1 - Wallbox verkabeln/anschließen -- Wallbox verkabeln/anschließen




Ersatzteile bestellen
  Hallo zusammen,

wir kernsanieren gerade ein Haus und die Elektroinstallation kommt auch neu durch einen Elektriker.

Da die KfW ja nun auch Wallboxen fördert kam mir die Idee, diese auch noch zu installieren. Um mal die Kosten abzuschätzen, wollte ich mich hier einmal informieren.

Idee ist zwei Wallboxen, da die 11kW inzwischen kaum weniger kosten als 22kW kann man auch eigentlich so eine nehmen? E-Auto haben wir noch garnicht.
Die Kabellänge vom Hausanschluss bis zum Carport/Werkstatt wären ca. 40 Meter, davon rund 20 Meter durch den Garten (würde dort KG-Rohr verlegen und dann das NYY-J Kabel da durch). In der Werkstatt würde ich mir eine kleine neue Unterverteilung wünschen, um dort einen FI und Licht, Steckdosen, Wallboxen etc. separat absichern zu können.

Bei 2x 22kW Wallbox + Druckluftkompressor + weitere Kleinverbraucher und 40 Meter Länge passt das mit 10mm² oder lieber auf 16mm² hochgehen?

Sollte man versuchen, das Kabel in einem Stück zu legen oder kann man auch einen Übergabepunkt machen zwischen Haus-->Erdreich. Das Kabel wäre in zwei Teilstücken wahrscheinlich viel einfacher zu verlegen.

Will meinen Elektriker nicht schon wieder fragen müssen, der ist gerade so stark eingespannt um seinen Betrieb vom Hochwas...
2 - Stromstoßschalter - Anschlussprobleme bei Ersatz eines 40 Jahre alten Legrand 49107 -- Stromstoßschalter - Anschlussprobleme bei Ersatz eines 40 Jahre alten Legrand 49107
Hallo Forumsmitglieder !

Ich beziehe mich auf ein bereits hier im Forum archiviertes Thema https://forum.electronicwerkstatt.d.....html, da ich die darin beschriebene Lösung bereits angewandt habe, aber leider erfolglos. Das Ausgangsproblem ist exakt das gleiche: Ein ca. 40 Jahre alter Stromsoßschalter der Marke Legrand 49107 hat den Geist aufgegeben und musste ersetzt werden. Die Anschlussbelegung des Legrand sah genau so aus wie in der Grafik (unten) dargestellt.

Auf Basis des oben erwähnten Blogs und der vorhandenen Drähte schloss ich das neue Gerät (zunächst einen Eltako S12-100-230V, dann alternativ einen Finder 26.01.8.230.0000) folgendermaßen an:

Schwarz .................. A1
Brücke von A1 zu .... 1
Braun ...................... A2
Weiß ........................ 2

Sobald der FI eingeschaltet wird, leuchten die Ganglichter. Wird daraufhin einer der 5 Taster betätigt, zieht das Relais an und die Leuchten gehen aus. ABER: In demselben Moment beginnt das Relais dauerhaft ziemlich laut zu surren! Ein weiterer Druck...








3 - Austausch Steckdoseneinsätze - eingriff in die Elektrik? -- Austausch Steckdoseneinsätze - eingriff in die Elektrik?
hier
https://www.sanier.de/elektroinstal.....ftung
steht, dass nach 40 Jahren der Bestandsschutz weg ist. Stimmt das oder ist das eher eine "verkaufsfördernde" Aussage?

Diese Auflistung,
http://www.bosy-online.de/Elektroin.....u.pdf
finde ich recht verständlich. Dokument ist allerdings schon fast eine Dekade alt.


...
4 - PEN Klassische Nullung Leuchte anschließen ? -- PEN Klassische Nullung Leuchte anschließen ?

Zitat :
schattenlieger hat am 22 Nov 2017 10:22 geschrieben :
Die klassisch genullten Stromkreise sind mehr als volljährig und kommen jetzt in das Alter, wo die (eh nie nachgezogenen) Schraubklemmen locker werden - nach 4 Jahrzehnten darf man sich ja mal um die Elektroinstallation kümmern...


Bei Eigentum ja,
aber es soll so Vermieter geben, die denken, ein Haus besitzen heißt: 40 Jahre lang nur einschieben aber nie was ausgeben.
Musste ganz schön diskutieren bis in meiner Mietwohnung die Klassische Nullung aus 1963 ausgetauscht wurde.
Leider sind die Leuchtenleitungen Stegleitungen und die Sauerei wollte man nicht machen, also hab ich jetzt immer noch zwei Kreise nur L+PEN, wo alle Deckenleuchten dranhängen. Und die 54 Jahre alten Strippen, die am Lampenauslass abbröseln.

Ich verstehe nicht, dass man die KN 1973 für Neuanlagen verboten hat, aber es 44 Jahre danach immer noch keine Umrüstpflicht für bestehende Anlagen gibt.
Ein...
5 - Fragen zum TT-Netz bezüglich SLS-Automaten u.s.w -- Fragen zum TT-Netz bezüglich SLS-Automaten u.s.w
Keine Ahnung, klar 40 Jahre alte H-Automaten laufen auch heute noch, auch der 40A 0,5A FI hat ausgelöst als unter mir jemand an einer Nebelmaschine am basteln war mit angeschlossenem Stecker an der Pumpe zu Gange war. Wasser lief raus un zack, bekam ordentlich eine gewischt und der FI hat ausgelöst.

Trotzdem ist so als wenn ich mit 10 Jahre alten Reifen unterwegs bin die nur im Lager gestanden haben, als ich sie habe montieren lassen. Das das Gummi nicht mehr neu nach der Zeit ist, und der Reifen nun ein Risiko darstellt hole ich mir lieber neue als Beispiel.

Und bei Elektroinstallation und Gas hört der Spaß bei mir auf, entweder richtig oder gar nicht wäre hier mein Motto. Habe hier genug Pfusch in meiner Wohnung gehabt durch den Vorbesitzer ohne jetzt mal alles aufzuzählen.

Habe auf sowas kein Bock mehr und selbst die Elektriker die damals die HV im Keller installiert habe, könnte ich am liebsten gegen die Wand klatschen. Wenigstens war oben soviel Platz das der SLS gepasst hat, sonst hätte ich mit Linocur-Schalter behelfen müssen.

Wenn ich Elektromeister wäre würde ich den ganzen Schrott im Keller so von der Wand reißen, in eine Absetzmulde kippen und alles sanieren so wie es heute richtig wäre, und dann würde ich mir jede UV vornehmen. ...
6 - Große Probleme Herdanschluß, Sicherung 16A -- Große Probleme Herdanschluß, Sicherung 16A
Den einzigen richtigen weg den du nun gehen kannst, ist einen Elektriker zu rufen, der die Anlage messtechnisch überprüft! Da führt kein weg dran vorbei. Die Kosten wird mit großer Wahrscheinlichkeit dein Vermieter tragen müssen.

Der Herdanschluss ist und war in dieser Form noch nie zulässig und statthaft! Sowohl bei der Wand- und bei der Herdseite wurde eigentlich alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann.
Es muss eine neue Unterputzdose gesetzt werden, darein eine Herdanschlussdose mit ordentlicher Zugentlastung. An das Herdkabel müssen beidseitig Aderendhülsen und auch am Herd muss die Zugentlastung sichergestellt werden.

Gerade mit einem kleinen Kind im Haus, dass auch noch wächst und neugieriger wird, ist nicht mit schlechter Elektroinstallation zu spaßen.

Auch der Verteiler ist für einen Haushalt mit einem kleinen Kind alles andere als statthaft und sinnvoll. Auch deine Steckdosen werden mit Sicherheit keinen Kinderschutz aufweisen, wie es neue Steckdosen schon oft ab Werk haben.
Ich würde den Verteiler komplett ausräumen (lassen) und einen Hauptschalter, 2 besser 3 FI-Schutzschalter und moderne LS-Schalter einbauen. Dazu neue Steckdosen mit Kinderschutz, bei Steckdosen auf "Krabbelhöhe".
Für mich als Elektrofachkr...
7 - Fragen zu Steckdose und Leitungsschutzschalter im Haushalt -- Fragen zu Steckdose und Leitungsschutzschalter im Haushalt

Zitat : mir ist dabei aufgefallen, das die Erdung mit Masse überbrückt wurde, ist das normal?
Es gibt da weder Masse noch Erdung. Vermutlich meinst du Neutral- und Schutzleiter. Das die verbunden sind ist in unrenovierten Altbauten normal, für Neuinstallationen aber schon seit über 40 Jahren unzulässig.
Beim Austausch einer Steckdose muß man da besonders sorgfältig sein, sonst besteht Lebensgefahr.
Betreibst du Trockner und Waschmaschine an einer Steckdose?

Zitat :
kann man das irgendwie beheben?
Ofen, Trockner und Waschmaschine müßten eigentlich jeweils eine eigene Zuleitung und eine eigene Sicherung haben.
Die Elektroinstallation in deine...
8 - Küche neu verkabeln -- Küche neu verkabeln
Also erstmal Großverbraucher sollten eigene Stromkreise bilden. Zum zweiten 1,5 mm² ist auf Kante genäht. Besser für Steckdosen 2,5mm² verwenden. Zum 3ten Fällt ein FI wegen einem Fehler, so sind alle Stromkreise die an diesem angeschlossen sind aus. Deshalb mehrere Fi.
Lichtstromkreise, sollten besser nur mit 10 A abgesichert werden und da reicht 1,5mm²
Zum 4 Ten Steckdosen sind in der Küche nie zuviel. Erfahrungsgemäß fehlt da immer eine.
Ich würde da sogar 3 Stromkreise für die Steckdosen aufbauen. Auch wenn da einige Steckdosen erst mal ungenutzt bleiben. Für das Licht unbedingt 5*1,5mm² ziehen. So hast du die Möglichkeit auch eine Serienschaltung zu realisieren. Bei 3*1,5mm² ist da eine Erweiterung oder ein Umbau schon von vornherein ausgeschlossen. 2 ungenutzte Adern sind immer noch besser als Später eine Fehlende!
So zu den 16A B Leitungsschutzschaltern (LS). Diese haben einen Nennstrom von 16 A das sind bei 230V*16A= 3680VA=3680W. Dafür ist auch die einzelne Steckdose ausgelegt. Aber der 16A LS lässt über eine Stunde ca 22 A zu. für diese Belastung ist die Steckdose auf Dauer nicht geeignet. (Verschmorte Steckdose wegen Überlast) Dweshalb kann mann auch ohne großen Komfortverlust da 13 A C Verwenden. 13A LS lässt da ber nur 18 A zu ! Die C Kennlinie i...
9 - Modernisierung Unterverteiler -- Modernisierung Unterverteiler
Hallo zusammen,

ich hatte im Frühjahr schonmal einen Thread zu diesem Thema erstellt
aber leider ist das jetzt im Archiv gelandet, kann also nicht mehr darauf antworten.
https://forum.electronicwerkstatt.d......html

Es handelt sich um einen Unterverteiler in meiner 2-Zimmer Eigentumswohnung.
Das Projekt konnte ich immer noch nicht umsetzen und inzwischen ist mein alter Elektriker überraschend gestorben
2 andere bekannte Fachleute sind derzeit total überlastet und können mir erst viel später helfen.
Daher wollte ich jetzt wenigstens die Planungen voran bringen und ggf. benötigte Bauteile kaufen (ich kann beim Elektro-Großhandel einkaufen).

Ich habe mir aufgrund der Hinweise im alten Thread (dort sind auch Bilder des jetzigen Verteilers) mal eine Zeichnung angefertigt. Die Platzverhältnisse sind im Verteiler sehr beengt (nur 2 Hutschienen mit kleinem Abstand), weshalb ich auf Eaton/Möller Bauteile, die kleinere Bauformen aufweisen, ausgewichen bin:
(siehe anhängende Planungsze...
10 - Von Halogen auf LED Deckenspots bei sehr geringer Einbautiefe wechseln -- Von Halogen auf LED Deckenspots bei sehr geringer Einbautiefe wechseln
Hallo lieben Forenmitglieder,

zu folgendem Vorhaben, benötige ich Hilfe und wäre für alle Ratschläge und Anregungen sehr dankbar.

In meiner Wohnung sind Halogeneinbauspots in einer Rigips Decke eingebaut.
Insgesamt sind es 23 Einbauspots die mit 12 Volt über 7 Transformatoren versorgt werden. Aller Trafos sind zentral im Flur auf einer Art Deckenablage verbaut. Von jedem Trafo gehen dann die Kabel an die verschiedenen Spots.

Da einige Lichter mittlerweile defekt sind und auch der Austausch einzelner Lampen keine Besserung bringt, würde ich gerne das gesamte Lichtkonzept neu gestalten und auf LED wechseln.
Meine präferierte Lösung wäre ein Wechsel auf LED Einbauspots, die über 230 Volt versorgt werden, so dass die Transformatoren wegfallen könnten. Zudem hatte ich an die Installation von festen Rahmen und GU10 Fassungen gedacht, so dass in Zukunft auch Lampen bei Bedarf einzeln gewechselt werden könnten und nicht immer der gesamte Spot ausgetauscht werden muss. Möglich wäre auch die Trafos zu tauschen und dann GU5.3 Fassungen zu installieren.

Leider scheinen meine Einbauvoraussetzungen die präferierten Lösungen nicht zu ermöglichen, da die Einbautiefe und der Einbaudurchmesser nicht viele Alternativen zulassen. Der Einbaudurchmesser ...
11 - Dimensonierung der Vorsicherung für neue DG Unterverteilung -- Dimensonierung der Vorsicherung für neue DG Unterverteilung
Okay,gestern war ein Elektro Geselle da und hat mir die UV angeschlossen.
25 A Neozed ->2Stk. FI Hager 4 polig mit N 40 A -> 7 Stk. LS B16/B10 für Steckdosen und Licht getrennt verteilt auf die beiden FI`s
(oberer FI 2x Licht 2x Steckdosen/unterer FI 1x Licht 2x Steckdosen).
Da die Steckdosen und Schalter noch nicht fertig installiert sind da noch auf Spachtelarbeiten und Verputzer gewartet wird wurde erstmal nur die Funktion der 2 FI`s mittels Duspol und der FI Prüftaste geprüft.
Dabei ergab sich dann folgendes Problem:
1 FI lässt sich über die Prüftaste auslösen.
Der zweite FI,der am gleichen Neozed Element Phasengleich angeschlossen wurde lässt sich nicht per Prüftaste auslösen obwohl Spannung anliegt.
Der FI wurde getauscht und weiterhin löste nur der obere der beiden FI`s aus demnach ist der FI nicht defekt.
Es wurden auch alle nachgeschalteten LS abgeklemmt,weiterhin funktionierte nür die Prüftaste des oberen FI`s.
Da die Elektroinstallation Schalter und Steckdosen technisch noch nicht abgeschlossen ist,bin ich noch nicht sofort darauf angewiesen.
Der Meister kommt noch vorbei und will sich das anschauen.
Allerdings konnte er sich nach tel Rücksprache auch erstmal keinen Reim machen.
Hat jemand ne Idee? ...
12 - Stromversorgung mehrerer Einplatinencomputer -- Stromversorgung mehrerer Einplatinencomputer
Ich würde erstmal messen wieviel Strom so eine Platine unter Volllast realistisch zieht. (Mit den gewünschten Anwendungsfall mit CPU, NIC, I/O unter starker Last. 2Ampere schauen mir nach Datenblatt aus.)

Zum Verteilen kann man über Sammelschienen (z.B. Bild in kleiner) nachdenken.
Sicherungen kann man überlegen, ob man einige Computer zusammen absichert. Oder man sichert jede Platine einzeln, ab, lässt sich dafür eine Platine machen die viele Sicherungshalter aufnimmt und gleichzeitig noch den Strom verteilt. ...
13 - Elektroinstallation für ein Apartment -- Elektroinstallation für ein Apartment
Hallo,
Im Anbau meines Hauses soll eine neue Elektroinstallation erfolgen. Der Anbau hat zwei Etagen und soll ein Apartment (ca. 40 m²) werden.

Ich möchte die Installation bis zum Unterverteiler selber machen. Die Überprüfung und den Anschluss an den Hauptverteiler wird dann ein Elektriker machen.

Ich habe mir die Installation so vorgestellt:

1. NYM-J 5x2,5 mm² für Herd

2. NYM-J 5x2,5 mm² für 3 Steckdosen (für evtl. Küchengeräte)

3. NYM-J 5x1,5 mm² für Steckdosen und Licht Terrasse. Die Steckdosen sollen über einen Schalter (innen) ausgeschaltet werden können. Für das Licht sind 2 Schalter (innen) vorgesehen. Es sollen dann von den Schaltern 3 Kabel (NYY-J 3x1,5 mm²) nach aussen zu den Stromquellen gelegt werden.

4. NYM-J 5x2,5 mm² für die Steckdosen im Untergeschoss

5. NYM-J 5x2,5 mm² für die Steckdosen im Obergeschoss

zu 4. und 5.: Die 5 adrigen Kabel sollen jeweils zu einer Verteilerdose gehen. Von der Verteilerdose dann mit jeweils 3 Kabeln (NYM-J 3x1,5 mm²) zu den einzelnen Ecken, wo Steckdosen sein sollen, hingelegt werden.

6. NYM-J 5x1,5 mm² für das Licht im Ober und Untergeschoss. Ähnlich wie bei den Steckdosen. Von der Verteilerdose 3 Kabel (NYM-J 3x1,5 mm²) zu den einzelnen Lichtque...
14 - Ausstattung Zählerschrank -- Ausstattung Zählerschrank
Hallo,

ich möchte ein Haus (Baujahr 2000) kaufen. Die Elektroinstallation scheint mir nicht ganz ok zu sein.
Der Zählerkasten (TN-C-S-Netz) sieht wie folgt aus:

Über dem Zähler (Drehstrom) sitzen direkt nach/an den Zählerabgangsklemmen 4 Hauptschalter (3-polig, 40 A). Von diesen Schaltern gehen 5x10 m² Kabel zu den jeweiligen Unterverteilungen (Keller, EG, OG, Werkstatt). Meinem Gefühl nach ist die Zuleitung zu den UV nicht "gesichert". Sonst befindet sich nach dem Zähler nichts mehr in dem Schrank.

Wie sollte ein Zählerschrank für die 4 vorhandenen UV ordnungs-/zeitgemäß aussehen?

Ich bin kein Elektriker und werde das auch nicht selbst verändern. Ich möchte mir nur im Vorfeld (Preisverhandlungen) ein Angebot für die Instandsetzung einholen.

Grüße und Dank schon mal im voraus
Richard ...
15 - Drucker schaltet Strom im ganzen Zimmer ab und wieder an! (?) -- Drucker schaltet Strom im ganzen Zimmer ab und wieder an! (?)

Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 27 Okt 2013 13:40 geschrieben :
Der Fehler ist logisch zu erklären und ist mit 100 % Sicherheit eine lose Klemmstelle in einer Abzweigdose! Mit Glaskugel hat das überhaupt nichts zu tun, sondern mit Wissen! Zu deutsch ein Wackelkontakt!
Das hat dir nicht nur Mr Ed sondern auch ich habe dir das gesagt!
Diese Fehler beseitigen sich nicht von allein, in 95% aller Wohnungsbrände die durch die Elektroinstallation hervorgerufen werden ist das die Ursache!



Die Glaskugel hat "der Sascha" ins Spiel gebracht, ich bin nur drauf eingegangen. Ich bedanke mich für Deine Auskunft und Hilfe.
Jedoch bleibe ich mit meiner Frage zurück, warum das Entfernen der alten Steckdosenleiste die Auswirkungen des Wackelkontakts in der Abzweigdose beseitigt und das Anstecken der ebendieser Steckdosenleiste diese Ausiwkrungen wieder zum Vorschein bringt. ...
16 - Wippschalter mit Beleuchtung -- Wippschalter mit Beleuchtung

Zitat :
Tom-Driver hat am 12 Okt 2013 17:40 geschrieben :
Oder gleich zum Fertigprodukt greifen:
Link
Wenn damit mal etwas im Argen sein sollte, greift die Produkthaftung;
in jedem Fall aber bist DU es nicht gewesen...!

Gruß,
TOM.



Hm, max. 1450VA was den da bloß los ?

@TE : Ein Forum reicht auch !

KLICK ...
17 - Siedle HT 611-01 -- Klingelton muss weg! -- Siedle HT 611-01 -- Klingelton muss weg!
Hallo!

In meiner Mietwhg. befindet sich eine Gegensprechanlage o. g. Typs. Ich hab das Ding mal aufgeschraubt: Für den schrecklichen Terror-Klingelton ist so ein blechernes Ding verantwortlich. Das muss weg. Das geht auch, wie ich hier gelesen habe:
https://forum.electronicwerkstatt.d......html

Nun könnte ich mir natürlich so ein "Siedle ZER 611-0 elektronisches Rufsignal für HT 611 Haustelefon" bestellen. Mache ich vlt auch.

Jedoch stelle ich mir die

FRAGEN:
1.
Lässt sich mein Funktürgong, welcher mit 2 AA-Batterien betrieben wird, dort irgendwie statt der aktuellen Terrorsound-Einheit anschliessen? Also nur die Soundkiste des Funk-Gongs, den Taster brauche ich dann nicht.

2.
Es gibt eine Haustür-Klingel und eine Wohnungstür-Klingel. Beide laufen auf dieselbe Terrorsound-Einheit.
Angenommen ich hätte das ZER 611-0 verbaut: Ließe es sich einrichten, dass z. B. bei Betätigen der Haustür-Klingel das ZER 611-0 ertönt und bei Betätigen der Wohnungstür-Klingel die Soundkiste des Funk-Gongs (oder ande...
18 - Strom für den Garten -- Strom für den Garten
Ich überbringe sehr ungern schlechte Nachrichten, aber mit jeder Nachricht die du abschickst sieht das mehr nach einer Generalsanierung der Elektroinstallation aus. Und zwar inklusive Überarbeitung des Zählerkastens! Die leerstehende Wohnung im DG ist da schonmal ein idealer Ansatzpunkt, bevor die wieder bewohnt wird sollte dort alles überprüft und falls nötig erneuert werden. Normgerecht ist hier nicht viel.

Irgendwie riecht hier alles nach Netzform TN, aber vom Zähler kommen schon 5 Adern an und es wirkt so, als ob PEN oder gar PE an den vom Zähler kommenden N angeschlossen wären.

Die rote Ader würde ich definitiv NICHT der Garten-Leitung zuordnen, denn deren rote Ader dürfte nur vom Zähler zur Sicherungstafel oberhalb führen, die Zuleitung scheint ein NYY-J 5x2,5 mittelalter Bauart (Aderfarben aus der Epoche 1965-2005, also sw-bn-sw-bl-ge/gn) zu sein, dessen Belegung reichlich unklar ist. Die am lastseitigen Ende(!) zusammengeklemmten blauen und gelb-grünen Adern verheißen jedenfalls absolut nichts gutes und sagen mir dass derjenige, der das hier gebaut hat, über weit mehr Motivation als Sachkenntnis verfügt haben dürfte.

Kurz und gut, das ist so eine Installation, in der ein Osterei nach dem anderen lauert. Man behebt einen Fehler und findet dabei d...
19 - Durchlauferhitzer Thermoflow Elex 21 - Wasser wird zu heiß; Thermosicherung löst aus -- Durchlauferhitzer Thermoflow Elex 21 - Wasser wird zu heiß; Thermosicherung löst aus
Hallo zusammen,

ich bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin, oder ob mir hier die Fragen beantwortet werden können... aber ich versuchs einfach mal.
Bitte nicht steinigen, wenn ich hier falsch bin...

Kurz zu meiner Vorkenntnis:
Ich bin 48 Jahre und habe Elektroanlageninstallateur und Energieanlagenelektroniker gelernt, bin aber nicht mehr in meinem Ausbildungsberuf tätig. Aber ich denke, dass mir die Grundlagen der Elektroinstallation noch geläufig sind.

Ich habe mir einen Durchlauferhitzer Thermoflow Elex 21 zugelegt und - abgesichert durch 32 A - dreiphasig (3xL + PE) angeschlossen. Der Durchlauferhitzer versorgt lediglich eine Dusche und ist auf niedrigste Stufe eingestellt. Das Wasser erhitzt sich auf ca 40- 42°C.
Er funktioniert auch soweit einwandfrei bis auf ein sporadisches Problem.

Wenn man während des Duschens das Wasser in der Dusche anstellt, sich einseift und dann wieder anstellt, zeigt die Temperaturanzeige deutlich über 50°C an. Es dauert dann einen Moment bis das nachstömende Kaltwasser die Temperatur auf ca 40°C heruntergekühlt hat. Wenn man nach dem Duschen und Abtrocknen (ca. 5 min) das Wasser erneut anstellt...
20 - TN-C-Netz -- TN-C-Netz
Wenn die Installation mit klassischer Nullung tatsächlich unverbastelt und in Ordnung ist fummel nicht dran rum - diese Installationsform ist nicht trivial, im unverbastelten Zustand funktioniert sie aber auch.
Der Kurzarmige hat da Recht. Frickeln an den Symptomen beseitigt das Problem nicht. Spar dir das Geld lieber auf und lass es dann gescheit machen.
Wenn die Kohle knapp ist kann man durch Eigenleistung (Schlitzen, Leitungen ziehen) in Absprache mit dem durchführenden Elektriker durchaus deutlich sparen. Siehe oben - bei sinnvoller Planung sind auch abschnittsweise Renovierungen möglich.
Und den Elektriker den du da hattest würd ich dafür wieder nehmen - der hat mit gedacht.

So eine Elektroinstallation ist wie eine Frau Anfang 20*: Jung, hübsch, knackig und modern. 40 Jahre später sieht das anders aus.


*) Ja, ich weiß dass es genug Gegenbeispiele gibt - das sind dann die russisch gepfuschten Bauten

...
21 - Wie schließe ich ein Induktionskochfeld an? -- Wie schließe ich ein Induktionskochfeld an?

Zitat :
clembra hat am  8 Sep 2012 14:40 geschrieben :
Ein Induktionskochfeld ist doch nur eine Untergruppe von Herd. Jedenfalls meinst du das Ding, mit dem man in der Küche gewöhnlich kocht.
Und ich kenne da bisher auch nur H05VV-F.
Wo geht denn die 7adrige Leitung hin bzw. warum 7adrig? Zur Stromversorgung dürften 4-5 ausreichend sein.


http://www.elektrikforen.de/attachm.....l.jpg

Das ist der Anschlussplan von Siemens-Induktionskochfeldern. Übrigens kann das Ding auch mit 2N~ betrieben werden. ...
22 - Glühlampe 500W -- Glühlampe 500W
Ich bin zwar nicht Primus, aber hier ist meine vermutlich nur einmal kurz verwendete Tungsram 500W 220V. Habe sie im Originalkarton in einem Lager gefunden, dazu eine unverpackte 200W, ich glaube Osram. Die beiden Leuchten kommen auch von dort, lagen am Dachboden.


Offtopic :Was da alles gestapelt war ist unglaublich... packungsweise NOS-Leitungsschutzschalter (Schraubomaten VEB Elektroinstallation Annaberg und F&G LS in HG 10, HG16 und L25), NOS-Lichtschalter und Taster sowie Steckdosen aus den 60ern und 70ern, zum Teil evtl. sogar 50ern, ca. 40 Stangen unbenutztes Bergmannrohr PG13,5 und PG16,...

Jetzt hab ich doch glatt das Foto vergessen...

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Trumbaschl am 16 Nov 2011 13:35 ]...
23 - Verlegung der Potentialausgleichschiene möglich? -- Verlegung der Potentialausgleichschiene möglich?
Wir haben ein 1995 errichtetes Haus gekauft, das über eine Blitzschutzanlage auf dem Dach verfügt. Ich habe gelesen, daß die Elektroinstallation bzw. angeschlossene Geräte in Häusern mit Blitzschutzanlage auf dem Dach durch Überspannung gefährdeter seien, als Häuser ohne solche Anlage.

Unsere Elektrohauptverteilung befindet sich im Keller, Überspannungsableiter sind nicht vorhanden, weder Grob- noch Mittelschutz. Darum denke ich darüber nach, diese nachrüsten zu lassen, sehe aber ein Problem darin, daß solche Überspannungsableitgeräte nur maximal 50 cm Leitungsweg zur Potentialausgleichschiene haben dürfen.

Unsere Hauptverteilung besteht aus einem gewaltigen zweitürigen GEYER Dispo-Schrank, der nebeneinander Platz für 4 Felder mit Zählern oder Hutschienen besitzt. Der Zähler vom EVU sitzt ganz rechts, darüber der Hauptschalter. Die Hutschienen mit den Leitungsschutzschaltern, FI's usw. befinden sich im Schrank ganz links, dazwischen sind zwei Felder mit unbenutzten Zählertafeln.

Die Installation des Grobschutzes VOR dem Zähler wird nicht gestattet, somit wäre er irgendwo nach dem Hauptschalter zu platzieren, das wäre zweckmäßigerweise oben rechts in dem Verteilerschrank. Die PAS wurde jedoch sinnigerweise links des Schrankes installiert, und zwar ca....
24 - Lampe defekt durch falsche Verkabelung? -- Lampe defekt durch falsche Verkabelung?
Einen schönen guten Tag in die Runde,

ich wohne in einem Berliner Mietshaus, in das zum Ende des Krieges eine Luftmine gerauscht ist und das '52 wiederaufgebaut wurde. Der damaligen "Pionierstimmung" ist es wohl auch geschuldet, dass es in dem Haus keinen rechten Winkel gibt und leider auch die Elektroinstallation nicht mehr ganz dem heutigen Standard entspricht (Motto: Sei froh, das Draht da ist, die Farbe ist erstmal egal).

Ich habe vor gut zwei Jahren meine Wohnung in diesem Haus bezogen und unter anderem eine neue Wohnzimmerdeckenleuchte installiert. Den für diese Leuchte zuständigen Schalter habe ich damals durch einen Dimmer ersetzt. Die Leuchte verfügte über sechs 40 Watt / 230 Volt Lampen.

Bei der damaligen Installation standen für die Leuchte zwei Kabel zur Verfügung, die aus der Decke kamen. Ein graues und ein braunes Kabel. In Ermanglung eines Phasenprüfers bzw. Zweipolprüfers, ging ich davon aus, dass es sich beim braunen Kabel um Phase und beim grauen Kabel um den Nullleiter handelt.

Bei dem Schalter lachten mich jedoch zwei schwarze Kabel an. Dummerweise hatte ich mir nicht gemerkt, wie diese am ursprünglichen Schalter verkabelt gewesen waren, so dass ich diese "auf gut Glück" an den Dimmer anschloss. Die Insta...
25 - Altbau Schutzleiter nachziehen -- Altbau Schutzleiter nachziehen
Ich habe mal wieder eine Vorschriften-Interpretationsfrage.
Gegeben sei eine Wohnung aus den späten 1950ern, Eigentum in Österreich. Elektroinstallation Aderleitung Ye in Bergmannrohr, seit der Errichtung weitgehend unverändert, mit ein paar "Kleinigkeiten". Vor allem hat der Vorbesitzer die Lichtstromsteckdosen ersetzt, jetzt sind dort Schukosteckdosen, natürlich sämtlich ohne Schutzleiter. Da die Installation als 127/220V-Netz errichtet wurde, sind alle Adern schwarz.

Darf man Schutzleiter nachziehen und den Rest belassen oder ist das als wesentliche Änderung anzusehen und daher die schwarzen Neutralleiter nicht mehr zulässig?

Die Blech-Schalterdosen hätte ich ausgetauscht, da sowieso die meisten Einfach-Steckdosen gegen doppelte getauscht werden sollen.

Anstelle von Abzweigdosen gibt es noch die alten Holzrahmen mit Blechdeckeln. Müssen diese unbedingt entfernt werden oder bleiben sie beim bloßen Nachziehen von Schutzleitern ebenfalls unberührt?

Den Verteiler hat der Vorbesitzer erneuert, FI 40/4/0,1-S, FI 40/2/0,03, LSS B13A und B16A von Hager und Moeller, Zählerschleife 6mm2, abgesichert mit 25A gL. ...
26 - Sanierung EFH -- Sanierung EFH
Hallo zusammen,

nach ein paar Tagen des Lesens in diesem und auch noch in einem anderen (weniger hilfsbereitem) Forum möchte ich mich kurz vorstellen und dann auch gleich die erste Frage an Euch richten.

Ich komme aus der Nähe von Kiel, bin Versicherungskaufmann und "Universalhobbyhandwerker". Vor ca 30 Jahren habe ich auch mal Maschinenbau studiert und während eines intensiven 6-monatigen Praktikums bei der Fa. Grundfos in Wahlstedt die allermeiste Zeit in der Elektrowerkstatt verbracht und mir dort sehr hilfreiche Grundkenntnisse angeeignet. Der damals dort aktive Meister war der beste Lehrer, den ich in vielen beruflichen Stationen je kennen gelernt habe.

So, nun zu meiner Frage:

Ich habe im Jahr 2000 ein EFH Bj.1967 mit einer ganz und gar gruseligen Elektroinstallation gekauft. Da ich damls weder Zeit noch Lust hatte, mich des Themas anzunehmen, hat ein befreundeter Eli den Auftrag bekommen, die Installation kpl. zu sanieren. Er hat auch gut angefangen, neuen Zählerschrank gebaut, viele Leitungen verlegt und ne Menge Geld bekommen.

Danach haben wir uns dann nur wenig bis gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt, lief ja alles und hat ja ein Fachmann gebaut.

Erst kürzlich kam ich wieder darauf, weil ich mir qu...
27 - Industrie Steuerschrank (FI,LSS,MSS,FU) -- Industrie Steuerschrank (FI,LSS,MSS,FU)

Zitat :
:andi: hat am 14 Feb 2010 02:40 geschrieben :
Hallo Texas_Hold und willkommen im Forum.
Meine Antworten zu dieser Uhrzeit ohne Garantie, und bezogen auf Deutschland.

1. Im Zweifelsfall gibt sicher der Herstller des FU an, wie sein Gerät vorzusichern ist. Dort gibts auch Info, welche Entstörmaßnahmen einzusetzen sind.

OK, dort ist nur ein LSS vorgesehen.

Grundsätzlich kann man also sagen:

Es gibt MSS die auch bei Kurzschluss abschalten können. Bei solchen ist ein vorgeschalteter LSS nicht nötig. Ansonsten schon.


Zitat :

2. Welche andere Reihenfolge schwebt dir denn vo...
28 - Probleme mit 220V LED Bauform GU10 Spot - geht kaputt, explodiert -- Probleme mit 220V LED Bauform GU10 Spot - geht kaputt, explodiert
Hallo!

Ich hoffe mir kann hier jemand helfen. Ich habe einen Altbau saniert und die Elektroinstallation komplett erneuert worden. Alles funktioniert, bis auf die Beleuchtung.

Wir haben uns dazu entschlossen alle Decken abzuhängen und haben in allen Räumen 220V 1,2 Watt LED Spots mit GU10 Sockel verbaut in einem 50cm Raster, insgesammt ca. 200 Stück. Alle Spots sind von W E C. Alle Spots sind parallel geschaltet und mit 2,5mm NYM verdrahtet. Der kleinste Raum hat 5 Spots in einem Stromkreis, der größte 32. Nach jetzt ca. 18 Monaten sind bereits ca. 40 Spots defekt sie sind während des Betriebs einfach erloschen (nicht beim Einschalten). Zwei sind explodiert (ja, richtig explodiert, die Frontlinse raus, Glaskörper zerspittert), einer beim Einschalten, der andere während des Betriebs. Unabhängig davon auf welcher Phase sie laufen. Das Problem tritt in allen Räumen auf.
Die Temperatur in der Zwischendecke (ca. 10cm vom Spot entfernt gemessen überschreitet selbst bei mehreren Stunden Leuchtdauer nich 41°C.
In den Räumen wo die Beleuchtung am meisten genutzt wird treten mehr defekte Spots auf als in anderen Räumen.
Allerdings leuchten einige Spot auch wenn sie ausgeschaltet sind unuterbrochen nach (erkennt man aber nur wenn es absolut dunkel ist). Ich hab...
29 - Frage an die Veranstaltungstechniker: Warum immer mit Moppel? -- Frage an die Veranstaltungstechniker: Warum immer mit Moppel?
Es gibt verschiedene Faktoren, die mich als Fachplaner bei Veranstaltungen zu Aggregaten greifen lässt.

In der Regel nutzen wir sehr wohl das lokale Energienetz. Voraussetzung ist allerdings logischerweise, dass die benötigte Leistung zur Verfügung steht. In Messehallen, auf Festplätzen, in 5-Sterne-Sportstadien oder Großen Mehrzweckhallen ist das meist kein Problem.

Aggregate kommen zum Einsatz, wenn:

- Die benötigte Energie für den geplanten Anlass vor Ort nicht zur Verfügung steht
- Die Netzparameter wie Spannung, Topologie, Innenwiderstand oder Frequenz nicht stimmen (Eine Amerikanische Produktion mit mostly 60Hz verbrauchern bekommt natürlich auch ein Amerikanisches Netz mit entsprechenden Spannungen/frequenz/Topologie)
- Der Speisepunkt zu weit vom Stromverbraucher entfernt ist
- Auf der Strecke zum Ppeisepunkt eine einfache Leitungsführung nicht möglich, oder aufgrund Bauvorschrift nicht wirtschaftlich zu machen ist.
- Das örtliche Energienetz einfach nicht zu gebrauchen ist. (aus sicherheitstechnischer Sicht.)


Desweiteren gibt es Veranstaltungen bei denen aus wirtschaftlichen und sogar aktienrechtlichen Gründen ein Stromausfall in jedem Fall zu vermeiden ist. Hier kommen dann die genannten Twin-/Quadpacks oder g...
30 - Unsicher mit der bestehenden SH-, FI-, LS-Schalter Auslegung! -- Unsicher mit der bestehenden SH-, FI-, LS-Schalter Auslegung!
Moinsen!

Aufgrund diverser Beiträge hier im Forum bin ich etwas nervös geworden, ob die Elektroinstallation unseres Hauses wirklich "gut" ist, obwohl die gesamte E-Installation in unserem Haus bisher ohne Fehler funktioniert.

Im Zählerschrank unseres Einfamilienhaus (Baujahr 2007) sieht es wie folgt aus:

# Hauptleitungsschutzschalter: 63 Ampere, 3 x 1-polig (ABN XHA363-4)
# FI-Schalter: 4-polig, 40 Ampere, 0,03 Ampere (Moeller PXF-40/4003-A)

"Hinter dem FI hängen":

# 26 Leitungsschutzschalter 1-polig, 16A (Moeller PXL-B16/1)
# 1 LSS 3-polig, 16A (Moeller-B16/3) (E-Herd)
# 1 LSS 3-polig, 16A (Moeller-C16/3) (Aussensauna)

Hier nun meine Fragen:
1) Ist die Konstellation SH-Schalter mit 63A und FI-Schalter mit 40A OK oder müsste es ein 63 Ampere FI sein?

2) Ist 63 A als Vorsicherung (hoffentlich der richtige Begriff!) nicht grundsätzlich sehr (zu) hoch? Würde eine solche Sicherung nicht sehr "spät" auslösen?

3) Hier im Forum wird immer wieder zu <16 Ampere LS-Schaltern geraten. Sollte ich hier etwas ändern lassen? Wenn ja, für welche Verbraucher?

4) Ich möchte gern die Installation über zwei oder besser drei FI-Schalter absichern, damit im Falle einer Absc...
31 - TNC-Netz -- TNC-Netz
moin,

> Fakten:
> - Steckdosen sind 2 adrig verlegt
> - manche Steckdosen haben eine Brücke N / PE (klassische Nullung)

okay...

> - bei manchen Stecksdosen ist der PE nicht angeschlossen

wirklich nich? auch nicht als kleine blankdrahtbrücke zwischen den schrauben? wäre dann wohl murks, außer man hatte damals isolierende räume ohne erdpotential. das ist aber lange überholt, heute durch zentralhiezung oder gechirmte kommunikationsleitungen auch meist nicht mehr einzuhalten und hätte längst umgerüstet sein müssen.

> - Flachbandkabel (rot, grau, schwarz) wurden teils verlegt.

joa, alter farbcode halt. fieser weise durfte rot sowohl PE als auch geschalteter Lamoendraht sein während grau N oder PEN war.

> - An Lampen ist für N teilweise der PE (2adrig /grüngelb-schwarz)
> mißbraucht worden - wurde das früher so gemacht ??

gn-ge darf ja auch PEN sein. wenn die lampe keinen PE-anschluss erfordert, wird der PEN dann halt als PEN bis zur lampe geführt dort aber nur in seiner N-funktion genutzt. müsste man mal genau schauen, wann das so errichtet wurde. die zeit zwischen farbcode-umstellung und PEN-verbot unter 16² war nich so sehr lang.

> - kein FI da ja TNC

jo.
32 - Bestandssteckerdosen nach Wandverkleidung mit Spanplatte -- Bestandssteckerdosen nach Wandverkleidung mit Spanplatte

Zitat :
Heimwerker. hat am 28 Mär 2009 10:25 geschrieben :

Zitat :
aapapapa hat am 28 Mär 2009 08:54 geschrieben :
Es wird also eine Klemmstelle hinter Verkleidung sein.

... und dann noch mit diesen hochmodernen Schraubklemmen



weiss nicht welche hoch- und welche weniger modern sind.
Für Laien ganz normale Schraubklemmleiste, die man beliebig in der Länge (Anzahl der Klemmen) schneiden kann.
Hab' gefragt, ob es no...
33 - Phase-Schutzleiter Spannung? -- Phase-Schutzleiter Spannung?

Zitat :
Sue hat am 11 Sep 2008 09:44 geschrieben :

…und so einer rennt demnächst rum und installiert


Ja ich glaube dann müsste ich bei jedem von euch mal die Elektroinstallation erneuern...
Das bringt euch dann nur noch:

Und ich hab meine Ruhe.

Tschüss!

Achja......

Zitat:
Ich glaube wir waren am Schluss dann ungefähr vierzehn oder fünfzehn Leute die zur Prüfung angetreten sind - von ursprünglich etwa 30-40, der Rest ging im Laufe der Ausbildung unter

Das liegt vielleicht (sry) an den netten _, die auch hier vorhanden sind!
Die anstatt fragen zu beantworten und zu helfen nur dumme Kommentare abgeben.

Da kann ich verstehen, das keiner mehr etwas lernt.

Danke für die aufbauenden Antworten und noch viel Glück.

Zitat:
Sag blos, das ist der Typ, welcher im 4. Lehrjahr noch nicht das Prinzip des verketteten Drei...
34 - DG Ausbau fertig - nun habe ich zwei Probleme.... -- DG Ausbau fertig - nun habe ich zwei Probleme....
Hallo,

seit zwei Wochen bin ich mit meinem DG Ausbau fertig.
In das DG, in dem sich unser Schlafzimmer und ein Büro befindet, habe ich eine eigene Leitung gezogen, die durch einen 16A Automaten abgesichert ist.
Ich bin stolz wie Oskar; doch leider habe ich zwei Probleme:

Fange ich mit dem "kleineren" Problem an:
Wenn im DG der Staubsauger einschaltet wird, fliegt die Sicherung für das DG raus. Da ich mir keines Fehlers bei der Elektroinstallation bewusst bin (alles andere funktioniert einwandfrei), habe ich dies auf den alten Automaten geschoben, der ja immerhin seit fast 40 Jahren in dem Sicherungskasten steckt.
Auf diesem steht: S151H, 16A.
(Vielleicht muß ich dazu sagen, daß dieser Automat, nebst zwei weiteren, für die 3 Phasen des ursprünglichen Waschmaschinenanschlusses benutzt wurden)
Kann der alte Sicherungsautomat ein Grund dafür sein ?

Nun zum größeres Übel:
Als die Treppe vom 1.OG zum DG eingebaut wurde, haben die Monteure beim Bohren leider eine Leitung der Wechselschaltung (EG-1.OG)getroffen. Die Sicherung flog seinerzeit (9/2007) raus; dies wurde auch auf dem "Übergabeprotokoll" vermerkt. Danach wurde das "Bohrloch" mit Silikon verfüllt; die Wechselschaltung funktionierte einwandfre...
35 - Beim Meister daheim..... -- Beim Meister daheim.....
Hallo zusammen,

in dem Zusammenhang ( wollte das erst bei Elektroinstallation einstellen )hier mal ein paar Bilder von einer UV bei einem Elektromeister. Der Mann war gerade in Urlaub, die Frau hatte die Sauna angemacht und war am duschen als plötzlich alles dunkel war und nur noch kaltes Wasser kam. Die beiden wohnen in meiner Nachbarschaft, sie rief an ob ich mal schauen könnte was los ist und ich habe fast einen Anfall bekommen.

Äusserlich sieht es ja noch gut aus:




Beim öffnen, naja grenzwertig aber ich habe schon schlimmeres gesehen:

[/upload]




Bei genauem hinschauen habe ich fast zuviel bekommen, Zuleitung 5x2,5², länge ca. 40m, abgesichert mit H50A und da hing dran , die Sauna, ein 21kW DLE, ein Elektroherd, Waschmaschine, Trockner, ein Warmwasser-Untertischgerät sowie diverse Kleinverbraucher wie Licht, Heizung, zwei Kühltruhen und ein Kühlschrank. 63A/500mA RCD aber Sauna und DLE wurden vor dem RCD abgegriffen ( der hält ja nicht!! ). Ich weiß nicht ob man es auf dem Bild erkennt, aber die dünne rote Ader ist bzw. war die Zuleitung und die ist am RCD komplett weggeschmolzen und das abtropfende Kupfer hat dann einen Kurzschluss ausgelöst. Das Gespräch mit dem Kollegen ein paar Tage später war sehr ...
36 - Wieder mal... Unterverteilung -- Wieder mal... Unterverteilung
Hallo Forum,
ich komme von der Seite der Kommunikationselektronik, also nicht gleich schlagen

Meine Gattin und ich haben uns nun vor einiger Zeit ein Haus gekauft. so langsam geht alles voran, aber ganz viel Bammel habe ich bekommen als ich mir die Elektroinstallation angesehen habe. (War so direkt nach öffnen der Orginalen Unterverteilung...)

Die Baustelle zeigt sich folgendermaßen:
Über das Dach werden die 3 Phasen eingespeist. (Rechen auf dem Dach) Im Dachgeschoss ist auf dem Standfuss des Rechens der Sicherungskasten vom EVU dran und dannach geht es direkt in den einzigen Verteilerkasten des Hauses. Nach dem Zähler, ist ein FI mit 40A/500mA 4polig. dannach 3 Sicherungen je eine für jede Phase für den Herd, als auch eine Sicherung mit 16A für das restliche Erdgeschoss und den Keller. (Finde ich etwas bitter, da hier das gesamte Erdgeschoss als auch der Keller mit der Heizung dranhängt, und vor allem weil dannch nur Leitungen mit 1,0 Quadrat alles versorgen.)
Also muß definitv alles raus!!! und dannach alles Neu gemacht werden.

Der Zähler sollte dort verbleiben wo er ist. "Nur" die Unterverteilung muß nun neu gemacht werden.
Geplant ist folgendes:
Im EG soll ein Unterverteil...
37 - Heizungsinstallation und Blitzschutzanlage -- Heizungsinstallation und Blitzschutzanlage

Zitat :
cholertinu hat am 14 Nov 2007 22:35 geschrieben :

@Fenta: Ich will nicht ein Musterhaus erstellen, es handelt sich um einen Altbau. Du darfst dich mit Overkill-Lösungen also gerne auch etwas zurückhalten. Ein Überspannungsschutzkonzept ist hier dringend anzuraten, da durch den äußeren Blitzschutz im Fall eines Einschlages erhebliche Potentialdifferenzen zwischen dem PEN und den anderen Leitern auftreten können. Und auch ein Altbau sowie dessen Elektrik sollte geschützt werden, zumindest mit einem Basiskonzept. Das hat mit Overkill nichts zu tun!

Ich würde zumindest empfehlen, ein Dehnventil TNS in die Hauptverteilung zu setzen oder ein TNC zwischen HAK und HV! Alternativ Grobschutzableiter (z.B. OBO MCD-50B, koordiniert, Schutzpegel <1,3kV!!) Gibts bei ih-bäh momentan je nach Beschreibung des Verkäufers (und nach Glück) für 80-200 Euro). Die Heizung braucht einen Feinschutz (z.B. Dehnrail), et...
38 - Herd Indesit HGM 20.B -- Herd Indesit HGM 20.B

Zitat :
DMfaF hat am 10 Nov 2007 04:56 geschrieben :
Moin!

Was Sam2 meinte, ist nach erfolgtem Umbau Deiner UV deine Neuinstallation von einer Elektrofachkraft nach Wirksamkeit der Schutzmaßnahme bei indirektem Berühren geprüft worden! Wir glauben nämlich nicht, daß dies passiert ist. Du wirst dieses Meßgerät nicht zuhause haben, kostet nämlich richtig Geld.





Keine Bange, die Messgeräte habe ich mir aus der ehemaligen Firma ausgeliehen Und ich bin ja nicht komplett hilflos. Ist halt ein bisl länger her das ich was mit Elektroinstallation zu tuh hatte Und der FI löst in der von ihm vorgegeben Zeit aus. Auslösestrom und Isolationsmessung sind auch i.O. Zeiten und Auslösestrom werden ja auf dem Messgerät angezeigt.


Zu dem Herd

Hatte halt noch nie solch einen Fehler und daher habe ich hier einfach mal ...
39 - Voraussetzungen bei der Elektroinstallation für Störfreies LAN (CAT6) -- Voraussetzungen bei der Elektroinstallation für Störfreies LAN (CAT6)
Hallo zusammen,

ich habe hier direkt nebeneinander zwei Computer stehen, die mit Gigabit NICs bestückt - und mit 2 Meter langer, vorkonfektionierter Cat6 Leitung verbunden sind. Die Karten sind direkt verbunden, es befindet sich kein Switch/Hub dazwischen. Die Übertragungsraten beim Verschieben von großen Dateien (ich spreche hier von Größenordnungen im Gigabyte Bereich) sind Grottenschlecht.

Ich habe hier eine schwankende Übertragungsrate von ~5MB pro Sekunde. Dies ist ein Nettowert, gemessen an der benötigten Dauer um eine Datei bestimmter Größe von einem Windows XP Rechner zum anderen zu übertragen.
Die 'verwendeten' Dateien sind selbstredend nicht fragmentiert, und die Platten schaffen beide beim Lesen und Schreiben mindestens 45MB pro Sekunde. Die CPU auslastung beider Rechner liegt dabei im Schnitt bei 3%, womit (zumindest Hardwareseitig) Ursachen bei den Rechnern nicht zu suchen sein dürften.

Punkte, die einen TK-Laien wie mich die Elektroinstallation in Verdacht ziehen lassen:

{1}
Ich hab...
40 - UP-Steckdosen in Holzpaneelen einbauen -- UP-Steckdosen in Holzpaneelen einbauen

Zitat :
Andysft hat am 26 Aug 2007 02:15 geschrieben :

Zum Thema Bestandsschutz muß ich leider widersprechen.
Er gilt für alle alte Anlagen in denen nichts verändert wird.
Sonst müßten alle Wohneigentümer alle paar Jahre ihre E-Anlage erneuern, nur weil diese eventuell nicht mehr den neusten Vorschriften entsprechen.

Da irrt Andy etwas:
Bestandsschutz ist ein eigenes rechtliches Konstrukt, welches z.B. im Baurecht tatsächlich existiert. In Sachen Elektroinstallation gibt es das bewußt NICHT! Was es hingegen gibt, sind bestehende oder eben nicht bestehende Nachrüst-/Anpassungsforderungen.

Auch in allen Bestandsanlagen mußten/müssen z.B. die alten Kragen-Drehstromsteckdosen durch CEE-Typen ersetzt werden.
Anderes (z.B. FI-Einbau für Badezimmer) muß nur bei Änderungen/Erweiterungen an der Anlage nachgerüstet werden.

Umgangssprachlich wird dieses von vielen auch als Bestandsschutz bezeichnet, obwohl es das nicht ist und ...
41 - Backofen autark (Kochfeld Gas) in älterer Wohnung anschließen -- Backofen autark (Kochfeld Gas) in älterer Wohnung anschließen
Hallo wurzel,

immer mit der Ruhe!
Wir hatten nur Sorge, ob Dir auch nichts passiert ist.

Danke für die Fotos.
Das sieht doch schlimmer aus, als nach Deiner ersten Schilderung befürchtet. Gerade die H-LS-Schalter (Schraubautomaten, Typ Hausbrand sind umgehend außer Betrieb zu nehmen! Sie sind aus Sicherheitsgründen schon lange nicht mehr zulässig.

Die zusätzliche Sicherung in der Küche ist keine solche, sondern ein nachgerüsteter nachgeschalteter FI-Schutzschalter. Der müßte also mit an einer der vorhandenen Sicherungen hängen!
Hängt die Therme vielleicht im Badezimmer?

Du hast nur einen Wechselstromzähler. Leider kann man auf dem Foto die Belastbarkeit nicht lesen. Welche Zahl steht in der Klammer hinter den 10A? (kann z.B. 20, 30, 40 sein)?

Zählervorsicherung ist keine da. Wie viele Wohnungen etc. gibt es sonst noch in dem Haus? Wie hoch ist die Hausanschlußsicherung?
Sind die anderen Zähler auch noch auf solchen antiken Zählertafeln?
Befindet sich der Zähler in Deiner Wohnung oder auf der Etage oder zentral sonstwo?
42 - Sicherung fällt öfter -- Sicherung fällt öfter
Hallo wl3367,

diese Schraubautomaten können ja schon gut und gerne 40 Jahre alt sein, da ist es durchaus möglich und passiert tatsächlich auch öfter, dass so ein Automat etwas sensibel wird.
Umgekehrt wäre es ja auch fatal.

Besorge doch probehalber mal einen neuen, gleicher Stärke, dann musst du die bisherige Elektroinstallation weder prüfen, noch erweitern / ändern, und wahrscheinlich gehts dann wieder.

Netten Gruß
der Gilb ...
43 - Antiforum-Topic -- Antiforum-Topic
Meine Meinung: was ein Forum noch viel merh kaputt macht als ein paar tippfehler und ein paar kiddies, die den Unetrschied zwischen watt und volt nicht kennen, aber unbedingt 2000 Watt sound i auto haben wollen, oder es cool inden, mit elektroschockern und laserpointern mit angeblichen 500 mW rumzulaufen, sind Sinnlose streitereienn darüber, was in ein forum reingehört und was nicht.

Ein forum ist dynamisch, es bilden sich verschiedene nutzergruppen raus, und es kristallisieren Interessen und themen heraus. Di Frage ist NICHT "wie kriege ich die leute, die sich nicht 100% ans foren konzept halten mundtot" sodnern die frage ist "wie kann ich mein forum optimal auf die bedürfnisse seiner nutzergruppen anpassen.

Ein forum muß etwas dynamisches sein, was durch die interessen und wünsche nder nutzer gelenkt wird, nicht ein statischer schuhkarton, wo jeder user mit gewalt in eine vorgegebene form gepresst werden soll.

Das Forum zieht vorallem leute an, die sich für elektronik inrtessieren,fragen dazu haben, u.s.w ist ja auch der Themenschwerpunkt. Das ist auch die gemeinsame Basis aller user hier, oder sagen wir mal 99% der user, gibt auch ein paar, die zufällig in intressannte off-topic-threads gestolpert sind und mit elektronik nix am hut hab...
44 - Wie fuktioniert D-Lan? -- Wie fuktioniert D-Lan?

Zitat :
caes hat am 12 Aug 2006 19:42 geschrieben :
...
>Und da die Rundfunk- und Amateurfunkbänder eine Primärzuweisung haben sind Störungen dort nicht hinzunehmen.

Das duerfte auf den Grad der Stoerung ankommen und ich behaupte bis zum Beweis des Gegenteils, dass zugelassene Geraete keine Stoerungen im rechtlichen Sinn erzeugen.

Es tut mir leid, aber einer amtlichen Zulassung vertraue ich mehr als den Argumenten von Amateurfunkern, ganz einfach, weil die grundsaetzlich erstmal alles als illegal ansehen, was sie vom Empfang abhaelt, selbst wenn es irgendein durchgeknallter Guerillasender in einem Anden-Staat ist.



Ja, auch "durchgeknallte Guerillasender" mußten schon entsprechende Amateurfunkfrequenzen verlassen, sofern sie greifbar waren. Kann man bei der Bandwacht nachlesen.

Nun zum Powerlinezeugs, wozu ich DLAN eindeutig dazuzähle.
Soweit ich informiert bin, gilt immer noch:

Nutzung...
45 - Azubu braucht dringend Hilfe -- Azubu braucht dringend Hilfe
Hi,

Ich soll über die Osterferien eine Präsentation über die Elektroinstallation machen. Die daten der Installation sind:
Eine 8 m lange Zuleitung NYM-J 3x1,5² die von der Verteilung bis zur abzweigdose geht. Von dort aus ist der weiteste Verbraucher 8m entfernt und wieder NYM-J 3x1,5²(ist ja logisch). Im Prinzip soll ich eigentlich nur eine Präsentation über die Zuleitung machen der rest ist nur zum berechnen da für spannungsverlust und so.


Die Präsentation soll so aussehen erst soll eine Fragestellung zu einzelnen sachen wie zum Beispiel: "liege ich unter 3% Spannungsverlust" machen. Dann soll die rechnung kommen oder eine art bearbeitung hier die formel: U=(2*L*I)/(x*A)
U=(2*16m*16A)*(56*1,5mm²)
U=6,09V =2,6%
So und dann kommt da am Ende die Auswertung die siht dann so aus: "Da der spannungsverlust unter 3% liegt kann ich sie mit 16 A absichern und 1,5² verwenden" und dann am Ende wird mein fazit präsentiert indem die endgültige Elektroinstallation vorgeschlagen wird.
...
46 - Altbausarnierung eines Vereinsheimes -- Altbausarnierung eines Vereinsheimes
Hallo,

ich lese schon eine ganze Zeit lang in diesem Forum, um nützliche Tipps zu erhalten. Doch heute hab ich mich endlich angemeldet, um selbst Fragen stellen zu können.

Ich hoffe ich stelle keine Fragen, die nicht irgenwo schon mal gepostet worden sind, ansonsten :hammer.

Zuerst zu meiner Person: Habe eine Ausbildung zum Energieelektroniker gemacht (keine Berufserfahrung), doch leider hatte ich dabei nicht wirklich viel mit Hausinstallationen zu tun (Klingelschaltung, Leuchte mit Schalter :D, Leitungsquerschnitte etc. ). Natürlich habe ich mich privat für dieses Thema interessiert und bin gerade dabei unser Vereinsheim hinsichtlich der Elektroinstallation zu sarnieren. Nach dem Motto: alles erst mal raus, besser isses (es hat dort seit 40 Jahren nicht gebrannt und das bei der Installation *respekt*). Naja, die Installation wird später auf jeden Fall von einem Meister abgenommen, doch ich glaub, der schaut auch nicht, ob überall alle Querschnitte richtig gewählt wurden, oder?

Zur Ausführung:
Vereinsheim stellt ein Schützenhaus dar mit getrennten Bereichen für eine verpachtete Gaststätte und dem eigentlichen Schießbereich.

Absicherung im HAK 63A. HV befindet sich in der Küche. Von dort aus habe ich mit 4x16mm² eine Leitung bis z...
47 - Einige Fragen zum Stromzähler, usw. -- Einige Fragen zum Stromzähler, usw.
Hallo Leute,
ich habe schon viel in dem Forum gelesen und jetzt auch mal einige Fragen.

Achja, dieses Forum ist echt super!

So, es geht um eine allgemeine Verständnisfrage. Unsere Elektroinstallation ist schon ca. 30 Jahre alt, funktioniert aber prima. Dennoch wollten wir mal gerne einen E-Check von einem Elektriker machen lassen, worauf dieser meinte, so etwas ist nicht notwendig und wäre nur herausgeschmissenes Geld. Tja, ich sehe das eigentlich etwas anders, aber nun gut. Wir haben kürzlich eine Unterverteilung im Dachboden setzen lassen und jetzt habe ich dazu Fragen, ob es auch alles stimmt, was der Elektriker uns sagte. Vielleicht könnt ihr mir etwas helfen?

Folgende Situation:

Wir haben nur Wechselstrom zur Verfügung. Die Leitung führt über den Dachständer in den HA. Dort sind zwei Phasen mit jeweils 35A abgesichert. Diese beiden Phasen sowie der PEN-Leiter (Ausführung jeweils in 10mm²) führen in den Keller zu dem Zählerplatz und werden aufgeteilt in Zähler 1 für Untergeschoss und Zähler 2 für Obergeschoss. Ebenso hat jedes Geschoss einen eigenen FI-Schalter. An der Phase für das Obergeschoss sowie am PEN-Leiter hat nun der Elektriker zwei 10mm² Aderleitungen (Einzeladern) angeklemmt und diese in die neue UV am Dachboden geführt. Auc...
48 - Fundamenterder anschließen? -- Fundamenterder anschließen?
Hab da mal ne Frage.

Ich hab die Elektroinstallation im Neubau einer Halle (100m²) in Auftrag.

Vorgesehen sind nur 4 Leuchtstoffleuchte 2x58W, 2 Stk. Doppelsteckdosen Schuko und 1 Stk. CEE-Steckdose 3x16A.
Gesetzt wird eine FR-Verteilung 2-reihig mit Hauptschalter und FI 40/003A für alles und natürlich LS-Automaten.
Die Zuleitung wird ein 5x6mm² abgesichert in der HV mit 20A.

Jetzt meine Frage zum Fundamenterder.
Muß ich für diesen einen örtlichen PA vorsehen und ihn auflegen?
Kann ich ihn ans Ständerwerk der Halle anschließen und dieses dann erden?
Oder kann ich ihn völlig außer Acht lassen?


...
49 - Höhere Stromkosten durch Umbau -- Höhere Stromkosten durch Umbau
Hallo,

ein Bekannter hat sein Haus renoviert und auch die ganze Elektroinstallation erneuert.
Er schreibt jedes Monat seinen kWh Verbrauch auf und seit dem Umbau ist der Verbrauch aber um ca.40% gestiegen.
Der Elektriker (unmotiviert)der Firma die für den Umbau verantwortlich war meinte nur das sind wahrscheindlich die 3 Pumpen die für die Heizung zuständig sind(a ca.80Watt).
Aber die Pumpen benötigen ja
1. keine so große Leistungen
2. laufen ja nicht ständig.
Die Anlage (Elektroinst.)ist im wesentlichen inkl. Heizung nur erneuert worden es kamen keine großen Stromfresser dazu.
Ich weiß es ist schwierig eine verndiagnose zu stellen aber vielleicht ist ja jemanden etwas ähnliches passiert.
Kann der erhöhte Leistungsverbrauch auch von einem nicht ordnungsbemäßigen angeschlossenen Verbraucher ausgehen und wenn ja wie??

Danke und LG
Wolfgang ...
50 - unterschied e-installation: deutschland, usa, großbrittanien und der exotische rest -- unterschied e-installation: deutschland, usa, großbrittanien und der exotische rest
Sind natürlich Extrembeispiele, aber wohnen möchte ich auch mit einer normalen US-Elektroinstallation nicht.

Die Amis haben panische Angst vor hohen Spannungen, hohe Ströme sind ihnen egal. Ein E-Herd wird eben mit 32 oder 40A abgesichert und mit entsprechenden Querschnitten angeschlossen...

"Cool" fand ich dn alten Herrn, der die Zählerzuleitung am Dachständer angezapft und dort seine Elektroheizung betrieben hat. Solls ja geben. Bloooß: das E-Werk ist ihm 40 Jahre lang nicht draufgekommen!

Zähler sitzen i.A. auf"putz"(eher aufholz, aufplastik oder aufaluminium, manchmal auch aufeternit) auf der fassade, genau dort wo sie am häßlichsten sind. Auja, und die Zähler sind meist nicht fest angeschlossen sondern sitzen in Stecksockeln. Ungeduldige Figuren schalten frei indem sie den Zähler rausziehen und nachher eben das E-Werk zum Plombieren holen. Kann unter Last recht ungesund sein, bei 150 oder 200A.

Im Netz gibts DIY (Destroy It Yourself)-Anleitungen bis hin zu "Wie installiere ich meinen eigenen neuen Dachständer"!

Sehr beliebt in Privathaushalten die 6-fach-Y-Mehrfachsteckdose. In jedem Billiggeschäft gibt es 16AWG-Dreifachsteckdosen mit 6 Fuß Zwillingsleitung, ungeerdetem Stecker und drei ungeerdeten St...
51 - NYMs direkt neben Heizungsrohren? -- NYMs direkt neben Heizungsrohren?
Hallo zuerstmal
also ich würde niemals die vorhandenen schlitze verwenden wenn sie nicht im bereich der installationszohnen liegen !!
zum 2 ten in deinem fall 20 cm liegt gerade noch im möglichen bereich 30 cm + - 15 cm aber schon aus gründen der unnötigen erhöhten temperatur rat ich davon ab heizung und energieversorgung gemeinsam zu verlegen und hohllochziegel sind eh proplematisch da ja gerade durch die luft in ihnen eine schlechtere wärmeabfuhr gegeben ist besser also mindestens ne ziegelhöhe abstand von den heizungsrohren trotz evl vorhandener wärmeissolierung !!!(20 cm heizungsrohr 40 cm elektroinstallation )entspricht gerade noch der installationszohne oder du bringst deine leitungen eben von oben (sauberste lösung (querschlitze vermeiden )Achtung bei hohllochziegeln schlitzen nicht stemmen !!!
gruß bernddi...
52 - Fehlerstrom ? -- Fehlerstrom ?
Danke für die Begrüßung.

Ich kann mir in bestimmten Dingen zwar selbst behelfen, aber Fachmann bin ich auf dem Gebiet nicht. Ich habe einen Stromfluß mit einem sogenannten handelsüblichen Prüf-Schraubenzieher festgestellt. Meine Leitungen sind farblich so: die stromführende Ader ist schwarz, die andere Ader ist blau (auf ihm ist ein geringer Stromfluß),und die sog. Erdleitung ist gelb/grün (hatte mich in der Farbe vertan). Diesen Stromfluß habe ich aber nur auf den Steckdosen und dem Deckenlicht im 2. Stock meines Hauses. Im 1. Stock ist das nicht, obwohl die Absicherung im Sicherungskasten für beide Stockwerke ist.
Wenn ich hier eine handelsüblich PC-Steckdose mit Überspannungsschutz anstecke, funktioniert diese nicht.

In der Küche im EG wiederum habe ich auf 2 Steckdosen auf der sog. Erdleitung einen Stromfluß festgestellt. Diese Steckdosen hängen zusammen. Auf einer anderen Steckdose ist kein Stromfluß auf der Erdleitung oder sog. Null-Leiter (blaue Ader).
Am Sicherungskasten ist ein FI-Schutzschalter der Bauart FIE 40 3-polig + MP eingebaut.
Die Elektroinstallation stammt aus dem Jahre 1969/70.

Ich hoffe, daß ich mich jetzt etwas klarer ausgedrückt habe und das Problem besser beschrieben habe.

MfG sischi55...
53 - Muss hier der Häufungsfaktor beachtet werden? -- Muss hier der Häufungsfaktor beachtet werden?
Hallo

Auf der Suche nach einer Antwoirt fand ich dieses Forum. Echt gut, aber leider keine Antwort gefunden.

In einem Einfamilenhaus (30 Jahre) wurde die gesamte Elektroinstallation erneuert. Jeder Raum wurde extra abgesichert und die Leitungen werden zum Zählerschrank im Keller geführt. Alle Kabel NYM-J 3x1,5 (Küche 3x2,5 Kühlschrank und Herd je extra). Die Leitungen konzentrieren sich im Heizungsraum (21kW) umd müssen dann gebündelt durch eine 24er Wand auf deren anderer Seite der Zählerschrank hängt. Summa Summarum sind das so 16 Leitungen. Wenn ich jetzt nach Tabelle gehen würde blieben gerade noch 40% übrig. Kann diese kurze Strecke vernachlässigt werden, bzw an welcher Länge der Häufung muss der Faktor beachtet werden?
Die Leitungen sind im Heizungsraum teilweise in PG-Rohre (je 4 Leitungen) auf 2,5m zusammengefasst. Das ist berücksichtigt und entsprechend nur mit 10A abgesichert.
Wobei ich sagen muss, dass wohl außer der Küche kaum ein Raum mehr als 3A Last erzeugen wird. Ok, das Bad mit dem Fön der Frau vielleicht noch .

THX
flicflac...
54 - Renovierung Haus 2-adrige Leitungen -- Renovierung Haus 2-adrige Leitungen
Richtig oder nicht, oder die ewige Frage nach dem so oft zitierten Bestandschutz bei dem sich niemand die Finger verbrennen will, will ich ein paar Fakten zu Felde führen die hoffentlich überzeugen das die Installation auch neu gemacht werden sollte.

Fakt ist:

-Die bestehende Installation ist über 40 Jahre alt. Das die Leitungen und Isolationen nicht mehr die besten sind sollte jedem klar sein.

-Die Elektrische Installation wurde damals nicht so geplant das sie dem heutigen Energiebedarf und auch Wohnkomfort entspricht.

-Die 2 adrige installation entspricht nicht den heutigen Schutzanforderungen, und beim Thema Sicherheit sollte man nicht an der falschen Stelle sparen.

-Die Klassische Nullung hat einen ganz gravierenden Nachteil: Der Nulleiter der im Fehlerfall auch schützen soll, ist auch im Normalbetrieb stromführend belastet, das bei schlechten/alternden Klemmstellen manchmal zum Problem oder zur echten Gefährdung werden kann. Dieses Problem besteht bei einer 3adrigen Installation nicht da hier der Schutzleiter nur im Fehlerfall stromführend ist.

-Belastbare Stromkreise für Großverbraucher wie Waschmaschine/Trockner sind bei solch alten Häusern selten als extra Stromkreis ausgeführt.

-Die Kosten für eine erneuerung...
55 - DIN VDE 0100-711 und LanPartys -- DIN VDE 0100-711 und LanPartys

Zitat :
Teletrabi hat am 18 Jun 2004 19:55 geschrieben :

Ähm, okay, dann verfassen wir auch eigene Normen für elektrische Anlagen auf Biker-Treffs, Opel-Treffs, Skater-Events, Seifenkistenrennen und ca. 23.847 andere Gelegenheiten.
Anlieferung des Normenverzeichnis dann frei Haus im 20ft-Container


Ja, warum nicht, gibt doch jetzt schon für jeden sch**** Normen ;-)
Ok, Spaß beiseite. Im Grunde hatte ich das weiter unten schonmal angerissen. Vieles ist im Bereich LanParty unklar. Wünschenswert wäre es aus meiner Sicht, wenn es eine Publikation (möglichst aus dem VDE-Verlag und nicht von irgendeinem dahergelaufenen Experten) zu dem Thema gäbe, die sich mit den Vorschriften, aber auch mit den Problemen beschäftigt.
Ich denke der Bedarf ist da, aber vermutlich ist das Thema noch zu jung.


56 - Elektroschocker -- Elektroschocker
Der Verfasser dieser Seiten ist Forenmitglied, Username Roxo. Den Link auf diese Schocker hat er im Thread 40 Jahre alte Elektroinstallation gepostet.

Allerdings sind unsere Schocker im Ausland teilweise Standard.
Ich denke da nur an meinen letzten Urlaub in Dänemark. Das Haus stammte aus den späten 70ern. Im Ganzen Haus gab es keine Steckdose mit Schutzleiter. Der war nie vorgesehen, die Dosen von vornherein zweipolig, dafür aber jede mit eigenem Schalter. Beim einstecken von Schukosteckern wäre ein Berühren von Spannungsführenden Stiften möglich, daher wohl die Schalter.

Das genaue Gegenteil sind die britischen Steckdosen. Der PE-Stift ist länger als P und N, solange der PE-Stift nicht in der Dose sind die anderen beiden Öffnungen mechanisch verriegelt. An der Steckdose direkt befindet sich oft ein Schalter. Im Stecker selbst befindet sich eine Sicherung die dem Gerät angepasst ist (max. 13A).
Die Stifte selber sind um ein vielfaches dicker als bei Schukosteckern.
Bei Bedarf kann ich mal ein Foto machen falls jemand diese Stecker nicht kennt.

Kurios ist nur, das dort bis vor einigen Jahren, wohl aufgrund von unterschiedlichen Steckersystemen, fast alle Gerät ohne Stecker geliefert wurden. Den sollte der Kunde wohl selbst montieren, zumind...
57 - großes Problem -- großes Problem
Conrad, Art.Nr. 311405
€14.95
40-32000Hz

Sinnvoll wäre es aber auch die Elektroinstallation in dem Haus zu überprüfen.
Läuft der Sat-Receiver garnichtmehr oder nur kein Empfang? ...
58 - FI und andere probleme -- FI und andere probleme
Hallo Erstmal.


Ich möchte gern einen 2 durchlauferhitzer endweder von kleiner 5kw oder einen von 11kw in mein 2 badezimmer(gäste Wc)einbauen.Soll nur für warmes wasser sein zum hände waschen.wenn ich jetzt einen durchlauferhitzer nehme von 3,5kw oder so reicht ja 1x16 A Sicherung oder Ls bei 11kw brauche ich dann schon 3x16 A.Wie sieht das aus wenn ich 2 durchlauferhitzer habe die eine große leistung haben muss ich da ein schütz kaufen das dann sag der zuerst an ist bleibt an?Welchen Querschnitt muss ich für den 2 durchlauferhitzer nehmen reicht bei 3,5 Kw eine 2,5mm2 oder nochmehr.Und einen 2 Fi sollte ich doch auf jeden fall für den 2 durchlauferhitzer nehmen oder nicht?
reicht ein FI mit

In 25 A
I N 0.03 A
Un ~ 230 V
UT 100..264 V


Dann habe ich 5 zimmer die ich einzeln absichern möchte reichen da pro zimmer 1x16A
da kommt nicht viel rein nur standart elektroinstallation Licht und ein paar steckdosen.Muss ich dann ein größeren FI kaufen der 1 FI hat 40 A.Jetzt läuft die ganzen zimmer alle auf eine 16A sicherung.Der FI ist jetzt komplett für die ganze wohnung.

Wenn mir bitte jemand ein paar vorschläge machen kann und meine fragen beantworten kann wäre das sehr nett.Bin Nur Energieelektroniker Betriebste...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 40 Elektroinstallation eine Antwort
Im transitornet gefunden: Elektroinstallation


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187958847   Heute : 17295    Gestern : 18748    Online : 379        26.12.2025    11:47
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0841028690338