1 - Unterverteilung erweitern - 2 LSS in Reihe -- Unterverteilung erweitern - 2 LSS in Reihe




Ersatzteile bestellen
  Hallo zusammen,

ich bräuchte mal (wieder) eure Hilfe.


Folgendes Szenario:

HAK->Zähler->Abzweigklemme: 1)Sicherungsfeld mit FI´s, 2)Hauptschalter für UV(FI´s und LSS, 3) LSS16A für Wallbox

Vom LSS16A geht es mit einer 5x10² zu einer UV in der Garage. Dort über einen FI dann zur Wallbox.

In dieser UV in der Garage will ich nun eine 16A-CEE einbauen.
Logischerweise nach dem FI.
Da sich am FI 10² und 2,5² nicht wirklich sicher verklemmen lassen bliebe m.E. nur die Möglichkeit neben dem FI dann über eine Kammschiene einen weiteren LSS anzureihen und dann dort die CEE zu verklemmen.

Blöd ist dann allerdings weil 2 St. LSS16A in Reihe sind.
Wobei es ja der Sicherheit prinzipiell nicht nachteilig ist, sondern nur im Auslösefall entweder der eine oder der andere wieder einzulegen ist.

Nun, habt ihr evtl. einen anderen Ansatz als Lösung?


Vielen Dank für eure Unterstützung.


Grüße und einen guten Rutsch an alle

...
2 - Erweiterungen im HVT ohne FI -- Erweiterungen im HVT ohne FI
Moin,

als erstes mal Schmelzsicherungen auf 35A reduzieren.
Weil --> FI-Schalter werden sonst potenziell überlastet.

FI-Schalter in Hauptverteiler / Keller UV nachrüsten.
Und zwar 40A Nennstrom, 30mA Auslösestrom.
Ebenso hierfür Schmelzsicherungen mit 3x 35A nachrüsten.

Den 300mA FI in der anderen UV rauswerfen und da ebenso einen einbauen.

Der Hauptschalter ist übrigens reichlich nutztlos, man kann auch einfach die drei Diazed rausdrehen.

B16 passt bei Verlegeart C unter 18m Leitungsweg. Ansonsten B13A verwenden.

Berührungsschutz ist egal. Dafür gibts die Abdeckung des Verteilers.


So ist alles mal wieder halbswegs auf Stand.

Gruß
Micha ...








3 - Renovierungsplanung Elektroinstallation 60er Jahre -- Renovierungsplanung Elektroinstallation 60er Jahre
Nabend Dominik,

ich gehe mal etwas näher auf deine Fragen ein. Hatte vorhin nicht so viel Zeit.


Zitat :
crazydomi hat am  3 Nov 2018 12:13 geschrieben :
Moin,

Das heißt, die rechten beiden Zähler weg, und dafür sowas in der Art setzen? https://www.hager.de/verteilersyste.....6.htm oder muss da eine Tür davor? Da müssten ja dann insgesamt 48 Sicherungen oder sonstige Geräte reinpassen, das müsste ja locker passen. Ich würd auch gern in den Keller eine separate UV setzen, damit man nicht jedes Mal vom EG Kabel in den Keller ziehen muss.


Richtig erkannt. Genau solch einen Hager Verteiler würde ich auch benutzen! Im Keller vermute ich, wird auch eine 2-Reihige UV ausreichen. Dort dann bitte mit Tür und möglichst IP44.
Bitte auch bede...
4 - Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand -- Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand
Hallo,

nachdem ich in unserem Haus ständig beim Anfassen des PC-Gehäuses oder Kühlschrank, .. einen gewischt bekommen habe, habe ich gestern mal den Sicherungskasten geöffnet und war geschockt, das da gar nichts geerdet war.

Die Steckdosen etc. lassen sich jetzt nachträglich auch nur mit einem Riesenaufwand erden, da ich gar keine Kabel durch die Rohre gezogen bekomme.
Es ist alles nur auf Last/Null aufgebaut.

Was kann ich nachträglich trotzdem ändern um zumindest etwas mehr Sicherheit zu bekommen?

1. Sicherungskasten Null bzw. Erde nachträglich mit Erdungskaben und 1 oder 2 Erdstäben (2m lang im Abstand von 2-3m isoliert) verbinden lassen?

2. Den Hauptschalter rausnehmen und stattdessen einen FI-RCBO einbauen lassen?

oder

den Hauptschalter belassen und einen zusätzlichen RCBO einbauen lassen?

Die roten Kabel (2,5mm) sind jedenfalls LAST und die schwarzen NUll (2,5mm).

Es wäre super, wenn Ihr mir weiterhelfen könntet.











LG aus Thailand

Klaus ...
5 - Große Probleme Herdanschluß, Sicherung 16A -- Große Probleme Herdanschluß, Sicherung 16A
Den einzigen richtigen weg den du nun gehen kannst, ist einen Elektriker zu rufen, der die Anlage messtechnisch überprüft! Da führt kein weg dran vorbei. Die Kosten wird mit großer Wahrscheinlichkeit dein Vermieter tragen müssen.

Der Herdanschluss ist und war in dieser Form noch nie zulässig und statthaft! Sowohl bei der Wand- und bei der Herdseite wurde eigentlich alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann.
Es muss eine neue Unterputzdose gesetzt werden, darein eine Herdanschlussdose mit ordentlicher Zugentlastung. An das Herdkabel müssen beidseitig Aderendhülsen und auch am Herd muss die Zugentlastung sichergestellt werden.

Gerade mit einem kleinen Kind im Haus, dass auch noch wächst und neugieriger wird, ist nicht mit schlechter Elektroinstallation zu spaßen.

Auch der Verteiler ist für einen Haushalt mit einem kleinen Kind alles andere als statthaft und sinnvoll. Auch deine Steckdosen werden mit Sicherheit keinen Kinderschutz aufweisen, wie es neue Steckdosen schon oft ab Werk haben.
Ich würde den Verteiler komplett ausräumen (lassen) und einen Hauptschalter, 2 besser 3 FI-Schutzschalter und moderne LS-Schalter einbauen. Dazu neue Steckdosen mit Kinderschutz, bei Steckdosen auf "Krabbelhöhe".
Für mich als Elektrofachkr...
6 - Sigelent SDS 1102x Digital Speicheroszi Stromaufnahme im Stand By -- Sigelent SDS 1102x Digital Speicheroszi Stromaufnahme im Stand By
Zur Not kann ich ja jederzeit noch die Stromaufnahme auch noch anderst messen und dann in Watt umrechnen, dann sehe ich gleich ob mein Messeisen hier richtig anzeigt oder nicht , zumindest ist es beschämend bei top aktuellen Geräten einen Netzschalter einzusparen, oder kostet in China der Strom nichts mehr .

ich habe vom selben Hersteller auch noch ein anderes Messgerät, da wurde ein schöner Netzschalter verbaut der komplett trennt.

Mir ging es bei den kauf einmal um den großen Schirm und Netz Schalter an der Front, andere haben diesen oben am Gerät , also richtige Schalter nur bei dem habe ich anscheinend einen Griff ins Klo gemacht was die Stromaufnahme bei nicht Benutzung angeht. Und nach dem das Teil nagelneu ist und ich das Garantie Siegel nicht aufmachen will damit ich da selber einen Hauptschalter einbauen kann, ist nur mit einer separaten Steckdose nur für dieses Gerät Abhilfe zu schaffen.
...
7 - Unterverteilung 125A, Besonderheiten -- Unterverteilung 125A, Besonderheiten
Hallo ihr beiden,

erstmal danke, besonders an Fenta für die riesige Antwort!
Tippe zum zweiten Mal weil das Windows Update mich abgewürgt hat.

Ich hatte ein Gespräch mit dem Kunden und es wird ein normaler Hauptschalter vorgezogen. Trotzdem danke für die Infos zum Leistungsschalter.
Würde jetzt einen 200A Lasttrennschalter auf Hutschiene einsetzen, da ich das Format einfach besser finde. Der sollte schon ausreichen... Zuleitung geht auf Einspeiseklemmen und dann mit 50mm² flexibel auf den Schalter. Siemens ist Vorgabe.

Der Kunde kümmert sich um die 125/160A Vorsicherung und vorgelagerten Überspannungsschutz.

Ich werde ein TRMS-Multimessgerät mit Wandlern einbauen. Damit sollte sich die Frage nach N-Überlast klären lassen, ich rechne aber anhand der Lasten nicht damit.
Dazu noch eine Frage: Kann "jeder" Wandler nicht-sinusförmige Ströme erfassen? Hätte zweiteilige von Gossen genommen.

Neozed sind gestrichen, es wird nach dem Hauptschalter ein paar NH-Trenner geben.

Es ist genug Reserve geplant, so dass die Anlage nicht am Limit betrieben wird.

Kennt Ihr noch eine gute Klemmenbaureihe, mit der ich den N nach der Einspeisung aufteilen kann? Wago/Phoenix 50mm² mit Querbrückern?


[ Diese ...
8 - Leistungsstufen-Wahlschalter -- Leistungsstufen-Wahlschalter
@martin02
Du hast Recht. Da hatte ich meinen eigenen Schaltplan falsch in Erinnerung. Der erste Strahler liegt quasi dauernd an L1, nur der zweite Strahler wird getrennt. Das ist natürlich nicht optimal. Normalerweise würde ich da nun noch einen Hauptschalter für die Strahler einbauen, aber da diese eh nur über das CEE-Kabel versorgt werden, welches ich nur für diesen Zweck anschließe (und zudem hat die CEE-Anschluss noch einen Hauptschalter) werde ich da keinen weiteren Schalter mehr einbauen.
Erstens muss das CEE-Kabel angeschlossen sein und zweitens muss der Hauptschalter vom Kraftstromanschluss eingeschaltet sein. Und selbst dann muss noch der Leistungswahlschalter "an" sein, damit ei Strom durch die Strahler fließt.
Klar, bei Reparaturen ist es nicht gerade Vorteilhaft wenn da L1 dauernd anliegt, aber "Freischalten" kann ich über den Hautschalter und indem ich das CEE-Kabel entferne (was ja eh nur angesteckt wird wenn ich die Strahler betreiben will).

Aber trotzdem vielen Dank für den Hinweis, das hatte ich in der Tat übersehen. ...
9 - Verteilerkasten umbauen samt Unterverteiler -- Verteilerkasten umbauen samt Unterverteiler
Hallo liebe Forengemeinde,

Ich möchte meinen Verteilerkasten etwas umbauen lassen und für den Keller einen eigenen Unterverteiler aufstellen lassen. Zusätzlich hätte ich noch ein paar dazu gehöhrende Fragen. Gleich vorweg, durchführen wird es ein Elektriker. Da mich das Thema aber sehr interessiert und fasziniert möchte ich vorab alles fertig Planen und dem Elektriker dann nur noch den Plan in die Hand drücken. Vor allem will ich aber auch dazu lernen.

Aktueller Stand der Installation sieht folgendermaßen aus:
* Hauptverteiler für die 5 Häuser steht in der Einfahrt. Darin befindet sich für jedes Haus der Zähler, Blitzschutz (B+C Kombi) sowie je Außenleiter eine 35A Schraubsicherung. Die anderen Teile (Hauptschalter und was es sonst noch geben sollte) ist in einem extra versperrten Teil untergebracht wo ich nicht reinsehen kann.
* Vom Zähler gehen 5x16mm² Leitungen in den Verteilerkasten in meinem Haus (EG). Leitungslänge dürfte so 15 bis max. 25 Meter sein (außer die haben eine Schleife eingebaut ). Luftlinie sind es ca. 12 Meter.
* Im Verteilerkasten ist eine Überspannungseinheit (C+D Kombi: SPC-S-20/335), ein RCD (PFIM-40/4/003) sowie zwei RCD/LS Kombi...
10 - Anschluss von 2 Unterverteilungen -- Anschluss von 2 Unterverteilungen
Moin,

handelt es sich bei EG und OG um (ggf. später mal) getrennte Wohneinheiten oder sprechen wir hier von einem Einfamilienhaus? Falls es sich um getrennte WE handelt oder später mal beide Geschosse getrennt vermietet werden sollen ist eine separate Einspeisung der Verteilungen erforderlich.
Andernfalls kann man durchaus beide UVen an einer gemeinsamen Steigleitung betreiben, sinnvoll und üblich ist es allerdings nicht.
Solltest du das trotzdem so realisieren rate ich dazu die Zuleitung in der UV EG durchzuschleifen und den Stich für die UV EG über einen Hauptschalter zu führen. Dann auch noch in der UV OG einen Hauptschalter einbauen lassen und schon sind beide UVen auch getrennt freischaltbar - die Zuleitung allerdings nicht, wenn an der mal gearbeitet werden muss ist alles aus.


Gruß Tobi ...
11 - SIcherungsautomat im oberen Anschlussraum Zählerschrank -- SIcherungsautomat im oberen Anschlussraum Zählerschrank
Hallo, danke für die Antworten.
An das Thema Selektivität hatte ich in diesem Fall gar nicht gedacht...
Also Absichern müsste ich definitiv, da 50A SLS Schalter eingebaut ist -allerdings in den Verteilungen nur 40A FI´s verbaut sind.
Denke ich werde hier Neozed Lasttrennschalter mit 35A einbauen, damit wäre dieses Thema vom Tisch.

zwecks Vermietung: das ist mir klar, daher wollte ich ja auch die beiden Zuleitungen zur Wohnung OG im Anschlussraum fürs zweite Zählerfeld verdrahten. So das ich später relativ Problemlos einen zweiten Zähler nachrüsten kann. Leider konnte man mir hier noch kein Grünes Licht für geben - ich denke dies sollte aber unproblematisch sein!?

@ego: Du schreibst dass die Neozedlasttrennschalter in den Verteilerfeldern eingebaut werden müssen, ich würde diese aber gerne - um mir jede Menge platz zu sparen im oberen Anschlussraum installieren,
angenommen ich würde nur Hauptschalter verwenden, diese dürfte ich im oberen Anschlussraum montieren???

Danke ...
12 - Strom im Null-Leiter bei Drehstrom-Hausanschluß -- Strom im Null-Leiter bei Drehstrom-Hausanschluß
Such dir einen Elektriker, der was von Drehstrom-Technik versteht.


1. Anmerkung:
Der Nullleiter ist ein zusammengefasster Leiter der N und PE gleichzeitig beinhaltet. Dieser heißt heute PEN-Leiter und hat bei einem Herdanschluss mit 5-Adern nichts mehr verloren.

Was du meinst ist der Neutralleiter (N) frühr Mittelpunktsleiter (MP).

2. Anmerkung:
zu a) Ja das ist unter bestimmten Voraussetzungen zulässig.
zu b) Im Verteiler muss eine allpolige Abschaltmöglichkeit bestehen (Hauptschalter, 3poliger LSS, FI, etc.). Da es sich aber um Steckdosen handelt, muss man sowieso einen FI mit 30mA einbauen, der stellt dann den allpoligen Schalter dar.
zu c) Strom im N ist bei normalem Hausgebrauch unkritisch. Gefährlich wird es bei Verbrauchern die Oberwellen verursachen oder bei stark unterschiedlichen Lasten (L1-> C-Last, L2-> Ohmsche Last, L3-> L-Last). Ein richtiges Drehstromsystem natürlich vorausgesetzt.


Zitat : Bei ohmscher Belastung ...
13 - Neu hier - Frage zum Aufbau Verteilung Werkstattinstallation -- Neu hier - Frage zum Aufbau Verteilung Werkstattinstallation
Ich hätte in einem solchen Fall immer 2 Verteiler gesetzen. Es hat sich bewährt, dass die Stromkreissicherungen immer knapp am Verbraucher liegen, so muss man bei einem Ausfall keine weiten Wege zurück legen, am spart isch die ganze Kabelverlegerei und ist für zukünfige Erweiterungen gewappnet.

Ich hätte das wie folgt geplanen:
Im HV würde ich nur einen Hauptschalter setzten, dann mit geeignetem Kabel zu UV-Werkstatt und von dort zu UV-Scheune. Somit steht die volle Leistung immer an allen Punkten zur Verfügung. Damit der Spaß noch bezahlbar bleibt, legen wir für sowas seit ca. 1 Jahr zu 95% Aluminium-Kabel (zB NAYY-O 4x25 + NAYY-J 1x25)

Aber bei dir hat man das ja etwas verbockt
Also eine C25 als Haupt-LS-Schalter zu verwenden hat mit Selektivtät auch nicht zu tuen.

Damit ich es richtig verstehe: Du kommst mit 5x10mm² Cu in der Werststatt an, dort sitzt der C25/3 LS-Schalter. Von dort geht dann ein 5x4mm² Cu zu einem Kleinverteiler in der Scheune in dem ein FI und 2x16A/3 LS-Schalter für die beiden CEE-Dosen sitzen. In diese Kleinverteiler willst du jetzt zusätzlich noch einen LS-schalter einbauen, an dem noch 4x36W (hoffentlich EVG ) hängen.
14 - schaltgeräusch und uhr falsch -- Kochfeld Keramik AEG 61300M
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : schaltgeräusch und uhr falsch
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 61300M
S - Nummer : 13699900 (backofen)
Typenschild Zeile 1 : PNC 949483115
Typenschild Zeile 2 : 61300M-mn
Typenschild Zeile 3 : Typ: 55AAD55ZO
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
______________________

Hallo, vor einem halben Jahr ist eine Heizspule bei unserem Glaskeramikkochfeld ausgefallen. Dank der Anleitungen aus diesem Forum konnte ich eine neue Heizspule einbauen und das Problem beheben. Seit einigen Monaten nun haben wir ein neues Problem, das vielleicht auch gar nichts mit dem Austausch der Heizspirale zu tun hat, wegen der zeitlichen Nähe aber erschien es mir wichtig das mit dem Austausch mitzuteilen.

Das Problem ist nun dass

a) die Uhr vorgeht, und zwar um einige Stunden pro Tag
b) die Bedienblende (am Backofen E6100-1, wo die Steuerungsknöpfe des Kochfelds sind) in der nähe der Uhr heiss wird, auch wenn weder Ofen noch Kochfeld in Betrieb sind (aber evtl. der Hauptschalter nicht aus ist)
c) Man in sporadischen Abständen, aber in letzter Zeit immer häufiger, eindeutig Schaltgeräusche (klick...klack... so wie bei einem Relais) hört, selbst wenn keine Herdplatte in Betrieb und ke...
15 - Schaltplan Wohnungsinst. -- Schaltplan Wohnungsinst.
Bereits in der Hauptverteilung werden die Zähler durch Zählervorsicherungen (SLS)und damit auch die UV abgesichert. Es genügt also im oberem Anschlußraum ein 3 poliger Hauptschalter. Da du aber keine Angaben zum Wohnort machst beziehen sich meine Angaben auf Deutschland. Sicherungen im HAK und die SLS legt der Energieversorger fest. (Bei 2 Wohnungen zb 63 A NH im HAK und 35 A SLS als Zählervorsicherung)
Edit: bei 35 A SLS sind 40 A FI auch gegen Überlastung geschützt. Andernfalls gleich 63 A FI einbauen.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Aug 2012 20:42 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Aug 2012 20:45 ]...
16 - LautsprecherS unter 6A? -- LautsprecherS unter 6A?
Hi!
Ich baue mir gerade unter anderem für die LED-Beleuchtung meiner Bude ein 12V-Netz auf, d.h. ein 400VA-Ringkerntrafo versorgt alles, was 12V oder ähnlich braucht.
Ich hatte anfangs Zweifel am Spareffekt, aber der Trafo zieht laut Messgerät nur 3...4W im Leerlauf.
Und wenn ich ein paar Wandwarzen zusammen habe, bin ich auch relativ schnell dort...
Später will ich das Ganze in ein kleines Schränkchen (noch zu beschaffen) einbauen.
Zur Absicherung mit niedrigen laufenden Kosten habe ich mal einen 20A-LSS zwischen Trafo und Gleichrichter geschaltet, der bei nem Kurzschluss auch wie erhofft abgeschaltet hat.
Deswegen und der Tatsache wegen, dass mit ner Hutschiene ein einigermaßen übersichtlicher Aufbau möglich ist, möchte ich eben damit arbeiten.
Das Haus gehört keinem aus der Familie, daher möchte ich dieses Mal ein etwas größeres Augenmerk auf Brandschutz legen und deshalb einen Hauptschalter, mit dem ich den Kram vor Verlassen der Wohnung freischalten kann, einbauen und so viele Leitungen wie nötig absichern.
Dem LED-Spannungswandler möchte ich auch einen Sicherungsautomaten gönnen, allerdings kann dieser maximal 150W leisten, ich entnehme etwa 35V.
Ein 6A-Automat ist da sehr ungünstig
Gibt ...
17 - Neue Elektronik für Modellhelikopter -- Neue Elektronik für Modellhelikopter

Zitat : Mit Selberbauen dann wohl erst recht nicht, oder wolltest du bedrahtete Teile und DIL-Gehäuse verwenden und anschliessend wegen des Gewichts noch einen Hilfsdiesel einbauen?
Nö, ich würde das Gewicht wieder ausgleichen und falls er es dann nicht mehr schafft hoch zu kommen, könnte man ja mehr Saft auf die Motoren geben und hoffen, dass sie es aushalten Und da sich die kinetische Energie ja nur zur Hälfte aus der Masse und aus dem quadrat der Geschwindigkeit (E= m/2 * v2) besteht, würde sich das ja anbieten^^ (wobei man ja auch beachten muss, dass bei einer höheren Geschwindigkeit auch die Masse steigt)
Naja, Spass bei Seite... also würde das wirklich mit dem Selbsbau nicht funktionieren.


18 - "B" durch "C" ersetzen?? -- "B" durch "C" ersetzen??
A) die Leistung beträgt "nur" 2000 Watt. Unser Lieferant hat mir bereits mitgeteilt, dass wir nicht die Ersten mit diesem Problem sind. Bisher hat er dann wohl immer diesen C-Schalter vom elektriker einbauen lassen

b) Leitung ist 1,5m²

FI ist drin (ist doch letztendlich der Hauptschalter, oder??) ...
19 - Fragen zur Elektroinstallation eines 3 Familienhauses? -- Fragen zur Elektroinstallation eines 3 Familienhauses?

Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 11 Mär 2012 21:02 geschrieben :
Die 16mm² ist bis 80 A zugelassen. Die Tab fordert das die Hauptleitung zu den Wohnungen bis 63 A ausgelegt ist. So rechnen wir mal DLH mit 18 kW*3 sind 78 A je Außenleiter. Deine Zuleitung vom Dachständer zum Hak dürfte bestenfalls 4*16mm² Cu sein. Verlegeart B1, 3 belastete Adern, 16mm² CU bei 30 Grad 68 A >> 63 A Absicherung. Bei Verlegeart A in wärmegedämmter Wand hast du mit 50 A Recht. Wenn du Jede Wohnung mit einem 18 kW DLH ausrüstest wirst du wenigstens 80 A besser 100A im Hak brauchen. Für die Leitung vom Zähler zur WohnungsUV brauchst du schon allein 5*16mm² Cu. Das bedeutet bei 3 Wohneinheiten vom Dachständer zum Hak und zur NSHV >> 25 mm²CU ( 0,5 % Spannungsfall). Neue Din VDE fordert für alle laienbedienbare Steckdosen bis 32 A 30mA FI. Bei einem HauptFI ist die Verfügbarkeit der Anlage eben nicht gegeben. Die Ausrede kein Platz in der WohnungsUV zählt nicht, es gibt auch 3 und 4 re...
20 - Sicherungskasten: Neozed als Hauptschalter? -- Sicherungskasten: Neozed als Hauptschalter?
Hallo zusammen,

ich würde gern mehrere Hauptschalter in meinen Schaltschrank installieren lassen.
Als Hauptsicherungen habe ich 3 NH-Sicherungen mit 63A.

Im Sicherungskasten sind mehrere Sicherungsblöcke für Neozed-Sicherungen (Hauptsicherungen) vorhanden. Problem ist, dass diese im gleichen Bereich der Leitungsschutzschalter installiert sind, d.h. selbst wenn die Anlage durch Herausdrehen der Neozed-Sicherungen ohne Strom ist, so gibt es doch in einem Bereich stromführende Teile.

Ich habe 3 Bereiche, für die Sicherungsblöcke eingesetzt werden: Haupthaus, Einliegerwohnung, Scheune.

Jetzt zu meiner Frage: Ich würde gern Hauptschalter in die kleinen grauen Kästen unterhalb des Zählerplatzes einbauen lassen (3 Kästen habe ich, 2 sind verwendbar). Ist es sinnvoll für jeden Bereich einen Hauptschalter zu installieren oder macht es mehr Sinn, die Sicherungsblöcke aus den Kästen der Leitungsschutzschalter auszubauen und in die kleinen Kästen einzubauen? ...
21 - Bemessungsstrom Selektiver Hauptschalter -- Bemessungsstrom Selektiver Hauptschalter
So, nach dem Umbau einer Wohnung soll ein neuer Drehstromzähler rein. Bis jetzt war ein Wechselstromzähler für das ganze Haus zuständig.
Hauptzuleitung (Bestand) ist nen 10mm². Die Zuleitung wurde gerade so ausgelegt das die 10mm² passen (Spannungsfall, Länge, Verlegeart...)

Der bestandszähler (Wechselstrom) hat nur nen normalen Hauptschalter. Dieser soll gegen einen neuen Drehstromzähler ausgestauscht werden. Daneben soll ein zweiter Drehstromzähler für die andere Wohnung rein (noch nicht umgebaut). Die bereits umgebaute Wohnung ist mit 35A abgesichert. Die andere Wohnung soll ebenfalls so abgesichert werden.

Jetzt zu meinen Fragen:

Muss ich für den bestandszähler der getauscht wird nen SH-Schalter einbauen?
Der neue ist klar, da muss nen SH-Schalter rein.
Welchen Bemessungsstrom müssen die beiden haben?
Laut TAB (EnBW) muss der Zählerplatz für nen Bemessungstrom von 63A ausgelegt sein.
Muss ich jetzt für den zusätzlichen Zähler nen SH-Schalter mit 35A oder 63A einbauen.


freundlicher Gruß

KWo


[ Diese Nachricht wurde geändert von: KWo am 31 Mai 2011 19:33 ]...
22 - Endstufe vor dem Selbstmord bewahren -- Endstufe vor dem Selbstmord bewahren
@Offroad GTI:
Beim Thermisch verbinden werde ich mir was einfallen lassen. Ist wirklich die sauberste Lösung.

Den Test mit einer ohmschen Last hab ich gemacht als ich die Endstufe fertig hatte. Habe dazu eine 21W Bremslichtbirne fürs Auto genommen. Die FETs wurden dabei nicht mal Handwarm, woras ich schliesse dass die ansteuerung insofern i.o. gewesen sein sollte. Auch der Trockentest mit Motor im Leerlauf funktionierte ohne Probleme.

@berufsbastler
Wie meinst du das mit der Stromüberwachung? Also R203 habe ich als Strombegrenzung über den Motor eingebaut, damit der Automotor nicht gerade abstellt beim Anfahren das Werfers . Wenn aber eine Halbbrücke komplett durchschaltet bringt der natürlich nicht viel... Ich könnte ihn vor die H-Brücke einbauen, so hätte ich auf jeden Fall eine Kurzschlussstrombegrenzung.
Bei Überstrom löst übrigens ein gewöhnlicher 230V / 20A Leitungsschutzschalter aus dem Baumarkt aus. (Hat auch prima funktioniert ) Der LSS ist auch gleichzeitig mein Hauptschalter für die komplette Steuerung.
Eine elektronische Stromüberwachung habe ich nicht konzipiert.

Die H-Brücke habe ich auf einer Trägerplatte aus Hartpapier aufg...
23 - RCD Vorsicherung -- RCD Vorsicherung
Der neue FI ist durch die 3xNH35A ausreichend geschützt, also würde ein Hauptschalter zum Freischalten ausreichen - natürlich wäre es im Fehlerfall (Vorsicherung löst aus) praktischer, die Plombe des HAK nicht öffnen zu müssen.

Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, zwei getrennte FI zu verbauen?. Damit würdest du die Ausfallsicherheit der Anlage in gewissen Grenzen erhöhen.
Dann könntest du zwei 3-polige Neozedsockel (evtl gar LINOCUR) einbauen und diese mit je 3x25A bestücken. Danach schaltest du je einen FI und teilst die vorhandenen Stromkreise auf die FI auf.

Ein paar Überlegungen solltest du dabvei aber anstellen, damit nicht alle einphasigen Großverbraucher (WA, TR, Microwell uä.) auf einem Außenleiter liegen und bei gleichzeitigem Betrieb eine der 25A Vorsicherungen ungewollt zum Auslösen bringen.

ciao Maris ...
24 - Haus gekauft, Neuverkabelung notwendig -- Haus gekauft, Neuverkabelung notwendig
Doch, das paßt ohne weiteres!
Dafür wurde das Neozed-System entwickelt.
Und oh Wunder - man kann es immer noch kaufen...

Ich würde aber auch über dem Zähler lediglich einen Hauptschalter einbauen (und den Klingeltrafo belassen).

Den ganzen Rest in die linke Hälfte, dort kann auch ein fremder AP-Kleinverteiler eingesetzt werden, wenn man keine Originalteile mehr auftreibt.

Das Hauptproblem dürfte nämlich der damals viel geringere Abstand der Hutschienen zueinander sein, in Verbindung mit den heutigen ("längeren" - da fingersicheren) REGn. ...
25 - Elektroinstalltion um einen UV erweitern -- Elektroinstalltion um einen UV erweitern
Hey Bernd,

klar....an die Verdoppelung der theoretisch abnehmbaren Leistung hab ich nicht gedacht.

Ok, also scheidet die Variante mit 2x3 Neozed definitiv aus.
Da ich im Keller eine 32A-CEE vorsehen wollte. Das macht wenig sinn wenn ich die nach Zähler mit 16A absichere.

Ich habe eben auch mit Hager telefoniert und es gibt die Möglichkeit das obere Teil gegen eine neue Abdeckung auszutauschen. Listenpreis EUR 20,-
Evtl. auch mit neuem Unterteil, dann kostet der Spaß knapp 45,- EUR.

Allerdings bin ich mir nicht sicher ob ich nicht doch einfach die Diazed drin lasse und eben von dort drekt zur HV und zum UV gehe.

Wenn ich deinen Text lese, würdest du einen Hauptschalter einbauen.
In der UV oder im HV um auch die Leitung zum UV freischalten zu können?
Was spricht gegen das Freischalten über den FI in der UV?


...
26 - Verteilung: Absicherung Leitungsverjüngung, Reihenklemmenanordnung bei mehreren Zählern -- Verteilung: Absicherung Leitungsverjüngung, Reihenklemmenanordnung bei mehreren Zählern
im oberen Anschlussraum Neozed Sicherungslasttrennschalter
einbauen und das war es. Dieser arbeitet gleichzeitig als Hauptschalter und ermöglicht die Freischaltung der Unterverteilungen.
Zur Not setzt du eben über der Hauptverteilung einen Kleinverteiler und darein die Sicherungslasttrennschalter
SLS sind sowohl in Richtung gleichgroßer NH als auch in Richtung zu LS selektiv.
Sie lössen zeitlich vor der NH aus, und zeitlich nach den LS.

Leitungen lassen sich auch Verlängern durch Schrumpfmuffen, oder man setzt eben einen Rangierverteiler über die UV
Gruß Bernd
...
27 - Zwischenschalter für Telefonzuleitung als Schutz vor Überspannung ? -- Zwischenschalter für Telefonzuleitung als Schutz vor Überspannung ?
schon mal vielen Dank für die Antworten.

Alternativ zum Sicherungsautomat könnte man auch einen Hauptschalter einbauen. Wäre der besser als ein Sicherungsautomat? Wahrscheinlich egal!

Würde denn ein Sicherungsautomat nicht auslösen, wenn eine Überspannung reinkommt? Vermutlich ist zwar der Schaltzyklus zu langsam, um die Geräte dahinter zu schützen, aber die Frage mal interessehalber.


Zitat : Je nach Aufbau der Telefonverdrahtung,könnte man ja z.B. hinter der ersten Dose einen Kleinverteiler setzten und die DA zweipolig abschalten
Ich möchte den Schalter gerne im Schaltkasten, weil der leicht zugänglich ist und ich mitunter auch vor Gewittern dort den Strom abschalte.

Kann mir zu meinen Fragen zum Dehn Blitzductor bitte noch wer was sagen oder mir eine Alternative empfehlen?

...
28 - Induktionsherdiven Dimmer für 24V 30A -- Induktionsherdiven Dimmer für 24V 30A

Zitat :
Mosfets haben eine max Gate-Sourcespannung,die meistens bei 20V ist

Ja stimmt, dieser auch. Aber deswegen wird der NE555 auch mit geregelten 12V versorgt.


Zitat :
Die Eingangskapaziteat bei Niedervolt-Hochstrom Mosfets ist relativ gross

Ja, das dachte ich auch. Dieser hat jetzt 100nC bei 10V also ca. 10nF. Das ist jetzt nicht soo viel. d.h. der NE555 hat das mit seinen +-200mA in ca. 50ns aufgeladen. (Die Outputrisetime beträgt aber ohnehin 100ns)

Für eine Schaltfrequenz von 1kHz sollte das schnell genug sein.


29 - Industrie Steuerschrank (FI,LSS,MSS,FU) -- Industrie Steuerschrank (FI,LSS,MSS,FU)

Zitat :
:andi: hat am 14 Feb 2010 02:40 geschrieben :
Hallo Texas_Hold und willkommen im Forum.
Meine Antworten zu dieser Uhrzeit ohne Garantie, und bezogen auf Deutschland.

1. Im Zweifelsfall gibt sicher der Herstller des FU an, wie sein Gerät vorzusichern ist. Dort gibts auch Info, welche Entstörmaßnahmen einzusetzen sind.

OK, dort ist nur ein LSS vorgesehen.

Grundsätzlich kann man also sagen:

Es gibt MSS die auch bei Kurzschluss abschalten können. Bei solchen ist ein vorgeschalteter LSS nicht nötig. Ansonsten schon.


Zitat :

2. Welche andere Reihenfolge schwebt dir denn vo...
30 - Zweiter RCD im fast voller Verteilung, bitte um Ratschläge -- Zweiter RCD im fast voller Verteilung, bitte um Ratschläge
In den TAB steht, dass der obere Anschlussraum mit einem berührgeschützten Klemmstein zu verzieren ist, an den dann die Leitung zur Stockwerksverteilung angeschlossen wird. Dazu dürfen noch ein oder zwei Kellerstromkreise installiert werden, soweit zum MFH.

Im EFH gilt das formal genauso, allerdings ist es in meiner Gegend nicht unüblich, dort die FIs zu platzieren, so dass man 2 oder 3 volle Reihen geschützer Automaten einbauen kann.

Andere setzen dort Vorsicherungen, vor allem dann, wenn der VNB unsinnigerweise SLS mit 63A vorschreibt, obwohl die leistungs-/FI-mäßig nicht benötigt werden.

Ganz früher war der Platz überm Zähler der einzige, an dem überhaupt etwas montiert werden konnte, daher sind die Übergänge fließend.

Ein Sicherheitsproblem gibt es da nicht wirklich, es ist mehr ein VNB ist Chef-Problem, das regional vielleicht etwas unterschiedlich gehandhabt wird.

Im Neuanlagen also nur 2 Stromkreise, im Bestand naja. FIs je nach Netzbetreiber, Vorsicherungen und Hauptschalter sind normalerweise immer okay. ...
31 - ABB S203 C32 nach Zähler möglich ? -- ABB S203 C32 nach Zähler möglich ?
Hallo Jörg und willkommen im Forum.

Möglich ist viel, erlaubt aber eher weniges.
Leitungsschutzschalter sind untereinander nicht selektiv. Das heisst, du kannst auf den Neozed Block nicht verzichten. Besser wäre in Hinblick auf die Selektivität ein Selektiver Hauptschalter (SLS).

Da fehlen noch ein paar Infos.
- Eigentum oder in Miete?
- Was für eine Ausbildung hast du? Bzw wer nimmt die Anlage ab?
- Handelt es sich um eine Neuanlage oder
- wieso willst du da einen LSS mit 32A einbauen?
- Welche Netzform liegt vor?
- Wie ist die Zuleitung zu der Unterverteilung ausgelegt? (5x10? 4x10? 4x16?, etc)

Bitte erst mal auf die Fragen antworten, dann sehen wir weiter

Gruß,
newbie

PS. In der UV ist ein RCD (FI) das ist ja schonmal was. Aber für was ist der? Für die ganze Wohnung oder nur Bad?
...
32 - dehnvap und hauptschalter anschluss -- dehnvap und hauptschalter anschluss
hey leute,
bin noch nicht lange als elektriker unterwegs und hab eine mir neue aufgabe erhalten. muss in einer ZAS einen dehnvap und einen hauptschalter einbauen. nun meine frage, welche reihenfolge? die zuleitung in die ZAS auf den dehnvap oder den hauptschalter. sonst noch was zu beachten?
vielen vielen dank im vorraus ...
33 - TV Löwe Calida 5672Z -- TV Löwe Calida 5672Z
Das würde heissen der Zeilentrafo wäre wieder erste Wahl den zu tauschen?
In diesem Fall würde ich anstelle eines HR8340 lieder eine Eldor einbauen, rein gefühlsmäßig.
Mich würde nur der Zusammmenhang zwischen "Bildzusammenbruch" und dem Abfallen des Relais (welches wie beschrieben die Spannung nach dem Einschaltknopf auf die Hauptplatine durchschaltet) interessieren. Denn danach versucht das Relais immer wieder zu einzuschalten, im Abstand von ca. 8-10sec..
Kann das evtl. so sein, dass die Elektronik einen "Hochspannungsüberschlag" feststellt, in Form von Überstrom und dann die ganze Versorgungsspannung für die Platine (ab Hauptschalter) wegschaltet, zur Sicherheit???
Wie kann ich testen/messen ob der Zeilentrafo für den Fehler zuständig ist? Wie warm wird im Normalfall der Transistor Q534 und die beschriebenen Widerstände?

Danke!
Gruß Michael
...
34 - Hauptschalter für alle maschinen ????? -- Hauptschalter für alle maschinen ?????

Offtopic :Ich bin ja auch für eine gute Rechtschreibung. Hin und wieder ein gekonnter Großbuchstabe ist wirklich förderlich für einen guten Lesefluss. Aber 7 Beiträge sind doch etwas kindisch.
Also du hast in der HV 3x35A Neozed, 5x10mm² Leitung, dann soll der Hauptschalter kommen und anschließend ist eine 40A Absicherung vorhanden?
Meinst du nicht, dass es eventuell möglicherweise ein 40A FI-Schutzschalter (Neudeutsch=Englisch RCD) ist, der auch bei 100A normalerweise nicht abschaltet?

Also wenn im Haus mit 35A abgesichert ist sollte auch der Schalter entsprechend mind. 35A aushalten. Ausnahme: Du kannst in die UV einen 3 polige C32-Automaten einbauen (lassen). Schutz durch nachgeschaltete Schutzorgane, sollte also rechtlich ok sein. Du kannst natürlich auch die 35A durch 25A-Sicherungen nebst entsprechender Passschrauben tauschen lassen. Dann stellt der 32er Schalter keine Probleme dar.

Dein Elektriker hat zwar recht, dass es eigentlich reichen müsste, da die Schalter auf entsprechende Abschaltströme und entsprechenden Fun...
35 - 32 A Steckdose in Garage installieren -- 32 A Steckdose in Garage installieren
@ Kurzarmiger:

Du weißt es nicht, wie es dort im Detail aussieht.
Ich weiß es auch nicht.

Und wie ich oder Du es ausgeführt hätten, stand auch nicht zur Debatte.
Es ging mir nur um Deine Behauptung, daß es so keinesfalls fachgerecht sei. Und das stimmt eben nicht!

Die 35A-Lösung bringt wieder andere Probleme, z.B. mit der Selektivität. Und da die Belastung der UV insgesamt auch dann noch im Rahmen bliebe, wenn ne 32A-CEE nachgerüstet würde, hätte ich auch um die Leitung wenig Angst.


@ Turboshift:
Du brauchst doch nur den FI in der HV auszuschalten.
Wenn dann in der Garage noch Saft ist, liegt der Abzweig vor ihm.

Vom VNB kommt in D bei vieradriger Zuleitung praktisch niemals ein PE. Entweder ein PEN (bei TN) oder ein reiner N (bei TT).
Wo die PEN-Aufteilung erfolgt, ist unterschiedlich.
Technisch ist es am besten, wenn es möglichst früh passiert, also im HAK oder im unteren Zähleranschlußraum.

Wenn Dein Budget knapp ist, gibt es ne Sparlösung:
In die Garagen-UV einen 3-fach Neozed-Block einbauen mit 3x32A-Patronen. Dort die Zuleitung direkt auflegen, erst danach zum FI. Vom FI einerseits zu den vorhandenen 16A-LS, andererseits direkt zur 32A-Steckdose.
So kann der 40A-FI weiterverwendet wer...
36 - Unterverteilung/Hauptschalter -- Unterverteilung/Hauptschalter
Hallo!
Ich möchte in meinem Carport eine Unterverteilung einbauen. Habe hierzu ein paar Fragen:

Vom Zählerkasten im Haus liegt ein Erdkabel 5x6mm2 zum Carport. Das Erdkabel ist im Zählerkasten mit 3 Neozedsicherungen mit je 35A abgesichert. Es läuft nicht über den FI im Zählerkasten.

Die Unterverteilung (noch nicht installiert, Material schon vorhanden) hat 12 Plätze und soll folgendermaßen bestückt werden:

3 Sicherungsautomaten 32A für eine 32A Drehstromsteckdose
3 Sicherungsautomaten 16A für zwei 16A Drehstromsteckdosen
2 Sicherungsautomaten 16A für 220V Steckdosen und Beleuchtung im Carport
1 FI Schutzschalter 40A / 30mA

Ich möchte die UV - vom Carport aus - stromlos schalten können.

- Kann ich hierfür einen Hauptschalter (Nockenschalter, Aufputzgehäuse) verwenden? Wenn ja, wie groß muß der Schalter dimensioniert sein (Bemessungsdauerstrom)?

- Reicht der 40A FI Schutzschalter in der UV aus?

Gruß, Peter ...
37 - FI-Schalter für Jede Phase -- FI-Schalter für Jede Phase
Was er Dir schreibt, weiß ich nicht.

Im Forum schreibt er jedoch das Gegenteil:

Zitat : immoment ist die Hauptverteilung ohne irgendeinen Hauptschalter oder ähnliches".
Er möchte ja erst einen einbauen (in Form des FI oder anderweitig). ...
38 - Brüstungskanal -- Brüstungskanal
Was willst du eigentlich haben?
Willst du immer 3 Steckdosen über einen Schlter um Gruppen ein- und auszuschalten oder wäre dir ein Hauptschalter lieber, der mit einem Schlter alles schaltet bis auf vielleicht 3 Steckdosen?

Dann würde ich nählich 3 C10A LSS können dann aber auch C13A (oder besser ein 3 poliger LSS) in die Verteilung einbauen (auf 3 Außenleiter verteilt). Von dort aus dann auf einen Installationsschütz mind. 25A und dann mit 3 NYM-J 3x1,5 bzw. 2,5 zu den Steckdosen!

Mine 3000enste Nachricht

[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 27 Aug 2008  9:44 ]...
39 - SAT-Antenne Blitzschutz -- SAT-Antenne Blitzschutz

Zitat : Bartholomew hat am 19 Jul 2008 02:03 geschrieben :
OK, kriegst demnächst Post :) Okay, danke, habs bekommen. Ich antworte dir auch heute oder morgen, allerdings schonmal soviel: Überspannungsableiter für Frequenzen oberhalb 1-1,5GHz relativ schwer ohne Spezialwerkzeug zu fertigen. Angesichts der ertragbaren Preise würde ich dir empfehlen, fertige Ableiter zu kaufen.

Übrigens: bei ih-bäh sind gerade vier Stück Dehngate FF Mittelschutzableiter für Satleitungen drin, die sind ziemlich gut. Ich würde dir empfehlen, da bis 112 Euro mitzugehen, denn dies sind einige der wenigen Ableiter, die Varistoren drin haben und so echten Mittelschutz bieten. Dazu könntest du dann Grobschutzableiter verwenden (entweder Dehngate DGA GF TV oder andere geeignete Grobschutzableiter. könntest dir sogar selbst welche bauen, das ist einfacher, als Mittelschutz).
Musst aber schnell reagieren, die Auktion ist morgen vorbei:
40 - \"Verteilung\" Lebensgefahr!!! -- \Verteilung\ Lebensgefahr!!!
Wenns denn ein TT ist, kann man in der Regel gut modernisieren, da man schon drei-/fünfadrig bis zu den Steckdosen/Verbrauchern hat! Am besten wäre es, das ganze Zeug rauszureißen und komplett neu zu machen, zumindest aber die Verteilung! Diese sollte neben zumindest einem FI (mehr macht wohl keinen Sinn, wenn es nur vier Stromkreise gibt, außer es sind Außenkreise oder spezielle (wie das "PC") enthalten) und der erforderlichen Anzahl LS noch einen Hauptschalter enthalten, falls man einige Kreise nicht über den FI führen kann (was zwar blöd ist, sich aber nicht immer verhindern lässt, wenn eine komplettsanierung nicht realisierbar ist). Alternativ kann es hilfreich sein, eine zusätzliche Vorsicherung zu verbauen, wenn die dem Verteiler vorgeschaltete Sicherung zu hoch ist (Gefahr für FI oder zumindest die Zuleitung) und auf die Schnelle nicht reduziert werden kann. Weiterhin könnte man noch Überspannungsableiter (Klasse C - Mittelschutz) einbauen, wenn man die 40 Euro übrig hat. Insbesondere, wenn es in der Gegend schon öfter Probleme gab, ist das Ratsam, da Zwischenstecker und Steckdosenleisten mit Überspannungsschutz selbst wenn die Qualität hoch ist, nur einen Feinschutz darstellen und keinen Mittelschutz ersetzen können.

Der Abgebildete Kasten ist entweder ...
41 - Querschnitt zur UV, DIN 18015 und Ausnahmen -- Querschnitt zur UV, DIN 18015 und Ausnahmen

Zitat :
:andi: hat am 19 Mär 2008 22:08 geschrieben :
Gut. Kommt der FI fürs Obergeschoss eben in den Keller, und oben nur noch ein Hauptschalter rein.



Das würde ich auf keinen Fall machen, denn jedes mal wenn der FI gehtmust du in den Keller und eine TT-Anlage mit nur einem FI ist auch nicht gerade sehr sicher.
Deswegen würde ich in den UV im Keller einen Selektiven FI einbauen, von dem ich auch die Leitung zur UVUntergeschoss mit 5x6mm² abzweigen würde.

MFG.
Shark1 ...
42 - Schaltschrankkonfiguration mit Dehnguard und FI -- Schaltschrankkonfiguration mit Dehnguard und FI
Hallo,

ich möchte in meinen Schaltschrank nach dem Zähler Dehnguards einbauen, da ich letztes Jahr einen schweren Blitzschaden hatte.

Derzeit sieht meine Verdrahtung wie folgt aus:

Zähler --> Hauptschalter --> 4pol-FI (63A/0,3A) --> Einzelautomaten --> Verbraucher.

Prinzipiell interessiert mich, ob ich zusätzlich vor den 4pol-FI noch einen normalen 3-pol Automaten (? A) schalten soll?

Dazu möchte ich noch meine Dehnguard Class B 4 pol. dazuschalten.
Derzeit würde ich diesen sofort nach dem Hauptschalter auf die Phasen klemmen.

Bin über jeden Tip dankbar, wie ich Verdrahtung optimieren kann.

Danke.

Gruß pz ...
43 - Arbeitssteckdose vor Unterverteiler -- Arbeitssteckdose vor Unterverteiler
Hallo liebes Forum,
da ich bisher bei meinen Fragen erstklassige Hilfe von euch bekam habe ich nun ein weiteres Thema. Natürlich noch vielen Dank für vorausgegangenes.

Folgende Situation ist gegeben:
Habe von Verteiler A nach Verteiler B eine 4*16mm² Leitung.
Vom Verteiler B wird weiter verteilt.(zum Teil in Bauphase)
PEN auftrennung erfolgt im Verteiler B
siehe auch Bild1: Skizze vorher

Was ich nun möchte:
Verteiler A ist für mich schlecht zugänglich, daher möchte ich vor Verteiler B einen Hauptschalter in einem separaten Automatenkasten installieren. Somit kann ich jederzeit den Strom vor Verteiler B unterbrechen und an Verteiler B arbeiten.

Soweit ist das für mich alles klar und nach meinem Kenntnisstand (etwas älter) auch zulässig. Absicherungen und Leitungslängen sind auch i.o.

Was ich nun möchte 2:
Vor dem Hauptschalter im Automatenkasten eine Sicherung einbauen, und daran eine Arbeitssteckdose installieren.
Grund: Bei Arbeiten am Verteiler B kann ich bei abgeschaltetem Hauptschalter die Steckdose für Licht... nutzen.

Bild2: Skizze nachher macht dies hoffentlich etwas deutlicher

Meine Frage: Kann man das so machen?,VDE?,gibt es eine bessere Lösung?



PS: Kabeltrommeln et...
44 - Aufbau UV -- Aufbau UV

Zitat :
technics1 hat am 15 Dez 2007 22:02 geschrieben :
.... DLE 4*4mm² ( 6 Meter ) ....

...ja das ist gut (5)4*6mm² wären besser


Zitat :
technics1 hat am 15 Dez 2007 22:02 geschrieben :
....Herd 3*LS20B, 5*2,5mm² ( 4 Meter ) ....

...warum nicht 3 * B16A LS


Zitat :
technics1 ...
45 - Lautsprecher vor FI? -- Lautsprecher vor FI?
Hallo elo22,

Leitungen zu UV sind nach Din 18015 für einen Strom von 63A auszulegen.
Auch wenn nur 50A Sicherungen vorgeschaltet werden.
Auch für die Spannungsfall berechnen.
Es kann sein das leitungen > 10mm² nötig sind.


Ein 50 A SLS reicht zur Absicherung aus.
Weiteren Sicherung für die Leitungen zu den UVs sind nicht Sinnvoll. So gibt bei der Selektivität kein Problem.

Zum Freischalten halte ich einen Hauptschalter für die einzelen UVs für eine gute Lösung.




Überlastschutz der FI
Lösung 1, 63A Type einbauen

Lösung 2, in den UVs die Stromkreise auf mehrere FI verteilen. Endspricht auch Din 18015 (Bei einem Fehler darf nicht alles aus sein.)
So gibt es eine bessere Versorgungssicherheit da nur Fehlerhafte Stromkreise abschalten. Überlastschutz durch nachgeschaltete LS.
Bei einem 40A FI, 4mal 10A LS oder 3mal 13A ... je Phase nachgeschaltet.

Bei deiner Anlage halte ich 2FI je UV für ausreichend.

Es sollte ab Zählerschrank kein TNS mehr verwendet werden.
Also 5Ader zu den Verteilern legen.

mfg sps





[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am  5 Dez 2007 14:28 ]...
46 - Neue UV in Werkstatt Hobbyraum -- Neue UV in Werkstatt Hobbyraum
- Zuleitung reicht für 35A gL Vorsicherung!

- Ich würde noch eine CEE32 setzen und mit LS C/K 25/32 absichern!

- Die Schukosteckdosen sollten C13 bekommen, nicht B16. B16 bietet keinen guten Schutz für Schukosteckdosen und löst bei Anlaufströmen leichter aus. C13 lässt mindestens 14,7A durch, im Schnitt bis zu 16,5 und maximal 18,85, ein B16 schaltet frühestens bei 18,1A ab und lässt bis zu 23,2A durch - bietet keinen guten Überlastschutz.

- ein extra FI oder FI/LS für Licht ist anzuraten (sagte ja Sam schon)

- ich würde eine Not-Aus-Schaltung der gesamten Steckdosen (nicht Licht) einbauen, um im Notfall mit einem Druck auf einen Not-Aus-taster alles abschalten zu können.

- ein Mittelschutzblock (Ableiter C, 4 Module) ist hier sicher nicht verkehrt, um Spannungsspitzen zu kappen, insbesondere wenn man noch elektronische Geräte anschließt, aber auch deswegen, weil die Spitzen in die Hausinstallation geleitet werden können. Zudem bietet der Ableiter mehr Arbeitssicherheit bei Überspannung aus dem Netz. Kostenpunkt: Etwa 40 Euro.

- für die CEE-Steckdosen entweder K-LS oder C-LS mit 16A (für CEE16) verwenden!

- Als Hauptleitung unbedingt Erdkabel (NYY oder besser NYCY) verwenden, dies ist bei 6mm² günstiger oder gleichte...
47 - TV Grundig Grundig-Farbfernseher T55-340/90a -- TV Grundig Grundig-Farbfernseher T55-340/90a
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Grundig-Farbfernseher T55-340/90a
______________________

Liebes Forum!

Habe ich doch gestern meinen guten alten Grundig-Multisystem-Fernseher am Hauptschalter eingeschaltet und... - zuiiink! - sehe gerade noch ein kleines weißes Viereck in der Mitte des Bildschirms, dann war das Gerät "tot"!
Mein erster Gedanke: Das war's jetzt...
Mein zweiter: Vielleicht war es ja eine interne Sicherung, die man ersetzen könnte?

Also - nicht faul - das Gerät durch Abheben der hinteren Plastikabdeckung geöffnet und vorsichtig die Hauptplatine nach hinten aus der Führung herausgezogen. Nach vorsichtigem Abziehen einiger Kabel konnte man die Platine einigermaßen gut begutachten. Ich habe zwei Schmelzsicherungen entdeckt, von denen die eine (eine "T2 5A 250V") - direkt neben dem Netzteil - offensichtlich defekt war.
Heute hatte meine Frau denselben Sicherungstyp besorgt, und wir haben das Ding ausgetauscht. Nach ordnungsmäßigem Wiedereinbau der Platine haben wir das Gerät (noch ohne Antenne und Videorekorder (Scart-Verbindung)) eingeschaltet, und siehe da: Es war wieder Spannung da, und nach wenigen Sekunden kam das altbekannte Flimmern.
Also alles hinten brav wieder...
48 - automatischer Zeitverzögerter Tastschalter -- automatischer Zeitverzögerter Tastschalter
Hallo

Ich bin ein totaler Anfänger was elektrische Schaltungen angeht. Naja, Lampen, Schalter, Dimmer und Co. sind kein Problem, aber nun habe ich eine etwas schwere Frage/Anliegen.

Ich habe drei Wandlampen, die alle von einem normalen Lichtschalter mit Strom versorgt werden. Die drei Wandlampen haben einen "Tast-Dimmer" (Die Lampe hat einen kleinen Tastschalter. Wenn man ihn kurz drückt, geht die Lampe an bzw. aus. Wenn man in gedrückt hält, wird die Lampe langsam dunkel und wenn sie fast aus ist, wieder hell, dann wieder dunkel usw. . Wenn man dann den Schalter los lässt, behält die Lampe die Lichtstärke, die sie beim loslassen hatte).
Das Problem nun ist, dass wenn man den Hauptschalter an der Wand einschalten, sind alle drei Lampen aus, und man muss zur jeder hinlaufen und jede einzeln anmachen (kurzes drücken auf den Tast-Dimmer-Schalter), denn der Anfangszustand der Lampen ist "aus".
Ich möchte aber, dass wenn ich den Hauptschalter an der Wand anmache, alle drei Lampen an sind und ich je nach bedarf eine oder mehrere Lampen dunkeler mache.
Mein Ansatz dieses Problem zu lösen sieht so aus:
Ich wollte in jede Lampe ein zusätzliches elektrisches Schaltsystem einbauen. Dieses Schaltsystem sollte das erste kurze Drücken auf d...
49 - Rat zu merkwürdigem Verteiler gesucht -- Rat zu merkwürdigem Verteiler gesucht
Hallo!

Zunächst einmal: klasse Forum, habe mich bisher durch mitlesen ein wenig schlau gemacht! Nun habe ich aber ein Problem zu dem ich einige Tips gebrauchen könnte.

Der Hintergrund ist, ich möchte im Haus meiner Eltern (Ruhrgebiet, in der Stadt) den Verteiler erneuern (lassen). Am Verteiler wurde seit '63 wenig verändert, bislang sind keine FI vorhanden (die sollen u.a. da rein), die Stromkreise sind teilweise ungünstig aufgeteilt. Zu den FI's und Stromkreisen habe ich mir schon Gedanken gemacht, aber vorher habe ich noch ein Problem mit dem Hausanschluss:
Der sieht neuer aus als der Verteiler und es führt ein (PE) Kabel auf die nebenliegende Potenzialausgleichschiene. Wie es drinnen aussieht weiss ich nicht, ist ja verplombt. Daher bin ich von TN-C-S als Erdverbindung ausgegangen. Des weiteren hängen an der PAS: ein Kabel zur Frischwasserleitung (auf Bild nach links unten), ein Kabel zum Verteilerschrank (nach rechts oben, dazu später) und ein Kabel, was nach draußen durch die Wand geht, dort wo die Heizölleitung rein kommt). Ich hoffe das ist eine Art Erdung, oder kann es sein, dass dort nur der Öltank an den PE angeschlossen ist? Die breite Klemme für den Fundamenterder ist nämlich frei.

Nun zum Verteiler: Zunächst kommt ein ge-gr PE-Kabel...
50 - Problem mit Schaltern (zu viel Einschaltstrom?) -- Problem mit Schaltern (zu viel Einschaltstrom?)
Hallo

Also ich würde mir das mit dem Schütz sparen und einfsch direkt einen Hauptschalter einbauen!

http://cgi.ebay.de/Moeller-Hauptsch.....wItem

Ist auch preislich günstiger, Schütz 25€ + Ichallationmaterial 50€-x€ + mehr Arbeit und wenn du dich nicht auskennst, solltest du das mit dem Schütz besser lassen!


Sahrk1 ...
51 - DEHNguard, DEHNbridge, DEHNport in meinen Sicherungskasten??? -- DEHNguard, DEHNbridge, DEHNport in meinen Sicherungskasten???
alles an einem 1,5mm² Kabel??? Naja, ok.
kann sein das sowas vor 40 Jahren noch ok war.
Aber is ja auch egal.

mit dem TN-C-S hast du mich erwischt! hab mich vertan.
>Gibt es eine PEN-Stützung?
Nö. Aber lässt sich einrichten. Früher oder später.
>Wo befindet sich die PEN-Aufteilung
in den 2 Sicherungskästen
>wie viele Adern hat die Hauptleitung HAK-HV
4
>Steigleitungen HV-UV
Ja
>Wie lang sind die beiden Steigleitungen?
grobe schätzung: HAK-HV 8 Meter, HV-UV 5 Meter
>Willst Du damit sagen, daß Du den Zähler selbst versetzt hast?
Ich wusste das die Frage kommt Ja habe ich
>Wer hat die neuerrichtete Anlage geprüft und abgenommen?
Mein Nachbar schräg gegenüber. Auf dem Dorf kennt eben jeder jeden.
>Gibt es ein Meßprotokoll?
na klar... mit Pravur bestanden
>Bitte mal Fotos von der HV und von den UNv.
würde ich ja gerne machen, aber mein PC ist wie schon beschrieben am AR***. Bin gerade auf der Arbeit, und unser lieber Admin verhindert mit seinen Sicherheitsrichtlinien leider das Anschließen von jedem externem G...
52 - Zähler erneuern bei komplett neuer Hausinstallation? -- Zähler erneuern bei komplett neuer Hausinstallation?

Sehe ich anders:
Der Zählerschrank ist kann ohne weiteres erstmal bleiben und ist auch ausreichend leistungsfähig.

Wo es etwas hapert, ist eher der Raum!
Offenbar ist dieser alles andere als trocken (siehe die völlig korrodierte Potentialausgleichschiene).

Daher wäre zu überlegen, den Zählerplatz in einen besser geeigneten Raum zu verlegen. Ansonsten müßte man einen (deutlich teureren) Zählerschrank in ausreichender Schutzart nehmen.
Oder man kriegt den Raum trocken, was ich jedoch bezweifle...

Ein SLS muß nicht nachgerüstet werden. Ist zwar nett, aber hat dort keinen Platz und ist im EFH entbehrlich.
Netzform ist wohl TN-C(-S?).

Neben den neuen Unterverteilungen dürfte erstmal einzig die Umrüstung auf einen Drehstromzähler erforderlich sein.
Laß Dir von einem konzessionierten Elektriker einen Hauptschalter im unteren Zähleranschlußfeld einbauen und zwei Neozed-Trenner im oberen. Von dort dann die erwähnten Zuleitungen zu den beiden UVn.

Die PAS ist dringend zu erneuern.
Eine neue (fünfadrige!) Zuleitung vom HAK zum Zählerschrank wäre auch nicht schlecht.
Oder er soll sich den PE separat von der PAS zum HV/UV holen.

Vordringlich ist dann die Sanierung der Endstromkreise. Dort dürfte die Devise lauten ...
53 - Altbausarnierung eines Vereinsheimes -- Altbausarnierung eines Vereinsheimes
Hi,

nun ich würde überlegen, wo man problemlos heruntersichern kann und nachrechnen, ob's dann hinkommt.

Die 5x1,5-Leitung zur CEE16 gehört meiner Meinung aber getauscht, denn selbst ohne Häufung, B2, 25°C, 3 belastete Leiter, darfst du da nur 15,9A.
Wenn die Werkstattsteckdosen bei 16A bleiben sollen, auch besser 3x2,5.

Ich würde wenn die 35A ausreichen auch diese direkt in die speisende HV in die Küche setzen. Wenns nur um das abschalten geht, würde ich da einen simplen Hauptschalter einbauen.

Du könntest dir mal dieses PDF anschauen und ggf. selbst nachrechnen:
http://km0733.keymachine.de/stotzko.....1.pdf

Frage an alle anderen zur Häufung:
Bei 26 Leitungen wäre die Belastbarkeit ja schon sehr gering (das PDF von ABB geht nur bis 20, da haben wir nur noch Faktor 0,38). Darf man, wenn die UV-Absicherung entsprechend niedrig ist, auch mit der Anzahl Leitungen rechnen, die mit der Vorsicherung maximal gleichzeitig auf 100% Last sein können?
Also z.B. bei 3x32A Absicherung wie mit nur 6 Leitungen, wenn jede Leitung ohne Häufung 16A verträ...
54 - Gartenhaus und Erdung -- Gartenhaus und Erdung
Du sagst es - Sicherungsstärken. Hier sind aber Leitungsschutzschaler verbaut. Und da lösen bei 'nem satten Kurzschluss mit etwas Pech alle zugleich aus. Bei (nicht ohne weiteres zugänglichen) Vorsicherungen daher nach möglichkeit Schmelzsicherungen mit möglichst großem Abstand zu den nachgeschaleten LS verwenden, dann kann das klappen, dass der LS eher fliegt ls die Sicherung geschmolzen ist.

Wenn noch kein Hauptschalter im Häuschen vorhanden ist - wie wär's mit Neozed-Trenner für 6.78 bei Ebay schießen und dann den (hoffenlich dreipoligen) Automaten vom Nachbarn in die Hütte versezen, während die Zuleitung mit z.B. 40 ode 50A Neozed's gesichert wird.

Den eignetlichen Überlastschutz (oder besser gesagt "zu hohen Spannungsabfall"-schutz) übenimmt dann der Automat im Häuschen, mit dem man dann auch alles bei Bedarf freischalten kann. Also am besten noch vor'm Zähler einbauen....
55 - neue sicherungsautomaten im sicherungskasten einbauen ????? -- neue sicherungsautomaten im sicherungskasten einbauen ?????
Das ist ganz klar nur ein Hauptschalter.

Also müßtest Du entweder feststellen, was für Vorsicherungen (entweder im Zählerkasten oder ggf. im Hausanschlußkasten) vorhanden sind oder eine FI-Vorsicherung von max. 40A einbauen oder einen 63A-FI verwenden.

Wegen der hohen Leistungsaufnahme des DLE (er braucht allein schon 3x35A) ist ME hier aber sowieso nur die Lösung mit dem 63A-FI sinnvoll!


Was Du nun tun solltest?
Zuerst mal eine ordentliche Planung der Stromkreise. Dann die Leitungen passend dimensionieren (nach Länge, Verlegart, Spannungfall etc.). Leitungen verlegen bis zum Platz des neuen Verteilers.

Dann diesen setzen und bestücken (da unbeheizt, besser in feuchtigkeitsgeschützter Ausführung).
Aber vom Fachbetrieb verdrahten, durchmessen und anschließen lassen!

Der Herd braucht 3xB16A, der DLE 3xB35A (oder vorhandene Neozed weiter benutzen). Spüma 16A, für Licht und übrige Steckdosen reicht dagegen 10A oder 13A. Jeweils ausreichenden Querschnitt verlegen!

Wenn Außensteckdosen, diese von innen zweipolig abschaltbar machen oder mit separatem 2pol-FI versehen.
...
56 - Hutschienensteckdose neben Klemmsteinen, zulässig oder nicht? -- Hutschienensteckdose neben Klemmsteinen, zulässig oder nicht?
Genau das ist der Punkt!

Die Steckdose wird vermutlich ohne FI gar nicht zulässig sein wegen Nichterfüllung der Abschaltbedingung.
Prüfen!

Und wenn man ordentlich schlichtet, kriegt man auch nach Deiner Rechnung noch statt eines LS mit 1TE einen FI/LS mit 2TE rein.

Allerdings ist es nicht schön, daß die Verteilung sowieso schon derart vollgestopft ist!


Zu der anderen, noch wesentlich bedeutsameren Frage, nämlich des fehlendes Überlastschutzes für die FI:

Das muß geändert werden! Entweder teure 63A FI einsetzen oder FI-Vorsicherungen bis zu 40A einbauen (dürfte wohl auch am Platzmangel scheitern - oder ist es im Rest der Verteilung nicht so eng?) oder (meine Empfehlung) die SLS auf 35A oder 40A ändern.

63A SLS sind (wenn man, wie meist, diese Leistung nicht annähernd braucht) schlichter Unsinn. Der nicht dadurch besser wird, dam manche VNB sogar darauf bestehen...

Bei den meisten VNB, bei denen 63A vorgegeben sind, kann man aber nach Rücksprache auch gerne kleinere einbauen.
Andere VNB dagegen lassen bei Wohnungen oder Sonderanforderungen schon von Haus aus nichts über 35A zu!

Und:
Das Wesen der SLS ist u.A., daß sie kundenbedienbar sind.
Da...
57 - Unterverteilung für Raum mit Aquarienanlagen -- Unterverteilung für Raum mit Aquarienanlagen
Hallo Sam2,

als Leitungstyp hatte ich an NYM-J gedacht, Verlegung ist ausschliesslich in PVC Rohr vorgesehen - anders gar nicht mehr moeglich. Wanddurchfuehrung wollte ich als Bohrung (Kalksandstein und Ytong Mauerwerk) offen lassen, muss ich da jeweils separate Rohre zur Leitungsdurchfuehrung einbringen?

Diese Nachinstallation wurde vom Vorbesitzer ausgefuehrt. Da dies der Elektromeister nicht beanstandet hatte, habe ich da in den vergangenen Jahren auch nix gemacht. Die LS fliegen eh jetzt mit raus, auch dieser komische weisse Digitalzaehler (weiss gar net, ob der ueberhaupt funktioniert). Das laeuft alles in den "Aquarienraum", der darueber nicht mehr versorgt wird, sondern seinen Strom dann vom neuen UV erhaelt.

Noch ne Frage zum HAV/UV: Ich will die Leistung des UV mittels Drehstromzaehler messen, kann ich den dann unten in den Zaehlerschrank des HAV einbauen? Oder muss der zwingend in den UV (muesste dann ja daneben, weil er in den Knopp Kleinverteiler nicht reinpasst.) ?

Ok, Foto mache ich heute abend, wenn ich wieder daheim bin. Ich meinte mit Nennwert auch 63A, da habe ich mich sicher vertippt. Der Anschluss wurde 1994 gemacht, Stadtwerke sagen, Haus ist mit 3 x 63A abgesichert. Das habe ich vom Verantwortlichen fuer das Wohn...
58 - Hausinstallation prüfen und modernisieren? -- Hausinstallation prüfen und modernisieren?
Hallo Wini,

erstmal Willkommen im Forum!


Was Du da vorhast, ist recht löblich. Da helfen wir gerne.

1) Der Checker ist in Ordnung und auch die Steckdosen solltst Du so lassen, wie sie sind. Deutsche Schuko sind nicht verpolungssicher, also ist es egal, wie herum L und N liegen. Mußt halt nur beim Prüfen gegebenenfalls den
Prüfstecker umdrehen, das wars.
Sehr schwach ist dagegen, daß der Hersteller teils veraltete und teils schlicht falsche Bezeichnungen verwendet, aber Du hast ja schon verstanden,
wie es richtig lauten muß.

2) Die Installation sieht nicht allzu schlecht aus. Fünfadrige Zuleitung ist gut. Heute zwingend wäre ein FI (30mA) für Bad und Außensteckdosen). Falsch ist die Beschriftung Hauptsicherung, es ist stattdessen ein Hauptschalter.
Die Innenverdrahtung des Unterverteilers ist allerdings wie Kraut und Rüben...
Nicht schön verklemmt sind auch die (wenigstens halbwegs geraden) Brücken vom Hauptschalter an die Drehstromschiene. Das sollte man ändern. Bei der
Gelegenheit könnte man die nicht immer ganz sicheren alten
L-Leitungsschutzschalter gegen moderne des Typs B tauschen. Und einen 30mA-FI für alle Stro...
59 - Vorsicherung für Verteilung - LS oder Neozed? -- Vorsicherung für Verteilung - LS oder Neozed?
Hallo Teletrabi,

Fortsetzung

Da du die Leitungen schon für 63A ausgelegt hast, würde ich nicht weiter Vorsichern.

Entweder an der klemmleiste über dem Zähler mehr als 1 UV anschliesen oder in einem anderen Gehäuse einfach noch einen Klemmstein einbauen.

Einer diesen Verteiler soll dann in einem weiteren Feld des Zählerschranks realisiert werden Auch hier könnten die anderen UV abgenommen werden, Wenn es ein Zähler ist.
Klemmstein hier einbauen



Es sei denn, du möchtest getrennt abschalten.
Es gibt auch Hauptschalter dafür.

Zähleranlagen besonders sonderlösungen mit dem Versorger besprechen.

mfg sps



[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 11 Sep 2004  1:52 ]...
60 - Installation Aussensteckdosen -- Installation Aussensteckdosen
Hallo miteinand,

ich bin neu in diesem Forum und habe eine Frage bezüglich der Installation von Aussensteckdosen (für Gartengeräte und auf Wunsch meiner Frau für die Weihnachtsbeleuchtung).

Ich habe mein Haus (BJ '63) vor 2 Jahren renoviert und dabei auch die alte E-Installation (war so ein auf eine Holztafel installiertes Sammelsorium von Schraubsicherungen in Bakalit-Gehäusen, etc.) auf den neuesten Stand gebracht (komplett neuer Hausanschluss mit Umstellung auf Drehstromzähler + neuer Schaltschrank + Neuverkabelung des Gebäudes). Ich möchte nun 4 Aussensteckdosen nachrüsten, wobei jede Steckdose (am besten im Schaltschrank) für sich abschaltbar sein sollte. Für jede Steckdose ist jeweils ein 3x 1,5 Kabel bereits zum Schaltschrank geführt.

Fragen:
1. In meinem Schaltschrank sind das Badezimmer und die Kinderzimmer jeweils mit einem FI (25A/0,03A) abgesichert. Die LS (B16) befinden sich jeweils vor dem FI. Ich möchte nun die Aussensteckdosen über einen (neuen) seperaten FI laufen lassen. Um die Abschaltbarkeit der Aussensteckdosen zu gewährleisten würde ich gerne jede Steckdose über einen eigenen LS laufenlassen. Dabei stellt sich mir die Frage, ob ich den FI für die 4 LS auch vor den LS einbauen kann....

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Hauptschalter Einbauen eine Antwort
Im transitornet gefunden: Hauptschalter Einbauen


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192568038   Heute : 379    Gestern : 5359    Online : 106        13.8.2026    2:15
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0990459918976