| 1 - Halogen durch LED ersetzen -- Halogen durch LED ersetzen | |||
| |||
| 2 - Frage zu Netzteil-Ausgangsleistung -- Frage zu Netzteil-Ausgangsleistung | |||
Zitat : In einigen Datenblättern steht 80% als Dauerlastwert drin, Egal ob "Schalt" oder "nicht-schalt" sind dann aber sehr komische Netzteile
Der Nennstrom ist doch immer für Dauerbetrieb spezifiziert. Oft sind Netzteile auch bis zu einem gewissen Grad überlastfähig. Zitat : Wenn ich an dieses Netzteil nur eine Birne mit z.B. 10 mA anschliesse ist das auch nicht schlimm, richtig ? Kommt auf das Netzteil an. Es gibt Exoten (z.B. "elektronischer Trafo" für Halogenbeleuchtung), die benötigen diese eine Mindestlast. Das st... | |||
3 - klassischer Halogentrafo 3x20W Halogen durch 12V LED ersetzt -- klassischer Halogentrafo 3x20W Halogen durch 12V LED ersetzt | |||
| Hallo liebe Elektronikfreunde,
habe vor 30 Jahren einen vermutlich klassischen 12V 60W Trafo (wo etwa 2kg) mit 3x20W 12V Halogenspots gekauft und in die Decke eingebaut. Funktionierte bis zum letzten Tag problemlos. Irgendwann brannte die letzte Halogenlampe durch (mit einer wurde es nicht merklich heller) und ich beschloss künftig Strom zu sparen und diese durch G4 12V LED-Lampen 2W zu ersetzen. Zuvor habe ich noch die Ausgangsspannung gemessen: 11,9V Wechselspannung im Leerlauf und demzufolge auch lt. angebot 12V 2W LED´s gekauft, die für Gleich- und Wechselspannung ausgelegt waren. Aufdruck interessanterweise dann AC/DC 12-24V. Ich setzte die erste ein, nach 2 Sekunden gab es einen Knall und diese war defekt. Toll, ein Einzelfall - hatte ja billige Chinaböller gekauft. Also setzte ich probehalber die anderen ein, hatte genug davon bestellt. Jetzt gehen auch alle 3, aber ziemlich dunkel eher wie 3x4W Halogen geschätzt und der Trafo summt leicht. Nichts neues, die bringen sicher die angegebene Leistung wieder nicht. Aber auf der Werkbank getestet mit 12V Gleich- oder Wechselspannung sind die deutlich heller. Also Halogentrafo kaputtgegangen? Bei Wechselspannung am Ausgang kann doch nichts weiter drin sein als eine Sicherung, aber dann würde er ja gar nicht mehr ... | |||
| 4 - Neff Dunstabzugshaube: Problem beim LED Umbau -- Neff Dunstabzugshaube: Problem beim LED Umbau | |||
| Alternativ fällt mir noch folgende Lösung ein: den alten Trafo verwenden, und bei einer Leuchte einen Lastwiderstand einsetzen, sodass die Mindestlast für den Trafo erreicht wird.
Oder ganz einfach: 1x Halogenbirne und 2x LED - das funktioniert auf jeden Fall. Mich nervt allerdings, dass die Ursache weiterhin unklar ist ... | |||
| 5 - wo ist der Lampen-Trafo? -- Siemens LI48932 | |||
| Geräteart : Sonstiges
Defekt : wo ist der Lampen-Trafo? Hersteller : Siemens Gerätetyp : LI48932 FD - Nummer : 9306 Kenntnis : Artverwandter Beruf ______________________ Hallo Forum, ich habe eine Siemens LI48932 Dunstabzugshaube, bei der ich die 3x (20W) Halogen-Lampen gegen 3x (3W) LED-Birnen Tauschen möchte. 2 Birnen geht zu tauschen, bei allen 3 geht das Licht, wegen nicht erreichen der mindestlast des Halogen-Trafos aus. Nun würde ich gerne den Halogen-Trafo gegen einen LED-Treiber ersetzen, leider finde ich den Halogen-Trafo nicht, ohne die Dunstabzugshaube komplett auseinander zu nehmen. Ich habe die Explosionszeichnung der Dunstabzugshaube im Internet gefunden: Explosionszeichnung Siemens LI48932 Dunstabzugshaube Leider werde ich aus der Explosionszeichnung jetzt auch nicht schlau, wo denn genau der Trafo sitzt. Hinten die Lichtleiste kann man mit den 2 Schrauben leider nicht einfach so runter nehmen. Hoffe es weiß jemand hier Rat. Grüße [ Diese Nachricht wurde geä... | |||
| 6 - Probleme Deckenleuchte nach LED Austausch -- Probleme Deckenleuchte nach LED Austausch | |||
| Der elektronische Trafo (Schaltnetzteil) wird eine Mindestlast benötigen, die von den energiesparenden 7 LED nicht erreicht wird. Da geht er immer an - aus - an - aus -an - aus ....
sorry, hatte nicht zu Ende gelesen: Lösung anderen (geeigneten) Trafo verwenden. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 16 Feb 2022 17:34 ]... | |||
| 7 - Messung Volt 0.6 ??? -- Osram HTM 70-230 | |||
| Übrigens,
Zitat : jede mit einem "Maus-Trafo" osram HTM 70-230 gespiesen wenn ich das etwas komisch geschriebene richtig deute und jede 4W LED-Lampe aus einem eigenen Vorschaltgerät versorgt wird, ist die Funktion eher Zufall. Die sind für Halogenlampen gedacht und brauchen 20W Mindestlast. Mit nur einem Spot werden die weit außerhalb der Spezifikation betrieben. ... | |||
| 8 - Wieder mal LED Probleme -- Wieder mal LED Probleme | |||
| Du hast in deiner Leuchte keinen echten Trafo, sondern ein elektronisches Vorschaltgerät. Mit den LED-Lampen hast du die Mindestlast unterschritten. ... | |||
| 9 - Halogentrafo sekundär schalten, summt im Leerlauf -- Halogentrafo sekundär schalten, summt im Leerlauf | |||
| Fast alle dieser billigen elektronischen Trafos haben eine Mindestlast, die im Leerlaufbetrieb logischerweise unterschritten wird.
Entweder einen herkömmlichen Trafo einbauen oder Energie sparen, ein vollwertiges Schaltnetzteil einbauen und bei der Gelegenheit gleich auf LED umrüsten. ... | |||
| 10 - Wo bekomme so ein Netzteil ? -- Wo bekomme so ein Netzteil ? | |||
Auch in den Baumärkten gibt es nur noch elektronische Vorschaltgeräte, keine gewickelten Trafos. Die haben aber eine Mindestlast, hier wird aber wohl erst nach dem Trafo geschaltet, heute ein No-Go. Das Ding verbraucht ausgeschaltet so viel Strom wie eine vergleichbare LED-Leuchte eingeschaltet
Beim elektronischen Netzteil wird dadurch die Mindestlast unterschritten, es kann zu Störungen kommen. ... | |||
| 11 - Kabelquerschnitt -- Kabelquerschnitt | |||
| Ok, aber gar nicht so einfach so ein Teil zu finden. Zumindestens in der Schweiz. Bei meinem Online Elektronikversand (Conrad) finde ich es zB. nicht. Alles immer nur DC!
Ich werd mal weiter suchen. Das ist alles was ich weiss über die LED Daten: Winzig klein und überraschend hell dank Hightech. Die extrem flachen SMD-LEDs überzeugen durch eine exzellente Lichtausbeute bei einem minimalen Stromverbrauch. Die SMD-Stiftsockellampen sind ideal für beleuchtete Vitrinen, Schränke, Modellbau und viele andere dekorative Lichteinsätze. Auch die sehr lange Lebensdauer von bis zu 25.000 Betriebsstunden spricht für dieses Hightech-Produkt vom Energiespar-Spezialisten Luminea. Extrem Stromsparend: nur 0,7 Watt Nennleistungsaufnahme Energieeffizienzklasse: A++ Nennlichtstrom: 52 Lumen Fassung: G4 Nennlebensdauer: 25.000 Stunden Zahl der Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall: 12.500 Farbtemperatur: warmweiß, 3500 K Sofort hell: keine Anlaufzeit bis zum Erreichen von 60 % des vollen Lichtstroms. Abmessungen: 10 x 24 mm Frei von Quecksilber Elektrischer Leistungsfaktor der Lampe: 0,7 Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: 70 % Zündzeit: unter 0,5 Sek. Farbwiedergabe: 80 Ra... | |||
| 12 - Niedervolttrafo Halogen - Schalter 12v-seitig -- Niedervolttrafo Halogen - Schalter 12v-seitig | |||
| Hallo und guten Abend miteinander,
ich bin momentan zu Hause daran, sämtliche alten Glühbirnen und Halogenstrahler gegen LED-Leuchtmittel zu tauschen. In unserer Küche haben wir bisher drei 20W Halogenstrahler (G4 Fassung) als Unterschrankleuchten. An einer der drei Leuchten befindet sich ein Wippenschalter, mit denen geschaltet wird. Da der verwendete Trafo eine Mindestlast von 20W hat, habe ich Probleme beim Betrieb von drei 3,5W LED Lampen. Das habe ich vorhergesehen und mir deswegen von Sebson einen 20W LED Driver zugelegt. Soweit so gut. Als es nun an den Wechsel des Trafos ging, ist mir aufgefallen, dass bei dem bisherigen Trafo der Schalter auf der 12V Seite angebracht ist. Hier sind AMP Stecksockel am Kabel angebracht, an denen bis zu fünf Leuchten eingesteckt werden können. Zwischen diesem Sockel und dem Trafo ist ein Abzweig zum Schalter (extra Kabel). Ich kann alles so anschließen wie es war, also nur den Trafo tauschen, und alles funktioniert an sich auch. Allerdings hat der Trafo dann immer Strom, auch wenn die Leuchten aus sind. Ich habs gemessen, 0,1W, also nichts weltbewegendes. Hierzu habe ich zwei Fragen: - ist es üblich, dass es sich bei solchen Systemen der Schalter auf der 12V Seite, also leu... | |||
| 13 - 4 x Lüfter anschliessen für Eigenbau -- 4 x Lüfter anschliessen für Eigenbau | |||
| Wobei das in diesem Fall nichtmal ein Trafo sondern ein Vorschaltgerät für Halogenlampen ist. Das braucht auch noch eine Mindestlast. Zum Betrieb von Lüftern ist das Teil also denkbar ungeeignet.
Die Lüfter selbst laufen auch ohne PWM-Signal oder Steuerung, dann halt auf voller Geschwindigkeit. ... | |||
| 14 - Neff Dunstabzugshaube auf LED umbauen -- Neff Dunstabzugshaube auf LED umbauen | |||
| Hallo zusammen,
mit der Suche hab ich zwar schon ein paar Infos gefunden, aber leider kann man da nicht mehr "aufspringen", also hier die Zusammenfassung: Derzeit sind 3x20W 12V Halogen mit G4-Sockel verbaut. Typ und jetziges Netzteil sind aus den angehängten Bilder ersichtlich. Verbaut werden sollen 3x3W LED´s: Renkforce 3W G4 12V Inzwischen weiß ich, dass es mit dem verbauten 80W Netzteil nicht funktionieren sollte. So zumindest laut diesem Thread hier im Forum. Aufgrund des Gesprächsverlaufs und der Kenntnisse des Erstellers bin ich mir aber nicht so ganz sicher, ob das eine verlässliche Angabe ist. Warum stehen hier eigentlich nur "80W" und keine Bereichsangabe, ich bin nämlich zuerst davon ausgegangen, dass dieses Netzteil also von 0-80W abkann, was ja aber aufgrund der Mindestlast nicht sein kann. Aber nun zum eigentlichen: | |||
| 15 - LED Trafo mit 12v eingang? -- LED Trafo mit 12v eingang? | |||
| Wenn der Schaltplan stimmt, dürfte da nichts rasseln und schnurren. Denn nach Plan ist ein konventineller 50Hz Trafo eingebaut.
Auf dem Schaltplan ist ein Wechselspannung- und ein Gleichspannungsanschluss eingezeichnet. An welchem Anschluss sind die Lampen angeschlossen? Es ist möglich, dass der Hersteller den konventionellen 50Hz Trafo durch ein Schaltnetzteil ersetzt hat und die Lampen am Wechselspannungsanschlus angeschlossen sind. Hier ist eventuell eine Mindestlast nötig. Sind auf dem Wandler noch genauere Angaben zu finden? Funktionieren die Lampen wenn der Strom von der Autoakku kommt? ... | |||
| 16 - Trafo von 20 - 105 Watt Led.einbauen -- Trafo von 20 - 105 Watt Led.einbauen | |||
| Die Mindestlast darf nicht unterschritten werden da das ganze eben kein Trafo, sondern eine Art Schaltnetzteil ist, auch wenn da oft "elektronischer Trafo" o.ä. draufsteht. Sonst wäre die Angabe der Mindestlast ja unnötig.
Du mußt also entweder mindestens 20W pro Netzteil hinbekommen oder ein LED-Netzteil einbauen. ... | |||
| 17 - Dimmbare E27 LED Lampe flackert beim dimmen -- Dimmbare E27 LED Lampe flackert beim dimmen | |||
| Ein Blick in die Anleitung des Dimmers, Seite 1, Produktbeschreibung:
Zitat : Das Gerät arbeitet nach dem Phasenanschnitt-Prinzip mit einer Nullpunktkompensation für induktive Lasten. Damit können ohmsche Lasten wie Hochvolthalogenleuchten oder klassische Glühlampen aber auch Niedervolt- Halogen- Leuchten mit konventionellem Trafo gedimmt werden. Das Dimmen von LED-Leuchten, Energiesparlampen und Niederspannungshalogen-Lampen mit Schaltnetzteil ist nicht möglich. Desweiteren, und das wird das größere Problem sein, unterschreitest du die Mindestlast des Dimmers massiv. Da müßen mindestens 40W dranhängen. Darunter kann es auch bei normalen Lampen zu einem flackern kommen. Zitat : | |||
| 18 - Halogen durch LEDs ersetzen an gleichem Trafo? -- Halogen durch LEDs ersetzen an gleichem Trafo? | |||
| Das hängt davon ab ob in der Leuchte ein echter Transformator (schwer, gewickelt) oder so ein billiges, kleines Vorschaltgerät, auch als elektronischer Trafo bezeichnet, verbaut ist. Die benötigen eine Mindestlast und geben eine extrem unsaubere Betriebsspannung aus, der Betrieb mit LED-Lampen ist da nicht ohne weiteres möglich. ... | |||
| 19 - Trafoschaden? -- Trafoschaden? | |||
| Brauchen die elektronischen Halo-Trafos nicht eine Mindestlast zum Anlaufen?
Ein Magnastat schaltet ja bekanntlich beim Erreichen der Curie-Temperatur der Lötspitze ab. Und dann? Wie sollen die elektronischen Dinger dann wieder einschalten, wenn die Last weg ist, aber die Netzspannung unverändert ansteht? Und das dann noch in Reihenschaltung? Hm. Ich befürchte, das wird wohl nix...
BTW: Schon ausprobiert? Wenn Du die el-Trafos erst kaufen mußt: Kauf Dir lieber gleich den richtigen (konventionellen) Trafo! Gruß, TOM.
... | |||
| 20 - Suche Dimmer für Osram LEDs GU 5,3 und GU10 -- Suche Dimmer für Osram LEDs GU 5,3 und GU10 | |||
| Hallo,
ich suche Dimmer für meine neue Wohnung in der ich auf LEDs umsteigen will. GU 5,3 System: -Paulmann Seilsystem mit Trafo ( braucht keine Mindestlast, gewickelt) mögliche LEDs: http://www.amazon.de/dp/B00CUTPVHG?.....5yNZw http://www.amazon.de/dp/B00CUTNDKS/.....EH7Fg GU 10 System: Diese LEDs: http://www.amazon.de/dp/B00CUU5J4U?.....6nRwg Welche Dimmer passen denn da zu den LEDs und insbesondere auch zu dem Paulmann Trafo. Vielen Dank für eure Hilfe! Mark83 Posts: 1 ... | |||
| 21 - Niedervolt Schienensystem auf LED umrüsten -- Niedervolt Schienensystem auf LED umrüsten | |||
| Deine ebay-Netzteile sind mit deinem Dimmer nicht kompatibel, sie sind noch nichteinmal dimmbar.
"Deluxe und hochqualitativ" ist was anderes. Wie ich oben bereits geschrieben habe, du bräuchtest einen herkömmlichen Trafo für deinen Dimmer. http://www.pollin.de/shop/dt/MjA2OT......html Dimmbar sind die Lampen aber mit deinem Dimmer dann aber immer noch nicht, du unterschreitest die Mindestlast des Dimmers. Ob deine LED-Lampen dimmbar sind, ist auch noch fraglich. Werfe die alten Teile aber nicht weg, vielleicht brauchst du ja mal Licht mit dem man auch was anfangen kann. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Mär 2013 22:57 ]... | |||
| 22 - Halogenlampen schwach -- Paulmann Halogen-Transformator | |||
| Wenn du die Lampen tatsächlich elektrisch in Reihe geschaltet hast, ist das kein großes Wunder, die werden parallel angeschlossen. Da du aber einzelne Schalter verwendest, ist das nicht möglich.
Zeichne mal auf, was du wie verschaltet hast, irgendwie kann deine Beschreibung so nicht passen. Wie lang sind die Leitungen zu den beiden Lampen? Bei elektronischen Trafos ist das wichtig! Mach mal Fotos von deinem Aufbau, auch da gibt es noch einige Fehlerquellen, u.U. sogar brandgefährliche. Der Trafo ist für die Variante mit einzelnen Schaltern pro Lampe allerdings ohnehin ungeeignet, er braucht eine Mindestlast von 35W, ist mit einer Lampe also falsch belastet. Außerdem ist er überdimensioniert. Vielleicht hättest du dich da mal vorher beraten lassen sollen. ... | |||
| 23 - Brumberg Elektronischer Trafo mit Universaldimmer -- Brumberg Elektronischer Trafo mit Universaldimmer | |||
| Hallo Forumskolleginnen und -Kollegen,
ich hab bei mir vier Brumberg NV-Einbaustrahler eingebaut. Je zwei Strahler á 20 Watt werden von einem Brumberg elektronischen Trafo 20-80 VA versorgt. Dieser Trafo ist als dimmbar angegeben. Gespeist wird das Ganze über einen Gira Universal Dimmeinsatz R,L,C mit Touchdimm-Aufsatz. So nun zu meiner Frage: Im Moment des Einschaltens brummen die Trafos kurz. Hört sich im Prinzip so an wie alte Leuchtstoffleuchten wenn im Moment des Zündens die Drossel brummt. Ist dieses Brummen normal oder habe ich irgendetwas nicht bedacht? Mindestlast ist 50 Watt, das sollte mit 4x20 Watt ja passen. Danke für euere Tipps Gruß Stefan ... | |||
| 24 - 14 LED's an 12V LED Trafos Blinken nur... -- 14 LED's an 12V LED Trafos Blinken nur... | |||
Zitat : Handelt es sich hier sogar um einen Schalter mit Relais? Nein, wie der Aufdruck schon sagt, Mosfet. Und wie vermutet in 2-Leitertechnik, daher nur für herkömmliche Glühlampen geeignet. Die Mindestlast liegt bei 60W. Um da deine LEDs einsetzen zu können, müßtest du den hinteren Einsatz wechseln und eine zusätzliche N-Ader legen. Wenn die Leitungen in Leerrohren liegen und die Verteilerdosen zugänglich sind, sollte das noch machbar sein, wenn nicht, darfst du die Wand aufstemmen. Einen Versuch könntest du noch unternehmen. Setz mal 3-4 der Halogenlampen und den ursprünglichen "Trafo" wieder ein. Möglicherweise reicht das aus. ... | |||
| 25 - Halogenleuchte defekt -- EGLO Skade 1 | |||
| Die erste Frage wäre, ist da überhaupt ein echter Trafo oder ein elektronisches Vorschaltgerät drin?
Wenn das Teil groß und schwer ist, ist es ein Trafo. Wenn das Teil nur wenige hundert Gramm wiegt, ist es keiner. Dann klappt die Messung auch nicht da die Mindestlast unterschritten wird und das Meßgerät evtl. Probleme mit der HF aus dem Trafo hat. Dann hilft nur, alle Lampen raus und messen, ob ein Kurzschluss vorhanden ist. ... | |||
| 26 - Deckenfluter umbauen -- Deckenfluter umbauen | |||
| Dsnke für die Ratschläge. Es ist so der Dimmer braucht eine Mindestlast. Ich werde den Dimmer ausbauen und einen Trafo mit versch. Ausgängen einbauen und so kann ich mechanisch die Helligkeit regeln. Evtl. geht auch ein Drahtpoti 3 Watt sind ja nicht viel.
mfg Planitzer ... | |||
| 27 - Wechsel Halogen zu LED, Trafo tauglich? -- Wechsel Halogen zu LED, Trafo tauglich? | |||
| Ich erwäge, meine Deckenleuchte von Halogen auf LED umzurüsten.
Die 5 x 35W GU 5.3 Halogenlampen heizen wie wahnsinnig (v.a. im Sommer wird es darunter bei längerem Arbeiten ungemütlich) und fressen natürlich auch entsprechend Energie. Ich brauche in diesem Arbeitsbereich aber eine sehr gute Ausleuchtung. Bevor ich ca. 100 Euronen für 5 neue LED Lichtlein investiere, möchte ich jedoch abklären, ob das mit dem bestehenden Trafo auch zusammenspielt. Trafodaten: Electronic Transformator for Low Voltage Halogen Lamps Mod. C 180 / Archimede EL.sri Art.Nr. TRA-12 Pri: 230V ~ 50 … 60 Hz 0,78A Sec: 12V ~ 50 … 180W 1) Verstehe ich das richtig, dass der bestehende Halogentrafo 50 Watt Mindestlast braucht? Mit 5 LEDs a 4 Watt ergeben sich 20 Watt. Was passiert da üblicherweise? Leuchtet alles schwächer oder gar nicht? Können die LEDs dabei eingehen? 2) Kann man LEDs und Halogen mischen? Bei 1 x Halogen (35W) und 4 x LED (16W) hätte man in Summe 51 Watt, was den Trafo glücklich machen müsste und die Hitzeentwicklung deutlich einschränken würde. Funktioniert das? Wird die Lebensdauer/Leistung/Qualität der Lampen bei Mischbetrieb eingeschränkt? (es gibt lt. Mister Google prinzipiell Mischtrafos, wie brauchbar die sind, ist e... | |||
| 28 - Kopp Dimmat an elektr. Halogen-Trafo - dimmt nur in eine Richtung -- Kopp Dimmat an elektr. Halogen-Trafo - dimmt nur in eine Richtung | |||
| Kann das mit der Unterlast auch hier zutreffen? Die Leuchte hat 3 Lampen. Wir haben einen Satz von 3 Birnen á 25W und drei á 35W. Wenn die mit 35W eingebaut sind, ändert sich zwar nichts am grundsätzlichen Verhalten, aber die Regelung erscheint mir etwas stabiler. Bei den anderen "holpert" es mehr (ist aber ein minimaler Effekt). Es ist aber tatsächlich so, daß der Dimmer manchmal nicht auf minimale Helligkeit springt, sondern abschaltet. Der Trafo hat eine Mindestlast von 35W.
Besteht da zumindest theoretisch die Chance, den Dimmer umzubauen? Sonst müssten wir halt einen normalen Schalter einbauen. ... | |||
| 29 - Halogen G4 durch LED G4 ersetzen -- Halogen G4 durch LED G4 ersetzen | |||
Zitat : Was wird da erzählt? Ich habe selbst die G4-Lampen durch ein LED-Modul ( http://www.pollin.de/shop/dt/MzE1OT......html ) ersetzt. Da wird erzählt, daß wenn man Halogenlampen durch LED-Module ersetzt, es passieren kann, daß man unter der Mindestleistung des elektron. Trafos "landet". Dann passiert folgendes: Der elektron. Trafo schaltet ein, erkennt das die Mindestlast nicht gegeben ist und schaltet wieder ab. So einfach ist das
Um eine Lösung des Problems zu finden, bräuchte man die technischen Daten des Trafos und der LED-Module, alles andere ist
Gruß Rainer ... | |||
| 30 - Trafo fuer 2x18V Netzgeraet anschliessen - Ist das richtig so? -- Trafo fuer 2x18V Netzgeraet anschliessen - Ist das richtig so? | |||
Zitat : perl hat am 9 Dez 2010 04:15 geschrieben : Wenn du wirklich niemals etwas anderes als eine symmetrische Festspannung von +/-18V brauchst, ist die Version mit einem Brückengleichrichter, der mittelangezapften 50V Wicklung und LM317/LM337 wahrscheinlich die ökonomischte. Auch deine V2 käme in Frage. Danke erst einmal fuer die Nachtschicht
Also, um das noch einmal fuer mich sicher zu stellen. Die oekonomische, funktionierende Version waere dann diese: http://i29.photobucket.com/albums/c269/tobytobi/hijluy.jpg D. h. Sekundaerseitig in Reihe geschaltet: 0-25>0-25, Mittelanzapfung/Masse dann an der Verbindung zwischen "0-25&0-25" | |||
| 31 - Stärke der Halogenlampen feststellen wie!? -- Stärke der Halogenlampen feststellen wie!? | |||
| Nur kann man das bei defekten Halos oft nicht mehr lesen...
Trafo ansehen! Auch auf den Fassungen stehen Maximalwerte. Und dann sagt die Fassungsgröße (Sockeltyp) auch noch was über den überhaupt möglichen Leistungsbereich aus. Bei solchen Möbeleinbauleuchten ist 20W die gängigste Größe. Können meist aber auch mit 10W bestückt werden (ggf. Trafo-Mindestlast beachten). ... | |||
| 32 - LED mit Wechselspannung ??? -- LED mit Wechselspannung ??? | |||
Zitat : Mein Chef hatte letzte Woche ein Schaltnetzteil für 12V-Halogenlampen auf seinem Platz liegen, das Meßgerät hat 0,6V angezeigt, die 12V-Lampen (weniger als Mindestlast) haben aber geleuchtet. Was so ein "elektronischer Trafo" am Ausgang herausgibt, ist Allgemeinbildung, zumindest für jeden, der so was installiert. Georg ... | |||
| 33 - Trafo Brummen seit Wechsel auf LED -- Trafo Brummen seit Wechsel auf LED | |||
| Das ist ein elektronisches Vorschaltgerät das eine Mindestlast von 35W benötigt.
http://www.sunrise-trafo.de/Daten/B.....K.pdf Die unterschreitest du mit den LED-Lampen bei weiten, daher das Geräusch. Das Vorschaltgerät kann dabei beschädigt werden oder Störungen verursachen. Im jetzigen Zustand kannst du keine LED-Lampen verwenden. Du brauchst entweder ein geeignetes Vorschaltgerät oder einen konventionellen Trafo. Eine andere Alternative wäre dann natürlich noch der Einsatz der vorgesehenen Halogenlampen. ... | |||
| 34 - Probleme mit Gleichrichter -- Probleme mit Gleichrichter | |||
Zitat : nochwer hat am 3 Aug 2008 22:06 geschrieben : gibt es einen Gleichrichter der das kann? Ich hab da mal was von Schottky-Dioden gehört, die sind für höhere Frequenzen, kann ich damit was anfangen?Ja, das könnte eher gehen, damit einen BGR aufzubauen. Ich wüsste aber nicht, wo man nun die Dinger in sehr stark herbekommt. Auf die schnelle finde ich nur die SB520 (max 5A). In PC-Netzteilen sind noch starke drin, die so 20-30 A aushalten, nur sind das Doppeldioden und man bräuchte mindestens 3 Doppeldioden für einen BGR, wegen der internen Verschaltung. Also wie vorgeschlagen, lieber nicht zwei PC-Netzteile schlachten sondern eins "umbauen". Ein Problem kann aber noch sein, dass ein elektronischer Trafo eine Mindestlast von so üblicherweise 20-30% braucht!? | |||
| 35 - LED Lampen -- LED Lampen | |||
| Hallo kma,
erstmal willkommen im Forum! Ja, das liegt am ungeeigneten Trafo. Du hast einen elektronischen solchen und unterschreitest dabei dessen Mindestlast. Es gibt als Ersatz welche, die von der geringen Leistung her an reine LED-Systeme angepaßt sind. Billiger ist es jedoch, einj ausrangiertes Steckernetzteil etc. zu verwenden. Warum glaubst Du dem, was in Katalogen steht...?
Gruß, sam2 [ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 22 Feb 2008 18:46 ]... | |||
| 36 - Einbauleuchten funktionieren nicht mehr!!! -- Einbauleuchten funktionieren nicht mehr!!! | |||
| Prüfen des Trafos geht ganz einfach: Alle Lämpchen rausziehen auser eines mit 35W oder 50W bzw. zwei mit 20W. Somit bist du auf jeden Fall im Arbeitsbereich des Trafos. Das Lämpchen darf natürlich nicht kaputt sein!
Mit einem Messgerät, egal wie teuer, wirst du bei einem elektronischen Trafo Mist messen. Unter einer gewissen Mindestlast schaltet der seinen Ausgang einfach ab, folglich gibts nix zu messen. Was du allerdings messen kannst, ist ob eingangsseitig 230V AC anliegen, am besten mit zweipoligen Spannungsprüfer ="Duspol" statt einem Multimeter. Oder du kaufst gleich einen neuen Trafo und probierst es einfach aus. Kannst ihn ja bei den meisten Baumärkten zurückgeben wenn du ihn doch nicht brauchst. Gruß Martin ... | |||
| 37 - SONS MKS Trafo -- SONS MKS Trafo | |||
Zitat : Wenn ich nur mit Multimeter testen will, hab ich keine Anzeige, da der Trafo ja vermutlich eine Last benötigt. Das könnte man genauer beantworten, wenn man wüsste um welche Art Trafo es sich handelt; Leichtes Schaltnetzteil oder Schwerer Wickeltrafo. Aber Trafos sollten i.d.R. keine Mindestlast benötigen. Da sind neben Zweifeln an der Funktion des Trafos eher Zweifel daran angebracht, ob der passenden Messbereich gewählt wurde, und das Messgerät zur Anzeige der vorgefundenen Spannung taucht. Zitat : Was kann ich als Last anschliessen?Wenn du dir Sorgen um eine Mindestlast machst, dann nimm doch das Leuchtmittel aus einem Autoscheinwerfer. Fern+Abblendlicht k... | |||
| 38 - Umbau auf LED-Strahler -- Umbau auf LED-Strahler | |||
| So ohne weiteres kannst du dann warscheinlich keine LED Leuchtmittel reinsetzten. Es kann sein das dein Trafo aufgrund der geringen last nicht will, der braucht 10W Mindestlast wenn man dem Typenschild trauen darf.
Selbst wenn sie funktionieren würden, darfst du von den LED Leuchtmitteln kein angenehmes Licht erwarten. Die Lichtfarbe ist sehr kalt, die Lichtausbeute noch sehr gering. Das ersetzen selbst wäre einfach, altes Leuchtmittel raus, neues rein. Kaufen kannst du die Dinger überall, Baumarkt, Versandhäuser ebay... ... | |||
| 39 - LED Spot zu wenig leistung für Trafo? -- LED Spot zu wenig leistung für Trafo? | |||
| Ein Trafo hat keine Mindestlast. Der muss immer funktionieren solange man ihn nicht überlastet. Ist denn sicher das es sich um einen Trafo handelt und nicht um ein EVG? ... | |||
| 40 - Erfahrungen mit LED - Kaltspiegeleinsätzen -- Erfahrungen mit LED - Kaltspiegeleinsätzen | |||
Ich kann nur sagen: Finger weg von diesen Reflektor-LED Lampen. Für das Geld, was die kosten kriegt man ja mehrere Leuchtstoffröhren... und die bringen um einiges mehr Licht (auch qualitativ besser) Desweiteren kannste die nicht überall einbauen, da manche LED-Teile nur für 12 Volt Gleichstrom konstruiert sind, die meisten Halogentrafos bringen ausgangsseitig aber 12 Volt Wechselstrom. Und nicht zu vergessen: elektronische Halogentrafos brauchen eine Mindestlast von ca 20 bis 30 Watt. Hängt man da nur LED-Dinger dran, so springt der Trafo nicht an... PS: Es geht doch nix über Spiegelrasterleuchten mit T5 Leuchststoffröhren Die sind hell, günstig und sparsam. ... | |||
| 41 - Gleichrichter defekt? -- Gleichrichter defekt? | |||
Hallo hast du den +5V Ausgang mit mindestens 1A belastet ??? manche Schaltnetzteile können die Ausgangsspannung ohne mindestlast nicht ausregeln und schalten sich ab bzw garnicht erst richtig ein... mit gleichrichter Prüfen sind bei schaltnetzteilen meistens die Gleichrichterdioden am ausgang gemeint.... die kannst du mit einem multimeter mit diodentestfunktion prüfen... wenn du das nicht hast kannst du auch mit einem Labornetzteil 5V Richtig gepolt auf den 5V Ausgang deines Netzteils geben... wenn das Schaltnetzteil aus ist natürlich... es durfen dann nur einige 10 mA flißen.... hast du einen Kurtzschluss am Labornetzteil dann sind die Dioden aus dem 5V Zweig defekt und der strom flißt durch die secundärspule des Trafos im Schaltnetzteil die extrem niderohmig ist.... somit kannst du auch gleich die Elkos Testen denn wenn du Keinen kurzschluss hast aber trotzdem merere 100mA flißen dann ist zumindest ein fast defekter Elko am ausgang vorhanden.... das pfeifen kommt von Primär getaktetem Trafo des netzteils... es ist normal wenn das Netzteil über bzw unterlastet ist... wenn es allerdings immer greller wird würde ich schon fast auf einen Defekten Ausgangselko tippen... die Eingangsseite mit wird jedenfalls zu 90% ok se... | |||
| 42 - LED MR12 Strahler was für ein 12 V Trafo verwenden ? -- LED MR12 Strahler was für ein 12 V Trafo verwenden ? | |||
| Hallo,
also wichtig wäre da, was bei deinem elektr. Trafo als Mindestlast draufsteht !!!!!!!!! z.B.: die Trafos die ich verbaut habe gehen von 35 - 105 VA und wenn du da dann 5 x 1,8 W dranhängst hast du ein Problem, da du unter die Mindestlast fällst. Achtung die div. elektr. Trafos reagieren sehr unterschiedlich bei unterschreiten der Mindestlast !!!! Ich hatte schon welche, die haben erst gar nicht eingeschaltet, ich hatte aber auch schon welche, die mit einer überhöhten Ausgangsspannung reagiert haben. Also das mit den LED-Spots ist nur sehr bedingt mit elektr. Tafos realisierbar !!! Gruß hellraider007 ... | |||
| 43 - Einbaustrahler mit LED-Strahler betreiben -- Einbaustrahler mit LED-Strahler betreiben | |||
| Ja, da sehe ich keine Probleme.
Aber irgendwas stimmt nicht mit den Angaben zur Stromversorgung: Zitat : -Betrieb an 12V = (konventioneller Trafo, bei elektronischen Trafos bitte auf die Mindestlast achten!) -herkömmliche Halogen-Spiegellampen können einfach durch diese LED-Strahler ersetzt werden! Entweder so (=) oder so (~)...
... | |||
| 44 - wieso dimmt die halogenleuchte nicht richtig?? -- wieso dimmt die halogenleuchte nicht richtig?? | |||
| Hallo hamburger_jung
Passen Dimmer und Trafo zusammen? Mindestlast des Dimmers? Kennzeichnung Trafo und Dimmer http://www.eltako.com/technischedaten/technischedaten_3981.html mfg sps... | |||
| 45 - Einfaches Netzteil mit elektronischem Trafo ?? -- Einfaches Netzteil mit elektronischem Trafo ?? | |||
| Mit einem elektronischen Trafo wird das ganze nur deutlich komplizierter, da du eine Mindestlast brauchst.
Außerdem schaltet der Trafo warscheinlich ab, wenn er große Siebelkos laden soll. Zusätzlich brauchst du einen speziellen Gleichrichter aus Schottkydioden, da ein elektronischen Trafo mit etwa 50kHz arbeitet. Ich denke da ist ein normalen Halogentrafo viel einfacher. Alternativ könntest du auch ein altes PC Netzteil verwenden, da hast du 5V 20A, 12V 8A und -5V, -12V bei 0,5A. Die 12V kannst du ja immer noch mit einem LT1083 auf 0-11V regeln. Allerdings musst du an die 5V Leitung eine Last von einigen Watt dranhängen, damit das Netzteil sicher läuft. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am 30 Dez 2004 10:06 ]... | |||
| 46 - LED-Lichtdimmung durch Steuerung mit Drehschalter -- LED-Lichtdimmung durch Steuerung mit Drehschalter | |||
| Moin Moin!
Schönes Weihnachtsgeschenk! Ich bin nicht mehr ganz in der Lage alles zu analysieren, was Du vor hast. Doch mal schnell ein paar Kommentare zu dem, was mir sofort aufgefallen ist: "...ich möcht wg. lebensdauer mit ca. 3,2V betreiben..." Das bringt nix. Der Strom bestimmt die Lebensdauer, nicht die Spannung. Wenn die LEDn (das ist richtiger als "LEDs" und noch viel richtiger als "LED's" *würg*) für 20mA spezifiziert sind, dann betreibe sie mit etwas weniger Strom. Z.B. mit 15mA oder so. Die Spannung stellt sich von alleine ein. Der Trafo, den Du abgelichtet hast, scheint das Innenleben eines elektronischen Halogentrafos zu sein. Da kommt meines Wissens AC raus. Nicht 50Hz, sondern irgendeine zerhackte Spannung. Ich habe keine Ahnung, ob das brauchbar ist wenn es gleichgerichtet ist. Ausserdem brauchen diese Dinger eine Mindestlast. Die hast Du nicht mal mit ALLEN LEDs erfüllt. Sicherer ist ein fertiges Steckernetzteil, am besten stabilisiert. 9 mal 20mA sind gerade mal 180mA. Das schafft jedes billige Netzteil. Nur stabilisiert sollte es sein, sonst geht die Spannung bei zu wenig Last hoch und belastet die restlichen LEDs über Gebühr, wenn Du z.B. nur noch eine Reihe betreibst. ... | |||
| 47 - ungeregeltes schaltnetzteil -- ungeregeltes schaltnetzteil | |||
| Bei einem ungeregelten SNT mit Push Pull stellt man die Ausgangsspannung über das Wicklungsverhältnis des Trafos ein. Am Ausgang braucht dann auch keine Induktivität zum Integrieren der Rechteckspannung zu sein. Das heisst das ganze sieht mehr oder weniger wie ein Normales 50Hz Trafo Netzteil ohne Regelung aus, nur das der Trafo mit einer höheren Frequenz betrieben wird.
Es wird aber eine gewisse Mindestlast am Ausgang benötigt, damit die Spannungsspitzen, die jeweils beim ausschalten einer der Transistoren an der Primärseite entstehen nicht zu einer Spannungsüberhöhung führen. Die kann aber normalerweise ziemlich klein ausfallen.... | |||
| 48 - 12V/250 VA Halogentrafo an Endstufe -- 12V/250 VA Halogentrafo an Endstufe | |||
| Hallo Leute!
Ich hab da ein kniffliges Problem: Man nehme einen 12-Volt Halogentrafo (elektronisch!!) mit 250 Watt - das ergibt so ca. 20 Ampere. Ich möchte damit eine Auto-Subwooferendstufe an 230 Volt betreiben, wegen des niedrigen Gewichts des Trafos; musste aber feststellen, dass aus diesem Halogentrafo eine Wechselspannung fliesst. Meine Lösung: Brückengleichrichter 25 A und grosser Elko. Leider beobachtete ich beim Testaufbau, welchen ich mit 2 Stk. 12V/50 W Lampen baute, dass der Gleichrichter derartig heiss wird, dass diese Schaltung untragbar ist. Ich muss noch anfügen, dass ich eine der Lampen gleich nach dem Trafo auf der Sekundärseite schaltete (ansonsten funktionierts überhaupt nicht), und die andere Lampe nach dem Elko. Was kann ich tun: 1. Um die Mindestlast des elektronischen Trafos zu umgehen und 2. die grosse Hitzeentwicklung am Brückengleichrichter zu senken? (Mit einem gewickelten Trafo 300 VA/12 V funktioniert das prima, will mir aber das Gewicht des vielen Kupfers ersparen) Gibt es hierfür eine Lösung? ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |