Gefunden für hauptschalter eingebaut - Zum Elektronik Forum





1 - keine 400 Volt für Durchlauferhitzer -- keine 400 Volt für Durchlauferhitzer




Ersatzteile bestellen
  Hallo!

folgendes Szenario und Problem: wir haben in einer Altbauwohnung das Bad saniert und im Zuge dessen auch die Elektroinstallation prüfen und leicht anpassen lassen - jedoch nicht grunderneuert.

Jetzt haben wir das Problem das der Durchlauferhitzer im Bad nicht geht. den Durchlauferhitzer selbst haben wir prüfen lassen, und auch das die neue Wasserrohrinstallation tut was sie soll.

danach habe ich die Spannung gemessen, die am Durchlauferhitzer ankommt: Ergebniss: L1, L2, L3 gegen Erde sind jeweils 230 Volt aber die Spannung zwischen den Phasen, die mW bei 400 Volt liegen muss, wird mir als 24 Volt angezeigt - mit Benning Profipol Spannungsprüfer.

Die Sicherung habe ich geprüft, da liegen auch die gleichen Spannungen an.
Jetzt vermute ich, dass der Elektriker im Sicherungskasten etwas falsch verdrahtet hat.
Er hatte dort eine Haupsicherung eingebaut (die fehlte bisher) und aus drei Einzelsicherungen für den Durchlauferhitzer eine einzelne Dreifachsicherung gemacht.
Er hat auch einen FI-Schalter eingebaut, den aber nach einem Test wieder diskonnektiert- der würde mit der bestehenden Verkabelung nicht funktionieren - die wie gesagt, nicht erneuert wurde.

Ich kann an der Haupsicherung 400 Volt messen, aber nicht an der D...
2 - Unterverteilung anbinden, bitte um Rat. -- Unterverteilung anbinden, bitte um Rat.

Zitat :
Primus von Quack hat am  2 Mär 2026 19:49 geschrieben :
Das frage ich mich auch
Ich würde der UV sogar 3 mal 35A Neozed zumuten, je nachdem was da für eine Zählervorsicherung drin ist
Und dann werden in der UV entsprechend FI und LS eingebaut



Ja, die 25 waren gewählt, um absolut sicher selektiv zum vorgeschalteten Überstromschutz zu bleiben, aber falls da 3x63 A verbaut sind, geht 35 natürlich auch. Sollte der SLS 35 A sein, würde ich nur einen Hauptschalter verbauen. ...








3 - kleine Inselsolaranlage zur Spannungsversorgung (Erhaltungsspannung) eines Wohnmobils -- kleine Inselsolaranlage zur Spannungsversorgung (Erhaltungsspannung) eines Wohnmobils

Zitat :
lolthy hat am  8 Sep 2023 09:14 geschrieben :
Bei längerer Nichtbenutzung entladen sich die Aufbaubatterien.
Was heißt das genau? In einer Woche, ein Monat, sechs Monate? Ist das Selbstentladung der Akkus oder gibt es stille Verbraucher? Gibt es einen Hauptschalter, um die Bordakkus ganz zu trennen?


Zitat : Dem möchte ich entgegenwirken, indem ich auf das Carport eine kleine Inselsolaranlage baue, die das Fahrzeug mit Strom versorgt.
Völlig übertrieben!

Du kannst die Entladung mit einem kleinen Solarmodul ca. 10 bis 20 Watt oben auf dem Carport ausgleichen. Wenn das nicht reicht, ist irgendwas oberfaul. Dieses Solarmodul ...
4 - Bedieneinheit defekt -- Geschirrspüler Neff SD6P1F
Game over

Hallo zusammen,

ich will mich noch herzlich für die Unterstützung bedanken.

Heute habe ich noch eine gebrauchte Leistungselektronik (Teilenummer und E-Nummer - zumindest bis zum ...EU, der Rest ist unbekannt - identisch) eingebaut. Beim Einschalten ist jetzt neben dem Pumpgeräusch auch ein Piepsen zu hören, das war vorher nicht so, das Display bleibt aber leider nach wie vor dunkel. Beide vorhandenen Ersatz Displaymodule und zwei verschiedene Hauptschalter habe dazu ausprobiert.

Nach all dem Handspülen sank hiermit der WAF auf Null - ein neuer Siemens iQ300 wurde heute also noch kurzerhand beschafft und weitere Reparaturversuche werden eingestellt.

Es zeigt sich wieder mal: Stumpfes Teile tauschen macht eben leider noch keine erfolgreiche Reparatur.

Beste Grüße & macht weiter so, im Unterstützen der Ahnungslosen...
Stefan ...
5 - Wasserhahn Symbol blinkt -- Geschirrspüler Bosch SL6P1B
Hallo,
jetzt habe ich einige Stunden damit verbracht die Fehler einzugrenzen.
Einen neuen Reedschalter Durchflusssensor habe ich bereits gekauft und eingebaut ohne einen Erfolg.
Ich bin jetzt draufgekommen wie ich eine Art Testprogramm starten kann.
Wenn ich die beiden Peiltasten (R+L) gedrückt halte und den Hauptschalter einschalte komme ich in ein Untermenü.
Dann kann ich ein Programm starten was nicht gleich auf Störung geht.
Der Geschirrspüler startet denn Waschvorgang und stoppt während dem Waschvorgang mit E06 Tür Hallsensorfehler.
Wenn ich die Tür öffne steht Wasser oben am Türkontakt Wasser in der Vertiefung.
Die Dichtung habe ich aber schon neugegeben.
Hat jemand noch Erfahrung mit dem Fehler E06?

Bin für jede Hilfe dankbar.

Mit freundlichen Grüßen
Manuel <font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (3211547) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (2505388) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>

[ Diese Nachricht wurde geändert von: stadlermanuel am 20 Nov 2020 18:25 ]...
6 - 6V Audio-Verstärker mit TDA1553, welchen Widerstand für Lautstärkeregler? -- 6V Audio-Verstärker mit TDA1553, welchen Widerstand für Lautstärkeregler?
Soooo, nach einiger Zeit issa wieder da...

Nachdem ich einige Zeit gegrübelt habe, welchen Weg ich wähle, und ob ich nicht doch ein fertiges modernes Autoradio verwenden will, bin ich von diesem Gedanken doch wieder abgekommen. Das abnehmbare Bedienteil vom eigentlichen Radio zu trennen und versteckt eingebaut zu montieren,... diese Idee hat schon gelockt. Gescheitert ist es daran, das ich im Ford regelmäßig den Hauptschalter nutze. Und nach jedem Einschalten das Radio neu zu programmieren und einzustellen, darauf hab ich keinen Bock.

Fazit: Ich bin doch meinen erdachten Weg mit dem TDA 1553 gegangen.
Als Stromversorgung hab ich diesen China-StepUp/Down-Regler genommen.
https://www.ebay.de/itm/401852740099 So an sich funzt das Teil Super.
Die Teile für die Verstärkerschaltung kamen auch letzte Woche an... Heute hab ich dann man Zeit gefunden, das ganze zusammen zu braten. Und siehe da, das Teil läuft, und das gar nicht so schlecht!

Lautstärke an meinen 8Ohm Standboxen im Test mehr als ausreichend.
Stomaufnahme bei Vollauslastung vor dem Regler bei 8Ohm zwischen...
7 - "Kurzschluss" FI Schalter Hausgeräte defekt ? -- "Kurzschluss" FI Schalter Hausgeräte defekt ?
Vielen Dank.

Die Heizung wurde 2014 eingebaut. Buderus.

Habe nun laut Anleitung die Feinsicherung der Heizung getauscht. Es war eine Ersatzsicherung hinter dem Bedienteil/display der Heizung verstaut.

Wenn ich die Heizung am Bedienteil/ Heizkessel ein / ausschalte - sollte das der von Dir erwähnte Hauptschalter sein ?

Höre ich ein leichten *klick* und ein leichtes summen. Das Bediendisplay bleibt tot, aus.

Nachdem ich die Sicherung von der Heizung wechselte ändert sich nichts.
Leider hat es nichts gebracht. Man hört beim Einschalten ein klick und dann ein summen. Aber mehr nicht. Das Display bleibt nach wie vor aus.


Da demzufolge war nun die Sicherung der Heizung selbst noch intakt. Wie ich rausfinden durfte.

Kann man daraus etwas erschließen ?

Hat es das Display erwischt. Fakt ist die Heizung arbeitet auch nicht, es gibt eben kein Warmwasser.




Soll ich ein Elektriker oder Heizungsbauer rufen ?

Danke






[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom2e am 21 Okt 2018 21:55 ]...
8 - Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand -- Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand
Moin Klaus,

Dr. Google sagt, dass der 50A Schalter ein Leistungsschalter ist. Gibt es auch in Deutschland, aber nur für größere Leistungsbereiche.Denoch sind 50A viel zu viel für die Anlage. Sie ist wohl nur noch nicht abgeraucht, weil Ihr nicht so viel Leistung benötigt.

Die Vorgehensweise von Trumbaschl ist die richtige. Ich würde wie er Vorgehen und noch ein paar Sachen ergänzen.

Ich würde das "Holzbrett" mit dem Leistungsschalter und dem Trennschalter komplett demontieren. An die Stelle dann einen Aufputzverteilerkasten setzen. Dort rein einen Hauptschalter + eine max. 25A große Hauptsicherung. Idealerweiße eine Schmelzsicherung. In der Not geht auch ein Sicherungsautomat. Der löst allerdings dann immer mit aus, wenn im Haus schon ein Sicherungsautomat auslöst. Also nicht so komfortabel.

Den Sicherungskasten im Haus würde ich gegen einen größeren Tauschen, dort würde ich 16A Sicherungen für alle Stromkreise sowie 2 FI-Schalter mit maximal 30mA Auslösestrom und mindestens 25A Strombelastbarkeit einbauen. Die Stromkreise gleichmäßig aufgeteilt auf die beiden FI-Schalter.

Der eingeschlagene Erde geht auf die Erdungsschiene, welche keinerlei Verbindung zum ankommenden Stromnetz hat. Von der Erdungsschiene erdest du dann deine...
9 - Schadet das Ausschalten per Steckerleiste Elektronikgeräten ohne eigenen Netzschalter? -- Schadet das Ausschalten per Steckerleiste Elektronikgeräten ohne eigenen Netzschalter?


Zitat : Schadet es dem Gerät, wenn ich es hinter einen schaltbaren Zwischenstecker hänge?Nein, weshalb sollte es? Du könntest ja auch einfach den Stecker ziehen.
Jedes Gerät auf Standby ist sowieso eins zu viel.

Das war nur eine Überlegung, ich kenne mich in dem Bereich nicht gross aus, darum hab ich auch hier angefragt Ich hab mich gefragt, ob ein "hartes" Ausschalten elektronischer Geräte ohne Hauptschalter (wie auch TV's etc.) diese mit der Zeit nicht schädigt.
In meinem Falle jetzt konkret bei diesem Wasserkocher (150 € immerhin). Speicher/Uhr/Timer etc. hat der ja nicht eingebaut, von daher wär dies kein Problem.




Zitat :
10 - Umzug in reonvierten Altbau -> Herdanschluss nicht sachgemäß? -- Umzug in reonvierten Altbau -> Herdanschluss nicht sachgemäß?
Hallo Zusammen!

Ich werde demnächst in eine neue Wohnung einziehen (Altbau, die Wohnung ist komplett renoviert mit komplett neuer Elektroinstallation). Dort habe ich eine Küche mit fleißigen Helfern eingebaut. Als ich den 5-poligen Herdanschluss überprüft habe, ist mir folgendes aufgefallen:

Zwischen L1 L2 und L3 liegt 0 V an, zwischen den Außenleitern und dem Neutral- und Schutzleiter 230 V.

Kam mir gleich ein bissel spanisch vor, also bin ich zum Sicherungskasten, dort gibt es einen Hager MBN316 Automaten (also 3 polig 16A) für den Herd. Bin dann zum Zähler gedackelt -> Wechselstromzähler...

Zudem gibt es im Sicherungskasten der Wohnung keinen Hauptschalter/Gesamt-FI. Alles ist einzeln mit einem FI abgesichert, außer der Herd.. Ich bin kein Elektriker, aber was für einen Sinn hat dann der Schutzleiter am Herd? Bzw. was löst der dann aus?

Bevor ich jetzt irgendwas unternehme wollte ich euch mal fragen, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, dass das ganze in Ordnung ist. Bin leider kein Elektriker aber mir als Laie scheint die ganze Installation nicht sehr geheuer.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: samu am 19 Jan 2016 10:00 ]...
11 - Lichtabschaltung Dia-Projektor -- Lichtabschaltung Dia-Projektor

Zitat : Ich würde gern das Licht nicht gleichzeitig mit dem Lüfter über den 230V Hauptschalter abschalten, sondern extra, auf der Kleinspannungsseite, Wird der Lüfter mit 230V betrieben, oder aus dem Lampentrafo?


Zitat : 150VA:24V= 6A . Da dieser Schalter 7 A schalten kann, sehe ich da keine Probleme. Ich schon. Eben wegen des hohen Einschaltstromes.
Ein Relais aus der KFZ-Technik dürfte wesentlich besser damit zurecht kommen. Es soll ja auch welche für 24V geben.
Zwar brauchen die Gleichstrom für die Magnetspule, aber es ist keine Kunst den aus der Lampenspannung herzustellen.


12 - Programme laufen kurz/ fehlen -- Waschmaschine Blomberg WA 1400
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : Programme laufen kurz/ fehlen
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 1400
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo zusammen,

ich habe eine Frage und bräuchte eure Meinung und Erfahrung bitte.

Meine Mutter meinte, das Teil heize nicht mehr. Okay, ran an das Teil, demontiert und geprüft.

Heizelement ca. 26 Ohm gemessen
Temperaturfühler 160 kohm gemessen

Stromkreis vom Eingangsfilter zum Hauptschalter zum Wasserstandsensor (ich denke es ist ein Wasserstandfühler der Trommel, bzw. ist dieser Sensor mit einem dünnen Schlauch dahin verbunden und liegt unter der Ablageplatte) und schließlich zum Schalterwerk geprüft. Bis zum Schaltwerk war alles okay. Dachte erst, es ist das Schaltwerk, da dort der Neutralleiter rein und raus geht. Irgendwie muss ja die Heizung EIN und AUS geschalten werden.

Dann kam mir die Erleuchtung, am Schaltwerk mal zu drehen und siehe da, der N wurde durchgeschalten. Schaltwerk wieder eingebaut und in der Stellung, wo der N durchgeschalten ist die WM in Betrieb genommen. Heizung war an Spannung und Wasser wurde warm. Der Sensorwert ging auch von 160 kohm runter auf 70 kohm....
13 - siehe Text -- Waschmaschine Blomberg WA 1400
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : siehe Text
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 1400
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo zusammen,

ich habe eine Frage und bräuchte eure Meinung und Erfahrung bitte.

Blomberg Waschmaschine
Frontlader
WA 1400

Meine Mutter meinte, das Teil heize nicht mehr. Okay, ran an das Teil, demontiert und geprüft.

Heizelement ca. 26 Ohm gemessen
Temperaturfühler 160 kohm gemessen

Stromkreis vom Eingangsfilter zum Hauptschalter zum Wasserstandsensor (ich denke es ist ein Wasserstandfühler der Trommel, bzw. ist dieser Sensor mit einem dünnen Schlauch dahin verbunden und liegt unter der Ablageplatte) und schließlich zum Schalterwerk geprüft. Bis zum Schaltwerk war alles okay. Dachte erst, es ist das Schaltwerk, da dort der Neutralleiter rein und raus geht. Irgendwie muss ja die Heizung EIN und AUS geschalten werden.

Dann kam mir die Erleuchtung, am Schaltwerk mal zu drehen und siehe da, der N wurde durchgeschalten. Schaltwerk wieder eingebaut und in der Stellung, wo der N durchgeschalten ist die WM in Betrieb genommen. Heizung war an Spannung und Wasser wurde warm. Der Sensorwert ...
14 - Sinn HLAK als 3pol und 2pol separat? -- Sinn HLAK als 3pol und 2pol separat?

Zitat :
ego hat am 16 Okt 2015 21:55 geschrieben :
Ja, dann tu das doch, wenn es dem Seelenfrieden dient.
Und ja, das ist seit mehreren Jahrzehnten bei hager so, früher in blanker ausführung.

Warum da ein Fi eingebaut werden muß, entzieht sich allerdings meinem Verständniss, wir sind doch nicht in AT, oder fordert das eure TAB?

Ja, die TAB des VNB verlangt danach.

Aus Interesse: Spräche denn etwas dageben neben die dreipolige HLAK eine Einpolige für den N zu setzen? (Siehe Beispielbild im Anhang.)


Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 16 Okt 2015 22:15 geschrieben :
15 - Verschluß von Verteileren -- Verschluß von Verteileren
Wir betreuen seit Kurzem ein Städtisches Obdachlosen Wohnheim,

Leider ist es in der Vergangenheit immer wieder zu Streitigkeiten der Bewohner gekommen und diese Haben sich gegenseitig per Hauptschalter im Zählerschrank den Strom ihrer UV abgeschaltet.
Daraufhin wurden Schlösser eingebaut.

Anlagenaufbau ist:
Hak
Zähler der Zimmer / Allgemein (HA Schalter)
Unterverteilung im Zimmer (Allgemein im Zählerschrank)

Die Bewohner haben sich dann beschwert, das Sie Ihre Zähler nicht mehr Ablesen können.

Leider habe ich in der VDE keine Aussage zur Zugänglichkeit gefunden.

Der Zugang im Störungfall ist über die Rufbereitschalft der Stadt gegeben.

Wie kann man hier Argumentieren ?? ...
16 - Projekt Eigenheim -- Projekt Eigenheim
Uffa, da herrscht ja "leichter" Platzmangel!

Da wirst du wohl nicht drum herumkommen, den Verteilerbereich für die Wohnung auszulagern. Vorher kriegt man da weder Hauptschalter noch FI rein.

Und wie gesagt, ich würde für die zweite Wohnung einen offiziellen Zähler empfehlen. Da kann dir auch der Elektriker sagen, ob du in den Kasten noch einen neuen Zähler vom Netzbetreiber reinkriegst, eventuell auch SLS vor den Zählern eingebaut (dann erübrigt sich der Hauptschalter). ...
17 - Verteilerkasten umbauen samt Unterverteiler -- Verteilerkasten umbauen samt Unterverteiler
Hallo liebe Forengemeinde,

Ich möchte meinen Verteilerkasten etwas umbauen lassen und für den Keller einen eigenen Unterverteiler aufstellen lassen. Zusätzlich hätte ich noch ein paar dazu gehöhrende Fragen. Gleich vorweg, durchführen wird es ein Elektriker. Da mich das Thema aber sehr interessiert und fasziniert möchte ich vorab alles fertig Planen und dem Elektriker dann nur noch den Plan in die Hand drücken. Vor allem will ich aber auch dazu lernen.

Aktueller Stand der Installation sieht folgendermaßen aus:
* Hauptverteiler für die 5 Häuser steht in der Einfahrt. Darin befindet sich für jedes Haus der Zähler, Blitzschutz (B+C Kombi) sowie je Außenleiter eine 35A Schraubsicherung. Die anderen Teile (Hauptschalter und was es sonst noch geben sollte) ist in einem extra versperrten Teil untergebracht wo ich nicht reinsehen kann.
* Vom Zähler gehen 5x16mm² Leitungen in den Verteilerkasten in meinem Haus (EG). Leitungslänge dürfte so 15 bis max. 25 Meter sein (außer die haben eine Schleife eingebaut ). Luftlinie sind es ca. 12 Meter.
* Im Verteilerkasten ist eine Überspannungseinheit (C+D Kombi: SPC-S-20/335), ein RCD (PFIM-40/4/003) sowie zwei RCD/LS Kombi...
18 - Gerät schaltet nicht ein -- Liesegang/Hitachi Beamer
Geräteart : Sonstige
Defekt : Gerät schaltet nicht ein
Hersteller : Liesegang/Hitachi
Gerätetyp : Beamer
Kenntnis : minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop
______________________


Hallo zusammen,

nachdem ich meinen Beamer "Liesegang DV 380" (anscheinend baugleich zu Hitachi CPX 980W/985W) wegen Farbstichigkeit teilweise zerlegt und wieder zusammengebaut habe, läßt er sich nun nicht mehr starten.

Fehlerbeschreibung: Nach dem Einschalten über den Hauptnetzschalter leuchtet eine orangefarbene LED auf dem Bedienfeld. Nach Drücken des "Ein"-Schalters wird diese einige Sekunden grün, ohne daß das Gerät irgendwelche Zündversuche unternimmt. Dann blinkt sie orange, um später wieder orange dauerzuleuchten.
Manchmal läßt sich dem Gerät auch gar keine Funktion entlocken; dann leuchtet die LED rot, ohne daß das Drücken des Start-Schalters eine Reaktion zur Folge hätte. Dann hilft es, wenn ich beim Einschalten über den Hauptschalter den Reset-Knopf gedrückt halte. Anschließend verhält es sich dann wie oben beschrieben.

Bislang unternommene Versuche der Fehlereingrenzung:
Alle Stecker (inklusive des Platinensteckers zwischen den beiden übereinanderliegende...
19 - SIcherungsautomat im oberen Anschlussraum Zählerschrank -- SIcherungsautomat im oberen Anschlussraum Zählerschrank
Hallo, danke für die Antworten.
An das Thema Selektivität hatte ich in diesem Fall gar nicht gedacht...
Also Absichern müsste ich definitiv, da 50A SLS Schalter eingebaut ist -allerdings in den Verteilungen nur 40A FI´s verbaut sind.
Denke ich werde hier Neozed Lasttrennschalter mit 35A einbauen, damit wäre dieses Thema vom Tisch.

zwecks Vermietung: das ist mir klar, daher wollte ich ja auch die beiden Zuleitungen zur Wohnung OG im Anschlussraum fürs zweite Zählerfeld verdrahten. So das ich später relativ Problemlos einen zweiten Zähler nachrüsten kann. Leider konnte man mir hier noch kein Grünes Licht für geben - ich denke dies sollte aber unproblematisch sein!?

@ego: Du schreibst dass die Neozedlasttrennschalter in den Verteilerfeldern eingebaut werden müssen, ich würde diese aber gerne - um mir jede Menge platz zu sparen im oberen Anschlussraum installieren,
angenommen ich würde nur Hauptschalter verwenden, diese dürfte ich im oberen Anschlussraum montieren???

Danke ...
20 - Sicherungskastenbildersammlung -- Sicherungskastenbildersammlung
Kritik erwünscht?

Hauptschalter fehlt, Überspannungschutz fehlt(kann man wohl als optional betrachten), Isolierunterlagen Hutschiene Reihenklemmen fehlen, Berührungschutz an den Neozedelementen und der linken Blockklemme fehlt(warum werden diese Dinger eigentlich noch gefertigt/verkauft, nen LS-Schalter ohne Berührungschutz würde auch kein Mensch mehr verbauen?), Stromlaufplan und Errichterbescheinigung(Typenschild) fehlen offensichtlich.

Diese Mängel würden(bzw. werden noch) von einem Sachverständigen auf jeden Fall angeführt. Ist die Apotheke in einem Einkaufcenter, käme noch der fehlende Berreichsschalter hinzu.

PEN-Leiter in einer Neuanlage würde ich mal als sehr unglücklich bezeichnen, wenn dieser aufgrund Bestand da ist, sollte er an der ersten Klemme im Verteiler aufgetrennt werden.

Tipp fürs nächste mal: FI-Vorsicherung mit berührungsgeschützten Sicherungselementen, oder noch besser mit Sicherungslastrennschaltern ausführen: An deren Eingangsklemmen lassen sich bequem 2 Adern bzw Twinhülsen anklemmen, dann braucht es die Blockklemmen nicht mehr.
(Kosten/Aufwand/Platz).Optional und noch besser, die Elemente nebeneinander anordnen und verschienen.

N mit Twinhülsen über die FI schleifen,PE über die grün/gelben Reihenklemmen....
21 - keine Funktion geht nicht an -- Autoradio Blaupunkt / Ford Travelpilot FX Navigation

Zitat :
elmo_cgn hat am 24 Jan 2013 12:43 geschrieben :
Hallo,

der STP55NF06 sollte auch passen.

Gruß,
Elmar



Ich werde langsam verrückt.
STP55NF06 eingebaut immer noch das gleiche Problem.

Wird denn der Mosfet durch Wärme von selbst leitend?

Wenn ich den Mosfet erwärme geht das Gerät an ansonsten nicht also muss es wohl an seiner Ansteuerung liegen und da werden dann wohl die Bauteile zu klein für meine Lötstation.
Oder es liegt am Endstufen IC das das den Mosfet ansteuert.

Aber welchen Nachteil bekomme ich denn wenn ich den Mosfet überbrücke?

Das Gerät funktioniert ja einwandfrei wenn ich einmal erwärmt habe und den Strom nicht mehr trenne nach einer Weile geht die Stromaufnahme dann auf unter 10mA zurück und das Display schaltet ab.
Schalte ich dann an startet es ganz normal also sollte doch dieser Modus mit den 10mA nicht durch den Mosfet realisiert werden.
Den Mosfet so...
22 - Mosfet brennt durch -- LCD Loewe Concept L32
Geräteart : LCD TV
Defekt : Mosfet brennt durch
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Concept L32
Chassis : L2650 (müsste es sein)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Habe hier ein weiteres Sorgenkind - mein Loewe Concept L32.

Netzteil: 89105.052

Dieser hat sich nach dem Einschalten am Hauptschalter mit einem Knall verabschiedet. LCD geöffnet und NT ausgebaut.

Offensichtlicher Fehler:
1. Hauptsicherung durchgebrannt
2. Mosfet Q224 STP20NM50FP abgeraucht

Also Mosfet und Sicherung ersetzt, eingebaut, angeschlossen, Netzschalter - PENG! Dasselbe Spiel in Grün.

Ich habe die SOP8-Chips MC33262 (PFC) bzw. L6387D (HIGH-VOLTAGE HIGH AND LOW SIDE DRIVER) im Verdacht.

Bevor ich die Teile aber für teure Geld im Ausland bestelle, wollte ich mal fragen, ob hier schon jemand ein ähnliches Fehlerbild hatte.

P.S. Bilder kann ich bei Bedarf machen und hochladen. ...
23 - Lampe blinkt, Gerät tot -- Kühlschrank Privileg 107.503-5
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Lampe blinkt, Gerät tot
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 107.503-5
S - Nummer : 13208247
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
______________________

Hallo,

habe die Geschichte mit blinkender Innenbeleuchtung hier im Forum schon gelesen und daraufhin einen neuen Kondensator besorgt und eingebaut. Zunächst ist a) alles ruhig dann b) Hauptschalter gedrückt c) Gerät geht an Lampe leuchtet normal, dann d) fängt sie nach ca. 20 sec. an zu blinken und die Kontrolllampen blinken ebenfalls.

Kann keine sonstigen Geräusche vernehmen.

Jetzt wollte ich den Anlasser bestellen ( ca. 30-40 € ) bin mir nun aber nicht mehr sicher, ob es dieser sein könnte.

Hängt der Kolben vielleicht ( Kühlschrank auf den Kopf stellen und gegen Motorgehäuse mit Hammer klopfen...?)

Oder was meint ihr? ...
24 - Hauptschalter in umgebautem Heizungsverteiler. -- Hauptschalter in umgebautem Heizungsverteiler.
Wir bauen derzeit unsere Heizungsanlage um.

Standort Österreich

Bestand ist ein Verteiler mit allen erforderlichen Geräten:
Anspeisung auf NH Trenner 00 mit 40A
Überspannungsschutz
FI 63A 30mA
Danach dann die entsprechenden Leitungsschutzschalter.

Vom Verteiler werden 12 Heizkreise, Ausdehnungsanlage, . . . versorgt.

Netzformm der Zuleitung TNCS

Selektivität der Überstromschutzorgane ist gegeben.

In der Verteilertür wird nur ein TD eingebaut.

Die Mischer, Pumpen, . . . sind alle so eingebaut, dass keine mechanischen Gefahrenstellen vorliegen.
Einzige Gefährdung könnte von austretendem Heißwasser ausgehen (das aber elktrisch sowiso nicht in den Griff bekommen werden kann)

Der Verteiler ist Bestand und hatte bisher keinen Hauptschalter, es wurde eigentlich nur die komplette Steuerung auf SPS umgerüstet.

Jetzt zur Frage:
Ist es notwendig einen von aussen bedienbaren Hauptschalter für diesen Verteiler einzubauen?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: winnman am 17 Jul 2012 19:15 ]...
25 - Relais schaltet nicht -- Ideal Stapelschneider
Geräteart : Sonstige
Defekt : Relais schaltet nicht
Hersteller : Ideal
Gerätetyp : Stapelschneider
Chassis : 4850-90
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo allerseits,

zuerst einmal ein Dankeschön an alle, die hier ihre Zeit opfern, um anderen zu helfen.

Mein Problem:
Ich habe hier eine Papier-Schneidemaschine (Stapelschneider) der Firma Ideal, Typ 4850-90.
Die Maschine ist ca. 15 Jahre alt und ist seit kurzem defekt.

Bedienung der Maschine:
Die Maschine hat zwei Einschalter (einen Hauptschalter (O1) und einen Schlüssel-Schalter (S8)).
Nach dem Einschalten beider kann man die Maschine bedienen.
1. Schalter von links (S1): Messer und/oder Balken ab (abhängig davon, welcher Schalter rechts noch gedrückt wird.
2. Schalter von links (S4): Balken auf
1. Schalter von rechts (S2): Messer ab (nur, wenn S1 gleichzeitig gedrückt wird)
2. Schalter von rechts (S3): nur Balken ab (nur, wenn S1 gleichzeitig gedrückt wird)

Die Maschine lässt sich anschalten und alle Kontrolllampen leuchten normal, der Schneidevorgang
funktioniert jedoch nicht. Die Maschine macht gar nichts (weder Messer noch Balken senken sich). Als Ursache habe ich das rechte der 5 großen Relais aus...
26 - Gerät verliert Einstellungen -- Receiver Harman-Kardon AVR 630
Geräteart : Receiver
Defekt : Gerät verliert Einstellungen
Hersteller : Harman-Kardon
Gerätetyp : AVR 630
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo Zusammen,

ich habe aktuell ein Problem mit meinem H-K Receiver AVR 630.
Diesen hatte ich mir vor 7 Jahren geholt und war vom Gerät einfach nur begeistert .
Ich hatte das Gerät nun seit etwas mehr 1 Jahr nicht mehr in Betrieb, da wir Mitte letzten Jahres aus den USA umgezogen sind. Während des Umzugs wurde das Gerät auf die Seite stehend im Container geliefert (die DEPPEN vom Umzugsunternehmen!
Ich schloss da Gerät zwar daraufhin an und überpüfte die Basic Funktionen, welche auch i.O waren, einen kompletten Funktionscheck machte ich allerdings nicht.

Aufgrund anderweitiger Gründen, konnte ich das Surroundsystem nunmehr erst kürzlich wieder komplett aufstellen und musste leider feststellen, dass zwar alles soweit wieder funktionierte, jedoch das Gerät alle Einstellungen im Menü verliert wenn es per Hauptschalter ausgeschalten wird (im Standby bleiben sie gespeichert).

Daraufhin hatte ich intensiv den Goggel gefragt. Ein dadurch gefundenes Service Manua...
27 - Trafo Sicherung fliegt rauß -- Reneka Espressomaschine
Hallo Euch allen,
nachdem der Trafo i.O. war und auch keine beunruhigenden Auffälligkeiten auf der Platine oder den Bauteilen feststellbar war. Bin ich mal einen anderen Weg gegangen. Ich hab die Elektronikbox an die Netzspannung angeschlossen, die defekt Sicherung erneuert und alle Steckverbindungen zur Elektronikbox, den Magnetventilen und was so noch angeschlossen ist abgeklemmt. Dann Hauptschalter rein und die Sicherung hält. Dann hab ich Steckverbindung für Steckverbindung wieder verbunden und beim anschließen vom Flowmeter ging alles aus. Das Flowmeter hab ich dann nach dem Handbuch auf Diodenmessung überprüft, da waren die Werte weit außerhalb der soll Werte. Wiso auf Diodenmessung versteh ich zwar nicht, aber egal. Das Flowmeter arbeitet nach meinem wissen wie ein Halgeber und der wird nach meinem KFZ Wissen mit einem Oszi geprüft. Soweit sogut, heute kam das neue Flowmeter, eingebaut und endlich läut er wieder. Da kann der Morgen endlich wieder gut beginnen. Endlich wieder guter Espresso, die alte Ersatzmaschine steht schon wieder im Keller, oder auf den Müll. Erst wenn einem was fehlt merkt man es. So ist es auch bei dem Espresso Geschmack.

ma ...
28 - Spült nicht mehr -- Geschirrspüler   AEG Favorit Sensorlogic    44060 IM 45
So die Maschine läuft wieder, nach dem ich einen Stromlaufplan gefunden habe hat sich die Fehlersuche etwas erleichtert. Ein Punkt war das das Relais nicht mehr den vollen Strom übertragen hat. Messtechnisch ging das Relais es hat auch geschalten bei 12Volt aber nachdem aufknacken war klar so verbrannt wie die Kontakte ausgesehen haben konnte das nicht richtig gehen. also hab ich gleich ein neues gekauft schwierig war nur eins zu finden was den gleichen spulen Wert von 400ohm bzw. 12v 30mA hat, nicht das mir der Treiber Triac durchbrennt. Nachdem ich das drin hatte waren die Symptome aber immer noch die gleichen der Hauptmotor wollte nicht anlaufen. Dann habe ich die Druckdose ausgebaut und geschüttelt wieder eingebaut Maschine an und siehe da sie lief an für ca. 3min dann wieder aus. Also hab ich mir ein Datenblatt der Druckdose runtergeladen worin steht das diese bei 0,7bar schaltet. Dann hab ich mir eine Adapter gebastelt und den Druckminderer von meinen Kompressor auf ca. 0,7 eingestellt und natürlich noch einen Absperrhahn dazwischen. Und siehe da nach ca. 3min hat das piepen meines Multimeters aufgehört der Druck war aus dem System wohl raus. Also Druckdose kaputt, diese habe ich übrigens bei Amazon gefunden 33€ war innerhalb 24h da. Druck dose rein Maschine Läuft.
29 - Endstufe vor dem Selbstmord bewahren -- Endstufe vor dem Selbstmord bewahren
@Offroad GTI:
Beim Thermisch verbinden werde ich mir was einfallen lassen. Ist wirklich die sauberste Lösung.

Den Test mit einer ohmschen Last hab ich gemacht als ich die Endstufe fertig hatte. Habe dazu eine 21W Bremslichtbirne fürs Auto genommen. Die FETs wurden dabei nicht mal Handwarm, woras ich schliesse dass die ansteuerung insofern i.o. gewesen sein sollte. Auch der Trockentest mit Motor im Leerlauf funktionierte ohne Probleme.

@berufsbastler
Wie meinst du das mit der Stromüberwachung? Also R203 habe ich als Strombegrenzung über den Motor eingebaut, damit der Automotor nicht gerade abstellt beim Anfahren das Werfers . Wenn aber eine Halbbrücke komplett durchschaltet bringt der natürlich nicht viel... Ich könnte ihn vor die H-Brücke einbauen, so hätte ich auf jeden Fall eine Kurzschlussstrombegrenzung.
Bei Überstrom löst übrigens ein gewöhnlicher 230V / 20A Leitungsschutzschalter aus dem Baumarkt aus. (Hat auch prima funktioniert ) Der LSS ist auch gleichzeitig mein Hauptschalter für die komplette Steuerung.
Eine elektronische Stromüberwachung habe ich nicht konzipiert.

Die H-Brücke habe ich auf einer Trägerplatte aus Hartpapier aufg...
30 - Wassertasche ob.li. verdreckt -- Geschirrspüler Siemens SE65M350
Hmmm, ich bin inzwischen auch bei einer philosophisch anmutendenden Fragestellung angekommen...

Ich habe vor einigen Wochen unsere inzwischen mindestens 10 Jahre alte Bosch LogiXX (SGS0932/11) an den üblich verdächtigen Stellen (Gebergehäuse, Riffelschlauch und Wassertasche) gereinigt, nachdem ich irgendwann eher zufällig bemerkt hatte, dass ihr Spülergebnis nicht mehr so richtig doll ausfiel... Speziell an den Böden von Trinkgläsern konnte man das deutlich sehen.

Kurz vorher hatte ich mir -wie man so schön sagt- selbst einen gespielt: Im Betrieb war das äußere Display nur noch sehr schwach abzulesen, was ich in Augenschein genommen hatte, indem ich das Steuermodul demontiert und geöffnet hatte. Das nahm mir das Teil irgendwie übel, und ließ es nicht zu, dass ich das Flachbandkabel für das Display wieder komplett und korrekt an die richtigen Kontaktstellen bekam, was mir mit dem Ausfall einiger Segmente "heimgezahlt" wurde...
Ob des nicht mehr ganz jugendlichen Alters des Geräts, fragte ich meine Frau, ob sie einen neuen Geschirrspüler haben wolle, worauf ich mit Staunen zu hören bekam, wie sehr doch ihr Herz an dem Gerät hängt.
Also hatte ich dann ein neues Steuermodul bestellt und eingebaut, weil...
31 - Schaut euch mal bitte diesen Zaehlerschrank an entspricht dieser noch der deutschen Norm??? -- Schaut euch mal bitte diesen Zaehlerschrank an entspricht dieser noch der deutschen Norm???

Zitat :
Reinie hat am  6 Dez 2010 22:27 geschrieben :
Vom Zaehler gehen L1, L2, L3 und N direkt auf den FI 40A 0,05A die Erde stammt vom Staberder allein ist das so ueberhaupt noch Zulaessig?


Das ist bei einem TT-Netz nunmal so üblich und deswegen werden und wurden diese fast immer mit einem FI betrieben, da anders die Abschaltung im Fehlerfall aufgrund des relativ hohen Erdungswiderstand nicht möglich ist. Ob man jetzt in einem 1-Fam.-Haus auf jeder Etage nochmal eine UV haben will, ist eine Geschmacks- Komfort- aber auch Geldfrage.
Zwar sind heutige Zählerschränke fast immer schutzisoliert, das heisst aber nicht, dass dieser hier unbedingt erneuert werden muss. Das Gehäuse sollte aber schon geerdet sein und man muss deutlich vorsichtiger sein, wenn man unter Spannung daran arbeitet, das ist saugefährlich! Was mir an diesen Teilen missfällt sind die N- und PE-Schienen.
Der alte 0,5A-FI-schalter sollte gegen einen (oder mehrere) 0,03A-F...
32 - Steckdosen mit Schaltern / Selbstbau -- Steckdosen mit Schaltern / Selbstbau
Ich wollte es nicht als Fertiggerät kaufen, da es in den Schreibtisch eingebaut wird. Die Schaltplatine wird in die Schreibtischplatte eingelassen, ebenso wie USB und FireWire Schnittstellen.
Die USB/FW Schnittstellen sind bereits eingelassen, und jetzt fehlt mir eben noch der Strom

Somit wird der Schreibtisch das Gehäuse. Die Kanäle für Kabel habe ich bereits eingefräst.

Das Argument mit dem Hauptschalter ist ein sehr Gutes, da muss ich mir dann nochmal richtig Gedanken machen, was für eine Last ich da dran hänge. Bzw. Wie ich das Problem umgehen kann.



Danke schonmal für eure Tipps
Gruß
howsy ...
33 - Hauptschalter defekt -- Waschmaschine   BOSCH    WFE2821
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : Hauptschalter defekt
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : WFE2821
FD - Nummer : 800500016
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
______________________

Hallo zusammen,

bei meiner Einbau - Wama Bosch WFE2821 ist der Netzschalter (Hauptschalter mit Fensteröffner, Bosch Teile Nr. 154079) defekt und muß ersetzt werden.

Die Maschine ist in eine Küchenzeile eingebaut, ich komme ohne Ausbau der Wama nur an die Front heran.

Welche Teile muß ich abbauen, um den Schalter ersetzen zu können, der hinter der Frontblende sitzt ? Geht das im eingebauten Zustand ?

Falls das von vorn möglich ist, wie entferne ich die Frontblende, ohne sie zu zerstören ?

Wenn mir einer der Fachleute hier im Forum weiterhelfen könnte, wäre toll.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: bstl am 12 Jun 2010 12:36 ]...
34 - Wonungsverteilung in einen vernünftigen Zustand versetzten. -- Wonungsverteilung in einen vernünftigen Zustand versetzten.
Hallo zusammen.

Da wir unseren alten Vermieter in die Pfeife rauchen können, ziehen wir mal wieder um, also gibt es einen neuen Verteiler.

Da gestern plötzlich unser neuer Vermieter vor uns stand, da er uns mitteilen wollte, dass er einen Bekannten der wohl E-Meister im Ruhestand ist, bestellt hat, da bei der Vormieterin angeblich immer irgendeine Sicherung ausgelöst hat, hab ich die Anlage mal genauer begutachtet.

Da schnell klar war, dass da mehr zu tun ist, habe ich das Einverständnis bekommen, anstelle seines Bekannten die Sache zu richten.
Da eben dieser auch den DÜWI LSS eingebaut hat, ist das wohl auch besser so.
Anschließend wird die Anlage durch einen Fachbetrieb geprüft.

Falls jemand von euch aus der Nähe von Dortmund ist und das gerne übernehmen würde, soll er sich bei mir melden.

Zunächst mal der Aufbau:

50A oder 63A Zählervorsicherung (ich nehme mal 50A an, da der untere Zähler unserer ist) --> Hauptschalter --> NEOZED Laststrenner mit 3x 35A in der UV --> 40A FI für alle Stromkreise --> 13 Stromkreise

1: Terrassenlicht + geschaltete Steckdose
2: Bad + 1 Flursteckdose
3: Wohnzimmer, Schlafzimmer + 1 Flursteckdose
4: Kinderzimmer
5: Küche
6: Flurlicht
7: Herd
35 - Autoradio zum Wecker umbauen -- Autoradio zum Wecker umbauen
Hallo!

Ich dachte der Anschluss des Radios bereitet keine Probleme:
Dauerplus ist dauernd angeschlossen, der über Zündung geschaltete Plus ist der in der Schaltung bez. Schaltausgangsplus zum Autoradio!

Die genannten 15,2V sind unter bestimmten Umständen als kritisch anzusehen! Hier hilft nur die Sache mal im Betrieb zu messen:
Schliesse das Radio mal auf Dauerplus an und messe die Spannung!
Liegt diese über 15V- würde ich einen 7812 in der stärkeren Version von 1,5A oder 2A zur Spannungsregelung direkt hinter das Netzteil schalten.
Liegt sie zwischen 14 und 15V einfrach ein oder zwei starke Leistungsdioden in Reihe schalten, zB diese hier:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....32954
Falls unsicher nochmal naqchfragen!

Für alle Widerstände reichen Kohleschichtausführungen mit 0,25W....höherwertige tun auch ihren Dienst.

Als Elko reicht die billigste Ausführung die wo gibt, es müssen keine 175° Typen sein.

Beim BC337 ist es fast egal welcher wobei den -25 und -40 Typen Vorrang gegeben werden sollte!
36 - Hausinstallation -- Hausinstallation
Hallo,
ich mache gerade mit ein paar Freunden (v.A. Physiker, keine richtigen Stromer) die Hausinstallation beim Renovieren meines alten 1-Fam.Hauses - das heißt, eigentlich alles neu, da die 2draht stoffgeflecht-ummantelten Leitungen von 193x komplett raus mußten (obwohl sie nur an einer Stelle im Keller wirklich geschwelt hatten)
Ein Bekannter der Schwiegereltern, Elektromeister, wird das Ganze abnehmen. Allerdings drängen sich dem interessierten Laien ein paar Fragen auf, auf die unser netter Eli keine befriedigende oder auch mal eine befremdliche Antwort hatte.
Verärgern oder gar vergraulen will ich ihn natürlich - nicht nur wegen der Abnahme - nicht.
Ich schildere mal die Situation; 2 von 3 Stockwerken sind schon weitgehend verstromt, so daß man zu ein paar Sachen (rückblickend der Küche) sagen kann "nächstes Mal anders", auch hier gern Kommentare - man lernt ja gern - aber ändern werd ich an manchen Stellen nur noch falls grobe Schnitzer drin sein sollten.
Offen sind noch der komplette Überspannungs-/Blitzschutz, für Elktro, Telefon/DSL/Netz und Sat/TV, sowie einige Fragen zur fachgerechten Elektroinstallation. Ich wüßte auch gern sinnvoll mit dem Schleifenwiderstand umzugehen.

Jetzt vom...
37 - Fragen zu Hager Produkten -- Fragen zu Hager Produkten

Zitat :
mode hat am 31 Dez 2009 17:05 geschrieben :
....den 2. SLS habe ich eingebaut, um dem Laien eine gefahrlose Freischaltung er ermöglichen.....

...es gibt auch sogenannte Hauptschalter
die sind billiger und können auch von "Laien" gefahrlos geschaltet werden ...
38 - Installation Unterverteilung? -- Installation Unterverteilung?

Zitat :
un23 hat am 23 Jul 2009 10:17 geschrieben :

Zitat :
mgie hat am 23 Jul 2009 08:59 geschrieben :
Die Hauptvereilung hat als Hauptsicherung SelektiveSicherungen 3x35A, es ist 1x FI 3polig 25A 0,03 für das gesamte Haus eingebaut.


Bist Du sicher? Was hängt hinter dem FI? So wie Du es schreibst, wäre der Überlastschutz des FI nicht gegeben.
Außerdem sollte er schon 4polig sein...

Gruss
un23


Sorry vielleicht hab ich mich falsch ausgedrückt.

Im Hausanschlußkasten sind 3x 50 A drin, von dort geht es auf die Hauptverteilung in der selektive Sich...
39 - Ersatz für Zenerdiode ECO1103 gesucht -- Ersatz für Zenerdiode ECO1103 gesucht
peinlich, Spannung zwischen 2 und 12 hätte ich selber drauf können kommen.

Die liegt zwischen 0 und 33V, je nach Potistellung.

Allerdings hat es mir wieder die gleiche Sicherung rausgehauen. Ich weiss jetzt auch, was sich nicht verträgt:
Wenn das Poti am Anschlag steht (Spannung 0V zwischen 2 und 12) und der Schalter auf Dauerbetrieb steht, und ich erst dann den Hauptschalter auf ein Stelle, knallt die Sicherung raus.

Noch was, was mir gerade einfällt. Kondensator 118 ist nach Stückliste 0.1 mikroF, was ich auch eingelötet habe. Eingebaut war aber ein 0.15er.
Kann das der Grund sein?

Die Spannung über der Diode beträgt in Aus und Tippbetrieb knapp 4V, im Dauerbetrieb je nach Poti Stellung 1...4 V. Wobei beim schnell runterregeln das auch auf 0.6V abfallen kann. Ich bin der Meinung, dass das noch weiter runtergehen sollte?

Es gibt zwar 2 identische Zenerdioden, dass sind aber 1322er. ...
40 - Kühlschrank mit Gefrierfach   Bosch    Kühlgefrierkombination -- Kühlschrank mit Gefrierfach   Bosch    Kühlgefrierkombination
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Kühlgefrierkombination
FD - Nummer : KGV 3100/01
Typenschild Zeile 1 : FD 7008
Typenschild Zeile 2 : Typ KS4V 31.1
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo,

bin wieder mal hier im Forum und suche eure Hilfe!

Ich hab eine Kühlgefrierkombination von Bosch. Hier ist das Thermostat defekt. Mein Großhändler hat gesagt, das es von Bosch kein Ersatzthermostat mehr gibt. Nicht mehr lieferbar. Ich hab selbst bei Bosch angerufen und tatsächlich, gibt keins mehr.

Jedoch hat mir mein Großhändler ein Therostat von Ranco gegeben. Das sollte kompatibel sein.

Ranco K59 H2805 002

Jedoch weiß ich leider nicht wie ich das bloß anschliessen soll. Am bisherigen Thermostat sind 4 Leitungen angeschlossen. Das Ranco Theromstat hat aber nur 3 Anschlüsse.

Laut Schaltplan von Ranco ist Kontakt 3 und 4 ein Hauptschalter und Kontakt ist für die Lampe.

Das Bosch Theromostat ist anscheinend etwas komplexer. In dem Plastikgehäuse ist ein Ein/Ausschalter, was eigentlich ein Wechselschalter ist. Fernen ist auch die Lampe dort eingebaut und das T...
41 - Vorgabe, ob Hauptschalter von oben oder unten angeschlossen wird ? -- Vorgabe, ob Hauptschalter von oben oder unten angeschlossen wird ?
Hallo zusammen,

ich hab da mal wieder eine Frage:

Für ein Nebengebäude und ein Garagengebäude soll nach dem Hauptzähler mittels Hauptleitungsabzweigklemme verteilt werden.

Um jedes Gebäude dann einzeln, z.b. zum Zwecke der Wartung, Spannungsfrei schalten zu können, sollen also drei Hauptschalter eingebaut werden.

Nun kam die Frage auf, ob es eine Vorschrift gibt, nach der der Hauptschalter nur von unten mit den Leitungen "rein" und oben die drei Phasen "raus" angeschlossen werden darf oder ist es auch zulässig, für die Gebäude, bei denen die Anschlußleitung (10mm² für die Garage und 16mm² für das Nebengebäude) nach unten aus dem Hauptzählerkasten wieder heraus gehen, hier die Hauptschalter mit "rein" oben und "raus" unten anzuschließen ?

Wer kennt sich aus ?

Über Antwort würde ich mich freuen...

...
42 - neuer Zählerschrank -- neuer Zählerschrank
Hallo Droody,

erstmal willkommen im Forum!
Die kleinen Anlaufschwierigkeiten sind ja bereits überwunden.

Also: Das öffentliche Versorgungsnetz ist anscheinend ein TN-C.
Die Haus-Installation teils auch TN-C (Altbestand) und teils TN-C-S (neue Stromkreise). Ob dafür überhaupt ein Bestandsschutz besteht (da PEN mit weniger als 10mm²) hängt davon ab, wann die 6mm²-Hauptleitung eingebaut wurde. Ich vermute aber, daß schon die Erweitungungsstromkreise so nicht hätten verlegt werden dürfen!
B25A-LS als Vorsicherungen sind da übrigens Unfug (keine vernünftige Selektivität)!

Insofern ist eine Überarbeitung durchaus geboten.
Und die Kollegen haben Recht, daß man ein neu installiertes Zimmer eigentlich nicht an den vorhandenen 1,5er-PEN abinden darf (auch wenn das öfters trotzdem gemacht wird).

Also neuer Zählerschrank, mit Zuleitung mind. in 10mm² und Anbindung der alten Verteilung ist genau richtig!
Dann kann man die Zimmer Zug um Zug machen.

Ich kenne die örtlichen TAB nicht, aber heute legt man sowas üblicherweise so an:

35A-NH im HAK (vorhanden)

35A-(oder 32A-)SLS vor dem Zähler
(dient gleichzeitig als kundenbedienbarer Hauptschalter für die gesamte Kundenanlage)

NICHTS hinter dem Zähler...
43 - Zwischenschalter für Computer-Ecke...etc... - Möglich? -- Zwischenschalter für Computer-Ecke...etc... - Möglich?
Das mit dem Schrumpfschlauch aber bitte nur mir Schrumrpfschlauch mit Innenkleber machen, denn wenn man viele Lagen anderen übereinader macht, ist das mit der Zugentlastung nicht mehr so sicher!

Ansonsten ist dieser Hauptschalter natürlich Qualitaiv besser als ein schalter von einer Steckdosenleiste bringt aber dennoch 3 große Probelme mit sich:
* Bei Bestandsinstalltionen die noch keinen 30mA FI besitzen, darf keine einzige Steckdose nachgerüstet werden! Also wenn deine Installtion keinen 30mA FI für den betreffenden Stromkreis hat, muss entwerder ein FI eingebaut werden oder man macht es nur mit Steckdosenlisten.

* Es müssen die Schutzmaßnahmen getestet werden

* Wenn du in einer Mietwohnung wohnst, musst du eine Einverständniserklärung des Vermieters einhohlen.

Fazit:

Fentas Version ist qualitaiv besser bzw. hier hast du sicher kein Problem mit ab/angeschmorten Schaltkontakten, aber du must einiges Abklären und du benötigst einen Elektiker bzw. jemanden mit "guten" Fachkenntnissen. Zusätzlich kann es ein, dass du einen FI nachrüsten musst!


MFG.
Shark1

PS: @Fenta: Das ist nur eine sehr wichtige Information, ich persönlich würde wahrschinlich auch einen besseren Schalter als nur eine Steckdose...
44 - Waschtrockner Privileg Dynamic Duo 6615 -- Waschtrockner Privileg Dynamic Duo 6615
Es hat leider nicht funktioniert
Erster Testlauf: Kurzwaschprogramm
Trommel drehte sich erst mal gar nicht (ein Brummen war zu hören) bis Wasser eingelaufen war, dann nur wieder gegen den Uhrzeigersinn.
Also Stop, Wasser abgepumpt.
Zweiter Test: Trocknerprogramm
Trommel dreht sich gegen den Uhrzeigersinn.
Die Heizung (!!!) wurde warm.
Etwa in dem Moment in dem wohl der Lüfter starten sollte, wurde das Programm abgebrochen, zurückgesetzt und die Anfangsstartzeit war wieder zu sehen.
Das hat vorher schon mal (kalt) funktioniert.

Bei einer Wiederholung von Test 2 (ich wollte das mit der Heizung genauer überprüfen) ging statt dem Reset von vorher die Maschine aus - keine Reaktion mehr, keine Anzeige.
Bei eingeschaltetem Hauptschalter war ein leises Klicken wie von einem Relais zu hören.

Elektronik ausgebaut, Relais überprüft (ok), trotzdem dagegengeklopft und nachgelötet.
Wieder eingebaut - Maschine ist wieder im Anfangszustand.

Schleudern funktioniert, Drehrichtung im Uhrzeigersinn nicht.
Das Trocknerprogramm hat an der selben Stelle abgebrochen. Keine stabile Spannung an der Heizung zu messen, ist mir aber wieder leicht warm vorgekommen. Diesmal hab ichs nur 1x ge...
45 - Geschirrspüler Bauknecht GSF 7493 -- Geschirrspüler Bauknecht GSF 7493
Hi,

während der Ersatzteilgarantie hätten die die Ersatzteile kostenlos geliefert (aber natürlich nicht eingebaut...). Egal - soll ich am Hauptschalter die Spannung messen? ...
46 - Bemessungsstrom bei FI-Schutzschaltern -- Bemessungsstrom bei FI-Schutzschaltern
Hallo Leute,
das Thema FI-Schutzschalter ist hinreichend behandelt worden, laut den Beiträgen. Ich habe in meiner letzten Firma nur 4pol./63A FI`s direkt hinter dem Hauptschalter eingebaut um damit die nachfolgenden Sicherungsautomaten abzusichern.
Nun bin ich in meiner neuen Firma wieder (nach etlichen Jahren) mit dem Wohnungsbau und nicht mit Ladenbau konfrontiert worden. Nun die Frage: Warum werden die 2pol./30mA FI`s inklusive Sicherungsautomat mit 25A Bemessungsstrom (z.B. Legrand) als Bad-FI verwendet (Gab mir der Chef in die Hand...). Für eine NYM 3x1,5mm Leitung verwende ich sonst auch nur einen B16A Automaten im Standardfall. Bei zwei Leuchten und einer Steckdose werden im Bad doch nie 25A abgefordert, zumal der Kurzschlussstrom bei 5x Nennstrom für die 1,5mm Leitung ja nicht mehr stimmt. Wo habe ich da gepennt? Ich konnte in meinen Büchern ("VDE 0100 und die Praxis") und im Netz dazu keine Angaben finden.
Manne tak
Vinylfreak (buy vinyl or die)
...
47 - Waschmaschine Miele W698 -- Waschmaschine Miele W698
Hallo Gilb,

Sie läuft! Der Fehler lag am S1! Kontakt 9 und 11 waren abgeraucht. ich habe das neue Schaltwerk eingebaut und alle war beim alten. Die Phase konnte ich verfolgen bis zu S1. Den habe ich dann ausgebaut und die beiden fehlenden Zinnspuren entdeckt. Wie das alles zusammenhängt versteh' ich immer noch nicht ist mir aber jetzt auch egal. Komisch finde ich aber, dass beide Kontakte gleichzeitig perdu gegangen sind. Ein fieser Fehler war das! Das Tausch-Schaltwerk lass ich jetzt drin. Das alte hatte ich schon gelötet, ist mir aber zu heikel weil ich nicht weiß, wie es nach der Havarie innen aussieht.
=> in Zukunft bei nicht drehender Trommel und gleichzeitig nicht öffnender Tür den Hauptschalter prüfen lassen (evtl. sind andere aber auch selber so schlau - sorry!)
Wie schlisse ich den Fall jetzt ab? Wo bring ich die Lobhudelei an...?

Danke für alles,

Bernd ...
48 - Herd AEG Competence E8100-M -- Herd AEG Competence E8100-M
Ich bin bezüglich des Fehlers am WE noch mal in mich gegangen und habe mir einen neuen Hauptschalter für das Gerät gekauft.

Eingebaut und der Fehler ist in der Tat weg. BO läuft zuverlässig durch, wie am ersten Tag. Somit war die erste Vermutung von Ewald4040 absolut korrekt.

Den alten Schalter hab ich messtechnisch noch mal im ausgebauten Zustand unter die Lupe genommen und siehe da, unter gewissen Bedingungen hat er Kontaktprobleme.

Ich bin auf jeden Fall glücklich und kann endlich wieder eine TK Pizza in den Ofen schieben, ohne regelmäßig nachzuschauen, ob der Ofen noch läuft.

Chris ...
49 - Hauptschalter -- Hauptschalter
Hallo.

Folgendes Problem,

an einer Fräsmaschine, sie steht in einer kleinem Betrieb in denen Holzteile gefertigt werden, ist der eingebaute Hauptschalter verbrannt.
Der Knebel selber ist in der Tür eingebaut.
Den Schalter gibt es nicht mehr.
Kann, darf ich einen Schalter anbauen?
Ich habe vor einen Nockenschalter, 0-I , abschließbar, anzubringen.
Ist das zulässig?
Die Maschine hat in der Tür einen Not-Aus.

gruß
röhre



...
50 - SONS artec DM 250 Drehbank -- SONS artec DM 250 Drehbank
Geräteart : Sonstige
Hersteller : artec DM 250
Gerätetyp : Drehbank
Messgeräte : Multimeter
______________________

@All
Hallo all, bin nur einfacher Lötkolberschwinger mit einem Problem.

Eine Artec DM 250 kleinstdrehbank / baugleich C2
- stufenloser Drehzahlregulierung über Poti
- Drehrichtung: rechts / neutral / links über Schalter
- Gleichstrommotor

Fehlerbeschreibung:
Am Freitag lief alles Perfekt, nur heute halt nicht.
Es ging nichts, kein Anziehen der Relays.
Sicherung 2A mehrfach getauscht nichts, jedesmal die Sicherung defekt. Geöffnet und gemessen, an der Sicherung liegen volle 240v an. Danach nicht mehr, sobald der Hauptschalter betätigt wurde, flog die Sicherung raus.
Blöderweise wurde die Sicherung überbrügt, und einer der beiden mosfet/Triak 2SK790 haben sich mit einem lauten knall verabschiedet. Bei Segor zwei Ersatztypen s.Bilder gekauft und eingebaut. Sicherung fliegt immer noch raus.
Es gibt leider keinerlei Service in und um Berlin.
Und ich brauche dringend eine funktionierende Drehbank.

Wer kann helfen, am besten aus Berlin

so long erst mal drehbank ...
51 - Geschirrspüler Miele G570 I -- Geschirrspüler Miele G570 I
Hallo !

So - wieder ein Stückchen weiter:

Temp Schalter im EINGEBAUTEN Zustand: Durchgangsprüfer an beide Kontakte: Strom fließt (?!). Dann heißes Wasser in die Maschine gegossen: Strom fließt immernoch.
Gleiches Bild an Klemme "3H" am Schaltwerk (Ich gehe mal davon aus, das ist P3H/P3?), gegen N gemessen (am Hauptschalter)

Schalter ausgebaut. Im Kalten Zustand: Kontakte sind unterbrochen. In heißes Wasser gehalten: Kontakt schließt!

Der Schalter scheint also zu arbeiten, was ich nicht verstehe ist, warum im eingebauten Zustand immer Strom fließt ??

Anbei der Schaltplan.

Aus den Papieren geht die Teilenummer des Reglers übrigens nicht hervor. Auf dem Regler steht jedoch: "TN 2493630" und auch "NA 66".


Schaltwerk: Nochmal ausgebaut und geprüft: Der Motor läuft und kann durch führungsrasten auch nur "richtig" eingebaut werden. Trotzdem scheint das Ritzel auf der Welle nicht das Zahnrad zu bewegen, das es eigentlcih bewegen soll. Egal: Habe nun günstig ein neues Schaltwerk erstanden - mal schauen, wie sich das verhält.

Axs
(Jetzt geht es ums Prinzip: Das Ding muss wieder laufen! Koste es, was es wolle...)
...
52 - Geschirrspüler Miele G819SC-Vi -- Geschirrspüler Miele G819SC-Vi
Hallo Korth,
hallo Gilb,

Zitat : die Elektronik habe ich wohl erfolgreich verprogrammiert
Nach der Beschreibung im Servicemode 2 steht bei Durchflussmesser u. Anzeige-LED nur blinkt.
Es scheint hier keine Auswahl Aus/Ein zu geben.
Prüf aber jetzt nochmal ab, ob diese noch blinkt.
a) Gerätetür öffnen, Gerät ausschalten.
b) Tasten 2 und 3 gedrückt halten, Gerät einschalten.
Die LEDs Hauptschalter und Salzanzeige blinken (wenn nicht, Punkte a) und b) wiederholen).
c) die blinkende Programmtaste 1 drücken.
d) die Programmtaste 5 drücken.
Kontrolle: Die LED Taste 1 blinkt.
e) Speichern: Taste Top Solo 2 x drücken.
Kontrolle: LED Taste Top Solo blinkt.
Gerät nun ausschalten.
Vielleicht hast Du im Servicemode die Gerätebreite u./o. Enthärter verstellt, u. dass es daher zu dem Wasserzulauffehler kommt.
Berichte aber erst mal das obere Ergebnis.
@Gilb
Der GS819 müsste einen Durchflussmesser verbaut haben...
53 - Bestandschutz/Wärmepumpe/Erweiterung E-Anlage -- Bestandschutz/Wärmepumpe/Erweiterung E-Anlage
Hallo Fachkollegen,

folgendes wurde von eine bekannten gefragt ob ich mich seiner wärempumpe annehmen kann.
da diese nur bestimmte zeitintervalle (Pfalzwerke!) bekommen ist ein tarifschaltgerät (rundsteuerempfänger) nötig sowie ein 2 tarifzähler. so nun ist leider die situation das kein platz im zählerschrank ist und ein austausch nicht in frage kommt. also soll ein neuer passender nebendran gebaut werden. jetzt folgendes wollte von hager ein bestellen... habe auch zählerplatzliste zwei zu schicken lassen und eine gefunden nur steig ich nicht ganz durch was nur dabei ist und was ich mich erwartet... vielleicht habt ihr einen tipp : brauche einen komplettenschrank mit zwei zählerplätzen und einem satz sls. kein verteilerfeld gewünscht.
so um die verbindung herzustellen wollte ich die schränke direkt aneinander bauen und via flexibel 10mm² adern die verbindung herstellen. nein es sind im ersten schrank weder sls/hauptschalter oder sammelschienen vorhanden nur eine zählerklemme.. weitere info in dem schrank sind zwei zähler eingebaut. nun weitere frage kann ich den vorhanden schrank unter bestandsschutz laufen lassen ? ich ändere ja nichts daran. habe zwar die empfehlung erteilt das sls angebracht wären aber das wurde aus kostengründen abgelehnt wenn es nicht unbe...
54 - Installationsplanung Holzbearbeitungswerkstatt -- Installationsplanung Holzbearbeitungswerkstatt
Hallo Holzwurm

Leider lässt sich die Datei nicht öffnen-aber vielleicht kurz mal einige Tips.
Stromkreise Beleuchtung - 3phasig ( wegen stroboskopischem Effekt bei Maschinen)

Motorschutzschalter in HV oder UV-absolut Banane-denn was passiert beim Standortwechsel der Maschine? Richtig-Du legst keine neue Leitung vom alten Einspeisepunkt,sondern nutzt den,der am nächsten liegt.
Falls die Maschinen fest angeschlossen werden,dran denken das ein Schutz vor Wiederanlauf nach Spannungsrückkehr (genannt Nullspannungsauslöser) eingebaut ist.
Desweiteren wäre ein Hauptschalter für den Maschinenpart auch nicht schlecht,so das kein Unbefugter oder auch Kind in deiner Abwesenheit mit den Maschinen spielt und somit einer Gefährdung ausgesetzt ist.
Und ganz besonders wichtig-Alle Maschinen in absolut technisch einwandfreiem Zustand.Also nix mit gebrückten Endschaltern für Handschutzhauben etc. nur weils die Arbeit erleichtert ( findet man ja schon mal vor - Erfahrungswerte)
Die Einschaltströme sind eher zweitrangig-wichtig sind die Betriebsströme (Nennstrom),den findest du auf jedem Typenschild deiner Maschinen. ...
55 - PE-N Brücke vergessen, was meint Ihr? -- PE-N Brücke vergessen, was meint Ihr?
Schön, dass Du wieder auf dem Damm bist!

Was bei Dir im Schrank eingebaut ist, ist schlicht und einfach ein Hauptschalter.

Ein SLS ist ein Selektiver (Haupt-) LeitungsSchutzschalter, welcher den Überstromschutz und die Hauptschalterfunktion übernimmt. Und davon ist in Deiner Verteilung Weit und Breit nix zu sehen...




[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 18 Feb 2005 14:03 ]...
56 - Not aus Schalter -- Not aus Schalter
..also gegen Überdruck ist ein mechanisches Überdruckventil eingebaut. Das sichert ja eigentlich auch bei geschlossenem Kessel vor Übertemperatur ab.

Aber mal allgemein gesehen. Ab wann muss ich ein Pils Not - Ausschalter mit Notausrelais einsetzten?

Und in wie weit ersetzt dieser " Hauptschalter mit Notausfunktion (Rot-Gelb) " diese Not - aus Funktion?

@olfi13 .Und in welche Kategorie würdest Du meine Anwendung nun einordnen? Würde dementsprechend der Hauptschalter mit Not aus Funktion ausreichen?

Vielen Dank das Ihr euch mit meinem Thema auseinander setzt.

Gruss Guruguru

[ Diese Nachricht wurde geändert von: guruguru am 19 Dez 2004 13:26 ]...
57 - Besondere Vorschrift für Kindergarten ect. -- Besondere Vorschrift für Kindergarten ect.
@all
Danke für Eure Antworten.
Das mit dem RCD-Schalter und Kinderschutzsteckdosen werde ich auf jedenfall machen. Auch ist die Idee mit den "erreichbaren" Steckdosen nicht schlecht. >ein Hauptschalter kann leider nicht mehr nachträglich eingebaut werden.
Gruss
Andreas...
58 - Hutschienensteckdose neben Klemmsteinen, zulässig oder nicht? -- Hutschienensteckdose neben Klemmsteinen, zulässig oder nicht?
Danke Leuts

Ihr habt mir wieder mal die Augen geöffnet. Nicht nur was das Technische angeht,
sondern auch über meinen örtlichen Elektro"fach"handel meines (mittlerweile) Misstrauens.

Der Zählerschrank wurde komplett(!!!) geliefert. Die einzige Abweichung meiner Beschreibung gegenüber
dem Lieferzustand ist, dass je Verteilerfeld 10 LS (16A) eingebaut waren und nun in einem Feld 23 LS sind.
Naja, ist jeder "Furz" extra abgesichert und die 16er sind eben preiswert.
Nur wenn ich die Ausführungen von blademaker und Sam so lese, hätte der Zählerschrank in der Kombination so
gar nicht als "Komplettlösung" konfektioniert werden dürfen.
Wir liefern doch auch keine Maschinen in deutscher Norm nach USA um sie dann dort umzubauen. Wenn ich alleine an
die Größe der Schütze denke... gg, da brauchen wir gegenüber Europa einen Schaltschrank mehr.
Aber Spaß beiseite, irgendwie verlässt man sich auf seine Lieferanten.
Zumal ein SLS dort nicht gerade ein Schnäppchen ist bei rund EUR 200,- (netto).

Was den Umbau betrifft werd ich wohl den SLS wechseln. 63A FIs sind schier unbezahlbar... Oder eben Vorsicherungen,
in den Verteilerfeldern ist noch Platz ...
59 - Hausinstallation prüfen und modernisieren? -- Hausinstallation prüfen und modernisieren?
Hallo Wini,

erstmal Willkommen im Forum!


Was Du da vorhast, ist recht löblich. Da helfen wir gerne.

1) Der Checker ist in Ordnung und auch die Steckdosen solltst Du so lassen, wie sie sind. Deutsche Schuko sind nicht verpolungssicher, also ist es egal, wie herum L und N liegen. Mußt halt nur beim Prüfen gegebenenfalls den
Prüfstecker umdrehen, das wars.
Sehr schwach ist dagegen, daß der Hersteller teils veraltete und teils schlicht falsche Bezeichnungen verwendet, aber Du hast ja schon verstanden,
wie es richtig lauten muß.

2) Die Installation sieht nicht allzu schlecht aus. Fünfadrige Zuleitung ist gut. Heute zwingend wäre ein FI (30mA) für Bad und Außensteckdosen). Falsch ist die Beschriftung Hauptsicherung, es ist stattdessen ein Hauptschalter.
Die Innenverdrahtung des Unterverteilers ist allerdings wie Kraut und Rüben...
Nicht schön verklemmt sind auch die (wenigstens halbwegs geraden) Brücken vom Hauptschalter an die Drehstromschiene. Das sollte man ändern. Bei der
Gelegenheit könnte man die nicht immer ganz sicheren alten
L-Leitungsschutzschalter gegen moderne des Typs B tauschen. Und einen 30mA-FI für alle Stro...
60 - CEE 16A mit 20A abgesichert? -- CEE 16A mit 20A abgesichert?
...also gut ...rupfen wir ein wenig herum:

Normalerweise werden auch in D Überspannungsableiter in den plombierten unteren Bereich in der "Ausführung Grobschutz " eingebaut !
Natürlich noch mit der Option einer Fernmeldung über weiteren Aufsteckbaustein !


Die Aufteilung zwecks Anordnung schreibt explizit die jeweilige ,örtliche TAb vor.
Also früher: 3poliger 63A Hauptschalter unten und oben Neozed DO2 3pol. Abgangssicherungen , heute SHS-SChalter unten und oben als Abgang nur noch Klemmstein.
Auch fraglich: so eine waagrechte Anordnung der LS-SChalter über fremden Zählerfeldern als optmimal anzusehen.

...trotzdem wäre doch mancher in Ö oder D erfreut solch eine modernen ZS installiert zu haben , zumal Änderungen doch schnell vonstatten gehen könnten .

Gruss
Gretel...
61 - Geschirrspüler indesit DW9S -- Geschirrspüler indesit DW9S
Geräteart : Geschirrspüler
Hersteller : indesit
Gerätetyp : DW9S
Messgeräte : Multimeter
______________________

Habe folgendes Probleme hatte vorne die Plastigblende abmontiert um eine neue Türverrieglung einzubauen.

Dann habe ich die wieder eingebaut und die Kabel wieder angeschloßen. Wollte natürlich gleich einen Probbelauf machen aber die Spühlmaschine macht kein muchs. Noch nichtmal das Rotelämpchen geht an.

Dann habe ich die Kabel durchgemessen die an dem Hauptschalter ankommen womit man die Maschine starten tut. Da müßte doch normalerweise auf einem immer Strom sein.Oder?

Aber bei mir ist nichts. Meine Überlegung ist die Spühlmaschine irgendwie intern durch eine Sicherrung oder so abgesichert? So daß ich mir vieleicht beim abklemmen einen kurzen reingearbeitet habe.

Schonmal vielen dank an alle die antworten !...
62 - Querschnitt der Brücke auf Sicherungsautomat -- Querschnitt der Brücke auf Sicherungsautomat
@shark,


Zitat : !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Es müss umbedingt ein FI-Schutzschalter mit Ideltan=30mA eingebaut werden weil wenn etwas passiert (Tod durch Elektrischenschlag) Haftet der E-Techniker (vorallen bei einem so großen mangel)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Immer mit der Ruhe, Haifisch!

Das einzige, was unbedingt gemacht werden muß, ist eine gesetzlich vorgeschriebene Schutzmaßnahme einzuhalten. FI's alleine sind kein Zwang, da gibt's grundsätzlich 7 verschiedene Möglichkeiten!

Wie ich allerdings mehreren Postings entnehme, ist in D alles, wo Wasser sein könnte (Keller, Garage, Bad, Außen) keine Nullung oder Schutzerdung zulässig, sondern eben FI-Schutzschaltung (und natürlich auch Kleinspannung oder Schutztrennung).


So, und jetzt zu IndoorJoe:

Ist dieser ominöse E-Werks-Hauptschalter nach den 50A-Sicherungen vielleicht e...
63 - ca. 15jährige Installation erweitern -- ca. 15jährige Installation erweitern
Hallo blademaker,

Hm, soviel ich weiss muss ein Not-Aus den Schaltkreis komplett lahm legen, könnte ja sein, das der Schütz hängen bleibt, o.ä.

Für einfache Anwendungen
Zum Trennen der Spannung gibt es Hauptschalter.
Es gibt auch Hautschalter Gelb Rot mit Not-Aus funktion.

Diese können in der Zuleitung oder in Schaltschränke eingebaut werden.

Not-Aus muß aber nicht die Spannung abschalten.
Es kann je nach Anwendung auch nötig sein, nicht die Spannung auszuschalten.

Beipiel: Kran mit Magnet, Bremsen der Bewegung..

Not-Aus soll eine Gefahrbringende Bewegung... beenden.

Es wird meistens im Steuerkreis ein Hauptschütz abgeschaltet.

Je nach Anwendung sehr aufwendig mit mehreren Hilfsschützen oder Sicherheitsrelais.

mfg SPS





[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 13 Aug 2004  1:00 ]...
64 - TV SABA/Thomson S7042E Type 638 -- TV SABA/Thomson S7042E Type 638
Verflixt, Du hattest recht mit dem 8177 ohne F. Ich hatte einen TDA 8177F bestellt und bezahlt, dann aber nicht nachkontrolliert, und er war ohne F.

Ich habe nun einen richtigen TDA8177F eingebaut sowie die wieder durchgebrannte 400mA-Sicherung ZL231 am Diodensplit-Trafo ausgetauscht.
Die Dioden am TDA8177F sind alle ok, ebenso die Sicherungen um den Trafo und auch die Niederohm-Widerstände.
Effekt: Schon mal keine Rauchzeichen mehr, aber:
Nach dem Einschalten (Hauptschalter-->Standby, dann Programmtaste zum Einschalten) gibt es ein Hochspannungsknistern, und die Ecken der Bildröhre leuchten kurz auf. Danach scheint wieder eine Schutzschaltung anzusprechen, die Bildröhre wird NICHT hell, die Hochspannung scheint wieder weg zu sein.

Inzwischen habe ich mir via Internet den Schaltplan für das Chassis ICC20 als PDF besorgt (siehe mein anderes Posting), und ich sende ihn gerne jedem weiter, der versuchen möchte, mir zu raten.

Ich habe weiterhin alle Dioden im weiteren Umkreis geprüft, auch die beiden EGP10D an der Horizontal-Ablenkspule.

Bin weiterhin dankbar für jede Idee.

Physikus

Ah, Moment, ich sehe gerade: 2MB attachment sind erlaubt, also schicke ich mal den Schaltplan mit.

Hochgeladene Datei :
65 - Frage zu SHU Schalter bei Neuinstallationen -- Frage zu SHU Schalter bei Neuinstallationen
Der Seektive Hauptschalter ist doch nach dem HAK eingebaut! Zwar im Zählerschrank, aber vor dem Zähler.

mfg Joe ...
66 - Standkreissäge -- Standkreissäge
Hallo!

Ich habe eine Frage zu Steuerrung einer Standkreissäge.

Ein Schütz mit Bimetall ist zum Ein & Ausschalten da. Trotzdem der Hauptschalter einen N-Leiter besitzt. Ist in der Säge ein Trafo eingebaut. Über das die Steuerung des Schützes mit Spannung versorgt wird.
Primär 400V - Sekundär 230.

Wieso wird ein Trafo davor geschaltet??

Wenn ich zwischen 0 & 230 Ausgangs auf PE messe & es bei Beiden Ausgängen piep, ist der Trafo dann defekt. Ist der Trafo für die Steuerung zwingend erforderlich??

Über die Säge könnte ich ein Buch schreiben, wäre nett, wenn ihr mir erstmal diese Fragen beantwortet.
Vielleicht erübrigen sich dann die Restlichen.
Sonst holte ich zum nächsten Schlag aus.

Vielen Dank im vorraus.

mfg
...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Hauptschalter Eingebaut eine Antwort
Im transitornet gefunden: Hauptschalter Eingebaut


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192433263   Heute : 1234    Gestern : 3841    Online : 339        26.7.2026    9:13
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb