Gefunden für 32a cee stecker - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Stromanschluß gem. Vorgabe legen -- Stromanschluß gem. Vorgabe legen | |||
| |||
| 2 - Motoranschluß -- Motoranschluß | |||
| So, hier bin ich wieder. Leider wurde der Motor bzw. Kompressor schon für die Lieferung verpackt, ohne Funktionsprobe.
Der einzige der elektrisch einen Schimmer hat, so glaube ich, bin ich in der Firma. Allen anderen ist es egal. Aber zurück zum Thema. Wie erwähnt stand am Schild 400/690V. Bei 400V zieht er, wie richtig bemerkt wurde er an die 40A. Bei 690V zieht er, kann ich leider nicht mehr nachprüfen, so circa an die 22A oder 27A, auf jedenfall wars mit Sicherheit unter 32A! Der Motorschutzschalter geht nämlich nur bis 32A Und was ich weiss, sind die roten 400V CEE Stecker bis maximal 32A zugelassen, oder? 690V ist ja schon eher Industrie. Und das haben wir in der Firma nicht. Meine Überlegung wäre, wenn ich 400V nicht in Dreieck laufen lasse, sondern in Stern müsste er ja weniger Ampere ziehen. weil das ganze ja für 690V Stern ausgelegt ist. Hab ich einen Denkfehler? lasse mich gerne eines Besseren belehren. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Alekom am 22 Mai 2017 21:24 ]... | |||
3 - Stromversorgung Verkaufswagen (Street Food) -- Stromversorgung Verkaufswagen (Street Food) | |||
| Also der Anschluss gibt 3x 3680 im Optimalfall her.
Ich sage deswegen Optimalfall, weil CEE Dosen im Freien gerne mal altern und die Leitungslängen schnell mal etwas länger werden. Ich habe vor 2 Jahren erst eine Imbissbude verkabelt und trotz Gasgrill waren 2 prof. Fritteusen und die 3 Kühl/Gefrierschränke zuviel für einen 16A anschluss. Das Ganze muss ja zuverlässig laufen. Wenn dir alle 2 Monate der CEE stecker abschmort mitten im Hochbetrieb ist auch nichts gewonnen
Dann merke ich, dass deine Ahnung für derartige Dinge sehr mangelhaft ist. Versteh mich nicht Faqlsch aber ich spreche hier auf langjähriger Erfahrung: Diese "Eigenleistungen" werden dann oft zu unfachgemäßen Installationen mit den billigsten Komponenten. Ich will dir damit nicht zu nahe treten, aber es gibt schon einen Grund, warum solche dinge nur von Elektrofachkräften ausgeführt werden darf. Also sollte deine Vorgehensweise so aussehen: -Elektrofachbetrieb kontaktieren, Leistungsdaten und vorhaben schildern. -Auf deren Plan und Anweisung hin die vorgesehenen Komponenten montieren und dann -den Anschluss dieser Komponenten vornehmen lassen -Installation Messen/Prüfen und abnehmen lassen. ... | |||
| 4 - Adapter CEE auf Schuko -- Adapter CEE auf Schuko | |||
| Hallo zusammen,
ich brauch mal bitte eure Bestätigung: Ich kämpfe öfter mit dem Problem, dass mein Schutzgasschweißgerät bei höheren Stufen den LS schmeißt. Angeschlossen ist das Gerät über einen normalen Schuko-Stecker. Vermutlich sind die B-Auslösecharakteristiken einfach zu schwach für den Anlaufstrom. Daher würde ich gerne an die CEE-Steckdosen gehen, sofern diese vorhanden sind. Gehe ich recht in der Annahme, dass ich zwar einen CEE-Schuko-Adapter bauen darf, dieser aber nur einen 16A-CEE-Stecker haben darf? Größere Steckdosen bleiben mir daher verwehrt. Dürfte ich - um das Problem legal zu lösen - am Schweißgerät einen 16A-CEE-Stecker montieren und mir dann Schuko-CEE16-Adapter bzw. CEE32-CEE16-Adapter bauen? In meinen Augen spricht da nichts gegen. In euren? Grüße! Tante Edit: Widerspruch in sich. Natürlich müsste ein 32A-Stecker ans Schweißgerät und ich bräuchte Schuko-CEE32 sowie CEE16-CEE32-Adapter. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Maik87 am 11 Dez 2014 16:49 ]... | |||
| 5 - C16 Ampere Löst aus Warum -- C16 Ampere Löst aus Warum | |||
Zitat : lprene hat am 9 Jan 2014 18:57 geschrieben : Soweit ich noch weiss war die alte Zuleitung auf K25 Ampere gesichert mit einer CEE32 Stecker versehen. die habe ich umgerüstet auf CEE 16 . Ist C16 doch noch zu schwach wegen dem 10fachen anlaufstrom . Das erklärt doch eh alles. Warum rüstet man auch eine Maschine mit 32A CEE Stecker auf einen 16A CEE Stecker um? ... | |||
| 6 - Wie Sauna am Besten absichern? -- Wie Sauna am Besten absichern? | |||
| Hallo zusammen,
folgendes Szenario habe ich im Keller: 32A CEE Steckdose neben dem Sicherungs-/Zählerschrank im Keller Steckdose ist nicht extra abgesichert, sondern hängt an den 32A D2 Sicherungen vom Haus 9kw Sauna von der Sauna geht, wie vom Hersteller vorgesehen, ein 2,5mm² Kabel zum Sicherungskasten und ist dort per CEE Stecker an die vorhandene Steckdose angeschlossen Sicherungskasten ist wie gesagt gleichzeitig Zählerschrank und deswegen vom E-Werk seit dem Einbau meiner PV-Anlage komplett verplombt Da die Sauna jetzt zu großzügig abgesichert ist (sollte eigentlich mit 16A gesichert sein) und außerdem kein FI-Schalter in der Verbindung hängt, würde ich in die 2,5mm² Leitung der Sauna gerne einen kleinen extra-Sicherungskasten einbauen, der mit 3 miteinander verbundenen Sicherungsautomaten (damit alle Phasen immer gleichzeitig ausgehen) und einem FI ausgestattet ist. Durch den Stecker könnte die ganze Installation stromlos erfolgen und ich könnte in Ruhe alles durchmessen, bevor ich Strom auf den Kasten gebe. Außerdem könnte ich die Sauna, wie jetzt auch, komplett vom ... | |||
| 7 - Haubtverteilung erweitern -- Haubtverteilung erweitern | |||
Zitat : 2. Kann ich auch eine 32A CEE verbauen ? Mal die andere Frage: Was willst du bitte da dran betreiben. Denn da sollte auch ein Gerät mit 32A CEE Stecker dran.. ... | |||
| 8 - altes Schweißgerät, Anschluß, Stecker -- altes Schweißgerät, Anschluß, Stecker | |||
| Moin!
Vorweg: Ich hoffe, ich habe jetzt das richtige Unterforum ausgewählt... Ich habe mal ein altes aber funktionierendes Schweißgerät vor dem Schrott gerettet. Es ist ein 32A CEE Drehstrom Stecker montiert. Es wird mir wohl niemand hier sagen können warum das so angeklemmt ist. Das müsste ja wohl eine Fachkraft vor Ort durchmessen. Eine BA habe ich nicht und ist im Nezt natürlich nicht aufzutreiben. Ich beschreib es trotzdem mal: Im Stecker ist PE, L1, L2, L3 angeklemmt. Am Gerät dann ist PE, R und S angeklemmt, der zu erwartende T ist am Gerät nicht beschriftet, das Kabel ist auch nicht angeklemmt. Was aber meine eigentliche Frage ist: Kann man dieses alte Gerät so überhaupt noch an einer RCD überwachten CEE Steckdose betreiben? Wegen dem Fehlenden N? Würde das Gerät wirklich einen 32A Stecker benötigen oder würde auch ein 16A reichen? Kann man das anhand der Daten des Typenschildes sagen? Vielen Dank! Gruß, Tom ... | |||
| 9 - "Schuppen" im Garten verkabeln -- "Schuppen" im Garten verkabeln | |||
| Da kommt dann die Bastelversion ins Spiel 16 A CEE Dose>> 16 A Stecker >> 32 A Dose>>> 32 A Verlängerung >>>32A Stecker >>> 16 A Dose
Und das ganze ist dann natürlich normgerecht, nur das eben dann auch der 32 A Stecker auf 16 A Dose in eine 32 A Steckdose passt
Da ist mir die Lösung mit K16 vor der 32 A CEE und durchgängige 32 A Leitung bis zum festmontiertem Verteiler (Abzweiger) sicherer! ... | |||
| 10 - 32A oder 16A Verteiler? -- 32A oder 16A Verteiler? | |||
| Bei dieser Ausgangsleistung ist die PA eh mit einem 16A CEE-Stecker 3L+N+PE versehen und der Verteiler ist flüssiger als Wasser! Sollte da eine leistungsstärkere PA kommen hat die einen 32A CEE-Stecker! ... | |||
| 11 - Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? -- Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? | |||
| @traurig
Ja die Aussagen gehen da weit auseinander. Bloß ich hatte gestern auch wieder Kontakt zu einer Schuko, die fast abgebrannt ist und mit 16A gesichert war, auch alles nach Anleitung angeschlossen - noch nie etwas geschmort (dabei etliche Klemmen in Dosen geschmolzen) Steckdose dunkelbraun statt weiß usw. Mein alter Herd hing an einer Perilex und selbst hier gab es schon einmal ein Problem (gut die hatte noch Keramik, da kann nicht viel brennen). Kommt immer darauf an was man macht wie lange er läuft, wie gut die Steckdose ist (der Kraftschluß an den Kontakten) - wenn diese mal nach ein paar Jahren ausgeleiert, durch Hitze und Belastung keinen so starken Anpressdruck mehr haben, dann funktioniert es halt nicht mehr & es schwärzelt langsam. Umsonst gibt es nicht einen 3er CEE Stecker (sogar als 32A Version möglich). ... | |||
| 12 - Fragen zu Anschluss Süssmost-Pasteurisierapparat -- Fragen zu Anschluss Süssmost-Pasteurisierapparat | |||
Zitat : Ist es richtig, dass dieser Apparat nur über einen 30mA FI angeschlossen ist, kein kombinierter FI/LS? Korrekt erkannt! Zitat : Welcher Nennstrom darf hier dauernd gezogen werden? Ist 25A der Nennstrom? Der FI hält 25A aus. Somit kann dieser FI dauernd mit 25A belastet werden. Die maximale Vorsicherung gegen Kurzschlüsse darf 100A betragen, würde ich aber nicht Ausreizen. Ich würde max. einen 32A CEE-Stecker daren montieren. Zitat : | |||
| 13 - Darf ein Elektrogerät Strom aus allen 3 Phasen gleichzeitig ziehen? -- Darf ein Elektrogerät Strom aus allen 3 Phasen gleichzeitig ziehen? | |||
| Hallo,
um nochmal auf das Zusammenführen von el. Leistung zu kommen: Ich hatte auch schon mal so ein Problem: Ein Freund fragte mich, wie er eine 6kW, 230V Lampe (Filmbranche) mit einer Phase anschließen kann. Diese Dinger haben für gewöhnlich einen 32A CEE Stecker um den benötigten Strom bei einer Phase zu bekommen. Nun wollte der Freund solche Lampen aber benutzen, wo es maximal einen 16A Herdanschluss oder eben eine 16A Drehstromdose gibt. Meine Vorschläge: a) 3 mal 230V, 16A Gleichrichten, zusammenführen und mit einem Wechselrichter (ca. 10 kW)wieder hübschen 230V Wechseslstrom daraus machen. Wenn die ganze Sache mit nem Wirkungsgrad von knapp 90% läuft, wirds schön warm und 10 Kw an einer Phase kann man auch noch entnehmen. Nachteil: So ein Wechselrichter kostet ein Schweinegeld. ;-( b) Mit einem 12kW Elektromotor (3~) einen entsprechenden Synchrongenerator (1~) antreiben und den Strom entnehmen. Wird wahrscheinlich auch sehr teuer und auch noch sauschwer und damit alles andere als mobil. Mit etwas Glück, schafft man auch hier die 90% Wirkungsgrad. Übrigens: Die Deutsche Bahn macht das auch so: | |||
| 14 - Französische Steckdosen in Deutschland -- Französische Steckdosen in Deutschland | |||
Zitat : Lügenstift hat am 27 Mär 2012 21:59 geschrieben : Deine Sicherung, dein LS in der Verteilung sind ein Leitungsschutz. Der Leitungsschutzschalter dient also dem Leitungsschutz. Wer hätte das gedacht...? Danke für den Hinweis. Aber so weit reichts grad noch!
Was das Beispiel mit dem Fön soll, verstehe ich nicht. Weiß der Kurzschlußstrom denn, welche Leistung das Gerät hat?
Ansonsten aber ist die Idee mit dem nicht wasserfesten Einweg-Fön immerhin witzig.
Im Ernst: Der Zweck der Sicherungen im Stecker des BS1363-Steckers ist zuvörderst ebenfalls der Schutz der Leitung (verringerter Querschnitt ab Stecker, Stromkreisvorsicherung aber legal bis zu 32A - in Praxi manchmal noch deutlich höher vorzufinden...). Daher auch die drei Abstufungen (3A, 5A und 13A) - also n... | |||
| 15 - Stromverteiler -- Stromverteiler | |||
| Zunächst brauchst du 63A-Stecker, 64er gibt es nicht. Dann brauchst du, da ein 63A-Stecker bekanntlich >32A ist, auf jeden Fall einen FI, oder besser zwei, dann können es bei voller Nutzbarkeit günstigere 40A-Modelle sein.
Die Schukos sollten auf 2 oder 3 Außenleiter verteilt werden, dazu einpolige LSS, für die CEE besser 3polige LSS. Neozed würde ich auch höchstens für 63A als Eingangssicherung verbauen, im Neozed-Trenner ("Linocur") versteht sich. Zuleitungsadapter auf größere Kupplungen sind kein Problem, anders herum müsste zusätzlich abgesichert werden. Ach ja, und das ganze vom Elektriker prüfen lassen inkl. Protokoll. Denke auch an eine geeignete Zugentlastung, wenn die Zuleitung flexibel sein soll. Statt einem Adapter für eine 16A-Zuleitung würde ich lieber einen kleinen zusätzlichen Verteiler bauen. Den kann man bei Bedarf auch mal (mit entsprechender Verlängerung?) hinter den großen hängen. Schau dich mal im PA-Bereich um, da wird sowas häufig verwendet. ... | |||
| 16 - Adapter Pin Belegung für Elektro PKW (Tesla) -- Adapter Pin Belegung für Elektro PKW (Tesla) | |||
| Hallo zusammen,
es schreibt ein totaler Anfänger im Bereich Strom. Entschuldigt also bitte die dummen Fragen.
Ich weiß grad mal dass gelbgrün die Erde ist und es eine Phase (schwarz) und einen N gibt, der meist blau ist. Nun bin ich mit Starkstrom konfrontiert und völlig überfordert. Fünf Pins am CEE 32A (Typ225) Stecker des Tesla sollen in eine 16A Dose der Ladestation der Stadtwerke. Ich weiß, umgekehrt würde es brennen, aber so würde ich wenigstens 16A über das 32A Kabel ziehen - der Tesla erkennt automatisch, was an der Dose ist und kann bis zu 64A, nur leider liefert das bisher kein Stromanbieter. Hab mir also nun eine 32A Buchse und einen 16A Stecker gekauft und habe folgende Beschriftungen: 32A: Erde, NW, L3, L2, L1 16A: Erde, L+, und der dritte hat keine Beschriftung Ich Unwissender würde nun folgendes schließen: Erde mit Erde verbinden NW mit dem der keine Beschriftung hat verbinden L+ mit L1 verbinden Nur was mach ich mit L2 und L3? einfach leer lassen? Habe Kabel mit 2,5mm² durchmesser gekauft, reicht das für 16A? Bilder von Stecker und Buchse anbei. Vielen Dank für die Antworten
| |||
| 17 - Beratung Kraftstromverteilung Teil 2 -- Beratung Kraftstromverteilung Teil 2 | |||
| @Bernd: Ich bin ehrlich gesagt leicht unzufrieden über deine Antworten, freue mich allerdings auch, das du so besorgt bist. Wenn man seinen Beruf schon lange Zeit ausübt wie du, würde ich sicher auch mit dem Kopf schütteln, wenn man dann solche Antworten liest wie diese von mir. Der Unterschied ist nur, ich würde dann neben ausführlichen Warnungen auch noch inhaltlich zur Hilfe gehen, wie es bspw. Lightyear, TF_tronikfan und high_speed tun. Ich bin mir echt nicht sicher, wie du deine letzte Aussage meinst. Zitat : aber kein Word über die Absicherung und über den Notwendigen FI Hast du danach gefragt? - Nein. Warum habe ich von mir aus nichts geschrieben? - Weil ich mit den Erkenntnissen des letzten Jahres Seiten füllen könnte. Diese Zeit habe ich nicht unbedingt, wenn es von mir gefordert wird, bin ich aber gerne bereit sie aufzubringen. Und weil es für meine Fragen überhaupt nicht relevant ist. Weiterhin wüsste ich auch nicht, welcher Stecker dort im Fehlerfall S... | |||
| 18 - So machen das die Profis! -- So machen das die Profis! | |||
Zitat : Rhodosmaris hat am 30 Sep 2010 22:29 geschrieben : Hmm, warum hat man wohl anstatt die 16A CEE anzuzapfen die 32A Dose genommen....?
Wahrscheinlich ist bei der 16er immer der LSS geflogen... da muß man sich doch zu helfen wissen
Zitat : Ich hatte 'mal mt einm italienischen Stahlbau-Montagetrupp zu tun, die hatten so einen "universal-Europaadapter" auch. Verfeinert mit zwei Streichhölzern, welche mit Kupferlitze umwickelt den Stecker ersetzten. Hat prima geklappt und Schutzleiter ist sowieso nur für Weicheier... Von solch... | |||
| 19 - Erfahrung mit CEE Steckverbindern von "PCE"? -- Erfahrung mit CEE Steckverbindern von "PCE"? | |||
| Tach Zusammen,
vielen Dank für die Informationen, dann werde ich mal welche bestellen. Die Verbinder brauche ich für die Verbindung zwischen USV und PDU, der begrenzende Faktkor ist dabei die USV mit 1,5 kVA. Die Stecker und Kupplungen liegen gut geschützt im Rack. Zum Thema ein- oder drei-phasig (Außenleitrisch klingt irgendwie sch...): In meinem kleinen Schrank brauche ich nur max 0,5 kVA, das geht gerade so auf einer Phase
Jedoch ist die oft gesehene Ein-Phasigkeit im IT-Umfeld unseren amerikanischen Vorreitern geschuldet, für die ist Drehstrom des Teufels.... Die kennen nur max 208 Volt mit Amperes ohne Ende. Bei Cisco gab es bei den Switchen der 6500er Serie Netzeile mit 6kW auf einer Phase, mit einem CEE 230V 32A Stecker. Mittlerweile gibt es 7,2kW Netzteile mit 2 IEC 16A Einbausteckern, jedoch müssen beide auf der gleichen Phase liegen. Es ist dann immer ein Vergnügen den Planern zu erklären, warum der Switch 14kW aufnimmt aber nur 9kW Wärme abgibt. Die restlichen 5kW werden via POE an anderen Porten "verheizt" (7 * 48 Ports * 15,2W). Noch schlimmer sind BladeCenter von HP, die haben ein Zentral-Netzteil und einen Stromversorgungsbus der über einen Zwischenkreis v... | |||
| 20 - Beratung Kraftstromverteilung -- Beratung Kraftstromverteilung | |||
| Hallo Christian,
Du stellst Dir das Ganze wirklich viel zu einfach vor. Und es fehlt an grundlegenden Kenntnissen. Z.B. dürfen PowerCon-Steckdosen NICHT zum netzseitigen Anschluß verwendet werden, weil sie kein Lastschaltvermögen besitzen! Das bedeutet, Verbindungen dieser Stecker dürfen nur hergestellt und gelöst werden, wenn keine Seite unter Spannung steht. Ein Einsatz für den von Dir vorgesehenen Zweck wäre gefährlich und ist daher verboten.
Stattdessen bieten sich da blaue 16A-CEE Steckdosen (dreiopolig) an. Lasse die Leitung also von einem Fachmann konfektionieren und durchmessen. Ich würde sie auch teilen, wenn die ernorme Länge nicht stets so benötigt wird. Denn einteilig reicht das nur für 16A. Zwei Stücke von je 35m könnte man jedoch für je 32A benutzen (aber nicht hintereinandergeschaltet). Den Verteiler besorge Dir fertig. Das dürfte außerdem sowieso billiger sein als ein Eigenbau. Gruß, sam2 ... | |||
| 21 - Wichtig Schweißgerät -- Wichtig Schweißgerät | |||
| Was denkst Du warum da ein 32A Stecker dran ist , und warum der Hersteller bei 380 V 30 A angibt?
Eine CEE 32 A sollte auch mit 32 A abgesichert werden ! Gruß Bernd ... | |||
| 22 - Industrie Steuerschrank (FI,LSS,MSS,FU) -- Industrie Steuerschrank (FI,LSS,MSS,FU) | |||
| 1. Der MSS kann einen Kurzschluss abschalten, wenn er das Symbol "I>>" hat. Bei Siemens steht meins Wissens der Auslösestrom daneben.
2. Den FI kann man nach dem LS setzen, diese Reihenfolge ist nicht vorgeschrieben. So würde der LS den FI schützen. Im Regelfall ist es aber andersrum, weil nach dem FI mehrere LS kommen werden. Der FI braucht trotzdem vorderhalb einen Schutz gegen Überlastung. Es sei denn, z.B. nach dem 40A FI kommt nur ein 32A LS. Dann ist der Überlastschutz gegeben. Kurzschlussschutz muss die Sicherung vor dem FI übernehmen, die Höhe dieser steht in der FI-Anleitung. 3. Zu den LS mit Verzögerung weiß ich nichts, vielleicht sind das Leistungsschalter. Wenn die Selektivität nicht erreicht wird (Kennlinien ansehen), könnte man die Zuleitung noch stärker auslegen, damit der Unterschied groß genug wird. Ein großer Lampenhersteller hat das neulich von mir soverlangt, und schon hatte seine Maschine mit läppischen 3x10A Nennstrom einen 32A CEE-Stecker und 6²-Verdrahtung... Ich weiß nicht, ob die Selektivität zwingend vorgeschrieben ist. Wenn keine Gefahr davon ausgeht, dass die ganze Anlage beim Kurzschluss dunkel ist, ist das meiner Meinung nach nur eine Komfortsache. 4. Ich dachte eher dass es weniger als 40A... | |||
| 23 - Welcher Leitungsquerschnitt wird für diese kleine Drehbank benötigt? -- Welcher Leitungsquerschnitt wird für diese kleine Drehbank benötigt? | |||
| Das sind die faustdicken runden, meist roten, Steckdosen mit 5 Polen. Normale Schukosteckdosen reichen nicht.
=> Es sind die rote 32A/6h CEE-Stecker und Buchse! Woher bekommt man eigentlich einen Schlüsselschalter für die Drehbank? Nicht das mir der Drehbankschlüssel um die meine kleine Ohren rumfliegt! Claudia [ Diese Nachricht wurde geändert von: Claudia5 am 31 Jan 2010 20:29 ]... | |||
| 24 - Installation einer Drehstromdose -- Installation einer Drehstromdose | |||
Die verfügbare Leistung sollte eigentlich locker ausreichen. Eine 12kW PA-Anlage im Wohnzimmer voll auszufahrn halte ich für absoluten Unsinn. Selbst wenn deine Ohren das überstehen, in diese "Disko" würde ich sicher nicht mehr gehen. Vielleicht auch garnicht mehr gehen können, weil am nächsten Morgen das letzte intakte Fenster aus dem Rahmen kippt und erste Risse im Mauerwerk sichtbar werden
Das Problem scheint hier eher beim vorhandenen Verteiler zu liegen, wenn ich den basti023 richtig verstehe. Hast du die Endstufen in ein Rack eingebaut, das nur einen 32A CEE Stecker hat, oder wieso ist dir der Anschluss an einer Schuko zu aufwendig? Eigentlich sollte es für den zeitweisen Gebrauch doch in Ordnung gehen, die Anlage über einen Adapter Schuko->32A CEE zu versorgen. Dann könntest du beim anstehenden Umzug einfach den Adapter entfernen und das Rack an die 32A-Dose in der Disko anschließen. Wenn die Anlage >16A aufnimmt, sollte die Vorsicherung der Steckdose auslösen. Wegen der möglichen Überlastbarkeit von B16-Automaten könnte man in die Zuleitung zum Adapter noch ein kleines Automatengehäuse einschleifen, in dem ein weiterer LSS mit geeigneter Charakteristik sitzt. Die Sele... | |||
| 25 - CEE mit drei einpoligen LSS absichern noch zulässig? -- CEE mit drei einpoligen LSS absichern noch zulässig? | |||
| Hallo,
es geht um die Konzeption eines mobilen Stromverteilers für Licht und Ton. Momentan siehts so aus, dass das Ganze als Eingang einen 32A CEE-Stecker bekommen wird und dann über FI und LSS auf 1x 32A, 2x 16A und 6x Schuko verteilt wird. Hierbei stellt sich die Frage, ob in diesem Fall noch drei einpolige LSS für die CEE erlaubt sind, oder IMMER dreipolig abgesichert werden muss (Neozed ist ja IMHO auch noch erlaubt?!). Da an diese Ausgänge Dimmer oder weitere Unterverteiler von CEE 16A auf Schuko angeschlossen werden, hätte dies den Vorteil, dass bei Überstrom auf einem Außenleiter der CEE nicht alles dunkel/still ist, wenn der LSS auslöst. Gruß steboes ... | |||
| 26 - CEE 16A oder 32A für Schweissgerät? -- CEE 16A oder 32A für Schweissgerät? | |||
Kaum macht man es richtig, schon geht es...
Also: Mit hoher Wahrscheinlichkeit hat die Zuleitung 10mm² und würde dann ausreichen. Zumindest hat sie - wie schon vermutet - einen PEN, der in der Garagen-UV in PE und N aufgeteilt wird. Die abgehenden Leitungen haben aber alle drei (also auch die zur 16A-CEE) nur 1,5mm²! Folgendes ist daher nötig bzw. sinnvoll: 1) neue UV in die Garage (z.B. 3-reihig zu je 12TE) mit 2) 2 FI 4-pol 40A/0,03A 3) 1 LS 3-pol C32A 4) 1 LS 3-pol C16A 5) 2 LS 1-pol C13A (oder C10A bzw. B13A/B10A, je nachdem, ob da Schukosteckdosen mit dranhängen) 6) für die vorhandene 16A-CEE ne neue Zuleitung mit 5x2,5mm² 7) eine zusätzliche 32A-CEE mit Zuleitung 5x6mm² Die 3x1,5er-Leitungen der beiden Wechselstromkreise können vermutlich bleiben (abhängig von ihrer Länge). Es würde notfalls auch etwas weniger Ausstattzung genügen (2-reihig, nur 1 FI), aber die Ersparnis wäre sehr gering und so hat man mehr Ausfall- und Zukunftssicherheit. Zu Deiner eigentlichen Frage: Ja, für ein derartiges Schweißgerät ist MINDESTENS eine 32A-Steckdose nötig! Was besitzt es denn... | |||
| 27 - Adapter Erlaubt? -- Adapter Erlaubt? | |||
| Wo ist jetzt genau das Problem?
Es handelt sich um einen Kaltgerätestecker und eine Schuko-Kupplung. Das ist als wenn ich einen Adapter von Schuko-Stecker auf CEE blau 32A benutze oder eine 32A-CEE Dose mit 20A absichere. An dieser Stelle muß ja die Stromquelle die eine entsprechende Buchse hat dafür Sorge tragen daß darüber nicht mehr als 10A fließen können. Wenn die gezeigte Leitung sauber verarbeitet ist (Aderendhülsen) sehe ich da keinen Grund das so nicht einzusetzen. Einen 3,5kW-Heizlüfter kann man damit dann halt einfach nicht betreiben. Auch kein Fachmann - aber mit dem Steckertyp durchaus vertraut. ... | |||
| 28 - Neuer Hauptschlter - Altes Schweißgerät ??? -- Neuer Hauptschlter - Altes Schweißgerät ??? | |||
| Hallo
Ich bin grad dabei in meiner werkstatt die elektrik neu zu machen und da hab ich ein kleines problem: ich hab en schönes altes schweißgerät von Robert birkenbeul, modell "Robi". Daten: Leistung 13 KVA Schweißbereich 10-250 A Absicherung alte installation : 35 A Diazed Zuleitung: 4x4mm² einschaltbar nur über AP hauptschalter (Frankensteinschalter) 25A/500V der zwischen gerät und UV gesetzt war, also schweißgerät hat kein eigenen ein/ausschalter. neue installation: Absicherung Gerät in UV: 25A Automat Zuleitung 5x4 Anschluß von gerät über H07RN 5x4 über CEE 32A Stecker an 32 A Wanddose. Jetzt hab ich mir gedacht einfach en schönen hauptschalter z.b von Moeller den P1-32/I2 außen ans gerät zu schrauben und von da aus zu schalten. Mein händler hat mir aber geraten das noch mal zu überdenken aus folgenden gründen: Kann das schalten des hauptschalter irgend en rückschlag oder sonstiges im schweißgerät erzeugen ? Brauch ich en schalter der groß genug ist auch bei voller leistung (13 KVA) zu schalten oder langt auch einer der nur für leerlauf reicht ?? Wär echt knorke wenn mir da einer helfen könnt . . . Gruss thomas ... | |||
| 29 - Darf man eine 4mm2 Leitung mit einem 64A CE-Stecker anschließen wenn man 32A Sicherungen verwendet? -- Darf man eine 4mm2 Leitung mit einem 64A CE-Stecker anschließen wenn man 32A Sicherungen verwendet? | |||
| Hallo Longfire,
ganz abgesehen davon, daß der Normwert 63A beträgt und die Dinger CEE-Steckverbinder heißen, hängt dies von der Leistungsaufnahme der Geräte ab. Die Leitung zur Steckdose muß für 63A ausgelegt sein, wenn auch mit 63A abgesichert wird. Aber die vom Stecker zum Gerät darf auch schwächer sein, wennn ihr Überlastschutz durch das Gerät selbst erfolgt. Das vorgeschaltete Überstromschutzorgan der Steckdose muß dann nur noch den Kurzschlußschutz eben jener Leitung sicherstellen. Wenn sie nicht zu lang ist, klappt das auch noch bei 4mm². Gruß, sam2 P.S. Welche Stromaufnahme hat das Gerät? Warum besitzt es diese Stecker? # Warum keine 32A-Steckdosen? [ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 10 Mär 2009 18:52 ]... | |||
| 30 - 16A CEE an 32A CEE betreiben -- 16A CEE an 32A CEE betreiben | |||
| Auch ein nacheilend schaltender PE darf nicht, PE muss immer niemals-nicht-schaltend sein.
@Kriechstrom123 Dann braucht der FI auch nicht getauscht werden. So hast du eventuell sogar noch etwas Selektivität. Natürlich kannst du den neuen Kleinverteiler auch mit einem Stecker ausrüsten, ich verstehe nur nicht, warum du nicht die Zugentlastung und den 32A CEE-Stecker einsparen möchtest und statt dessen einen Rest 5x4mm² beim Elektriker erfragen gehst. Und 5x4mm² wirst du auch bei der steckbaren Lösung benötigen, dann aber zwingend flexibel. Ganz davon abgesehen kannst du die 32A-Dose bei der fest installierten Lösung auch nutzen, wenn auch nicht zeitgleich voll belasten, versteht sich. ... | |||
| 31 - 32 A Steckdose in Garage installieren -- 32 A Steckdose in Garage installieren | |||
| Nein, der Steckertausch ist nicht zulässig. Der Hersteller wird sich schon was dabei gedacht haben da einen 16A-CEE-Stecker dranzubasteln. Ich gehe davon aus dass das entspr. Schweissgerät kein Inverter sondern ein (primär geschaltetes) Trafogerät ist, das auslösen der Sicherung ist dabei durch den Einschaltstrom des Trafos bedingt. Habe ich bei meinem 160A Kemppi auch gelegentlich wenn ich in der höchsten Stufe schweisse. Lässt sich nur beheben indem entweder eine Schmelzsicherung vorgeschaltet wird oder ein LSS mit trägerem Kurzschlussauslöser (C-Charakteristik dürfte reichen).
Die 16A CEE kann bestehen bleiben. 32A gibts auch als Leitungsschutzschalter. Dir ist aber bewusst dass das ganze nach Fertigstellung von einem Fachmann auf die Wirksamkeit der Schutzmassnahmen geprüft werden muss? Gruß Tobi [ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobi P. am 22 Feb 2009 22:21 ]... | |||
| 32 - Nachtrag Kragensteckdosen -- Nachtrag Kragensteckdosen | |||
Zitat : schattenlieger hat am 6 Feb 2009 20:57 geschrieben : Denn von der Bauform her fand ich Kragenstecker kompakter und dank Guss auch haltbarer, aber das ist nur meine persönliche Empfindung. Ein metallisches Steckergehäuse, bei "Energiesteckvorrichtungen" möchte ich nicht haben. Man denke nur mal dran, da hat jemand was falsch angeklemmt. Bei einer CEE 32A muss man schon kräftig ziehen, um Kupplung von den Stecker zu lösen. Wenn jetzt das Gehäuse eine größere Potentialdifferenz (manche nennen es auch Spannung) gegen Erde aufweist, und der Landwirt gerade nicht seine gut isolierende Schuhmode trägt, ist ein schwerer Unfall nicht gerade unwahrscheinlich. Mit dem Anfassen der Steckvorrichtung würden sich seine Hand verkrampfen, mit der Folge das er sie nicht mehr loslassen könnte. Vielleicht gab es in der Anlage zu der Zeit einen Fehlerstromschutzschalter mit 1A, der ihn dann aber auch ... | |||
| 33 - Aufteiler CEE->Schuko nicht zulässig? -- Aufteiler CEE->Schuko nicht zulässig? | |||
| Wenn den Thread schon jemand ausbuddelt: Besser ist es immer, aber da ein CEE16-Stecker montiert ist nicht nötig. Sicherung muss auf jeden Fall passend vorhanden sein, FI ist ebenfalls Vorschrift für alles bis 32A. So einen kleinen Verteiler zusätzlich mit Sicherungen zu versehen halte ich für unnötig und unpraktisch (im Gegensatz zum H07BQ-F), denn Sicherungen brauchen auch Platz. Bei 32A-CEE Zul. kann man über einen FI reden, wenn eh Automaten für 16A vorhanden sein müssen. ... | |||
| 34 - Totale Anfängerfrage 3 Steckdosen auf eine 16er CEE -- Totale Anfängerfrage 3 Steckdosen auf eine 16er CEE | |||
| Super, danke für die info - aber wenn es generell zulässig ist, warum gibt es derartige verteiler nicht zu kaufen - okay, die gefahr der N-Leiter-Überlastung ist zwar ein argument, aber wenn man sieht, was sonst alles als günstige Importware so in den Supermarktregalen mit Stecker dran steht, müsste es sowas doch auch geben, oder?
Also kann man soetwas durchaus basteln, wenn man zugentlastung und sowas gehandelt bekommt, wenn man z. B. ne große Grillparty im garten mit Elektrogrills machen wollte und 3 grills an die drei Buchsen anschließt - dann hat man den N ja 'verschont' ((ja - ich grille auch lieber mit kohle...))
mich wunderts halt, dass man sonst nur verteiler sieht, wo entweder nur eine Schukodose aus nem 16A CEE wird - oder ein 32A CEE Stecker mit Schukosteckdosen, die alle eine einzelne 16A Absicherung haben... Also danke für die info ... | |||
| 35 - Hausinstallation -- Hausinstallation | |||
Zitat : Kurzweg ich werde eine EIB Installation machen. Sicher? Das zeug ist überteuert und für fortgeschrittenere User eigentlich nicht geeignet, weil man damit eigene Applikationen praktisch vergessen kann. Mir persönlich ist das viel zu sehr out-of-the-box und zuwenig individuell handhabbar. Zitat : Im Keller wird der Hauptverteiler stehen mit Überspannungsschutz etc. ein Überspannungsschutzkonzept setzt die richtige platzierung der Bausteine voraus. d.h. dass in UVen, die weiter, als 10m von der HV entfernt sind, auch C-Klasse-Ableiter müssen. Der Grobschutz sollte im Idealfall im Vorzählerbereich direkt nach dem HAK montiert werden, hierzu ist vom VNB eine... | |||
| 36 - CEE 16A->32A, wie denn das??? -- CEE 16A->32A, wie denn das??? | |||
| Hallo,
ich bin mit Langeweile und Google auf diesen Adapterstecker gestoßen, der aus einer 16A-Drehstromsteckdose eine 32A macht: http://eshop.t-online.de/epages/Sto.....00575 Aber meines Wissens ist eine 16A-Drehstromsteckdose mit deren Zuleitung nur für 16A gedacht und wenn man da plötzlich ein Gerät mit einer Stromaufnahme von über 16A (was ja naheliegt, wenn es einen 32A- oder gar 64A-Stecker hat) anschließt.... Daher zweifle ich auch an diesem Abzweig-Stecker, also ein-Stecker-auf-3-Dosen für CEE: http://www.mediazero-shop.de/catalo...../3713 Ich dachte immer, solche Adapterkonstruktionen sind verboten... Bitte klärt mich mal auf
Gruß Franky [ Diese Nachricht wurde geändert von: Franky_666 am 6 Aug 2008 17:04 ]... | |||
| 37 - Wieder mal Adapter auf eBay - diese Kombination ist noch nicht dagewesen -- Wieder mal Adapter auf eBay - diese Kombination ist noch nicht dagewesen | |||
| Meine spontane Vermutung wäre Anschluß eines Computers an einer Stelle wo absolut keiner hingehört.
Alternativ könnte der Murks noch ganz gut aus der Vernastaltungstechnik (v.a. Licht) stammen, dort ist die Kombination 32A-CEE-Steckdose und IEC-Stecker an Geräten ziemlich häufig. Allerdings erscheint das dann auch wieder unlogisch, daß ein 32er-CEE für ein einzelnes Gerät verbraten wird, normale Veranstaltungstechniker nützen ihren "Saft" bis zum Letzten aus. ... | |||
| 38 - Welche Sicherung vor 63A CEE Steckdose / Selektivität? -- Welche Sicherung vor 63A CEE Steckdose / Selektivität? | |||
Zitat : 123abc hat am 15 Jun 2008 18:30 geschrieben : Der große Stecker am Kran kann auch mit dem Fi zusammenhängen. Bis zu einer gewissen Größe ist 30mA am Bau Pflicht. Wenn es über diese Grenze geht kann auch ein 300er verwendet werden. Das ist mir auch schon durch den Kopf gegangen. Die Grenze liegt bei 32 A. Alles inkl. 32A CEE muss über einen 30er RCD laufen. Bei 63 A sind max. 300mA zulässig (früher waren's 500mA) Gruß, newbie ... | |||
| 39 - Es gibt sie doch -- Es gibt sie doch | |||
| CEE.... das erinnert mich glattweg an meinen bergus -Fund...
hab bei ner firma nen haufen kabelringe bekommen...teilweise 50M enden....das waren alles sone basteleien .. stecker auf stecker 16 zu 32A .... 16 auf 16A und 32 zu 63 a (!) und sone dinger auch mit kupplungen wobei die kupplungen nichtmal soschlimm sind... allles eingezogen weils eigentlich auf den schrott sollte...da die kabel an sich voellig intakt waren( keine brueche etc) hab ich die mitgenommen und diese verbastelten dinger wieder gerichtet -> perfekte kabelage fuer die lan partys ,,, ebenso nen genial verbastelten bauverteiler... auch anstatt dosen...stecker dringewesen... auch auf anfrage was das gebastel sollte... " damit hämma unsre bauwagen un maschin versorcht " ... ohne worte
... | |||
| 40 - Schweißgerät Problem - LS mit C-Charakteristik die Lösung? -- Schweißgerät Problem - LS mit C-Charakteristik die Lösung? | |||
| Genau! Da sollte unbedingt ein dreipoliger oder fünfpoliger CEE-Stecker mit 32A Nennstrom installiert und die Zugehörige steckdose mit C20 oder K20 (zur Not auch gL20) abgesichert werden!
Mit Schukostecker und evtl. sogar Verlängerung sollte das KEINESFALLS(!!!!) betrieben werden! Schuko kann maximal 3,7kW und das schon oft mit Mühe - hier wird der Wert nochmal um 1000W(!) überschritten. Auf keinen Fall so weiter betreiben! MfG; Fenta ... | |||
| 41 - -vorh. Drehstromkabel den Querschnitt ermitteln -- -vorh. Drehstromkabel den Querschnitt ermitteln | |||
| Nö.
Tendiere bitte zu 6qmm (oder 10 qmm,was aber in einem 32A CEE Gehäuse,seis Stecker oder Kupplung zu Platzproblemen führen kann). Gruß Surf ... | |||
| 42 - und auf einmal hat das Licht geflackert und es gibt eine neue Steckdose -- und auf einmal hat das Licht geflackert und es gibt eine neue Steckdose | |||
Entschuldigung, aber dann kauf halt auch net derartigen billigen Baumarktschrott!
Abgesehen davon, daß sie nur mäßig fachgerecht montiert war, kann man allgemein Steckdosen mit kupferblankem Schutzleiterbügel generell vergessen... Und auch der ganze innere Aufbau, einschließlich der Steckklemmen, macht schon auf den ersten Blick keinen besonders vertrauenerweckenden Eindruck. Würde sagen: Schelber suld! Eine 32A-CEE ist übrigens ungeeignet, weil man an ein Gerät, das bisher nen Schukostecker hatte, keinen 32A-Stecker ohne Sicherung montieren darf! Wie sieht denn der Stecker aus? ... | |||
| 43 - Mindestquerschnitt für 32 A -- Mindestquerschnitt für 32 A | |||
| Hallo!
Zitat : jjake hat am 9 Dez 2007 19:05 geschrieben : ich wollte mir eine 32A Cee-Dose in die Garage oder Caport legen (lassen) um daran meinen selbst gebauten Holzspalter zu betreiben. Legen oder legen lassen - das ist hier die Frage! Wieso 32A? Was haste denn vor? Zitat : Welchen Mindestquerschnitt sollte die Zuleitung haben? Wenn man von Verlegeart B2 ausgeht, 6mm². Zitat : | |||
| 44 - RCD für fest eingebaute Pumpe nötig? -- RCD für fest eingebaute Pumpe nötig? | |||
| @Tobi
Die CEE-Steckdose ist Standard, keine Ahnung was für eine Schutzklasse die normal haben, ich habe sie jedenfalls extra auf einem Sockel montiert das sie kein Wasser abbekommt was die Schachtwand herunter läuft. Der Drainageschacht ist ca. 2m tief, die Steckdose hab ich ca. 20cm unter Schachtoberkante montiert, die düfte wirklich nicht viel abbekommen. Das NYY liegt im Leerrohr, ich könnte es austauschen aber für 3x 1.5A reicht 1.5mm² mal locker aus. 2.5mm² ist IMHO overkill. An der CEE kann ja dank MSS eh nix anderes angeschlossen werden - und wird auch nicht - dafür hab ich meine 16 und 32A CEEs in der Garage... @sam Netzform ist TNC-S MSS ist ebenfalls in der UV und sollte meines Wissens nach auch die Leitungsschutzfunktion erfüllen. CEE-Stecker ersetzen ist nicht sinnvoll, die Pumpe wird alle 2 Jahre gewartet und da hab ich wenig Lust jedesmal irgendwelche Klemmen zu lösen, im Schacht ist auch keine schöne Position zum arbeiten. Die Vorsicherung der UV erfolgt überings mit 3x35A Neozed. Fazit: Dann werde ich zusätzlich noch einen eigenen 40A 30mA FI vorschalten. Kostet halt wieder n guten Hunderter Hoffentlich ist der Hilfskontakt für den Siemens-FI überhaupt lie... | |||
| 45 - Frage zur 40A Absicherung beim220/230V Netz -- Frage zur 40A Absicherung beim220/230V Netz | |||
| Hallo Freiluftfanatiker,
solch ein Gerät ohne Kenntnis der Betriebsvoraussetzungen zu kaufen, halte ich für riskant.
Es kann gut sein, daß das in D so überhaupt nicht betrieben werden darf und an vielen Hausinstallationen auch gar nicht betrieben werden kann!
Frage: Was für einen 220/230V Stecker besitzt das Gerät denn genau? Ich glaube nicht an den üblichen Schukostecker, den der Kollege vermutet. Könnte es z.B. ein blauer dreipoliger CEE-Stecker (32A) sein? Oder doch ein roter fünfpoliger? Gar nur offene Aderenden? Schau bitte dann auch noch genauer auf den Hauptschalter (oder Detailfoto), was da draufsteht. Könnte z.B. was in der Form C32A sein. Dann bräuchte man Informationen über Deine Hausinstallation. Was für ein Zähler (Belastbarkeit), welche Zählervorsicherung und Hausanschlußsicherung, ggf. Zählernachsicherung? FI vorhanden (ggf. Nennfehlerstrom)? Am besten Fotos von der Haupt- und Unterverteilung (Zählerschrank und Sicherungskasten). Wenn bei Dir bisher nur mit 25A abgesichert ist, wäre zu prüfen, ob das lediglich Endstromkreise sind oder Vorsicherungen. Leitungsquerschnitte wären zu prüfen, u... | |||
| 46 - Absicherung NYY und CEE + Leistung -- Absicherung NYY und CEE + Leistung | |||
| Danke für eure Zahlreichen Antworten.
Ich habe mich nochmal kundig gemacht. Also 2 Container mit jeweils 1 Boiler die alten Schilder sind schwer zu entziffern. Aber es war 2,3KW Nennleistung (glaub ich hatte am letzten Wochenende nicht richtig raufgeschaut ob Dreh oder Wechsel, aber ich denk auch 1 Phasig ist son alter grosser Tampen 30 Liter oder so) pro Container. Ansonsten ist nur etwas Licht und nen Fön (sind alte Bautoiletten mit Dusche). das mit Stecker und Kupplung für CEE 32A ist klar auf welche Seite was kommt, Stromführende muss immer geschützt sein mit Kupplung. Die Zuleitung zum UV kann ich noch ändern, es wird nochmal aufgestemmt da was vergessen wurde Mein Glück
Achso das H07 geht nicht in die UV vorher wird noch nen feste Kupplung an die Wand geschraubt bei der UV.Und an den Containern ist auch nen Anschluss dafür. Ich hab euch mal eine Zeichnung gemacht. Ist die Zeichnung so brauchbar mit den komponenten im UV usw...? Was sollte ich für eine NYY nehmen zur VT? Mit was sollte ich das NYY an der VT absichern? Was wäre wenn deie Boiler Drehstrom wären? Danke Ihr seid klasse | |||
| 47 - Steckdosenverteiler Bauen -- Steckdosenverteiler Bauen | |||
| Ich persönlich mag die Vollgummigehäuse nicht - mir gefällt das Material von den mechanischen eigenschaften her nicht, außerdem sieht es optisch IMO nicht sonderlich ästhetisch aus.
Wenn ich sowas machen sollte, würde ich entweder Edelstahlgehäuse oder GFK nehmen. Da Edelstahl ohne Spezialwerkzeug und spezielle Maschinen so gut wie nicht zu bearbeiten ist, fällt meine Wahl auf GFK entsprechender Stärke und Ausführung. Als Eingang würde ich einen 63A oder 125A CEE-Stecker mit nachgeschaltetem 4-poligen moeller Leistungsschalter und folgend NH-Element/-Trenner (damit man auch bei 63A Anschluss z.B. auf 40A runtersichern kann). Trenner oder Sockel legen die 3 Außenleiter auf verzinnte Sammelschienen, von da gehts mit Neozedreitern D02 (Abgänge von 2 bis 35A) bzw. NH-Trennern (40-125A), also auch weiterverbindung zu anderen Verteilern möglich) oder Adapterplatten für einzelne Hochleistungsautomaten (z.B. moeller AZ), Motorschutzschalter (Moeller PKZ 2) oder andere Geräte (SLS, ... etc.) weiter. Abgänge unter 32A sind mit LS ausgeführt, die Vorsicherungen dafür könnten z.B. auch 2-4 Neozedreiter oder 1-2 NH-Trenner sein. Man könnte den Verteiler auch mit zwei Eingängen ausstatten um auf ein anderes Netz umschalten zu können, falls erforderlich. Die ... | |||
| 48 - 32A Drehstrom auf Holz? gibt es da eine Vorschrift? -- 32A Drehstrom auf Holz? gibt es da eine Vorschrift? | |||
| Hallo zusammen, mal eine Frage an die VDE-Experten.
In unserem ortsansässigen Tierheim ist Sommerfest und aufgrund von Platzproblemen ist das ganze auf eine benachbarte Wiese und ein Stück Wald verlegt worden. Allerdings ist dort kein Stromanschluss vorhanden, also hat man mich gebeten da was zu „basteln“ was billig ist ( Geld ist chronisch knapp ) und ein paar Stunden zwei Friteusen, einen Kühlschrank, ein Kühltruhe und ein paar Lampen sowie eine Stereoanlage versorgen kann. Bei der Besichtigung fand ich einen guten CEE32A Drehstromanschluss im Keller. Also habe ich in eine Holzkiste eine Feuchtraum-Aufputz-Verteilung eingebaut mit RCD, einigen LSS und in die Kiste sechs, ebenfalls Feuchtraum-Aufputz- Schukosteckdosen sowie eine CEE16A Steckdose eingebaut, das ganze schön verkabelt und dem Tierheim geschenkt. Verkabelt wurde alles mit NYY 3x2,5 oder NYY 5x2,5 und alle Kabel in Kanal geführt, der Anschluss der Zuleitung ist direkt in den Verteiler eingeführt mit zwei Greif-Iso-Schellen als Zugentlastung und einer dicken PG-Verschraubung in das Verteilergehäuse eingeführt ( halt alles Zeug aus der Grabbelkiste weil es ja nichts Kosten soll ). Das 5G6 mit dem CEE-Stecker würde ich Ihnen leihen und für alle Beteiligten war alles soweit in Ordnung. Anschliessen und RCD-Ausl... | |||
| 49 - Geräte mit 32A CEE anschliessen -- Geräte mit 32A CEE anschliessen | |||
| Hallo Forum,
wie einigen vielleicht bekannt ist, hat man nie genug CEE-Steckdosen. Oder nie die passenden.
Da bei uns in der Firma einige Schweissgeräte mit 16A-CEE und einige mit 32A-CEE ausgestattet sind, gibt es des öfteren an der Unterverteilung eines Arbeitsplatzes Platzprobleme. Also z.B. alle 16er belegt, aber noch 2 32er frei, benötigt wird aber noch ein 16er... Oder andersherum... Mein ehemaliger Arbeitgeber hat das Problem einfach gelöst, indem AUSSCHLIESSLICH 32A-CEE verbaut wurden, und SÄMTLICHE Geräte einen 32A Stecker bekommen haben. Die Idee finde ich nicht schlecht, ich wollte das hier adaptieren, aber die Frage ist, ob das zulässig ist, ein kleines Gerät mit H07RN-F 4/5G1,5 und 32A Stecker anzuschliessen. Allerdings habe ich hier auch einige Tischlampen, die haben 2x0,75mm² und hängen an einer 16A-Steckdose, folglich sollten bei "Geräteanschlussleitungen" scheinbar andere Regeln gelten? Da es unsinnig wäre, alle UV hier umzubauen, würde ich halt an zentraler Stelle ein paar Adapeterkabel 16A->32A aufhängen, sorum ist mir das lieber als andere Lösungen...
Was haltet ihr von der Idee? Hat irgend... | |||
| 50 - Hauptschalter Ja/Nein??? -- Hauptschalter Ja/Nein??? | |||
| hallo zusammen,
danke erstmal für die antworten. Es handelt sich hierbei um einen Industriesauger 11KW mit einer kleiner LOGO Steuerung. 32A CEE Stecker EIN/AUS Taster Kein NOT-AUS Hoffe diese angaben reichen. MfG Deniz ... | |||
| 51 - Sicherungskasten im Bad? -- Sicherungskasten im Bad? | |||
Tschuldigung, is schon klar!
Hab letztes Jahr mal nach welchen gefahndet um Bürocontainer welche über CEE 32A Stecker geschliffen eingespeist wurden und selber schon jeweils eine 30mA FI besaßen selektiv geschützt zu versorgen, bin dabei leider nicht fündig geworden. ... | |||
| 52 - Gruselkeller (jede Menge Bilder) -- Gruselkeller (jede Menge Bilder) | |||
| naja ich geh den leuten da manchmal ziemlich auffn keks aber das ist eher sehr selten der fall. meißt darf ich denn da noch reinhuschen und mir alles demontieren as ich moechte, aber die hochquerschittigen kabel darf ich meist nich abmontieren, da das ja schrottgeld fuer die ist, obwohl ich vor kurzem davor stand und welches brauchte *g*
naja jedenfalls hatte ich das zB schonmal gehabt in hohen neuendorf bei berlin, dass dort abgerissen wurde udn die hatten da nen materiallager gehabt mit ersatzteilen ,mitunter waren da auch TONNEN (!) OVP leuchtmittel von narva noch ... weit ueber 100 pakete á 25 stk -> 150cm/LS65W kaltweiß tageslicht und warmton leuchtstofflampen ebenso wie 300W gluehobst mit E40 schraubsockel und diverse HQL leuchtmittel ... kollege geordert mit nem transporter und dann alles eingeladen bis der transporter dicke backen zog... das sah vielleicht aus *g* naja ende vom liede war, ich hab das ganze material bei mir eingebunkert, weil das sollte entsorgt werden oBWOHL das noch NIE benutzt wurde und sogesehen noch "Ladenneu" verpackt war, halt nur die 20 jahre auffm buckel gehabt hatte ... darunter diese kabelringe, meherere schalter, steckdosen, verteilerdosen, kistenweise schmelzsicherungseinsaetze E27 und d... | |||
| 53 - Hausnotstrom - Generator zuschalten / anschließen - wie? -- Hausnotstrom - Generator zuschalten / anschließen - wie? | |||
Zitat : red-zipp hat am 18 Nov 2006 17:54 geschrieben : Hinter den Hauptsicherungen Hauszuleitung wird eine 4 poliger Wechselschalter (L1, L2, L3, N) eingebaut, damit ist die mechanische Verriegelung erfüllt. Kann dieser Wechselschalter dann auch unter Last geschaltet werden? Wenn es ein Lastschalter ist ja! Nebenbei, der Schalter muß natürlich hinter deinem Zähler montiert sein! Zitat : Ltof bemerkt, "Zuleitung mit zwei Steckern dran, ist nicht!", wie wird dann ein mobiler Generator korrekt angeschlossen? Mit einer Zul. mit Stecker und Kupplung vielleicht???? Wie jedes andere gerät ... | |||
| 54 - Bei Ebay gibt´s was Schönes für Fenta ... -- Bei Ebay gibt´s was Schönes für Fenta ... | |||
| Anbei wieder erschreckendes von www.e**y.de.
Solch Adapter sind - glaub ich - gefährlich ! http://cgi.ebay.de/Stromverteiler-ADAPTER-16A-CEE-auf-6-230VSchuko-NEU_W0QQitemZ190042786352QQihZ009QQcategoryZ33090QQrdZ1QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.de/Adapter-Kupplung.....wItem erstens Verboten und zweitens ... mit 1,5 mm2 ! http://cgi.ebay.de/CEE-Adapter-Gumm.....wItem Das könnt ein 125A Stecker sein ? | |||
| 55 - Es wird heiss diesen Herbst! -- Es wird heiss diesen Herbst! | |||
| Auch wenn noch nicht ganz Herbst is...
Gestern gesehen bei einem Freund der Apfelsaft "herstellt". Also er presst ihn, wie sollte es auch anders sein aus Äpfeln heraus. Der Saft wird grob gefiltert und dann auf 90°C erhitzt damit er in der Flasche nicht weitergärt. Zu diesem Zweck wird ein Sterilisator benutzt. Im Gerät ein Wasserbad in dem Wasserbad zwei Heitzstäbe jeweils 9000W. Dabei wurden die Kontakte des 32A CEE Steckers etwas warm. (Man konnte sich die Finger daran verbrennen. Nein ich hab nicht hingefasst :- ) ) Hier die Bilder: Die ersten Beiden vom Stecker, das dritte ist die Dose. Die Zuleitung dürfte eine 5x2,5mm² sein bei einer Länge von über 20m. Teilweise unterputz. Zum glück war sowohl der Stecker als auch die Dose defekt so das es nicht mehr möglich war einen anderen Stecker einzustecken. War auch besser so denn 2-3m über der Steckdose lagern Strohballen. Bild 4 und 5 ist der Sterilisator einmal von aussen und einmal die beiden Heizstäbe. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Licht aus! am 17 Sep 2006 14:51 ]... | |||
| 56 - RCD Pflicht bei selbstgebautem Stromverteiler? -- RCD Pflicht bei selbstgebautem Stromverteiler? | |||
| Hallo Forengemeinde,
ein Kumpel von mir ist mit einem Problem an mich herangetreten, bei dem ich mir nicht ganz sicher bin. Vielleicht könnt ihr mir helfen: Und zwar macht er mit ein paar anderen Leuten zusammen bei ein paar kleineren Musikevents etwa 4 - 5x im Jahr die Lichter und Steuerungstechnik.
Nun ist es so, dass an den Locations meistens CEE Steckdosen vorhanden sind und die Jungs für "viel" Geld sich CEE-Verlängerungstrommeln -> Schuko-Steckdosen ausgeliehen haben. Jetzt haben sie ein 19" fahrbaren Holzrackschrank, in welchen Steckdosen gebaut werden sollen. Das ganze soll so aussehen: Eine 19" Leiste mit 12 Steckdosen die über ein 5x2,5² und 16A CEE Stecker gespeist werden. Eine 19" Leiste mit 12 Steckdosen die über ein 5x4² und 6 LSS-B16 über CEE-32A gespeist werden. Muss hier jeweils ein RCD, zb 4polig 40A, 0.03A eingebaut werden? Ich weiß nicht wie die Locations abgesichert sind, ob dort die CEEs schon mit RCD gesichert sind oder nicht. Die Veranstaltungen finden nicht im Freien statt. Die bisher ausgeliehenen Kabeltrommeln hatten auch keinen RCD Schutz. Ist es sinnvoll bei der 16A CEE auch noch LSS einzubauen? Ich dachte erst an LSS-10A aber bin mir ... | |||
| 57 - Ebay CEE-Adapter -- Ebay CEE-Adapter | |||
| Hmmm...
Ich hab mir gedacht, ich kauf statt einem 20m 16A-CEE-Kabel gleich ein 32A-Kabel, und dazu bastel ich mir dann zwei Adapter, so daß ich das Kabel sowohl für 16A als auch für 32 benutzen kann. Die Sache kann ich mir ja dann wohl abschminken, wenn Stecker als "Laienbedienbar" gelten sollen. Ich mein - klar, würd mich wundern wenn diese Konstruktion laut VDE zulässig wäre. Aber praktisch isses schon. So hat man immer das passende Kabel. Naja, dann halt nicht. Bevor auf ner Fete das Mischpult abfackelt, und die Versicherung sagt: "Jaaa, sie haben ja auch ein 32er für die 16A zu 16A-Verbindung genommen. So ist alles hier nich versichert...".
Danke für die Info Tobi EDIT: Den Adapter find ich besser: http://cgi.ebay.de/Adapterkabel-220.....wItem [ Diese Nachricht wurde geändert von: Götterbote am 15 Aug 2006 16:15 ]... | |||
| 58 - Schon wieder Adapter auf Ebay -- Schon wieder Adapter auf Ebay | |||
Hier mal wieder ein Klassiker.... Link... | |||
| 59 - Leiterquerschnitt für 32A- und 16A-Adapterkabel -- Leiterquerschnitt für 32A- und 16A-Adapterkabel | |||
Wollen wir dazu mal eine Begründung geben und Tipps, wie es gehen würde: > 32A stecker auf 6 schukosteckdosen und eine 16A-drehstromsteckdose Das könnte reichen (ich würd 6mm² nehmen), aber du brauchst da auf jeden Fall Sicherungen zwischen (evtl. sogar FI)! 1x 3pol 16A und 3 o. 6x 1pol 16A, sonst kannst du das vergessen > Und wie sieht es für 16A-Drehstromkabel aus (zB 32A-stecker auf 16A-kupplung) Da gilt das Gleiche: Ohne zusätzliche Absicherung ist das nicht erlaubt! Es geht sich ja nicht um das Kabel, dass man notfalls auch 16mm² gönnen könnte, aber die Kupplung bzw. Steckdose brutzeln bei ca. 20A (CEE, Spitzenlast) oder 16A (gute Schuko) weg. Ich glaube es würde eine 16A Sicherung vor der 32A-Steckdose reichen, aber man kann sich ja nicht darauf verlassen, dass der Adapter genau da rein gesteckt wird. Was höchstens gehen würde wäre ein Adapter von einem 16A-CEE-Stecker (3~) auf 3 bzw. 6 Schuko-Steckdosen (auf die Aussenleiter verteilt; Kabel 5x... | |||
| 60 - Starkstrom und Drehstrom?! -- Starkstrom und Drehstrom?! | |||
> Wie heißt es wirklich, also was ist der Korrekte begriff? Imho ist Drehstrom und Kraftstrom meistens gleichwertig, Starkstrom imho subjektiv, es dürfte aber meistens klar sein, was gemeint ist. Gibt doch auch andere Sachen/Dinge, die mehrere Namen haben. 3x16A 230V können sehr viel aber auch nur Peanuts sein, deshalb Starkstrom imho subjektiv. Dann gibt es neben 16A auch noch 25A[25A Perilex], 32A, 63A, ... Steckdosen > Könntest du mir das mit dem Dreiphasigen feld etwas erläutern? Haben andere schon gemacht: wikipedia.org/Drehstrom > Die Steckdose ist ja wohl die Gleiche(CEE) Naja, Drehstrom/Kraftstrom/Starkstrom hat mit der Steckdose eigendlich nichts zu tun, aber bis auf z.B. den Herd, einen DLE oder sonstige fest installierte Geräte werden sie über einen Stecker angeschlossen, da gibt es aber neben CEE 4-Pol oder 5-Pol auch noch Perilex. P.S. Dieser Beitrag gibt meine subjektive Meinung wieder, in Normen, Alltragssprachgebrauch usw. sieht es bestimmt anders aus. ... | |||
| 61 - Drehstromzähler Belegung -- Drehstromzähler Belegung | |||
| Was passieren kann? Die Einzelnen Drähchen rutschen dir einer nach dem anderen aus der Klemme. Okay, bei ringsum geschlossenen Klemmen ist das weniger der Fall, als bei solchen, wo unter einem Schraubenkopf/Unterlegscheibe der Leiter festgeklemmt wird. Jedoch kann auch bei den geschlossenen Klemmen sich das Cu im Laufe der Zeit etwas verschieben und damit hast du dann ein schönes Kontakproblem, das im schlimmsten Fall zum Brand führt. Oder es verabschiede sich er Schuzleiter, was nicht sofort auffällt, sondern erst wenn deswegen bei einem Defekt Geräte unter Spannung stehen. Hatte neulich erst eine Schuko-Verlängerung, wo der Schutzleiter noch aus sagenhaften 3 locker unter der Schraube liegenden Drähchen bestand. Aufgefallen ist das ganze nu, weil auch der blaue Leiter sich gelöst hat und "immer wer das Kabel zurechtbiegen muss", damit Strom fließen konnte.
Anderer Punkt: Was sind das für Dosen in der Mitte? 16A CEE? Und die Rechte? 32A CEE? Was für einen Stecker hat die Zuleitung - 32 oder 16A?... | |||
| 62 - ..neulich bei Ebay... -- ..neulich bei Ebay... | |||
Zitat : didy hat am 13 Feb 2005 15:15 geschrieben : Ja das ist leider nicht nur bei ebay. Den Versand von Angelika R. find ich ja sonst für Elektronikbastler recht klasse, aber seit dem aktuell gültigen Katalog haben sie diese Adapter auch im Angebot. Die einzigen CEE Adapter die ich ebend auf die schnelle bei Reichelt gefunden habe sind aber 16A Stecker auf 32A Kupplung und nicht "andersrum" wie bei ebay. Sind solche Adapter nicht zugelassen wie sie bei Reichelt angeboten werden? Heinz EDIT: URL zu dem von mir gefundenen Artikel: http://www.reichelt.de/artikeldruck.html?ARTIKEL=CEE-ADAPTER%205 [ Diese Nachricht wurde geändert von: HeineHeinz am 13 Feb 2005 15:32 ]... | |||
| 63 - Abnahme einer Elektroinstallation bei Anschlußänderung -- Abnahme einer Elektroinstallation bei Anschlußänderung | |||
Zitat : psiefke hat am 9 Feb 2005 17:18 geschrieben : cee32 kann man doch ohne weiteres mit 25A absichern... bei schmelzsicherung muss man dies sogar, da es meiner information nach keine 32A Schmelzsicherungen gibt. Hallo, klar kann man das machen, abgesehen davon, dass es ja ein B-Automat ist. Aber wer tut sowas? Zumal man im Privatgebrauch ja weniger CEE-32 Stecker hat, denke ich. Na ja, jeder so, wie er mag. Gruss un23 ... | |||
| 64 - 32CEE statt 16CEE - ok? -- 32CEE statt 16CEE - ok? | |||
| Folgendens Problem:
- 3*16A Verbraucher (Patchfeld) Darf ich an diesen Verbraucher einen 32CEE Stecker - natürlich bei 16A Absicherung - legen? Der 32er kann das ja ohne Probleme ab. Problematisch könnte ja allerdings sein dass dann - rein theoretisch - der 32er Stecker mit dem 16er Verbraucher auch an einer mit 32A abgesicherten Dose betrieben werden könnte. Es handelt sich dabei allerdings um einen Festeinbau in einem Rack. Da kann also keiner "mal ebend was umstecken", da alle öffnungen mit Frontplatten dicht gemacht sind. Das wäre halt sehr viel praktischer als wenn ich in die Stromverteilung, welche mit 32A Dosen vorkenfektioniert ist, neue 16A CEE Dosen einbauen müsste.... | |||
| 65 - Umbau Hausverteilung, wer kann Tipps geben? -- Umbau Hausverteilung, wer kann Tipps geben? | |||
| > also, die zuleitung ist ca. 12m Alu, davon ca. 2,5m in
> Erde, der Rest ist in Schellen an der Kellerwand (innen). Wieso in Erde? Ist dein HAK draußen montiert? (HAK = Hausanschlusskasten = "Panzerkasten") > die leitung zum dachgeschoss wären da ca. 6m in Kanal, da > soll also nun 5x6mm² rein oder wie? Bei 32A/35A ja. Und zumindest 35A wird Pflicht sein, wenn da mal ein eigener EVU-Zähler für verwendet werden soll. > bei 5x10mm² da brech ich mir ja die finger, grins Die reichen bei Kanalverlegung auch noch nicht für 63A. Bei Kanalverlegung wären da 16mm² nötig. Ist halt Ermessenssache des EVU, ob sie dann eine eigene Zählereinheit in Betrieb nehmen, wenn diese nicht die 63A-Belastbarkeit zur ersten Verteilung erfüllt. Wenn man nun nur mit 6mm² installiert und in drei Jahren umstellt mag es sein, dass sie auf eine extra Umrüstung verzichten und bei bestehender Leitung das so anschließen. Wenn du aber Pech hast darfte dann alles gegen 16mm² tauschen. Also einfach mal Fragen, wie die das sehen. Wenn's nur 'ne kleine 2-Zimmer-Wohnung ohne unübliche verbraucher ist, reichen 35A allemal. Unter 35A Belastbarkeit und damit 6mm² würd ich aber nicht gehen, 35/(50)/63A sind so die allgemein... | |||
| 66 - Wieviel mm² nimmt man am besten für 32A ? -- Wieviel mm² nimmt man am besten für 32A ? | |||
| Ich wollte mir ein neues verlängerungskabel zusammenbasteln. Die 32A CEE Kuplung und Stecker habe ich schon.
Ich weiß nur nicht welche Leiterquerschnitt ich dafür nehmen soll. Das kabel soll ca. 20 Meter lang sein. Gruß Jannik... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst 34 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |