| 1 - Sicherung defekt -- Mikrowelle Siemens HF22000/01 | |||
| |||
| 2 - Herd einphasig anschliessen / FI-Schalter nachrüsten -- Herd einphasig anschliessen / FI-Schalter nachrüsten | |||
| Hallo!
Ausgangssituation: Unter Anleitung eines Elektriker-Meisters (aus Österreich) soll in einer 1-Zimmer-Wohnung in Deutschland aus den 70ern ein FI-Schalter nachgerüstet werden. Der Bestand ist wie folgt: Im Flur: - 25A Leitungsschutzschalter - Wechselstromzähler - einhpasige Zuleitung Wohnungs-Unterverteiler: - 20A für Boiler - 20A für Herd (Der Herd ist ca. 10 Jahre alt) - 2x 16A für Licht/Steckdosen Leitungen: - Stegleitungen, zweiadrig - klassische Nullung - 1,5mm² für Licht/Steckdosen - Jeweils 2x1,5mm² zusammengeschaltet für Herd und Boiler. Wir wollen zwecks Nachrüstung von FI-Schalter die Wohnung neu verkabeln, das ganze soll in Kabelkanälen aufputz erfolgen um den Aufwand in Grenzen zu halten. Ich habe solche Arbeiten in Österreich unter der Anleitung meines Elektikers auch schon durchgeführt. Prinzipiell ist alles klar, der Elektriker (Österreicher) hat mir vorgeschlagen: 40A FI-Schalter, Zweipolig 3x2,5mm² mit 16A für den Boiler 3x1,5mm² mit 13A für Licht/steckdosen (zwei Stromkreise) 3x4mm² mit 20A für den Herd (Der Herd ist ca. 10 Jahre alt) Auslösecharakteristik hat er mir C für alles empfohlen. Hier haben sich jetzt folgende Fragen aufg... | |||
3 - Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand -- Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand | |||
| Sawadee Kha!
Der Thai und seine Elektrik - das ist eine Sache für sich selbst! Ebenso wie in Deutschland gibt es auch in Thailand Normen, wie Elektroinstallationen ausgeführt werden sollen. Leider Interessiert das den Thai genausowenig, wie auch den bastelwütigen Deutschen. Ich sehe bei deiner Installation Zwei Hauptprobleme: 1. Viel zu hohe Absicherung. Normale Steckdosen sollten mit maximal 16A (laut TH-Norm 15A) abgesichert werden, die bei dir verwendeten 2,5mm² Einzeladern können jedoch auch bei anderen Verbrauchern, aufgrund der bei euch hohen Umgebungstemperaturen, nur mit maximal 20A abgesichert werden. 2. Der fehlende Erdleiter. Sofern er nicht nachgezogen werden kann, bleibt nur eine Aufputzverlegung oder einer der zitierten, nicht so schönen Lösungen. Zitat : Zum Thema 2-Adrige Verkabelung, hier sind mehrere Varianten möglich! Sofern wirklich nur Steckdosen ohne Erdkontakt verbaut sind und in Leuchten die Erdklemme f... | |||
| 4 - Leitung für Subverteiler -- Leitung für Subverteiler | |||
| Hallo
Wie dimensioniert man die Zuleitung für einen Subverteiler am besten? Der Subverteiler sollte für eine kleine Wohnung dienen (Waschmaschine, Wäschetrockner, Küche mit E-Herd inkl Kochfeld, 2 Schlafzimmer) Im Haupthaus, ist noch ein alter E-Verteiler drinnen, der wird erst ein Jahr später getauscht, da hängt auch ungefähr das gleiche drauf. In der übergangszeit bis der Haupt E-Verteiler getauscht werden kann, wird immer nur einer "verwendet" entweder der Subverteiler oder der im Haupthaus - nicht beide. Das Problem was ich habe, der Subverteiler ist ca 20m Kabelweg weit weg, würde dafür eigentlich sicherheitshalber ein 5*10m² Erdkabel durch den Keller legen. Habe aber gestern gesehen, das die Hauptsicherung am Dach oben nur 35A sind und ich schätze das war ein 10m² Leitung die vom Dach in den Dachverteiler geht, und dann nach der Sicherung in den Hauptverteiler. Wo dann gleich als erstes eine 25A Sicherung steht. dh. Ich könnte nun ja maximal mit 20A im Subverteiler reinkommen oder? Oder muss ich sager nun theoretisch eine 20A Sicherung um alten Verteiler, und dann das 20m Kabel und dann am Eingang eine 16A? ... Wie würdet ihr soetwas lösen? ... | |||
| 5 - Unterverteilung neu organisieren -- Unterverteilung neu organisieren | |||
| Hallo Forenprofis,
will meine alte Verteilung erneuern und bitte euch mal zu schauen ob alles so richtig und sicher ist. Der Verteilung ist ein Drehstromzähler 10(60)A mit 3x25A Schmelzsicherungen vorgeschaltet. Absicherung im HAK ist nicht bekannt. Die Verteilung befindet sich unter 2m vom Zähler entfernt. Kabel zum Verteiler und Verkabelung im Verteiler mit 6mm²CU. Die Zuleitungen befinden sich zum größten Teil in Kabelkanälen und frei in Hohlräumen später auch unter Putz. Die FI und Sicherungsautomaten sind von ABB System pro M compact -2x ABB F204A-25/0,03 25A/30mA/4-polig FI-Schutzschalter sowie verschiedene Sicherungsautomaten folgender Serie -ABB S201-B10 / 1-polig / 10A Sicherungsautomat Leitungsschutzschalter SA = Sicherungsautomat 1. Sind die 25A Fi's richtig bemessen hinter den 25A Zählersicherungen oder dürfen oder müssen sie größer sein? Hab da verschiedenes gelesen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. 2.Der Hutschienenzähler -Stromzähler 20A(80A)Wohnung 2- ist das ein vollwärtiger Zähler oder schmilzt der weg? Nach den Amperewerten muß der reichen ist ja besser wie der 10(60)A vom Energieversorger. Aber vorsichtig mit neuer Technik. 3. Die Steckdose Position 13-14 auf... | |||
| 6 - Projekt Eigenheim -- Projekt Eigenheim | |||
| Uff... Sicherungskasten mit 16qmm verdrahten? Da brichst du dir die Pfoten bei.
IMHO reichen da 10qmm. Begründung: Richtig ist dass, die Zuleitung zum Verteiler auf 63A ausgelegt sein muss. Das ist eine Vorgabe vom EVU und gilt für die _Leitung dahin_. Die Leitung _innerhalb_ eines Gerätes (hier: Sicherungskasten) muss halt so dimensioniert sein dass sie nicht überlastet wird und ausreichend Kurzschlussschutz bietet. Der Nennstrom wird durch die Summe der abgehenden Sicherungen oder die vorgeschalteten Sicherungen bestimmt. Je nachdem was höher ist. In der Verteilung gilt Verlegeart A, Gruppe 3 - und da stehen 10qmm mit 73A Belastbarkeit in der Tabelle die ich sowohl von HELU-Kabel als auch von Rittal gefunden habe. Den Kurzschlussstrom habe ich jetzt nicht ausgerechnet, aber bei deinen kurzen Leitungslängen wird der halbe Meter mit 10qmm in der Verteilung da nach Daumenfaktor kein Problem sein. Du darfst dich aber gerne mit dem ollen Ohm prügeln und nachrechnen ob der Leitungswiderstand niedrig genug ist um den Kurzschlussstrom für das vorgeschaltete Sicherungselement zu erreichen.
Tatsächlich wird in Verteilungen auch gerne mal 6qmm verwendet. Fertig konfektionierte Verdrahtungsbrücken in dem Q... | |||
| 7 - Querschnitt des Schutzleiter für 3x 4mm²-400V-Leiter (DLE)? -- Querschnitt des Schutzleiter für 3x 4mm²-400V-Leiter (DLE)? | |||
| Hmm, hier sind Kosten und Aufwand abzuwägen ! Geht es lege ein Kabel. Geht es nicht nimm das Rohr und sichere mit 25A ab.
P.S. : Rein technisch gesehen spricht nichts (bei Vorhandensein eines 30mA Fi) gegen die Verringerung des SL Querschnitts. Ist halt nach VDE nicht erlaubt. Ergo solche Ausführungen vermeiden da sie auf eigene Gefahr erfolgen. Die Schukosteckdose geht gar nicht, außer du setzt vor Ort nochmal eine Sicherung nur für diese Steckdose. Während der DLE läuft, darfst du diese allerdings nicht betreiben, da sonst die Leitung überlastet wird und die Sicherungen auslösen. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 12 Mai 2015 19:33 ]... | |||
| 8 - No go's für Nicht-Elektromeister -- No go's für Nicht-Elektromeister | |||
| Und wenn man die Azubis richtig ausbildet, macht der Betrieb später auch Gewinn mit ihnen bzw. schon während der Ausbildung.
Werden die Azubis hingegen nur wie sch**** (z.B. nur Kehren, nur Kabel ziehen) behandelt, dann kommt Erfahrungsgemäß auch nur sch**** raus. Das sind dann diejenigen die später für ne Schuko ne 25A Sicherung einbauen
... | |||
| 9 - Elektroinstallation für ein Apartment -- Elektroinstallation für ein Apartment | |||
| Hallo,
Danke für die schnellen Antworten. Ja, ich mach ne Elektroinstallation zum ersten Mal. Dachte meine Grundkenntnisse aus der Mikroelektronik reichen
Ist aber doch ein wenig komplizierter bzw. anders... Aber durch eure Infos bin ich nun doch schon ein ganzes Stückchen weiter. Doch dies mit den vielen Sicherungen irritiert mich etwas. In meiner Wohnung gibt es nur 8 Sicherungen + 1 FI Sicherung. Alles auf 16A (FI auf 25A, 30mA) abgesichert und Strom und Licht hängen auch an einer Sicherung. Daher... Aber wahrscheinlich noch ne ältere Installation (vermutlich 60er Jahre). Ist solch eine Installation überhaupt dann noch erlaubt? Also (nochmal zusammenfassen, ob richtig verstanden): - Steckdosen an 3-adriges 2,5mm² Kabel anschließen und mit 16A sichern. - Licht mit 10A absichern. 1,5mm² Kabel sollte reichen - Das mit dem Stromstossschalter hört sich interessant an. Dazu sollte ich mir mal mehr Infos aus dem Netz holen... Könnte man ja evtl. auch das Licht mit schalten und ich bräuchte keine Wechselschaltung zwischen 2 Schaltern legen. - Wenn Steckdosen über Stromstossschalter, dann 5-adrig. Wenn ich eine Steckdose nicht schalten möchte, dan... | |||
| 10 - Komische Spannungen -- Herd Constructa E-AK21-4C | |||
| Geräteart : Elektroherd Defekt : Komische Spannungen Hersteller : Constructa Gerätetyp : E-AK21-4C S - Nummer : 5750313326 FD - Nummer : 8012 Typenschild Zeile 1 : 210964 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo, ich wollte grad einen älteren Herd anschließen (ganz normaler Drehstromanschluss, L1,L2,L3 nicht überbrückt, zwei N die überbrückt sind und ein PE am Gehäuse), allerdings kommt mir die Verkabelung der Herdanschlussdose etwas suspekt vor. Die drei angehängten Bilder zeigen die Dose, den Herd und die Sicherung. Beim Einzug fiel mir schon auf, dass nur eine Sicherung für den Herdanschluss zuständig sein soll - Eine B25, 230/400V von Hager (M B 125; 432 125 - keine Ahnung was diese Zahlen noch spezifizieren, scheint eine Leitung mit 25A max zu sein). In der Küche ist eine Herdanschlussdose vorhanden mit einem fünfädrigen Kabel, also L1,L2,L3,N und PE. Ich habe die Spannungen zwischen allen Anschlüssen mit einem Multimeter (Fluke 175 true rms multimeter, CATIII 1000V) gemessen und habe eigentlich etwas anderes erwartet: L1 vs L2: 53V L1 vs L3: 131V L2 vs L3: 192V PE vs L1: 81V PE vs L2: 21V PE vs L3: 237V | |||
| 11 - Sicherungskastenbildersammlung -- Sicherungskastenbildersammlung | |||
| Hi,
getreu des folgenden Merkspruches wurde hier leider gearbeitet: Hat der Vermieter zu wenig [bzw. gar kein] Geld, macht er sich den Kasten wie es ihm gefällt
Hier hat auch gar kein Profi gearbeitet sondern nur ein Laie, sonst gäbs bis heute noch eine einzige Sicherung für alles..
Zitat : Der Sascha hat am 7 Jan 2014 15:55 geschrieben : Hallo X5-Masterchief, Ein paar Fragen stellen sich mir: 1.) Warum hast du für die Innenverdrahtung 10mm² starr genommen und nicht Flexibel? Die Kabel sind tatsächlich flexibel - leider nur viel zu lang, das Provisorium wird aber irgendwann noch nachgebessert - sobald das Geld da ist. | |||
| 12 - 16A Sicherung löst trotz 5kW NICHT aus?? -- 16A Sicherung löst trotz 5kW NICHT aus?? | |||
| Hallo zusammen,
Erstmal finde ich es schön, in dem Forum zu sein, man findet sehr viele Interessante Dinge...
Ich habe nun eine Kuriosität bei mir zuhause entdeckt und bin ein wenig ratlos, ob da alles mit rechten Dingen zugeht. Ich wohne in einer Wohnung aus den 60ern und habe die gesamte Elektrik neu verlegt. Alles nach VDE-Richtlinie, außreichende Querschnitte etc. pp.
Das wurde auch alles soweit mit nem Lob vom Meister abgenommen.
Nun gehts konkret um meine Küche. Dort hab ich viele viele Sicherungen (11 Stück) für die verschiedenen Bereiche, davon 3 für den Herd und 3 für nen Durchlauferhitzer und der Rest um die Steckdosen sinnvoll aufzuteilen (siehe Bilder). Das wurde alles mit 2,5mm² verlegt, abgesehen vom DLE, der hat 4mm². Die Sicherungen haben fast alle 16A, außer die 25A DLE-Sicherungen und WaMa, SpüMa, Backofen 10A. Nun hab ich mal aus Jux weil ich eine Wand einzeln abgesichert habe versucht, dort zusätzlich zu dem fest installierten Licht und dem Kühlschrank einmal den Toaster, Wasserkocher und sogar den Staubsauger anzuschließen u... | |||
| 13 - Seltsame Wohnungsverteilung -- Seltsame Wohnungsverteilung | |||
| Hallo Leute,
war heute bei einem Freund, da dieser mich fragte ob ich eine 25A Neozed Sicherung habe, da seine defekt ist. Ich bin mit der Sicherung zu ihm gefahren und als ich mit ihm etwas redete, stellte sich etwas merkwürdiges heraus: Die Sicherung gehört zu einer UV die nur aus 2 Sicherungen und einem FI besteht. Das komische ist, der Lichtstrom der UV geht und er hat KEIN Starkstromgerät, womit er die andere Sicherung hätte auslösen können. Unterverteiler hat einen 300mA FI einen 3er K16 und einen B16 LSS. Die L1=B16 und die L2 welche bei der Vorsicherung durch ist würde demnach nur über die Starkstromsicherung "ansprechbar" sein. Wobei dann ja eher die L1 wegen der Vorspannung durch Licht kommen hätte müssen (von der Vorsicherung, da sich hier ja die L1 der Starkstrom und der B16 teilen). Der IP55 Unter-Verteiler ist allerdings teilweise ohne Membranstutzen (Kabel gehen in das große Loch ohne Stutzen seitlich und der Raum ist unbeheizt (Nebengebäude/Garage). Noch toller geht es jetzt weiter: Die HV hat einen 35A SLS welcher auf einen DIAZED Panzersicherungskasten mit der Aufschrift DII 3x25A zurückgeht.... Im Haus ist aber auf allen 3 Außenleitern Strom. Wie sieht es hier mit der Selektivität aus? Warum ging "... | |||
| 14 - Installation Drehstrommotor -- Installation Drehstrommotor | |||
| Der Elektiker meinte man könne oben eine 25A Sicherung einsetzen und unten dann eine C16. Er meinte aber man könne nicht sehen ob es ein 2,5 oder 4mm² Kabel ist. Auf alle fälle Aluminiumleiter. Muss ich noch mal abchecken lassen.
Hier das Foto vom Schaltkasten: (die ersten Drei Automaten sind für die Drehstromsteckdose zustänig) ... | |||
| 15 - Verunsicherung wegen Herdanschluss -- Verunsicherung wegen Herdanschluss | |||
| Hallo desire67
ja die Leistung des Kochfeldes (die andere Bezeichnung mit C geht hier nicht) kommt noch hinzu und zwar teilt sich diese Leistung von z. B. rund 6000-7000 Watt auf die 4 Platten auf (z. B. 2 x 2000 Watt Platten und 2 x 1500 Watt Platten). Mein jetziger hat 1800/1200 Watt Platten. Wenn man jetzt mal von 25A Absicherung ausginge, könnte man die Röhre + 2 Platten ohne Probleme gleichzeitig bzw. alle Platten gleichzeitig betreiben. Denke, daß man da selten auf Probleme kommt. Wie gesagt kurzfristig hält eine Sicherung auch mal mehr (was bei einem 6mm² Kabel auch keine dauerhafte Überlastung darstellt). Ich z. B. habe mit einem B10 Automaten schon 2 Heizlüfter, die effektiv je 1700 Watt (gesamt 3400 Watt) brauchen über 15 Minuten ohne ein Fallen der Sicherung betrieben. Und eine 25A Sicherung hält auch schon mal kurzfristig 35A. ... | |||
| 16 - kleiner Sicherungskasten für Bastelecke -- kleiner Sicherungskasten für Bastelecke | |||
| Hallo
wir haben leider vor einer Woche mit entsetzen festgestellt, dass wir in unserer Wohnung keine Erdung haben und alles bis auf Licht und eine Wand zwischen Küche und Bad an einer einzigen Sicherung hängt. Dabei haben wir immer darauf geachtet, dass unsere Geräte 3polige Stecker haben und alle Geräte möglichst verteilt an den Steckdosen hängen. Vor ca 2 Wochen hat ein Netzteil einen Kurzschluss verursacht. Ca eine Woche später war der Strom weg. Wir vermuten Phase am Kühlschrank(1.großer Verbraucher). Zumindest war der Strom wieder da, nachdem der Elektriker daran gewackelt hat. Machen konnte er aber auch nichts, da keine Pläne von der Elektrifizierung vorhanden sind. 2Tage lang Möbel gerückt für ein mal wackeln. FI Schalter ist vorhanden, aber wir wissen nicht, ob alles daran angeschlossen ist oder nur Küche/Bad. Die Wand Küche/Bad wurde nachträglich gemacht, mit Erdung und dabei gleich der Sicherungskasten getauscht. Alle anderen Kabel sind geblieben. Ein Austausch der ganzen Elektrik (einzelne Sicherungen für jedes Zimmer, Erdung) wäre uns zwar lieb, aber praktisch kaum durchführbar. Es handelt sich um eine bewohnte Mietwohnung. Wenn dann bestände nur die Möglichkeit, dass wir die Kabel in den Kabelschächten selbst verlegen und ein El... | |||
| 17 - Gefährliche Unterverteilung in Wohnung muss raus ! -- Gefährliche Unterverteilung in Wohnung muss raus ! | |||
| Hi Primus, GUTEN ABEND !
hab noch ein bisserl Probleme mit der Option "ZITATE". ..25A für einen 21KW DLE 21KW sind doch 30,5A also 32A Absicherung oder reicht dafür der Querschnitt nicht aus, dann müsste da ein 18KW DLE hin Yes, rechnerich ist datt OK. Aber in der Praxis klappt datt nu 4+ Jahre mit 21KW + 3x25ern. Ist ein elektronischer St.El. Justiert bei 45°. Bisher keine Ausfälle. FRAGE: Was kann bei einer Unterdimensionierung der Absicherung passieren, ausser das die Sicherung "marschiert". Über mm² kann ich noch nix genaues sagen. Ich traue in dieser Hütte nix. Kabel am Verbraucher müssen nicht unbedingt identisch mit den Kabeln der UV sein. Hau erst nächstes Jahr das Bad um. Danke für´s Interesse Wenner [ Diese Nachricht wurde geändert von: Stromabnehmer am 29 Dez 2011 0:19 ]... | |||
| 18 - Fragen zu Absicherung und Querschnitten -- Fragen zu Absicherung und Querschnitten | |||
Zitat : Erste Frage ich habe ein 10m NYM-J 5x2,5mm^2 Kabel für den Herd mit einer C16/1N Sicherung für alle 3 Phasen halt, das sollte doch eigentlich passen oder hab im Internet gelesen das dieses Kabel dafür nicht verwendet werden darf !? Wo hast du das her?!? Ein C16 1(!)/N geht für den Herd jedenfalls NICHT, entweder du nimmst einen B16 3/N oder drei B16 und eine N-Durchführung. Drehstrom ist ja vorhanden so wie ich das lese. Überleg einmal was sonst mit dem N passiert! UV-Absicherung: wie ist denn die Zähleranlage abgesichert, also Vorzählersicherungen, Nachzählersicherungen, Tarifschalter...? Ich hab grad die TAEV nicht bei der Hand, aber aktuell darf man 5x6mm2 mit maximal 25A Schmelzsicherung (Leitungsschutzschalter B oder C-Charakteristik auch höher) absichern wenn mich nicht alles trügt, im Altbestand müßten 35A zulässig sein. Wenn du es sicher wissen willst such dir eine Belastbarkeitstabelle, such 6mm2, 3 belastete Adern und passende Verlegea... | |||
| 19 - Merkwürdige Anschlussspannung -- Herd Zanussi ZHN 721X | |||
| Geräteart : Elektroherd Defekt : Merkwürdige Anschlussspannung Hersteller : Zanussi Gerätetyp : ZHN 721X S - Nummer : 05010671(?) FD - Nummer : 949720526(?) Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo zusammen, unser alter Elektroherd lief jahrelang mit 2 statt 4 Platten. Nun wollten wir das Problem beheben - was aber leider gar nicht so einfach ist. Erster Schritt: ganz viel im Internet lesen, u.a. die Seiten von Josef Scholz. 1b. Sicherungen suchen und ausschalten. Ergebnis: nur eine 25 A Sicherung. Interpretation: Komisch - also kein 3 Phasen-Drehstrom? 2. Widerstand der kaputten Herdplatten messen. Ergebnis: Unendlich. Interpretation: kaputt 3. neue Herdplatten bestellen und einbauen: Ergebnis: Funktionieren nicht. Interpretation: was anderes ist kaputt. 4. funktionstüchtigen Zanussi-Herd bei eBay ersteigern 5. alten Herd abklemmen. Ergebnis: aus der Wand kommen 5 Adern, über eine Lüsterklemme sind nur 4 weiterverschaltet. Die Spannungen sind wie folgt (gemessen mit Wechselstrom-Einstellung des Multimeters): schwarz-schwarz, blau-braun, gelbgrün-braun, gelbgrün-blau: 0 V, schwarz-blau, schwarz-gelbgrün, schwarz-braun: 230V (dies galt für... | |||
| 20 - Hausinstallation -- Hausinstallation | |||
| Hallo Leute,
Ich plane gerade mit einem guten Freun die Modernisierung der Elektroinstalltion in seinem Haus. Als wir mit unseren Ideen zum örtlichen Elektriker gegangen sind wurden wir abgewimmelt da wir nur einen Installationsplan überprüfen und durchsprechen wollten. Hätten wir nach der Besprächung die Instalation der Elektroanlagen in Auftrag gegeben, hätte man uns gern geholfen hieß es!
Ein Arbeitskollege hat mich auf dieses Forum aufmerksam gemacht und ich hoffe das man mir hier hilft
Ein Freund hat sich einen Altbau gekauft (BJ1903) und wir sind nun kräftig am Renovieren und wir möchten unter anderem auch die Hausinstallation modernisieren. Der Hauptverteilerschrank ist im Keller und es sollen zwei Unterverteilungen für beide Etagen installiert werden. - Momentan steht auf dem Schildchen vom Hausanschlusskasten das mit 35A abgesichert ist...das wars auch schon - es handelt sich um ein 3 Parteien Haus das nun zum Einfamilienhaus zngebaut wird - es befinden sich 3 Stromzähler im Hausanschlusskasten wovon zwei demnächst entfernt werden - jeder Stromzähler ist mit nur einer 35A NH Sicherung abgesichert | |||
| 21 - RCD löst aus - PEN schuld? defekt?! -- RCD löst aus - PEN schuld? defekt?! | |||
| Nabend allerseits!
Ich bin gelernter Elektriker, allerdings schon ne Weile raus und steh gerade etwas auf'm Schlauch, soszusagen.
Ausgangslage ist folgende: Keller-Installation wird erneuert, vorher waren nur 1-2 LS-Schalter in der Zählerverteilung im Keller untergebracht, zukünftig soll aus Platzgründen der Keller von einer eigenen Unterverteilung aus versorgt werden. Die alte Installation wurde komplett demontiert, neue Kabel im Keller werden zur neuen UV gezogen. In der Zählerverteilung sitzt nun ein 25A LS-Schalter (ABB, 1-polig) als Vorsicherung, Zuleitung zur neuen UV ist 3-adrig. Ich habe die Zuleitung zur UV in der Zählerverteilung entsprechend aufgelegt, N auf die N-Schiene, PE auf die Schutzleiterschiene, L auf den LS-Schalter. In der UV geht L direkt auf einen FI (25/0,03, 1-polig von ABB), wird dort per Kammschiene auf die einzelnen Automaten verteilt. N geht ebenfalls direkt auf den FI bzw RCD, von dort aus auf die N-Schiene der Unterverteilung, PE geht direkt auf die PE-Schiene. Sämtliche Verbraucher/Stromkreise werden später entsprechend auf N-Schiene, PE-Schiene und LS-Schalter aufgelegt. Nun habe ich in jedem Keller eine "typische" Kellerleuchte (60W) + Schalter sow... | |||
| 22 - Links zum Thema Herdanschluß -- Links zum Thema Herdanschluß | |||
Zitat : sam2 hat am 17 Sep 2005 12:03 geschrieben : <br>Vermutlich den üblichen: <br>Eine generelle Pauschalaussage zu suchen... <img src="https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/images/smiles/smilie_cool.gif"> <br> <br>Erstens gelten die (aktuellen) TAB erstmal nur für Neuanlagen. Zweitens gibt es für E-Herde oft Ausnahmen. Drittens besitzen viele Wohnungen in Deutschland auch heute noch gar keinen Drehstromanschluß, oft wäre er auch nur mit hohem Aufwand überhaupt nachrüstbar. <br> <br>Also muß man sich weiterhin am konkreten Einzelfall orientieren! <img src="https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/images/smiles/smilie_super.gif"> Hallo, ich habe das gleiche "Problem" wie mein Vorposter. Vorab: Ich bin blutiger Laie, was das Thema angeht. Wir ziehen in Kürze in unsere neue Mietwohnung ein, in der die ... | |||
| 23 - eine 10 ampere sicherung und 1,5mm leitung für eine ganze wohnung und drei stromkreise? -- eine 10 ampere sicherung und 1,5mm leitung für eine ganze wohnung und drei stromkreise? | |||
| hoffe diese Bilder mit meiner Erklärung sind jetzt besser!?Die Kamera ist genauso schlecht wie der schaltschrank sorry
der Zähler ist 10/40ampere von dort geht es zur schwarzen box darüber,dort ist diese besagte diazed mit einem Roten Punkt also 10A! links daneben das ist ein Roter hebel und auf der Sicherung stehtCGS 10A-H 380~250 Aus diesem schwarzen kasten mit besagten sicherungen geht es eindeutig mit einer 1,5mm Leitung zum fi von condor,2pol 25A/ o.o3A 230~ an diesem fi ist das 1,5mm kabel unten angeschlossen mit blau und schwarz,oben verteilt sich die ganze ´Geschichte dann auf die beiden Sicherungen B10 FAZ 230 400 AC Könnt Ihr damit etwas anfangen ist auf jeden Fall nicht normal und wohl schon selbstgebastelt... ... | |||
| 24 - Werkstatt UV -- Werkstatt UV | |||
| Hallo
Folgendes Problem ich habe ein meiner Werkstatt(Privat)nur eine Steckdose.Da ich sie sowieso gegen eine neuere Austauschen wollte und mir der Kabelsalat auf den Keks geht möchte ich mir einen UV einbauen. Kann man das überhaupt?Bevor ich die UV anschließe zeige ich die Anlage einem Elektriker.
Mein Plan sieht so aus:Ich möchte die Steckdose gegen einen Hager Sicherungskasten mit 6 Teilungen eintauschen.Darin soll ein RCD mit 25A und 10ma dahinter von ABB und ein LSS mit 10A von ABB mit einen C-Karakteristik (oder B-Besser)pro Steckdose. Als kAbel würde ich das bessere Baumarkt Feuchtraum KAbel auf 25m Rollen nehmen(Das soll in Kabelkanäle). Als Steckdosen nehme ich auch besser Baumarkt Ware. Das Versorgungskabel hängt mit an der Küche und wird von einer 16A Sicherung abgesichert.Da die werkstatt nicht oft benutzt wird und wenn zu Zeiten wo in der Küche nicht viel los ist (max.15WLampe) PS:Ich bin zwar kein Elektriker aber ich möchte das selber Installieren um Geld zu sparen.Dafür habe ich auch das Knwo-How.Bevor die UV angeschlossen wird zeige ich das Teil ein Elektriker der es auch anschließt. Von euch möchte ich Wissen ob da es irgenwelche Fehler gibt oder ich etwas Vergessen hab... | |||
| 25 - Bitte Hilfe zum Anschluss zweier Batterien an einem Umschalter -- Bitte Hilfe zum Anschluss zweier Batterien an einem Umschalter | |||
| So, vielen Dank euch allen! Ich habe nunmehr alles zusammengebaut und es klappt hervorragend...
Ich habe mal wieder einiges gelernt: Inzwischen weiß ich, was ein Schrumpfschlauch ist, dass man 6mm2-Kabel nicht mit 20-Watt-Lötkolben, ja nicht mal mit Nachbars 100-Watt-Gerät löten kann, sondern dass man dafür besser einen Gaslöter nimmt, wie schnell 20-Ampére-Sicherungen durchbrutzeln können... Alles in allem ein voller Erfolg, das Gerät hat jetzt einen mit 16A gesicherten Steckdoseneingang, direkt an der Batterie-Klemme ist eine spritwassergeschützte 25A-Sicherung, und die Schaltleistung des Schalter ist nach euren hervorragenden Tips verdoppelt... Und es funzt PERFEKT! Endlich Strom ohne Ende bei Outdoor-Shootings! Ist das genial! Leute! Euch einen ganz ganz herzlichen Dank und ein frohes Fest! @sam2: Der Tronix-Wechselrichter hat nochmals einen On-Off-Schalter hinter meinen Einbauten, d.h. man schaltet natürlich erst den Wechselrichter aus, dann die Energiequelle ohne Last um, dann den Wechselrichter wieder ein... ... | |||
| 26 - Kann man in Reihe geschaltete Akkus laden? -- Kann man in Reihe geschaltete Akkus laden? | |||
| Alles klar! Dann kann es losgehen...
Batterie und Wandler bleiben im Anhänger, es gehen dann nur die langen 230-Volt-Kabel zu den Blitzen... Ich werde mal sicherheitshalber mit 10A, dann 16A und wenn nötig mit 25A absichern, je schwächer die Sicherung, desto sicherer gesichert, stimmt´s? Ok, nochmals heftigsten Dank! ... | |||
| 27 - Aktuell: 2 Zählerschränke nebeneinander, je 2 Zähler - Gewünscht: 1 Zähler -- Aktuell: 2 Zählerschränke nebeneinander, je 2 Zähler - Gewünscht: 1 Zähler | |||
| Hallo!
Ich würde gerne meine vier Zähler zusammenlegen lassen. Das heißt, der Strom soll über einen Zähler abgerechnet werden. Aktuell: Vom Hausanschlusskasten 3x 63A NH geht es zu den beiden Zählertafeln, die direkt Nebeneinander angebracht sind. Dort geht es über je 3x 100 A NH Sicherung auf die 4 Stromzähler. Von den Stromzählern geht es jeweils mit 3x 25A Neozed weiter. Dann folgen Unterverteilungen mit FI (40/0,03) und Leitungsschutz 16A. Die Zählertafeln sind jeweils ein Kunststoffkasten mit Sicherfenster für die Zähler und Klappen für die Neozed Sicherungen. Gewünscht: Nur noch ein Zähler. Von dem aus geht es an die ganzen Neozed Sicherungen. Der Elektriker hat aber Kopfschmerzen mit der Rüberleitung in den zweiten Zählerkasten. Ich würde gerne einfach ein Kabel (z. B. NYM 10 oder 16 mm²) über eine von den ungenutzen Neozed (40A) in den zweiten Zählerkasten legen lassen und hier auf die 2x3x25A Neozed gehen. Spricht da was gegen? Das ganze ist in NRW und Grundversorger ist eon. Vielen Dank für Ideen und Hilfen. ... | |||
| 28 - "Garagenstrom" ohne zusätzliche Absicherung? -- "Garagenstrom" ohne zusätzliche Absicherung? | |||
| Hallo zusammen!
Ich hoffe ich darf hier auch eine "Laien-Frage" einstellen? Es geht um nachträgliche Elektroinstallationen im Hause meiner Eltern, die seit Jahren von der gleichen Elektrofirma durchgeführt werden. Vor einigen Jahren ist an einer Hausecke eine Aussensteckdose gesetzt worden, im Keller befindet sich eine extra Absicherung, soweit ich das richtig identifiziert habe ein FI "Merlin multi9 25A 3mA" und ein LS "Merlin multi9 C60N B10". Soweit so gut – zumindest für mich als Laien. Im vergangenen Jahr sollte hat die gleiche Firma an der gegenüberliegenden Hausecke einen Stromanschluss in die angrenzende, freistehende Garage legen. Dazu ist von einer Abzweigdose eines Kellerraumes ein Kabel unterirdisch in die Garage gezogen worden, mit dem dort eine Innenbeleuchtung, eine Aussenbeleuchtung und 2 Steckdosen gesetzt wurden. Teil des Auftrages war, optional von der Abzweigdose in der Garage eine Aussensteckdose setzen zu können. Letzteres habe ich nun ins Auge gefasst - allerdings habe ich mich sehr darüber gewundert, dass der gesamte "Garagenstrom" nicht extra abgesichert wurde, sondern mitsamz den übrigen Kellerräumen an einer Sicherung hängt, die den Aufdruch "H16A 380... | |||
| 29 - FI-Schalter einbauen / PEN-Auftrennung -- FI-Schalter einbauen / PEN-Auftrennung | |||
Zitat : Dark Dragon hat am 10 Okt 2009 08:16 geschrieben : Hallo und herzlich wollkommen im Forum !
Danke für die nette Begrüßung und die schnelle Antwort.
Zitat : Zu 2) Die Farben sind korrekt. Auf den FI musst Du nicht mit 10 mm² gehen. Auch nicht vom FI zu den Sicherungsautomaten. Welchen Querschnitt müßte ich denn da mindestens nehmen? 4mm2 hab ich noch rumzuliegen. Das biegt sich auch leichter als nen 10mm2 Kabel. | |||
| 30 - Installation einer Drehstromdose -- Installation einer Drehstromdose | |||
| @GeorgS:
Interessant, dass man hier statt fachkundiger Auskunft nur doofe Sprüche gekopft bekommt. Vielleicht erklärt mir GeorgS dann bitte mal, was an meiner Aussage so falsch ist, wenn ich jede Phase im Sicherungskasten mit 25A abgesichert habe und von dort mit 1,5mm² weiter gehe (mit 16A Sicherung), wie ich sonst einen Wert von >30A abgreifen soll? Ich finde es interessant, wie man hier meint, über mich Aussage treffen zu können, obwohl man selber nicht mal im Stande ist, seine gemachten Aussagen mal vernünftig zu begründen sondern einfach nur irgendwas in die Tastatur hackt. @ Mr.Ed: Ein bisschen Mitdenken setze ich doch vorraus. Wenn ich frage, wie ich 2x16 A in mein Zimmer krieg, um das in 12 kW umzusetzten, dann kann man doch davon ausgehen, dass ich weder in ner Mietwohnung noch sonst wo wohne, wo das wen stört. Dementsprechend hat sich die Frage mit dem Wände aufschlitzen erledigt, was ich sowieso vor ein paar Monaten gemacht hab, zwecks 7.1. - anderes Thema. Außerdem hab ich bereits geschrieben, dass ich das über das 5adrige 1,5mm² Kabel regeln möchte, das bereits in der Wand liegt! Ich weiß, dass das für eine Diskothek ausreicht, den ich plane mit diesem System ja auch eine aufzumachen, aber ich m... | |||
| 31 - "Unterverteilung" erneuern -- "Unterverteilung" erneuern | |||
| Hallo!
Ich bin gerade dabei den Keller neu zu installieren und dabei gleich einige Sachen zeitgemäß zu gestalten. Im Hauptverteiler wird der Kellerunterverteiler von einem 3 poligen C16 Automaten über ein 5x2.5qmm Kabel gespeist. Zu versorgen sind: Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad, Hobbyraum, Werkstatt mit Kraftsteckdose, Wirtschaftsraum. Beim Unterverteiler im Keller haben mehrere Elektriker gewühtet, das gilt es auch noch auszubessern. Bis auf das Licht im Gang ist alles andere mit C16 Automaten abgesichert und das ist für mich als Betriebselektriker nicht nachzuvollziehen, die Sicherung der Zuleitung sollte aus meiner Sicht doch größer sein alleine schon aus Gründen der Selektivität. Ich möchte im Hauptverteiler den 3 poligen C16 Automaten durch einen C20 ersetzen und dazu noch einen 4 poligen RCD.Als Zuleitung würd ich 5x6qmm Leitung einziehen. Und bis auf die Kraftseckdose die ich mit einem 3 poligen C16 Automaten absichern werde nur B13 oder B10 verwenden damit Selektivität gegeben ist. Meine Frage richtet sich an die Elektroinstallateure: Ist mein Vorhaben so korrekt und auch Betriebssicher? Die Prüfung dieser Anlage übernimmt der Elektrofachbetrieb im Ort. gibts verbesserungs Vorschläge? Der Tarifschalter hat In 25A, fals es jemand intress... | |||
| 32 - Installation Unterverteilung? -- Installation Unterverteilung? | |||
Zitat : fuchsi hat am 23 Jul 2009 11:44 geschrieben : Verstehe ich es richtig. Jetzt Hausanschluss 50A NH -> SLS 35A -> Zähler -> Hauptschalter -> 25A RCD -> diverse Stromkreis LS 1. ich würde den jetzigen 25A RCD gegen einen 40A tauschen 2. die 10mm² zur UV kann ruhig ohne D02-Element am 35A SLS hängen. Um diese eigens stromlos zu machen, würde ich einen 2. Hauptschalter verbauen. In der UV gleich einen 4pol. 40A RCD setzten, und die 6 Stromkreise auf die 3 Aussenleiter aufteilen. Hi erstmal danke das Du mir hilfst. Also: Hausanschluss 50A NH -> SLS 35A -> Zähler -> Hauptschalter -> von dort geht es in das Zählerfeld für das Haus -> das haus ist auf einem 4poligen FI 25A RCD -> diverse Stromkreis LS Im Zählefeld vom Haus möchte ich das D02 Element setzen von dort geht dann das Kabel ab in den Anbau. Ich kann noch problemlos den FI tausche... | |||
| 33 - Elektroinstallation in Italien renovieren - Hauszuleitung -- Elektroinstallation in Italien renovieren - Hauszuleitung | |||
Zitat : Martin Wagner hat am 15 Apr 2008 20:31 geschrieben : Andere Frage: Gibts in Italien keine E-Herde, Durchlauferhitzer und andere Großgeräte? Allein schon der Herd würde ca. 10kW benötigen, von den 20...30kW eines DLE gar nicht zu reden. Gruß Martin @Martin: Diese Gebiete, die ich in Italien kennen, benutzen Elektrizität zum beleuchten und für ein paar Gadgets mehr (Handy laden, Comupter). Das wars dann schon. Heizen: Gas, Warmwasser: Gas (Ab und zu so kleine 10L Boiler), Bakofen: Gas, Kochen: Gas. Also fast alles wird mit Gas gemacht. Dort sind übrigens auch die Vorschriften streng. Und nicht wie bei der Elektrizität nur auf dem Papier, sondern auch in der Praxis. Ist deine Anlage nicht konform, und das wird regelmässig überprüft, so ist fertig mit Gas. Und wenn man sieht, was da alles it Gas läuft, so ist man dann bald einmal in der Steinzeit. Noch einen Nachtrag zu den beiden Fotos: Unser Zähler. Er hat 3x C63 Absicherung... | |||
| 34 - Daten zum ATS7121 Power Transformer -- Daten zum ATS7121 Power Transformer | |||
| Moin!
Zunächst einmal danke für Deine Mühe. Das mit dem NB muss ich dann wohl erfolgreich verdrängt haben. Ich hab allerdings nur vier Anschlüsse Primärseitig: "NB" -- "230V" -- "Neutral" -- "240V" Hab mal ein Foto mit angehängt, die vier Anschlüsse sind zu erkennen und in der oben genannten Reihenfolge. Ich habe dann den NB und Neutral gebrückt mit einem Stück Kabel und nun auch kann nun auch wieder zwischen 230V und Neutral duchklingeln Ich hätte als Temperatursicherung etwas erwartet, dass ich mir so auch als Sicherung hätte vorstellen können.
Damit kann ich mir ja die andere Messung (10V Wechselspannung) sparen. Zumal ich nur einen FG im Oszi habe, der wohl kaum den benötigten Strom zur Verfügung stellen kann. Man lernt nie aus
Dann hab ich eine Frage zur Sicherung: Der Trafo hat primärseitig eine 25A Vorsicherung. Was sollte ich denn denn anstelle der Temperatursicherung für eine nehmen? Vielen Dank für Deine Tipps. Und nu gehts erstmal wieder anders weiter, schreib am Samstag EMV und lenke mich in Lernpausen dann gerne mal ab | |||
| 35 - Lautsprecher vor FI? -- Lautsprecher vor FI? | |||
| Ich hatte mir das folgender massen gedacht:
HAK NH-Sicherung 50 A (bereits vorhanden) eine Leistungserhöhung soll nicht durchgeführt weden) Im Zählerkasten SLS 50 A dann verteilung noch im Zählerkasten auf 1. 2. 3. 4. 5. 1. LS C40A Leitung NYM-O 4x10 qmm UV FI 40A/0,03A LS B10 und B16 2. LS C25A Leitung NYM-O 4x10 qmm UV FI 25A/0,03A LS B10 und B16 3. LS C40A FI-S 40/0,3A (selektiv 300 mA) Kabel NYY-J 5x10 qmm (mitgeführter PE) an diesem Kabel hängen parallel zwei weitere UV´s in verschiedenen Gebäuden 1.UV FI 40A/0,03A LS B10 und B16, C16 über Hauptleitungsabzweig-Klemme von 1.UV mit Kabel NYY-J 5x10 qmm (mitgeführter PE) zur 2.UV FI 40A/0,03A LS B10 und B16, C16, C32 4. LS C40A dann über Hauptleitungsabzweig-Klemme für 25qmm Leitung NYM-O 4x25 qmm Zuleitung für weiteres Gebäude (Entfernung lange) UV FI 40/0,03 LS B10, B16, C16, C25 5. LS C40A FI 40A/0,03A LS B10 und B16, C16 Sollte ich lieber Neozed Schmelzsicherungen für die Vorsicherung verwenden? Es soll keine Leistungserhöhung erfolgen, daher ist nur begrenzte bzw. überhaupt keien Sel... | |||
| 36 - FI eingebaut und das Problem war da -- FI eingebaut und das Problem war da | |||
| Hallo,
Ich hatte auch mal so ein Problem und habe es so gefunden: Alle Sicherungen incl. FI aus. !!! Bitte auf Spannungslosigkeit prüfen !!! 1. Dann zwischen Potsschiene N und Potsschiene PE Widerstand messen. Normalerweise sollte er sehr hochohmig sein. Ist der Widerstand gering oder Null so schlage ich vor: An der N Schiene jedes einzelne N Kabel abklemmen und Widerstandsmessung laut Punkt 1 durchführen. Irgendwann sollte der Widerstand hochohmig werden. Damit sollte(n) sich die Leitung(en) finden lassen die PE und N verbindet. Die Leitung(en) können dann anhand der zugehörigen Sicherung dem Zimmer zugeordnet werden. In diesem Zimmer ist dann entweder in einer Verteilerdose / Steckdose oder auch einem Verbraucher der Fehler zu finden (evtl. auch durch ein Nagel wie bei mir). Anmerkung: Der Durchlauferhitzer sollte wegen der Stromaufnahme nicht über den gleichen FI wie der Rest laufen. FI hat 40A DL >= 25A d.h der normale FI wäre schnell überlastet. Daher DL entweder ohne FI oder extra FI für DL einbauen. Viel erfolg. ... | |||
| 37 - 2 Schalter, 2 Lampen grosse Probleme -- 2 Schalter, 2 Lampen grosse Probleme | |||
Wie ich in meinen Postings geschrieben habe möchte ich Hilfe haben und daher schreibe ich heir rein
Wenn dir die Ton Art zu heftig war Entschuldige ich mich dafür. Zur Erklärung : Die Nippel sind deswegen noch nicht drauf weill wir uns noch nicht sicher sind ob es so bleiben soll wegen dem Relai. Genau wie die Kabel die zu zweit durch ein Würgenippel gehen. Bei der Sicherung ist das was rausgeht ein 1,5 mm Querschnitt und was reinkommt ein 2,5 mm Das 1,5 mm Querschnitt Kabel ist laut Internet und Buchbeschreibung belastbar auf 25A daher haben wir ein 2,5 als zuleitung gewellt. Wie gesagt möchte ich von euch Hilfe fals ich ein Fehler gemacht habe was ich bessermachen kann. Wenn ihr mir sagt das der 2,5 mm Querschnitt für ein 16A Sicherung zu klein sei was für einen soll ich dan nehmen da in den gesamten Büchern die ich um mir liegen habe was anderes steht
Da du mich sicher etwas Falsch verstanden hast, weiss ich nicht ob er seinen Segen dazu giebt und ich hofe auf eure Hilfe das er es abnimmt. WIe oben beschrieben wird das meiste eh geändert und ich hofe auf das ihr mir den Richtigen Querschnitt sa... | |||
| 38 - FI-Schutzschalter - ? - Sicherung ? -- FI-Schutzschalter - ? - Sicherung ? | |||
Zitat : andreashom hat am 28 Jan 2007 21:10 geschrieben : Genau darum gehts mir. Um den Schutz bei defekten Kabel. Da kann man ja nicht einfach sagen das eine Sicherung in der UV reicht. (soviel zu Grundlagenwissen) Doch, kann man, sofern deine Vorsicherung nicht grad 100A beträgt - bitte vor dem Klugscheißen erstmal informieren... Zitat : Die Zählervorsicherung ist 63A. Die Zuleitung zur UV ist 5x4mm² Es hängen dort mehrere 16A Sicherungen dran. Die Verbraucher sind zwar nicht immer alle zur Gleichen Zeit im Betrieb, wäre aber denke ich mal Sinnvoll eine 32A Sicherung davor zu Schalten, oder? ... Das Kabel gegen ein Dickeres zu tauschen wäre natürlich noch besser abe... | |||
| 39 - SONS Makita Winkelschleifer 9049s -- SONS Makita Winkelschleifer 9049s | |||
| Geräteart : Sonstige Hersteller : Makita Gerätetyp : Winkelschleifer 9049s ______________________ Hallo Leute hab dieses Thema schon mal eröffnet, aber habe dieses leider durch falsches klicken geschlossen
Mein Frage mal wieder: Ich bekam einen Makita Winkelschleifer 9049s, mit dem Problem das sie nicht funktioniert. Ich stellte fest, das das Anschlusskabel an zwei Stellen gebrochen war. Nach dem Austausch des Kabel kam aber das nächte Problem: Jedes mal wenn der Schleifer eingeschaltet wurde löste der LS Schalter aus (16A). Der Motor Drehte nicht an.Der Schleifer hat eine Leistung von 2300W. Habe mich dann dem Schalter angenommen, aber dieser war in Ordnung. Nach dem Messen der Ständerwicklung kam ich dem Entschluss, dass diese mir einen viel zu geringen Widerstandswert besitze . Neue bestellt, eingebaut. NUN: Flex dreht kurz an, Sicherung aus. Hab dann die Kohlen abgeschliffen weil diese stellenweise sehr seltsam abgefahren waren. Aber das Problem war das selbe. Habe dann die Flex an einen Stromkreis angeschlossen, der mit einem höhen dimensionierten und trägeren LS Schalter abgesichert war (25A). Siehe da:... | |||
| 40 - Drehrichtung und Belegung der Aussenleiter -- Drehrichtung und Belegung der Aussenleiter | |||
Zitat : Fentanyl hat am 3 Nov 2006 23:49 geschrieben : @Gonzo: Nichts für ungut, aber einen falsch angeschlossenen HAK bräuchte man mir nicht abliefern! @threadstarter: Die Garagen-UV mit 20A Neozed oder einem Leistungsschalter mit 25A absichern und gut! MfG; Fenta sorry habe ich erst nach meinem letztem Beitrag gelesen. Kann es denn vorkommen, das man jemals im privaten umfeld eine 32A Starkstromdose braucht oder reichen da die 16A CEE Dosen? dann wird es doch ein wenig knapp mit 20 bzw. 25A Zitat : ego hat am 3 Nov 2006 23:35 geschrieben : ... @marcel dein 5x16 zur Garage ist sicher etwas ove... | |||
| 41 - PA beim Schwimmbad -- PA beim Schwimmbad | |||
|
Zitat : Und da ist auch schon das erste Problem: Der Boden ist extrem felsig, nicht unweit ist ein Steinbruch.Grundwasserspiegel ist auch weit entfernt, da das ganze auf einem Hügel liegt.Wie tief das Fundament geht weiss ich nicht so genau, vermutlich 1,8-2,0m. Das ist in der Tat problematisch, vor allem kann man da sehr schwer eine Ferndiagnose stellen. Dass der Pool ordnungsgemäß geerdet werden muss, versteht sich von selbst. Es gibt verschiedene Konzepte von Erderanlagen, in deinem Fall kommen wohl nur Ring- oder Strahlenerder in Frage. Genaueres muss aber ein entsprechend kompetenter Fachmann vor Ort entscheiden (oder du machst dich über die Erderkonzepte schlau und führst Probegrabunden durch). Zitat : | |||
| 42 - Aussen Whirlpool an Verteilerschrank anschliessen ?????? -- Aussen Whirlpool an Verteilerschrank anschliessen ?????? | |||
| Trozdem können wir dir aber ein paar Tipps geben. Das was du vorhast, is wie die anderen schon gesagt haben nicht zulässig.
Wir bräuchten mal folgende Daten: - Leitungslänge HV/UV zu deinem Whirlpool - Ist Wechselstrom oder Drehstrom im Haus vorhanden - Wie soll die Leitung verlegt werden. (In Erde, Installationsrohr, Aufputz) - Zählervorsicherung/Hausanschlusssicherung aber keine Plomben wegrupfen!!
- Gibts im Haus schon FI ? Meine Vermutungen: - Netzform is TN-C - Im Altbau wird warscheins die Sicherung im HAK nur 25A sein. Meine Frage: - Warum müssen 9 kW über ein 3-adriges Kabel angeschlossen werden? - Kannst du mal ein Bild von der vorhandenen Verteilung machen, am besten auch offen. Zwar vermut ich aus deinem Beitrag das du sie schon geöffnet hattest aber trozdem VORSICHT ist geboten, wennst dir unsicher bist lass es lieber So wenn du uns etwas Infos gibst, gibts auch Tipps.
Übrigens: Sobald der PEN (Nulleiter) aufgetrennt is, gibts nur noch Neutralleiter N und Schutzleiter PE. Gib mal Adernfarbe in die Suchfunktion ein dort gibts noch mehr Infos | |||
| 43 - Frage zu Unterverteilung -- Frage zu Unterverteilung | |||
| Eine kleine Frage zu Unterverteilungen:
In der Hauptverteilung kommt zuerst eine Neozed Vorsicherung (3x 25A), dann ein FI und dann die Automaten. Nun soll ein weiters Kabel 5 x 10mm2 angeschlossen werden, welches zu einer Unterverteilung geht. Kann man das jetzt direkt an den FI anklemmen oder sollte man noch eine Sicherung davorschalten? Ich denke durch die Neozed Vorsicherung ist der Absicherung doch genüge getan? Schließlich ist in der Unterverteilung auf der anderen Seite des Kabels auch wieder alles Abgesichert, so dass die Neozed Sicherung nur bei einem saftigen Kurzschluss reagieren würde. Vielen Dank für jede Anregung... | |||
| 44 - Herdanschluss -- Herdanschluss | |||
| Danke sam2 für deine Anworten!
Der Herd wurde ausgetauscht, der alte war etwas schwächer und über 2,5mm² angeschlossen. Es wurden also neue Aderleitungen (feindrähtig) in 6mm² eingezogen. Die Sicherung im HAK beträgt 35A. Der Elektriker meinte, der Automat würde ausreichen, wenn nicht, dann wäre es mit der neuen Zuleitung kein Problem ihn in 25A zu tauschen. Meine Fragen dazu: 1)Hätten wohl auch keine 6mm² verlegt werden müssen? 2)Zwar ist der Herd schon an einer flexiblen Zuleitung angeschlossen, aber du meinst sicher, dass dazwischen noch eine Anschlussdose gehört, an der dann der Herd mit einem flexiblen Kabel angeschlossen wird, richtig? 3)Welche Anschlussleitung (Name?) würdest du empfehlen? 4)Wäre es bei den genannten Begebenheiten möglich, einen Automaten B25 einzusetzen? Vielen Dank pino [ Diese Nachricht wurde geändert von: pino am 2 Mär 2005 15:13 ]... | |||
| 45 - Hautsicherung am Zähler -- Hautsicherung am Zähler | |||
| Blau als Einzelader ist Murks. Wenn da nun vierardige (sw/br/bl/gn-ge) Leitung gelegen hätte und man eine weitere blaue Ader als N bei einem nachträglichen Auftrennen des PEN gezogen hätte, okay.
**** Es handelt sich ja auch nicht um ein Kabel. Zähler und Verteilungen sind direkt nebeneinander an die Wand geschraubt und die blaue ader für den Aussenleiter geht eben direkt vom Zähler zur Verteilung, die andere N kommt von der PEN-Schiene der alten Verteilung. man hätte zumindest für die Zuleitung der Unterverteilung eine andere Farbe als blau wählen können.
**** 40A-Sicherungen: Wenn dein EVU die Nachsicherungen vorgeschrieben hat, kann man sie nicht einfach umgehen. **** Ich glaube eher, dass es sich einfach um eine Vorsicherung für die alte Verteilertafel handelt, einfach, um diese bei Bedarf spannungsfrei zu schalten. **** Was steht denn auf dem Zähler für'ne Belastbarkeit? 10(40)A ? **** 10(60)
**** Wenn die Sicherungen nur den Abgang zur alten Verteilung schützen sollen, weil da nur 6mm² gelegt wurde, ist das so okay. (Wobei 40A nach heutigen vorgaben evtl. zuviel für d... | |||
| 46 - Will meine Auto Audioanlage in meine Zimmer verbauen. Hab mit der Stromversorgung Probleme. -- Will meine Auto Audioanlage in meine Zimmer verbauen. Hab mit der Stromversorgung Probleme. | |||
| @otiffany:
nun, so schlimm isses auch wieder nicht.... @ChristianR.: Vorschlag: 1. Besorg dir min. 2 stk Netztrafos marke :Halogentrafo 11V8@25A ca. 300W....bekommst du leicht als Restposten... 2. ein /oder 2 Gleichrichter ca. 200V 50A sollten im Bugdet drinn sein.... 3. immer!!!! eine Sicherung ...sek. min. 50A 4. einen Topf (= Elko) mit gut über 1F sollte reichen....Achten auf die max. Spannung....min 20V, nicht 16V!!!!!!!!! 5. Ab in ein Gehäuse....prim.! absichern ..... 6. ordentliche Kabel dran...und ab unters bett...im Winter schön warm...undnatürlichgefährlich...... | |||
| 47 - 2 stromkreise, aber nur eine sicherung -- 2 stromkreise, aber nur eine sicherung | |||
| hallo
in meiner 2zimmerwohnung sind 2 stromkreise installiert, die laufen aber über einen einzigen leitungsschutzschalter 16 ampere. es sind also in die sicherung 2 kabel oben reingesteckt. kürzlich hab ich mir einen durchlauferhitzer installiert mit 3500 watt, und ... nun springt die sicherung raus, wenn das wasser ne zeitlang läuft, 2 minuten zirka. der sicherungskasten in der wohnung sieht so aus (hab keinen fotomat): 7 baugleiche leitungsschutzschalter B16 230V/400V, davon 1-3 400V (Herd), 4-6 400V (Boiler), 7 Strom und Licht 3 dicke kabel (blau, schwarz, braun) sind unten an 1,2,3 dran, an 4-7 ist nichts unten angeschlossen. eine kupferleiste ist dann noch dran. von den sicherungen sind aber 2,3,4 und 6 ohne funktion. im keller ist ein drehstromzähler und 3 schmelzsicherungen E27 mit 25A. die fragen, die ich mir stelle: kann ich die 16A sicherung gegen eine 20A austauschen? könnte ich prinzipiell jeden stromkreis einzeln mit 16A absichern, nur geht das nicht, weil es für die E27 Fassung im keller keine sicherungen mit höherer amperezahl gibt? ... | |||
| 48 - FI Schalter vor Überlast sichern -- FI Schalter vor Überlast sichern | |||
| Hallo,
Vor jeden Stromkreis (Öfen und Zimmer) kommt ein FI Schalter mit 63A mit einem vorgeschalteten 3 pol. 35A Leitungsschutzschalter zum Schutz vor Überlast. Und danach dann ans eine Kabel nach wie vor der Boiler und ans andere die Zimmerstromkreise. Ich denke das ist zuviel de guten. Zumindest in Deutschland. Es sollte hier eine Vorsicherung Im Zählerschrank geben. Die Zuleitung ist abzusichern. Diese Sicherungen sind über dem Zähler oder im Bereich unter dem Zähler (Teilweise abgedeckt mit Blombe) Über 63A nur in ausnahmen, der Zähler kann meistens auch nicht mehr. Hiermit sollte der FI gegen Kurtzschluß ausreichend geschützt sein (Angabe max vorsicherung auf dem FI) 63A FI sollte keine weiter Sicherung erforderlich machen. Gegen überlast des FI reicht hier auch der Automat des Endstromkreis. Für 16A Licht kann dann auch ein FI LS als ein Gerät eingesetzt werden. Gegenüberlast Schützt dann der Automat. Für andere FI sollte auch 25A oder 40A ausreichen Beispiel 40A FI mit 4 mal 10A Automaten je Phase also 12 Automaten. Einige Rechnen hier noch großzüger mit Dauerlast, Gleichzeitigsfaktor..... mfg SPS ... | |||
| 49 - 75 Jahre altes Haus: Elektrik überholen -- 75 Jahre altes Haus: Elektrik überholen | |||
| Hi!
Ich habe unter Google nach ein paar Dingen gesucht und bin auf dieses Forum gestoßen. Ich beschäftige mich von Kind auf mit Elektronik und allem, was mit Strom zu tun hat, würde mich also nicht als Anfänger bezeichnen. Mit Wechselstrom im Haus allerdings habe ich noch keine Erfahrungen sammeln können (bis auf neue Deckenlampe aufhängen, Steckdosen, Schalter, Dimmer usw. wechseln). Alles was ich hier schreibe sind meine Schlussfolgerungen zu unserer Elektrik. Zu meiner Frage: Unser Haus ist ca. 75 Jahre alt. Im Keller befindet sich ein neuer weißer Kasten der Stadtwerke, von dort geht ein dickes Kabel an den Zähler (ca. 5 Monate alt). Über dem Zähler befinden sich 3 380V 25A Schalter, die Mittlere Sicherung ist unten, also aus, die anderen beiden sind oben. Ist es richtig, dass hier jede der 3 Phasen gesichert ist und diese Sicherungen vor dem Zähler sind? Da ist auch noch ein Phasenkoppler drin (Baby-Überwachung) aber das tut ja nichts zur Sache. Von da aus geht es, so denke ich, durch den Zähler weiter zu den Sicherungen (Schraubautomaten). Es gibt 4 Sicherungen mit je 380V, 10A. 1.) Klingel (es gab früher mal ein el. Türschloss, geht aber nicht mehr und ist abgeklemmt, somit hängt nur ein Klingeltrafo dr... | |||
| 50 - Umbau einer Altbauwohnung -- Umbau einer Altbauwohnung | |||
| Danke erstmal für die Antworten
Neozed sind doch die Schraubsicherungen ;P oder ? Der ganze Kram hat mich eigentlich nie wirklich intressiert -> viel vergessen aber neozed kommt mir in dem zusammenhang sehr bekannt vor ;P Also ich hab 3 polig neozed 16A und einen FI und würde eigentlich noch 25A Neozed für 2,5mm² Herd besorgen FI --> beide Neozed --> LS weil ich ja sonst 2 FIs bräuchte und ich ja nur eine 16A bisher habe(wenns 25A wäre okkk .....)
Die Leitungen von der Elektroheizung sind noch alle ok (wenn net bald der pöse Heizer kommt ;P und bei seinem Rohreverlegen die net anschnibbelt :P) Wenn ich die benutzen kann bin ich fein raus ;P Zu dem Drehstromkreis auftelin kann ich nur sagen das ich die beiden Zuleitungen in einem Kabel auf eine Phase legen kann ^^ wobei ich da eigentlich net das Problem sehe .. sondern eher wenn da irgendwann mal wieder was dran gemacht wird -> übersichtlichkeit WA, wollnma eh einzeln absichern ;P aber inner Lehre habn wir nur 2,5mm² für Herd benutzt sons immer normal 1,5 Compischalter kann ich ja mal bei Conrad schaun oder beim Schalter besorgen Ansonsten is bisher für jeden Raum 16A Sicherung da | |||
| 51 - 9,6KW auf einer Phase -> Querschnitt... -- 9,6KW auf einer Phase -> Querschnitt... | |||
| Hallo ...
ich bin am rechnung und gucken und probieren, und komme nicht wirklich weiter ... Problem: Ich habe ein altes Drehstromgerät, welches laut schaltplan (und laut meinem gucken drin) ohne weiteres auf Wechselstrom laufen kann und auch läuft ... Es ist ein Solarium mit einer Licht-leistung von 6700Watt (gemessen: 9600KW), verteilt werden die 3 Phasen wie folgt: L1: Steuerung L2: ca. 60% der Lampenleistung L3: ca. 40% der Lampenleistung Kein Gleichstromlüfter oder ähnliches drin ... unbedacht ans werk gegegangen und 5x2,5mm2 installiert, 3x16 ampere abgesichert und die rückleitung nicht bedacht, ok, 16A sind erstmal für 9,6KW (auch wenn über die phasen verteilt zuwenig, und was mehr als 20A rückstrom, da keine Phasenverschiebung für das N Kabel zu wenig ... Ok, nachdem ich diesen Fehler erkannt hatte (man kann ja nicht gleich an alles denken kurz gerechnet, ich komme bei
10 KW Leistung, 10m Kabellänge (also effektiv 20m), 4V Spannungsabfall (sollte das zuwenig sein?) auf 3,6mm2 benötigtes kabel und einem 25A sicherungsautomaten für das ding, neue erkenntnisse in die Tat umgesetzt, erlebnisselektrikmässig das N und grüngelb gebrückt (FI ist im gerät zusätzlich vorhanden) hab... | |||
| 52 - herd an wechselstrom über 5 adern anschliessen? -- herd an wechselstrom über 5 adern anschliessen? | |||
| Hallo Datalux,
Danke auch für das Lob. 2,5mm² dürfte (trotz ausreichender Belastbarkeit) selbst für 16A zu schwach sein (Spannungfall, ggf. Schleifenwiderstand), nimm mindestens 5x4mm². Dann könntest Du den Herd auch bis auf weiteres 1~ mit 20A oder 25A speisen. Das ist schon recht ordentlich. Für die Freileitung entweder NYM im Schutzrohr oder nimm gleich NYY (also Erdkabel), das ist auch UV-beständig und ist billiger als andere geeignete Typen. Wenn schon ein Tragseil da ist, könnte man (bei ausreichender Festigkeit, auch der Anker!) die zusätzliche Leitung evtl. mit dranhängen. Aber wir sollten wohl mal grundsätzlich anfangen, da ich die Lage bei Dir immer noch nicht so ganz überschaue: 1) Erst hast Du von Hauptverteilung geschrieben, jetzt von Unterverteilung. Gibt es denn nur eine einzige Verteilung (also Zähler und Sicherungen zusammen) oder auch Unterverteilungen (ggf. mehrere hintereinander)? 2) Ist irgendwas davon im Nebengebäude? Was? Wie versorgt? Entfernungen? 3) Netzform/Art der Schutzeinrichtung (gibt es irgendwelche FI/FU-Schalter oder nur Sicherungen/Leitungsschutzschalter)? 4) Was hängt sonst noch an der Hauptverteilung bzw. der/den Unterverteilungen? 5) Wie star... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |