Zitat : boschproblem hat am 2 Jan 2026 22:16 geschrieben : Geht die ISO Messung mit einem Multimeter und wenn ja, wo messe ich? Messen kann man damit, aber keinesfalls garantieren, dass die Heizung keinen Isolationsfehler hat. Wenn man einen der Anschlüsse gegen das äußere Metall sehr niederohmig misst, kann man aber sicher sein, dass der Heizkörper einen Schluss hat und defekt ist. ... | |||
3 - Sicherung wird ausgeschlagen. -- Backofen NEF FD 7808 | |||
Zitat : Antun hat am 14 Dez 2025 23:04 geschrieben : Unser o. g. Herd wurde in Spätfrühling/Frühsommer des Jahres 1997 gekauft... Kann nicht ganz stimmen, das Gerät wurde erst im August 1998 gefertigt... Wirft es nun eine von den 3 (auf dem Foto ausgeschalteten) Sicherungen (Leitungsschutzschalter), oder ganz rechts den FI (Fehlerstromschutzschalter)? Da der Computer auch mit "ausgeht", vermute ich den FI, dann wird wohl einer der Heizkörper einen Isolationsfehler aufweisen, der auch mit einem Multimeter nur schätzungsweise, aber nicht zuverlässig messbar ist. In dem Fall hat sich das mit dem Ofen wahrscheinlich erledigt, außer dem Ringheizer für die Umluft/Heißluft gibt es keine Ersatzteile mehr. VG ... | |||
| 4 - Waschgang - FI löst aus -- Waschtrockner Candy CSW G485D-84 | |||
Zitat : Zymbo hat am 28 Jan 2024 03:15 geschrieben : Wie wahrscheinlich ist es, dass der Fehlerstrom durch diese durchgebrannten Komponenten erzeugt wird ... Sehr! Die Kokelspuren sind ggf. leitfähig. Generell: Einen Isolationsfehler, ob im Heizstab oder auf der verschmorten Platine, stellt man nicht mit dem Multimeter fest. Dafür geeignete Messgeräte arbeiten mit Prüfspannungen ab 500 V. ... | |||
| 5 - LED Wasserhahn blinkt -- Geschirrspüler Siemens SN614x00ae/48 | |||
| WAS geht sofort an, das Gerät, oder nur die Ablaufpumpe?
In diesem Fall Sicherheitsschalter in der Bodengruppe prüfen. Zu "C", was heißt "kein niederohmiger Wert" (gegen PE)? Mit einem Multimeter gemessen (geschätzt) braucht es hier zwingend ein "OpenLine", da die Elektronik auch schon kleinere Isolationsfehler, die den Fehlerstromschutzschalter noch nicht auslösen, als Masseschluss erkennt. VG ... | |||
| 6 - E09, heizt nicht -- Geschirrspüler Siemens SN26M230EU | |||
| Geräteart : Geschirrspüler Defekt : E09, heizt nicht Hersteller : Siemens Gerätetyp : SN26M230EU S - Nummer : 58113952 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo Alle miteinander, Ich bin (mal wieder) dem infamen Fehler E09 auf der Spur. Ich hatte in der Vergangenheit schon einmal die Heizpumpe von der alten Version mit kleinem NTC Anschluß zur neueren getauscht und dabei auch einen neuen Kabelsatz für die Heizungsverdrahtung eingebaut. Am 30.12. (Wieso immer wenn Feiertage ins Haus stehen) gab unser Geschirrspüler den Geist auf mit E09. Defekt war wieder die Heizpumpe, die 4cm weggebruzelte Beschichtung auf dem Rohr des Heizers sind klar zu sehen. Ursache war wohl die Brühe unten im Spüler, Wasser möchte ich dazu eher nicht sagen. Die untere Türdichtung hat eine Macke und ist neu bestellt, und das was sich da unten im Spüler angesammelt hat, hat die Schaumpolystyrolscheibe der Wasser-Überwachung unten angeklebt.. dadurch konnte sich da mehr Brühe ansammeln die im Endeffekt wohl die Heizung gehimmelt hat. Ich habe dieses Heizrohr ausgetauscht, leider hat dabei die Dichtung im Pumpenvorderteil den Geist aufgegeben und ich hatte Wasserfestspiele samt Auslösung des F... | |||
| 7 - läuft kalt durch (E11) -- Geschirrspüler Bosch SMU88TS06E/11 | |||
| Ich hatte die Heizung auch gegen PE gemessen, mit dem Multimeter. Aber natürlich ist das keine echte Isolationsmessung, nur eine Indikation.
Der ganze Ärger begann ja mit feuchtem Zeolith, monatelang sporadisch "Fault - No Communication" im Display mit Aussetzern beim Trocknen und vor zwei Wochen dann Fehler E02, die Maschine lief da kalt durch. Danach habe ich das Zeolith-System trockengelegt, der Spüler lief ohne Fehler und hat auch geheizt und getrocknet, bevor nach nochmaligem Zusammenbau Fehler E11 auftrat, den ich nicht mehr weg bekomme. Ich glaube nicht an Isolationsfehler, und die Heizungen zeigen normale Werte. Ein testweiser Austausch einer neuen Zeolith-Heizung hat den Fehler nicht beseitigt. Ich hatte die ganze Zeit gedacht, dass ich irgendwas vergessen habe beim Zusammenbau oder Kabel gequetscht o.ä. Aber das ist nicht der Fall. Die einzige sinnvolle Erklärung wäre jetzt, dass die Elektronik eine mitbekommen hat, aber wenn ich die Forenbeiträge so verfolge, ist auch das nicht sehr wahrscheinlich. So empfindlich ist die Elektronik ja nicht. Wo bekomme ich denn eine korrekt kodierte Elektronik her? Sollte ich vielleicht jetzt doch über den Werkskundendienst gehen? ... | |||
| 8 - Schaltet FI ab! -- Backofen NEFF Mega 4849 | |||
| Das Verhalten ist völlig normal, der Backofen kann ohne laufende Uhr nicht in Betrieb genommen werden, da löst auch der FI/RCD Schutzschalter nicht aus
Der Ausfall kommt also definitiv von einem Heizkörper, der einen Isolationsfehler aufweist. Das lässt sich auch mit einem Multimeter recht gut "schätzen". @perl: Die Heizkörper sind so verbaut, dass sie relativ leicht austauschbar sind. VG [ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 9 Feb 2022 10:12 ]... | |||
| 9 - heizt nicht, kein E-Code -- Geschirrspüler Siemens SN56M584EU | |||
Zitat : silencer300 hat am 5 Dez 2020 17:28 geschrieben : Ja, ist richtig, die Heizung ist in der Umwälzpumpe integriert. Deshalb hat sich der Begriff "Heizpumpe" eingebürgert. Danke! Ein weiterer Schritt zum Verständnis
Zitat : Der Betrieb bleibt weiterhin ohne Heizung, auch wenn die Zeo abgesteckt ist? Gerade ausprobiert: mit abgesteckter Zeo wird das Wasser warm, und E04 tritt auf. Das ist ja schonmal was! | |||
| 10 - FI löst bei Pyrolyseprog. aus -- Backofen Gaggenau Backofen | |||
| Bei Pyrolyse werden so viele HK wie möglich aktiviert, offensichtlich ist die Summe der Fehlerströme >12-15mA, denn bei einem 30mA FI reichen bereits schleichend erreichte 12-15mA zum Auslösen aus.
Alle HK auf Isolationsfehler prüfen, dazu sollte man ein Isolationsprüfgerät besitzen. In "schlimmen" Fällen geht das auch mit dem Multimeter je ein Anschluß gegen Gehäuse gemessen. Weniger als 5MOhm sollten die HK Einzel gemessen nicht haben, damit kämem Sie in Summe auf 6,9mA, WENN nicht am FI angeschlossen ein weiteres Gerät einen Fehlerstrom ableitet. Empfehle Einsatz eines Hausgerätetechnikers mit geeignetem Werkzeug, kannst Ihn ja gezielt auf eine ISO-Messung beauftragen, der BO muß dazu raus und geöffnet werden, oder Du erneuerst pauschal alle HK. HK = Heizkörper ... | |||
| 11 - F13 Zulauf/Ablauf -- Geschirrspüler Miele G 5141 Sci Eco | |||
Zitat : Maschine pumpt ab, aber dann: Fehler F24 Heizungsrelais! Heizungsrelais verortet, ausgebaut, Kappe abgebaut, mittels 12V Spannung Funktion überprüft. Relais schaltet. Kontaktdurchgänge überprüft (allerdings nur mit Multimeter, ist natürlich nicht das gleiche wie der Heizungsstrom), die hätten im ersten Moment Durchgang, sind aber durchaus etwas abgebrannt.
Attobyte Isolationsfehler im Teilkabelbaum Heizung, es empfiehlt sich je nach Alter und Betriebsstunden den Druckschalter an der Spülpumpe gleich mit zu erneuern. Kann aber auch sein, daß Du Feuchtigkeit auf den Stecker des Heizrelais gebracht hast, der Spüler kann den Ableitstrom messen. Dies wird in dieser Sekunde KlickKlack gemssen und zudem kurz vor Ende des Abpumpens festgestellt mit kurzem Start der Spülpumpe und erneutem Heizrelais schalten, ob noch große Mengen Restwasser im Sammeltopf sind. ... | |||
| 12 - 2 Phasen 400Volt an Trafo -- 2 Phasen 400Volt an Trafo | |||
| Die Verbindung zwei Phasen misst du wie gesagt durch den Trafo, das ist normal. Wäre der Motor eingeschaltet, würdest du auch durch die Motorwicklungen Verbindungen zwischen allen Phasen messen.
Evtl hast du einen Isolationsfehler, der erst bei Netzspannung auftritt und deshalb nicht im spannungslosen Zustand per Multimeter zu finden ist. Mit einem Isolationsprüfgerät, das mit 500 oder 1000V DC misst, findet man sowas. Die erwähnte extra 230V Leitung ist eine Schuko-Leitung, und diese Komponenten sind an keiner Stelle elektrisch mit der Drehstromverkabelung verbunden? Wozu ist dann der Trafo zwischen den zwei Phasen, macht der nochmal eine separate 230V Steuerspannung? Schaltbild skizzieren von dem ganzen Ding möglich? [ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 14 Jun 2019 15:37 ]... | |||
| 13 - FI Schalter fällt -- Geschirrspüler Bosch SMI40M55EU/03 | |||
| Hallo und herzlich willkommen im Forum.
Welchen Meßbereich verwendest Du bei der Isolationsmessung (rot zu gelb/grün)? Mit einem Multimeter kann diese Messung nur geschätzt werden, deshalb zum Messen schon mal den höchsten MΩ-Bereich auswählen. Bei Anzeige eines Wertes, der nicht "1", oder "OL" aufweist, kannst Du von einem Isolationsfehler der Heizung (hier müßte die komplette Heizpumpe getauscht werden) ausgehen. Versuche auch den Betrieb mit verdrehtem Netzstecker. VG ... | |||
| 14 - Oberhitze, FI löst aus -- Herd Siemens HE36AB560 /01 | |||
| Die meisten Isolationsfehler an Backofenheizungen lassen sich schon mit einem Multimeter feststellen. Sobald das Messgerät hier mit MΩ Werten kommt, ist das Heizelement schon mal verdächtig. Vergleichsmessungen an neuen und intakten Heizungen ergaben auch mit dem Multimeter immer ein eindeutiges "OpenLine".
Einen Unterschied zwischen den Anbietern konnte ich immer nur am Preis feststellen, die alternativen Teile sind größtenteils vom gleichen Hersteller, wie die "Originalteile" und erfüllen somit auch die nötigen Spezifikationen derer. Leider wirst Du mit einem fehlenden, oder anderem Branding auf der Verpackung leben müssen. VG ... | |||
| 15 - Programm läuft nicht an -- Waschmaschine Privileg Quelle PNC 914791294 | |||
| Hallo und herzlich willkommen im Forum.
Bei 3x blinken könnte sich Wasser in der Bodengruppe befinden, oder ein Isolationsfehler vorliegen. Den wirst Du mit einem Multimeter wahrscheinlich nicht feststellen können. Alternativ einen Isolationstester besorgen, oder testweise die einzelnen Baugruppen die mit dem PE-Leiter verbunden sind, vor dem Programmstart zu trennen. Vorsicht, die Baugrupppen und auch das Gehäuse von denen der PE getrennt wurde, können im Fehlerfall unter Spannung stehen. Falls die Motorkohlen stark abgenutzt (unter 15mm) sind, sofort tauschen, den Motor und auch die Elektronikplatine gründlich von dem gut leitenden Staub befreien, der könnte auch eine Ursache für Iso-Fehler sein. VG [ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 7 Mär 2018 20:02 ]... | |||
| 16 - Kurzschluss -- NoName Entsafter Glühweinkocher | |||
| Meine Güte, das Ding ist völlig versifft und vergammelt! Es sieht aus, als hätte es mal im Wasser gelegen. Es besteht aus Heizung, Temperatursicherung und Thermostat.
Die Heizung ist bereits optisch erkennbar defekt, da durchgerostet, und schon durch Messung mit Multimeter gibt es einen Isolationsfehler. 2,35MOhm sind zwar hochohmig, aber auffällig, da i.d.r. der Meßbereich eines VDE-Testers bei der Messung überschritten wird. Und da wird mit weitaus höheren Spannungen gemessen als beim Multimeter. Bei abgeklemmter Heizung fliegt weiterhin der FI, also sind weitere Bauteile defekt. Ersatzteile gibt es nicht da der Hersteller nicht feststellbar ist. Fazit: Schmeiß das Ding endlich dahin wo es herkommt, in den Schrott! Lebensmittel haben darin eh nichts mehr verloren. ... | |||
| 17 - GELÖST:Wäscht nicht, spinnt. -- Waschmaschine AEG Electrolux Lavamat 54630 | |||
| Geräteart : Waschmaschine Defekt : GELÖST:Wäscht nicht, spinnt. Hersteller : AEG Electrolux Gerätetyp : Lavamat 54630 Typenschild Zeile 1 : Mod. L54630 Type HP044661 Typenschild Zeile 2 : ProdNr 914903405/03 Typenschild Zeile 3 : SN: 015 00078 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer, Duspol ______________________ Hallo.. Ich nehme Bezug auf diesen im Januar von mir erstellten Beitrag. Leider ist der schon im Archiv, und ich kann die Lösung nicht mehr hinten dran hängen. https://forum.electronicwerkstatt.d.....11565 Hier eine Kopie meines damaligen Beitragstextes: -------------------------- Hallo.. Meine Waschmaschine spinnt neuerdings. Es fing damit an, dass sie im Programm stehen blieb mit klatschnasser Wäsche. Die Start/Pause LED blinkte gleichmäßig rot. Irgendwie durch ein-ausschalten und probieren konnte ich sie dann doch zum Schleudern überreden. ... | |||
| 18 - E66 - Programm Startet nicht -- Waschmaschine AEG-Electrolux Lavamat - 62850L (Type HP052441) | |||
| Geräteart : Waschmaschine Defekt : E66 - Programm Startet nicht Hersteller : AEG-Electrolux Gerätetyp : Lavamat - 62850L (Type HP052441) Typenschild Zeile 1 : Mod. L62850L Typenschild Zeile 2 : Prod.No. 91490385601 Typenschild Zeile 3 : Ser.No. 94500004 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol ______________________ Hallo, Die Kommune11 braucht eure Hilfe! Da unser geliebter Lavamat seit ein paar Tagen streikt. Fehlerbeschreibung: Unabhängig davon welches Programm ausgewählt wird, blinkt im Display die Meldung „Err“ - das Waschprogramm Startet nicht. Durch langes drücken der „Zeitsparen“ und „Starttaste“ erscheint bei Programmwahlschalterstellung „Koch und Buntwäsche“ die Meldung E66. Kenntnisse: Ich Studiere Automatisierungstechnik und habe davor ein paar Jahre in einem Elektro-Beruf gearbeitet. Kennt sich jammend mit dem Service Menu aus? Was bedeutet Meldung E66? Könnte es eventuell sein das der Heizstab defekt ist bzw. dieser einen Isolationsfehler hat ? Hochgeladene Datei (2072283) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen ... | |||
| 19 - FI löst aus -- Backofen IKEA OPENCPT-E | |||
| Mit der PNC vom Typenschild sieht das ganze schon besser aus.
Die Heizkörper sind bei Ober- und Unterhitze als Einkreis-Heizelemente ausgeführt, es sind also nur 2 Heizwiderstände vorhanden. Die Oberhitze ist mit 800W angegeben, die Unterhitze mit 1000W. Die zu erwartenden Widerstände liegen also bei ca. 52Ω unten und ca. 66Ω oben. Bei Auslösen des FI liegt ein Isolationsfehler vor, also ist der Vorschlag von Bubu83 sinvoll, falls Du mit dem Multimeter keine plausiblen Werte erhälst. Eine weitere Fehlerquelle könnte der Querlüfter hinter der Bedienblende sein, ggf. prüfen (testhalber abklemmen, oder messen). VG ... | |||
| 20 - Sicherung fliegt raus -- Waschmaschine Siemens WM14E191 | |||
| Oder satter Isolationsfehler in Verbindung mit Nullung. Dann fliegt der LS statt der FI.
Ein FI ist dort nicht zu sehen. Erkennen kannst du den an der Prüftaste, die man regelmässig drücken soll, was aber niemand macht. Den Isolationswiderstand eines intakten Heizstabs kannst du mit dem Multimeter nicht messen, den vermutlichen dicken Schluss schon. Zieh die 2 Stecker ab und messe von den Heizstabanschlüssen zum Flansch vom Heizstab. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Jul 2016 16:26 ]... | |||
| 21 - Betriebsleuchte an/Herd aus -- Herd AEG 41056VI-MN | |||
| Hallo und schonmal vielen Dank für Deine Antwort!
Werde ich gleich heute Abend machen. Nur fürs Verständnis: Da die Platten regulär heizen und sich auch über die Bedienelemente regeln lassen, würde ich einen "normalen" Widerstand (20-50 Ohm je nach Leistung) bei der Durchgangsprüfung erwarten, aber ggf. einen Masseschluss/Isolationsfehler (den ich aber u.U. mit meinem Multimeter nicht sicher messen kann (da zu geringe Prüfspannung)). Wenn ich aber die Heizelemente einzeln abklemme - erst vorne, dann hinten - (die Klemmen natürlich isoliere) und dann die Betriebskontrollleuchte aus ist, obwohl der Herd wieder am Stromnetz hängt, dann könnte ich ja so auch das betroffene Heizelement rausfinden und das vermutlich einfach austauschen, oder? Danke auf jeden Fall! [ Diese Nachricht wurde geändert von: dron72 am 8 Jun 2016 14:27 ]... | |||
| 22 - FI-Schalter löst aus -- Messer Griesheim MIG/MAG-Schweißgerät | |||
| Geräteart : Sonstiges Defekt : FI-Schalter löst aus Hersteller : Messer Griesheim Gerätetyp : MIG/MAG-Schweißgerät Typenschild Zeile 1 : MIGBOY 250 Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo zusammen, nach längerer Zeit brauche ich mal wieder einige Ratschläge von euch... Ich habe meine Frage in die Rubrik "Haushaltsgeräte" gestellt, weil ich keine passende andere Rubrik gefunden habe. Ich benutze ein Schutzgas-Schweißgerät der Firma Messer Griesheim, Bj. 1973, max. 250 A Schweißstrom. Bitte jetzt keine Kommentare wie "Loch graben und darin versenken" etc. - wer so etwas denkt oder schreibt, hat keine Ahnung von der Qualität dieses (Industrie-)Gerätes! Das Gerät funktioniert mit Drehstrom, bis vor kurzem an einem älteren Hausnetz mit 1 A - FI-Schalter ohne Probleme. Im Rahmen einer Umrüstung wurde der alte Schutzschalter gegen einen inzwischen üblichen 30 mA - FI-Schalter ausgetauscht. Seitdem tritt folgender Effekt auf: Ist das Schweißgerät über seinen 5-poligen Stecker an das Netz angeschlossen (das Gerät muss dabei nicht in Betrieb sein), löst der FI-Schalter aus, sobald ein anderer starker Verbraucher (z. B. Waschmasc... | |||
| 23 - Heizung ausbauen -- Waschmaschine Bosch WAQ28441/11 | |||
| Hallo nochmal.
Kurz würde ich nochmal Eure Hilfe brauchen. Ich habe die alte Heizung wieder eingebaut. Heizung 26 Ohm. Ob ein Isolationsfehler vor liegt, kann ich leider nicht zu 100% feststellen, da ich kein so genaues Messgerät zur Hand habe. Mit dem Multimeter kann ich keinen Fehler feststellen. Wo könnte der Fehler liegen, wenn der Fehler trotzdem noch weiter besteht? Kurz ist die Heizung nun länger gelaufen ohne Auslösung, aber ab der ersten Auslösung wieder das gleiche Spiel. Also muss der Fehler irgendwo bei der Heizung liegen. An dem Tepm.Sensor kann es ja nicht liegen, oder? Irgendwo muss da Strom gegen Erde fließen... Danke. LG. ... | |||
| 24 - FI fliegt -- Laurastar Bügelstation 728 | |||
| Geräteart : Sonstiges Defekt : FI fliegt Hersteller : Laurastar Gerätetyp : Bügelstation 728 S - Nummer : 080526/324400 Typenschild Zeile 1 : Magic Revolution 2 Typenschild Zeile 2 : Typ 02-0036 Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol ______________________ Hallo zusammen, aus dem Bekanntenkreis kam an mich mal wieder ein Wunsch: Schau dir das mal an, meine Bügelstation wirft den FI nach einiger Zeit. Also habe ich mir das mal angesehen. Dieses Wunderwerk aus der Schweiz lässt sich einschalten und heizt auf. Wenn dann genug Dampfdruck aufgebaut ist, kommt normalerweise die grüne Bereitschaftslampe. Aber statt grünem Licht kommt nur der FI (30mA- Typ) Hinterher lässt sich das Gerät aber wieder einschalten und es kann mit Dampf gebügelt werden. Der FI fliegt auch nur, wenn die Dampfbereitung eingeschaltet ist. Ich habe jetzt das Gerät geöffnet und die grüne Glimmlampe kontrolliert, sie ist in Ordnung und brennt, wenn man Netzspannung anlegt.Ich habe den Druckschalter im Verdacht (Typ PC5410/VAP)Ein anderweitiger Isolationsfehler war für mich nicht auffindbar. Insbesondere der Heizkörper funktioniert. Bevor ich jetzt ins Blaue hinein so einen Druckschalter irgendwie ... | |||
| 25 - Sicherung (Strom) fliegt raus -- Waschmaschine Miele AUTOMATIC W 751 | |||
| R=U*U:P Die Heizleistung steht in der Bedienungsanleitung. Du wirst aber eh den passenden Typen für deine Maschine benötigen. Nebenbei deine Heizung kann durchaus den passenden R haben nur eben auch einen Widerstand nach PE und der Sorgt dafür das der FI auslöst.
Derartige Isolationsfehler lassen sich in den seltensten Fällen mit dem Multimeter messen! ... | |||
| 26 - hauptsicherung fliegt raus -- Geschirrspüler Miele G 646 SC Plus | |||
| Mit Fachbezeichnung hat das nichts zu tun, die heißen nunmal Fehlerstromschutzschalter. Andere Bezeichnungen wie "Hauptsicherung" sind schlicht und einfach falsch bzw. irreführend.
Was steht auf dieser ominösen "Hauptsicherung" drauf? Hat sie eine Taste die mit "Test" beschriftet ist? Falls, ja ist es der FI-Schalter. Die Heizung wird dann einen Isolationsfehler haben. Der muß nicht unbedingt mit einem Multimeter feststellbar sein. ... | |||
| 27 - FI / Sicherung löst aus -- Kühlschrank mit Gefrierfach Severin KS 9839 | |||
| Geräteart : Kühl-Kombi Defekt : FI / Sicherung löst aus Hersteller : Severin Gerätetyp : KS 9839 S - Nummer : 0838 / 636001065481 Typenschild Zeile 1 : Kompressor ACC HVY67AA Typenschild Zeile 2 : R600a Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo zusammen, habe folgende(s) Problem(e) mit meinen Kühlschrank. Längere Geschichte, deshalb so ausführlich: Angefangen hat es damit, dass der Kühlschrank nicht mehr gekühlt hat. Das Licht brannte aber noch. Daher erst am nächsten Tag aufgefallen, da das Gefrierfach abgetaut war und auch die Kühlabteilung nicht mehr kühl war. Bei kurzem Nachdenken ist mir eingefallen, dass meine Frau beim Einschalten des Staubsaugers in der Küche am Abend zuvor mal wieder die Sicherung ausgelöst hatte. Passiert öfters, da Altbau und die gesamte Elektrik in der Wohnung eher nicht mehr so frisch ist... Jedenfalls könnte es sein, dass es mit dem Kühlschrank zu tun hat... Fehlersuche / Fehlerbild: Übrigens hier die Modelldaten: Severin KS 9839 Kühl-/Gefrierkombination Kompressor: ACC HVY67AA 0838 / 636001065481 / R600a Kompressor schaltet nicht mehr ein, Gerät vom Strom genommen, wiederei... | |||
| 28 - Maschine startet nicht -- Waschmaschine AEG Öko Lavamat 747Ex | |||
| So, wieder einen Schritt weiter.
Motor habe ich gemessen und wie erwartet nichts weiter feststellen können. Werte waren wie im Manual, wenn ich den Motor bzw den Bottich gedreht habe hat sich logischerweise der Ohmwert erhöht. Isolationsmessung mit meinem Schätzeisen gegen das Motorgehäuse war auch absolut unauffällig. Der Kabelbaum vom Motor weist auch keinen Kurzschluß auf. Kabel sind auch keine durchgescheuert. Hab die Elektronik dann um den Triac herum isoliert (defekter Triac raus, 1kOhm Widerstand und paralleler Kondensator raus sowie 470 Ohm Widerstand vom Gate weg) und dann wieder eingebaut. Ausgelesen wurde Fehler 31 - analogischer Druckwächter defekt. Gelegendlich hat die Maschine auch kurzzeitig Fehler 41 angezeigt (Türe offen - die Türe war allerdings zu, nur war sie nicht elektrisch verriegelt, man konnte die Tür jederzeit leicht öffnen) Wobei ich hier im Forum schon mehrfach gelesen habe (Suchfunktion) daß bei Fehlern E3x meist ein Isolationsfehler an der Heizung vorliegen soll. Nur wieso haut es dann den Triac von der Motorsteuerung raus? Einen Triac von der Sorte hätte ich noch da. Aber bevor ich den einbaue möchte ich sicher gehen, daß der nicht auch wieder sofort durchschießt. Leider hatte ich kein ordentliches... | |||
| 29 - Trommellager defekt -- Waschtrockner AEG L- 16820 | |||
| Geräteart : Waschtrockner Defekt : Trommellager defekt Hersteller : AEG Gerätetyp : L- 16820 S - Nummer : 50100201 FD - Nummer : 91460210300 Typenschild Zeile 1 : P6359599 Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol ______________________ Hallo Kollegen, brauche dringend einen Tip von "Fachmann" wegen meines Waschtrockners. Momentan werden die Trommellager beim Waschen immer lauter. Es ist zwar noch kein signifikantes Spiel zu ertasten, jedoch hat die Waschtrommel beim schnellen drehen von Hand ein lautes mahlendes Metallisches Geräusch von den Lagern her. Habe mal den Flachriemen abgenommen und die Trommel von Hand gedreht, das Geräusch bleibt und kommt von den Lagern. Beim Waschen gehts geräusch mässig noch, aber beim Schleudern ist es fast unerträglich. Nun meine Frage: Die Maschine ist Bj. 2005 und kostete neu 1280 Euro. Ich war mit der Waschmaschine bisher voll zufrieden, bis auf die Tatsache das alle 2,5 Jahre die Trocknerheizung einen Haarriss bekommt und somit einen Isolationsfehler der von der Steuerung erkannt wird und dann Fehler E36 auslöst. Danach ist Waschen nicht mehr möglich. Da die letzte Trocknerheizung... | |||
| 30 - Startet nicht -- Waschmaschine AEG L76910 | |||
| Heizkontakte gegen PE Schutzleiter messen, ob ein Isolationsfehler vorliegt. Dies am besten mit einem ISO-Meßgerät messen, da dort die Messspannung höher ist als beim Multimeter. ... | |||
| 31 - FI löst aus -- Backofen Küppersbusch Einbauherd | |||
| Geräteart : Backofen Defekt : FI löst aus Hersteller : Küppersbusch Gerätetyp : Einbauherd Kenntnis : Komplett vom Fach Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Problem: Einbauherd (Backofen und C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott feld). Die Kochfelder funktionieren, aber beim Backofen löst der FI aus. Dreht man den Temperaturregler für den Backofen hoch, passiert zunächst gar nichts (keine schnelle Erwärmung feststellbar). Sobald man den Funktionsschalter für Beleuchtung, Umluft-Ventilator usw. betätigt, geht die Beleuchtung (links und rechts) an, der (innere) große Ventilator läuft. Nach ca. 20 Sekunden löst der FI aus (mehrmals getestet), während die 3 Automaten drin bleiben. Dies passiert aber nur, wenn man gleichzeitig den Temperaturregler aufdreht. Außerdem leuchtet ständig die rote Bereitschaftslampe an der Bedienfront, auch wenn alles auf "aus" steht. An der (geöffneten) Rückseite oben befindet sich noch ein Axiallüfter, der auch läuft. Darunter ein Keramik-Anschlußteil mit der Aufschrift 27.24002 und 15A /380 V . Anschlüsse unten sind 1 / Erde / 2. In der Mitte ist eine schwarze Schmauchspur, die sich nach oben zieht. Die Gehäuseerdung ist gegeben. Ein Kurzschluss scheint also nicht vorzuliegen, ehe... | |||
| 32 - FI fliegt nach 3 Minuten -- Backofen AEG 91 ACD 01 KC | |||
Das war ein sinnvolles Vorgehen.
Sofern die Steckhülsen ausreichend lagegesichert wurden und das verwendete Isoliermaterial die vorkommenden Temperaturen dauerhaft verträgt. Mit dem Multimeter findet man derartige Isolationsfehler oft nicht, weil seine Meßspannung viel zu geringt ist. Richtige Isolationswiderstands-Meßgeräte arbeiten mit mehreren hundert Völtern, das Multidingens mit nur einer Handvoll... ... | |||
| 33 - Waschprogramm stoppt sofort -- Waschmaschine AEG AEG ÖKO LAVAMAT 7450 update | |||
| Hallo,
hier also das Ergebnis der Messung gestern abend: - weder von den Heizungsanschlüssen noch von dem temperaturabhängigen Widerstand ist (nach Abziehen der Steckkontakte) ein Isolationsfehler zum Geräte-Chassis per Multimeter messbar. - wenn ich den Fehlereintrag E34 wie folgt lösche => wenn der Fehler in Stellung "Schleudern" angezeigt wird, dann nach rechts auf Schonschleudern stellen und dann nochmal die beiden Tasten 'Vorwäsche' und `Einweichen' gedrückt halten bis alle LEDs kurz aufleuchten - dann ist der Fehler gelöscht - Anzeige "E00"). Wenn also der Fehlercode gelöscht ist, dann wird der Fehler E34 kurz nach dem Start eines Waschprogramms neu eingetragen. Dieser E34 Fehlereintrag geschieht unabhängig davon ob NTC und Heizung angeschlossen sind oder nicht. Zuletzt habe ich das getestet mit allen Steckern wieder angesteckt. Wenn NTC und Heizung nicht angeschlossen sind gibt es keinen anderen Fehlereintrag. - Ausserdem habe ich die Motor-Kohlen überprüft; die müssen ca. 15mm gegen den Federdruck beim Wiedereinbau eingeschoben werden und sind damit wohl ausreichend lang. Nach anderen ähnlichen Threads zu diesem Fehlerbild ist die Fehlerursache nunmehr mit hoher Wahrscheinlichkeit die Steuerelektronik... Kann mir jem... | |||
| 34 - E51/E54 -- Waschmaschine Privileg Sensation 9250 | |||
| Geräteart : Waschmaschine Defekt : E51/E54 Hersteller : Privileg Gerätetyp : Sensation 9250 S - Nummer : 12345 FD - Nummer : 789 Typenschild Zeile 1 : Ich finde kein Typenschild Typenschild Zeile 2 : Maschine wäscht jetzt Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Ich habe mir voriges Jahr eine gebrauchte Privileg Sensation 9250 von Ebay geholt, die Maschine erschien kaum gebraucht und ich habe auch noch Garantie vom Verkäufer drauf. Lt. telefonischer Absprache mit diesem Händler darf ich darin herumfummeln ohne das diese Garantie erlischt. Die Maschine ärgert uns schon eine Weile, sitzt manchmal einfac nach dem Start da und tut gar Nichts. Ich habe hier schon in der Vergangenheit ein Bisschen gelesen, mir das Manual der EWM2000 beorgt und auch darin geschmökert. Ich habe die Relais untersucht die sind ok, nachgelötet und sauber gemacht habe ich die Elektronik auch (Ich habe eine 4ma die Elektronikreparaturen anbietet). Die Motorkohlen habe ich gezogen und gereinigt, die haben noch fast volle Länge. Heute meinte die Maschine plötzlich E51, also Triac kaputt. ...Ich lasse mich von dem Ding nicht mehr verarschen, habe das ingoriert und den F... | |||
| 35 - Lässt den FI auslösen -- Wäschetrockner Miele T585C | |||
| Hallo B-Daddy,
fürs Auslösen des FI-Schalters kommen bei diesen Trocknern eigentlich nur die folgenden Bauteile infrage: Netz-Entstörfilter (Nähe Anschlusskästchen der Netzzuleitung; Heizregister (feuchte(r) Flusen/Staub); Motor für Trommelantrieb und vorderes Gebläse; Motor Kühlgebläse; seltener auch die Betriebskondensatoren dieser Motoren. Mit dem Multimeter lassen sich solche Isolationsfehler nicht immer aufspüren, da deren Spannung zu gering ist. Mit einem zweipoligen Spannungsprüfer, wie einem "Duspol" hat man da schon bessere Chancen. Optimal wäre ein Isolations-Messgerät oder ein Gerätetester nach VDE 0701/0702.
Ich schrieb Dir doch auch: "...obwohl die Heizung eventuell durch Reinigen und dann Trocknen (im Backofen bei maximal 120°C, halbe Stunde) noch zu retten ist. ..." Freundliche Grüße, der Gilb
... | |||
| 36 - Isolationsfehler Ausgleichsströme -- Isolationsfehler Ausgleichsströme | |||
| Hallo,
ich bin in eine Mietwohnung eingezogen, wo alles was was mit Elektro zu tun hat total vermurkst ist ("glühender Neutralleiter", etc...). Heute habe ich bemerkt, dass wenn nur ein Außenleiter (L1) des Herdanschlusses per LS Schalter eingeschaltet ist, und kein Strom durch diesen gezogen wird (nichts angeschlossen), dann habe ich zwischen L2 und N ca. 80µA an konstantem Ausgleichsstrom. Die Glimmlampen am nicht-Duspol-Duspol glimmen auch auf, leuchten jedoch nicht wirklich hell. Die Spannung zwischen den L2 und N habe ich als 90V gemessen, aber mit einem hochohmigen Multimeter. Die Wohnung ist im 3. Stock. Da keine Last am eingeschalteten Außenleiter ist, sollte auch keine Spannung induziert werden können, da kein Strom durch diese fließt... Wenn ich L1 ausschalte, haben die anderen Außenleiter auch kein Potential mehr. Zwischen PE <-> N ist nie Potential
Da ich mit Hausinstallationen normalerweise nicht viel zu tun habe, wollte ich mal in die Runde fragen, ob diese Ausgleichströme auf einen Isolationsfehler hinweisen oder bedenklich sind. Immerhin ist das auch die Leitung mit dem vorher überlasteten N. mfG maschbauer ... | |||
| 37 - FI fliegt öfters -- Wäschetrockner Miele T675C | |||
| Geräteart : Wäschetrockner Defekt : FI fliegt öfters Hersteller : Miele Gerätetyp : T675C S - Nummer : 00/30495184 FD - Nummer : HT01-2 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Mein Wäschetrockner löst manchmal den FI schalter aus, im abstand von Wochen. Habe bereits die Heizung ausgebaut und gereinigt, waren aber keine sichtbaren Fussel drin- kein dauerhafter erfolg. Der FI fällt (wenn überhaupt) glaub ich wenn die heizung angeht, da hier aber nichts zu ändern ist wollte ich jetzt mit neu erworbenem china-multimeter die kapazität des entstörkondensator messen. 105nF-30,3nF-30,4nf war das Ergebnis. Weiss aber nicht wieviel das Teil haben soll (Teil Nr.4362960). Kann mir jemand die korrekten Werte mitteilen? Kann man den Entstörkondensator durch einzelne Kondensatoren ersetzen falls defekt? Originalteil=sehr teuer. Gibt es noch eine andere häufige fehlerquelle/ isolationsfehler? Trockner läuft klaglos an der Steckdose im Treppenhaus mit verlängerungskabel- da trocknet sich der wahrscheinlich selbst und läuft dann über wochen. ... | |||
| 38 - FI Schalter spricht an -- Herd Juno kein Plan | |||
| Solche Isolationsfehler zeigen sich oft erst bei hoher Prüfspannung (nicht: Strom). Ein Multimeter ist deswegen dafür nicht geeignet.
Stattdessen verwendet man ein spezielles Isolationswiderstandsmeßgerät, welches nicht ganz wenige Volt anlegt (wie es das Multiteil tut), sondern mit 230V, 500V oder gar 1000V mißt! Daß der FI schon anspricht, ohne daß der Thermostat den Außenleiter freigibt, kann gut sein. Da entsteht dann ein N-PE-Schluß, der oft schon ausreicht (weil der Thermostat nur einpolig schaltet). Nach Deiner Beschreibung liegt es sehr wahrscheinlich am Heizelement. Mit den verbotenen "Malen nach Zahlen" (Anklemmen nach Farbe) meine ich z.B., daß Du davon ausgehst, daß die gelb/grüne Ader tatsächlich der Schutzleiter UND niederohmig durchverbunden ist. Aber genau das ist eben NIE sicher... Ein solches "Bitzeln" deutet z.B. auf unterbrochenen Schutzleiter hin! [ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 1 Apr 2010 14:29 ]... | |||
| 39 - FI löst bei Umluftbetrieb aus -- Backofen Juno JEB 45311 | |||
| Geräteart : Backofen Defekt : FI löst bei Umluftbetrieb aus Hersteller : Juno Gerätetyp : JEB 45311 S - Nummer : 53857011 FD - Nummer : 944184038 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Moin, alle zusammen, ich habe einen interessanten Fehler bei unserem Backofen (BO). Wenn der BO im Umluftbetrieb läuft, kommt nach einiger Zeit der FI-Schutzschalter, okay FI wieder einschalten, 2min später das gleiche wieder. Klar, denkt jetzt jeder, das Heizelement defekt. Also Werkzeug her und ausbauen. Heizelement äußerlich i.O, dann durchgemessen 21,7Ohm. Hmm, also als nächstes BO ausgebaut und hinten geöffnet.Sämtliche Leitungen optisch auf Isolationsfehler geprüft, alles i.O. Dann mit Multimeter alle Heizelemente gegen Schutzleiter gemessen, Ergebniss Widerstand unendlich.BO in diesem Zustand probelaufen lassen. (Heizlement Umluft vorher natürlich wieder eingebaut). Kein Fehler mehr aufgetreten.Messungen im warmen Zustand wiederholt, ohne Egebniss. Was kann das jetzt sein? ... | |||
| 40 - Trafo prüfen -- Trafo prüfen | |||
| Hallo,
Müsste einen Zündtrafo für einen Heizungs-Ölbrenner prüfen. Ich wollte dies mit der ohmschen Regel und Multimeter machen, doch habe ich bedenken ob das in dieser Form korrekt ist. Beispiel: Prim.: 230 V - 0,2 A Sek.: 2 x 7,5 kV - 40mA Diese Angaben stehen auf dem Trafo. Hatte mir nun gedacht, einfach mit dem Multimeter den Widerstand der Primärwicklung zu messen. Ergebnis: 2,314 MOhm Nun dachte ich mir 230 V / 0,2 A = 1150 Ohm Ist ja ein riesiger Unterschied von berechneten 1150 Ohm auf gemessenen 2,314 MOhm Bei der Sekundärseite das gleiche Spiel. Meßergebnis: 1,602 kOhm Berechnet 2 x 7,5 kV = 15000 V 15000 V / 0,040 A = 375 kOhm Ich habe sicherlich etwas wesentliches vergessen oder übersehen. Habe schon gegoogelt, jedoch ohne Erfolg. Muss ich den Trafo evt. an Spannung anschließen und den Strom messen? Gut an der Primärseite ist das ja noch ok, doch auf der Sekundären sicherlich Lebensgefährlich und ohne Hochspannungsmessgerät sowieso nicht durchzuführen. Gut, es kann ja auch sein, das wenn der Trafo in Betrieb ist, er z.B. auf der Hochspannungsseite zwischen den Windungen durch einen Isolationsfehler durchschlägt, das müsste man mit einen Isolationstester so wie an ... | |||
| 41 - Hausstrom schaltet ab -- Waschmaschine Siemens Extraklasse F1000 | |||
| Deine Maschine hat einen Isolationsfehler.
Es kann sein (muß aber nicht), daß man den mit einem Multimeter (im Widerstandsmeßbereich - größter einstellbarer Ohm-Wert) findet. Kannst ja mal versuchen, die Heizung abzuklemmen (beidseitig) und dann von jedem deren beiden Anschlüsse aufs Gehäuse zu messen. Natürlich bei gezogenem Netzstecker! Und: An einem Foto des FI-Schutzschalters wäre ich sehr interessiert! Danke sehr. ... | |||
| 42 - FI-Schalter hauts raus -- Geschirrspüler Ariston LV 65 A | |||
| Ok, wenn du jeweils zw. Heizungsanschluß und Ummantelung bzw. Gehäuse gemessen hast und dein Messgerät in Ordnung ist, dann kannst du die Heizung als Fehlerquelle ausschließen.
Wenn du schon dabei bist, miss auch gleich den Widerstand der Heizung (zwischen beiden Anschlüssen), müsste im Bereich von 25 bis 30 Ohm liegen. Was aber den Fehler betrifft, wird die Suche etwas schwierig. Ich würd zuerst mal eine optische Kontrolle aller Kabel machen, vor allem ob irgenwo ein Kontakt mit dem Gehäuse besteht. Was du noch machen kannst: Häng dein Multimeter zwischen Erde und jeweils den Leitern des Netzkabels (natürlich ausgesteckt) und miss den Widerstand. Im ausgeschalteten Zustand wird der Widerstand unendlich hoch sein oder im Meg-Ohm bereich liegen. Wenn du das Gerät einschaltest, wird der Wert drastisch sinken, im Extremfall sogar Null sein, was einen totalen Kurzschluss bedeutet. Das beweist dir einen Isolationsfehler, sagt allerdings nicht aus, wo der Fehler liegt. Der könnte beispielsweise im Kabelbaum liegen, der von der Steuerung in der Bedienblende nach unten führt (im Knickbereich der Türunterkante). Alois ... | |||
| 43 - Geschirrspüler AEG Favorit 144S -- Geschirrspüler AEG Favorit 144S | |||
| Im Prinzip sollte das so gehen.
Wenn Du keinen Fehler beim Isolieren der Aderenden gemacht hast, liegt ein anderweitiger Isolationsfehler vor. Diesen ohne Messungen hauszufinden, dürfte extrem schwierig werden. Selbst mit richtigem Meßgerät ist es aufwendig. Welchen Widerstandwert mißt Du mit dem Multimeter am Netzstecker der (spannungsfreien) Maschine und zwar Schutzkontakt gegen die miteinander zu verbindenden beiden Steckerstifte? Im höchsten Meßbereich (MOhm)anfangen. Welchen Bemessungsfehlerstrom (kleinere Ampere-Zahl) besitzt denn der FI-Schutzschalter? ... | |||
| 44 - Geschirrspüler Miele G525 -- Geschirrspüler Miele G525 | |||
| Guten Morgen!
Das Heizungsrelais habe ich noch nicht überprüft. Die Heizung habe ich aber schon gemessen. Sie hat einen Durchgangswiderstand von ca 16,5 Ohm. Das kommt hin bei 3000W Heizung. Ich habe auch versucht den Isolationswiderstand der Heizung mit dem Multimeter zu messen. Der Iso-Widerstand war unendlich. Der Heizstab hat auf der Oberfläche rauhe, dunkle stellen. Dort ist er wahrscheinlich durchgebrannt. Komisch nur, das der ohne Wasser geheizt hat, und das ich mit meinem Messgerät keinen Isolationsfehler messen kann, oder?! ... | |||
| 45 - Waschmaschine Miele Grandiosa 100 (W 433 s) -- Waschmaschine Miele Grandiosa 100 (W 433 s) | |||
| Geräteart : Waschmaschine Hersteller : Miele Gerätetyp : Grandiosa 100 (W 433 s) S - Nummer : 00/4904xxxx Kenntnis : Komplett vom Fach Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer, Duspol ______________________ Liebe Techniker-Kollegen, die mit neueren Miele-WaMas vertraut sind, heute war ich an einer Miele Grandiosa 100, die den Sicherungsautomaten ausgelöst hatte und seither, auch nach Wiedereinschalten der Sicherung, keinerlei Funktion hat. Die Kundin gestand noch, dass zuvor eine Waschmittelflasche auf dem Deckel der Maschine umgekippt und ausgelaufen war. Das Mittel war vorne rechts an der Front herunter gelaufen und ich fand nur noch kleine Reste zwischen der Sockelleiste und der Türfront. Der Hauptschalter S1 hatte an einem Kontakt keinen Durchgang, ich sah dann auch, nach Demontage der Einlegeschalterblende und der Steuerelektronik, am rechten Ständer (Gehäuse) Schmauchspuren nah am Drucktastenschalter. Zuerst nahm ich an, der Drucktastenschalter habe den metallenen Ständer berührt, aber dort ist ausreichend Platz. So begann ich, die Leistungselektronik, den Türverschluss, den NTC-Fühler, die Laugenpumpe und den Motor, sowie den hinunt... | |||
| 46 - SONS Siemens Bügelmaschine -- SONS Siemens Bügelmaschine | |||
| Hallo Markus,
erstmal willkommen im Forum!
Naja, gewisse - durchaus fachlich fundierte - Spekulationen sind sehr wohl möglich.
Wenn wir mal davon ausgehen, daß die Installation in Eurem Haus (Neubau?) in Ordnung ist, kommt eigentlich nur ein Isolationsfehler der Maschine in Frage. Da er erst mit der Zeit auftritt, aber reproduzierbar ist, tippe ich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eines der Heizelemente (gewöhnliche "Altersschwäche"). Um Genaueres sagen zu können, muß das Gerät vor Ort mit einem Isolationswiderstands-Meßgerät traktiert werden. Ein Multimeter dürfte hingegen keine aussagekräftigen Ergebnisse zeitigen. Weißt Du, wie alt die Maschine in etwa ist? Gruß, sam2 ... | |||
| 47 - Geschirrspüler Siemens Lady 45 -- Geschirrspüler Siemens Lady 45 | |||
Zitat : Eigentlich gehört Dein Beitrag eher in unsere Rubrik "Stromunfälle"... Das kann ja wohl nicht wahr sein, daß Jemand, der an einem Sicherungskasten eine gewischt bekommt, freiwillig dort nochmal hinfaßt...!!! Hast Du wenigstens eine hohe Lebensversicherung auf Deine Freundin abgeschlossen? hehe... ne sie stand im bad und ich in der küche, sie hats mir erst danach gesagt das es beim einschalten bis in den fuß gezuckt hat, hat sich wohl gedacht das es so sein muss... Zitat : Der Rest ist auch etwas konfus. Spülmaschinen haben gewöhnlich keine Frischwasserpumpe! Nur eine Umwälzpumpe (die große) und eine Laugenpumpe (die kleine), welche das... | |||
| 48 - HiFi Verstärker Noname PA -- HiFi Verstärker Noname PA | |||
| Geräteart : Verstärker Hersteller : Noname Gerätetyp : PA Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo liebe Helfer... habe ein Problem mit meinem PA-Verstärker (genaue Angaben mache ich später noch, da der Verstärker bei mir im Garten steht) Und zwar kam ich letztens zum Garten und musste feststellen, dass meine Alarmanlage und der komplette Strom im Garten ausgefallen war. Ein Blick in den Sicherungskasten verriet mir, dass der FI-Schalter geflogen war, was bisher noch nie vorgekommen war... Nach längerer Suche stellte ich fest, dass der FI-Schalter immer dann fliegt, wenn ich den Ein/Aus-Schalter meines Verstärkers betätige... Hat jemand vielleicht spontan schon eine Idee, welche Ursache dies haben könnte, und ob es event. reparabel ist? Offensichtlich muss ja wohl ein Fehlerstrom über den grün-gelben Schutzleiter fliessen, der den FI-Schalter zum Auslösen bringt?!? Würde daher spontan vermuten, dass es irgendwo im Gerät einen Isolationsfehler gibt, und stromführende Leiter Kontakt zu geerdeten Gehäuseteilen bekommen haben? Der Verstärker wird jedoch nie bewegt, daher ist es wohl unwahrscheinlich dass ein Kontakt einfach so abgegangen ist...könnte es vielleicht auch etwas mit Fe... | |||
| 49 - FI - Schutzschalter löst plötzlich aus, ohne Gerät in der Steckdose -- FI - Schutzschalter löst plötzlich aus, ohne Gerät in der Steckdose | |||
| Hallo mauke,
erstmal noch willkommen im Forum!
Das sieht auch mir ganz nach einem N-PE-Schluß aus.
Der kann aber nur in den durch diesen FI geschützten Stromkreisen liegen. Wieviele Stromkreise hängen an ihm? Wird ja wohl nicht für jede Brennstelle ein eigener Leitungsschutzschalter vorhanden sein... Wie ist er gegen thermische Überlast geschützt?
Der Grund für die Auslösungen kann z.B. ein defektes, festangeschlossenes Betriebsmittel (Leuchte) sein, eine Leitungsbeschädigung (Nagel, Bohrung) oder ein Wasser-/Kondensatproblem (Abzweigdose etc.).
Wenn an der Elektrik in letzter Zeit nichts geändert wurde, sind nach meiner Erfahrung Leuchten der häufigste Kandidat (Isolationsfehler, Feuchtigkeit) dann folgt die Leitungsbeschädigung. Wenn es ein heftiger Fehler ist, zeigt ihn vielleicht auch ein Multimeter. Aber an sich benötigst Du ein vernünftiges Isolationsmeßgerät (ggf. ausborgen). Sollte es die Leitung sein, kann man die Stelle mit speziellen Meßgeräten näher einkreisen. Rein ohmsch wird das wohl nicht gehen. Tipp... | |||
| 50 - Waschmaschine Blomberg Opal WA 2350 -- Waschmaschine Blomberg Opal WA 2350 | |||
| Wenn der FI-Schalter (statt der normalen Sicherung) auslöst, dann ist das doch ein Isolationsfehler, oder?
Habe den Motor nochmals ausgebaut, und auch mit dem Multimeter vermessen. Die drei Kabel der äußeren Wicklungen haben zueinander jeweils 20 Ohm, unendlich gegenüber dem Gehäuse. Die einzelnen Lamellen des Kommutators haben bis zur gegenüberliegenden Seite jeweils rund 4 Ohm, kleinere Abschnitte (näher beieinanderliegende Lamellen) entsprechend weniger. Zum Gehäuse aber keine Verbindung. Ich kenne zwar keine 'normalen' Werte, aber das sieht für mich irgendwie sehr symetrisch aus - und da keine leitende Verbindung zum Gehäuse besteht, sollte der Motor doch bzgl der _Isolation_ kein Problem haben, oder?? Nichtsdestotrotz flog der FI-Schalter ohne gestecktem Motorstecker nicht heraus. Viele Grüße Achim ... | |||
| 51 - Herd JUNO (Electrolux) Mod. E 514.2F WS -- Herd JUNO (Electrolux) Mod. E 514.2F WS | |||
| Geräteart : Elektroherd Hersteller : JUNO (Electrolux) Gerätetyp : Mod. E 514.2F WS S - Nummer : FNr. 137 412557 Typenschild Zeile 1 : Ident 910 11540-06 Typenschild Zeile 2 : Art.-Nr. 7 11540-06 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer, Duspol ______________________ Hallo Kollegen, wie so oft erreicht einen der Hilferuf in/aus der Ferne... Und dann ist diesmal auch noch der verwandschaftliche Weihnachtsbraten in Gefahr. Man möchte also helfen. Daher meine Frage an die Leute mit Zugriff bzw. Erfahrung: Wie aufwendig ist es, bei jenem Standherd das Heizelement Unterhitze auszuwechseln (vermutlich Isolationsfehler)? Ist wohl rückseitig verschraubt. Aber eben offenbar untenrum alles verkleidet. Was muß weg, um da dranzukommen? Wieviel Stunden/Tage muß ich als mäßig Geübter, wenn gleich nicht gänzlich Ungeschickter kalkulieren? Habt Dank! Gruß, sam2 (der noch schnell nen verreckten Warmwasserspeicher flottmachen soll...) ... | |||
| 52 - Herd miele KM 14 -- Herd miele KM 14 | |||
| Nach Beschreibung des Probanden löst einer der drei einpoligen LS aus.
Ich vermute deshalb stark, daß es dort leider gar keinen FI gibt!
Den Herd wird man bestimmt noch lange nutzen können, die Reparatur dürfte ohne allzugroßen Aufwand möglich sein. Zum Vergleich: Hier wird auf einem rund 35 Jahre alten NEFF gekocht! Und das über nen 30mA-Sammel-FI! Da gibt man doch den guten alten MIELE nicht auf... Denn wie der vergilbte Kollege tippe ich auf Körperschluß (Isolationsfehler) in einer der beiden Platten. Auch ohne Isolationswiderstandsmeßgerät (in diesem krassen Fall reicht evtl. ausnahmsweise auch ein Multimeter) dürfte es nicht schwer sein, den üblen Töter auszumachen. Einfach eine Platte allpolig abklemmen, dann testen, das Ganze mit der nächsten wiederholen. ... | |||
| 53 - Waschmaschine Zanker Lavita -- Waschmaschine Zanker Lavita | |||
| Geräteart : Waschmaschine Hersteller : Zanker Gerätetyp : Lavita S - Nummer : 9140 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702) ______________________ Hallo Freunde der weißen Ware, ich hab ein Problem mit besagter WM Sporadisch setzte der Motor gelegendlich aus, besonders der Schleudervorgang war zum Reversiervorgang mutiert. Mein erster Blick galt den Kohlen, mein zweiter Blick richtete sich auf Triac (Verdacht auf ausgelötet), also kurzerhand die Platine mal nachgelötet und neuer Versuch. Schleuderprogramm gewählt und Start Trommel läuft nur lansam. Dann hab ich am Riementrieb Lastwechsel simuliert und wenn ich die Trommel beschleunige, löst der FI-Schutzschalter aus. Eigendlich kommt da nur ein Isolationsfehler der Motorwicklungen in Betracht, aber warum löst der FI erst bei nem äußerlichen Beschleunigungsversuch aus? Wenn ich nicht nachhelfe, dann läuft das Programm bis zum Ende durch. Was kann das sein? Die Maschine stand trocken und hat keinerlei Undichtigkeiten. ... | |||
| 54 - Waschmaschine Zanker VF2458 -- Waschmaschine Zanker VF2458 | |||
| Geräteart : Waschmaschine
Hersteller : Zanker Gerätetyp : VF2458 Typenschild Zeile 1 : Type P638627 Typenschild Zeile 2 : Prod 914510007/00 Kenntnis : Komplett vom Fach Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer, Duspol ______________________ Hallo zusammen, Meine Zanker Variomat hatte sofort nach Standortveränderung den Fehler das sie in allen Programmen nur noch abpumpt. (Winkelstecker, L1 in neuer Steckdose links, in alter rechts) Durch "Umpolen" des Steckers geht sie wieder. (Vorher hätt ich zu jedem gesagt, Du spinnst das ist egal bei 1 phasigem Anschluss ). Maschine ist funktionsfähig mit L1 auf Anschlußleitung N und N auf Anschlussleitung L1. Druckdosen, Türschalter vorher getestet usw, alles ok. Der Fehler läßt sich reproduzieren. Die WA ist mit einem funktionsfähigem 30mA-FI abgesichert. Mich würde interessieren, da in einem älteren Thread der Verdacht auf Isofehler Heizstab war: - Wo sitzt bei der WA der Heizstab? ? Sitzt der über der Motorhalterung? Ich weiß, das klingt blöd, aber ich find ihn nicht.(Dann könnte ich Messwerte liefern) - Meine Theorie (Mit der Bitte um Bewertung): Baut... | |||
| 55 - UVT in Garage/Werkstatt -- UVT in Garage/Werkstatt | |||
| Vorteile des lokalen TT
-Der Erder wird nur im Fehler fall mit Strom beaufschagt, weniger Korrosion am Erder. -Egal was das EVU liefert (TN oder TT), die Anlage ist (bei ordentlicher Installation) sicher. Wenn Du aus der Hauptverteilung vom dortigen PEN (wenn es den einer ist, im TT-System machst Du dir den PE selber) hast Du ein TN-S System,(5-adrige Zuleitung zur UV). Das TN-S System hat auch Vorteile (Höhere Fehlerströme, Begrenzung der berührungsspannung auf halbe Netzspannung (115V)), aber das ist ein anderes Thema. zur Fehlersuche: Trenne Die Säge vom Netz und schalte sie ein messe zwischen PE (Im Stecker oder das Metallgehäuse des Motors) und einem Außenleiter mit einem handelsüblichen Multimeter den Widerstand. Das ist erstmal nur ein schneller Test, er kann, (muß aber nicht) zeigen, ob ein Isolationsfehler vorhanden ist. GRuß Topf_Gun ... | |||
| 56 - Waschmaschine Miele Deluxe Electronic W 723 -- Waschmaschine Miele Deluxe Electronic W 723 | |||
| Hallo Schelm,
ich schreibs noch mal: Die Miele W 723 ist in Deutschland nicht als Drehstrommaschine verkauft worden. Es gibt jedoch eine W 724 (und andere Modelle), die eine Drehstromheizung besitzen. Die W 723 hat 2 Heizkörper für je 110/115 Volt Wechselspannung, in Reihe geschaltet an 220/230 Volt. Die 724 hat einen Heizkörper für 220/230 Volt und einen für 380/400 Volt. Du magst mich für bescheuert halten, aber ich weiß eigentlich immer noch nicht, ob die Maschine jetzt an Drehstrom per Perilexstecker oder an Wechselstrom per Schukostecker angeschlossen ist?
Wenn sie an eine Schuko-Steckdose angeschlossen ist, kannst Du dort doch mal eine Lampe oder einen Haartrockner (Fön ist eine Handelsmarke von AEG) anschließen und schauen, was passiert. Oder Du misst die Spannung zwischen den beiden Löchern in den Schukosteckdose, mit deinem Multimeter im Wechselspannungs-Meßbereich für mindestens 400 Volt. Es ist möglich, dass die Heizung deiner Maschine einen Isolationsfehler an den Heizkörpern hat und deshalb Funken in der Trommel zu sehen waren. Das könnte evtl. auch das unkontrolliert... | |||
| 57 - Waschmaschine Miele Novotronic W918 -- Waschmaschine Miele Novotronic W918 | |||
| Hallo Olaf,
die Steckerchen kannst du mit einer harten Zahnbürste (oder ähnlichem) sicher wieder blank bekommen. Mit dem Multimeter im höchsten Widerstandsmessbereich (xyz Megaohm bzw. M&Omega einstellen) kannst Du sie dann, wenn sie trocken sind, auf Kriechströme / Isolationsfehler zwischen den Kontakten prüfen. MfG der Gilb
... | |||
| 58 - Geschirrspüler whirlpool adg 934 k-wh -- Geschirrspüler whirlpool adg 934 k-wh | |||
| Hallo charlimonti,
diese Platine, nach der du suchst, befindet sich nach Öffnen der vorderen, unteren Abdeckung (unter der Tür) vorne, unten rechts und kostet ca. 90 - 100 EUR. Andere Ursachen für den Defekt könnte ein Isolationsfehler der (Heizung, Pumpen, Ventile) oder eine Undichtigkeit sein. Wenns geht, diese Verbraucher mal mit einem Iso-Messgerät prüfen; zur Not tuts auch ein Multimeter auf höchstem Ohm-Messbereich. Evt. ist bei dem Fehler noch was anderes hops gegangen ! Gruß flumer ... | |||
| 59 - Waschmaschine AEG Oko Lavamat Carat 1008 senstronic -- Waschmaschine AEG Oko Lavamat Carat 1008 senstronic | |||
| Geräteart : Waschmaschine Hersteller : AEG Gerätetyp : Oko Lavamat Carat 1008 senstronic S - Nummer : F.Nr. 099481408 FD - Nummer : E.Nr. 605632021 Typenschild Zeile 1 : Typ. E-WV 0187 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer, Duspol ______________________ Hallo alle zusammen. Wer kann mir weiterhelfen? Bei obiger Maschine geht nach einem Gewitter nichts mehr. Musste das Wasser ablassen und die Tür mit der Notentriegelung öffnen. Mit dem Gerätetester wurde ein Isolationsfehler festgestellt. Schaltet man den Startknopf ein, so löst je nach Polung des Steckers in der Steckdose mein FI Schalter aus. Konnte aber bis jetzt nicht feststellen wo der Fehler liegt. Wer hat einen Vorschlag wo ich weiter suchen kann? Gruß Elmeister37 ... | |||
| 60 - Waschmaschine AEG W 1440 electronic -- Waschmaschine AEG W 1440 electronic | |||
|
Hallo Klaus, Zitat : was ein Isofehler ist und wie man den prüft ? Isofehler ==>> Isolationsfehler Hier sollte geprüft werden, ob eine leitende Verbindung -die durch einen Isolationsfehler zwischen einem aktiven Leiter und dem berührbaren Teil (Körper/Gehäuse) am Antriebsmotor u. Heizung verursacht ist- besteht. Elektrofachkräfte setzen hier Meßgeräte ein, die nach VDE zugelassen sind. Diese Meßgeräte haben eine Prüfspannung von 500V. Ein normales Multimeter misst mit ca.9V und kann zur ISO-Fehlersuche daher auch nur bedingt eingesetzt werden. Ich hoffe Dein Vater kann Dir dabei helfen. Gruß Jürgen ... | |||
| 61 - Herd Phillips -- Herd Phillips | |||
| Hallo moeldi,
erstmal ein Hinweis: Warum steht eigentlich groß oben in diesem Unterforum, daß man bei derartigen Anfragen unaufgefordert sämtliche charakteristischen Nummern des Geräte-Typenschilds mit angeben soll...?
Bitte hole das nach! Zur Sache: Vermutlich ein Isolationsfehler im (Rillen-) Heizkörper der Unter- oder/und Oberhitze. Das kommt gerne mal vor. Deswegen würde ich in erster Näherung davon ausgehen, daß beide Herde den selben Fehler aufweisen (da der zweite ja ebenfalls gebraucht ist). Es gäbe noch andere denkbare Fehlerursachen (z.B. einen N-PE-Schluß an anderer Stelle in der Anlage), aber das ist recht unwahrscheinlich. Lösung: Beide Herde mit Isolationswiderstandsmeßgerät durchprüfen. Schon weiß man, was Sache ist!
Wenn nicht verfügbar, kannst Du es ja für den Anfang auch mit einem Multimeter versuchen, aber aufgrund viel zu geringer Meßspannung zeigt das gerne mal solche Fehler gar nicht an... Gruß, sam2 ... | |||
| 62 - Waschmaschine AEG Öko_Lavamat 41360 Update -- Waschmaschine AEG Öko_Lavamat 41360 Update | |||
| Hallo Robin,
versuch mal in Richtung Isolationsfehler zu suchen. Ist Deine WaMa über einen FI-Schutzschalter angeschlossen? Hast Du die Maschine immer über die gleiche Steckerposition an der Schukosteckdose angeschlossen? Wenn ja, Stecker um 180Grad drehen und mal einen Testlauf starten. Hast Du die Möglichkeit an der Heizung, Ablaufpumpe und am Antriebsmotor eine Isolationsmessung zu machen? Vorab kannst Du mal mit Deinem Multimeter dies abprüfen. Netzstecker und Anschlussbuchsen am Prüfling vorher ziehen! Gruss Jürgen ... | |||
| 63 - Waschmaschine Privileg Multispar 5090 -- Waschmaschine Privileg Multispar 5090 | |||
| Gibt es für diesen Stromkreis auch einen FI? Wenn ja, Nennfehlerstrom?
Es muß nämlich nicht unbedingt ein Kurzer sein. Wenn die Maschine überschwemmt war, könnte es (bei Nullung) auch ein Isolationsfehler sein. Läßt sich aber nicht unbedingt mit nen Multimeter feststellen, man bräuchte dazu ein Isolationsmeßgerät.... | |||
| 64 - Wäschetrockner Miele T470C -- Wäschetrockner Miele T470C | |||
| Hallo Jörg,
da hat das gute Stück also einen Isolationsfehler. Wie groß ist denn der Nennfehlerstrom (der kleine Ampere-Wert) des FI? Kann nämlich gut sein, daß man das mit einem Multimeter nicht sauber gemessen kriegt. Aber mach doch vorab folgenden Versuch: -Stecker wieder in die ursprünliche Lage -Trockner laufenlassen bis der FI fällt -Stecker raus, sonst nichts verändern am Trockner (den FI natürlich wieder an) -im Widerstandsmeßbereich zwischen dem Schutzkontakt und den zu verbindenden BEIDEN Stiften des STECKERS messen. Wert hierher. Dann kann man weiter sehen. Gruß, sam2 ... | |||
| 65 - Beim Fehlerstrom lösen beide FI\'s aus??? -- Beim Fehlerstrom lösen beide FI\'s aus??? | |||
| Hallo Netz_Zugang,
na, wer sagt es denn, geht doch...
Also, was die vorhandene Anlage angeht, sehe ich nun ganz gut klar. Es läuft wohl tatsächlich auf einen (ggf. auch mehrere) Isolationsfehler (Leitung oder Geräte betreffend) hinaus. Man könnte jetzt als nächstes versuchen, die Fehlerstelle mit Versuchen noch etwas weiter einzugrenzen, aber dazu brauchst Du eine Fehlerstromsimulation. Ein Multimeter genügt leider nicht. Wenn Du wirklich keinen ordentlichen DUSPOL auftreiben kannst (wäre mal ein Vorschlag für ein sinnvolles Geburtstagsgeschenk!), könnte man das behelfsmäßig stricken. Nimm einen Schukostecker und verbinde L und PE davon mit den beiden Klemmen Deines 30mA-Reserve-FI, an denen die Prüfschaltung anliegt. Da die Fehlauslösungen (es sind offenbar tatsächlich welche) an 30mA-FIs auftreten und diese so empfindlich sind, daß oft bereits (je nach Belastung und Spannungsfall auf dem N) eine halbwegs leitfähige N-PE-Verbindung genügt, um auszulösen, kann es jedoch sehr gut sein, daß man die Stelle extrem schwer findet. U.U. müßte man nahezu sämtliche Klemmstellen in der gesamten Anlage lösen und hunterte von Versuchen vornehmen. Das ist M... | |||
| 66 - TV grundig st 70-661 top -- TV grundig st 70-661 top | |||
| Geräteart : Fernsehgerät Hersteller : grundig Gerätetyp : st 70-661 top Chassis : cuc 5511 Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop ______________________ das geraet zeigt folgendes problem beim betrieb in einer wohnküche (kein fehler bei betrieb in einem anderen wohnraum oder im keller): nach einschalten mit dem netzschalter geht das geraet sofort in den stand-by modus. (stand by anzeige -gruener strich- leuchtet). wenn danach mit mit der fernbedienung ein programm ausgewaehlt wird erscheint die programmanzeige fuer das ausgewaehlte programm und der ton ist da aber kein bild. dies geschieht so lange wie die programmtaste an der fernbedienung gehalten wird. wird diese losgelassen verschwindet der ton nach weniger als einer sekunde und die stand-by anzeige leuchtet wieder. wird das geraet nun in ein anderes zimmer oder in den keller gebracht zeigt es dort auch noch einige zeit dieses fehlersymptom , funktioniert dann dort aber tagelang. wenn es danach wieder in die wohnkueche gebracht wird zeigt es den fehler erst nach einiger zeit. dort steht es auf einem regal das ca. 1.70m hoch ist. ich vermute einen isolationsfehler in hochohmigen kreisen. ein messen im geraet ist dann an diesem standort praktisch unmoeglich. aber viell... | |||
| 67 - TV Schneider TV-17.1-70241/P/SGM -- TV Schneider TV-17.1-70241/P/SGM | |||
| Geräteart : Fernsehgerät Hersteller : Schneider Gerätetyp : TV-17.1-70241/P/SGM Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop ______________________ Hi, habe folgendes Problem Mit einem Schneider TV. Der alte Zeilentrafo hatte einen Isolationsfehler hab ihn darufhin ausgetauscht.Der neue Funktionierte Hochspannungsseitig aber er baut kein bild auf und Ton kam auch keiner.(hatte zum Testen eine Playstation am Scart dran) Nun das Merkwürdige, macht zwar kein sinn bei wechselstrom aber als ich den Netzstecker herumdrehte kam ton aber immer noch kein bild. Nach dem ich den Stecker wieder herum drehte ging nix mehr keine Hochspannung auf die Röhre, kein Ton und nur noch ein Piepen ( im 2 sec. Intervall )aus der Ecke vom Zeilentrafo. Ich hoffe mir kann jemand helfen. Danke Sandman ... | |||
| 68 - TV SEG 11 AK 19 PRO -- TV SEG 11 AK 19 PRO | |||
| Geräteart : Fernsehgerät Hersteller : SEG Gerätetyp : 11 AK 19 PRO Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop ______________________ Hallo, Bei dem SEG Farbfernsehgerät 11 AK 19 PRO funktioniert die Abstimmung des Tuners nicht mehr. Seit dem Defekt stehen auf sämtlichen Programmspeicherplätzen die Kanäle auf Kanal 1 und die Senderkennung fehlt. Bei der Senderkennung nehme ich mal an, daß sie programmspeicherplatzmäßig eingegeben war. Wenn das Gerät am Kabelnetz betrieben ist, erhält man ein um den Kanal 5 stark verstimmtes Bild. Der Tuner erhält die drei getrennten Bandspannung sowie die Abstimmspannung letztendlich über Transistoren aus dem Bedienteilprozessor VESTEL 19V1 OFT A 14, d.h. der Tuner hat keine integrierte PLL Schaltung, so daß er direkt an dem I2C Bus angeschlossen wäre. Über das Bedienmenü kann man sämtliche Kanäle einstellen und abspeichern, jedoch bleibt das um kanal 5 bestehende Bild. Egal, welches Frequenzband angesprochen wird, bzw. welche Frequenz eingegeben wird, für den Tuner ändert sich weder die Abstimmspannung noch die Bandspannung. Wenn man den Tuner mit externer Abstimmspannung sowie entsprechender Bandspannung betreibt, kann man sämtliche Programme empfan... | |||
| 69 - FI Sicherung fliegt dauernd raus :-/ -- FI Sicherung fliegt dauernd raus :-/ | |||
| Hmm, mit nem Multimeter kommen wir hier nicht weit. Tippe mal auf TT-System, ist aber auch nicht gesagt.Oder ein umgebautes haus, von TT auf TN? Denn jetzt hat das Haus ne normale Erdung, vor 7 Jahren wars ne schlechte Erdung. Wer weiss?
Fehler im Potentialausgleich, oder Isolationsfehler in einem Stromkreis schwer zu sagen. Oder Pfusch beim Umbau, oder Erweiterung. Sorry, ohne Messwerte oder so, ist es eher ein Ratespiel. Fehlerspannung von 15V? Zwischen wo und was? Andererseits, was sind das für Elektriker die den Kunden mit bis zu 10mal Stromausfall pro Tag leben lassen? Ist dieser Fi fürs ganze Gebäude? Weiss gar nicht wo ich da ansetzen soll. Bin etwas ratlos, gestehe ich ein. mfg Joe ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |