1 - Generator aus Schleifringläufer bauen? -- Generator aus Schleifringläufer bauen?




Ersatzteile bestellen
  leider sieht man auf deinen Fotos die Schleifringe nicht wirklich.
Sind das 3 (sollte eigentlich).

Der Läufer ist auf alle Fälle eine Drehstromwicklung.

Du kannst testweise mal die Schleifringklemmen offen lassen, dann den Stator ans Netz hängen (Motor sollte dann kein Drehmoment entwickeln, also stehen bleiben).

Wenn du jetzt an den Schleifringen misst sollte da Drehstrom erkennbar sein.

Spielt aber auch keine Rolle, du musst nur auf 2 Schleifringe + und - der Erregerspannung bringen.

Der Läufer bildet dann ein Gleichförmiges Magnetfeld aus, dieses ist aber nicht so sauber geometrisch wie bei einem richtigen Synchrongeneratorpolrad.

Für deinen Zweck sollte das aber keine Rolle Spielen.

Jetzt brauchst du dann noch eine Gleichstrom Nebenschlußmaschine für die Erregung und einen Feldsteller.
...
2 - Wie 48V LiFePo4-Akku alternativ laden? -- Wie 48V LiFePo4-Akku alternativ laden?
Hm, ich will mal das Thema wieder hoch holen. Die ganze Sache ist nicht so ganz einfach, wie man sich das immer denkt. Erst recht nicht, wenn man ne billige Lösung sucht.

Daher jetzt die Überlegung eines neuen Lösungsansatzes.

Das Lastenheft sagt ja:
Billig!
Viel Strom in kurzer Zeit in nen hochsensiblen Akku pumpen.

Als Energiequelle steht nen alter 8PS Standmotor zur Verfügung.

Was wäre jetzt, wenn man sich einen Solar-Laderegler käuflich erwirbt.
Diese arbeiten mit bis zu 1500VDC Systemspannung, und Ausgangsleistungen von 5kW sind keine Seltenheit.

Was spräche dagegen, einen idealer Weise historischen Motor / Schleifringläufer (Um das Bild des alten Standmotors nicht zu zerstören) zum Generator umzurüsten...

(Quelle der Idee: https://forum.electronicwerkstatt.d.....m=17)

... und diesen mittels eines Schweißgleichrichters...

https://www.ebay.de/itm/292275129496

auf Gleichspannung "umzurüsten&...








3 - Finde zu dieser Diode nix... -- Finde zu dieser Diode nix...

Zitat : weil braucht kein Mensch,und schon gar nicht 100 Stück. Das sagst du so in deinem kindlichen Leichtsinn.
Wenn sie weg sind, wirst du sie bald brauchen.

Relais z.B. fallen wesentlich schneller ab, wenn man die beim Abschalten entstehende Induktionsspannung nicht mit einer Freilaufdiode auf weniger als 1V begrenzt, sondern einen Spannungswert zulässt, den der Transistor gerade noch aushält.
Man sollte die ZD dann allerdings nicht parallel zur Spule legen, sondern parallel zum Transistor.
Man kann allerdings auch zwei antiserielle ZD parallel zur Relaisspule legen, dann spielt die Polarität der Erregerspannung keine Rolle.

Die TVS-Dioden sind auch nur Zenerdioden, mit einer allerdings sehr hohen Impulsbelastbarkeit.

27V ist auch nicht exotisch, sondern eignet sich recht gut um 7805 Spannungsregler in 12V KFZ-Bordnetzen vor Überspannungen zu schützen.

Ausserdem darf man die ZD auch hintereinander schalten, wenn man mal höh...
4 - Bosch-Hatz Dieselgenerator mit zuwenig Spannung - Informationen gesucht -- Bosch-Hatz Dieselgenerator mit zuwenig Spannung - Informationen gesucht
Hallo Zusammen !

Ich habe für eine Anwendung 'in der Natur' einen gebrauchten Diesel-Generator mit Hatz Motor und Bosch DSOD 7.5 angeschafft. Der Generator lief beim Kauf im Dezember noch einwandfrei, hatte auch die richtige Ausgangsspannung von 3x 230V. Als ich ihn vorige Woche (nach Aufladen der Starterbatterie, Ölkontrolle und Befüllung mit frischem Diesel) gestartet habe, musste ich feststellen, dass mit und ohne Last nur zirka 170V zur Verfügung stehen. Der Motor erreicht seine Nenndrehzahl von 3000 U/min ohne Probleme, qualmt auch nicht und läuft ohne Vibrationen sehr brav. Nach Recherche in Foren und hervorkramen der Unterlagen aus dem Elektro-Unterricht (vor 40 Jahren ;-)) komme ich zum Schluss, dass die Erregerspannung zu gering ist. Jetzt würde ich das Gerät gerne auseinandernehmen und die verschiedenen Komponenten durchmessen, um schlussendlich eine Reparatur durchführen zu können. Nachdem das Teil auf ca. 1000 m Seehöhe in einem kleinen Regenschutzgehäuse steht und es hier bei uns dort oben grade schneit, wollte ich mich bevor ich rauffahre schlau machen, was zu tun ist, welche elektrischen Elemente mich erwarten und natürlich auch wie die Teile auseinanderzubauen sind ... Eine Explosionszeichnung, Schalt- und Anschlusspläne und einige Ratschläge sind hierbei...
5 - Dieselgenerator erzeugt zu hohe Spannung -- Dieselgenerator erzeugt zu hohe Spannung
Hallo zusammen,

ich lese schon seit langem immer wieder mal in diesem Forum mit. Allerdings ist das Problem, das ich habe leider nirgends aufgeführt.
Es geht um einen Diesel Stromerzeuger der Marke mecc alte spa.
Die Generatorausgangsspannung steigt auf über 500V Phase Phase, Phase N ca. 270V. Es ist kein Verbraucher angeschlossen trotzdem erwärmt sich das Wicklungspacket des Generators binnen kürzester Zeit.
Das Ganze ist am Anfang sporadisch aufgetreten und konnte durch einen Neustart des Motors wieder auf Normalniveau (400V/230) gebracht werden.
Mein erster Verdacht war das dieser AVR Regler einen Treffer hat und er eine zu hohe Erregerspannung in den Anker injiziert.
Daher habe ich diesen mal gegen einen neuen getauscht, leider besteht das Problem immer noch.
Ein Drehen des Spannungseinstellpotis der AVR Platine egal in welche Richtung brachte keine Änderung.
Der Generator liefert auch wirklich an allen Drei Phasen die 500V da ich einen internen Kurzschluss vermutete. Die Widerstandswerte der drei Wicklungen gegen den Sternpunkt waren nahezu identisch ca. 4,3 Ohm. Gegen das Gehäuse hatte ich über 6M Ohm was eigentlich iO sein müsste, hatte allerdings nur eine Multimeter und keinen Isolations...
6 - Endstufe brennt durch -- Soltec Ultraschallreiniger

Zitat : Hier hab ich speziell eine Frage, die kann bestimmt Perl beantworten: Warum hab ich da keinen sauberen Sinus sondern viel mehr eine Art ganz vieler "Sinusse" übereinander? Das wird daran liegen, dass der Leistungsoszillator mit ungesiebter Spannung aus dem Gleichrichter betrieben wird -einerseits-, und -andererseits- dass die automatische Triggerschwelle deines Scopes nahe 0 liegt.
Durch die ungesiebte Versorgung ist die 40kHz-Schwingung mit 100Hz amplitudenmoduliert, was du schön sehen können solltest, wenn du die Zeitablenkung z.B. auf 10ms/div und die Triggerung auf "Line" stellst.
Meist verändert sich dabei auch die Schwingfrequenz geringfügig, so dass auch die Nulldurchgänge etwas verwackeln.

Es gibt allerdings auch Oszillatoren, bei denen periodisch die hochfrequente Schwingung beim Erreichen einer bestimmten Amplitude abrupt abreisst und erst nach einem Moment wieder bei Null beginnt.
In den meisten Fällen beruht ein ...
7 - ? benötige einfache Schaltung eines Impulses alle ca. 30 - 60 Sec. -- ? benötige einfache Schaltung eines Impulses alle ca. 30 - 60 Sec.

Zitat : Die Schaltung soll alle zirca 30 bis 60 Sekunden einen Impuls auslösenScheibenwischer-Intervall-Relais vom Schrottplatz?
Evtl. ist dein Gleichstrom aber nicht "gleich" genug für dessen Elektronik. Müsste man ausprobieren.



Zitat : Der Vorteil von diesem Relais ist, das es klein ist und keinen Strom im Ruhezustand zieht. Eben. Es hat zwei Ruhezustände
Und wie willst du die Erregerspannung für dieses Relais umpolen, damit es seinen Zustand ändert?

Irrtum meinerseits. Die...
8 - Dieselgenerator -- Dieselgenerator

Zitat : synchron oder asynchron GeneratorGute Frage...
Auf dem Typenschild steht schon mal nichts von Erregerspannung/strom, was auf einen Synchrongenerator hindeuten würde.
Google ist auf die Schnelle auch nicht hilfreich.


Zitat : den Deckel aufschraubenKlar




...
9 - Kann Polrad Magnetismus teilweise verlieren? -- Kann Polrad Magnetismus teilweise verlieren?

Zitat : Bei der Elektronik ist eine 6V Zündspule verbaut und bei der Unterbrecher eine 12V Spule. Das hat aber nichts mit der Batteriespannung zu tun! Dass die Spannung dieser Generatorspule nichts mit der Betriebsspannung der Lampen und einer evtl. vorhandenen Batterie zu tun hat, ist schon klar und somit führt m.E. auch die Bezeichnung "6V-Spule" oder "12V-Spule" in die Irre.

Dennoch muß, auch bei niedriger Drehzahl, der 1µF Kondensator C1 auf 200..300V aufgeladen werden, bevor er genügend Energie für einen ordentlichen Funken gespeichert hat.
Ich möchte annehmen, dass dies eher durch die Verwendung der erwähnten Spule mit "vielen Windungen" sichergestellt ist, als durch eine, die vom Aufbau her eher der Bordnetzversorgung dient.

Einer reinen Unterbrecherzündung ist die Erregerspannung ja egal, denn da speichert die Primärwicklung der Zündspule die Energie für den Funken, nicht der Kondensator.
...
10 - Motor dreht nicht -- Waschmaschine Bauknecht WA alpin 1400
Gemessen wurde am "nackigen" Motor.
Ja, die Erregerspannung fehlt, es reicht ja auch ein geringer Restmagnetismus der Eisenbauteile am Motor um geringe Spannungen zu induzieren.
So'n Meßgerät wird die Messung ja nicht mit 200V machen-da ist doch max. ein 9V-Block drin ... ...
11 - Synchrongenerator Erregung -- Synchrongenerator Erregung
Danke @Verlöter für deine prompte Antwort, das war SEHR hilfreich!!!!

1. Leider steht am Typenschild nichts über die Erregerspannung. Im Netzt habe ich öfter von 12V Autobatterie gelesen. Um Inselbetrieb zu ermöglichen: Könnte ich hier von einem Auto z.B. einen alten Generator 12V Gleichspannung dranhängen? Der Generator hat nämlich auf der anderen Seite der "dicken Welle" eine kleine Keilriemenscheibe, damit könnte ich den 12V Generator "mitbetreiben".

2. Anbei noch das Typenschild. Ich denke deine Vermutung ist richtig mit der Sternschaltung, weil warum hätte der Generator ansonsten cos phi 0.8? D.h. 230 V sind irgendwie gegeben, 400V bekomme ich hier nicht heraus? Kein Problem, wenn das nicht so ist. Aber: Wie muss ich X, Y, Z verklemmen um 230V zu bekommen und welche Rolle spielt dabei der Sternpunkt?



3. Irgend eine Idee für eine Bezugsquelle von Schleifkohlenhalter oder Bürsten nach Größe?

...
12 - Stromerzeuger etwas verbessern: Ausgangsspannung? -- Stromerzeuger etwas verbessern: Ausgangsspannung?

Zitat :
Wie ich schon sagte Generator und Antrieb bilden eine Einheit! Es bringt absolut nichts den Antriebsmotor zu modifizieren ohne die Reglung der Drehzahl an die Leistung des Motors anzupassen.


Darin ligt ja der Hund begraben,man muss den Regler nicht nur auf die Leistung des Motors anpassen,sondern an den Verbrauch,und die Trägheit des Systems,womit der Generauorläufer z.B. zur trägheit beiträgt.
Desweiteren hat der Regler für die Erregung ja Einluss auf die Drehzahl und die Ausgangsspannung.

Wie Perl schon erwähnte könnte Regler 2 defekt sein.Es wäre mal interresant zu wissen,was die Erregerspannung bei unterschidlichen Belastungen macht.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 17 Dez 2017 15:32 ]...
13 - Relay Welding -- APC Schneider elektronik Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Zitat : Gibt es nen guten weg um herauszufinden welche ich austauchen muss?
Wuerde ungern einfach drauf los loeten...
Vor allem da ich nur 2 "neue" habe aber 5 verbaut sind in dem Ding...
Nicht einfach darauf los zu werkeln ist vernünftig.

Versuch mal vom Hersteller ein Service Manual oder wenigstens den Schaltplan des Geräts zu bekommen.
Auch wenn die Relais gleich aussehen, so können sie sich doch z.B. in der Erregerspannung unterscheiden. ...
14 - Im Tagesgang schwankende Strompreise nutzen: Energiespeicherung -- Im Tagesgang schwankende Strompreise nutzen: Energiespeicherung
So ein Schwungrad müßte dann u.U. mehrere Tonnen wiegen und ist entsprechend groß.
Sowas gibt es für Notstromanlagen. Da rotiert dann ein großes Rad und im Bedarfsfall wird die Erregerspannung zugeschaltet und der Generator erzeugt Strom. Zeitgleich läuft der vorgewärmte Diesel an und übernimmt dann das weiterdrehen. ...
15 - Stromerzeuger Bosch Eisemann BSKA 5 Spannungsreglung, Platine defekt -- Stromerzeuger Bosch Eisemann BSKA 5 Spannungsreglung, Platine defekt
Nabend liebe Forumgemeinde,

ich habe einen o. g. Stromerzeuger von der Freiwilligen Feuerwehr.
Bosch BSKA 5, Baujahr 1987, Art. 7 790 203 028

Dieser bereitet mir schon lange Zeit Kopfzerbrechen.
Dank eines netten Bekannten aus den Web habe ich eine Beschreibung mit Schaltplan und verschiedenen Prüfschritten erhalten. Soweit ich das prüfen konnte habe ich die nachfolgenden Feststellungen getroffen.
Vorab sei noch gesagt, der Motor selbst ist i. o.:

Gemäß der Anleitung stimmen die Wiederstandwerte für die Wicklungen alle recht gut.

Stator
U-Mp Soll 0,61 Ohm Ist 0,7 Ohm
V-Mp Soll 1,52 Ohm Ist 1,6 Ohm
W-Mp Soll 1,52 Ohm Ist 1,6 Ohm
W1-Z1 Soll 5,5 Ohm Ist 5,8 Ohm

Rotor
I-K Soll 36 Ohm Ist 37 Ohm

Die Spannung der Lichtspule (Motor) passt auch.
Soll ca. 17V ist ca. 18 V Wechselspannung

Bei der Spannungsreglerplatine (8 798 300 032) ist folgendes:
Die Erregerspannung ist zu gering!
Soll 13,7V kalt, 18,6V warm Ist 8,3V kalt
Ebenso der Erregerstrom!
Soll 0,4A Ist 0,2A

Dadurch ergibt sich aus meiner Sicht die zu niedrige Ausgangsspannung
U-V-W Soll 400V Ist 250-270V
U-Mp Soll 230V Ist 150 V

Legt man eine externe Erregerspannung von ca. 15 V an, funkt...
16 - Stromerzeuger L.D. defekt? -- Stromerzeuger L.D. defekt?
Entschuldige die vielleicht dumme Frage, aber wenn die beschädigte Wicklung für den 12V Ausgang zuständig ist, dann könnte ich den Generator auch ohne diese betreiben oder?
Die Wicklung wäre dann nur für die Ladung der Starterbatterie zuständig, und diese könnte ich immer mit einem Ladegerät nachladen um den Motor starten zu können.
Aber wenn dem so ist, warum fehlt dann offensichtlich die Erregerspannung?
Wegen dem defekten Brückengleichrichter?
So ganz habe ich das Prinzip noch nicht verstanden.. ...
17 - Waschmaschinenmotor anschließen/regeln -- Waschmaschinenmotor anschließen/regeln
Hey, hey, ich möchte (noch) nichts zerstören.
Ich hab's jetzt mit Stelltrafo und Netzteil ausprobiert und ein paar (zumindest für mich) interessante Dinge gesehen.

Mit Wechselspannung läuft der Motor viel leichter "davon" bzw. ist es sehr schwer ihn überhaupt auf einer bestimmten Geschwindigkeit zu halten.

Mit Gleichstrom läuft der Motor bereits bei 3V an! Nachdem ich bei meinem Netzteil zwei Ausgänge habe, habe ich Anker und Erreger separat angeschlossen (ich bin mir jetzt zu 90% sicher was Anker- und was Erreger-Anschluss ist ). Das für mich interessante: der Motor wird schneller wenn ich die Erregerspannung zurückdrehe! Es ist sogar so, dass ich den Motor "abwürgen" kann, wenn ich sie höher drehe. Für eine fixe Ankerspannung läuft er bei 0,2V@100mA am schnellsten. Natürlich sind die Ströme durch beide Wicklungen in diesem Fall völlig unterschiedlich. Ich nehme an, das ist auch der Grund, warum beide normalerweise in Reihe geschalten sind?
Außerdem ist der Motor and Gleichstrom viel gutmütiger und geht nicht durch (jetzt im "Normalbetrieb" - mit beiden Wicklungen in Serie). Drehe ich am Netzteil stellt sich innerhalb einer Sekunde eine neue und dann konstante Geschwindigkeit...
18 - Stromgenerator mit 28V Lichtmaschine und 28,8V LiFePo4 -- Stromgenerator mit 28V Lichtmaschine und 28,8V LiFePo4
Hallo,

ich habe mir einen Generator gebaut und damit folgende Probleme.
Erst einmal möchte ich euch erzählen was verbaut wurde und zu welchem Zweck.

Komponenten
-----------
Briggs & Stratton 5HP 198ccm 4Takt Benzinmotor aus einem alten Generator
Bosch Lichtmaschine 28V 80A von Mercedes Actros mit MFR
LiFePo4 Pack mit A123 Zellen 8S2P 5Ah 25,6-28,8V
Ein wenig vierkant Profil
Kabel in ausreichender Dimension

Den Motor und die Lima habe ich bei Ebay Kleinanzeigen erstanden.
Lima war fast neu, zumindest sagen mir das die Kohlen am Regler und die wenig abgenutzten Schleifkontakte am Rotor.

Zweck
-----
Den Generator hab ich mir für die Mobile Stromerzeugung für mein Junsi 308 gebaut um schnell und effizient LiPo Akkus aufzuladen.

Das Problem
-----------
Ich habe alles wie auf dem Bild zu sehen angeschlossen, beim Anschließen der Batterie an die Lichtmaschine hörte ich leise knackgeräusche kurz darauf ist der Kondensator im Deckel aufgegangen.

Batterie abgezogen und nach Diagnose festgestellt das bei 3 von 6 Dioden die Stege durchgebrannt sind. Am Multimeter ergab dann das alle 6 Dioden durchgebrannt sind. Also hab ich mich auf zum Schrott gemacht um eine Diodenplatte zu besorgen....
19 - Hall-Sensor - Welcher Typ bzw. Alternative -- Hall-Sensor - Welcher Typ bzw. Alternative

Zitat : Kann ich da einen Hallsensor nutzen, den ich einfach an das Magnetventil klebe? Wahrscheinlich funktioniert das auch nicht, weil die Spule einen magnetischen Rückschluß haben wird, der dazu dient das Feld im Innern zu verstärken (und nach aussen abzuschirmen).
Auch ohne solch einen magnetischen Rückschluß ist das Magnetfeld ausserhalb der Spule nur etwa ein Fünftel so stark wie im Innern.
Für digitale Hall-ICs wird das nicht reichen, und analoge benötigen einen Verstärker um das sehr geringe Ausgangssignal auf brauchbare Werte anzuheben.
Wenn du ohnehin einen Verstärker brauchst, bist du vermutlich mit dem Reedrelais (am Besten eines für möglichst hohe Erregerspannung) besser bedient, nur dass du es nicht schalten lässt, sondern die vom Magnetfeld in seiner Spule induzierte Spannung auswertest.


...
20 - Hybrid-Fahrzeug - welche Batterie? -- Hybrid-Fahrzeug - welche Batterie?
Also so wie ich das hier lese, soll es sich hierbei nicht um ein "Hybrid" im eigentlichen handeln, sondern eher um ein Benzin-Elektrischen Antrieb.

Die eigentliche Antriebsenergie kommt nich aus der Batterie, sondern aus dem Benzingetriebenen Generator. So, wie man es aus den großen Dieselloks kennt. Da hier die Batterie eher als Puffer dient, braucht diese nicht alzu groß sein. Auch wenn hier davon abgeraten wird, würde ich zu einer Auto/LKW-Batterie raten. Das "Dumme" an der Sache ist die Tatsache mit den 24V-Motor. Ich würde das ganze nur auf 12V planen. Klar sind hier die Ströme höher, aber die Gewichtseinsparung der zweiten Batterie sollte das ganze wieder Wett machen. Alternativ kannst du dich ggf. auch nach ner relativ teuren Gabelstapler-Batterie umsehen.

Frage nebenbei... Was willst du als Generator nehmen? Normale Lichmaschinen vom Auto/LKW? Dann denke daran, das diese eine Mindestdrehzahl und Erregerspannung brauchen.

Wie willst du die Geschwindigkeit steuern? Hier wäre ne aufwendige und teure Steuerschaltung nötig, die zudem gut gekühlt werden muss, um die Verlustleistung abgeben zu können.

Und schlussendlich.....da das Ding am Ende so oder so knattert...Treib das Teil mit dem Knattermax direkt an! Spart Zeit, G...
21 - Kreuzschalter oder ähnliches gesucht -- Kreuzschalter oder ähnliches gesucht

Zitat : nen 9 Volt Relais was 40A schaltet? War ja nur ein Beispiel.
Dieses Relais kann 60A schalten und ist in der 12V Variante für 7...18V Erregerspannung geeignet.

Du könntest vielleicht auch dieses verwenden, und es mit dem Servo betätigen.
Da musst du aber drauf achten, dass die Kontakte mit genügend Kraft gegeneinander gepresst werden (bspw. mit einem Exzenter auf der Servowelle o.ä.)

...
22 - Strombegrenzungsschaltung für Boiler im Wohnwagen -- Strombegrenzungsschaltung für Boiler im Wohnwagen
so, inzwischen habe ich einen geeigneten unterbauboiler mit 1500w. und ja, ich habe mich für die diodenvariante entschieden, da muss ich mich nicht mit der berechnung der induktivität der drosselspule quälen

bevor ich weitere Bauteile bestelle, drei dinge noch:
ich möchte das umpolen mittels eines bistabilen relais regeln, welches durch den stromstoß, der jedes mal beim anschaltens des termostates entsteht, seinen schaltungzustand und damit die polung des heizstabes wechselt. ich habe zwar kein relais gefunden mit 2 wechslern und 230v erregerspannung, sondern nur mit 24v, aber das ginge mit vorwiderstand.
das andere ist, dass der heizstab nur anschalten soll, wenn der wasserstand im boiler eine bestimmte höhe hat, was ja im gegensatz zu an wasserleitungen angeschlossenen eben auch mal nicht gegeben sein kann. also zur sicherheit. dazu nehem ich einen einfachen schwimmerschalter. dieser soll einen mosfet ansteuern, weil er selbst nicht den strom des heizstabes abkann. ich will irf740, also dies...
23 - Asynchronmotor im Inselbetrieb -- Asynchronmotor im Inselbetrieb
Hallo zusammen,
ich habe letztens einen alten asynchronen Drehstrommotor von meinem Opa ausgegraben, habe mich auch schon darüber informiert (Grundkenntnisse in E-Technik vorhanden) und versuche nun ihn auf Inselbetrieb umzubauen, was jedoch einige Schwierigkeiten mit sich bringt, hier das Typenschild Link
und ein Bild vom Klemmbrett Link

Ich habe mal an jede Läuferwicklung einen 22uf Kondensator parallel geschaltet (sieht man vllt auf dem Bild nicht so gut) und ihn richtig schnell betrieben, 8,16V war das maximum was da mal rauskam, dafür musste ich aber schon ganz schön in die Pedale treten
Link

Was mache ich falsch? Muss ich eine Erregerspannung anlegen und wenn ja, wo und wie stark? Was da dann bei Inselbetrieb rauskommt darf gerne Spannungsschwankungen und Frequenzschwankungen haben da ggf eh ein Wechselrichter dahinterkommt, nur wie komme ich auf eine höhere Spannung...
24 - Problem Lichtmaschine Erregerspannung -- Problem Lichtmaschine Erregerspannung
Vorweg :
Das ist keine Bastelei im Bereich der StVZO,sondern an einem Autocross-Wagen.Der Admin und einige Mods wissen von meinem anderen Hobby.

Zur Beschreibung :

Hersteller der LiMa ist Nippon-Denso.Sppender ist ein Suzuki Swift.
3 Anschlüsse sind vorhanden :
- Ladespannung out
- Erregerwicklung in
- Ladekontroll-Leuchte out

Verdrahtung im Auto +Pol sinngemäß:
Batterie - Trennschalter - Verteilerschiene -> alle Verbraucher,die Zündungsplus brauchen

Problem :
Ohne Plus an der Erregerspule gibt die LiMa ja nun mal keine Ladespannung ab.Wenn die Spule Zündungsplus bekommt,funktioniert bis dahin alles wie geplant.
Wenn ich jetzt aber den Trennschalter betätige,passiert nichts ! Der Motor läuft weiter,die Benzinpumpe wird etwas langsamer und die Lüfter drehen auch nicht mehr so schnell.

Erst wenn ich die Erregerspannung auch kappe,ist alles so,wie es sein soll.
Zwischen abgeklemmten Erreger und Masse messe ich mit einem DMM 0 Volt.

Erste Idee wäre jetzt,eine Diode in die Leitung zu bauen !?

Ich muß euch diesmal leider um schnelle Hilfe bitten,da es Donnerstag auf die Rennstrecke gehen soll
25 - Kleines Prüfgerät für Magnetventile / LED bei Kabelbruch -- Kleines Prüfgerät für Magnetventile / LED bei Kabelbruch

Zitat : Ist das ein großes Problem?Nein, aber generell solltest du zu den LED eine normale Diode antiparallel (also K an A und A an K) schalten und diese Kombination dann mit dem Vorwiderstand speisen.

Dies deshalb, wei die Magnetspulen der Ventile beim Abschalten mit einer ziemlich hohen Induktionsspannung antworten, die außerdem noch umgekehrt gepolt ist, wie die ursprüngliche Erregerspannung.

Eine LED hält aber keine hohe Sperrspannung aus. Die zweite Diode sorgt dafür, dass Spannungen mit falscher Polarität an der LED vorbeigeleitet werden.



Zitat : und keine Verbindung zum Ventil besteht soll eine andere LED als Fehlermeldung leuchten (z.B. bei Kabelb...
26 - Nachtspeicherofen wird auch tagsüber geladen -- Nachtspeicherofen wird auch tagsüber geladen
Du kannst ja mal zur Tagtarifzeit messen, ob Spannung an den Erregeranschlüssen a und b des betreffenden Schüzes anliegt (zB. mit einem zweipoligen Spannungsprüfer). Nicht alle Schütze brummen, wenn sie erregt sind, in neueren Anlagen werden eigentlich nur brummfreie Schütze benutzt.
Wenn keine Erregerspannung anliegt und die Heizung trotzdem lädt, ist ganz klar das Schütz defekt. ...
27 - Generator Eigenbau -- Generator Eigenbau
Hallo jonhue ,

um den bescheidenen Wirkungsgrad eines solchen Minigenerators nicht noch unnötig zu verschlechtern ist es sinnvoller statt zwei kleinerer eine größere (wobei "groß" hier relativ ist)Lichtmschine zu verwenden.
Mit dem 50ccm Motor ist vermutlich bei einer 770 Watt Lichtmaschine das Maximum erreicht.
Wenn Du nicht wegen mickriger 24 Watt das knattern und stinken permanent um Nase und Ohren haben willst, dann spendiere dem Moppel noch eine Autobatterie als Pufferspeicher.
( Die wirst Du vermutlich sowieso brauchen weil eine herkömmliche Drehstromlichtmaschine alleine nichtmal eine 55Watt Halogenlampe im Einschaltmoment wuppt. Wegen dem Kaltwiderstand der Glühwendel ist der Einschaltrom so groß das die Lichtmaschinenspannung (und damit auch ihre Erregerspannung) sofort zusammenbricht.)

Dann muß das Moppel nur alle paar Stunden kurz laufen um die Batterie nachzuladen.
Das schont Nerven und Geldbeutel.


Und vergiss nicht eine Abdeckung über die drehenden Maschinenteile zu bauen.

Mit freundlichen Grüßen
888

[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 17 Apr 2011 14:10 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 17 Apr 2011 14:13 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: ...
28 - Stromgenerator eigenbau -- Stromgenerator eigenbau
Hallo
Ich möchte aus einem normalem Käfigläufermotor (400V/690V 3-Ph 5,5kw 2980 um/m)
und einem passenden 9 PS Benzinmotor einen Stromgenerator bauen.
Das die Asynchronmotoren dazu eigentlich ungeigenet sind weiß ich.
Ich möchte die Erregerspannung mit 3 Kondensatoren zwischen den Spulen erzeugen.
Wie groß muss ich die Kondensatoren wählen ?
Wie muss ich sie verschalten ? Der N in den Sternpunkt?
Um den Motor nachzuregeln denk ich mir schon was aus.
Der Asynchronmotor verbraucht normal 11A auf jeder Phase dann könnte ich die 3 Phasen praktisch auftrennen so dass ich 3x230V Stromkreise erhalte die mit jeweils 10A abgesichert werden.

Ich hab emir einige Beiträge im Forum angeguckt doch diese wurden eigentlich nie zu Ende geführt.

Gibt es nochetwas wo ich nicht dran gedacht habe ?
kriege ich probleme weil es ein 400/690V Motor ist und kein 230/400V Motor?


mfg
...
29 - Stromerzeuger, Stromaggregat, Geko5401 -- Stromerzeuger, Stromaggregat, Geko5401
Hallo,
Habe ein Stromerzeuger der Marke Geko
Modell 4501.
Mein Problem ist das der Motor einwandfrei funktioniert, ich jedoch keine Spannung an den Steckdosen messen kann. Das schütz welches zuständig ist für den Haupstromkeis zieht nicht an da ich keine erreger spannung messe. Die kondensatoren welche vor dem schütz eingebaut sind funktionieren ebenfalls.
Fragen:
Wie groß sollte die erregerspannung bei solch einem aggregat sein ??
Gibt es irgendwo schaltpläne für den technischen service ??
Wovon hängt die erregerspannung noch ab ??
vielen dank im vorraus



[ Diese Nachricht wurde geändert von: ghost1307 am  3 Jan 2011  9:44 ]...
30 - Printrelais 275 F-H 71 100E Sauter -- Printrelais 275 F-H 71 100E Sauter

Zitat : Das Relais hat zu den herkömmlichen Spulenanschlüssen (A1/A2) noch einen dritten Anschluss Nur?
Relais mit zwei gleichen oder ungleichen Erregerspulen, die man dann für unterschiedliche Betriebsspannungen parallel, hintereinander oder auch einzeln benutzt, sind nicht selten.
Gewöhnlich sind die Spulen dann aber zunächst nicht miteinander verbunden, sodaß mindestens vier Spulenanschlüsse existieren. *)


Zitat : Im weiteren sind auch noch 2 Anschlüsse des Ankers auf den Print geführt. Das Relais hat also 5 Anschlüsse für die Steuerung.Mit dem Anker wird nichts gesteuert, sondern das wird der Anschluß sein, um sämtliche magnetischen Teile des Relai...
31 - Generator DG 92 der Fa. Rheinische Elektromaschinen Fabrik GmbH -- Generator DG 92 der Fa. Rheinische Elektromaschinen Fabrik GmbH
Kann jemand Angabe, evtl. einen Schaltplan zum Generator Typ DG92 der Firma Rheinische Elektromaschinenfabrik GmbH aus Krefeld liefern?
Der Generator hat 62 KVA, 1500 U/min 50 Hz und liefert 380 V. Es ist eine Erregerspannung von 44V / 24 A angegeben. Die Frage ist nun, wie dieser zu beschalten ist, um tatsächlich eine Stromversorgung von 380 V zu bekommen.
Die Firma Rheinische Elektromaschinenfabrik GmbH aus Krefeld existiert seit 1969 in Deutschland nicht mehr. ...
32 - Nebenschlussmotor -- Nebenschlussmotor
Laut wiki dreht er hoch bei Unterbrechung der Erregerspannung:
http://de.wikipedia.org/wiki/Nebens.....chine ...
33 - Brushlessmotor Phasenermittlung ;-) -- Brushlessmotor Phasenermittlung ;-)
Lass den Motor doch einfach mal in einer Steinmetzschaltung laufen.
3..5V Wechselspannung aus einem Trafo und zwei antiseriell geschaltete 500..1000µF Elkos als Phasenschieber sollten reichen.
Dann kannst du dir die Beziehung zwischen Hallsignalen und Erregerspannung ja ansehen.


...
34 - Bezeichnung Netztrafo -- Bezeichnung Netztrafo

Zitat : Sonst ne Idee wie man auf die Betriebsspannung schliessen kann?Vermutlich wird der 230V Motor ja über Relais gesteuert. Anhand Aufdruck oder Typenbezeichnung die Erregerspannung feststellen.
Falls ein Gleichrichter mit Elkos vorhanden ist, verraten die Elkos eine Obergrenze.
Falls ein Spannungsregler 7805 vorhanden ist, gehört dazu oft ein Trafo mit annähernd 8..9V. Kann aber mehr sein, falls das Relais 12V braucht...

P.S.:
Ist die Primärwicklung unterbrochen?
Dann evtl. mit einem Skalpell die Bandage vorsichtig entfernen und die Lötstellen prüfen. Mit etwas Glück ist der Lackdraht am der dicken Metallzunge abgefault und du kannst das reparieren.



[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Mai 2010 23:53 ]...
35 - Probleme mit Wasserkraftanlage -- Probleme mit Wasserkraftanlage
Man sollte zunächst sich erst einmal überlegen, wann ein Synchrongenerator überhaupt in der Lage ist solche Ströme zu ziehen.

Da gibt es wenige Möglichkeiten:
Einerseits kann der Generator asynchron werden. Dies liegt dann an einer zu geringen Polradspannung, bzw. an einer zu hohen mechanische Leisung.
Dieses Problem kann verursacht werden durch:
-Netzspannung zu niedrig (hier nicht der Fall)
-Netzspannung kurzzeitig unterbrochen bzw. zu niedrig (Sollte man prüfen)
-Mechanische Leistung höher als zulässig ( Geht der Fehler weg, wenn man die mech. Leistung von der Turbine her verringert)
-Zu wenig Erregerspannung (Welcher Phasenwinkel cosphi liegt im Normalbetrieb vor ? Kapazitiv induktiv? Welches Gerät steuert den Erregerstrom, kann hier ein Fehler vorliegen... kann man den Erregerstrom von Hand fahren?)

Die zweite Möglichkeit die es gibt, dass der Generator so einen hohen Strom zieht, ist, dass bei vollem Erregerstrom die Turbine blockiert.
(Wie auch immer das gehen sollte (vor allem zeitgesteuert ....)

Andere Möglichkeiten gibt es eigentlich nicht...

PS:
Einspeisen kann ein Synchrongenerator solche Ströme nicht !
Erregung ist Sättigungsbegrenzt, also kann die Leistung auch nicht aus rotierenden Massen ko...
36 - zu niedrige Spannung am Asyncrongenerator -- zu niedrige Spannung am Asyncrongenerator
Die größeren weißen Kondensatoren stellen die bei einem Asynchrongenerator nötige Blindleistung zur Verfügung und haben absolut nichts Glättung einer Erregerspannung zu tun, die es bei einem solchen Gerator sowieso nicht gibt. Es gibt ja noch nicht einmal eine deratrige Wicklung. Der Aufbau ist ja wie ein Wechsel- oder Drehstrommotor mit Kurzschlußläufer. Deshalb sind die Kondensatoren neben der Drehzahl unmittelbar bestimmend für die Ausgangsspannung. Im Übrigen denke ich verbirgt sich neben dem Schütz noch eine dritte Klemme und die Kondensatoren sind an allen drei Phasen angeschlossen.

Diese Teile auf jeden Fall kontrollieren! Wie perl schon sagt, ev. auf Verdacht einmal tauschen. Vielleicht vorher noch kontrollieren, ob alle drei Spannungen symmtrisch sind, nicht das nur ein Kondi, eine Wicklung ausgefallen ist oder ein Kontaktfehler den Fehler verursacht (Reihenklemme!).

Die kleine Platine hat wohl nicht sehr viel Elektronik drauf. Im Wesentlichen sind das die drei Stromtrafos, dessen Ausgangsspannung gleichgerichtet und gegelättet wird und im Endeffekt nur die Auslastungsanzeige bedient. Der kleine Trafo wird wahrscheinlich eine kleine Hilfsspannung für das Instrument zur Verfügung stellen. Man sieht recht gut an den Leiterbahen auf der Unterseite das nich...
37 - Kleinen maiwagen bauen ;-) (Hilfe) -- Kleinen maiwagen bauen ;-) (Hilfe)
B+ muß an die batterie (+) und D+ is die erregerspannung die über ein lämpchen läuft und ebenfalls an den plus pol muß. Das gehäuse der lima legst du an den minus pol. Ohne D+ liefert sie zwar strom aber nur wenn du kurzeitig für genug drehzhal (~6000u/min) gesorgt hast das sich die lima selbst erregt.


...
38 - SONS Generac Stromerzeuger -- SONS Generac Stromerzeuger
Hallo,
ein Syncrongenerator benötigt keinen Kondensator,sondern einen Gleichrichter und und danach einen Varistor,um Spannungsspitzen zu begrenzen,der dann an den Kohlebürsten des Läufers angeschlossen ist.
Meist wird auch ein Trafo(Wandler),der bei hohem Stromfluss dies mit höherer Erregerspannung Kompensiert,verbaut.
Zu den Farben der Drähte kann ich leider auch nichts sagen,aber frag doch einfach denjenigen,der sie abgeklemmt hat,wie das war. ...
39 - Jemanden, der nach Schaltplan und Stückliste eine Schaltung baut -- Jemanden, der nach Schaltplan und Stückliste eine Schaltung baut
Die Elkos hätte ich auch in Verdacht, nur ist es so, dass der Motor im "Tippbetrieb" läuft, aber nicht im Dauerbetrieb.

Anbei mal der Schaltplan:

Schaltplan

Stückliste1

Stückliste2



An der ganzen Geschichte verstehe ich nicht, warum der Eingang für Tippbetrieb nicht am gleichen Ort ist wie der vom Dauerbetrieb. (Sonst hätte ich den mal gebrückt, wobei der Schalter und das Poti funktionieren.)
Was der Widerstand 138 dort macht ist mir ein Rätsel.

Der Motor hat eine Erregerspannung von 110V, welche anliegt. Speisespannung ist 220V und die Leistung 0.55 kW.


Ich bin um jeden Rat froh, danke. ...
40 - R S T steht für ? (ja, L1, L2, L3) aber was steht wirklich dahinter? -- R S T steht für ? (ja, L1, L2, L3) aber was steht wirklich dahinter?

Zitat : Nur eine Vermutung:
Da für die Gleichstromklemmen der Anfang des Alfabets genommen wurde,
verwendete man für Drehstrom das Ende.Das dürfte die wahrscheinlichste Erklärung sein.

Bei Gleichstrommaschinen hatte man ja A,B für die Bürsten, C,D für die Nebenschlußwicklung (Erregung), E,F für die Kompensationswicklung (nur größere Maschinen) und G,H für Hauptstromwicklung (Erregung, Wendepole).


Zitat : Angeblich waren die Generatorklemmen dann O, P, Q und L, M, N.Das könnte ich jetzt auch nicht mehr mit Sicherheit sagen, obwohl ich mich dunkel daran zu erinnern glaube in ganz alten Lehrbücher so etwas mal gelesen zu haben.
Geläufiger da...
41 - AVK Generator -- AVK Generator
Hallo erst mal

Ich habe ein kleines Problem mit einem Generator von einem Freund.

------------------------------------------
Erklärung:
Es handelt sich um einen uralten bj 55 Generator den mein freund auf einem Landwirtschaftlichen Gelände (kleiner Bauernhof) betreibt.
Da es die einzige Energie Möglichkeit auf diesem Standort ist ist er auf dieses Ding gebunden.
Und nach dem ein kleiner Bauer ist, hat er leider nicht die Finanziellen Mitteln sich einen neuen zu kaufen.
----------------------------------------------
Problem Beschreibung:

Dieser Generator lauft schon seit ca. 15 Jahren auf diesem Hof. Letzes Jahr wurden neue Kohlebürsten ausgewechselt. Und jetzt war ein kleines Service dran.

Er hat sie ausgebaut und die Kontakte (wo die Kohlebürsten drauf liegen)abdrehen lassen und die einzelnen rillen gesäubert

Seit dem Liefert der Generator nur 10V.

Da kam ich gestern ins Spiel.

-----------------------------------------------------

Zu meiner Person:

Alter 26
Fachwissen über Generatoren : eher wenig (schule ist lange her^^)
Beruf Elektriker
Messgeräte: mulitmeter, isomeßgerät, Fi Messgerät



----------------------------------------------------
...
42 - Kabelbelegung uralter Lichtmaschine -- Kabelbelegung uralter Lichtmaschine
Hallo,

Im Anhang befindet sich das geforderte Bild. Unter der Aufschrift Paris Rhone habe ich noch die Zahl 511(oder 611?) entdeckt. Zwischen schwarz und Rot habe ich ca. 36 Ohm gemessen. Zwischen gelb und schwarz ca. 45Ohm. Wenn ich zwischen gelb und schwarz eine Erregerspannung anlege und an der Lichtmaschine drehe, lässt sich zwischen Rot und schwarz eine kleine Gleichspannung messen.

Somit sollte die Frage eigentlich geklärt sein. Interessant könnte jetzt höchstens noch sein, zu welchem Auto die Lichtmaschine gehörte. Ich hatte zunächst weder gemessen, noch ein Bild hochgeladen, da ich davon ausging, das die Farben jemanden bekannt sind. Dem gewicht nach, dürfte die schon uralt sein, wiegt mindestens das doppelte einer Drehstromlichtmaschine. ...
43 - Stromerzeugen selberbauen -- Stromerzeugen selberbauen
Hallo,
danke schonmal für eure antworten =)
Hat mir weitergeholfen, doch ich verstehe das mit dem kondensator schalten noch nicht ich habe noch den orginalen kondensator des motors
aber wo muss ich diesen zwischenschalten ich habe bei dem ersten motor nur 4 kabel einmal ein gelbes und ein schwarzes für den strom und noch ein scharzes und ein blaues da ist mir die funktion unbekannt
also wenn ich auf gelb-schwarz strom gebe läuft er an.

Wo muss ich diesen Kondi nun zwischenschalten ??ich habe heute schon den Motor auf ein Gestell geschraubt ihn auch schon angetrieben aber es kann nichts herraus vermutlich wegen der erregerspannung.

Danke schonmal
Skulle. ...
44 - Erregerstrom einer Kfz-Lichtmaschine -- Erregerstrom einer Kfz-Lichtmaschine


Schau mal hier:

@ redstar18



Lass mich mal raten. Du hast nicht die gleiche Lima eingebaut und bist entweder von Valeo (Franzosenschund) zu Bosch gewechselt oder von einer Bosch Lima zu einer stärkeren Bosch Lima...



Der Erregerstrom passt nun natürlich nicht mehr und du musst die Widerstände für den Erregerstrom im KI ändern. Wenn es dir wirklich so gegen den Strich geht, dass die Lima nen Gasstoß will.

Dafür solltest du aber erst mal rausfinden, welcher Widerstandswert original verbaut war



@ RoninG2

NEIN! Innerhalb eines Stromkreises herrscht grob gesagt überall die gleiche Stromstärke (gilt nur für primitive Kreise mit einer Quelle und einem Verbraucher ausnahmslos). Daher muss das Massekabel so dick sein wie das Pluskabel. Die Masse bekommt die Lima über ihr Gehäuse vom Motorblock.

Das blaue Kabel wird über Widerstände im KI geführt und führt zum Pluspol der Batterie. Über das Käbelchen fließt der Errgerstrom für die Lima zum Regler und den Schleikohlen, über welche der Strom zur inneren Spule (Rotor) gelangt. Dort erzeugt diese ein Magnetfeld, welches statisch zu ihr selbst aber mit Limadrehzahl rotierend zum Stator, der äußeren Spule, ist. Durch dieses Magnetfeld wird nu...
45 - Drehstrom mit 2 Einphasentrafos transformieren? -- Drehstrom mit 2 Einphasentrafos transformieren?
@oertgen
getriebe fällt aus wg. schlechtem wirkungsgrad, ist wartungsintensiv und verschlechtert das anlaufverhalten.
und den eingebauten regler benutzen ist absolut mist, wenn die akkus voll sind, schaltet der die erregerspannung weg und der repeller kommt schnell wegen fehlender last auf "überdrehzahl"

@topf_gun
die lima läuft bereits auf stern, ausserdem ists eine 24V-lima, die dadurch ohnehin schon eine niedrige ladedrehzahl hat.

höhere (doppelte und vierfache hab ich probiert) erregerspannung frisst mehr leistung als es einbringt. habe die 24v lima mit 12V erregt, da war der "ertrag" in geringen drehzahlen am besten. evtl. ist eine weitere spannungsverringerung sogar besser.

wegen der haltbarkeit und des anlaufverhaltens bei schwachwind sollen alle 3 phasen gleich belastet sein, darum die frage nach der kurvenform.

gruss, stefan ...
46 - Spannungsregler für Generator -- Spannungsregler für Generator
Hallo Forengemeinde!

Mein Beitrag mit einem Spannungsregler dürfte dem Forengau zum Opfer gefallen sein.
Auf Wunsch eines Forenmitglieds stellen ich diesen hier noch einmal ein.
ZIP-Datei entpacken, winplot.exe starten und Datein damit öffnen und ausdrucken.

Zum Schaltplan selber noch ein paar Punkte:

1. Die Reihenschaltung der Trafos (kleine Printtrafos) verleiht der Schaltung eine gute Überspannungsfestigkeit bei gleichzeitig leicht verfügbaren Komponenten.
Die Verschaltung muß allerdings genauso geschehen wie im Plan gezeichnet, damit sind die Trafos symmetrisch belastet, ansonsten kommte es zu Spannungsverschiebungen und unweigerlich zu Problemen.

2. Die alternative Beschaltung des positive Spannungsregler (in Klammer) ergibt eine leicht erhöhte positve Versorgungsspannung. Da die OPV's zur positiven Versorgungsspannung nicht so weit ran können wie zur negativen (fast 0), kann man ´damit symmetrischen Ausgangssignalverhältnisse herstellen, ist aber kein Muß.

3. Der Spannungsteiler für die gemessene Spannung (R9/R10) kann leicht variieren, je nach gewählten Trafos und Referenzspannung. Ein brauchbarer Wert für die Referenzspan...
47 - SONS Bosch BWSA 2 -- SONS Bosch BWSA 2

Wenn es wirklich ein Synchron ist , dann sitzt der Regler meist unter dem Deckel des Generators.
Auf der Rückseite des Reglers sollte dann ein Trimmer sein.
Daran kann man dann die Erregerspannung einstellen.


Gebe jedoch keine Garantie dafür !!!

...
48 - SONS IMMATEX Stromerzeuger -- SONS IMMATEX Stromerzeuger
Geräteart : Sonstige
Hersteller : IMMATEX
Gerätetyp : Stromerzeuger
Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop
______________________

Hallo,
habe ein riesen Problem.
Bei meinem Stromerzeuge ist im Regler für den Generator scheinbar ein Wackler.
Leieder ist das Teil Vergossen.
Bei dem Generator handelt es sich um einen 3Kw Drehstromgenerator.
Hersteller ist laut Aufschrift ( IMMATEX )
Typ ist ( IM131 )
Hat jemand eine Adresse , wo man Ersatzteile für das Teil Bestellen kann ?
Oder weiß jemand , wie man einen Regler selber bauen kann ?
Müßte nur die Erregerwiklung ansteuern.
Das Originalteil hat 4 Eingänge und 2 Ausgänge.
Zur Zeit regelt der Regler die Erregerspannung ungleichmäßig zwischen 5 und 22 Volt.
Ich danke schon in voraus allen , die sich die Mühe machen und mir helfen wollen.

Antworten bitte an     gerdwagnerde (äht) yahoo.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)   


Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen


Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
...
49 - Drehstrom an Windkraftanlage hochtransformieren -- Drehstrom an Windkraftanlage hochtransformieren
hallo!

für den bau eines windrades zum akkuladen (12v) habe ich mir eine intakte 24v lima vom schrott besorgt. ich schätze das ding hat so um die 3 kw, ist ein riesenteil mit 30er welle, muss wohl aus einem lkw oder bus stammen.
ich habe das ding zerlegt und den eingebauten gleichrichter rausgenommen (es sollen shotky-dioden zum einsatz kommen), den regler abgebaut und die drei phasen verlängert und herausgeführt und an nen selbstgebauten gleichrichter angeschlossen.
Habe insgesamt 12 kabelenden gefunden, von denen jeweils 4 zusammenwaren und am gleichrichter hingen, also ist der stator wohl in dreieck verdrahtet.
Sternpunkt hab ich nicht gefunden

die erregerdrähte hab ich auch direkt angeschlossen und mit verschiedenen spannungen 12-36 v experimentiert.
das ganze hab ich auf die drehbank verfrachtet, wo ich die welle bis 1000 rpm drehen lassen kann.
hab herausgefunden, das die lima mit 12 v erregerspannung sogar einen besseren wirkungsgrad hat als mit 24v oder 36v.
bei 300 rpm bringt der generator 38w, abzüglig 17w erregerleistung, macht immerhin etwa 20 w.
bei 600 umdrehungen sinds 160w, bei 800 schon über 300 w. errechnet aus strom x spannung. als last diente eine 12v glühkerze im wasserbad, damit der widerstand etwa gleich bleibt...
50 - Auto Batterie testen -- Auto Batterie testen
Moin,

zu seeligen C-Kadettilac-Zeiten haben wir das so gemacht:

Batterie über Nacht ans Ladegerät, wenn voll, zurück in's Auto, Fernlicht an, Meßgerät an die Batterie dran : Da sollten immer noch ca. 12 V stehen bei der Belastung und nicht nach ein paar Minuten nur noch 9 V, wenn die Batterie noch halbwegs Taug hat.

Wenn der Test positiv verlaufen ist, starten und gucken, was das Meßgerät sagt: Jetzt sollten hier mindestens 13,5 V - 14,5 V anstehen, wenn die Lima überhaupt noch lädt.

So, und nun kommt der Härtetest: Heckscheibe an, Fernlicht an, Gebläse auf max: bleibt er über 12 V oder kackt die Spannung langsam ab? Drehzahl erhöhen, was tut sich?

Wenn die Lima gar nicht oder erst langsam ansteigend lädt, fehlt ihr meist die Erregerspannung, früher simpel über die Ladekontrolleuchte, heute mußte dafür meist nen Rechner ans Auto anschließen, um die Gründe zu erfahren. Ein optischer Check der dünnen Kabel an der Lima und Überprüfen der Steckverbindungen hilft aber manchmal auch schon weiter.

Wenn nicht oder wenn die Regelung nicht funktioniert (Härtetest) ist oft der Regler kaputt oder kriegt keinen Kontakt. Wenn man den ausbauen kann (z.B. Bosch) sitzt hinten so ein schwarzer Plastikdeckel im 2N3055-Style, der von zwei Schraub...
51 - 12V Generator aus Rasenmähermotor und Audi Lichtmaschine bauen -- 12V Generator aus Rasenmähermotor und Audi Lichtmaschine bauen
Hallo

Habe vor einen 12V Generator aus Rasenmähermotor und Audi Lichtmaschine zu bauen, für den Zweck, mitten in der Pampa mein Notebook längerfristig zu betreiben und evt noch ein oder zwei LED Strahler.

Habe gerade im Forum gelesen das eine Lichtmaschine eine Erregerspannung benötigt, wieviel Spannung, Strom wird dafür benötigt. Die Lichtmaschine hat die Anschlüsse

B+
D+
W
Masse

B+ und Masse sind die größten Anschlüsse (schraubbar), D+ ist auch schraubbar allerdings ist das Gewinde nur etwa halb so dick. Der Kontakt W ist steckbar.

Jemand ne idee wie ich das gute Stück anklemme?

Hier noch paar Daten der Lichtmaschine:

Valeo
14V
058 603 016E
A13VI156
2541995B


[ Diese Nachricht wurde geändert von: e-tec-fos am  9 Okt 2006 13:51 ]...
52 - Gleichstrommotor -- Gleichstrommotor
ich möchte bei einem Gleichstrommotor gern die drehzahl einstellen, das ding dreht sich doch etwas zu schnell.

habe mal zwei bilder.
praxis und theorie.

müsste ich die ankerspannung (und) die erregerspannung absenken?
wird doch sicher nur in einem bestimmen maße gehen.

habe mich nicht wirklich mit motoren beschäftigt, wird ma zeit für eine lektion in sachen DU UND DEIN MOTOR;)





============================================================
Doppeltes Bild auf Wunsch von second entfernt.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Aug 2006 19:42 ]...
53 - Scherbiusmaschinensatz -- Scherbiusmaschinensatz

Beim Scherbiusmaschinensatz werden Kommutatormaschinen als Generatoren angetrieben. Die Wirkungsweise habe ich dem Fachbuch " W. Nürnberg", Die Prüfung elektrischer Maschinen entnommen.
Die ständererregte Drehstromkommutatormaschine
Aufbau und Wirkungsweise.
Zur Aufnahme der Schlupfleistung der großen, regelbaren Asynchronmaschinen finden — an deren Schleifringe angeschlossene — Drehstromkommutatormaschine Verwendung. Sie verwandeln bei untersynchronem Lauf des Vordermotors die Schlupf¬leistung in mechanische Leistung und geben diese entweder an die Welle des Asynchronmotors selbst oder aber an eine besondere Maschine ab. Bei übersynchronem Lauf arbeitet die Kommutatorhintermaschine dagegen als Generator, der mechanische Leistung zugeführt werden muss. Strom und Spannung besitzen Schlupffrequenz, die bei Synchronlauf der Vorder¬maschine zu Null wird. Dann arbeitet die Hintermaschine mit Gleichstrom. Seltener wird die ständererregte Kommutatormaschine auch als selbständiger Motor oder Generator betrieben, letzteres z.B. zum An¬trieb von Asynchronmotoren, deren Drehzahl durch bloße Änderung der Erregerfrequenz der Kommutatormaschine geregelt wird.
Der Aufbau gleicht im Wesentlichen dem einer kompensierten Gleich¬strommaschine. Der geblätterte Ständer b...
54 - Drehstromgenerator liefert eine zu kleine Spannung -- Drehstromgenerator liefert eine zu kleine Spannung

Also die Erregerleistung, oder Erregerspannung geht man von in erster Näherung konstantem Kupferwiderstand aus, ändert sich nicht viel mit der abgegebenen Leistung. Kann man sich eher wie die Einstellung bei einem Stelltrafo vorstellen. Dort wird auch nur der lastbedingte Spannungsabfall ausgeregelt.

Mit freundlichem Gruß
Christian ...
55 - Windgenerator mit Lichtmaschine -- Windgenerator mit Lichtmaschine

ob sie selbsterregend ist?
vielleicht musst du eine Batterie dranhängen um eine(fremd-)erregerspannung zu haben, da sie ja ohne erregung nix abgibt also auch keine erregerspannung.
vielleicht schwingt sich auch was auf, und du kannst ein elko statt einer batterie nehmen.
bin gespannt auf deine versuchsergebnisse
mfg asdf ...
56 - Turbine mit Generator im Inselbetrieb -- Turbine mit Generator im Inselbetrieb
Hallo Leute
Hier noch ein paar Daten
Turbine = ca.7,5KW ca.300-400 1/min (genaue Drehzahl reiche
ich noch nach, da ich sie noch messen muß. )
Ich will 400V Drehstrom erzeugen.
Eine kurze Erregerspannung aus dem Netz ist kein Problem.
Eine genau Regelung muß ich vorerst nicht unbedingt haben, da ich im Moment nur einen Heizwiderstand
betreiben möchte. Es sollte später aber möglich sein einen
halbwegs sauberen Strom zu erzeugen.
Den Generator möchte ich nach Möglichkeit ohne Getriebe
betreiben, da mir sonst zuviel Wirkungsgrad verloren geht.

MfG InJa
...
57 - Elektromotor als Generator benutzen -- Elektromotor als Generator benutzen
>dass es sich um einen Siemens Drehstrommotor mit 5,5 kW handelt.

Funktioniert nicht!
Kein Erreger vorhanden.
Eine Wechselstrom Lichtmaschine gibt ohne Erregerspannung auch keinen Saft ab....
58 - Generator will einfach keinen Strom erzeugen -- Generator will einfach keinen Strom erzeugen
Hallo Jewegeni,

das Teil ist bestimmt schon etwas älter, aber gerade das alte Zeug ist normal für die Ewigkeit gebaut.
Eine Batterie ist eingebaut, aber ich glaube die dient nur zum Starten des Motors.
Ich denke mal dass der Generator die Erregerspannung selbst erzeugt und per Erregerknopf die Magnetisierung einleitet.
Der Erregerknopf selbst hat 4 Anschlüsse: Anschluß1 geht zur Spannungsregulierung und zu einem Transformator, Anschluß2 geht zu einem Regler(ganz unten links(siehe Bild)) an der Seite, Anschluß3 geht an eine Verbindungsklemme, welche weiterführt zu den Instrumenten, Anschluß4 geht auf ein der drei Phasen.
12 Volt Batteriespannung liegen am Erregerknopf nirgends an, alle 4 Anschlüße des Erregerknopfes haben untereinander vollen Durchgang.
Nun zum Vorschlag von Sam2, ich habe 4 Kohlebürstenanschlüsse, 2 auf der linken Seite, welche direkt mit den 2 auf der rechten Seite verbunden sind. Von den rechten 2 Kohlebürstenanschlüße geht jeweils ein Kabel zu einem sehr fetten Kondensator und die andere Seite des Kondensators geht in die äussere Wicklung des Stators.
Welche der beiden Kohlebürstenanschlüße soll ich nun unter Strom setzen? Eventuell sogar beide Gleichzeitig?

Gruß

Torx...
59 - Drucktastenfeld, wie funktioniert das? -- Drucktastenfeld, wie funktioniert das?
Weil ein normales Relais monostabil ist, das heißt, es zieht nur an (und schaltet den Kontakt durch), SOLANGE die Erregerspannung an ihm anliegt. Und die wäre ja wieder weg, sobald man den Taster losläßt. Ohne Erregerspannung fällt es aber sofort wieder ab (und schaltet den Kontakt wieder aus).

Für die Heckscheibenheizung gilt das Gleiche:
Auch das vorhandene Relais brauch eine dauernde Ansteuerung, der/die Taster liefert/liefern aber nur einen Impuls.

Denn das ist ja das Wesen eines Tasters (im Gegensatz zum Schalter) daß er nur dann und solange geschlossen (Schließer) bzw. geöffnet (Öffner) ist, wie er jeweils betätigt wird!
Nicht zu verwechseln mit einem Tastschalter.


Sicherlich hast Du Recht: Der Schalter für die Heckscheibenheizung führt schon irgendwo im Auto zu einem Relais. Da müßtest Du nur noch einen Schalter einsetzen.

ABER: Den schon vorhandenen (Zug-) Schalter möchtest Du ja gerade ausbauen und eben NICHT (wie ich es empfohlen hatte) durch einen anderen (Tast-) Schalter erstzen, sondern durch einen oder zwei Taster. Und die sind eben von der Funktion her (wie oben gerade beschrieben) ganz anders...
...
60 - Schleifringmotor als Generator nutzen -- Schleifringmotor als Generator nutzen
Hallo,

ich möchte einen alten Siemens Schuckert Schleifringmotor zu einem Generator umfunktionieren.
Da ich in E-Technik wenig Ahnung habe brauche ich Eure Hilfe. Ich habe im Internet schon einiges über Erregerspannung über Batterie oder Kondensatoren gelesen, doch das hilft mir nicht recht weiter.
Der Motor hat folgende Daten:
220V 16 (ich schätze Ampere)
380V Stern, 9,3 "
Drehzahl: 940 bei 50 Hz
Leistung 4kw
cos 0,78

An der Seite ist ein Deckel mit 6 Kontakten in zwei Reihen, wobei die obere Reihe gebrückt ist. Wenn man die Brücken abnimmt hat jeweils ein Kontakt aus der oberen Reihe durchgang zu einem aus der unteren Reihe.
Hinten hat er drei Pole für die Einspeisung, gehen auf die Schleifringe.

Ich habe den Motor mal mit ca 1300 U/min angetrieben, dann war zwischen den Polen für die Schleifringe eine Spannung von 2 Volt zu messen.

Nun zum Ziel das ich erreichen möchte, falls es geht.
Einen Generator mit 380V Ausgang und 220V Ausgang.

Wie muss ich die Kondensatoren anbringen?
Welche Größe müssen die haben?
Bleibt es bei der Nenndrehzahl von 940 Umin?
Wo und wie schließe ich meine Verbraucher an?

Gruß Markus Luiking
...
61 - Stereoanlageensation Blindleistung -- Stereoanlageensation Blindleistung
Also erstmal danke an Perl, er hat mir wieder viel abgenommen. Da ja der cos phi klar ist, ist ja auch klar das sich der Strom aus einem Blind und einem Wirkanteil zusammen setzt. Dieser Blind anteil pendelt tatsächlich immer zwischen dem Verbraucher und der Kompensations anlage hin und her. Und er pendelt so lange wie eingeschaltet ist, denn die Netzfrequenz bzw. der Netzstrom hält ja diesen Schwingkreis immer am laufen. Durch den Blind anteil erhöht sich natürlich der Gesamtstrom. Der höhere Gesamtstrom sorgt natürlich für höhere Verluste in den Leitungen, bedingt durch deren ohmschen Widerstand.
Das sollte natürlich nicht sein, denn es wird wertvolle Energie in sinnlose Wärme umgewandelt. Und da der Strom nach der Formel: P=I²*R quadratisch einfluss nimmt. Sollte man den Blindstrom so klein wie möglich halten.
Aber das hat je Perl alles schon gesagt. (Warum schreib ich das eigentlich noch mal?) (Egal!)

Das nach deiner Berechnung an einem Motor der Strom sinkt obwohl die leistung des Motors gleichbleibt, ist klar, denn du hast ja die Blindleistung dann mit einem Kondensator kompensiert. Aber diese Kompensation wirkt sich ja nur auf den Strom in der Netzzuleitung aus, es fliesst ja auch ein Strom vom Kondensator zum Motor, und wieder zurück, usw...
Also wenn...
62 - Wie funktioniert eine Waage und ein Pulsmesser? -- Wie funktioniert eine Waage und ein Pulsmesser?
Na klar, wenn die Armbanduhr-Pulsmesser einen Brustgürtel brauchen, dann wird direkt die Erregerspannung vom Herz abgegriffen, wie bei einem EKG. Das ist aber wohl eine ehr unzuverlässige Art der Messung, denn es gibt da sowas, das nennt sich Elektro-Mechanische-Entkopplung. Das zu erklären würde zu lang dauern, aber es konnte den Effekt haben, daß man aus Überanstrengung schon einen Kreislaufstillstand hat (also ohne fachmännische Hilfe schon so gut wie tot ist) obwohl der Pulsmesser noch Herztätigkeit anzeigt. Naja, das kommt aber wohl nicht grade sehr häufig vor, hätte aber fatale Folgen wenn doch. Selbst ein Arzt darf sich niemals nur auf das EKG verlassen. ...
63 - Spulen Wiklungen -- Spulen Wiklungen
Das gleiche Hatte ich auch vor nur etwas kleiner.
Trotzdem bin ich mir nicht sicher ob es mit der lima funkioniert.
Da ich mir eine Tetstation gebaut habe(für Lima)denke ich das die Drehzahl nicht außreicht ca 900 u/min im Leerlauf keine Spannungsabname da der blöde regler die erregerspannung erst einschaltet bis die Drehzahl erreicht ist. Wenn ich ich unter Last Fahre(strom Abnahme) sinkt Die Drehzahl. Da werde ich wohl ein riesige übersetzung brauchen um sie anzutreiben.
Deswegen wohlte ich die erregler wicklung drehzahl unabhänig machen.

Gruß Rene ...
64 - S -- S
Sägezahnspannung: Periodische Spannung, die mit der Zeit linear ansteigt und am Maximalwert abrupt abfällt. Diese Form einer Spannung wird vorrangig zur Führung des Elektronenstrahles über einen Bildschirm genutzt (langsame Hin-, schnelle Rückbewegung). Sägezahnspannungen werden mit Hilfe eines Integriergliedes aus einem Rechtecksignal erzeugt.


Scanner: Gerät zur -> Abtastung aufeinanderfolgender Ereignisse. In der Funktechnik ein Gerät, das ständig den gesamten Empfangsbereich von unten nach oben abtastet und umgekehrt.


Schallgeschwindigkeit: Die Ausbreitungsgeschwindingkeit des Schalls. Sie ist abhängig vom vorhandenen Medium (fest, flüssig oder gasförmig).
Die Schallgeschwindigkeit bei 20 °C beträgt rund 5000 m/s in Stahl, 1485 m/s in Wasser, und 343 m/s in trockener Luft.


Schallwandler: Energiewandler, der elektrische Energie in akustische Energie (oder umgekehrt) umwandelt (z. B. Lautsprecher, Mikrofon).


Schalter: Bauteil, mit dem elektrische Stromkreise geöffnet oder geschlossen werde...
65 - Drehstromgeneratorregelung -- Drehstromgeneratorregelung
Teile hier in asien ???
No Problem !!!
Was brauchst Du ?
Einmal ein paar Beitraege aus anderen Foren:


Hallo@all,

es gibt noch eine andere Variante. Und zwar gibt es einen Generatortyp, bei dem sich die Erregerwicklung im Rotor befindet, der aber trotzdem keine Schleifringe benötigt, um den Erregerstrom auf die rotierende Welle zu transportieren.

Dieser Kunstgriff geht folgendermaßen: Auf der selben Welle befindet sich eine kleine Erregermaschine, in dessen Stator sich die (Hilfs-)Erregerwicklung befindet. Die Rotorwicklungen dieser kleinen Hilfsmaschine liefern Wechselströme, die mit auf die Welle montierten Gleichrichtern in einen schönen, glatten (weil vielphasiger Drehstrom) Gleichstrom verwandelt werden, der die Erregerwicklung der Hauptmaschine speist.

Vorteil dieser Anordnung: Die Schleifringe entfallen, außerdem ist für die Regelung der Hilfsmaschine nur eine sehr geringe Erregerleistung erforderlich. Die Hilfsmaschine wirkt sozusagen als Regelverstärker, der die nötige Energie der gemeinsamen mechanischen Welle entnimmt.
Wenn der Generator auch ohne anlegen einer Erregersp...
66 - Stromaggregat! -- Stromaggregat!
also Stefan, jetzt ganz langsam. nich einfach 2 neue C's einbauen.

1. bau die gleichen werte ein und alle 3 wechseln! Die Kondensatoren sind für den Generator ausgelegt. Wir haben es hier mit Drehstrom zu tun. Ungleiche C-Werte führen zu unsymetrischen Phasenverschiebungen und damit zu einem unstabilen Betriebsverhalten.
Beispiel: 50µF hat bei 50Hz einen Wechselstromwiderstand von ca 64 Ohm.
70µF dagegen nur ca. 45 Ohm.
Also: keine höheren werte einbauen!


2. wie bereits gesagt, wir habens hier mit 3Phasenwechselstrom zu tun, die Kondensatoren müssen also für mind. 400V Wechselspannung ausgelegt sein.
Steht auf den Kondensatoren nur der DC Wert, so sind es mindestens 570V. Ich hoffe ich erzähle Dir hier nicht sachen, die du schon längst weist.

3. Asynchrongeneratoren haben ein rel. spannungsweiches verhalten, das liegt am funktionsprinzip. Im Läufer gibt es ja keinen strom für die Erregung der über Bürsten zugeführt wird. Das bedeutet das die Erregerspannung von der Ausgangsspannung abhängig ist. Bricht die Ausgangsspannung aufgrund einer zu hohen Last ein, fällt auch die Erregerspannung und somit auch wieder die ausgangsspannung, ein Teufelskreis der sich je nach Last auf einen bestimmten wert einstellt. Bei dem angeschlossenen Komp...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Erregerspannung eine Antwort
Im transitornet gefunden: Erregerspannung


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181304679   Heute : 1146    Gestern : 6414    Online : 539        18.5.2024    10:16
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0696930885315