1 - FI fliegt raus -- Induktionsherd Neff T68STV4L0




Ersatzteile bestellen
  Also 115V am Gehäuse halte ich für höchst bedenklich und deutet auf bauseitigen Instafehler hin, also fehlenden PE. Hatte ich mal in einem Keller bei einer Doppelsteckdose: Linke Seite war genullt, rechte nur L1 und N, ohne den N über die PE Klemme zu führen.

Alle Netzfilter strahlen auf den PE Spannung ab, dieser führt das aber ab, nur bei Dir nicht.

Ein Herdset, Kühlschrank, Waschmaschine als NICHT ortsveränderlicher Verbraucher muß nicht am FI angeschlossen sein. Ein einzelner FI für das ganze Haus ist absolut problematisch, weil: Hatte im Oktober einen Kunden, dem ich zwei HK an seinem BO auswechseln musste, weil die im Heiß-Zustand den Leckstrom verdoppelten.
Ich würde die komplette Elektrik dahingehend abändern, NUR die ortsveränderlichen Steckdosen über den FI laufen zu lassen.

Ein 30mA FI löst nach meinen eigenen experimentellen Messungen aus den 90ern als Azubi damals noch, bei ca. 10-15mA aus, wenn der Fehlerstrom schleichend steigt, um den AbschaltGrenzwert von 0,5s bei 30mA einzuhalten.


...
2 - USV Anlage für 100W Spitzenlast - Kaufempfehlung? -- USV Anlage für 100W Spitzenlast - Kaufempfehlung?
Hi, kann mir jemand eine USV Anlage für ungefähr 100W Spitzenlast empfehlen?
APC und CyberPower scheinen, nach dem was ich so lese, die bekannteren Marken zu sein. CyberPower hat angeblich den geringsten Eigenverbrauch am Markt.
Ich möchte damit sicherstellen, dass bei einem Stromausfall Internet und Telefon für 30 Minuten verfügbar bleiben und damit auch Kartenzahlungen im Geschäft weiter funktionieren.

Was soll angeschlossen werden:
1x Glasfasermodem Telekom
1x Router Speedport Smart 3
1x Netgear 8port Gbit Switch
1x Mini PC mit maximal 25 W Verbrauch

Die 100 W Spitzenlast sind eher als Puffer zu sehen, der reale Verbrauch liegt aktuell deutlich darunter.

Was sollte die USV können:
- 100 W für 15 bis 30 Minuten liefern
- leiser Betrieb
- geringer Eigenverbrauch (max. 5 W), bzw. hoher Wirkungsgrad
- guter Überspannungsschutz und ggf. Netzfilter, da das Haus als Altbau noch keinen hauseigenen Überspannungsschutz hat. In meiner Gegend gibt es leider immer wieder Spannungsschwankungen, die schon einen meiner älteren Router auf dem Gewissen haben.

Ich hoffe, ihr könnt mir ein paar Geräte empfehlen. Es gibt jede Menge am Markt und ich habe leider zu wenig Ahnung davon.








3 - Leistungsmodul anschliessen -- Wäschetrockner   Siemens    WT44W5W0/08
Dieses Modell hat noch einen externen Netzfilter/Störschutzkondensator, an dem die Netzzuleitung angeschlossen ist.
Von dort geht es schon kodiert Richtung Leistungsmodul.

VG ...
4 - Motor dreht nicht -- Waschmaschine Bosch WFR 264 S
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : Motor dreht nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFR 264 S
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Danke für dieses Forum, das ich in der Vergangenheit immer mal wieder "mitlesend" verfolgt habe.

Heute mit einem konkreten Anliegen: Die WaMa meiner Tochter zeigt Fehler in der Mororansteuerung.

Fehlerbeschreibung / Historie:
Der Waschvorgang wurde unterbrochen, da die Sicherung auslöste (nicht der FI). Das passierte laut meiner Tochter bei drei Waschvorgängen. Aktivieren der Sicherung und das Waschprogramm konnte beendet werden. Wäsche war sauber.

Beim letzten Waschvorgang funktionierte die oben genannte Prozedur nicht mehr, die Maschine schleuderte nicht mehr.

Abpumpen funktioniert, Beim Programmneustart zieht die WaMa Wasser, man hört "Klackgeräusche" und dann Stille, Motor dreht nicht.


Ursachenforschung:
-- Rückwand geöffnet, Riemen ist auf der Riemenscheibe, Spannung ist i. O., Trommel und Motor lassen sich von Hand über den Rie...
5 - Störungen von Frequenzumrichter auf Arduino-Schaltung -- Störungen von Frequenzumrichter auf Arduino-Schaltung
Hallo zusammen,

ich habe folgendes Anliegen:

Ich baue gerade einen Prüfstand zum testen von Lichtmaschinen.

Verwendet wird dabei ein alter 4kW Siemens-Drehstrommotor und einen ca. 35Jahre alten Frequenzumrichter von Siemens (Eingang 230V, einphasig). Der FU/Motor wird nur bis max. 3kW betrieben.

Ich habe einige Sensorik wie eine Wägezelle und Drehzahlerfassung (per Hallsensor) im Einsatz, welche über zwei Arduinos ausgewertet werden. Die Arduinos werden aktuell über zwei USB-Netzteile mit Spannung versorgt, welche an der gleichen Steckerleiste hängen wie der FU.

Problem: Wenn der FU/Motor in Betrieb ist, gibt es manchmal Störungen über das Netz, die dazu führen, dass die beiden Arduinos abstürzen und neugestartet werden müssen.
Es gibt außer der "Netzverbindung" keine elektrische Verbindung zwischen der Messtechnik(Arduinos) und dem FU/Motor.

Da ich gerade vor meiner nächsten Reichelt-Bestellung stehe, würd ich mich über Einschätzungen eurer Seite freuen:

1.Glaubt ihr, dass das Problem eventuell schon dadurch behoben sein könnte, dass ich anstatt der Billig-USB-NTs, ein etwas besseres Netzteil verwende, wie z.B. dieses hier?
6 - Sicherung fliegt -- Waschmaschine Bosch WFR2440/01
Hallo und herzlich willkommen im Forum.

Heizelement würde ich ausschließen, kannst aber sicherheitshalber noch eine Isolationsmessung (hochohmig gegen PE) machen.
Verdächtig könnte der Netzfilter/Entstörkondensator, oder das Heizrelais auf dem Leistungsmodul sein.

Edit:
Label auf dem Ersatzteil ist nicht wichtig, da meist alles vom gleichen Hersteller kommt.
Bei BSH-Geräten grundsätzlich Ersatzteile nach der E-Nummer vom Typenschild bestellen.

VG


[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 30 Dez 2023 20:57 ]...
7 - RCD fällt "un"regelmäßig... Ableitströme zu hoch?! -- RCD fällt "un"regelmäßig... Ableitströme zu hoch?!
Zur Ableitstrommessung zurück:

FI mit 30mA Auslösnennstrom lösen ein einem Feld von zB.: ca. 20 - 30mA aus (Banbreitenstreuung und abhängig vom tatsächlichen Fehlerstrom, . . .)

Wenn jetz die Installation zB.: durch längere kabel, Netzfilter, . . . schon 19 mA Ableitstrom hat (ohne Fehler) dann reichen relativ kleine zusätzliche Ströme zum Auslösen (Verlängerungskabel, Gerät(e) mit Netzfilter, . . .)

Reine Isolationsmessung (erfolt mit DC) erfasst viele dieser Ströme nicht weil es sich um Kapazitäten handelt.

Darum wäre eine Ableitstrommessung durchaus interessant. ...
8 - Sicherung defekt -- Mikrowelle Siemens HF22000/01

Zitat :
BlackLight hat am 14 Nov 2023 21:32 geschrieben :

Ist der schwarze Kasten hier im ersten Bild ein Relais?
Da fehlt mir nämlich eine Steuerleitung oder ein Vorwiderstand/Kodensatornetzteil für dessen Versorgung.


Hallo,
nein das ist nur ein Kondensator auf der Platine, denke das meiste auf der Platine ist dient als Netzfilter.


Zitat :
BlackLight hat am 14 Nov 2023 21:32 geschrieben :
Wenn möglich würde ich mal im Betrieb vorsichtig! den Spannungsabfall über dem Widerstand mit 24 Ohm messen. Evtl. läuft der permanent mit? Oder das Relais wird warm und schmort? Hat die Mikrowelle irgendwann (deutlich) an Leistung verloren?
9 - Noch ist nichts passiert . . . -- Noch ist nichts passiert . . .
Ach ja, mit solchen Qualitätskabeln hatte ich schon 2 mal ein äußerst "prickelndes" Erlebnis, hatte leider nicht gesehen das ein solches Kabel als Anschluss verwendet wurde.
Einen Isolationsfehler brauchts da gar nicht mal dazu, der Ableitstrom(gegen Erde) der Netzfilterkondensatoren reicht da schon, wenn da (neben Netzfilter/Schalter) noch 3 oder 4 Schaltnetzteile dranhängen, einmal ans Metallgehäuse des Geräts gefasst, ist von der Intensität des Elektronenkontakts kaum ein Unterschied als wenn man direkt an die 230V Phase fasst.
Dazu kommt noch der unerwartete Überaschungsmoment, "aaaarrrrghhhh !!!, wie kann denn das jetzt sein...ist doch geerdet..."
Ein wahrer Muntermacher kann man sagen

Der Kupfermangel bei diversen Chinakabeln ist manchmal auch richtig krass, für ein Netzkabel gerade mal 0,14mm² Querschnitt hab ich schon erlebt.
Aber auch bei PC Netzteilen vielfach kaum besser, oft nicht mehr als 0,25mm².


...
10 - Elkos 16+16 -- Elkos 16+16

Zitat : driver_2 hat am 12 Okt 2023 11:14 geschrieben : Formieren geht wie ?

[…] die stand 2 Wochen abgeklemm[…] Folienkondensator, […]Wie schon beschrieben, aber ich kenne dass das erst nach Jahren oder Jahrzehnten Stillstand notwendig ist. 2 Wochen war was anderes.

Folienkondensatoren sollte es auch nicht zerlegen, außer ein brüchiger X-Kondensator ala Rifa. Dazu gibt es genügen Bilder drüben bei EEVblog wo es regelmäßig ganze Netzfilter-Kaltgerätekombis zerlegt. ...
11 - Bauteil zerstört -- COGEMA 951403
"in dem es wohl einen Kurzen gegeben hat" ...

Und der Fehlerfindende hat das Ding wirklich ordnungsgemäß ausgependelt? Mit einem >linksdrehenden< Kristall, der lt. Herkunftszertifikat von einer nackten Jungfrau bei Vollmond gepflückt worden ist?

Wo kommen denn die Wassertropfen auf der Unterseite von dem Kasterl her? Ist der Netzfilter abgesoffen?

Ich hab keine Ahnung, und mein Spezel auch nicht, ist halt in Verbindung mit "Lichtstrom" schon schnell arg lebensgefährlich. Jemand mit Ahnung hätte schonmal auch Trick 17 gewusst - wie das Kasterl 110%-tig als der Übeltäter identifiziert werden könnte/kann.

Wenn die Stehlampe wirklich so schön ist, dann bring sie zu einem Elektriker. Dann hast du anschließend auch keinen Strom auf dem Metall -Gehäuse /-Ständer /-Standfuß drauf. Meine Meinung ... ...
12 - Wofür dient die spule auf der Platine? -- Wofür dient die spule auf der Platine?
Das ist eine Gleichtaktdrossel (zu erkennen an der spiegelsymmetrischen Wicklung) welche zusammen mit den Kondensatoren einen Netzfilter bildet.

Diesen Filter hat der Hersteller nicht grundlos eingebaut

...
13 - Wird nicht Warm / Heizt nicht -- Wäschetrockner   AEG    T7648EXAH
Moin Fox82517

Am Motor ist kein Kondensator dran.

Beim Brushless Motor, müssten alle drei Motorleitung untersicht, den gleichen Ohmwert haben.
Verfolge die Anschlussleitung, nicht dass der Kondensator irgendwo dahinter versteckt ist. Das untere Bild, ist nicht grade die Sahne.
Dein Bild, ist der Entstörkondensator / Netzfilter.

Gruß vom Schiffhexler

...
14 - Startet nicht -- Waschmaschine Miele W425

Zitat :
Jornbyte hat am  5 Aug 2023 12:48 geschrieben :



Klugscheißaaaaaaaaaaa

Zur Sache: Die Maschine hat keine Sicherung.

Netzeingang oben unter dem Deckel kontrollieren, ob es den Netzfilter zerlegt hat, damit dürfte Sie aber weiter funktionieren theoretisch, ansonsten ganz heißer Kandidat das Türschloß.

Viel Spaß, diese Baureihe hat noch KEINE Schwenkfront, da ist Fingerspitzenfummeln angesagt.

...
15 - Sicherung löst aus -- Geschirrspüler Miele G 620 SC
Hallo,

wenn es der Netzfilter wäre, warum löst dann die Sicherung nicht bei einstecken des Steckers schon aus ?

Druckschalter Spülpumpe prüfen, Bodenblech auf Wasserspuren untersuchen, Bilder machen.

...
16 - FI löst sporadisch aus -- Geschirrspüler Miele G 1222 SC
wenn da nicht sichtbar irgendwo Wasser ausgelaufen ist würde ich davon ausgehen das das Netzfilter defekt ist.
Mal genau ansehen, manchmal sieht man Risse im Gehäuse.

Gruß,
Elmar
...
17 - Sicherung (nicht FI) löst aus -- Wäschetrockner Siemens E46-37
Im Pumpensumpf (direkt an der Pumpe) gibt es einen Schwimmerschalter/Sensor, der vor Überlauf schützt und das laufende Programm ggf. unterbricht.
Tropfmengen an Wasser werden aus einem in Gebrauch befindlichen Kondensationstrockner immer austreten, weil sich im Laufe der Zeit die (Plastik) Dichtflächen der Bodengruppe thermisch verformen.
Bei der elektrischen Geschichte würde ich zur Sicherheit nochmal die Netzzuleitung genau unter die Lupe nehmen und evtl. den Netzfilter (Entstörkondensator, 00623688) erneuern, da der Fehlerfall ja bereits bei Anschluss des Gerätes auftrat.

VG ...
18 - Entstörglied 1A 2x6mH uvm -- Entstörglied 1A 2x6mH uvm
Wurde so ein Netzfilter mit Kaltgerätebuchse oder ähnlich schon vorgeschlagen?
https://www.conrad.de/de/p/schaffne......html
(Best.-Nr. 398725)

Gibt es auch mit Schalter und Sicherungen - ich bin irgendwie ein Fan von den Teilen. Kosten aber ein paar Mark. ...
19 - Induktionsherdions Schmelzmaschine loest FI-Schalter aus - trotz Trenntrafos (?) -- Induktionsherdions Schmelzmaschine loest FI-Schalter aus - trotz Trenntrafos (?)
Hallo perl,
Tausend Dank fuer die rasche und kompetente Antwort!

Eventuell ist das Problem damit auch schon geloest - ich glaube mich zu erinnern, dass bei dieser Maschine der Netzfilter ueberbrueckt wurde, weil einer der Schraubanschluesse gebrochen war (auf dem neu hochgeladenen Foto schlecht zu erkennen).

Bin erst am Wochenende wieder vor Ort und werde mir das dann genau ansehen.

Allerdings glaube ich nicht, dass S 6 dauerhaft geschlossen ist - die Maschine hat - mit der alten Roehre und dem defekten C 50 - noch auf das Druecken des Schmelzknopfes reagiert - indem die Ueberstrom-Abschaltung R 11 ansprach ...

S 6 ist ein ganz klassischer Siemens-Schuetz, der den Anodenstromkreis durchschaltet, sobald eine Kette von Bedingungen erfuellt ist - unter anderem, dass das Ueberstrom-Relais R 11 nicht ausgeloest hat. Dieses Relais meinst Du wohl mit dem "Pfusch" Es sollte auch tatsaechlich ein wenig besser aussehen, da fehlt momentan naemlich eine huebsche Wurmschraube mit Kontermutter, mit der man den Schaltpunkt einstellen kann. Die wurde vom Vorbesitzer entfernt, der dann auch schon den Hebel verbogen hatte, damit das Ding erst bei eigentlich unerlaubt hohem Strom ausloest ...
20 - Uhr geht nicht -- Herd AEG Regent Mod. EN 6.02

Zitat :
prinz. hat am 29 Apr 2023 18:16 geschrieben :
Nen Stand Unterbau Herd oder Einbau?
Mach mal mehr Fotos will das wissen

Erstmal Danke für Deine schnelle Antwort!
Der AEG Regent hier ist ein Einbau-Herd - ließ sich glücklicherweise einfach so raus ziehen, war also nicht mit dem Schrank verschraubt.

Hier wie gewünscht mehr Fotos:



Den Netzfilter-Kondensator unten rechts auf der Rückseite werde ich noch rauswerfen - sicher ist sicher. Muss ja nicht sein, dass mir das Teil da hinten im Ofen eventuell hoch geht...ist zwar offenbar kein alter WIMA, aber man weiß ja nie.


Zitat :
prinz. hat am 29 Apr 2023 18:16 geschrieben :
21 - Maxxus MTX 7.0 Laufband piept nur noch -- Maxxus MTX 7.0 Laufband piept nur noch
Habe nun die Hauptplatine ausgebaut und nochmal bessere Bilder gemacht.
Hoffe darauf kann man etwas erkennen, wo ich anfangen kann zu suchen.











[ Diese Nachricht wurde geändert von: nu_81 am 10 Apr 2023 15:50 ]...
22 - Kurzschluss bei ausgeschaltet -- Waschmaschine   Miele    Miele Novotronic Mondia 1220 W911
Netzfilter suchen, befindet sich am Netzeingang der Maschine und prüfen. ...
23 - Elektrik schmort abgeschaltet -- Herd Neff 1993
Hört sich für mich fast nach einem sterbenden Netzfilter(-kondensator) an.
Den verantwortlichen sollte man optisch erkennen können - oder gibt es sowas da nicht? ...
24 - Eine Frage zu einem "Master / Slave" Trafo -- Eine Frage zu einem "Master / Slave" Trafo
Um zu sehen ob ich bei mir im Spitzboden nicht das Lich angelassen habe, habe ich
in einer UP Dose im Flur eine LED im Blinddeckel eingebaut.
Dahinter war ein Ferritkern von einem Netzfilter eines PC Netzteil.
Mit 5-6 Wdg die 230V durchgeschliffen, Und dann per Hand 100 + x Wdg. aufgewickelt
für die LED.
Aber für 500 mA wird das Teil recht gross werden und sehr viel Experimente erfordern. ...
25 - Neff Dunstabzug läuft nicht -- Neff D4660B2/03
Schau mal, ob der Folienkondensator in der Schaltung direkt an der Netz-,oder Motorzuleitung hängt.
Dann wäre das "nur" ein Störschutzkondensator/Netzfilter, der für den grundsätzlichen Betrieb nicht zwingend notwendig ist.

VG ...
26 - Enstörfilter -- Enstörfilter
So, hab mal geschaut, was an LC-Filtern im Keller liegt:

Obere Reihe v.l.:
1) An dieses Filter hatte ich gedacht (und geglaubt ich hätte mehrere davon), aber da es ein zweistufiges ist, verträgt es nur I=2A.
Netz - 2x500µH - 0,12µF+2x2500pF(XY) - 2x 2mH - 25nF+2x2500pF(XY) - Last
90mm x 30mm x 16mm

2) Auch ein zweistufiges mit Entladewiderstand, aber sogar nur für 1A gut
Netz - 2x 8mH - 0,12µF_X - 2x8mH - 0,12µF+2x2500pF(XY) - 2MOhm - Last


Mittlere Reihe v.L.:

3) Einbaubuchse f. Kaltgerätestecker, CORCOM 3EF2, I=3A
Netz - 9000pF_X - 2x 1mH - 2x 3200pf_Y - Last
Einbautiefe hinter Flansch 36mm

4) CORCOM 3B1, I=3A
Was drin ist steht nicht drauf, müsste man ggf anhand der Typenbezeichnung eruieren. Wahrscheinlich aber auch ein LC-Filter mit XY-Kondensatoren

5) JMK Inc., I=5A
Ebenfalls ohne Schaltbild, Typ AA-0223-5A

Untere Reihe v.L.:
6) Einbaubuchse f. Kaltgerätestecker, TOKIN, GL2030C, I=3A, vermutlich aus einem Laserdrucker
Netz - 0,1µF(X2)MKT - 2x 1mH - 2x2200pF(Y) - Last
Einbaulänge hinter Flansch >60mm.
Filter ist mit Poppnieten befestigt, müsstest du ggf selbst ausbohren.

7) PROCOND, F671004403 // 4011.10.5001, I=16A, mit 6,3mm Steckzungen
Netz...
27 - Nach 2 min auf Kaltluft -- Wäschetrockner Miele T358C
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Nach 2 min auf Kaltluft
Hersteller : Miele
Gerätetyp : T358C
S - Nummer : 10/3250757
FD - Nummer : steht nicht drauf
Typenschild Zeile 1 : Heizung 2700W
Typenschild Zeile 2 : Nennaufn. 3060W
Typenschild Zeile 3 : Sicherung 16A Lampe 15W
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Ich bin neu hier und brauche auch schon eure Hilfe

Nach dem ich den Trockner in einer Lager Box (Trocken) samt all unseren anderen möbeln für 2 Monaten eingelagert habe, haben wir unsere neue Wohnung bezogen und den Trockner vor 4 Tagen in Betrieb genommen habe ich ein Probleme mit dem Trockner.

Ja er hat ein Paar Jahre auf dem Buckel und wenn es nach den Politikern geht würden diesen am Liebstem in ein Museum ausstellen ,aber ich halt nicht bin nicht einer der alles wegschmeißt, sondern versuche es zu Reparieren.

Nach dem ich den Angemacht habe und den laufen lassen habe und nach 2 Stunden wieder gekommen bin war der Trockner nicht weit gekommen und die Sicherung ist rausgesprungen.

Also Sicherung wieder rein aber diese fiel sofort wieder raus.

Klarer fall...
28 - Fehler E90 -- Wäschetrockner Siemens WT46W261/07

Zitat :
gorchfock hat am  9 Sep 2022 18:08 geschrieben :
Oder ist jemand hier, die mir den Motor für einen akzeptablen Preis abnimmt?


Da muss schon eine große Portion Glück mit im Spiel sein, dass jemand so einen Motor brauchen kann.
Soweit ich mich an die letzten 17 Jahre erinnere habe ich an vielen Maschinen die Kondensatoren, weniger Elektroniken, selten mal einen Netzfilter oder Türschalter erneuern müssen, aber noch nie einen Motor!
Scheinbar sind die Dinger unkaputtbar.

VG ...
29 - Ausfall UP - Entstörkond. ? -- Geschirrspüler Miele G532
Hallo,

Netzfilter kastrieren, kannst rauswerfen.

Bodenblech abnehmen, Spüler starten, nach abpumpen warten, bis Wasser eingelassen wird, wenn Spülpumpe brummt, ist sie blockiert, wenn sie stumm ist, wird sie nicht angesteuert.

Schaltplan unten hinter der Serviceklappe oder oben hinter der Bedienblende suchen und Fehlersuche starten.

Die Kiste wurde 1983 bis 1988 gebaut, ET sind nur noch stark eingeschränkt verfügbar.

Vor paar Monaten war schonmal jemand hier mit einem "frühen 500er" (Modellbezeichnungszahl kleiner G570), schau mal in den Beitrag, vllt hilft es Dir.

...
30 - Sicherung löst aus -- Wäschetrockner Siemens WT44E100/08
Vor einiger Zeit hatte ich ein ähnliches Phänomen an einem uralten BOSCH Ablufttrockner.
Hier verursachte der sich durch längeren Betrieb erwärmte Netzfilter (für Dein Gerät Entstörkondensator 00183847) sporadisch Kurzschlüsse und löste den LS aus.

VG ...
31 - Gerät ist tot -- Waschmaschine AEG Lavamat 66850L
Könnte es am Netzfilter-Kondensator liegen?
hmf25/100/21c.

Viele Grüße
Klaus

...
32 - Drehstrommotor -- Drehstrommotor
Daas , wären 2 Kandidaten, oder soll ich nach "stärkeren" Frequenzumrichtern suchen?

https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s.....-3446


https://files.danfoss.com/download/Drives/MG28M203.pdf

??? ...
33 - Fehlermeldung E5 -- Induktionsherd TEKA GKST 60 i4 Easy
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Fehlermeldung E5
Hersteller : TEKA
Gerätetyp : GKST 60 i4 Easy
S - Nummer : 0607003455
FD - Nummer : 080571
Typenschild Zeile 1 : GKST 60 i4 Easy
Typenschild Zeile 2 : FB
Typenschild Zeile 3 : 2N AC 380-415V 50Hz 7,1kW
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Verdrahtung im Anschlusskasten beide Brücken gesetzt (1-2-3), einphasiger Anschluss.

Beide Felder links funktionieren.

Bei den rechten blinkt E und dann 5 (oder "S", 7-Segmentanzeige).

Anruf beim Hersteller erbrachte außer der Aussage es könnte der Filter sein (ich nehme an ein Netzfilter ist gemeint) und dass ein Techniker sich das ansehen müsste leider keine weiteren Informationen.
Angebot dort: Anfahrt ~€85.-, Technikerstunde ~€85.- + Ersatzteile = wirtschaftlicher Totalschaden von vorneherein.

Eine Sichtprüfung erbrachte keine aufgeblähten Elkos, ausgelötet und durchgemessen habe ich sie bisher noch nicht.

Für Hinweise bin ich dankbar. ...
34 - Gerät schaltet nicht ein -- Geschirrspüler Miele Miele G 2275 Vi Eco
Danke für die Antwort.
ich habe folgendes geprüft:
- Netzfilter keine Schmauchspuren
- Platine sauber keine Schmauchspuren
- kein Wasser in der Bodenwanne
nach wie vor Taste "Ein" gedrückt. Die "Ein- Lampe" blinkt nach 1 Sekunde. Danach ist Stille.
Den Fehler 52 habe ich gelöscht, wird auch nicht mehr angezeigt.
"U" zeigt 9147 an. ...
35 - alte Bauteile ersetzen -- alte Bauteile ersetzen
Such mal nach Netzfilter.
Solange der Kondensator nicht in Rauch aufgeht sollte der imho noch gut sein.

Nach meinem Wissen gehört so ein Filter auch eher zwischen Netz und Drehzahlstellung. ...
36 - Ich weiß es nicht Kaltenbach & Voigt -- Ich weiß es nicht Kaltenbach & Voigt
Der Motor müsste auch ohne den Kondensator laufen, da es sich hier "nur" um einen Netzfilter/Störschutzkondensator handelt.

VG ...
37 - Hilfe: Entstörung eines 230V Kompressormotors. Wie? -- Hilfe: Entstörung eines 230V Kompressormotors. Wie?
Die Diode lässt nur eine Halbwelle, in den Aquarienpumpen wird der Hebel bei jeder Halbwelle angezogen und vibriert 100 mal pro Sekunde und drückt einen Gummibalg zusammen, Hier wird dann halt 50 mal pro Sekunde der Kolben bewegt. Ähnliches findet man in Nebelmaschinen um das Fluid in den Verdampfer einzuspritzen.
Von Relais finde ich da nichts.

Das Teil soll letztendlich ja die Dämpfe vom verdampften Material wegpusten und den Bereich neben dem Auftrittspunkt des Lasers kühlen.
Ein RC-Glied wie das beschriebene oder ein Netzfilter sollten da was bringen. ...
38 - Sicherung fliegt raus -- Waschmaschine   Bosch    WAE284G3
Das Aquastopventil hast Du in den beschriebenen Test bestimmt nicht mit einbezogen.?!
Falls der auch negativ ausfällt, starte das Gerät mal in einem Schleudergang, ohne jegliches Spülen, dass die Ventile gar nicht angesteuert werden.
Möglicherweise könnte der Kurzschluss auch von der Laugenpumpe verursacht werden, die bereits vor dem Wassereinlauf für kurze Zeit angesteuert wird.
Ebenso könnte die Heizung, der Motor, oder die Elektronik selbst der Auslöser sein.
Das lässt sich alles mit Ausschlussverfahren testen.
Fang am besten mit der Elektronik an, ziehe alle Stecker, bis auf die Netzzuleitung (direkt am Programmwähler), vom Elektronikmodul ab und starte ein Programm. Falls die Sicherung hier nicht fliegt, dürfte es zu Fehlermeldungen kommen, da die gesamte Peripherie fehlt.
Sollte es auch hier "knallen", prüfe den Netzfilter, die Zuleitung und die Steckdose, bevor Du was mit der Elektronik anstellst.

Edit:
Gib bitte noch den Index nach der E-Nummer (hinter dem "/") an.

VG


[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 30 Jan 2022 15:54 ]...
39 - Totalausfall -- Waschmaschine   Miele    W417SM
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : Totalausfall
Hersteller : Miele
Gerätetyp : W417SM
Typenschild Zeile 1 : 00/66993957
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Multimeter, Duspol
______________________

Guten Abend meine Schrauber Kollegen und Kolleginnen

ich habe ein Problem mit einer Miele W417 und komme nicht mehr weiter.
Die Maschine hat einen Totalausfall und es tut sich nichts mehr:

Bereits geprüft:
Netzfilter 230V gehen raus und kommen auch an der Elektronik am Druckschalter AN/AUS - Türöffner an.

Den Schalter habe ich auch überprüft, die 230V gehen rein und kommen auch wieder raus.

Den Türschalter habe ich überprüft und befinde ich für i.O.
Es sind 3 Kontakte, der Schließerkontakt arbeitet (auf Durchgangsprüfung)
die Spule konnte ich mit 148Ohm messen.

Was ich etwas komisch fand war, an der Elektronik am Abgang für das Türschloss, konnte ich ca 150V messen, müssten das nicht 230V sein?

Die Elektronik habe ich ausgebaut und einer Sichtprüfung unterzogen, ich könnte nichts außergewöhnliches feststellen, keine kalten Lötstellen, oder ähnliches.

Den Sicherungswiderstand mit 120Ohm habe ich ...
40 - Komplettausfall, kein Display -- Waschmaschine AEG Öko Lavamat
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : Komplettausfall, kein Display
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat
S - Nummer : 016 00022
Typenschild Zeile 1 : L84950A
Typenschild Zeile 2 : HI064113
Typenschild Zeile 3 : Pno 914526718/02
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo zusammen,

gestern ist während eines Waschvorgangs unsere Waschmaschine (AEG Öko Lavamat 84950A) komplett ausgefallen, kein Licht, kein Display, ein Komplettausfall. Ich habe die Maschine mal geöffnet, nach dem Netzfilter liegt noch Spannung an und eine optische Überprüfung der Elektronik habe ich durchgeführt. Hier konnte ich weder einen "verdächtigen" Elko feststellen noch andere optische Hinweise auf Fehler entdecken. Sicherheitswiderstände sehen gut aus. Wie könnte ich hier weiter vorgehen um den Fehler einzugrenzen?

Vielen Dank
Roland ...
41 - TV geht regelmäßig aus -- LED TV   Samsung    UE46D8090

Zitat : Denis83 hat am 20 Mai 2021 21:15 geschrieben : Der Fernseher schaltet sich nach dem Einschalten wieder aus. Zwischen Ein- und Ausschalten liegen paar Sekunden.Schon mit einer hellen Taschenlampe geprüft, ob es Probleme mit der Hintergrundbeleuchtung gibt? Nicht das die Elkos unschuldig sind und der Fehler an einer schlechten LED liegt.


Zitat : Kleinspannung hat am 21 Mai 2021 12:23 geschrieben : Die Zwischenkreiselkos sind eigentlich die unverdächtigsten von allen.Gilt das auch noch in Zeiten von aktiver PFC?


Offtopic :
42 - Induktionsherdion durch Motor -- Induktionsherdion durch Motor
Hallo zusammen,
ich habe bei mir in der Anlage eine Vakuumpume verbaut. Ansich funktioniert auch alles. Dennoch ist es so, dass das Einschalten der Pumpe eine kleine Induktion verursacht. Ich habe dies mit einem Oziloskop nach gemessen und gesehn, dass dabei Spannungsschwankungen von bis zu 4 Volt enstehen. Jetzt ist es so das in der Anlage Kameratechnik verbaut ist und unteranderem ein Encoder für die Kamera. Das Signal vom Encoder wird an meine SPS übergeben und durch einen Optokoppler getrennt. Das Problem ist, wenn ich die Vakuumpumpe einschalte entsteht kurzzeitig eine kleine Spannung (ich denke durch die Induktion), die meinen Opotokoppler durchschalten lässt - dieser schaltet bei 2V.Ich hatte auch schon überlegt einen Ferritkern zuverbauen oder einen Netzfilter. Leider kenn ich mich in diesem Bereich nicht aus und hoffe hier auf Hilfe zu stoßen

Meine Frage ist: Warum entsteht dieses Problem und wie kann ich es beheben?

Ich füge unten noch 3 Bilder hinzu diese Beinhalten einen Auzug der Schaltung von Kamera, Encoder, Optokoppler und Pumpe.





...
43 - Gerät ohne Funktion -- Backofen   AEG    Backofen / Mikrowelle

Zitat : Seht Ihr das auch so?
Das kann daran liegen, muß es aber nicht, hier wohl eher nicht.
Meistens sieht man diesen Fehler dann von außen am Netzfilter, was hier nicht der Fall ist. Die platzen regelrecht auf.

Zitat :
Wie kann ich das Teil am besten durchmessen?

Die Frage lässt sich in 1 Sekunde durch logisches Denken beantworten, alles wichtige ist ja aufgedruckt.

Von Punkt 1 auf 3 sowie von 2 auf 4 muß es Durchgang geben.
Von 1 auf 2 (und 3 auf 4) kannst du den Entladewiderstand (680k) messen, aber es darf kein Kurzschluss meßbar sein.
Von keinem der Punkte darf es einen Durchgang nach PE geben.


Da das Gerät...
44 - Kaltgeräte-Einbaubuchse mit Kabelschutz gesucht -- Kaltgeräte-Einbaubuchse mit Kabelschutz gesucht
Du hast nun aber auch 3 völlig unterschiedliche Produkte rausgesucht.
Das erste ist eine Einbaubuchse mit Sicherung und Schalter, das zweite, teure, ein Netzfilter und das dritte nun eine Verlängerungsleitung.
Letzteres Isoliert.
Für einige Einbaubuchsen bzw. Stecker gibt es Isolierkappen.

AT-Netzteile waren die Vorgänger, vor 25 Jahren durch ATX abgelöst.
...
45 - FI bzw. Sicherung fliegt raus -- Wäschetrockner   Siemens    WT46E3F1/13
Netzfilter wäre auch noch eine Möglichkeit, aber ohne Heizung soll er ja anlaufen. ...
46 - Lötpunkte am Drucktastenschal -- Waschmaschine Miele W765
Dann Ursache suchen, im Inneren ist ein Schaltplan hinter der Schwenkfront eingeklemmt am Schaltwerk meist bei den alten Kisten oben.

Hat ein Sicherungsautomat der Haus Insta ausgelöst ?

Mögliche Fehlerquellen bei den alten Büxxen:

- Netzfilter am Netzeingang
- Schalter Türschloß
- Heizkörper
- Motor (Iso Messung durchführen)
- Motoren des PGS
- Programmwahlschalter

...
47 - Folienkondensator für Induktionskochfeld -- Folienkondensator für Induktionskochfeld

Zitat : Auf welche Art der Spannung beziehen sich die 900V?Wenn nichts anderes dabei steht, handelt es sich gewöhnlich um Gleichspannung.
Dennoch kannst du hier nicht einfach Kondensatoren mit passender Wechselspannungsangabe verwenden, denn diese Kondensatoren werden nicht mit 50Hz belastet, sondern mit vielleicht 30kHz.
Dadurch steigen die Verluste und die Erwärmung des Kondensators stark an, und auch die Anschlüsse müssen sehr hohe Ströme aushalten.
Man kann also nicht einfach einen Umrechnungsfaktor für gewöhnliche Kondensatoren angeben, sondern solche Kondensatoren sind speziell für diese Betriebsart konstruiert worden.
Namhafte Kondensatorhersteller werden aber Typen mit vergleichbaren Daten haben.


Zitat :
48 - keine Reaktion (tot) -- Waschmaschine   Bosch    WAQ28321 / 13
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : keine Reaktion (tot)
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAQ28321/13
FD - Nummer : 930900142
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Guten Morgen,

ich habe mich entschlossen hier einen Beitrag zu schreiben nachdem ich seit einigen Tage versucht habe mein Problem selbst zu lösen (unter zuhilfenahme von diesem Forum und allem was ich im Internet finden konnte). Leider hatten meine Versuche keinen Erfolg und ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.

Zu mir:
Ich bin von Beruf Informatiker und habe rudementäres Wissen was Schaltpläne und Elektronische Bauteile angeht bin aber willens neues zu lernen. Löten, Bauteile durchmessen und vergleichbares bekomm ich aber hin.

Gerät
Bosch Avantixx 7 VarioPerfect (laut Blende): https://www.bosch-home.com/de/suppo.....uals/
Baujahr: 2013

Platine Innen (mit der ...
49 - Transformator von der Steuerplatine der Siemens Waschmaschine -- Transformator von der Steuerplatine der Siemens Waschmaschine
Und um welches Bauteil gehts jetzt? Meinst du den Netzfilter? ...
50 - Folienkondensator Oster -- Folienkondensator Oster
Die Teile gibt es ja fertig als Netzfilter, Entstörfilter, Entstörkondensator o.ä. zu kaufen. Die entsprechen dann auch den entsprechenden Klassen. ...
51 - Ladegerät/Netzteil defekt -- BTI LED Akku Strahler 1500
Dein Netzgerät springt nicht an. Netzfilter, Sicherung,
Blitzschutzkondensatoren und Gleichrichter sind ok
sonst könntest Du die 325VDC nicht messen.
Wie hoch ist der AC Anteil, wenn Du am nochmal misst?

Der Zwischenkreiskondensator 47µF 400V könnte defekt
sein. Er wird ja durch das Kühlblech immer schön beheizt
was er aber gar nicht mag und vorschnell an Kapazität
verliert. Bei Chinaglump ist das nicht einmal so selten.
Bei hochwertigen Konstruktionen jedoch kaum der Fall.
Das ist aber Chinaglump. Du kannst ja mal auf den
Hersteller des Elkos schauen. Sicher etwas hochwertiges
aus der Raumfahrt....

Was steht auf dem Schaltregler IC, mit dem schwarzen
Kühlkörper, drauf?


Neben dem grünen stehenden Widerstand sitzt ein Elko.
Kannst Du mit Deinem Messgerät die Kapazität messen?
Wenn Du keine Möglichkeit hast, diesen nachzumessen,
dann tausche den kleinen Elko einfach aus. Der ist
aus meiner Sicht der potentielle Übeltäter.

Zwar wird auch sekundär ein Elko beheizt, doch ist er
zunächst nicht so wichtig, da ja primär nichts schwingt.
C4 der für die Versorgung von IC4 zuständig ist, könnte
auch betroffen sein. Das hat ab...
52 - löst FI aus -- Geschirrspüler Bosch SGS09T45EU/06
Der Kabelbaum in der Tür beinhaltet ALLE Leitungen die zu den Komponenten verlaufen, da auch der Netz(trenn)schalter und das Leistungsmodul in der Tür untergebracht ist.
Die Geräte wo nur die D-Busleitung durch die Tür geht, gab es erst mit der Baureihe GV640 ab 2009.
Also bei der Steckdose anfangen, Zuleitung, Netzfilter, -schalter, Elektronikmodul, Durchlauferhitzer, Umwälzpumpe, etc. sprich, alles was am PE angeschlossen ist.

VG


[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  9 Jan 2021 16:14 ]...
53 - F1740-370-1 01 ERO -- F1740-370-1 01 ERO
Ist es ein Netzfilter in der Zuleitung ? Schmeiß raus und gut ist... oder ist er für einen Motor als Betriebskondensator da ?

...
54 - Keinerlei Reaktion -- Waschmaschine AEG Lavamat Protex

Zitat :
Loenni hat am  2 Jan 2021 15:25 geschrieben :
LNK Pin 5 gegen 1,2,7,8 - alles hochohmig.


Wie hochohmig?
Alles was weniger als "OL" oder "1" ist, dürfte defekt sein.
Ansonsten Steckdose, Netzzuleitung, Netzfilter, Ein-/Austaster, Zuleitungen, Kondensatornetzteil und ggf. Trennrelais überprüfen.

VG



[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  2 Jan 2021 16:08 ]...
55 - unbekanntes Bauteil kaputt -- Geschirrspüler Miele G582 SC-
Wenn es der Netzfilter ist, der auf dem Netzanschlußblech sitzt, Stecker ziehen, Kabel knappstens abzwicken oder am Netzverteiler abziehen und einfach so sein lassen, den brauchst nicht zwingend. Der andere ist der Betriebskondensator für die Spülpumpe, der ist zwingend notwendig.

...
56 - Trenntrafo/Stelltrafo bzw. Steckverbinder und IT-Netz -- Trenntrafo/Stelltrafo bzw. Steckverbinder und IT-Netz
Moin moin, ich hätte da drei Fragen zu Trenntrafo/IT-Netz:

1) Spricht was dagegen von Hirschmann die ST-Serie-Steckverbinder "STAKEI 200" und "STAS 200" zur Verbindung eines Spar-Regeltrafos mit einem Trenntrafo zu nehmen?
Oder gibt es bessere Alternativen? Meine Anforderungen wären bis 10 A/250 VAC, verriegelbar, nicht zu groß und bezahlbar. Auch sollen es keine 0815-Stecker sein.
Meine Motivation ist, dass ein Laie nicht "ausversehen" den Spartrafo durch einfaches umstecken ans 230V-TN-Netz hängen kann.

2) Wie schaut es mit einem Netzfilter im IT-Netz (z.b. zwischen Trenn- und Stelltrafo) aus? Schadet das wegen den Y-Kondensatoren mehr als es hilft?

Offtopic :Hab für den Funktionstest und ersten Versuche den Spar-Stelltrafo in ein altes Mikrowellengehäuse reingesetzt. Passt halbwegs und kommt mit Sanftanlauf-Platine. Würde diese auch in dem neuen Gehäuse (s.u.) nutzen. Auf der Platine befindet sich nun auch ein L-N-PE-Netzfilter. Könnte die Y-Kondensatoren auch auslöten oder den PE einfach nicht an den Filter anschließen.
57 - Display dunkel -- RBS Sports Laufband
Also wo ich jetzt ausschliessen kann ist der Netzfilter , der externe Trafo der auf dem Bild zu sehen ist(T5817), der Motor und die Kohlen des Motors sind soweit in Ordnung.Die konnte ich mit einem anderen Laufband quertauschen und funktionieren soweit.

Was ich aber an einem Laufband von Buffalo sehen konnte ( das hat auch eine Make ) ist das die S_D und Limit anzeige definitiv nicht leuchten dürfen , nur wenn ein Fehler ansteht.

Also bedeutet das das sobald ich das Bedienelement anschliesse er einen Fehler auf der Motortreiberplatine bekommt.

@Goetz

ich werde unter den Punkten die ganze Sache nocheinmal neu betrachten dürfen und würde mich dann nochmal melden wenn nich nicht weiterkomme.


danke Goetz für den Hinweis welchen ich auch nochmals ins Auge fassen werde.








...
58 - Diskreten Schmitttrigger berechnen -- Diskreten Schmitttrigger berechnen

Zitat : *Minimalste auf die tatsächliche Anzahl arbeitenden Halbleiter. Nimm Röhren, damit kannst du Uhr sogar ganz ohne Halbleiter bauen.
Ist aber teuer im Betrieb.


Zitat : Ich muss da eben die Signalaufbereitung verbessern, da so wie es jetzt ist, reagiert sie etwas empfindlich gegen Störeinflüssen. Kann daran liegen, aber genau so gut und meist hartnäckiger können es über die Netzzuleitung eingeschleppte Störungen sein, die den Digitalkram in unvorhersehbarer Weise durcheinander bringen.
Denen begnet man am besten mit einem kommerziellen Netzfilter und natürlich Abschirmung.



...
59 - Kondensator -- Waschmaschine AEG Öko-Lavamat 951
Moin RichardSeifensieder

Willkommen im Forum
Der sitzt oben an der Rückwand, dass sind Entstörkondensatoren, Netzfilter usw.
Da kannst du unbesorgt ein andere reinsetzen, aber ziehe bei einem gerauchten beim Einschalten
deine Nase weg, die fliegen auch schon mal auseinander.

Gruß vom Schiffhexler


...
60 - Endstufe brennt durch -- Soltec Ultraschallreiniger
Hallo Perl,

stimmt, da gibts nur die beiden großen Transitoren

Danke für deine Tipps. Das hilft mir schon recht gut weiter. Ich bin fasziniert von deinem Wissen, woher weißt du das alles? Schön, dass du andere an deinem Wissen teilhaben lässt.

Ich hab mal einige Fotos angehängt, damit ist es vielleicht leichter sich auszutauschen. Die ganzen dicken Folienkondensatoren auf der Platine "Ultraschallbad_Endstufe.jpg" hab ich nachgemessen und die Kapazität liegt bei allen im Bereich +- 10% der Nennkapazität. Ich hab mit dem Isolationsmessgerät 550V angelegt (Nennspannung Kondensatoren: 275V AC) und bei allen ging der Isolationswiderstand gegen Unendlich. Hier sollte also alles in Ordnung sein.
Auf der gleichen Platine hab ich auch noch den dicken Gleichrichter geprüft (die Diodenstrecken), das ist auch alles in Ordnung. Was ich mit meinen Mitteln nicht prüfen kann ist der Übertrager. Kann da noch was defekt sein? Wie kann man das prüfen?
Rechts unten an der Endstufenplatine sind übrigens (rote Leitungen) zwei Spulen parallel geschaltet angeschlossen.

Auf dem Bild "Ultraschallbad_Schallerzeuger.jpg" sieht man die Kapazitätswerte der einzelnen Schallerzeuger (die hab ich mit F...
61 - FI löst aus -- Waschmaschine   Miele    W1614
Hallo,

1.: kannst Du Google nehmen, was ein RCD ist, es ist die englischsprachige Bezeichnung für den FI. Es darf erwartet werden, daß der Fragestelle sich selbst mit bemüht.

2.: Die Elektronik selbst hat keinen Erdungsanschluß, war das ein Miele Techniker ?

3.: Es gibt 3 Komponenten mit Erdungsanschluß:

- Motor
- Netzfilter
- Heizkörper

Wurden die drei einzeln einer Iso Prüfung unterzogen ?

Welche weiteren Geräte mit Erdungsanschluß sind an dem Stromkreis des FI angeschlossen ? Ein FI löst bei langsamem ansteigen des Fehlerstromes bereits bei 13-15mA aus, selbst schon ausprobiert.

Ich tippe eher auf Motorschaden & Isofehler und gebrauchte MRT36 gibt es wie Sand am Meer in ebay. Aber das sollte der Techniker Dir schon sagen können, statt versuchsweise alles mögliche auszutauschen.





...
62 - Trockner knallte einmalig -- Wäschetrockner Siemens Kondenstrockner
Hallo,

also das Bild ist nicht von Deinem ? Ja, das wäre der Netzfilter.

Obsoleszenz ist ein neumodischer Aberglaube. Der Kunde bekommt für das Geld, was er bereit ist zu bezahlen.

Da alle Kunden auf das Hausgerät billigsten Verkaufspreises schielen, kann es eben in der Herstellung nicht teuer sein, dementsprechend haben sich die Hersteller Qualitativ nach unten dem Zahlungswillen der Kundschaft angepaßt.

...
63 - FI löst aus bei Temperatur 2 -- Wäschetrockner   Miele    T442C
Hallo zusammen,

also die Heizung ist einsträngig, warum die nun dran Schuld sein soll, wenn er von NIEDRIG auf NORMAL Temperatur umschaltet, ist vollkommen irrational.

Das Gerät stammt konstruktiv aus den frühen 90er Jahren, hat also schon eine Zeit auf dem Buckel und aus eigener Rep-Erfahrung würde ich mal als allererstes den Netzfilter am Netzeingang überbrücken, die produzieren hin und wieder einen Leckstrom, bis zum bersten des Filterkondensators (schon erlebt), dann sind da die sündhaft teuren Kühlluftgebläse unten im Boden Typ R2E, die gerne mit Leckströmen aufwarten plus dessen Betriebskondensator und zuletzt eben der Antriebsmotor mit seinem Betriebskondensator. Das wären alle an Erde angeschlossenen Bauteile.

Prüfe bitte zuletzt auch, ob die Glühlampe der Trommelbeleuchtung und deren Glaskuppel ordentlich sitzen, denn ich habe auch schon erlebt, daß Geräte ohne Beleuchtung UND ohne Kuppel betrieben werden, dann steigen die Dämpfe durch die Öffnung auf die Drucktasterschalterreihe und lösen FI aus.

Die Heizung schließe ich aus, da sie im ganzen bestromt wird und entweder steckt ein BH Bügel oder Haarspange drin und es wird IMMER bei Heizbetrieb SOFORT ausgelöst, oder NICHT. Da er sie ja schon ausgebaut hatte, schließe ich die Heizung ...
64 - Steuerungsmodul -- Waschmaschine Bosch WAN28430/05
Hat der Techniker für seine Diagnose nur das Secutestgerät angeschlossen, oder auch Einzelmessungen an den Baugruppen gemacht?

@Schiffhexler:
Die Elektronikmodule haben einen direkten Netzanschluss mit PE-Leiter, da der Netzfilter auf der Platine integriert ist und das ebenfalls auf der Platine verbaute Kondensatornetzteil ständig an der Dose hängt, ist von da her eine FI-Auslösung sehr gut möglich.

VG ...
65 - kein Fehler nur ne Frage -- Geschirrspüler Home Electronics HEDW44004
Der HEDW44004 ist weitgehend unbekannt, habe aber die Dokumente (Explo) eines baugleichen Gerätes (MINEA/SOGEDIS WP5A) gefunden (wurde auch von CLATRONIC, BOMANN u.a. mit anderen Bezeichnungen vertickt). Die Kiste ist ja mehr als lausig...
Gib doch von Deinem verstorbenem Gerät mal ein paar Daten an, vielleicht ist es zu retten. Ein fallender FI-Schalter direkt beim Anschließen, könnte ein ganz banaler Fehler (z.B. Netzfilter) sein, der evtl. mit wenig Aufwand zu beheben ist.

VG ...
66 - Kurzschluß -- Geschirrspüler Siemens S9ETIS
Moin Klaus Buen

As kann doch nur von d Steckdosen bis zum Netzschalter liegen.
DMM ist vorhanden, also rann am Feind.
Entweder qualmt es im der Steckdose, oder im Netzfilter → Eingangs-C.

Gruß vom Schiffhexler


...
67 - Keine Funktion -- Wäschetrockner   Siemens    WDT65
Hallo und herzlich willkommen im Forum.

Schau Dir auf dem Leistungsmodul das Netzteil (Schaltregler IC durchmessen) an.
Auf der Platine ist auch der Störschutzkondensator/Netzfilter integriert, der mit am PE-Leiter hängt. Eine weitere Fehlerquelle könnte das Kondensatornetzteil sein, welches die Selbsthalteschaltung (und die Auto-OFF Funktion) realisiert.

VG ...
68 - Beim Heizen fliegt FI -- Waschmaschine Miele WS 5426
ISO Messung machen, wird aber der Heizkörper sein, viel kommt bei der Maschine nicht in Betracht, Du kannst zur Diagnosesicherung auch mal den Netzfilter hinten am Eingang überbrücken.

Die EL scheidet zu 99% aus. Die MRT Motoren habe ich bei Miele noch nie mit Iso Fehler erlebt, höchstens mal die Muet aus den 70er/80ern wenn sie richtig alt sind.

...
69 - Kurzschluss -- Geschirrspüler Miele CosmoStar

Zitat :

Das Modell ist schwer zu entziffern, ich würde das als G570SC lesen. Braucht ihr noch mehr Daten?


Paßt. Die Maschine ist von 1987 bis 1995 gebaut worden.

Drehe das Gerät herum, hinten am Netzeingang ist ein Netzfilter verbaut (Kondensator mit Drossel und Widerstand) die gehen im Alter gerne "leck" gegen Erde und lösen FI aus. Abzwicken, der spült auch ohne das Ding.

Es käme aber auch der Heizkörper im Gerät in Betracht, 2394617 für 120€ netto. Habe so einen noch hier herumliegen in neuwertigem Zustand, den kannst haben für 40€ inkl. Verpackung und Versand, falls Interesse besteht.

Ebenso der Druckschalter vorne rechts hinter der Blende mit seinem Erdungsanschluß wäre ggf. zu erneuern.

Es wäre Sinnvoll bei wiederauftraten des ausgelösten FI Schalters nach abzwicken des Netzfilters eine Isolationsprüfung zu machen um dem tatsächlichen Täter auf die Schliche zu kommen.

...
70 - keine Funktion -- Kühlschrank mit Gefrierfach SAMSUNG RS7528THCSL
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : keine Funktion
Hersteller : SAMSUNG
Gerätetyp : RS7528THCSL
S - Nummer : 9648EBH900560F
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer, Duspol
______________________

Pünktlich (wie fast immer) nach zwei Jahren und einem Winter quittierte o.g. Gerät mit einem Totalausfall den Dienst. Seitdem ist das Gerät ohne jegliche Funktionen und Anzeigen. Bei Inbetriebnahme ist ein einmaliges leises klacken (kommt nicht aus dem Elektronikkasten auf dem Dach) zu hören und eine LED (die einzigste auf einer der 4 Platinen) leuchtet für einen Moment auf, das war es auch schon. Die Schmelzsicherungen auf den Platinen sind intakt und die Netzfilter-Platine ist 100%ig in Ordnung (extern an anderem Gerät getestet).
Ist dieses Symptom bekannt? Bitte um sachdienliche Hinweise.

VG ...
71 - Relaisflackern im Sekundentak -- Backofen Siemens Backofen mit Microwelle

Zitat : Hier noch Bilder von Trafos und Elkos
Das eine ist ein Netzfilter
Das andere ist fürs Magnetron zuständig
Hat nichts mit der Versorgungsspannung für die Bauteile zu tuen ...
72 - Röhrenradio - Brummen nur bei starken Sendern (Nordmende 186WU9) -- Röhrenradio - Brummen nur bei starken Sendern (Nordmende 186WU9)
Ok, noch ein weiterer test:

Ich hatte ja noch die simple geschirmte Loop antenne aus RG58, ca. 90 x 90 cm² quadrat auf nem kreuz aus PVC kabelrohren, was man halt so rumliegen hat
Dazu ein einfacher 1-NPN-verstärker, das ganze ist dann recht breitbandig, siehe hier unter "Abgeschirmte Breitband-Loop".

Dieses modulierte Brummen höre ich praktisch nirgens mehr.
Dafür bekomme ich nachts auf LW und erst recht MW mit dem Teil etliche, teilw. sehr laute Sender rein, ausm 2. Stock (antenne nah an einer großen Fensterecke) am Rand von HH. Mit dem langdraht gab's nur Müll.

Das ist damit deutlich besser auf LW+MW als mein XHDATA DSP radio mit dieser antenne - das empfängt da nämlich 0 (LW) bzw. 0 bis 1 (MW) sender Versus ~10 (LW) bzw ~20 (MW).

Dafür hatte ich auf dem XHDATA mit selber antenne auf KW viel mehr, muss aber sagen, evtl. bin ich mit der uhrzeit schon spät dran, hatte den eindruck, dass einige (ost)EUR sender zu später stunde abschalten, also evtl. täuscht das.

Was mich etwas wundert ist, dass dies...
73 - Sicherung fliegt raus -- Waschmaschine Siemens extraKLASSE
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : Sicherung fliegt raus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : extraKLASSE
S - Nummer : WM14E191
FD - Nummer : 8810 701044
Typenschild Zeile 1 : 22-240 V ~ 50 Hz, 10 A, 1400/min
Typenschild Zeile 2 : 2000 W, Pmax 2000-2300 W, Emax 2,5 kJ
Typenschild Zeile 3 : Type WBM40 IPX4 Made in Germany
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
______________________

Siemens Waschmaschine
Beschriftung auf der Front: extraKLASSE E 14-19
Typenschild: E-Nr. WM14E191/14

Die Waschmaschine zieht Wasser und Waschmittel. Beim ersten Drehversuch fliegt die Sicherung im Keller raus.

Die Kohlebürsten sind in Ordnung. Es ist kein Brand ersichtlich und kein Geruch wahrnehmbar.

Kann es am Bauteil 0136 Kondensator-Netzfilter liegen? ...
74 - FI löst aus -- Wäschetrockner Miele T495c
Hallo,

1. Ziehe mal den Stecker unten am Querstromlüfter ab die haben oft ISoprobleme

2. Klemme den Netzfilter am Netzeingang ab.

Tür zu, PWS auf ENDE, Einschalten und dreimal TempNiedrig drücken und loslassen binnen 4,5 sec. TROCKNEN blinkt.

PWS stufenweise rechts herum drehen, für Motorbetrieb ggf START drücken.

...
75 - keine Funktion -- Wäschetrockner Beko DC 7130
Hallo und herzlich willkommen im Forum.

Die gesuchte Schmelzsicherung findest Du in Form eines 3W Widerstandes auf dem Leistungsmodul der Maschine. In den meisten Fällen raucht zeitgleich der Schaltregler-IC (U1) mit ab. Wenn die Maschine mit "Peng" gestorben ist, könnte es auch den Netzfilter zerlegt haben.

VG


[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 26 Jul 2018 13:01 ]...
76 - Entstörkondensator AEG -- Entstörkondensator AEG
0,5µF oder 0,47µF macht keinen Unterschied, zumal die Toleranz u.U. bei 20% liegt.

Das Teil kannst du einbauen. Das ist aber kein simpler Entstörkondensator sondern ein Netzfilter. ...
77 - 400V abbekommen -- Waschmaschine Miele SOFTTRONIC W 2241
Hallo,

Ich habe die WaMa geöffnet.
1) Hat dieser Netzfilter (Bild 1) eine Suppressorfunktion?

2) Das Relais (Bild 2) bekommt von dort nichts mehr.

3) Wo bekomme ich die Teile her?
Google gibt mir nur ebay links her.

LG,
Dax_71



...
78 - Sicherungswiderstand oder Induktivität? -- Sicherungswiderstand oder Induktivität?
In einem Regler, Jumo D08, ist beim Netzanschluß (SK II) gleich nach dem X-Kondensator als Schutzmaßnahme anstelle einer herkömmlichen Sicherung in Serie ein Sicherungswiderstand vor dem Netzfilter eingebaut.
Da das Bauteil (siehe Bild2) verpresst ist, könnte es aber durchaus auch eine Induktivität sein.

Von der Größe her ist es ein bisschen kleiner als ein 1 Watt Kohleschichtwiderstand.

Trotz gleicher Modellserie sind offensichtlich verschiedene Teile (siehe Fotos)verbaut worden.

Ich suche schon den ganzen Tag nach einer Bezugsquelle, bzw. einem Datenblatt.

Weiß jemand Rat?





[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  2 Apr 2018 21:06 ]...
79 - DLan - Rauschen und Knistern auf Hifi-Anlage -- DLan - Rauschen und Knistern auf Hifi-Anlage
So sieht es leider aus, Hifi-Foren sind voll mit den Knatterkisten.

Hifigeräte sind auf ein möglichst sauberes Stromnetz angewiesen. Powerline haut hingegen absichtlich hohe HF-Pegel ins Stromnetz um Daten auf dazu völlig ungeeigneten Leitungen zu übertragen. Dieser Müll landet natürlich in allen Geräten und stört da dann unter Umständen mehr oder weniger stark.
Um diese Störungen wegzubekommen, müßtest du Netzfilter einsetzen. Das Problem dabei ist, dann funktioniert Powerline nicht mehr vernünftig.

Ganz nebenbei stört diese Mülltechnik natürlich auch andere Funkanwendungen, wie Amateurfunk und Kurzwellenrundfunk, aber auch DSL-Modems.
Wie das? Die Stromleitungen sind ungeschirmt und wirken als Antenne. Die HF dieser Geräte wird abgestrahlt, u.U. mit höherer Reichweite als ein WLAN. So landet sie dann auch über Anschlußleitungen von Zuspielern (CD- und Plattenspieler, Tapedeck usw.) wieder in deiner Anlage.

Das zu entstören kann sehr viel Aufwand bedeuten. Netzfilter, Klappferrite, gut geschirmte Audioleitungen, aber auch Umbauten an Geräten sind evtl. notwendig, führen aber nicht immer zu Erfolg.

Die beste Lösung nennt sich daher Netzwerkkabel oder WLAN. ...
80 - Sicherung fliegt kniffelig! -- Kühlschrank mit Gefrierfach Samsung Samsung Side by Side RS21KPSM
Hast du den nun abgeklemmt oder vermutest du den Fehler dort?


Zitat : Der Entstörkondensator ist ein Y Entstörkondensator.
Heist er hat 2 Kondensatoren jeweils gegen Masse geschaltet.

Nein, das ist ein Netzfilter und Y-Kondensator bedeutet, das der Fehler den du hast nicht auftreten dürfte. Das sind extra sichere Kondensatoren. In dem Filter ist mehr drin als nur 2 Kondensatoren.


Zitat : Jetzt muss ich nur noch ein Ersatzteil finden. Solche Y Kondensatoren scheinen nicht mehr verwendet zu werden.
Netzfilter und einzelne Y-Kondensatoren sind problemlos zu beschaffen und in praktisch jedem Gerät verbaut. Auch das Originalteil gibt es a...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Netzfilter eine Antwort
Im transitornet gefunden: Netzfilter


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182385275   Heute : 0    Gestern : 6874    Online : 601        24.11.2024    0:00
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.114662885666