Gefunden für durchlauferhitzer zuleitung berechnen - Zum Elektronik Forum





1 - Hilfe bei Aufgabe -- Hilfe bei Aufgabe




Ersatzteile bestellen
  
Die Müllers überlegen ob Sie eine Sauna in den Keller einbauen.Für die Dusche benötigen Sie einen elektrischen Warmwasserbereiter.wie funktionien die folgenden Geräte und worauf ist beim Anschließen zu achten(www.stiebel-eltron.de)

-offener Speicher
-Geschlossener Speicher
-Durchlauf erhitzer

Die Müllers haben sich für einen Durchlauferhitzer der Firma Stiebel Eltron entschlossen Typ DHE 21
berechnen Sie die Stromaufnahme und wählen die Zuleitung unter Berücksichtigun von Strombelastbarkeit und Spannungsfall.


der Saunaofen hat eine Leistungsaufnahme von 18KW bei 400V die Zuleitung ist mit 50A abgesichert.Was passiert wenn Saunaofen und Durhlauferhitzer gemeinsam einschalten. Welche Lösungen können sie den müllers anbieten.


...
2 - löst FI aus -- Geschirrspüler Bosch SGS09T45EU/06
Der Kabelbaum in der Tür beinhaltet ALLE Leitungen die zu den Komponenten verlaufen, da auch der Netz(trenn)schalter und das Leistungsmodul in der Tür untergebracht ist.
Die Geräte wo nur die D-Busleitung durch die Tür geht, gab es erst mit der Baureihe GV640 ab 2009.
Also bei der Steckdose anfangen, Zuleitung, Netzfilter, -schalter, Elektronikmodul, Durchlauferhitzer, Umwälzpumpe, etc. sprich, alles was am PE angeschlossen ist.

VG


[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  9 Jan 2021 16:14 ]...








3 - Zieht kein Wasser mehr -- Geschirrspüler   Whirlpool IKEA    DWH C00 W
Art und Stärke der Brandspuren lassen auf die Zuleitung der Heizung/Durchlauferhitzer schließen.

VG ...
4 - Heizrelais -- Geschirrspüler AEG Favorit 8081-W
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : Heizrelais
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 8081-W
S - Nummer : Typ: 45 BMG 01
FD - Nummer : F.Nr. 097/868781
Typenschild Zeile 1 : 646.143 650.LP
Typenschild Zeile 2 : E-Nr. 911.232 205
Typenschild Zeile 3 : PNC/Erzeugnr. gibt es nicht
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo Forum,

ich habe ein Problem mit dem Öko Favorit 8081-W Sensorlogic GS


Das Problem ist: Der GS heizt nich mehr! Durchlauferhitzer (18,5 Ohm) Druckdose (und Schläuche daran) etc. sind in Ordnung. Wasserzulauf ca. 20L/Min. (Siebe sauber) Habe das "Heizrelais" ausgebaut und direkt am Netz getestet - es zog erfolgreich an. Schließer-Kontakte funktionierten. (Noch!) Relais wieder eingebaut, gewartet bis Reinigungsvorgang begann (Reiniger-Taps-Klappe öffnet), aber Relais schaltet nicht. (Durchlauferhitzer bleibt ohne Spannung) Relais wieder ausgebaut und geprüft, nun schaltete es auch an externer Netzspannung nicht mehr. Ergo Relais kaputt.

Was mich sehr verwundert: Im GS ist sofort nach dem Einschalten (Noch ohne ein Programm gewählt zu haben!) 230 Volt Spulenspannung auf der entsprechenden Zuleitung zu...
5 - No go's für Nicht-Elektromeister -- No go's für Nicht-Elektromeister
Sorry, für die späte Antwort, war über die Feiertage leider nicht erreichbar - und bin auch nicht so häufig hier im Forum.

Grund diesen Thread hier zu starten war für mich die Tatsache dass es auch hier im Forum immer häufiger zu einem "Bashing" zwischen Experten und (vermeindlichen) Laien kommt.

Ich bin in der Tat schon seit einiger Zeit hier im Forum angemeldet - und habe so manches Thema hier mit Interesse verfolgt.

In viele Beiträge zeigt sich, dass es eben doch häufig vorkommt, dass sich Leute, die hier Hilfe suchen an Dinge herantrauen, für die sie eigentlich nicht qualifiziert genug sind.

Oft enden die entsprechenden Threads dann damit, dass diese Leute als Pfuscher verunglimpft werden und die Diskussionen schon mal "etwas unsachlich" werden und aus dem Ruder laufen.


Warum aber trauen sich die Hilfesuchen denn an ihr konkretes Problem heran und beauftragen keinen "richtigen" Fachmann? - Finanzielle Gründe, betriebliche Gründe (kleiner Betrieb, kein anderer da, kein Geld für die Fachfirma,) es gibt viele Möglichkeiten...

Ich möchte hier keine Werbung für einen bestimmten Abschluß machen u...
6 - Heizt nicht -- Geschirrspüler Ariston LI 645a
Das Relais war es nicht.
Auch mit dem anderen Relais funktioniert es nicht.
Habe dann an einem 12V Labornetzteil beide geprüft funktionieren ohne Probleme und schalten beim Anlegen von 12V auf Durchgang.

Beim Laufen der Spüllmaschine liegen an der Zuleitung zum Durchlauferhitzer auch 230V an doch er wird nicht warm.

Habe nun einfach mal den Stecker an einen neuen Durchlauferhitzer angeklemmt auch hier keine Reaktion.
Wie gesagt beim direkten Anschluss an 230V mit Netzstecker heizt er wunderbar auf.

Den dünnen Schlauch habe ich schon "gereinigt" d.h. einfach mal durchgeblasen bis es in der Spülmaschine kräftig blubberte.
Beim reinblasen in diese Dose schaltet der Kontakt auch wunderbar auf Durchgang.

Ich bin am Ende habt ihr noch eine Idee woran es liegen könnte?

Gruß

Rainer ...
7 - PA, PE und PEN -- PA, PE und PEN
Hallo zusammen,

kurze Frage, ob mein Gedankengang so richtig und sinnvoll ist.

Ausgangssituation: Haus ohne eigenen Erder, Einspeisung TN-C 3x80A

Aufgrund einer Komplettsanierung sollen neue Unterverteilungen pro Etage errichtet werden.

Vom HAK geht im Moment der PEN auf das Rohrleitungsnetz des Hauses. Stattdessen soll an diesem Punkt eine Potentailausgleichsschiene montiert werden, an der dann die üblichen Verdächtigen angeschlossen werden sollen.

Im Zählerschrank wird der PEN in PE und N aufgeteilt. Die Einspeisung der UVen erfolgt über Linocour Schalter bestückt mit 3x50A Neozed. Zuleitung pro UV ist 5x16. Jede UV hat einen FI mit 63A Nennstrom.

Die UVen sind Hohlwandverteiler aus Metall. Der PE aus der Zuleitung geht auf eine Phoenix PE Klemme. Von dort auf jede weitere Hutschiene in der Verteilung und von der letzten Klemme wieder zurück. Alles in H07V-K 1x16.

Ich möchte gerne zusätzlich zum PE in der Einspeisung eine 1x25 Verbindung von der UV direkt zur PAS Schiene legen. Macht dies überhaupt Sinn, oder wäre das überflüssig?

Zusätzlich gibt es Verbindungen vom Zählerschrank zu den UVen. NYM 7x1,5 für die Verdrahtung der Nachtspeicherschütze und den Lastabwurfrelais der Durchlauferhitzer. Diese beiden ...
8 - FI-Schutzschalter - Sicherungskasten? -- FI-Schutzschalter - Sicherungskasten?
Einigen Leuten geht hier nach ein paar - zugegeben sehr haarsträubenden - Laienanfragen die Vorsicht durch und sie haben den Reflex, jegliche Anfragen abzublocken.

Natürlich könnte es sein, dass blau und braun mit L2 und L3 belegt sind... wäre natürlich sehr unschön. Eine Erweiterung auf Drehstrom wird mit der vorhandenen Leitung vermutlich reichlich grauzonig, zumindest mein mein Augenmaß, sie wäre kleiner als 10 mm2. Insofern müsste man beim Umklemmen schon einige Phantasie aufwenden, um das nicht als wesentliche Änderung an der Leitung zu betrachten.

Insofern würde ich sagen: falls sich da nicht noch irgendwo eine schwarze Ader versteckt, sollte die Leitung im HV auf L+N+PE umgeklemmt werden. Dann sollte man diesen Verteiler komplett aktualisieren (ganzen Inhalt rausschmeißen da nicht mehr fingersicher und eventuell auch noch L-Charakteristik oder gar H) und einen oder mehrere FI einbauen.

Sollte die Leitung doch 10 mm2 sein, wäre 3L+PEN möglich, kann aber Probleme mit Antennen-/SAT-/Netzwerkverkabelung und Ausgleichsströmen bringen. Insofern würde ich meinen, sofern keine großen Lasten wie Herd, elektrischer Durchlauferhitzer, Saunaofen o.ä. vorhanden sind, kann man getrost bei Wechselstrom bleiben und stattdessen auf den problematischen PEN in der ...
9 - Sicherungskastenbildersammlung -- Sicherungskastenbildersammlung
Hallo,

hier mal eins meiner Werke.

Im ersten Bild ist die ehemalige Unterverteilung im Keller eines EFH zu sehen, die ich erneuert worden ist. (Bild 2).

Die ganzen Mängel ließen sich an 10 Fingern schon nicht mehr abzählen.

Alles war verschmort und sehr unbedacht. Es bestand Brandgefahr.

Im Haus befinden sich 3 (!) 21KW Durchlauferhitzer wovon damals nur zwei gegeneinander verriegelt waren. Man konnte also immer zwei DLE´s gleichzeitig einschalten. Auch deutlich zu sehen, die erhöhte Wärmeentwicklung an den alten Eberle Schützen. (die übrigens nur für 25A ausgelegt waren!)

Dies ist nun nicht mehr möglich - in den unteren beiden Reihen befindet sich ein Teil, der Vorrangschaltung.

Ich musste leider alle Leitungen mit Kerbmuffen verlängern und habe sie alle mit B13 abgesichert, da im Haus elektrisch geheizt wird und nur 1,5mm² verlegt worden ist.
Im Winter wird fast jede Raumzuleitung mit Ölradiatoren, elektr. Fussbodenhz. und dergleichen belastet.

Eine zweireihige Verteilung (2x3 Reihen) wäre angebrachter gewesen - das sehe ich ein

Der Umbau musste auch relativ schnell geschehen, da das Haus zu diesem Zeitpunkt bewohnt war.

Zuleitung vom ...
10 - Neue Unterverteilung -- Neue Unterverteilung
Hallo,
ich habe vor 12 Jahren selber mal Elektroinstallateur gelernt,
bin in diesem Beruf aber schon einige Jahre nicht mehr aktiv
und kenne mich deshalb auch nicht mit den aktuellen Vorschriften aus.

Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.

Es soll eine bestehende Verteilung um einige Verbraucher erweitert werden.

Bestehende Verteilung:
3-reihige Hager Verteilung mit 2 Zählerfeldern + NH Sicherungen unter den Zählerfeldern.
Diese Verteilung wird nur als Unterverteilung benutzt es sind keine Zähler eingebaut.
In dieser Verteilung sind bereits
Heizung, Fahrstuhl, Lichtstromkreise und zwei 32A Verbraucher angeschlossen.

Nun ist diese Verteilung bereits so verbaut, dass dort keine weiteren FI Schutzschalter und LS untergebracht werden können.

Folgende neuen Verbraucher müßen hinzukommen.

1x Gerät mit 40A Absicherung
1x Gerät mit 20A Absicherung
1x Herdanschluß
1x Durchlauferhitzer 230V
3x Steckdosenkreise
1x 32A Reserve für ein Gerät, welches eventuell noch angeschaft wird.

Dafür würde ich einfach gerne eine neue UV neben der bestehenden montieren.

Die neue Verteilung werde ich in meiner alten Firma bestellen und komplett verdrahten lassen.
Aufhängen und Ka...
11 - NH Hauptsicherung -- NH Hauptsicherung
Die Leiter im Zählerkasten wurden getauscht, aber es fällt im HAK immer die gleiche Sicherung aus unszwar L1 also wird die Zuleitung jetzt getauscht.
4x16mm² werde ich nicht mehr nehmen entweder 4x25mm² oder 4x35mm²,
würde den für ein 3 Familienhaus was vorher mit 4x16mm² versorgt war auch eine 4x25mm² reichen oder soll es doch lieber eine nummer größer 4x35mm² werden.
Zur Info keine Durchlauferhitzer im Haus da Warmwasser über Solar bzw. Heizung läuft. ...
12 - start/ende blinkt -- Geschirrspüler Miele g646 SCI Plus
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : start/ende blinkt
Hersteller : Miele
Gerätetyp : g646 SCI Plus
Typenschild Zeile 1 : HG 01
Typenschild Zeile 2 : Nr: 26/63477850
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
______________________

Hallo,

bei unserem G646 SCI Plus blinkt die Start und Ende Led gleichzeitig.
Das Waschprogramm läuft bis zum Ende durch, trocknet aber im letzten Gang nicht (nur kalte Luft aus dem Gebläseschlitz). Im eigentlichen Waschprogramm wird geheizt.
Ich habe einige Einträge im Forum gefunden und versucht den Anleitungen zu folgen. Leider haben die dort angeführten Lösungsschritte nicht zum Erfolg geführt bzw. nicht das Fehlerbild gezeigt.

Folgendes habe ich bereits durchgeführt:
Gebläse ausgebaut und auf Verschmutzung geprüft (inkl. Zuleitung vom Reinigungsmitteldosierer) --> alles sauber und trocken.
Die beiden Thermostate am Durchlauferhitzer (linke Seite) überprüft ob roter Knopf gedrückt --> Knopf ist nicht gedrückt.
Anschlüsse auf offensichtliche Fehler (verschmort, locker, ...) geprüft --> o.k.
Rechte Seite Magnetventil ausgebaut, gereinigt und geprüft --> o.k., aber nach Reinigung undicht! (wo bekomme ich eine Dichtung her?!)

Welche Fehle...
13 - Innenversiegelung 80 Liter Wandboiler -- Innenversiegelung 80 Liter Wandboiler

Zitat :
ego hat am 16 Okt 2012 23:14 geschrieben :
Sollte es sich um ein elektrisch beheiztes Gerät handeln, würde sich eventuell eher ein Durchlauferhitzer als Ersatz anbieten.


Querschnitt der Zuleitung in die UV liegt nur bei 4mm². Mit dem Herd und dem restlichen Mist, ist mir das zu mulmig...habe ich aber auch schon überlegt. Währe auch besser, ...


=========================================================
Schon wieder!

Zitat : Währe auch besser, ... Nein, es wäre besser.
Sprecht ihr da so gedehnt?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Okt 2012  0:26 ]...
14 - Leitungssqueerschnitt und Absicherung Durchlauferhitzer -- Leitungssqueerschnitt und Absicherung Durchlauferhitzer

Ich habe in einer Ebay-Artikelbeschreibung folgende Aussage gefunden:


Zitat : NYY-J 5x10mm² kann sowohl im Freien (Kabel ist UV stabil) als auch im Gebäude verwendet werden, z.B. als Zuleitung für Unterverteilungen oder für Durchlauferhitzer (ab 24 kW sollte man kein 6mm² mehr verwenden, da diese mit 40A abgesichert werden müssen und 6mm² nur bis 35A abgesichert werden darf). 10mm² kann bis 50A abgesichert werden.

Der Innungsmeister meinte dann per PN:

Zitat : Außerdem sollten Sie sich mal die VDE Richtlinien 0100 Teil 410, 430 und 520 anschauen.

Kann mir das jemand mal bitte erläutern?
Wieso 24KW mit 40A absichern?
...
15 - Zulässig? Unterverteilung allg. Strom in der der Heizstrom hinten durchgelegt wird zur 2. UV -- Zulässig? Unterverteilung allg. Strom in der der Heizstrom hinten durchgelegt wird zur 2. UV
Hallo,

mein Elektriker macht folgendes... und ich möchte wissen ob das so geht, da ich nicht ganz überzeugt davon bin.

Aufbau:

Zählerschrank: 2 Zähler mit je 3x50A SLS Schalter von dort weg je mit einem 5x10mm2 Kabel.

UV: 2x UV Kästen übereinander angeordnet. Oben allg. Strom unten Heizstrom
nun geht er von oben mit beiden Zuleitungen in die obere UV rein die erste wird dort angeschlossen und die 2. nach unten in den 2. UV Kasten durch geschoben.
Das macht er auch so mit allen Kabeln, die von den Heizungen kommen, er geht mit den Kabel durch den oberen UV Kasten nach unten.

Geht das???? Da in der oberen UV Kabel von zwei "verschiedenen Hauptstromkreisen" sind.
Wirkt sich das irgend wie auch thermisch aus?? Denn wenn im Winter der allg. Strom + plus Heizungen + Bad Durchlauferhitzer durch den oberen UV Kasten gehen könnte das warm werden oder nicht???
Und der Heizstrom geht ja im Prinzip doppelt durch den oberen UV Kasten, die Zuleitung rein und nochmal wieder mit den einzelnen Heizungsleitungen raus.... ...
16 - Fragen zur Elektroinstallation eines 3 Familienhauses? -- Fragen zur Elektroinstallation eines 3 Familienhauses?
Hallo,

Ich bin gerade dabei ein 3 Familienhaus aus den 60er Jahren zu renovieren, die Elektroinstallation dort wird komplett erneuert da die Verdrahtung erstmal noch in klassischer Nullung ausgeführt ist und da dort mit den Jahren immer wieder neue Sachen hinzu gekommen sind, so das nun niemand mehr richtigen Durchblickt hat und alles kreuz und quer abgesichert und verdrahtet wurde.

Der Zählerkasten mit der Haupteinspeisung sitzt im Moment im Dachgeschoss, da die Einspeisung vom Dach kommt, dort muss er aber weg, da der Platz ungünstig liegt. Der Zählerschrank soll also nun in den Keller, von dort aus gehe ich dann in alle 3 Wohnungen auf jeweils eine kleine Unterverteilung die einen FI haben soll und für jeden Raum einen eigenen LSS.

Im Zählerkasten möchte ich lediglich Treppenhaus/Außenbeleuchtung und Heizung absichern und dafür dann auch einen Zwischenzähler setzen, der hinter einem richtigen Zähler hängt. So kann ich die Kwh dann später durch 3 teilen und den Verbrauch einigermaßen fair aufteilen. Um halt die Zählermiete zu sparen möchte ich nicht noch einen 4 Zähler beim EVU mieten, ich klemme den kleinen dann einfach hinter meinen Zähler und rechne dann am Ende des Jahres ab.

Nun erstmal ein paar grundlegende Fragen zur Verdrahtung vom HA...
17 - Gefährliche Unterverteilung in Wohnung muss raus ! -- Gefährliche Unterverteilung in Wohnung muss raus !
Guten Tag und frohes Fest an alle Forenmitglieder
ich bin Wenner, komme aus Düsseldorf, hab´ fast 60 Jahre auf´m Buckel und bin keine EFK.
Bin ganz schön beeindruckt, von dem in diesem Forum versammelten Fachwissen.
Deshalb habe ich mich registriert und gehe Euch auch mal gleich, weil ja Weihnachten ist, auf die Nüsse.

Lösung gesucht:
wir verfügen in unserer Wohnung (Eigentum, Bj 1952) über das TN-C-System.
Die 4 zuführenden CU-Adern haben jeweils Querschnitt von 10 mm² und kommen durch ein
Rohr in der ungedämmten Wand in die alte UV. Meine Gedanke: Ein zusätzliches Kabel mit 16mm² als „sauberen PE“ durchs Rohr schieben oder bestehendes System in meiner Unterverteilung für ein TN-C-S-System zu splitten. Bis die Kabel in meinem Kaschterl sind, haben sie schon 10m auf´m Buckel davon aber nur ca. 1,5m durch das besagte Rohr. Rest des Weges liegt es mit 9 anderen Hauptzuleitungen im offenen Kabelkanal an der Kellerdecke.
Zuleitungen sind mit 3x63A (400V-Drehstrom) im Zählerschrank abgesichert.
Da ich nun eine EFK der Hausverwaltung gefunden habe, die nicht darauf aus ist, mir überteuerte mitgebrachte Hardware zu verkaufen, möchte ich die erforderlichen Teile nach und nach günstig in der Bucht besorgen. Das soll aber nicht heißen, das i...
18 - Altbausanierung -- Altbausanierung
Hallo zusammen,

ich habe heute die Wohnung einer Freundin besichtigt. Es handelt sich um einen Altbau mit Zuleitung 4 x 10 mm2.

Netzform: TN-C (Alle Steckdosen sind klassisch genullt)

Von der UV (mit 12x L-16 u. 3x ?32 (unlesbar) für Durchlauferhitzer) gehen jedoch ALLE Zuleitungen zu den Räumen 3-adrig(sw-bl-gg) ab, an den Abzweigdosen innerhalb der Räume (stichprobenartig geprüft) kommen aber nur jeweils zwei schwarze Adern an.

Das Badezimmer wurde neu gefliest, hier kann man erkennen, daß bl+gg in der Abzweigdose gemeinsam auf den schwarzen PEN zu den Steckdosen gelegt wurden.

Der Rest der Wohnung wurde ebenfalls saniert(neue Fußböden, alte Gasheizung durch Kesseltherme mit neuen Heizkörpern ersetzt, etc), lediglich an der E-Installation wurde wieder einmal gespart.

Ich denke, dass ein einmal in der UV aufgetrennter PEN nicht als PEN Wiedergeburt in einer Steckdose auftauchen darf.
Was kann man hier, nachdem man den Mietvertrag bereits unterschrieben hat, vom Vermieter verlangen?

Vielen Dank und Gruß, getagrip

[ Diese Nachricht wurde geändert von: getagrip am 25 Okt 2011 20:30 ]...
19 - Hausinstallation -- Hausinstallation
Hallo Leute,

Ich plane gerade mit einem guten Freun die Modernisierung der Elektroinstalltion in seinem Haus. Als wir mit unseren Ideen zum örtlichen Elektriker gegangen sind wurden wir abgewimmelt da wir nur einen Installationsplan überprüfen und durchsprechen wollten. Hätten wir nach der Besprächung die Instalation der Elektroanlagen in Auftrag gegeben, hätte man uns gern geholfen hieß es!

Ein Arbeitskollege hat mich auf dieses Forum aufmerksam gemacht und ich hoffe das man mir hier hilft

Ein Freund hat sich einen Altbau gekauft (BJ1903) und wir sind nun kräftig am Renovieren und wir möchten unter anderem auch die Hausinstallation modernisieren.

Der Hauptverteilerschrank ist im Keller und es sollen zwei Unterverteilungen für beide Etagen installiert werden.

- Momentan steht auf dem Schildchen vom Hausanschlusskasten das mit 35A abgesichert ist...das wars auch schon
- es handelt sich um ein 3 Parteien Haus das nun zum Einfamilienhaus zngebaut wird
- es befinden sich 3 Stromzähler im Hausanschlusskasten wovon zwei demnächst entfernt werden
- jeder Stromzähler ist mit nur einer 35A NH Sicherung abgesichert
20 - Erdkabel im Garten verlegen, welcher Querschnitt ??? -- Erdkabel im Garten verlegen, welcher Querschnitt ???
Hi Du und erstmal herzlich Willkommen im Forum!

Wenn da wirklich ein ernstzunehmender Durchlauferhitzer dran soll, wird das mit keinem der genannten Querschnitte ein sinnvolles Ergebnis geben.

Ein Durchlauferhitzer, der den Namen verdient benötigt Drehstrom, d.h. schon einmal eine fünfaderige Zuleitung.

Meinst Du wirklich einen Durchlauferhitzer, oder vielleicht einen Kleinspeicher (vulgo "Boiler")..? ...
21 - Aufbau der neuen Unterverteilung für Wohnung -- Aufbau der neuen Unterverteilung für Wohnung
Hallo zusammen,

bin neu hier, hab auch hier schon einiges gelesen da ich seit ein paar Jahren raus aus dem Thema Elektro bin, allerdings gerade unsere zwei Wohnungen auf den neusten Stand bringen möchte. Ich werde die Arbeiten durch einen ausgebildeten Elektromonteur durchführen lassen, möchte allerdings mitreden können da ja nicht selten auch von Fachpersonal Schmu gemacht wird und habe mich daher wieder neu in die aktuelle Materie eingelesen.


Eckdaten für die jeweilige Unterverteilung:
- Das Leitungssystem sowie die Steckdosen und Schalter werden erneuert und aufgestockt. Die alte Zuleitung vom Zählerschrank wird ersetzt durch eine 5x 16qmm NYM-J Leitung, die Leitungen für Licht + Steckdosen sollen 3x2,5qmm werden, die Leitung für den Herd 5x2,5qmm.
Bei der WaMa und dem Trockner (zusammen 5,2kW) im Keller bin ich mir noch unsicher, bei einem Leiterquerschnitt von 4qmm und der erforderlichen Länge von rund 22m komme ich auf einen Widerstand von zusammen 0,198 Ohm, das würde rund 100 Watt Leistungsverlust und entsprechende Wärmeentwicklung bedeuten.
- Mir scheinen zwei Hauptschalter ...
22 - Hilfe bei der Auswahl der richtigen Kabel (Querschnitt) -- Hilfe bei der Auswahl der richtigen Kabel (Querschnitt)
Wenn doch ein Elektriker die Anschlüsse durchführen wird, hast du doch schon vorher mit diesem Mann gesprochen oder ?

Oder denkst du du legst mal alles hin, dann rufste einen an der kommt und macht dann alles OHNE dass er genau weiß was du überhaupt gemacht hast ?


Dann: 5 x 3mm² gibt es nicht. Man rechnet natürlich die Isolierung NICHT mit.

Bei den Sachen die du da anschliessen magst und den Strecken die du angibst wird das auf keinen Fall reichen (Durchlauferhitzer, Herd)

Wie gesagt wenn du das von einem Elektriker anschliessen lassen willst würde ich empfehlen dich VORHER schon mit ihm in Verbindung zu setzen. Dann könnt Ihr klären was da alles angeschlossen werden soll, dann kann man sich über die Absicherung klar werden und dementsprechende Leitung mit entprechendem Querschnitt verlegen. Das Verlegen usw kannst du ja dann eventuell selbst machen...

Mit der Option 3-Raum Wohnung macht da vllt ein Anschluss mit eigenem Zähler Sinn, für das Gartenhaus eine eigene Zuleitung etc etc.
Kommt immer auf die Situation vor Ort an.

Gruß
...
23 - Heizt nicht mehr -- Geschirrspüler Siemens SD13H1S
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : Heizt nicht mehr
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD13H1S
S - Nummer : SF34638/01
FD - Nummer : SF34638/01
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Duspol
______________________

Hallo zusammen,

unsere Maschine heizte eines Tages nicht mehr.
Nachdem ich leider beim ersten Messvorgang nur einen Duspol zur Hand hatte und ich (glaube ich) and dem Durchlauferhitzer volle Spannung anliegen hatte, beschloß ich, dass dieser defekt war und besorgte sodann einen nagelneuen.

Nachdem ich dann den Durchlauferhitzer nach mühevoller Arbeit am Sonntag ausgetauscht hatte, machte ich einen Test-Durchlauf. Dieser verlief allerdings negativ. Ich hatte zwar das Gefühl, dass irgendwie ein bisschen Wärme im inneren der Maschine zu verspüren war, aber das Wasser war definitiv kalt.

Alsodann Multimeter besorgt und den alten Durchlauferhitzer durchgemessen, während der neue einen erneuten Probelauf machte.
Und siehe da... der alte war nicht defekt!!! Auch der Temperaturschalter ist im kalten Zustand geschlossen, der NTC liefert im kalten Zustand ca. 60KOhm, so wie das neue Teilchen auch macht.

Ich habe dann mal die Spannung in der Zuleitung zum Durchlauferhi...
24 - Heizung defekt -- Geschirrspüler Privileg (AEG) PROCOMFORT80500I
Ich habe mit meinem Multimeter zuerst den Durchgang aller Kabel gegen das Gehäuse gemessen - kein Durchgang.
Der Durchlauferhitzer hat eine Zuleitung mit zwei blauen Kabeln. Und die Anschlüsse zu den Heizleitungen.
Die Messung zwischen Zuleitung und Anfang Heizkabel ergibt bei 2k eine Anzeige von 0.001
Die Messung zwischen Zuleitung und Ende Heizkabel ergibt bei 2k eine Anzeige von 0.026

Stimmt meine Interpretation, dass der Durchlauferhitzer noch okay ist?

Was aber ist es dann?
Das Relais sehe ich, aber wo der Heizdruckschalter ist und wie ich den und die Elektronik durchmessen kann - da bräuchte ich nochmal die Hilfe eines Profis.
...
25 - Überspannungsableiter an PA und PE? -- Überspannungsableiter an PA und PE?
Hallo liebe Leute,

ich muss für eine Schule einen kleineren Verteiler erneuern, da dieser noch mit H-LSS und nur einer 6² Zuleitung ausgerüstet war.
Wir haben eine neue 5x16 Zuleitung und 1x16 PA gezogen, weil nun noch ein Durchlauferhitzer dazu kommt.

Der Verteiler wird mit einem Überspannungsableiter (ÜSA) Type 2 (C) ausgestattet.
Frage:
1.) Auf dem Anschlussbild beim TN-S Netz ist die PE mit der PA Klemme gebrückt (was intern der Fall ist) und auf den PA geführt.
Darf ich generell für die PA Zuleitung eine gn/ge Reihenklemme setzen und von dort weiter auf den ÜSA? Neben der gn/ge Klemme wäre auch die Klemme vom PE aus der Zuleitung, die dann logischerweise über die Hutschiene miteinander verbunden wären. (oder sollte ich für den PA eine Durchgangsklemme nehmen?)
2.) Bei einem anderen Verteiler habe ich gesehen, dass, sagen wir mal 10 PE Klemmen nebeneinander gesetzt wurden und dort sowohl "PEs" als auch "PAs" für zb Stahlblechbrüstungskanal abgegriffen wurden. Ist das so in Ordnung oder solle man den PA isoliert aufbauen und wirklich nur PA mit PAs verbinden? Im Endeffekt läuft ja alles zusammen..... oderhabe ich deinen Denkfehler?

Danke und Gruß,

newbie

[ Diese Nachricht wurde geändert ...
26 - Hauptzuleitung ??? -- Hauptzuleitung ???
Hallo an alle habe ein kleines problem was heisst problem eine kleine unwissenheit wegen der Leitungsdimesionierung eines Hausanschluss .
Also folgendes es handelt sich um ein neu gebautes 4 Famielienhaus wo quasi im keller eine hauptverteilung hängt die eingespeist werden muss.
Von der Hauptverteilung zu den 4 einzelnen UV`s geht jeweils ein 5 x 16mm³
als Zuleitung für die wohnungenen.
Alle Wohnungen sind ohne Durchlauferhitzer oder Nachtspeicherheizungen also reiner Licht und Steckdosenverbrauchsstrom.
Jetzt geht es sich um die Dimesion der haupt Zuleitung das Haus wird über einen Dachreiter eingespeist wo direkt am Dachreiter vom RWE eine Kiste gesetzt ist mit einem Doppelten Nh trenner , es sind 2 Abgänge da weil das 4 Famiekien haus an ein anderes angebaut ist was dann über den 2 abgang mit einer neuen zuleitung auch später versorg wird der leitungs weg von der Dacheinspeisung bis in den Keller beträgt si circa 30-35m und ich habe noch so ca 30m 4x35mm³NYY da aber ich weiss nicht genau ob ich mit dem Querschnitt hinkomme hab halt keine lust wenn das rwe kommt Zähler einbauen das die dann feststellen der Querschnitt ist zu klein und ich kann Estricht und so wieder alles aufreissen wäre echt super wenn mir vileleicht einer helfen könnte also die 4 wohnungen...
27 - Vorsicherung Diazed 35 A fliegen unkontrolliert -- Vorsicherung Diazed 35 A fliegen unkontrolliert
Hallo
Bin soeben über dieses Forum gestolpert und hoffe auf ein paar gute Hinweise. Folgendes Problem:
In einem Mehrfamilienhaus befindet sich ein alter Zählerschrank im EG. Zuleitungen zu den UV´s sind 4 NYA Drähte in altem Metallrohr, 6qmm, abgesichert mit Diazed 35 A. Die weitest entfernte Wohnung im 3.OG wurde von uns neu installiert. Neue UV, Sicherungen und Fi-Schalter. Vor einigen Wochen flog eine Vorsicherung beim Duschen. Durchlauferhitzer überprüft....ohne Fehler. Neu gelegtes NYM 4x6qmm überprüft....auch in Ordnung. Neue Sicherung eingesetzt und erst mal abgewartet. Einige Wochen später gleiches Problem, allerdings andere Diazed-Sicherung geflogen. Weitere Überprüfungen blieben erfolglos. Dann wieder einige Zeit Ruhe.Vor 2 Wochen ging der Spuk wieder los, mal flog eine, mal zwei Sicherungen. Und das mitten in der Nacht, oder am Tage, wenn die Mieterin weg war.Hatte schon Sabotage im Verdacht, bis heute abend. Habe alle Automaten in der UV abgeschaltet und unten neue Vorsicherung eingesetzt, die rechte hatte wieder ausgelöst. Ca.nach 5 Sekunden macht es so ein hohles Plopp und die mittlere Vorsicherung ist hin. Wieder neue Sicherung rein, halbe Stunde später die rechte und mittlere Vorsicherung hin. Während dieser halben Stunde Strom gemessen mit Stromzange L1 0...
28 - SONS unbekannt Durchlauferhitzer -- SONS unbekannt Durchlauferhitzer
Geräteart : Sonstige
Hersteller : unbekannt
Gerätetyp : Durchlauferhitzer
Chassis : unbekannt
Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop
______________________

Hallo Zusammen,
ich hatte leider letztes Jahr - wie üblich im kältesten Teil des Winters - einen Ausfall der kompletten Heizung.
Für den Notfall hat mein Warmwasserspeicher einen 2kW Heizstab... reicht wenn man sich einschränkt.
Leider habe ich diese Möglichkeit nicht für die Heizung an sich. Nun möchte ich Abhilfe schaffen.
Eine völlig autarke Elektroheizung für Notfälle... mit
-Ausdehnungsgefäß
-Umwälzpumpe
-Überdruckventil und Entlüfter
-Heizstab
-Übertemperaturabschaltung
-Wassertemperaturregler

Keine Angst, ich kann mit 400V umgehen, ist mein Beruf.

Meine Frage ist jetzt ganz einfach...
Ich möchte die Heizpatrone eines Durchlauferhitzers verwenden. Mein Ziel ist max 18kW, da - sofern für Dreieckschaltung dimensioniert - 18kW:3:400=15A ergibt. Dafür ist also eine 3x16A Sicherung ausreichend.

Warum sind die meisten 18kW Durchlauferhitzer die ich im Netz finden konnte für Sternschaltung ausgelegt, und nicht für Dreiecksch...
29 - Installation Durchlauferhitzer -- Installation Durchlauferhitzer
Ja gut, ich ging jetz einfach mal davon aus, dass keiner so ... ist und nen 21kW - Durchlauferhitzer montiert, wenn die Zuleitung nicht passt ...
30 - Aufteilung Drehstromkreis in 3 Steckdosen -- Aufteilung Drehstromkreis in 3 Steckdosen
Moin,

mein Vorschlag:

Zimmer einmal Steckdosenkreis udn einmal Beleuchtungskreis. An der/den Schaltergruppe(n) auch jeweils Steckdose(n) auf dem Lichtkreis vorsehen (nützlich bei Arbeiten oder Ausfällen als Behelfsversorgung im Zimmer bzw. Behelfsbeleuchtung über Stehlampe)

Zu den Zimmern pro Steckdosenreis 3x2,5 bei B oder C16A, Licht auf 3x1,5 mit C10A sofern keine Schaltungen mittels Reiheneinbaugeräten erfolgen sollen. Aufteilugn auf mehrere Phasen bringt hier IMHO eher Probleme als Nutzen. Wenn zentrale Dimmerschaltungen oder Trppenlichautoamten oder ähnliches gewünscht sind, ggf. auch 5x odr 7x oder Leerrohre vorsehen.

Alternativ (und von mir wohl bevorzugt) in jedem Zimmer einen uP-Raumverteilerkasten vorsehen. Also die rechteckigen Abzweigdosen/(Reihen-)Klemmenkästen mit schraubbefestigtem Deckel, richtige UV wäre Imho Übertrieben. Ist halt die Frage, wie das in die Raugmestaltung passt. Ggf. auch Flurseitig in die Wand integrieren, wenn dort besser zu tarnen.

Für die eigentliche Verdrahtung innerhalb des Zimmers sollte i.d.R. 1,5² reichen, ggf. Raumquerung für die Steckdosen auf der gegenüberliegenden Seite noch in 2,5², ansonsten reicht für eine handvoll Meter 1,5², wenn keine Häufung in Dämmaterial vorliegt. Allerdings würd ...
31 - Installation Klein-Durchlauferhitzer 5,5kW -- Installation Klein-Durchlauferhitzer 5,5kW
Hallo und guten Tag,
ich bin neu hier und hoffe dass mir jemand die passenden Antworten geben kann.
Ich wohne in einem Altbauhaus. Nun habe ich für die Küche einen Klein-Durchlauferhitzer mit 5,5 kw Leistung gekauft. Zum Anschluß wird eine 3x2,5mm² Zuleitung benötigt, sowie eine 25 A Sicherung. Nun meine Fragen:
1. Ich habe von der Herdinstallation noch ca. 8 Meter 5x2,5mm² Kabel übrig, ich benötige aber ca. 13 Meter bis zum Sicherungskasten. Kann ich die vorhandenen 8 Meter benutzen und in einer AP-Dose mit dem noch zu kaufenden Kabel zusammenschließen? (Der Sicheungskasten und die AP-Dose befinden sich im Keller, also AP- verlegt).

2. Falls dies möglich ist, kann ich an dem 5x2,5mm² den Schutzleiter und den Nullleiter gleichzeitig für den Durchlauferhitzer (Festanschluß) und eine Steckdose für die Spülmaschine benutzen?

3. Muss oder kann ich den Durchlauferhitzer und/oder Spülmaschine an einem FI anschließen?

4. Hat der Wasserwiderstand was mit der max. Leitungslänge (Strom) zu tun?

Vielen Dank im Voraus

Anmerkung: Selbstverständlich wird das ganze dann von einer Fachkraft angeschlossen und abgenommen, ich möchte lediglich Kosten sparen und die Vorbereitungen und Kabelverlegung übernehmen!

[ Diese Nachricht wur...
32 - Nur 4 Adern zu den Unbterverteilern -- Nur 4 Adern zu den Unbterverteilern
Die Wohnungszuleitungen sind mit je 35 A im Keller im Zählerschrank abgesichert. Neben dem Zählerschrank sitzt noch ein Kästchen und da hat ein Kabek die Aufschrift Erder und wir haben aich einen Erdanker.
Allerdings taucht der Schutzleiter nicht im Zählerschrank auf.

In der komplett sanierten Wohnung ist inzwischen alles 3 adrig. Und auch in der Wohnung, die teilsaniert wird, geht es ja ab den Verteilerdosen, zu denen wir jetzt eine neue Zuleitung machen auch drei adrig weiter, was da noch fehlt sind dei Lampenanschlüsse, aber da die Zimmer erst vor 2 Jahren renoviert wurden, muß das noch ein boßchen warten.

Die obere Wohnung muß noch warte warten, aber zumindest den Schutzleiter werden wir bis zum Unterverteiler ziehen und dann das Bad entprechend anschließen.
Leider weiß ich nicht, was unser Vorgänger hier gemacht hat. Ich denke, dass er in den Zimmer z.T. auch schon 3 adrig verlegt hat, so wie in der Wohnung drunter auch, aber halt nur von den Verteilerdosen zu den Steckdosen. Und nicht die Zuleitung von den Unterverteilern zu den Verteilerdosen.

Leider ist unser Elektriker gerade im Urlaub und wir wollten halt alle Zuleitungen legen, damit wir die Installationswand zu machen können -> danach muß vergibst werden und dann Estrich rein und ...
33 - UV-Zuleitung bemessen -- UV-Zuleitung bemessen
Hallo Andwerker,

erstmal willkommen im Forum.

Da es sich um eine eigenständige Wohneinheit handelt, ist die Zuleitung sowieso auf eine Belastbarkeit von mind. 3x63A auszulegen.

Was ist ein "21KW-40LHeizgerät"?
Ein Durchlauferhitzer?
Ist der dort überhaupt genehmigungsfähig? Gibt es schon andere DLE oder Elektroheizung im Haupthaus?
Was sagt der VNB dazu?

Gibt es Zählervor- und/oder Nachsicherungen?
Hängt sonst noch was an DIESEM Zähler?
Was hängt an dem anderen Zähler?
Wie belastbar ist der Zähler selbst?
Welche Netzform?

Wie lang ist die Strecke durchs Erdreich?
Wie soll dort die Verlegung erfolgen (direkt oder verrohrt)?

Dann sehen wir weiter.


Gruß,
sam2 ...
34 - Handtuchtrockner -- Handtuchtrockner
Werte Kollegen,

befinde mich gerade in einer Diskussion mit nem Heizungsinst.

Der möchte doch tatsächlich bei einem Kunden über dem Kopfende der Badewanne einen Handttuchtrockner installieren,der über eine Zuleitung mit Stecker betrieben wird.
Nach kleiner Diskussion wollte er dann die Leitung durch ein Loch ins angrenzende Zimmmer legen und dort einstecken.

Die richtige Variante wäre ja ein Festanschluß ala Durchlauferhitzer,sprich im Gerät fest angeschlossen oder irre ich mich da gerade?

Hat jemand schon mal so ein Gerät gesehen??Wenn ja,könnte man vielleicht den Hersteller nennen.

Im Voraus vielen Dank

Gruß Surf
...
35 - Unterverteilung über Wasseranschluss -- Unterverteilung über Wasseranschluss
Hallo,
danke erstmal für die Antworten.
Ich habe keine Ausbildung zum Elektriker oder vergleichbares, sondern nur Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit solchen. Es handelt sich aber um selbstgenutztes Wohneigentum und ein befreundeter Elektriker wird die Anlage vor Inbetriebnahme genaustens untersuchen.....
Wenn ich die Sache richtig sehe handelt es sich um ein TN-C-S-System. Im Zählerschrank, also vor den FIs liegen Null und Erde gemeinsam. In der Unterverteilung werden Null und Erde getrennt sein.
Bei den Rohren zum Badewannenanschluss handelt es sich um ummantelte Kupferrohre. Natürlich meinte ich mit der Spritzwassergefahr nur die Gefahr im Falle eines Schadens an den Rohren/Verschraubungen.

Skizze:


| |
| |----------|----- Zuleitung
| ||---------|----- Durchlauferhitzer
| || |
| |-------| |
| | | |
| | UV | |
| | | |
| |-------| |
| Hohl || wand | Massive Wand
| || |
| ** || |
| | || |
| | || Zu den Räumen


Es werden von der UV ein Durchlauferhitzer, ein E-Herd, Waschmas...
36 - Zuleitung Durchlauferh.: am DLE ohne N, aber am RCD mit N !?! -- Zuleitung Durchlauferh.: am DLE ohne N, aber am RCD mit N !?!
Hallo, ihr Experten.

Die Zuleitung zu unserem Durchlauferhitzer ist NYM-J 5x6mm². Der DLE-Anschluss ist 3/PE 400V, die blaue N-Ader der Zuleitung ist also am DLE nicht angeschlossen, in der UV aber schon, sie läuft durch den RCD zur N-Schiene. Das ist ein eigener RCD nur für diese Leitung, 4-polig, 40A, 30mA. Im "Beipackzettel" des RCDs wird aber die Anschlussvariante 3L ohne N aufgeführt. Sollte das geändert werden? Dazu würde dann ja wohl die N-Ader der DLE-Zul. vom RCD abgeklemmt und die N-brücke zw. RCD u. N-Schiene entfernt. Gemäß Schaltbild des RCD-Beipackzettels bliebe dann die eingangsseitige N-Klemme unbelegt, während die abgangsseitige N-Klemme mit der benachbarten L3-Klemme zu brücken wäre. (Wozu das denn wohl?) TNCS-Netz.

Grüße, karudi ...
37 - SONS Siemens Durchlauferhitzer CTD21E -- SONS Siemens Durchlauferhitzer CTD21E
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Durchlauferhitzer CTD21E
S - Nummer : DE 21200
Typenschild Zeile 1 : E.Nr. DE21200 /01 FD8205
Typenschild Zeile 2 : 337244
Typenschild Zeile 3 : 400V 3~ 21KW 31A
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo,
bei uns in der ETW ist der oben beschriebene DE verbaut. Das Bad wurde in Eigenregie renoviert (Fließen ab, Wasserleitung für Badewanne installiert). Der DE wurde hierbei nicht im Anschluss / Position / Zuleitung verändert.
Nachdem das Bad jetzt fertig ist, funktioniert der DE nicht mehr
DE wurde nach Anleitung entlüftet, Spannung angeschlossen, SI Automat eingeschaltet. Jetzt schaltet der DE bei Warmwasserverbrauch (rote LED geht an), jedoch wird kein warmes Wasser erzeugt und nach 10 sek wird der Schutzschalter im DE abgeschaltet (Abreißfunke sichtbar am Schutzschalter ==> Bei 31A Nennstrom durchaus normal aus meiner Sicht). Wenn das Kunststoffgehäuse nach dem abschalten angefasst wird, kann überhaupt keine erwärmung festgestellt werden!
- 3 Phasen (400V) sind vorhanden,
- die einzig vorhandenen rote LED fängt permanent an...
38 - Aufbau UV -- Aufbau UV
Hallo,
ich möchte in meinem Anbau einen neuen UV setzen.
Da ich etwas aus der Übung bis wollte ich fragen ob meine Überlegungen so passen.

Basics:
1. Anbau mit Wohnzimmer, Küche und Bad mit Dusche
2.Zuleitung abgesichert mit 3*35A Neozed (mehr geht nicht bez. Selektivität)
3.Verteilerkasten 3 Reihig
4.Geräte etc.: Herd, Steckdosen, Lampen, Dimmer,
Durchlauferhitzer( Siemens DH30021, hydraulisch 21kW)

Habe folgendes geplant:
Zuleitung 5*10mm² oder 16mm² ( 5 Meter )
2* FI 40A, 30mA für alle Geräte ( auch DLE )
DLE 4*4mm² ( 6 Meter )
Steckdosen, Licht 6* LS16B
Herd 3*LS20B, 5*2,5mm² ( 4 Meter )

So jetzt noch meine Fragen:
1. Den DLE muss ich mit 35 A absichern, da meine Zuleitung aber nur 35 A hat kann ich keine zusätzliche Sicherung einbauen. Daher müsste ich den DLE nach dem FI direkt und ohne zus. Sicherung anschließen. Könnte ich zum speraten abschalten des DLE in UV einfach eine höhere Sicherung verwenden
(z.B.LS50C)?

2. Ist es problematisch einen DLE mit 30mA FI zu sichern. Bezüglich der Leckströme?

3. Wie würdet ihr die einzelnen Stromkreise auf den FI´s verteilen? FI 1 Licht1,2,3, Steckdosen1,2,3,4, DLE
FI 2 Licht4,5, Steckdosen5,6,7,8,9, Herd
39 - Geschirrspüler Miele G 681 -- Geschirrspüler Miele G 681
Hallo Imalz,

sorry, dass ich Dich warten liess, aber der Fehler ist etwas merkwürdig.

Die Serviceunterlagen meinen:

Zitat : Fehler F04

Ursache
Fehler im Heizungsstromkreis.
Die Solltemperatur wurde innerhalb von 63 Minuten nicht erreicht.
Abhilfe:
Wasser wird nicht warm.
Zitat : Temperaturbegrenzer 1F2 oder 2f2 hat ausgelöst.
Abhilfe:
Steckerkontakte abziehen und Temperaturbegrenzer auf Durchgang prüfen.

Achtung!
Bevor der Temperaturbegrenzer wieder zurückgesetzt wird, unbedingt überprüfen, warum er ausgelöst hat!

Roten Pin am Temperaturbegrenzer mit einem Schr...
40 - Absicherung für UV ja oder nein???? -- Absicherung für UV ja oder nein????
Hallo


Haben ein Haus gekauft, dort wurde die Elektrik vor ein paar Jahren schon komplett erneuert.

Zuleitung Freileitung -> HAK im DG mit 3x Schraubsicherung von dort aus ca. 10m Leitung zum Zähler im OG.
Daneben Sicherungskasten mit FI und mehreren 16A Automaten.
An diesen hängen Licht+1xSD DG / Licht+Steckdosen OG / Waschhaus (Licht/Steckdose/Ölheizung) / Garage (Kraftstrom / Licht / Steckdose)

Von diesem Sicherungskasten geht ein 5x10mm² Kabel ca. 8-10m ins EG wo ein 12er Sicherungskasten hängt Dort ist 3x20A für den herd und der Rest 16A für Licht und Steckdosen Erdgeschoß + Kellerlicht.

Nun meine Frage ich habe den Sicherungskasten im OG mal geöffnet, weil ich wissen wollte wo das EG angeklemmt ist. Dabei stellte ich fest dieses Kabel ist an den Fi geklemmt und mehr nicht.

Bin Elektroniker und fasse normalen Strom nicht an, aber müßte das Kabel nicht eine Sicherung haben?

Habe schon 2 Elektriker gefragt, der eine sagt : Auf alle Fälle einen 3er Automat 32A rein. Der andere war der Meinung Fi und Hauptsicherung im HAK im DG reichen aus. Bin jetzt etwas verwirrt. soweit ich weiß ist der Fi ja zum Personenschutz da. Oder ist der gleichzeitig eine Sicherung?

Demnächst soll noch ei...
41 - Klassische Nullung in Altbauwohnung -- Klassische Nullung in Altbauwohnung
Hoi,

Es geht um eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, in dem ich eingemietet bin. Der Vermieter ist von der Sorte, die möglichst nichts mehr in das Objekt inverstieren wollen (das Haus ist BJ 1950). Dafür ist die Miete relativ günstig. Er vertritt die Meinung, dass, wenn dem Mieter der Wohnungszustand nicht gefällt, dieser gerne ausziehen kann; es findet sich schon ein neuer. Naja.

Das Haus hat im Erdgeschoss zwei Geschäfte, im ersten und zweiten OG sind jeweils zwei Wohnungen untergebracht. Der Stromversorger liefert TN-C.
Bei dem in der Wohnung (Flur) montiertem Verteiler sind folgende Sicherungskreise schaltbar:
3x25A für den Durchlauferhitzer im Bad
3x16A für den Herd
16A für den 5L-Boiler über der Spüle
16A für die Waschmaschine (hängt momentan eine Spülmaschine dran)
16A für Licht und die sonstigen Steckdosen in der Küche und den drei Zimmern sowie dem Spiegelschank im Bad

Alles olle H-Typ-Automaten. Bäh.

Ab hier wird's gruselig(er).

Zu den Steckdosen:
Der Lichtstromkreis ist zweiadrig ausgeführt.

Die Küche hat zwei Schuko-Steckdosen vom Lichtkreis, beide klassisch genullt.

Zimmer 1 verfügte wohl über zwei Schuko-Dosen mit klassischer Nullung. Davon wurde eine gegen eine Dr...
42 - Was ist da wohl passiert ???? -- Was ist da wohl passiert ????
Hallo erstmal

Da ich selber ein Elektriker bin habe ich nun mal eine frage

und zwar ist es mir Heutemorgen passirt ich wurde wach und es roch nach angebrannten kabel ich habe volgende Geräte in meiner Wohnung
winw Waschmaschine einen Elektroherd eine Hifi anlage und einen PC der USV gestützt ist

nach dem ich erstmal alles ausgemacht habe und in den Sicherungskasten geschaut habe bot sich mir ein Bild des Grauens

man stelle sich vor die zuleitung ca 6mm² dann verteiler klemmen dann weiter mit 4mm² zu den sicherungen drei für den Durchlauferhitzer drei für den Herd und EINE 16A B Automat für den Rest der Wohnung also KDBund Wohnschlafraum

die Leitungen für dlh und Eherd sind in ordnung und die 1 adter die grade mal 1,5 mm² misst ist auch unbeschädigt

was mich Wunderte ist das eine der 4mm² komplett BLANK war diese ging auf den L1 zum E Herd
da die Sicherungen für den E Herd aber aus waren kann ich mir nicht erklären wie da die Isolirung ab rauchen konnte

wenn ich mal eine digikam habe dann werde ich mal nen bild davon machen und einstellen




...
43 - Vorüberlegungen für neuen Verteiler -- Vorüberlegungen für neuen Verteiler
Hallo,

ich habe vor einen neuen Verteiler für eine alte Anlage zu bauen.
Es gab von mir bereits schon einmal einen Thread zum FI, da stand schon einiges drinnen, aber hier noch einmal die Ausgangssituation.
Vom HAK kommen 4 Adern auf den Zähler - 3 Phasen und ein PEN. Von da geht es 4adrig auf die alte Verteilung. Dort ist der PEN vom Zähler auf die N-Sammelschiene aufgelegt und dann eine Brücke auf die PE-Sammelschiene montiert. Ich habe bereits nachträglich eine PAS montiert und vom Verteiler (PE-SAmmelschiene) eine Leitung (einadrig) auf diese gelegt. Von der PAS geht es dann noch nach draussen auf den Erder, den ich mühsam eingebuddelt habe.
Nun soll daneben eine neue Verteilung hin, die die alte dann ersetzen soll. Hier möchte ich ein 5x10 vom Zähler legen, und in der neuen Verteilung auf einen Neozedblock mit 50 A Sicherungen auflegen (ist in der alten Verteilung auch so und erscheint mir sinnvoll). Blau und grün/gelb kann ich ja dann auf die Verteiler Abzweigklemme des Zählers - beide auf den PEN, der vom HAK kommt auflegen.
Nun wäre dann am Zähler der PEN in PE und N aufgetrennt, was bedeuten würde, dass ich in der neuen Verteilung keine Brücke von der PE- auf die N-SAmmelschiene mehr brauchen würde, da auch hier eine Ader von der PE SAmmel...
44 - Durchlauferhitzer/Querschnitt -- Durchlauferhitzer/Querschnitt
Hallo taxidriver,
ABB macht in der PDF zu seinen Automaten dazu Angaben.

System pro M compact Sicherungsautomaten S 200-B

20A geeignet für Durchlauferhitzer 12 kW
32A geeignet für Durchlauferhitzer 18 kW
40A geeignet für Durchlauferhitzer 21, 24 und 27 kW

Bei 21 KW, komme ich jedoch auf eine 32A Sicherung.
Bei 24KW kann die Leitung besser mit 35A Schmelzsicherungen abgesichert werden. Dann geht auch hier 6mm²
Was haltet ihr von den Angaben?

Strombelastbarkeit der Leitung
http://km0733.keymachine.de/stotzko.....1.pdf
ABB Strombelastbarkeit

Ich gehe hier von B32A,Verlegeart B2 mit 3 belasteten
Adern und 25°aus.

Nach Tabelle 6mm²

Fehlt noch die Spannungsfall Rechnung.
Dazu fehlen Angaben der Zuleitung ...
Der Querschnitt von 6mm² sollte auch hier reichen.

mfg sps


[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 12 Jun 2007 12:24 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 12 Jun 2007 12:26 ]...
45 - SONS Siemens Durchlauferhitzer -- SONS Siemens Durchlauferhitzer
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Durchlauferhitzer
S - Nummer : 386010332419001531
FD - Nummer : 8601
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo Damen und Herren,
Wir haben hier ein Problem.
Durchlauferhitzer Siemens TYp DE18400 18kw
Wasserdruck OK.

Das Gerät heitzt nicht mehr, d.h. erschaltet nicht mehr durch in Heitzbetrieb. Status LED Leuchtet, Schutzschalter OK, Leitung/Siebe nicht verkalkt. Der Zulauf druckschalter (vermutlich) Läuft, bzw rad intern dreht sich.

Gerät lief eine zeitlang an einer undichten grundwasserpumpe. daher mit druckverlusst und somit kein konstanter durchfluss möglich, resukltat heitzte nicht konstant. Jetzt Schaltet er nicht mehr in den Heitzbetrieb. Pumpe repariert, druck konstant und ok, alle drei phasen sind auch vorhanden.

Jetzt haben wir das gerät abgebaut und an einer Werksleitung (wasserwerke) angeschlossen, entlüftet, resetet, schaltet trozdem nicht.

Weiteres problem, beim abbauen habe ich bemerkt, das die techniker bei der Installation die Siebe und Druckausgleich oder sonstiges zubehör weggelassen haben.
Frage, wofür sind...
46 - 5.7 KW Durchlauferhitzer an 1.5mm Leitung - Sicherung fliegt nach 15min -- 5.7 KW Durchlauferhitzer an 1.5mm Leitung - Sicherung fliegt nach 15min
Der beim Anfrager vorhandene Durchlauferhitzer ist aber ein MDH 6, der laut Anleitung nur an 230 Volt betrieben werden kann.
Er müsste also einen MH oder MDH 7 anschaffen und zunächst aber erstmal prüfen (lassen), ob die vorhandene Zuleitung überhaupt einen Mehrphasenbetrieb zulässt.

MfG
der Gilb ...
47 - Abzweigung / Verteilung nach Zähler für Nebengebäude -- Abzweigung / Verteilung nach Zähler für Nebengebäude
Bevor du Leitung kaufst,die eventl nicht ausreicht-was ist alles in dem Haus vorhanden oder womit soll es später ausgerüstet werden? Durchlauferhitzer? elektr. Boiler? Heizung elektrisch? sonstige Ausstattungsmerkmale?

Die Leitung sollte seperat abgesichert werden(siehe Sam's Beitrag).Bei entsprechender Auslastung darf der Spannungsfall vom HAK bis zur letzten Steckdose nicht vergessen werden(3%).Weiterhin sollte die Zuleitung vom Hak bis zum bestehenden Zähleranschluß dementsprechend dimensioniert sein(bei uns z.B. bei 2 Parteien 5x25qmm HAK<>Zähler)
Daher bitte noch einige Info's.

Gruß Surf

P.S. du fummelst aber nicht zufällig im Vorzählerbereich rum,oder? ...
48 - 18kW Durchlauferhitzer -- 18kW Durchlauferhitzer
War heute bei einem Kunden, der sich beschwert hatte, daß seine Sicherung vom Durchlauferhitzer rausfliegt. Fahre hin und sehe mir die Sachlage an. Angeschlossen war er mit 5x 1.5mm² MYM-J, unter Putz mit noch 12 Kabeln, bei einer Länge von der Zuleitung mit 38m. Abgesichert wurde er mit B16A Automaten. Er meinte zu mir, daß ich die Automaten gegen C25A auswechseln solle, dann würde es funktionieren!!! Wer hat da einen Knall???? ...
49 - Erdung eines Durchlauferhitzers über Bad-Potentialausgleich zulässig? -- Erdung eines Durchlauferhitzers über Bad-Potentialausgleich zulässig?
Ich habe folgende Sicherheitsfrage:
In einer älteren Wohnung ist ein Drehstrom-Durchlauferhitzer über eine 3-adrige Stegleitung (3*6mm²)mit den Aderfarben schwarz,grau,rot angeschlossen, eine separate Ader für die Erdung gibt es nicht, sprich: der DE ist ausschliesslich über die Wasserleitung geerdet. In dem Bad gibt es in der Nähe des DE eine Potentialausgleichschiene für den sog. "örtlichen Potentialausgleich" .Von dieser Schiene führt auch eine 6mm² Erdungsleitung direkt zur PE-Schiene des Zählerschranks. Eine Neuverlegung der DE-Zuleitung kommt nicht in Frage, da alle Räume bereits neu tapeziert und gestrichen sind.
Daher meine Frage: Ist es zulässig diesen Potentialausgleich zur Erdung des DE heranzuziehen?

MfG: Norbert Oertgen ...
50 - Mal wieder Baustelle Marke Uralt -- Mal wieder Baustelle Marke Uralt
Bei uns war das so gelöst: Zuleitung besteht aus 2 schwarzen Textiladern, die meistens in eine Verteilerdose nahe der Tür münden. Von dort gings meistens mit 2 von den gleichen (1mm2 eindrähtig) nach unten zum Schalter und mit 3 nach oben zur Leuchte. Von dort dann mit 2 weiter zur Steckdose. PE? Was is das? Den gibts in der Küche bei der Wasserleitung! Küchensteckdosen (aber auch nur welche über der Arbeitsfläche) waren meistens so angeschlossen: 2 undefinierbare schwarze Adern (oder bei Nachrüstung Stegleitung) und ein Stück rote Ader (oder was auch immer grad verfügbar war, braun und weiß hab ich auch schon gesehen) zur Wasserleitung.

Der absolute Rekord war aber hier in der Küche.
Die Steckdose im Wandschrank war mit PVC-Schlauchleitung in sw-ws-rt 3x1,5mm2 angeschlossen. rt war PE, ws L und sw N. Auf ca. 1,5m Höhe verschwand das in einem Wust Isolierband und dieser waagrecht in der Wand. Aufstemmen förderte eine Verbindung zu Stegleitung 3x 1,5mm2 zutage. Ge/gn: L, sw: N, bl: PE. Weiter ging die Stegleitung waagrecht quer durch die ganze Küche, vom Fenster bis zur Tür gegenüber. Dort die nächste russische Flickstelle... L und N wechselten auf Stegleitung 2x1,5 mit korrekt belegten sw und gr, PE mutierte zu einer halbierten Zwillingsleitung 0,75mm2 feindrähtig. I...
51 - Alte WC - Installation ( Strom) -- Alte WC - Installation ( Strom)

Zitat :
Trumbaschl hat am 29 Okt 2006 13:31 geschrieben :
*mühsamkinnladewiedervonderschreibtischplatteklaub*


Hihi *bildlichvorstell*

Also, es gibt verschiedene Varianten, einmal den typischen 5 oder 10-Liter-Untertischwarmwasserspeicher, den hab ich bisher mit 1200kW und 2 kW gesehen...

Dann gibt es die Dinger noch mit 30, 50, 80, 100 und noch mehr Liter.
Die gibt es dann mit 1/6 kW, sprich, 1 kW für Nachtaufheizung via Schwachlaststrom und 6 kW Schnellaufheizung tagsüber.
Man kann die auch ohne Nachtstrom betreiben, dann kann man in den Abstufungen 1-2-3-4-6 kW wählen, wie er heizen soll. Hier ist das höchste, was der Hausanschluss hergibt, sinnvoll, denn ewig warten will man ja nicht.
Also meistens war das dann 3 oder 5x2,5mm² als Zuleitung mit 20 A für 4 kW abgesichert, ich habe mal eine mutige Installation gesehen, da wurde auf 25 A abgesichert (das 3x2,5er) und mit 6 kW gefahren (Haus hatte nur Wechselstrom)...
...
52 - Unterverteilung welche leitung und wo anklemmen -- Unterverteilung welche leitung und wo anklemmen
Guten Morgen Maverick,

nein, das hast Du alles etwas mißverstanden:

Was TN und was TT ist, wurde Dir nun schon grob erklärt. Aber so einfach ist das mit der identifizierung nicht. Denn auch in TN-Systemen kann es einen Erder geben und in älteren TT-Systemen gibt es oft keinen speziellen Erder, sondern es gibt einfach irgendwo ne unauffällige Verbindung zur Wasserleitung oder so. Die durfte früher leier auch in sehr geringen Querschnitten ausgeführt werden...

Beim Versorger nachzufragen ist sinnvoll. Die Netzform in der Kundenanlage kann man aber nur nur in einer Richtung ändern. Wenn TT geliefert wird, geht auch nur TT, wird TN geliefert, kann man TN oder (lokales) TT machen. Persönlich empfehle ich, auch bei TN-Versorgungsnetz ein lokales TT zu errichten. Das hat diverse Vorteile, muß aber sauber gemacht sein. Einen eigenen Erder nachzurüsten, ist bei TT erforderlich, aber auch bei TN dringend zu empfehlen. Kreuzerder reicht i.d.R., die erforderlichje Länge hängt davon ab, ob auch ein Antennenmast vorhanden ist, der blitzschutzgeerdet werden muß.
Was ist mit einem Potentialausgleich? Der kann auch da sein, ohne daß es eine explizite HPA-Schiene gibt.

Auch den Wert der Hausanschlußsicherungen s...
53 - Was meint Ihr dazu? ( E-Inst. die Fortsetzung ) -- Was meint Ihr dazu? ( E-Inst. die Fortsetzung )
So, ich habe jetzt rausbekommen, für was diese mit Isolierband umwickelte Drehstromleitung im Keller war ( letztes Bild ).

Der Vorbesitzer hatte genau an dieser Stelle, an der das Kabel endet, einen Durchlauferhitzer installiert. Dieser wurde aber wegen "zu hoher Stromkosten" wieder entfernt.

Da gerade das Bad renoviert wird, konnte man nach Entfernen der Gipskartonplatten erkennen, dass der Typ die Zuleitung zum 80Liter Wasserspeicher auf die selbe Weise verlängert hat ( die Flickstellen mit Isolierband ). Nur eben hinter der Wand versteckt ...
54 - DHB 18 KW, Anschluß ? -- DHB 18 KW, Anschluß ?

Hallo zusammen!
Erst einmal eine kleine Zusammenfassung.
Im Keller:
- 3 stück ABB Automaten S701 32A sel.
Steigleitung Nym-J 5 * 10 mm2, up, ca 12 Meter
Wohnung:
- DHB 18 KW, Zuleitung NYM-J 5 * 6 mm2, up, 3,5 Meter
- Ca. 4 Meter NYM-J 3 * 2,5 mm2 für sonstige Heizgeräte, auch up,
- Ca. 4 Meter NYM-J 3 * 1,5 mm2, Beleuchtung und Rasiersteckdose, auch up,

Alles schon verlegt, Montiert, gefliest, verfugt u.s.w.

Nun mein Problem, die Verteilung.
Den DHB habe ich Geräteseitig schon angeklemmt. PE, L1, L2, L3, kein Neutralleiteranschluß

In der VT habe ich nun folgende Sachen:
1.)1 mal NYM-J 5*6mm2
2.)1 mal NYM-J 3*2,5mm2
3.)1 mal NYM-J 3*1,5mm2
4.)1 mal FI 4-polig 40A / 0,03A
5.)3 mal LS B25A
6.)2 mal LS B16A

Kann mir vielleicht jemand die Verdrahtung erklären oder einen kleinen Plan machen?
Wäre wirklich sehr dankbar!!! Möchte keinen Pfusch machen!
55 - Durchlauferhitzer mit nur 12 KW -- Durchlauferhitzer mit nur 12 KW

Hallo liebe Forumskollegen,

eine Bekannte von mir hat in Ihrem Bad bis jetzt einen Warmwasserspeicher, der mit Nachtstrom aufgheitzt wird. Sinnigerweise haben die Installateure das Ding direkt über der Badewanne plaziert. Dieses Ding ist eben so klobig, das es fast nicht möglich ist, in die Badeanne einzusteigen, ohne sich den Kopf zu stoßen.
Leider sind als Zuleitung nur ein 5x1,5 verlegt worden (B 16 Automaten). Ich möchte eben nicht die zuleitung gegen eine 4 qm oder so wechseln, da dies einige Fließen wieder zerstören würde, die erst vor kurzem neu verlegt worden sind. Nun gibt es ja ja auch die 12 KW Durchlauferhitzer. Wie siehts denn da aus mit Duschen/Baden? Wird das Leistungsmäßig noch warm genug? Der DLE müßte nur das Bad versorgen. Die anderen Entnahmestellen haben 10 Liter Untertischerboiler?

Danke schon mal für alle Antworten


...
56 - Elektroherd an Schuko - Steckdose ... ? -- Elektroherd an Schuko - Steckdose ... ?

OK, Didy,

dann habe ich es wohl falsch verstanden. Tut mir leid.

Ich finde es natürlich auch nicht gut, wenn ein kompletter Herd an einer Schuko-Steckdose hängt.

Und wir wissen doch alle, aus der täglichen Lebenserfahrung, dass Stromkreise oft am Rande ihrer Belastbarkeit (und darüber hinaus) benutzt werden.

Da fällt mir gerade wieder unser Durchlauferhitzer ein.
Mehrfamilien-Mietshaus, Baujahr ca. 1965.
Durchlauferhitzer 18kW, 380V.
Zuleitung Stegleitung 4 x 4mm², ca. 9m ab Unterverteilung.
3 Diazed Schmelzsicherungen 25A.

Nun war das ja schon damals ein wenig "knapp".

Vor ein paar Jahren bekamen wir dann einen elektronischen Durchlauferhitzer.
Es hieß damals vom Elektriker und auch von den Geräte-Herstellern,
ein 21-kW-Gerät (weil jetzt 400V!) wäre problemlos möglich.

Nach der Füllung einer Badewanne, selbst wenn ich den Durchlauferhitzer auf Eco (Begrenzung auf 6 Liter pro Minute) und den Temperaturwähler auf 42°C stelle, also keinesfalls Volllast (ich glaube so 65% Leistung), kann ich anschließend die Schraubkappen der Sicherungen nicht mehr anfassen, geschätzte 70 - 80 Grad heiß.
Ausgelöst haben sie aber noch nie.


Abschließend hätte ich gerne noch gewusst, wo man die...
57 - Meinung zu einer Installation -- Meinung zu einer Installation

Zitat : Der E-Herd wird direkt von der HV aus versorgt....aus der HV


Zitat : (der 3polige LSS) und mit 5x2.5² verlegt, also in Ordnung.
...3 einzelne LS wären für den Herd aber besser, denn wenn eine Platte Kaputt geht bleibt sonst die Küche kalt

...das verplombte "teil" würde ich für ein Lastabwurfrelais halten, gibs ein Durchlauferhitzer, Elek. Fussbodenheizung oder Nachtspeicherheizung

...5*2,5mm^2 als UV Zuleitung, keine möglichkeit ...
58 - Umbau Hausverteilung, wer kann Tipps geben? -- Umbau Hausverteilung, wer kann Tipps geben?
Die kommen auf Ideen die EVU's. Zählersäule am Zaun, HAK am Zaun + Zähler im Haus. Na Hauptsache man spart sich 'ne "vernünftige" Leitung bis an Haus und der Kunde zahlt bei Zählersäule auch noch die Rasenheizung...

Okay, jetzt müsste man nur noch wissen, wieviel man 'nem 16mm² AL zumuten kann. Wesentlich über 40A wird das aber wohl nicht gehen. Hat da mal wer'n Wert?

Okay, für eine Wohneinheit reicht das, für'n Doppelzähler ist das eigentlich zu wenig. Rechnet man da nicht bei Neuanlagen mit 80A im HAK? Kann man hier nur ohne Leitungstausch nicht rausholen...

Sind im HAK NH-Sicherungen? Oder deutet das D40 in deiner Skizze auf DIII-Schraubsicherungen hin? (Gewindedurchmesser 33mm, hilft dir aber nichts, wenn der Kasten verplombt ist und keinen transparenten Deckel hat...)

"Sich was gedacht haben" - könnte aber auch bedeuten, dass man bei einem Straßenzug mit 50 WE vllt. 'ne Trafogröße kleiner verbauen kann im kann im vergleich zu 63er HAK-Standard-Absicherung. Wäre jetzt interessant zu wissen, wie die restlichen Häuser abgesichert sind...


Zu den 6mm² - Nunja, wenn die eh nur mit max 40A dich Anschließen wollen, dann sollen se da mal nicht meckern. die 63A kann man dann ohne neue Zuleitung ohnehin nicht ausnutz...
59 - Lastabwurfrelais / Durchlauferhitzer -- Lastabwurfrelais / Durchlauferhitzer
Hallo,
ich bin´s nochmal.
Es handelt sich um einen elektronisch gesteuerten Durchlauferhitzer von Stiebel Eltron im 18KW.
Der Durchlauferhitzer ist ca. 5 m von der Verteilung entfernt. Die Zuleitung wird AP in Rohrmontage verlegt.
Der Hausanschlusskasten ist mit 65A abgesichert. Der Nachtstrom im Verteilerkasten vorm Zähler mit 25A.

Meine Fragen sind nochmal:
Es gibt 3 Heizkonvektoren (keine Speicheröfen), die jeweils einzeln abgesichert sind (230V).
Zählen diese Öfen als Großverbraucher?
Ist dann das Lastabwurfrelais überhaupt notwendig?
Welche Zuleitung soll zum DLE verwendet werden?
Der DLE hat einen Anschluss für 3 Phasen und PE. Wird der PE in der Verteilung nur auf N geklemmt? Keinen extra Schutzleiter?
Der Nachtstrom hat einen eigenen Zähler, der am Wochenende nochmal umschaltet. Der Nachtstrom wird doch nicht abgeschalten, oder?

Ich bin zwar aus der Branche hab aber noch nie so ein Ding angeschlossen. Deshalb meine vielen Fragen.

Danke

sirquickly999



...
60 - Problem im Bad, Durchlauferhitzer versetzen -- Problem im Bad, Durchlauferhitzer versetzen
Mahlzeit und Hallo,

als Neuer hier im Forum komm ich gleich mal mit was knackigem...

Ich nutze grade meinen wohlverdienten Jahresurlaub, um das Bad meiner Mietwohnung (BJ 63) neu zu machen (Rigipsdecke, Fliesen etc.). Nun bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, den Durchlauferhitzer (Zanker DE18, also 18 kw) versetzen zu wollen, der wurde bei damaligem Wohnungsneubau nämlich genau über die Badewanne gepflastert, wo ich a) mit meinem dicken Ar... bei Duschen immer gegenhafer und b) etwas Bedenken wegen Spritzwasser habe. Also dacht ich mir, lässt du das Ding versetzen...so 70 cm nach links an eine andere Wand.
Kurz mal bei der Sanitärbude angerufen, ob das geht, klar die brauchen ne Genehmigung, da Mietwohnung, die sollte ich aber problemlos bekommen.
Dann meinte der Sanitärmensch aber in etwa sinngemäß:
Das gibt nem Problem, muß nen Elektriker kommen und wenn Sie den DLE dahin versetzt haben wollen, reicht die Zuleitung längenmäßig nicht mehr aus und der Elektriker muß eine neue komplette Leitung vom Zähler bis ins Bad legen, da Verteilerdosen für DLE im Bad nicht zulässig seien...
Hat er recht?

Welche Alternativen gibt es?

Danke
EMM

...
61 - 2 stromkreise, aber nur eine sicherung -- 2 stromkreise, aber nur eine sicherung
Blöde Situation,ich nehme mal an Altbau.

Am besten,ob machbar ist eine andere Sache,für den 3,5KW Durchlauferhitzer eine eigene Zuleitung und einen eigenen Sicherungsautomat.Für die Zuleitung würde ich auf jeden Fall 2,5qmm² nehmen....
62 - _klein_durchlauferhitzer solarfähig schaltung -- _klein_durchlauferhitzer solarfähig schaltung
Hallo,

kennt jemand einen _Klein_durchlauferhitzer bis max. 12 kw (lieber weniger), der solaranlagenfähig (also Zuleitung ca. 50 Grad) ist?

Ersatzweise Schaltung:
Temperaturfühler auf Warmwasserrohr, schaltet durchlauferhitzer ab z.B. 40° ab
Frage: Was widerfährt dem Durchlauferhitzer bei 38°??

Hintergrund:
Zwei dieser Geräte (gegenseitig verriegelt) sollen nicht hinter einer Solaranlage betrieben weden, sondern zwei Zwecke hinter einer normalen Heizanlage mit Brauchwasserbereitstellung und sehr langen Rohrwegen erfüllen:
a) Sommerbetrieb
alleinige Warmwasserversorgung der Zapfstelle
b) Winterbetrieb
Ersatz für Zirkulationsleitung (nicht möglich)und vorhandene Rohrbegleitheizung (hat sich nicht bewährt). Derzeit laufen an der entferntesten Zapfstelle 12 l Wasser weg bevor die volle Temperatur erreicht ist.


Gruß Bavarix...
63 - Vorsicherung für Verteilung - LS oder Neozed? -- Vorsicherung für Verteilung - LS oder Neozed?
Hi,

> Nach TAB 2000 sind die Leitungen bis zur UV auf 63A
> auszulegen.

Ist bekannt. - allerdings: Was ist eine UV? man könnte den 500er FI + die drei Sicherungsblöcke für die eigentlichen UV's schon als erste UV betrachten.
Ist aber nicht weiter relevant, die UV-Zuleitungen sollen ohnehin ausreichend groß bemessen werden, falls das Haus vllt. doch irgendwann mal (Teil)vermietet werden soll.
Und hinsichtlich Spannungsfall ist bei den Leitungslängen auf einem (Ex-)Bauernhof ohnehin etwas großzügigere Bemessung angesagt.
Spannungsfall darf aber zu den UV's dann bis (theoretisch) 3% gehen, die 0,5% gelten nur bis zum Zähler, oder?


> Das bedeutet auch bei 35A Sicherung.

Ist bekannt. Obwohl das meinem Versorger reichlich egal zu sein scheint, was hinter dem Zähler passiert.


> Im Zählerschrank ist ein SLS Schalter, dieser Sichert vor > und kann die Anlage Freischalten. Weitere Vorsicherungen > sind nicht nötig und nicht sinnvoll. (Selektivität)

Ja, aber 63er FI's sind ein weeeenig teurer als 40er. Außerdem könnte man dann in der Theorie bei Vollast bis zum letzten Ausläufer Probleme mit dem Spannungsfall bekommen. und ich hatte nicht unbedingt vor, die Gartenbeleuchtung nun auf 4mm² aufzurüsten, weil the...
64 - Unterverteilung Absicherungen -- Unterverteilung Absicherungen
Da liegst Du richtig!

10mm² ist dafür der Mindestquerschnitt. Bei ungünstigen Verlegebedingungen kann auch mehr vonnöten sein.
Auch wenn man es momentan niederiger absichert (aus welchen Gründen auch immer), darf die Zuleitung nicht schwächer sein. Und das ist auch gut so...

Vermutlich kriegt man das deswegen normalerweise nicht im Baumarkt, weil Selbermacher normalerweise höchstens NACH der UV tätig sind. Und dann ist 6mm² z.B. für einen Durchlauferhitzer gut.

Aber solche Sachen sind im Fachhandel sowieso oft billiger (sic!) als im Baumarkt...
...
65 - Mal wieder Fi-Schutzschalter installieren -- Mal wieder Fi-Schutzschalter installieren

Zitat :
xxjoe12 hat am 15 Jul 2004 19:52 geschrieben :
- wenn die Keramiksicherungen (momentan 50 Amper) unter dem Wert des Fi sein sollen (40 Ampere) dann wäre es doch zweckmäßig den 63 Ampere Fi einzubauen

ja. oder einfach 35er Sicherungen - je nachdem, wieviel Strom du brauchst.


Zitat :
(dieser scheint zu funktionieren da ich diesen vorher eingebaut hatte und genauso auslöst wie der 40Ampere Schalter der jetzt eingebaut ist)?

naja, dein test besagt nur, dass er bei 170mA ausgelöst hat, wahrscheinlich war der strom durch den Kaltleitereffekt der glühlampe noch wesentlich höher...


66 - E-Installation Garage -- E-Installation Garage
Hallo Schwarzer!

Erstmal willkommen im Forum.

Ja, so der ein oder andere Tipp wird auch für Dich noch drin sein...


So besonders toll ist die Konstruktion nicht (vermutlich ist die Leitung arg knapp für das, was Du alles machen willst, wenn es überhaupt geht).
Aber irgendetwas wird man schon hinbringen.


Vorab bräuchten wir aber bitte noch ein paar Detailangaben:

-wie lang ist die Zuleitung von der Unterverteilung des Hauses bis zur Garage?
-welchen Aderquerschnitt hat sie?
-gibt es dafür in der bestehenden UV bereits einen FI?
-welche Nennleistungsaufnahme hat der Durchlauferhitzer (Drehsrom oder Wechselstrom?)
-was soll an die 5pol Steckdose angeschlossen werden?
-aus welchem Material ist die Wasserzuleitung zur Garage?

Dann sehen wir weiter.


Gruß,
sam2 ...
67 - Durchlauferhitzer -- Durchlauferhitzer
Schließe mich dem Vorreder sam2 an.


Auch hier wäre vielleicht zu überlegen beide UV zu einer UV zusammenzufassen und darin alles zu verdrahten. Es kling vielleicht jetzt mit Aufwand verbunden aber sichert in vielen Bereichen auch mögliche Störquellen ab. Was den Durchlauferhitzer betrifft würde ich Sicherheitshalber auf 6 Qmm2 gehen, 4 Qmm² kling m.A. für zu knapp bemessen. Das sichert dir damit nicht nur eine bessere Gleichlaufzeit sondern auch eine Sichere Nutzung deines Durchlauferhitzers. Was die Zuleitungen zu deiner UV betrifft so lass dir von einem E-Meister eher eine entsprechende Zuleitung legen die du dann auch nutzen kannst. So wie ich aus deinen Postings rauslesen kann ist dein Durchlauferhitzer ein Wahrlicher Stromfresser. Noch einen kleinen Tipp am Rande für Feucht und Naßräume. Alle Zuleitungen die zu Verbrauchern in Naß und Feuchträumen gehen sollten ( wenn möglich) durch einen FI abgesichert werden. Ich möchte nicht in den Zellen dann stehen wenn da kein FI dafür vorgesehen ist . Manche leben aber lieber auf einem Elektrischen Stuhl . ...
68 - Eure Meinung - Elektroinstallation - -- Eure Meinung - Elektroinstallation -
@Hochschwab: Ja auf Bild 1 ist die Zuleitung wobei die Zuleitung in die Schmelzsicherungen reingehen...(Durchlauferhitzer)...

Der Zähler ist mit den anderen im Erdgeschossflur.... das witzige daran ist das jeder einfach so daran kann... zwar ist ein bügelverschluss davor aber der ist NIE abgeschlossen und ich weis auch nicht wehr den schlüssel hat (hoffe die vermieterin) ein chaoshaus hier....

Was für ein Chaos......

[ Diese Nachricht wurde geändert von: LordDawid am 18 Mai 2003 11:15 ]...
69 - Fehlersuche Unterverteilung -- Fehlersuche Unterverteilung
Hallo Gast!

Ich danke Dir soweit.
Die Zuleitung ist 380V und die Verbindung von der Hauptsicherung zur UV beträgt ca 1m.

Die B25 Sicherungen sind für einen 18KW Durchlauferhitzer und die B32 für einen E-Herd.

Deiner Antwort entnehme ich das es besser wäre eine 2-Reihige UV zu nehmen um die großen Automaten seperat zu hängen?

Und wie kann ich die Fehlersuche an der PE-N Leiste am effektivsten angehen?

MFG
Knuddel
...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Durchlauferhitzer Zuleitung Berechnen eine Antwort
Im transitornet gefunden: Durchlauferhitzer Zuleitung Berechnen


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191986044   Heute : 22016    Gestern : 23007    Online : 249        14.5.2026    22:03
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0852530002594