| 1 - Erweiterungen im HVT ohne FI -- Erweiterungen im HVT ohne FI | |||
| |||
| 2 - Fragen zur Absicherung -- Fragen zur Absicherung | |||
| Danke für den Tipp mit der Steinwolle.
Was an den Steckdosen betrieben werden soll.. es wird eine Küchenzeile sprich Arbeitssteckdosen, Lichtleiste erster Stromkreis..Dunstabzugshaube und Geschirrspüler zweiter Stromkreis. Geschirrspüler und Dunstabzugshaube haben zusammen knapp 2000 Watt. Diese sind wie gesagt mit 1,5qmm2. E Herd hat 5x2,5qmm. ... | |||
3 - 3 belastete Adern in 5x2.5mm2 -- 3 belastete Adern in 5x2.5mm2 | |||
Zitat : Stephan22 hat am 3 Jan 2017 19:32 geschrieben : L1 <> N = Kühlschrank L2 <> N = Geschirrspüler L3 <> N = Steckdosen + Licht in den Küchenschränken Ich empfehle, die Aufteilung zu ändern. Kühlschrank allein ist nicht notwendig (unter 500W), hat aber den Nachteil, dass ein Ausfall ggf. nicht schnell bemerkt wird. Mit Licht und/oder anderen Geräten koppeln. Außerdem empfehle ich mehr als einen Stromkreis für die Küchensteckdosen. Wasserkocher, Toaster, Kaffeemaschine, da kommen schnell mehr als 3680W zusammen. Meine Empfehlung daher: L1 = Geschirrspüler L2 = Kühlschrank + Licht + Arbeitssteckdosen Teil 1 L3 = Arbeitssteckdosen Teil 2 Kühlschrank mit Licht koppeln, um einen Ausfall schneller zu bemerken. Idealerweise die Arbeitssteckdosen, bei denen mehr Last erwartet wird, auf die Phase die nicht schon mit Kühlschrank "vorbelastet" ist. Oder - wenn z.B. Kaffeeautom... | |||
| 4 - Küche neu verkabeln -- Küche neu verkabeln | |||
| die meisten Küchen, die ich bisher gesehen habe
1LS B16 = Arbeitssteckdosen, Unterlicht, Kühlschrank, Dunstabzug 1LS B16 = Geschirrspüle 3LS B16 = E-Herd und das wars. ... | |||
| 5 - Wiederholter Stromausfall?! -- Wiederholter Stromausfall?! | |||
...in meiner Privat-Werkstatt gibt's auch son (Rep.-)Hauptschalter neben der Tür der alles ausser die Ladegerätesteckdosen abschaltet beim verlassen der Werkstatt, z.B. Ständerbohrmaschine, Schleifbock, Lötstadion, Druckluftkompressor, Arbeitssteckdosen u.s.w. sowas ist also nix ungewöhnliches
...und bei Deinen Kenntnissen ist eine solche Not-Aus-Einrichtung mehr als sinnvoll Du solltest sie aber von einem Elektriker überprüfen und Dokumentieren sowie dich in die genaue Funktion einweisen lassen
...und hör auf irgendwas zu fixieren oder zu Überbrücken da bekommt man ja ein Magengeschwür
wenn Du unbedingt Deine Bude einäschern willst dann las das ein Sprengmeister machen, dann ist es Zeitlich definiert und es befinden sich keine Menschen im Gebäude wenns losgeht
... | |||
| 6 - Neuinstallation Wohnung -- Neuinstallation Wohnung | |||
| Guten Morgen,
ich bin gerade dabei die Elektrik einer Wohnung komplett zu erneuern. Ich werde auch die Unterputzverteilung erneuern. Ich tausche hier jedoch nur neu gegen alt (3 reihig) aus. So habe ich vor die UV aufzubauen: Reihe 1: - 4 poliger RCD (für gesamte Wohnung) - LLS B16 -> Bad (Waschmaschine) - LLS B16 -> Bad (Trockner - LLS B16 -> Bad (Licht + Steckdosen + evtl UP Radio) - LLS B16 -> Esszimmer - LLS B16 -> Wohnzimmer - LLS B16 -> Schlafzimmer - LLS B16 -> Hobbyraum Reihe 2: - LLS 3-Polig B16 -> Küche (Herd) - LLS B16 -> Küche (Geschirrspüler) - LLS B16 -> Küche (Kühlschrank) - LLS B16 -> Küche (Backofen) - LLS B16 -> Küche (Dampfgarer) - LLS B16 -> Küche (Arbeitssteckdosen 7x + Licht) Reihe 3 bleibt frei. Was haltet ihr von dieser Aufteilung? Soll ich für Beleuchtung und Steckdosen einen eigenen Stromkreis legen? Für den Herd werde ich ein 5x2,5 legen. Den Rest wollte ich generell mit 3x2,5 verlegen. Ist das übertrieben und ich sollte teilweise 3x1,5 nehmen? (Wohnzimmer und Esszimmer werden bis zur letzten Steckdose bestimmt 18m sein). In die komplette Wohnung wird eine Wandheizung verbaut die ich auch teilweise kreuze... | |||
| 7 - Neue Elektroinstallation! -- Neue Elektroinstallation! | |||
| Hallo zusammen!
Bin neu im Forum und hoffe, dass man mir behilflich sein kann. Mache gerade bei uns Zuhause die Elektroinstallation (ab Stromzähler) im Rahmen einer Kernsanierung neu, d.h. kann soviel stemmen wie ich will!
Meine Fragen an die Experten hier:
1. Ist die Art der Installation richtig? 2. Ist meine Materialliste richtig oder kann man noch was „verbessern“? Hier die wichtigsten Infos in Kürze: Alle Elektrokabel sind in 3 x 2,5 NYM-J gezogen. Die 2 Herdanschlüsse sind in 5 x 2,5 gezogen. Küche: · Arbeitssteckdosen 4 · Mikrowelle 1 · Waschmaschine 1 · Spülmaschine 1 · Gasetagenheizung 1 · Lampe 1 · 2 x Herddose 2 x 3 Arbeitssteckdosen in Reihenschaltung und dann durch eine Zuleitung zum Unterverteiler. Mikrowelle, Waschmaschine, Spülmaschine, Gasetagenheizung und Lampe gehen jeweils durch eine Zuleitung zum Unterverteiler. Jeder Herdanschluss geht separat z. Unterverteiler. Wohnzimmer: · Steckdosen 6 · Lampe 1 Alle Steckdosen in Reihenschaltung und dann durch 1 Zuleitung zum Unterverteiler. Die Deckenlampe separat z. Unterverteil... | |||
| 8 - Modernisierung -- Modernisierung | |||
| Grundsätzlich sollten bei Neuinstallationen keine 1,5 mm² Zuleitungen mehr verwendet werden. Auf Abzweigdosen verzichten und in Schalterabzweigdosen verbinden.(Vorteil die Klemmstellen sind ohne Suchen der Abzweigdosen jederzeit zugänglich)
Ein FI schränkt die Verfügbarkeit der Anlage ein, deshalb mindestens 2 Fi verwenden. Es gibt keinen Grund auf den Schutz durch FI bei allen Stromkreisen zu verzichten. Fehlerstromschutzschalter lösen nicht ohne Grund aus. Licht und Steckdosenzuleitung getrennt für die Zimmer und auf getrennten FI! (Löst ein FI aus ist das Zimmer nicht vollständig stromlos!) Herd 3*4mm² Zuleitung Herdanschlussdose besser auf 50 cm Großverbraucher mit mehr als 2200W eigener Stromkreis. In der Küche mehrere Stromkreise für Arbeitssteckdosen vorsehen, erfahrungsgemäß sind da immer zu wenig Steckdosen! Wohnzimmer am TV 3 er Kombi Steckdose. Zuleitung zum Lichtschalter 5*1,5nicht 3*1,5! Blau ist dem Neutralleiter vorbehalten und sollte nicht als geschaltete Ader verwendet werden. Schutzleiter wird grundsätzlich immer Durch verbunden. In der Verteilung sollten 30% Reserve verbleiben, deshalb lieber eine Nummer größer als benötigt. Edit: auch die Lichtleitungen sollten mit gewechselt werden! Geiz ist geil aber hier fehl ... | |||
| 9 - Herdanschluss nur 3x1,5 - Möglichkeiten und Anspruch auf Neuinstallation? -- Herdanschluss nur 3x1,5 - Möglichkeiten und Anspruch auf Neuinstallation? | |||
| Hallo zusammen.
Ich habe mir heute die Elektroninstallation in der Wohnung einer Bekannten angesehen, die sie Ende des Monats beziehen wird. Konkret hat sie mich gebeten, mal nach dem Herdanschluss zu gucken, weil der ihrer Meinung nach falsch verlegt wurde. Und zwar gab es in der Küche wohl neu verlegte Kabel für Herd und Spülmaschine. Ein fünfadriges für den E-Herd und einen dreidrigen für die Spülmaschine. Soweit so gut. Der Haus"Elektriker" wollte ihr den Herdanschluss vor dem Fliesenverlegen so legen, dass der - anders als geplant - nicht hinter der Spülmaschine sitzt, sondern weiter nach rechts kommt. Stattdessen hat er aber einfach nur das Herdanschlusskabel tot in einer Dose enden lassen, wo der Herdanschluss ursprünglich geplant war und zum Herd hin das dreiadrige Kabel gelegt (und eine billigste Herdanschlussdose aus dem Baumarkt draufgemacht). Da keine Steckdose für die Spülmaschine mehr existiert, soll die jetzt in einer normale Arbeitssteckdose eingesteckt werden. Da ergeben sich natürlich mehrere Probleme: Das neue Herdanschlusskabel ist lediglich ein 3x1,5, also nicht dazu geeignet, Backofen und Platten auszufahren. Und an den Arbeitssteckdosen, wo nun auch die Spülmaschine dran soll, hängt neben der kompletten Küche auch noch das Wohnzi... | |||
| 10 - Wasser im Sicherungskasten nach Kernbohrung -- Wasser im Sicherungskasten nach Kernbohrung | |||
Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 22 Jul 2012 15:06 geschrieben : Was soll das warum werden die Stromkreise nicht in 3*2,5mm² ausgeführt? Aufgeteilte Drehstromkreise nie ohne Not! Das Kabel ist billiger als hinterher alles neu! Moin, ich weiss ja nicht was für schlechte Erfahrungen du mit aufgeteilten Drehstromkreisen gemacht hast aber ich setze bei Arbeitssteckdosen schon seit Jahren darauf und habe damit auch noch nie Probleme gehabt. Wo siehst du dabei Schwierigkeiten (Neutralleiterunterbrechung mal ausser Acht gelassen)? Gruß Tobi ... | |||
| 11 - Absicherung Kompressor (Problem!) -- Absicherung Kompressor (Problem!) | |||
| Ich habe an der Verteilung selbst nichts verändert, ich habe lediglich 4 neue Zuleitungen gezogen (3x2,5mm²) und mit LSS entsprechend nachgerüstet.
2 Zuleitungen sind für ein paar Arbeitssteckdosen wo Geräte wie Staubsauger, Strahler, etc. angeschlossen werden können. 1 Zuleitung für den Kompressor.(bzw. Steckdose) 1 Zuleitung für eine Bel. in einer Lackiererkabine. Vorhanden sind/waren LSS die ein paar Steckdosen im Büro, Bel. etc. versorgen. Da funktioniert alles und ist/war vorhanden. Also wie ich aus deiner letzten Nachricht entnehmen kann, muss ich alles was ICH nachgerüstet habe weil ich ja definitiv nach 2009 nachgerüstet habe, mit einem RCD versehen. ABER die restlichen LSS die vorhanden sind/waren kann ich dabei "hoffentlich" ausser acht lassen ? Zwischenfrage: Wenn ein Kompressortank leer ist und Luft pumpt, müsste er doch eigentlich weniger Strom ziehen als ein Tank der bsp. halbvoll ist, da ein halbvoller Tank ein gewissen gegendruck hat/erzeugen muss oder liege ich da mit meiner leihenhaften Theorie total falsch ? Das war nämlich einer der letzteren Gedanken von mir warum der LSS nicht im Anlauf auslöst, sondern erst nach einer Gewissen Zeit. Wobei ich ja das Problem morg... | |||
| 12 - 20kV-Kabel zerstört -- 20kV-Kabel zerstört | |||
| Moin Holger,
Trafos in der Größenordnung von 1kVA bis 10kVA sind in einigen Stationen durchaus zu finden. Das sind dann reine Schaltstationen in denen diese Trafos zur Eigenbedarfsversorgung der Station dienen, also zb für Beleuchtung, Arbeitssteckdosen, Leittechnik und so weiter. Bzgl. Muffen: Das passiert durchaus öfter dass so eine alte Muffe mal den Geist aufgibt. Die Dinger altern und irgendwann gibt es dann mal einen Überschlag und die Muffe raucht vollends ab. So eine explodierte 20kV-Muffe ist relativ leicht zu finden, man muss nur nach einem frischen Erdaufwurf Ausschau halten
Gruß Tobi ... | |||
| 13 - Leitungsschutzschalter + Sammelschiene -- Leitungsschutzschalter + Sammelschiene | |||
| Moin,
ich würde im Keller die Zählerhauptverteilung errichten. Wie mein Vorredner schon geschrieben hat FI und C-LSS dreipollig für Wärmepumpe. Neben die ZHV eine Verteilung mit: FI 500 mA + C-LSS für den Aufzug, FI 300 mA + C-LSS für die Lüftung (bei kleinen Anlagen 230 V reicht ein FI/LS), pro UV (eine pro Wohneinheit mit 5x16 qmm) ein 35A-Neozedlasttrennschalter, 2xFI und LSS für dieses Stockwerk, FI/LS für Zentralanlagen wie z.B. Rauchmelder, Datenschrank FI + LSS für Außenbereich und Werkstatt/Hobbyraum. Ob die Trennung von Licht und Steckdosenstromkreisen im EFH sinnvoll ist, ist eine Glaubensfrage. Wenn man es trennt, sollte man Licht und Jalousien auf einen 300 mA FI hängen mit B10 LSS und Steckdosen und Geräte auf einen 30 mA FI mit B16 LSS. Allerdings würde man dann noch mindestens je einen zweiten FI/LS oder FI mit LS benötigen, da ja sonst das ganze Licht oder alle Steckdosen beim Fall des FIs aus wären. Dann käme man schon auf vier FI pro UV und das halte ich für ein EFH maßlos übers Ziel hinaus geschossen. Ich würde pro Wohneinheit eine UV mit 2xFI 30 mA und dann raumweise aufteilen. B 16 pro Raum mit Licht Steckdosen und Jalousien, ausgenommen Küche und G... | |||
| 14 - Eigene Stromkreise für Verbraucher ab 2kW -- Eigene Stromkreise für Verbraucher ab 2kW | |||
| Moin,
ich würde für eine Küche heutzutage empfehlen: Minimum: 5x2,5 Herd 3x2,5 Spülmaschine 3x2,5 Arbeitssteckdosen Kreis 1 und Allgemein 3x2,5 Arbeitssteckdosen Kreis 2 Bei Bedarf nochmal zusätzlich: 5x2,5 Backofen 3x2,5 Mikrowelle 3x2,5 Dampfgarer In deinem Fall noch 5x6 Durchlauferhitzer. Da immer mehr leistungsstarke Geräte in der Küche stehen, sollte auch die Installation dementsprechend angepasst werden. Man bedenke Kochfeld 7 kW, Backofen 3 kW, Mikrowelle mit Grill 2 kW, Spülmaschine 2 kW, Wasserkocher 2 kW, Toaster 1 kW, Miniofen 2 kW, Kaffevollautomat 1,5 kW, Dampfgarer 2,5 kW. Das macht 23 kW plus Durchlauferhitzer 21 kW. Freilich läuft nie alles gleichzeitig aber an einem Sonntag Morgen beim Familienfrühstück rasseln da locker, wenn auch kurzfristig mal 7 kW in die Küche, weil der eine Tee möchte der nächste Kaffee, dann ist der Toaster an, auf dem Herd gibts frische Frühstückseier und im Minibackofen werden Brötchen gebacken. *Auf Sonntag froi* Gruß Stefan ... | |||
| 15 - Fragen zur Elektroinstallation eines 3 Familienhauses? -- Fragen zur Elektroinstallation eines 3 Familienhauses? | |||
| Die 16mm² ist bis 80 A zugelassen. Die Tab fordert das die Hauptleitung zu den Wohnungen bis 63 A ausgelegt ist. So rechnen wir mal DLH mit 18 kW*3 sind 78 A je Außenleiter. Deine Zuleitung vom Dachständer zum Hak dürfte bestenfalls 4*16mm² Cu sein. Verlegeart B1, 3 belastete Adern, 16mm² CU bei 30 Grad 68 A >> 63 A Absicherung. Bei Verlegeart A in wärmegedämmter Wand hast du mit 50 A Recht. Wenn du Jede Wohnung mit einem 18 kW DLH ausrüstest wirst du wenigstens 80 A besser 100A im Hak brauchen. Für die Leitung vom Zähler zur WohnungsUV brauchst du schon allein 5*16mm² Cu. Das bedeutet bei 3 Wohneinheiten vom Dachständer zum Hak und zur NSHV >> 25 mm²CU ( 0,5 % Spannungsfall). Neue Din VDE fordert für alle laienbedienbare Steckdosen bis 32 A 30mA FI. Bei einem HauptFI ist die Verfügbarkeit der Anlage eben nicht gegeben. Die Ausrede kein Platz in der WohnungsUV zählt nicht, es gibt auch 3 und 4 reihige Verteiler. Das eben auf Grund der höheren Forderung ein Einreihiger (12 TE) bzw ein Zweireihiger (24TE) Verteiler zu eng wird ist klar.
2* 4polige Fi sind 8TE Bleiben bei 36 TE immer noch 28 TE. Mal eine Aufstellung 2 FI + Hauptschalter =12 TE Herd 4 TE (B20) DLH 4 Te (B32) Licht 4 Te (B 10) Bleiben 12 TE für Steckdosen davon gehen schon i... | |||
| 16 - Meinung zu Verteilerplanung -- Meinung zu Verteilerplanung | |||
| Aus meiner Erfahrung, bei meinen Eltern hat es hin und wieder den H16 geworfen wenn der Staubsauger angeschmissen wurde. (Warum auch immer diese Dinger über 2KW Leistung brauchen und dann doch schlechter saugen als mein Industriesuager mit weniger Dampf.)
Im Mittel löst der bei 2,5 fachem Nennstrom aus. Das wären in diesem Fall 40A. Ein B13 liegt im Mittel beim 4 fachen, also 52A. Das sollte also für einen Staubsauger ausreichend sein. Im Haus eines Kumpels haben wir jetzt die Flure und die Arbeitssteckdosen in der Küche mit B13 geplant. In den Fluren gibt es eben nur Licht und die Steckdose für den Sauger, in der Küche sind keine größeren Induktiven Lasten zu erwarten. Die Zimmer bekommen C13 oder C10 ... | |||
| 17 - Mietrecht: defekter Elektroherd -- Mietrecht: defekter Elektroherd | |||
Und das wird interessant, wenn die "Arbeitssteckdosen" in der Küche mit auf dem Lichtstromkreis (H16) hängen, an dem auch alle restlichen Wohnungssteckdosen angeschlossen sind (ausgenommen der Kleinwasserspeicher)
Edit: Natürlich klassisch genullt ohne FI. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 10 Sep 2011 13:11 ]... | |||
| 18 - Grossgeräte über aufgeteilten Drehstromkreis versorgen -- Grossgeräte über aufgeteilten Drehstromkreis versorgen | |||
| Hallo,
möglich ist dies und ich persönlich halte es auch für sinnvoll. Der Backofen zählt allerdings zum Herd und wird gewöhnlich über dessen 5x2,5mm² angefahren. Ein Kombigerät braucht alle drei Außenleiter. Bei getrenntem Kochfeld benötigt das fast immer 2 Außenleiter, der Backofen wird dann an L3 angeschlossen. Einen zweiten Drehstromkreis kann man dann auf SpüMa und 2 Kreise Arbeitssteckdosen (Mikrowelle, Kaffeemaschine, ...) aufteilen. Im HWR gilt das gleiche, 1x WaMa, 1x Trockner, 1x Arbeitssteckdosen für Bügeleisen, Radio etc. Eine gemeinsame Abschaltung per 3pol. LS ist nicht erforderlich, da die Abschaltmöglichkeit, wie du schon sagtest, über den FI sichergestellt ist. Wichtig ist dabei natürlich dass die Geräte / Adern auch auf unterschiedlichen Außenleitern liegen, das sollte klar sein. Für all diese Drehstromleitungen sollte (oft muss) 5x2,5mm² gelegt werden. Bei den normalen Steckdosen: Am besten schon von vornherein Steckdosen auf die 3 Adern verteilen, wo es für sinnvoll erscheint. Diese drei L-Adern müssen stets über den gleichen LS-Automat geführt werden. Gruß clembra ... | |||
| 19 - Hausinstallation -- Hausinstallation | |||
Zitat : PioneerUrushi hat am 5 Jun 2011 23:50 geschrieben : Frage: Kann ich daraus schließen das im Haus kein Drehstrom anliegt oder kann es sein das nur eine Phase genutzt wird (6 weitere 35A NH Sicherungen liegen noch im HV, muss noch prüfen ob es sich um defekte handelt) Aus den genannten Punkten kann man nicht auf Drehstrom- oder Einphasenanschluss im HAK schließen. Aber das ist ja anscheinend schon geklärt. Zitat : PioneerUrushi hat am 5 Jun 2011 23:50 geschrieben : Frage 2.1: Kann man auch Durchschleifen HV -3m-> UV1 -3m-> UV2 oder ist ... | |||
| 20 - LautsprecherS ohne Herstellerangabe - darf das sein? -- LautsprecherS ohne Herstellerangabe - darf das sein? | |||
| Über Voltomat kann ich auch nichts gutes berichten . Kaufe im Normalfall nur Markenschalter und Steckdosen . Für einen Freund mit wenig Geld die Installation der Küche erneuert . Arbeitssteckdosen natürlich mit 2,5mm² verkabelt . Da wie gesagt wenig Geld in der Börse des Freundes --> Voltomat Steckdosen vom Bauhaus . Ich bin einer der weiss wie lang man die Drähte in der Dose lässt und wie sie gebogen gehören damit der Einsatz nach dem anklemmen leicht in die Dose reingeht . Die Voltomatsteckdosen waren jedoch im Aufbau so billig , das sich der Einsatz beim hineindrücken in die Dose trotz minimaler Vorspannungskräfte der 2,5mm² in seine Bestandteile zerlegt hat . Ist mir mit 3 Einsätzen passiert . Wurde dann so zornig und hab die restlichen 3 in eine Ecke fliegen lassen . Bin dann kurz vor Geschäftsschluss schnell zu Hornbach und hab ihm aus eigener Tasche 6 Berker Steckdoseneinsätze spendiert . Die haben keine Probleme gemacht und waren ruck zuck eingebaut . ... | |||
| 21 - E-Installation akzeptabel? -- E-Installation akzeptabel? | |||
| Naja, das ganze ist sicherlich alles andere als optimal, aber grundsätzlich sehe ich da nix anderes als 2 Schukos hinter einem B16 LS. Das ist wohl kaum verboten.
Eigentlich alle Küchen die ich kenne, haben auch alle Arbeitssteckdosen an einem LS. Da anzunehmen, dass es nur in seltenen Einzelfällen vorkommt, das jemand die Fritöse anschmeißt und gleichzeitig die Micowelle oder einen Wasserkocher benutzt halte ich für schöngeredet. ... | |||
| 22 - Meine Hausinstallation - eure Meinung + ein paar Fragen -- Meine Hausinstallation - eure Meinung + ein paar Fragen | |||
| Also ich würde 2 FI für das Haus + einen für den Außenbereich setzten und in deinem Fall noch einen weiteren für die Heizungsanlage da ein Teil davon ja offenbar außen liegt.
Wenn wir in Urlaub fahren, dann nehm ich vorher immer alle LS raus die nicht gebraucht werden. Heißt der Kühlschrank und Gefrierschrank bleibt drin. Zum einen kann dann im grunde nurnoch das Kühlgerät selber defekt sein wenn der FI fliegt, zum anderen traue ich dem ganzen Schaltnetzteilschrott, der sich ja überall angesammelt hat, nicht sehr weit über den Weg. Aufteilen würde ich die FI gemischt über alle Etagen, denn wenn er mal auslöst, dann muss man nicht gleich eine Verlängerung vom EG in den Keller legen um noch was sehen zu können. An LS hab ich lieber C13 als B, für Wama, Trockner und Geschirrspüler B16, Herd B16 oder B20 (je nachdem was man braucht und was die Leitung her gibt) und, falls mal so sachen anstehen könnten wie einen Kompressor oder einen größeren Hochdruckreiniger im Außenbereich betreiben zu wollen, dort einen K16. Die Küche würde ich mit 2 Drehstromkreisen + Kühlschrank versorgen. Also 1x Drehstrom für den Herd, dann einen aufgeteilten Kreis für Spülmaschine, 1x Arbeitssteckdosen und 1x weitere Arbeitssteckdosen + Licht. ... | |||
| 23 - Strahler für Kran -- Strahler für Kran | |||
| Hi ,
hab mir auch schon ein paar Varianten überlegt, der Trafo bräuchte auc noch ein separates Gehäuse,hätte aber den Vorteil dass man noch Arbeitssteckdosen am Kran hätte ,was aber wiederum sehr teuer ist wegen Dimensioinerung und Schutzmassnahmen etc. Am liebstenwäre mir einfach ein 400 V Vorschaltgerät mit einem Strahler drauf . Soll ja auch steckbar sein und wenn der Kran vermietet ist und die Variante mit 3 Strahler und dem schwebenden Neutralleiter inst. wäre ,wiss mann eben nie was die daraus machen !! Da hätte Ich Bauchweh bei dieser Variante ! Gruss Daniel ... | |||
| 24 - Anschluss Kantenautomat -- Anschluss Kantenautomat | |||
| Wie andernorts bereits geschrieben:
In der Praxis würde ich (sofern die Maschine selbst, also Zuleitung, Steuerung etc. eine derart hohe Vorsicherung zulässt) eine 32er CEE (fünfpolig), angefahren mit 5x6mm², abgesichert mit C32A und eigenem Fehlerstomschutzschalter 40/0,03A installieren - fertig. Sofern der Kunde zahlungsfähig und vor Allem -willig ist, würde ich die Verteilung noch etwas umbauen, d.h. den vorhandenen Fehlerstromschutzschalter z.B. für die Beleuchtung lassen und die Arbeitssteckdosen auf eine Hand voll 0,03A-Fehlerstomschutzschalter aufteilen - je nach Größe des Objekts reicht ggf. auch eine kleine Stückzahl. Den vorhandenen Gesamt-Fehlerstomschutzschalter einfach gegen einen 0,03A-Typen zu ersetzen halte ich für gefährlich: ein Fehler und die komplette Bude ist dunkel - bei Schreinereimaschinen nicht ganz ungefährlich, da gibt es auslaufende Fräsen, Sägen etc. RuckZuck ist da ein Finger oder mehr ab, wenn man sich durch die plötzliche Dunkelheit tastet... ... | |||
| 25 - FI löst aus !!!!! -- FI löst aus !!!!! | |||
| Dankeschön für die schnellen Antworten.
Es handelt sich um einen Stromkreis Arbeitssteckdosen Küche. Dieser Kreis versorgt aber auch noch die Diele, den Flur und ein Gäaste-WC. Der kunde hat aber eigentlich schon alle Geräte ausgesteckt, ausser natürlich die Dunstabzugshaube. Werden wohl heute Abend die erste Klemmdose in der Diele aufmachen. Hoffe dann das ich von da aus die Räume einzelt durchmessen kann und den Fehler so finde. Oder gibts noch einen besseren Vorschlag ??? Im vorraus schonmal Dankeeeeeeeee ... | |||
| 26 - Wieviele Leerrohre über abgehängte Decke ? -- Wieviele Leerrohre über abgehängte Decke ? | |||
| Über die Häufung würde ich mir da keine Sorgen machen. Außer du stopfst die Decke mit Isolierung voll.
Für Arbeitssteckdosen, E-Herd, GSP in der Küche würde ich immer 2,5er verwenden. Mal davon abgesehen das du keine 50m Leitungslänge hast. Wie sam 2 schon gesagt hat das der Rohrdurchmesser großzügig dimensionieren. Je nach länge würde ich als kleinsten Durchmesser 25mm verwenden. Da bringst alles bis 5x,2,5mm² ohne Probleme rein. Wichtig ist das du die Verbindungsstellen bei den Muffen gut sicherst. Wenn mal eine Leitung schwerer reingeht kanns passieren das die Muffe aufgeht. Wenn du ein Flexibles Rohr (Schlauch) ala FXP verlegst sollte man die gut befestigen. Wenn die Schläuche in der Decke herumflattern gibts beim Drähte/Leitungen einziehen probleme. Biegeradien beachten. mfg francy ... | |||
| 27 - aktuelle Strombelastbarkeit und Verlegearten -- aktuelle Strombelastbarkeit und Verlegearten | |||
| Hi und erstmal hallo an alle dazu noch ein großes Lob an das Forum,
habe schon mehrere Beiträge gelesen und hätte mal ein paar Fragen zum besseren Verständnis. Gelten die Werte der Strombelastbarkeit und der Verlegearten, welche im folgendem Link steht, aktuell immer noch? Link:http://www.mk-intern.de/desto-instg/instgeraete/system%20pro%20m%20compact/Verlegearten,%20Strombelstbarkeit%20von%20Kabeln%20und%20Leitungen.pdf Frage deshalb weil bei uns zu hause gerade die Küche renoviert wird und leider alle Zuleitungen „nur“ in 1,5mm² Aderleitung ausgeführt sind. Diese sind im Elektroinstallationsrohr in der Wand verlegt worden. Das müsste meiner Meinung nach Verlegeart B1 sein, oder? Es tritt keine Häufung auf und die Leitungslängen sind im Rahmen des Spannungsabfalls doch dazu gegebenenfalls später mehr. Jetzt wird hier im Forum immer wieder darauf hingewiesen das man 1,5mm² nicht für Herdanschluss benutzen sollte(darf?) genauso wie für die Arbeitssteckdosen in der Küche. Wenn ich mir aber die Werte in der Tabelle angucke wüsste ich nicht warum das so ist? In der Tabelle steht ja auch das man 1,5mm² mit 16 A absichern darf, jetzt habe ich hier in vielen Beiträgen gelesen das dies nicht mehr erlaubt ist bzw. es wird darauf hingewiesen das... | |||
| 28 - Erweiterung einer Scheune in bestehende Hausinstallation -- Erweiterung einer Scheune in bestehende Hausinstallation | |||
| Arbeitssteckdosen sollten wie Sam schon schrieb mit 2,5mm² verlegt werden. Ich verwende immer C16 für solche Steckdosen.
Bitte nimm einen mind. 3 reihigen Verteiler, denn bedenke, dass man in einer Werkstatt den Lichtstromkreis unbedingt auf einen separaten FI legen sollte, um Unfälle mit auslaufenden Maschinen zu vermeiden. Um die Faustregel von Sam noch zu verdeutlichen: In Werkstätten: Licht 1,5mm² mit B10 -> Am besten auf 3 Außenleiter aufteilen wenn es sich um Leuchtstofflampen handelt (Stroboskopeffekt) oder EVGs verwenden. Steckdosen 2,5mm² C13/C16 ... | |||
| 29 - Unsicher mit der bestehenden SH-, FI-, LS-Schalter Auslegung! -- Unsicher mit der bestehenden SH-, FI-, LS-Schalter Auslegung! | |||
| Wow!
Plomben gibt es nur zwei: Eine am Zähler und eine die zwei Abdeckungen unter dem Zähler und links davon verbindet. Außer dem Elektriker hat niemand an der Elektroinstallation gefummelt. Stromkreiszuordnung: 3x16A E-Herd 1x16A Geschirrspüler 1x16A Kühlschrank + Gefriertruhe 1x16A Dunstabzugshaube 1x16A Mikrowelle + Backofen 1x16A Außenlampen + Außensteckdosen 1x16A Küche 1x16A Küche/ Arbeitssteckdosen 1x16A Wohnzimmer 1x16A Windfang + Gästebad 1x16A Stellmotoren Heizung EG 1x16A Heizung 1x16A Hauswirtschaftsraum + Aussensteckdosen 2 + Aussenlampen 2 1x16A Waschmaschine 1x16A Trockner 1x16A Waschmaschine 2 1x16A Trockner 2 1x16A Badezimmer 1x16A Flur 1x16A Kind 1 1x16A Kind 2 1x16A Schlafen 1x16A Klingel 1x16A Dachboden 1x16A Aussenkabel 1 1x16A Aussenkabel 2 1x16A Stellmotoren Heizung OG 3x16A Aussensauna Ich fasse bisher zusammen - der Elektriker muss folgende Dinge nachbessern: # Keine Lüsterklemmen in der Verteilung! # Alle Stromkreise müssen auf den FI! # Es muss ein 63A FI her! # Am besten noch einen weiteren 4-poligen 63A FI und dann die Stromkreise "gut" aufteilen. # Die Steckdosen (von mir &qu... | |||
| 30 - Neubau EFH - diverse Bauherrnfragen -- Neubau EFH - diverse Bauherrnfragen | |||
| Hallo hasseb
Für die Leitung vom HAK (Frage warum keine Zähleranschlusssäule an der Grundstücksgrenze) mal über 5x 25 oder 5x 35 mm² NYY-J (alu) nachdenken. für die Etagen reicht 16 mm² cu völlig zu (zukunftssicher ) Steckdosenstromkreise generell über FI und besser mit 2,5mm² cu. Leerrohre nur dort wo evl mal eine Leitung ausgetauscht wird oder du verwendest Einzeladern im Leerrohr (Achtung nur ein Stromkreis je Leerrohr)Wenn Zählerschrank dann lieber etwas größer(2 Zähler +Tarifsteuergerät und ein 6 reihiges Verteilerfeld )und die Kellerverteilung da mit rein. Am Hak Erdfahne nicht vergessen sowie im Heizungsraum auch eine Erdfahne hochführen (weggeflext ist die schnell). Steckdosen lieber eine mehr (erfahrungsgemäß fehlt immer eine (Weihnachten und Ostern an den Fenstern). Küche da sind nie genug Arbeitssteckdosen. Leerrohr (in den Jalousiekasten) für Jalousie und Abzweigdose (Tief) Heizkreisverteiler benötigt auch 230 Volt (Fußbodenheizung) Gruß Bernd ... | |||
| 31 - Aufteilung Unterverteilung: LS / RCD: Auslegung, Anzahl, ... -- Aufteilung Unterverteilung: LS / RCD: Auslegung, Anzahl, ... | |||
| Morgen,
mein persönlicher Tipp: Ich würde nur die Außenanlage auf einen extra FI (2 pol.), evtl. auch eine FI/LS Kombination spart Platz. Ansonsten wird gerade bei den Zimmern die sich momentan in der Wohnung befinden seltenst ein FI auslösen. Bei uns zu Hause hat die letzten 2 Jahre oder länger nichts mehr ungewollt ausgelöst. Die LS würde ich 10A max. 13A wählen. Das kommt auf die Verlegeart, Länge und Häufung der Leitungen an. Aber bei 1,5 qmm und mehr wie einem oder zwei Stromkreisen ist 16A schon meistens vorbei. Auch auf die Gefahr hin, dass du mich jetzt virtuell schlägst: Wenn die Umstände nicht zu groß sind würde ich die 1,5 qmm Leitung für die evtl. zukünftige Küche durch mind. zwei mit 2,5 qmm ersetzen oder Installationsrohr mit einem Zugdraht vorsehen. 1. Alle Geräte über 2 kW sollten einen eigenen Stromkreis besitzen (VDE) also Geschirrspüler und große Mikrowellen fallen da drunter. 2. 1,5 qmm mit 16A wird nix und 13A Absicherung mit Geschirrspüler und Arbeitssteckdosen in der Küche wird eng. Man will sich ja auch mal einen Kaffee kochen können während die Spüma läuft. Ich mein, bei uns läuft die ganze Wohnung incl. Spüma an einem 16A Kreis (problemlos), aber das ist halt Altbau und geht nicht anders. 3.... | |||
| 32 - Verdrahtung - Verteilerkasten -- Verdrahtung - Verteilerkasten | |||
| Hallo Sam2,
der Hauptsicherungskasten sitzt im Kellergeschoß. Dieser wird von der Elektrofirma verdrahtet und angeschlossen, sowie auch die Zähler. Es handelt sich hier um den Unterverteiler in der Wohnung. Sorry, wenn ich dies nicht erwähnt hatte. Zu jedem Raum habe ich jeweils eine getrennte Zuleitung verlegt. Ausser zur Küche. Hier habe ich folgendes verlegt: 1 Kabel 5x2,5 Herdanschluß, 1 Kabel 3x2,5 Backofen, 2 Kabel 3x1,5 für jew. getrennt Arbeitssteckdosen, 1 Kabel 3x1,5 für Beleuchtung Arbeitsplatte, 1 Kabel 3x1,5 für Bel.+Steckdosen Küche. Die Auswahl der Vorsicherungen, Anz. Fehlerstromschutzschalter, Querschnittsauswahl, Stromkreisaufteilungen etc. wurde mit dem Elektromeister abgesprochen sowie die Lieferung sämtlicher Teile. Auch wurde von ihm meine ausgeführten Arbeiten immer wieder überprüft. Also von der Sicherheit aus zu gehen, daß ich hier eventuell Murks produziere kann man nicht gehen, denn lieber Frage ich schon wenn ich etwas nicht genau weiss. Beim Verteilerkasten handelt es sich um einen neuen Hager. Es sind keine Schienen, wie ich erwähnte, sondern Leisten. Dass jedes Kabel getrennt (braune Ltg.) über die jeweils dazugehörige Sicherung (16Amp, 20Amp) geht ist mir klar. Ich glaube, dass ich mit meiner... | |||
| 33 - Drehstromanschluss in 3 Wechselstromkreise aufteilen zulässig? -- Drehstromanschluss in 3 Wechselstromkreise aufteilen zulässig? | |||
|
Hallo, Ich hab derzeit ein Problem hab auch schon lange gesucht und hab auf mein Problem keine Antwort gefunden. Folgende Situation an einem Vorhandenen Herdanschluss NYIF-J 5 x 1,5 mm² abgesichert jeweils mit B 16 A 1 polig Leitungslänge ca 20-25 m Kann ich diesen in 3 Wechselstromkreise aufteilen bin mir da nicht sicher ob dies zulässig ist. Will diesen in folgende Stromkreise aufteilen: L1 Backofen P= ca 3 KW L2 Geschirrspüler Leistung unbekannt L3 6 Arbeitssteckdosen. ist dies zulässig ja oder nein ? bedanke mich bereits im vorraus. MFG Rez0r ... | |||
| 34 - NYM Aufputz PG-Rohr wie verlegen + Frage zu Übersichtsplan -- NYM Aufputz PG-Rohr wie verlegen + Frage zu Übersichtsplan | |||
| Nö, dann klingt das nur falsch!
Richtig heißt es nämlich: Leuchtstofflampenleuchte
Also eine Leuchte für die Verwendung von Leuchtstofflampen. (ja, es sind Leuchtstofflampen: keine Leuchtstoffröhren, keine Leuchtröhren - die gibt es beide auch, aber eben für andere Zwecke wie Ex-Beleuchtung oder Leuchtschriften - und schon gar keine Neonröhren oder ähnliches...) Bitte merken: Die "Lampe" ist das, was leuchtet (also das Leuchtmittel)! Die "Leuchte" hingegen ist das ganze Drumherum (also Gehäuse, Schirm, Abdeckglas/Wanne, Fassung, ggf. Vorschaltgerät, Entstörbauteile etc.) (Merksatz: Nicht die Leuchte leuchtet...) Das mit der Belastung des FI hast Du richtig verstanden. Nachtrag: Surfer täuscht sich hier. Du hast den nötigen Überlastschutz des FI sauber durch die Summe der nachgeschalteten Überstromschutzorgane gewährleistet! Nur sein Kurzschlußschutz muß dann noch von den vorgeschalteten Überstromschutzorganen gewährleistet werden. Aber das liegt für nen 40er bei meist 63A bis 100A, ist also i.d.R. bereits durch die Zählervorsicherung erfüllt. Wobei man überlegen kann, für Arbeitssteckdosen in der Garage auch C16 statt B 16 zu... | |||
| 35 - Steckdosen belastung !!!! -- Steckdosen belastung !!!! | |||
| Hallo Leute,
ich bräuchte mal euren fachlichen Rat. Undzwar bekomme ich demnächst meine neue Küche. Nun habe ich das Problem, das ich meinen Fliesenspiegel mit 2 Steckdosen erweitern muss. Leider habe ich nicht die Möglichkeit direkt von der UV das Kabel zu verlegen. Die Steckdosen benötige ich um eine Kühl-Gefrierkombi zu betreiben und jeweils Microwelle oder Toaster zu betreiben. In der Küche sind nur 2 Steckdosen vorhanden eine für den Geschirrspüler und eine jeweils in der Ecke wo der Kühl-Gefrierkombi stehen wird. Diese Steckdose ist mit 16A abgesichert. Mir ist bekannt das zuviele Geräte ja zur Überlastung führen kann, nun meine Frage kann ich die Sicherung erhöhen um keine Überlastung zu haben?? Kann ich für die Arbeitssteckdosen im Fliesenspiegel auch an die Steckdose vom Geschirrspüler gehen? Da der Geschirrspüler und die anderen Geräte nicht gemeinsam betrieben werden müsste es doch gehen oder?? Könnt Ihr mir helfen?? Danke euch im Voraus. Gruss Aki ... | |||
| 36 - Aufbau UV -- Aufbau UV | |||
| @technics1
Ja wenn alle Leitungen dann 16mm² haben ist das die beste Lösung! Aber noch eine kleine Anmerkung: 1. Lass den DLE über einen eigen 40A FI laufen! 2. Sichere den DLE mit einem 3poligen B32 LSS ab und nicht mit 35A Schraubsicherungen 3. Wenn die Vorsicherung 50A must den anderen 40A FI dann mit einer gesonderten 35A Vorsicherung versehen, hier sind aber Schmelzlicherungen angebrachter als ein LSS! Sonst kann er überlastet werden! @Trumbaschl Ich weiß schon, aber in Werkstätten ist mir trotzdem ein B/C16 lieber als ein B13 für die Arbeitssteckdosen! MFG. Shark1 [ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 17 Dez 2007 14:37 ]... | |||
| 37 - Strombelastbarkeit von Leitungen -- Strombelastbarkeit von Leitungen | |||
Guten Abend
ich hatte ein Diskussion mit einem Kollegen, und es ging darum ob ich 1,5mm² mit 16A absichern darf. Ich habe mal gelesen das man früher 1,5mm² mit 15A Automaten abgesichert hat, und dies heute nicht mehr verlegen sollte sondern eher 2,5mm²(auch weil heutzutage immer mehr Gerät in Betrieb sind) Kollege meinte das man 1,5mm² mit 16,5A belasten kann, er meinte das man Arbeitssteckdosen mit 1,5mm² verlegt und z.B. eine Steckdose für Mikrowelle oder ähnliche Dinge mit oher Leistung dann mit 2,5mm² verlegt, aber sorry macht für mich kein sinn wenn er doch meint man kann 1,5mm² mit 16A belasten dann kann ich auch für Mirko 1,5mm² verlegen.
Ich bin der Meinung das man bei einem 16A Automat 2,5mm² verlegen muss/sollte, (wir haben dies angenommen Verlegeart B, unter Putz, und thetaU von 30°C) Zusätzlich habe ich noch damit agumentiert das es ja eh blödsinn wäre 1,5mm² zuverlegen weil man ja diese dann max.18m (so ungefähr, hatte kein Rechner bei )verlegen dürfte wegen Spannungsfall.
Jetzt meine Frage, welchen Leitungsquerschnitt soll man verlegen wenn man den Steckdosenstromkreis m... | |||
| 38 - \"geparkter Fentanyl Beitrag zum Thema RCD\" Diskussion -- \geparkter Fentanyl Beitrag zum Thema RCD\ Diskussion | |||
| Hier gehts weiter. Im originalbeitrag ( https://forum.electronicwerkstatt.d......html )bitte nicht mehr weiterdiskutieren.
Zitat : Fentanyl hat am 24 Nov 2007 23:29 geschrieben : @psiefke: Es ist eine Unverschämtheit, dass du mein Posting editiert hast! Es verstieß gegen keine Regeln und somit gibt es nichts, was deinen Eingriff nach den Regeln rechtfertigen würde! Bitte mach das nicht nochmal, andernfalls werde ich mich beim Admin über dich beschweren, da es nicht sein kann, dass ein mod seine Macht aus persönlichen Motiven mißbraucht! Ob hier jemand eine Frage bzgl Hausaufgaben stellt, hast du nicht zu beurteilen und ob ich mir die Zeit nehme, darauf zu antworten, hat dir egal zu sein, weil es dich schlichtweg nichts angeht! An den Fragesteller/andere interessierte: Der RCD löst nicht au... | |||
| 39 - Dringende Frage zum RCD!!!! -- Dringende Frage zum RCD!!!! | |||
| @Ralf-was nennst du stänkern?
Darum geht es gar nicht-Fenta's Beiträge sind durchaus geschätzt(er hat es sich halt selbst beigebracht)-soweit OK. Auch ich gehöre zu seinen Kritikern-dummerweise möchter er keine Lehre annehmen,d.h. Regeln und Vorschriften sind seinerachtens durch Stümper verfasst,weiterhin sind ein Teil der Lösungsvorschläge für Ihn Schmarrn,da wesentliche Teile seiner Sicht nach fehlen. Dieses Forum soll Otto-Normal-Verbrauchern helfen ihre elektrische Anlagen auf einem bestimmten Niveau zu halten bzw. ihre geplanten Erweiterungen halbwegs sicher zu gestalten. Dazu gehört ME nicht die Errichtung eines selbstschützenden Netzes mit seinem gesamten Umfang,sondern es reicht auch schon mal der Tausch eines LS. Fenta schiesst ,wie Psiefke passend schrieb, "schon mal" etwas über das Ziel hinaus-damit ist keinem User geholfen,eher wird er noch mehr verwirrt<-> dies sollte doch nicht das Ziel sein. Ein kleines Beispiel : User xyz möchte eine neue Küche,gefragt wird nach einigen Arbeitssteckdosen und Lichtkreisen-muß daher eine neue UV her? muß das Haus kernsaniert werden? NEIN-leichte Anpassung helfen dem User nebst seinem Geldbeutel weiter,dahilft keine Abwandlung über Schaltvermögen eines LS oder eines sma... | |||
| 40 - UP-Steckdosen in Holzpaneelen einbauen -- UP-Steckdosen in Holzpaneelen einbauen | |||
| Hallo,
ja ja die alten Anlagen. nur mal so zur Bemerkung, der richtige Durchmesser für die Hohlwanddosen beträgt 68mm. 67mm ist eine Größe die von den Baumärkten immer angepriesen wird, weil deren Lochkreissägen auch nur bis 67mm gehen. Richtige Dosenbohrer gibt es leider nur im Fachhandel zum leider auch anderen Preis. Und ja es ist wichtig den Lochabstand und eine gewisse waagerechte oder senkrecht Anordnung beizubehalten, da sonst eventuell der Abdeckrahmen nicht passt. Zum Thema: wenn du wirklich an eine Abzweigdose das KAbel anklemmen möchtest, dann überleg dir bitte vorher gut, was alles an die Steckdosen angeschlossen wird. Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster, Mikrowelle und so weiter. Bei dem normalen Frühstücksbetrieb in einer Küche hat man immer 3 Geräte gleichzeitig laufen und somit addiert sich natürlich die Summe der Gesamtleistung, welche dann schnell die Kapazität der Leitung übersteigt. Deshalb finde ich es für wichtig, das in einer Küche immer mehrere Stromkreise für die Arbeitssteckdosen installiert werden. Vielleicht kannst du ja noch ein oder zwei Kabel zu deiner Verteilung legen. Durch evtl. Keller oder hinter der Holzwand lang. Und wenn du einen Geschirrs... | |||
| 41 - Backofen autark (Kochfeld Gas) in älterer Wohnung anschließen -- Backofen autark (Kochfeld Gas) in älterer Wohnung anschließen | |||
| Ich kann dir nur empfehlen die Elektroanlage vor! deinem Einzug von einem Fachmann überprüfen und instandsetzen bzw. erneuern zu lassen!
Nach dem Einzug ist dies nur noch schwer möglich/zumutbar! Die erfahrung zeigt das Anlagen dieses alters im originalzustand oft unzureichend dimensioniert sind (anzahl der anschlüße), oder von Laien mit gefährlichen Bastellösungen erweitert wurden. Meist(eigentlich immer) fehlt es an anschlüßen für Waschmaschine/Trockner/Geschirrspüler, arbeitssteckdosen in der Küche usw. Ein neuer Drehstromzähler ist, da du mit Gas kochst/heizt nicht zwingend nötig. Hinzu kommt die zur Zeit der errichtung oft angewandte, überholte Schutzmaßnahme klassische Nullung, die es zu beseitigen gilt! ... | |||
| 42 - Hilfe beim aufteilen von Stromkreisen gesucht -- Hilfe beim aufteilen von Stromkreisen gesucht | |||
| Also über die Notwendigkeit für getrennte HiFi-Stromkreise, daß muß jeder selber wissen. Ich würde nach wie vor jeden Raum auf einen Stromkreis - Ausnahme natürlich die Arbeitssteckdosen in der Küche etc.
Gefrierkombi wenn eigener LS dann auch eigener FI. Ich persönlich würde es aber mit aufs Licht hängen - dann merkt man es eher, wenn da mal der Strom fehlt. Wenn du sonst mal nen Tag nix ausm Kühlschrank holst ist die Überraschung groß... Und daß dann das Licht im Urlaub den FI wirft halte ich für unwahrscheinlicher als daß du einen halben Tag nix ausm Kühlschrank holst bzw. beim öffenen nicht sofort merkst daß dieser nicht "normal kalt" ist. Sinnvolle FI-Sache: Außensteckdosen auf einen eigenen FI (2polig) Wieso nur so wenig Steckdosen im Bad? Nicht fönen können, wenn gerade Rasierer- oder Zahbürsten-Akku läd? Also ich halte eine 2er für das Minimum. Kürzlich ein Bad gesehen, da hat das Bad gar keine Steckdose, nur die im Spiegelschrank. Bescheuert, den für die el. Zahbürste immer offen lassen zu müssen... Küche-Arbeitssteckdosen würde ich 3er machen. Dann können dauernd rumstehende Geräte wie Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher eingesteckt bleiben, wenn man Friteuse, Rührgerät o.Ä. benötigt. ... | |||
| 43 - LautsprecherS 16A oder 13A oder ´gar nur 10A ? -- LautsprecherS 16A oder 13A oder ´gar nur 10A ? | |||
| Moin
Zu Thema Drehstrom : --> Einzelne Stromkreise. Weis nicht ob ich mich irre oder so. Aber wenn ich ne Verteilung verdrahte achte ich darauf das ich Stromkreise Gleichmäßig aufgeteilt sind. L1 EHerd Waschm ... L2 EHerd Trockner ... L3 EHerd Spülm ... So desweiteren so sagt man, von Firma zu Frima verschieden, Zuleitungen über 20 M sollten in 2,5 ² ausgeführt werden. Thema Mirco man beachte das ne 1000 W Micro ne wesentlich höhere Leistungsaufnahme hat (zu mindestens bei Industriegeräten Profigeräten). 2,5² Ich würde schauen, das ich das Licht seperat von den Arbeitssteckdosen oder EH, SP, Micro lege. Man kann das ja auch ne anderen Stromkreis mit dazu hägen. Ich würde auch schauen das ich nach der Zuleitung sternförmig andere Steckdosen anfahre. Ein 5* 1,5 drei Stromkreise bei den heutigen Elektro(Elektronik)geräten würde ich aufpassen mit "hebt sich im Sternpunkt auf, denn der Sternpunkt ist meistens nicht um die Ecke. Wenn ich mich recht erinnere kann es sein das auf den N-Leiter ein höher Strom fließt als in einem Aussenleiter. Beispiel L1 5 A L2 9 A L3 4 A Summe 18 A und keine Sicherung die gegen Überlast hilft bleib meiner Meinung bei B 16 Automa... | |||
| 44 - Aufteilung PEN -- Aufteilung PEN | |||
Zitat : Daniel_ hat am 22 Okt 2006 19:36 geschrieben : Im mittleren Stockwerk werden wir eh vieles Neu legen müssen. Es kommt ein neuer Herd. Der alte war 1 Phasig, der neue 3. Also 5*2,5mm² hingelegt plus das selbe nochmal für Steckdosen und Spülmaschine. plus das selbe nochmal für Steckdosen und Spülmaschine. den Satz verstehe ich nicht ganz. Dass du zum neuen EHerd vom Unterverteiler ein 5x2.5mm2 legst ist in Ordnung. Aber was heisst dasselbe nochmal für Steckdosen und Spülmaschine ? Hast du hier auch ein 5x2.5mm² verlegt ? Normalerweise sichert man die Spülmaschine und die Arbeitssteckdosen in der Küche separat ab. Dann sind es verschiedene Stromkreise und dürfen nicht in einem Kabel geführt werden. Weiters darf man den N niemals von 2 verschiedenen Stromkreisen zusammenlegen. Oder habe ich da was falsch vesrtanden ? ... | |||
| 45 - Optimale Leitungsquerschnitte für Neubauinstallation -- Optimale Leitungsquerschnitte für Neubauinstallation | |||
Also würde ich für mich aktuell ein Haus bauen, ich würde es wahrscheinlich so machen: "Normale" Raumstromkreise mit 1,5mm², abgesichert mit C10/B13/C13 (kein B10 -> Probleme mit Staubsauger; B13 hab ich noch keine Erfahrung). Für C10 sprächen geschaltete Steckdosen, die schon ganz praktisch sind Unter Umständen aber die Zuleitung bis zur ersten Dose mit 2,5mm². Mindert auch Häufungsprobleme in Verteilernähe. Keine Trennung von Licht und Steckdosen. Dafür natürlich jeden Raum extra. "Laststromkreise" mit 2,5mm² und B16. Als da wären: - Herd (sowieso 5x2,5) - Waschmaschine - Trockner - Spülmaschine - Küchen-Arbeitssteckdosen, aufgeteilt in 2-4 Stromkreise (je nach Küchengröße) - Mikrowelle evtl. extra, wer sowas hat/mag Werkstattraum, Garage, Außenbereich kriegt vermutlich auch noch Steckdosen mit 16A. PEN-Aufteilung am liebsten im HAK, sonst spätestens nach dem Zähler. Alles mit FI 0,03A Gruß Didi ... | |||
| 46 - Kücheninstallation -- Kücheninstallation | |||
| Mein Vorschlag:
Geschirrschpuler B16 Backoffen B16 (backofen bracht doch keinen Drehstromanschluß) Kochfeld 3*B16 KS+MW+DAH B16 Arbeitssteckdosen B16 (mit B10 wirds etwas knapp wenn mann einen 2kW waserkocher und einen Toaster, oder Kaffeemaschiene gleichzeitig einschaltet).... | |||
| 47 - Altbausanierung: Leitungslänge -- Altbausanierung: Leitungslänge | |||
| Zu 1 würde ich mal mit der Suche probieren ist ein sehr oft angeschnittenes Thema. Als Tip, wenn der Flur schon 10m ist wird es mit 1,5mm² wahrscheinlich eng. Dann muss man entweder auf schwächere Sicherungen (13A oder 10A) oder 3x2,5mm² ausweichen.
zu 2 5x2,5 für den Herd sollte bei 16m ausreichen. Für den Geschirrspüler braucht man selten Drehstrom, oder ist es ein Goßküchengerät, etc.? Da solltest du wahrscheinlich eher mit 3x2,5 bedient sein. Dann noch ein extra Stromkreis für die Arbeitssteckdosen, eventuell noch für die Mikrowelle. zu 3 sollen alle zusammen in ein Kanal? Warum nicht UP? zu 4 kommt auf die größe des Bades an, aber diese Heizmatten, welche in den Fließenkleber gebettet werden sind nicht so teuer.... | |||
| 48 - eine leitung 3 stromkreise ist das erlaubt?????????? -- eine leitung 3 stromkreise ist das erlaubt?????????? | |||
| Hallo
hab mal ne Frage???? Mein Schwiegervater will mir die küche neu inst. weil ich im moment keine Zeit habe, bin auf der meisterschule..... Das Prob Er will von der uv eine zul. Nym 5x1,5 in eine abzweigdose in die küche ziehen und von diese leitung 3 stromkreise einspeisen das heisst ein stromkreis backofen ein stromkreis arbeitssteckdosen ein stromkreis abzugshaube meine frage ist das erlaubt laut vde??ß hoffe auf eine ausführlich antwort... danke euch... | |||
| 49 - FI Schalter vor Überlast sichern -- FI Schalter vor Überlast sichern | |||
| Hi,
@SPS Danke für die Antworten, so hatte ich sie auch erwartet. @Sam2 u.a. Zu dem FI-Projekt, da die UV vom Keller mit im Zählerschrank angeordnet wäre (rechts daneben als Verteilerfeld), wäre es kein Problem L1/L2/L3 anzuordnen, darum geht es aber nicht mehr, SPS hat ja kurz und bündig erklärt warum das nicht möglich ist. Dann zur Sache mit den Neozedelementen, ich habe zu dem Schrank schon längst bevor diese Diskussion aufgeflammt ist für jeden Abgang über den Zählern ein Neozedelement gekauft. Mich hat dann verwundert, das dort kein Platz mehr für so ein Element ist, da ich ein vorverdrahtetes Zählerelementfeld von Hager gekauft habe. Dort ist oberhalb der Zähler nur ein Klemmfeld vorgesehen. Laut Zählerplatzliste ist dort kein Sicherungselement vorgesehen (ich glaube noch nicht mal zulässig, mal wieder ein Wunderwerk der Richtlinien die TAB) Als ich geschrieben habe möglich wenig oder nichts kosten meinte ich eine gute einfache Lösung, nochmal drei UV´s neben den Zähler anzubringen zähle ich nicht dazu. Aber halt nochmal 3x 40A FI-Schalter zu kaufen schon. SPS hat auch richtig erkannt wie die Frage gemeint war Es geht hier sicher nicht um 1 Neozed-Block, sonder allgemein um die Ausführung. Auch... | |||
| 50 - Frage zur Neuinstallation der Küche -- Frage zur Neuinstallation der Küche | |||
| Also Leute, wenn ich in diesem Fall erst eine Berechnung anstellen soll, werde ich mit der Arbeit nicht fertig.
Bei 7-9 Meter Verlegung auch durch eine Holzdecke, habe ich keine Probleme mein 1,5qmm mit einem B16 abzusichern. Was die Verlegung in der Decke angeht, da kannst Du diagonal, radial, eben legen wie Du möchtest. Lose in der Decke ist optimal. Da kann sich die Leitung beim Bohren wegdrücken. C-Automaten sind in der Regel im Küchenbereich nicht nötig. Spülmachine, Arbeitssteckdosen(am Besten zwei Stromkreise) andere Verbraucher, je ein Stromkreis. Was die Herdleitung betrifft, sollte sie für den neuen Herd reichen. Da aber jetzt die Möglichkeit einer Nachinstallation besteht, sollte ein 2,5qmm verlegt werden. Was den Fi- Schalter betrifft, so ist es empfehlenswert, die gesamte Anlage mit einem Fi zu sichern. röhre ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |