| Autor |
|
|
|
BID = 1133980
Kaulpuhn Gerade angekommen
Beiträge: 2
|
|
Ich habe ein akutes Problem mit Dimplex Nachtspeicheröfen. Die Fakten:
+2-fam Haus
+zentrales Steuergerät WG90 im Zählerschrank
+je Whg ein GR90 in Unterverteiler
+Dimplex VF Serie Heizungen verbaut
Whg 2 funktioniert ohne Probleme —> also Aussenfühler, WG funktioniert
Whg 1 es funktioniert nur einer von 5 nachtspeichern.
Bisher folgendes probiert:
GR90 in Whg1 getauscht
Steuerspannung stimmt
Poti am Speicher getauscht.
400v liegen an Klemmen an sobald NT aktiv. Es erfolgt keine Ladung
Hilfe !
Danke vorab |
|
BID = 1134001
:andi: Inventar
     
Beiträge: 3224 Wohnort: Bayern
|
|
Hi,
sind die 4 Öfen zum gleichen Zeitpunkt ausgefallen, oder weißt du das nicht?
Gibt es neben den 400V noch weitere (Steuer-) Spannungen an den Eingangsklemmen der Öfen? Mach dort mal eine Vergleichsmessung mit der anderen Wohnung, wo alles funktioniert. Wenn die Messungen gleich sind, können ja nur noch die Öfen selbst schuld sein.
Kann es sein, dass in den defekten Öfen einfach die Heizelemente oder Thermostat durch sind?
_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 12 Jan 2026 13:49 ] |
|
BID = 1134014
Kaulpuhn Gerade angekommen
Beiträge: 2
|
Guten Morgen;
1. sind alle Öfen zum gleichen Zeitpunkt ausgefallen?
Glaube ich nicht. Die Whg wird primär über einen Holzofen beheizt, die E-Heizung wird nur sporadisch genutzt.
Ausnahme im Bad, die lief durchgehend.
Zunächst bezog sich die Störung auf den Heizkörper im Esszimmer, der betimmt schon Jahre nicht mehr im Einsatz war.
Dann folgte der im Bad. Den habe ich inzwischen gegen eine Infrarotheizplatte getauscht.
Am Ende habe ich dann alle eingeschaltet und festgestellt, dass nur einer funktioniert.
2. Heizstäbe wäre eine Möglichkeit, muss ich messen.
3. Thermostat. Wo finde ich das ELement, wie kann ich die Funktion prüfen?
Danke Euch!
|
BID = 1134048
:andi: Inventar
     
Beiträge: 3224 Wohnort: Bayern
|
Das Thermostat ist im Ofen ein drehbares Bedienelement, was die Aufladung (Wärmemenge) steuert. Eventuell gibt es auch zwei - eins fürs Aufladen und eins für die Abgabe.
Dahinter sollte sich jeweils ein oder mehrere Schaltkontakte befinden. Wenn du das Ding hin und her drehst, sollte bei der aktuellen Raumtemperatur ein Klicken zu hören sein und die Kontakte sollten je nach Bauart öffnen / schließen wenn es klickt.
Gibt es dort auch Raumthermostate, (im Raum an der Wand montiert) die auf die Öfen verkabelt sind? an denen kann es auch liegen...
_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 16 Jan 2026 14:33 ]
|
BID = 1134065
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
  
Beiträge: 7475
|
Zitat :
Kaulpuhn hat am 14 Jan 2026 07:18 geschrieben :
|
.....
Dann folgte der im Bad. Den habe ich inzwischen gegen eine Infrarotheizplatte getauscht.
.....
|
Achte beim arbeiten und entsorgen darauf, das alte Nachtspeicheröfen Asbest enthalten können !
Wie speichert die Infrarotheizplatte die Wärme die nachts aufgeladen wird ?
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|