1 - Antrieb für Einfahrtstor blieb einfach stehen -- Antrieb für Einfahrtstor blieb einfach stehen




Ersatzteile bestellen
  
Zitat : Was kann ich sonst noch prüfen? Ob die 24V Gleichspannung zwischen Klemmen 13 und 14 vorhanden sind.

Falls nicht:
Liegen zwischen Klemmen 11 und 12 die 24V Wechselspannung vom Trafo an?

P.S.:
Poste auch mal ein scharfes Foto von deiner Platine. Vllt sieht jemand die faule Stelle.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Feb 2026  0:18 ]...
2 - Hilfe für Schaltungserweiterung -- Hilfe für Schaltungserweiterung
Mal ne Frage - du hast da ein K1 eingezeichnet , das parallel zum Motor liegt . War das schon vorhanden ?

Gruss Surf

P.S Parallel auf die 24V ein UC ( Universal Current ) Relais von z.B Eltako klemmen und du hast nen Potentialfreien Kontakt um das Ventil anzusteuern .

...








3 - 380V / 220 V Drehstrommotor mit Frequenzumrichter an 230V betreiben -- 380V / 220 V Drehstrommotor mit Frequenzumrichter an 230V betreiben
Laut Schaltbild ist es ein 220V zu 24V Trafo.

Ich müßte wohl einfach alle Verbindungen vom Motorschutzschalter F3 lösen.

Dann das 230 V Versorgungskabel mit den Klemmen ERDE, L2 und L3 verbinden. Die beiden scheinen auch den Trafo mit 230V zu versorgen.

Und dann die 2 Drähte von L2 und L3, die vom Hauptschalter zurückkommen und jetzt nicht mehr mit F3 verbunden sind, mit dem Eingang des FU verbinden (Erde natürlich auch).

Und UVW vom FU mit dem auf Dreieck umgestellten Motor verbinden.

Der Motorschutzschalter scheint ggf. auch das Netzteil abzuschalten!?

Das muß dann evtl. anbleiben. Bzw. in den FU's scheint es auch oft ein Relay zu geben, dass man vielleicht dafür nutzen kann.

Macht das so Sinn?



[ Diese Nachricht wurde geändert von: luxxx am 28 Mai 2022 17:01 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: luxxx am 28 Mai 2022 17:02 ]...
4 - Velleman VM 188 -- Velleman VM 188

Offtopic :Bitte keine fremden Bilder hier hochladen, das Internet ist kein rechtsfreier Raum.

VM188 ist kein Relais, sondern ein einstellbarer Timerbaustein, Betriebsspannung 12-24V, ein direkter Betrieb an 230V (220V haben wir seit Ewigkeiten nicht mehr) ist daher eh nicht möglich.

Was dir bei dem Anschluss unklar ist, ist mir dabei allerdings unklar. Besser kann man die Anschlüsse kaum beschriften.

Die Betriebsspannung für den Timer kommt an die Klemme (12-24VDC), die Polarität steht dran.

Die anderen 3 Klemmen gehören zum Umschaltkontakt vom Relais.

Anleitung: https://www.velleman.eu/products/vi.....ng=de


Zitat : ...
5 - 140 Watt Taschenlampe Schaltung sicher? -- 140 Watt Taschenlampe Schaltung sicher?

Zitat : ein Sandkorn die Schrumpfschlauchhüllen durchscheuert etc. Schrumpfschlauch ist aber kein adäquates Gehäuse für Batteriezellen.


Zitat : Die kleinen Sicherungen vor den Halbleitergruppen dienen dazu im Fall eines irgendwann einen Kurzschluss produzierenden
Kondensators etc ein Kabeldurchschmelzen zu verhindern, Schön und gut. Weshalb generierst du nicht nur eine Hilfsspannung, und versorgst damit die "Steuerung"?


6 - brauche mobile 12Volt Stromquelle - leider dringend wg. Urlaub... welche? -- brauche mobile 12Volt Stromquelle - leider dringend wg. Urlaub... welche?
Üblicherweise wird die am KFZ-Strom mittels Klemmen direkt ab Batterie bzw. (etwas fraglich wg. Sicherung...) Zigarettenanzünder betrieben.

Zum ausprobieren hab ich sie an ein 12V 10-12A Schaltnetzteil gehängt.

https://www.scoprega.it/nqcontent.cfm?a_id=5646
ist die "GE BTP" - druffgeklickt fehlen mache Angaben dafür steht dann 12/24V (?)
wohl ein Klassiker in der AufblasBranche

Gibts auch mit Akku - die nehmen dann auf BleiBasis oder NiMh(...) 9-10Ah und wie mir 2 Händler versichert haben hätten sie mit den Akkus leider extrem viele Reklamationen... ...
7 - F33, Tür schließt nicht -- Geschirrspüler   Miele    G2355Sci
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : F33, Tür schließt nicht
Hersteller : Miele
Gerätetyp : G2355Sci
S - Nummer : 55/100326556
Typenschild Zeile 1 : HG03
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo zusammen,

seit gestern macht unsere 9 Jahre alte Spülmaschine "nix" mehr. Wenn man die Tür zumacht, kommt vom Schiebermotor ein leises "Klack", dann zeigt sie nach einigen Sekunden F33 an. Ich habe jetzt den Motor des Automatikschließers im Verdacht, vor allem nachdem ich diesen Beitrag gelesen habe https://www.mikrocontroller.net/topic/456607.

Der Schließer ist ausgebaut und zerlegt, sieht mechanisch unverdächtig aus, aber ein Test des Motors mit 24V Spannungsquelle steht noch aus. Der Widerstand an den Klemmen beträgt ca 70Ohm, das ist meiner Ansicht nach eher viel. Das Miele Teil kostet mir zuviel, ich versuche den Motor einzeln zu ersetzen wenn möglich, das sind ja grad nur 2 Lötpunkte. Löten kann ich! Der Motor ist ein Powertronic PL220270-2A251R mit 24V.

Die beiden Mikro...
8 - Spannung am Netzteil wird instabil -- Spannung am Netzteil wird instabil
Hallo an alle,
danke für die zahlreichen Rückmeldungen. Die Spannung ist nicht mit einem Oszilloskop gemessen. Die Messung erfolgt mittels einer auf der Steuerungsplatine sitzenden Spannungsmessung. Der aktuelle Messwert wird alle x-Sekunden gespeichert, daraus ergibt sich der von mir gepostete Spannungsverlauf. In welcher Frequenz die Spannung schwingt, kann ich nicht genau sagen. Gemäß Anzeige auf der Display hier vor Ort jede halbe Sekunde. Wie es tatsächlich ist, weiß ich aber wie gesagt leider nicht.
Das Nachgeben bei Spannung ist nicht das Problem. Eher die kurzfristigen Schwankungen, die dann dafür sorgen, dass der Filter sich neu kalibriert. Das hängt definitiv mit den Spannungsspitzen bzw. senken zusammen. Das Verhalten lässt sich über ein/ausschalten der 24V Heizung provozieren.

Hängt der Filter allein am Netzteil ist das Verhalten gleich. Schwankungen. Sind nur Beleuchtung (wohlgemerkt PWM-gesteuerte LEDs) und/oder Heizung an, ist die Spannung konstant.

Das Netzteil wird (zumindest am Gehäuse) nicht mal handwarm. An ein erreichen der Belastungsgrenze glaube ich nicht. Das originale Netzteil des Filters hat eine Leistung von 50 oder 60 Watt.

Die Schwankungen haben möglicherweise wirklich mit der Regelung der Filters zu tun. Kann ich di...
9 - Mess- und Prüflabor für PC Montage -- Mess- und Prüflabor für PC Montage
Klar gibt es sowas mehr oder weniger fertig. Für ein paar k€ übernehmen Werkstattausstatter deine Planungsarbeit und liefern dir alles nach deinen Wünschen, inkl. Rollenbahn zum Weitertransport der fertigen Geräte.


Zitat : für die Netzteile kannst ausrangierte PC Netzteile verwenden und entsprechende Klemmen anbringen.
Und mit Problemen wie Grundlast und den fehlenden 24V rumärgern.
Wenn das um professionelle Produktion geht, wird da kaum was umgebautes oder ausrangiertes verwendet. Das macht man evtl. zuhause, aber nicht in der Industrie.


Zitat : Monitore aufhängen? wie wärs mit einer stabilen Stahlkette?
Oder einem Wandhalter für Monit...
10 - Steuerung Netzteil -- Backofen Gaggenau EB904111
2x 3,75V.
Wer zum Geier denkt sich sowas aus?
Der Konstrukteur muß doch ein Franzose gewesen sein.
Auf jeden Fall hat er dafür gesorgt,das da nichts anderes passen kann.
Aber trotzdem:
Bist du dir ganz sicher,das da an der 24V Seite nicht doch irgendwas gestorben ist,was durch erhöhte Stromaufnahme jetzt dafür sorgt,das die Sekundärspannung so in die Knie geht?
Trafos gehen schon mal kaputt,das ist richtig.
Aber meistens machen sie das gründlich,Windungsschluss auf einer Sekundärwicklung ist eher selten.
Also mir persönlich würde das keine Ruhe lassen.
Ich würde als letzten Test noch versuchen,den Trafo bzw. die 24V Seite soweit "freizulöten" bis ich an den unbelasteten Klemmen messen kann.
Sind es dann immer nur noch 16V,dann ist es wirklich ein Fall für >
Aber wenn nicht... ...
11 - Wie ca. 5V= an älterer Siedle Türsprechanlage 511-02 abgreifen für Funk-Mini-Kamera? -- Wie ca. 5V= an älterer Siedle Türsprechanlage 511-02 abgreifen für Funk-Mini-Kamera?
Hi,

normalerweise sollte an den Klemmen b/c 24V~ anliegen (Tastenbeleuchtung). Dann einen kleinen Spannungswandler dran und fertig.

VG aus OBC

Udo ...
12 - Anschluß an einem Garagentorantrieb -- Anschluß an einem Garagentorantrieb
Hallo,

ich möchte gern an meinem Garagenantrieb einen Controller anschließen der es mir erlaubt die Garage per Transponder zu öffnen. Als Leihe bin ich mir aber nicht 100% sicher wie ich anschließen soll deshalb wende ich mich an die Profies ! Auf Bild 1 + 2 habe ich die Anschlußmöglichkeiten meines Antriebs, wobei auf dem Anschluß auf Bild 1 (Abbildung 12) 24V sind, mein Controller (Bild 3) mit 12V läuft.... ich denke dies wird nicht funktionieren oder ? Oder kann man einen Spannungswandler dazwischen klemmen ?

Ich denke am besten schließe ich den Controller an wie auf Bild 2 .... funktioniert das?

Wie muss ich den die Jumper auf dem Controller setzen ?

Wie das verstanden habe brauche ich dann noch ein externes Netzteil?

Kann mir hier jemand helfen der mehr Ahnung hat wie ich ??

Vielen Dank !






...
13 - Lichtschranke für Torantrieb -- Lichtschranke für Torantrieb
Hallo,
ich möchte an meinem Einfahrtstor eine Lichtschranke montieren. Von Hörmann gibts laut der Anleitung nur Einweglichtschranken, da es etwas problematisch mit der Montage ist würde ich gerne eine Reflektionslichtschranke montieren. Geht das so ohne weiteres mit einem andren Hersteller?

In der Steuerung hab ich die Klemmen:
5/ DC+24V
20/DC-24V und an dem Lichtschranken TX und RX den 0V Anschluss
72/RX und TX
18/ wird nur bei dem TX Sender der Lichtschranke EL 31 von Hörmann benötigt.

ma ...
14 - Siemens Simatic S5 SPS Übungsstation -- Siemens Simatic S5 SPS Übungsstation
Hallo zusammen,

ich miste aus und habe diese S5 Bastelstation abzugeben.
Es ist eine 100U CPU mit Speicherkarte, 8 Schaltereingängen (tast-0-rast), 8 normalen Eingängen, 16 Relaisausgängen, Wandler zum Anschluss an RS232 und einer Leiste mit Klemmen und Koppelrelais. Netzteil ist keins dabei, man braucht 24V DC.
Doku für die Karten und den RS232 Wandler ist dabei.

25 Euro plus Porto.

wurzelsepp at gmx-topmail.de


[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 10 Nov 2014 20:35 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 10 Nov 2014 20:44 ]...
15 - Ansteuerung Velux Dachfenstermotor -- Ansteuerung Velux Dachfenstermotor
Hi,

ich plane meine per IR angesteuerten Velux Dachfenstermotoren per Hausautomation (Projekt fhem) anzusteuern um bspw. bei Regen dies Dachfenster automatisch zu schließen.

Derzeit sind zur Steuerung ein IR Sender Velux WLR 100 mit entspr. Empfänger, die (Motor-)Steuerzentrale Velux WLC 100 51 im Einsatz. Leider gibt es keine Schaltpläne zur Steuerzentrale. Diverse Quellen im Internet und auch Shop geben für die Klemmen der Motoren 24V Spannung an.

Ach ja eines noch vorneweg: Ich bin kein Elektronik-Experte. Kann aber durchaus mit Lötkolben usw. umgehen und mir nach Anleitung auch schon Mal die ein oder andere Schaltung zusammenbauen sofern die Teile, die ich benötige und mir die Verdrahtung bekannt ist

Ziel ist es, die vorhandene IR-Ferbedienung und den IR-Empfänger weiterhin zu benutzen, parallel dazu aber vom Hausautomationsserver fhem die beiden Motoren ebenfalls zu steuern. Diese Ansteuerung soll von einem Homematic Funkaktor HM-LC-SW4-PCB ausgehen. Ich habe hier die Anleitung verlinkt.

Dieser Aktor hat vier Schaltausgänge, die mit max. 42VD...
16 - Lötstation im Selbstbau -- Lötstation im Selbstbau
Den Lötkolben bringst du nur dazu bei 18,5V mehr Strom aufzunehmen als bei 24V indem du den Widerstand der Heizung verkleinerst
Da der Widerstand der Heizung ohnehin variabel und Temperaturabhängig ist, geht die Rechnung nur bedingt auf. Wenn er aufgeheizt ist und nur seine eigene Temperatur halten muss, sinkt der Strom ohnehin.
Wenn man die Versorgung nun knapp auf Kante näht, wird das eine Weile laufen, aber der Lebensdauer ist es eigentlich immer zuträglich etwas Reserve zu lassen.

Das ökonomisch optimierte ökologisch katastrophale Gerät ist im Idealfall genau so dimensioniert dass es mit den billigst möglichen Bauteilen die Gewährleistungsfrist gerade eben übersteht.
Da wir das aber für den Eigenbedarf nicht wollen -> Reserve!

Wird ein Netzteil 3A bei 18V also reichen? Wahrscheinlich schon, mehr schadet aber auch nicht. Der Lötkolben wird deutlich nicht seine Nennleistung erreichen, und das wirst du gerade bei Masseflächen und größen (wärmeintensiven) Lötstellen merken.


Der Linearregler 7805 ist nun eine etwas andere Baustelle. So ein Linearregler dient dazu Spannung zu verbraten! Der Eigenverbrauch liegt bei einigen mA oder noch weniger. Das spielt nur eine untergeordnete Rolle. De...
17 - 10x 50W LED Fluter via 12V? -- 10x 50W LED Fluter via 12V?

Zitat : Um die Gefahren und Komplikationen von 220V zu umgehen
Schwieriger dürfte die Beschaffung von 220V sein, die sind fast 30 Jahre alt. Komplikationen macht eher der Betrieb an so kleiner Spannung.


Zitat : Leider machen die Händler keine Angaben zum Verbrauch rsp dem benötigten Netzteil.
Du hast die Leistung und die Spannung, was fehlt dir denn dann noch?
Eine Formelsammlung die dir sagt, das P = U*I ist?

Zitat :
18 - OPV für Druckmessung mit freescale-Sensor, Schaltung funktioniert nicht richtig -- OPV für Druckmessung mit freescale-Sensor, Schaltung funktioniert nicht richtig
Wir haben folgendes Problem:
Unsere Schaltung funktioniert im realen Meßaufbau nicht.
Siehe screenshot.

Aufgabenstellung:
Es sollen in einem Meßstand verschiedene Volumenstrom-Meßgeräte (Prüfling) kalibriert und normiert werden.
Dazu haben wir den Prüfling über eine Pumpe und zwei Wasser-Fässer a 50 Liter,
eins davon auf einer Waage mit RS232-Schnittstelle, in einem Kreislauf
mit einander verbunden. Das Wasser wird zwischen den Fässern hin und her gepumpt.
Am Boden der Fässer ist jeweils ein Drucksensor MPX2010DP von freescale
eingebaut. Meßbereich 0-10 kPa (max. 25 mV Ausgang, Betriebsspannung 12V-)
Über eine OPV-Schaltung mit dem Baustein LM358N soll nun das Drucksignal
in 400-facher Verstärkung (0-10 V-) am Ausgang für ein Modbus-Ethernet-Modul
zur Weiterverarbeitung bereit gestellt werden.
Im Trockentraining funktioniert die OPV-Schaltung wie folgt:
Wir haben ein Labornetzteil mit 12V- für die Drucksensoren und ein Labornetzteil
mit 24V- für die OPV-Schaltung.
An den beiden Eingängen der OPV-Schaltung haben wir zwei unabhängige
mV-Spannungsquellen (YOKOGAWA) die uns die 0-25 mV- von den Drucksensoren
simulieren. An den beiden OPV-Ausgängen können wir exakt die 400-fach verstärkte
Druck-Kennl...
19 - verbastelt, falscher Trafo -- Lorch Export 1600
Geräteart : Sonstige
Defekt : verbastelt, falscher Trafo
Hersteller : Lorch
Gerätetyp : Export 1600
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Oszilloskop
______________________

Hallo,
ich habe ein Schutzgasschweißgerät geschenkt bekommen. Dieses war leider ziemlich verbastelt. Nachdem ich alle überbrückten Sicherungen wieder drinne hatte, das Leistungsschütz getauscht hatte, und laut Schaltplan von Lorch auf 220V am Wahlschalter wieder angeklemmt. Das Gerät ist für 400/230V ausgelegt, die Spannung kann man am Nockenschalter auswählen. Leider ist die Leerlaufspannung ziemlich niedrig. Da das Gasventil und der Drahtvorschubmotor vom Gleichrichter abgreifen tut sich kaum was.

Habe den Gleichrichter abgeklemmt, und direkt am Trafo gemessen, auf Stufe 6(höchste) liegen gerade mal 14 Volt an. Es sollten auf jeder Stufe mindestens 24V anliegen, damit der Vorschub und das Gasventil sauber arbeiten.

Habe den Trafo ausgebaut und an unserer Prüftafel an 400V angeklemmt, über den 6-Stufigen Nockenschalter der am Trafo verbaut war. Dabei kam herraus, höchste stufe 24V, 5. 20V, mit jeder Stufe fallend. Die Sec. Wicklung hat aber dampf, habe diese mal Kurzgeschlossen.

Ich vermute, das ein anderer Trafo eingebaut w...
20 - 24V Motorsteuerung auf 230V Motor -- 24V Motorsteuerung auf 230V Motor
Da ich auch manchmal zu Hause bin, habe ich momentan nur die Infos die ich im kopf hab und die von den Anleitungen die ich als PDF noch auf meinem Handy hab.

"Unser" Motor, dessen Steuerung 24V ist und die auf einen 230V Motor umgebaut werden muss ist ein Gleichstrommotor. 24VDC.

Die "Fremdsteuerung" hab ich zu Hause, bzw. die Anleitung davon. Das ist ein Frequenzumrichter und in der Anleitung Steht "Die XXXXFR ist für eine Einphasige Eingangsspannung von 230VAC ausgelegt und erzeugt daraus ein Drehfeld von 3x230VAC"
etwas Später steht dann "Der Drehstrommotor belegt die Klemmen U, V und W, sowie PE"


Das heisst, wenn ich richtig liege muss ich eine 24V-Gleichstrommotorsteuerung auf einen 230V Drehstrommotor umbauen. ...
21 - kompatibler Werkzeugakku 24v lädt nicht im Org.Ladegerät, -- kompatibler Werkzeugakku 24v lädt nicht im Org.Ladegerät,
Hallo Gemeinde,

ich habe mir vor einiger Zeit einen kompatiblen Werkzeugakku für meinen 24v Bohrhammer (DeWalt) zugelegt.
Diesen Akku habe ich anfangs mit einem Ladegerät (ELV ALC 8500-2) geladen, was auch einwandfrei funktioniert.
Nun war ich auf Montage und habe versucht den Akku mit dem originalen Ladegerät zu laden, sofort nach dem Einstecken blinkt das Ladegerät schnell und lädt den Akku nicht.
Andere Akku´s lädt das Ladegerät ohne Probleme.
Wenn ich den kompatiblen Akku aber an die ELV-Station mit Kroko-Klemmen anschließe, kann ich den Akku laden, entladen oder formieren, ganz wie ich will.
Nun zu meiner Frage:
Woran kann das liegen dass der kompatible Akku an dem originalen Ladegerät nicht lädt?

Mit freundlichen Grüßen
didihn ...
22 - Buderus Modul M146 UBA Adapter Fußbodenheizung -- Buderus Modul M146 UBA Adapter Fußbodenheizung
An den Klemmen 8-9 liegt die Spannungsleitung für das Modul M146, die vom Kessel kommt. Die Spannung beträgt 24V. Das konnte ich messen.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: William82 am 12 Jul 2012 19:28 ]...
23 - Messverstärker für Temperatursensoren -- Messverstärker für Temperatursensoren
Das hat mir schon sehr geholfen, bei dem geringen Kostenpunkt würde ich das Thema aber gern vertiefen und auch eine modifizierte Schaltung für den letzten Sensor (Entfernungsmesser) im Bunde einsetzen, der an dem Messbaustein angeschlossen ist.

Der Sensor ist dieser hier:
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....F.pdf

Momentan bin ich noch etwas unsicher, was meinen Aufbau diesbezüglich angeht.
Die 24 V werden für den Sensor über einen DC/DC Printwandler auf 5 V gebracht.

Printwandler:
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....S.pdf

Da schließe ich direkt den Sensor an und den Ausgang des Sensors wollte ich dann mit der Masse des 24V Netzteils an den Messeingang klemmen, sofern mir da nicht schon ein Fehler unterlaufen ist.

Das Signal würde ich gern, wie das der Temperatursensoren, verstärken.

Mein Zweites Problem ist die Auswahl des OPVs, di...
24 - LED Beleuchtung im KFZ -- LED Beleuchtung im KFZ
Hallo,

ich bitte um Euer geschätztes Wissen, da ich auf diesem Gebiet eher der Laie bin.

Folgender Sachverhalt:

Ich fahre LKW, auch des Nachts. Mein neues Arbeitstier hat eine rote Nachtbeleuchtung oben an der Decke und im Fußraum... nicht aber da wo man(n) sie braucht.. Aschenbecher, Hauptablage, Schalterreihe etc.

Deswegen habe ich ewig nach diesen ziemlich kleinen und gut versteckbaren LED´s gesucht und dann auch glücklicherweise welche in der Farbe rot gefunden. Ich besitze nun 4x2 LED´s (wie auf der Bilddatei zu sehen)und ich habe im LKW extra einen Schalter für diese vorhandene Nachtbeleuchtung (24V!!) wie kann ich das jetzt zusammen-bauen-klemmen-etc. ????

Ach, und ich weiß ich könnte mir eine Zigarettensteckerverteilerdose kaufen und alle da anstecken..aber das möchte ich nicht!! ich hätte es gern ordentlich..versteckte Kabel usw, und auch alles auf dem dafür vorgesehenen Schalter.

Ich Danke im Vorraus für Euer En­ga­ge­ment!

Ringo

[ Diese Nachricht wurde geändert von: stitsch1980 am 12 Apr 2012 18:39 ]...
25 - Farben der Leitungen im Schaltschrank -- Farben der Leitungen im Schaltschrank
Hallo Leute,

ich muss demnächst meinen ersten Schaltschrank aufbauen, für mich selbst. In dem Schaltschrank sollen Verbraucher mit einer SPS geschaltet werden.

Insgesamt habe ich folgende Spannungen:
Zunächst wäre da die Versorgung der SPS und der Klemmen mit 0V und +24V DC.

Dann habe ich die Sensoren, die +24V DC bekommen und bei Auslösung zur SPS weiterschalten.

Außerdem habe ich 0V, das zu den Relais geführt wird. Und +24V DC von der SPS zu den Relais.

Die Relais schalten dann einen Außenleiter durch.

Bei meiner Suche bin ich über folgende Datei hier im Forum gestoßen:
http://postimage.org/image/90i5bxydcb/

Wenn es danach geht, dann müsste ich sowohl die 0V als auch die +24V DC mit eine blaue Leitung ausstatten. Auch die Leitungen zu den Relais müssten dann blau sein. Dann hätte ich im Schrank ca. 1.000 blaue Leitungen.


Macht "man" es wirklich ...
26 - Differenzdrucksensor -- Differenzdrucksensor

Zitat : Der Sensor braucht nur 8mA, da ist dann Wärmentwicklung wegen der "hohen" Spannung kein Problem oder am 7805?Nein, die Wärmeentwicklung ist kein Problem. Im Gegenteil, bei diesem geringen Strom könntest du Probleme mit der Spannungsstabilität bekommen. Es kann also nicht schaden, eine LED (mit typisch 20mA) mit an den Ausgang zu schalten.


Zitat : Statt dem 100K Poti sollte ich dann lieber 10K nehmen, um genauer von den 24V den Spannungsteiler auf 4-5V einstellen zu können, Dann erreichst du aber alles andere, als eine genaue Einstellbarkeit:
Ein gewöhnliches Poti hat einen Stellwinkel von 300...
27 - Fenstersteuerung -- Fenstersteuerung
Hallo Leute,

folgendes habe ich vor:
In mein Bad ist eine Fenstersteuerung. D.h. mit einer Fernbedingung kann ich das Dachfenster auf und zu machen nach den Duschen. Da ich im Winter gerne eine kleine "Automatik" drin hätte die wo mein Fesnter automatisch wider schliesst nach 15 min, habe ich mir die Steuereinheit von Fenster mal genauer angeschaut. Dort habe ich 5 Klemmen (Klemme A, B, C, D & E) Wenn eine eine Brücke zwischen B und D mach öffnet sich das Fenster und wenn ich eine Brücke zwischen B und E mach schliesst sich das Fenster wider. Das Funktioniert aber nur wenn ein kurzer Impuls kommt d.h. wenn ich ein Taster an Klemme B und D klemm, funktioniert das wunderbar (Impulsdauer ca. 0,5sec).
Jetzt habe ich mit meinen Lehrer eine Monostabile Kippstufe ausgedacht (siehe Anhang).
Ich möchte zwar meinen Lehrer nicht kritisieren aber ich glaub das diese Schaltung nicht funktioniert.
Ich hoffe das ein Elektronik-Fachmann mal kurz diese Schaltung anschauen kann und sein "Senf" dazu abgeben kann.
Ich bitte um Entschuldigung das ich nichts beschriftet habe. War gerade dabei die Schaltung neu zu zeichnen.

noch eine kurze Funktionsbeschreibung
28 - Anschlußplan -- Telekommunikation Feldtelefon mit Kurbel Feldtelefon mit Kurbel
also ohne die Links zu verfolgen:

Feldtelofone arbeiten nach der sogenannten OB = Ortsbatterie Methode (es ist eine Batterie vor Ort also am jeweiligen Gerät)

Das bedeutet: in jedem Gerät ist eine Batterie die meist mit einem Taster am Höhrer den Stromkreis über das Mikrofon schließt.
Als Mikrofon wurden Kohlemikrofone verwendet (= Loses Kohlegranulat wird durch die auftreffenden Schwingungen der Sprache auf ein Membran verschieden stark gepresst, dadurch ändert sich der Widerstand).

Der resultierende Strum wird über einen Übertrager = Trafo auf die Leitung aufgeprägt.


Zu deinem Problem:
Beide Apparate benötigen eine Batterie, abhängig des genauen Typs: meist reicht eine 1,5V Batterie für sehr viele Betriebsstunde. in Sonderfällen ev erheblich höhere Spannungen (bis 24V).

Zur Funktionskontrolle des Mikronfonkreises: Taste betätigen, ins mikrofon blsen, das Geräusch muss im Höhrer deutlcih hörbar sein.
Funktionskontrolle des Verbundungskreises zwischen den Telephonen: stark abhängig vom Typ des Feldtelephones. Falls Vorhanden die Taste Prüfen betätigen und gleichzeitig den Kurbeliduktor betätigen -> wenn der Wecker anschlägt ist der Stromkreis über den 2. Apparat geschlossen.
Wird ohne betätigung des Prüftasters ...
29 - Thermostat FBH -- Thermostat FBH
Hi,

also die Stellantriebe sind von Cosmotherm (24V), leider finde ich keine derartigen im Netz, also auch keine pdf (Anleitung)

Ich gehe aber davon aus, dass Sie stromlos geschlossen sind, anders lässt es sich mir zumindest nicht erklären mit den Klemmen 1 und 2. (So wie es auch Technikopa geschrieben hat)

@Technikopa
Wie kommst du darauf, dass es sich um Mischventile handelt?
Kann es nicht genau so gut ein ein ganz "normales Ventil" auf zu sein? Ich verstehe das so:
Raumtemperatur über Sollwert: Wechsler ist offen, dh. über Klemme 2 kommt keine Strom an den Stellantrieb und da dieser Stellantrieb stromlos geschlossen ist, wird nicht geheizt.
Und dann das ganze andersrum: Wechsler ist geschlossen, d.h. über Klemme 2 kommt Strom an den Stellantrieb, der nun öffnet.

Das war jetzt mein Verständnis (hoffe das stimmt so). Nur wie kann ich das nun bei dem neuen Thermostat anwenden. Oder anders: macht L1 und N1 das gleiche wie Klemme 1 und 2?

Gruß
kerbstar


...
30 - Makita Ladegerät DC 24 SA blinkt grün und läd nicht -- Makita Ladegerät DC 24 SA blinkt grün und läd nicht

Zitat :
Man konnte dieses nicht erkennen weil beide so gut wie keine Gebrauchsspuren haben.

Naja, es gibt eben Dinge im Leben, die man nicht mit bloßem Auge feststellen kann, aber dafür gibt es zum Glück Messgeräte.

Wieviel Spannung hat der Akku jetzt nach dem du ihn mit dem Netzteil geladen hast? Ich könnte mir vorstellen, dass die Spannung zwar reicht um den Akkuschrauber immerhin zum Zucken zu bringen, aber zu wenig ist um das Ladegerät zu aktivieren. 9V sind für einen 24V Akku wohl etwas zu wenig.

Borg dir irgendwo ein Labornetzeil und stelle 24V und maximal 100mA ein, damit sollte es klappen.


Offtopic :
Seltsam, die shift-Taste funktioniert zwar, aber Leertaste scheint nach den Satzzeichen manchmal zu klemmen
31 - Stromquellen parallel -- Stromquellen parallel

Zitat : Ich habe immer noch mit den anfänglichen 12V Probleme....... Welche 12V meinst du?

Grundlagen der Elektrotechnik:
U1=12V bzw. U2=24V sind die Urspannungen der Spannungsquellen und bleiben konstant, die Innenwiderstände ebenfalls. Die Klemmspannung (also Uges) ergibt sich, wie gesagt, aus der Urspannung und dem Spannungsabfall über dem Innenwiderstand.
Die 18V ergeben sich eben aus dieser Rechnung.


Zitat : Wenn letztendlich 18V anliegen, kann ich doch nicht mit 12V den Stromfluss berechnen!
32 - 4-20mA Schnittstelle auswerten -- 4-20mA Schnittstelle auswerten

Zitat :
Die Frage galt also der Zeit, die vom Auftreten des Überdrucks bis zum Ansprechen der Ventile verstreichen darf.
Wenn das schneller als eine halbe Sekunde ist, d.h. weniger als eine Umdrehung der Förderschnecke, kann man mit einen Tiefpassfilter nicht mehr anwenden.

OK, die Zeit meinst du. Da sitzt ein Timer dahinter, der die Pumpen nach 2 Minuten Störung abschaltet. Die momentane Schaltung liefert den Impuls und erst wenn die Störung länger dauert wird abgeschaltet. Die Zeit hat sich als sinnvoll herausgestellt, da sonst bei jedem gröberen Mist sofort alles still stehen würde.

Zitat :
Brauchst keinen FU.

Der FU sitzt aber ...
33 - Haus mit Oelflex Kabel anstelle NYM und Selbstbau Relaisplatine -- Haus mit Oelflex Kabel anstelle NYM und Selbstbau Relaisplatine

Zitat :
wome hat am  7 Feb 2011 22:58 geschrieben :
Mal im Ernst, was sollte schon passieren, wenn man mit H07V-K im Rohr arbeitet. Es ist halt nicht zulässig, sonst nichts.


Natürlich dürfen H07V-K Aderleitungen auch in AT und DE fest in Installationsrohr (wie H07V-U) verlegt werden, solange geeignete Klemmen verwendet werden. Auch H05VV5-F (Ölflex) ist im Installationsrohr zulässig, wenn auch in meinen Augen etwas "übertrieben".

Solange Stormkreise sauber getrennt sind (sowohl 24V und 230V als auch die verschiedenen Sicherungen) und Relais verwendet werden, die für diese Verwendung geeignet sind, sehe ich bei akurater Installation keine Probeleme. ...
34 - PE Klemme mit N-Potential ? -- PE Klemme mit N-Potential ?

Zitat :
maze547 hat am  4 Jan 2011 15:33 geschrieben :
Moin moin,

hab vorhin auf der Arbeit in einem Schaltschrank gesehen das eine PE-Klemme mit normalen Klemmen gebrückt wurden ist.
Da ich das etwas komisch fand habe ich dort die Spannung gemessen und keine feststellen können... also 0V
Im Schaltplan steht für die Klemmen halt PE.... allerdings steht unter dem Strang auf dem Schaltplan "N-Potential"


Danke schönmal im vorraus
maze547


Wo steht da was von 24V zwischen N und PE ? ...
35 - Ägyptische Elektrik in Österreich... -- Ägyptische Elektrik in Österreich...
Hallo,
Letztens habe ich mir bei Freunden den Keller elektrisch vorgenommen (ein paar Steckdosen, neue Leuchten, Zeitschaltuhren etc.). Die Anlage aus den 1980er Jahren sah "von außen" eigentlich zweckmäßig aus bis auf dass der gesamte Keller inclusive WAMA über L12A läuft. Von ein ein paar laienhafte "Erweiterungen" welche ich gleich entfernt habe einmal abgesehen.
Nachdem ich aber die erste Dose geöffnet hatte wurde mir schlecht. Eine bunte Mischung aus Steckklemmen und Lüsterklemmen. Angestückelte Leitungen. Die FR Dosen hinten durchgebrochen und Adern über die scharfen Kanten geführt. Abgeschnittene spannungsführende Adern, im besten Fall mit Isolierband umwickelt.

Also ALLE Dosen geöffnet um das zu richten. Und bei der nächsten kam das beste "Juwel" zum Vorschein: der Vollprofi hatte nur 5er Wagos und musste 6 Leiter verbinden. Wie er die 2 1,5er im ein Loch hinein bekommen hat ist mir rätselhaft, jedenfalls hat er das bei mehreren Klemmen so gemacht. Die Folge war klar: Klemme und Deckel angebrannt, die Adern mehrere Zentimeter verschmort. Kein Wunder, da lief alles drüber inclusive. Der WAMA und urspr. sogar auch die Garage und das Schwimmbad...

Ich hatte zuerst den Eigentümer selbst "im Verdacht" bis er m...
36 - Rinkerntrafo defekt --    Hohner    Keyboard

Zitat : Der Trafo an den Klemmen 5 und 6 wird 15..18V bei 1A oder etwas mehr leisten müssen,

Wie kommst Du auf 15..18V? Müssten das nicht 24V sein?
Dann hätte ich nämlich schon einen passenden Trafo gefunden:

http://www.pollin.de/shop/dt/NDI2OT......html

Passt das?

Danke übrigens für Deine bisher schon aufgebrachte mühe. ...
37 - Relais/Türöffner per Telefonleitung schalten? -- Relais/Türöffner per Telefonleitung schalten?
Mr. Ed hatte schon "Anschaltrelais" geschrieben. Noch besser geht es mit "Starkstromanschaltrelais", da findet man z.B. so was:

http://www.mercateo.com/p/314-01417......html

Ist zwar nicht viel billiger, aber zumindest "nur" ~ 50€.

Wobei:
Für den Türöffner muss es ja noch nicht mal ein kontinierliches Ansteuersignal sein. Wenn die Tür brrr-pause-brrr-... angesteuert wird, passt doch auch, gell?
Wenn Du also basteln kannst und willst, könnte man ein Relais mit etwa 12V? 24V? (kommt auf die Ausgangsspannung deiner TK-Anlage an) Spulenspannung über Gleichrichter und Auskoppelkondensator an die Telefonleitung klemmen und damit die Ausgangsspannung des Trafos auf den Türöffner schalten (Damit Du nicht auf der Eingangsseite des Trafos an den lebensgefährlichen 230V rumfummelst. Macht zwar Stillstandsverluste, ist aber sicherer. Zumindest wenn der Trafo selber dauerlauffest ist, was ich jetzt mal annehme)

Wenn Dir dieser Tipp mit dem Relais nicht verständ...
38 - FU zeigt nur Striche im Displ -- Hitachi Frequenzumformer
Hier mal ein Auszug aus einem Nachfolgetyp

"Die Klemmen [1], [2], [3], [4] und [5] sind identisch und zur Programmierung von
digitalen Eingängen zu verwenden. Die Eingangsbeschaltung kann mit der
internen +24V oder einer externen Netzversorgung erfolgen. Dieser Abschnitt
beschreibt die Eingangsbeschaltung und den richtigen Anschluss von Schaltern
bzw. Transistorausgängen von anderer Baugruppen.
Der Umrichter L200 hat wählbare Eingänge des Typs „Sink“ oder „Source“.
Diese Bezeichnung bezieht sich auf den Anschluss der externen Schaltgruppen
- entweder „Sink“ (Eingang zu GND) oder „Source“ (Eingang zur Netzversorgung).
Beachten Sie, das die Bezeichnung „Sink/Source“ in jedem Land
unterschiedlich sein kann.


du hast bestimmt einen festen Typ „Sink“(Eingang zu GND)


Quelle: Nachfolgetyp Seite 157
http://www.smi-online.net/Hitachi/M.....e.pdf

MfG




...
39 - 5V Eingänge mit 24V ansteuern (schnell) -- 5V Eingänge mit 24V ansteuern (schnell)
Hallo miteinander,

Ich sitze an einer Schaltung vom Kollegen (jetzt im Urlaub), die mir Probleme bereitet.
Auf einer Platine sind 74xx Logiken verbaut. Die Platine hat 4 Eingangsklemmen für 24V. Jeder Eingang kommt in der Logik als erstes an einen invertierenden Schmitt-Trigger (74HC14). Der Kollege hat simple Spannungsanpassungen gebaut mit 5V1 Zenerdioden:


Code :
[24V] -----3K9----------------[5V]-------Schmitt-Trigger----->
| |
| |
ZD 1K
| |
...
40 - FeTap 611-1 - Unverwüstlich und doch defekt? -- FeTap 611-1 - Unverwüstlich und doch defekt?
Hier erst einmal der Schaltplan vom FeTap 612.



GU Gabelumschalter
ET Erdtaster (nicht beim 611)

nsa Nummernschalter Überbrückung Sprechschaltung beim Wählen
nsi Nummernschalter Wählimpulse
nsr Nummernschalter Überbrückung der Leerlaufimpulse
http://de.wikipedia.org/wiki/Nummernschalter
http://de.wikipedia.org/wiki/Fernsprechtischapparat

Die Höhe der Rufspannung ist erstmal nur interessant, für die Funktion
des Wecker vom Fernsprecher. Für die restliche Funktion uninteressant.
Da der Apparat auch keine weiteren Lebenszeichen wie Freizeichen von sich gibt, sollte man erst einmal die Anschlussleitung überprüfen.
Der Wecker hängt schließlich auch parallel an La(1) und Lb(2).
(In Klammern sind die Anschlüsse am Fernsprecher.)

Bei aufgelegten Hörer legt an den beiden Klemmen eine Gleichspannung
von ca. 60V (Amt), 24V .. 48V (Nebenstellenanlagen) an.
Die Rufwechselspannung beträgt ca. 50V 25Hz (Amt), 24V .. 48V 50Hz/25Hz
(Neben...
41 - Erweiterung Siedle STS 711-02 -- Erweiterung Siedle STS 711-02
Hallo,

ich bin neu hier in diesem schönen Forum.
Leider habe ich beim durchstöbern noch keine Antwort auf meine Frage gefunden:

Ich habe eine Siedle Set 811-1 verbaut, mit folgenden Komponenten:

1 x Türstation (STS 711-02 W)

1 x Netzgleichrichter (Trafo TR 603-0)

1 x Haustelefon (HTS 811-0 W)

Jetzt möchte ich gerne die Anlage um eine weitere Türsprechstelle, also Klingeltaste und Sprechmodul (möglichst Vario-System) erweitern.
Ich weis bereits, dass ich dazu einen anderen Netzgleichrichter (z.b. NG 602) benötige, der auch noch 24V Gleichspannung erzeugt.
Ist es dann aber problemlos möglich, die Module TLM 612, TM 612 und IM 612 an die vorhandene Anlage anzuschließen?
Wenn ja, wie? Einfach parallel klemmen?

Grüße
Thomas

...
42 - Jemanden, der nach Schaltplan und Stückliste eine Schaltung baut -- Jemanden, der nach Schaltplan und Stückliste eine Schaltung baut
So komm eben vom Messen zurück und nun fällt mir auf, dass ich das Poti nur in mittlerer Stellung gemessen habe.

V-Werte:
Schalter_R125_C128
0________0.04_0.06
Tipp______1.5__0.1
Dauer___wie bei "0"

Ich behaupte jetzt einmal, dass irgendwie überhaupt kein Saft an den Eingang kommt. Wie das gehen kann ist mir ein Rätsel, der Widerstand 138 hat seinen Wert. Ich habe das über die Klemmen C und D gemessen, das muss ja so gehen?

Das Relais habe ich als allererstes getauscht. Im Moment habe ich ein 48V Relais drin, weil ich kein 36V kriegen konnte. Ich höre es aber bei beiden "Ein" -Stellungen klacken. Und wenn es klackt, dann schaltet es auch? (Ich hätte auch noch ein 24V Relais, wenn es denn sein müsste.)

Sonst gibt es an dem Ding nichts mechanisches mehr.

Zur Ausrüstung: Ein paar Widerstände habe ich auf jeden Fall, Dioden vielleicht und Transistoren sicher nicht. Kann man ja aber kaufen...

Achja, es handelt sich bei der Steuerung um den Antrieb eines Werkstückspindelmotors meiner Studer RHU 450 Rundschleifmaschine. (Die ich so gekauft habe und nun endlich mal benutzen will.)

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Höbber am 21 Mär 2009 13:43 ]

[ Diese Nachricht wurde geän...
43 - Vaillant Thermoblock vc 110 eu -- Vaillant Thermoblock vc 110 eu
Moin,

bei Vaillant Thermen gibt es zwei Anschlußmöglichkeiten zur Fernsteuerung:
Raumtemperaturfühler oder externe Steuerungen mit Schaltkontakt 220V werden an Klemme 3-4-5 angeschlossen (3-4 geschaltete Phase, 5 = N)

Viel besser sind aber die Vaillant-Raumthermostaten, die an Klemme 7,8,9 (24V) angeschlossen werden. Sehr schön ist der Calormatic 330. Es gibt aber auch diverse Selbstbauten. Einfach mal mit "Vaillant Klemme 7, 8, 9" gockeln! Wenn diese Klemmen benutzt werden, muß aber zwischen 3-4 eine Brücke sein. An 7-8-9 wird nur angeklemmt! Dort niemals brücken!!!!

Grüße

El ...
44 - Suche Schaltung um N und L auseinander zu halten -- Suche Schaltung um N und L auseinander zu halten
Hallo
Ich habe leider nicht sehr viel Ahnung von Elektronik möchte mir aber trotzdem eine kleine Schaltung bauen.
Mein Problem:
Ich habe ein 24V Logo Power Netzteil für meine Logo.
An dem Teil sind 2 Klemmen für 230 In und 4 für 24 Out.
An den 230 Klemmen steht aber L1 und N dran, was mich vermuten ließ, dass es das Netzteil nicht mag wenn man es anders herum anschließt. Da ich es aber direkt an die Steckdose anschließen will und keine Lust habe jedes mal nachzumessen habe ich mir folgendes überlegt:
Ich weiß, dass es Master-Slave Steckdosenleisten gibt, die auch in einer bestimmten Richtung angeschlossen werden müssen um richtig zu funktionieren. Ist dies nicht der Fall leuchtet eine LED (Verkabelungsfehler). Ich würde gerne eine solche Schaltung vor das Netzteil hängen, die ein Relais schaltet, welches die Leitung zum Netzteil unterbricht, um dies nicht zu beschädigen.
Könnt ihr mir sagen was das für eine Schaltung sein muss?

Vielen Dank im Voraus

Broty
...
45 - Trenntrafo zwingend erforderlich bei Labornetzgerät ? -- Trenntrafo zwingend erforderlich bei Labornetzgerät ?

Zitat : Mein Netztrafo hat 2 Spulen also kann ich davon ausgehen
Ausgehen sollte man von nichts, messen bringt Klarheit. Einfach mal messen ob zwischen der Primär und der Sekundärseite eine Verbindung besteht. Sonst kannst du nur davon ausgehen das du irgendwann mal im Krankenhaus landest.

Zitat : Mein Netztrafo hat nur 24V an der Sekundärseite also sollte ein schlag falls er eintritt nicht alzu schlimm sein.

Das ist ein Irrglaube. Bei einem Spartrafo hättest du zwar 24V zwischen den beiden Klemmen, aber wenn der Stecker ungünstig steckt 230 oder 206V gegen die Erde. Und das wäre u.U. tödlich.
...
46 - Netzgerät 0 potential auf Erde? -- Netzgerät 0 potential auf Erde?

Zitat : und so nachher ein Unterschied von z.B. 1000V auf Erde entstehen könnten.Aber es kann gefährlich werden.
Beispielsweise, wenn du mit der Spannung des Netzteils einen Hochspannungswandler betreibst und dessen Ausgangsspannung erdest.

Eine weitere Gefahrenquelle besteht darin, dass die Isolation des Netztrafos nicht für so hohe Spannungen geeignet ist.
Dann kann ein Überschlag zwischen Primär- und Sekundärwicklung entstehen und die Isolation zerstören.
Du musst das nicht unbedingt bemerken.
Später, wenn du das Netzteil wieder normal betreiben willst, liegen dann an den Klemmen ausser den erwarteten 24V noch die nicht erwarteten 230V Netzspannung an und das kann sehr gefährlich sein, eben weil die niemand da erwartet. ...
47 - Aderendhülsen, Kabelschuhe, Sicherungshalter -- Aderendhülsen, Kabelschuhe, Sicherungshalter

Zitat :
Zumindest ich hab mehr als genug deswegen den Hitzetod gestorbene Klemmen, Stecker etc. ersetzt!

Ich nicht...
Das hält ewig,wenn es richtig gemacht wird.
Allerdings beziehen sich meine Erfahrungen auf Spannungen von max. 24V und Stromstärken im niedrigen dreistelligen Bereich.
Wie das bei den Kollegen die mit höheren Spannungen/Strömen zu tun haben aussieht,entzieht sich leider meiner Kenntniss.
Aber für die Leistungen bei denen wir hier von Tsaphiels Krach-Bumm Kiste reden kann ich ruhigen Gewissens behaupten,das eine ordentlich verzinnte und festgezogene Klemmstelle sein Vehikel überleben dürfte.
Meine Endstufen tun auf diese Art installiert schon seit 10 Jahren klaglos Dienst... ...
48 - Gleichstrommotoranschluss -- Gleichstrommotoranschluss
Willkommen im Forum!

Das sieht so aus, als ob der Motor eine positive und negative Versorgungsspannung voraussetzen würde!
An "M" kommt dann die Masse, die in dem Fall den Mittelabgriff zwischen den 2*24V darstellt. Die mit "+" gekenntzeichneten Klemmen kommen dann an +24V und die mit "-" gkenntzeichnete Klemme an -24V, damit läuft dann der Motor einmal links und einmal rechts.

Wenn nur eine einfache 24V Spannungsquelle zur Verfügung steht kann man auch den Anker (das runde Symbol mit dem "M" in der Mitte) einfach parallel zur Feldwicklung (längliches Rechteck oben) schalten. Die Drehrichtung ändert man dann indem man die beiden Anschlüsse der Feldwicklung gegenüber dem Anker vertauscht. Diesen Vorteil muß man sich dann mit einem zweipoligen Umschalter erkaufen, ein einen einpoliger wie hier gezeichnet reicht dann nicht mehr.

Schöne Grüße Selfman ...
49 - Frequenzumrichter 30KW -- Frequenzumrichter 30KW
Entweder das 4K2 um einen Kontakt erweitern oder zwischen den Klemmen 55 und 18 vom Umrichter ein 24V Relais hängen und dessen Kontakte benutzen.

123abc ...
50 - Netzteil bauen -- Netzteil bauen
Ich habe noch diesen Trafo
Bild eingefügt
da und habe mal einen Kompaktgleichrichter 400V 10A sowie 4000uF drangehängt, dort bringt er ca. 37V.

Da ich mit Netzteilen nicht weiter hantiert habe bis jetzt, frag ich euch mal, was ihr machen würdet.

Ich würde ganz gerne ein 24V Festspannungs-Netzteil draus machen.
Der Trafo ist mit 6,6A beschriftet. Ich denke, 6A dürfte man erwarten können, oder?
Welche Schaltung empfiehlt ihr mir, damit die Sache kurzschlußfest wird?

Es sind primärseitig noch Klemmen dran mit +5% und -5%.
Vermute mal, man könnte eine davon nutzen, um sekundärseitig noch etwas runterzukommen, oder?

Welche Kühlung empfiehlt ihr?
Gehäuse hab ich eins da, das ist zwar recht groß, aber notfalls passt da noch ein Lüfter mit rein.

Ich würde die 24V benötigen, um a.) einige LED-Schaltungen für 24V laufen zu lassen und mal ne Kühlbox zu testen, die ich bisweilen mal repariere. Ich denke, damit müßte genug Spielraum da sein. ...
51 - Kurzschlussfeste 24V Ausgänge - wie realisieren? -- Kurzschlussfeste 24V Ausgänge - wie realisieren?
Danke für die bisherigen Antworten.

Zitat :
Harald73 hat am  9 Mär 2007 15:57 geschrieben :
Wie wäre es denn, wenn du die "dummen" Fets in deiner Schaltung durch Profets ersetzt (gibt es von anderen Herstellern mit anderen Namen). Dann ist die Überstrombegrenzung pro Kanal Schon drin.

Das Problem an den ProFETs und ähnlichen Produkten ist nur, dass sie relativ lahm schalten, Typisch ist die Einschalt-Verzögerung im Bereich 100us, die Ausschaltverzögerung ebenso. dU/dt für Ein- und Ausschalten bewegt sich im Bereich 1V/us, beim 24V System kommen also nochmals ca. 20us dazu.
Diese Zeiten sind für meine Anwendung eindeutig zu langsam. Ich muss für die Ausgänge Signale bis ca. 100kHz ausgeben können. Das haut mit ProFETs nicht hin.

Ich habe nun noch die Speisung etwas genauer unter die Lupe genommen. Diese liefert unmittelbar nach dem Einschalten Spitzenströme bis 150A .
...
52 - 24 V Wechselstromtransformator zerstört Schütz -- 24 V Wechselstromtransformator zerstört Schütz
Hallo zusammen,

stand gerade eben noch vor einer Drehbank, wo gerade ein Schütz zum 3 mal abgeraucht ist.Die Spule (A1 / A2) ist komplett durch. Nun werden die Schütze von einem Wechselstromtransformator(100VA) angesteuert welcher eine Eingangsspannung von 400V / 230 V und eine Ausgangsspannung von 2x 24 V AC hat. Im Betrieb über die 230 V Klemmen liefert der Trafo allerdings 32 V. Die wechselstromschütze sind maximal für 24V AC bei 50 Hz / 27V AC bei 60 Hz ausgelegt. Im Leerlauf liefert der Trafo unter enormen Brummen 34 V. Ich gehe davon aus das der Trafo einfach zu viel Spannung liefert.

Nun habe ich folgendes Durchgerechnet
(Idealer Transformator)

[/]fed[/]mixonR1/R2= ü^2

[/]fed[/]mixon23,1[/]Omega/0,61[/]Omega = 38,5

[/]fed[/]mixonsqrt(38,5)= 6,20

[/]fed[/]mixonü = (U1/U2)
[/]fed[/]mixonU1/ ü = U2

[/]fed[/]mixon 230V / 6,2 = 37,07 V

Denke mit einem neuen Trafo müsste das besser sein... oder liege ich da falsch. Der Hersteller hat schon 2 gleiche Trafos geschickt aber alle haben das gleiche Problem...

Bin gespannt auf euere Meinungen.

Liebe Grüße
Tobias ...
53 - Alte Werksuhr betreiben (steuern) -- Alte Werksuhr betreiben (steuern)
Hallo Elektronik-Spezialisten.
Ich habe mir zum Ziel gesetzt, eine alte Werksuhr in meiner Wohnung zu montieren.
Nun hat sich aber leider herausgestellt, dass es sich dabei nur um eine Nebenuhr
handelt. D.h., sie braucht jede volle Minute eine vertauschte Polarität. Eingangsspannung 24V DC.
Hab mir ein Netzgerät dazu versorgt, 24V DC, 1,46A, max. 35W. Als Hauptuhr, möchte ich
- da originale ab 400 euro losgehen - eine alte quarzuhr benutzen, die auf dem gleichen Prinzip beruht,
d.h. sie wechselt an einer Spule jede volle Minute die Polarität. Da diese Uhr aber batteriebetrieben
ist, liegen da nur max. 3V und 1mA an. Aber als Steuerstrom für ein (2) Relais dürfte
das doch eigentlich reichen. Ich würde an diese Spule an beiden Anschlüssen je eine Diode und ein Relais
klemmen und die Relais dann in den 24V-Stromkreis integrieren. Nun meine Fragen: könnte das so klappen
wie ich mir das vorstelle und welche Relais wären dafür geeignet?

Besten Dank für jede Antwort

mfg

...
54 - Wechselschaltung -- Wechselschaltung

hey primus

danke für die Antwort !


Zitat : ich würde ein 12V oder 24V Stromstossrelais mit Wechselkontakt für die 230V nehmen und es über die PC-Relais-Karte mit impulsen ansteuern



Alles klar... Hoffe ich finde so eins (mit meiner unglaublichen unbegabtheit im Bereich Elektronik :D)

Von der Sicherheit, auf was muss ich achten? Kann ich das relais einfach noch unter der dose verstecken? Haben diese Relais klemmen-anschluss?


Zitat : ausbauen und nachgucken/messen


Bingo! Auf was muss ich achten? Wieviele Anschlüsse sollte das teil haben? wo muss ich wie Me...
55 - Siedle Sprechanlage mit alter Klingelanlage verbinden ? -- Siedle Sprechanlage mit alter Klingelanlage verbinden ?

Hallo,

nachdem ich mir im Forum schon einige Halblösungen zusammengelesen habe, wende ich mich doch noch mal mit meinem konkreten Problem an Euch:
Ich habe eine neue Siedle Anlage für 3 Wohnungen mit NG 602, TLM 612, TM 611-03 und HTS 711.
Nun sollen in 2 Wohnungen die alten Klingeln, die über einen 8V-Klingeltrafo betrieben werden, weiter rasseln.
Kann ich da einfach an Klemme 1 und 7.x ein 24V-Relais anschliessen, über die dann der 8V-Klingeltrafo läuft ?
In den gleichen Wohnungen sollen weiterhin die eingebauten alten, früher üblichen TÖ-Wandtaster betrieben werden. Mechanische Verdrahtung kein Problem, die Sprechstellen hängen direkt über den Wandtastern. Leitungen sind dank 1+ auch ausreichend vorhanden.
Aber wie/wo schließe ich den TÖ an?
Der Türöffner ist schon länger auf 12V umgerüstet, läüft auch mit dem 8V Klingeltrafo.
Weiss jemand von Euch, wofür die Klemmen 15/16 im HTS sind ?
Bitte erspart mir die Schmach in der eigenen Familie und helft mir !

Ralf

[ Diese Nachricht wurde geändert von: kokoralle am  5 Nov 2005 15:43 ]...
56 - Hausinstallation mit Einzeladern im Installationsrohr ? -- Hausinstallation mit Einzeladern im Installationsrohr ?
Hallo,

@ Sam2:



Zitat : Die Erlaubnis nach 521.6 gilt nur für NICHT-Aderleitungen

Schade!
"... zulässig, wenn alle Leiter für die höchste vorkommende Nennspannung isoliert sind ..."
lies sich so gut. Vor allem, weil ich bei "Leiter" eher an Einzeladern gedacht habe.
Und die Isolation ist auch für 400 Volt ausgelegt.

Aber es ist doch erlaubt, z.B. 5x1,5mm² an Drehstrom anzulegen und diesen Stromkreis dann später aufzusplitten.
Bei 3pol. Abschaltbarkeit.
Gilt das dann schon als 3 Stromkreise in einer Leitung ?
Eher nicht. es ist 1 Drehstromkreis... denke ich... auch wenn er nicht als solches gebraucht wird.
Nach der Splittung in 3 einzelne Phasen, 3 N und 3 PE ... OK.


Zitat :
57 - Aussenlicht mit 220 und 12 V schalten... -- Aussenlicht mit 220 und 12 V schalten...

Mein Problem: Das Funkrelais läuft nur mit 220 Volt, d.h. ich kann das Funkrelais nicht auf die 12V Steuerleitung klemmen.

Die sogenannten Funksteckdosen laufen meist mit 12...
24V. Sie enthalten nur noch ein zusätzliches 230V-
Netzteil. Wenn Du die Steckdose öffnest, kannst Du
mit grosser Wahrscheinlichkeit die Schaltung auf
12V-Betrieb umstellen. Dem Relais ist es sowieso egal,
ob es 12V oder 230V schaltet.
Gruss
Harald...
58 - Welches Kabel vom Trafo zu NV Halogenlampen? -- Welches Kabel vom Trafo zu NV Halogenlampen?
Hallo Rolf,

zuerst einmal zu deiner Frage nach den Lüsterklemmen:
Die Klemmen mit denen du die Leitungen anschließen willst sollten für einen sicheren Kontakt sorgen, und die Leitung beim festziehen nicht abquetschen. Wenn die Leitung durch sie klemme angequetscht wird sorgt das für hohe Übergangswiderstände, das wiederum führt zu Wärme an der Klemme. Und das wollen wir nicht, wir wollen ja Licht, und keine Wärme an der Klemme. Im schlimmsten Fall kann so eine schlechte Klemme zu einem Schmorbrand führen. Also lieber ein paar € mehr ausgeben.

Jetzt zu der richtigen Auswahl der Leitung:
Das magische Wort heißt hier „Leitungsberechnung“, aber keine Sorge du wirst sehen, alles halb so wild.
Der Querschnitt der Leitung (Dicke der Leitung) in mm² ist abhängig von:

-Der länge der Leitung
-Des Leitungsmaterials
-Dem Strom der über die Leitung fließt
-Dem Spannungsfall der an der Leitung abfallen darf.

Zu der länge der Leitung brauch ich ja wohl nichts zu sagen, das Formelzeichen für die später folgende Formel ist „l“

Das Leitungsmaterial ist meistens Kupfer, deshalb brauchen wir dessen elektrische Leitfähigkeit, und die ist: 56 m/(Ohm * mm²) taucht nachher in der Formel als „gamma“ auf.

Der Strom der über die ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 24v Klemmen Farben eine Antwort
Im transitornet gefunden: 24v Klemmen Farben


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192478454   Heute : 5287    Gestern : 5128    Online : 260        3.8.2026    21:34
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.06822514534