Gefunden für dimmer halogenlampen blitzen - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Probleme mit Elektrodimmer und Halogenlampen -- Probleme mit Elektrodimmer und Halogenlampen | |||
| |||
| 2 - Defekte Halogenbeleuchtung -- Defekte Halogenbeleuchtung | |||
| Es liegt nicht an der Mischung verschiedener Leuchtmittel, sondern am Dimmer, der nicht für LED geeignet ist.
Zudem benötigt das Netzteil für die Halogenlampen eine Mindestlast (meist >20W), ansonsten lässt sich das Licht nicht einschalten. Das würde passieren, wenn z.B. alle Leuchtmittel durch LED ersetzt werden. VG [ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 13 Jan 2022 20:36 ]... | |||
3 - elektronischer Trafo für NV-Halogenlampen: kann keine sinnvolle Ausgangspannung messen -- elektronischer Trafo für NV-Halogenlampen: kann keine sinnvolle Ausgangspannung messen | |||
| Hallo,
ich habe einen elektronischen Trafo für NV-Halogenlampen (220V -> 11,6 eff., 35 - 105 W; genaue Bezeichnung SET105F-2). Da die angeschlossenen Leuchtmittel nicht mehr funktionierten habe ich an der Ausgangsseite die Spannung gemessen, mein Multimeter zeigt mir aber auch separat angeschlossen fast null Volt an. De Facto ist der Trafo aber in Ordnung, der Dimmer war kaputt, die Lampen brennen, wenn ich ihn separat anschließe. Wie kommt es, dass mir mit meinem Messgerät keine sinnvolle Ausgangsspannung (habe ich auch mit einem anderen Multimeter überprüft, d.h. gleiches Ergebnis) angezeigt wird? Vielen Dank für die Unterstützung, HJStern ... | |||
| 4 - Vorwiderstand ausrechnen, wie genau -- Vorwiderstand ausrechnen, wie genau | |||
Zitat : Da sind nur die braunen elektronischen Bauteile an der Klemmleiste links.Du meinst die scheibenförmigen Bauteile mit der Aufschrift CL-60? Das sind NTCs als Einschaltstrombegrenzer (CL = Current Limiter), damit beim Einschalten der starken Halogenlampen nicht der Sicherungsautomat im Zählerkasten anspricht. Allerdings sieht mir das Teil links unter dem Getriebe, das du als Klemmleiste bezeichnest, auf einem Foto wie ein Kühlkörper aus. Könnte sich darunter so etwas wie ein Dimmer verbergen? Die Standardlösung um US-Gerätschaften an unser Stromnetz anzuschliessen, ist die Verwendung eines (meist externen) Spartrafos. Wenn das bei dir nicht so gemacht ist, dann muß sich irgendwo in dem Drahtverhau ein Bauteil verstecken, das unsere 230V auf 120Veff für die Lampen reduziert. Ein simpler Widerstand wäre zwar für den Hersteller die billigste Lösung, aber weil dabei die fast genau so viel Leistung auf dem Widerstand wie auf den Lampen ver... | |||
| 5 - Halogenstrahler umrüsten zu LED . -- Halogenstrahler umrüsten zu LED . | |||
Zitat : Geht das? 2X 3Halogen an 2 Trafos und dazu 1 mal LED min 9 max 15 W. Also willst du 2 Stück weglassen oder wie soll man den Satz verstehen? Das Problem ist die Mindestlast deines Dimmers. 6 * 5W macht 30W dazu die eine 15W-LED macht zusammen 45W. Damit wäre das ganze dann aber schon vermutlich heller als vorher mit den 35W Halogenlampen. Dein Dimmer braucht aber 50W Mindestlast. Klappt also nicht mit diesem Dimmer. Warum sollen es eigentlich 3 Trafos werden? ... | |||
| 6 - Dimmer und LED Leuchte -- Dimmer und LED Leuchte | |||
| Hallo,
ich brauche Hilfe
Ich habe heute einen Dimmerschalter eingebaut, aber leider nicht den gewünschten Erfolg erzielt. Diesen Dimmer habe ich verwendet: http://www.amazon.de/Gira-030000-Gl.....NMESE Ich habe eine Pendelleuchte mit vier Halogenlampen, max 20W Sockel G4 angebaut. Ergebnis: Dimmer brummt, Trafo an der Lampe brummt, Dimmer voll aufgedreht bringt nicht volle Lichtleistung. Nach 10 Minuten Puff aus Richtung Lampentrafo und aus. Habe nun gelernt, dass mein Dimmer wohl nur für Hochvoltlampen geeignet ist. Vermutlich ist meine Leuchte bzw. der Trafo der Leuchte kaputt. Jetzt will ich den Fehler nicht zweimal machen und frage daher: 1. Stimmt meine o.g. Schlussfolgerung? 2. Würde der Dimmer wohl mit diesen Lampen funktionieren: http://www.amazon.de/T... | |||
| 7 - Dimmen und Strom sparen? -- Dimmen und Strom sparen? | |||
| Wenn man die Allgebrauchslampen schon als Energieverschwendung ausmerzen wollte, so hätten vorher noch die Dimmer ausgerottet gehört.
Wer Glühlampenlicht dimmt, heizt elektrisch ! Mit der Leistung am Glühfaden geht dessen Temperatur zurück, aus physikalischen Gründen überproportional, noch mehr verschiebt sich die Spektralverteilung weg vom Augenempfindlichkeits-Bestpunkt, nämlich vorwiegend ins Infrarote , Grob gesagt kann man sagen, daß mit Halbierung der elektrischen Leistug die Helligkeit (der Lichtstrom) etwa auf unter 15% zurückgeht - das gilt auch für Halogenlampen. (Zahlenwerte je nach Lampenart verschieden). Gruß Henry ... | |||
| 8 - Elektronischer Schnurdimmer regelt Leuchte nicht komplett herunter -- Elektronischer Schnurdimmer regelt Leuchte nicht komplett herunter | |||
Zitat : Kann es denn sein dass ein Brennstab mit höherer Leistung (z.B 400W)dann korrekt runter geregelt wird? Nein. Mehr als eine 10W Glühlampe braucht so ein Dimmer nicht, damit er korrekt funktioniert. Im Übrigen ist das Dimmen von Halogenlampen eine große Dummheit. Der Wirkungsgrad der Lampen geht dabei völlig in den Keller, und außerdem werden sie schwarz und brennen schneller durch, weil bei der niedrigeren Lampentemperatur der Halogenkreislauf in der Lampe nicht mehr funktioniert, und dessen Lebensdauer verlängernde Wirkung sich ins Gegenteil umkehrt. ... | |||
| 9 - Anfängerin sucht nach einfacher Halogen-Dimm-Möglichkeit -- Anfängerin sucht nach einfacher Halogen-Dimm-Möglichkeit | |||
| Die Angaben zum Dimmer sind praktisch unbrauchbar und auf der Sekundärseite hat der, wie vermutet, absolut nichts verloren. Der muß an die 230V Seite und ist vermutlich nur für herkömmliche Glühlampen gedacht. Das der laut brummt ist logisch, der ist für Netzspannung gedacht, nicht für die hochfrequenten und verbrummten 12V aus dem Billigvorschaltgerät.
Von den vorhandenen Teilen sind also nur die Halogenlampen und die dazugehörigen Leuchten benutzbar, sofern die dann auch irgendwo eingebaut werden. Ansonsten sind auch die unbrauchbar. Für indirekte Beleuchtung sind Spots aber eh unbrauchbar. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Jan 2014 19:23 ]... | |||
| 10 - Schnurdimmer MEDUSA 68119-10S -- Schnurdimmer MEDUSA 68119-10S | |||
| Ersatzteil : Schnurdimmer Hersteller : MEDUSA 68119-10S ______________________ Hi Leute, meine Stehleuchte ist kaputt gegangen und es hat sich herausgestellt das der Schnurdimmer defekt ist und ich einen neuen brauche. Ich kenne mich mit sowas aber überhaupt nicht aus und außerdem gibt es so viel Auswahl, da blickt man bzw. ich überhaupt nicht durch. Ich habe mir einen neuen Schnurdimmer mit den Angaben "HALOGEN-DIMMER, für Halogenlampen mit einer Leistung von 20-280 Watt, für 12-Volt-Halogenspots mit einer Leistung bis 100 Watt" gekauft und angeschlossen. Plötzlich ist aber die ganze Sicherung rausgeflogen und die Halogenleuchten an meiner Stehleuchte sind wie es aussieht auch alle durchgebrannt. Also auf meinen alten defekten Schnurdimmer waren diese Werte angegeben: Elektronischer Konverter PRI: 220-240V ~50Hz, 0.48A SEC: 11,6V~ 35-105W. Wer kennt sich mit so etwas aus und kann mir helfen??? Welchen Schnurdimmer bräuchte ich als Ersatz für meinen alten oder auf was muss ich achten? ... | |||
| 11 - Niedervolt Schienensystem auf LED umrüsten -- Niedervolt Schienensystem auf LED umrüsten | |||
| zu dem Kopp Dimmer da steht klipp und klar Zitat : Sensor-Dimmer DIMMAT® (Phasenanschnitt) für Glüh- und 230 V-Halogen-, sowie Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen Trafos. also schon mal von vornherein auch nicht für elektronische Trafos geeignet ... | |||
| 12 - Welchen Dimmer? -- Welchen Dimmer? | |||
| Netzspannungs Halogenlampen werden mit ganz normalen 'Glühlampen'-Dimmer gedimmt. (Standard-Phasenanschnitt-Dimmer - Kennzeichen R)
Allerdings sollte man Halogenlamepn nicht zu stark dimmen, da dann der 'Kreisprozess' gestört wird, und die Lebensdauer der Leuchte sinkt. ... | |||
| 13 - Lampe im Eigenbau -- Lampe im Eigenbau | |||
Zitat : Du kannst jede Glühlampe mit einem Dimmer betreiben. Nur Halogenlampen nicht, weil ihr Glaskolben dann nicht heiß genug wird und schwarz wird. Zumindest soll man solche Lampen dann gelegentlich eine Weile mit voller Leistung betreiben, damit sich der Metallbelag wieder verflüchtigt. Der Betrieb von Glühlampen mit Gleichstrom ist im Hinblick auf ihre Lebensdauer auch nicht optimal, aber all das wird man bei dem geringen Preis verschmerzen können. Hauptsache, dass sie leicht auswechselbar sind. ... | |||
| 14 - Welchen Dimmer bei neuer Deckenlampe -- Welchen Dimmer bei neuer Deckenlampe | |||
Zitat : Und Halogenlampen dimmen ist der absolute Blödsinn, damit erreichen die Leuchtmittel ihre Betriebstemperatur nicht und sterben vorzeitig! Das halt ich mnal für ein Gerücht. Ich betreibe seit ca. 12 Jahren ein Halogenseilsystem (selbserstellt) bestehend aus gespannten H07V-K 6mm² und daran 10stk. Halogenlampem GU5,3/50W angeschlossen über blanke Ader 2,5RE, anschluss ans Seil über übergeschobene blangemachte Lüsterklemmen 10mm², anschluss an die Lampe über blanke 4mm² Lüsterklemmen. Das ganze an nem Blocktrafo 500VA hinter nem Dimmer 2247U von BJE. Bis dato sind zwei Lampe gestorben, bei durchschnittlich gefühlten 80% Leistung und regelmässigem betrieb. ... | |||
| 15 - Kopp Dimmat an elektr. Halogen-Trafo - dimmt nur in eine Richtung -- Kopp Dimmat an elektr. Halogen-Trafo - dimmt nur in eine Richtung | |||
| Hallo,
wir haben im Wohnzimmer seit vielen Jahren einen Kopp Dimmat 80.50, den wir bisher immer mit normalen Glühlampen oder 230V Halogenlampen betrieben haben. Damit hat er immer problemlos funktioniert. Nun haben wir eine 12V Halogenleuchte angeschaffft und weil der mitgelieferte elektronische Trafo nicht für Phasenanschnittsdimmer geeignet war, habe ich als Ersatz einen TCI Round 105 K gekauft (hatte leider aus Platzgründen nicht viel Auswahl - er darf maximal 25 mm hoch sein). Der Trafo soll für Phasenan- und abschnittsdimmer geeignet sein. Der Dimmer hat einen SLB0587 eingebaut, sollte also lt. Datenblatt ohmsche und induktive Lasten vertragen. Jetzt habe ich den Trafo mal testweise angeschlossen. Im Prinzip funktioniert das Dimmen, aber nur in die Richtung von dunkel nach hell. Sobald die höchste Helligkeit überschritten ist, springt sie wieder abrupt von der hellsten zur dunkelsten Stufe. In die andere Richtung geht es dann wieder normal. Ich hab zwar keine Erfahrung mit dem Dimmen von elektronischen Trafos, aber sowas kann doch kein normales Verhalten sein, oder? Was kann die Ursache sein? Ist da der Fehler eher beim Trafo oder beim Dimmer zu suchen? ... | |||
| 16 - welche einstellung bei multimeter -- welche einstellung bei multimeter | |||
| Vorrausgesetzt es ist ein herkömmlicher Spiegelschrank.
Meiner hat z.B. zwei 12V/20W Halogenlampen, betrieben über ein Vorschaltgerät mit Dimmer. Da sieht es dann schon anders aus. ... | |||
| 17 - 12V Halogen Dimmer 100W -- 12V Halogen Dimmer 100W | |||
| Der passende Dimmer muss in die 230V-Seite. Dann klappt das auch.
Trotzdem für die Lebensdauer der Halogenlampen nachteilig. Wenn möglich lieber mehr Trafos verwenden und in Gruppen schalten. Wenn Du noch die blauen Halos dimmen willst wird der Wirkungsgrad eh katastrophe, die leuchten ja gedimmt so orangerot, das meiste davon wird die blaue Scheibe verschwinden lassen - bleibt fast nur noch Abwärme. ... | |||
| 18 - Neuer Travo für 12 V. Halogenleuchten -- Neuer Travo für 12 V. Halogenleuchten | |||
| Das auf dem Bild ist kein Trafo und erst recht kein "Travo" oder "Trave". Das ist ein elektronisches Vorschaltgerät für Halogenlampen, manchmal auch als "elektronischer Trafo" bezeichnet.
Es gibt diese Vorschaltgeräte mit eingebauten Dimmer. Ein Anschluss an einen externen Dimmer ist normalerweise nicht vorgesehen, zumal es auch vom Dimmertyp abhängt, ob das überhaupt geht. Steckdosen hinter einem Dimmer sind auch nicht normal. ... | |||
| 19 - Halogen-Deckenleuchte -- Halogen-Deckenleuchte | |||
| Hallo,
bin das erste Mal hier und hoffe, es gibt hier Experten, die mir meine zwei Fragen beantworten können. Ich habe eine Deckenleuchte mit Halogenlampen. Die Leuchte ist zwar schon über 10 Jahre alt, war aber damals sehr teuer (italienische Design-Lampe). Nun scheint der Trafo seinen Geist aufzugeben, d.h. die Lampe lässt sich zwar normal mit dem Wandschalter aufdrehen, erlischt aber nach ca. einer halben Stunde für ein paar Minuten, um dann wieder aufzuleuchten. Die Abstände werden dann aber immer kleiner - sie geht an und aus. Ich habe die Anschlüsse überprüft und sie sind alle in Ordnung, daher glaube ich, es liegt am Trafo. Nun meine erste Frage: Kann ich diesen einfach austauschen? Ich habe ein Foto davon beigelegt. Er hat die Maße 10,5 x 5 cm und ist 2,5 cm hoch. Falls ich ihn austauschen kann, wo kann ich so ein Teil bestellen, was in etwa kostet so etwas und wonach genau muss ich suchen? Meine zweite Frage: Kann ich diese Leuchte auch mit einem Dimmer betreiben? Sie hängt an einem Wechselschalter - im Wohnzimmer sind zwei Schalter vorhanden. Falls ja - wo krieg ich diesen her und worauf muss ich dabei achten? Ich war schon mal früher deshalb in einem Baumarkt, wusste aber nicht, welcher der richtige gewesen wäre. Ic... | |||
| 20 - Elektrische Kohle bauen -- Elektrische Kohle bauen | |||
| Hallo Community,
ich würde mir gerne eine elektrische Kohle für eine Wasserpfeife bauen, habe aber noch keine konkreteren Ideen. Bei der elektrischen Kohle denke ich, dass ich einen Draht von einem Bügeleisen, Föhn, Toaster oder irgendwas nehme (geht das??). Diesen werde ich um einen kreisfömig gebogenen Stahlstange oder so wickeln, dass ich ne Spule hab. Als "Dimmer" würde ich dieses Gerät nehmen: http://www.amazon.de/Steckdosen-Dim.....r=8-1 oder Ähnliches Muss auch ne Halogenlampe dimmen (Kann ich da ne 100W/12V kaufen und dann gleich wie ne 20W betreiben wenn ich runder drehe, muss mit der auch was wärmen (brauch halogenlampe nichts anderes!!) soll auch bis ca 200 Grad gehen), und will mir nur dieses Gerät kaufen darum. Bei der E-Kohle kann ich die dann hoffentlich auch nutzen (denke ich, ich weis das die gekaufte elektrische Wasserpfeifenkohle (12,15,18V hat), aber gemäss der Flussdichte welche Ampere pro mm² ist (je mehr desto wärmer) und Watt (W=VA Volt x Ampere = Watt) nimmt die ... | |||
| 21 - Phasenabschnittsdimmer -- Phasenabschnittsdimmer | |||
| Hallo
Wofür genau brauchst du denn den Dimmer? Wenn du nur Glühbirnen/Halogenlampen ohne Trafo dimmen willst würde es doch reichen die Lampen mit der gleichgerichteten Spannung, die über die MOSFET's geschaltet wird zu versorgen, dann kannst du dir den Optokoppler sparen. Der Lampe ist es herzlich egal ob Wechsel- oder Gleichspannung. Die Steuerspannungsversorgung vom ELV kommt mir ein wenig spanisch vor: 1. verbrät das jede Menge Leistung und 2. funktioniert das bei 100% Einschaltdauer nicht mehr. Ich würde da zb. einen Print-Trafo + Gleichrichter nehmen. Vom MOSFET her müsste eigentlich fast jeder gehen, der die Spannung und den Strom aushält. Wenn du die Verluste gering halten willst solltest du außerdem darauf achten, dass der Einschaltwiderstand möglichst gering ist. Schaltverluste spielen bei der Frequenz wohl keine Rolle. Der Optokoppler muss auf der Primärseite natürlich einen Vorwiderstand bekommen, da ist ja quasi eine LED drin. Und der Fototransistor muss einen Strom von 10V/10k=1mA und eine Spannung von 10V aushalten. Das sollte jeder Wald- und Wiesen-Optokoppler schaffen. mfg Fritz ... | |||
| 22 - Heizung Umwälzpumpe drosseln -- Heizung Umwälzpumpe drosseln | |||
| Glühlampendimmer sind i.a. nur für ohmsche Lasten geeignet, also NICHT für induktive, wie Pumpen etc.
Es gibt aber auch geeignete Dimmer (erkennbar an der Angabe "auch für NV-Halogenlampen an konventionellen Trafos). Der Eigenverbrauch eines Dimmers ist sehr gering. Generell muß man aufpassen, daß man nicht zu weit drosselt, damit stets noch ein sicherer Anlauf der Pumpe gewährleistet ist. Ansonsten kann es zu Schäden an der Pumpe kommen. ... | |||
| 23 - Dimmer für Megaman Energiesparlampen -- Dimmer für Megaman Energiesparlampen | |||
| Hallo zusammen!
Ich möchte gerne von Thema "Halogenlampen" mal langsam wieder abschweifen und zum eigentlich Thema mit den dimmbaren Energiesparlampen von Megaman und den dazugehörigen Dimmer kommen
Zitat : Mein Bauchgefühl sagt mir, dass es die fehlenden 5W Last nicht der Grund für das Nichtfunktionieren deines Dimmers ist. Schalte doch vorher zum Testen mal einen 6. Megamann parallel und siehe was passiert. Das kann ich leider nicht tun, da ich "nur" 5 von den dimmbaren ESL habe. Ich habe zwar noch 5 andere, aber die sind nicht dimmbar. Zitat : Oder eine xbeliebige Glühlampe... | |||
| 24 - HV-Halogenlampen mit Wechseltaster dimmen ? -- HV-Halogenlampen mit Wechseltaster dimmen ? | |||
| Liebes Forum!
Ich habe 3 HV-Halogenlampen mit jeweils einer Stecksockellampe 40W 230V. Weil die 3 x 40W oft zu hell sind, möchte ich diese dimmen. Nun habe ich einen Drehdimmer NV mit Softrastung der Firma Berker (Nr. 2873) besorgt und wollte diesen heute statt einem der beiden Wechseltaster einbauen. Soweit hat auch alles geklappt; aber das Licht flackert und der Dimmer als auch der Sicherungskasten brummt und surrt wie verrückt. Deshalb frage ich Euch was ich falsch gemacht habe - ich habe keine Ahnung? Vielen Dank vorab für alle Tipps! ... | |||
| 25 - schaltet sich ab -- IKEA (Trafo von Eagle Rise) IKEA dimmbare Leuchte Glimt 120W | |||
| Hallo swifty,
habe den Dimmer der 80 Watt Glimt repariert, bei mir war der Elko durch und diverse kalte Lötstellen auf der Platine, habe dann die ganze Platine nachgelötet und Lampe leuchtet seit zwei Jahren ohne Probleme. Evtl. liegt es auch am Dimmerdraht, zum testen Trafo aus der Lampe ausbauen, 12 Volt Autolampe als Ersatzlast dran und testen. Wichtig ist auch, das L auch an die mit L markierte Klemme vom "Trafo" angeschlossen ist, wenn ich das bei mir falsch herum anschliesse geht die Leuchte nicht an. Auch mal prüfen, ob mindestens 50% Last dran hängen, also nicht zufällig mehrere Halogenlampen defekt sind, bei Unterlast schaltet sich der "Trafo" auch sofort wieder ab. Durch Berührung dimmbaren Trafo findest Du nirgendwo, wenn alles nichts hilft, würde ich einen konventionellen elektronischen Halogentrafo einbauen und einen Schalterdimmer einbauen ( "Trafo" sollte dann auch dimmbar sein ). Gruß, Elmar ... | |||
| 26 - SONS Trio-Leuchten Fluter und Leseleuchte dimmbar -- SONS Trio-Leuchten Fluter und Leseleuchte dimmbar | |||
Zitat : Es sieht so aus, als ob der neue Dimmschalter nur über zwei Leitungseinführungen verfügt. Sehe ich das richtig? Ja, der Schalter verfügt nur über zwei Leitungseinführungen. Der Größe nach zu urteilen für Bin weiterhin für alle eingehenden Hinweise dankbar. Folgende Zusatzinfo habe ich noch vom Beippackzettel des Schalters: -Rondo 4F Schalter ist ein Dimmer für ohmsche Last(Glühlampen oder Halogenlampen bei 220V, 50/60Hz und 60/500W. Rondo 4F wird eingesetzt an Tisch und Stehleuchten der Schutzklasse 1 oder 2. Rondo4F ist mit einem Nachtlicht ausgestattet und funkentstört gemäß VDE 0875. -Die Zugentlastung ist für Rundkabel HO3VV-F und Flachkabel HO3VVVH2-F vorgesehen. -Ein und Ausgangskabel müssen vom gleichem Typ/Durchmesser sein -Rondo 4F ist ein Helligkeitsregler der Kl 2 und benötigt somit keinen Erdanschluss. Kabeln mit Erdadern nur dann einsetzen, wenn Leuchte keine doppelte Isolierung vorweisst. ... | |||
| 27 - Schwingschleifer an Dimmersteckdose? -- Schwingschleifer an Dimmersteckdose? | |||
| Hallo Joxa,
erstmal willkommen im Forum.
Der Motor kann das ab. Jedoch nicht jeder Dimmer. Der muß ausdrücklich für induktive Lasten ausgelegt sein. Wird auch manchmal als "für NV-Halogenlampen mit konventionellen Trafos" bezeichnet. Gruß, sam2 P.S. Ich verschiebe in passendere Rubrik. ... | |||
| 28 - Drehzahlregelung für Proxxon Dekupiersäge DSH -- Drehzahlregelung für Proxxon Dekupiersäge DSH | |||
| hi,
ich habs mit dem probiert: http://www.elv.de/Halogenlampen-Pri.....2_624 der regelt so ziemlich jeden motor (kaffemühle, lüfter...usw) aber den proxxon nur auf der langsameren stufe, da funktionierts, wird aber kraftlos auf der schnell stufe geht gar nichts, keine ahnung warum.. trotzdem dank an alle, die sich beteiligt haben.. lg tom ... | |||
| 29 - dimmbare Halogenbeleuchtung, Neulingsfragen -- dimmbare Halogenbeleuchtung, Neulingsfragen | |||
| Hi!
Im Zuge einer Ausstellung von einem Kunstprojekt möchte ich 4 Halogenstrahler dimmbar als Beleuchtung einsetzen. Dazu soll der Besucher an einem Pult die Möglichkeit haben (am liebsten über Schieberegler) die 4 Halogenspots einzeln auf- und abblenden zu können, jeder Spot hat eine andere Farbe (rot, gelb, grün, blau). Zur Verfügung hätte ich hier 4 Niedervolt Halogenlampen Sockel G5,3, je 12V/20W und einen Trafo bis 110W. Kann man sowas überhaupt mit nur einem Trafo realisieren, oder müsste jeder Strahler einen eigenen Trafo und Dimmer bekommen? Ansonsten: Wie sieht es mit den LED-Strahlern aus? Farbfolie drüber und ich hab was ich will, wäre es mit der Methode einfacher? Sorry, aber das ist eigentlich echt nicht meine Materie und ich finde da selbst einfach keine Lösung. gruß Lennart ... | |||
| 30 - LED Schaltung für Wohnwagen / Wohnmobil mit 14,4V und 230V + Dimmer -- LED Schaltung für Wohnwagen / Wohnmobil mit 14,4V und 230V + Dimmer | |||
Zitat : Willst du daraus eine Dunkelkammermit Effektbeleuchtung machen oder das Ding ganz normal beleuchten? Ich will einerseits einen Allgemeinbeleuchtung mit den Stripes und zb gezieltes Leselicht über die Spots haben Zitat : Beleuchten mit Leuchtdioden solltest du besser lassen, das ist noch Zukunftsmusik. Das Licht ist unbrauchbar und verbraucht bei brauchbarer Helligkeit zuviel Energie. Darüberhinaus sind brauchbare LED Lampen noch schweineteuer, die billigen deutlich schneller defekt als herkömmliche Halogenlampen. Ich dachte, dass 10W Halogen mit ca 1-2 W LED ersetzt werden kann. Ergo sollte gerade im Betrieb mit der Fzg Batterie eine längere Bet... | |||
| 31 - Linearförderer mit Phasenanschnittsteuerung ansteuern -- Linearförderer mit Phasenanschnittsteuerung ansteuern | |||
| Interessanter wären eigentlich die Daten des Magneten, denn bis auf die höhere Belastbarkeit entspricht das durchaus einem Dimmer für Trafos von Halogenlampen.
Wie wird das Teil denn angesteuert? Gibt es einen Drehknopf, oder kommt da ein analoges oder digitales Steuersignal an ? Warum der Magnet mit Wechselstrom betrieben wird, will ich lieber nicht fragen, ich hoffe nur, dass man sich dabei etwas gedacht hat. ... | |||
| 32 - Anschluss Eltako Tastdimmer EUD61NP -- Anschluss Eltako Tastdimmer EUD61NP | |||
| Hallo,
ich bin etwas verunsichert beim Anschlussbild eines Eltako Tastdimmers EUD61NP. Das von Eltako bereitgestellte Anschlussbeispiel interpretiere ich so: Laut dem Schaltbeispiel kann an den Steueranschlüssen eine Steuerspannung von 8 bis 230V Gleich- bzw. Wechselspannung angeschlossen werden. Die Steuerspannung kann somit vom vorhandenen Netz bzw. über einen Trafo/ Akku erfolgen. Meine Lösung habe ich im 2. Schaltbeispiel dargestellt. Über den Dimmer möchte ich im einen Fall eine 230V/200W Leuchte, im anderen Fall mehrere 12V-Halogenlampen über einen konventionellen Trafo (12V/105VA)dimmen. Beim Dimmen des Trafos könnte es vorkommen dass alle Halogenlampen defekt sind. Somit wäre der Trafo sekundärseitig im Leerlauf, was gem. Eltako nicht zugelassen ist da ggf. der Dimmschalter zerstört wird! Daher sei keine sekundärseitige Lastabschaltung zulassen. Wie schütze ich den Trafo vor Überlast? Thx und Gruß treborm ... | |||
| 33 - Installation von Halogenlampen im Außenbereich -- Installation von Halogenlampen im Außenbereich | |||
OK-OK ich hab's kapiert. Also überlass ichdas Silicon den Schönheitschirurgen. Sollen die damit ein paar Frauen glücklich machen
Nun nochmal zur einer der Ausgangsfragen: Lampenleistung ist 2x35W. Reichen bei den angegebenen Kabellängen 70VA beim konventionellen Trafo (obwohl ich in der Größe noch keinen gesehen hab sondern eher 60VA und 105VA). Hat es nachteilige Folgen für die Lampen oder den Trafo wenn ich an dem für 105VA nur 70VA anschließe? Von den Maßen her sollte der Trafo ja noch in den AK12 AP-Kleinverteiler von Spelsberg reinpassen. Da sind bereits 4 Schalter auf Hutschiene und ein 60VA Trafo für 3 andere Halogenlampen drin. Der "kleine" Trafo passt ganz gut in den Verteiler, vielleicht könnte man auch die 35W-Strahler gegen 20W-Typen austauschen dann könnte der Trafo auch ein wenig kleiner sein. Ach ja, und der Eltako-Dimmer muss auch noch rein. mfg treborm ... | |||
| 34 - Dimmer und Trafonetzteile -- Dimmer und Trafonetzteile | |||
| Hallo Elektronikforum!
Zunächsteinmal möchte ich mich kurz vorstellen. Ich studiere Maschinenbau im Hauptstudium und habe daher auch ein wenig Grundahnung - 2 Vorlesungen Elektrotechnik. Zudem arbeite ich in einer Firma für Veranstaltungstechnik. Hier ist gerade bei der Gerätereperatur und Fehleranalyse mein Wissen manchmal etwas zu dünn. Ich hoffe Ihr könnt mir das eine oder andere Mal etwas weiter helfen, das würde mich sehr freuen! Nun zu meinem Problem: Ein Multifunktionsscheiwerfer wurde mit einem Phasenabschnittsdimmer auf 5% - wenn man so will - "gedimmt". Kurz und gut - der Scheinwerfer ist kaputt! Beim einschalten brannte die Feinsicherung immer durch. Mit dem auswechseln des Trafos (Versorgung der Steuerelektronik für Schrittmotoren) ist der Scheinwerfer nun wider ganz. Nun frage ich mich warum gerade der Trafo kaputt gegangen ist? Ich hätte nun eher den Defekt der nachgeschalteten Steuerelektronik erwartet. Beim Dimmer handelt es sich um ein Professionelles Gerät (Ma Lighting), welches auch zum dimmen von Induktiven Lasten geeignet ist. (ich gehe davon aus das der dimmer recht ordentlich entstört ist --> Anstiegszeiten größer als bei den billigteilen ca. 400-600*10^-6s). Zum Scheinwerfer: Ganz klassisch... | |||
| 35 - Dimmer & andere Schalter -- Dimmer & andere Schalter | |||
| Hallo alle miteinander
Ich habe folgende Fragen: (1) Auf was muss man beim Kauf eines Dimmers achten? Ich hab da ja gelesen, dass manche für Hochvolt-Halogenlampen, andere für Niedervolt-Halogenlampen, ... sind. Gibt es denn keine Dimmer, die man für alles hernehmen kann? (2) Ist ein Dimmer, wenn er als Wechseldimmer bezeichnet wird, automatisch für Wechselschaltungen geeignet? Kann man damit dann, auch wenn das Licht vom "normalen" Schalter eingeschaltet wurde, mit dem Dimmer dieses Licht dimmen? (3) Wenn man zwei Schlater übereinander montieren will, muss da für jeden Schalter eine eigene Phase vom Verteilerkasten gebracht werden? Oder kann man einfach die Phase in den oberen Schalter, dann von da in den nächsten, evtl. in den dritten? Denn normal müssten die Standart-Lichtschalter/ -dimmer zwei Adernanschlüsse haben. Vielen Dank schon mal für die Antworten sebra ... | |||
| 36 - Glühbirnen mit höherer Wattzahl verwenden gefährlich? -- Glühbirnen mit höherer Wattzahl verwenden gefährlich? | |||
| Klarer Fall:
Gefährlich und daher unzulässig!
Die Sicherung hilft dabei überhaupt nichts, die schützt nur den Dimmer. Wenn Du mehr Licht möchtest, kann man evtl. Kompaktleuchtstofflampen einsetzen (wenn der Platz reicht), ggf. auch Halogenlampen mit Schraubgewinde. Ist es denn Gewinde E27 (das große) oder E14 (das kleine)? Alternativ kann ein Fachmann die Leuchte auf Metallfassungen umrüsten (dazu muß aber i.d.R. ihre kompette innere Verdrahtung geändert werden, meist unter Änderung der Schutzklasse). Dann sind höhere Leistungen auch mit Glühlampen möglich, aber nur, falls das thermische Problem nur die Fassung betrifft und nicht die gesamte Leuchte (z.B. Schirm). Hast Du mal ein Foto? ... | |||
| 37 - Gefährlicher Stromausfall!? -- Gefährlicher Stromausfall!? | |||
| Heute morgen wurde ich vom Piepsen meiner Alarmanlage geweckt.
Nein, es war kein Einbruch, sondern "nur" ein Stromausfall. Nach ca. 45 Minuten hatte E.O.N das Problem gelöst und der Strom war wieder da. Was mich allerdings zum Nachdenken brachte, war die Tatsache, daß plötzlich das Licht (7 Halogenlampen à 20 Watt) in meinem Zimmer brannte. Dazu muß man wissen, Daß ich als Schalter einen Dimmer eingebaut habe, der mit jeder Infrarotfernbedienung zu schalten ist. Was passiert, wenn ich mal vier Wochen (oder länger) in Urlaub fahre und während dieser Zeit wieder ein Stromausfall die Lampen einschaltet? Jeder weiß, daß Halogenlampen die Eigenart haben, entweder zu platzen, die Sicherung auszulösen, oder beides, was nicht nur einen Brand auslösen, sondern auch zum Ausfall des Gefrierschrankes führen kann (der hängt an der selben Sicherung). Jetzt muß ich mir was einfallen lassen! Gruß Peter ... | |||
| 38 - Anschluß 12 volt Halogeneinbaustrahler? -- Anschluß 12 volt Halogeneinbaustrahler? | |||
| Mit den Leuchten selbst hat das nix zu tun. Alle Halogenlampen sind mehr oder wenig dimmbar. Will sagen, es geht, schadet ihnen aber etwas (Reduzierung der Lebensdauer, ist aber nicht so tragisch, die Dinger gehen eh relativ schnell kaputt...).
Entscheidend ist, daß der Dimmer zum jeweiligen Trafo paßt. Hier also ein Phasenabschnittdimmer (nicht: abschluß), ggeignet für elektronische Trafos. Die geringen Querschnitte führen dazu, daß auf der Strecke zwischen Trafo und Leuchten nennenswert Leistung verlorengeht (in Wärme umgesetzt wird). Hier sind es 2,5% bei der langen Strecke, 1% beim gemeinsam genutzten Abschnitt und weitere 1,9% bei der Reststrecke. Das sind jedoch Werte, die noch nicht sichtbar sein sollten, daher akzeptabel. Auch die Leitungslängen gehen in Ordnung. Kannst die Sache also im Prinzip so belassen. Nur die Aderenden müssen sämtlich neu abgesetzt und mit Aderendhülsen versehen werden. ... | |||
| 39 - Zwei Dimmer in Wechselschaltung? -- Zwei Dimmer in Wechselschaltung? | |||
| Fast.
(Hochvolt-)Halogen- undd Glühlampen sind beides ohmsche Lasten. Aber die für Niedervolt-Halogenlampen erforderlichen Vorschaltgeräte sind entweder induktive oder kapazitive Lasten. Außerdem sind die meisten EVG nur mittels Phasenabschnittdimmer dimmbar, während die meisten Dimmer mit Phasenanschnitt arbeiten. Und auch bei der Kombination Tastdimmer/Taster muß der Dimmer immer lampenseitig sitzen (außer man hat an der Lampenseite zusätzlich ein Dauer-L verfügbar). Aber da ist es ja völlig egal, was wo sitzt, denn für den Bediener macht es keinen Unterschied! ... | |||
| 40 - Hologen einbauspots -- Hologen einbauspots | |||
| Hallo SkyWay,
erstmal willkommen im Forum!
Hologen, hologen...?
Für SciFi-Fragen sind wir nämlich nicht zuständig. Solltes es sich dagegen um eine irdische Halogenbeleuchtung handeln, helfen wir gerne weiter. Also: Gedimmt wird primärseitig, also die 230V (die Nennspannung wurde schon vor Jahren angehoben). Dazu ist aber ein spezieller Dimmer erforderlich, der zum Dimmen von Niedervolt-Halogenlampen geeignet ist. Die gibt es in drei Ausführungen -nur für konventionelle Wickeltrafos -nur für elektronische Trafos -für beide Arten von Trafos Welche Trafobauart hast Du denn? (ist er leicht oder eher schwer? ggf. Foto) Aber es sind daneben noch weitere Punkte unbedingt zu beachten, um die Sicherheit zu gewährleisten. Sehr wichtig ist der Brandschutz! Halogenlampen sind tückische Brandsätze...
Aus welchem Material ist die abgehängte Decke? Woraus die eigentliche? Was befindet sich dazwischen? Von welcher Bauart sind die Leuchten? Dann seh... | |||
| 41 - Spiegelheizung für Bad an Niedervoltdimmer -- Spiegelheizung für Bad an Niedervoltdimmer | |||
Also: Wenn ich dich richtig verstanden habe dann hast du einen 12V-Trafo und 12V-Halogenlampen. Wo ist denn jetzt der Dimmer eingebaut, vor oder nach dem Trafo(werden die 230V oder die 12V gedimmt)? Ich hab leider kaum Ahnung von Installationstechnik, weiß also nicht genau was es da gibt/was üblich ist... ... | |||
| 42 - Regelbares Netzgerät 120VDC, 10A -- Regelbares Netzgerät 120VDC, 10A | |||
Na super, da wir ja nun schon fast beim Leonardsatz gelandet sind, möchte ich auch noch was sagen Hat nicht noch jemand ein paar Akkus? Mit einem normalen 1~ Dimmer hat man zwar eine Leistungspulstation, könnte damit aber auf Halogenlampen gehen, die sind schön träge. Dazu ein paar Solarzellen, fertig. Galvanische Trennung inklusive. Wenn man einen Flugzeugbordnetzsimulator hätte: 400Hz, somit viel weniger Glättungsaufwand. Ein starkes Gebläse und eine Windkraftanlage? Wenn du ohnehin 200 l Flüssigkeit hast, kannst du noch ein paar Liter mehr nehmen und ein Pumpspeicherkraftwerk bauen. 1,2kW? Das geht doch noch mit der Freien Energie, die uns umgibt. Aber Schütze dich mit einem Hut aus Alufolie! Gibt es keinen Rundfunksender in der Nähe? Kann man prima Energie auskoppeln. Ach, ich liebe kreatives Arbeiten.... Nix für ungut, und nicht persönlich nehmen, aber das musste einfach raus Gruß Harald ... | |||
| 43 - Halogenbeleuchtung für Partykeller -- Halogenbeleuchtung für Partykeller | |||
| Hallo Schiffkoch,
erstmal Willkommen im Forum! Aus welchem Material besteht die Rohdecke und die abgehängte Decke? Dazwischen Luftraum oder Isolierung? Deine Frage 1) kann man wohl nicht beantworten, weil außer Dir niemand weiß, was mit nicht zu dunkel gemeint ist... Außerdem gehen dort weitere Parameter ein wie die FMöblierung, Farbgebung etc. Mir wäre eine Beleuchtung nur am Rand in jedem Fall viel zu dunkel, weil ich zum Saubermachen nicht jedesmal erst Bauscheinwerfer aufstellen will... Sinnvoll wäre ME z.B. eine Kombination von Halos (aber wegen der Minderung des Blendeffekts über die ganze Fläche verteilt!) für die Stimmung mit ein paar preiswerten nackten Leuchtstofflampen zur Aufräumbeleuchtung. In deren Fassungen könnte man z.B. auch wahlweise UV-Lampen zur Effektbeleuchtung einsetzen. GU10-Hochvolt-Halogenlampen lassen sich zwar etwas einfacher dimmen, sind aber technisch nicht empfehlenswert (geringe Lebensdauer, höhere Neigung zum Platzen). Ich empfehle daher in diesen Fällen Niedervolt-Systeme. Solche LED-Strahler sind nicht wirklich dimmbar. Ist auch nicht nötig, denn sie liefern schon bei voller Leistung sehr wenig Licht. Schon von der Lichtfarbe her halte ich sie für einen Partyraum für völlig ungeeign... | |||
| 44 - Dimmer in Wechsel und Kreuzschaltung -- Dimmer in Wechsel und Kreuzschaltung | |||
| Hallo zusammen,
ich bin gerade mit folgender Frage im Toom-Baumarkt gewesen und keiner konnte sie mir beantworten. Ich habe zuhause 4 Schalter mit welchen ich zwei Hochvolt Halogen Lampen (ings. 280 Watt) ein/auschalten kann. Meine Frage ist nur, kann ich einen dieser 4 Schalter ausbauen und dafür einen Dimmer für Hochvolt-Halogen Lampen einbauen? Die im Toom-Baumarkt meinten: "Mit den 4 Schaltern haben sie eine Kreuz und Wechselschaltung - da geht sowas nicht." Als Laie denke ich mir: wenn ich einen der vier Schalter gegen einen Dimmer tausche kann ich halt nur von diesem aus dimmen - was wir aber ausreichen würde -. Folgenden Beitrag habe ich im Forum gefunden: https://forum.electronicwerkstatt.d......html gilt die Aussage auch für meine 4 Schalter mit Hochvolt-Halogenlampen? "Beim Glühlampen-Dimmer ist es in Wechsel- oder Kreuzschaltungen gleichgültig, ob der Dimmer den Wechselschalter auf der Last- oder auf der Phasenseite ersetzt." Vielen Dank Daniel... | |||
| 45 - Zwei Grundlagenfragen zu Sensordimmern -- Zwei Grundlagenfragen zu Sensordimmern | |||
| Hi,
zur ersten Frage: Natürlich senkt sich der Stromverbrauch. Aber nicht so stark, wie sich die Helligkeit senkt. Denn: 1) Verheizt der Dimmer natürlich auch ein wenig, wie du richtig festgestellt hast. Das dürfte aber haaalbwegs unabhängig sein, wieviel % du gedimmt hast - meiner theoretischen Überlegung nach zumindest. Läuft ja per Phasenanschnitt. (Oder was sagen da die anderen Experten dazu, Dimmerverlustleistung abhängig von "Prozentualer Dimmung"?) 2) Sinkt der Wirkungsgrad der Glühlampe drastisch mit der Leistung. (Nebenbei: Habe heute im Physik-Journal gelesen, weil dieses Jahr ja 100jähriges von 1905 ist wo Einstein mehrere geniale Einfälle hatte, hatten die paar alte Artikel von damals drin. Da hat Siemens & Halske grad ne Tantal-Glühlampe rausgebracht, da man Tantal heißer machen konnte als bisherige Kohlefaden-Lampen, und somit bei gleicher Lebensdauer eine doppelt so hohe Effizienz hatte *fg*) Außerdem ist längeres Dimmen von Halogenlampen sowieso unsinn, da bei der geringeren Temperatur der Halogenprozess nicht mehr funktionieren kann und die Lebensdauer der Leuchtmittel drastisch abnimmt. Für deine "nicht ganz düstere Wohnung" würde ich dir Empfehlen: Schaff dir im Gang eine Wandlampe an und b... | |||
| 46 - NV-Halogen Dimmer aber welchen Trafo habe ich??? -- NV-Halogen Dimmer aber welchen Trafo habe ich??? | |||
| Danke für die Antwort.
Habe gerade den Trafo aufgeschraubt. War ja nur eine Mutter.
Dort finde ich eine große runde Spule. Ist also tatsächlich ein Ringkern. Dann dürfte doch der Dimmer von Düwi gut geeignet sein. Düwi Schalterserie Standard Quadro 230 V ALLGEBRAUCHS-GLÜHLAMPEN, 230 V HOCHVOLT-HALOGENLAMPEN, NV-HALOGENLAMPEN MIT KONVENTIONELLEN TRAFOS Nennspannung: 230 V AC, 50 Hz Anschlußleistung: 20-500 VA Halogenlampen Anschlußleistung: 25-500 W Allgebrauchs-Glühlampen Kurzschlußschutz: Feinsicherung Und mal schauen ob der Trafo dann Geräusche macht. Werde es dann mal mit dieser Vorschaltdrossel probieren. Der Düwi kostet bei übrigens bei ebay 10€ und in unseren Baumärkten zwischen 40€ und 50€. Unsere Elektrobuden sind meistens noch teurer. ... | |||
| 47 - SONS Gira Dimmer -- SONS Gira Dimmer | |||
| Geräteart : Sonstige Hersteller : Gira Gerätetyp : Dimmer Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo, hab ein Problem mit einem Gira Dimmer für konventionelle Trafos; der Dimmer hat 600W, sind 4 x 100W Halogenlampen dran. Schalte ich den Dimmer ein, dann zieht vermutlich der konv. Trafo soviel Strom, dass die Dimmersicherung (interne) durchhaut. Trafo: Ringkern mit 12V/50A. Also: Trafo zu gross gewählt, daher anderen Trafo nehmen? Oder: Einfach eine träge Sicherung in den Dimmer einsetzen? Oder: Hab noch einen Dimmer für elektr. Lasten - hilft der weiter(drückt man den etwas länger beim Einschalten, fährt der mit niedriger Spannung hoch)?? mfg: Wilhelm Pieper... | |||
| 48 - wieso dimmt die halogenleuchte nicht richtig?? -- wieso dimmt die halogenleuchte nicht richtig?? | |||
Zitat : Busch-Dimmer® Einsatz Bauart: Unterputz Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter, Soft-Rastung und mit Phasenanschnitt. Zum Schalten und Dimmen von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem(gewickeltem) Transformator. Ohne Zentralscheibe. min. Helligkeit einstellbar Nennspannung: 230 V~ Nennfrequenz: 50 Hz Nennleistung: 20 - 500 W IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1 Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen. Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten. Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar. Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren. ...ich gehe mal davon aus, das die Lampe einen elektronischen und keinen induktiven Trafo hat, das würde jedenfalls die fehlerhafte Funktion und die unnormalen geräusche erklären | |||
| 49 - Austausch doppelter Schalter gegen Dimmer und Schalter -- Austausch doppelter Schalter gegen Dimmer und Schalter | |||
| Hallo Sandra,
erstmal Willkommen im Forum! Vorab: Bist Du sicher, daß Du die notwendige Erfahrung und Austrüstung hast, um derartige Installationsarbeiten erfolgreich und ohne Gefahren für Dich und andere durchführen kannst? Netzspannung kann ohne weiteres töten... Zum Dimmer: Um welche Art von Halogenlampen (HV oder NV) handelt es sich. Leistung? Bei NV, welche Art von Trafo (konventionell oder elektronisch)? Dann sehen wir weiter. Gruß, sam2 ... | |||
| 50 - Gehäuse für selbstgebaute Lampe - Abstand Gehäuse zu Halogenlampe? -- Gehäuse für selbstgebaute Lampe - Abstand Gehäuse zu Halogenlampe? | |||
| Moin Moin.
Bei 30W wirds auf jeden Fall zu heiss aber ich empfinde diese Leistung auch als recht heftig für ne Nachttischlampe. Ich hab 2 10W Halogenlampen für den Zweck genutzt und hab die dann sogar noch mit nem Dimmer versehen weil es mir zu hell war. Grade wenn man Nachts aufwacht und mal schnell Licht machen will haut Halogenlicht schon ganz schön rein. ... | |||
| 51 - 3 Schaltstellen aber nur 3 adern. -- 3 Schaltstellen aber nur 3 adern. | |||
| Hallo,
wenn ich das so richtig sehe, hast du ziwschen den Schaltern S2 und S3 nur eine 3-adrige Leitung. Es gibt bei vielen Schalterprogrammen sogenannte "Elektronik-Schalteinsätze" oder "Relais-Einsätze", die im Prinzip ein Stromstoßrelais enthalten und über Nebenstelleneingänge angesteuert werden können. Mit solch einem Einsatz ist das dann kein Problem, siehe meinen Schaltungsvorschlag. Sollte es in deinem Programm keinen solchen Einsatz geben, kannst du notfalls auch einen elektronischen Dimmer mit Nebenstelleneingang nehmen, hast dann aber den "Nachteil", dass du die Lampe auch noch dimmen kannst. Bei Leuchstofflampen oder NV-Halogenlampen solltest du dann jedoch darauf achten, daß der Dimmer dass auch kann. mfg PWK [ Diese Nachricht wurde geändert von: pwk20 am 19 Nov 2004 16:51 ]... | |||
| 52 - Drehzahlregelung -- Drehzahlregelung | |||
| HILFE!
Ich möchte folgendes Problem lösen: Ich will die Drehzahl eines Gleichstrom-Motors (Maximalspannung 35 V) durch einen Dimmer an der Primärspannung eine Transformators herunterregeln. Ich besitze einen (wahrscheinlich ungeeigneten) Dimmer (wahrscheinlich mit Phasenanschnitt ????) bei dem der Motor brummt. Ist ein Dimmer, bei dem es heißt "zum Anschluß von: Glüh- und Hochvolt -Halogenlampen Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Trafo" geeignet? An der Sekundärseite befindet sich ein Gleichrichter, aber der Motor läuft zu schnell. Wer kann helfen Danke!
... | |||
| 53 - Tast Dimmer der die letzt eingestellte Lichtstärke nicht mehr weiss -- Tast Dimmer der die letzt eingestellte Lichtstärke nicht mehr weiss | |||
| Hey Alle zusammen.
Ich habe bei mir im Flur einen Dimmer montiert, welcher über Taster ein- /ausgeschaltet und gedimmt werden kann. Der ist jetzt seit 1997 installiert und hat bis vor kurzem immer sehr gut funktioniert. Also der Dimmer lässt sich noch ein-/ausschalten und dimmen. Doch normalerweise erinnert sich der Dimmer bei erneuten einschalten an die zuletzt eingestellte Helligkeitsstufe und stellt diese wieder her. Das macht er seit einiger Zeit nicht mehr. Dieses Ding schaltet nach einschalten immer auf die hoechste Helligkeitsstufe. Gibt es vielleicht jemand, der sich den Schaltplan ansieht und weiss welches Bauteil dafür verantwortlich ist? Ich habe mal den Schaltplan als PDF angehangen... Gruß Stephan ... | |||
| 54 - GIRA Tastdimmerschaltung Lampen flackern -- GIRA Tastdimmerschaltung Lampen flackern | |||
| An Last hängen 6 * 20 Watt Halogenlampen. Die Gebrauchsanweisung für für System 2000 Universaldimmer hab ich mir angeschaut. Der Typ 392588 ist aber nicht System 2000. Der Dimmer muß um die 10 Jahre alt sein.
Auch habe ich das Gira Elektronik Handbuch heruntergeladen. Nur hab ich die Typbezeichnung für den eingebauten Tronic 392588 nicht gefunden. Jedoch möchte ich die Halogenlampen austauschen in 35 Watt Ausführungen und zusätzlich um 6 Lampen erweitern. das wären dann 12 + 35 Watt = 420 Watt. Welcher Dimmer ist dafür geeignet? Kann man 2 Trafos parallel betreiben oder wird das nichts bei der vorhandenen Gira Dimmertastschaltung? ... | |||
| 55 - Problem mit Dimmat Sensordimmer -- Problem mit Dimmat Sensordimmer | |||
| Hallo rolf,
erstmal Willkommen im Forum! Anmerkung: Vermutlich liegen Schalter und Steckdose in der Küche doch am selben Außenleiter (Phase), wahrscheinlich sogar im selben Stromkreis. Aber Dank der schönen Skizze erkennt man trotzdem gut, was Du meinst. An sich hast Du soweit schon mal das Richtige unternommen. Wie und womit hast Du denn das Vorhandenseins des Außenleiters nachgeprüft? Die erste Vermutung in Deinem Fall wären vertauschte Anschlüse am Dimmer selbst. Denke daran, daß die korrekte Farbzuordnung durchaus anders oder gar umgekehrt zu der im Bad sein kann! Verstehe ich das richtig: Wenn Du statt des DIMMATen die beiden Adern mit einer Klemme verbindest, funktioniert alles? Woher weißt Du , welches die ankommende und welches die abgehende ist? Nächster Punkt: Feststellen, ob die Leuchte korrekt im N-Zweig liegt und nicht etwa der Schalter! Und: Ist ganz sicher, daß auch im Bad Hochvolt-Halogenlampen verbaut sind? Welche Stückzahl/Nennleistung? Gruß, sam2 ... | |||
| 56 - Dimmer in Verbindung mit Halogenlampen 12V -- Dimmer in Verbindung mit Halogenlampen 12V | |||
| Hallo zusammen,
Kann mit jemand helfen bei einem elektrischen Problem. Ich versuchte einen Dimmer für Glühlampen und Halogenlampen (nur 230 V???) mit Halogenlampen 12V anzuschließen. Allerdings kann die Lampe nur mit einem sehr lauten Summen im Dimmer gebtrieben werden und das Licht flackert sehr, so dass ich das sehr schnell wieder demoniert habe. Wie kann man trotzdem einen Dimmer mit 12V Halogensystemen kombinieren?... | |||
| 57 - Elektronischer vs. konventioneller Trafo / Halogen-Lampe -- Elektronischer vs. konventioneller Trafo / Halogen-Lampe | |||
| Hallo zusammen,
das Problem liegt bei einer Halogen-Lampe. Ich würde diese gerne in Ihrer Leuchtkraft reduziert wissen. Jetzt tauchen aber folgende Probleme auf. Im Ursprung ist die Lampe mit einem 230/12V Ringkerntrafo versehen. Wenn diese Lampe über einen konventionellen Dimmer für Halogenlampen geregelt wird, fängt der Trafo an zu brummen. Es scheint, als wär der Ringkern aus Eisenplatten aufgebaut und es sich um Magnetostriktion handelt. Auch ein Conrad-Ersatztrafo zeigt bei reduzierter Spannung das gleiche Verhalten auf. Jetzt kommt die Überlegung einen elektronischen Trafo zu verwenden. Meine Lampe hat eine Gesamtlänge von 3Metern. Auf den Verpackungen (allgemeine Hinweise) ist aber eine maximale Kabellänge (Sekundär) von 2Metern beschrieben. Hmm... ja... jetzt die Frage. Wer hat Erfahrungswerte mit diesen Trafos und ist der Meinung, dass 3m kein wirkliches Problem darstellt. Kennt evtl. jemand einen Hersteller, der elektronische Trafos für eine gesamtlänge über 3m vertreibt? Oder gibt es evtl. noch eine andere, tollere Lösung des Problems? Vielen lieben Dank für evtl. Hilfen! René ... | |||
| 58 - Wechselschaltung mit Kopp Sensordimmer & Halogen dimmen -- Wechselschaltung mit Kopp Sensordimmer & Halogen dimmen | |||
| Hallo,
hab jetzt fast schon das ganze Forum durchsucht aber nix helfendes gefunden. Ich bin gerade am Renovieren, habe in 2 Zimmern einen Kopp vollelektronischen Sensordimmer eingenaut, hat auch beim anschließen alles geklappt (so lange probiert es es funktioniert hat). Da hät ich erstmal eine Frage: Wieso kann ich keine Energiesparlampe nehmen? Wenn ich so eine anschließe flackert sie nur. ´Brauche ich da auch schon einen Dimmer für induktive Lasten (hab ich hier gelesen)? Kennt jemand den Dimmer? Kann ich da ein Seilsystem mit Trafo und Halogenlampen anschließen oder geht das mit dem Dimmer nicht? Ich habe mal geschaut, es gibt von Kopp nur den einen Sensordimmer, von Jung gibt es auch noch welche, aber dreimal so teuer. Geht das mit denen? Dann habe ich als nächstes Problem meinen Flur. Dort sind 2 Schalter für das Licht, ich hätte beide gerne durch Sensorschalter ausgetauscht, aber es gibt wohl nur Sensordimmer oder kennt jemand einen Sensortaster oder Schalter? (also einfach durch Hand auflegen Ein- und Ausschalten) Ich habe jetzt mal probiert, die beiden Dimmer im Flur anzuschließen, ohne Erfolg. Ein Dimmer funktioniert. Jetzt war ein Bekannter meines Schwiegervaters da und hat das mal so angeschlossen, dass ein Dimmer funtioniert und den ander... | |||
| 59 - Elektroinstallationen in Miertwohnung - Fragen -- Elektroinstallationen in Miertwohnung - Fragen | |||
| Mahlzeit,
erstmal ein Lob zum Einstand: schönes, schnelles Forum. zudem scheint mir hier sehr viel Fachkompetenz gebündelt zu sein - schön das hier gefunden zu haben. Vorab noch ein Bisschen zu mir: Werde bald 20, bin momentan im 3 Lehrjahr zum Mechatroniker, habe also ein Bisschen (-und es ist leider wirklich nicht so die menge, wie man bei einer Ausbildung erwarten sollte- Ahnung von Elektrotechnik). Aber nun zum Eigentlichen Thema: es geht um die Elektroinstallation in meiner Mietwohnung, die ganz klar einige Mängel aufweist. zu den Mängeln: 1. Der Durchlauferhitzer ist über 2 Sicherungsautomaten abgesichert, einmal K32A, und einmal B32A. Wenn meine Freundin mal etwas länger duscht, fliegt der Automat mit der Auslösecharakteristik K immer raus. Der Durchlauferhitzer heizt dann nur noch wie auf Stufe 1 (von 2). 2. Alle Steckdosen und Leuchten laufen über nur eine Sicherung - keine Trennung zwischen Steckdosen und Leuchtstromkreis. hinzu kommt noch, das meine Wohnzimmerlampe eigentlich nicht benutzen kann. Das scheiss Ding hat mir schon 2 Dimmer, und einen Normalen schalter zerschossen, bzw. die eingebauten schmelzsicherungen. Korrekt angeschlossen ist es aber soweit alles. Auch Glühlampen und H... | |||
| 60 - Phasenabschnittsdimmer+Sternenhimmel(Paulmann) -- Phasenabschnittsdimmer+Sternenhimmel(Paulmann) | |||
| Hallo Leute:
Ich möchte einen Sternenhimmel installieren insgesamt 4 x 10 Watt Lämpchen von Paulmann.Auf der Packung steht dass diese Lämpchen gedimmt werden können. Mit einem Phasenabschnittsdimmer. Meine Frage ist nun, ob mir jemand mal kurz erklären kann warum man für NV-Halogenlampen so einen speziellen dimmer braucht, wie er funktioniert usw. Vielleicht kennt jemand ja nenn interessanten link zu diesem Thema. Warum kostet so ein Teil schlappe 150 Euro?
im Moment ist an der Stelle in der Wand ein normaller schalter, angeschlossen mit einem 3 adrigen Kabel. Brauch man für den Phasenabschnittsdimmer ein 5-adriges Kabel oder kann man einfachd en schaltereinsatz austauchen? Stimmt es eigentlich dass die Halogenlampen schneller kaputt gehen wenn man sie dimmt? viele Grüße vom Student! ... | |||
| 61 - Hochvolt-Halogenlampen -- Hochvolt-Halogenlampen | |||
| Hi @ all
was ist eigentlich der Unterschied zwischen Niedervolt-Halogenlampen und Hochvolthalogenlampen??? Haben Hochvolt-Halogenlampen eigentlich einen Trafo, oder sind dass immer Leuchten z.b. 25W, 30W, 35W, die in Reihe geschaltet werden. Bis zu welcher maximalen Spannung gehen die Hochvolt-Halogenlampen, 50V pro Leuchte???? Was ist besonders zu beachten wenn man Hochvolt-Halogenlampen Dimmen möchte, muss hier ein besonderer Dimmer eingebaut werden, oder genügt ein Dimmer mit Phasenanschnittsteuerung???... | |||
| 62 - Halogen mit Dimmer -- Halogen mit Dimmer | |||
| Halogenlampen an einem Dimmer ist grundsätzlich wenig sinnvoll: das Halogen-Prinzip funktioniert erst ab einer gewissen Temperatur -> Lebensdauer sinkt ganz deutlich
Also kommt der Spruch: Sind Sie sich sicher ?... | |||
| 63 - PAR36 an TRIAC -- PAR36 an TRIAC | |||
Zitat : ICEbAIR hat am 15 Mai 2004 08:08 geschrieben : Meines Wissens befindet sich in einem PAR36 Strahler kein elektronisch geregelter Trafo. Wenn dem so ist darf man KEINEN PhasenaBschnittsdimmer nehmen. gibt aber auch hier geeignete dimmer (sind auch abschnittdimmer): http://www.elv-downloads.de/service.....M.pdf der zB.... | |||
| 64 - Phasenanschnittsteuerung -- Phasenanschnittsteuerung | |||
| wir haben zu weihnachten einen dimmer für halogenlampen auf mikrocontroller-basis(at89S8252) gebaut. im prinzip kann man die statt der halogenlampen auch lüfter betreiben. die lüfter müsten mit einem triac angesteuert werden. Datzu wird allerdings eine Triggerschaltung benötigt ( transitor, diode, wiederstände) mit dem microcontroller scant man ca alle 100 mikro-sekunden den wechsel von null auf eins und setzt damit einen software-zähler, der hochgezählt wird. nach dem zählerstand 100 wird er zurückgesetzt und mit der gewünschten geschwindigkeitsstufe(0-100) überprüft. ist der counter dann größer, wird der triac angeschalten
mfg... | |||
| 65 - Reichweite Funksteckdose... mehr reichweite beim Anschalten, warum? -- Reichweite Funksteckdose... mehr reichweite beim Anschalten, warum? | |||
| Kommt oft bei Halogenlampen mit elektronischen Trafo, Lampen mit Dimmer o.ä. vor.
Die Empfänger in den Steckdosen sind offen wie ein Scheunentor, die Datenübertragung Amplitudenmoduliert. ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |