Problem gelöst    







BID = 584917

Honolulu

Gerade angekommen


Beiträge: 4
Wohnort: Porta Westfalica
 

  


Hallo!
Ich möchte in meinem Carport eine Unterverteilung einbauen. Habe hierzu ein paar Fragen:

Vom Zählerkasten im Haus liegt ein Erdkabel 5x6mm2 zum Carport. Das Erdkabel ist im Zählerkasten mit 3 Neozedsicherungen mit je 35A abgesichert. Es läuft nicht über den FI im Zählerkasten.

Die Unterverteilung (noch nicht installiert, Material schon vorhanden) hat 12 Plätze und soll folgendermaßen bestückt werden:

3 Sicherungsautomaten 32A für eine 32A Drehstromsteckdose
3 Sicherungsautomaten 16A für zwei 16A Drehstromsteckdosen
2 Sicherungsautomaten 16A für 220V Steckdosen und Beleuchtung im Carport
1 FI Schutzschalter 40A / 30mA

Ich möchte die UV - vom Carport aus - stromlos schalten können.

- Kann ich hierfür einen Hauptschalter (Nockenschalter, Aufputzgehäuse) verwenden? Wenn ja, wie groß muß der Schalter dimensioniert sein (Bemessungsdauerstrom)?

- Reicht der 40A FI Schutzschalter in der UV aus?

Gruß, Peter

BID = 584920

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

 

  

Ja, der FI kann auch als Hauptschalter verwandt werden.

Allerdings stellt sich mir die Sinnfrage bei den 32A LS. Diese würde ich weglassen, und stattdessen im Haus 32A Neozed einsetzen.

BID = 584976

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Richtig.
Außerdem für die Drehstromsteckdosen nicht je 3 einpolige, sondern 1 dreipoligen LS einsetzen!

Warum die beiden 16A-CEE nicht getrennt absichern?

_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

BID = 585002

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

Weil bei seiner Rechnung kein platz mehr in der Kiste ist...
Als LS für die CEE C-Typen nehmen.

BID = 585014

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Das hab ich zwar auch gesehen, ist jedoch kein Argument.
Denn voll sollte so einVerteiler eh nicht werden!

Aber selbst wenn man sich das antun will (vertretbar wäre es in diesem Fall durchaus), ginge es doch:
Nämlich, wenn man den Platz der dann überflüssigen 32er für den zweiten Satz 16er nutzt.

BID = 585016

Honolulu

Gerade angekommen


Beiträge: 4
Wohnort: Porta Westfalica

Vielen Dank ego und sam2 für die raschen Antworten und Anregungen.

Die 35A-Neozeds im Hauszählerkasten werde ich wohl gegen 32er austauschen und die 32A-Automaten in der UV weglassen. Wegen der 3poligen Automaten muss ich mich mal bei Ebay umsehen.

Hinsichtlich des Hauptschalters und des FI`s bezog sich meine Fragestellung mehr auf die Dimensionierung dieser Bauteile.

Die UV möchte ich über einen abschließbaren Hauptschalter im separaten Gehäuse (Drehschalter mit Vorhängeschloss, wie z. B. Möller P3) direkt vor UV ausschalten können, um eine unbefugte Benutzung auszuschließen und alle Steckdosen bei Bedarf vor Ort relativ bequem wieder einschalten zu können.
Einen Leiter für die Beleuchtung, würde ich vor dem Hauptschalter abgreifen und unter Umgehung des Hauptschalters mit dem entsprechenden Automaten in der UV verbinden.

- Wieviel Strom kann nun maximal durch das Kabel zur UV fließen?
- Wie groß muss der Bemessungsdauerstrom des Hauptschalters sein?
1x32 A oder 3x32A=96A oder mehr?

- Auch bei dem FI`s in der UV interessiert mich, ob dieser bei maximaler Stromentnahme noch ausreichend dimensioniert ist.
Gilt der auf dem FI angegebene Wert „I n = 40A“ für eine oder alle Phasen?

Gruß, Peter

BID = 585021

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Diese Werte gelten immer pro Pol.
Also ist der FI ausreichend leistungsfähig und ein Schalter muß eine Belastbarkeit von mind. 32A besitzen.

Das mit dem Abgriff eines ungeschalteten Außenleiters für Beleuchtungszweck ist problematisch bzw. aufwendig. Besser separate Leitung ab Haus mitführen.


Zitat :
- Wieviel Strom kann nun maximal durch das Kabel zur UV fließen?

Das hängt vom Innenwiderstand das speisenden Netzes und der Länge jener Leitung ab. Aber es dürften - im Fall eines satten Kurzschlusses am Leitungsende - einige hundert Ampere sein.

BID = 585027

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7389

...ja, die Leitungslä.....äh ....Kabellänge vom Haus zum Carport wäre noch interessant

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 585038

Honolulu

Gerade angekommen


Beiträge: 4
Wohnort: Porta Westfalica

Die Leitungslänge vom Haus zum Carport beträgt ca 25m. Erdkabel 5x6mm2.
Ein weiteres Kabel (für Beleuchtung) kann ich leider nicht mehr verlegen, da der Graben bereits wieder zu ist.

Bzgl. des Hauptschalters, nur noch mal zu Sicherheit:
Ist es ausreichend,wenn ich nun einen Möller P3-63 nehme(mit Iu = max. Bemessungsdauerstrom = 63 A angegeben)?

Gruß,Peter

BID = 585064

elo22

Schreibmaschine

Beiträge: 1403
Wohnort: Euskirchen
Zur Homepage von elo22


Zitat :
Honolulu hat am  1 Feb 2009 23:54 geschrieben :

Bzgl. des Hauptschalters, nur noch mal zu Sicherheit:
Ist es ausreichend,wenn ich nun einen Möller P3-63 nehme(mit Iu = max. Bemessungsdauerstrom = 63 A angegeben)?


Wenn ein 40 A RCD reicht dann auch ein 40 A Hauptschalter. BTW: Licht mit 10 A absichern und bei 16 A für die Schukosteckdosen den passenden Leitungsquerschnitt wählen.

Lutz

BID = 585274

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7389


Zitat :
Honolulu hat am  1 Feb 2009 23:54 geschrieben :

.....Die Leitungslänge vom Haus zum Carport beträgt ca 25m. Erdkabel 5x6mm2.....


...25m 5x6mm2 mit 3 * 35 A das passt sehr gut



Zitat :
Honolulu hat am  1 Feb 2009 23:54 geschrieben :

..... da der Graben bereits wieder zu ist. ......


...dafür gibts so schöne Minibagger

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 585298

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Da dürfte bei Vollast der zulässige Spannungsfall etwas überschritten werden. Ist aber kein Sicheheitsproblem, daher würde ich den Bagger nicht nochmal beiziehen.

Man sollte das Augenmerk mehr auf das Problem des FI für die Beleuchtung richten!

BID = 585313

Honolulu

Gerade angekommen


Beiträge: 4
Wohnort: Porta Westfalica

Herzlichen Dank für die Antworten und Anregungen. Ihr habt mir damit echt weitergeholfen .

Wg. des FI für Beleuchtung muss ich mir wohl nochmal ein paar Gedanken machen.

Gruß, Peter


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 
Das Thema ist erledigt und geschlossen. Es kann nicht mehr geantwortet werden !



Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182423800   Heute : 2842    Gestern : 5459    Online : 231        29.11.2024    15:31
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0464148521423