| 2 - Renault ZOE Greenup Ladesteckdose -- Renault ZOE Greenup Ladesteckdose | |||
| Wo hat sich eigentlich das Fachwissen aus diesem Forum hin verflüchtigt? Ausser Perl und Maou-Sama und sehr wenigen anderen ist hier eine große Leere an Leuten, die sich weitergebildet haben oder irgendwas sinnvolles beitragen. Sind jetzt alle bei Facebook oder so gelandet? Wo ist Lightyear, Sam2, TobiP. usw? Früher gab es hier gefühlt 100 Postings pro Abend, die lesenswert waren.
Offtopic :Nur noch Stammischparolen und Halbwissen ("Laden mit Strom aus Kernkraft und Kohle" - ja und? Selbst ein 100% Kohlestromtarif würde beim heutigen Auto mit Elektroantrieb weniger CO2 emitieren als die Lungenkrebsmaschinen mit der Antriebstechnik aus dem letzten Jahrtausend. Und der Diesel kommt bei der Tankstelle aus dem Boden geschossen, komplett fertig? ) oder Angaben, die in der Praxis nicht reell sind: Schuko hält eben NICHT 8-12 Stunden 16A aus. Auch nicht Markenware. Bei Veranstaltungen für Elektroautos ist mir schon alles durchgeschmort, egal ob Markenware wie Busch-Jäger oder Baumarkt wie Düwi oder Jingpeng. Auf dem Papier haben die alle schon 16A, aber ein Elektroauto ist eben kein Wasserkocher. U... | |||
3 - Möglichkeit der Absicherung -- Möglichkeit der Absicherung | |||
| Ich würde mal den LSS von C32 auf D32 umrüsten und schauen, dass neben dem LSS abstand ist oder dieser recht allein auf der Hutschiene sitzt.
Des ganze ist recht einfach zu erklären: Du hast hohe einschaltströme bei jedem aktivieren des Trafos.. dazu kommt noch, dass du beim dauerschweissen immer nahe des nennstroms bist. Ist der LSS nun durch längeres Schweissen erwärmt hält er bei den ständigen Einschaltströmen nicht mehr genau nach charakteristik und löst aus. Hersteller von LSS geben inden Datenbättern an, wie lange und wie viele nebeneinander bei Nennstrom betrieben weden dürfen und bei hohen zu erwartenden Lasten sind diese mit Abständen zu montieren. Wissen leider auch die allerwenigsten. Es gibt extra Kammschienen dafür. Ein Schmelzsicherungselement ist unter umständen nicht vorteilhaft, da bei auslösen eines Elements die anderen beiden Aussenleiter NICHT mit abgeschalten werden! Falls das datenblatt wirklich 35A sagt, Lösung nummer 2: 63er dose montieren lassen und mit 35 absichern, oder noch besser: einen 63A CEE stecker mit integrierten Sicherungen bestellen, falls das Schweissgerät nicht immer am selben ort steht. [ Diese Nachricht wurde geändert von: djtongi am 14 Nov 2016 4:28 ]... | |||
| 4 - Backofen ohne Kochfeld betreiben - Brücken im Anschlussfeld nötig? -- Backofen ohne Kochfeld betreiben - Brücken im Anschlussfeld nötig? | |||
| Das Einzige, das ich hier als Problem sehe ist, dass du bei einem Schukostecker keinen Verpolungsschutz hast und unter umständen L und N an Klemmen vertauscht ankommt. Das ist normalerweise vom Hersteller so nicht vorgesehen und daher eigentlich nicht zulässig.
Rein technisch sollte hier nur vorsicht bei der Glühbirne der Backofenbeleuchtung gelten, da hier auch der Aussenleiter am aussenkontakt der Fassung anliegen kann, selbst bei ausgeschaltenem Backofen. Deweiteren kann eine mögliche vorhandene Elektronik, mit Uhr etc. schaden nehmen. 230V CEE Stecker dran, dann ist die Sache okay! ... | |||
| 5 - 230V AC Anschlussrichtung oder so ähnlich? -- 230V AC Anschlussrichtung oder so ähnlich? | |||
Zitat : samyd hat am 1 Okt 2015 08:25 geschrieben : Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum, also zunächst HALLO an ALLE! Ich stehe aktuell vor einer Aufgabe, wo ich den Fachbegriff nicht kenne bzw. nicht weiß, wie ich es lösen soll?! Ich habe ein Gerät, welches mit 230V AC betrieben wird. Dieses hat für den Anschluss ein ROTES und ein SCHWARZES Kabel. Nach dem Hersteller soll das ROTE Kabel an den L-Leiter und das SCHWARZE Kabel an N. Soweit kein Problem, nur möchte ich es nun an einen Stecker anschließen. Um nicht jedesmal zu messen, wo der L-Leiter ist, frage ich mich, ob es da eine Schaltung gibt, die mir den L-Leiter immer auf ein und den selben Ausgang legt?? Ich schätze mal, das es sowas gibt, nur habe ich keine Ahnung, wie es heißt?? Könnt Ihr mir bitte weiterhelfen?? Danke im Voraus. Viele Grüße SamyD Dann ist dieses Gerät für den Festanschluss vorgesehen! Mit der Montage eines Schukoste... | |||
| 6 - Adapter CEE auf Schuko -- Adapter CEE auf Schuko | |||
| Schukostecker und 16 A Anschluss. Daran 32 A CEE ist wohl etwas weit hergeholt das die Zuleitung dann noch irgendeinen Schutz hat. Deshalb ja der Hinweis auf die erforderliche16 A Sicherung. Der Hersteller des Gerätes geht von einer Schukosteckdose aus. Auf die dort max zulässigen 16 A Absicherung ist auch die Zuleitung ausgelegt.
Ein Saugstauber hat max 2000W das sind knapp 10 A. Das Schweißgerät zieht da unter Garantie etwas mehr! Und im Anlaufmoment auch deutlich über 30 A sonst würde ein B-Automat nicht auslösen! Wie gesagt der Hersteller muss nachweisen das durch den geringeren Querschnitt keine Gefährdung ausgeht. (Produkthaftung) Meine Aussage bezieht sich hier auf den Adapter CEE auf Schuko! ... | |||
| 7 - Anschluß Neozed-Block -- Anschluß Neozed-Block | |||
...und welche Farbe hat der L1 bei NYM-J 3*1,5mm²
...und welchen Farbcode verwenden alle mir bekannten Hersteller von CEE Steckern/Dosen
...und gelb/grün/violett ist Asbach Uralt und steht für R/S/T die genauso Asbach Uralt sind *prost*
... | |||
| 8 - Funkgerättionsweise Heizlüfter 9KW -- Funkgerättionsweise Heizlüfter 9KW | |||
| @der mit den kurzen Armen
Danke für die ausführliche Antwort. Die in Stern verschaltene Version (Abbildung 2 deines Anhanges) würde mir sehr gefallen. Bloß wieso macht der Hersteller sowas nicht, hier würden meiner Meinung nach auch die Heizstäbe gleichmäßig (zumindest annähernd) altern, da alle die gleiche Belastung haben. Nach einer schnellen Aufheizphase würde u. U. diese 3KW Leistung zum Warmhalten reichen. Damit würde ich dann das Gerät auch bei einem Bekannten an der mit 3x10A Diazed vorgesicherten CEE betreiben können (hier hängt leider noch ein Kühlschrank im Drehstromkreis mit drinnen und ich kenne die Außenleiterverteilung dort nicht, wenn der jetzt gerade an einem der beiden Leitern hängt wo mein Lüfter 10,5A auf Dauer zieht und möchte anlaufen könnte die Diazed auslösen )
Bloß wäre jetzt bei der Sternverschaltung ein N Pflicht oder nicht? Die Bauteile können ja allesamt 400V auf Dauer ab? Edit: Werde den Lüfter aber jetzt keinesfalls umbauen, Garantie und Betriebserlaubnis sind mir wichtiger.... [ Diese Nachricht wurde geändert von: super999 am 27 Dez 2013 12:20 ]... | |||
| 9 - Wie Sauna am Besten absichern? -- Wie Sauna am Besten absichern? | |||
| Hallo zusammen,
folgendes Szenario habe ich im Keller: 32A CEE Steckdose neben dem Sicherungs-/Zählerschrank im Keller Steckdose ist nicht extra abgesichert, sondern hängt an den 32A D2 Sicherungen vom Haus 9kw Sauna von der Sauna geht, wie vom Hersteller vorgesehen, ein 2,5mm² Kabel zum Sicherungskasten und ist dort per CEE Stecker an die vorhandene Steckdose angeschlossen Sicherungskasten ist wie gesagt gleichzeitig Zählerschrank und deswegen vom E-Werk seit dem Einbau meiner PV-Anlage komplett verplombt Da die Sauna jetzt zu großzügig abgesichert ist (sollte eigentlich mit 16A gesichert sein) und außerdem kein FI-Schalter in der Verbindung hängt, würde ich in die 2,5mm² Leitung der Sauna gerne einen kleinen extra-Sicherungskasten einbauen, der mit 3 miteinander verbundenen Sicherungsautomaten (damit alle Phasen immer gleichzeitig ausgehen) und einem FI ausgestattet ist. Durch den Stecker könnte die ganze Installation stromlos erfolgen und ich könnte in Ruhe alles durchmessen, bevor ich Strom auf den Kasten gebe. Außerdem könnte ich die Sauna, wie jetzt auch, komplett vom ... | |||
| 10 - Haubtverteilung erweitern -- Haubtverteilung erweitern | |||
| Mögliche Lösung mit genug Reserve wäre:
1. Sicherung (L1) 1 x Pioneer DJ 800 Mischpult Leistungsaufnahme 30 Watt lt. Hersteller 2 x Pioneer CDJ 2000 CD/DVD/ MP3 Player Leistungsaufnahme 28 Watt lt.Hersteller 1 x PC Desktop Rechner Mit 500 Watt Netzteil 1 x Notebook 3 x Dell Monitor 17 Zoll Macht zusammen nicht mal ein KW und es reicht eine 13A Sicherung. 2. Sicherung (L2) 1 x PA Endstufe Ca 500 - 1000 Watt ( noch in Plannung ) Würde auch eine 13A reichen - sollte aber mal ne größere kommen kann man ja auf 16A auslegen 3. Sicherung (L3) Reserve Anschlüsse für weitere 230 v verbraucher 13A? 4. Sicherung (L1) 2 x GLP YPOC 575 Leistungsaufnahme lt. Hersteller 700 Watt 5. Sicherung (L2) 2 x Robe Scan 575 XT Leistungsaufnahme lt.Hersteller 850 VA 6. Sicherung (L3) 2 x Robe Scan 575 XT Leistungsaufnahme lt.Hersteller 850 VA 7. Sicherung (L1) 7 x Varytec PAR 56 LED Leistungsaufnahme Max lt.Hersteller 26 Watt + Reserven für ein weitere 230 V verbraucher Das ist jetzt so berechnet, daß es mit 13A Sicherungen funktionieren würde, und auch harmonisch auf die 3 Außenleiter verteilt ist. Das was bei dir bislang die Sicherungen geschmissen hat si... | |||
| 11 - Bezugsquelle/Hersteller textilummantelter Kabel -- Bezugsquelle/Hersteller textilummantelter Kabel | |||
Zitat : Wende Dich an einen Kabelhersteller, der eine Schirmflechtmaschine hat. Ich wohne nur ein paar Minuten Fussweg von einem grösseren Hersteller entfernt, wenn die soetwas können wärs super. Zumindest bei 2.5mm² komme ich schonmal auf deutlich mehr als 500m. Zitat : Was mir einfiele: es gibt Textilschläuche, die sich beim Dehnen stark zusammenziehen. Wenn man sowas über NYM oder NYY zieht, müsste das optisch am ehesten hinkommen. Das hört sich sehr gut an, wenn ich so einen Schlauch finde gibts dazu auf jeden Fall einen Versuch. Die Struktur der Umhüllung ist bei den Originalen in der Tat kaum zu sehen, alles in Bitumen eingepackt. | |||
| 12 - Verteiler Außenbereich für Autoheizung -- Verteiler Außenbereich für Autoheizung | |||
| Die Steckdosen sind nicht mit Überdachung. Kann jedoch im kleineren Rahmen (Überdachung Verteiler) auch erfolgen.
CEE 16A hatte ich auch kurz überlegt, jedoch könnte ich das Kabel dann nicht ins Auto legen und mich an anderer Stelle "fremd" versorgen!!
Anschluss Auto kommt schon vom Hersteller des Heizsystems (We..o). Ansteuerung erfolgt entweder manuell im Fahrzeug im Auto oder über Theben Zeitschaltuhr in UV. ... | |||
| 13 - nur 230 Volt -- Wäschetrockner Miele Porfessional PT 5135C | |||
| Geräteart : Wäschetrockner Defekt : nur 230 Volt Hersteller : Miele Porfessional Gerätetyp : PT 5135C S - Nummer : 40 / 89763894 Typenschild Zeile 1 : 06431000 Typenschild Zeile 2 : Type GTO3 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol ______________________ Miele Professional PT 5135C Kondenstrockner an Cee Steckdose anschließen Hallo Gemeinde, Habe hier schon öfter gestöbert, und eure Tipps umsetzen können. Erstmal dafür Danke. Mein Miele Professional PT 5135C Kondenstrockner ist momentan an 220 Volt angeschlossen. In der Bedienungsanleitung ist beschrieben das er auch an 2 Außenleitern betrieben werden kann. Es sollte sich eine Umbaubeschreibung in der Maschine befinden, ist aber nicht so. Nachdem ich mir das Anschlußfeld näher angesehen habe ( die linke Seite ist zum Schrauben fürs Kabel, die Rechte Seite sind die Adern mit Ampsteckern gesteckt ) sind dort 4 Anschlußklemmen, 3 sind belegt. Von Oben Geräteseite Klemme 1 PE grüngelb Klemme 2 Neutralleiter blau Klemme 3 Außenleiter braun, schwarz Klemme 4 frei es sieht so aus als ob man die schwarze Ader auf Klemme 4 stecken muß. ... | |||
| 14 - Not-Strom für Heizungsbetrieb -- Not-Strom für Heizungsbetrieb | |||
| Danke für die Beiträge!
Ich habe mal ein bissel weiter gegoogelt und möchte es nun nicht vorenthalten, für die, die es interessiert. Ja, Sam2, ich vermute schon das ich das Schaltungstechnisch hinbekomme. Ich habe mir das aber ursprünglich einfacher gedacht. Ersetzen des festen Anschlusses mit einer CEE 230V. Dadurch fest definierter Anschluss, L + N. Für alle die die Schaltungen mal durchleuchten wollen: http://www.eon-bayern.com/pages/eby.....5.pdf Wie das gerade geführte Gespräch mit den Technikern des Gasheizkessel-Hertellers ergab, ist dies auch durchaus möglich. Wenn der Geno es so geliefert hätte, eben ohne der Geschichte mit den 2 Aussenleitern. Man möge mir verzeihen, wenn ich etwas schlampig mit Fachbegriffen wie Nullleiter, Erde schlagen umgegangen bin! Nun bleibt abzuwarten was der Hersteller empfiehlt. Er sagte etwas von einem Widerstand... Ich werde über das Ergebnis berichten... ... | |||
| 15 - (N)YM ohne Füller? -- (N)YM ohne Füller? | |||
| Fäden sind normalerweise Hersteller- bzw. VDE-Kennzeichen.
Oder meinst Du den Zwickelfüller in der Mitte des Adernbündles..? Dieser Füller sorgt dafür, das sich die Adern schön verseilen lassen, quasi als "Wickelkern". In Leitungen größeren Querschnittes enthält dieser Zwickelfüller gelegentlich auch eine Steuerader geringen Querschnitts, z.B. um den Pilotkontkat größerer CEE-Steckvorrichtungen zu beschalten. ... | |||
| 16 - ABL SURSUM / HAGER -- ABL SURSUM / HAGER | |||
| ABL Sursum ist definitiv keine Hausmarke, sondern ein Hersteller mit sehr langer Tradition.
Deren schwere Vollgummi-Steckvorrichtungen sind imho noch immer unerreicht, was Qualität und Langlebigkeit betrifft. Früher haben die auf jeden Fall eigene Automaten gebaut, ob heute OEM-Ware zum Einsatz kommt oder die gar für Hager fertigen, weiss ich nicht. Die kleinen CEE-steckvorrichtungen (<63A9 sehen denen von PCE sehr ähnlich...) Hier 'mal die Website: http://www.abl-sursum.com/ [ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 11 Sep 2011 21:26 ]... | |||
| 17 - Ausländische Steckverbindungen in der EU -- Ausländische Steckverbindungen in der EU | |||
Zitat : Trumbaschl hat am 4 Jul 2011 23:27 geschrieben : Alles klar... irgendwer hier im Forum hat einmal (siehe Eingangsposting) geschrieben, alle nicht-CEE-Typen seien in Österreich unzulässig. Und CEE-Typen sind CEE 7/4 (Schuko), 7/5 (französisch), 7/7 (Universalstecker für Steckdosen 4 und 5), 7/16 (Eurostecker) und 7/17 (Konturenstecker) u.a Es wird schon so sein das in irgendeiner Norm steht, dass nur Stecksysteme des CEE-Systems zu verwenden sind. Wäre ja auch schrecklich, wenn jeder Hersteller und Installateure einfach das für ihn günstigste System verwenden täte. Dies schließt jedoch das Verwenden von anderen Systemen für Sonderanwendungen nicht unbedingt aus. Viele Hersteller haben ja Eigenstecksysteme für alles mögliche. Deswegen denke ich, dass aus ausländische Systeme für Sonderanwendungen zulässig sind. -> Die Verwendung liegt in der Eigenverantwortung des Installateurs. Ein normales EFH wirst du nicht normgerecht ... | |||
| 18 - LautsprecherS, Unterschiede im Auslöseverhalten trotz gleicher Charakteristik -- LautsprecherS, Unterschiede im Auslöseverhalten trotz gleicher Charakteristik | |||
| Hallo,
ich habe Folgendes beobachtet, vielleicht hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Und zwar bemerke ich ziemliche Unterschiede im Auslöseverhalten von LSS, obwohl diese von gleicher Charakteristik, vom gleichen Hersteller und auch Typ sind. Eventuell sind Altersunterschiede entscheidend, bei letzterem bin ich mit nicht ganz sicher. Fall 1: zwei LSS B 16A 3polig, Moeller Angeschlossen daran jeweils mehrere CEE 16, betrieben werden verschiedene Drehstrommaschinen, u.A. eine sehr alte Kreissäge mit Sterndreieckschalter. Der eine LSS (ca. 5 Jahre alt) "hält" beim Überschalten von Stern auf Dreieck immer. Der zweite LSS (dieses Jahr neu installiert) fliegt praktisch immer. Die LSS sind von Typ her wie gesagt gleich, die Leitungslängen auch. Hier habe ich jetzt einen C16 gekauft und muss ihn am Wochenende umbauen (B16 war definitiv Fehlkauf, habe ich aus "Gewohnheit" genommen. Ja, ich weiss, CEE sichert "mann" mit C ab )
Fall 2: zwei LSS B 16a 1+n, Moeller Angeschlossen jeweils mehrere Schuko, das Problem ist aufgetreten mit einem älteren Winkelschleifer ohne Anla... | |||
| 19 - Stromerzeuger L.D. defekt? -- Stromerzeuger L.D. defekt? | |||
| Hallo zusammen,
ich habe mit meinem Stromerzeuger ein Problem. Folgendes: Es ist ein Gerät der Marke "L.D. Motor", wird mit Diesel betankt, verfügt über einen Elektrostarter, hat eine CEE- Steckdose 400V/16A und 2 Steckdosen Schuko 230V/16A, eine analoge Spannungsanzeige (bis 500VAC) und einen 3-poligen Sicherungsautomat C20A. Ich habe inzwischen mal die Verkleidung abgenommen und direkt am Anschlussterminal der Spule im Betrieb eine Spannung von lediglich 9,4V AC messen können (auf allen 3 Phasen). Da ich von so Geräten leider überhaupt keine Ahnung habe, kann mir da jemand weiterhelfen? Woran könnte das liegen, oder was muss ich austauschen / reparieren, dass das Gerät wieder die volle Spannung bzw. vollen Strom liefert? Was ist das für ein Hersteller? Habe auch schon versucht, über Google da was raus zu bekommen, allerdings war auch das ohne Erfolg... Danke für Eure Hilfe! Liebe Grüße, sabum33 ... | |||
| 20 - Stromversorgung in der Garage upgraden: Wie absichern? -- Stromversorgung in der Garage upgraden: Wie absichern? | |||
Zitat : Soweit zu den Phasen. Zum Anschluss der Neutralleiter habe ich eine Frage: Der Sicherungskasten der Wohnung wird nur über ein dickes grün-gelbes Kabel (sollte also dieser PEN-Leiter sein) und die 3 Phasen versorgt, ein Neutralleiter kommt oben nicht an. Allerdings ist ein Neutralleiter für die vorhandenen B16A LSS an der Neutralleiterschiene montiert. Könnte ich den dicken Neutralleiter, der "aus der Wand" kommt mit dem Eingang (8) des RCD und den Ausgang (4) mit der Neutralleiterschiene verbinden? Noch mal langsam bitte! Wenn du einen PEN hast, gibt es keinen ankommenden Neutralleiter und das deckt sich auch ganz gut mit den Fotos. Die WOhnungszuleitung ist 4-adrig nach nicht mehr ganz aktuellem Farbcode schwarz, blau, braun, gelbgrün. Die ersten drei sollten nach Vorschrift Außenleiter sein (und gehen hier auch auf den FI), gelbgrün der PEN. Dieser geht auf die PEN-Schiene. Von der PEN-Schiene geht eine blaue Brücke (der N) zum Eingang ... | |||
| 21 - Frage zur Elektroinstallation und Sicherungsautomaten -- Frage zur Elektroinstallation und Sicherungsautomaten | |||
| Guten abend,
hätte da mal wieder eine Frage wegen einer kleinen Elektroinstallation
Ich betreibe bei mir im Keller eine kleine Metallwerkstatt mit mehreren 400V Maschinen und Geräten (Schweißgerät, Bohrmaschine, Bandsäge, Kompressor, alles 16A) Derzeit habe ich im kompletten Kellerraum nur eine einzige 400V Dose, sodass ich immer umstecken muss, was sehr nervig ist. Es müssen also mindestens mal drei bis vier zusätzliche 400V Dosen dazu kommen. Der Hauptanschlusskasten befindet sich direkt auf der anderen Seite der Wand, es sind also keine langen Leitungen zu befürchten. Ich hatte es mir ungefähr so vorgestellt, vom Hauptanschlusskasten eine geeignete Leitung mit dem Querschnitt 5x4mm² durch die Wand zu legen. In der Werkstatt dann eine Aufputz-Verteilerdose zu setzen, wo dann die vier bis fünf 400V CEE Dosen unterverteilt werden. Die Leitungen zu den einzelnen Dosen würden wir mit 5x2,5mm² bemessen. Ob ich die Dosen alle in eine Reihe setze oder im Raum verteile, weiß ich noch nicht, ändern tut sich dadurch ja nur die Leitungslänge. Nun meine Frage, wäre eine solche Installation zulässig und machbar? Und können alle 400V Dosen über einen Sicherungsautomaten z.B. K16 abgesichert wer... | |||
| 22 - NYM oder H07RN-F im Rohr zur Garage.. -- NYM oder H07RN-F im Rohr zur Garage.. | |||
| Frohes Neues Zusammen,
Zitat : Da Schwachstrom- und Netzspannungsleitungen dem gleichen Betreiber gehören dürfen diese (so habe ich es mal gelernt, bin aber Neuerungen offen) durch ein gemeinsames Rohr geführt werden, sofern die Leitungen als "schutzisoliert" gilt. Wo hast Du den Unsinn denn her? Soweit ich mich erinnere mal im Friedrichs gelesen. Jedoch ist die gemeinsame Verlegung z.B. beim KNX-Bus auch erlaubt (ist auch SELV, also m.E. gleichzusetzen mit Netzwerkleitugen). Offtopic : Ami-Technik: Jau, das kenne ich zu genüge. Es ist auch schon mal eine Herausforderung Strom für einen großen Switch (Core-Bereich) zu bekommen. Beide Netzteile haben je 6,5KW, früher mit je einer Zuführung mit CEE 1polig 32A (original aus China/Mexico konfektioniert). Je... | |||
| 23 - Sicherung für eine CEE Steckdose an dem ein Motor 400V betrieben wird -- Sicherung für eine CEE Steckdose an dem ein Motor 400V betrieben wird | |||
...eine 3 polige Abschaltung von CEE ist nicht gefordert
...es gibt unzählige CEE Steckdosen welche mit Neozed abgesichert sind, die wären dann ja alle verboten
...der Fehler liegt eindeutig in der Torsteuerung, wenn sie vom Hersteller Steckerfertig geliefert wurde hätte da eine entsprechende Phasenüberwachung b.z.w. ein Motorschutzschalter drin sein müssen
... | |||
| 24 - Warum werden für Herdanschlüße keine CEE-Drehstromsteckverbinder/Buchsen verwendet/vorgeschrieben? -- Warum werden für Herdanschlüße keine CEE-Drehstromsteckverbinder/Buchsen verwendet/vorgeschrieben? | |||
| Wäre zwar schön, wenn der Laie einfach seinen Herd anstecken könnte. Aber die Hersteller werden jetzt nicht anfangen, Herde mit rotem CEE-Stecker auszuliefern, einfach, weil sie kein Standard sind und in den meisten Fällen abgeschnitten würden, weil in der Küche eh keine passende CEE-Dose vorhanden wäre.
Gruß, Bartho ... | |||
| 25 - Erfahrung mit CEE Steckverbindern von "PCE"? -- Erfahrung mit CEE Steckverbindern von "PCE"? | |||
| Tach Zusammen,
für einen Serverrack brauche ich ein paar CCE Steckverbinder (blau 16A). In der Ebucht werden vom Hersteller PCE solche Stecker sehr günstig angeboten: http://cgi.ebay.de/16A-CEE-STECKER-.....ungen Nur mir sagt der Hersteller aus AT nicht viel. Die Beschreibung sieht jedoch gut aus.http://www.pcelectric.at/website/file/TurboTwist_dt.pdf Kann man/ich die Dinger nehmen, oder soll ich doch besser Mennekes kaufen? Viele grüße aus OBC Udo PS Habe heute mal den Technik-Test eines RZ Neubaus mitbekommen. Vor fast jedem (noch leeren) Server-Schrank stand ein 15kW Industrieheizlüfter um die Rechner zu simulieren. Bei 5 Reihen und 12 Schränken pro Reihe kam ganz schön was zusammen. Damit wurden dann Stromversorgungs- und Kühlungs-Tests gefahren. Im 3 UG brüllten dann mindestens 2 (mehr habe ich nicht gesehen) große Diesel-Moppels unter Vollast. Vom Generator-Schaltfeld ging dann ein großer Packen Einzelleitungen zu einem "Heizlüfter": Das Ding war ca. 2*2*4 Meter groß und sah aus wie eine kleine Flugzeugturbine im Gehäuse... | |||
| 26 - Beratung Kraftstromverteilung -- Beratung Kraftstromverteilung | |||
| So, Halbwissen hin oder her - jetzt fühle ich mich gut vorbereitet um mit dem Elektriker sprechen zu können. Und ich war ja schließlich hier um alle Unklarheiten restlos auszuräumen.
Was die Neutralleiterüberlastung (den meinte ich übrigens auch im vorherigen Post, mein Fehler...) angeht, gehe ich dann mal davon aus, dass wenn ich ohmsche Lasten wie Glühlampen geschickt anhänge, das Kabel äußerst symmetrisch belastet ist. Führen fette Ringkerntrafos in großen Leistungsverstärken (2kW) dagegen unter Umständen zu einer höheren Gesamtscheinleistung? Oder kann ich mich darauf verlassen, dass alle Hersteller pflichtgemäß in mehr oder weniger guten Geräten eine PFC einbauen und gut damit? Kurzum: Ich lasse PowerCon weg, mach alles mit den schönen roten und blauen CEE-Steckern/-Dosen/-Kupplungen sowie Schukodosen. Spiele mit dem Gedank vllt doch auf 50m oder so einzukürzen, ansonsten hab ich eine sehr sichere 16A Drehstromleitung. Ich danke euch recht herzlich noch sonn paar generelle Sachen: Zitat : | |||
| 27 - Anschluß DLE 21kW -- Anschluß DLE 21kW | |||
Zitat : kaidegen hat am 1 Jul 2010 12:31 geschrieben : also: Du sicherst sowieso nicht den DLE ab, sondern du schützt die Leitung zum DLE vor Überstrom.
Das Problem welches dein Elektriker sieht könnte die Abgangsklemme des LSS sein welche eben nicht für 2x4 oder 2x6 mm² ausgelegt ist. Das hängt sicher vom LSS ab, aber meistens wirds wohl nicht so sein dass er vom Hersteller dafür "freigegeben" ist. hm ja, wo du Recht hast hast du Recht. Immer diese Redensarten.
der Elektriker hat sich nichtmal die vorhandenen LSS angeschaut sondern pauschal gemeint, ich soll nen 2ten LSS getrennt anklemmen. die Klemmen selbst sahen aus als könnten sie das handlen... egal, ich machs einfach und stell keine weiteren Fragen.
| |||
| 28 - Wichtig Schweißgerät -- Wichtig Schweißgerät | |||
| Was denkst Du warum da ein 32A Stecker dran ist , und warum der Hersteller bei 380 V 30 A angibt?
Eine CEE 32 A sollte auch mit 32 A abgesichert werden ! Gruß Bernd ... | |||
| 29 - Wozu Phasenwender? -- Wozu Phasenwender? | |||
| Moin Bernd,
in meinem Haus war bisher gar kein Drehfeld notwendig mangels CEE-Stecker, zumindest haben die Nachtspeicheröfen nicht gekühlt, also wird das Drehfeld bei denen schon richtig gewesen sein. Und die CEE-Dosen, die ich installiere, haben durchgängig rechtes Drehfeld und ausgemessene und nicht ausgevermutete Abschaltbedingungen. Und wenn ich bei einem Auftrag auf eine falschrumme Dose treffe, spreche ich den Besitzer an und korrigiere das dann auf Wunsch auch gleich, ebenso die Geräte, die ja auf einmal falschrum laufen würden. Es ist halt nur auffällig, dass fast alle käuflich erworbenen Geräte serienmäßig von unfähigen Elektrikern ausgehen. Aber die Brettwiederransägefunktion ist natürlich praktisch. Ist quasi dann das äquivalent zur Auftragsfeile.
Nun gut, wenn da so ein Elektromaurer so einen kaputten Verteiler hat, dann ist das natürlich schon doof. Aber dennoch meine ich fest, dass es einfacher wäre, einmal alle Geräte und Verlängerungskabel richtig anzuklemmen und dann Ruhe zu haben. Mich würds jedenfalls nerven, wenn ich alle 10 Minuten ein neues Drehfeld hätte, abhängig von der Kombination der Verlängerungskabel und Verteiler. Aber vielleicht denke ich zu pr... | |||
| 30 - Industrie Steuerschrank (FI,LSS,MSS,FU) -- Industrie Steuerschrank (FI,LSS,MSS,FU) | |||
| 1. Der MSS kann einen Kurzschluss abschalten, wenn er das Symbol "I>>" hat. Bei Siemens steht meins Wissens der Auslösestrom daneben.
2. Den FI kann man nach dem LS setzen, diese Reihenfolge ist nicht vorgeschrieben. So würde der LS den FI schützen. Im Regelfall ist es aber andersrum, weil nach dem FI mehrere LS kommen werden. Der FI braucht trotzdem vorderhalb einen Schutz gegen Überlastung. Es sei denn, z.B. nach dem 40A FI kommt nur ein 32A LS. Dann ist der Überlastschutz gegeben. Kurzschlussschutz muss die Sicherung vor dem FI übernehmen, die Höhe dieser steht in der FI-Anleitung. 3. Zu den LS mit Verzögerung weiß ich nichts, vielleicht sind das Leistungsschalter. Wenn die Selektivität nicht erreicht wird (Kennlinien ansehen), könnte man die Zuleitung noch stärker auslegen, damit der Unterschied groß genug wird. Ein großer Lampenhersteller hat das neulich von mir soverlangt, und schon hatte seine Maschine mit läppischen 3x10A Nennstrom einen 32A CEE-Stecker und 6²-Verdrahtung... Ich weiß nicht, ob die Selektivität zwingend vorgeschrieben ist. Wenn keine Gefahr davon ausgeht, dass die ganze Anlage beim Kurzschluss dunkel ist, ist das meiner Meinung nach nur eine Komfortsache. 4. Ich dachte eher dass es weniger als 40A... | |||
| 31 - Fi löst aus, -- Backofen Gaggenau EB375-110 | |||
| Widerspruch - und das gleich mehrfach:
Ein "Null" (=PEN) darf an so einem Ofen sowieso NIE sein!
Höchstens ein Neutral(leiter) (=N). Es ist stattdessen IMMER ein echter (reiner) Schutzleiter PE (erforderlich). Wie auch auf dem Bild zu sehen. Also nix mit "Null". (Und erzähle mir jetzt bitte nicht wieder, daß Du ja eigentlich etwas anderes gemeint hast als Du schriebst! )
Aber ob hier 1,2 und 3 automatisch L1, L2 und L3 bedeuten, hab ich so meine Zweifel! Ich kenne derartige Öfen (Pizzaöfen italienischer Fabrikate), die sehr wohl z.B. mit L1, L2 und N (natürlich dann noch PE) arbeiten. Also 230V-Heizelemente besitzen, die auch mit 230V angesteuert werden. Eben der üblichen Strangspannung zwischen L und N. Die besitzen dann auch eine vieradrige Anschlußleitung. Wenn dann jemand unbedacht dort einen fünfpoligen CEE-Stecker falsch installiert (also blau - wie bei Bauerndrehstrom üblich und bei einem Motor ja richtig wäre - auf L3 legt, statt auf N), passiert genau das. Und aufgrund der internen Leitungen am Klemmbrett könnte es gut sein, daß auch dieses Gerät so aufgebaut ist... Man beachte auf de... | |||
| 32 - Anschluss Kantenautomat -- Anschluss Kantenautomat | |||
| Meines erachtens muss man aufgaben jener Art in der Theorie wie in der Praxis über die Absicherung her Lösen. Diese gibt in der Regel der Hersteller einer Maschine vor, in diesem falle habe ich mal ins Moeller Schaltungsbuch geschaut.
Dort steht: Motor 11kW: Sternanlauf Absicherung mindestens 25A, Direkt 40A. Hier stehe ich vor dem ersten Dilemma: Das Anlassverfahren wird in der Aufgabenstellung nicht angegeben.
Also nehme ich wohlwollend an: 25A träge, wäre als LS Imho eine K-Charakteristik. Somit steht man am Scheideweg. In der Praxis würde nun der universellen Steckdosennutzung rechnung tragend mit 32A weiter gearbeitet, in der Aufgabe würde man wohl 25A einsetzen. Danach wähle ich den Querschnitt nach den Verlege/umgebungsbedingungen aus. Erst dann folgt die Kontrolle des Spannungsfalls, welche in der Regel kein Problem darstellt. Bei offentsichtlich längeren Strecken wird halt direkt ein Querschnitt höher in die Rechnung eingesetzt. In der Praxis würde das auf mindestens 4mm² mit LS K25A oder Neozed, üblicherweise aber 5x6mm² mit K32A oder Neozed(35A beim Standart-Eli) herrauslaufen.
Eventuell würde ein bzw. mehrere FI n... | |||
| 33 - Phasenleiter immer auf die linke Buchse legen? -- Phasenleiter immer auf die linke Buchse legen? | |||
| Trotzdem ist es ratsam in einer Anlage den L immer einheitlich aufzulegen. Schon alleine deswegen um bei einer Prüfung Fehler schneller feststellen zu können. Wenn ich mit dem Duspol eine Steckdose prüfe, muss einfach zwischen der linken Buchse und PE 230V anliegen.
Klar kommt danach noch das SMPG zum Einsatz. Leider hilft das für viele Elektrogeräte nichts, da auch hier jeder Hersteller N und L verschieden auflegt. Abfilfe schaft nur eine verpolungssichere Steckverbindung wie zB CEE oder ausländische Typen. ... | |||
| 34 - Großhandel nichts mehr im Lager -- Großhandel nichts mehr im Lager | |||
Kuhmann Filialen sind meiner Erfahrungsehr schlecht sortiert, die verweisen sehr schnell mit dem Satz " Dieses Teil haben wir für sie in unserem Zentrallager in Bedburg liegen..."
Negativbeispiel: Bei einem Kunden sollte eine 32A und eine 63A CEE Steckdose nachgerüstet werden. In unmittelbarer Nachbarschaft(Frechen) eröffnete Kuhmann jüngst einen neuen SB-Markt. Mein versuch in diesem Laden eine 32A und 63A Steckdose, zwei 4TE FR Gehäuse + FI + eine geignetes Absicherung 32A zu erwerben, schlug leider teilweise fehl. Nicht vorhanden waren: Weder irgendeine Absicherung in träge 32A(LS oder Schmelzsicherungen)noch eine für 5x16 geeignete Verschraubung für das 4TE Gehäuse und die Steckdose. Dafür führen sie 4verschiedene REG Hersteller in Minimalvorhaltung. Bei unserem EGU Grosshandel sind derartige Artikel Lagerware, obwohl das Lager wesentlich kleiner ist. ... | |||
| 35 - 32 A Steckdose in Garage installieren -- 32 A Steckdose in Garage installieren | |||
| Nein, der Steckertausch ist nicht zulässig. Der Hersteller wird sich schon was dabei gedacht haben da einen 16A-CEE-Stecker dranzubasteln. Ich gehe davon aus dass das entspr. Schweissgerät kein Inverter sondern ein (primär geschaltetes) Trafogerät ist, das auslösen der Sicherung ist dabei durch den Einschaltstrom des Trafos bedingt. Habe ich bei meinem 160A Kemppi auch gelegentlich wenn ich in der höchsten Stufe schweisse. Lässt sich nur beheben indem entweder eine Schmelzsicherung vorgeschaltet wird oder ein LSS mit trägerem Kurzschlussauslöser (C-Charakteristik dürfte reichen).
Die 16A CEE kann bestehen bleiben. 32A gibts auch als Leitungsschutzschalter. Dir ist aber bewusst dass das ganze nach Fertigstellung von einem Fachmann auf die Wirksamkeit der Schutzmassnahmen geprüft werden muss? Gruß Tobi [ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobi P. am 22 Feb 2009 22:21 ]... | |||
| 36 - Stromaggregat - CEE Stecker - Nullung -- Stromaggregat - CEE Stecker - Nullung | |||
| Willkommen im Forum!
Nein, das wäre so nicht zulässig, die vierpolige CEE-Steckdose am Aggregat müsste von einem Fachmann gegen eine fünfpolige ersetzt werden (und auch hier dürfte nicht einfach so N und PE zusammengeklemmt werden ohne vorher zu prüfen ob der Hersteller den Betrieb mit geerdetem Generatorsternpunkt vorgesehen hat). Um was für ein Aggregat handelt es sich genau, gibt es evt. einen Schaltplan? Könntest du Fotos vom Aggregat einstellen? Gruß Tobi ... | |||
| 37 - Power-Heizlüfter - was gibt eher auf? -- Power-Heizlüfter - was gibt eher auf? | |||
| Hallo,
Deswegen schrieb ich ja auch was von Copy&Paste, denn die Hersteller solcher Heizlüfter sehen bis 9 kW CEE 16A vor, und ab 22kW findet man dann sogar 63A-CEE-Stecker dran. Die Schuko-Variante geht bis 3 kW, was bei zu erwartender Dauerlast auch schon reichlich ist... ... | |||
| 38 - CEE-16 für Hutschienenmontage -- CEE-16 für Hutschienenmontage | |||
| Meinst Du eien fünfpolige CEE-16-Steckdose (für Drehstrom)..?
Habe ich ehrlicherweise noch nirgendwo als Reiheneinbaugerät gesehen, nicht zuletzt deswegen, weil es durchaus zu Problemen kommen kann, die Steckdose in einem handelsüblichen Verteiler so einzubauen, dass a; Die Feldabdeckung noch ordentlich passt und b, die Tür (sofern vorhanden) noch sicher schliesst. Klar, man kann alles mögliche basteln und auch CEE-Steckdosen irgendwie (mit Blechschrauben..??!)auf einer Hutschiene befestigen, aber sicherlich nicht in einem normalen Installationsverteiler... Also Bartho: Bilder her von dem Ding und am Besten gleich noch Hersteller und Typ nachreichen... ... | |||
| 39 - SAT-Antenne Blitzschutz -- SAT-Antenne Blitzschutz | |||
| Hoffentlich ist das Fallrohr der Dachrinne überhaupt zur Ableitung geeignet?!
Bzgl. UV-Absicherung: Niemand, der ernsthafte Anlage konzipiert, sieht für Unterverteilungen Absicherung mit LS vor - das ist einfach kein ordentliches Vorgehen, außerdem kosten LS mehr, als Schmelzsicherungen. Und einen gewissen Grad an Selektivität muss man immer haben, ansonsten ist die ganze Anlage nichts wert. Vor allem: Hier spricht nichts gegen Schmelzsicherungen, außer der Hausanschluss ist mit 35A abgesichert - in dem Fall nimmt man statt der Schmelzsicherungen normale Trennschalter ohne Schutzfunktion! Zu der CEE: B16-LS kosten meist weniger als zwei Euro - es lohnt sich daher nicht, die alten LS drin zu lassen! Welche LS (Hersteller/Serie) und FI willst du eigentlich verwenden? Ich persönlich nehme gern moeller LS und FI (Serien PXL, FAZ und PXF). Die obere UV sollte dennoch neu gemacht werden, zumal es nicht viel Arbeit ist! Ich persönlich würde gleich einend reireihigen Verteiler einbauen (zumindest sollte ein zweireihiger rein) und diesen mit gescheiten Einbauten neu bestücken. Der Überspannungsschutz in dieser UV hat letztlich auch eine Schutzwirkung auf die Untere Verteilung dergestalt, dass Überspannungen, die oben in Leitungen eingekoppelt werden, gr... | |||
| 40 - Schweißgerät Problem - LS mit C-Charakteristik die Lösung? -- Schweißgerät Problem - LS mit C-Charakteristik die Lösung? | |||
| Erklärung zum Typenschild:
Wirkleistung wird in Watt angegeben, Scheinleistung in Voltampere (VA, http://de.wikipedia.org/wiki/Voltampere ). Der Leistungsfaktor (cos phi, siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsfaktor ) gibt an, welchen Anteil die Wirkleistung an der Scheinleistung hat. Wenn Du das Gerät auf Stufe 6 Statt auf Stufe 4 betreiben würdest, würde der Leitungsschutzschalter garantiert noch häufiger fliegen. Aber ist ja auch sein Job, die Leitung zu schützen
Betreibt man eine Leitung längere Zeit mit mehr Strom, als gut für sie ist, wird sie warm (besonders Kontakte und Klemmstellen). Temperaturen über 70°C mag die Isolierung nicht (steht sogar manchmal drauf) und fängt rapide an zu altern. Und so entstehen dann Leitungs- und Wohnhausbrände
Eine separate CEE-Steckdose alleine für das Schweißgerät als Großverbraucher ist also durchaus sinnvoll, schon aus Selbsterhaltungsgründen. Dann kan... | |||
| 41 - Warmwasser per DLE statt Gas - allgemeine Fragen zum Durchlauferhitzer -- Warmwasser per DLE statt Gas - allgemeine Fragen zum Durchlauferhitzer | |||
| kommen wir noch mal auf die Details zu sprechen...
1.EVU anfragen ob sie mir den Betrieb des DLE gestatten? 2.Planung der Anlage - welche Querschnitte ab UV für 21kw DLE? (Leitungslänge max 10m ab UV, UV mit 5x16² angefahren ca. 15m Erdkabel, da HV mit gesch. 4x25 oder 4x35 - whatever. Welche Hersteller außer Eltron haben sich da etabliert? Reicht bei den Querschnitten wohl noch die Reserve für eine ordentliche Werkstatt mit 32A,16A CEE und mehreren Schukos? Wie schauts mit dem FI bei dem DLE aus? würde dann ja mehr ein 63A allein für den DLE. Potentialausgleich ist problemlos anzufahren. 5x10² scheint in NYY grad quasi übrig in 15m
Vielen Dank so weit. Henniee ... | |||
| 42 - 63er CEE Steckdose absichern mit Fehlerstromschutzschalter ? -- 63er CEE Steckdose absichern mit Fehlerstromschutzschalter ? | |||
Zitat : Trumbaschl hat am 19 Nov 2007 17:34 geschrieben : .....da ja FI den I2 des Überstromschutzorgans abkönnen müssen (und auch das ist schon etwas locker gerechnet, 63*1,6=100.8). ...hat schon mal einer nachgefragt ob der Hersteller das nicht schon berücksichtigt hat
und 0,8 A zuviel das ist ja lebensgefährlich
_________________________ | |||
| 43 - Starkstrom -- Starkstrom | |||
Zitat : 123abc hat am 25 Okt 2007 18:35 geschrieben : ..... 32A Cecon eine 16 A Cekon ..... ...wir sollten fairerweise erwähnen das es auch noch andere Hersteller für CEE Steckverbinder gibt u.a. Mennekes, Walther, Bals, ....
...und das Sicherungs- und Steckergetausche lassen wir mal besser sein
... | |||
| 44 - Problem mit Stromaggregat und Gasheizung -- Problem mit Stromaggregat und Gasheizung | |||
| Ja, die FI-Anordnung ist korrekt. Das wäre in dem Fall ein TN-S-System. Da ist der Erdungswiderstand nicht sehr kritisch.
Aber die beiden Anschlüsse an der Heizung sind bestimmt eindeutig mit N und L gekennzeichnet. Und genauso muß das auch angeschlossen werden!!! Daher verwendet man dafür eben KEINE Schukos, sondern dreipolige CEE-Stecker (wie z.B. an Wohnwagen), die sind verpolungssicher! Solltet Ihr auch für die normale Speisung einbauen und die Polung der Heizung prüfen. Dann kann später auch einfach auf das (mit der Umrüstung versehene) Aggregat umgesteckt werden. Wie gesagt, kann es sonst zu teuren Schäden am Gerät kommen. Muß nicht (je nach Auslegung der Schaltung und ihrer Bauteile), aber kann. Herausfordern sollte man es trotzdem nicht. Warum das Gerät in Eurem Fall bisher überlebt hat, mußt Du den Hersteller fragen... ... | |||
| 45 - Geräte mit 32A CEE anschliessen -- Geräte mit 32A CEE anschliessen | |||
Zitat : sam2 hat am 26 Mai 2007 13:25 geschrieben : So pauschal kann man das nicht sagen. Im Prinzip unzulässig, außer es sind gewisse Voraussetzungen sicher erfüllt. Die vorgeschalteten Überstromschutzorgane müssen 3 bis 4 Funktionen sicher erfüllen können: -Überlastschutz der Leitung -Kurzschlußschutz der Leitung -Schutz des Gerätes (z.B. bei internem Kurzschluß) -ggf. Schutz bei indirektem Berühren (sofern kein FI vorhanden) Es hängt daher von mehreren Faktoren ab, ob dies bei Anschluß von Geräten mit 16A-CEE-Zuleitung an 32A-CEE-Steckdosen gewährleistet ist. Der Überlastschutz der Gerätezuleitung z.B. wird dann i.d.R. nicht mehr mittels der vorgeschalteten Überstromschutzorgane möglich sein. Also muß er anderweitig hergestellt werden (abhängig von der Geräteart, es gibt welche, wo Überlast per se unmöglich ist, dann wäre es kein Problem). Der reine Kurzschlußschutz düfte dagegen bei "nur" doppeltem Nennstrom oft noch gegebe... | |||
| 46 - Hauptschalter Ja/Nein??? -- Hauptschalter Ja/Nein??? | |||
| Wir verwenden teilweise elektr. Winden die über CEE angeschlossen werden.
Dies Winden haben ab Hersteller kein Hauptschalter. Es gibt jedoch im inneren ein Netzschütz welches über einen Notausknopf gesteuert wird. Es ist aus meiner Sicht also so das ein Hauptschalter nicht vorgeschrieben ist wenn ein anderer Weg zur sicheren Abschaltung vorhanden ist. Alle anderen Anlagen die ich kenne haben entweder einen Hauptschalter oder einen wie oben beschriebenen Notaus oder sind nicht selbstanlaufend. 123abc [ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 18 Mai 2007 11:25 ]... | |||
| 47 - Sicherungsautomatenfrage -- Sicherungsautomatenfrage | |||
| Hallo Partychr,
wenn du die 1Pol. verbindest,gibt keiner eine Garantie. Es Haftet der neue Hersteller,also du. Es ist für Drehstromkreise weiter Zulässig einzelne Sicherungen einzubauen. Es gibt genug CEE Dosen mit Schmelzsicherungen. Da geht es nicht anders. Bei Bildung von Wechselstromkreisen aus einem Drehstromkreis ist eine gemeinsamme Abschaltung nötig. Für einen Motor gibt ein Motorschutzschalter viel mehr Sicherheit. Also das Geld besser für Motorschutzschalter ausgeben. mfg sps [ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 2 Mär 2007 19:29 ]... | |||
| 48 - Reihenfolge von Phase und Neutralleiter an UP-Steckdose -- Reihenfolge von Phase und Neutralleiter an UP-Steckdose | |||
Zitat : sam2 hat am 19 Feb 2007 13:35 geschrieben : Nur dumm, wenn der Hersteller den N-Anschluß am FI rechts vorgesehen hatte... Danke für den Hinweis!
Zitat : Ich versuche immer wenn ich an einer Baustelle bin den Außenleiter wie bei FI, LS, CEE ... immer rechtes anzuschließen!
Ich wollte natürlich schreiben, dass ich den Außenleiter links und den Neutralleiter rechts anordne!! | |||
| 49 - Kurzschlussstrom bei einer CEE32 -Dose / Vorsicherung der Abw.-Pumpe -- Kurzschlussstrom bei einer CEE32 -Dose / Vorsicherung der Abw.-Pumpe | |||
| Hallo
Also wieder mal vielen Dank für die hilfreichen Antworten! @ego 1. Ik-CEE32: Also die CEE-Dose hat natürlich einen 30mA FI. Dann sind die C32 in Ordnung oder? 2. Abw. Das hatte ich als aller erstes vor, aber auch bei Schmeltzsicherungen werden laut Datenblatt 35A gG gefordert. Pumpe hat auch einen Kurzzeitverzögerten FI mit 30mA. @SPS Aufbau der Anlage: Von der UV in der der C25 sitzt, verläuft das NYM ca. 8m in einer Kabelrinne und dann 6-7m in KUPA-Rohr zum "Anschlusskasten" der Abwp., dort sitzt der Motorschutzschalter und eineige Elektronikin dem von Hersteller der Pumpe fertig verdrahteten "Schaltkasten". Ich habe nur das NYM an die neue UV angeschlossen. Ja klar der Uberlastschutz von der Leitung ist durch den Motorschutzschalter gewährleistet, aber ich möchte trotzdem, dass die Leitung einen Überlastschutz hat. Daten vom Motor habe ich keine da das Datenblatt 30km von mir entfern im Schaltschrank liegt.
Komme erst nächste Woche wieder dort hin. Wäre K20 eine sinnvolle Alternative? Vielen Dank! Shark1 ... | |||
| 50 - Gerätetester DIN VDE 0701 0702 -- Gerätetester DIN VDE 0701 0702 | |||
| Aber Achtung!
Zur Prüfung von 5poligen CEE-Verlängerungen mit dem Secutest brauchst Du einen relativ teuren Messadapter, sonst musst Du jede Leitung dreimal prüfen L1, L2, L3 nacheinander... Und lass Dich ordentlich beraten, da bekommt man ggf. sonst Dinge verkauft, die man definitiv nicht braucht. Eventuell ist auch eine Schulung beim Hersteller empfehlenswert, je nach Hintergrundwissen mehr oder weniger empfehlenswert. Welches Budget steht denn zur Verfügung..? ... | |||
| 51 - Waschmaschine Miele WS5426 MC13 -- Waschmaschine Miele WS5426 MC13 | |||
| Geräteart : Waschmaschine Hersteller : Miele Gerätetyp : WS5426 MC13 S - Nummer : 11/34689658 FD - Nummer : ? wasn das? Typenschild Zeile 1 : ~ 230V / 2N ~ 4000V 50Hz Typenschild Zeile 2 : 2850W / 5500W Typenschild Zeile 3 : (Sicherungssymbol) 16A 16A Vol. 6kg Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol ______________________ Hallo Forum, nachdem mir der Gardinenbewohner Anfang Mai bereits "Starthilfe" gegeben hatte (damals lief die Maschine nicht, es musste der ehemalige Münzzählerumbau rückgängig gemacht werden), habe ich nun erneut ein Problem. Kurz zur Waschmaschine und Ihrer Umgebung (da ich als Hausgerätelaie nicht weiss, was wichtig ist, liste ich einfach alles auf, die Fachleute mögen sich bitte das relevante herauspicken): - ca 6 Jahre alt, - gebraucht gekauft, - in dem Raum, in dem sie stand, hatte es gebrannt, Russspuren stellenweise im Gerät; diese so gut es ging entfernt. - auf 2/N/PE angeschlossen via CEE-Stecker - aufgestellt in einem Container, dort derzeit starke Schwankungen der Temperatur (nachts: Frostwächter, tagsüber: 9kW-Heizlüfter für ca 21 Grad Raumtemperatur - Raum wird aber jetzt gedämmt | |||
| 52 - Wie testet man eine Steckdose auf gute Befestigung? -- Wie testet man eine Steckdose auf gute Befestigung? | |||
| Um OT zu bleiben:
Zitat : Trumbaschl hat am 12 Sep 2006 01:24 geschrieben : BJ sind für die Montage erstklassig, die UP-Serie sieht aber besch*en aus. Da gebe ich Dir vollkommen Recht! Gute Qualität und gutes Design und das auch noch bezahlbar gibt es imho nur bei Gira. Vielleicht bin ich ja betriebsblind, aber wenn ich kann, verkaufe und installiere ich ausschliesslich Gira-Material. Von diesem Hersteller gibt es imho auch die am Besten durchdachte Produktpalette, begonnen beim einfachen Schalter über Türkommunikation und diverse Bussystemen bis zur Wetterstation und dem UP-Radio alles in vorzüglichem Design... Dazu auch dei renoviererfreundliche AP-VAriante Gira-Panel - ich fühle mich einfach wohl mit diesem Hersteller. Back to topic: Adapter von Schukostecker auf CEE-Kupplung sind in jeder Form sehr problematisch, bei CEE dreipol evtl. noch vertretbar, bei CEE fünfpol schon nimmer, denn Drehstroms... | |||
| 53 - Herdanschluß - Diesmal zum Glück nur Sachschaden... -- Herdanschluß - Diesmal zum Glück nur Sachschaden... | |||
| Der ganze CEE-Kram ist leider etwas raumgreifend (braucht viel Platz).
Und er führt zu noch mehr CEE-Adaptern bei boah-eh. Um die Standard-Klemmleiste, die in allen E-Herden, in gleicher Art, vorhanden ist, weiter verwenden zu können, wäre nur eine 6-polige Lösung (5 + PE) durchsetzbar. Dort könnten dann maximal 2 Adern für den N verwendet werden. (Ich hatte vor ein paar Jahren dazu mal eine Anfrage (Praxisprobleme) bei der Fachzeitschrift de gemacht, weil ein Hersteller verlangte, in einem 2-phasig (+ N und PE) anzuschließendem autarken Kochfeld, den N in zwei verschiedenfarbigen Adern (blau und braun) zu führen. Es kam natürlich beim Anschluß zu Verwechslungen und die Felder wurden damit geschrottet (L3 wurde an braun geklemmt). Der Hersteller bekam aber Recht und durfte diese Anschlußweise fortführen, da ein Zettelchen ans Ende der 5-adrigen Anschlußleitung gepappt wurde.) 2 x 2,5mm² für den N sollten jedoch schon reichen, da ein Herd wohl kaum mit 100% seiner möglichen Anschlußleistung dauerhaft (länger als 3-5 Minuten) betrieben wird. Freundliche Grüße
der Gilb ... | |||
| 54 - 2006 Micro Mikrowellengeräte -- 2006 Micro Mikrowellengeräte | |||
| Geräteart : Microwelle
Hersteller : Miele u.a. Gerätetyp : Mikrowellengeräte Kenntnis : Komplett vom Fach Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer, Duspol ______________________ ______________________ Lieber Anfragender! Diese Hochspannungs- und Hochfrequenzbauteile lassen sich mit Multimeter und Phasenprüfer nicht zuverlässig prüfen. Der Heizdraht des Magnetrons hat zwischen 50 und 100 MilliOhm. Zwischen Magnetron-Heizung und Erdung (Gehäuse, Schutzleiter) soll der Widerstand unendlich hoch sein. Der Trafo hat primär 1 bis 1,8 Ohm, sekundär 60 bis 100 Ohm, Heizwicklung 50 - 80 MilliOhm. [Auszug aus den Service-Anweisungen] Kundendienst und Wartung Allgemeines Zur Erhöhung der Sicherheit empfiehlt der VDE in seiner Leitlinie DIN VDE 0100 Teil 739 dem Gerät einen FI-Schutzschalter mit einem Nennfehlerstrom / Nenndifferenzstrom von 30 mA oder weniger (DIN VDE 0664) vorzuschalten. Instandsetzungsarbeiten dürfen grundsätzlich nur von einem Fachmann unter Berücksichtigung der gültigen Sickerheitsbestimmungen durchgeführt werden. Bevor Wartungsarbeiten am Gerät ausgeführt werden, ist eine Trennung vom Stromnetz unbedingt erforder... | |||
| 55 - Schon wieder Adapter auf Ebay -- Schon wieder Adapter auf Ebay | |||
Und vom gleichen "Hersteller" ![]() http://cgi.ebay.de/CEE-Adapter-63Am.....wItem Stellt euch mal vor, wenn man beide Adapter von diesem Verkäufer ersteigert bekommt man bestimmt Rabatt und kann ganz leicht von 63A auf 16A adaptieren. !!!! GALGENHUMOR im wahrsten Sinne des Wortes !!!! Gebt Gas in 22 Stunden und 40 Minuten ist dieses herrliche Teil übern Tisch. ![]() SPASS BEI SEITE: KAUFT BLOß NET SO NEN SCH..........UND. ![]() P.S. Täusch ich mich oder schaut die Leitung etwas dünn für 5x4,0 mm2 aus. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Stifmaster am 3 Jul 2006 19:35 ]... | |||
| 56 - Drehfeld Prüfgerät mit 16A CEE Stecker? -- Drehfeld Prüfgerät mit 16A CEE Stecker? | |||
Also. Ich suche ein Meßgerät welches mir anzeigt welche Drehrichtung gerade vorhanden ist. Es reicht, wenn die anzeige über eine LED oder sowas funktioniert. Mir wäre dabei wichtig, das man das gerät einfach per 16A CEE stecker an eine steckdose anschliessen kann und es dann anzeigt ob hier rechtsrum oder linksrum angeklemmt ist. Wer kann helfen? Wer kennt einen Hersteller oder gar eine Produktbezeichnung? Wie immer ist das Meßgerät im Niveau des Kleinen Geldbeutels anzusiedeln ^^ 100€ +- 50 € mehr sollte das nicht kosten. Alternativ hätte ich die Frage ob man dieses Meßgerät (unten der Link) einfach mit einem 16A CEE bestücken könnte um das gleiche zu erreichen? Link -Edit von sam2: umbruchschädlichen Link maskiert [ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 26 ... | |||
| 57 - Adapter CEE 32->16 -- Adapter CEE 32->16 | |||
Unmöglich..... Da wird endlich mal wo ein CEE-Adapter verkauft, der ausnahmsweise mal vorschriftsmäßig ist, und dann wird von Fachmannsseite schon wieder gemeckert!
Nee ist in der Tat schon doof. Aber vielleicht hat der Hersteller gespart und so wirklich kanns keine 16A ab? *lol* Was für ne Art Sicherungen sind es denn?... | |||
| 58 - Installationsplanung Holzbearbeitungswerkstatt -- Installationsplanung Holzbearbeitungswerkstatt | |||
| Hallo teletrabi, hallo dustking,
Danke für Eure Erläuterungen! <Woraus willst du deinen Ampere-Wert denn berechnen? Ich hatte vermutet, dass man Ampere aus den anderen Daten errechnen kann, fand eine entsprechende webseite, hatte aber nach einigen rechenchecks mit bekannten daten dann meine Zweifel ob die Werte verwendbar sind! www.sengpielaudio.com/Rechner-ohm.htm <Messen hat den Nachteil... Aha, verstehe, dann ist Messen wirklich ungeeignet! <Sollen die MS-Schalter nun an die Maschinen oder in den Verteiler? Lieber ist mir tatsächlich der Verteilereinbau. Meine Maschinen sind überwiegend schwere Gusskonstruktionen aus den 60ern mit geschweiften Formen an denen ich mich auch optisch erfreue, die klobigen MS-Gehäuse find ich daran einfach unschön. Bei Verteilereinbau kann ich die gehäusekosten auch sparen UND: bei ebay gibt es massig MS für Einbau sehr günstig, ich würde gerne diese drei Vorteile mitnehmen, und nehme dafür gerne mal eine Neuverkabelung in Kauf. <Für die aufgezählte Belastung reicht der 40er locker... Ok, also nehme ich 2 4polige 40... | |||
| 59 - Zuleitung zum Wäschetrockner wird heiss -- Zuleitung zum Wäschetrockner wird heiss | |||
| @Bernddi,
Schalter vergiss mal ganz schnell. Die meisten Schalter sind nur für 10 A Wechsel ausgelegt. Die blauen CEE haben den Vorteil, das sie an den Stiften eine größere Anschlußfläche haben. Leitung auswechseln, am Gerät, würde ich nicht machen. Wenn auch eine stärkere Leitung Abhilfe schaffen sollte, erlischt die Garantie und die Betriebserlaubnis vom Gerät. Für Folgeschäden ist der Hersteller nicht mehr haftbar. röhre ... | |||
| 60 - stromumwandler US/europa -- stromumwandler US/europa | |||
| Da hat :andi: zwar völlig Recht.
Nur, das ist schließlich nicht das Problem dieser Vorschalttrafos. Mit einem 1:1 Trenntrafo und einer europäischen Ausführung (230V) der Leuchtreklame ergibt sich der selbe Effekt! Den Fehler macht dabei stets derjenige, welcher derartige Geräte an ungerdeten Steckdosen betreibt. Das könnte ja auch eine ganz normale direkt angeschlossene Steckdose (zweipolig ohne Schutzkontakt) sein, auch dann kommt wieder exakt das selbe dabei heraus. Nicht ohne Grund schreiben die Hersteller mancher Geräte (nicht nur mit Hochspannung betriebener, sondern z.B. auch von WaMas etc.) dran, daß diese NUR an vorschriftsmäßig geerdeten Steckdosen betrieben werden dürfen. Trotzdem dürfen diese Geräte auch mit Schukostecker statt CEE in Verkehr gebracht werden, obwohl der auch in Dosen ohne Schutzkontakt paßt. Bei unerwünschten Folgen haftet also der Anschließer selbst! Es mag füpr manche schwer vorstellbar sein, aber auch INDULA ist es weder erforderlich noch gegeben, daß man allzudumme Menschen vor sämtlichen Folgen ihrer unbedachten (oder gar vorsätzlichenn) Taten schützt!!! Gruß, sam2 P.S. Vielleicht genügt Dir ja eine flammende Schrift | |||
| 61 - DIN VDE 0100-711 und LanPartys -- DIN VDE 0100-711 und LanPartys | |||
| Hallo jos,
schön, daß Du Deine Erfahrungen mit einbringst und auch nicht an der Sinnhaftigkeit des Einsatzes von RCDs zweifelst!
Falls es erforderlich ist, auf einen Blick feststellen zu können, ob eine Auslösung auf Überstrom oder Erdschluß zurückzuführen ist, müßte man tatsächlich auf getrennte FI und LS zurückgreifen. Das ist auch billiger, benötigt nur 50% mehr Platz in der UV. Zuverlässig funktionieren im Sinne der Sicherheit würden zwar auch vierpolige FI, aber dann ist die Feststellung des gestörten Wechselstromkreises noch schwieriger und es werden auch an sich unbeteiligte Verbraucher von der Abschaltung betroffen. Zu Deinen Fragen: Der Einsatz von zweipoligen RCD für 16A CEE-Abgänge ist selbstverständlich möglich und zulässig. Natürlich nur für solche von 2+PE (also die blauen für Wechselstrom). Für die (roten) Drehstromsteckdosen 3+N+PE benötigt man natürlich vierpolige. Eine Kombination von mehreren zweipoligen an einer 3+N+PE-Dose ist schon von Haus aus gar nicht möglich (wegen des verbundenen N würde es laufend zu Fehlauslösungen kommen). Die von Euch ins Auge gefaßten Personenschutzschalter sind ME für diesen Zweck nicht geeignet! Erstens si... | |||
| 62 - SONS ? Säulenbohrmaschine -- SONS ? Säulenbohrmaschine | |||
| Geräteart : Sonstige Hersteller : ? Gerätetyp : Säulenbohrmaschine Messgeräte : Multimeter ______________________ Hi @ all. Ich hab eine ca15 Jahre alte Säulenbohrmaschine von einem italienischen Hersteller in der Garage.Mein Problem ist nun,dass in der Garage nur Schuko Steckdosen sind.Die Maschine jedoch hat einen CEE Stecker.(Drehstrom)Auf dem Typenschild des Motors steht dass dies ein Asyncronmotor sei und GIRI:700/1400 COLL: 50/50 HP 05(warscheinlich PS) vielleicht kann da jemand was mit anfangen.Danke im vorraus.... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 31 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |