers.
Bei einem anderen Hersteller werden Motoren von 220 / 400 V verwendet. Hier kommt nur der 7,5 kW in Frage und dieser ist somit in Stern angeschlossen.

Falls mir doch jemand ne Antwort geben kann ...
64 - Messen mit Oszilloskop -- Messen mit Oszilloskop
Bei einer Lecherleitung, oder bei einer geschlitzen Koaxialleitung, bestimmt man mit einer Sonde (z.B. einer Diode) die Abstände der Schwingungsknoten (Spannungsminima), die im Abstand einer halben Wellenlänge vorhanden sind, wenn die Leitung lang genug und nicht mit ihrem Wellenwiderstand abgeschlossen ist.
Prinzipiell könnte man auch den Abstand der Spannungsmaxima vermessen, aber die Lage der Minima lässt sich i.d.R. genauer bestimmen.

Meist schliesst man dazu das Ende der Leitung einfach kurz oder man lässt es offen.
Wenn man kurzschliesst, erhält man an dieser Stelle ein Spannungsminimum, bei offener Leitung ein Maximum.
Die tatsächliche Lage des Kurzschlusses oder des offenen Endes ist aber nicht besonders genau bekannt, weshalb man sich auf diese Stelle nur im Notfall bezieht. Besser ist es zwei (oder mehr) Minimima entlang der Leitung zu vermessen.

Da das Dielektrikum Luft ist, deren Dielektrizitätskonstante praktisch nicht von der des Vakuums abweicht, ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle gleich der Lichtgeschwindigkeit, etwa c=3*108 m/s.
Die Wellenlänge ist bekanntlich lambda=c/f und bei 444MHz liegen die Spannungsminima dann 337,8 mm auseinander.
Wenn du diese Strecke ...
65 - Pc-Lüfter mit zwie 9V batterien betreiben, wie geht das? -- Pc-Lüfter mit zwie 9V batterien betreiben, wie geht das?
Die 9 Volt Blocks haben nur recht geringe Kapazität.
mach' Dich einfach mal bei den Herstellern von den Blockbat. schlau, wieviel Kapazität die angeben (ca. 180 mAh - so aus'm Gedächtniss).
Wenn Du jetzt deine 660 mA als Grundlage nimmst, so kannst Du Dir recht einfach ausrechnen wie lange das dann dauert, bis die Blocks leer sind....
...
66 - Voltmeter: Vorwiderstand berechnen? -- Voltmeter: Vorwiderstand berechnen?
Hallo Community,
ich bin neu hier, doch ich hoffe, an dieser Stelle kann mir mit meinem jetigen Problem, aber auch all den zukünftigen geholfen werden.

Also folgendes,
ich hatte vor, an meine Motorrad-Batterie einen simplen Volt-Meter zu installieren, um die Spannung, und somit den Ladestatus ablesen zu können. Zu diesem Zweck habe ich mir eine einfach Drehspulanzeige (0-15V)(Art.Nr.: 138991) bei Conrad geholt.

Als ich die angeschlossen habe, schlug der Zeiger ganz rechts an...
Als ich im Internet etwas recherchiert habe, bin ich auf einen Eintrag bei Wikipedia gestossen, in welchem ich gelesen habe, dass man einen Vorwiderstand benötigt. Die entsprechede Formel stand auch da, nur komme ich im Moment etwas durcheinander!

Der Voltmeter:
Messbereich: 0-15V
Innenwiderstand: 660 Ohm

Meine Batterie: Varta(12N7-4A)
Spannung: 12V
Kapazität: 7Ah
Max. Stromstärke: 40A

Kann mir vielleicht einer sagen, wie ich in diesem speziellen Fall, wo die max. Stromstärke >1A ist, rechnen soll?

Für eure Antworten bin ich euch sehr dankbar
...
67 - Waschmaschine Privileg 2512 Classic -- Waschmaschine Privileg 2512 Classic
Jaja...man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht....

Modell P6227343
Priv.-Nr. 6815
Best-Nr. 021.989-9

Fertig-Nr. 73500095

Die Kohlen habe ich draussen. Eine ist wirklich runter und muss ersetzt werden. Jetzt verwirrt mich allerdings welche ich brauche.

Auf dem Motor stand:
AEG
UOZ 112 G 55

7J 0832225 195 N6 0710

Code 124 660 200

Könnt Ihr mir helfen?
Gruß,
Mansour ...
68 - Wäschetrockner Siemens IQ 660 -- Wäschetrockner Siemens IQ 660
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : IQ 660
S - Nummer : E-Nr WT 66 000 / 01
FD - Nummer : 7909 00 826
Kenntnis : Minimale Kentnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Phasenprüfer
______________________

Hallo,
bei unserem Wäschetrockner tritt seit gestern folgendes Problem auf:
Nach dem Einschalten läuft der Trockner ca. 5 Minuten und schaltet sich dann aus. Dabei blinkt die Kontrollleuchte " Filter reinigen".
Der Filtereinsatz ist jedoch vollkommen sauber (wird eh nach jeder Trocknerladung gereinigt). Schaltet man den Trockner dann wieder ein passiert nach 5 Minuten dasselbe wie vorher.
Den Feuchtigkeitsfühler in der Trommel habe ich auch schon gereinigt.

Was könnte das sein ?? ...
69 - Herd AEG COMPETENCE E3100-1-M -- Herd AEG COMPETENCE E3100-1-M
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : AEG
Gerätetyp : COMPETENCE E3100-1-M
S - Nummer : 14895075
FD - Nummer : PNC 940 316 660
Kenntnis : Minimale Kentnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Duspol
______________________

Moin zusammen...

Als Neuling hier auch mal grade eine Frage....

Der Backofen geht ohne Problem an, nach einer gewissen
Zeit schaltet er sich komplett ab.
Diese Zeit variiert...
Nach einer gewissen Abkühlzeit geht er dann wieder
Die Kochplatten funktionieren ohne Einschränkung.

Also gleiches Problem wie hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d......html


Ich vermute (!!!) auch mal einen defekten Thermo-Schalter.

Nachdem ich diesen von der Gummiummantelung befreit habe
sah ich, dass ein Kontakt lose ist.
Ich kann allerdings nicht sagen, ob das vorher schon war, oder
mir Blödmann beim Öffnen passiert ist
Also raus muss der sowieso.....

Bei AEG selber finde ich
TH...
70 - TV Grundig ST 70-660 TOP -- TV Grundig ST 70-660 TOP
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-660 TOP

Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo Leute,

ich bin neu hier und wende mich mit folgendem Problem an euch:


Habe gestern den beschrieben Grundig ST 70-660 TOP von einem Bekannten geschenkt bekommen, da sich dieser einen Flat Tv genehmigte.

Als ich den Grundig nach einem 300km Transport bei mir zuhause anschloss , musste ich leider feststellen, dass er nicht funktionierte.

Und zwar wenn ich ihn beim Ein/Aus Schalter links am Gerät einschalte, erscheint am Display rechts eine grüne LED, wenn ich dann versuche den Tv mit den programwahltasten der Fernbedienung einzuschalten erscheint am Display für zwei sekunden "P. 1" und verschwindet sofort wieder.
Wenn ich die programwahltaste eine Weile gedrückt halte, bleibt diese Anzeige am Display genau diese Weile bestehen und ich höre sogar einem Ton des jeweiligen Senders habe aber leider kein Bild dazu.

Wenn ich die Taste loslasse, erscheint wieder die grüne Led am Display und der Ton ist auch weg.

Ist euch dieses Problem bekannt?

Ich wäre sehr dankbar, wenn mir einer von euch helfen könnte... ...
71 - Herd Siemens HBT 660 E -- Herd Siemens HBT 660 E
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HBT 660 E
S - Nummer : HB 66E60
FD - Nummer : 7802
Kenntnis : keine Kenntnis der Materie
______________________

Hallo, ich habe einen Elektroherd von Siemens - Typ s.o. Separat von diesem Herd gibts ein Keramikkochfeld mit ebenfalls separaten Bedienknöpfen. Einer dieser Knöpfe ist herausgesprungen und lässt sich nicht mehr in Endstellung befestigen.
Normalerweise muss der Beienknopf in Nullstellung gedrückt werden - dann springt er heraus und die gewünschte Temperaturstufe - von 1-9 -kann durch drehen gewählt werden. Um wieder in die Endstellung gedrückt werden zu können, muss der Knopf zunächst wieder auf Null gedreht werden.
Der Bedienknopf an meinem Herd ist komplett heraus und er lässt sich auch nicht mehr befestigen. Ich kann ihn nur aufstecken und das Kochfeld bedienen. Aber er bleibt lose. Kennt jemand den Trick, wie man den Knopf wieder befestigt??? oder ist das Teil hin? Danke und Gruß, fjh . ...
72 - Waschtrockner AEG T 35800 -- Waschtrockner AEG T 35800
Warum sollen denn diese Werte nicht passen?

Deine Angaben

25°........5000
50°
60°........1246
80°
90°.........460
100°........341
120°........196
140°........118

Meine Messung (nochmal nachgemessen)

25°.......4900 Ohm
50°.......1700 Ohm
60°.......1280 Ohm
80°........660 Ohm
90°........499 Ohm
100°
120°
140°

Die sehen doch ziemlich gleich aus oder nicht?
Ich kann mit mein Meßinstrumente natürlich keine Laborwerte bekommen.
Aber wenn auch die Werte nicht 100 prozentig sind dann dürfte die Maschine doch nur nicht richtig aufheitzen aber doch nicht dieses Lauflicht enstehen. ...
73 - Herd Siemens HB 66050/ HBT 660 -- Herd Siemens HB 66050/ HBT 660
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HB 66050/ HBT 660
FD - Nummer : 7604
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer
______________________

Hallo Fachwelt. Habe einen Siemens Backofen (Separates Gerät mit Selbstreinigungsfunktion) mit zwei eindrückbaren Funktionsknöpfen; der eine für Temperatur, der andere für Heizart (Umluft, etc). Bei diesem Knopf hat sich die innere Skalenscheibe gelöst, so dass die sich nicht mehr bewegt, wenn man am Knopf dreht. Nun kann ich das Bedienfeld nur oben mit zwei Schrauben lösen, unten sind keine Schrauben zu sehen, scheint irgendwie eingehakt zu sein. Was muss ich tun, um an die Skala zu kommen. Wer kann mir eine Explosionszeichnung schicken oder meine Frage beantworten?(Die Spannung habe ich natürlich vorher am Automat abgeschaltet). Gruß Klaus
...
74 - Waschmaschine AEG Öko Lavamat 690 Trommel dreht nicht -- Waschmaschine AEG Öko Lavamat 690 Trommel dreht nicht
Geräteart : Waschmaschine
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 690
Typenschild Zeile 1 : E. Nr. 605 631 031
Typenschild Zeile 2 : F. Nr. 107 660 480
Kenntnis : keine Kenntnis der Materie
______________________

TROMMEL dreht NICHT!

hallo leute!

gestern ist der thermostat-stöpsel (leicht porös) an der rückwand der trommel herausgesprungen. nach programmstart ist dann für ca. 3 std. wasser in und aus der maschine gelaufen.

na gut... in der waschküche befindet sich ein ablauf im boden.

habe den stöpsel wieder an seinen angestammten platz gebracht.. wasser läuft ein: maschine dicht!

anderes problem: nun läuft zwar kein wasser mehr aus, dafür dreht die trommel nicht mehr... außerdem lässt sich die tür über den tür-öffnen-taster nicht mehr öffen, sondern nur noch mechanisch.
ansonsten läuft das programm normal durch... also wassereinlauf, aufheizen, abpumpen... nur eben ...
75 - Kreissägenmotor löst Sicherung aus -- Kreissägenmotor löst Sicherung aus
Hallo,

hab mir das Typenschild nochmal angesehen.


380/660 V
3 KW

Hab den Motor nochmal ohne Belastung auf Stern laufen lassen. Auch da fliegt die Sicherung nach ca 30 Sekunden.
Also wohl doch durchgebrannt!? ...
76 - Waschmaschine Siemens Siwamat 660 -- Waschmaschine Siemens Siwamat 660
Geräteart : Waschmaschine
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 660
Kenntnis : Minimale Kentnisse (Ohmsches Gesetz)
______________________

Moin,

bei unserer Siwamat 660 sind die Lager kaputt.
Maschine macht einen Höllenlärm.
Habe die Lagerblöcke rausgebaut und auch die einzelnen Lager schon in der Hand gehabt. Das Antriebslager hat voll einen Knacks weg und verursacht den Lärm, das Gegenlager einen leichten.
Da wir dringend auf einen Waschmaschine angewiesen sind, habe ich das offene Antriebslager (was warscheinlich sonst zu ist)gefettet und alles wieder zusammen gebaut. In der Hoffnung das man einfach zwei neue Lager bestellt.
Jetzt rescherschiere ich schon, mit etlichen Anfragen, seit Tagen, aber angeblich gibt es sie für diesen Typ nicht, sondern nur die ganzen Lagerblöcke die für mich mit 117Euro, unverschämt teuer sind.
Die Maschine hat schon einige Zeit auf dem Buckel, wollte sie eigentlich nicht wegen der Lager wegschmeißen.

Fragen:
Sind das Spezial-Lager?
Kann man auch entsprechend einfache Lager mit den gleichen Maßen einsetzen?
Müssen die Lager Spritzwassergeschützt oder können es auch Staubgeschützte sein?
Weiß jemand zufällig die Maße für diese Lager in dieser Maschine, da ich erst...
77 - Dieseldrehzahlmesser modifizieren -- Dieseldrehzahlmesser modifizieren
Hallo Leute!

Es geht um einen Drehzahlmesser von VDO für einen Diesel der das Signal von der W Klemme der Lima bekommt.

Nun ich möchte gerne einen vorhandenen DZM modifizieren um auf meine richtige Drehzahl zu kommen,da die "Übersetzung" nicht stimmt;
nun zu den Daten:

::Signal von Lima : 1320 Hz == 6000 upm
660 Hz == 3000 upm usw...

::der vorhandene DZM: 180 Hz == 6000 upm
90 Hz == 3000 upm usw...
max f ist 225 Hz

die Platine mit Bauteilen sieht so aus:
Bild eingefügt(um die Werte der Bauteile lesen zu können, einfach downloaden,IE stellt es leider unscharf da!)

Laut Angabe des Herstellers sollte man mit einer Frequenz von 1320 Hz , 10-15V Sinus den DZM anspeisen und auf 6000 upm mit dem 100 Ohm Poti am DZM einstellen.

Mit dem vorhandenen DZM ist das aber mit meiner Frequenz nicht möglich, auch Anpassung mit einem größeren Poti brachte keinen Erfolg, man kommt dann wohl auf die 6000 upm aber es gibt keinen linearen Bereich von 0 bis 6000 upm, schwingt dann immer zwischen 5000-6000upm

Nun meine Frage, kann man durch eine...
78 - Wäschetrockner Miele T 354 -- Wäschetrockner Miele T 354
Stimmt!
Rückmeldung der Firma Hahn war, daß der Mindermengenzuschlag 150 Euro beträgt, also mehr, als die ganze Platine kosten würde. Eine Palette wäre mir dann doch zu viel.
Andere Bezugsquellen habe ich bisher leider nicht gefunden. Bei Walcher Trafos habe ich auch mal angefragt, aber noch keine Rückmeldung bekommen.

Über einen Wechselspannungssteller habe ich mal 37V eingespeist und hab den Trockner bei geöffneter Vorderwand (Tür geschlossen)ohne Wäsche mal kurz laufen lassen. Länger ist wahrscheinlich nicht so gut, weil ja die Warmluft nicht abgesaugt wird und die Heizung zu überhitzen könnte.

30V an den Schleifringen waren nicht da.
Muß die Spannung dauernd anliegen oder wird die nur bei bestimmten Betriebszuständen zugeschaltet?

Falls die Elektronik in Ordnung wäre, würde ich eine Lösung finden, um die Spannung einzuspeisen. Einen Trafo mit anderer Baugröße würde ich auf dem Boden des Trocknergehäuses montieren und die Spannungen über entsprechende Zuleitungen führen. Eventuell würde ich auch zwei Trafos in Reihe schalten. Ich schau mal, was ich in meinem Fundus habe.

Gruß
biker1000


P.S. ich brauche die kostengünstigste Lösung, weil mein Budget durch Autorepar...
79 - Videorecorder Panasonic NVHD970 -- Videorecorder Panasonic NVHD970
Sag mal bist Du Dir sicher mit der Baureihe !
NV-HD970

610-620-625-650-660-670-900-950
kenn ich..... 970 ???

Egal ist da ein Alu-Laufwerk drin (K-Laufwerk)?

Ferndiagnose: Laufwerk ist leider verstellt !!!
Mode Select gibt dadurch falsche Steuerbefehle an den
Recorder weiter.


MR-VHS ...
80 - Waschmaschine   Siemens    Frontlader -- Waschmaschine   Siemens    Frontlader
.......



Hallo Rudi,



so langsam aber sicher kommen wir dem Fehler auf die Spur. Der Motor scheint nun endgültig als Übeltäter festzustehen, nachdem der Istwert am Motorstecker 1-5 bei 15 Ohm liegt, der Sollwert dagegen bei 34 Ohm - mehr als 100 % Diff. !! ( Motor nach Pkt 3.2.2 Deiner Liste). Zwischen 1-4 scheint es dagegen keine Probleme ( Ist 15 - Soll 11 Ohm) zu geben.

Dazu paßt auch die erhöhte Leistung ( Soll 660 - max-Ist 1250 Watt) beim Schleuderversuch !




Herzlichen Dank für die umfangreiche Hilfestellung - mit den besten vorweihnachtlichen Grüßen



Stefan

...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 660 eine Antwort
Im transitornet gefunden: 660


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182025322   Heute : 5243    Gestern : 5593    Online : 550        16.9.2024    21:11
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0808300971985