Gefunden für badewanne nicht erden - Zum Elektronik Forum





1 - Nur 4 Adern zu den Unbterverteilern -- Nur 4 Adern zu den Unbterverteilern




Ersatzteile bestellen
  [quote]
sam2 schrieb am 2008-08-26 09:57 :


Zitat : Fenta:
Das halte ich für einen großen Fehler - es kann einfach zuviel dabei Schiefgehen. Es braucht nur ein metallischer Brauseschlauch (vielfach in deutschen Badezimmern vorhanden) ins Wannenwasser zu hängen und schon ist die Isolation hin. Bei direktem Blitzeinschlag hingegen kann es je nach Lage problematisch werden, wenn das Potental nicht ausgeglichen ist. Ich würde das also immer machen.

Zitat : schnuppenstern:
Werde ich auch mit dem lokalen verbinden.

1) Es liegt hier eine Installation mit NICHTLEITENDER WAsserverrohrung vor.
Die von Fenta befürchtete Aufhebung der Potentialfreiheit der Wanne ...
2 - zusätzlicher Potentialausgleich -- zusätzlicher Potentialausgleich
hallo blademaker

aus meinen unterlagen lese ich heraus:
Räume nach DIN VDE, die einen zusätzlichen Potentialausgleich erhalten müssen::
in der Praxix herrscht oft die meinung dass, nachdem einmal der Potentialausgleich in der nähe vom hausanschluss hergestellt wurde, dies für das ganze Gebäude ausreichend sei. Diese meinung ist falsch, da durch Absperrventiele oder Muffen eine durchgehende Leitfähigkeit nicht immer gegeben ist.

In nachstehenden Räumen muss ein zusätzlicher Potentialausgleich geschaffen werden--badewanne und duschecken--nach DIN VDE 0100 Teil 701--Mindestquerschnitt im qmm CU 4.

Dieser ist jeweils an zentraler stelle mit dem schutzleiter zu verbinden. auf das ziehen eines leiters kann verzichtet werden, wenn durch messung nachgewiesen wird, dass eine leitfähige Verbindung zum Schutzleiter besteht.

ich muss gestehen das ich diesen text nicht wirklich verstehe.
ich versteh ihn so, das wenn ich eine badewanne oder dusche habe sie mit mim. 4 qmm Schutzleiter erden muss. ...








3 - Badewanne - Erden oder nicht erden, das ist hier die Frage! -- Badewanne - Erden oder nicht erden, das ist hier die Frage!
Hallo!

Muss man nun eine Stahlwanne erden oder nicht? Unser Elektriker meint man müsse und die Installteure meinen nicht, weil ja ein FI vorhanden ist.
Jetzt zu meiner Theorie: Wirft jemand einen Rasierer in die Badewanne, so fließt ja ein Strom vom Außenleiter über mich zum Neutralleiter => Normalerweiße Tod, der FI greift nicht ein, weil der Strom wieder zurückfließt und sich keinen anderen Weg sucht.

Dann bringt mir der FI in der Badewanne eigentlich nicht viel oder ...
4 - Schlauch/Bauteil verstopft -- Waschtrockner Miele WT945
Danke. Warum nicht? Schadet das dem Plastik?

Ich habe es jetzt so hinbekommen. War doch weniger Dreck drin als erwartet. Ging gut indem ich in der Badewanne den Wasserhahn volle Pulle direkt auf die Löcher gehalten hab und mit der Hand drumrum abgedichtet hab. Dann immer wieder das Teil füllen, die Löcher zu halten und kräftig schütteln. Irgendwann war dann der ganze Dreck raus.

Nach dem was ich gelesen habe ist das ein Druck-Schlauch und ein Verstopfen dieses Schlauchs führt dazu, dass die Maschine den Wasserstand nicht korrekt auslesen kann und weiter pumpt, obwohl die Trommel schon leer ist. Das würde tatsächlich passen. Das hat mich bei der Maschine schon gewundert, warum die immer so ewig pumpt, obwohl sie leer ist. Mal schauen ob es jetzt besser ist, wenn alles wieder zusammen gebaut ist.

Finde es aber erstaunlich wie gut die Maschine noch gelaufen ist trotz so vieler verstopfter Schläuche.

Gut damit ist mein Problem schon geklärt. Danke an ..mich selbst lol. Vielleicht bringt das hier ja mal jemand anderem was. ...
5 - Wasserhahn zu -- Geschirrspüler   Bauknecht    BBC3C26X

Zitat :
Rosi_369 hat am 28 Jan 2023 20:18 geschrieben :

Zitat :
Alter Knabe hat am 28 Jan 2023 19:49 geschrieben :
Was es genau ist, kann von der Ferne nicht wirklich überprüft werden, aber wenn zu wenig Wasser kommt, bleibt die dann stehen, denn mit zu wenig Wasser kann die nicht spülen u. darf auch nicht heizen.

Fall für den Kundendienst, die HL-Rufnummer ist aber vermutlich umgeleitet nach Osmanien.



Vielen Dank mal so weit. Vielleicht hat jemand noch eine andere Idee.



Ich habe nun den Eimertest an der Badewanne gemacht. Da kommen ungefähr 18 Liter pr...
6 - Lagertausch vom Antriebsmotor -- Waschmaschine Siemens Siwamat 660
Danke Orang-Utanklaus für deinen Beitrag


Zitat :
Orang-Utanklaus hat am 30 Nov 2022 20:13 geschrieben :
Ich halte die Labels für irreführend.

Da bin ich bei dir, ich auch "noch".
Denn bei Heizungen gibt es noch(wieder) A+++ und was ist in 2 Jahren, rätsle etwas was passiert, wenn die Verbrauchswerte der E-Geräte immer besser werden.

Habe schon verstanden, dass die Geräte mit der neuen EEK in Klassen eingeteilt werden. Es wird also, als Beispiel, ein 1000 Liter Kühlschrank nicht mit einem 50 Liter Kühlschrank verglichen.
Zitat von Energieeffizienzklasse.com
Bei Elektrogeräten wird erst die Geräteklasse ermittelt und dann ein Referenzwert eines fiktiven Gerätes als Standard festgelegt.

Aber warum es bei Heizungen noch A+ usw. gibt, bleibt mir "noch" unklar.
Verwirrend!
Denn es wäre doch einfacher, wenn man den Mittelwert der Geräte die es innerhalb von 2 Jahren in einer Klasse gibt herausfin...
7 - Warmwasseranschluss und Elektronik umbauen -- Waschmaschine   Bauknecht    WAE 88681

Zitat :
driver_2 hat am 22 Feb 2022 11:23 geschrieben :

Zitat :
-Auch wenn ich nur mit 30Grad wasche, so spare ich die Energie, um ca. 35 Liter Wasser von ca. 18 Grad auf 30 Grad zu erwärmen.



In erster Linie beheizt Du damit den kalten Behälter und die kalte Wäsche und Du hast 0,??? Energieeinsparung.
Aufheizen des Bottich und der kalten Wäsche hast du sowieso, egal ob du mit Heizstab oder mit Boiler aufheizt. Vorteil: Sofort Solltemperatur ohne Heizstab und teuren Tagesstrom.

WW Maschinen mischen zudem das heiße einlaufende Wasser mit kaltem herunter, wenn Du...
8 - Bürste für WaMa-Schlauchreinigung -- Bürste für WaMa-Schlauchreinigung
Guten Abend!

DIE Möglichkeiten der Reparatur habe ich nicht, aber ich habe ja auch bereits ein Ersatzgerät. (Momentan frage ich mich, ob es Sinn macht, die W 526 in Einzelteile zerlegt gebraucht zu verkaufen - man wundert sich ja schon über die Ersatzteilpreise...)

Einen Kärcher habe ich auch nicht, aber die Trommel selbst sieht sowieso aus wie geleckt.

Vorhin habe ich die W 3240 mal demontiert und alle Schläuche abgenommen, um sie zu reinigen. Das mache ich dann, in dem ich sie in der Badewanne "einweiche" und dann werde ich Flaschenbürsten in passenden Durchmessern besorgen, um die Schläuche ordentlich sauber zu bekommen.

Kleine Zwischendurchfrage: Wie kann ich denn die Trommel reinigen, "wenn gerade Wasser einläuft"? Oder meinst du damit, "nachdem Wasser eingelaufen ist"?

"Teilelisten" hatte ich komplett gemeint, denn ggf. kann ich mir ja Teile der defekten WaMa ausbauen und in den Keller legen, sofern sie identisch sind.

Auf jeden Fall: Danke für die Antwort und noch einen schönen Abend!
Jürgen ...
9 - Restauriertes Netzteil: NGPE -- Restauriertes Netzteil: NGPE
wenn man sich die Zeit nimmt eine große C Kur machen, d.h. alle Elkos und Tantalperlen gegen gute Neuware zu ersetzen dann beginnt die Lebenszeit ganz vorne. Das kostet leider soviel Zeit daß es komerziell nicht sinnvoll wäre, als Sammler und Bastler mach ich sowas aber gerne. Man muß sich ja lange mit Geräten beschäftigen damit nicht jede Woche weitere gekauft werden, ist besser so wegen dem Platzmangel
Das gilt ganz besonders für Heavy Metal und BA Sammler.
Ehefrauen solcher Leute können da so einiges berichten, nichtnur über große Lötaktionen, Röhren-Tek in der Badewanne, Kettenzug im Bastelzimmer etc. wir sind manchmal etwas schwierig

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am  9 Mär 2021  9:00 ]...
10 - Wie denkt ihr? -- Wie denkt ihr?

Offtopic :
Zitat :
perl hat am  4 Nov 2020 22:53 geschrieben :
...weil Fischaugen weise machen.


Zitat : The fish doesn't think. The fish knows.
(Iggy Pop im Soundtrack von Arizona Dream)

Ernsthaft? Ist das hier eine Umfrage, was "schlimmer" ist? Ich finde beides nicht schlimm! Das Katzenklo in der Badewanne finde ich seltsam, aber nicht schlimm. Kann...
11 - OLDTIMER Verständnisfrage -- Geschirrspüler Oldtimer EUROTECH GS550
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : OLDTIMER Verständnisfrage
Hersteller : Oldtimer EUROTECH
Gerätetyp : GS550
Kenntnis : keine Kenntnis der Materie
______________________

Hallo, Ihr Tüftler!

Nach vergeblicher Recherche im Netz versuche ich‘s hier mal mit meiner Frage: Ich habe einen absoluten Oldtimer (Ende 80er !) EUROTECH GS550. An sich alles bestens – nur wäscht er seit geraumer Zeit nicht mehr sauber – vor allem die obere Lade. Ich verwende Flüssigwaschmittel, kein Salz (braucht man hier nicht).

Frage nun: ich befürchte, der obere Arm dreht sich nicht mehr richtig. Das System ist sehr selten: direkt an der „Decke“ der Maschine ist ein Stutzen (Wassereinlauf), in den wiederum diese zweiteilige Spirale eingefügt ist. she Fotos. Sie schließt mit dem flachen Teil an den „Trichter“ der oberen Lade an – denke, hiermit wird der Drehdrall erzeugt?

ABER:
1. wie funkt das genau? Mich interessiert, wie/ob die Einkerbungen der Spirale das Wasser beeinflussen? Hab's in der Badewanne probiert - ohne das Zwischenteil dreht der Arm nicht, mit dem Teil schon (dabei wird ja die gekerbte Scheibe vom Wasser gar nicht getroffen?! Der Wasserstrahl geht ja durch's Loch. Mystische Sache... Seltsam auch: bis vor Kurzem war das ...
12 - Suche Spannungswandler für 120V-APC -- Suche Spannungswandler für 120V-APC
Die Herstellermeinung dazu ist, dass man den Deckel vorne abzieht, um den Akkublock zu tauschen. Inbetriebnahme des bereits in Chinesien eingeschobenen Werksakku über den Stecknöpel hinten. Deckt sich auch mit meiner Erinnerung.

Ersatzbatterie ist RBC48, da gibt es dann ein nettes Foto bei APC. (Wobei ich einen anderen Batteriehersteller nutze für die Austauschbatterien, aber das tut nix zu deiner Sache).

Ist aber schon länger so, dass man bei Elektrogeräten ein 128sprachiges Faltblatt beigelegt bekommt, wo im wesentlichen die Warnung "Nicht in der Badewanne benutzen" und der Link zur Homepage draufsteht zum runterladen der richtigen Inbetriebnahme- und Betriebs/Wartungsanleitung.

...
13 - Schon wieder tödlich Unfall mit Handy im Bad -- Schon wieder tödlich Unfall mit Handy im Bad

Zitat :
trafostation hat am 26 Feb 2020 20:12 geschrieben :
Wenn das mit den starken Verbrennungen (Hand ?) stimmt ...

Das wundert mich auch "etwas".

Ansonsten zitiere ich mich mal selbst:

Zitat : Über die Zusammenhänge kann man nur spekulieren:
-Die galvanische Trennung war durch Feuchtigkeit im Ladegerät (temporär) nicht mehr gegeben.
-Es sind auch schon Leute ohne Badewanne durch ein mieses Handyladegerät gestorben, bei dem die galvanische Trennung nicht tauglich war.
-Es ist mit Netzzuleitung in die Wanne gefallen.
-Vielleicht war es umgekehrt und das Handy ist in die Wanne gefallen, weil das Mädel gestorben ist.
-Es war so...
14 - nur Info -- ACME (Irgendeiner) DURCHLAUFERHITZER
Blankdraht ist von der Effizienz besser und das Auf-/Abregeln geht auch schneller. Auf eine Thermostatbrause kannst Du verzichten, der CLAGE hält die Temperatur exakt im einstellbaren Bereich von 35°C bis 50°C. Ich habe meinen auf 36°C eingestellt, da gibt es kein Verbrühen und die Bastelei mit der Kaltwasserbeimischung entfällt auch.
Die 13kW Version ist für eine Dusche völlig ausreichend. An der Badewanne im Erdgeschoß werkelt ein 21kW Billigteil, was die Spüle in der Küche auch mit versorgt. Auch das ist ausreichend und es geht nicht so genau, wenn der Druck und die Temperatur mal etwas schwankt.

VG


[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 18 Nov 2019  0:34 ]...
15 - Arzthelferin vom "blauen Blitz" getroffen -- Arzthelferin vom "blauen Blitz" getroffen
Ihr habt doch keine Ahnung.
Es gibt einige Grundlagen, ohne die es nicht erklärbar ist.
Eine dieser Grundlagen/Grundregeln ist, dass ein Toaster oder ein Haartrockner erst eingeschaltet werden muss, bevor er in die Badewanne geschmissen wird. Aber sowas ist doch trivial, schließlich wird es in soo vielen Filmen gezeigt.
...
16 - Pumpe schaltet ausein dauernd -- Waschmaschine Elin wm 716 bl
Also keine Bodenwanne.
Das runde Teil ist die Druckmessdose.
Wenn Du in den abgezogenen Schlauch pustest, sollte da eigentlich nichts "klick klack" machen. Wenn kein Wasser in der Maschine ist, müßtest Du ganz leicht durchpusten können.
Die Druckmessdose hat normalerweise zwei Schaltpunkte. Wenn man vorsichtig in die Dose pustet, kann man auch bei beiden Schaltpunkten ein Geräusch hören. Beim reinpusten zwei Geräusche und dann wieder zwei, wenn die Luft entweicht.
Wenn der Schlauch abgezogen ist, wird nach dem Einschalten der Maschine die Pumpe wohl für eine gewisse Zeit eingeschaltet, es sollte aber nicht periodisch ein- und ausgeschaltet werden. Danach müßte die Maschine normal Wasser einlaufen lassen.
Mach das aber nur kurz zur Probe, da sonst die Maschine und dann der Raum voll Wasser läuft.

Wie ist eigentlich der Ablaufschlauch an die Kanalisation angeschlossen? Geht es über einen Syphon oder eigenen Anschluß? Hast Du schon mal versucht was passiert, wenn der Ablaufschlauch frei in die Badewanne oder Waschbecken hängt?

Rafikus ...
17 - GEFRIERT NICHT RICHTIG -- Gefrierschrank NEFF GD 141B
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : GEFRIERT NICHT RICHTIG
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : GD 141B
FD - Nummer : E-Nr.:G3614X6/04
Typenschild Zeile 1 : FD9006
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo zusammen,
meine Frau hat vor ca. 2 Monaten unseren Einbau Gefrierschrank mit dem Fön abgetaut und hat die kleinen Eisverklumpungen mit der Hand gelöst.

Nachdem das Gerät wieder vor zwei Monaten angeschaltet wurde dauerte es ca.3 Tage bis der Gefrierschrank wieder komplett kalt war bei voller Beladung.

Heute nach unserer Osterreise stellte ich fest das die Temperatur der Gefriere viel zu warm ist, ca. Kühlschrankkälte 10C liegt mit einen Badewanne Thermometer gemessen.
Die Temperatur wurde am Rädchen auf 1-3 eingestellt, nach der Empfehlung in der Bedienungsanleitung.
Jetzt wo ich die Temperatur am Rad auf 7 eingestellt habe fängt die Gefriere wieder an richtig zu kühlen, der Kundenservice am Telefon von Neff meinte aber das aber auch bei der Stufe 1 der Gefrierschrank im Minus Bereich liegen muss.
Ich gehe mal davon aus das beim Abtauen am Gerät was kaputt gemacht wurde, oder was meint Ihr dazu?



Falls Ihr der Meinung seit ...
18 - Mobiltelefon in Badewanne aufgeladen... --> Tot -- Mobiltelefon in Badewanne aufgeladen... --> Tot
Gegen fehlendes Hirn hilft auch kein FI ! Netzspannung ist und kann nun mal gerade in Verbindung mit Wasser sehr gefährlich bis eben auch hin zu tödlich sein.
Von einer 16 Jährigen, aber auch schon von 10 Jährigen, kann man das erwarten , das sie sich entsprechend verhalten. Auch ein Handyladegerät hat in und an der Badewanne in Reichweite der Hände nichts aber auch gar nichts verloren und Verlängerungsleitungen haben im normalem Bad auch nichts verloren. Der Fehlerstromschutzschalter ist auch kein 100% tiger Schutz. Im Gegenteil er täuscht eine höhere Sicherheit vor! Jegliche Technik kann versagen aber der normale Verstand und richtiges Verhalten nicht. Deshalb weine ich solchen Opfern keine Träne nach. Schon Gorbatschow sagte " Ich glaube, Gefahren lauern nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren " ...
19 - Laut beim Schleudern -- Waschmaschine Miele W 985

Zitat :
driver_2 hat am 21 Dez 2018 20:31 geschrieben :



Solange es nicht rumort und rumpelt, ist alles OK.




Hallo driver_2 wie oben geschrieben war ein Anwendungsfehler von mir beim Überprüfen.

Wie ich schon geschriebn habe:

Ich habe heute noch beide Maschinen zweimal mit ausreichen Citronensäure bei 90°C entkalkt und die Gummimanschette mit Chlor bearbeitet und hier wurden bei der Stinke-Maschine fast alle Schimmelrückstände beseitigt.
Da ich wissen wollte ob auch wirklich bei der Citronensäure am Heizstab sich Kalk löst habe ich das Abwasser der Maschine in der Badewanne aufgefangen und man sieht hier gut die Kalkrückstände. Ob jetzt auch wirklich der Heizstab komplett wieder Kalk frei ist, weiß ich nicht aber zumindest kam einiges aus der Maschine.
Der Spülkasten wurde von mir mit 70°C heißes Wasser und einen Schuss-/ Spüle in einer Spritzflasche gereinigt, hier habe ich in jeder Ritze den Schimmel...
20 - Ist das so möglich? tödlicher Stromschlag in Badewanne durch Handyladegerät -- Ist das so möglich? tödlicher Stromschlag in Badewanne durch Handyladegerät

Zitat :
Goetz hat am 12 Dez 2018 08:28 geschrieben :
Ein Handyladegerät sollte doch eine galvanische Trennung haben, früher® einen Trafo, heute ein SNT. ...

Und ein SNT hat auch einen Trafo/Übertrager zur galvanischen Trennung.

Über die Zusammenhänge kann man nur spekulieren:
-Die galvanische Trennung war durch Feuchtigkeit im Ladegerät (temporär) nicht mehr gegeben.
-Es sind auch schon Leute ohne Badewanne durch ein mieses Handyladegerät gestorben, bei dem die galvanische Trennung nicht tauglich war.
-Es ist mit Netzzuleitung in die Wanne gefallen.
-Vielleicht war es umgekehrt und das Handy ist in die Wanne gefallen, weil das Mädel gestorben ist.
-Es war sowieso alles ganz anders.

usw.



[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 12 Dez 2018 11:29 ]...
21 - Elektrogeräte und Wasser -- Elektrogeräte und Wasser
Hallo zusammen,

vorweg, es geht mir hier um eine rein theoretische Überlegung und nix konkretes. Auch will ich niemanden zum Selbstversuch anstiften
Und ebensowenig möchte ich den Eindruck erwecken, dass irgendwelche dieser Konstellationen ungefährlich wären. Am besten ist und bleibt es, wenn man garnicht erst rausfinden muss "ob etwas gut geht".

Nehmen wir mal an, es ist kein FI vorhanden.

Was passiert, wenn man - ganz klassisch - mit dem Fön Baden geht ist ja bekannt.
Nun habe ich mich aber beim Werkeln am Teich gefragt, wie schaut es denn hier aus? Wenn die Pumpe einen Defekt hat, oder wenn man einen Stunt mit Bohrmaschine in den Teich macht?
Im ersten Moment würde ich sagen es ist die selbe Situation, aber eigentlich dann doch wieder nicht? In der Badewanne kann der Strom den weg durch das Wasser und die Abflussleitungen nehmen, und so auch durch den der im Wasser sitzt.
Aber beim Teich? Das ist eine riesen Gummiwanne, eigentlich sollte der Strom garnicht "ins Wasser wollen" sondern sich den weg zum wenige Millimeter entfernten N Kabel / Pol suchen?

Und wie schaut es denn mit Akkuschraubern aus?
Akkugeräte hat man ja als eher harmlos im Kopf abgespeicher...
22 - Füllstandsschalter -- Füllstandsschalter
0. Die letzte Schaltung ist völliger Müll. Die vergessen wir mal schnell. Da sind mehr Fehler drin als richtig ist.
1. Nimm den ersten Entwurf, aber du kannst das Relais nicht entfernen ohne es durch einen Widerstand zu ersetzen. 2.2k 0,6W sollten als Ersatz reichen wenn der Eingang der Steuerung nicht zu niederohmig ist.
2. Mit dieser ersten Schaltung un BC547 wirst du immer dann hohes Potential am Ausgang bekommen, wenn der Eingang offen ist.
Wenn das nicht gewüscht ist und die 24V anliegen sollen, wenn Land unter ist, dann zwei Lösungsvorschläge
- Bau die selbe Schaltung mit PNP (BC557 oder besser BC328) auf; nur alles was an - ging kommt dann an + und umgekehrt (einschl. der kalten Elektrode)
oder
- behalte die erste Schaltung mit BC547 so bei, wie sie ist, erstze das Relais durch 2k2 0,6W und füge einen einstellbaren Widerstand von ca. 1Meg in Reihe mit 1k zwischen die Basiselektrode und + ein.
Die kalte Elektrode kommt dann an Masse.
Mit dem einstellbaren Widerstand kannst du nun i.w.S. die Empfindlichkeit und damit den Schaltpunkt bestimmen.
Warum der Aufwand? Eine Darlingtonschaltung mit offener Basis wie bei dir ist so empfindlich, dass sie i.bes bei kleiner Last, wie sie ein Widerstand anstelle eines Relais darstellt,- u.U. schon a...
23 - Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand -- Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand
Sawadee Kha!

Der Thai und seine Elektrik - das ist eine Sache für sich selbst!
Ebenso wie in Deutschland gibt es auch in Thailand Normen, wie Elektroinstallationen ausgeführt werden sollen.
Leider Interessiert das den Thai genausowenig, wie auch den bastelwütigen Deutschen.


Ich sehe bei deiner Installation Zwei Hauptprobleme:

1. Viel zu hohe Absicherung. Normale Steckdosen sollten mit maximal 16A (laut TH-Norm 15A) abgesichert werden, die bei dir verwendeten 2,5mm² Einzeladern können jedoch auch bei anderen Verbrauchern, aufgrund der bei euch hohen Umgebungstemperaturen, nur mit maximal 20A abgesichert werden.
2. Der fehlende Erdleiter. Sofern er nicht nachgezogen werden kann, bleibt nur eine Aufputzverlegung oder einer der zitierten, nicht so schönen Lösungen.


Zitat :
Zum Thema 2-Adrige Verkabelung, hier sind mehrere Varianten möglich!

Sofern wirklich nur Steckdosen ohne Erdkontakt verbaut sind und in Leuchten die Erdklemme f...
24 - E-Paper Schreibmaschine Lithiumakkus laden ohne Stichflamme -- E-Paper Schreibmaschine Lithiumakkus laden ohne Stichflamme

Zitat : Bei diesen Sicherheitsanforderungen würde ich die Finger davon lassen, und auf geeignete, von der Industrie bereitgestellte (und geprüfte) Geräte zurückgreifen.Das Problem ist, dass die "Sicherheitsanforderungen" nicht einmal solche sind, sondern abstruse Phantasiegebilde, die nicht einmal für Geräte im Medizinbereich Anwendung finden würden.
Genau so könnte man eine Baurichtlinie erlassen, nach der eine jede Kloschüssel in einen Faradyschen Kafig einzubauen ist, damit den Nutzer nicht der Blitz beim Abkoten trifft.


Zitat : Auch mit Relais, Lastverteilern und sonstigen Kram, kann ein Eigenbau das Brennen anfangen. Quizfrage; macht dieser ...
25 - Nur lauwarmes Wasser -- Junkers Gastherme ZWR 24-2 ADE 23
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Nur lauwarmes Wasser
Hersteller : Junkers
Gerätetyp : Gastherme ZWR 24-2 ADE 23
FD - Nummer : FD 842
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Junkers Gas-Kesseltherme ZWR 24-2 ADE 23

Hallo.
Ich habe folgendes Problem mit meiner Gastherme. Das Problem existiert schon lange, aber jetzt ist das Warmwasser der Dusche oben und der Badewanne (im selben Raum wie die Gastherme) unten betroffen.

Es kommt kein heißes Wasser mehr aus der Leitung.
Wenn der Einhebelmischer der Badewanne auf max. heiß steht, ist das Wasser für ein-zwei Sekunden schön heiß, danach dauerhaft nur lauwarm, ca. 35°C.

Eine Entnahmestelle im Gäste WC im angrenzenden Raum neben der Therme, ist das Wasser heiß, ca. 45°C.

Auch gibt es keine Probleme in der Einliegerwohnung, die seit 2009 an die Gastherme angeschlossen wurde (neue Leitungen wurden verlegt).

Das Waschbecken, welches im Raum der Therme und Badewanne ist, hat schon seit ca. 2005 nur noch eine minimale Warmwasserausgabe. Da kommt nur ganz wenig warmes Wasser raus, es dauert ewig bis es kurzeitig ca. 45°C warm wird und nach ca. 1 min. wird es wieder kalt.

Ich hab...
26 - Heizung Umwälzpumpe derfekt. -- Heizung Umwälzpumpe derfekt.
Gestern kamen wir wieder aus unserem Sommerdomicil zurück. Das Haus war natürlich ziemlich ausgekühlt. Ich nahm also die Gasheizung wieder in Betrieb und wartete darauf, daß es nun allmählich warm würde. Die Heizung lief auch ein paar Stunden, sodaß ich wenigstens ein warmes Bad nehmen konnte. Ein Heizkörper wurde lauwarm.
Das Brauchwasser wurde heiß, sodass ich wenigstens noch ein Bad nehmen konnte. Als ich noch in der Badewanne lag, hörte ich den Pieper aus meiner Alarmanlage, der einen Netzausfall signalisierte. Meine Frau schaltete den Sicherungsautomaten wieder ein und die Heizung lief wieder für ca. 1 Std., bis erneut der Automat auslöste. Ich ging dann auf Suche und vermutete die Umwälzpunkte als Ursache gefunden zu haben. Ich klemmte selbige zur Probe ab und der Automat löste nicht mehr aus. Als ich einen Verbraucher (2x 75W Glühlampen parallel) in Reihe mit der Pumpe legte, hörte ich leichtes Krischeln aus der Pumpe. Die Glühlampen flackerten leicht vor sich hin. Als das Flackern in gleichmäßiges Leuchten überging, klemmte ich die Pumpe wieder an und trotzdem löste dann nach kurzer Zeit der Automat wieder aus. Mein Verdacht, daß lange Stehen der Pumpe hat sie nicht überstanden. Vermutlich ist Wasser in die Motorwicklung gelaufen. Na toll, zwei Tage ohne Heizung (2 He...
27 - Flussrate eines Gases mit Hausmitteln messen (nicht Rotameter) -- Flussrate eines Gases mit Hausmitteln messen (nicht Rotameter)
Erstmal danke an Alle.

@hmv
Danke für den Link und die zustimmende Wortmeldung.

@dmkA
Du hast recht mit Temperatur und Messungenauigkeit. Aber ich wollte bewusst eine einfache und praktikable Messmethodik haben ohne Schnickschnack oder Experimente in der Badewanne. So große Ansprüche an die Genauigkeit braucht es nicht. Sicher wäre ein größeres Volumen bei nur sekundengenauer Zeitmessung besser. Aber Polen ist eh verloren, da braucht es keinen geordneten Rückzug, da reicht es die Beine in die Hand zu nehmen.

@Mr.Ed
Toleranz laut BDA (link oben bzw weiter unten) "+10% V.L. oder +/-0,5 l/min"
Verordnungen sind meist in vollen Litern gestaffelt. Auch geht es mir weniger um den genauen Wert, als denn eine fehlerhafte Abweichung und deren Entwicklung zu erkennen. Zumal es handfesten Anlass gibt zu befürchten, dass das Gerät einen möglicherweise schleichenden Defekt aufweist und kurz vor einem plötzlichen Ausstieg steht.

Was den benötigten Druck zum Ausströmen betrifft, könntest du diesen wohl weitgehend eliminieren indem du den Schlauch bis zum Boden einführst, und die Flasche Boden nach oben so mitbewegst dass der fallende Wasserspiegel in der Flasche nicht (nennenswert) un...
28 - Steckdose in der Dusche!!! -- Steckdose in der Dusche!!!
Hallo zusammen,

ich hoffe ihr könnt mir eine Auskunft geben.

Folgendes Problem:
In meiner Badewanne/Dusche befindet sich ca. 20 cm neben dem Duschkopf, und ca. 85 cm vom Wannenrand entfernt eine Steckdose. Dieses ist auch die einzige im Badezimmer. Ein Bild habe ich zum bessern Verständnis beigefügt.

M.E. ist diese Steckdose an dieser Stelle absolut nicht zulässig, da im Schutzbereich 0. Es handelt sich um ein Haus aus dem Jahre 1969.

Jetzt mein Problem: Damals gab es die heutigen VDE Richtlinien ja noch nicht. Allerdings sehe ich schon eine Gefahr für Leib und Leben durch diese Installation. Somit gilt m.E. auch kein Bestandsschutz.

Da aus anderen Gründen das Verhältnis zum Vermieter nicht gerade gut ist (ich wäre Schuld an einem Rohrbruch ) lohnt es sich auch nicht mit dem Vermieter zu reden.

Jetzt meine Frage:
Ist diese Installation zulässig, da es sich um ein Haus aus den 1960ern handelt? Falls nein, wie ist das zu begründen. Die heutigen Bauvorschriften kann ich ja nicht heranziehen.

Danke euch schon im Voraus.

Beste Grüße

PS: einen FI Schutzschalter gibt es natürlich auch nicht.



...
29 - Trommel dreht nicht mehr -- Waschmaschine Miele Miele de Lux 5
Treffer!!!! Keilriemen ist ab. Sieht aber nicht mehr gut aus. Kann man hier einen Ersatzkeilriemen bestellen? Dann gibt es noch das Problem, wie der richtig wieder aufgezogen wird. Oben ahne ich, wo er hingehört, aber unten - nicht.


ja, gute Nacht. Eilt nicht - ich wasche seit 3 Wochen per Hand in der Badewanne, das geht auch noch eine Weile.
...
30 - Weitere Potentialausgleichsschienen installieren? -- Weitere Potentialausgleichsschienen installieren?

Zitat :
Maik87 hat am 12 Mai 2017 09:02 geschrieben :
Ich denke da so an Badewanne, Dusche,
Du scheinst noch nicht mitgekriegt zu haben das Badewanne und Dusche nur noch in Ausnahmefällen in den Schutzpotenzialausgleich eingebunden werden müssen.


Zitat : Untergestell für HängeWC
Sorry aber das ist Unsinn.

Lutz ...
31 - Fragen zum TT-Netz bezüglich SLS-Automaten u.s.w -- Fragen zum TT-Netz bezüglich SLS-Automaten u.s.w

Zitat :
ego hat am 16 Mär 2017 21:05 geschrieben :

Zitat : Das erklären warum das so ist spare ich mir, wenn man es nicht geschnallt hat, hat man halt Pech gehabt.


Der einzige welcher hier als Newbie und noch dazu Laie mit halbwissen versucht einen auf dicke Hose zu machen, bist du Richie!

Um dir dein "Problem" mit dem SLS in der fremden Anlage(welches in wirklichkeit keines ist!)zu erklären:

Es handelt sich bei der Zuleitung um ein TN-C-System. Vom daraus enstammenden PEN-Leiter können an jeder Stelle beliebig oft PE oder N-Leiter abgezweigt werden, wie im Bild gut zu erkennen! Völlig normgerecht steht somit dem Einsatz des Hager SLS ni...
32 - Umbau auf Batterie -- Rollei Kamera Blitz

Zitat :
Luk91 hat am  9 Feb 2017 21:48 geschrieben :


Ja schon aber die Frage ist ja warum?

Weil diese Sorte Batterie nun mal nicht darauf ausgelegt ist,höhere Ströme zu liefern.
Sonder eher wenig Strom auf lange Zeit.
Oder anders:
Stell dir vor,dein Kondensator wär deine Badewanne,und einmal füllst du die über einen Schlauch,und einmal mit nem Strohhalm.

Zitat :
In den Beschreibungen sämtlicher Batterien stehen immer nur Volt

Deine Volt sind eine Einheit,und zwar von der Spannung.
In richtigen Datenblättern stehen dann auch noch so Dinge wie Innenwider...
33 - Fehler 14 nach Programmstart -- Geschirrspüler   Bosch    ActiveWater Eco
Das Flügelrad muss sich bei jedem Füllvorgang, bei dem Frischwasser gezogen wird, sofort mitdrehen, d.h. also nur wenn die Wassertasche gefüllt wird. Beim Entleeren (i.d.R. bei Programmstart) steht das Flowmeter.
Zum reinigen der Wassertasche, am besten ausbauen, Dusche/Badewanne und gib ihm mit dem Schlauch (den Reedkontakt möglichst vor Wasser schützen). Schwer zugängliche Stellen mit einem langen festeren Draht, oder kleinen Eisenteilchen (z.B. Kugeln, oder zerschnittene Nägel) und einem Magneten bearbeiten. Das Flügelrad lässt sich nicht ausbauen.

VG


[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  6 Feb 2017 21:31 ]...
34 - BK-Anlage in SAT-Verkabelung einspeisen? -- BK-Anlage in SAT-Verkabelung einspeisen?
Wow, ich hätte nicht gedacht, dass da so eine Menge Stoff bei rum kommt. Danke Leute

Also für mich zum Mitnehmen:
Der Separaterder muss noch mit meiner HES verbunden werden. Dazu "einfach" ein 16mm² quer durch die Bude und an beiden Seiten montiert?

Ich habe ein 16mm² von der HES auf dem Dachboden liegen (PA für Badewanne + Dusche OG). Da kann ich nicht einfach zusätzlich von der SAT-Anlage aus drangehen, oder?

Danach kann ich einfach SAT und BK Verbinden, wobei parallel zum Verbidungskabel noch ein PA-Kabel verlaufen muss? Ich verstehe leider die ausführungen nicht vollumfänglich ...
35 - E14 /E18 -- Geschirrspüler Siemens Geschirrspüler
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : E14 /E18
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Geschirrspüler
S - Nummer : SN48M568DE/28
FD - Nummer : FD9012
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Guten Abend,

da das mein erster Beitrag hier im Forum ist, erstmal Hallo!

Ich bin erst seit kurzem hier angemeldet, da ich die meisten Probleme mit meinen Halushaltsgeräte über die Suchfunktion lösen konnte.

Leider ist uns aber der Geschirrspüller kaputt gegegangen bzw. es wird der Fehler E14 gemeldet Reed- Kontakt.

Wir hatten darauf hin den Siemens Kundendienst angerufen, Reperaturkosten knapp 300,-€.

Wir entschieden uns, das Gerät wenn möglich selbst zu reparieren ggf. falls eine reperatur scheitert ein neues Gerät zu kaufen, was für uns sehr ärgerlich wäre, da wir damals extra etwas mehr aus ausgegeben hatten und uns für ein Gerät der EXTRAKLASSE entschieden hatten ~ 1.000€.

Das Gerät ist gerade mal 5 Jahre alt!


Die Diagnose des Kundendienst ist, Flowmeter im Wärmetauscher mechanisch defekt. E14 und E18 im Fehlerspreicher.

Ich habe darauf hin einen Reedkontakt bestellt und hier sowie einen Flowmeter (glaube der ist ...
36 - Mini-Durchlauferhitzer für Waschbecken wie anschließen -- Mini-Durchlauferhitzer für Waschbecken wie anschließen
Hallo zusammen,
bei meiner Großmutter ist die Gastherme am anderen Ende der Wohnung wie das Bad.
Deshalb hat man am Bad-Waschbecken fast grundsätzlich nur kaltes Wasser.
Würde gerne einen kleinen druckfesten DLE 3500W installieren.
Die Frage ist nur, in die Warmwasserleitung oder in die Kaltwasserleitung?
Kalt: Weniger Wärme am Wasserhahn erreichbar.
Warm: Wenn das warme Wasser von der Therme nach 2 Minuten ankommt, eventuell zu viel Wärme - Sicherheitsabschaltung des DLE?

Die Brauchwassertemperatur ist aber an der Therme einstellbar. Kann nicht zu weit runter da sie auch die Badewanne versorgt.

Wie würdet Ihr das machen?


[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  3 Dez 2015 11:10 ]...
37 - Kein Frischwassefüllen -- Geschirrspüler   Siemens    SF 64T354EU/01
Der vom roten Schwimmer angetriebene Wechselschalter leitet durch von Klemme Mitte zu Klemme Oben, wenn der roter Stab hoch gedrückt wird.
Und leitet durch von Klemme Unten zu Klemme Oben in Ruheposition.
Den roten Schwimmer dieses Schalters konnte ich nicht auf Gängigkeit in seinem
Hub überprüfen.

Wasserkanäle sind teilweise verdreckt. Keine Ahnung ob dies hier von Bedeutung ist. Was mich von dieser Prüfung noch abhält sind die Wassermengen, die in manchen Schächten der Wassertasche(??, ist das die Wassertasche, das flache grüne großflächige Behälter?) zu sehen sind. Hab momentan keine Ahnung
wie all dies abzumontieren ist, ohne dabei aus Küche eine mit Wasser gefühlte Badewanne zu machen. ...
38 - keiner -- Wäschetrockner alle noch keins
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : keiner
Hersteller : alle
Gerätetyp : noch keins
Kenntnis : Artverwandter Beruf
______________________

Hallo liebes Forum,

unser Siemens Kondenstrockner gibt so langsam auf. Seit einem Hochwasser, wo der untere Teil des Trockners nass wurde, läuft die Wasserpume nicht mehr richtig und ein voller Behälter wird nicht erkannt.

Da wir den Trockner vor ca. 5 Jahren bereits gebraucht gekauft hatten, ist es sicherlich nicht verkehrt einen neuen zu kaufen. Auch weil die Füllmenge nicht zu unserer Waschmachine passt.

Wir würden gerne einn Wärmepumpentrockner kaufen. Hier gibt es verschiedene Systeme. Selbstreinigend oder nicht.
Selbstreinigend stelle ich mir parktisch vor, aber man ließt viel, dass das bei BSH nicht vernünftig funktioniert.

Bei Samsung hingegen sieht der Wärmetauscher lt. Anleitung so aus, wie in unserem alten trockner den Kondensator. Der liß sich relativ einfach in der Badewanne mit der Brause reinigen.

Hat jemand Ideen, worauf man beim Kauf achten sollte? Allein Bosch hat schon rund 10 verschiedene Wäremepumpentrockner im Angebot

Bei Samsung gibt es hingegen nur 3 und 2 davon sind wohl nur ...
39 - Hüllkurve mit Fotozelle -- Hüllkurve mit Fotozelle
Gobi, nur zum Verständnis:

Die Kondensatoren entladen sich quasi "rückwärts". Sprich die Elektronen wollen aus dem gleichen Anschlussbeinchen wieder heraus, wo sie auch reingekommen sind. Zudem muss selbstverständlich ein geschlossener Stromkreis vorliegen.

Prinzip Badewanne (oben rein und unten raus) ist hier nicht. Würde auch garkeinen Sinn machen, da es nur ein "Stromvernichter" wäre und nicht - wie eigentlich angedacht - den Strom für einen späteren Zeitpunkt speichern würde. ...
40 - Historische Planungsempfehlung -- Historische Planungsempfehlung
Die Angaben zur Steckdosenzahl sind beeindruckend

Wobei teilweise noch heute sehr sparsam gebaut wird (eine Steckdose pro Wand).

Steckdosen "dürfen von der Badewanne aus nicht erreichbar sein" ist auch eine recht vage Angabe aber ziemlich interessant, in Österreich gab es zu der Zeit in Badezimmern eigentlich nur Rasiersteckdosen mit Trenntrafo. Wenn es damals noch den Bereich 3 gab ist das auch logisch, denn aus dem kommt man in normal großen Bädern unmöglich raus. ...
41 - Ich muss sie wegschmeißen -- weiß ich leider nicht. Badewanne
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Ich muss sie wegschmeißen
Hersteller : weiß ich leider nicht.
Gerätetyp : Badewanne
Kenntnis : keine Kenntnis der Materie
______________________

Hallo liebe Community,

Ich habe im Moment ein großes Problem, und zwar wollen wir umziehen (mein Freund und ich). Wir haben in unserer alten Wohnung eine Badewanne, die neuen Besitzer wollen die Badewanne nicht übernehmen. deshalb habe ich dann eben auf der Arbeit mal im Internet geschaut wo ich eine Badewanne entsorgen darf, habe dazu nur einen Artikel gefunden [url=Hallo liebe Community,

Ich habe im Moment ein großes Problem, und zwar wollen wir umziehen (mein Freund und ich). Wir haben in unserer alten Wohnung eine Badewanne, die neuen Besitzer wollen die Badewanne nicht übernehmen, habe ich dann eben auf der Arbeit mal im Internet geschaut wo ich eine Badewanne entsorgen darf, habe dazu nur einen Artikel gefunden FYI der mir aber nicht erklärt wo ich sie entsorgen muss sonders das ich es nicht einfach auf der Straße machen darf.. Da wäre ich natürlich von alleine nicht drauf gekommen.. FYI der mir aber nicht erklärt...
42 - Wäscht bei kaltem Raum nicht -- Waschmaschine Miele W698 Hydromatik
Hallo, wollte mich nur noch entschuldigen, war wohl nicht der richtige
Ton. Bin halt genervt da ich nicht klar komme damit. Es wird wohl in einer gewissen Zeit zu wenig Wasser ankommen. Im Haus ist der Querschnitt der verlegten Leitungen unterdimensioniert. Ich bekomme im Bad darüber die Badewanne auch sehr langsam gefüllt. Meine Frau ist fest der Meinung, dass die Maschine im Sommer problemlos läuft und nur im Winter diese Macke hat. Das ist das Eigenartige. Sie füllt dann Wasser nach von vorn,
dann läuft sie wohl wieder an. Danke trotzdem erstmal.
(hatte mich länger nicht gemeldet, da ziemlich krank) ...
43 - Wäscht nicht, sagt: F04 -- Waschmaschine   Indesit    WIDE126
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : Wäscht nicht, sagt: F04
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : WIDE126
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Unser Waschtrockner Indesit WIDE 126 pumpt mehrfach ab, nimmt auch Wasser, und sagt dann "F04".

Ich kann mich an einen Fehler erinnern, da war der Wandsiphon verstopft, aber das kann ich diesmal ausschließen, wenn ich den Ablaufschlauch in die Badewanne hänge, kommt da ordentlich Wasser raus (das, was gerade eingelassen wurde).

Kann mir einer der Fachleute sagen, was "F04" bedeutet? Die Bedienungsanleitung schweigt sich darüber leider aus ....

Vielen Dank schonmal ....

Edit sagt: Rechtschreibung korrigiert....

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 17 Jan 2015 22:41 ]...
44 - Trochnet nicht -- Waschtrockner Miele WT 946 i
java script_:base('schilder')

Hallo....und erstmal DANKE - der Waschtrockner Miele WT 946 läuft wieder, der 1. Testlauf nach Drücken der "Sicherung" des Überhitzungsschutzschalters war postiv. Danke dem Forum. Danke Zim. Wir haben schon überlegt evtl. einen neuen Wäschetrockner per Finanzkauf zu nehmen. Denn mit 2 kleinen Kindern und 2 Trockenständern + über der Badewanne....Im Sommer war es o.K. aber jetzt im Winter hatte ich 1 Trockenständer im Schlafzimmer und gleich Schimmelansatz. Wir haben nicht so viel Geld...und ein Mechaniker bei einer 12 Jahre alten Maschine hätte wohl auch ne Menge gekostet/gelohnt.
Der Trockner arbeitete nicht, weil der Sicherheitsschalter des Trocknertermostates ausgelöst war. Dieser wiederum wurde ausgelöst weil sich das Lüfterrädchen nicht mehr drehte; da der Kondenskanal vollkommen verstopft war...Der Ursache sind wir erst draufgekommen, als die Waschmaschine unten tropfte..und ich Angst hatte..denn ohne Trockner kann man überstehen aber ohne Waschmaschine...und so haben wir uns (trotz Laien mit geringem Sachverständnis) Schritt für Schritt über das Forum durchgelesen. Der erste Schritt war die Reinigung des Kondenskanal und das Beseitigen des Tropfens...das wir dann auch noch den Trockner in Gang kriegen hätte ich kaum zu h...
45 - Badewanne und Strom -- Badewanne und Strom
Hallo,

Ich bin vor ca. 1 Woche in eine neue Wohnung gezogen und habe hier leider ein Problem mit der Badewanne: wenn ich im Nassen stehe (also in der gefüllten Badewanne), und dann den Wasserhahn anfasse, spüre ich, wie Strom fließt - ich bekomme keine geschossen, sondern es kribbelt bei Berührung mit dem Wasserhahn kontinuierlich ziemlich stark. Wenn ich das Wasser in der Badewanne nicht berühre, also außerhalb der Badewanne stehe, und dann den Wasserhahn berühre, spüre ich nichts...

Mir ist das unheimlich. Was kann das denn sein, hat jemand eine Idee? Und vor allem: ist das ein Fall, um einen Elektriker zu rufen? Und wenn ja, dann schnellstmöglich, oder kann ich die Feiertage noch abwarten?

Ich weiß irgendwie gar nicht, was ich jetzt machen soll...

...
46 - trocknet schlechter -- Wäschetrockner AEG Lavatherm 59800
Moin,

danke für die Antwort. Der Lüfter ist definitiv nicht das Problem. Der läuft sehr leichtgängig und aus der Trommel kommt während des Laufs auch ordentlich Luft und vor dem Verdampfer entsteht auch ein Sog. Hab den Trockner testweise mal kurz ohne die Siebeinheit vor dem Verdampfer laufen lassen.
Wenn das Trockenprogramm läuft wird nach ca. 10 Minuten der Eingang des Verdampfers kalt, der Ausgang bleibt erst einmal warm. Die Wendel vor dem Verdampfer ist auch ziemlich warm und erst der Verdampferanschluss ist fühlbar kalt und bereift. Der hintere Wärmetauscher wird richtig heiß und somit auch die Luft die in die Trommel geblasen wird. Der Verdampfer selbst bzw. die kleinen (sehr scharfen) Lamellen fühlen sich von vorne aber während des gesamten Laufs eher nach Zimmertemperatur an. Zum Ende der Trocknung ist auch der Ausgang vom Verdampfer als auch die Rücklaufleitung zum Kompressor kalt, wenn die Leitung am Kompressor ankommt hat sie aber fast schon wieder Raumtemperatur. Der gesamte Trockenvorgang läuft auch nicht wirklich extrem viel länger als sonst, je nach Wäschemenge verweilt der Trockner aber ca. 20 - 30 Minuten zusätzlich bei Anzeige 5 Restminuten. Wenn ich die Einstellung für Restfeuchte ändere kommt auch ein einigermaßen akzeptables Ergebnis raus. Alle...
47 - Hilfe ! Zu kleiner Schleifenwiderstand ! -- Hilfe ! Zu kleiner Schleifenwiderstand !
Moin !

Folgende Situation ist gegeben :

- Haus direkt paar 100m Neben Trafostation
- Alte NZ Zählertafel vorhanden, neuer Verteiler darüber
- Im Hak 3 x 25 A Sicherungen Träge (NH)
- Im Verteiler nochmals 3 x 25 A Neozed Vorsicherung
- TN-C Netz zu den beiden Verteilern (2.ter Verteiler mit 6mm² ALU angefahren Schwarz, Rot, Blau, Grau Abgesichert im 1. mit 3x 16A)
- Einschlagerder wurde gesetzt und mit auf die PEN Schiene im Verteiler geklemmt (Poti Sinnlos, Plastik Badewanne, Plastik Rohre, KEIN Gas, KEIN Fundamenterder)

So das Problem ist folgendes, sobald ein Kurzschluss irgendwo entsteht (es reicht eine Durchbrennende Glühbirne) ist die Sicherung im HAK auch mit draußen ...

Der gemessene Kurzschlussstrom an der Verteilernächsten Steckdose Beträg 2130 A, an der weitest entfernten 750 A.

Es wurde zwecks Selektivität geraten nur B 10 A Sicherungen zu verwenden, dies wurde auch getan, doch das Problem ist immernoch da ...

Es wurde sich mit dem EVU in Verbindung gesetzt zwecks Einsetzen einer Höheren Sicherung (Leistung würde ja ebenfalls durch die Neozed begrenzt werden ..), da kam nur Zurück, nein das Geht nicht da Bestandsanlage, da müssen sie einen Zählerschrank mit SH-Schalter 3 x 35 A einbauen .. (Quer...
48 - Klassische Nullung und RCBO -- Klassische Nullung und RCBO
Herzlichen Dank für Gedankenaustausch untereinander.Das mit dem PEN-bruch habe ich glaub ich zu weit in den Vordergrund gestellt.
Da mein Netzbetreiber nur ein TN-C-Netz zur Verfügung stellt und im Haus nur 2-adrig istalliert ist war ja meine Frage nur, ob man einzelne Steckdosenstromkreise oder einzelne Steckdosen zu meiner Sicherheit mit FI/LS-Schaltern ( z.B. Leitungsschutzschalter-DPN N Vigi-1P + N-16A-Kurve C von Schneider electric )oder Steckdosen-FI nachrüsten kann und sollte.Wenn ich das Verlängerungskabel meines Rasenmähers durchtrenne oder der Fön in die Badewanne fällt muss doch so ein Schalter den Strom bei einer Erdschlussempfindlichkeit von 30 mA abschalten.Meine Lebenserwartung wäre sicher höher. Sehe ich das richtig.
Ich gehe jetzt nicht von einem PEN-Bruch aus, sondern welche höhere Sicherheit habe ich durch einen RCBO vor den Steckdosen im täglichen Gebrauch. ...
49 - Backofen kabelanschluss -- Backofen kabelanschluss

Zitat : ich frage mich wie man mit einem 2 poligen Spannungsprüfer z.B. den Schleifenwiderstand oder den Kurzschlussstrom oder...... oder.... messen soll ?

Werden hier die Beiträge, die man schreibt, überhaupt auch gelesen? Natürlich kann man mit einem Spannungsprüfer keinen Schleifenwiderstand oder Kurzschlussstrom messen, das habe ich aber auch nie behauptet. Die Frage ist, warum sollte man, um einen Herd anzuschließen, dies tun müssen? Wenn du ein Gerät an eine Steckdose anschließt, führst du doch auch nicht jedesmal diese Messungen durch, sondern du verlässt dich einfach darauf, dass dies bei der Installation der Steckdose getan wurde. Wo ist hier der Unterschied zum Herdanschluss, der bei diesem zu einer höheren Unfallwahrscheinlichkeit führen würde?


Zitat : ...
50 - Sicherung Fliegt raus -- AEG DLE
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Sicherung Fliegt raus
Hersteller : AEG
Gerätetyp : DLE
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Duspol
______________________

Hi,

ich habe in letzter Zeit immer heufiger das Problem, dass beim Baden die eine der 3 Sicherungen vom Durchlauferhitzer herausfliegt.

Die Sicherungen für den Durchlauferhitzer sind Schraubsicherungen mit 25 A

Der Durchlauferhitzer ist ein Elektronischer von AEG mit 21KW

Diesen hatte ich vor ca 4 Jahren selber angeschlossen.

An der Wanne ist eine Mischbatterie, wo man die Temperatur einstellen kann. (falls überhaupt von Bedeutung)

Es gab vor einiger Zeit beim Duschen einen Zwischenfall, wo die Sicherung unten am Zähler rausgeflogen ist, und mein TV dabei gestorben ist. Ein Thread dazu müßte hier irgendwo zu finden sein.

Der Hausmeister, der die Sicherung am Zähler wieder eingesetzt hatte, sagte, ich müsse mich irgendwann mal um eine neue Fassung, usw kümmern, da wohl alles verkohlt aussähe. näheres weiss ich dazu nicht.

Der DLE hat ein geraume Zeit mal einen kleinen defekt auf der Platine des Potis zum einstellen der Ausgangstemperatur gehabt. (kalte Lötstelle)

Dadur...
51 - Umwäzpumpe läuft nicht an -- Geschirrspüler   AEG    Favorit 8081-W
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : Umwäzpumpe läuft nicht an
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 8081-W
Typenschild Zeile 1 : 45BMG01
Typenschild Zeile 2 : 646.143.650 LP
Typenschild Zeile 3 : PNC 911232205 00
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo liebes Forum,

jetzt hat mich mein GS auch zur Strecke gebracht.

Ich hatte vor Jahren schon mal einen Fehler, ich weiß schon nicht mehr was das genau war aber ich musste die Sicherung wechseln und denke auch den Triac und es hatte was mit der Trocknung. Die Tipps hatte ich wohl auch aus diesem Forum, welches mir sehr bekannt ist und ein Geschenk an uns ist, die sich die Mühe machen Geld zu sparen. Habt schon mal vielen Dank für Eure Arbeit.

Also zu meiner Geschichte. Ich hatte den Dauerbrennerfehler "C3" und hier im Forum entsprechende Infos dazu gefunden. Ich habe das Wasser entfernt aber der Fehler kam nach ca. 3-4 Spühlvorgängen wieder. Ich hatte es zwar befürchtet aber total verdrängt schon mal den Kopf in den Sand gesteckt. Also dann habe ich mir die "Mühe" gemacht und nach dem 3. Wasserabsaugen aus der Bodenwanne die linke Seitenwand entfernt. In de...
52 - Wetterstation - Umbau von Batterie- auf Netzbetrieb -- Wetterstation - Umbau von Batterie- auf Netzbetrieb
Hey,

vielen Dank für die schnellen Antworten. Auf so ne einfache Idee wär ich jetzt erstmal gar nicht gekommen

Jetzt bin ich aber ein bisschen neugierig.
Warum nimmt man jetzt ne Diode? Nach Maschenregel müsste es ein Widerstand doch auch tun, oder?

Das mit dem Umbring wird in unserem Bad etwas schwer, weil wir keine Badewanne haben ...
53 - Waschmaschinen Kaufberatung. Toplader. -- Waschmaschinen Kaufberatung. Toplader.
@Surfer:
Ist AEG nicht nur "teueres Electrolux?"
Wirklich günstiger als BSH sind die von AEG nicht, haben kein Sporttextilienprogramm und keine Zeitvorwahl

@Rhodosmaris:
Das ist wie gesagt ne Niesche. rechts begrenzt durch die Wand, links begrenzt durch die Badewanne. Wenn ich die Geschichte drehe, bekäme ich die Tür nicht auf...

@dmdkA:
Hab ich schon drüber nachgedacht, ist mir aber im Fehlerfall zu teuer.


@Prinz:
Handwäsche betreib ich derzeit, davon will ich weg.
Zitat : Auch meine Freundin fand Wäsche in der Salatschleuder schleudern nicht so dolle - und ich war noch stolz, dass ich drauf gekommen bin.
Der Erfolg gab mir auch Recht, aber mühsam isses schon... ...
54 - Fehlercode E14 -- Geschirrspüler Bosch SMU63M05EU/02
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : Fehlercode E14
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMU63M05EU/02
S - Nummer : 64400012149
FD - Nummer : 8903 00294
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter
______________________

Folgender Fehler stand an. Fehlercode E14 Wasserhahn Symbol leuchtet.

Habe hier im Forum einige Tipps gefunden und anscheinend das Problem gelöst bzw. temporär behoben.

Die Maschine leitete nach Programmstart kurz einen Abpumpvorgang ein und blieb dann mit Fehlermeldung stehen. Ich dachte zuerst an Zulauf bzw Aquastop. Daran liegt es aber nicht.

Es liegt vermutlich an der Wassertasche mit meiner Meinung nach eingebauter Fehlerquelle bzw. Fehlkonstruktion seitens Hersteller. Die Maschine war bis Dato aber gut 4 Jahre im täglichen Einsatz.
Die Stelle in der Wassertasche, die anscheinend Probleme bereitet wird immer mit Abwasser geflutet. Kein Wunder also, das sich da mit der Zeit Ablagerungen bilden.

Habe mal 4 Bilder angefügt.

Zum Ausbau der Wassertasche muss man
1. linke Seitenwand entfernen
(2 Schrauben unter Vodertür)
2. Den Wasserzulaufschlauch abziehen. (Klammer mit Zange zusammendrücken und nach unten schieben)
3. Zwei Schrauben in der W...
55 - FI Fliegt beim Reinstecken -- Wäschetrockner Miele T459C
Ok. Nachdem ich zuerst hinten den Netzfilter und die Verkabelung augenscheinlich begutachtet habe, und nichts aussergewöhnliches feststellen konnte, habe ich mir gedacht ich müsste es mal probieren.

Zu meinem Erstaunen konnte ich den Stecker gefahrlos einstecken, und auch das Gerät einschalten. Ich probierte erstmal vorsichtig das Programm Kaltluft. Dieses lief ohne Probleme durch.

Dann probierte ich 20min Warm auf voller Pulle. Lief solage bis ich es abgebrochen hatte, da ich keine Lust mehr hatte zu warten. Schön heiss geworden alles. Also Heizung ist auch top.

Dann wollte ich zu guter Letzt das Trocknen probieren. Ich machte in der Badewanne ein Handtuch nass, und wrung es so lange aus, bis es in etwa die Nässequalität von geschleuderter Wäsche hatte. Ich startete auf Extratrocken und beobachtete. Wie gewohnt lief alles ab. Nach ca. 15 Minuten schaute ich nach... Das Display zeigte "6" also Mangelfeucht. Ich stoppte das Programm und schaute nach meinem Handtuch. War alles in Ordung. Auch waren hin und wieder Relais geräusche zu hören. Also gehe ich davon aus, dass das Thermostat auch funzt. Ich schaltete die Maschine wieder an, und wollte das Handtuch fertig trocknen, und dann passierte es. Nach ca. 3-5 Minten flog der FI. Ich hatte den Sch...
56 - Oberschwingungen - wie kann ich meine Geräte prüfen -- Oberschwingungen - wie kann ich meine Geräte prüfen
@winnman

Mit Herd kochen auf allen Platten >1 Stunde, kannte ich jemanden, da war die Warmwasseraufbereitung defekt und dann wurde das Wasser für eine Badewanne immer kochend heiß auf dem Herd gekocht (Alle Platten + Röhre denn bei 250-270°C im Ofen wird Wasser auch heiß.

Bis das letzte fertig war, hatte man eine angenehme Badetemperatur - so derjenige der es gemacht hat - ich habs noch nicht ausprobiert. Bloß wäre das jetzt dann ein Problem mit dem Induktionsherd?

Und bei 2 Wannen, da könnte ich mir vorstellen, daß es schon >1 Stunde dauert.... also liebe Elis denkt bei der Neuverkabelung auch an sowas. Eine andere Bekannte hat mit dem Backofen Küche und Eßzimmer beheizt, als der Ölbrenner streikte.... ...
57 - Gerät trocknet nicht mehr -- Waschtrockner Miele T 691 C Novatronic
Hallo,

bei deinem Gerät handelt es sich um einen Kondenstrockner richtig ?

Wenn dem so ist, baue die Siebe aus und reinige sie mal gründlich mit einer Spülbürste und etwas Spüli-Wasser. Gut durchtrocknen lassen. Wenn du schon dabei bist, auch mal den Wärmetauscher raus holen und in der Badewanne mit der Handbrause gut durchspülen. Sowohl die längs- als auch die querrillen. Ebenfalls gut durchtrocknen. Sollte der Trockner danach nicht wieder funktionieren, würde ich den Netzstecker ziehen, den Gerätedeckel entfernen und die Meßbahnen, auf denen die Kohlen laufen, gründlich reinigen. Als letztes das Trommelinnere mal mit feinem Schmirgelpapier bearbeiten (ca. 400er Körnung).

So wie sich das Liest, hat der Trockner ein Problem mit der Restfeuchteerkennung. Dazu die von mir beschriebenen Tipps. Wenn das ales nichts bringt, könnte aber auch ein Elektronikfehler vorhanden sein.

Zuerst würde ich aber die Türsiebe reinigen als auch die Meßbahnen und das Trommelinnere mal schleifen. Diese Schritte kosten erst mal nichts und schließen im Fall der Fälle mechanische Ursachen aus.

Edit: Bei Arbeiten am offenen Gerät bitte vorher immer erst den Netzstecker ziehen. Strom ist Lebensgefährlich.

Gruß
Daniel16121980 ...
58 - Warum Schaltetet ein RCD den Neutralleiter auch Aus ??? -- Warum Schaltetet ein RCD den Neutralleiter auch Aus ???
Es ist unumstritten richtig, dass ein Fehlerstrom an dem FI vorbeifließen muss, damit er auslösen kann.

Es sei mal der Fall gegeben, dass ein Fi an L und PEN angeschlossen wird.
L und PEN wird durchgeschleift.
Dahinter befindet sich eine Steckdose mit klassischer Nullung, eine Europasteckdose und eine Leuchte SK2 und SK1 mit KN.

Die Europasteckdose und die SK2 Leuchten nehmen vom PEN nur den N.
Der FI löst aus, wenn ein Stromfluss nach Erdpotential anfliesst.
Z.B. durch einen Menschen zur Wasserleitung oder Heizunngsrohr.

Bei der SK1 Leuchte und einem SK1 Gerät an der Schukosteckdose löst der FI nicht aus, wenn eine Verbindung von L zum Gehäuse entsteht. Aber es löst der Sicherungsautomat aus.

Bei der KN Schokosteckdose z.B. fliesst der Fehlerstrom dennoch (welcher Weg auch immer) (Z.B. das beliebte Thema : Fön in der Badewanne) nach Erdpotential ab, schaltet der FI dennoch ab.

Verbinde ich ein SK1 Gerät mit KN (z.B. PC) mit einen anderen Gerät (Netzwerk, Fernseher) dessen Chassis mit Erdpotential (Antennenanlage) verbunden ist, löst der FI unkontrolliert aus.

Ein FI erhöht stets die Sicherheit.

Nun, warum wird der N mitgeschaltet ?
Der N ist ein aktiver Leiter und kann bei Unterbrechung Spannung ...
59 - 2 Fragen , Klassische Nullung RCD Schukomat TN-C ??? -- 2 Fragen , Klassische Nullung RCD Schukomat TN-C ???
Hallo

Diese Europa Doppelsteckosen gibt es wohl nur von Elso ?,
für meine Angedachten Zwecke sind die auch nicht gedacht, sondern für Neuinstallationen.

In einen Albau mit Bestandsschutz dürfte Ich diese nicht nachrüsten

Zitat aus >

Quelle wer-weis-was

http://www.wer-weiss-was.de/theme240/article5771486.html

Zitat >

Wenn jedoch eine einfache Steckdose durch eine Zweiersteckdose oder eine Mehrfachsteckdose ersetzt wird, handelt es sich nicht mehr um den Ersatz alter gleichwertiger Betriebsmittel, sondern um eine Änderung, sodass dafür voll heutige Normen gelten. Das kann erhebliche Auswirkungen haben, wenn es sich z.B. um eine Steckdose in Räumen mit Badewanne oder Dusche handelt. In diesen Fällen müsste dann eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsdifferenzstrom mit max. 30 mA geschützt werden (siehe hierzu auch VDE-Schriftenreihe Band 67A). .. mehr auf http://w-w-w.ms/a3fpb2#5771520

Zitat Ende.

Allerdings wi...
60 - Moin Vortrag in der Firma über Fehlerstromschutzschalter (FI), und Leuchtstofflampen -- Moin Vortrag in der Firma über Fehlerstromschutzschalter (FI), und Leuchtstofflampen
Leuchtstofflampe:

Aufbau

An den Innenseiten eines Glasrohres werden Leuchtschichten angebracht, die die entstehende UV Strahlung in sichtbares Licht umwandeln. Das Rohr ist gefüllt mit Quecksilberdampf und einer geringen Menge eines Edelgases. Als Elektroden dienen Wolfrahmwendel an den Rohrenden. Eine Beschichtung mit Metalloxiden erleichtert den Austritt von Elektronen aus dem Wendel.

Es gibt 2 Arten von Schaltungen einmal die Grundschaltung und einmal die Duoschaltung.

Funktion:
Zur Zündung einer Leuchtstoffröhre benötigt man zwei Elemente. Man benötigt die Drosselspule, die die Aufgabe hat die Zündspannung zu erzeugen und im Betrieb den laufenden Strom zu drosseln. Man bezeichnet die Drosselspule oft auch als Vorschaltgerät. Der Starter sorgt für das Vorheizen der Wendeln und erzeugt durch Unterbrechung des Stromflusses das in der Drossel die Zündspannung induziert wird. Wenn man die Röhre einschaltet liegt die ganze Netzspannung am Starter an. Am Bimetall entsteht eine Glimmendladung und diese sorgt dafür das es heiß wird und verbiegt sich so, dass es den Stromkreis Öffnet. Das Vorschaltgerät stellt dann für kurze Zeit eine große Spannung her um das Gas in der Röhre zu zünden.Durch die Brennspannung der LS reicht die Spannung am St...
61 - Gerät trocknet sehr langsam -- Wäschetrockner Blomberg TKF 1350
Ich denke eher die Luft kann nicht richtig "zirkulieren".

Alle Luftwege /-kanäle, Wärmetauscher und NTC (Temperaturfühler) reinigen. Wärmetauscher ruhig in der Badewanne mit der Brause durchspülen.

Ferner die Restfeuchteelektronik prüfen:

1. Schleifkontakt der Kohlen auf der Trommel reinigen.

2. Ggf. ohmschen Durchgang von der Trommelaußenseite (Schleifspur) zu den Anschlussleitungen der Kohlen messen, ob dieser vorhanden ist. ...
62 - Potentialausgleich Duschtasse -- Potentialausgleich Duschtasse
Hallo,

Damit ich die DIN VDE 0100-701 nicht falsch interpretiere bitte ich Euch (Praktiker und Experten) hier im Forum um Hilfe.
Folgendes Szenario:

Bei einer Badsanierung wird die Badewanne durch eine Guss Duscchtasse mit Kunstoffsiphon ersetzt.
Die Elektroleitungen werden neu verlegt und natürlch ein FI-Verbaut.

Die Badewanne sowie die Wasserrohre waren mit einer 4mm² Leitung an die Potentialausgleich des Hauses angeschlossen und wurden gekappt.

Die 4mm² Leitung ist noch vorhanden die Isolierung allerdings über weite Strecken beschädigt und die Wasserrohre mitlerweile schon wieder eingeputzt. Im Keller sind die Wasser- und Heizungsrohre im PA-Eingebunden.

Nun die Fragen:

Muss oder Sollte die neue Duschtasse und die Wasserrohre an den PA wieder angeschlossen werden ?

Wenn ja, wie kann ich messtechnisch die Wirksamkeit des PA Nachweisen ?

Wenn ja, ist es zulässig eine beschdigte Isolierung einer PA-Leitung mit Schrumpfschlauch wieder herzustellen ?

Danke schon mal im Voraus.


...
63 - Steuerung Linearmotoren -- Steuerung Linearmotoren



Danke für die Antworten.

Schaukeln mit diesen Motoren- Ihr gebt mir Kraft

Wie Murray schon schrieb soll nur das Dach mit den Motoren bewegt werden,
vorallem auch Fixierung bei Wind.Also laufen die Motoren garnicht unter Last.

Das Netzteil ist nur zum Laden der Akkus-das ist richtig.

Das war ein Set, eigentlich als Lifter für die Badewanne.
(siehe Bilder)

Laut Beschreibung Aquatec soll bei Unterspannung die Abwärtsfahrt vermieden werden, da dann der Strom nicht ausreicht, um die Person
wieder hochzufahren.


Kann man denn feststellen, welches Bauteil auf der Platine für den Unterspannungsschutz verantwortlich ist und dieses überbrücken?




...
64 - Waschmaschinenmotor als Antrieb -- Waschmaschinenmotor als Antrieb

Zitat :
Bubu83 hat am  9 Apr 2013 22:48 geschrieben :
Allein schon aus Sicherheitsgründen würd ich das nicht mit einem Waschmaschinenmotor machen.
Außerdem, wer feiern will, kann auch arbeiten. Also kannst du ruhig ein altes Fahrrad drunterbauen und treten. Das ist zudem noch gut für die Figur. Und 300 kg sind im ersten Gang überhaupt kein Problem...

Oder zwei Fahrräder - Vorderräder ab, starr hinten am Wagen befestigen und los gehts.


Offtopic :Beim letzten Faschingsumzug hatte das hiesige Autohaus ein Moped mit Badewanne als Beiwagen... und zwecks Krawallerzeugung war in der Badewanne eine Kettensäge ohne Schwert und Kette eingebaut. Nebeneffekt: bestialischer Gestank und Rauchwolken. ...
65 - Gerät total verkalkt -- Stiebel Eltron Durchlauferhitzer DHB 24 1981-1988
Ja, ich weiß, dass dieser Durchlauferhitzer "im Prinzip" nicht verkalken kann. So ein Anfänger bin ich nun auch nicht. Und trotzdem: Nach einer Badewanne voll mit heißem Wasser ist der Heißwassereinlauf von der Mischbatterie wieder voll mit weißen Kalkkrümeln und verstopft das Sieb. Das bedeutet für mich: Der DHB 24 liefert nicht nur heißes Wasser, sondern auch jede Menge Kalk!
Könnte es daran liegen, dass die Temperatur zu hoch eingestellt ist (zu geringer Wassereinlauf am DHB?) Obwohl an der Zapfstelle wirklich schön viel heißes und ganz heißes Wasser herauskommt! Gibt es einen Anhaltswert, wie heiß das Wasser an der Zapfstelle sein sollte / darf? Könnte es zu heiß sein und somit zu einer erhöhten Kalkausscheidung führen? Das Wasser soll 18°dH haben.

So, vielleicht fühlt sich ja jetzt jemand angesprochen!

akelus ...
66 - wäsche noch feucht -- Wäschetrockner Siemens WT44E101/05
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : wäsche noch feucht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WT44E101/05
S - Nummer : 466110338508044227
FD - Nummer : 8611 204422
Kenntnis : keine Kenntnis der Materie
______________________

Hallo zusammen,
seit paar Tagen kämpfe ich mit unserem Wäschtrockner. Und hab auch das Forum hier durchsucht und Tipps angewendet aber leider konnt ich das Problem noch lösen.
Die Problematik ist: Die Wäsche ist im Programm Schranktrocken nach Beendigung immer noch feucht. Ungefähr so wie es früher beim Programm Bügeltrocken war.
Ich vermute nun das irgendwas mit den Temperatur- oder Feuchtigkeitsfühlern nicht stimmt.

Bisher habe ich folgendes Durchgeführt:

1. Flusensieb gerenigt und Kalkablagerungen entfernt
2. unten links den Wärmetauscher?? (hoffe das heißt so) in der Badewanne ausgespült.
3. Rückwand abgebaut und alle Flusen beseitigt und den Sensor mit Essigtuch gereinigt
4. Sensor vorne unterhalb des Flusensiebs mit Essigtuch gereinigt

Heute habe ich wieder eine Wäscheladung rein und das Programm Schranktrocken laufen lassen. Leider keine Verbesserung des Trockenergebnisses. Trockner wird hinten warm bis heiß beim Trocknen.

Hoffe ihr habt mir noch ein p...
67 - Pumpt nicht mehr ab -- Geschirrspüler Whirlpool ADG 3450 AV NGLV
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : Pumpt nicht mehr ab
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 3450 AV NGLV
S - Nummer : 330049020452
Kenntnis : keine Kenntnis der Materie
______________________

Hallo,

habe eine Whirlpool ADG 3450 AV / NGLV die 12 Jahre alt ist.

Seit einiger zeit Spült der Geschirrspüler nicht mehr richtig.

Egal welches Programm ich auswähle, es spült komplett durch auch bis zum ende, aber dann blinkt die einschalttaste und die END - LED auf.

Wenn ich den Deckel öffne, steht knapp bis an die Kante das Wasser.

Reinigen des Siebs, + auffangbehälter haben bisher keine besserung gebracht.

Heute habe ich ca. 8 Liter per Glas rausgeschöpft und den Arm entfernt, den Deckel und Sieb und habe auf fremdkörper überprüft.

Das wasser ist Klar, schaumig ohne Essens und schmutzrückstände, das Geschirr ist sauber.

Als es das letzte mal so war, konnte ich durch irgend einen zufall das Wasser abpumpen lassen, habe damals den Schlauch zum Wasserbeckenablauf weg gemacht, und habe das Wasser in den Eimer abpumpen lassen. Auch damals waren keine Essens oder andere Rückstände sichtbar.

Heute lässt sich leider das wasser garnicht abpumpen, auch nicht durch 5sec ha...
68 - Wäsche trocknet nicht -- Wäschetrockner Siemens Siwatherm 7400 IQ
Hallo,

das Problem, dass Du schilderst hatte ich bei meinem Wäschetrockner auch einmal. Ist zwar keiner von Siemens, bzw. nicht Deine Type, aber das Prinzip trifft in der Regel für jeden Wäschetrockner, sei es Kondens- oder Ablufttrockner zu:

Wie alt ist denn Dein Trockner in etwa? Wurde in dieser Zeit von Deiner Seite aus schon mal eine Grundreinigung vorgenommen? Das heisst, Gehäuse öffnen und Staub, Unreinheiten und Flusen entfernen. Auch in den Zirkulationsgängen und Schächten. Meistens lässt sich beim Trockner unten eine Klappe öffnen, hinter der sich der sog. Wasserkondensator befindet. Links und Rechts die Hebel öffnen und rausziehen. Ab in die Badewanne damit und gut abbrausen. Die Schlitze und Kammern müssen absolut frei sein.

Meiner war total zu und das war die Ursache. Traf genau auf Dein Fehlerbild zu. Nun überhitzt er auch nicht mehr und der Trockenvorgang wird wieder so ausgeführt, wie er sein soll.

Ferner die Restfeuchtesteuerung prüfen.

Mit den besten Grüßen,

TOBI ...
69 - Wozu VDE? -- Wozu VDE?
@Murray
Nein es geht mir um was anderes. Ein Lehrling und auch ein Meister werden ja eben unter anderem nach Norm ausgebildet. Gelb/Grün ist PE, Blau N, etc. Zudem werden viele Gefahren von einer Norm spezifiziert und es wird ein Mindststandard zur Gefahrenabwehr vorgegeben. ZB 1,5mm² kann man nicht 35A absichern oder von der Badewanne muss man 60cm Abstand halten mit der Steckdose. All dies wird von einer Norm vorgegeben und so den Fachkräften vermittelt.

Würde es keine Norm geben müsste jeder Handwerker ein solch tiefgehendes pysikalisches Fachwissen mitbringen, dass wie in der Produktentwicklung alle Gefahren immer neu brachtet werden könnten. Trotzdem würde riesige Probelem beim Material auftreten, da jeder Hersteller sein eigenes Ding machen würde.

Kurzum Ohne Norumg keine Vergleichbarkeit, Austauschbarkeit, extem schwere Fehlerbehebeung, keine Wirtschaft!

Stell dir vor Schrauben würden nicht M5, M6, M8, M10, sondern je nach Hersteller M5,23445, M6,232453, etc, NYM hätte alle Regenbogenfarben als Adern, Elektriker A belegt Blau als L1 Eli B als N, Eli C als PE, Stecker passen nur durch Zufall, Elektriker 1 hält einen FI für wichtig Elektriker 2 baut lieber ohne FI, da man so eine höhere Verfügbarkeit hat.

Man könnte keinem Azubi sagen...
70 - Wo kann ich einen neuen Elektriker kaufen? -- Wo kann ich einen neuen Elektriker kaufen?
Wo kriegt man hier eigentlich ordentliche Fachleute her?

Die Flachmänner, die da aktuell bei uns herumlaufen, halte ich im Kopf nicht mehr aus!

Im passenden Fred hab ich das schon erwähnt, unsere tolle Heizung wird grade um eine Vorrangschaltung für die Warmwasserbereitung ergänzt. Die E-Arbeiten dafür hat der liebe Spezialist aus dem Burgenland unter Spannung erledigt und dabei einen satten Kurzschluss gerissen.

Das ist der selbe Profi, der meinte ge/gn als geschalteter L habe doch schon 40 Jahre lang funktioniert.


Übrigens hat der Typ entgegen meiner Vermutungen die Wohnung sogar auf eigenen Beinen wieder verlassen, ich hatte ihn schon im Geiste vor oder in der Badewanne liegen gesehen (die Verdrahtung hat er auf dem Rand der Badewanne stehend gebastelt und die Reste Aderisolierung, Mantel usw. in die Wanne geschmissen). ...
71 - HAK-Bilder-Sammlung -- HAK-Bilder-Sammlung

Zitat :
Trumbaschl hat am 12 Nov 2012 00:28 geschrieben :
Und ja, mit 3x25A kann man problemlos auskommen(...)
E-Durchlauferhitzer und ähnliche Großverbraucher sind natürlich auch absolut unmöglich.


Dem möchte ich deutlich widersprechen.
Ich kenne ein Objekt, in dem zwei DLE (21kW und 27kW) zusammen vorgesichert mit 3x25A Neozed ohne(!) gegenseitige Verriegelung betrieben werden.
Gut - die DLE laufen, dank intelligenter Benutzer, so gut wie nie gleichzeitig, aber der 27kW DLE versorgt eine Küche, eine Dusche und eine Badewanne... In seschs Jahren Betrieb noch nicht eine Sicherung ausgefallen... ...
72 - W-LAN Radioempfänger -- W-LAN Radioempfänger
Hallo liebe Forenkollegen!

Mein Wochenendhobby äh Herzensdame wünscht zu Weihnachten mit einem W-Lan fähigem Radioempfänger beglückt zu werden.
Damit sie "ihre" Sender auch z.B. in der Badewanne hören kann.
Hab leider mit den Dingern (noch) keinerlei Erfahrungen,weil wenn ich meine Lieblingssender höre dann über Rechner mit Anlage dran.
Nun hat sie beides nicht,nur nen Schlepptopf.
Also von mir aus,wenn sie`s glücklich macht...
Aber vermutlich gibts sowas ja von Luxus bis unbrauchbar.
(nee nicht die Damen,da kenn ich schon beide Sorten )
Hab mich schon durch diverse Shops gewühlt,aber so richtig schlau werd ich mangels Erfahrung nicht.
Mal das Pflichtenheft:

-Blondinensichere Bedienung
-etwas besserer Klang wie aus Smart und Eierfons
-preislich wenns geht im zweistelligen Bereich

Gibts da was von Ratiofarm,bzw. hat einer von euch schon mal so ein Teil benutzt/ausprobiert?

Danke!


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klei...
73 - Leitung verlängern im Schutzbereich 1 -- Leitung verlängern im Schutzbereich 1
Bei uns wird nächste Woche folgende Situation schlagend:

Aktuell hängt im Schutzbereich 1 der Badewanne eine Gaskombitherme, elektrisch versorgt von einer von unten (hinter den Fliesen) kommenden Leitung YM-Steg-J 3x1,5.

Nun kommt stattdessen deutlich höher oben eine Pumpe für eine Hauszentralheizung und ein sog. Frischwassermodul (ein Wärmetauscher, der mit dem Heizungsvorlauf Trinkwasser erwärmt). Die elektrische Zuleitung muss also um etwa 1,5m nach oben verlängert werden.

Die Arbeiten werden durch einen Elektriker der Haustechnikfirma ausgeführt, aber ich traue denen nicht ganz.

Was für legale Möglichkeiten gibt es eigentlich, so eine Verbindung herzustellen? Eingeputzte Kerbverbinder kämen IMO auf alle Fälle in Frage, aber ich bezweifle, dass die Kollegen das nötige Werkzeug haben. Wie sieht es mit einer UP-Abzweigdose IP44 aus? Eigentlich nicht zulässig, oder?

Zuletzt fiele mir noch eine Schrumpf- oder Gelmuffe mit Wagoklemmen ein, die wäre relativ leicht zu bekommen.

An sich scheinen die Kollegen recht solide zu arbeiten, aber vor meinem inneren Auge entstehen trotzdem Bilder von - im harmlosesten Fall - einem AP-Abzweigkasten IP44 und - im schlimmsten Fall - einer fliegenden Blockklemme und viel Isolierband
74 - Wasserzulauf zu wenig -- Geschirrspüler AEG AEG ÖKO Favorit 3270VI
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : Wasserzulauf zu wenig
Hersteller : AEG
Gerätetyp : AEG ÖKO Favorit 3270VI
S - Nummer : S-No: 04881795
FD - Nummer : nicht gefunden
Typenschild Zeile 1 : Favorit 3270VI AEG
Typenschild Zeile 2 : Typ 45_1 XDC 04
Typenschild Zeile 3 : PNC91123432201
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo Experten!

leider streikt mein Geschirrspüler seit einigen Tagen. ich habe natürlich schon fleissig das Forum durchgeschaut und einiges probiert. Leider efolglos , darum hoffe ich auf eure Hilfe. hoffe auch das meine Angaben einigermassen ausreichend sind, damit ihr etwas damit anfangen könnt. Wenn noch irgendetwas fehlt bitte bescheid geben, dann versuche ich das gleich nachzureichen!

und los gehts: folgendes habe ich beobachtet...

- programm startet
- wasser pumpt ca. 60 sek ab
- wassereinlauf startet
- wassertasche läuft voll
- einlauf stopt kurz
- einlauf geht einige zeit weiter
- maschine stopt

fehlercode: 1 x piepen (wird alle 5 sek wiederholt), programmanzeige blinkt, kontrolla...
75 - Fragen zu Anschluss Süssmost-Pasteurisierapparat -- Fragen zu Anschluss Süssmost-Pasteurisierapparat
Hallo Tinu,
danke für die Erklärung.
Anscheinend werde diese Apparate in der Schweiz bis
heute verkauft. Wird der Heizkopf einfach durchs
Spundloch ins Faß gehängt?
Im ersten Moment graust es einen ein wenig,
aber letzten Endes ist es nicht wirklich
gefährlich, genau so wenig wie ein Haartrockner
in der Badewanne, allen Krimis zum Trotz.
Was mir eher "Sorgen" macht: wie wird denn die
Konvektion sichergestellt? Denn bei etwas
Überhitzung würden an den Elektroden Lichtbögen
brennen, den Saft kann man dann entsorgen...
Gruß
Georg


[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  2 Okt 2012 18:18 ]...
76 - Wasser tritt aus Waschmittelf -- Waschmaschine MIELE W2525WPS allwater
Hallo,

war es der Werkkundendienst ? ODer ein lizensierter Miele-KD ?

Läuft aus der Öffnung unten vorne an der Schublade genügend schnell das Wasser heraus, wenn man es oben einlaufen läßt ? Prüfe mal in der Badewanne und schreibe zurück....

Wenn nicht, mit einem Hochdruckreiniger oder kleinen Flaschenbürste Kanal putzen.

Die neuartigen Weichspülerkonzentrate kleben "wie d'Sau" und prinzipiell sind Weichspüler bei guten Pulvervollwaschmittel absolut unnötig, dei enthalten genug Duftstoffe.....

MfG ...
77 - Herdanschluss für 3-Steckdosen nach VDE Möglich ? -- Herdanschluss für 3-Steckdosen nach VDE Möglich ?
Ja mit einen Duspol war der Elektriker hier auch schon am Messen
am Fi wo die Testtaste nicht auslöste.
und meinte : geht doch.

Es ist ja so der fi fliegt bei mir sowieso ein paar mal im Jahr,
von daher ist das mit den Lampen halt eine Spielerei.

Die nehme Ich normalerweise auch für ihren Zweck

Aber wahrscheinlich ist es so noch besser

, als mit einen Fön in der Badewanne .

Und diese smd-Led bieten sich da ja quasi , wegen der geringen Stromaufnahme , für so was an .

Die SMD-LED s hab ich ja noch nicht so lange .
Ich hatte mir mal 20 Stück für a 1 Euro ersteigert ,eine habe ich sogar im Kühlschrank .
Jedenfalls von Monatlich 120Kw auf 70kw Runter neben anderen E-Sparmasnahemen

mfg




[ Diese Nachricht wurde geändert von: ullibremen am  2 Jul 2012 11:17 ]...
78 - Gerätesicherung fliegt raus -- Siemens Durchlauferhitzer
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Gerätesicherung fliegt raus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Durchlauferhitzer
Kenntnis : keine Kenntnis der Materie
______________________

Seit letzter Woche haben wir einen neuen

Siemens Durchlauferhitzer DE4151821 - electronic comfort CLICK FIX PLUSgerät, Geschlossen (druckfest), 18/21 kw

fürs Bad gekauft.

Jetzt mußte ich leider feststellen, das die Gerätesicherung im Gerät ab und zu rausfliegt.
Habe das dann mal genau beobachten und festgestellt, das die Sicherung im Gerät rausfliegt,

wenn die Waschmaschine beim Spülen kaltes Wasser zieht,

oder

man den Kaltwasserhahn an der Badewanne oder Spülstein ganz aufdreht und dann sehr schnell wieder schließt.

Die Funktions LED im Gerät zeigt bei Nichtbetrieb (eingeschaltete Gerätesicherung ) an :

" Eingestellte Temperatur wird nicht erreicht (Wasserdurchfluss für die Anschlussleistung zu hoch).

Aber komischerweise werden die voreingestellten Temps erreicht. Ok, habe nicht nachgemessen, aber die voreingestellten 30° sind wärmer als die 40° und die ve. 50° sind natürlich wärmer als die 40°.

Aber was mich am meisten irritiert,ist die Sache mit der Waschmaschine bzw. Ka...
79 - Örtlicher Potenzialausgleich in Etagenwohnung -- Örtlicher Potenzialausgleich in Etagenwohnung
Ich habe gerade versucht, mich aus gegebenem Anlass wieder in das Thema Potenzialausgleich einzulesen, bin aber nicht wirklich weit gekommen. In der ÖNORM 8001-1 finde ich keinerlei Hinweise auf über den Hauptpotenzialausgleich hinausgehende Notwendigkeiten in Wohngebäuden. Wo finde ich wirklich Informationen zu diesem Thema?

Konkret liegt eine Wohnung vor, in der es ein Bad (Badewanne mit derzeit metallischem Abfluss, Metallwanne), WC und Küche gibt. Die Wasserversorgung erfolgt über je einen Steigstrang aus verzinktem Stahlrohr in der Küche und im WC. In der Küche ist derzeit die Leitung über eine 1,5mm2 mit dem Schutzleiter eines Allgemeinstromkreises verbunden, das ist die einzige Erdungsverbindung. Weitere Verbindungen zum Rohrnetz sind mir nicht bekannt.

Was genau ist gefordert? Ein 6mm2-PA-Leiter zu Küche und WC sind relativ problemlos zu realisieren, falls notwendig, das Bad hingegen ist äußerst problematisch, da die Fliesen erhalten bleiben sollen und vermutlich keine Verrohrung vorhanden ist. Ist die Nachrüstung eines örtlichen PA erforderlich, wenn am Bad keine Änderungen erfolgen? Insgesamt werden an den Endstromkreisen keine wesentlichen Änderungen ausgeführt (Tausch von Betriebsmitteln, einige neue Steckdosen an Bestandsstromkreisen).

Am M...
80 - Zu/Ablauf blinkt -- Geschirrspüler Miele G 658 VI
Ich habe ein Problem mit dem Zu-/Ablauf, nach dem Kurzschluss( FI-Ausfall).
Geschirrspüler Bezeichnung:
Miele
Typ: G651
Fabrikationsnummer: 45847233
Turbothermic Plus
Typ HG 01
3,3KW
D LW 230 3.0

Aquastop, Magnetventil, Wassereinlaufventil, Umlaufventil

T.Nr 4013184
Typ 800-60°C ELEORO oder ELEDORO (?)
V 50Hz

49-98-06


In der Badewanne war es sehr nass.
Ich hatte schon einen Handwerker zu Hause, der feststellte, dass der Druckschalter kaputt ist. Der neue funktioniert aber auch nicht.
Angeblich ist der Aquastop (Wassereinlaufventil, Magnetventil, Umlaufventil) in Ordnung ( laut Herr Handwerker).
Ich habe aber festgestellt, dass durch diesen Wasserventil kein Wasser mehr durchfließt, weil ich den Schlauch vom Ventil am Geschirrspüler abmontiert habe und gesehen habe, dass da kein Wasser durchläuft.
Jetzt habe ich Angst, ein neues. Magnetventil zu bestellen. Wenn dann auch nichts läuft?
Bitte um Hilfe

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Saraya am 13 Mai 2012 10:30 ]...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Badewanne Nicht Erden eine Antwort
Im transitornet gefunden: Badewanne Nicht Erden


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183809666   Heute : 5048    Gestern : 8485    Online : 182        25.4.2025    15:15
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.140794992447