Kabel in Filigrandecke & NYM-J für Niederspannung?
Suche nach: kabel (27343) nym (2988)

    







BID = 602784

capslock

Gesprächig



Beiträge: 155
 

  


Demnächst darf ich Kabel auf der Filigrandecke vom Keller zum Eingießen verlegen.

Laut Elektriker geht:
- Leerrohre und er zieht NYM ein
- Erdkabel
- Betonkabel

Soweit klar, nur hat er die Verbindung im Werkplan als kürzeste Linie, also kreuz und quer eingezeichnet, nicht im rechten Winkel ab Verteiler. Ist das ok? Ich vermute mal, man geht davon aus, daß Anbohren durch Beton eher unwahrscheinlich ist.


Da ich noch eine Menge NYM aus Baumarktsangebot habe, möchte ich gleich einige Niederspannungsleitungen (Lautsprecher, 12 V - Versorgung anstelle von Wandwarzen) verlegen. Ist dafür NYM ok, wenn weit weg von Netzspannungsleitungen und durch Schrumpfschlauch entsprechend gekennzeichnet?

Wenn ja, Verlegung in Leerrohr oder direkt in Beton? Wenn wirklich mal ein Kabel kaputtgeht, wäre es kein Beinbruch.

Und zuletzt: spricht was dagegen, CAT7 oder Sat-Kabel direkt einzugießen?

BID = 602811

Heimwerker.

Stammposter



Beiträge: 268

 

  

Hallo!

Was für ein Beton ist das, wie wird er verdichtet?

Es ist auf jeden Fall nicht jedes Leerrohr geeignet, bitte Herstellerangaben beachten.

NYM kannst du, wenn es vom Querschnitt passt, auch für Kleinspannung verlegen. (Niederspannung wäre z.B. 230V) Aber auch nur im geeigneten Schutzrohr....

Kommunikationsletungen müssen IMMER in ein Leerrohr, wenn sie UP verlegt oder sonstwie nicht zugänglich gemacht werden.

_________________
Viele Grüße,
Heimwerker

Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.

BID = 602822

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

Im Beton immer Leerohre verlegen. Direkt eingiessen bringt nur Ärger.

Einzige bei uns praktizierte Ausname: NYM 1x6 zum Bad für den Poti.

BID = 602892

capslock

Gesprächig



Beiträge: 155

Erdkabel in Beton ist VDE-zugelassen und scheint im Fall einer ordentlich bewehrten Filigrandecke kein Haltbarkeitsthema zu sein.

Kommunikationskabel in Leerrohr wird von der Telekom für ihre Kabel gefordert, ist aber ansonsten keine Norm. Muß es mir aber mal überlegen, da da ja anders als beim Erdkabel mal ein Update notwendig werden könnte.


Um nochmal ganz klar zu fragen:

VDE hat nichts gegen Verwendung von NYM für Kleinspannung?

Kreuz- und Querverlegung der Niederspannungskabel in der Betondecke ist auch ok (so hat es der Elektriker im Werkplan eingezeichnet)?

BID = 602897

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Hallo Capslock

Beton greift die Isolierung von NYM an (Kieselsäure).
Normale Kleinspannungsleitungen sind nicht für Verlegung im Beton geeignet, aus diesem Grund Leerrohr.
Bei Verlegung von Leerrohren auf große Bögen achten,Kreuzungen vermeiden und vor allem Häufungen (Bruchgefahr des Estrichs )
Gruß Bernd

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 602905

Heimwerker.

Stammposter



Beiträge: 268


Zitat :
Kommunikationskabel in Leerrohr wird von der Telekom für ihre Kabel gefordert, ist aber ansonsten keine Norm.

Es gibt eine DIN, die das verlangt. Es hat hier bestimmt auch jemand die Nummer dieser...

_________________
Viele Grüße,
Heimwerker

Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.

BID = 602908

Heimwerker.

Stammposter



Beiträge: 268


Zitat :
VDE hat nichts gegen Verwendung von NYM für Kleinspannung?

Nö, warum auch. NYM ist für 400V zugelassen, also auch für 24V. Nur bei NYM-J aufpassen: der grün/gelbe darf nur Schutzleiter sein.


Zitat :
Kreuz- und Querverlegung der Niederspannungskabel in der Betondecke ist auch ok?

Es gibt keine Installationszonen auf dem Boden.

_________________
Viele Grüße,
Heimwerker

Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heimwerker. am 19 Apr 2009 21:00 ]

BID = 602913

Kleinspannung

Urgestein



Beiträge: 13360
Wohnort: Tal der Ahnungslosen


Zitat :

VDE hat nichts gegen Verwendung von NYM für Kleinspannung?


Offtopic :

Nein,immer her damit...


_________________
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie.
(Albert Einstein)

BID = 602916

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

Also NYM darf auf keinen Fall direkt in den Beton! nimm unbedingt ein Schutzrohr. Wenn man nicht auf jedes Schutzrohr angewiesen ist und es egal ist wenn man für einige Leitungen andere Wege finden muss, kann man getrost auch zu FBY-EL(-F) greifen, auch wenn die Hersteller das nicht für Beton zulassen.
Das machen hier fast alle Elektriker.
Aber verlege keine Leitungen drekt in Beton, das bringt nur riesige Probleme!
100m M20 Rohr kostet 25 Euro.

BID = 602930

Heimwerker.

Stammposter



Beiträge: 268

Für Industrie- und Hausinstallationen. Verwendung im Freien, in trockenen, feuchten und nassen Räumen auf, in und unter Putz sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Außenanwendung ist nur möglich, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind.
Quelle: http://www.helukabel.de/index.php?l.....39050

_________________
Viele Grüße,
Heimwerker

Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.

BID = 602946

Harti 77

Stammposter



Beiträge: 351

Also Leitungen ohne Rohr ist nicht erlaubt, gegen Kabel spricht absolut nichts.

BID = 602977

capslock

Gesprächig



Beiträge: 155

"m Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Außenanwendung ist nur möglich, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind.
Quelle: http://www.helukabel.de/index.php?l.....39050 "

Jetzt bin ich aber baff. Ist das normales NYM-J oder hat das RE eine besondere Bedeutung?

Anscheinend greift Beton das PVC dann ja nicht an.

BID = 602979

capslock

Gesprächig



Beiträge: 155


Zitat :
Harti 77 hat am 19 Apr 2009 22:42 geschrieben :

Also Leitungen ohne Rohr ist nicht erlaubt, gegen Kabel spricht absolut nichts.


NYY-J und NI2XY-J direkt in Beton sind laut dem Chefelektriker der Fertighausfirma und Bauexpertenforum erlaubt, auch wenn sich die Fachleute streiten, ob es schön ist.

BID = 602985

Lightyear

Inventar



Beiträge: 7911
Wohnort: Nürnberg

Klar greift der Beton das PVC nicht an, allerdings ist die mechanische Stabilität des Mantels einer NYM-Leitung einfach nicht für die Kräfte ausgelegt, die beim Betonieren bzw. Verdichten auftreten.

Daher gestattet die VDE auch nur die Verlegung von Kabeln (z.B. NYY) direkt im verdichteten Beton, verbietet dagegen die Verlegung von NYM und dergleichen.

Ich persönlich halte absolut gar nichts von rohrlos verlegten Kabeln in Beton - imho ist das absoluter Murks von kurzsichtig denkenden Leuten, die am falschen Ende sparen wollen.


@Heimwerker:

Im Übrigen gibt es inzwischen sehr wohl so etwas wie "Installationszonen" auf Decken und Böden - Kreuz und Quer Verlegen ist nicht mehr so ohne weiteres gestattet (laut DIN 18015), gottseidank...

_________________
Gruß aus Nürnberg,


Lightyear


Alles unter 1000°C ist HANDWARM!

Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 20 Apr 2009  9:03 ]

BID = 602996

capslock

Gesprächig



Beiträge: 155


Zitat :

Ich persönlich halte absolut gar nichts von rohrlos verlegten Kabeln in Beton - imho ist das absoluter Murks von kurzsichtig denkenden Leuten, die am falschen Ende sparen wollen.


Kannst Du sagen, was daran Murks ist? VDE hält es ja offensichtlich für ok.


      Nächste Seite
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182422948   Heute : 1989    Gestern : 5459    Online : 217        29.11.2024    12:31
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0409998893738