1 - Ethernet parallel Elektrokabel -- Ethernet parallel Elektrokabel




Ersatzteile bestellen
  Hallo,

evtl. bin ich hier mit meiner Frage nicht ganz richtig, weiß aber nicht wohin.
Ich möchte in einer Doppelgarage zwei Wallboxen installieren, ca. 40m 10mm² Erdkabel.
Das will ich in einem Rohr verlegen, und wenn möglich in diesem Rohr auch das Ethernetkabel.
Bei normalem Strombedarf würde ich sagen: Sollte klappen.
Aber wenn u.U. 2 Autos parallel geladen werden, fließt ja wohl doch, schon etwas mehr Strom.
Gibt es hier jemanden, der dazu etwas sagen kann?

Danke.
LG Dieter ...
2 - Hausanschlüsse Gas, Wasser, Sch...äh....Strom, Telefon, Kabel-TV -- Hausanschlüsse Gas, Wasser, Sch...äh....Strom, Telefon, Kabel-TV
E-YY-O 2x10 hätte 14 mm Außendurchmesser. 11,5 mm wäre 2x4. Und E-YY dürfte eines der dünnsten verfügbaren Erdkabel sein. Ob die in Südafrika mit den Belastbarkeitstabellen von den nassen Inseln arbeiten, obwohl die Umgebungstemperatur deutlich höher sein dürfte? Aber sogar dort ginge 4 mm2 nur bis 32 A und für 40 A verlegen sie normalerweise 10 mm2. ...








3 - 32A Sicherung -- 32A Sicherung
Hi,
ich habe eine Frage bezüglich einer Elektroinstallation.
Nun kommt bei mir bald ein Elektriker, und sortiert meinen Sicherungskasten neu.
Derzeit läuft die Klingel auf L2 beim Herd, einige Licher über die Waschmaschine usw. Dinge die so halt nicht dürfen, oder sein sollten.
Nunja, das Haus ist bjh 1926, und jeder war wohl mal Sicherungskasten. Ansonsten hat das restliche Haus auch nur 3 andere Sicherungen.
Es ist aber schon ein neuer Sicherungskasten, oder diese Schraubsicherungen.

Und bevor ich den Elektroinstallateur damit nerve wollt ich mal fragen, ob meine Idee Grundsätzlich so richtig, und machbar ist.

Mein Schuppen hat eine eigene Sicherung (16A)
Kann man die 16A Sicherung einfach rausnehmen, und eine 32A Sicherung hinten auf die Metallschiene stecken, und ist somit den Schuppen mit 32A gesichert?
Hintergrund ist, ich will mir ein Schweißgerät zulegen, aber nicht so ein 150€ 220V Teil, sondern eins mit einem kleinen Starkstromstecker (400V).

Das Verlegen mache ich selber(das diche schwarze Erdkabel habe ich), und der Eletroinstallateur muss das dann nur noch anklemmen. Wurde bereits einigemal so gemacht, z.B Strom zum Dachboden, zum Schuppen. Der Eletriker meinte, so wie das Verlegt ist, ist das in Ordnung (Lichtsc...
4 - Neuer Erder und Garage mit Sat -- Neuer Erder und Garage mit Sat

Zitat :
seb11 hat am 26 Apr 2018 10:06 geschrieben :

was wäre denn, wenn der Abstand von 1 Meter knapp unterschritten wird? Viel mehr als 0,9 Meter ist für die Grabenbreite leider nicht möglich, ich würde den Erder ganz an die Außenseite packen, d.h. der Erder würde dann so auf 0,8m - 0,9m Abstand liegen.

Muss ich eine Mindestüberdeckung des Erders zu einer Seite beachten? Da muss daneben noch ein Kanalrohr hin.
Die Vorgabe von 1 m Abstand soll gewährleisten, dass Erder von Typ A und Ringerder in gewachsenem Boden und außerhalb aufgefüllter Arbeitsräume sowie von Dachüberständen in möglichst feuchten Böden eingebaut werden. Nach Blitzschutznom ist eine Einbautiefe von min. 0,5 m gefordert, die aktuelle DIN 18014:2014-03 (nur für Neubauten verbindlich) wurde mit min. 0,8 m Tiefe an frostfreie Gründungen angeglichen.

Entscheidender als die Einhaltung des letzten Dezimeters dürfte sein, dass keine Dräinage oder das Sandbett des Kanalrohres d...
5 - Kabel Verlegung von Keller bis in Garage für 32A-CEE Stromverteiler -- Kabel Verlegung von Keller bis in Garage für 32A-CEE Stromverteiler
Hallo,

bräuchte ein paar Tips von euch.

Ich möchte vom Keller zur Garage ein Starkstromkabel verlegen um dort ein Stromverteiler für 32A-CEE Steckdosen an die Wand anzubringen (um z.B. später ein Elektro-Auto (schnell-)laden zu können).

Dazu muss ich vom Verteilerkasten 15m mit einem NYM-Kabel bis zur Außenwand überbrücken, dort möchte ich diesen Kabelabzweigkasten anbringen und dann mit einem NYY-Erdkabel wieder 15m weiter unter der Hofeinfahrt (geht durch ein dickes Leerrohr) bis zur Garage in diesen Wandverteiler gehen.

Sicherungen und ein FI sind ja...
6 - Einzieh Probleme -- Einzieh Probleme
Freak klar doch nur fehlen da dann 2 Adern
Nebenbei gesagt bin ich kein Freund von Leerrohrinstallationen mit Einzeladern oder mit eingezogenen NYM-Leitungen. Im Estrich oder im Beton lässt sich auch Erdkabel verlegen.
Bei Renovierungen ziehe ich da lieber wenn möglich Nym ins Rohr ! Und wenn das Rohr unter Putz liegt fliegt es Raus und in den Schlitz passen locker 2 oder 3 NYM! ...
7 - Bewegungsmelder 12V in Reihe, Probleme -- Bewegungsmelder 12V in Reihe, Probleme

Zitat : Ich befürchte, wenn ich hier keine Lösung finde, das ich die Verkabelung komplett neu vom Netzteil mit jeweils zwei Adern direkt zu den Meldern verlegen muss. ( Ist schon in der Erde verbuddelt)

JAP!!! Das wäre meine allererste Entscheidung. Den Klingeldraht da raus, und ordentliches Kabel verlegt. Bei den langen Strecken ist kein Wunder, wenn hinten nix mehr an kommt. Auch wenn die Teile nicht viel Strom brauchen, ist aus meiner Sicht der Querschnitt zu gering. Ich würde, auch schon aus Kostengründen, ganz lumpiges 1,5er NYM vom Baumarkt verlegen.

Ist kein Erdkabel, ist mir bewusst, aber ich denke, für diese Sache ist es ausreichend. Wichtig ist, NYM-Kabel darf auf dauer nicht dem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Da zersetzt sich die Isolierung. ...
8 - Installation LED-Bodeneinbaustrahler in Einfahrtspflaster -- Installation LED-Bodeneinbaustrahler in Einfahrtspflaster
Hallo gel87 und erstmal herzlich Willkommen im Forum!

Ich kenne diese und ähnliche Strahler zur Genüge...
Ein VDE-konformer Einbau (ggf. auch noch überfahrbar) in Bodenbeläge ist mit dem beiliegenden Zubehör aus meiner Sicht nur sehr schwer möglich.
Das Einbaugehäuse ("Einautopf") aus Kunststoff ist einfach zu klein, um darin eine Übergangsmuffe auf ein Erdkabel vernünftig unterzubringen.

Obendrein ist die (sehr kurze) Anschlußleitung in aller Regel NICHT geeignet, in dauerhaftem Kontakt zu Wasser (z.B. innerhalb eines Installationsrohres) zu stehen.
Generell sind die Leitungsbauarten "H05RN-F" und "H07RN-F" nur zum kurzzeitigen Einsatz in Wasser geeignet, in dem hier vorliegendem Einbaufall ist jedoch NICHT auszuschließen, dass die Leitung dauerhaft kontakt zu Wasser hat.

Habe ich mit derartigen Leuchten zu tun, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
1. Geeignetes Installationsrohr von einem Revisionsschacht sternförmig zu jeder Einbauposition der Leuchten verlegen.
2. Einbautöpfe an den jeweiligen Montageorten ausrichend fest einbetonieren.
3. Leitungsstummel an den Leuchten ausbauen und durch eine ausreichend lange Leitung geeigneter Bauart ersetzen,...
9 - Mantelleitung NYY-J oder NYM-J für Gleichspannung? -- Mantelleitung NYY-J oder NYM-J für Gleichspannung?

Zitat :
Murray hat am 25 Jul 2014 10:15 geschrieben :
.....Weil das Erdkabel zwischen Garage und Haus schon liegt.


Zitat :
Murray hat am 24 Jul 2014 23:44 geschrieben :
.....Entsprechenden Querschnitt vorausgesetzt

...wie kannst Du dann noch denn Querschnitt beeinflussen wenn das Erdkabel schon liegt ?



10 - Geerbtes Häuschen mit Uralt-Elektrik -- Geerbtes Häuschen mit Uralt-Elektrik
Wer sagt den das du nicht Aufputz verlegen darfst, nur sieht das nicht besonders gut aus! deshalb ja Kabelkanal
Es hindert dich niemand an Stelle der alten Kraftsteckdose einen kleinen Verteiler mit FI und 16 A Sicherung und daran eine Schukosteckdose zu montieren. Sinnvoller ist es aber das gleich richtig zu machen und neue Zuleitung zu ziehen. Stück für Stück auf den neuen Zählerschrank und den alten Teil Stück für Stück raus!
Sofern die Anlage iO ist gibt es keinen Grund die Versorgung bei Umstellung auf Erdkabel Stillzulegen.
Beispiel : deine WM hat einen Körperschluss das bedeutet durch einen Fehler im Gerät liegt Spannung gegen Erde an. Diese Spannung ruft einen Fehlerstrom durch deine Wenigkeit hervor wenn du das Gehäuse berührst. Der Schutzleiter wenn angeschlossen leitet diesen Strom zurück zum EVU und die Sicherung oder der FI schaltet den Stromkreis ab. Eine 10 A Sicherung benötigt zum rechtzeitigen abschalten ca 30 A der FI dagegen nur 0,03A
Ohne Schutzleiter müssten also rund 30 A durch dich hindurchmarschieren um die Sicherung ohne Schutzleiter rechtzeitig abschalten zu lassen. So gehen wir mal davon aus das dazu noch der N unterbrochen ist dann kann trotzdem ein Strom vom L über die Fehlerstelle und dich zur Erde fließen(Und über die Erde zurück ...
11 - Zuleitung für Gartenhäuschen korrigieren -- Zuleitung für Gartenhäuschen korrigieren
Hallo zusammen!

Letztes Wochenende ist mir bei Bekannten was aufgefallen.
Und zwar haben sie ein kleines Gartenhäuschen (keine 10m Luftlinie vom Haus weg), das auch mit Strom versorgt wird.

Es geht ein dreiadriges, eindrähtiges Erdkabel (zumindest ist es doppelt isoliert, die äußere Isolation ist schwarz, dann kommt noch eine dünne graue, und dann die Isolationen der einzelnen Adern) vom Heizungskeller aus ins Gartenhäuschen.
Im Gartenhäuschen sieht auf den ersten Blick alles ok aus.

Aber im Heizungskeller endet das Erdkabel in einem Schuko-Stecker.
Und weil das Kabel natürlich zu dick für die Zugentlastung im Stecker war, wurden die äußeren Kabelmäntel ca. 1cm vor dem Stecker abgeschnitten!
Der Stecker wird dann bei Bedarf im Heizungskeller angesteckt.

Da es höchstwahrscheinlich nicht VDE-konform ist, ein starres Kabel an einen Stecker zu pfriemeln, möchte ich das ganze nun etwas sicherer machen.

Im Heizungskeller ist die Verkabelung normale Aufputz-Feuchtraumverkabelung (Schalter und Dosen Jung WG 600 Serie), der Weg zur nächsten Unterverteilung (inkl. FI) jedoch nicht.

Meine erste Idee war, die bestehende Installation zu modifizieren:
Dazu einen zweipoligen Schalter mit Kontrollleuchte "Jung 602 KO...
12 - 4x16qmm verlängern -- 4x16qmm verlängern
Dass man eine Muffe nicht in ein Rohr ziehen soll/darf kann ich ja noch nachvollziehen, aber warum eine Muffe nicht in einem Kanal oder einer Kabelpritsche liegen darf, ist mir vollkommen schleierhaft.
Das ist doch in etwa so:
NYM darf man in einem Feuchtraum verlegen, da es eine Feutraumleitung ist, aber NYY darf man dort nicht verlegen, da es ein Erdkabel ist

Ist eine Hohlwand oder gar AP mit Nagel-/Abstand-Bübelschellen nun direkte Verlegung



[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 18 Mär 2013 23:34 ]...
13 - Neu hier - Frage zum Aufbau Verteilung Werkstattinstallation -- Neu hier - Frage zum Aufbau Verteilung Werkstattinstallation

Zitat :
super999 hat am 15 Okt 2012 17:45 geschrieben :
@shark1
EVG = so günstig - hier handelt es sich bei dem Preis aber nur um das Innenteil, eine komplette Lampe kann ich mir zu dem Preis nicht vorstellen.

Es geht hier ja auch nicht um komplett neue Leuchten! Sondern darum KVG raus EVG rein und Verdrahtung anpassen (EVG benötigt ja keinen Starter).
Es sollten wegen der Ableitströme pro FI nicht mehr als 20-30 EVGs betrieben werden. Wenn du zB 2x58W-Lampen in einer Leuchte hast, hast du nur ein EVG!

Ich verstehe aber immer noch nicht es ist doch alles schon fertigs. Also 10mm² Erdkabel etc. Wo sind jetzt die 25mm² zu verlegen?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 15 Okt 2012 19:58 ]...
14 - Zuleitung für Unterverteilung -- Zuleitung für Unterverteilung

Zitat : Wenn die Hauptschalter und LSS von ABB auch für Alu zugelassen sind, dann benötige ich doch gar keine teuren Spezialklemmen?
Nein zumindest nicht für die Leiter die an die ABB-Geräte angeschlossen werden.


Zitat : Ich kann dann doch in der Hauptverteilung von der Haupleitungsabzweigklemme mit Kupfer auf den neuen Hauptschalter und von dort mit 4xAlu + 1xAlu PE zur UV gehen. In der UV dann mit Alu direkt auf den 4pol RCD und von dort dann ganz normal weiter mit Kupfer.
Ja das ist machbar, aber NAYY-J 1x25 RM kommt Mehrdrähtig und es sind die Hinweise weiter unten zu beachten (spezielle Klemmen nötig, ...
15 - Wohnungsverteiler kein Platz - Subverteiler? -- Wohnungsverteiler kein Platz - Subverteiler?
Hi, ich wohne in einer Doppelhaushälfte und habe 30 m von der Wohnung einen Bastelraum - Werkstatt wäre zu viel gesagt. Nachdem wir das Thema Haustelefon und Alarmkreis geklärt haben - Danke nochmals - möchte ich die provisorische Stromversorgung der Werkstatt in Ordnung bringen.

a) Es gibt einen Hausverteiler (Zähler, Hauptsicherungen, FI)
b) einen Wohnungsverteiler (UV), in 2,4 m Höhe unter der Decke, vollgesteckt mit nochmal FI und etlichen LSS.
c) Vom UV weg 30 m Erdkabel in Wellrohr, 5 x 2,5 zur Werkstatt
d) In der Werkstatt noch ein Verteiler mit einigen LSS.

Derzeit hängt die Werkstattleitung provisorisch im Wohnungsverteiler an den E-Herd-LSS, das sind 3 einzelne LSS C16. Das C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott -Kochfeld braucht aber nur 1 L. Daher habe ich in der Werkstatt nur die beiden freien L in Verwendung.
Drehstrom brauche ich praktisch nicht, obwohl eine 5pol CEE-Steckdose verbaut.
Aus Sicherheitsgründen möchte ich die Werkstattleitung in der Wohnung abschalten können, ohne Raufklettern zum Verteiler.

Problem ist, dass ich als Mieter praktisch keinen Spielraum habe eine Leitung mit 8x2,5 qmm zu einem 4poligen Aus-Ein-Schalter unterzubringen.
Die Leitung aus dem Wohnungsverteiler heraus gibts aber bereits.

Idee:
Montage eines AP-Kl...
16 - Dimension Hausanschluß -- Dimension Hausanschluß
Wenn du Reserven für Erweiterungen einplanst:

da gibts ne Regel: min 1/3 Reserve vorsehen (zusätzlich zu den geplanten Leistungen!)

Dass du mit 80A bisher durchgekommen bist ist wahrscheinlich nach deinen Angaben gerade so eben gewesen. (also eher Glück)

80A mal 1,33 = ca. 105 A

dafür ist mal auf alle Fälle eine Wandlerzählung fällig (wird wohl auch bei 80A schon vorgeschrieben werden.

Ich würde die neue Verteilung auf mindestens 125A auslegen.

Kostet zwar in der Anschaffung ein bisschen mehr, aber wenn du wirklich expandieren willst, hast du dann lange Ruhe.

Die Dimensionierung des HAS Kabel häng vor allem von der Kabellänge Vom Has zum Kabelverteiler ab, das kann man so nicht so einfach beantworten, aber hier lieber 1 bis 2 Querschnitte höher als bei der tatsächlichen Berechnung rauskommt. (bringt zwar unmittelbar keine Ersparnis wenn man knapp kalkuliert, aber bei zukünftigen Leistungssteigerungen kann das schnell mal einige 1000 EUR kosten wenn 200m Erdkabel erneuert werden müssen.

grog geschätzt: min 95Cu oder 150AL ich würde min 185 AL verlegen. ...
17 - Kabelquerschnitt für Erdkabel 220m -- Kabelquerschnitt für Erdkabel 220m
hallo leute,
wir graben gerade quer über unser grundstück eine neue wasserleitung jetzt bietet es sich an, bei diesen grabungsarbeiten auch gleich ein Erdkabel zu verlegen. gestern habe ich einmal die länge gemessen. es sind doch stolze 220m.
gerne würde ich dann in dieser ecke der grundstückes das brennholz bereiten. das heißt es werden lauter geräte daran hängen die 400v und min. 16A abgesichert sind. die wattzahlen sind unterschiedlich je nach gerät (kreissäge, spalter etc jedenfalls genug)

nun meine Frage: welchen Querschnitt sollte das 5-polige Kabel mindestens besitzen damit am Ende dann auch alles funktioniert?

andere frage: angenommen ich lege zwei 5-polige Kabel sagen wir mal mit einem 1,5^2 Querschnitt. angenommen ich verbinde am anfang und am ende je 2 Leiter der einzelnen Kabel miteinander. ist das dann gleichwertig einem 3^2 Querschnitt oder bleibt es bei einem 1,5^2 Querschnitt da sie ja sonst isoliert sind?
...
18 - Wie LAN-Kabel durch 40m Kunststoffwasserleitung ziehen -- Wie LAN-Kabel durch 40m Kunststoffwasserleitung ziehen
In unserem Garten liegt vom Haus so eine schwarze Kunststoffwasserleitung (ca. 20mm Innendurchmesser) bis zur Gartenhütte. Die Leitung wird nicht mehr benötigt. Ich würde jetzt gerne ein LAN-Kabel durch diese Leitung ziehen. Ich muss durch diese Leitung, sie geht unter der asphaltierten Auffahrt hindurch. Der Weg des Rohrs ist ganzlich unbekannt. Es liegt ca. 1m tief.

Also erstmal eine Angelschnur durch (als Zugrdraht) In einen Schlauch habe schräg in Fließrichtung ein 1mm Loch gebohrt. Angelschnur durch, vorne eine Glasperle drauf.

An das Kunststoffrohr den Schlauch angeschlossen. Und Wasser marsch. Man musste die Angelschnur zwar durch das Loch die ersten Meter nachschieben, aber dann hat das Wasser das Teil bis hinten durchgezogen. Irre. Angelschnur ist durch auf komplette 40 m!

Aber: Die Angelschnur bewegt sich ohne Wasserdruck keinen Millimeter, da kann man an beiden Enden ziehen wie man will. Da sind wohl einige Bögen beim Verlegen des Rohres seinerzeit (80er) mit reingelegt worden und der Reibungswiderstand im Rohr ist auf 40 m wohl zu hoch.

Das Kabel ist ein LAN-Erdkabel im Kunststoffmantel, recht widerspenstig. Somit gut in das Kunststoffrohr zu schieben. Dieses Kabel bekommt man selbst mit Gleitmittel ca. 12m in die Kunststoffwasserle...
19 - Erdkabel und Netzwerkkabel im Boden verlegen -- Erdkabel und Netzwerkkabel im Boden verlegen
Hallo,

ich möchte ein 70m langes Erdkabel zusammen mit einem Netzwerkkabel verlegen.
Graben mit 60cm Tiefe wird ausgehoben. Nun bin ich am Überlegen, ob man beide Kabel in ein PE-Rohr legen sollte. Zum einen für den mechanischen Schutz und zum Anderen, falls man später noch ein zusätzliches Kabel haben möchte.

Was haltet Ihr von einem PE-Rohr mit ca. 40mm Durchmesser / Außenstärke 3,6mm?

Kann ich ein Erdkabel zusammen mit einem Netzwerkkabel verlegen? Gibt es da Probleme evtl.?

Was zieht man vorsorglich in ein 70m Leerrohr, damit man später ein zusätzliches Kabel verlegen kann?

Vielen Dank für Eure Hilfe!

Gruß zebut ...
20 - Wie 8mm Aluminiumdraht oder Stahldraht mit CU 1x16mm² verbinden -- Wie 8mm Aluminiumdraht oder Stahldraht mit CU 1x16mm² verbinden
Ich denke man darf einen 8mm Aluminiumdraht Knetlegierung DIN 48801, der für den Blitzschutz verwendet wird, nicht mit einem CU Erdungskabel Einzelader 1x16mm² verbinden da es hier zu Reaktionen kommen kann.
Ich habe jetzt gesehen, dass es da spezielle Zweimetall UNI-Trennklemmen von z.b. DEHN (Art.Nr. 460 507) gibt. Wäre das für die Zusammenführung dieser 2 Metalle geeignet oder wäre eine kleine Potentialausgleichschiene die bessere Lösung?

Wäre das Problem nicht mehr vorhanden wenn ich anstelle des Aludrahtes einen 8mm verzinktem Stahldraht (DIN 48801) verwenden würde?

Es geht bei meiner Frage nicht um den Blitzschutz sondern um den Anschluß des Antennenmast an die Erdungsanlage meines Hauses (HES/PAS), wobei ja Blitzschutz und Erdung sehr eng zusammen liegt aber dennoch getrennt zu sehen ist. Ich habe keine Blitzschutzanlage auf dem Dach!

Warum nicht durchgänngig verlegen?:
Ich möchte kein 8m langes Plastikleerrohr, in dem das Erungskabel geführt wird, an der Hauswand haben.
Ich würde auf der Strecke von Antennenmast zur HES gerne für das sichtbare Teilstück an der Hauswand, den für mich optisch schöneren Draht wie er für den Blitzschutz verwendet wird verlegen, und den Rest mit einem CU Erdkabel 1x16mm² durchführen. ...
21 - Erdkabel im Garten verlegen, welcher Querschnitt ??? -- Erdkabel im Garten verlegen, welcher Querschnitt ???
Wir müssen in unserem Garten ein neues Erdkabel verlegen, ungefähre länge , 53 Meter. Nun weiß Ich nicht welcher Querschnitt der richtige ist ?!

Von zwei Meistern wurde unterschiedlich empfohlen, der Eine meinte 3x4 , der Andere 3x6.

Ich habe davon keine Ahnung, daher Bitte ich um Hilfe von Euch,

Hier ist eine Aufschlüsselung was an Geräten genutzt werden


Kühlschrank
E-Herd (230V)
Hauswasserwerk (ca 1100W)
Durchlauferhitzer ( wird eventuell später installiert) steht noch offen
Fernseher/Sat Receiver/DVD Player
Radio
Beleuchtung (Bungalow/Terasse/)
Steckdosen (Bungalow und Außen ca 15)

Natürlich wird auch der Rasenmäher, Trimmer und Schredder mal zum Einsatz kommen

Logischerweise wird auch nicht alles mit einmal in Betrieb sein aber denke mal Ihr wollt wissen was am Ende des Kabels überhaupt ran soll

...
22 - Aussensteckdose von Innensteckdose abzweigen -- Aussensteckdose von Innensteckdose abzweigen
Hallo,

ich lese seit einigen tagen schon interessiert mit im Forum und habe mich jetzt Mal auch angemeldet und möchte mit einigen Frage starten, bevor ich wahrscheinlich einen Elektriker beauftrage (Mietwohnung):

Wir bauen uns gerade eine Holzterasse direkt am Gebäude und haben noch keinerlei Aussensteckdosen.
Die Idee ist, mit einer Leitung (Erdkabel) von einer bestehenden Innensteckdose direkt nach aussen zu bohren, an der Außenwand ca. 0,5m bis zur Holzterasse und dann unter der Holzterasse weiter zu verlegen, um nach ca. 3m nach oben zu gehen und eine strahlwassergeschützte Steckdose an der Terasse zu setzen.
Die Steckdose innen (kann bestehen bleiben muss aber nicht) ist eine von einer 3er-Steckdose und alle Leitungen (nur) dieses Zimmers hängen an einem FI-Schalter. Die Holzterasse liegt auf einer Steinterasse auf.

- Reicht ein Erdkabel, das bis zur Terasse ggf. im Rohr geschützt verlegt wird (notwendig??) und danach einfach unter der Terasse auf der alten Steinterasse liegt?
- Innenschalter neben der Terassentür wäre natürlich optimal, scheue aber den Aufwand, da die Tür im anderen Zimmer ist. Wäre z.B. ein Schalter in der 3er-Innensteckdose machbar oder gibt es bessere Möglichkeiten? Funk würde ich nur nutzen wollen, wenn die Funksc...
23 - S.O.S. wegen Elektroinstallation GARTENHAUS -- S.O.S. wegen Elektroinstallation GARTENHAUS
Hallo liebe Experten ,

ich stehe vor folgendem praktischen Problem und bitte um Unterstützung:

am Dienstag wir auf eine Bodenplatte 6x4 m das Gartenhaus geleifert. Es handelt sich um eine Schrebergartenanlage. Direkt neben der Bodenplatte ragt ein schwarzer Stromkabel aus der Erde.
Nun habe ich die Vorstellung unter dem Fußboden (also zwischen Bodenplatte und Fußbodenbretter) den Strom zu verlegen. Doch ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung:

Im Baumarkt wurde ich unzureichend beraten und man hat mir ein 50m sog. NYM 3x2,5 und eine Packunglüsterklemmen angedreht. Die habe ich nun zu Hause. Reicht das an Material?

Wie verlege ich nun das Kabel, wenn ich ca. 4 Steckdosen (an verschieden Stellen im Haus) und 2x Licht in dem Häuschen haben will.
Wie mache ich das mit dem Stromübergang vom Erdkabel zu meinem NYM Kabel. Im Haus oder außerhalb? Brauche ich eine Sicherung und kann ich mit den Lüsterklemmern beliebig oft abzweigen?

Anm: den endgültigen Stromanschluss würde ich vom Fachmann lassen machen. Es geht momentan hauptsächlich darum, was ich alles kaufen muss und wie ich das Kabel unter Boden verlege.

Vielen Dank für eure Unterstützung !!!!!!


Tobias ...
24 - Erder aus Resten bauen -- Erder aus Resten bauen
Moin,

der Erder wird zunächst einmal nur zur PEN-Stützung gebraucht, ausserdem muss die Potischiene ja auch irgendwo geerdet werden.
Mangels Antenne oder Blitzableiter braucht es keine Blitzschutzwerte.

Mein Bedenken ist nur, dass ich dann der Einzige mit einer PEN-Stützung bin und deshalb im Fehlerfalle der gesamte PEN-Strom meiner Straße über meinen Erder läuft.

Immerhin ist meine Straße, und damit mein Hauptkabel (NYY-J4G25 am HAK, ja, kein"A") am "anderen Ende" in der nächsten Ortsnetzstation mit 3x250A abgesichert.
Da hier derzeit die Abzeigmuffen der Erdkabel vom VNB wie die Silversterböller hochgehen, habe ich da Bedenken. Aber das Unternehmen (aus den östlichen Bundesländern), das die Muffen gesetzt hat, war auf jeden Fall billiger als das vorherige aus der Region.


Offtopic :Würde ich ein lokales TT errichten wollen, würde ich einfach einen oder zwei selektive FIs 63/0,5A nehmen, um die Zuleitungen zu den UVs zu schützen. In den UVs sind ja sowieso 10 FIs mit 0,03A für den Personenschutz.
25 - Hausinstallation -- Hausinstallation
Hallo,
ich mache gerade mit ein paar Freunden (v.A. Physiker, keine richtigen Stromer) die Hausinstallation beim Renovieren meines alten 1-Fam.Hauses - das heißt, eigentlich alles neu, da die 2draht stoffgeflecht-ummantelten Leitungen von 193x komplett raus mußten (obwohl sie nur an einer Stelle im Keller wirklich geschwelt hatten)
Ein Bekannter der Schwiegereltern, Elektromeister, wird das Ganze abnehmen. Allerdings drängen sich dem interessierten Laien ein paar Fragen auf, auf die unser netter Eli keine befriedigende oder auch mal eine befremdliche Antwort hatte.
Verärgern oder gar vergraulen will ich ihn natürlich - nicht nur wegen der Abnahme - nicht.
Ich schildere mal die Situation; 2 von 3 Stockwerken sind schon weitgehend verstromt, so daß man zu ein paar Sachen (rückblickend der Küche) sagen kann "nächstes Mal anders", auch hier gern Kommentare - man lernt ja gern - aber ändern werd ich an manchen Stellen nur noch falls grobe Schnitzer drin sein sollten.
Offen sind noch der komplette Überspannungs-/Blitzschutz, für Elktro, Telefon/DSL/Netz und Sat/TV, sowie einige Fragen zur fachgerechten Elektroinstallation. Ich wüßte auch gern sinnvoll mit dem Schleifenwiderstand umzugehen.

Jetzt vom...
26 - Biegeradius NYY Kabel -- Biegeradius NYY Kabel
Guten Tag,

ich werde demnächst ein Erdkabel NYY-J 5x16mm² von meiner Hauptverteilung zu der neuen Kellerunterverteilung verlegen. Jetzt habe ich im Internet gelesen dass der Biegeradius von NYY Leitung nicht enger als 12x dem Leitungsdurchmesser sein darf. Die 5x16mm² Leitung hat ungefähr 25mm Durchmesser, also muß der Radius mindestens 30cm betragen. Ich hatte eigentlich vor durch die Wand an der der Verteilerkasten befestigt ist durchzubohren und die Leitung dann in dem Raum dahinter auf Putz in Leerrohren zur Unterverteilung zu verlegen. Die Frage ist nun wie ich diesen Biegeradius, vor allem jeweils hinter den Verteilungen hinkriegen soll. Einen Teil der Krümmung kann ich in die Wand "einarbeiten", aber bei einer Wanddicke von 15cm bin ich da natürlich relativ begrenzt.

Die einzige Möglichkeit welche mir spontan eingefallen ist, wäre jeweils hinter den Verteilerkästen den Mantel von der Leitung zu entfernen und dann nur mit den Adern (in diesem Fall dann in einem Leerrohr) durch die Wand zu gehen, allerdings gefällt mir diese Methode nicht besonders.

Vielen Dank schonmal für eure Vorschläge.

Viele Grüße,
Marc ...
27 - Erweiterung einer Scheune in bestehende Hausinstallation -- Erweiterung einer Scheune in bestehende Hausinstallation
Guter Einwand, aber ich werde mit Sicherheit kein Erdkabel mehr verlegen und den mühsam gepflasterten Weg wieder aufreißen. Und Hochbau kommt mir nicht in die Tüte.
Vielleicht irgendwann mal eine WLAN Lösung. ...
28 - Kabel in Filigrandecke & NYM-J für Niederspannung? -- Kabel in Filigrandecke & NYM-J für Niederspannung?
Demnächst darf ich Kabel auf der Filigrandecke vom Keller zum Eingießen verlegen.

Laut Elektriker geht:
- Leerrohre und er zieht NYM ein
- Erdkabel
- Betonkabel

Soweit klar, nur hat er die Verbindung im Werkplan als kürzeste Linie, also kreuz und quer eingezeichnet, nicht im rechten Winkel ab Verteiler. Ist das ok? Ich vermute mal, man geht davon aus, daß Anbohren durch Beton eher unwahrscheinlich ist.


Da ich noch eine Menge NYM aus Baumarktsangebot habe, möchte ich gleich einige Niederspannungsleitungen (Lautsprecher, 12 V - Versorgung anstelle von Wandwarzen) verlegen. Ist dafür NYM ok, wenn weit weg von Netzspannungsleitungen und durch Schrumpfschlauch entsprechend gekennzeichnet?

Wenn ja, Verlegung in Leerrohr oder direkt in Beton? Wenn wirklich mal ein Kabel kaputtgeht, wäre es kein Beinbruch.

Und zuletzt: spricht was dagegen, CAT7 oder Sat-Kabel direkt einzugießen? ...
29 - Unterverteilung/Hauptschalter -- Unterverteilung/Hauptschalter
Die Leitungslänge vom Haus zum Carport beträgt ca 25m. Erdkabel 5x6mm2.
Ein weiteres Kabel (für Beleuchtung) kann ich leider nicht mehr verlegen, da der Graben bereits wieder zu ist.

Bzgl. des Hauptschalters, nur noch mal zu Sicherheit:
Ist es ausreichend,wenn ich nun einen Möller P3-63 nehme(mit Iu = max. Bemessungsdauerstrom = 63 A angegeben)?

Gruß,Peter ...
30 - Allgemeine Frage zu 16qmm Kabelquerschnitt -- Allgemeine Frage zu 16qmm Kabelquerschnitt
Ja, ich bin ein Laie, aber kein Problem.

Also so wie ich es verstanden habe, kann eine einzelne Lupferleitung mit 16qmm (400V * 63A) rund 25.000 Watt auf dauer vertragen. Und sogar mehr...

Ohne weitere Faktoren zu beachten.

Wie oben schon geschrieben, ist es und bleibt es eine einfache Frage.

Wenn ich ein Erdkabel verlegen will, das 10km Lang sein soll und alle notwendigen Richtlinien eingehalten werden, kommen weitere Faktoren hinzu die ich zwar nicht kenne aber gewiss hier noch fehlen.

Selber verstehe schon die Fragen und Antworten, aber ich wollte eigentlich nicht so eine Lawine lostreten, finde aber die rege Diskussion sehr gut.
Vor allem das man sich so um einen User kümmert. Danke nochmals an alle. ...
31 - Zuleitung für den Gartenteich -- Zuleitung für den Gartenteich
Ich würde auf jeden Fall ein Schutzrohr in den Boden legen. Aber auf keinen Fall ein Wellrohr, da dieses für das Verlegen in Erde zulässig aber nicht vorteilhaft ist.

Die beste Lösung ist ein HD-PE-Kabel-/Wasser-/Gasrohr bzw. wenn ein Erdkabel verlegt wird kann man auch HT-Rohr nehmen.

http://www.mauderli.ch/pdf/tara.pdf
http://www.mercateo.com/p/504-86011......html

[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 17 Okt 2008 11:53 ]...
32 - Neu-Installation meiner Garage Frage zu Querschnitten -- Neu-Installation meiner Garage Frage zu Querschnitten
Danke für Eure Antworten,die teils hilfreich sind und andere sollten weiter Äpfel zählen gehen
Meine Zuleitung vom Haus zum Schuppen hat einen Querschnitt von 5 polig x 2,5 mm/ 2,(Erdkabel ist ca 25 m lang).Am Schuppen will ich mit neuen Erdkabel NYY-JY 5pol x 1,5mm/2 (Erdkabel max. 10m lang)in die Garage.
In der Garage wollte ich NYM-J 3pol x 1,5 mm/2 verlegen!

Ist diese beiden Kabel ausreichend oder sollte ich ein stärkeres nehmen??
Zur Installation stehen an:
ca 10 Steckdosen,Lichtanlage,Torantrieb,Außenbeleuchtung...
Ist es ratsam einen Sicherungskasten mit Sicherungen und FI-Schalter in der Garage anzubringen,auch wenn das Hauptkabel vom Haus schon abgesichert ist?
Sorry ....falls ich meine Umfrage im falschen Bereich gestellt habe,bin halt neu hier
Danke für Eure Hilfe mfg SIGGI ...
33 - Neue Hausinstallation Altbau -- Neue Hausinstallation Altbau
Dann wolln wir mal!

Vorab: Der Kühlschrank wird natürlich auch über FI abgesichert! Warum auch nicht? Bei korrekter Installation und intaktem Gerät kommt es nicht zu Fehlauslösungen und wer dennoch davor angst hat, kann ja eine Meldeschaltung installieren, die über einen Signalgeber oder SMS über den Ausfall des Kreises informiert! Daher sollte der Kühlschrank, evtl zusammen mit einigen anderen sensiblen Verbrauchern, auf einen eigenen FI gelegt werden!

Die Unterverteilung sollte mindestens 4-reihig sein, ich empfehle mindestens 5-reihig! Die Kosten sind eigentlich überschaubar und man hat später noch ein wenig Erweiterbarkeit, z.B. wenn man Stromkreise auf weitere eigene FI legen, Überspannungsschutz oder bestimmte Automationskomponenten einbauen möchte! 4 Reihen sind schnell belegt, da sollte man sich nicht täuschen.
Wird eine Installation mit umfangreichen Automationsfunktionen gewünscht, sollte man mindestens 8 Reihen haben!

Es ist zu bedenken, dass eine Installation in der Regel mindestens 20-30 Jahre nicht erneuert wird, daher sollte man nicht allzusehr geizen, schließlich wird sich technisch in den nächsten Jahrzehnten viel tun und die Elektroanlage sollte schon halbwegs zukunftsfähig sein - z.B. sollte jeder Raum mindestens einen eigenen Ste...
34 - Phase-Schutzleiter Spannung? -- Phase-Schutzleiter Spannung?

Zitat :
mathias92 hat am 12 Sep 2008 13:52 geschrieben :

Das MUSST du mir aber jetzt mal noch erklären.
Wie das sinnvoll sein kann???!!!



Noch ein Beispiel aus meiner Praxis:
Gegeben ein Bauernhof:
Momentan abgesichert im HAK (Panzersicherung für dich) mit 3x35 A und Zuleitung
zum Zählerkasen inkl. UV 4x16 qmm ca. 10 m lang.
Zuleitung zur neuen Gerätehalle ca. 200 m mit Erdkabel 4x50 qmm, abgesichert
mit 3x25 A, da zur Zeit nur etwas Licht gebraucht wird. Was meinst du, was der Mann mir sagt, wenn da mal mehr Leistung gebraucht und ich sagen müsste, das Erdkabel wieder auszugraben und ein neues zu verlegen.
...
35 - Nur 4 Adern zu den Unbterverteilern -- Nur 4 Adern zu den Unbterverteilern
Erstmal Danke für die schnellen Antworten!

Sorry wegen der Rechtschreibfehler. Hab ob dieser "Überraschung", die uns einfach wieder Zeit kostet, ein bißchen aufgeregt...

Also mir geht es um den Schutzleiter (Erdkabel haben wir vom Haus auch schon in einen Nebenbau verlegt (so ca 5 m), aber so ein starres Ding ist wirklich kein Vergnügen).

Wir haben im Keller einen Erdanker und da führt ein Kabel in den Haupsicherungskasten, werden wir aber noch mal prüfen.

Ich denke, dass wir einen Schutzleiter verlegen werden, möchte die Installationswände nicht später noch mal aufreißen müssen.

Eine Wohnung wird komplett saniert ( alles neu), in einer wird Küche/Bad/Gang neu und die Kabel zu Wohn- und Schlafzimmer neu.

In der dritten machen wir nur das Bad neu (da gibt es keine Küche mehr), werden die Zuleitung aber dann auch um den Schutzleiter erneuern.

Wegen Länge: in die erste Wohnung sind es 7 m, in die zweite 10 m und in die dritte 13 m.

Gruß sternschnuppe ...
36 - Kleinverteiler im Außeneinsatz - -- Kleinverteiler im Außeneinsatz -
Hallo liebe Fachleute -erst einmal vielen Dank vorweg!
Ja um es gleich vorweg zu nehmen, die abschließende Arbeiten werden wir von einem Elektrofachmann vornehmen und auch abnehmen lassen, nicht desto trotz brauche ich ein paar Detaillösungsvorschläge, weil wir noch in einer frühen Bauphase sind und es gleich richtig machen wollen. Wir möchten die Kabel selbst verlegen und dazu habe ich ein paar Fachfragen:
Projektbeschreibung:
Wir bauen eine Gartensauna, bereits letztes Jahr haben wir hierzu ein 5x10 mm² Erdkabel verlegt, so dass Strom vorhanden ist.
Das Kabel läuft an unsere Hausverteilung die mit 63 A Fi abgesichert ist. Die Sauna selbst wird nocheinmal mit 40A Fi abgesichert, so dass wir nicht jedesmal ins Haus laufen müssen - sollte es mal nötig sein.
An das 10 mm² soll ein Saunaofen mit 12 KW und ein DHE mit 21 KW angeschlossen werden. Die Entfernung vom Kleinverteiler zum Saunaofen beträgt hierbei ca. 8 m, die Entfernung zum DHE ca. 2 m. Hier gleich die erste Frage: Mit einem 5x6 mm² müsste der Saunaofen ausreichend versorgt sein, reicht für die kurze Entfernung zum DHE ein 4 mm²?
Und wichtig muss der DHE ein Lastabwurfrelais bekommen oder können Saunaofen ...
37 - DSL/ISDN Installation -- DSL/ISDN Installation

Zitat : P.nut hat am 14 Jul 2008 15:35 geschrieben :
Ueber die Klemm/Schraubleiste meinst Du? Falls der Splitter das bietet - da muesste ich dann 5/6 (1. TAE) mit den beiden Klemmen im Splitter verbinden? Ich meinte, statt der unnützen ersten TAE. Das ist zwar offiziell nicht ganz legal, juckt aber letztlich niemanden, wenn man es richtig macht (Den PPA oder einen frequenzoptiomierten PPA sollte man wieder einsetzen). Der Splitter ist ja im Prinzip sowas wie eine TAE). Ich hab das ding bei mir schon ganz zu Begin rausgeschmissen, denn ich musste ja ohnehin davor installieren, wegen dem Überspannungsschutz, näheres dazu unten!


Zitat : Ok. Da braeuchte ich dann eine Telefonan...
38 - XVB-F2, YMvKmb, U-1000 R2V in Deutschland bzw. Österreich -- XVB-F2, YMvKmb, U-1000 R2V in Deutschland bzw. Österreich
Bei mir gibts fast nur Kopp *duckundrenn*
Im Ernst, der Mantel der Mantelleitungen ist etwas dünn, ansonsten hatte ich mit Kopp-Leitungen noch nie Probleme.

Nur bei der Zwillingsleitung ist die Beschriftung etwas sehr widersprüchlich - A03V-F und "Max. 42V!" passen nicht wirklich zusammen...

Es gibt drei EU-übliche Leitungstypen die ich nur sehr ungern verlegen würde... alle 3 aus UK.
a) Twin&Earth, flache Mantelleitung. An sich nix schlimmes, aber der PE ist um eine Stufe kleiner als die aktiven Leiter und blank, in UK muß er an jedem Ende mit Schrumpfschlauch überzogen werden...
b) SWA, Steel Wire Armored, Erdkabel mit Stahlgeflecht. Sicher unübertrefflich massiv, aber auch schwer zu verarbeiten, und ein Stahlgeflecht als PE... naja.
c) Pyrotenax, kurz Pyro. Feuerbeständige Leitung mit Kupfermantel und keramischer Füllung um blanke Adern. Sieht aus wie eine Wasserleitung und ist höllisch schwer zu verarbeiten. An sich für Zwecke wie hiesiges NHXH, wurde aber manchmal auch für normale Endstromkreise in Wohnhäusern eingesetzt.

Ahja, und in Polen gibt es angeblich noch die 2-adrige Aluminiumstegleitung wie man sie aus der DDR kennt. ...
39 - UV-Zuleitung -- UV-Zuleitung
Situation: ich möchte im eigenen Haus hinter dem Zähler einen UV anschließen.
Gegeben: TN-C-S, Nachzählersicherung 35A, HV hat einen FI 40/4/0,03 (stammt aus der Zeit, in der FIs noch mit Nennstrom vorgesichert werden durften). Eine simple Variante wäre für den UV (im alten Stall, nicht mehr landwirtschaftlich genutzt) Erdkabel 5x6mm2 über die 25m zu verlegen. Das wäre für die vollen 35A belastbar (Verlegeart teils C, teils (4m) Kabel in Erde). Da mir aber für 2 Räume mehrere FI etwas übertrieben erscheinen und 63A-FIs etwas teuer sind, könnte ich so oder so nur 25A nützen.
So, und jetzt die brutale Kernfrage. Gemäß Spannungsabfallfall (wenn ich auf 1,5% hinaufsetze, Endstromkreise sind durch die Ausdehnung des Gebäudes mit 4,5x5m ohnehin in der Länge beschränkt) und Belastbarkeit käme ich bei 25A auch mit 5x2,5mm2 weg, das wäre natürlich viel billiger vom Kupfer.
Selektivität kriege ich (außer mit 16A) zu den NZS ohnehin nicht hin...
Am Ende soll angeschlossen werden: Lichtkreis 6A, Steckdosenkreis 10A.

Spricht irgendetwas grob gegen 2,5mm2? ...
40 - diverse fragen zur elektroinstalation -- diverse fragen zur elektroinstalation
Grmls, jetzt hat das Backup mein Posting gefressen - kann man die vielleicht irgendwo puffern und einfach nach dem Backup in die Datenbank einfügen?

also nochmal...

Baumarktkabel - oftmals ebenfalls von Markenherstellern; sind aber nicht unbedingt preiswerter - 50er Ring NYM-J 3x1,5 für <10 Öre ist auch beim Praktiker vorbei, alles andere war preislich eh nicht nennenswert attraktiver; Für 'ne ganze Wohnung bist wahrscheinlich mit 100er Ringen oder gleich auf Trommel besser bedient.

Welche Vorkenntnisse hast du? Zuviel Avenzio geschaut oder was fundiertes? Würde empfehlen, dir mal die VDE Schriftenreihe 45 - Elektroinstallation in Wohngebäuden zu besorgen. (Wobei da Inst.-Zonen für Decken udn FI für (fast) alles ggf. nocht nic hdrin ist)

Ist die Abnahme durch Elektriker schon mit einem solchen abgesprochen? => Unbedingt vor Beginn deiner Arbeiten machen. Nicht jeder will für einen völlig fremden Kunden die Verantwortung übernehmen und wirklich gewissenhafte Prüfung bedeutet eignetlich Ausbau aller Betriebsmittel. Da kann der die gleich selbst setzen und du ggf. nur die Schlitze erstellen. Oder es halt gemeinsam planen und ihn damit von deiner Qualifkation überzeugen, dass die Prüfung ggf. etwas weniger intensiv ausfällt. Wäre dann auch e...
41 - Strom für Garten und Gerage -- Strom für Garten und Gerage
Moin!

Du kannst ein Erdkabel 5x2,5mm² im Schutzrohr verlegen, bitte nur nicht direkt unterm Pflaster. Kabel muß min 60cm tief im Erdreich sein und in einem Sandbett liegen.

Gruß
Bernd ...
42 - Selektivität -- Selektivität
Hallo Primus von Quack,

etwas Geschichtliches zur Vorgeschichte:

Als ich vor anderthalb Jahren das Haus gekauft habe, sah ich, dass im Haus noch der alte Kasten von der Dacheinspeisung in einem Zimmer des DG über dem Fenster sich befand. Der sollte weg, denn hier sollte Holzvertäfelung an die schräge Decke. Da war zur Besichtigung Herr Reber, ein Urgestein vom SVO Celle, bei mir, der schon solange beim Unternehmen war, dass er vor 30 Jahren die Umstellung auf Erdkabel durchgeführt und vor 10 Jahren den neuen Zählerkasten gesetzt hatte. Der erinnerte sich an alles und hat sich auch das Netz angesehen und hat mir empfohlen, das Zweileiternetz rauszuwerfen und durch ein Dreileitersystem zu ersetzen. Er erinnerte sich auch, dass wohl seinerzeit die alten Leute die hier wohnten, sie waren die Häuslebauer, mit HAK 35A wohl gut bedient gewesen seien, es aber jederzeit auf 63A aufgerüstet werden könne, weil Leitungen usw. für 63A ausgelegt seien. Man hat wohl anstatt der vorgesehenen 63A nur 35A Sicherungen eingebaut, alles andere ist auf 63A ausgelegt!

Den überflüssigen Kasten hat er durchgemessen und dann entfernt. Die Verstärkung des HAK solle ich beantragen, dann käme er wieder und würde die Umstellung vornehmen. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, müsse...
43 - Verlegung in Stahlrohr -- Verlegung in Stahlrohr
Hallo,
möchte eine neue Zuleitung für die Waschmaschine unter die Holzdecke die ich eh erneuern muß legen.
Die Leitung würde ca. 3 Meter in der Decke verlaufen wenn ich immer schön am Rand verlege,
dann im Raum ca 2 Meter durch ein Edelstahlrohr verlaufen. Kann ich unterhalb der Decke auch in Stahlrohr verlegen, und wenn ja welche Art von
Leitung sollte ich da nehmen?
1.Einzeladern
2.NYM 3 X 2,5
3.Erdkabel 3 X 2,5 ( Hab ich noch reichlich )
2,5mm² mit B16 abgesichert ist mit meinem Elektriker geklärt, anklemmen würde er es dann auch. Hab aber dummerweise nichts von Stahlrohr gesagt,
und weiß jetzt natürlich nicht welche Leitungen und ob so erlaubt!?
Ich würde mir die den A... beißen wenn ich alles verlegt habe und er es, weil unzulässig nicht anklemmt. Fragen geht nicht weil der Onkel Urlaub hat.
MfG Mantani
...
44 - Kabelführung ins Haus / wieder raus -- Kabelführung ins Haus / wieder raus
Hallo zusammen,

ich plane, ein Nebengebäude mit Strom zu versorgen. Nun habe ich 5 x 10² Erdkabel gekauft und will das selber verlegen und dann vom Meister anschließen lassen. Nun meine Frage: damit ich das nicht hinterher alles wieder raus machen muß, wie muß ich denn die Führung ins Haus bzw. wieder Raus gestalten ? Habe da was von einem Führungsrohr gehört, wie muß sowas denn gestaltet werden ?

schon mal DANKE im voraus,

cs ...
45 - Gartenaußenbereich über extra RCD problem es ist schon einer vorhanden -- Gartenaußenbereich über extra RCD problem es ist schon einer vorhanden

Also ich habe eine Haus wo alle Stromkreise über RCD schon laufen.
Jetzt will ich draußen ein Erdkabel(im Rohr)
für meine Gartenanlage (mehre Steckdosen)
verlegen und nur dieser Bereich soll über einen EXTRA RCD geschaltet werden damit bei auslösung nur dieser BEreich tot ist und nicht das ganze Haus!
NUn habe ich schon eine sehr vollen HVT und dort sitzt der RCD 30 mA.
Wenn ich einen 2ten RCD setze im Keller sind beide RCD in Reihe,meine Frage ist es möglich das ich für den Außenbereich
eine 10mA RCD setze damit dieser als erstes auslöst ???

Bei Fragen einfach schreiben oder ICQ: 273570496

----------------------------------------------------------
Ich glaube ich habe jetzt ne gute Lösung:

Von dem HVT geh ich mit einem 3 mal 4 Quadrat
zur UVT im Keller durch LS Automat dann durch RCD (2 Polig)
und von da aus mit 3 mal 1,5 Quadrat in den Garten!
Wäre es so gut??


[ Diese Nachricht wurde geändert von: delmenhorster28 am 24 Jul 2006 20:37 ]...
46 - Terrassenbeleuchtung (Erdkabel) -- Terrassenbeleuchtung (Erdkabel)

Hallo miteinander,

momentan wird ein Biergarten für die Gaststätte an unserem Vereinsheim angelegt. Die Gaststätte ist verpachtet und der Anbau wird vom Verein getragen.
Für die Vergrößerung der Terrasse wurde 25cm ausgebaggert und mit Kies aufgefüllt. Darauf wird eine Unterkonstruktion und ein Holzboden aufgebaut. Zwischen der Lauffläche und dem Kies ist also noch gut Luft. Auf der Holzterrasse sollen ca. 3-4 Leuchten installiert werden.

Bezüglich Erdkabel habe ich hier schon eine Menge gelesen, vielleicht kann man aber bei diesem Problem auf manchen Aufwand verzichten. Das ganze wird noch mit einem Elektrounternehmen durchgesprochen und von diesem ausgeführt und abgenommen werden. Vielleicht könnt ihr mir helfen, nicht ganz unvorbereitet dort hinzugehen.


Bis zur Terrasse soll das Kabel wie gefordert min. 60cm vergraben werden. Wie würdet ihr unter der Terrasse das Kabel verlegen? Was spricht dagegen es lediglich etwas in der Kiesschicht zu vergraben, oder nur an der Unterkonstruktion entlang fahren? Ausreichender mechanischer Schutz wäre ja vorhanden.
Gibt es Bedenken für die Kabelisolation bei Frost?
Ich denke dafü...
47 - Automatenfeld erweitern -- Automatenfeld erweitern

@Hemapri: Das Erdkabel ist noch nicht verlegt worden. Und laut VNB weiß angeblich niemand, wann das genau sein wird...

@sam2: Nun, die Leitungen kommen aus der Wand hinter dem Zählerfeld. Der neue UV müsste rechts von dem Zählerfeld angebracht werden und eben dorthin lassen sich die Leitungen nicht verlegen (weil zu kurz); es sei denn sie werden im Automatenfeld verlängert.

Lösen könnte man die Leitungen nur, wenn man den Putz von der Wand abschlägt. Die Leitungen sind in Rohre eingezogen, die genau im Automatenfeld enden.

Habe mal paar Bilder angefügt; aber wie gesagt es ist von den besagten Leitungen nichts zu erkennen...

gitti













...
48 - Induktionsherdionsspannung? -- Induktionsherdionsspannung?

Habe mal die drei Schaltbilder angefügt, hoffe da steigt jemand durch.
Die Telefonleitung und 230V Erdkabel zum Backhaus, war gegeben. Die Ansteuerung der Pumpen im Backhaus ist neu.
Habe sonst im Winter immer das Wasser abgelassen, da das Backhaus nicht immer genutzt wird. Ein neues Erdkabel zu verlegen, wie empfohlen, sprengt wohl den Rahmen.

...
49 - Netzwerkverkabelung über Erdkabel (Telefon) -- Netzwerkverkabelung über Erdkabel (Telefon)

Hallo erst mal ...

ich wüsste gerne, ob es möglich ist eine Netzwerkverbindung über ein vorhandenes Erdkabel, 10x2x0,6, zu schalten. Mit Telefon und ISDN und so kenn ich mich aus, hab aber leider keinerlei Erfahrung mit Netzwerken. Allerdings weiß ich, daß eigentlich Netzwerkkabel nach Cat 5 - 7 nötig wären. Da müsste ich aber 20 Meter Rohr im Garten verlegen und dann das Kabel in das Rohr einziehen. Ein Erdkabel ist aber vorhanden und es sind noch 7 Aderpaare frei.
Wäre es also möglich, aus jedem Vierer ein Paar zu nehmen? Oder sollte ich diese Überlegung sofort begraben.
Auf den ersten 3 Paaren liegen ein analoger und ein ISDN-Anschluß von der ISDN-Anlage.

Also meine Überlegung sieht so aus:
1. und 2. Paar ---ISDN
3. Paar --- Paar 4 für Netzwerk
4. Paar --- Analoganschluß
5. Paar --- Paar 1 für Netzwerk
6. Paar --- frei
7. Paar --- Paar 2 für Netzwerk
8. Paar --- frei
9. Paar --- Paar 3 für Netzwerk
10.Paar --- frei oder Erdung

Mit dieser Verteilung wäre gewährleistet, daß bei 4-adriger Netzwerkbenutzung jedes Paar auf jeden Fall einen Vierer für sich hätte, und bei 8-adriger Benutzung wäre das letzte Paar mit dem Analoganschluß in einem Vierer.

KÖNNTE DAS KLAPPEN????

Gruß an alle und schon ...
50 - Anschluß Kreuzerder -- Anschluß Kreuzerder
Hallo,

klar gibt`s Erdkabel 1x16mm², Du kannst auch 1x300mm² kaufen...
1x16mm² NYY (Erdkabel) ist sogar günstiger als NYM, nur oft eindrähtig (RE), und daher recht störrisch beim Verlegen.
NYM ist ab 10mm² immer mehrdrähtig.

Für`s Loch: Außendurchmesser NYM: 10mm, NYY: 11mm.

Was Du verwendest, bleibt Dir überlassen, wenn Du kaum Bögen oder enge Radien hast, nimm NYY.

Viele Grüße...
51 - Elektroinstallation in der Gartenhütte -- Elektroinstallation in der Gartenhütte
Hallo Leute,
ich brauche Hilfe dass ich alles richtig machen kann.
Wir haben einen Garten verpachtet und ich möchte gerne Elektrik in unserer kleinen Hütte verlegen.

Der Hauptverteiler mit dem Zähler steht vor dem Garten.
Das Erdkabel von dem Hauptverteiler - wurde uns gesagt liegt schon in der Erde vom Gartenhaus.

Möchte gerne die Hütte innen mit Holz verkleiden………und in den Hohlraum kommt Wärmedämmung

Frage 1 : kann ich ohne Probleme Winddichte Hohlwanddosen verwenden? Es ist nicht so sehr will Platz in dem Hohlraum! Habe bedenken wegen Sommer - sehr heiß oder Winter - sehr kalt ist!!!

Frage 2: Habe Kabel NYM – J 1,5mm Feuchtraum gekauft, das ist in Ordnung oder? Muss dieser Kabel in dieser Hütte in einem Kabelkanal verlegt werden? Ich glaube nicht, oder?

Frage 3: Werde draußen zwei Steckdosen setzen (IP54) und das Kabel geht verständlich bis in den Kleinverteiler. Reicht wenn ich überall 16A LS-Schalter benutze werde? Oder Lieber 13?

Frage 4: Mit dem Erdkabel werde ich in den Kleinverteiler gehen und zuerst schließe ich den FI Schalter an - reicht mir 2 pol. 40A - 0,03A? Und nach dem FI, schließe ich die LS Schalter an. Ist das so in Ordnung? Werde noch ein Kabel legen für den Herd 5 x 2,5 mm, das sind weit...
52 - SAT Anlage und Praxisproblem Erdung -- SAT Anlage und Praxisproblem Erdung
Ich habe ein kleines Praxisproblem. Bei einem Bekannten soll ich eine SAT-Anlage installieren. Die Schüssel soll auf das Flachdach einer Garage montiert werden die 4m neben dem Haus steht. Vom Haus zur Garage gibt es 2 Leerrohre im Boden. In einem befindet sich ein Kabel NYY-J 5x10mm an dem in der Garage ein kleiner AP-Verteiler angeschlossen ist mit LS für Garagentor, Licht, Steckdosen. Hier könnt ich auch die SAT-Anlage mit aufschalten.
Das Problem liegt jetzt bei der Erdung der Schüssel. Eine SAT-Schüssel sollte ja mit 16mm geerdet werden. Dazu müsste ich ein Erdkabel zum HPA durchs 2te Leerrohr ziehen. Hier sollen aber die Koaxkabel (Erdkabel) zur Schüssel schon rein. Normalerweise dürfen ja auch keine Signalleitungen und Stromleitungen gemeinsam in einem Leerrohr geführt werden.
Das Verlegen eines weiteren Leerrohres würde ich gerne vermeiden da dazu eine Bohrung durch eine 70cm Starke Sandsteinmauer in den Keller gemacht werden müsste (vom ausgraben mal ganz abgesehen).
Alternativ könnte man ja auch einen Staberder setzen. Wäre das eigentlich zugelassen? Und wenn ja müsste dann doch in der Garage ein lokaler PA gesetzt werden, oder? Hat sonst noch jemand eine Idee?...
53 - NYM und Antennenleitung als Erdleitung im Panzerrohr? -- NYM und Antennenleitung als Erdleitung im Panzerrohr?
Hallo

Ich habe vor eine Satanlage in einen Garten zu installiren
aufgrund der örtlichen gegebenheiten muß die Empfangsschüssel an einer metallstange -etwa 10 meter vom
Haus entfernt installert werden.
Dazu kommt noch eine Gartenbeleuchtung .
Ist es zulässig die Antennenleitung aber auch eine NYM-Mantelleitung für die 2 Gartenlampen in robusten Panzerrohr
unter der Erde zu verlegen ? wenn ich kein Erdkabel benutze?

Frage 2 : Ich habe vor kurzen eine Stegleitung beim anbringen von Bohrlöcher beschädigt .Es handelt sich dabei um eine Stegleitung mit 1,5qmm. Anschließend habe ich die
Leitung mit 3 Wagoklemmen und Elektrikerissolierband geflickt und wiede zugespachtelt.
kann da im Laufe der Zeit was passieren ? ...
54 - Zählerschrank & Unterverteilung -- Zählerschrank & Unterverteilung
Normalerweise darf ein Zählerschrank nicht in einem Wohnraum sein! Müßtest Du mal vorher jemandem vom EVU kommen lassen, der das anschaut und ggf. genehmigt.
Ist die Stelle vom Treppenhaus aus direkt zugänglich oder ist ne Tür dazwischen? Gibt es denn keinen Hausanschlußraum oder eine Hausanschlußnische? Wo ist denn der Wasserzähler etc.?

Das heißt, es wurde bei der Umstellung eine Leitung vom neuen Erdkabel-HAK hinauf zum Dachboden gezogen und dort ein neuer Zählerschrank installiert? Wer macht denn so einen Unfug???


Grundsätzlich ist es bei Vorhandensein eines guten Erders durchaus keine schlechte Überlegung, ein lokales TT zu errichten. Aber das geht erst, sobald keine einzige Leitung im Haus mehr klassisch genullt ist (TN-C)!!! Solange es noch Mischbetrieb gibt, geht nur TN-C-S.
Aber es wäre kein Problem, die Anlage so auszulegen, daß nach Abschluß der Umrüstarbeiten an den Endstromkreisen dann eine Umstellung auf TT ganz einfach möglich ist (muß nur umgeklemmt werden).

Wichtig: alles ab Zähler mit getrenntem N und PE ausführen (fünfadrig). Und Erdungsleitung vom Zähler zur PAS schon jetzt mit verlegen.
Noch besser: zusätzlich separate Erdungsleitung von der PAS zu jedem UV.
55 - Nebengebäude versorgern über Hauptgebäude -- Nebengebäude versorgern über Hauptgebäude
Tach

Zitat :
Jürgen66 hat am 16 Sep 2004 14:33 geschrieben :
Hallo zusammen,

ich habe Probleme beim Anschluss eines Nebengebäudes
vielleicht weiß ja jemand Rat, ich habe auch schon beim
E-Werk angerufen der meinte ein Fachmann müsste das wissen
ich bin zwar einer aber das ist leider schon lange her
und ..................


>dann wende dich an einen Fachmann der das täglich macht



Nebengebäude:
- ca. 10m Entfernung vom Hauptgebäude ca. 35-45m Kabellänge
- 2 kleine 2 Zimmerwohnungen + Garage Keller Speicher
Balkon nichts besonderes


Nachdem mir vom E-Werk mitgeteilt wurde das ein separater
Anschluss vermutlich 1500€ kosten würde (stimmt dass???

> ja, Trennung ca 50 % vom Neuanschlußpreis

Dachständer, Hausanschlusskasten, Baukostenzuschuss,
usw. )
>das ist ja nicht umsonst

habe ich mich entschlossen das Nebengebäude über
das Hauptgebäude zu versorge...
56 - Erdkabel verlegen... -- Erdkabel verlegen...
Hallo ,

vorweg noch einige Fragen dazu :

Wie lang wird das Kabel sein ?
Wie sind die technischen Daten der Gartenpumpe (Leistung bei welcher Spannung) ?

Absicherung (LS- und FI-Möglichkeit nach Netzform) schon vorgesehen ?

- -
1: Evtl. NYY Typ (alle Niederspannungskabel bis Uo/U 0,6 / 1KV)
2: Ins Erdreich , kommt auf die Nutzung der Erdreichfläche an ->
3: Mindestens 0,6m (unter Fahrbahnen 0,8 m tief);

Grabensohle sollte eben und steinfrei sein , noch etwas Sand dazu (ca.10cm) und Kabel rollend verlegen (nicht ziehend !)
Dann wieder etwa 10 cm Sand drüber -
Bewegungsmöglichkeit des Kabels bei Temperaturänderungen (Frost etc)

Erdkabel mit einer Kabelabdeckhaube aus Ton (Ziegel gehen auch) oder PVC-hart überdecken oder
in ein spezielles Kabelschutzrohr einbringen -
und Hinweisband auf das liegende Kabel nicht vergessen. (gelb aus PVC oder rot/weiss) geht auch . Dann beerdigen .....

4: Keine anderen - evtl .vorhandenen Installationen beschädigen (Rohre,Kabel,etc..)
Empfehlung : Mindestabstand von 30 cm zu anderen stromführenden Kabel/Leitungen/Fernmeldeleitungen einhalten !

gretel
-
Nachtrag : VDE 0271/6.97
und VDE 0100 T.540/11.91
-

[ Diese Nach...
57 - Erdkabel verlegen -- Erdkabel verlegen
Guten Tag zusammen.

Ich habe da eine frage. Da ich erst die Ausbildung als Elektroniker für Betriebstechnik angefangen hab. Bin ich mir mit denn Berechnungen nicht ganz sicher.

Folgendes Problem

Mein Vater will in seinen Garten ein Erdkabel verlegen.
Die Entfernung ist um die 50m.
(50m länge)

Bin mir nicht ganz sicher mit denn Querschnitt

Nach meinen Berechnungen müsste es 2,5 bis 3 mm2 sein. Kann mir da einer Helfen

...
58 - Gartenteich extra absichern !!!! -- Gartenteich extra absichern !!!!
Dann sind die Strecken alle unkritisch und es genügt Erdkabel NYY-J 3x1,5mm². Verlege sinnvollerweise die Zuleitung für Licht und Pumpe getrennt (2 x 3er ist besser als eine 5er). Außerdem würde ich ggf. gleich noch eine dritte 3er mit verlegen, als Reserve! Material kostet ja fast nix und die Arbeit bleibt gleich...


2,5mm² für die Zuleitung zur UV kommt mir aber arg wenig vor. Eigentlich müßten das (wenn es nicht ne Asbach-uralt-Chose ist) mindestens 10mm² sein! Oder ist das so ne nachträgliche Eigenbau-Erweiterung???
Auf jeden Fall brauchen wir dann die Werte der Vorsicherung dieser Leitung in der HV.

Auch wenn es nur 2,5mm² wären, kann es mit dem Abzweig von der vorhandenen UV gehen, allerdings hängt das dann stark davon ab, welche Lasten dort schon draufhängen.

Mit Verlegeart ist gemeint: Aufputz, mit/ohne Wandabstand, im/unter Putz, in Kanal, in Massivwand, in Hohlwand/wärmegedämmter Wand, Mehraderleitung (Mantelleitung, Stegleitung) oder Einzeladern in Rohr.


Es genügt eine 2-Kanal-Uhr. Das ist wie zwei-kanalige in einem, zumindest was die Schaltkontakte angeht. Die sind unabhängig voneinander. Zwei 1er geht auch, dürfte aber teurer sein.


...
59 - Garage mit Strom versorgen -> Erdkabel? -- Garage mit Strom versorgen -> Erdkabel?

Zitat : Es muss Erdkabel NYY-J Kabel sein, NYM ist nur indoor erlaubt
Soweit ich weiß, stimmt das nicht soganz. NYM Kabel darf auch im Freien verwendet werden, bloß halt nicht in der Erde, das liegt daran das im Mantel ein Stoff verarbeitet ist wo Mäuse voll drauf stehen. Mann kann NYM Kabel aber im Boden verlegen, wenn man es durch einen halb Zoll Kunststoff Wasserrohr verlegt. Am besten ist natürlich immer NYY Kabel, da noch eine Hülle drum, dann kann eigentlich nix passieren. Bloß tief genug verlegen, damit die Mutter beim Blumenpflanzen keine unliebsamen Uberraschungen ausgräbt ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Erdkabel Verlegen Kupplung eine Antwort
Im transitornet gefunden: Erdkabel Verlegen Kupplung


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192595223   Heute : 4339    Gestern : 7576    Online : 327        16.8.2026    15:47
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0684239864349