Gefunden für temperaturschwankungen - Zum Elektronik Forum





1 - Brenner schaltet nicht ein -- Wolf Heizung Platine R12 Digicompact




Ersatzteile bestellen
  Geräteart : Sonstiges
Defekt : Brenner schaltet nicht ein
Hersteller : Wolf Heizung
Gerätetyp : Platine R12 Digicompact
Typenschild Zeile 1 : 2799300
Typenschild Zeile 2 : 205797
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Moin,

in einem derzeit unbewohnten Haus steht eine Wolf-Ölheizung mit einer Steuerung "Digicompact R12". Die Heizung funktioniert an sich einwandfrei aber sie läuft derzeit nur im Frostschutzbetrieb, das heisst, sie schaltet erst um die 0°C Aussentemperatur ein und heizt dann nur auf Kessel-Mindestemperatur. Also heizt sie dann im Winter mal zwei Wochen nicht und dann wieder ein paar Tage lang durchgehend. Das Problem ist, dass sie nach längerer Zeit "aus" den Brenner nicht einschaltet, auf dem Display ist der Brenner aber auf "ein". Geschaltet wird der Brenner wohl über ein Relais, Schrack RT334012. Der Brenner lässt sich dann über ein paar gezielte Faustschläge auf das Gehäuse der Steuerung einschalten und läuft dann meistens für den Rest der "heizperiode" (2-4 Brennerstarts pro Stunde) durchgehend problemlos - für mein Verständnis klebt wohl das Relias nach 25 Jahren irgendwie.
...
2 - Kochfeld Keramik-Entstörkondensator abgeraucht -- Kochfeld Keramik-Entstörkondensator abgeraucht
War das ein THT oder SMT MLCC?

Eigentlich sind die recht langlebig, nur mechanische Beanspruchung mögen die weniger. Hängt der evtl. unvorteilhaft an einem Rand/Befestigungsloch, wird die Platine mechanisch stark belastet oder Vibrationen/Temperaturschwankungen ausgesetzt?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am  3 Sep 2024 13:25 ]...








3 - Nachtspeicherheizung lädt vor, wann sie will -- Nachtspeicherheizung lädt vor, wann sie will

Zitat : Das Klackgeräusch kommt bei dem betreffenden Heizkörper viel zu früh, bei den anderen kommt es späterDas könnte aber auch Absicht sein um ein bischen Proportionalität zu simulieren und die Temperaturschwankungen zu minimieren.

Oder um die Spannungseinbrüche des Strommnetzes gering zu halten, die sich besonders deutlich bei Glühlampen als Helligkeitsschwankungen bemerkbar machen. Es gibt gesetzliche Grenzwerte für diese "Flickerstörungen".

[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Aug 2023 17:16 ]...
4 - Temperaturschwankunge -- Backofen Bauknecht Herd-Set Heko Tango
Geräteart : Backofen
Defekt : Temperaturschwankunge
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Herd-Set Heko Tango
S - Nummer : 142041014443
Typenschild Zeile 1 : FXRP6
Kenntnis : keine Kenntnis der Materie
______________________

Hallo zusammen,

ich freue mich auf den Austausch und beantworte gerne alle Fragen, die im Rahmen des Problems auftauchen, denn: ich habe keine Ahnung von der Materie und bin lieber vorsichtiger als mutig (auch aus der Erfahrung heraus ).

Meine Frage am Ende reduziert sich eigentlich auf die Problematik: nutzt der Aufwand und die Kosten oder lieber gleich neu kaufen?

Nun zum Thema: ich habe das o. g. Bauknecht-Herd-Set im Oktober 2020 gekauft. Ich dachte so: geil, Pyrolyse-Selbstreinigung, endlich immer einen sauberen Backofen. Dies bescherte mir neben anderen Dingen einen defekten Schalter, aufgrund dessen der Backofen zwischendurch das Programm wechselte und wenn man das nicht mitbekam, dann fing die Zeit von vorne an und ich wunderte mich, warum das alles so lange dauerte und die Backwaren im Backofen immer zu dunkel wurden. Das war noch innerhalb des ersten Jahres und wurde vom Kundendienst anstandslos geregelt. Pyrolyse danach nie wiede...
5 - Verlegungen von Leitungen -- Verlegungen von Leitungen
Hallo zusammen,

vielen Dank für das Feedback.

Die FFKuS-EM sind eigentlich auch für Erdverlegung und haben auch eine hohe Druckfestigkeit. Das Rohr werde ich am Rand unterhalb den Pflastersteine verlegen, daher sollte diese dennoch eine lange Lebensdauer haben. In diesem Bereich fahren keine Autos, etc.

Das Kabel für die Wallbox ist ein NYY.

Im Carport möchte ich den WS nicht installieren hinsichtlich den Temperaturschwankungen und "öffentlicher Zugang". Des Weiteren wird noch der andere String von einem anderen Dach belegt. d.h. PV-Leitungen sind DC. WS ist im Technikraum des Hauses installiert.

Generell sind die Rohre als Schutzrohre gedacht. d.h. als zusätzlicher Schutz! ...
6 - Temperatur verstellt sich -- Backofen   Neff    Mega 4624N B1624 NO
Recht viel mehr ist da an Elektronik nicht drin.
Der Backofen-Wahlschalter ist konventionell (Schaltkontakte) und die Temperatureinstellung erfolgt über Encoder auf dem Steuerungsmodul.
Prüfe zuvor mit einem geeigneten Thermometer, ob es wirklich zu Temperaturschwankungen kommt, oder ggf. nur die Anzeige verrückt spielt.

VG ...
7 - knallt im Betrieb -- Stiebel Eltron DHE21 ECO Comfort
Mess mal die Heizpatrone durch ob nach alle Wicklungen in Ordnung sind.
Mein DLE hat auch angefangen zu kancken, Temperaturschwankungen , eine Wicklung war unterbrochen.
Zusätzlich den Elko vom Schaltnetzteil prüfen, erneuern, der war bei meinem nach 8 Jahren tot.

Gruß,
Elmar
...
8 - Umluft Temperaturschwankungen -- Backofen Siemens Backofen
Geräteart : Backofen
Defekt : Umluft Temperaturschwankungen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Backofen
S - Nummer : 54020/05
FD - Nummer : 7506
Typenschild Zeile 1 : HE
Typenschild Zeile 2 : 54020/05
Typenschild Zeile 3 : 7506
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo,

unser Backofen produziert bei Umluft große Temperaturschwankungen und ich frage mich, ob das normal ist, oder ich hier tätig werden sollte.

Eingestellte Temperatur: 180 Grad
Backofen heizt auf bis etwa 213 Grad, bevor er wieder abkühlt.
Dann geht es runter bis ca. 174 Grad bevor er wieder anfängt zu heizen.

Sind diese Schwankungen normal?
Über eine kurze Einschätzung wäre ich dankbar.

Vielen Dank. ...
9 - Temperarturschwankungen -- Kühlschrank mit Gefrierfach Liebherr SBS 6102
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Temperarturschwankungen
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : SBS 6102
S - Nummer : 24.581.938.2
Typenschild Zeile 1 : SGNes 2500 Index 20B/001
Typenschild Zeile 2 : Serv-Nr.9985240-02
Typenschild Zeile 3 : GefrierschrankNoFrost SBS
Kenntnis : keine Kenntnis der Materie
______________________

Liebe Forumsmitglieder,

wir haben ungeheuren Ärger mit unserem eingebauten Liebherr SBS 6102. Beim Kühlschrank war schon nach 7 Jahren eine Reparatur fällig, jetzt spinnt der Gefrierschrank. Starke Temperaturschwankungen innerhalb von ein paar Stunden. Angefangen hat es mit Piepsen und einer angezeigten Temperatur von -13. Die Superfrosttaste brachte nichts, Temperatur fiel bis auf -2 und dann sah man am Display nur mehr 2 waagrechte Striche. Mit Superfrost fiel die Temperatur dann wieder auf -12 und auf -16. In der Nacht piepste es wieder...… Dann verständigten wir das Liebherrservice. Die kamen dann nach 5 Tagen. In der Zwischenzeit haben wir Lebensmittel im Wert von ca. 350 € entsorgt und den Gefrierschrank fast 4 Tage vom Netz genommen und dann wieder eingeschaltet.Der Fehler soll beim Ventilator und Verdampferfühler (Fehlergruppe 050, Art 057 und Fehlerort 523) gelegen sein. Die Reparatur war...
10 - Solar Leistung messen -- Solar Leistung messen

Zitat : Die theoretische Ausbeute lässt sich mit einer Ersatz-Messzelle relativ einfach ermitteln.In Nebel bzw. bei hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturschwankungen evtl. nicht.
Si hat sein Empfindlichkeitsmaximum im nahen Infrarot und dort absorbiert Wasserdampf recht stark. Naturgemäß kann man nicht sehen, wie duster es da ist.
Andererseits gibt es moderne Solarzellen, die den sichtbaren Bereich des Lichts besser ausnützen als Si.
Unter den geschilderten Bedingungen wäre es also nicht sonderlich schlau ein anderes System als das, was schlussendlich benutzt werden soll, für die Messung zu verwenden.

...
11 - Häufiger Betrieb -- Gefrierschrank Exquisit GS 230-1 NF++

Zitat : Nur habe ich den Eindruck das es sich sehr oft einschaltet.Wieviel ist "sehr oft"?

Faustregel hab ich keine, nur einen Erfahrungswert. Mir ist nämlich mal der Kühlschrank zu einem gänzlich dämlichen Zeitpunkt verreckt; genauer gesagt dessen Thermostat. Der lief auf die Schnellreparatur am selben Abend hin dann noch so 2-3 Jährchen ohne mucken, und ohne "Rückbau" auf den ursprünglichen Zustand ... lief ja eben ohne Probleme.

Einstellung war im Sommer jew. 15min kühlen, 30min Pause. Und im Winter jew. 15min kühlen, 45min Pause. Eine engere Taktung hat die mechanische Zeitschaltuhr nicht hergegeben. Dem Gefühl nach war die Taktung allerdings Mist, zu weit gespreizt.
Ob in dem Kühlschrank damit größere bzw. zu große Temperaturschwankungen waren, hat mir mein Kühlschrankthermometer nicht gesagt. Aber der ist von da an relativ schnell immer kleiner noch kleiner geworden. Brauchte...
12 - Flussrate eines Gases mit Hausmitteln messen (nicht Rotameter) -- Flussrate eines Gases mit Hausmitteln messen (nicht Rotameter)

Zitat : Wäre diese "Messmethodik" eurer Meinung nach plausibel, physikalisch fundiert,Ist für praktische Zwecke genau genug.
Eine barometrische Korrektur ist i.d.R. auch nicht nötig, wenn du dich nicht gerade in den Hochalpen befindest. Übern Daumen halbiert sich der Luftdruck alle 4,5km. Segelflieger müssen deshalb Sauerstoff mitnehmen, wenn sie beabsichtigen höher als 4000m aufzusteigen.

Den Einfluss der Hochs und Tiefs wirst du auch vernachlässigen können. Das momentane QNH von Hamburg Altona ist 998 hPa, weicht also auch nur um 1% vom Standardwert 1013 ab.

Wenn du aber eine Waage zur Hand hast, solltest du einmal nachwiegen, wieviel Liter in deine Meßflasche tatsächlich hineingehen. Kannst dann auch mit einem Filzschreiber Striche für Teilvolumina draufmalen.

Eine Druckkompensation der Eintauchtiefe kannst du machen, indem du dafür sorgst, dass das Wasser innen und aussen geich hoch steht "Meniskus an Meniskus", aber au...
13 - Lichtsensor manipulieren...wer kann helfen -- Lichtsensor manipulieren...wer kann helfen

Zitat : Habe R3 von 100 kO nun via Poti so in Reihe erweitert, das ich zwischen 100 kO und 200 kO frei einstellen kann...
Die Überlegung, dass man R3 vergrößern muss, damit die Schaltung erst bei größerer Dunkelheit (also später am Abend) einschaltet ist schonmal richtig.
Sofern du das richtig umgesetzt hast, liegt es wahrscheinlich daran, dass du nicht genug vergrößert hast.
Ein 500k statt des 100k Potis könnte dich schon mal weiter bringen. Oder (R3 + 200k) + 100k Poti usw falls kein 500k Poti greifbar ist.

Was du auch bedenken solltest; je größer du R3 machst um so länger dauert es bis der C2 auflädt und die Spannung am Knoten LDR R3 R4 C2 über die Schaltschwelle von 2/3 der Betriebsspannung ansteigt.
Hinzu kommt dass der LDR mit steigender Dunkelheit immer träger wird und langsamer im Widerstand steigt.
Der Dunkelwiderstand z.B., also Widerstand des dunklen LDR ohne andere verzögernde Bauteile drum herum, wird für die Datenblatter z.B. oft er...
14 - Druckmessgerät gesucht, Tipps erwünscht. -- Druckmessgerät gesucht, Tipps erwünscht.
Ach ja nochwas:
Durch Temperaturschwankungen ändert sich der Druck. So kann er auch mal steigen oder gaukelt eine nicht vorhandene Undichtigkeit vor. Mach dich also nicht gleich verrückt, sondern prüf nochmal. ...
15 - Ripple current rating von Elkos. Frequenzabhängigkeit -- Ripple current rating von Elkos. Frequenzabhängigkeit

Zitat : von 1,0 bei 120Hz bis zu 1,15 bei 10kHzDas ist nix!
Liegt im Bereich der Meßunsicherheit, Temperaturschwankungen und Exemplarstreuungen.
Prinzipiell resultiert die zulässige Wechselstrombelastbarkeit aus der noch akzeptablen Wärmeentwicklung, für die der ESR des Kondensators verantwortlich ist.

Bei Elkos ist das eigentliche Dielektrikum das sehr verlustarme und gut isolierende Aluminiumoxid, das sich auf der Anodenfolie befindet.
Verluste sind hauptsächlich durch den Widerstand des Elektrolyten bedingt, der diese Eloxalschicht berührt und so die zweite Platte des Kondensators bildet.

Da die Kapazität proportional zur Fläche ist, vergrößert man die Oberfläche meist, indem man die Anodenfolie vor dem Oxidieren aufrauht.
Das Resultat ist, dass ein Elko aus vielen unterschiedlichen mikroskopischen RC-Gliedern besteht.
Zum einen sind da die Kondensatörchen auf den "Bergspitzen", die allseitig vom Elektrolyt umspült werden...
16 - Blaupunkt Radio schlechter Empfang, Lautstärke schwank -- Blaupunkt Radio schlechter Empfang, Lautstärke schwank
Moin,

so wie es scheint, hat es wohl verschiedene Ausführungen der Colorado-Truhe gegeben. Meine stammt aus Anfang der 50er Jahre. Deine dürfte in etwa Mitte der 60er produziert worden sein.

Getauscht werden müssen die silbrigen Blaupunktkondensatoren. Auf einem Bild ist einer gut zu sehen, dieser trägt die Aufschrift "4700pF".
Elkos können bleiben, sofern Sie nicht optisch defekt sind, auslaufen oder heiß werden.

Ist dir der Unterschied zwischen Kondensatoren und Elkos bekannt?
An solchen Platinen zu Löten erfordert übrigens etwas Umsicht und Vorsicht, sowie verbleites Lot und einen Lötkolben mit niedriger Temperatur.

Löten mit Bleifreilot, und entsprechend hoher Temperatur, ist der Tod, für solche Platinen und alte Bauteile!

Ich würde auf jeden Fall die ECC85 und die ECL86 gegen neue ersetzen. Diese sind nach so langer Zeit eigentlich immer ausgelaugt. Nach dem Austausch dieser wird man häufig mit starkem Empfang, sowie viel besserem Klang und höherer Lautstärke belohnt.

Wenn du magst und es dir auf die Optik ankommt, kannst du auch das Magische Auge (Meist EM80, EM85) oder das Magische Band (meist EM84, EM87) austauschen.

Obligatorisch ist der Austausch der Netzentstörkondensatoren! Diese können i...
17 - Gefrierschrank kühlt nicht -- Kühlschrank mit Gefrierfach Samsung RSJ 1 KEps 1 XEG
Guten Abend,

also ich hab jetzt mal paar Dinge überprüft/ausprobiert. Darunter auch die Temperatur gemessen. Dabei ist mir folgendes aufgefallen:

Die Temperaturen im Kühlschrank und im Gefrierschrank schwanken, ich stellte am Gefrierteil eine Temperatur von -20C ein. Die Anzeige an der Türe zeigte dann auch eine Temperatur von -20C an, als ich dann die Temperatur mit einem Messgerät gegenprüfte, zeigte mir das Messgerät -1C an, zwei Stunden später dann -10C, wieder ein paar Stunden später dann -2C. Das Gefrierteil kommt nicht auf den eingestellten Wert, auch wenn das das Display an der Türe anzeigt. Zudem gibt es starke Temperaturschwankungen.

Die andere Seite ( Kühlschrank ) hat das gleiche Phänomen, wahrscheinlich ist mir das am Anfang nicht aufgefallen, da dieser auf 4C eingestellt ist und die Höchsttemperatur, was ich messen konnte waren, 8C.

Was mir noch aufgefallen ist, das die Eiswürfelmaschine nicht mehr funktioniert, ebenso so die "Powerfreeze-Funktion".

Auch der Verdichter/Kompressor gibt ein starkes "Brummen" von sich.

Habe gestern dann noch mit einem Elektrofachgeschäft telefoniert, die meinten dass hier das Drei-Wege-Ventil defekt sein könnte, oder der Kompressor. Um den Schaden zu beheben müss...
18 - Durchgebrannt --    Beissbarth    Laser

Zitat : Kann man da ein Bauteil wechseln und so einen schaltbaren, also stärkeverstellbaren Laser basteln,Das klappt so nicht.
Die grünen DPSS-Laser reagieren recht empfindlich auf Temperaturschwankungen und haben wegen der Erwärmung der Laserdiode bei jeder Temperatur einen etwas anderen optimalen Betriebsstrom.

Grund ist zum Einen die Temperaturabhängigkeit der Wellenlänge des 808nm Pumplasers, der sehr genau die Absorptionslinie des Nd-Lasers (1064nm) treffen muss, und zum Anderen die Temperaturabhängigkeit der Phasenanpassung im Frequenzverdopplerkristall (1064 --> 532nm). Diese Phasenanpassung ist ebenfalls eine sehr kritische Größe.

Derartige Laser betreibt man besser bei dem optimalen Betriebsstrom (das ist ausdrücklich NICHT der maximal zulässige Strom!) und schwächt den Strahl nachher auf das gewünschte Maß ab.

Außerdem empfiehlt es sich sehr solche Laser mit einem IR-Sperrfilter zu versehen (ist bei manchen bereits eingebaut), son...
19 - HiFi Verstärkerärkerschaltung Klasse-A -- HiFi Verstärkerärkerschaltung Klasse-A
So sieht das schon viel besser aus, aber auch das ist, genau wie die anderen von dir gezeigten Schaltungen, nur eine Prinzipskizze.
Im wirklichen Leben muß man weitere Bauteile hinzufügen um Toleranzen der Transistoren und der Versorgungsspannung, sowie von Temperaturschwankungen in den Griff zu bekommen.
...
20 - Display verschwindet bei wärme -- Autoradio   Becker    Audio 30 APS

Zitat : jetzt meine Frage was kann das für ein Bauteil sein keine nr oder sonstiges drauf . Wäre typisch für einen Keramischen Kondensator.
Die fallen durchaus auch schonmal mit Fein- Oder Kurzschlüssen aus.
Große Temperaturschwankungen, mechanische Belastungen (Erschütterungen, Vibrationen, Verbiegen der Platine) usw machen denen schon den gar aus.

- Ist auf der Patine bei dem Bauteil eine Positionsnummer?
- Sind da auf dem Board ähnliche Bauteile? Was ist mit dem Bauteil etwa bei halb sechs Uhr unter dem NEC IC, da rechts neben den kleinen braunen.
Was spricht das Ohmmeter wenn du da mal auf Durchgang testest? Was an dem ausgelöteten Bauteil?
- Welche SPANNUNG misst du zwischen den Lötpads des entfernten Bauteils auf der Platine? Sowohl im Modus AC als auch DC deines Multimeters.

Mal sehen, vielleicht hat ja einer der CarHifi Spezis einen Schaltplan zu der Gurke.
Bis dahin vermute ich mal, dass das ein Siebkerko in einer Versorg...
21 - Wie lagert Ihr historische Technik? Erfahrungsaustausch - wie lagert man richtig? -- Wie lagert Ihr historische Technik? Erfahrungsaustausch - wie lagert man richtig?
Servus!

Die Papierkondis sind nach den vielen Jahrzehnten immer hinüber, egal ob bei 30 oder 80 % Luftfeuchtigkeit gelagert.

Meine Sammlung steht im Keller, da ist auch das Problem mit der Luftfeuchtigkeit im Sommer. Daher läuft bei mir stets ein Luftentfeuchter, der bei schwülem Wetter durchaus mal seinen 3-Liter-Behälter auf 3-4 Tage randvoll macht. Eingestellt habe ich den auf 55 % Luftfeuchtigkeit, die er auch sehr exakt hält, 70 % sind für meine Begriffe zu hoch. Im Winter hat das Gerät dafür lange Pause, da ist die Luft ok.

Ich würde historische Geräte einfach "normal" lagern, also keinen zu großen Temperaturschwankungen ausgesetzt, bei normaler Luftfeuchtigkeit und geschützt vor direktem Sonnenlicht. Ein Kellerraum ist also fast ideal: Sommer wie Winter fast gleiche Temperaturen, die Luftfeuchtigkeit läßt sich mit einem Gerät regeln und Sonne kommt auch so gut wie keine rein.

Einschalten? Naja, hin und wieder werden die restaurierten Geräte zwecks Vorführung eingeschaltet. Unrestaurierte dagegen NIE. Die restaurierten Geräte sind (zumindest nach meinem besten Wissen und Gewissen ) soweit hergestellt, daß ich diese ohne besondere ...
22 - Hell, Wenig Kontrast -- LCD   Samsung    LE32A330J1
Geräteart : LCD TV
Defekt : Hell, Wenig Kontrast
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE32A330J1
______________________

Moin zusammen,

kurz das Symptom: Der LCD ist hell und ausgeblichen (wenig Kontrast).

Wenn der LCD eine Zeit lang ausgesteckt ist und wieder angeschaltet wird, zeigt er ca. 5 Sekunden ein normales Bild und wird immer heller. Und zwar schön gleichmäßig das gesamte Bild ohne sonstige Bildfehler.

Liegt das an dem berühmten AS15-F oder könnte es auch ein anderes Teil sein?

Hilft es, den AS15-F mal heiß zu machen?
(der LCD war Temperaturschwankungen ausgesetzt)

Danke & Gruß,
nodna





[ Diese Nachricht wurde geändert von: nodna am 29 Jun 2015 20:01 ]...
23 - Temperaturschwankungen -- Kühlschrank AEG Santo 1700 i
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Temperaturschwankungen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Santo 1700 i
S - Nummer : 621 370 009
FD - Nummer : 041 192 570
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo,
unser Kühlschrank Santo 1700 i von AEG kühlt desöfteren so stark runter das die Lebensmittel einfrieren bzw. eine Eiskruste aufweisen.

Um + 5 Grad im Kühlschrank zu erreichen muss das Stellrad auf 5 bis 6 stehen.

Wollte jetzt mal den Thermostaten wechseln bevor dann evtl. doch ein neuer her muss.

Die AEG Teilenummer ist 8996711610262

im Zubehör wird die wohl durch Ranko K59-H1319 ersetzt.

Wenn das soweit stimmt verstehe ich allerdings die Schaltwerte die auch nur im Zubehör stehen nicht.

kalt aus: -27,0° C
warm aus: -14,0° C
konstant ein: +4,0° C

Demnach wird der Kühlschrank mit dem Thermostaten doch durchgehend laufen oder ??

PS. Will den Thermostaten möglichst nicht ausbauen bevor ein Ersatz vorhanden ist.

Grüsse
Axel

...
24 - Nachtspeicherheizung Thermostat Frage -- Nachtspeicherheizung Thermostat Frage
Ich habe hier nicht geschrieben um belehrt zu werden.
Mein neues digitales Thermostat tut was es soll.

Die Frage war ja einfach nur warum der blaue Draht angeschlossen war und welche Funktion dieser hatte.

In einem anderen Forum habe ich etwas von thermische Rückführung gelesen.
" Das wird die sog. thermische Rückführung sein: Der Widerstand wird
bei eingeschaltetem Thermostat ebenfalls mit Spannung versorgt und
beheizt dadurch den Temperaturfühler (meist ein Bimetall). Dadurch
soll erreicht werden, daß der Thermostat früher abschaltet und die
Temperaturschwankungen im Raum geringer ausfallen."

Ist es das?

...
25 - Verdampferfühler defekt -- Kühlschrank Liebherr KBES 4250-22
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Verdampferfühler defekt
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KBES 4250-22
S - Nummer : 9914732-04
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Ich möchte die erfolgreiche Reparatur beschreiben, die ich auch mit Hilfe dieses Forums durchführen konnte.

Bei dem Liebherr KBES 4250-22 (großer Standkühlschrank mit Biofresh Bereich, Fertigungsjahr 2008) kam Daueralarm so wie bei offener Tür, und Fehlercode F2, am Anfang nur minutenweise, dann immer öfter und nach einem Tag dauernd. Das Gerät war dabei weiterhin funktionsfähig. Den Alarm konnte man abschalten, fing aber nach einigen Minuten wieder an. Total nervig.

Nach diversen Foreneinträgen bedeutet F2 "Verdampferfühler defekt". Habe mir einen "Fühler für Verdampfer, 4,7kOhm Kit" bestellt, Preis incl. Versand rund 20 €.

Der Verdampferfühler befindet sich hinter der Verdampferplatte von vorn betrachtet links unten und kann nach Ausbau der 3 Schubladen des Bio-Fresh-Fachs vom Innenraum her hinter der Platte gefühlt werden. Er steckt in einer Art Schelle und kann herausgezogen werden. Das Kabel des Fühlers führt auf der Geräterückseite unter dem Ver...
26 - einige Tasten defekt -- Telekommunikation   Sony Ericsson    C702 (Handy)

Zitat : Ich habe ein baugleiches Handy, dieses habe ich schon unter der Dusche benutzt und unter fließendem Wasser mit Bürste etc. gereinigt
Dann hast Du die Sonder-Charge erworben. Dieser Umgang mit dem Gerät ist absolut unangebracht. Aus diesem Grunde ist Dein Handy bereits im Eimer. Da wunderst Dich noch... Zweckentfremdung!


Zitat : Zusätzlich sind die Tellerkontakte so durch die Folie auf die Platine geklebt
Dient lediglich als Staubschutz bzw. Schutz vor Verunreinigungen.


27 - Steckdosendimmer verstellen sich immer. Suche einen stabilen. -- Steckdosendimmer verstellen sich immer. Suche einen stabilen.

Zitat :
nabruxas hat am 12 Jul 2013 21:26 geschrieben :

Zitat : Ich habe im Moment keine Lust das lange zu erklären,

Spannend!



Boah, was wird das denn hier?!
Ich habe es doch nun schon teils erklärt wo der Fehler liegt und warum es nicht an der Umgebungstemp. liegen kann.
Ich habe hier nicht vor zu beweisen, dass ich im Recht bin, sondern ich suchte einfach nur einen Tipp.
Es widerstrebt mir zwar jetzt mich zu "verteidigen", aber ich bin mal nicht so.

Also Erklärung: Mein jetziger Dimmer hat, sagen wir mal (zur Vereinfachung) ca. 10 Stufen. Bisher war auf Stufe 3 immer ca. 30 Grad am Heizkabel (und da...
28 - Durchführungen von Abzweigkasten nicht verschlossen; erlaubt? -- Durchführungen von Abzweigkasten nicht verschlossen; erlaubt?
In einem Feuchtraum Abzweigkasten ist der Stromkreis geschützt verklemmt sowohl gegen eindringenden Schmutz als auch gegen Feuchtigkeit, die evtl. bei Temperaturschwankungen hinter der Holzwand - sofern das eine Außenwand ist entstehen kann geschützt - und somit spricht eigentlich nichts gegen die geplante Ausführung, außer die Zugänglichkeit der Klemmstellen.

Ich hatte bei mir ähnliche Konstruktionen mit nachgerütsten Holzwänden, da sind gerade bei den Außenwänden die Kupferleiter nach ca. 20-25 Jahren plötzlich schwarz gewesen (Oxidiert). Deshalb würde ich etwas geschlossenes nehmen.

Allerdings eine total verbaute Dose widerspricht natürlich dem Grundsatz, daß Klemmstellen zugänglich sein sollten. Wenn bei einer zugebauten Dose einer was machen soll geht halt nix ohne die Holzwand zu entfernen. Aber evtl. kann man dieses Problemchen durch geschicktes Anbringen der Bretter lösen, so daß man evtl. leicht diese an der Stelle aufmachen kann falls man dort rein muß, dann wäre diese ja auch wieder "zugänglich".



[ Diese Nachricht wurde geändert von: super999 am 22 Mär 2013 13:37 ]...
29 - Problem mit Sternpunkt oder Abschluß von Telefonleitung (Österreich) -- Problem mit Sternpunkt oder Abschluß von Telefonleitung (Österreich)

Zitat :
Da hätte es bestimmt besserer Lösungen gegeben.

Prinzipiell bin ich froh, dass es läuft und somit sind die Prioritäten im Moment schon wieder ganz andere. -Der Pfusch*) hält sicher ein paar Jährchen (keine Bewegung, keine hohen Temperaturschwankungen,keine aggressiven Gase, also nichts, was den aktuellen Zustand stört).
Dennoch bin ich nicht gänzlich beratungsresistent.
Die einzige Alternative die mir dazu einfällt wäre zuerst von Verlegekabel mit Lüsterklemme auf flexibles Telefonkabel umzusteigen und erst dann zu crimpen. Wäre das die bevorzugte Variante oder gibt es noch andere Vorschläge?

Chilli

*)Pfusch = unfachmännische Arbeit ...
30 - kein warmes Wasser sporadisch -- Stiebel Eltron DHE 18/21/24 SL
Hallo zusammen,
da dieser Beitrag recht informativ zur Fehlersuche ist, gebe ich noch zusätzliche Informationen um das Ganze zu komplettieren.

Bislang habe ich meinen DHE erst auf der Heizpatronenseite reparieren müssen.
Die Geräte sind wohl anfällig für das Versagen/Durchbrennen der Heizspiralen.

Die Informationen die ich bisjetzt habe sind(ohne Gewärhleistung auf Richtigkeit):
Die Regelelektronik von DHE18 bis DHE27 sind gleich, das heißt es spielt keine Rolle welche Heitzpatrone eingebaut wird, lediglich der Leistungsaufkleber stimmt dann nicht mehr. (und vielleicht auch nicht mehr die verlegten Kabelquerschnitte).

Mir bis jetzt bekannte Eigenschaften der Heizspiralen:
21KW 20,5 Ohm Draht Durchmesser 0,6mm 87 Windungen
24KW 17,5 Ohm Draht Durchmesser 0,6mm 53 Windungen
27KW ???

Das bedeutet, das man die Heizspiralen kürzen kann, bis zu Ohm von 27KW.

Mir ist aufgefallen, das der Heizdraht im Bereich des Anschlußes an dem Anklemmstift oft einen Materialabtrag hat (Kupfer-Konstantan).

Man kann die Heizpatrone(die Heizspiralen) reparieren.
Man muß nur wissen was man tut und welche Konsequenzen daraus entstehen.

Ich habe die Heizpartone so umgebaut, das sie wieder zu öffen ist um die Heizspir...
31 - Leitung verlängern im Schutzbereich 1 -- Leitung verlängern im Schutzbereich 1
Laut unseres Kesselherstellers wirken sich Länge und Bögen schon sehr auf den Druchfluss aus.

Wenn die Zirkulation nicht richtig funktioniert, passieren die lustigsten Sachen was Temperaturschwankungen und Fließrichtung betrifft. ...
32 - schaltet nicht mehr ein -- LCD Toshiba 37AV500PG
Geräteart : LCD TV
Defekt : schaltet nicht mehr ein
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 37AV500PG
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo,

wir haben einen Toschiba 37AV500PG Fernseher....

dieser stand 6 Jahre in unserer Werkstatt in der Garage, weil wir dort immer Bundesliga geschaut haben... Ergo war er auch Temperaturschwankungen ausgesetzt, was evtl nicht so gut war...

Auf jedenfall haben wir den Fernseher immer über Mehrfachsteckdose betrieben und nach dem Spiel die Mehrfachsteckdose mit Reciver und allem drum und dran ausgesteckt...

Normal hat der Fernseher von selbst eingeschaltet, wenn man die Steckerleiste eingesteckt hat...

Beim letzten mal ging jedoch nur die rote Standby LED an und der Fernseher schaltete nicht ein. Auch durch drücken auf der Fernbedienung oder am Gerät konnte nicht eingeschaltet werden.

Mein Vater hat ihn mit zu Mediamarkt oder so genommen, wo er gekauft wurde. Diese sagten, es wäre ein Mainboardfehler, ein Austausch würde 300 € kosten. Jedoch glaube ich den Aussagen dieser Leute nicht immer.

Weiß jemand an was dieser Fehler liegt und ob das Gerät repariert werden kann.

Freundliche Grüße,

Wagner Andre ...
33 - Starke Temperaturschwankungen -- NEFF GE 145 / G5614X6/02
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Starke Temperaturschwankungen
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : GE 145 / G5614X6/02
S - Nummer : 256080410333003307
FD - Nummer : FD8608
Typenschild Zeile 1 : 000330
Typenschild Zeile 2 : 9000205465
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo zusammen,

ich hoffe auf Eure Hilfe. Bin gerade zum 2. Mal Vater geworden, habe wenig Zeit und in unserem 5,5 Jahre alten Haus geht gerade alles kaputt. Nichts wird mehr für die Ewigkeit gebaut.... Ich hoffe auf Tipps oder weitere Suchbegriffe, wie ich eine Lösung finden kann.

Diesmal hat es unseren NEFF Gefrierschrank getroffen. Kaufdatum Ende 2006

Das Problem ist, dass die Temperatur stark schwankt bis in den Plus Bereich zwischen -19 und +2 Grad. Ich habe ihn dann abgetaut und einen Tag ausgeschaltet stehen lassen. Nach dem Einschalten kühlte er für mein Empfinden schnell auf -19,5 Grad runter. Da dachte ich schon, wieder in Ordnung. Dann stieg die Temperatur aber wieder und wir hatten +1,5 Grad im Gefrierschrank. Ein paar Stunden später sind es dann mal wieder -5, dann mal wieder +1.

Habt Ihr einen Tipp was das sein könnte, wonach ich weiter im Forum suchen...
34 - Bewegungsmelder -- Bewegungsmelder
Hallo zusammen,

ich bin neu hier bitte verzeiht mir das vielleicht mangelnde Fachwissen

Ich möchte einen Kundenfrequenzzähler bauen. Bis jetzt hatte ich das mit einer Lichtschranke und einem digitalen Zählmodul gelöst.

Nun brauche ich eine transprtable Variante. Der erste Versuch einen "Türgong" (http://www.amazon.de/gp/product/B0076IR3WC/ref=ox_sc_act_image_1?ie=UTF8&m=A3O2Z9ZHE3AVWN )

umzubauen hat ganz pasabel funktioniert aber hat auch seine Schwächen weil der IR Sensor nur bei Temperaturschwankungen anspringt. Auch das Ausgangssignal für den "Gong" ist zu lang und so zählt er manchmal zuviel.

Jetzt habe ich folgendes entdeckt: http://www.conrad.de/ce/de/product/.....0K0F. kann man dahinter einfach ein Zählmodul setzen? http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005

oder:
35 - Wie dünne Silberkontakte "chemisch" reinigen? -- Wie dünne Silberkontakte "chemisch" reinigen?
Hallo liebe Kollegen!

In unserem Dartkeller macht auf Grund der ständigen Temperaturschwankungen der mittlerweile dritte "Dartautomat" die selben zicken.
(Und nein,das sind keine billigen Baumarktteile,sondern schon die etwas bessere Variante für deutlich über 200 Öcken)
Jedenfalls oxydieren die auf die Plastik aufgedampften Kontakte der Zählmatrix.Irgendwann mußt schon mit dem Vorschlaghammer draufhauen damit Treffer registriert werden.Das nervt,und mit der Zeit wird der Neukauf auch teuer.Mechanisch reinigen fällt aus,weil erstens kommst nicht richtig dazwischen,und zweitens ist die Schicht auch nur paar µ dick.
Also hab ich mir in meinem Leichtsinn gedacht,man(n) kann die Matrix ja ausbauen und könnte die in eine Schüssel mit irgendwelcher Essenz legen.
Nur welche,und würde das was bringen?
Also zumindest ich halte das Material auf Grund der Farbe und der Farbe der Oxydschicht für Silber.
(Kann aber auch ganz was anderes sein,ich bin kein Chemiker)
Wenn also irgendwer funktionierende "Reinigungslösungen" kennt,dann bitte her damit.
Danke!
...
36 - NYM "flicken" -- NYM "flicken"
...wenn die Aderisolierung unbeschädigt und der geschlitzte Mandel als schutz drüber ist
das Ende des Isolierbands mit einem Kabelbinder sichern damit es sich nicht von selbst abrollt z.B. durch Temperaturschwankungen, dann Decke zu und fertig ...
37 - Heizleiter verbinden..? -- Heizleiter verbinden..?
Die Drähte selbst sind mit Teflon ummantelt, sehe ich das richtig?
Dann würde ich die abzuisolierende Stelle mit einem Feuerzeug o.ä. erwärmen und das dann evtl. etwas erweichte PTFE mit den Fingernägeln abziehen.
Wenn das so abläuft wie ich mir das vorstelle, rutscht eine evtl. noch vorhandene dünne Schicht aus gedehntem PTFE wieder zurück, wenn der Draht beim Löten erhitzt wird.
Somit hast du dann entsprechend viel Draht frei.

Crimpen und Löten würde ich sicherheitshalber kombinieren, also erst crimpen und dann mit Zinn fluten.
Das hat dann großflächig Kontakt und ist vor Rissen durch Temperaturschwankungen relativ sicher. ...
38 - Hat jemand Iguzzini MiniWoody im Einsatz? -- Hat jemand Iguzzini MiniWoody im Einsatz?

Zitat : Dann könnte Feuchtigkeit nur an der externen Leitungsverbindung Leuchtenkopf <--> Leuchtenfuß oder an der Zuleitung (alles Verschraubungen) auftreten. Das Zeug ist doch nicht luftdicht und atmet aufgrund von Temperaturschwankungen und Luftdruckunterschieden.
Dann reicht es, dass nun die Temperatur unter den Taupunkt der feuchten Luft fällt, die es im Sommer eingeatmet hat, damit sich Kondenswasser bildet.
Vielleicht wäre es sogar besser, wenn man den Gasaustausch nicht allzusehr behindert, damit sich die relative Luftfeuchte im Innern der der Außenwelt schneller anpassen kann.
Alternativ könntest du ein Beutelchen getrocknetes Silica-Gel mit einschliessen, das die Innenluft lange trocken hält. ...
39 - Solarlampen taugen nichts.... -- Solarlampen taugen nichts....
Die Akkus werden in den hellen Sommermonaten so lange geladen bis der "Strom aus den Abschlüssen raus läuft". Das mögen auch NiMH-Akkus gar nicht. Im Winter reicht das bisschen Sonne nicht einmal den Akku bis zu einem Drittel aufzuladen, bevor er durch die lange Nacht dann tiefentladen wird. Das mag der Akku auch nicht. Und dann noch die Temperaturen von 70°C im Sommer in den meist schwarzen Gehäusen und bis -20°C im Winter - auch das mögen die Akkus gar nicht.
Kein fernöstlicher Fabrikant wird sich deswegen die Mühe machen, eine anständige Ladeelektronik einzubauen (kostet Geld und der Akku ist seltener voll) oder einen Tiefentladeschutz (kostet auch Geld) oder gar einen Akku mit erweitertem Temperaturbereich (kostet noch mehr Geld).

Und dann mal die Beschreibung der meisten Lampen lesen: "Leuchtdauer bis zu acht Stunden" - der Akku KANN die LED durchschnittlich gar nicht die ganze Nacht befeuern (vielleicht gerade mal im Hochsommer, aber schon nicht mehr zur Tag- und Nachtgleiche), also wenn morgens der Zeitungsbote kommt, ist in der dunklen Jahreszeit auch bei derartig gutgemeint ausgestatteten Grundstücken "dunkeltuten".
Und man sollte endlich aufhören die Verbraucher zu verdummen. Auf vielen Akkus steht "bis zu 1000mal wied...
40 - Daten vom ADU einlesen -- Daten vom ADU einlesen
Die 22 Bit wirst du im Leben nicht erreichen, ich würde mich an deiner Stelle mit 10 oder 12 zufrieden geben. Rechne mal aus, in welche Millivolt-Bereiche du da vorstösst. Da Habe deine Bauteiltoleranzen bei 1% ja schon einen grösseren Einfluss als das Achte Bit, von Temperaturschwankungen, Referenzspannung, Rauschen der Versorgungsspannung, Offsets von Verstärkern etc. ganz zu schweigen... Ich würde Perls Meinung dazu gerne mal hören :-O ...
41 - Bewegungsmelder Temperaturabhängig? -- Bewegungsmelder Temperaturabhängig?

Zitat : Der Bewegungsmelder ist ein billiges NoName Teil aus dem Baumarkt.
Genau daran. Temperaturschwankungen sind immer das grösste Problem bei elektronischen Geräten, und wenn etwas bei Zimmertemperatur funktioniert hesst das noch lange nicht, dass es bei anderen Temperaturen auch funktioniert.

Das einzige was mir jetzt noch einfällt was vermeidbar wäre ist z.B. Kondenswasser das sich in dieser Jahreszeit gerne mal bildet. ...
42 - Temperaturschwankungen im Küh -- Kühlschrank mit Gefrierfach Samsung samsung side by side RS 21 FHNS
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Temperaturschwankungen im Küh
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : samsung side by side RS 21 FHNS
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter
______________________

Habe da ein Problem mit meinem samsung side by side RS 21 FHNS
Der Kühlschrankteil zeigt Temperaturschwankungen auf. Hatte vor 2 Wochen hinter der Rückwand enteist und dabei Abtausensor und Kühlschachtsensor gegen neue gewechselt. Nun war er vor 2 Tagen wieder vereist und die Temperatur ging wieder bis auf 16 Grad hoch. Gestern Abend nochmal enteist und bis heute blieb die anzeigte und effektive Temperatur auf den eingestellten 3 Grad. Bin ich nun verurteilt, alle 14 Tage zu enteisen? Kann es sein, dass die Abtauheizung defekt ist oder wo kann ich noch was checken/messen?
Das Gefrierteil läuft einwandtfrei, das Gerät ist 5 Jahre alt. ...
43 - Wohnung: Wackelkontakt im Sicherungskasten? -- Wohnung: Wackelkontakt im Sicherungskasten?
Ja, so was dachte ich mir schon fast - d.h. wohl, dass bei der Benutzung von Licht oder Geräten Temperaturschwankungen im Sicherungskasten vorliegen und sich dadurch der Kontakt löst. "Leuchtet" ein, zumal es im Kasten auch beim Aufbau des Kontaktes schön "bzzzz" macht. Fiese Sache.

Vermieter ist bereits informiert.


Besten Dank! Ich bin dann mal gespannt, ob Du Recht hattest! Letztes Mal wurde mir hier super geholfen (Waschmaschine lief nicht mehr, Motorkohlen für 5€ lösten das Problem) - dafür muss ich das Forum hier noch mal loben! ...
44 - Temperaturschwankungen 4-15° -- Kühlschrank mit Gefrierfach IGNIS ARL 775 / A-LH
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Temperaturschwankungen 4-15°
Hersteller : IGNIS
Gerätetyp : ARL 775 / A-LH
S - Nummer : 8539 775 01010 11 0823 007961
Kenntnis : keine Kenntnis der Materie
______________________

Hallo Zusammen!!

Ich erhoffe mir, dass ich hier einen Tip bekommen kann,[/img] was mit meinem Kühlschrank los ist!!

Also folgendes beobachte ich:

- Kühlschranktemperatur schwankt zwischen 4° und 15° bei Stufe 7 von 7.
- Kühlschrank springt meistens an wenn man Tür öffnet.
- Gefrierfachtemperatur schwankt auch stark.
- Nie mit scharfen Gegenständen o.ä. abgetaut.
- Beiden Türen schließen richtig.
- Beide Teile nur ca. zu 40% gefüllt.
- Alter der Kühl/Gefrierkombi ca. 3 Jahre

Woran kann das liegen? Thermostaten kaputt?

Würde mich über Antworten sehr freuen...

Gruß
Patrick ...
45 - Kühlung mit Peltier -- Kühlung mit Peltier

Zitat : Das mit dem "Rückkopplungseffekt" von warm nach kalt bei Abschaltung des Peltiers müsste man vorab mal ausprobieren wie stark sich das letztendlich auswirkt. Der NTC sollte thermisch mit dem Blech auf der Kaltseite gekoppelt sein, dann reagiert er am schnellsten auf Temperaturänderungen.
Trotzdem reagieren derartige Regelungen ziemlich lahm und haben typischerweise Periodendauern im Minutenbereich.
Deine Tierchen interessieren die Temperaturschawnkungen des gut wärmeleitenden Aluminiumblechs aber nicht, denn darauf folgt ja erst einmal eine wärmeisolierende Schicht, welche die Temperaturschwankungen glättet.


Zitat : Apropos Dimensionierung Kühlkörper....
46 - ein halbes Jahrhundert bemannter Weltraumflug -- ein halbes Jahrhundert bemannter Weltraumflug
Danke DonComi,

ich werde jetzt nicht anfangen Bücher kaufen, um dann festzustellen, dass das eine
so und das andere so sagt.
Mir ist schon klar, dass diese Raumanzüge ganz gut gegen Druckunterschiede
und Temperaturschwankungen schützen können, sowie den Träger mit Sauerstoff
versorgen können. Obwohl diese Anzüge, ähnlich denen von Tiefseetauchern,
recht unbeweglich machen.
Nirgends, in den von mir bisher gefundenen Quellen, geht man jedoch näher
auf den Strahlenschutz ein. Besonders im gewaltigen Van-Allen-Gürtel und
dann eben auch auf der ungeschützten Mondoberfläche.
Wenn es so relativ einfach wäre, mit ein paar Lagen "Hightech"-Kunststoff
und Gummi die Strahlung abzuschirmen, wieso mussten dann in Tschernobyl oder,
ganz aktuell, in Japan so viele Menschen ihr Leben riskieren, bzw. sich im
sehr hohen Maße schädigen lassen?
Wieso muss ich selbst beim Zahnarzt, der nur ein kleines Stückchen Film
belichten will, eine dicke und schwere Bleischürze tragen und muss dennoch
vorher unterschreiben, dass ich keinen Schadensersatz verlangen werde?
In den letzten Wochen liefen häufig Filme, die in der Ruine in Tschernobyl
aufgenommen wurden: Dort kann man die Radioaktivität "flimme...
47 - "Heißes" stumpfes "Falzbein" dass man über LCD-Platinenfolie ziehen kann ohne es zu schmelzen? -- "Heißes" stumpfes "Falzbein" dass man über LCD-Platinenfolie ziehen kann ohne es zu schmelzen?
Dafür benötige ich dann ein Labornetzteil, und ein Thermometer (um manuell zu regeln)?

Gibt es nichts dass mehr fertig ist? Eine Lötpistole an 110V (evtl. fände sich ein Wandler) oder direkt an 12V anschließen?
Direkt mit Temperaturregler ab zweistelligem Bereich gibt es wohl nicht.

Ich fand dazu übrigens noch dies:
http://www.pharma-food.de/ai/resources.old/0f64937c4f0.pdf
Was das mit Lebensmitteln und Medikamenten zu tun hat, keine Ahnung.
Das Bügeleisen erscheint mir bisher gar nicht so verkehrt .



Zitat : dauerhaft elastischer Puffer,
der auch bei Temperaturschwankungen und
den daraus resultierenden Wärmeausdeh-
nungen des Klebstoffes den Kontaktdruck und damit die hervorragenden leitenden Ei-
genschaften konstant beibehält.
48 - Tankt ihr E10? -- Tankt ihr E10?
Zu den Ausführungen von perl kann ich nur meine eigenen Erfahrungen hinzufügen und zugeben, dass in diesem Fall so ziemlich alles falsch gemacht wurde. Ich hatte im Jahr 2000 einen Manta GT/E übernommen, der zuvor Jahre in einer Reihengarage gestanden hatte. Zu der Zeit waren knapp 10 Liter Super im Tank, mindestens fünf Jahre alt und vermutlich noch zumindest mit einem Anteil an Blei. Nach dem Austausch der maroden Benzinschläuche sprang der Motor sofort an und lief rund. Für die folgende Zeit der Schrauberei bekam er noch fünf Liter Super Plus hinzu, damit für gelegentliches Anlassen immer eine Reserve vorhanden war. Selbst nach fast zwei Jahren war diese Kraftstoffmischung noch zündwillig und der Tank war innen noch blitzeblank. Allerdings war die Garage des Vorbesitzers so gelegen, dass keine extremen Temperaturschwankungen auftraten (nur ein paar Stunden Sonne am Vormittag) und bei mir stand das Auto in einer Garage im Keller. Es hängt also von den individuellen Bedingungen ab, ob es zu Kondenswasserbildung kommt.


Ronnie ...
49 - Stellmotor/Raumthermostat FBH reagiert nicht -- Stellmotor/Raumthermostat FBH reagiert nicht
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....CCP12

Bin ja dankbar für die Antwort, aber warum?
Habe bisher Temperaturschwankungen +/- 5 Grad bei unveränderter Einstellung. Mir wurde gesagt, dass die Temperaturen sich mit den elektrischen besser halten lassen. ...
50 - Temperaturschwankungen -- Bauknecht GKEA 2900
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Temperaturschwankungen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GKEA 2900
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
______________________

Hallo Zusammen!

Bei meinem Bauknecht Gefrierschrank GKEA 2900 war der Glättungselko defekt, diesen habe ich nach einer Anleitung hier im Forum repariert (nochmals danke an dieser Stelle!).
Seit der Reparatur hält das Gerät die Termperatur nicht mehr konstant, Schwankungen von -19 bis +1° sind durchaus vorhanden. Der Temperaturfühler scheint zu funktionieren, das Gerät "piepst" als Warnung ab einer bestimmten Temperatur.

Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Scheinbar klappt der automatische Anlauf nicht mehr; nach händischem Aus- und Einschalten hält der Schrank die Temperatur wieder für ein oder zwei Tage.

Vielen Dank für Eure Hilfe.

Gruß

lehmat ...
51 - Temperaturschwankungen -- Kühlschrank Siemens KI RR 26A
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Temperaturschwankungen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KI RR 26A
S - Nummer : s. Foto
FD - Nummer : 8408
Typenschild Zeile 1 : s. Foto
Typenschild Zeile 2 : s. Foto
Typenschild Zeile 3 : s. Foto
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo,

der Kühlschrank ist eingebaut, ich hoffe, dass die Information auf dem Typenschild im Inneren des Geräts, das ich als Foto beigefügt habe, ausreicht.

Neuerdings schwankt die Temperatur des Kühlschranks, und zwar um mindestens 5 Grad. Woran kann das liegen, und was kann man dagegen tun ?

Gruss,
Frostköttel ...
52 - verliert Sender -- Beolit 707 Kofferradio
Vermutlich interpretierst du deine Beobachtungen falsch.
Daß die Empfangsfrequenz von Radios, besonders durch Temperaturschwankungen verursacht, etwas driftet, ist bei einfachen Geräten normal, aber eine Handempfindlichkeit sollte nicht vorliegen.

Wahrscheinlicher ist es, daß du, wenn du in die Nähe der Teleskopantenne kommst, deren Richtdiagramm veränderst.
Wenn dann der empfangene Sender aus einer Richtung einfällt, in welcher die Richtcharakeristik ein Minimum oder gar eine Nullstelle hat, kommt es oft zuerst zu Verzerrungen und weiter kann es auch passieren, daß durch die AFC das Gerät auf einen stärkeren bebachbarten Sender umspringt.

Dagegen helfen in erster Linie Änderungen an der Antenne:
Wenn sie knickbar ist, dann mal einen etwas anderen Winkel einstellen oder ein bischen drehen, sonst reicht es evtl. schon das Radio um 20cm zu verschieben.
Auch kleinere Längenänderungen der Antenne können helfen.
Die Wirksamkeit solcher Maßnahmen ist kaum vorherzusagen, hier ist etwas experimentieren oder der Anschluß einer Hochantenne angesagt.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Dez 2010 15:36 ]...
53 - Ein Stück (ca. 2m) Fahrzeugleitung -- Ein Stück (ca. 2m) Fahrzeugleitung
Moin!

Für ein Bastelprojekt bräuchte ich ein Stück Fahrzeugleitung. FLY / FLRY oder sowas. Ähnlich Lappkabel Ölflex Truck oder irgendwas in der Richtung. Verwendung am Motorrad, also Temperaturschwankungen, Benzinkontakt etc. möglich.

Keine Sorge, alles im regelkonformen, grünen Bereich:
Geht darum an einem etwas älteren Motorrad (BJ 1995) eine Uhr (aus einem Auto, also mit E Zeichen und allem) und zusätzlich Buchsen für Batt+, Zünd+ und Masse vorne ins Windshield zu integrieren. Über die Buchsen möchte ich im Sommer ein Navi, Im Winter ein Ladegrät dran hängen können. Querschnitt 0,5mm² sollte also für diese Homöopathischen Ströme ausreichend sein.

Ich brauch halt nur ca. 2m und die örtlichen Apotheken haben zwar Installations- und Lautsprechermaterial, aber halt nix was in Richtung Fahrzeug geht.
Meine Hoffnung sind Mitglieder des Forums, die über Ihren Beruf an sowas ran kommen oder Restmengen haben etc. pp.

IDEAL wäre natürlich eine Mantelleitung mit 4 Innenleitern in den original Farben der relevanten Adern des Kabelbaums: schwarz/weiß, rot, orange, grau oder braun).
So viel Glück wird aber ein einzelner Mensch nicht haben (ich schonmal gleich gar nicht), daher sind andere Farben natürlich auch ok. Eine Mantelleitung mit numme...
54 - alter Eberle Thermostat -- alter Eberle Thermostat
Die thermische Rückführung erfolgt im Thermostat selber, es ist ein kleiner Widerstand von einigen 100kOhm, der zwischen die geschaltete Phase des Thermostats und den N geschaltet ist. Wenn der Thermostat einschaltet bekommt der Widerstand Spannung 230V~ und heizt sich minimal auf und bewirkt, dass das Bimetall etwas früher wieder abschaltet. Somit soll die Trägheit der Regelstrecke und die damit verbundenen Temperaturschwankungen etwas vermindert werden. Es handelt sich dabei keinesfalls um eine Information, die der Ofen über eine separate Ader an den Thermostat zurücksendet. Manche einfache Thermostate haben diese Rückführung auch garnicht. Elektronische Thermostate realisieren das gewöhnlich auf elektronischem Weg intern.

MfG: Norbert Oertgen ...
55 - Suche Führungsschienen mit Kontakten für Leiteplatten -- Suche Führungsschienen mit Kontakten für Leiteplatten

Zitat : nach dem PCI/AGP Prinzip in einen Sockel einrastet. Nur halt nicht rechtwinklig, sondern plan aufliegend.
Tut mir leid wenn ich mich nicht sehr klar ausdrücke... Das ist in der Tat nicht besonders klar.
Ich habe fast den Eindruck, du suchst einen Stecker wie diesen: https://forum.electronicwerkstatt.d.....14469 Ich fürchte, dass das schwer wird.

Wenn du eine langlebige und zuverlässige Verbindung suchst, dann solltest du jedenfalls den Kontakten nicht die Aufgabe der mechanischen Verbindung aufbürden.
Wenn Schwingungen zugegen sind, verursachen die mechanischen Kräfte mikroskopische Bewegungungen an den Kontaktstellen und das führt zu Korrosion und Wackelkontakten. Deshalb habe ich flexible Verbinder vorgeschlagen.
Aber auch ohne Schwingungen sind starre Verb...
56 - print versiegeln - silikon? -- print versiegeln - silikon?
Ich arbeite in der Automobilzuliefererbranche und wir stellen SMD / THT bestückte Steuergeräte her.
In unserem Fall meist Schließsysteme.
Je nach Installationsort im Fahrzeug werden die Leiterplatten im Gehäuse so belassen, tauch- / sprühlackiert oder auch völlig vergossen.

Dieser Lack bleibt sehr lange etwas flexibel und daher bilden sich keine Risse bei starken Temperaturschwankungen.
Durch Kapilarwirkung kann Feuchtigkeit bei Rissen durchdringen.
...
57 - Kühlmittelverlust? -- Gefrierschrank Liebherr GTP 2356
Muss mich jetzt nochmal melden:

War gerade beim Liebherr-Kundendienst.
Der meinte das käme so schon mal vor und sei nicht beunruhigend.
Wenn das Flussmittel an der Stelle nicht Temperaturschwankungen ausgesetzt wäre, und die Leitungen schwitzen, würde nichts weiter passieren.
Sie würden sich das aber anschauen und versuchen zu reinigen.

Ist das so in Ordnung?

Gruß
mf ...
58 - Trennscheiben nass geworden - noch benutzbar..? -- Trennscheiben nass geworden - noch benutzbar..?
Diese Datenblatt:
http://images.mercateo.com/pdf/1166_klingspor/SIDAB_Klingspor.pdf
zu dieser Scheibe:
http://www.mercateo.com/p/C1166-187......html
sagt:


Zitat :
Schleifwerkzeuge sollten so gelagert werden, daß schädliche
Einflüsse durch Feuchtigkeit, Frost und große Temperaturschwankungen
sowie mechanische Beschädigungen vermieden werden.

Und, was mir ja ganz neu ist:


59 - Wird nicht kalt genug -- Gefrierschrank   Liebherr    Gefriertruhe GT 2183, Type 400301
Vorsicht!
Temperaturschwankungen mit extremen Temperaturen können sehr wohl Schäden, insbesondere an solchen Rohrlötstellen begünstigen.

Aber die Ursachenforschung ist müßig.
Gerät ist entsorgungsreif, da Reparatur (soweit überhaupt möglich und/oder zulässig) unwirtschaftlich sein dürfte.

Hoffentlich ist der Rest des Hausers besser in Schuß... ...
60 - PC im Auto? -- PC im Auto?
Hallo Nicki,

die Idee ist nett, hat sich aber (leider) überlebt. Mädels wirst Du mit dem PC eh nicht beeindrucken. Interessiert sich ein Kerl für den PC (statt für Dich) – schmeiß ihn raus.

- Rechtlich sehe ich keine Probleme bei der Bedienung während der Fahrt, solange Du dabei keinen Unfall baust.
- Kommt es jedoch zu einem Unfall (auch durch anderen Verursacher) oder brennt Dir das Auto mal ab, werden Dir die Versicherer Probleme machen. Bei einem schweren Unfall kannst/darfst Du den Computer auch nicht mal schnell ausbauen.
- Ohne SSD könnte ich bei den heutigen Schlaglöchern nicht entspannt fahren.
- Indoor-Laptops sind nicht für die extremem Temperaturschwankungen (-20 bis ca. +70) und hohe Luftfeuchtigkeit geeignet.
- Auch Laptops brauchen oft nennenswert Strom, dadurch wird die Batterie nicht besser & der Kraftstoffbedarf steigt leicht. Bei 230V (habe ich auch im Auto) auch an den Wirkungsgrad des Konverters denken.

Schließ einfach einen mp3-Player, der Playlisten erstellen kann, an ein halbwegs zeitgemäßes Autoradio*) an, dann kannst Du jederzeit schnell neues Futter für die Ohren einspielen und auch außerhalb des Autos Musik hören.

*) Input möglichst über AUX/Line-...
61 - Temperaturschwankung -- Kühlschrank mit Gefrierfach Quelle Privileg KS 16042 Öko Energiesparer
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Temperaturschwankung
Hersteller : Quelle
Gerätetyp : Privileg KS 16042 Öko Energiesparer
S - Nummer : 82406400
FD - Nummer : ProdCode 9240404-20
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Kenntnis : keine Kenntnis der Materie
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo!
Ja, nun, wie soll ich es sagen? Vor ca. einer Woche öffnete ich bei o.a. die Gefrierfachtür und ich mußte auf dem an der oberen Schublade angebrachten Thermometer sehen, daß die Temperatur 'ne Ecke über die eigentlich geforderten -18°C lag (so ca. -14°C).
Wurde da schon etwas nervös, denn soweit ich mich entsinnen kann, war die Temperatur bisher immer bei unter -18°C auf besagtem Thermometer.
Habe dann mal zum Test ein Außenfunkthermometer in die obere Schublade ("Superfrost" - also wohl die Stelle der niedrigsten Temperatur) des Gefrierteils gelegt und war erschrocken, daß es Temperaturschwankungen zwischen -13°C und -19°C anzeigte. Nach ein paar Tagen las ich hier im Forum, daß ich so nur die Lufttemperatur im Fach messen würde, woraufhin ich das Thermometer mal zwischen Gefrorenes legte - nun schwankt die Temperatur nicht mehr in dies...
62 - sporadisch horiz. verzehrung -- Monitor iiyama Vision Master Pro 17 (MT-9017T)
Dein Fehler liegt in der Ost-West Korrektur. Auch Kissen-/Tonnen Effekt oder in Englisch "side pin/ barrel" bzw. E-W.

Der Horizontal- Endstufentransistor ist nicht defekt, ansonsten hättest Du einen vertikalen Strich in der Bildmitte oder eine Abschaltung aus Sicherheitsgründen.

Zumeist ist ein Transistor (auf einem Kühlblech) durch Temperaturschwankungen ausgerissen oder eine Spule, gelegentlich ein Widerstand etc.

Hierzu verfolgst Du den Stecker der H-Ablenkspule zu den gewünschten Komponenten.
Es kann aber auch sein das der E-W Transistor oder die Ansteuerung defekt ist. ...
63 - Kein Programm startet mehr -- Waschmaschine Siemens Siwamat XL 1480
Das ist wieder mal ein klassischer Fall von
-Abzocke darf man leider nicht sagen, das wäre Unterstellung einer Betrugsabsicht- ,den Rest kann sich jeder denken....
Um z. B. die Steuerelektronik zu wechseln, braucht dieser sogenannte "Dienst" in keinem Fall -ausser siehe unten- das Gerät mitzunehmen.
Das ist eine Sache von zehn Minuten:
Deckel runter, Elektronik-Halteschraube raus, alle Stecker abziehen, neue Elektronik rein, Stecker drauf, anschrauben, Deckel zu, fertig!
Falls die Maschine im Waschkeller, Bad oder sonst einer kühlen und evtl. etwas feuchten Umgebung oder mit starken Temperaturschwankungen steht, hat es auch schon geholfen, die -ausgebaute!- Platine mit dem Fön gut handwarm zu trocknen.
Schon geringe Kondens- oder Feuchtigkeitsanlagerungen können die empfindliche Elektronik zum "Spinnen" bringen.
Gebrauchte Steuerungen gibts ab 40 -100 Euro,z. B. bei Ebay, vom Händler mit 1 Jahr Garantie,
Gruss, W.G.
----Der einzige für mich denkbare Fall, bei dem es sinnvoll wäre -und das Gerät mitgenommen werden müsste-, wäre ein Wechsel der Trommellager---- ...
64 - Wecker/Wetterstation umbauen -- Wecker/Wetterstation umbauen
Er wird wohl die "Hintergrundbeleuchtung" dieses Dingens meinen.
Was ich mich aber gerade frage ist,was er für ne komische Wohnung hat wo man mit solch extremen Temperaturschwankungen rechnen muß das diese überwacht werden müssen weil sie sonst für ein Kleinkind schädigend sein könnten?
Bei einem Brutschrank kann ein Grad mehr oder weniger über Leben oder Tod entscheiden,aber in einem Kinderzimmer? ...
65 - Wie Teile nicht permanent in Gehäuse befestigen ? -- Wie Teile nicht permanent in Gehäuse befestigen ?
Ich möchte ein kleines Elektronik-Modul(6x6cm) mit Metalhülle und einen extra Schalter in einem kleinen Plastik-Gehäuse(ca. 10x10cm) befestigen.
Das Ganze will ich dann in mehreren fahrbaren Maschinen unter dem Amaturenbrett verbauen, deswegen muss die Befestigung Temperatur- und Erschütterungsfest sein.

Das mit mehreren Steckern für Antennen und Stromversorgung ausgestattete Modul will ich jedoch alle paar Monate austauschen, deswegen kann ich es nicht permanent befestigen und komme nur schwer dazu.

Habt ihr eine Idee wie ich das Modul nun innen irgendie leicht und nicht permanent befestigen kann? Z.B. irgendwelche Klammern oder mit dicken Gummistreifen festklemmen?

Bei doppelseitges Klebeband fürchte ich z.B. das es nach kurzer Zeit wegen dem häufigen abziehen und Temperaturschwankungen nicht mehr gut klebt.

Der Schalter soll auch innen liegen damit ihn keiner betätigen kann und permanent befestig sein.

...
66 - Berührungsloser sensor in Isolierglas -- Berührungsloser sensor in Isolierglas
Moinsen.

Diese Schaltung kann ich guten Gewissens empfehlen, ich habe den Sensor wie er dort vorgeschlagen ist aufgebaut und im Dauereinsatz erprobt. Kein Fehlklingeln, nichtmal bei Gewitter oder großen Temperaturschwankungen.

http://www.atx-netzteil.de/kapazitiver_sensor.htm

Sie reicht sogar für zwei Näherungsklingeln. Es ist kein Aufwand großer Aufwand, mit den Ausgängen über einen Transistor ein Relais anzusteuern.

Meine Erfahrung damit: 10k Trimmer gegen 1k austauschen, dann ist der Abgleich einfacher. Außerdem läßt sich eine evtl. Nervosität des nachgeschalteten Relais mit einem Kondensator an der Basis des Treibertransistors verringern.

Als Aufnehmer eignet sich ein Stückchen Alufolie, von innen auf die Scheibe geklebt.

Grüße
Karl ...
67 - kein Bild -- Asus A 8 NE
Moin alwilk 28,
ASUS A8NE oder A8NE-FM? Sollte jedenfalls n nForce4 Chipsatz haben.. und genau das ist das Problem. Der wird verdammt heiß und höchstwahrscheinlich ist (mal wieder) ein BGA Kügelchen durch Temperaturschwankungen unter der Northbridge gebrochen.

Die Symptrome passen jedenfalls... PC an -> Lüfter drehen, aber kein Bild.

Da hilft aber leider nur n Reflow mit Heißluft und Ofen... kann ich dir aber machen wenn du möchtest.

Gruß
Knutwurst ...
68 - Womit eine Platine eingießen als Thermo und Vibrations-Schutz? -- Womit eine Platine eingießen als Thermo und Vibrations-Schutz?
Ich möchte in Kabine von einer Maschine eine kleine Platine mit SMD Bauteilen montieren.
Da sie dort aber ständigen Vibrationen und besonders jetzt im Freien im Winter starken Temperaturschwankungen ausgesetzt ist, möchte ich dagegen möglichst gut schützen.

Darf ich das Ganze nur mit Platinenlack versiegeln?
Kann ich die ganze Platine in eine paar mm dicke Schicht Kleber eingießen, der in getrocknetem Zustand so eine weiche silikonartige Konsistenz hat?

Oder könnten die Bauteile bei letzterem überhitzen?

Auf der Platine sind außer ein paar Widerständen und Kondensatoren und einer LED nur zwei ebenfall nur ein paar mm große ICs verbaut:
Ein Spannungsregler (Toshiba TA78L05F) der die ca. 13V Eingangsspannung auf 5V stabilisert
Ein
69 - Temperaturschwankungen im GF -- Kühlschrank mit Gefrierfach   Rosieres    R4B STYLE
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Temperaturschwankungen im GF
Hersteller : Rosieres
Gerätetyp : R4B STYLE
S - Nummer : 34432625 9929 0059
Kenntnis : keine Kenntnis der Materie
______________________

Hallo zusammen,

unsere No Frost Kühlkombination der Marke Rosieres verhält sich zur Zeit etwas sonderbar, der Kühlschrank ( im unterem Teil des Gerätes ) funktioniert einwandfrei, das Gefrierteil kühlt jedoch immer bis auf -18 C runter dann steigt die Temperatur bis auf -1 an und dann fällt sie wieder auf -18C Das Gerät verfügt über einen Kompressor und einen Einstellknopf für die Temperaturregelung.
Leider konnte ich bis jetzt keine technischen Informationen über das Gerät finden, da die Marke nicht sehr verbreitet zu sein scheint, das Gerät ist 9 Jahre alt.
Auf einer alten Rechnung über eine Türdichtung habe ich jedoch den Hinweis auf die Marke Candy gefunden, unser Gerät scheint Baugleich mit folgendem Gerät zu sein:

CANDY CFF4YFIFTIES (34429613)

Habe das Typenschild hochgeladen vielleicht sagt euch das mehr.

Bisheriges Vorgehen:

1. Gerät 24 Stunden vom Netz genommen , keine Veränderung

Fragen:
Kann es ein Thermostatfehler sein ?

Hat da...
70 - Wie bekomme ich eine Stabile Spannung ? -- Wie bekomme ich eine Stabile Spannung ?

Zitat : und da habe ich ja auf jeden Fall abhängigkeiten mit Vin und Vout ?? Das stimmt, aber da die beiden Spannungen ja proportional sind, ändert sich auch die Messspannung nur 0,1%, wenn sich die Versorgung um 0,1% ändert.
Darüberhinaus kannst du diesen systematischen Fehler herausrechnen, wenn es dir nur gelingt die Spannung während der beiden Messungen konstant zu halten.
Ein einfacher Transistor, der als Shunt arbeitet und mit einem grossen Elko zwischen B und C beschaltet ist, kann dabei sehr helfen.

Wenn du grössere unsystematische Fehler beobachtest, können daran Einstreuungen fremder Störspannungen oder Temperaturschwankungen Schuld sein.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Okt 2009 20:16 ]...
71 - Was muß ich beachten? Stromanschluß Kompresser Gefrierkombi Bosch KGP34330 -- Was muß ich beachten? Stromanschluß Kompresser Gefrierkombi Bosch KGP34330
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Elektronik
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KGP34330
S - Nummer : ???
FD - Nummer : 8603/060010
Typenschild Zeile 1 : ???
Typenschild Zeile 2 : ???
Typenschild Zeile 3 : ???
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo,
ich habe eine Freundin, die hat einen 3 Jahre alten Bosch KGP 34330 mit je ein Kompressor für das Kühlteil und ein fürs Gefrierteil. Das Gerät kühlte nicht mehr, da hat sie einen Kunddiensttechniker bestellt, der festgestellt hat, dass die Elektronik defekt ist, und diese erstmal überbrückt hat, damit das Gerät im Dauerbetrieb laufen kann. Der Einbau einer neuen Elektronik soll ca. 300,-- Euro kosten. Das Geld dafür hat die Freundin jedoch nicht.

Nun meine Idee:
Ich trenne das Gerät vom Strom und trenne dann die Elektronik von den Motoren, An jeden der beiden Motoren, die die Kompressoren antreiben, schließe ich ein Stromkabel an, so dass dann zwei Stromkabel zur Kombi führen. Danach verschließe ich das Gerät wieder und schalte an jedes Stromkabel eine (manuelle) Zeitschaltuhr. Diese wird z.B. im 4-Stunden Rhythmus betrieben, also z.B. 1 Stunde an, 3 Stunden aus. Da da...
72 - Temperaturfühler -- Temperaturfühler
Hallo Georg,

Danke nochmal für deine Hilfe.
Natürlich gibt es auch Zerodurspiegel im Amateurbereich.
Ist halt alles eine Preisfrage. In Großobservatorien mit Spiegeldurchmesser von mehreren Metern ist Zerodur natürlich unumgänglich, da solch große Spiegel mit anderen Gläsern aufgrund von Temperaturschwankungen nie die Form behalten würden.
Cera.felder sind ein Massenprodukt und werden in sehr viel größeren Stückzahlen gefertigt.
Von daher kann man den Preis nicht einfach 1:1 umlegen.

btw. Hast du beruflich mit Glas zu tun?

Gruß
Michael




...
73 - Von 2V auf 15 V Gleichspannung Solar -- Von 2V auf 15 V Gleichspannung Solar
Hallo,

falls Du sowas http://images.google.de/imgres?imgu.....26lr% oder sowas:
http://images.google.de/imgres?imgu.....m%3D1
hast,

Die Zimmerlautstärke in der Literatur ist zw. 0,1W und 1W angegeben, nehmen wir also mittelgute LS an...
74 - USB-Akkupack selbst bauen -- USB-Akkupack selbst bauen
Nach USB 2.0-Spezifikation darf die Spannung für High-Power-Geräte zwischen 4,75V und 5,25V liegen, da muss das Gerät garantiert mit funktionieren. Low-Power-Funktionen müssen ab 4,4V funktionieren.

http://www.usb.org/developers/docs/usb_20_042409.zip


Zitat : 7.2.2 Voltage Drop Budget
The voltage drop budget is determined from the following:
• The voltage supplied by high-powered hub ports is 4.75 V to 5.25 V.
• The voltage supplied by low-powered hub ports is 4.4 V to 5.25 V.

Ob die Geräte, die Du betreiben möchtest, noch mit 4,4V zurechtkommen, musst Du ausprobieren. Ich denke nicht, dass da Wandler drin sind, die die Unterspannung übel nehmen.

Im Anhang eine simple Version eines Akkuwächters. Leuchtet die LED,...
75 - Geschirrspüler Miele HG 01 Primavera G SCI -- Geschirrspüler Miele HG 01 Primavera G SCI
Hallo Gilb, hallo Forum

heute hatte ich (dank Kurzarbeit ) endlich Zeit, mal das Maschinchen zu untersuchen.
Erste Korrektur - hatte mich mit dem Baujahr vertan: 2000 oder 2001 trifft es eher.
Nach Stecker ziehen und Abnehmen der Frontblende war sofort zu sehen, dass in der Bodenwanne schmutzig braune Brühe mit angekrusteten Rändern stand. Die wohnte also schon länger da. Aber wie kam sie da hin?

Erst mal weitestgehend trocken gelegt und raus mit der Maschine. Dabei kam mir wieder in den Sinn, dass es vor längerer Zeit da unten schon mal feucht war - die Ursache hatte ich bis dato nie gefunden. Auch hatte mal der FI-Schalter ausgelöst - Spannung und Wasser sind eben eine etwas unverträgliche Mischung.

Nach Abnehmen der Seitenblenden und der Schalldämmung war links erst mal nichts Aufregendes zu erkennen. Ganz anders rechts: Im unteren Bereich waren unter dem Einlaufberuhiger (oder wie der PP-Labyrinthkasten auch immer heissen mag) an Leitungen und Schläuchen deutliche weisse Krusten erkennbar. Aus diesem Bereich kam es also.

Um alles genau sehen zu können, die Maschine vorsichtig auf den Rücken gelegt, Bodenwanne entfernt
und gerein...
76 - Symmetrischen Rechteck erzeugen -- Symmetrischen Rechteck erzeugen

Zitat : Dann muss ich mir wohl etwas anderes überlegen. Wenn du hohe Genauigkeit erwartest, wirst du um einen vernünftigen Aufbau allerdings nicht herumkommen.
Eine weitere Fehlerquelle ist aber der ADC der Soundkarte selbst.
Auch dieses Teil muss in einer störverseuchten Umgebung arbeiten und Schwankungen seiner Taktfrequenz schlagen natürlich auch auf das Messergebnis durch.

Zwei Spektrallinien bei der Grundfrequenz wirst du allerdings akzeptieren müssen.
Das ist einfach eine Folge der DFT, die dazu führt, dass ein gewisser Anteil der Meswerte im benachbarten Bin landet, wenn die "richtige" Frequenz nicht genau getroffen wird.


P.S.:
Wenn du eine derartige Genauigkeit anstrebst (20s Messzeit), solltest du den RC-Oszillator und seine Versorgung nicht nur vor elektrischen Störungen abschirmen, sondern auch vor Zugluft und anderen Temperaturschwankungen schützen.



[ Diese Nachricht wurde geändert von: pe...
77 - Vorsicherung Diazed 35 A fliegen unkontrolliert -- Vorsicherung Diazed 35 A fliegen unkontrolliert
Hallo, du sagst, es wurden ein FI und Automaten erneuert.
Hast du die Automaten mit einer Phasenschiene verdrahtet ?
Als die Automaten alle abgeschaltet waren, war da auch der FI aus ?
Ich hab schon einige Male erlebt, das der Kurzschluss in der Phasenschiene selbst war. In einer Wohnung lag die UV direkt gegenüber
der Badtür. Diese Türe war ständig geöffnet, um den Dampf aus dem Bad zu
bringen. Zudem war an der UV keine Tür und die freien Geräteschlitze waren nicht mit Blindstreifen verschlossen. Die Feuchtigkeit hat dann irgendwann zum Überschlag in der Phasenschiene geführt.
Im 2. Fall war die UV in einer Hohlwandverkleidung eines Heizungsschachtes. Die Rückwand der UV war sehr warm, (vermutlich Heizungsrohre schlecht isoliert), und die Temperaturschwankungen in der Wohnung oder im Schacht führten zu Kondeswasserbildung im UV. Auch hier Überschlag in der Phasenschiene.
Es waren allerdings schon etwas ältere Phasenschienen, welche noch nicht
so gut isoliert waren.
Ich könnte noch einige Beispiele nennen, aber es kann bei Dir natürlich auch andere Gründe haben, wie die Vorredner schon sagten.

Gruß Karl

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Satman am  4 Mär 2009 21:59 ]...
78 - Installation Durchlauferhitzer -- Installation Durchlauferhitzer
Also ich hatte noch nie mit nem Durchlauferhitzer zu tun, aber es hört sich so an, als ob ne Sicherung geflogen wär. Dadurch wird auch die nötige Heizleistung nicht mehr erreicht, was die Temperaturschwankungen erklären würde.

Abgesichert sollten der Durchlauferhitzer mit 3x35A werden, da er auf voller Leistung 30,4A benötigt ...
79 - Kühlschrank mit Gefrierfach Liebherr Premium No Frost KGN 3446 -- Kühlschrank mit Gefrierfach Liebherr Premium No Frost KGN 3446
Hallo,

vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Index-Nr. lautet 23A001 und die Service-Nr. 9986656/01.

Was könnte mit dem Gerät geschehen, wenn der Fehler nicht behoben wird; außer den Temperaturschwankungen kühlt es ja einwandfrei. Fällt das Gerät irgendwann völlig aus, d.h. es kühlt nicht mehr?

Gruß
Klaro2 ...
80 - Alternatives KFZ-Relais gesucht -- Alternatives KFZ-Relais gesucht
Hi,

ich benötige für eine Schaltung am Motorrad ein Relais mit Öffner.
Derzeit nutze ich von Conrad das Relais:
504209-15; GRL-S-112DF; 12VDC

Funktioniert soweit auch einwandfrei. Nur ist das Relais halt sehr groß.
Die benötigte Schaltleistung liegt bei einigen Milliwatt, da es sich nur um die Unterbrechung eines Sensors handelt, und nicht um die Nutzung als Lastrelais.

Kann mir jemand eine möglichst kleine Alternative empfehlen?
Mir geht es aber darum, dass das Relais sehr Robust ist, da am Motorrad starke Temperaturschwankungen, Nässe und starke Vibrationen auftreten.

Danke im Voraus.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: wernerz am 20 Aug 2008 15:16 ]...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Temperaturschwankungen eine Antwort
Im transitornet gefunden: Temperaturschwankungen


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187989956   Heute : 9182    Gestern : 11123    Online : 312        28.12.2025    14:48
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.120350837708