Hallo Michl,
erstmal willkommen im Forum!
Hast Du denn in der speisenden UV Drehstrom oder nur Wechselstrom zur Verfügung (ggf. auf dem Zähler nachsehen)?
Benötigt der DLE 230V oder 400V?
Hast Du schon die Zustimmung des zuständigen VNB, daß überhaupt ein solcher DLE dort betrieben werden darf?
Wie hoch ist die Vorsicherung der UV?
Welche Netzform? Welche Schutzmaßnahme?
Wohnst Du dort zur Miete oder ist die Wohnung Dein Eigentum?
Dann sehen wir weiter.
Der Wasserwiderstand hat nichts mit der Leitungslänge zu tun.
Er bedeutet, daß sich jener DLE nicht mit allen Wasserqualitäten verträgt. Denn es ist wohl ein Blankdraht-Gerät, der stromführende Heizdraht hängt also direkt (ohne isolierenden Mantel) im durchfließenden Wasser! Bei zu hoher Leitfähigkeit der Wassers verteilt das Ding dann satte Stromschläge...
Deswegen keinesfalls ohne FI installieren. Für die (über Steckdfose anzuschließende) SpüMa ist er sowieso zwingend vorgeschrieben.
Gruß,
sam2
Nachtrag:
Ein gemeinsamer Nulleiter (= PEN) für mehrere Stromkreise ist unzulässig. Aber bei 2,5mm² darf sowieso schon lange kein Nulleiter mehr verlegt werden! Nulleiter UND Schutzleiter in einer Leitung gibts auch nicht.
Vermutlich meinst Du den Neutralleiter (= N). Aber auch der darf nicht für mehrere Stromkreise gemeinsam verwendet werden.
Evtl. gibt es aber ne Lösung.