| 1 - Belastbarkeit von Kupferleitung 0,5mm -- Belastbarkeit von Kupferleitung 0,5mm | |||
| |||
| 2 - Aufbau Unterverteiler (Wien) -- Aufbau Unterverteiler (Wien) | |||
| Ganz schnell, da ich fort muss, später mehr! Nun die zwei augenscheinlichsten Sachen sowie eine persönliche Bemerkung:
- Für Schukosteckdosen keine 16A-LS der Charakteristiken A, B, C oder D! Diese lassen bis zu 23,1A durch, ohne auszulösen, was eine ernstzunehmende Brandgefahr darstellt, sollte irgendjemand mal zuviel anschließen oder es zu einem Fehler kommen. Da die meisten Mehrfachsteckdosen und viele Verlängerungsleitungen mit gerade mal 1mm² ausgestattet sind, wird es bei derem Einsatz noch viel Schneller gefährlich! Obwohl meist erlaubt, sollte man dies also vermeiden, wenn man Wert auf moderne Sicherheit legt. Die Leitungsschutzschalter kosten zwar je nach Ausführung 3-10 Euro mehr pro Stück, dies sollte einem allerdings die eigene Sicherheit wert sein. Geeignet: B10, C10, B13, C13, K10, K13 (K-Char. wenn Abschaltbedingungen gewährleistet sind!). Übrigens: Ein B/C13A-LS schaltet in der Regel bei 16,5A, +-1A ab, mindestens lässt er 14,68A durch, maximal 18,85, liegt somit also genau im Schutzbereich der Steckdose! In Notfall kann man auch K16 nehmen, wenn der Toleranzfaktor des Herstellers der K-Serie 1,05-1,2 beträgt, in diesem Fall ist auch ein recht guter Schutz vorhanden, man muss allerdings die Abschaltbedingungen wegen des hohen nötigen Kurzschlussstrome... | |||
3 - Kurzschluss feste Leitungen in NS Anlagen -- Kurzschluss feste Leitungen in NS Anlagen | |||
| Nö Neo...
Zitat : Anwendung Vorzugsweise für den Einsatz in Bussen und Schienenfahrzeugen. Bei Verwendung in Schaltanlagen gilt diese Leitung bis 1000 V als kurzschluß- und erdschlußsicher. Zur festen Verlegung in Rohren und Installationskanälen, auch beim Anschluß beweglicher Teile. Somit wird durch den Einsatz dieser Leitung in einer Schaltanlage zwischen der Sammelschiene und dem NH-Trenner/Leistungsschalter verhindert, dass auf diesem Teilstück der Anlage ein Kurzschluss entstehen kann. Somit muss die Leitung nur für den Fall der Überlast dimensionier werden. Den Überlastschutz übernimmt dann die Sicherung im NH-Trenner bzw. der thermische Auslöser im Leistungsschalter. Leitungsschutzschalter wie sie in Hausinstallationen zum Einsatz kommen können auf diese Art und Weise übrigens auch nicht unbedingt angeschlossen werden, da ihr Auschaltvermögen nicht ausreicht um direkt auf einer Sammelschiene mit beispielsweise einem größten Stoßkurzschlußstr... | |||
| 4 - Waschmaschine geht nicht an -- Waschmaschine Bosch WAQ28321/01 | |||
| Kommt drauf an, WAS fliegt.
FI (Fehlerstromschutzschalter) oder Sicherung (Leitungsschutzschalter)? Beim FI ist die Sache meist eindeutig ein Isolationsfehler am Heizelement. Heizung erneuern und gut ist. VG [ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 16 Nov 2025 18:47 ]... | |||
| 5 - Sicherung (LSS) löst aus -- Geschirrspüler Bosch SGI4000/07 | |||
| Geräteart : Geschirrspüler Defekt : Sicherung (LSS) löst aus Hersteller : Bosch Gerätetyp : SGI4000/07 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Duspol ______________________ Hallo zusammen, ich hab daheim noch einen recht rustikalen Geschirrspüler vom Typ Bosch SGI4000/07, aber da er immer fleißig seinen Dienst verrichtete sah ich noch keinen Grund diesen rauszuschmeißen. Seit Kurzem löst beim Betrieb allerdings der Leitungsschutzschalter aus (eigener Stromkreis, 16A abgesichert, FI reagiert im Fehlerfall NICHT). Die Maschine läuft 10-15 Minuten, man hört wie sie drinnen spült und dann löst die Sicherung aus. Wenn man das Gerät dann öffnet ist der Inhalt gespült und es steht kaltes Wasser im Becken des Gerätes. Im Moment grübele ich ob der Fehler ggf. eine wirtschaftlich vertretbar behebbare Ursache hat. Da das Gerät ja grundsätzlich arbeitet, muss es der Fehler in irgendwas sein was während des Betriebes erst aktiviert wird. Meine Gedanken bisher: Programmschaltwerk: Ggf. wird hier im Betrieb ein Kurzschluss verursacht wenn ein entsprechender Programmpunkt erreicht wird. Teil aber nicht mehr lieferbar und selbst wenn wäre der Preis so hoch dass eine Reparatur unwirtschaftlich w... | |||
| 6 - Kurzschluss, Hauptsicherung -- Backofen Bosch Kompakt Backofen mit Mikrowelle | |||
| Als erstes wäre zu prüfen was diese "Hauptsicherung" ist?
Ist es ein Leitungsschutzschalter oder ist es ein Fehlerstromschalter (auch als FI bekannt)? Gibt es eine Beschriftung bei dieser "Sicherung"? ... | |||
| 7 - Steckdose verbrannt.. -- Steckdose verbrannt.. | |||
| Hi. Ich habe gestern einen Steckdosenadapter an einer Steckdose angeschlossen und am Steckdosenadapter noch einen Heizer. Die Steckdose ist mit einem Schalter verbunden, also geht die nur an wenn auch der Schalter an ist. Am Steckdoseadapter steht dran " NICHT HINTEREINANDER STECKEN" <-- Was heißt das genau? Als ich dann mein Heizer anmachen wollte, ist die Steckdose abgebrannt und der Schalter funktioniert jetzt nicht mehr. Woran liegt das? Was genau ist passiert? Müsste ich jetzt nur einen neuen Schalter und Steckdose kaufen, damit das wieder funktioniert? Eine Sicherung hat auch nicht ausgelöst. Müsste nicht ein Leitungsschutzschalter auslösen?
Steckdosenadapter : max belastung = 3680W <-- könnte es sein ,dass er überlastet wurde? [ Diese Nachricht wurde geändert von: MauriceMeppen98 am 12 Jan 2022 9:24 ]... | |||
| 8 - FI Sicherung Saunaofen -- FI Sicherung Saunaofen | |||
| Möchtest du nun eine Sicherung, also einen Leitungsschutzschalter (LS) oder einen Fehlerstromschutzschalter (FI) oder eine Kombination aus beiden (FI LS)?
Die Anlage benötigt beides, der FI LS benötigt aber 3TE weniger Platz als Einzelgeräte, kostet aber etwas mehr. ... | |||
| 9 - Sicherung fällt -- Induktionsherd AMBIANO 99163 | |||
| den bei ebay hatte ich auch gesehen. Hat aber eine lange Lieferzeit. Daher habe ich folgenden Typ bestellt: IHW20N135R5XKSA1 TRANSISTOR: IGBT TRENCHSTOP™ RC 1,35KV 20A 144W TO247-3 INFINEO.
Leider habe ich weiterhin den Effekt, dass sowohl mein Leitungsschutzschalter als auch die Sicherung auf der Platine auslöst. Weiß jemand Rat? ... | |||
| 10 - Sicherung löst aus / Wartung -- Wäschetrockner Siemens WTXL2400/05 | |||
| Kommt darauf an, welche Sicherung auslöst.
Ist es der Leitungsschutzschalter, liegt es meist an einem Kurzschluss, einer Überlast (z.B. ein weiteres Gerät wird am gleichen Steckdosenkreis in Betrieb genommen), oder die Sicherung arbeitet fehlerhaft. Möglich wäre auch ein Defekt an der Steckdose. Sollte hingegen der Fehlerstromschutzschalter (sog. FI, neuerlich RCD) aulösen, kommt es im Gerät an mindestens einer Komponente zum Masseschluss. Das kann z.B. durch eine defekte elektrische Baugruppe, aber auch durch Feuchtigkeit an den elektrischen/elektronischen Teilen verursacht werden. Wenn der Fehler sporadisch auftritt, ist es oftmals schwierig, die Ursache zu finden. Edit: Schmierung (Stützrollen/Gleiter, Filzlager) am Besten mit Trockenschmierstoffen (PTFE-, oder Silikonspray). VG [ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 7 Nov 2020 13:28 ]... | |||
| 11 - Haushalts-Sicherung fällt -- Waschmaschine MIELE W 4446 WPS | |||
| Danke Driver_2 für die vielen Tipps
meine Frau hat es am Samstag mit viel Geduld und Kraft hinbekommen. Sie hat die alte Dichtung in 4 bis 5 Anläufen mit dem Cuttermesser zerschnitten und die kleinen Gummistücke mit diversen Zangen aus der Öffnung geholt. Anschliesend hat Sie die Heizwendel mit Gewalt aus dem Bottich gezerrt. Ein Bild von dem Heizelement ist im Anhang. Morgen kaufe ich die neue Heizung, sammt Gummidichtung. ---------------- Hallo Mister ED Auf dem Leitungsschutzschalter steht B16. Mit dem Begriff Haushaltssicherung, meine ich eine Sicherung die sich im Haushalt - Sicherungkasten - Unterverteilung oder Hauptverteilung befindet. Also nicht die Sicherung, welche sich im jeweiligen Gerät befindet. Nein es war nicht der FI - Fehlerstromschutzschalter gemeint. In der Waschküche haben wir keinen FI in Verwendung. [ Diese Nachricht wurde geändert von: KHDSCOTCH am 21 Sep 2020 22:07 ] [ Diese Nachricht wurde geändert von: KHDSCOTCH am 21 Sep 2020 22:08 ]... | |||
| 12 - Herd einphasig anschliessen / FI-Schalter nachrüsten -- Herd einphasig anschliessen / FI-Schalter nachrüsten | |||
| Hallo!
Ausgangssituation: Unter Anleitung eines Elektriker-Meisters (aus Österreich) soll in einer 1-Zimmer-Wohnung in Deutschland aus den 70ern ein FI-Schalter nachgerüstet werden. Der Bestand ist wie folgt: Im Flur: - 25A Leitungsschutzschalter - Wechselstromzähler - einhpasige Zuleitung Wohnungs-Unterverteiler: - 20A für Boiler - 20A für Herd (Der Herd ist ca. 10 Jahre alt) - 2x 16A für Licht/Steckdosen Leitungen: - Stegleitungen, zweiadrig - klassische Nullung - 1,5mm² für Licht/Steckdosen - Jeweils 2x1,5mm² zusammengeschaltet für Herd und Boiler. Wir wollen zwecks Nachrüstung von FI-Schalter die Wohnung neu verkabeln, das ganze soll in Kabelkanälen aufputz erfolgen um den Aufwand in Grenzen zu halten. Ich habe solche Arbeiten in Österreich unter der Anleitung meines Elektikers auch schon durchgeführt. Prinzipiell ist alles klar, der Elektriker (Österreicher) hat mir vorgeschlagen: 40A FI-Schalter, Zweipolig 3x2,5mm² mit 16A für den Boiler 3x1,5mm² mit 13A für Licht/steckdosen (zwei Stromkreise) 3x4mm² mit 20A für den Herd (Der Herd ist ca. 10 Jahre alt) Auslösecharakteristik hat er mir C für alles empfohlen. Hier haben sich jetzt folgende Fragen aufg... | |||
| 13 - Ein Problem der Nullung? -- Ein Problem der Nullung? | |||
Zitat : derhornist hat am 13 Jun 2020 11:11 geschrieben : Hallo zusammen, gestern rief mich ein Bekannter an. Folgendes Problem: Eine Stegleitung im Bad. Altbau. Außenleiter hat Dauerspannung. Ansonsten blau und ge/gn. Lampe angeschlossen. Die Lampe hat einen Schalter. Sicherung rein. Lampe angeschaltet. Sicherung fliegt raus. Lampe durch eine Baufassung ersetzt. Ohne Glühbirne: Sicherung hält. Mit Glühbirne: Sicherung fliegt raus. Der Leitungsweg zwischen Anschlusskasten und Endstelle ist nicht genau zu verfolgen. Die Abzweigdose ist sicherlich zugeputzt. Ich tippe evtl. auf eine Nullung. Wie ist die allgemeine Meinung? Der Abriß des Hauses bzw. die komplette Erneuerung der Installtion ist übrigens keine Option. Vielen Dank für ernstgemeinte Meinungen zur Fehlerursache. Was meinst du mit "Sicherung"? Hast du ein Foto davon? Meinst du den Leitungsschutzschalter oder einen FI-Schutzschalter? | |||
| 14 - Österreich: CEE Drehstrom 16A auf 20A absichern? -- Österreich: CEE Drehstrom 16A auf 20A absichern? | |||
Zitat : Ich weiß, ferndiagnostisch schwer feststellbar Nein, ist es nicht. Wenn das Gerät mit einem 16A Stecker ausgerüstet ist, muss es auch mit einer 16A Absicherung klar kommen. Es heißt nicht umsonst Leitungsschutzschalter, welcher eben in erster Linie die Leitung schützen soll. Zitat : die Geschichte mit 20A Absicherung auf einer 16A Drehstrom habe ich in der Zwischenzeit ein zweites Mal gesagt bekommen... Glaube ich dir sofort. Ist und bleibt aber nicht zulässig. Offtopic : | |||
| 15 - Waschmaschinenmotor als Antrieb für Drechselbank -- Waschmaschinenmotor als Antrieb für Drechselbank | |||
| Wenn der Miele Motor sowieso rumliegt:
Schließ den doch testweise mal an 400V 3 Phasig an. Wahrscheinlich wird der aber 230V Aussenleiterspannung fordern, es wird also der Betriebsstrom zu groß sein. Versuch macht aber klug. Das schlimmste was passieren kann ist das da die Wicklungen durchbrennen und die Sicherung / Leitungsschutzschalter auslöst. Dann weißt du mehr. ... | |||
| 16 - Sicherung fliegt raus -- Geschirrspüler Hanseatic WQP6-3203 FS31 | |||
| Das könnte jede Person erledigen, die Grundkenntnisse in der Elektrotechnik hat und über ausreichende Messtechnik verfügt. In den meisten Fällen würde ein Multimeter genügen, um den Übeltäter zu finden. Nach erfolgter Reparatur wäre eine Prüfung mit einem Isolationsmessgerät angeraten.
Prüfe vorher nochmals (wie @Hotliner schon angemerkt hatte), ob der Leitungsschutzschalter (Sicherung), oder Fehlerstromschutzschalter (FI) fliegt. Das wäre für einen evtl. weiteren Reparaturverlauf wichtig. VG ... | |||
| 17 - 40ASicherung fliegt nch 17min -- Wäschetrockner Miele Novotronic Super T699C | |||
| Bitte mache mal ein Foto von der Sicherung oder schreibe ab, was darauf steht.
Eine Schukosteckdose darf niemals mit 40A abgesichert werden, die sind für maximal 16A zugelassen. Bitte nicht weiter benutzen! Wenn das wirklich ein 40A Leitungsschutzschalter ist besteht akute Brandgefahr. Dann ist der defekte Trockner dein kleinstes Problem da die komplette Installation in der Wohnung dann überprüft werden muß. ... | |||
| 18 - Einschaltautomatik defekt -- Einhell Staubsauger TH-VC1930 SA | |||
| Geräteart : Sonstiges Defekt : Einschaltautomatik defekt Hersteller : Einhell Staubsauger Gerätetyp : TH-VC1930 SA Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo Forum An meinem Staubsauger mit Einschaltautomatik habe ich eine Säge angeschlossen gehabt. Diese hatte im Anschlusskabel einen Kabelbruch mit Kurzschluss gehabt. Nach Einschalten der Säge gab es kurz Rauchzeichen aus dem Staubsauger und der Leitungsschutzschalter hat ausgelöst. Nach öffnen des Saugers ist eine verbrannte Stelle auf der Platine zu sehen mit der Bezeichnung R7. Ein Anschluss von diesem Bauteil geht direkt an die eingebaute Steckdose im Staubsauger. Ergo kann es sich mehr um eine Art Sicherung handeln. Die Steckdose hat eine Anschlussleistung von 2000 Watt / 8,7 A. Mich irritiert ein wenig die Bezeichnung. Um was für ein Bauteil kann es sich handeln? ... | |||
| 19 - Austausch Steckdoseneinsätze - eingriff in die Elektrik? -- Austausch Steckdoseneinsätze - eingriff in die Elektrik? | |||
| Moin,
vielen Dank für die Bilder
Sieht ordentlicher aus, als ich gedacht hätte. Der Verteiler wurde scheinbar schon einmal "erneuert". Die Sicherungsautomaten haben eine sehr gute Qualität und können bleiben. Der Rest der Anlage sieht nach einer typischen früh 70er Jahre Altanlage aus, hier wird wohl durchgängig klassisch genullt sein. Steckdosen ganz ohne PE dürfte es nicht geben. Denoch sehe ich im Verteiler einige Fehler: - Lüsterklemme, nicht zulässig! --> Durch Quetschverbinder ersetzen lassen - Herdleitung ist mit 2x PEN und 2x L belegt. Ist nicht zulässig. Sofern 2,5mm² wie folgt ändern: PE: Grün/Gelb, N: Blau, Schwarz und Braun L1. Herd auf "2~N" anschließen. Braun und Schwarz am Herd NICHT miteinander verbinden. Die Zuleitung zur UV ist bereits 4-Adrig. Man könnte evtl. unter dem Mantel der Normen zum Zeitpunkt der Errichtung auf Drehstrom umstellen. Hierzu mit dem Netzbetreiber und einer örtlichen Installationsfirmen sprechen. Viele VNBs werden es nicht machen. Wenige machen es. Bei den Bayreuther Stadtwerken werden bei NZ-Tafeln bei Bedarf Umstellungen auf Drehstrom oder sogar Leistungserhöhungen vorgenommen. Ist e... | |||
| 20 - Steckdose angeschmort -- Steckdose angeschmort | |||
| Nachfrage:
Hat den der Leitungsschutzschalter ("die Sicherung") ausgelöst? Falls Nein vermute ich eher ein Problem am Stecker der Waschmaschine (verspritzte Stecker bekommen bei viel Bewegung gerne Übergangswiederstände und kokeln dann vor sich hin). 95% der Fachbetriebe werden hier wohl auch nur eine Sichtprüfung durchführen oder sich sogar vor Lachen kullern. Ich denke mal, jeder sollte wissen, das Strom klein, schwarz und ganz hässlich macht Dazu ist keine Elektrikerlehre notwendig.
Ich habe mit 7 süßen Jahren schon aus neugierde Steckdosenabdeckungen abgeschraubt und mir ist nie etwas passiert, trotz klassischer Nullung und fehlendem Berührungsschutz. Wo man nicht hinlangen sollte, wusste ich schon damals
... | |||
| 21 - Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand -- Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand | |||
| Vielen Dank für die umfassende Antwort.
Ich bin ja leider kein Elektriker, weswegen ich versuche mir hier Rat zu holen.
Fachmänner gibt es hier ja sehr viele, aber leider nur sehr, sehr wenige, die auch wirklich Fachmänner sind. Und die sind leider noch schwerer zu finden. Die Leitung vom Stromzähler ist 2 adrig. Die Steckdosen sind hier nicht einzeln abgesichert. Das Haus hat 3 Zimmer, Küche, Bad. Jede Sicherung ausgenommen der Hauptsicherung ist jeweils für ein Zimmer (2 x 32A, 1 x 20A, 1 x 16A). Die 16A ist für Küche/Bad wobei wir GottSeiDank mit Gas kochen. Es läuft alles über die jeweilige Sicherung (Steckdosen, Licht, Klimaanlage, TV,..).
3 Zimmer (2 Schlafzimmer, ein Wohnzimmer) sind mit einer 13.000 BTU Klimaanlage (je AC 1.300W) ausgestattet. Die Schlafzimmer haben beide 49er LED TV, PC und andere Kleinelektrikgeräte. Im Wohnzimmer ist ein 55er LED TV, mehrere Lampen, Plazstation,... mit angeschlossen. Im Bad & Küche gibt es Licht, Heißwasserboiler mit 3.500 W, Kühlschrank, Mikrowelle und Waschmaschine. Wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe sagst Du mir, wenn auch sehr viel umfassender & leicht verwirr... | |||
| 22 - Sicherung fliegt kniffelig! -- Kühlschrank mit Gefrierfach Samsung Samsung Side by Side RS21KPSM | |||
| Geräteart : Kühl-Kombi Defekt : Sicherung fliegt kniffelig! Hersteller : Samsung Gerätetyp : Samsung Side by Side RS21KPSM S - Nummer : n.v. FD - Nummer : n.v. Typenschild Zeile 1 : Samsung Side by Side Typenschild Zeile 2 : RS21KPSM Typenschild Zeile 3 : n.v. Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo, Ich habe mich hier neu angemeldet, da ich mit meinem Side by side Kühlschrank von Samsung nicht mehr weiter komme. Erst einmal zu mir: Ich habe gute Kenntnisse in der Materie, bin jedoch hauptsächlich auf SMD Technik spezialisiert. Ich kann mit Messgeräten arbeiten und kenne die VDE Vorschriften. Oszi und MM vorhanden. VDE Prüfgerät leider nicht. Auch besitze ich sehr Gute Kenntnisse als Elektriker. Trotzdem verzweifle ich an meinem eigenen Kühlschrank
Am besten ich erzähle euch die Story komplett von Anfang an: Erstes auftreten des Problems: An einem Abend musste ich feststellen, das in unserer Küche die Sicherung geflogen war. Davor hatte ich mich schon über die sehr kurze Laufz... | |||
| 23 - Lüsterklemme L1 geschmolzen -- Backofen Neff Mega 4952N excelent | |||
Hallo ihr beiden. Vielen Dank für´s Feedback Bin nun etwas schockiert über die Beurteilung des IST-Zustands.
@silencer300 Original-Kabel belassen kann ich sehr gut mit Leben, immerhin leben wir im selben Haus und unser Leben ist uns lieb. NYM-Kabel fest verlegen würde bedeuten, ich müsste im Sockelbereich jeweils ein Leerrohr anbringen und die Leitung dort durchführen. Das wird schwierig, da die Küche dann demontiert werden müsste (diese ist über 30 Jahre alt). Vermutlich hat der vorherige Installateur genau aus dem Grund den aktuellen Zustand hergestellt? Auf der (Zwischen-/Trennwand)Seite des Backofens befindet sich auch der Kühlschrank. Da scheint auch gebastelt worden zu sein. Allerdings "nur" mit einem Verlängerungskabel am Originalanschluss des Kühlschranks. Vermutlich gibt es in dem Bereich nur eine Steckdose. Die WAGO-Klemmen hätte ich nur in Verbindung mit einer Abzweigdose verwendet (dienen aktuell zum Schutz der offenen Adern). Fallen nachher aber weg wegen unzulässiger fliegender Installation. Die Leitungsschutzschalter sind doch auch für die Kochfelder. Kann ich doch nicht ausschalten. Ich nehme an, es handelt sich aktuell um eine Parallel-Schaltung. @M... | |||
| 24 - Steckdose als Nicht RCD kennzechnen ? -- Steckdose als Nicht RCD kennzechnen ? | |||
| Im Deutschen ist das noch immer ein Fehlerstromschutzschalter . (FI) Und eine Sicherung eine Sicherung und keine Fuse. Einen Leitungsschutzschalter bezeichnet bei uns auch keiner als Circuit Breaker. Was soll das denglich? ... | |||
| 25 - knall, Sicherung raus -- Waschmaschine Blomberg Waschmaschine | |||
| Geräteart : Waschmaschine Defekt : knall, Sicherung raus Hersteller : Blomberg Gerätetyp : Waschmaschine S - Nummer : 206210424 Typenschild Zeile 1 : Type WA 5220 9001313 Typenschild Zeile 2 : Ident 0020600104 Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter ______________________ Moin, meine Waschmaschine Blomberg WA 5220 verabschiedete sich im laufendem Programm mit einem leichten Knall. Es roch ein wenig. Dabei wurde der Leitungsschutzschalter ausgelöst. FI-Schaltung war noch intakt. Beim Rücksetzen der Sicherung lief die Maschine im Programm weiter, drehte zwei runden und nach 20 Sekunden wieder ein Knall und die Sicherung löste erneut aus. Bevor ich das Gerät öffne, möchte ich Fragen, ob es bei diesem Symptom etwas gibt, worauf ich besonders achten kann. Generell denke ich da an einen Kondensator, der da immer knallt. Bitte um Hilfe. Vielen Dank im Voraus. Gruss killah78 ... | |||
| 26 - Selektivität von LS-Schaltern -- Selektivität von LS-Schaltern | |||
Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 13 Okt 2016 16:57 geschrieben : Grob gesagt 6mm² und 50A Sicherung ist schon Murks ! Weiter im Text der 40 A Fi muss gegen Überlastung geschützt werden und das tut die 50 A Vorsicherung nicht. Deshalb müssen den Schutz gegen Überlast die nachfolgenden LS übernehmen und mit 16 A LS sind max 2 16A LS je Außenleiter möglich! Ein 35A SLS wäre bis zu einem 35 A Ls selektiv, der C Ls ist es nicht. Vielen Dank für eure Vorschläge! Bevor ich diese Lösungsmöglichkeit dem Monteur unterbreite, nochmals zur Verdeutlichung: Im Wandstromverteiler befinden sich neben dem 40A-FI zwei 3pol. C16A und zwei 1pol. B16A Leitungsschutzschalter. Funktioniert dann der 35A SLS im Schaltschrank bezüglich Selektivität dennoch? ... | |||
| 27 - Richtiges Kabel + Verteilen -- Richtiges Kabel + Verteilen | |||
Zitat : Ob ich in der Garage irgendwann mal Drehstrom benötige, weiß ich nichtVorsorgen ist bekanntlich besser, als heilen. Von daher würde ich in jedem Fall ein fünfpoliges Kabel verbuddeln. 4mm² Nennquerschnitt braucht es (jeweils) mindestens. 6mm² wären eher zu empfehlen, wenn es Richtung 2kW Maschinen geht. Zitat : oder sollte ich die vorhandenen Leitungsschutzschalter nutzen? Ein FI ist keine Sicherung, von daher: JA, vom vorhandenen LSS. Ansonsten muss das Kabel nach der Sicherung vor dem FI dimensioniert werden. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 6 Okt 2016 11:46 ]... | |||
| 28 - Was sich nicht alles verkaufen lässt -- Was sich nicht alles verkaufen lässt | |||
Wieder was gelernt! Das war mir (leider) neu. Aber ich bin ja noch jung
Mich wundert es immer wieder, das solche Ware problemlos in Deutschland verkauft werden darf. 3Pol. C16 LSS für knapp 7€ ist ja auch ein wahres Schnäppchen. Nur 4000A Abschaltvermögen sind etwas wenig, nicht zulässig und ich hätte beim verbauen auch Bauchschmerzen dabei. Leider verbauen genug Heimwerker solches Material
Schnäppchen LSS Achso, Typ AC FI-Schutzschalter werde auch massenhaft in D vertrieben: Auch noch mit TÜV-Zertifikat! Warum ... | |||
| 29 - Gerät schaltet nicht mehr ein -- Geschirrspüler Bosch S9F1B | |||
| Hallo und herzlich willkommen im Forum.
Da die Maschine vermutlich mit einem Kurzschluss den Dienst quittiert hat, muss ich erst mal fragen, ob überhaupt noch was zu vernehmen ist (Kontrolleuchte, Displayanzeige)? Wichtig wäre auch zu wissen, ob es die Sicherung (Leitungsschutzschalter), oder den FI (Fehlerstrom-Schutzschalter) geworfen hat? Auf jeden Fall solltest Du, wenn die Maschine gar keinen Mucks macht, zuerst die Steckdose auf Funktion und die Netzanschlussleitung auf Beschädigung prüfen. Was Du tun kannst, um die Maschine zu reanimieren, wäre einen Techniker rufen, weil Du lt. Vorstellung keine Kenntnisse der Materie besitzt und wahrscheinlich auch nicht über geeignete Prüf-/Messgeräte verfügst, die zum Auffinden und Beheben von elektrischen/elektronischen Schäden am Gerät notwendig sind, ansonsten wird es schwierig. Eine weitere Option wäre der Erwerb eines neuen/anderen Gerätes, da das bisherige ja schon ein respektables Alter von 19 Jahren aufweist. Das soll nicht heißen, das Gerät ist nicht reparabel (reparieren kann man alles), nur ob es wirtschaftlich vertetbar ist (Aufwand, Ersatzteilkosten), wäre fraglich. Die Entscheidung hängt auch vom allgemeinen Gesamtzustand des Gerätes ab. VG ... | |||
| 30 - Betriebsleuchte an/Herd aus -- Herd AEG 41056VI-MN | |||
| Geräteart : Elektroherd
Defekt : Betriebsleuchte an/Herd aus Hersteller : AEG Gerätetyp : 41056VI-MN FD - Nummer : 94031319400 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo zusammen, ich habe einen Elektro Standherd von AEG, Model 41056VI-MN, PNC: 94031319400, Kaufdatum März 2012. Angeschlossen ist das ganze an 3 Phasen + N + Pe. Bisher hat der immer gute Dienste getan, bis am Wochenende einer der Leitungsschutzschalter/Sicherung ausgelöst hat (ohne sonstig erkennbaren Grund). Wir haben die Sicherung wieder reingemacht - und alles funktioniert wieder (Alle Platten lassen sich einzeln schalten, inclusive Zusatzfelder, Backofen: Oberhitze, Unterhitze, Umluft, Licht, Uhr vorne am Gerät etc. - alles scheint zu funktionieren.) Nur: Die Betriebskontrollleuchte leuchtet ständig - egal, ob eine Platte oder der Backofen an ist, oder nicht. Es ist kein Glimmen, sondern ein "normales" Leuchten, was sich auch beim anschalten des Herdes nicht verändert. Die Sicherung, die geflogen ist, "hängt" an den beiden linken Herdplatten. Sprich: Wenn die aus ist, gehen die beiden Herdplatten nicht. Gestern ist die Sicherun... | |||
| 31 - Backofen funktioniert nicht -- Backofen Privileg Backofen | |||
| Prod. Nr. ist korrekt (Hersteller: AEG).
Der profanste Fehler, der mir zu Deiner Wasserüberkochhavarie einfällt, ist ein ausgelöster Leitungsschutzschalter, im Volksmund heißt das Ding auch Sicherung. Wenn die Spannung am Herd/Backofen korrekt anliegt, könnte natürlich der Zeitschalter einen Defekt aufweisen. Neuteil - Fehlanzeige, wird vom Originalhersteller nicht mehr angeboten. Überbrücken wäre eine Möglichkeit, scheinbar weiß hier aber niemand (mich eingeschlossen), wie das zu machen ist. Die tollste Lösung ist das nicht gerade und beeinträchtigt darüber hinaus auch die elektrische Gerätesicherheit. Bleibt noch die von <Mr.Ed> vorgeschlagene Reparatur des Timers. VG [ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 11 Apr 2016 21:43 ]... | |||
| 32 - unbekanntes Bauteil L-N bei Hocheffizienzpumpe Wilo Stratos Pico -- unbekanntes Bauteil L-N bei Hocheffizienzpumpe Wilo Stratos Pico | |||
| Das ist eine Sicherung aus Keramik. Sieht aus wie ein Widerstand. Ich bekomme einfach keine größere Sicherung zwischen die zwei Platinen rein.
Klar reicht da ein 6A-Leitungsschutzschalter, vermutlich wären auch 2A noch völlig ausreichend. Aber ich nehme an (ich weiß es nicht genau), dass die Pumpe an einem normalen Stromkreis im Keller mit dranhängt. Das ist ein älteres Bauernhaus mit mehreren Wohneinheiten in denen hier und da mal was renoviert wurde... Viele Grüße Bubu ... | |||
| 33 - Unterverteilung neu organisieren -- Unterverteilung neu organisieren | |||
| Hallo Forenprofis,
will meine alte Verteilung erneuern und bitte euch mal zu schauen ob alles so richtig und sicher ist. Der Verteilung ist ein Drehstromzähler 10(60)A mit 3x25A Schmelzsicherungen vorgeschaltet. Absicherung im HAK ist nicht bekannt. Die Verteilung befindet sich unter 2m vom Zähler entfernt. Kabel zum Verteiler und Verkabelung im Verteiler mit 6mm²CU. Die Zuleitungen befinden sich zum größten Teil in Kabelkanälen und frei in Hohlräumen später auch unter Putz. Die FI und Sicherungsautomaten sind von ABB System pro M compact -2x ABB F204A-25/0,03 25A/30mA/4-polig FI-Schutzschalter sowie verschiedene Sicherungsautomaten folgender Serie -ABB S201-B10 / 1-polig / 10A Sicherungsautomat Leitungsschutzschalter SA = Sicherungsautomat 1. Sind die 25A Fi's richtig bemessen hinter den 25A Zählersicherungen oder dürfen oder müssen sie größer sein? Hab da verschiedenes gelesen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. 2.Der Hutschienenzähler -Stromzähler 20A(80A)Wohnung 2- ist das ein vollwärtiger Zähler oder schmilzt der weg? Nach den Amperewerten muß der reichen ist ja besser wie der 10(60)A vom Energieversorger. Aber vorsichtig mit neuer Technik. 3. Die Steckdose Position 13-14 auf... | |||
| 34 - PA Endstufe Carver PM2.0t Einschaltstrombegrenzung? -- PA Endstufe Carver PM2.0t Einschaltstrombegrenzung? | |||
Zitat : Ich habe das Service-Manual mit Schaltplan angehängt. Ein Link auf die Quelle des SM wäre unverfänglicher gewesen. Zumal die Quelle von der du das SM ursprünglich bezogen hast bereits urheberrechtlich betrachtet nicht koscher ist. Zitat : Bei einer sind die beiden Netzteil Transistoren (Q6 & Q7) defekt. ... Damit könnte ich die Endstufe wieder soweit reparieren. Die Transistoren sterben nicht ohne Weiteres. Wahrscheinlich ist in der umgebenden Schaltung was faul; Thema Sanftanlauf! Aber die Netzteilschaltung ist im SM ja recht ausführlich beschrieben. Auf jeden Fall solltest du die MJ10025 aus vertrauenswürdiger Quelle beziehen. Das sin... | |||
| 35 - Kurzschluss bei Trocknungsprg -- Geschirrspüler Miele G575 SC Rainbow | |||
| Geräteart : Geschirrspüler Defekt : Kurzschluss bei Trocknungsprg Hersteller : Miele Gerätetyp : G575 SC Rainbow FD - Nummer : 14/16462876 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol ______________________ Hallo, bei der benannten Spülmaschine fliegt immer beim starten des Trocknungsprogrammes der Leitungsschutzschalter heraus. Es knallt, riecht nach Kurzschluss und die Sicherung ist raus. Der Fehler trat vor einiger schon einmal auf. Ich habe daraufhin die Klappe der Turbothermic getauscht und es gab für einige Monate keine Probleme. Jetzt tritt der Fehler jedoch erneut auf. Gibt es Ideen was ich noch überprüfen könnte? Viele Dank! ... | |||
| 36 - Spannungs(ab)fall Leitung und Sicherung. Theoretische Frage -- Spannungs(ab)fall Leitung und Sicherung. Theoretische Frage | |||
Zitat : Drehfeld hat am 22 Jul 2015 19:48 geschrieben : Das Problem liegt wohl eher darin begründet, dass der Kurz- oder Erdschluss nicht zwangsläufig am Ende der Leitung auftritt. Die Fehlerstelle kann auch so ungünstig liegen, dass ein Strom fließt, der die Sicherung noch nicht zum auslösen bringt, die Leitung oder eine Person aber trotzdem schädigt. Nein. Allenfalls die hochtheoretische Schadenskonstellation mit dem Lichtbogen wäre denkbar. Die Charakteristik des Leitungsschutzschalters schützt die Leitung unabhängig von ihrer Länge, der RCD den Mensch vor gefährlichen Körperströmen. Wenn ich isoliert von PE den L und N bei einer kurzen Leitung berühre, löst der Leitungsschutzschalter auch erst lange nach meinem Tod aus. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Homi am 22 Jul 2015 22:43 ]... | |||
| 37 - Selektivität von Sicherungen -- Selektivität von Sicherungen | |||
| Es ist völlig egal ob du da eine GL Sicherung oder einen Leitungsschutzschalter einsetzt, beide müssen die Leitung vor Überlast und auch vor Kurzschluss schützen ehe die Leitung Schaden nimmt. Die Sicherung ist in dem Stromkreis die Sollbruchstelle! Wenn die Leitung geschützt ist ist auch der FI geschützt. Der hat genau wie die Leitung einen Nennstrom ,den er dauernd führen können muss und einen Betriebsstrom der nur bestimmte Zeit geführt werden kann. Beide Ströme werden durch die Sicherung überwacht. Die Sicherung stellt sicher das der Betriebsstrom eben nur so hoch werden kann das die Leitung und damit auch der FI nicht beschädigt wird. ... | |||
| 38 - Kochfeld nicht abschaltbar -- Herd Miele H807-2/C | |||
| Geräteart : Elektroherd Defekt : Kochfeld nicht abschaltbar Hersteller : Miele Gerätetyp : H807-2/C S - Nummer : 00/26881512 Typenschild Zeile 1 : Glaskeramikfeld Typ KM 126-1 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Duspol ______________________ Hallo, ein Kochfeld (Glaskeramik) lässt sich zwar einschalten, aber solange sie heiß ist nicht abschalten. Gleiches Fehlerbild wie im Beitrag vom 19.04.2009: Einmal eingeschaltet und aufgeheizt lässt sich die Kochstelle nicht mehr durch drehen des Knopfs auf Null abschalten. Der Herd hat ca. 4 Jahre problemfrei gelaufen, also ist ein Anschlußfehler ziemlich sicher auszuschließen. Zur Zeit drehe ich mich in einer Endlosschleife: => Stecker vom Herd zum Glaskeramikkochfeld abstecken;Kochfeld kalt werden lassen; Stecker wieder reinstecken => alles ist aus und bleibt aus => andere Felder und Backofen nutzen ohne Fehler => Problemfeld wieder durch Drehen des Knopfes einschalten: Das Feld wird erkennbar glühend, und nicht mehr abschaltbar (Also Fehler reporduzierbar) => Stecker vom Herd zum Glaskeramikkochfeld abstecken Sicherung abschalten ist in meinem Fall unhandlicher (Stecker leicht erreichba... | |||
| 39 - Stereoanlageonent(en) auf der Platine Peter Electronic 30551.00250B durchgeschmort -- Stereoanlageonent(en) auf der Platine Peter Electronic 30551.00250B durchgeschmort | |||
Zitat : die Sicherung die ich als Hauptsicherung bezeichne zu erkennen. Jo, ist ein Leitungsschutzschalter. Wenn das Teil auslöst, liegt irgendwo ein satter Kurzschluss vor. ... | |||
| 40 - zerstörte Leitung oder fehlerhaftes Werkzeug -- zerstörte Leitung oder fehlerhaftes Werkzeug | |||
| Lesen ! Es war auch die Rede davon das ein Fi ausgelöst hat, die Sicherung (korrekt Leitungsschutzschalter !) wurde nur nebenbei erwähnt. ... | |||
| 41 - Sicherung springt raus -- Waschmaschine Respekta WA6120 | |||
| Was ist denn nun rausgeflogen, der FI (Fehlerstromschutzschalter) oder eine Sicherung (Leitungsschutzschalter)?
Wenn der FI geflogen ist, liegst du mit dem Heizstab nicht ganz falsch. ... | |||
| 42 - Alte Sicherungsautomaten gegen neue B Automaten Tauschen -- Alte Sicherungsautomaten gegen neue B Automaten Tauschen | |||
| Hallo,
ich habe eine Frage. Kann ich ohne weiteres alte Leitungsschutzschalter z.B. L oder K gegen neue Automaten (B Charakteristik) tauschen? Da bei meinem Bruder Handwerker sind und angeblich andauernd die Sicherung fliegt. Ich weiß jetzt aber noch nicht welche Automaten verbaut sind. Die Elektro Installation ist ca 20 bis 25 Jahre alt. Wahrscheinlich ist da irgend eine Maschine die einen zu hohen Anlauf Strom hat. Die B Automaten Lösen ja erst bei einem höherem Anlaufstrom aus oder? ... | |||
| 43 - Selektivität ... Leitungsschutzschalter ... Schmelzsicherung -- Selektivität ... Leitungsschutzschalter ... Schmelzsicherung | |||
| Hallo Leute,
ich habe mal eine Frage. Ich habe eine Schmelzsicherung mit einem Bemessungsstrom von 25A (M) Nach dieser Sicherung teilt sich der Strom auf und geht zu je einem 16A Leitungsschutzschalter mit der Auslösecharakteristik B. Die Frage die ich mir stelle ... ist eine Selektivität gegeben? Bei nur reinen Schmelzsicherung oder Leitungsschutzschaltern ist der Fall klar definiert mit dem Faktor 1,6 bzw. eine Größe frei lassen bzw. überspringen. Aber wie ist es hier? Ich habe mir mal die Mühe gemacht und die Daten (Strom und Zeit) von einem 16A LSS sowie einer 25A SS in eine Excel Liste eingelesen und als Diagramm dargestellt. Ziel war es um zu schauen, ob sich die Kennlinien schneiden ... und ja das tun sie. Nun aber die Frage.... bin ich die Sache korrekt angegangen um eine korrekte Aussage über die Selektivität machen zu können? Danke ... | |||
| 44 - Frage zu ABB FI/LS-Schalter -- Frage zu ABB FI/LS-Schalter | |||
| Nein da war nur ein Stromkreis aktiv und zwar der des FI/LS. Das nach dem FI/LS noch sinnlose Sicherungen(LS = Leitungsschutzschalter=Sicherung) folgen habe ich schon geschrieben.
Zur Information ein Stromkreis beginnt an der Sicherung. Da der FI/LS ein Fehlerstromschutzschalter (FI(sind keine Sicherungen sondern echte Schalter,die auf den Fehlerstrom reagieren)) und ein Leitungsschutzschalter (LS reagieren auf den zu hohen Betriebstrom)ist, kannst du den als Vorsicherung für die nachfolgenden Stromkreise betrachten. In Deinem Fall ist der FI/LA sowohl Vorsicherung für den Stromkreis des Klimagerätes als auch Vorsicherung für den Steckdosenstromkreis als auch Sicherung für den Lichtstromkreis. ... | |||
| 45 - DIN VDE Vorschriften ... Elektroinstallation -- DIN VDE Vorschriften ... Elektroinstallation | |||
| So Danke Leute.
Weitere Fragen: 1.a) Starkstromsteckdosen gibt es ja in der Variante 16 und 32A. Steht irgendwo geschrieben, dass ich eine Starkstromsteckdose (3x 16A) mit EINEM Leitungsschutzschalter (3x 16A) absichern muss bzw. muss so eine Dose auch zwingend 16A liefern wenn es drauf steht, oder kann ich die auch auf einen 10A Leitungsschutzschalter klemmen? 1.b) Bzw. kann ich auch 2 Starkstromsteckdosen (3x 16A) auf einen Leitungsschutzschalter (3x 16A) klemmen oder gehört zu jeder Dose eine Sicherung? Wenn ja wo stehts geschrieben? 2.) Festinstallationen werden ja mit starr-Verdrahtung (meist NYM-J) durchgeführt. Wo steht's geschrieben? Danke ... | |||
| 46 - Trommel dreht sich nicht mehr -- Waschmaschine Siemens WXLP162A/23 | |||
| So, jetzt habe ich den Motor ausgebaut: ein bisschen mit einem Schraubendreher gehebelt und dann konnte ich ihn nach hinten abziehen. Die Kohlen sind wirklich aufgebraucht.
Dabei ist mir wieder eingefallen, dass die Sicherung (Leitungsschutzschalter in der Hausinstallation) von der Maschine rausgeflogen war, bevor das Problem auftrat. Am Motor sieht man auch Spuren. Hat die Maschine selbst auch Sicherungen? (Welche Typen brauche ich als Ersatz?) Wie komme ich an die Steuerungselektronik ran? Den Deckel habe ich schon abgenommen und den Waschpulverbehaelter rausgenommen. An die Schrauben in dem Bereich komme ich nicht dran, da muss ich mir erst lange TORX Schraubendreher besorgen, mit Bits und Verlaengerung gings nicht. ... | |||
| 47 - Mit Stromstoßschalter verschiedene Phasen schalten -- Mit Stromstoßschalter verschiedene Phasen schalten | |||
| Also Klartext!
Aufgeteilter Drehstromkreis benötigt gemeinsamem Freischaltmöglichkeit. Ist bei dir durch den 3 poligen 16 A Leitungsschutzschalter gegeben. Das sind keine 3 getrennte Stromkreise sondern EIN aufgeteilter Drehstromkreis. Die Stoßstromschalter sind für 16 A zugelassen und haben potentialfreie Kontakte. Das bedeutet Steuerstromkreis und Laststromkreis müssen nicht der Selbe sein. Allerdings Schreibt der Hersteller auch das die Stromstoßschalter nicht über einen gemeinsamen Taster gesteuert werden dürfen! Ich verstehe Dein Problem nicht jeden Einzelnen Aussenleiter durch einen Eigenen Stromstoßschalter zu schalten oder Gleich alle 3 Aussenleiter + Neutralleiter über ein 4 Poliges Schütz. Dann steuert dein Stromstoßrelais eben nur das Schütz an. Edit @ Sauwetter bei 16 A reicht im Allgemeinen bei dieser Länge und Verlegeart 2,5 mm² CU. Und ob du nun 1 oder 100 von den Induktionskochplatten an eine 16 A Sicherung hängst ist völlig wurscht die Sicherung macht der möglichen Überlastung schon rechtzeitig ein Ende! [ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kur... | |||
| 48 - Kabel für Schweissgerät -- Kabel für Schweissgerät | |||
| Nein ich geh davon aus das an Dieser Vorsicherung noch weitere Sicherungen zB für Licht oder Schukosteckdosen hängen. Dann Übernimmt eben die 20 A Neozed den Schutz der Zuleitung zur UV und die Sicherungen in der UV den Schutz der abgehenden Leitung. Hier eben die für das Schweißgerät. Wirft das Schweißgerät die Sicherung, dann eben nur die dafür zuständige und nicht auch noch die Neozed.
Das Leitungsschutzschalter die Leitungen schützen sollen sagt der Name ja schon.
Andi hat das schon richtig verstanden warum 20A Neozed als Vorsicherung und B13 für das Schweißgerät.
... | |||
| 49 - Sicherungskastenbildersammlung -- Sicherungskastenbildersammlung | |||
| Hi,
getreu des folgenden Merkspruches wurde hier leider gearbeitet: Hat der Vermieter zu wenig [bzw. gar kein] Geld, macht er sich den Kasten wie es ihm gefällt
Hier hat auch gar kein Profi gearbeitet sondern nur ein Laie, sonst gäbs bis heute noch eine einzige Sicherung für alles..
Zitat : Der Sascha hat am 7 Jan 2014 15:55 geschrieben : Hallo X5-Masterchief, Ein paar Fragen stellen sich mir: 1.) Warum hast du für die Innenverdrahtung 10mm² starr genommen und nicht Flexibel? Die Kabel sind tatsächlich flexibel - leider nur viel zu lang, das Provisorium wird aber irgendwann noch nachgebessert - sobald das Geld da ist. | |||
| 50 - Alte LS austauschen gegen FI/LS mit höherem Nennstrom? -- Alte LS austauschen gegen FI/LS mit höherem Nennstrom? | |||
Zitat : Fluxkompensator hat am 25 Nov 2013 14:54 geschrieben : Hallo, Warum ich es außerdem sehr wichtig finde FI's einzusetzen: Wenn ich es richtige gesehen habe, gehen vom Unterverteiler in der Wohnung zwar die 3 Phasen (L1-L3) aber lediglich nur ein dicker Neutralleiter in den Keller zum Zählerkasten. Im Unterverteiler sind N und PE dann auf einer Verteiler-Schiene verbunden Wenn der N zum Keller, aus welchen Gründen auch immer ausfällt, wäre ja auf den PE dann Spannung (oder wird das durch Erdung z.B. im Bad abgefangen? Kann ich aber nicht sehen, da alles gefliest und verkleidet). Da schützt dann eben nur noch ein FI. Erstens ist das kein N sondern ein PEN, die Vereinigung des Schutzleiters mit dem Neutralleiter. Zweitens sind da auf auf der Verteilerschiene nicht N und PE verbunden sondern werden da aufgeteilt in N und PE. Drittens bei einem PEN-Bruch schützt auch kein FI mehr! Denn dann ist auch der Schutzleiter unterbro... | |||
| 51 - Schaltschrank Eingangssicherung -- Schaltschrank Eingangssicherung | |||
| Und hier liegt die Problematik: Mit was für einem Kurzschlusstrom muss ich (typischerweise) rechnen? Dieser hängt wohl im Wesentlichen von dem Einspeisetrafo und der Leitungslänge ab. Eventuell weiche ich auch auf die 10 kA-LSS aus.
Die vorgeschalteten NH Sicherungen haben ein Schaltvermögen von ca. 100...150 kA. Eine 800A Sicherung löst bei einem Strom von 6kA erst nach ca. 3sec, bei 10kA schon nach 0,4 sec. aus. Eine Auslösezeit von 20msec erreiche ich erst bei einem Strom von ca. 20kA. Frage: Muss ich evtl. Leitungsschutzschalter mit erhöhtem Schaltvermögen (15kA oder 20kA) einsetzen? ... | |||
| 52 - Fi -- Fi | |||
| Das ist die Sicherung die im unterem Anschlussraum sitzt und damit sowohl den Zähler als auch die Kundenanlage schützt. Zählernachsicherungen sind in D für Neuanlagen nicht mehr zugelassen. Vorzugsweise werden als Zählervorsicherungen SLS eingesetzt.
Hak meist NH >>> Zählervorsicherung SLS >>>> Zähler >>> Hauptverteilung. Die Selektiven Leitungsschutzschalter sind selektiv zur NH und Laienbedienbar! Zitat : Vom HAK(üblicherweise 63A) geht's direkt auf den Zähler Damit ist aber ein Zählerwechsel nur bei entfernen der HAK-Sicherungen oder unter Spannung möglich. Zudem folgen garantiert auch in AT dem Zähler Hauptsicherungen als Zählernachsicherung, sonst wäre ja eine Selektivität zur Sicherung im HAK nicht gegeben. [ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 4 Okt 2013 10:41 ] [ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 4 Okt 2013 10:43 ]... | |||
| 53 - "Schuppen" im Garten verkabeln -- "Schuppen" im Garten verkabeln | |||
Zitat : 2N3055 hat am 6 Sep 2013 11:29 geschrieben : Aber der Kasten hat zwei Einspeisestecker, d. h. Du kannst nur die Hälfte der Stecksoden (Steckdosen heißen die Dinger) nutzen. Wie wär´s mit sowas? Da muß Dein Eli nur noch ein Stückchen Leitung und einen Stecker dranschrauben oder einen Einbau-/Einspeisestecker oder gleich die lange Leitung: Kleinverteiler Nachtrag: Das war nur als Beispiel gedacht. Nach dem Lesen dieser Beschreibung "Sie entscheiden Zuhause wo Sie Bohrloch moechten !!! Unsere Stromverteiler haben alles was das beste in Europa ist: SUPER Steckdosen Men... | |||
| 54 - SIMARIS Software Kostenfrei -- SIMARIS Software Kostenfrei | |||
| Hallo zusamen
Download SIMARIS Software Kostenfrei http://www.automation.siemens.com/m......aspx Also Vollversion SIMARIS curves 3.0 Kann Kurven von Sicherungen, Leitungsschutzschalter ... für die Doku darstellen. Kann im Bereich für nützliche Programme ... nicht Schreiben, da kein Moderator. ... | |||
| 55 - Frage zum Neutralleiter -- Frage zum Neutralleiter | |||
Zitat : Achso, ist es eigentlich angebracht nach dem WR eine Sicherung zu setzen? Der ist doch eh elektronisch gegen Überlast und Kurzschluß gesichert. Da der eh nur 800W Normausgansleistung (max. 2000W) hat würde ja nicht mal ein LSS ansprechen. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 9 Jul 2013 12:51 ] Wer sagt das? Es gibt auch LS B für 1A der löst im Kurzschlussfall bei ca 1150W aus
http://de.rs-online.com/web/p/leitungsschutzschalter/5320315/ [ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 9 Jul 2013 17:11 ]... | |||
| 56 - Durch Kabel gebohrt und nun FI-Defekt? -- Durch Kabel gebohrt und nun FI-Defekt? | |||
| Vielen Dank für die Antworten.
Mit Sicherungsautomat meine ich Leitungsschutzschalter mit 16A, umgangssprachlich auch "Sicherung". Zitat : Doch zur Erläuterung folgendes. Dem FI ist das Wurst ob ein Kabel komplett ist oder nur ein Teil davon noch vorhanden ist. Er löst nur aus, wenn eine Verbindung zwischen N und PE oder L und PE usw. stattfindet. Bei N+L reagiert i. d. R. die Sicherung. Ok, aber weder Sicherung noch FI-Reagieren. Nur auf N und L ist laut Phasenprüfer Spannung. Ungefähre Werte sollte ein Multimeter bringen, aber wohin den Strom abführen von N abführen, wenn nur noch PE bleibt? Ich vermute es ist Induktionsspannung, was vorraussetzt das N vom Netz getrennt ist. Zitat : | |||
| 57 - Kurzschluss -- Mikrowelle Neff MW5977 | |||
| Geräteart : Microwelle Defekt : Kurzschluss Hersteller : Neff Gerätetyp : MW5977 Kenntnis : Komplett vom Fach Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol ______________________ Hi, ich hab eine Mikrowelle zur Reparatur da. Es handelt sich um einen Einbaumikro von Neff. Es müsste ein MW5977 oder MW5979 sein. Die Mikrowelle stand vor einiger Zeit schon einmal bei mir. Beim ersten mal fiel die Keramiksicherung Primärseitig(10A) beim Startvorgang. Das Gerät hat den Trafo und die Steuerelektronik für die Hochspannung auf einer LP im Gerät. Nach etwas Messen auf der LP hab ich dann herausgefunden, dass ein IGBT defekt war und zwar der GT60N321. Da das Ersatzteil(komplette Platine) im I-Net für etwa 250Euro angeboten wird hab ich mich entschieden einen Reparaturversuch der LP zu wagen und nur den IGBT zu ersetzen(etwa 7Euro). Nach dem Einbau war alles wieder OK und die MW hat ihren Dienst einige Monate verrichtet. Laut Besitzer war es dann aber wieder zum gleichen Fehler gekommen. Offenbar als bei höchster Stufe längere Zeit gestartet war(etwa 20 Minuten). Ich wieder gemessen, und wieder war der IGBT kaputt. Nach erneutem Einbau fiel dann aber die Primärsicherung sofort nach einem Start selbst be... | |||
| 58 - Oberhitze geht nicht -- Backofen Whirlpool AKP701/NB | |||
| Oje, jetzt geht es hier auch schon los.
Wenn der Herd an Drehstrom angeschlossen ist, dann werden im Sicherungskasten drei Leitungsschutzschalter (Sicherungen) eingebaut sein. Und dann verhält es sich genauso wie Mr.Ed es beschrieben hat. Um jetzt eventuellen Mißverständnissen vorzubeugen (bevor Rhodosmaris sich meldet), ich habe bewußt im ersten Post den Begriff "Sicherung" verwendet, da der Eröffner wohl damit mehr anzufangen weiß, als mit "Leitungsschutzschalter". Es ist also zuerst sicherzustellen, wie der Herd angeschlossen ist. Hier sind vorerst keine Sicherungen innerhalb des Gerätes gemeint. Rafikus ... | |||
| 59 - Beckum Schutzgasschweißgerät macht probleme -- Beckum Schutzgasschweißgerät macht probleme | |||
| hi, hab mir das mal durchgelesen, den(leitungsschutzschalter), bei meinen eltern steht ein L. Das heißt dan das die Sicherung zu schwach ist, für das Schweißgerät. Dan muß da woll eine Sterckere Sicherung rein oder? ... | |||
| 60 - Geschirrspüler zusammen mit einem anderen Gerät an eine Steckdose anschließen -- Geschirrspüler zusammen mit einem anderen Gerät an eine Steckdose anschließen | |||
| Das ist aus gutem Grund so durchgestrichen dargestellt!
So ein Geschirrspüler nimmt während dem Aufheizvorgang zwischen 10 und 12A auf. Das Untertischgerät auch nochmal ca 9A. Das würde die vorhandene Steckdose und vor Allem die Dreifachsteckdose überlasten und kann zum Brand führen wenn nicht zuvor schon der Leitungsschutzschalter(Sicherung) auslöst!
Mit etwas Glück hält eine Dreifchsteckdose aus der Grabbelkiste im Baumarkt noch nicht mal den Geschirrspüler alleine aus
Ich bin da jetzt nicht so kundig. Aber vielleicht gibt es ja fertige Gerätschaften, die das Untertischgerät vom Netz trennen solange der Geschirrspüler seine Arbeit verrichtet. powersupply ... | |||
| 61 - LautsprecherS Charakteristik "S" überall im Haus verbaut - Warum machte man das damals so? -- LautsprecherS Charakteristik "S" überall im Haus verbaut - Warum machte man das damals so? | |||
| D und K haben sowohl Überlastschutzfunktion und auch Kurzschlusschutzfunktion. Wenn ein D oder K verbaut wird muss natürlich auch Sichergestellt werden das der Kurzschlussstrom fließen kann.
Da hat übrigens 20 *IN das bedeutet bei einem 16 A LS müssen 20*16A= 320 A fließen können. Die Dinger heißen nicht umsonst LEITUNGSSCHUTZschalter! Der S mit IN*17 ist demzufolge etwas genügsamer als D. Zum Vergleich welche Kurzschlusströme direkt am Hak auch in der Hausinstallation möglich sind sage ich nur gemessen 1,7 kA. In einem Industriebetrieb nach dem Trafo sind es im Vergleich dazu locker mal so um die 25kA! Bei einer Hausinstallation sollte auch eine Verlängerung mit 25 m noch zur sicheren Schnellabschaltung führen! Rechne dir mal aus welchen Widerstand 50 m Verlängerungskabel haben. (ausgenommen die billig Trommeln Made in China mit bestenfalls 0,75mm²) da ist es nicht verwunderlich das die Trommel qualmt. Die festverlegte Leitung ist aber da immer noch geschützt. (ÜBERLASTSCHUTZ) Grundsätzlich kann man davon ausgehen, wenn der Überlastschutz gewährleistet ist, ist auch der Leitungsschutz gewährleistet. Selbst bei nur 80 A würde ein D 16 in wenigen Sekunden abschalten. mal etwas zum Nachlesen | |||
| 62 - Unterverteilung Werkstatt -- Unterverteilung Werkstatt | |||
| Am saubersten wäre ein 2. Zähler vom EVU in der Hauptverteilung mit eigenen Zählervorsicherungen.
Von da weg - so teilten mir meine Elis mit - mit einer Hauptleitung (16mm² oder mehr je nach Länge, das weiß jeder Eli (eigentlich)) in die Unterverteilung und dort dann FIs und Leitungsschutzschalter setzen nach Bedarf. Bei diesem 2. Zähler ist dann auch i. d. R. die Selektivität zum HAK gewährleistet, da dies vom EVU vorgegeben wird (zumindest bei uns). Dann dürfte nix mehr fliegen in der Hauptverteilung. Sonst besteht immer Gefahr, daß die Sicherung des Bauernhofes auslöst - wenn der und Du mal viel Strom brauchen oder Kurzschlüsse auf ein vorgespanntes System kommen. Alternativ kann man natürlich die Hauptleitung vom 2. Zähler abnehmen und entsprechend vorsichern. Aber in jedem Fall je nach Zustand der Anlage einen dazuziehen, der sich auskennt (Thema Bestandsschutz). Ich habe auch alles umbauen müssen, da 1 Stromkreis noch 2 Phasig war... Damit war jegliche Änderung nicht möglich. Bei uns gibt es aber auch hier die Möglichkeit, einen 2. Zähler vom EVU zu beantragen, ohne die alte Anlage zu verändern, dann muß aber schon beim HAK mit 2 Leitungen begonnen werden. Die alte bleibt unverändert und eine weiter speist dann dei... | |||
| 63 - Sicherung löst aus -- Geschirrspüler Miele G582 Sc | |||
| Geräteart : Geschirrspüler Defekt : Sicherung löst aus Hersteller : Miele Gerätetyp : G582 Sc S - Nummer : 15313492 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol ______________________ Hilfe! Unsere Spülmaschine funktioniert nicht mehr
Hier ein paar informative Details: Wollte gestern die Spülmaschine einschalten, nichts tat sich. Im Sicherungsverteiler gesehen, das der Leitungsschutzschalter ausgelöst hat. Dieser ließ sich auch nicht mehr einschalten. Ohne Stecker in der Steckdose lässt sich der Leitungsschutzschalter einschalten, löst aber direkt nach einstecken des Steckers wieder aus. Ein "Drehen" des Steckers bringt keine Änderung. Der zugehörige FI-Schalter (30mA) löst nicht aus. Die Bodenwanne ist völlig trocken, wie es sein sollte. Bevor ich die Maschine weiter ausbaue (die "Frontplatte" im Sockelbereich ist bereits geöffnet) und auf die Seite lege, um den Boden zu öffnen, wüsste ich gerne, ob jemand einen Tipp/eine Idee hat, wo der Fehler liegen könnte. Ich will mich einfach nicht damit abfinden, dass eine 20 Jahre alte Spülmaschine in die "Miele-Himmel"... | |||
| 64 - Installation Klingeltrafo für Toröffner -- Installation Klingeltrafo für Toröffner | |||
Zitat : woodi hat am 25 Dez 2012 10:24 geschrieben : Die wichtigsten Dinge sieht man halt nicht. Stimmt. Z.B. den Bereich über den N- und PE-Schienen. Es sieht mir trotzdem nach einem soweit korrekt aufgelegten TN-C-S aus. Zitat : Die mittlere der drei Sicherungen rechts vom FI scheint über den FI zu gehen. Alle drei Leitungsschutzschalter rechts vom FI werden über ihn versorgt. Darunter befindet sich eine einpolige Schiene. Zitat : ... | |||
| 65 - Anschluss im HAK für Carport -- Anschluss im HAK für Carport | |||
| d.h,. die 2.5mm² Leitung ist mit der dem FI vorgelagerten Sicherung abgesichert.
Das wird in der Regel (ich kenne natürlich Deine Anlage nicht) kaum funktionieren. Mit einer 2.5mm² Leitung kann man soweiso so gut wie nicht eine Unterverteilgun sinnvoll anspeisen. Du wirst da niemals eine Selektivität zusammenbringen. Ich würde gleich nach dem FI einen 3poligen Leitungsschutzschalter B13 oder B16 (müsste man sich genauer anschauen) setzen, und draussen anstatt dem Außenverteilerkasten einen normalen Klemmkasten setzen, und die Wechselstromkreise von der Drehstromleitung direkt aufzutrennen (ohne weitere Absicherung) Genrell würde ich Dir die Kontaktierung eines Profis empfehlen. [ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 10 Dez 2012 17:02 ]... | |||
| 66 - 2. Zähler - Planung -- 2. Zähler - Planung | |||
| Moin,
Leitungsschutzschalter sind egal welcher Größe nie selektiv zueinaner außer eben selektive Leitungsschutzschalter deshalb normale Sicherungen rein. D02-Sockel oder Linocur-Schalter. Falls dein Elektriker das nicht kennt Das ist ein Sicherungssockel, auf dem ein Bügel ist, der zum Freischalten verwendet wird. Um eine Patrone zu wechseln muss erst dieser Bügel abgeklappt werden, um an die Patronen zu kommen.
Bei Überlast ist die Selektivität zwischen SLS 50A und 35A Sicherung gewährleistet. Nur eben nicht zwischen C25 und D02 35A. Aber: Sollte es wirklich einmal einen einphasigen Kurzschluss an dem C25 Abgang geben, muss man halt in Kauf nehmen, dass man auch die Patrone auswechseln muss. Wenn es ein zweiphasiger Kurzschluss ist, ist bis unter dem Zähler meistens sowiso alles durch. gruß Stefan ... | |||
| 67 - Mit welchen kosten muss ich bei einen 400V Anschluss ungefair rechen -- Mit welchen kosten muss ich bei einen 400V Anschluss ungefair rechen | |||
| Ach ja, das liebe Halbwissen. Oder war es eher die Drittelversion...?
Zitat : spiki hat am 4 Okt 2012 21:25 geschrieben : Ich denke aber eher, das es insgesamt zuviel Strom zieht. Auf dem Typenschild steht allerdings nur 3000W. Eigentlich müßte ein Stromkabel doch 3680 Watt aushalten oder? Ist das Kabel mit ca 25 Meter Länge einfach zu lang, und der Widderstand dadurch zu groß? Wäre für sachliche Hinweise sehr Dankbar. Bitteschön: Die Aussage Zitat : Eigentlich müßte ein Stromkabel doch 3680 Watt aushalten oder? ist in mehrfacher Hinsicht falsch. Eine Leitung (es ist KEIN Kabel - die liegen in d... | |||
| 68 - Treppenhausbeleuchtung -- Treppenhausbeleuchtung | |||
| Hallo,
bin im Laufe der Woche im Haus mit besagtem Automaten, werde dann den von Sam2 vorgeschlagenen Test machen. Wenn ich es richtig im Kopf habe,läuft zwar nicht das Bodenlicht (Flachdachbau,daher kein Dachboden),wohl aber die Kellerbeleuchtung mit über den Zeitschalter,geht zumindest über dieselbe Sicherung (Ja ich weiß daß das heute Leitungsschutzschalter heißt) Fotos werden dann auch gemacht. Grüsse an alle, die sich hier beteiligt haben ... | |||
| 69 - Netzwerkkabel (CAT7) als Klingelleitung? -- Netzwerkkabel (CAT7) als Klingelleitung? | |||
| Doch diese Frage ist richtig, deine 0,28A eher unwichtig!!
Denn zu Hause legt man die Installation u.a. auch nach dem aus, was das "Kraftwerk" an Leistung liefern kann!! Denn jede Leitung muss einen Kurzschluss überleben. Dazu wird in der Hausinstallation ein Leitungsschutzschalter eingebaut. Wenn es jetzt einen Kurzschluss gibt fließen einige Hundert Ampere und der LS-Schalter schaltet ab. Leitung und LS-Schalter müssen sehr wohl auf die Leistung abgestimmt werden, die das Versogungsnetz im Kurzschlussfall liefert. Bei einer Klingelschaltung erfolgt keine Abschaltung durch eine Sicherung im Kurzschlussfall, sondern durch die Bauweise des Klingeltrafos bricht die Spannung bei einem bestimmten Strom ein (Streujoch). Dieser Strom fließt aber dann durchgehend und den muss die Leitung abkönnen!! Je nach Trafo kann das bei einer 0,24mm² Leitung aber schwierig werden! [ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 30 Sep 2012 10:09 ]... | |||
| 70 - Drehstrominstallation -- Drehstrominstallation | |||
| Hallo
Ich hätte da mal ne frage! Muss man, wenn man zwei 16A cee steckdosen an einen 3 Phasigen Leitungsschutzschalter C 16A anschließen will, für jede Steckdose ein eigenes kabel zur sicherung legen oder kann man auch vor der ersten steckdose eine abzweigdose setzen und die andere steckdose von dort weg leiten? Freu mich auf antworten. ... | |||
| 71 - 15 min , dann Sicherung raus -- Waschmaschine Siemens Siwamat XL 1451 | |||
| Möglicherweise ist die Heizung defekt - wobei mir 15min bis zum einschalten der Heizung recht lang vorkommen.
Hat die Maschine eine Temperaturwahl unterhalb 30°C, also "kalt"? Bleibt bei dieser Auswahl die Sicherung drin? Alternativ kannst du testweise die Heizung abklemmen (Stecker isolieren!!!) und einen Waschdurchgang starten. Es kann allerdings sein, daß die Maschine den Durchlauf nicht beendet, weil sie versucht, auf Temperatur zu kommen. Aber sie dürfte die Sicheung (Leitungsschutzschalter/Schmelzeinsatz oder FI-Schutzschalter) nicht mehr auslösen. Ob die Maschine bei abgeklemmter Heizung durchläuft, oder versucht zu heizen (und damit das Programm "stehenbleibt"), kann ich aufgrund Nichtkenntnis der Maschine nicht sagen - auch was die Öffnung zum abklemmen der Heizung betrifft. Dies geschieht jedoch meist über die demontierbare Rückwand. Bei Arbeiten an/in der Maschine Netzstecker ziehen! ciao Maris ... | |||
| 72 - Unterverteilung anbinden -- Unterverteilung anbinden | |||
| Bei 35 A NH im Hak und 35 A SLS löst bei Kurzschluss welche Sicherung aus ?
Und warum wurden GL-Sicherungen Und NH im Vorzählerbereich durch SLS ersetzt? Schon mal darüber nachgedacht? Edit: lies mal Seite 4 deines Links. Dann schau dir mal die Auslösekurve einer NH und die Der Kennlinie E an. Da wirst du sehen das der Selektive Leitungsschutzschalter bei zB 2000 A schneller abschaltet als die NH aber gegenüber einem normalem LS verzögert. [ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Aug 2012 23:03 ]... | |||
| 73 - Darf ein Elektrogerät Strom aus allen 3 Phasen gleichzeitig ziehen? -- Darf ein Elektrogerät Strom aus allen 3 Phasen gleichzeitig ziehen? | |||
Zitat : schliesst jemand 2 unterschiedliche Heizungen an einen Stromkreis (Tischverteiler) dann löst die vorgeschaltete Sicherung eben aus. Oder bei Sicherungsautomaten mit H-Charakteristik auch mal nicht. Ein H16 lässt permanent 3600W*1,75 = 6300W zu. Bei 6600W muss er auch nicht zwingend abschalten. Und da die Heizelemente ja getaktet werden, sind's auch keine stabilen 6,6kW. Man kann sich also nicht zwingend darauf verlassen, dass in jedem Haushalt der Leitungsschutzschalter seinen Job gut machen würde. Ist aber prinzipiell ein Problem der Hausinstallation und nicht des Grills. ... | |||
| 74 - Selektive Absicherung einer UV -- Selektive Absicherung einer UV | |||
| Auf eine 5x2.5mm² Leitung 8 Stück LS B13 ist nicht gerade glücklich gewählt. Laut meiner Tabelle kommt da eine 20A Sicherung hin. (2.5mm² bei 3 belasteten Adern in Verlegeart C = 24A).
Du hast aber alleine schon pro Phase 39A (3x B13) Last. Ich würds eventuell mit einem selektiven 35 A Leitungsschutzschalter mit 5x6mm² Zuleitung realisieren. [ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 10 Jul 2012 13:35 ]... | |||
| 75 - Sicherung löst aus -- Waschmaschine Miele W 463 | |||
| Löst tatsächlich die Sicherung des Waschmaschinenstromkreises (also der Leitungsschutzschalter bzw. eine Schmelzsicherung) aus, oder doch eher der Fehlerstromschutzschalter?
Bei ersterem Fall: Ist die WM alleiniger Verbraucher an diesem Stromkreis, oder sind noch andere Geräte angeschlossen? Weißt du nicht sicher, ob es sich beim auslösenden Schaltelement um ei9ne Sicherung oder einen FI-Schutzschalter handelt, mach bitte ein Foto und stell es hier ein. ciao Maris ... | |||
| 76 - Französische Steckdosen in Deutschland -- Französische Steckdosen in Deutschland | |||
Zitat : Lügenstift hat am 27 Mär 2012 21:59 geschrieben : Deine Sicherung, dein LS in der Verteilung sind ein Leitungsschutz. Der Leitungsschutzschalter dient also dem Leitungsschutz. Wer hätte das gedacht...? Danke für den Hinweis. Aber so weit reichts grad noch!
Was das Beispiel mit dem Fön soll, verstehe ich nicht. Weiß der Kurzschlußstrom denn, welche Leistung das Gerät hat?
Ansonsten aber ist die Idee mit dem nicht wasserfesten Einweg-Fön immerhin witzig.
Im Ernst: Der Zweck der Sicherungen im Stecker des BS1363-Steckers ist zuvörderst ebenfalls der Schutz der Leitung (verringerter Querschnitt ab Stecker, Stromkreisvorsicherung aber legal bis zu 32A - in Praxi manchmal noch deutlich höher vorzufinden...). Daher auch die drei Abstufungen (3A, 5A und 13A) - also n... | |||
| 77 - Erdung von Bade- und Duschwanne -- Erdung von Bade- und Duschwanne | |||
| Bei diesem Thema gilt folgendes zu beachten:
- Der Haartrockner ist IP20, also kein Wasserschutz! - Bei Wasserkontakt schaltet der Leitungsschutzschalter (oder Sicherung) nicht ab. Bei Leistungen über 2000 W und entsprechenden Wassereigenschaften ebenfalls nicht, oder äußerst verzögert. - Durch den Stecker- und Steckdosenaufbau ist keine Verpolungssicherheit gegeben. - Der Haartrockner wird 1-polig geschalten, d.h.: Im Betriebszustand "AUS" muss keine Spannungsfreiheit bestehen. Die Badewanne: 1. Zinkwanne-leitend, doch wer hat die schon 2.Wanne aus Glas, Holz, Keramik. Ein RCD ist hier erstmal wirkungslos. Der Haartrockner wird ein "Tauchsieder". 3. Email-Badewanne-diese ist durch die Beschichtung erstmal eine isolierte Wanne, die erst mit dem PA-Anschluss leitfähig wird, da Wasser-Email-Stahlblech einen Kondensator ergibt. Für Email-Badewanne gilt: Immer dann, wenn kein RCD vorhanden ist (oder dieser nicht funktioniert) ist der PA-Anschluss das Todesurteil für den Betroffenen, da der PA einen Fehlertrom erzwinkt. Auch mit RCD können die Gefahren nicht ausser Acht gelassen werden. Es können Fehlerströme unterhalb der Auslöseschwelle auftreten. Ein RCD 30 mA ist auf 21-22 mA eingetsellt und... | |||
| 78 - kleiner Sicherungskasten für Bastelecke -- kleiner Sicherungskasten für Bastelecke | |||
| Nochmal Vorsicherung in der Verteilung ist ein B16 und da gibt es keinen selektiven LS. Egal ob du da einen B 6 oder C6 oder K6 einbaust der 16 A LS kann mitkommen oder sogar vor dem 6 A LS auslösen! Aus diesem Grund muss die Sicherung in die Verteilung!
Zum Verständnis Der Straßenzug ist mit ca 200 A Abgesichert dann kommt deine Haussicherung mit 63 A und danach Deine Wohnungssicherung mit 35A erst danach kommen die Leitungsschutzschalter mit 16 A Trotzdem kann es passieren das auch mal die 35 A Sicherung oder sogar die 63 A Sicherung auslöst. Bei LS lösen aber meistens beide aus da sie nicht selektiv sind. LESEN! [ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 26 Mär 2012 19:21 ]... | |||
| 79 - Gartenhäcksler Gloria 500LS (2. Thread, 2. Runde) Sicherungen fliegen -- Gartenhäcksler Gloria 500LS (2. Thread, 2. Runde) Sicherungen fliegen | |||
| Wenn bereits ein Strom fließt, ohne dass der Schalter betägigt ist, ist wohl der Schalter kaputt.
Die Sicherung (Leitungsschutzschalter) ist mit 10 A Nennstom zu klein für ein derart leistungsstarkes Gerät. Du solltest das Gerät an einem Stromkreis betreiben der mit 16A abgesichert ist. Aus Sicherheistgünden ist selbstverständlich ein Betrieb ohne Bremse nicht zulässig. Löst auch eine 16 A Sicherung aus so ist evt die Bremse defekt, oder ein evt. vorhandener Gleichrichter, der vor der Bremse sitzt. (Das schließe ich jetzt mal daraus dass es ohne Bremse ja funktionieren soll). ... | |||
| 80 - Trommel läuft nicht.Kurzshluß -- Waschmaschine Privileg 10SC | |||
| An den Kohlen wird es nicht liegen. Sind sie verschlissen liegt eine Unterbrechung vor. Dann fleißt kein Strom mehr, bei Dir wohl zu viel.
Ist es wirlich eine Sicherung (Leitungsschutzschalter) die auslöst oder ein FI? ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |