Hallo,
ich habe Folgendes beobachtet, vielleicht hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Und zwar bemerke ich ziemliche Unterschiede im Auslöseverhalten von LSS, obwohl diese von gleicher Charakteristik, vom gleichen Hersteller und auch Typ sind. Eventuell sind Altersunterschiede entscheidend, bei letzterem bin ich mit nicht ganz sicher.
Fall 1: zwei LSS B 16A 3polig, Moeller
Angeschlossen daran jeweils mehrere CEE 16, betrieben werden verschiedene Drehstrommaschinen, u.A. eine sehr alte Kreissäge mit Sterndreieckschalter. Der eine LSS (ca. 5 Jahre alt) "hält" beim Überschalten von Stern auf Dreieck immer. Der zweite LSS (dieses Jahr neu installiert) fliegt praktisch immer.
Die LSS sind von Typ her wie gesagt gleich, die Leitungslängen auch. Hier habe ich jetzt einen C16 gekauft und muss ihn am Wochenende umbauen (B16 war definitiv Fehlkauf, habe ich aus "Gewohnheit" genommen. Ja, ich weiss, CEE sichert "mann" mit C ab

)
Fall 2: zwei LSS B 16a 1+n, Moeller
Angeschlossen jeweils mehrere Schuko, das Problem ist aufgetreten mit einem älteren Winkelschleifer ohne Anlaufstrombegrenzung. Diesmal sind die LSS identisch alt (jeweils ca. 1 Jahr), der eine hält, der andere regelmäßig nicht. An dem Kreis, wo er nicht hält, ist die Leitungslänge kürzer und weniger Klemmstellen, falls das eine Rolle spielen sollte. Hier werde ich nicht umbauen, nehme ich halt den anderen Winkelschleifer mit Anlaufstrombegrenzung an diesem Kreis
Ist die Serienstreuung bei den LSS wirklich so groß, oder woran könnte dieses Phänomen noch liegen?
Lg