Hallo zusammen,
ich bräuchte mal (wieder) eure Hilfe.
Folgendes Szenario:
HAK->Zähler->Abzweigklemme: 1)Sicherungsfeld mit FI´s, 2)Hauptschalter für UV(FI´s und LSS, 3) LSS16A für Wallbox
Vom LSS16A geht es mit einer 5x10² zu einer UV in der Garage. Dort über einen FI dann zur Wallbox.
In dieser UV in der Garage will ich nun eine 16A-CEE einbauen.
Logischerweise nach dem FI.
Da sich am FI 10² und 2,5² nicht wirklich sicher verklemmen lassen bliebe m.E. nur die Möglichkeit neben dem FI dann über eine Kammschiene einen weiteren LSS anzureihen und dann dort die CEE zu verklemmen.
Blöd ist dann allerdings weil 2 St. LSS16A in Reihe sind.
Wobei es ja der Sicherheit prinzipiell nicht nachteilig ist, sondern nur im Auslösefall entweder der eine oder der andere wieder einzulegen ist.
Nun, habt ihr evtl. einen anderen Ansatz als Lösung?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Grüße und einen guten Rutsch an alle
_________________
Gruß aussem Saarland
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!- |
|
BID = 1133667
123abc Schreibmaschine
    
Beiträge: 2213 Wohnort: Hamburg
|
|
Zitat :
| | Vom LSS16A geht es mit einer 5x10² zu einer UV in der Garage. |
Diesen LSS würde ich gegen einen 32A tauschen.
Den ausgebauten 16A LSS nach den Fi in der Garage setzen.
Dazu einen weiteren LSS für die CEE.
geht natürlich nur wenn die Hütte entsprechen abgesichert ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 30 Dez 2025 19:12 ] |
|
BID = 1133668
Saarlaender Stammposter
   
Beiträge: 426
|
Hallo,
danke für deine Antwort.
Diese Idee, kam mir tatsächlich auch, als ich die Nachricht abgeschickt hatte.
Was ich aber in deiner Antwort nicht verstanden habe, wohin du den vorhandenen 16A LSS bauen willst.
Ich dachte, den 16A durch einen 32A auszutauschen und den 16A dann für die CEE benutzen.
Die Hütte ist mit einem 40A SLS abgesichert.
Grüße
_________________
Gruß aussem Saarland
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
|
BID = 1133670
rasender roland Schreibmaschine
    
Beiträge: 1812 Wohnort: Liessow b SN
|
Verstehe Dein Problem nicht.
Du speist den FI mit 10 mm² ein die nur mit 16 A abgesichert sind.
Gehst Du mit 10 mm² zur Wallbox?
Was hindert dich mit 2 mal 2,5 mm² nach dem FI weiter zu gehen?
Es gibt doppelte 2,5 Aderendhülsen.
Oder man setzt nach dem FI zwei Klemmen je Phase und kannst dann zur CEE Dose und Wallbox gehen.
_________________
mfg
Rasender Roland
|
BID = 1133674
Saarlaender Stammposter
   
Beiträge: 426
|
Hallo,
ja, korrekt...die 10² gehen zum FI und von dort auch mit 10² weiter zur Wallbox.
Aderendhülsen scheiden bei NYM bzw. NYY leider aus.
Das mit den Reihenklemmen wäre noch eine Idee...Danke!
Grüße
_________________
Gruß aussem Saarland
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
|
BID = 1133676
Murray Inventar
     
Beiträge: 5260
|
Zitat :
Saarlaender hat am 30 Dez 2025 16:25 geschrieben :
|
...
Da sich am FI 10² und 2,5² nicht wirklich sicher verklemmen lassen bliebe m.E. nur die Möglichkeit neben dem FI dann über eine Kammschiene einen weiteren LSS anzureihen und dann dort die CEE zu verklemmen.
|
So richtig verstehe ich nicht was du wie anschliessen willst.
Aber wenn du keine Phasenschiene verwendest kannst doch in den FIs mit den 2 Kammern (z.B. ABB F204) locker da 2 Adern klemmen
|
BID = 1133677
Micha94 Neu hier

Beiträge: 32
|
Zeig bitte mal Bilder von dem ganzen Käse, so blickt ja keiner wirklich durch.
|
BID = 1133683
Saarlaender Stammposter
   
Beiträge: 426
|
Zitat :
Murray hat am 30 Dez 2025 22:31 geschrieben :
|
So richtig verstehe ich nicht was du wie anschliessen willst.
|
Sorry, ich dachte es ist auch als Texterklärung zu verstehen.
Aber hier das ganze als Skizze zur verdeutlichung.
In der UV gibt es den FI, der durch einen 3xB16 LSS vorgesichert ist.
Nach dem FI kommt aktuell die Wallbox. Nun soll aber ebenfalls nach dem FI eben die neue CEE verklemmt werden.
Nun klarer?
Grüße
_________________
Gruß aussem Saarland
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
|
BID = 1133688
Murray Inventar
     
Beiträge: 5260
|
Eigentlich ist doch auch schon alles beantwortet.
Zitat :
Saarlaender hat am 30 Dez 2025 20:05 geschrieben :
|
Was ich aber in deiner Antwort nicht verstanden habe, wohin du den vorhandenen 16A LSS bauen willst.
Ich dachte, den 16A durch einen 32A auszutauschen und den 16A dann für die CEE benutzen.
|
genau das gleiche hat er doch auch geschrieben.
Ob nun für CEE oder Wallbox ist doch egal
|
BID = 1133689
Saarlaender Stammposter
   
Beiträge: 426
|
Zitat :
Murray hat am 31 Dez 2025 14:31 geschrieben :
|
Eigentlich ist doch auch schon alles beantwortet.
genau das gleiche hat er doch auch geschrieben.
Ob nun für CEE oder Wallbox ist doch egal
|
Nunja, du hattest ja offensichtlich die Frage nicht verstanden.
Und nein, das hat er nicht auch geschrieben.
Denn er schreibt, "einen weiteren LSS" ..... konzentriert lesen hilft schon sehr.
Aber danke für deine Unterstützung, wobei ich dann weder deine Nachfrage noch deine Antwort verstehe, wenn doch für dich bereits alles geklärt ist.
Allerdings, gibt es vielleicht noch eine andere Lösung....du hast also keine andere Idee?
Jedenfalls hat sich hier im Forum offensichtlich am Ton absolut nichts verändert...fühlt man sich doch direkt wieder wohl.
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Saarlaender am 31 Dez 2025 14:47 ]
|
BID = 1133692
Murray Inventar
     
Beiträge: 5260
|
Zitat :
Saarlaender hat am 31 Dez 2025 14:39 geschrieben :
|
Zitat :
Murray hat am 31 Dez 2025 14:31 geschrieben :
|
Eigentlich ist doch auch schon alles beantwortet.
genau das gleiche hat er doch auch geschrieben.
Ob nun für CEE oder Wallbox ist doch egal
|
Nunja, du hattest ja offensichtlich die Frage nicht verstanden.
Und nein, das hat er nicht auch geschrieben.
Denn er schreibt, "einen weiteren LSS" ..... konzentriert lesen hilft schon sehr.
...
Jedenfalls hat sich hier im Forum offensichtlich am Ton absolut nichts verändert..
|
Ja dein Ton ist schon grenzwertig was du mir unterstellen willst.
Der "weitere LSS" ist natürlich der 2te LSS nach dem FI da du ja nur den einen ausgebaut hast.
Steht doch eindeutig da.
Stellst du dich mit Absicht so dumm an?
|
BID = 1133693
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1407 Wohnort: Euskirchen
|
Es ist keine Vorsicherung nötig, der SLS 40 A passt für das 10 mm².
|
BID = 1133694
Micha94 Neu hier

Beiträge: 32
|
Zitat :
elo22 hat am 31 Dez 2025 18:11 geschrieben :
|
Es ist keine Vorsicherung nötig, der SLS 40 A passt für das 10 mm².
|
Ja, so sehe ich das auch. Entweder direkt auf die HLAK Klemmen oder halt einen Hauptschalter setzen. Dann am Ende der Leitung eine UV mit FI-Schalter und entsprechenden LS-Schaltern. Dann ist das ganze auch selektiv.
|
BID = 1133696
Saarlaender Stammposter
   
Beiträge: 426
|
Zitat :
Murray hat am 31 Dez 2025 16:42 geschrieben :
|
Ja dein Ton ist schon grenzwertig was du mir unterstellen willst.
Der "weitere LSS" ist natürlich der 2te LSS nach dem FI da du ja nur den einen ausgebaut hast.
Steht doch eindeutig da.
Stellst du dich mit Absicht so dumm an?
|
Versuche es im neuen Jahr doch gerne mal mit etwas weniger Profilneurose.
Schreib doch dann lieber NICHTS, statt hier so aufzutreten. Danke!
Zitat :
cvdiwt15f hat am 31 Dez 2025 23:04 geschrieben :
|
Zitat :
elo22 hat am 31 Dez 2025 18:11 geschrieben :
|
Es ist keine Vorsicherung nötig, der SLS 40 A passt für das 10 mm².
|
Ja, so sehe ich das auch. Entweder direkt auf die HLAK Klemmen oder halt einen Hauptschalter setzen. Dann am Ende der Leitung eine UV mit FI-Schalter und entsprechenden LS-Schaltern. Dann ist das ganze auch selektiv.
|
Danke!
Der Weg mit dem Hauptschalter gefällt mir gut. Ausreichend Freiraum habe ich auch noch in der Garagen-UV.
Mir stellt sich aber noch eine Frage:
Wenn ich die 5x10² mit einem B32 absichere und danach hinter dem FI dann die B16 anreihe, ist das selektiv?
Aber wäre dann der B32 auch noch selektiv zum SLS mit 40A?
Grüße
_________________
Gruß aussem Saarland
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
|
BID = 1133697
Micha94 Neu hier

Beiträge: 32
|
Zitat :
Saarlaender hat am 1 Jan 2026 12:31 geschrieben :
|
Zitat :
cvdiwt15f hat am 31 Dez 2025 23:04 geschrieben :
|
Zitat :
elo22 hat am 31 Dez 2025 18:11 geschrieben :
|
Es ist keine Vorsicherung nötig, der SLS 40 A passt für das 10 mm².
|
Ja, so sehe ich das auch. Entweder direkt auf die HLAK Klemmen oder halt einen Hauptschalter setzen. Dann am Ende der Leitung eine UV mit FI-Schalter und entsprechenden LS-Schaltern. Dann ist das ganze auch selektiv.
|
Danke!
Der Weg mit dem Hauptschalter gefällt mir gut. Ausreichend Freiraum habe ich auch noch in der Garagen-UV.
Mir stellt sich aber noch eine Frage:
Wenn ich die 5x10² mit einem B32 absichere und danach hinter dem FI dann die B16 anreihe, ist das selektiv?
Aber wäre dann der B32 auch noch selektiv zum SLS mit 40A?
Grüße
|
Beides nicht selektiv, daher mein Vorschlag.
|