Gefunden für anzahl von steckdosen - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Zweidrahtinstallation (Licht) Mit FI an neue Verteilung -- Zweidrahtinstallation (Licht) Mit FI an neue Verteilung | |||
| |||
| 2 - Küche neu verkabeln -- Küche neu verkabeln | |||
| Der Elektriker scheint leider ein daumenpeilender Dickschädel zu sein. Ganz brutal ausgedrückt ist seine Lösung nicht VDE-gerecht, sobald die Kellerdecke gedämmt wird. Entweder er sichert auf 13 A runter oder er nimmt überall (zumindest bis in die Küche) 2,5 mm2.
Mehr als ein FI nur für die Küche ist milde gesagt Geschmackssache, vorgeschrieben ist nur, dass bei einer FI-Auslösung nicht der Großteil der Anlage dunkel sein darf. Und die Küche ist sicher nicht der Großteil der Anlage. Auch was die Anzahl der Steckdosenstromkreise anbelangt, stimme ich meinen Vorschreibern nicht unbedingt zu. Klar, kann man machen, aber ich persönlich finde es übertrieben. Ich habe mein ganzes Leben in Wohnungen/Häusern verbracht, in denen alle Küchensteckdosen bis auf den Geschirrspüler auf irgendeinem 13- oder 16-Ampere-Automaten mit dem Licht und außerdem den Steckdosen in mindestens einem anderen Haus drauf waren und habe noch nie eine Überlastung erlebt. Das haben wir bloß im Wochenendhaus geschafft, wo auf einem B13 Licht und Steckdosen vom halben Haus (ca. 40 m2) hängen. Wenn da im Bad der nachgerüstete IR-Strahler läuft und zusätzlich im Wohnzimmer der Ölradiator mit 2,5 kW wird es nach einer gewissen Zeit dunkel. Komischerweise... Die Installation stammt übrigens von e... | |||
3 - Steckdose mit LSS 20A absichern erlaubt? -- Steckdose mit LSS 20A absichern erlaubt? | |||
| Bevor ihr Euch jetzt zu sehr ereifert.
In Belgien ist 2,5mm² Pflicht und als Absicherung alternativ 16A gG oder ein LS von 20A Nennstrom eine zumindest in der Vergangenheit zulässige Kombination gewesen. Dagegen ist die zulässige Anzahl an Steckdosen pro Stromkreis limitiert (Ich glaube max. 8). Man kann auch argumentieren: Kein Gerät mit Schukostecker zieht konstruktiv mehr als 16A, sonst wär ja ein anderer Stecker dran. Wie am Herd zum Beispiel, der dann im einphasigen Netz einen 32A-Stecker mit 6mm² bekommt. ... | |||
| 4 - Schaltleiste für PC mit externem Knopf ein/aus Schalten -- Schaltleiste für PC mit externem Knopf ein/aus Schalten | |||
| Dieser Schalter hat ein leitfähiges Gehäuse und würde damit die Schutzklasse der Steckdose aufheben. Schutzklasse 2 (Schutz isoliert)
Auch wenn du da mit einer Funktionskleinspannung arbeitest hebst du die Schutzklasse auf! Deshalb kommt da nur eine Schutzkleinspannung für den Betrieb des Schalters und des Relais in Frage. Damit hast du aber immer noch einen Ruhestromverbrauch durch das Netzteil für deinen Taster. Wenn du dafür sorgen willst das Deine Steckdosen ausgeschaltet werden sollen dann verwende einen Aufputz Heizungsnotschalter mit Kontrollleuchte für das Ein und Ausschalten! Edit: Ein Elektriker Deiner Wahl kann dir auch einen Brüstungskanal mit Schalter und der Nötigen Anzahl an Steckdosen Steckerfertig anfertigen. [ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Feb 2014 19:55 ]... | |||
| 5 - Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? -- Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? | |||
| Auch wenn der mit den kurzen Armen oft richtiges schreibt, hier übertreibt er maßlos was den normalen Wohnungsbau
betrifft und das wiederholt er auch bei jedem der Steckdosen mit 1,5mm² verlegen will. Fakt ist: In einem normalen Haus sind 1,5mm² mit B/C13 für allgemeine Steckdosen/Lichtstromkreise die wirtschaftlichste, einfachste und somit beste Lösung. Alles andere ist Overkill. 2,5mm² kann man (sollte sogar) für Verbraucher verlegen, die >2,5kW haben und eine große Anzahl von Betriebsstunden aufweisen. In Gewerbeanlagen (Büros ausgenommen) sollte man sowieso 2,5mm² verlegen und dann aber auch mit B/C16 absichern. Für noch größere Verbraucher mit vielen Betriebsstunden zB 3,5kW und einer längeren Leitung kann auch mal 4mm² in Verbindung mit einer blauen CEE16A angebracht sein (Laden von i-Miev ).
Nochmal zum mitmeiseln: 1,5mm² mit B/C13A sind für Allgemeinstromkreise im Wohnungsbau die perfekte Lösung! ... | |||
| 6 - Absicherung Kompressor (Problem!) -- Absicherung Kompressor (Problem!) | |||
| Die Verteilung ist mir eigentlich egal (wenn sie den Regeln entspricht), es geht vielmehr um den Steckdosenstromkreis (Wenn der von Dir errichtet wurde?!?).
Wenn der nach 2009 errichtet wurde muss da ein FI rein. Vor 2009 und nach Juni 2007 kann man sich mit der Übergangsfrist "rausreden". Ist aber sehr wachsweich. Vor Juni 2007 sah es mit den RCD und Steckdosen anders aus. Zitat : alle Installationen die ich vorgenommen habe, werden Fachgerecht und dem nötigen Messgerät gemessen und Protokolliert. Gut so, Protokolle aufheben und gut vermerken was installiert wurde. Genauer Ort und Anzahl der Betriebsmittel. Vom Kunden abzeichnen lassen. Restliche Anlage Sichtprüfen und sofort ersichtliche Mängel dem Betreiber mitteilen, oder auf dem Protokoll vermerken. Messung / ECheck dem Kunden anbieten. [ Diese Nachricht wurde geändert von: joe am 15 Jul 2012 22:48 ]... | |||
| 7 - Eigene Stromkreise für Verbraucher ab 2kW -- Eigene Stromkreise für Verbraucher ab 2kW | |||
| Hallo,
ich möchte in einer Küche nachträglich neue Elektroleitungen verlegen. Da das ziehen jeder einzelnen Leitung ziemlicher Aufwand ist, würde ich die Anzahl der Stromkreise gerne gering halten. Nun ist, wie ich an anderer Stelle hier gelesen habe, bei der Planung von Anlagen für Verbraucher ab 2kW je ein eigener Stromkreis vorzusehen. Das macht mir ziemliche Kopfschmerzen, da ich ursprünglich vor hatte lediglich zwei Stromkreise zu verlegen. Einen für einen 21kW Durchlauferhitzer unter der Spüle und einen für Mikrowelle, Herd, Kühlschrank, ein paar Steckdosen. Licht wird über alte bestehende Leitungen erledigt. Jeden Stromkreis wollte ich in einem M25 Leerrohr verlegen und mit maximal 32 Ampere absichern. Der DLE benötigt einen so hohen Strom, der andere Stromkreis könnte restriktiver abgesichert werden. Da die Verlegeart B2 "Verlegung in Elektroinstallationsrohren oder geschlossenen Elektroinstallationskanälen auf oder in Wänden oder in Kanälen für Unterflurverlegung" für "mehradrige Kabel oder Mantelleitungen" zu beachten ist, sollte für jeden Stromkreis eine 5x6mm^2 NYM-J Leitung eingebaut werden. Ich befürchte nun, dass ich das so nicht machen darf. Könnt ihr mir das bestätigen? Habt ihr vielleicht Tipps?... | |||
| 8 - Französische Steckdosen in Deutschland -- Französische Steckdosen in Deutschland | |||
Zitat : Lügenstift hat am 27 Mär 2012 21:59 geschrieben : Deine Sicherung, dein LS in der Verteilung sind ein Leitungsschutz. Der Leitungsschutzschalter dient also dem Leitungsschutz. Wer hätte das gedacht...? Danke für den Hinweis. Aber so weit reichts grad noch!
Was das Beispiel mit dem Fön soll, verstehe ich nicht. Weiß der Kurzschlußstrom denn, welche Leistung das Gerät hat?
Ansonsten aber ist die Idee mit dem nicht wasserfesten Einweg-Fön immerhin witzig.
Im Ernst: Der Zweck der Sicherungen im Stecker des BS1363-Steckers ist zuvörderst ebenfalls der Schutz der Leitung (verringerter Querschnitt ab Stecker, Stromkreisvorsicherung aber legal bis zu 32A - in Praxi manchmal noch deutlich höher vorzufinden...). Daher auch die drei Abstufungen (3A, 5A und 13A) - also n... | |||
| 9 - Meinung zu Verteilerplanung -- Meinung zu Verteilerplanung | |||
Zitat : Es reicht auch für 3Fi EINEN 35A Neozed-Block vorzuschalten. Das kann aber gegebenenfalls knapp werden. Nehmen wir mal an, in der Küche geht es ziemlich rund und außerdem ist draußen saukalt und die Heizung meint, genau jetzt richtig viel Warmwasser zu machen (natürlich schön mit Unterstützung der Direktheizung, weil's ja gerade so kalt ist, dass die Wärmepumpe nicht optimal arbeitet). Außerdem kann während des Kochens ja die Waschmaschine laufen. Induktionsfeld + Heizung = ca. 20 kW (OK, ist nahe am Maximum, aber kann ja mal vorkommen) -> ca. 32A Backofen 3kW -> 13A Waschmaschine 2kW -> 8A Zwei der Phasen benötigen damit schon mal mehr als 35A (einmal 45A und einmal 40A) und das, obwohl die Hütte noch dunkel ist
Die 35A Neozed werden wahrscheinlich nicht auslösen, aber schön ist das nicht. In einem der Kellerräume haben wir auch noch eine elektrische Heizung. Je na... | |||
| 10 - Stereoanlagelett neue E-Installation - Bitte um Hilfe -- Stereoanlagelett neue E-Installation - Bitte um Hilfe | |||
| Hallo Markus ,
ich würde pro Raum einen Stromkreis vorsehen, unabhängig von der Anzahl der Steckdosen, Küche, Werkstatt und Großverbraucher ausgenommen. Ob man Licht dazu packt oder als eigenen Stromkreis ausführt muss jeder für sich wissen. Alle B16-Stromkreise sollten in 2,5mm² ausgeführt werden. Da normale Lichtschalter in den allermeisten Fällen nur für 10A geeignet sind müssen schaltbare Außensteckdosen entweder über einen 16A-Schalter oder Relais/Schütz geschaltet werden oder mit max. 10A abgesichert werden. Für Beleuchtung gilt das nicht, da prinzipbedingt kein höherer Strom fließen kann. Für LAN-Verkabelung werden gewöhnlich Dosen für je 2 Leitungen verwendet. Ob man im Arbeitszimmer mit einer solchen Doppeldose lange Spaß hat wage ich zu bezweifeln. Zumindest dort sollte man zwei 2-fach Dosen vorsehen. Wie man die Dosen anordnet liegt an den Abmessungen der Räume, mehr als 2 Doppeldosen pro Ecke im Wohnzimmer halte ich aber für unnötig. Außerdem hast du den Netzwerkanschluss in der Werkstatt vergessen.
Telefonleitung oder -dosen als solche sollten meiner Meinung nach gar nicht mehr verwendet werden, sondern ausschließlich CAT7 mit entsprechenden Doppeldosen. Ist zwar jetzt (im Verhältnis zum Pro... | |||
| 11 - Wie Iso-Fehler (L-PE) lokalisieren ? -- Wie Iso-Fehler (L-PE) lokalisieren ? | |||
| Hallo erst mal....
Da Ich neu im Forum bin, kurz etwas zu meiner Person , damit Ihr meine Fragen bzw. Eure Antworten besser auf meinen Wissensstand anpassen könnt
Ich bin gelernter Nachrichtengerätemechaniker & Dipl.-Ing. (FH) NAT, also in der Elektrik (genauer Elektronik) nicht ganz unbewandert. Ich arbeite überwiegend im Kleinspannungs-, selten auch im Niederspannungsbereich, dort aber nur soweit es ‚Geräte’ betrifft. Die VDE-Normen für den Bereich Hausinstallation sind mir daher nur rudimentär bekannt :-(. Ihr mögt mir daher verzeihen wenn Ich den einen oder anderen (Bezeichnungs-)Fehler mache (bin aber für entsprechende Korrekturen dankbar). So nun zum Problem: In meinen Einfamilienhaus ist irgendwann Freitag Nacht der FI (RCD) rausgeflogen. Er flog auch direkt wieder beim Versuch ihn einzuschalten. Also alle Sicherungen (LS) ausgeschaltet -> FI bleibt ein. Nacheinander die einzelnen Sicherungen zugeschaltet –> FI fliegt bei LS 12. Solange LS 12 ausgeschaltet bleibt, bleibt der FI jetzt drin. Kurz zur Hausinstallation: Das Haus wurde vor ca. 30 Jahren erbaut und von mir vor ~20 Jahren gekauft. Die Installation entspricht wohl dem was damals bei Bauträg... | |||
| 12 - Elektrische Installation eines Abrollbehälters -- Elektrische Installation eines Abrollbehälters | |||
| ich würde mich erst mal an den Vorschriften für Wohnmobile orientieren DIN VDE 0100-721 Caravans, Boote und Jachten
4.1 Für die Stromversorgung ist für jeden Stell- oder Liegeplatz eine Steckdose mit Schutzkontakt nach DIN 49 462 Teil 1 mit folgenden Daten vorzusehen: Betriebsspannung 220 bis 240 V Nennstrom 16 A Anzahl der Pole 2 + X Ausführung spritzwassergeschützt 4.2 Die Steckdosen müssen so angeordnet sein, daß sie sich im 20-m-Bereich eines jeden Stell- oder Liegeplatzes befinden. Es dürfen bis zu höchstens 6 Steckdosen in einer Steckdosengruppe zusammengefaßt werden. 4.3 Jeder Steckdosengruppe muß eine Fehlerstromschutzeinrichtung nach DIN 57664 Teil 1/VDE 0664 Teil 1 oder DIN 57644 Teil 2/VDE 0664 Teil 2 mit einem Nennfehlerstrom von IDn £ 30 mA vorgeschaltet sein. Anmerkung: Es wird empfohlen, jeder Steckdose eine solche Fehlerstrom-Schutzeinrichtung vorzuschalten. 6.2 Schutz gegen direktes und bei indirektem Berühren 6.2.1 Der Schutz gegen direktes Berühren und bei indirektem Berühren ist nach DIN 57100 Teil 410/VDE 0100 Teil 410 sicherzustellen. 6.2.2 In den Stromkreisen ist ein Schutzleiter mitzuführen. Anmerkung: Dies schließt die Verwendung von Geräten der Schutzklasse II... | |||
| 13 - Haus: alte Elektrik -- Haus: alte Elektrik | |||
| Hallo
fangen wir mal so an: Erlaubt im Sinne von rechtlich i.O. sind sie noch, solange man nix weiter dran verändert. -Punkt- Ohne das Objekt jetzt zu kennen behaupte ich einfach mal dass du für den heutigen Stand der Wohnungseinrichtung garantiert zu wenig Steckdosen haben wirst. Kein Wunder, damals gab's im Wohnzimmer ein Radio, vielleicht noch einen Fernseher und eineStehlampe...das war's dann meistens aber auch. Und genau an den Punkt der Nachrüstung von Steckdosen wirst du mit den vorhandenen System (TN-C) scheitern. Für Schukosteckdosen ist der Einsatz von RCD's (FI-Schutzschalter)bei Neuinstallationen bzw. Erweiterungen vorgeschrieben, und das lässt sich aus technischen Gründen mit einer 2-Adrigen Leitung nicht realisieren. Man kann zwar Schukosteckdosen mit eingebauten RCD's verwenden, aber abgesehen vom finanziellen Faktor würd ich auch aus Sicherheitsgründen bezüglich der "alten" Steckdosen davon abraten. Da sind wir jetzt auch beim weiteren großen Nachteil des 2-adrigen TN-C Systems. Bei diesem System wird der Neutral-und der Schutzleiter auf einer Ader kombiniert bis zur Steckdose gelegt. In der Steckdose gibt es eine Drahtbrücke zwischen den Schutzleiteranschluß und den Neutralleiteranschluß. Wenn es nun zu einer Unterbrechung des ... | |||
| 14 - Zählerschrank -- Zählerschrank | |||
| Guten Abend @ All.
Wir wollten uns einen neuen Zählerschrank zulegen, jedoch sind die hier in Österreich ziehmlich teuer. Daher hab ich ein wenig im Internet gesucht & bin unter anderem auf diesen hier gestossen: http://cgi.ebay.at/Moller-Zahlersch.....fb5fc Inhalt: 1x Möller Zählerschrank Systemgehäuse - Leergehäuse aus 1 mm Stahlblech - Maße (H x B x T): 950 x 800 x 225 mm - pulverbeschichtet - Gehäusemaße nach DIN VDE 0603 Teil 1, DIN 43870 - Schutzklasse II, schutzisoliert - Schutzart IP31 - Farbe RAL 9016 (verkehrsweiß) - geeignet für Aufputz-, Unterputz- und teilversenkte Montage - seitliche Vorprägungen zur Durchführung von Sammelschienen - Einführung oben: Zweikomponentenflansch unten: Kunststoffeinführung hinten: vorgeprägt 1x Möller Zählerfeld, 1feldrig ZSD-Z16A1053 - für Zählerschrank Bauhöhe 950 mm - Anzahl der verdrahteten Zählerplätze: 1 - Anzahl der DIN-Schienen: 1 - Anzahl der Teilu... | |||
| 15 - PEN wie durchschleifen? -- PEN wie durchschleifen? | |||
| Das Problem bestünde auch dann, wenn die alte Dose weiterverwendet wird, denn die Ader ist halt noch immer lose. Darum frage ich ja, wie... Für Wago-Klemmen ist da eben kein Platz, weil das wirklich nur ne einfache Schalterdose ist. Wobei der Zweier steht ja ein Stück raus, so dass dahinter mehr Platz ist. Das versuche ich nochmal.
Anlagenerweiterung ist es imho nicht, weil die Anschlussweise in beiden Fällen gleich ist und die Leitungen nicht verändert werden. Vielleicht war es früher schon mal ein Zweier, man weiß es nicht.... Zum rausreißen: Die fensterseitige habe ich schon fest genug verschraubt, weil das halb-ab kenne ich und es sieht dann auch nicht mehr gut aus und ist für Kinderfinger nicht gut. Habe zusätzlich zu den Krallen noch die Kaiserschrauben reingedreht. Wenn das da doch rauskomt, dann kommt auch ein Stückchen Mauer mit.
Ich finde das jetzt auch nicht irgendwie hässlich oder so. Sie liegt bündig ohne irgendwelche Ritzen an, weil die Wand einigermaßen eben ist und wackeln tut die kein Stück. Auch einfach-Steckdosen hatte ich schon beim Steckerziehen genug in der Hand. Mit einem Mehrfachstecker ist das da absolut unpraktisch, weil es ist da am Fenster jetzt so: An einer Verlängerung von ... | |||
| 16 - Telefon und Satkabel in Leerrohre gesetzliche Pflicht? -- Telefon und Satkabel in Leerrohre gesetzliche Pflicht? | |||
| Ne, dass ist keine Kolonne, sondern definitiv Fachbetriebe aus der Umgebung.
Der Bauträger ist Lizenzpartner des größten deutschen Massivhausanbieters. Die Qualität stimmt schon. Das Problem ist, dass die eben Pauschalverträge mit den Firmen haben. Die Anzahl der Steckdosen und Leitungen sind ja im Basispreis fest. Ist ja dann klar, dass der Elektriker, der von mir dann gesagt bekommt was noch zusätzlich verbaut werden soll, entsprechend hinlangen wird. Wer würde das nicht, schließlich muss der auch ne Familie ernähren. Ich habe heute unabhängig bei 4 verschiedenen Meisterbetrieben angerufen und die gefragt, ob Leerrohre wirklich notwendig und nützlich sind, weil ja immer von zukunftssicherheit gesprochen wird. Bei ALLEN war die Aussagen die gleiche. "In 15 Jahren, wenn es eventuell mal SPruchreif wird ein Netzwerkkabel neu zu legen, werden Sie das Kabel nur schlecht wieder rausbekommen, geschweige denn wieder vernünftig rein kriegen. Der Aufwand und die Kosten sind es nicht wert!" Die Gefahren bezüglich Störanfälligkeiten tendieren, wenn vernünftig gearbeitet wird laut den Aussagen der BEtriebe, gegen 0. Ich habe mich entschlossen, da die komplette Anlage zum Schluss durchgemessen wird und 5 Jahre Garantie drauf sind, werde ich keine Leer... | |||
| 17 - FI im Garten -- FI im Garten | |||
| Hallo fohlenpower2010 und willkommen im Forum
für Steckdosen ist bei Neueinrichtung ein FI-Schutzschalter (neuerdings auch als RCD bekannt) mit einem Fehlerstrom von max. 30mA erforderlich. Im Handel erhältlich sind (hierzulande) hauptsächlich solche mit 0,5A (=500mA) und eben 0,03A (=30mA). Die 500mA sind aber nur für einen Grobschutz mit nachgeschaltetem 30mA-FI oder für spezielle Anlagen nötig, bei normalen Steckdosen ist immer ein 30mA-FI erforderlich. Steckdosen, die vor der Vorschrift installiert wurden müssen nicht zwangsläufig umgerüstet werden, es wird aber dringend empfohlen, sofern dies irgendwie machbar ist. Neben dem Fehlerstrom kommen aber noch andere Faktoren, z.B. der maximale Strom und die Anzahl der Pole ins Spiel. Zudem muss die gesamte Anlage anschließend auf die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme geprüft werden, wozu ein spezielles Messgerät benötigt wird (und jemand der dieses bedienen kann ). Daher die Empfehlung auch von mir, spreche das Vorhaben mit einem Elektromeister in der Umgebung ab.
Offtopic :Zwei foreninterne Dinge möchte ich noch anmerk... | |||
| 18 - Stromtankstelle -- Stromtankstelle | |||
| Hallo liebe Kollegen,
ich möchte eine Stromtankstelle bauen die auf drei Wechselstromsteckdosen jeweils 230 V/16A ausgibt. Der Zugang zur Tankstelle soll über ein berührungsloses Transpondersystem erfolgen. Die Anzahl der Berechtigten steht noch nicht fest. Sie wird sich aber auf hohem Niveau bewegen (500 ?). Wenn mehr möglich wäre umso besser. Ich möchte Steckdosen mit integriertem Meldekontakt einsetzen. Hierdurch soll der vollständige Abbruch/Abmelden des Nutzers und Abbruch des Ladevorgangs ermöglicht werden. Der Start des Ladevorgangs soll so aussehen: Nutzer steckt Stecker in Ladebuchse Nutzer meldet sich per Transponder an Nutzer wählt auf Tastenfeld seine Steckdose an Steckdose wird eingeschaltet Der Stop des Ladevorgangs soll so aussehen: Nutzer meldet sich per Transponder an Nutzer drückt Stop Taste System weis welche Steckdose gewählt war und schaltet diese ab Bei direktem herausziehen des Steckers durch den Nutzer soll die Abmeldung ebenfalls erfolgen und die Steckdose soll auch hierbei abgeschaltet werden Neues laden nur nach anmelden per Transponder möglich Ich weis es ist ziemlich viel Text aber sonst ist die Aufgabe nicht zu verstehen. Der Lastkreis ist bereits von mir konzipiert und dime... | |||
| 19 - Serientaster mit zwei unabhängigen Kontroll - Leuchten? gibts das und von welchem Hersteller -- Serientaster mit zwei unabhängigen Kontroll - Leuchten? gibts das und von welchem Hersteller | |||
Zitat : Ronnie1958 hat am 19 Mai 2009 12:26 geschrieben : Ich glaube nicht, dass das Vorhaben auf diese Weise zu lösen ist. Die Lämpchen in Tastern dienen der Orientierung. Sie sind intern parallel zum Kontakt geschaltet und werden auf N gelegt. Es ist wohl eine Schaltung mit einfachen Tastern vorhanden, die entweder ein Stromstoßrelais oder einen Zeitschalter in Gang setzen. Die sollen ohne Stemm- und Verlegearbeiten durch Doppeltaster ersetzt werden. Da wird es schon eng mit der Anzahl an verfügbaren Adern, wenn man das parallel machen möchte. Die einzige Möglichkeit, die mir einfällt und falls es das gibt: Stromstoßrelais und Zeitschalter mit zusätzlichem Ausgang, der den Schaltzustand meldet - aber auch das zieht Kreise. Die Vimar-Leuchtsätze sind soweit ich das sehe (hatte bislang nur Schalter und Steckdosen von denen in der Hand) nicht fix verschaltet sondern werden mit zwei Aderenden völlig frei belegt - sofern genügend Adern vorhanden s... | |||
| 20 - Chance, sch zu wundern :-) -- Chance, sch zu wundern :-) | |||
| Die Gemeinde Wien hatte in ihren Wohnbauten bis Ende der 80erjahre Standard 2 Steckdosen pro großem Zimmer, eine in kleinen Zimmern... jetzt sind sie bei einer Steckdose pro Wand, macht in den meisten Zimmern 4 Stück.
Ich biete einen der wirrsten Verteiler den ich je gesehen habe... Bild eingefügt Der alte Verteiler unten ist zur riesigen illegalen Klemmdose mutiert: Bild eingefügt Beachtenswert: eine geradezu unglaubliche Vielzahl an LSS-Bauformen... Bild eingefügt Woher der Herd seinen N bezieht bleibt völlig unklar... Bild eingefügt Die Klemmverbindungen sind natürlich auch mustergültig ausgeführt worden: | |||
| 21 - küche genügend absichern -- küche genügend absichern | |||
Zitat : ok21ok21 hat am 27 Nov 2008 14:29 geschrieben : hallo, die küche in meiner neuen wohung ist wie die ganze wohung nur unzureichend abgesichert. kommplette steckdosen und Licht über einen B16 automat. Für Heisswassergerät und Geschierspüler, wenn möglich auch die Mikrowelle, einen eigenen Stromkreis vorsehen. Nach alter DIN 18015 galt ab 2KW ein eigener Stromkreis. Heute steht da keine KW angabe mehr.Es sind jedoch Geräte hoher Leistung gemeint, so das 2KW mehr die obere Grenze sein solten. Siehe unter Tabelle 2: Anzahl der Steckdosen, Auslässe und Anschlüsse auf Seite 2. Besonders die Spalte "Anschlüsse für besondere Verbrauchsmittel mit eigenem Stromkreis" http://www.europa-lehrmittel.de/htm.....T.pdf [ Diese Nachr... | |||
| 22 - wo gibt es fotos einer fachmännisch angeschlossener UV? -- wo gibt es fotos einer fachmännisch angeschlossener UV? | |||
Zitat : Martin Wagner hat am 17 Jun 2008 20:12 geschrieben : @Fenta Also fangen wir mal an... Auch wenn manche was dagegen haben, B16 für Schuko ist ZULÄSSIG. Die Kennlinien der LS sind mir auch sehr wohl bekannt. Auch die Tabellen mit Häufung ect. Dann weißt du aber auch, dass mehrere, mit 16A abgesicherte 3x1,5mm² im Installationsrohr bei Längen über 5m nicht zulässig sind. Nichtmal ein mit A/B/C/D16 abgesichertes 3x1,5mm² ist da wirklich im zulässigen Bereich. Zitat : Aber mit einem kompletten Stockwerk inkl. Küche auf einem B10 wirds halt einfach eng Und was hindert dich, zumindest einiges neu aufzuteilen? Die Leitungen sind doch im Rohr, ... | |||
| 23 - Neuer PC und die Sicherungen fliegen..... -- Neuer PC und die Sicherungen fliegen..... | |||
| Ein B13 löst unterhalb 14,69A (~3388W) nicht aus, wie schon geschrieben wurde.
Einwurf von mir: Auch 1,13-1,45 * In ist zu viel! Besser ist 1,05-1,2 * In, wie es bei Z-LS, E-LS und den meisten K-LS der Fall ist! Dennoch ist mit einem B13 aller Wahrscheinlichkeit nach der sicherheit (erstmal) Genüge getan, evtl. geht auch C13, das hängt von der Leitungslänge und Verlegeart ab! Ich persönlich würde allerdings auf jeden Fall Erneuerungen vornehmen. Tipp: Mit einer Schlitzfräse mit Absaugung und der Benutzung von Bohrkronen lässt sich Arbeit sparen und der Dreck hält sich in Grenzen! Da die Absicherung von Schukosteckdosen mit B16/C16 nicht sinnvoll ist, sollten auch in einer neuen Installetion folgende Vorgaben gelten (N wird standardmäßig nicht mitgesichert/-geschaltet, dies ist allerdings auf Wunsch mit 2-pologen LS und 4-poligen LS möglich). Die Angebenen Leitungsquerschnitte sind mindestmaß, mehr geht immer und ist manchmal auch sinnvoll, als Leitungstyp habe ich das standard-NYM gewählt - wer es hochwertiger max, kann auch NHXMH nehmen: Gerät/Stromkreis - Absicherung - Leitung bei Länge max. 25m Verlegeart B2 oder C und kaum Häufung -> Elektroherd - 3x B16 - NYM-J 5x2,5mm² -> Schukosteckd. (einphasige Speisung) - 1x B6/C6/K6/D6/... | |||
| 24 - Stellmotor und Temperaturregler für FBH -- Stellmotor und Temperaturregler für FBH | |||
| Zur rechtlichen Seite:
Netzspannung ist ja bekanntlich nicht ganz ungefährlich. Wenn an einer el. Anlage jemand oder etwas zu schaden kommt, dann haftet derjenige, der zuletzt dran rumgefummelt hat. Auch dann, wenn der Schaden durch einen Fehler entstanden ist, den der letzte Bastler gar nicht verursacht, sondern nur übersehen hat. Zur Sicherheit ist nach jeder Änderung der Installation eine Messung festgeschrieben, für die man ein teures Schutzmaßnahmenprüfgerät braucht. Mit dem lässt sich z.B. feststellen, ob die Isolierung der Leitungen fehlerhaft ist. Ein Phasenprüfer kann sowas nicht. Wenn man Steckdosen tauscht, ist (bei fehlerfreiem Material und richtigem Anschluss) die neue Installation genau dann fehlerfrei, wenn es die alte auch war. War sie es nicht, und jemandem passiert etwas, bist Du der Dumme. In der Regel sollte die Installation natürlich fachgerecht errichtet worden sein, aber der Teufel ist bekanntlich ein Eichhörnchen. Zum Ton hier im Forum: Hier herrscht wegen den oben geschilderten Gefahren halt keine "passt scho'"-Heimwerker-Mentalität. Ist ja auch eigentlich ganz vernünftig
Fachbegriffe (etwas schlampig erklärt): Ein elektrischer Strom besteht aus wan... | |||
| 25 - Dimmer --> Schalter, ein paar Neulings-Fragen -- Dimmer --> Schalter, ein paar Neulings-Fragen | |||
| Das hier könnte Dich noch interessieren (bezüglich der Begrifflichkeiten):
http://de.wikipedia.org/wiki/TN-System http://de.wikipedia.org/wiki/Au%C3%9Fenleiter http://de.wikipedia.org/wiki/Neutralleiter http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzleiter http://de.wikipedia.org/wiki/PEN-Leiter Zu den Begriffen und zum Strom allgemein (wie ich es bisher verstanden habe): Aus dem Umspannwerk neben dem Kraftwerk kommen Hochspannungs-Freileitungen. Die haben zum einen ganz oben einen Blitzableiter, zum anderen eine Anzahl von Leitern, die durch drei teilbar ist. Das sind die Außenleiter. Diese haben Wechselspannung gegenüber der Erde... | |||
| 26 - Funkgerätsteckdosen schalten Halogentrafos...oder auch nicht. -- Funkgerätsteckdosen schalten Halogentrafos...oder auch nicht. | |||
| Hallo zusammen,
wir schalten bei uns gern viele Lichtquellen mit Funksteckdosen. Wegen der hohen Anzahl an Schaltern / Leuchtgruppen (ein gutes Dutzend) wurde bei der Anschaffung natürlich zunächst mal gespart und auf die Funksteckdosen Marke günstig gesetzt. 90% der Dinger funktionieren auch ganz gut, nur hin und wieder gibt es Probleme mit Spannungsspitzen, wenn große Verbraucher dazugeschaltet werden (ich habe auch an anderer Stelle hier darüber gelesen) - das sind Dinge, die nicht immer vorkommen und mit denen man sich bei diesem Preis arrangieren kann, finde ich. Was mich aber jetzt zum schreiben bewegt sind Schaltprobleme von Halogensystemen. Ich habe in der Küche zwei Halogensysteme installiert: - 1x Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3x20Watt und elektronischem Trafo - 1x Schrank / Vitrinenbeleuchtung mit 2x20Watt und elektronischem Trafo die beiden Systeme lassen sich fast nicht mit den Steckdosen schalten (weder beide parallel noch einzeln) - beim Einschalten klackern die Relais ca. 4 - 10 mal herum und ziehen dann erst oder ziehen gar nicht. Dann befindet sich die Dose wohl im undefinierten Zustand, muss kurz vom Netz getrennt werden und läuft dann erst wieder. Nach drei, vier Einschaltvorgängen nochmal das Ganze. Ich würde ge... | |||
| 27 - Fehlerhafte Elektroinstallation, bitte um Rat -- Fehlerhafte Elektroinstallation, bitte um Rat | |||
| @Huginn: Meine Aussagen bzgl. Bildung mehrerer Stromkreise und additiver Schutzmaßnahmen sind Vorschläge, um dir ein paar kreative und hilfreiche anregungen zu geben, was Du davon umsetzt, bleibt dir überlassen, Die Problematik der Kombination B16 und Schukosteckdosen solltest du aber ernst nehmen – dies ist mehr als nur ein Vorschlag! Es gibt hier zwei empfehlenswerte Herangehensweisen: Entweder 2,5mm² Querschnitt und Absicherung bis maximal B13, C13 oder K16. Oder 1,5mm² Querschnitt und Absicherung bis maximal B10/C10/B13/C13.
Alles natürlich abhängig von Leitungslänge, Verlegeart, Leitungstyp, Anzahl belasteter Leiter und evtl. Häufung. Für dich als Laien ist es am einfachsten, du gibst uns die notwendigen Daten und wir berechnen dir Querschnitt und Überstromschutzorgan. Du solltest zwei Dinge wissen, um die Problematik verstehen zu können: Schukosteckdosen sind keine hochpräzisen Steckverbindungen und sollten auf keinen Fall mit mehr als 16-17A belastet werden können. Ein Leitungsschutzschalter (LS) mit 16A der Charakteristik A oder B oder C oder D löst aber FRÜHESTENS bei 18,1A aus und darf BIS ZU 23,2A durchlassen - Grund ist die Toleranz: Ein LS dieser vier Charakteristika darf ab dem 1,13-fachen des Nennstromes auslösen, muss es jedoch erst beim 1,45... | |||
| 28 - Grundsätzliche Informationen Sanierung E-Installation Altbau -- Grundsätzliche Informationen Sanierung E-Installation Altbau | |||
Zitat : nibbi hat am 6 Aug 2007 22:41 geschrieben : 1. In welcher Aderfarbe führt ihr Lampendrähte / geschaltete Drähte 1.5 mm²) aus ? Ich würde violett verwenden. Zitat : 2. In welcher Stärke würdet ihr UP Installationsrohr ausführen ? 20 mm oder 16 mm Durchmesser ? Mindestens 20mm! Zitat : 3. Wie stehts momentan in Ba-Wü mit den Sicherungsauto... | |||
| 29 - [SUCHE] E-INst. Material aus DDR zeiten fuer restauration -- [SUCHE] E-INst. Material aus DDR zeiten fuer restauration | |||
| Hi Marc
An DDR-Installationszeug sind es insbesondere Verteiler, Abzweigdosen, Lichtschalter, Steckdosen (ueberwiegend ohne SL) aus den 40ern bis 80ern. Wie gesagt, es sind nur Restbestaende, in geringer Anzahl, und von Zustand her dringend ueberpruefungsbeduerftig und verschmutzt (Staub vom Stemmen usw). Zu dem, was ich aus der alten Wohnung mitgenommen habe, kommt ja noch das, was noch im Haus verbaut ist (wenn auch abgeklemmt). Ich sage Dir ganz ehrlich, dass ich die Sachen aus Sicherheitsgruenden raushaben will aus meinem Haus. Zwar sind die Dinge von der Verarbeitungswertigkeit mindestens eine Klasse besser als das heutige Zeug. Hamburger Schaltung waere kein Problem mit diesen Schaltern. Aber in puncto Betriebssicherheit, Isowiderstand und allgemein Konformitaet mit heutiger VDE habe ich schon meine Zweifel. Also gebe ich Dir den "Schrott" auf Deine eigene Verantwortung und ohne jegliche Garantien. Ich denke, dass Du weisst, was Du machst. Manches davon ist eh kaputt, dass man aus zwei oder drei eines machen muesste. Altkabel (die schwarzen mit Alu drin, ebenfalls einige Stegleitungen) sind auch noch eine Menge drin. Es handelt sich aber nur um Stuecke von ca. 4-7m Laenge, ausgebaut und mit allen Einbauspuren... Willst... | |||
| 30 - FI-Schutzschalter -- FI-Schutzschalter | |||
| Durch einen neuen Sicherungskasten wird der Fehler nicht behoben. Der Wurm ist irgendwo in deiner Anlage. Und das muss schon ein größerer sein um einen 1A FI auszulösen.
Das kann, wie schon geschrieben, eine Verbindung N/PE sein, z.B. durch die Krallen der Steckdosen, Schraube in der Wand ect.. Die Anzahl der (sinnvoll) verbaubaren Sicherungen hängt von den vorhandenen Stromkreisen ab. 12 Stromkreise = 12 Sicherungen. Mehrere FIs sind sinvoll, da nicht mehr alles dunkel ist, sondern nur noch der Anlagenteil des ausgelösten FI. Wird aber nicht viel ausmachen, da von den 12 Sicherungen meist 3 für den Herd, eine für Waschmaschine irgendwo im Keller, eine jeweils Rest Keller, EG, OG, DG, evtl Licht und Steckdosen getrennt. Die anderen meist nicht belegt, auch wenn ein Einsatz drin ist . Lässt sich durch herausdrehen feststellen . Ob der Sicherungskasten noch i.O. ist, kann man nur vor Ort sagen, die Schmelzsicherungen sind aber sicherheitstechnisch unkritisch.
Gruß Martin ... | |||
| 31 - DIN 18015 - ist Einhaltung Pflicht? -- DIN 18015 - ist Einhaltung Pflicht? | |||
Hallo nochmal. Die Wohnung ist Erstbezug nach Totalsanierung (de facto Neubau, da DG-Ausbau). Gehobener Standard und dementsprechend gehobene Miete, wobei auf den Standard im Mietvertrag (üblicherweise) kein Bezug genommen wird, da dies subjektiv und somit schwer zu quantifizieren ist. Die Frage nach den Stromkreisen ist berechtigt, denn hier ist auch was faul. Es gibt nämlich nur einen getrennten Stromkreis für die Wohnräume, und zwar den für das Schlafzimmer (dem einzigen Wohnraum, der einigermaßen dem Standard entspricht). Die drei restlichen Wohnräume hängen alle an einem gemeinsamen Stromkreis (haben aber auch insgesamt nur 7 Steckdosen und 4 Leuchtenauslässe). Abgesichert ist alles mit Sicherungsautomat B16 (also 16A, nehme ich mal an). FI gibt es einen. Der Rest ist -soweit ich das sehe- OK (E-Herd, Trockner, WaMa, Geschirrspüler haben alle eigene Stromkreise). Ja, ich habe die Wohnung einmal besichtigt. Nein, ich habe die Anzahl der Steckdosen nicht kontrolliert. Wer tut so etwas bei einer Mietwohnung (als nicht-Fachmann)?? Mir ist es erst richtig aufgefallen, als ich meine elektrischen Verbraucher anschließen wollte. gruß PS: Mir geht es hier nicht p... | |||
| 32 - Hausinstallation mit Einzeladern im Installationsrohr ? -- Hausinstallation mit Einzeladern im Installationsrohr ? | |||
| Hallo,
@ Sam2: Zitat : Die Erlaubnis nach 521.6 gilt nur für NICHT-Aderleitungen Schade! "... zulässig, wenn alle Leiter für die höchste vorkommende Nennspannung isoliert sind ..." lies sich so gut. Vor allem, weil ich bei "Leiter" eher an Einzeladern gedacht habe. Und die Isolation ist auch für 400 Volt ausgelegt. Aber es ist doch erlaubt, z.B. 5x1,5mm² an Drehstrom anzulegen und diesen Stromkreis dann später aufzusplitten. Bei 3pol. Abschaltbarkeit. Gilt das dann schon als 3 Stromkreise in einer Leitung ? Eher nicht. es ist 1 Drehstromkreis... denke ich... auch wenn er nicht als solches gebraucht wird. Nach der Splittung in 3 einzelne Phasen, 3 N und 3 PE ... OK. Zitat : | |||
| 33 - Elektrik auf dem Dachboden verlegen ( was beachten??) -- Elektrik auf dem Dachboden verlegen ( was beachten??) | |||
| Viele Fragen,
vom Prinzip her werden Steckdosen und Lichtschalter senkrecht eingespeist, Ich würde die Leitungen unten verlegen. Steckdosen ca. 30 cm Schalter 80-100cm über Fußboden.Abzweigdose ca. 30 cm unter Decke. Anzahl der Steckdosen:hängt von der Belastung ab, rechne mal durch was du so anschliesen möchtest.Ein PC hat ca. 350 Watt Leistungsaufnahme. Denke an weitere Verbraucher wie Kaffemaschine so eine kann schon mal 900 Watt haben. Lass von einem Elektriker das ganze durchmessen. Viel Spaß m... | |||
| 34 - Planungshilfe Umbau HVT -- Planungshilfe Umbau HVT | |||
| Hallo zusammen,
momentan renoviere ich ein Reihenhaus (Bj. 78). Auch die Ektroinstallation soll wieder auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden. Der Umbau meiner Hauptverteilung wirft bei mir mehr Fragen auf wie ich ursprünglich erwartet habe. Ich bin seit 15 Jahren aus dem Beruf, habe in diesem Forum einiges nachgelesen und muss feststellen dass ich nicht mehr "up to date" bin. Ich bin mit der Planung meiner Hauptverteilung inzwischen total unentschlossen, vor allem was die optimale Planung des FI-Schutzes betrifft. Randbedingungen: HV im Keller (Hager UP-Schrank 2-reihig, Zul. von HAK wahrscheinlich 4x16mm², es liegt immerhin eine 62A NH-Sicherung als Ersatz auf dem HAK) UV in der Garage und Anbau (neue Zul. von HVT 5x10mm²) Was wurde bereits geändert? -Teilweise neue Zuleitungen gezogen -Stromkreise aufgetrennt -Anzahl der Steckdosen erhöht Nach Rücksprache mit Energieversorger EnBW in KA und der Firma Hager wurde das Leerfeld neben der Zählertafel des 2-reihigen UP HV im Keller um 3 Schutzisolierte Hager AP-Verteiler erweitert. Andere passende Einbauteile waren nicht mehr erhältlich. Ein Leerfeld für einen 2.Zähler ist nach den TAB 2000 nicht mehr erforderli... | |||
| 35 - max. Anzahl von Steckdosen an einem Stromkreis ? -- max. Anzahl von Steckdosen an einem Stromkreis ? | |||
| Hallo zusammen,
mir kann doch sicherlich mal jemand den theoretischen Hintergrund zu der begrenzten Anzahl an Steckdosen pro Stromkreis erklären ? - stimmt das wirklich, das man nur X Dosen an einem Kabelstrng betreiben darf(oder sollte) - warum ? Sicherheit, oder nur aus dem Grund das man sich später nicht wundert, das andauernt die Automaten fallen. Ein Leitungsschutz sollte doch auch bei 20Steckdosen gegeben sein, wenn die Leitung nicht zu lang ist und aufgrund dessen der Querschnitt zu klein werden würde. Also 20 Steckdosen 2m neben der Verteilung verbergen Sicherlich keinen zu großen Spannungsfall. Und 16A sind 16A Der Automat wird schon auslösen wenn zu viele Verbraucher dranhängen ... Oder geht es dabei um Sicherheitsaspekte (welche auch immer) im Fehlerfall mir fällt nichts ein - hab da wohl ein Brett vorm Kopf ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usanick am 6 Jan 2005 22:19 ]... | |||
| 36 - Installation einer wechselschaltung mit oder ohne Verteilerdose -- Installation einer wechselschaltung mit oder ohne Verteilerdose | |||
| Hallo,
Also ich hänge sowieso nicht so viel an einen Stromkreis. Im Keller hab ich gestern angefangen Steckdosen zu verdrahten. da kommen auf der Südseite des Raumes 2 Doppeldosen und auf der Nordseite 2 Doppeldosen und jede Seite werde ich an eine 10 Amperesicherung hängen. Das sollte OK sein. Ach ja und von der ersten Steckdose der ersten Doppeldose geh ich dann zur 2. Doppeldose. Das kommt dann wieder der Abzweigdose gleich. ob es dann in einer Abzweigdose geklemmt ist oder in der Steckdose. es ist die gleiche Anzahl Klemmstellen. für die erste doppeldose sogar eine weniger. Gruß Geierkralle Hoffe daran hat jetzt keiner mehr was auszusetzen.
Für Hinweise bin ich trotzdem dankbar.... | |||
| 37 - Absicherung Licht und Steckdosen getrennt? -- Absicherung Licht und Steckdosen getrennt? | |||
| So, mein Senf fehlt noch:
Die Denkweise von Teletrabi ist grundsätzlich völlig korrekt. Zwei Stromkreise in einem Raum zu haben macht durchaus Sinn. Ich persönlich mach' aber immer noch einen Unterschied in Abhängigkeit von der Raumnutzung. In stark frequentierten Räumen wie Vorzimmer, Stiegenhaus und Wohnzimmer und in Räumen, die vermutlich viele Steckdosen brauchen, wie Arbeitszimmer oder Hobbyraum kommen mindestens 2 Stromkreise, in der Küche mindestens 3 Stromkreise (für Licht und Steckdosen). In Räumen, in denen eine große Anzahl von Steckdosen und Verbrauchern nicht vorzufinden ist, wie z.B Schlafzimmer, mach' ich immer nur einen Stromkreis. Und in Räumen, in denen Sicherheit groß geschrieben werden soll, wie Kinderzimmer und Bad, kommt nur 1 Steckdosenstromkreis rein. Ich möcht' ja geradezu verhindern, daß die lieben Kinderlein irgendein defektes Gerät an der nächsten Steckdose im Zimmer anstecken, wenn der erste Stromkreis schon abgeschaltet hat. ciao chris... | |||
| 38 - Anzahl Trafos an 1,5qmm -- Anzahl Trafos an 1,5qmm | |||
| Danke!
In diesem Fall sind keinerlei Probleme zu erwarten (falls nicht andere hohe Lasten mit am selben Stromkreis hängen). Für die gesamte Beleuchtung genügt ein LS mit B10A und es können gewöhnliche Installtionsschalter (10A) verwendet werden. Das gilt auch, wenn (wegen der Steckdosen) 16A-LS eingesetzt werden (sofern aufgrund von Spannungsfall und Verlegeart überhaupt zulässig - sollte hier aber auch unkritisch sein). Die Trafos müssen aber so angeordnet werden, daß sie stets wieder zugänglich sind! Auch alle lösbaren Klemmstellen müssen (ggf. durch Ausbau der Leuchten) zugänglich bleiben. Das mit der Überlast hast Du richtig verstanden. Dafür (und für den Schutz gegen Kurzschluß) ist die Stromkreissicherung (bzw. der LS) da! Aber Probleme könnten eben auch auftreten, ohne daß auch nur annähernd eine Überlast vorliegt. Nämlich z.B. wenn aufgrund der Einschaltstromstöße der LS bereits beim gleichzeitigen Einschalten der Beleuchtungskreise auslöst. Ist aber hier - wie gesagt - nicht zu befürchten (außer Du hast z.B. noch uralte LS vom Typ H). Die Anzahl der Stromkreise bei einer Neuinstalation hängt einerseits vom Ausstattungsgrad des Gebäudes ab und natürlich auch von der zu erwartenden Last. Mit Schutzbereichen (gibt... | |||
| 39 - Hütte in den Bergen -- Hütte in den Bergen | |||
| Hi Philipp!
Mit diesem Leistungsbedarf bist Du mit einem wiedereinschaltbaren FI am besten bedient! Zitat : Ich hate eigentlich nicht vor, für Licht eigene Kreise vorzusehen, sondern diese mit den Steckdoesen in den selben Kreis aufzunehme. Macht es - im Allgemeinen und unabhängig vom Berghüttenproblem noch Sinn, Licht und Dosen zu separieren? Na hör' mal! Willst Du in Deiner Berghütte im Finstern sitzen, nur weil sich eine Deiner E-Heizungen mit einem Kurzschluß gerade verabschiedet? Ich würde zumindest 2-3 Lichtkreise, an die Du auch untergeordnete Steckdosen für z.B. ein Tischlämpchen oder einen Radio oder ggf. den Staubsauger anhängst, vorsehen. Dann für die restlichen Steckdosen zumindest 2-3 Kreise, und für fest angeschlossene Geräte (div. Heizungen) je nach Belastung 2 Geräte je 1 separater Kreis. Genau kann ich's Dir aber nicht sagen, weil ich ja nicht weiß, wie groß die Hütte ist! Nettowohnfläche? Anzahl der Etagen? Nebengebäu... | |||
| 40 - 1000 Fragen zur richtigen Elektroinstallation -- 1000 Fragen zur richtigen Elektroinstallation | |||
Zitat : Teletrabi hat am 16 Aug 2004 16:46 geschrieben : Was ist das Problem mit dem Bad? Ist das alles eine Wohnung? (= der selbe Zähler?) ..., sehe ich da keine (technischen) Probleme. Mir war nur wichtig, dass die Anzahl der Adern wirklich langt und es nicht VDE o.ä. wiederspricht, Gang und Bad über den selben LS und FI laufen zu lassen. Zitat : Ausnahmen bilden natürlich Geräte mit großer Heizleistung, also Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, da sollten's schon 16A sein. Mikrowelle mag ggf. auch hin und wieder B10er werfen, wenn noch was anderes dranne hängt. Da helfen dann C10-Automaten, die höheren Einschaltstromstöße verkraften. | |||
| 41 - E-Installation Garage -- E-Installation Garage | |||
| So, hier noch einige Ergänzungen:
-Leitung vom Haus zur Garage ist w.e. ein Erdkabel -Verlegung vom Hausverteiler bis zur Garage in einem Flexschlauch -es hängt am FI -in der Garage mündet das Leitungsende in eine AP-Verteilerdose, von wo ich weiter verzweige werde Kleinspeicher wollte ich eigentlich keinen, da ich nur gelegentlich geringe Mengen Warmwasser entnehmen werde und daher m.E. ein Durchlauferhitzer wirtschaftlicher sein müßte. Liege ich da falsch? Wenn ich die Hinweise richtig deute müßte folgende Installation OK sein: -von der Verteilerdose in einen AP-Kleinverteiler -5pol. Steckdose an L1/L2/L3, je 16A/2,5mm² -Licht an L1/13A/1,5mm² -Torantrieb an L1/13A/1,5mm² -Steckdosen an L2/16A/2,5mm² (könnt ich auch an den Lichtkreis hängen, denke mal der Mehraufwand für einen eigenen Stromkreis ist bei einer normalen Wechselschaltung eher gering; korrigiert mich wenn ich falsch liege) -Durchlauferhitzer/Kleinspeicher an L3/16A/2,5mm² Fraglich wäre dann noch: -brauch ich nun einen FI in der Garage? -Potentialausgleich=Kabel vom Wasserrohr an Erdungsklemme im Verteiler???? OK? -DLE=Durchlauferhitzer? -auch wenn ich mich jetzt bestimmt oute: was ist eine Lastabwurfschaltung??? | |||
| 42 - Leitungsverlegung... Dachboden -- Leitungsverlegung... Dachboden | |||
Zitat : Habe ja zwar keine scharfen Kanten, aber es ist nachträglich sehr viel einfacher, etwas an der Installation zu ändern. Wenn noch keine genaue Einrichtungsplanung vorliwgt, wäre das von vorteil. Ne Ringleitung auf Steckdosenhöhe wäre dann auch zu empfehlen. Nur bitte irgendwie so verlegen, dass man beim Sägen des Steckdosenlochs nich gleich die Leitung mit zersägt. Oder nur Adern im Leerrohr verwenden und in Kauf nehmen, in dem Stück, wo die neue Dose reinkommt die Adern u.U. komplett tauschen zu müssen, wenn das Wellrohr vonner Lochsäge angekratzt wird. NYM im Leerohr ist bei mehreren Kurven aber auch kein Spaß mehr, quer durch's ganze Zimmer wird's schwierig mit tauschen, wenn man nicht durch ausreichende Zahl an Dosen immer nur kurze Abschnitte hat. Wenn NYM, dann lieber gleich welches mit 2 Reserve-Adern nehmen. Adern im Rohr - Haben dann den Nachteil, das man nur die Adern eines Stromkreises in einem Rohr ver... | |||
| 43 - Zuleitung 400/230 Volt -- Zuleitung 400/230 Volt | |||
Zitat : Hallo, ob der Vermieter das übernehmen muss weiss ich nicht. Da du die Anlage selbst geändert hast, bist du auch für die Änderungen verantworlich. Fassen wir nochmal zusammen: Du hast ein Zimmer neu verkabelt. Die Verkabelung in diesem Zimmer erfolgte hoffentlich mit getrenntem Schutz und Neutralleiter. Die Zuleitung für dieses und die anderen Zimmer kommt aus dem Hauptgebäude. Es ist eine 4-adrige Zuleitung mit 2.5mm² querschnitt. Diese Leitung endet in einer Verteilerdose. Du hast also das Zimmer neu verkabelt, die Verteilerdose ausgewechselt, und das neuverkabelte Zimmer an der Zuleitung angeschlossen. L1 an L1, PE und N des Zimmers an den PEN der Zuleitung. Sehe ich das so richtig? JA! Zitat : |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |