Wir bauen derzeit unsere Heizungsanlage um.
Standort Österreich
Bestand ist ein Verteiler mit allen erforderlichen Geräten:
Anspeisung auf NH Trenner 00 mit 40A
Überspannungsschutz
FI 63A 30mA
Danach dann die entsprechenden Leitungsschutzschalter.
Vom Verteiler werden 12 Heizkreise, Ausdehnungsanlage, . . . versorgt.
Netzformm der Zuleitung TNCS
Selektivität der Überstromschutzorgane ist gegeben.
In der Verteilertür wird nur ein TD eingebaut.
Die Mischer, Pumpen, . . . sind alle so eingebaut, dass keine mechanischen Gefahrenstellen vorliegen.
Einzige Gefährdung könnte von austretendem Heißwasser ausgehen (das aber elktrisch sowiso nicht in den Griff bekommen werden kann)
Der Verteiler ist Bestand und hatte bisher keinen Hauptschalter, es wurde eigentlich nur die komplette Steuerung auf SPS umgerüstet.
Jetzt zur Frage:
Ist es notwendig einen von aussen bedienbaren Hauptschalter für diesen Verteiler einzubauen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: winnman am 17 Jul 2012 19:15 ] |
|
BID = 838897
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
|
Zitat :
winnman hat am 17 Jul 2012 19:11 geschrieben :
|
Wir bauen derzeit unsere Heizungsanlage um. |
Was ist das denn für ein Anlage die nicht mit einer Sicherung auskommt?
Lutz
|
|
BID = 838936
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Ich hätte schon gemeint, dass für Heizungsanlagen >50kW Heizleistung (ist hier nicht angegeben, vermute ich aber bei derartigem Aufwand) ein Notschalter erforderlich ist. Beschwören würde ich es aber nicht.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 838953
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1628 Wohnort: Salzburg
|
Sorry hab ich vergessen zu schreiben:
Das ist eine Von Fernwärme versorgte Anlage.
12 Heizkreise, . . .
Wärmetauscfher hat 1MW Nennleistung.
Also nix mit Brenner, . . .
es geht nur um MRL , . . . Hauptschalter von aussen oder reicht NH-Trenner bzw FI im inneren des Schranks.
gibt ca. 20 LS (für jede Pumpe separat, . . . alles einzeln mit Meldeschalter) LS deshalb, weil die Pumpen billige FU angebaut haben, daher keinen Motorschutz benötigen, ev. Fehler aber separat gemeldet werden sollen, . . .
Danke
Winnman
|
BID = 838957
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Kein Brenner, kein Heizungsnotschalter.
Einen Hauptschalter soll/muss aber eigentlich jeder vernünftige gewerblich genutzte Schaltschrank/Verteiler haben. Von aussen bedienbar: Sicher schön, aber ein muss?
|
BID = 839113
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Wenn es irgendwie geht, dann würde ich einen eigenen Stromkreis im Stromkreisverteiler vorsehen. Not-/Hauptschalter ist für eine Fernwärmeanlage vollkommen übertrieben.
|
BID = 839496
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1628 Wohnort: Salzburg
|
Danke schon mal.
aber noch mal zum Kern:
Versorgt wird der Standverteielr direkt von unserer eigenen Trafostation.
im unteren Teil des Standverteielrs gehts auf einen NH-Trenner 00
dann auf FI
Vom FI direkt auf die einzelnen Leitungsschutzschalter.
was meinst du mit
Zitat :
| Wenn es irgendwie geht, dann würde ich einen eigenen Stromkreis im Stromkreisverteiler vorsehen |
?
reicht der NH bzw FI?
PS Türe ist mit Schwenkhebelverschluss ohne Schloss, also jederzeit ohne Werkzeug zugänglich.
|
BID = 839684
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir alle von einem EFH ausgegangen sind.
Bitte beschreibe nochmals genau worum es sich bei dem Projekt eigentlich handelt.
Mach an besten Fotos
|
BID = 839693
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
20 Pumpen, Fernwärme mit 1MW-Wärmetauscher, 40A-Einspeisung für die Heizung... klingt nach einem solideren Büro- oder Industriebau!
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 839731
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1628 Wohnort: Salzburg
|
Ja Trumbaschl triffts.
Großes kombiniertes Gelände mit Werkstätten und Büros.
Standverteiler 800 breit 500 tief, 2000 hoch
Leitung aus der Trafostation 4x16mm²
Elektrische Leistung ca. 4 kW wenn alle Pumpen voll laufen und 2/3 der Mischer in Bewegung sind.
Heizraum ca. 10 x 10 m
Es gibt großzügige Verkehrsflächen (also keine U-Boot Verhältnisse)
Es geht mir darum, ob eine Derartige Anlage zwingend einen von aussen bedienbaren Hauptschalter benötigt oder nicht.
Nach meiner Einschätzung kann mann hier nicht von einer Maschine sprechen (also MRL fällt flach).
Ich wüsste auch keine Vorschrift die zwingend einen von aussen bedienbaren Hauptschalter vorschreigt.
Aber bei uns ist eine heisse Diskussion darüber entstanden.
Ich bin kein Freund derartiger Schalter (vor allem wenn die erst ein öffnen der Türe im ausgescahlateten Zustand zulassen).
Es geht mir darum Vorschriftenkonform die Anlage umzubauen.
Analgenbuch, Schutzmaßnahmenprüfung sind schon fertig.
Die Bedienungsanleitung ist gerade in Arbeit.
Nächster Schritt ist die Anlage in unser übergeordnetets Leittechniksystem inzubinden (das hat aber mit obigem Problem nichts mehr zu tun:) )
|