Autor |
Strom für Garten und Gerage Suche nach: strom (35530) |
|
|
|
|
BID = 442150
pittmann Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Oberhausen
|
|
Hallo,
Ich bin neu im Forum und habe mal eine Frage,
Ich möchte gerne zum Garten und für die Garage einen Stromkabel Verlegen. Das bietet sich jetzt an weil ich den Hof neu Pflastern muß.
Zu meiner eigentlichen Frage: Im Keller ist eine 380V 16Ah Steckdose installiert die die im HV Separat über Schmelzsicherungen abgesichert ist und die ich nicht benötige. Kann ich den Anschluss Benutzen um den Kabel unter dem neu zu verlegenen Pflastersteinen zum Garten zu Führen?
Muss ich was besonderes beachten?
Danke für eure Hilfe im voraus.
pittmann |
|
BID = 442163
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
|
Zitat :
pittmann hat am 9 Jul 2007 16:58 geschrieben :
|
Im Keller ist eine 380V 16Ah Steckdose installiert die die im HV Separat über Schmelzsicherungen abgesichert ist und die ich nicht benötige. Kann ich den Anschluss Benutzen um den Kabel unter dem neu zu verlegenen Pflastersteinen zum Garten zu Führen?
Muss ich was besonderes beachten? |
Meine Glaskugel sagt nein.
Lutz
|
|
BID = 442164
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
@Elo
Ich weiß ja nicht zu was deine Glaskugel nein sagt, deshalb @pittman:
Es gibt einiges zu beachten!
Ohne anspruch auf vollständigkeit:
Es muß ein geeignetes Kabel verwandt werden(Typ/Querschnitt/Aderzahl), dieses muß ordnungsgemäß verlegt werden, Die angeschloßenen Betriebsmittel müssen geeignet sein, die vorsicherung und der eingesetzte FI müßen von den Werten her richtig ausgewählt werden etc.pp
Und zu guter Letzt muß mit geeignetem Messgerät geprüft werden.
Du siehst: Ein Fall für den Fachmann!
|
BID = 442166
didy Schreibmaschine
Beiträge: 1775
|
Um mal etwas vom hohen Ross runterzukommen: das VERLEGEN der Leitung durchaus von einem Laien gemacht werden kann (wenn er dies fachgerecht macht, was aber durchaus mit Hinweisen möglich ist).
Das Anschließen ist dann ein anderes Kapitel.
Die dazu erstmal wichtigsten beiden Fragen:
-Wie lange ist denn die Strecke von Hauptverteilung zur Garage (bzw. zur entferntesten geplanten Steckdose)? Möglicher Leitungsweg, NICHT Luftlinie.
Ggf. kann man auch an der Steckdose anknüpfen, dann ist zusätzlich die Länge von Hauptverteilung zu Steckdose wichtig zu wissen, sowie der Querschnitt der Leitung (ersatzweise der Außendurchmesser zum abschätzen).
-Was für einen Stromanschluß möchtest du dort? Nur Wechselstrom oder auch eine Drehstromsteckdose? Wenn Drehstrom: Mehr als 16A (wie vorhandene Steckdose) wirst du nicht benötigen nehme ich an?
Sollen vom Haus aus schaltbare Gartenlampen o.Ä. eingeplant werden?
Für den Anschluß ist dann zwingend ein Fehlerstromschutzschalter nötig. Ob ein geeigneter schon vorhanden ist oder ein neuer benötigt wird, gilt's dann noch zu klären. Für das VERLEGEN der Leitung ist das aber unerheblich.
Gruß
Didi
|
BID = 442170
pittmann Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Oberhausen
|
erst einmal danke für eure Antworten,
1. Der Weg vom HV zur momentanen Steckdose beträgt ca. 5m.
2. Vorhanden sind Schmelzsicherungen 25Ah hinter FI
3. Es ist ein Kabel 5x2,5²
4. Die längste Entfernung bis zur letzten Steckdose wäre ca. 35m
5. Ich dachte an Stromversorgung für 3x Gartenlampe, 3x Steckdose, und
den Anschluß für eine Sandfilteranlage fürs Schwimmbecken.
Also wenn ich den Kabel in 5x2,5² weiter im Schutzrohr, unterm Pflaster verlege und die installation vom Fachmann machen lasse.?
Es geht mir im moment nur ums Prinzip, ob ich von der Dose, mit dem Querschnitt die reinen Vorarbeiten so durchziehen kann.
schönen Dank, ihr seit die besten!!!
|
BID = 442189
DMfaF Inventar
Beiträge: 6670 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
|
Moin!
Du kannst ein Erdkabel 5x2,5mm² im Schutzrohr verlegen, bitte nur nicht direkt unterm Pflaster. Kabel muß min 60cm tief im Erdreich sein und in einem Sandbett liegen.
Gruß
Bernd
_________________
An alle Hobby-Kundendienstler: Vor Arbeiten am Gerät, Netzstecker ziehen und VDE Vorschriften beachten!! Jeder trägt die Verantwortung für seine ausgeführte Arbeit!!!
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet!
|
BID = 442195
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
Hallo zusammen,
so einfach unter dem Pflaster wird das nichts.
Leitungen sind im Sandbett in einer tiefe von min. 60cm zu verlegen.
Spannungsfall wenn der Zähler direkt bei der Unterverteilung ist.
Also keine Leitungslänge vom Zähler zur UV zu berechen ist.
Kabel 2,5mm², 3% Spannungsfall und 16A = Drehstrom 60m und bei Wechselstrom 30m
mfg sps
PS. 25A nach FI
Ist die 16A Steckdose mit 25A Abgesichert?
Bernd war schon schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 9 Jul 2007 20:05 ]
|
BID = 442205
DMfaF Inventar
Beiträge: 6670 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
|
kann mal vorkommen! Doch wohl hoffentlich NICHT!!
|
BID = 442211
pittmann Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Oberhausen
|
OK - Danke ihr habt mir sehr geholfen!!!
|
BID = 442212
didy Schreibmaschine
Beiträge: 1775
|
Hi,
also bis 30m würde für reinen Wechselstrom 2,5mm² genügen. 35m würden bei Wechselstrom 3,5% Spannungsfall ergeben.
Wenn der Netzinnenwiderstand nicht allzu schlecht ist, sollte die Schutzwirkung bei B16/C16 trotzdem noch gegeben sein (0,5 Ohm Leitungswiderstand), was aber natürlich zu messen ist!
Ich persönlich ("Hobby-Elektriker") würd das jetzt nicht soo eng sehen und bei einer selten genutzten Gartensteckdose ein halbes Prozent mehr Spannungsfall in Kauf nehmen. (Die 3% sind ja IMHO auch AVBEltV und nicht VDE?). 2,5mm² erspart unnötige "Adapterklemmen", da man mit 2,5 direkt Steckdosen etc. anschließen kann, und ist natürlich billiger als 4mm².
Zur Not kann man später die Strecke innerhaus noch durch 4mm² ersetzen, um den Spannungsfall zu senken.
Schleifen/Netzinnenwiderstandsmessung nach Inbetriebnahme muß aber natürlich sein!
Ansonsten: Leitung muß ein NYY sein (schwarzes Erdkabel), Schutzrohr muß nicht sein, ist aber kein Fehler (ggf. Auswechselbarkeit?). Einsanden wurde ja schon gesagt. Darüber dann eine "Schutzabdeckung" (-> alte Pflastersteine ), 20cm drüber sollte noch ein Flatterband sein (rot/weiß ausm Baumarkt tut's auch).
Die Absicherung muß natürlich ausgewechselt werden gegen 16A! Am besten gleich Leitungsschutzschalter (3polig, sofern eine Drehstromsteckdose vorhanden bleibt) verwenden, bei Beibehalten der Schmelzsicherungen nicht nur Einsätze sondern auch Passringe anpassen.
FI für die Leitung ist da, schonmal gut. Was hat er denn für einen Auslösenennstrom? Darf max. 30mA (0,03A) betragen, sonst brauchst einen anderen.
Gruß
Didi
|
BID = 442213
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...sehr schön
...aber bitte das Erdkabel für Wechselstrom berechnen
da hier auch Wechselstromverbraucher angeschlossen werden
...die Berechnung für Drehstrom nur dann wenn ausschliesslich
Drehstromverbraucher (Motoren/Heizregister o.ä.) angeschlossen werden
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 442214
pittmann Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Oberhausen
|
Prima , -- Danke
|