Gefunden für 20a 400v kabelquerschnitt - Zum Elektronik Forum





1 - PWM-Drehzahlreglung interpretieren? -- PWM-Drehzahlreglung interpretieren?




Ersatzteile bestellen
  
Zitat : Es geht mir ja nur darum, dass ich geforderte Fräsparameter mit einfachen Mitteln halbwegs genau reproduzieren kann, und da ist so eine Tabelle völlig ausreichend.
Jaa, Satz mit 'x' ...
Wobei "kleine" Tabelle auch schon wieder relativ ist - ist eine Tabelle im Format Din-A0 klein oder groß?

Wir denken da heutzutage viel zu kompliziert. Derweil hat das arbeiten mit "Wohnzimmerfräsen" eher etwas mit dem zu tun, wie unsere Ururur-Großväter zu schaffen.
So wie wenn man eine Dampfmaschine (wurde mWn bereits um 1780 herum erfunden), oder gar nur ein Wasserradl an einem Bachlauf als Antriebsquelle hätte. Und die Antriebsenergie natürlich stilecht mittels Transmissionsriemen durch die halbe Werkstatt geleitet.

Unbekannte Drehzahl, unbekannte Übersetzungs- und Untersetzungsverhältnisse, unbekannter ggf auch wetterabhängiger Schlupf der Transmissionsriemen. Und es ging anschei...
2 - Geht aus -- Backofen Bosch HT5HBP7
Geräteart : Backofen
Defekt : Geht aus
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HT5HBP7
S - Nummer : 5655000-70699-046
FD - Nummer : FD 9205 0029
Typenschild Zeile 1 : VC2117
Typenschild Zeile 2 : E-Nr. HBG76B650
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo zusammen,

heute hat es mich dann Privat zuhause getroffen. Wie das nunmal so ist in der Vorweihnachtszeit wollten wir heute den Backofen Startklar machen für Plätzchen, naja wie gesagt wollten.

Nach auswahl des Programms Pyrolyse, ging nach starten des Programms der Ofen mit Display aus und dann wieder an so das ich die Uhrzeit stellen musste.

Also weiter Probiert und rausgefunden, dass er das nur beim Programm Pyrolyse und Grill macht. Ober und Unterhitze, Umluft, und beides zusammen klappt.

Also KIste aufgeschraubt und geschaut und abgesehen von dem Fehler noch ein defektes Relais gesehen welches Ordentlich Funken fliegen lässt im Gehäuse.

Es sind 2 Typen von Relais verbaut.

1: HF3FD-009-H3F(576) 250V 10A könnte ich durch FINDER Printrelais, 36.11.9.009.4011 ersetzen
2: HF152F-009-1HT(103) 250V 20A

Sobald die 20A relais...








3 - Heizwendel ist gebrochen -- CLAGE 11.96MO77 230V 4,5KW

Zitat :
J_B hat am 12 Sep 2023 19:08 geschrieben :

Zitat :
driver_2 hat am 12 Sep 2023 18:05 geschrieben :
Desweiteren kann das bei 4,5kW keine einphasige 230V Versorgung sein, der muß entweder Phase gegen Phase also an 400V angeschlossen sein, oder wenigstens 2x230V Anschluß gegen N haben. Bei 3680W hört die Leistungsbereitschaft des einphasigen Anschlusses auf, sofern er mit haushaltsüblichen 16A abgesichert ist, aber auch das ist hier bisher unbekannt.

Clage baut die Dinger bis heute bis knapp 6 kW in einphasiger Ausführung, siehe hier:
4 - Wärmepumpe von 230V auf 400V umrüsten ? -- Wärmepumpe von 230V auf 400V umrüsten ?
Hallo,

habe folgende Hherausforderung, eine Wärmepumpe mit einem Strombedarf von über 20A bei 230V soll auf 400V umgerüstet werden bzw. auf 3 Phasenbetrieb (wegen Tarifschalter).

Da es ein DC-Inverter ist werden die 230V gleichgerichtet und geglättet und dann wird damit weiter gearbeitet, also rechnerisch 325V DC. Den Gleichrichter zu tauschen und mit 3 Phasen anzutanzen geht ja nicht weil es dann 560V DC werden. Dioden weglassen um die Ueff zu drücken hilft ja auch nichts wegen der mächtigen Glättung hintennach.

Welche Bauteile würdet ihr dafür verwenden um das möglichst robust umzusetzen. Einen Überspannungsschutz damit mir die Elektronik nicht eingeht würde ich auf alle Fälle auch vorsehen

Danke für die Tips, lg TheSimpsons ...
5 - Österreich: CEE Drehstrom 16A auf 20A absichern? -- Österreich: CEE Drehstrom 16A auf 20A absichern?
Hallo an alle Kundigen der Österreichischen Vorgaben!
Hier meine Frage:
Ich habe eine 400V 16A CEE Steckdose.
Für eine Putzmaschine benötige ich aber eine 20A Absicherung.
Ich habe einmal gehört, dass ich (in Österreich) eine 16A CEE mit 20A absichern darf.

a) stimmt das?
b) unter welchen Voraussetzungen?

Danke!
Der Flachdrucker ...
6 - E6 (auf linken Feldern) -- Kochfeld Keramik Ikea/Whirlpool PLEII
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : E6 (auf linken Feldern)
Hersteller : Ikea/Whirlpool
Gerätetyp : PLEII
Typenschild Zeile 1 : Mod: 901 099 01
Typenschild Zeile 2 : 230V~/400V 3N~50Hz 7,4kW
Typenschild Zeile 3 : HOB V00 SN
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo,

bei meinem Glaskeramik Induktionskochfeld sind die beiden linken der vier Platten mit Fehler E6 ausgefallen.

Hergang:
Beim Kochen mit 4 Pfannen/Töpfen sah ich durch die Glaskeramik einen Lichtbogen. Nur eine der 3 Sicherungen für den Herd flog raus. Sicherung wieder rein sorgte dafür, dass die beiden rechten Platten wieder funktionieren und die beiden linken den Fehler E6 ausgeben.

Das konnte ich feststellen:
Auf der Platine an der Netzspannung anliegt (Img_1989) ist die Verbindung zwischen E20 und E21 unterbrochen, abgeraucht (Img_1988). An der Stelle steht Si1 20A - es ist aber keine Sicherung drin. Die Verbindung zwischen E22 und E23 ist intakt - ebenfalls keine Sicherung drin.

Hypothese:
Die Schmauchspuren an den Bauteilen K1 und K2 (Kondensatoren? - Img_1987 & Img_1988) kommen nur vom Lichtbogen, die Bauteile selbst sind i.O. (leider kein Messgerä...
7 - Thyristor CS16-04go2 oder baugleich gesucht -- Thyristor CS16-04go2 oder baugleich gesucht
Ich sehe da keine Besonderheiten im Vergleich zu anderen ca. 20A Thyristoren in diesem Gehäuse.

Mit der Sperrspannung würde ich ruhig höher gehen, auf 600V oder sogar 800V, weil 400V am 230V Netz schon etwas knapp ist.

Wichtig ist, dass dieser Typ ein M6-Gewinde hat (die 2 am Ende), weil oft auch zöllige Gewinde verwendet werden.

Eine auf Anhieb gefundenen Lieferquelle für das Original mit besserer Sperrspannung z.B. hier: http://www.highpowersemiconductors......=2304


[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Mai 2016 16:31 ]...
8 - Küche neu verkabeln -- Küche neu verkabeln
Ich habe den Ratschlag befolgt und mir ein sehr ausführliches Dokument von ABB mit zahlreichen Tabellen besorgt und durchgelesen.

Ich hab das ganze versucht zu verstehen und hab mich mal an der Zuleitung für das Kochfeld probiert.
Festlegung:
Belastung der Leitung 8000W / 400V = 20A
Verlegeart: A2
Umgebungstemperatur: 25°C
Faktor für die Häufung: 4 gleichzeitig belastete Leitungen : 0,65
(Ich gehe davon aus das der Ofen, das Kochfeld, der Geschirrspüler und ein Arbeitskreis zur selben Zeit in Nutzung ist der Rest wird
vernachlässigt. Ich denke das kommt hin bei einem Großen Familienessen.
Auch wenn ich die Leitungen an der Kellerdecke auf Abstand verlegen kann liegen sie doch unter Putz und im Bohrloch durch die Decke durch wieder dicht zusammen und ich muss mit der Häufung rechnen.
Hier bin ich mir etwas unsicher, da ich nicht weiß ob meine Annahme richtig ist???)

Neu berechneter Strombelastbarkeit: 20A / 1 * 0,65 = 30A
Demzufolge muss ich jetzt eine Leitungsquerschnitt auswählen für:
Einen Strombelastbarkeit von min. 30A
Umgebungstemperatur: 25°C
belastete Adern :3
Verlegeart: A2
Also in die Tabelle geschaut.
Ergebniss: Ich benötige 6 mm² da in der Spalte 31A Strombelastbarkeit steht?
Dann wä...
9 - Kabel für Schweissgerät -- Kabel für Schweissgerät

Zitat : laut einer Tabelle sind bei 2,5mm auf 400v bis zu 60meter mit 16A Sicherung zulässig.Schon, ein etwas größerer Querschnitt, gerade am Rande der Belastung, schadet aber nie.


Zitat : Nur warum fliegt nur die größere im Keller ? Weil die eine andere Kennlinie haben. (Bei einem Kurzschluss würden höchstwahrscheinlich beide auslösen)
Darum schaltet man auch keine 20A und 16A Sicherung hintereinander. Stichwort Selektivität


Zitat :
10 - Stutzmaschine mit Rasenmäher -- Stutzmaschine mit Rasenmäher

Zitat : Habe jetzt allerdings gesehen das es die gleiche Mechanik auch mit 24V Antrieb gibt.Neben dem offensichtlich notwendigen Netzteil sollte auch noch der Spannungsabfall auf der Leitung zum Motor berücksichtigt werden*. Je nach Nennleistung braucht es da ordentliche Querschnitte, um den Motor zu versorgen. Wie lang muss den die Zuleitung zum Motor sein?

Und um Regen würde ich mir auch keine großen Sorgen machen. Zum einen gibt es DSAM mit hoher Schutzklasse und zum anderen kannst du auch ein Blech drüber bauen.


Zitat : Ein stufenlos verstellbares Getriebe mit Asynchronmotor
11 - Zuleitung für Unterverteilung -- Zuleitung für Unterverteilung
Du darfst aber nicht mit Wechselstrom ( 230V ) rechnen. Du mußt schon den Dreiphasen-Wechselstrom nehmen ( 400 V

[/]fed[/]mixonA= gauss((173*20A*25m)/(56*0,5%*400V)

=7,72 A folglich 10mm² ...
12 - Absicherung Elektroherd -- Absicherung Elektroherd
Liebe Elekrtonikforum-Gemeinde,

ich prüfe die Anschlussmöglichkeit eines Elektroherdes in einem alten Haus und benötige euren Rat. Der Herd hat folgende Daten:

(1) Induktionskochfeld Alfa Magic Cooking 4i
P = 7200 W

(2) Backröhre AEG E3000 4W
P = 10,6 kW

Gesamtleistung ca. 18 kW

Aus meiner Sicht müsste der Anschluss wie folgt abgesichert werden, damit die Sicherung nicht unter Volllast kommt:

a) 80 A für 230 V~ ergibt 18,40 kW
b) 3 x 25 A für 400 V 3~ ergibt 17,25 kW (3x230V Sternschaltung)

Bei Berücksichtigung von 140% Überlast wären das a) 63A b) 3x 20A

Alle Beiträge, die ich im Forum gefunden habe, geben eine Absicherung für E-Herde von 16 A 400V 3~ bzw. 25 A 230 V~ an, was nicht in die Nähe von 18 kW kommt. Wie wird hier gerechnet? Wenn der Nutzer bei einem großen Koch-Projekt gleichzeitig Backröhre und 4 Kochfelder einschaltet, sollte die Sicherung nicht kommen.

Angaben zum Anschluss:
In die Wohnung wurde eine Phase 220 V~ + N verlegt und mit 35 A abgesichert. Im Mietshaus liegen 400 V 3~, Absicherung weiß ich nicht, aber der Mieter bräuchte dann auch einen Drehstrohmzähl...
13 - Stromversorgung in der Garage upgraden: Wie absichern? -- Stromversorgung in der Garage upgraden: Wie absichern?
Ich habe mich gerade noch mal ein wenig umgesehen, ich denke ich werde den blöden Vermieter auf eine Unterversorgung ansprechen, das sollte das einfachste sein.

2,5mm² Leitungen dürfen doch max. mit 20A abgesichert sein, richtig?

Also würde sich für den Hauptverteilerkasten ein Neozed Sicherungssockel mit 20A Neozed Sicherungen (DO2) anbieten, so habe ich Genug "Saft" für meine 400V Drehstromgeräte und evtl. noch eine Lampe, oder ähnliches. In der UV würde ich dann Leitungsschutzschalter und RCD verbauen.

Zwei Fragen, die noch zur obigen kommen:
1) Wie wird der Sicherungssockel eingangsseitig geklemmt? Kann ich hier ebenfalls Gabelkabelschuhe und entsprechende Kabelbrücken verwenden?
Bei den Nachbarn ist einfacher Draht verwendet worden, sieht nicht sauber aus...

2) Habt ihr einen Tipp für einen UV-Schrank? Ideal wäre 2-reihig mit 12 Plätzen min. IP54.

Gruß
Phil ...
14 - Clage MDX 7 per Schalter / Taster schalten? -- Clage MDX 7 per Schalter / Taster schalten?
Einen passenden Schütz kann man güsntig in de rBuch bekommen:
http://cgi.ebay.de/Hager-E-420-Schu.....t_934

Für große Leistungen wird es dann in der Tat recht kostspielig.

Der schaltmöglichkeit brauche ich, um das Wasser nur dann aufzuheizen, wenn zum Abwaschen sehr warmes wasser benötigt wird. Ansonsten genügt in der küche auch das normale Warmwasser.

Ich möchte da skomplett WW nicht auf hoher Temp. halten nur um abspühlen zu können

edit: könnt eich dmait einen große DE schalten?
http://cgi.ebay.de/Siemens-Schutz-3.....t_934

[ Diese Nachricht wurde geändert von: littledevil am  1 Feb 2011  8:58 ]...
15 - Messen an 400V CEE 16A -- Messen an 400V CEE 16A

Zitat : Zu erwartende Messwerte:
zwischen den beiden Buchsen unter dem PEn sind 230V zu erwarten und ementsprechend unter den 2 unteren 400V .
Zwischen den beiden rechten 400V und zwischen den beiden linken 230V
Zwischen PE und N 0V
Was für Buchsen? Wenn das eine Anordnung der Kontakte einer CEE sein soll, paßt was nicht!

Zitat : 15cm weiter ist noch eine alte Din KRagensteckdose ohne N diser liegt aber in der ABzweigdose.
Woher weißt du, daß die blaue Ader auch das Potential eines N-Leiters führt?

16 - Steinmetzschaltung für Profibastler -- Steinmetzschaltung für Profibastler
Hm, also Experte bin ich was das angeht nicht gerade, aber danach müssten die Angaben von Josef Scholz alle falsch sein.
http://www.e-plan.josefscholz.de/St......html

Dort wird ein 1,1 KW Motor mit 2,6A im Stern 400V angegben. Stimmt mit diesem hier ja etwa überein, ein bisschen mehr braucht er halt aufgrund der 220V ausführung.

Die Aufnahme für die Steinmetzschaltung soll 4,6A betragen. Mit dem 220V Motor sollte man da wohl etwa bei 5A landen.

Und wenn ich mal einfach die genannten 10A annehme, dann müsste mein Kompressor, der einen 2,2 kW Motor hat, ja bei etwa 20A liegen. Dann dürfte er aber keinen Schukostecker haben und Güde hätte bei der Angabe der Stromaufnahme gelogen.

Ich weiß zwar grad nicht was drauf steht, aber nicht 20A.

Der Kompressor (2 Zylinder) hat übrigens keinen Anlaufkondensator und läuft ab geschätzen +5°C im kalten zustand problemlos gegen 7 Bar Kesseldruck an. ...
17 - Wahl des richtigen Anschlusses für Schweißgerät. 32A-CEE bei 2,5mm²? -- Wahl des richtigen Anschlusses für Schweißgerät. 32A-CEE bei 2,5mm²?
Danke für die Antworten.

Die 18A waren leider gelogen. Ich hatte da etwas verwechselt...


Auf dem Typenschild steht folgendes:

400V/50Hz

Primärstrom
- bei 100% ED: 16A
- bei 60% ED: 24A
- bei 50% ED: 28A

In den Unterlagen findet man folgende Aussagen:

Netzkabelquerschnitt: 2,5mm²
Sicherung: 20A (träge Schmelzsicherung)

"Achtung! Die o.g. Kabelquerschnitte und Sicherungsgrößen entsprechen den schwedischen Bestimmungen. Schließen Sie die Schweißstromquelle gemäß den nationalen bzw. regionalen Verschriften an."


Was zählt nun? Die 28A? Immerhin scheint es bei Volllast möglich zu sein, 28A zu ziehen.

Verlängerungen: Ja - Bis zu 20m. Wobei man dem Schweißen nicht zutrauen kanm, auf die richtige Leitungslänge zu achten.
FI-Schutz: Nein ...
18 - Regelbares, potentes Netzteil -- Regelbares, potentes Netzteil
400V, Einphasig oder Drehstrom? Was sind das für Trafos?
"Zusammen 27A und 2x48V" also jeder Trafo 13,5A x 48 V x 2 ????


Drehstromeingang (oder selbst schon 2-Phaseneingang, wenn die Trafos jeweils 1-Phasig sind) wäre für den geringeren Spannungsrippel natürlich von Vorteil (-> kleinere Elkos), brauchst dann aber auch einen "Drehstromdimmer". Bei 2 x 1-Phasentrafo werden die Trafos ungleich belastet, aber du wird das Labornetzteil wohl kaum stundenlang auf vollem Strom laufen lassen.

Wieviele Phasenanschnittssteuerungen du brauchst hängt auch von der gewünschten Ausgangsspannung ab: Wenn die immer ~ symmetrisch sein soll, reicht ein gemeinsamer Anschnittswinkel, wenn aber z.B. eine Seite bei 20A kurzgeschlossen ist während du auf der anderen Seite 40V im Leerlauf brauchst, dann wird die Verlustleistung wieder zu groß.
Und: Wenn du die Thysistoren auf die Sekundärseite legst, hantierst du da nicht mit gefährlichen Spannungen rum und musst dich vor allen nicht um die Magnetisierungsströme sorgen. "Hinter" dem Trafo ist es nicht so kritisch, aber "davor" muss es zwingend mittelwertfrei sein.

Je nach Trafos wäre es vielleicht schöner (und auch leichter zu tragen
19 - Sternschaltung mit Heizwiderständen - Berufsschulaufgabe -- Sternschaltung mit Heizwiderständen - Berufsschulaufgabe
Hallo zusammen,

ich habe ein Problem mit einer Schulaufgabe. Habe das meiste durchgerechnet, aber bei den letzren beiden Teilaufgaben komme ich nicht weiter.

Die Aufgabe ist eine Sternschaltung.
Ich poste mal die Aufgabe und meine Ergebnisse:

Ein 400 Volt Drehstromnetz ist mit drei gleich grossen Heizwiderständen von je 10 Ohm in Sternschaltung bei angeschlossenem Neutralleiter belastet. Bestimmen Sie a)den Strangstrom b) den Leiterstrom c) den Neutralleiterstrom
d) den Strom im Neutralleiter wenn ein Widerstand ausfällt e) den Strom im Neutralleiter wenn zwei Widerstände ausfallen.

Meine Ergebnisse:

a) Istr = Ustr / Rstr = 23A
b) I = Istr
c) In = 0

d) da fängts an

Also ich hab mir überlegt, wenn Leiter L1 unterbrochen ist, dann gilt ja für R2 und R3 eine Reihenschaltung. Also I = U / R2+R3 = 400V/20 Ohm = 20A. Damit habe ich den Strom der durch die beiden verbleibenden Leiter fließt, oder? Aber wie komme ich auf den Neutralleiterstrom?

Ich wüsste weder wie ich das zeichnerisch addieren soll (wüsste ich nur wenn ich noch alle 3 Ströme hätte) - noch weiss ich wie ich rechnerisch drauf kommen könnte
20 - ibm thinkpad netzteil TG-4201-15V defekt -- ibm thinkpad netzteil TG-4201-15V defekt
C15 smd-cap entfernt und korrekt eingeloetet. kein effekt.

den grossen braunen cap (100uF/400V) ausgetauscht. kein effekt.

dabei fiel mir auf: daneben (am 220V eingang) ist ein BT169. der schaut auf der beschriftungsseite hellmatt aus. scheint aber (laut ohmmeter) nicht durchgebrannt.

und was wahrscheins (u.a.) die ursache ist: die eine diode (B8) im SCHOTTKY RECTIFIER IR P538L - MBR20100CTK ist durch (0.2ohm, in beiden richtungen). die andere (B1) hat 32kohm/unendlich

http://monitor.net.ru/forum/files/datasheet_mbr20100ctk_100.pdf

kann sein, dass ich so ein teil irgendwo in einer ausschlachteten USV habe....

habe leider nur 3 stck. BYW51-100 (8A, 100V Ultrafast Dual Diode) . der MBR20100CTK hat 20A.

gruss 0.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: 0liver am 28 Nov 2009 12:29 ] ...
21 - 4 Adern - Drehstrom? -- 4 Adern - Drehstrom?
Auch hier Danke für deine schnelle Antwort. Mein Vormieter hat übrigens gemeint es wäre ein Drehstromanschluss, er hat auch selbst den Herd angeschlossen (obwohl kein Eli) und das Teil wurde auch gut zum Backen und so genutzt. Abgesichert ist er mit einer 20A Sicherung. Wenn´s da kein Drehstrom wär, hätt´s die doch rausgehauen, oder? Ich mein 8kW : 230V = 34,7A und 8kW :400V =20A oder seh ich das falsch? Ich werd das Ding sowieso von nem Eli anschliesen lassen, schon allein wg der Garantie, aber aus reiner Neugierde trotzdem diese Fragen
Was würd son Mini-Einsatz von nem Eli ca. löhnen, gibt´s da ne Hausnummer? 40€, 50€ mehr?

DANKEschööön ...
22 - Stern-Dreieck Schaltung für 11KW Seitenkanalverdichter!!! -- Stern-Dreieck Schaltung für 11KW Seitenkanalverdichter!!!
Hallo zusammen,

habe da ein Problem auf der Arbeit.

Motor: Dietz 11KW 400V 50Hz. 22,5A Cos:0,89

Beim umschalten von Stern auf Dreieck fliegt der PKZ oder die Sicherung (C32 Automat) Raus.

Stromaufnahme ist OK (11A Freilauf/ 20A unter Last)
Spannung ist OK (400V)

Wo könnte das Problem sein??

Wenn Ich den Motor abklemme, läuft die Steuerung.

Danke schonmal für euere Mithilfe!!

Deniz ...
23 - Frage zur Häufung -- Frage zur Häufung
Hallo Forumsfreunde und -freundinnen,

heute hab ich mal eine Frage zur Häufung von Leitungen und zum Spannungsabfall.
Normalerweise schau ich ja in meine Tabelle und suche nach der entsprechenden Leitung, dem Querschnitt und der Verlegeart. Die ausgewählte maximale Strombelastbarkeit mit dem Häufungsfaktor und dem Temperaturfaktor multiplizieren und fertig.
Jetzt gelten diese Tabellen ja für Dauerlast und gehen davon aus, dass jede Leitung unter Vollast gefahren werden kann. Wie berechne ich aber, wenn die Gesamtlast der ganzen gehäuften Leitungen zum Beispiel durch eine UV- Vorsicherung begrenzt ist und nicht im Dauerbetrieb gefahren wird?

Mal ein Beispiel zum konkretisieren: Ich habe Verlegeart B2 Kabelkanal, 5 NYM-Leitungen á 5 x 2,5 qmm, Umgebungstemperatur 25°C:
Laut Tabelle: 20A *1,06* 0,60 = 12,7 A pro Phase -> 10A Sicherung (angenommen alle anderen Werte Ri usw. passen)
-> Gesamtlast 5 * 10 A = 50A pro Phase
Meine Zählervorsicherung ist aber nur 35 A pro Phase, also können gar nicht alle Leitungen unter Vollast laufen. Wie verfahre ich jetzt mit dem Häufungsfaktor?

Frage 2: Der Spannungsabfall zwischen Zähler und Enddose darf ja nur 3% betragen. Bei Drehstrom sind aber fast doppelte Längen möglich. Wie rechne ich jetzt ...
24 - Zuleitung UV -- Zuleitung UV
Das mit den Sicherungen im HAK hab ich nur geschrieben, dass man einen etwas besseren Überblick über die Anlage hat und das die Möglichkeit 5x4mm2 und 20A Absicherung ausscheidet (wegen fehlender Selektivität).

UV wäre scho gut weil da müsste schon einiges hin:
WaMA
Trockner
Heizung
Werkstatt
Garage
Garten
4 Kellerräume

CEE 400V Sauna

evtl. CEE 400V Garten
evtl. CEE 400V Werkstatt

Bis jetzt hängen zusammen:
Kreis 1: 2 Kellerräume, WaMa, Heizung, Werkstatt (Licht)
Kreis 2: 2 Kellerräume, Trockner, Garten, Garage, Werkstatt (Steckdosen)
Kreis 3: CEE 400V Sauna

Alles über einen FI mit der Wohnung im OG zusammen.
...
25 - Kabelquerschnitt?? -- Kabelquerschnitt??

Zitat :
Deniz hat am 23 Jan 2007 22:04 geschrieben :
Nabend,

Vielen Dank für eure Hilfe!!

Hab da mal auf den Seiten nachgeschaut.
z.B.: auf der Seite von Möller.

Stimmt das!?!

Drehstrommotor 7,5 KW 400V Verlegeart B2
max. Leitungsläne zum Motor 65m
das die Leitung zum Motor 2.5 mm² ist??

finde es ein bisschen zu klein als querschnitt.

Gruß

Deniz


Hi!
Also rein nach Spannungsfall (A~1,81mm² ) und Absicherung her gesehen reicht ein 2,5mm².
Da ist dann aber noch keine Häufung berücksichtigt.
Aber laut DIN VDE 0298-4 - 30°C Tabelle ist ein 2,5² bei B2 Verlegeart mit 20A belast- und absicherbar.
Wobei in deinem Fall ja auch 13 oder 16 reichen. Cos Phi vom Motor hast du leider nicht angegeben, aber ich würde dann eher mit 16A absichern, falls der Cos Phi schlechter als 0,8 is...
26 - Durchlauferhitzer - Sicherung fliegt dauernd raus!! -- Durchlauferhitzer - Sicherung fliegt dauernd raus!!

Hallo bazooka1980,

erstmal noch willkommen im Forum!

Mit DLH meint ESL-Freak wohl genauso den Durchlauferhitzer wie ich, wenn ich als Kürzel DLE verwende...

Zur Sache:
Vermutlich ist das Gerät völlig in Ordnung, aber die Installation ist Murks!!!

Denn ein 21kW-Drehstrom-Gerät zieht am 230V/400V-Netz etwas mehr als 3x30A. Es braucht daher eine Absicherung mit 3x32A oder 3x35A.

Wenn da nur 20A-Neozed drin sind, müssen die nach ein paar Minuten durchbrennen. Für die ist das schließlich ne mehr als 50%ige Überlast und da ist es deren ureigenste Aufgabe, den Stromfluß zu unterbrechen, bevor Schlimmeres (z.B. Leitungsbrand) passiert...

Klarer Fall:
Den Sachmangel (unrichtige Installation mit der Folge von Ausfall der Warmwasserbereitung) beim Vermieter melden. Und zwar schriftlich mit Angabe einer Frist zur fachgerechten Behebung!

Bitte halte uns auf dem Laufenden.


Fränkischer Gruß,
sam2

...
27 - Gabelstaplerladegerät mit 18,3A -- Gabelstaplerladegerät mit 18,3A

Ich denke ich weis jetzt wie ich das löse. Die Zuleitung (5x2.5mm²) zur CEE/400V/16A-Dose wird auf 3x20A hochgesichert (laut Tabelle möglich) und geht auf eine kleine einreihige UV, dorthinein kommt ein FI 40V/0.03A (den ich gerade gefunden habe) dann ein 3x16A LS für die CEE/400V/16A und direkt an eine Phase ... ähhh... einen Außenleiter kommt die CEE/230V/32A, die damit bei 20A abgesichert ist.
Gibt es da noch Bedenken?

Gruß
monty
...
28 - durchlauferhitzer und leitungsquerschnitt -- durchlauferhitzer und leitungsquerschnitt
Welche Verlegeart weist die Leitung auf und welche Länge?
U.U. könnten 20A noch gerade drin sein.

Bei Verwendung zweier Außenleiter und somit 400V ergibt das 8kW. Man könnte jetzt aus einem in Dreieckschaltung arbeitenden 11kW-Gerät zwei Heizelemente parallel schalten. Damit käme man dem absoluten Maximum schon sehr nah. Nur ist das 'ne ziemlich kritische Bastellösung und IMHO besser nicht zu realisieren.

Was das Hintereinanderschalten zweier Geräte betrifft - Warum die Geräte nicht auf Wasserebene parallel betreiben? Hält man wenigstens die vom Hersteller vorgebenen Zulauftemperaturen ein. Bleibt aber weiter das Problem mit der Leitung. Zwei 3,6kW/230V-Geräte auf eine 3x1,5er wird jedenfalls nichts. Zweiter Stromkreis in der Nähe verfügbar?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am 11 Mär 2005  3:27 ]...
29 - Welche Verlegeart ist \"in Holz\"? -- Welche Verlegeart ist \in Holz\?
Guten Morgen!

sam2 schrieb am 2004-11-13 22:20 :
>Nunja, gewußt hab ich schonmal mehr. Aber ein klein wenig ist wohl hängengeblieben...

Och, das ist schon eine ganze Menge.


>Ich denke, NYM hattest Du vorausgesetzt?

Urspruenglich ja. Du hattest aber weiter oben einmal A2 und spaeter A1 geschrieben. Das hat mich wohl verwirrt.


>Aderleitung ginge natürlich auch, das heißt, falls Du die dafür erforderlichen Isolierrohre überhaupt in die vorbereiteten Bohrungen bekommst.

Dazu: Waere es unzulaessig, Aderleitungen ohne Isolierrohr zu verlegen?


>Aber das wäre mit Abstand die teuerste Lösung und nochmal schlechter in Sachen Belastbarkeit!

Yepp. Wuerde ausserdem Mehrarbeit verursachen.


>Wie kommst Du bei den von mir genannten Wechselstrom-Großverbrauchern (WaMa, SpüMa etc.) auf "11kW" und "20A / 4qmm ?

Sorry, ich meinte den Drehstromherd.

[/]fed[/]mixonP=sqrt(3)*400V*16A=11,085kW

Der naechsthoehere Querschnitt 4qmm wuerde dann auf 20A Leitungsschutz fuehren laut einer aktuellen Tabel...
30 - 2 stromkreise, aber nur eine sicherung -- 2 stromkreise, aber nur eine sicherung
hallo

in meiner 2zimmerwohnung sind 2 stromkreise installiert, die laufen aber über einen einzigen leitungsschutzschalter 16 ampere. es sind also in die sicherung 2 kabel oben reingesteckt.

kürzlich hab ich mir einen durchlauferhitzer installiert mit 3500 watt, und ... nun springt die sicherung raus, wenn das wasser ne zeitlang läuft, 2 minuten zirka.

der sicherungskasten in der wohnung sieht so aus (hab keinen fotomat):

7 baugleiche leitungsschutzschalter B16 230V/400V, davon 1-3 400V (Herd), 4-6 400V (Boiler), 7 Strom und Licht

3 dicke kabel (blau, schwarz, braun) sind unten an 1,2,3 dran, an 4-7 ist nichts unten angeschlossen. eine kupferleiste ist dann noch dran.

von den sicherungen sind aber 2,3,4 und 6 ohne funktion.

im keller ist ein drehstromzähler und 3 schmelzsicherungen E27 mit 25A.

die fragen, die ich mir stelle:
kann ich die 16A sicherung gegen eine 20A austauschen?
könnte ich prinzipiell jeden stromkreis einzeln mit 16A absichern, nur geht das nicht, weil es für die E27 Fassung im keller keine sicherungen mit höherer amperezahl gibt?

...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 20a 400v Kabelquerschnitt eine Antwort
Im transitornet gefunden: 20a 400v Kabelquerschnitt


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192596527   Heute : 5645    Gestern : 7576    Online : 361        16.8.2026    20:30
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0510039329529