Autor |
Erdung eines Durchlauferhitzers über Bad-Potentialausgleich zulässig? Suche nach: erdung (2107) potentialausgleich (972) |
|
|
|
|
BID = 400411
Oertgen Schreibmaschine
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
|
|
Ich habe folgende Sicherheitsfrage:
In einer älteren Wohnung ist ein Drehstrom-Durchlauferhitzer über eine 3-adrige Stegleitung (3*6mm²)mit den Aderfarben schwarz,grau,rot angeschlossen, eine separate Ader für die Erdung gibt es nicht, sprich: der DE ist ausschliesslich über die Wasserleitung geerdet. In dem Bad gibt es in der Nähe des DE eine Potentialausgleichschiene für den sog. "örtlichen Potentialausgleich" .Von dieser Schiene führt auch eine 6mm² Erdungsleitung direkt zur PE-Schiene des Zählerschranks. Eine Neuverlegung der DE-Zuleitung kommt nicht in Frage, da alle Räume bereits neu tapeziert und gestrichen sind.
Daher meine Frage: Ist es zulässig diesen Potentialausgleich zur Erdung des DE heranzuziehen?
MfG: Norbert Oertgen |
|
BID = 400413
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
|
Wenn es sich um eine durchgehende Cu verbindung handelt(mit Klemmstelle, aber ohne Wasserohr als verbindung dazwischen) m.E. ja! Das ist schließlich nichts anderes als ob du den PE deiner Verteilung separat verlegst, z.B. von der Potischiene aus!
Allerdings würde ich in diesem fall eine RCD vor dem DH einsetzen! |
|
BID = 400417
Oertgen Schreibmaschine
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
|
Das hört sich doch sehr positiv an!
Ist es eigentlich dann auch zulässig , wenn man einen örtl.Potentialausgleich nachträglich für ein Bad erstellen will, sich die ja erforderliche Verbindung zur PE-Schiene des Zählerschranks/UV vom PE des Durchlauferhitzers abzuzweigen? Würde einem ja oft erhebliche zusätzliche Arbeit ersparen, wenn so ein Pot-Ausgleich nachgerüstet werden muss.
|
BID = 400440
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Nein dies ist unzulässig, da der PA seperat verlegt werden muss!
Shark1
|
BID = 400501
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
Hallo zusammen,
es ist zu Prüfen ob nach alten oder neuen Normen zu Installieren ist.
DIN VDE 0100-701 von 2002
Kabel- und Leitungsanlagen
Bis zu einer Tiefe von 6 cm müßen Leitungen einen Schutzleiter enthalten.
In der regel liegen die Leitungen nicht so tief.
Hier liegt die Leitung nur in Putz.
Somit nicht zulässig, da die Leitung keinen Schutzleiter hat.
Quelle
http://www.elektrogemeinschaft-hall.....1.pdf
PDF Seite 14
Ob das nach alten Normen anders ist, kann ich nicht Prüfen.
Wann wurde die Anlage Erstellt oder Wesendliche Änderungen gemacht?
Auserdem
Im Altbau wurde oft nur 4mm2 verlegt. Noch mal Prüfen ab hier 6mm2 liegt.
Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 20 Jan 2007 18:22 ]
|
BID = 400556
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Warum sollen/müssen da 6mm² liegen?
|
BID = 400558
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
Hallo ego,
Für den fall das es nach alter Norm überhaupt zulässig ist,den PA als Schutzleiter zu verwenden.
Der Schutzleiter des DH darf nicht kleiner als die Ausenleiter sein. Die Ausenleiter haben hier 6mm²
|
BID = 400565
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Hmmm...
Könntest Recht haben...
Allerding treffen deine Bedenken auf die DH stegleitung noch eher zu...
|
BID = 400581
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
|
BID = 400625
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
Wenn keine neue Leitung möglich ist, es gibt ja 230V Geräte für Warm Wasser. Da reichen die Adern dann aus.
Da kann das Warme Wasser schnell ausgehen.
Das schnelle Duschen mit wenig Wasser braucht etwas Übung
Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 21 Jan 2007 12:13 ]
|
BID = 400824
Oertgen Schreibmaschine
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
|
Meinst diese 1-Phasen-DE von Siemens mit 9kW ? Ne,lass mal stecken, ich hol mir die Erde jetzt vom Badpotentialausgleich und fertig!
Diese neue Vorschrift mit der Schutzleiterader macht mMn. nur bei Mantelleitungen Sinn, wenn ein Nagel in die Leitung geschlagen wird löst dann halt der FI/die Sicherung aus. Bei einer Stegleitung trifft man ja meist eh nur eine Ader, da kann also auch bei mitgeführtem Schutzleiter ein Nagel unbemerkt unter Spannung stehen.
@Primus Quack: Ja so ist das halt, wenns die Vermieter immer so eilig haben. Hier wars so extrem, dass ein Teil der Elektroarbeiten von den Verputzern ausgeführt wurde (die sind ja billiger), die dann sogar an Verteilerdosen sparen und Leitungen mit Lüsterklemmen verbinden,Isoband drumwickeln und diese dann direkt einputzen. Diesen Unfug hab ich zum Glück noch rechtzeitig bemerkt, aber das mit dem DE hab ich erst gesehen, als ich neue Automaten in den Zählerschrank gesetzt hab.
|