1 - Rolladenantrieb elektrifizieren/vorbereiten -- Rolladenantrieb elektrifizieren/vorbereiten




Ersatzteile bestellen
  Wenn der Schalter am Fenster sein soll, dann ein 16er Leerrohr vom Rolladen zum Schalter und am Schalter eine tiefe Dose nehmen und dort natürlich auch die Netzzuleitung vorsehen.
Soll der Schalter woanders platziert werden, dann muss in der nähe von Rolladen noch eine Klemmdose, da die Anschlußleitungen oft 1,5-2m lang ist.

Hausautomation, da muss man schauen, welches System, zentral oder dezentral, ob noch zusätzliche Adern benötigt werden, oder größere Dosen für Aktoren gebraucht werden.
...
2 - Alte Installation Isolierung Einzelader zerbröselt -- Alte Installation Isolierung Einzelader zerbröselt
Geehrte Gemeinde,

in einem alten Haus soll die Elektroinstallation geprüft, wenn nötig auf aktuellen Stand gebracht und ein wenig erweitert werden.

Nach Abschluß der Arbeit wird die Anlage durch einen Elektromeister durchgemessen und abgenommen.

Was ich vorfand:

Einzeladern im Leerrohr, Farben schwarz / grau / rot und geschaltete Leiter auch in grün / gelb / lila.
Sicherunsautomaten B16 für alle Stromkreise.
Also vermutlich in den 60-70ern mal erneuert.
Ein RCD war vorhanden, war aber gebrückt
Wird natürlich ersetzt und die Ursache gesucht.

Was mich aber besonders stutzig macht:
In einem Stromkreis waren rote Einzeladern (sonst überall PE) als Leiter genutzt worden (was zu der Zeit wohl auch ok war).
Die Isolierung dieser Adern war aber in allen Dosen zerbröselt!

Natürlich habe ich die alle gezogen und der Stromkreis wird neu aufgebaut, aber weiß hier jemand, wie es dazu kommen kann?

Vielen Dank und herzliche Grüße,
Markus
...








3 - Zusätzliche Leitung durch Leerrohr zulässig ? -- Zusätzliche Leitung durch Leerrohr zulässig ?
Hallo liebe Forum-Kollegen,

Ich benötige euren fachmännischen Rat:
Darf ich durch die vorhandenen Unterputzleerohre in denen bereits 3 Adern liegen weiter 5 Adern durchziehen um eine zusätzlich Starkstromdose für die Sauna zu setzen?
Oder muss ein komplett separates Leerrohr verlegt werden?

Anbei noch einige Zusatzinfos:
Die Leerrohre bieten genügend Platz um 5x2,5 dazu zu legen. Bis ich im Zimmer bin muss ich durch 3 kleine Verteilerdosen durch, die Leerrohrabschnitte sind etwa 2,5 m lang. Insgesamt beträgt die Kabellänge etwa 10 m.

Grüße

Thomas


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Danlion am  3 Mär 2018 13:04 ]...
4 - Lüsterklemme L1 geschmolzen -- Backofen Neff Mega 4952N excelent
Hallo ihr beiden. Vielen Dank für´s Feedback Bin nun etwas schockiert über die Beurteilung des IST-Zustands.

@silencer300
Original-Kabel belassen kann ich sehr gut mit Leben, immerhin leben wir im selben Haus und unser Leben ist uns lieb.

NYM-Kabel fest verlegen würde bedeuten, ich müsste im Sockelbereich jeweils ein Leerrohr anbringen und die Leitung dort durchführen. Das wird schwierig, da die Küche dann demontiert werden müsste (diese ist über 30 Jahre alt). Vermutlich hat der vorherige Installateur genau aus dem Grund den aktuellen Zustand hergestellt?

Auf der (Zwischen-/Trennwand)Seite des Backofens befindet sich auch der Kühlschrank. Da scheint auch gebastelt worden zu sein. Allerdings "nur" mit einem Verlängerungskabel am Originalanschluss des Kühlschranks. Vermutlich gibt es in dem Bereich nur eine Steckdose.

Die WAGO-Klemmen hätte ich nur in Verbindung mit einer Abzweigdose verwendet (dienen aktuell zum Schutz der offenen Adern). Fallen nachher aber weg wegen unzulässiger fliegender Installation.

Die Leitungsschutzschalter sind doch auch für die Kochfelder. Kann ich doch nicht ausschalten. Ich nehme an, es handelt sich aktuell um eine Parallel-Schaltung.

@M...
5 - Cronatherm Fussbodenheizung Steuerung: Suche eine moderne Steuerung -- Cronatherm Fussbodenheizung Steuerung: Suche eine moderne Steuerung

Zitat :
Primus von Quack hat am  3 Nov 2016 23:05 geschrieben :
...das ist leider schon falsch errichtet worden das alte Thermostat hat einen Rückführungswiderstand der ohne N-Leiter nicht funktioniert

...die graue und violette Adern lassen auf Rohrinstallation schliessen eventuell kann man da was nachziehen


Ist definitiv Leerrohr Installation bei mir...ich könnte weitere Adern ziehen...habe ich schon so oft fuer Telefon und Netzwerkleitungen gemacht...
Wie wuerde so eine Lösung genauer aussehen und was brauch ich dafür? ...
6 - Fritzbox anschließen -- Fritzbox anschließen
Hallo,
Wieviele Adern brauche ich um die Fritzbox zu betreiben? Wenn ich nur 4 Adern benötige würde ich gerne die anderen 4 Adern vom LAN Kabel für zwei analog Telefone nutzen.
Problem ist einfach, dass das Leerrohr nur Platz für das LAN Kabel hergibt.

ma ...
7 - Installationsanleitung gesucht -- Installationsanleitung gesucht
Ich sehe da 4 Adern ankommend und ein Leerrohr ! Daneben sitzt der Zähler! Ergo geh ich mal davon aus das die Verteilung auch nicht weit weg ist. ...
8 - Beleuchtung potentialfrei schalten -- Beleuchtung potentialfrei schalten
Da sollten aber mindestens 3 Adern im Leerrohr sein, und zwar L,N,PE zur Lampe! ...
9 - Neue Leitungen zur Küche im Altbau -- Neue Leitungen zur Küche im Altbau
Nuja ich kenn nur die Version hier in der Stadt war das so üblich :

HAK --> Steigleitung 4x25mm² + 1x6mm² PA-Rot direkt Hoch als Rohrdraht und in jedem Stockwerk ein Großer Abzweigkasten mit Abgreifklemmen (da es die meist nur für 16mm² gab wie es scheint wurden einfach paar Drähte abgezwickt ) und von dort im Leerrohr auf die jeweiligen Zähler mit 2 bzw. 4 x 6mm², wer es ganz Luxoriös wollte hat sich den PA von der Roten Ader abgezweigt ...

So nun gab es in einem Haus einen Arzt der wollte Drehstrom, also alte NZ Tafel rausgeschmissen, Mini Hager Zählerschrank in die "Zählernische" (eher ein großer Wandschrank ..) und ins Leerrohr 5x16mm² Adern eingezogen (ja die haben damals noch mitgedacht und ein großes Leerrohr gelegt). In dem Schrank dann Zähler und zur UV. Auch eine Möglichkeit !

Nun kam vor 20 Jahren die Zählersanierung und die Aktion war "erst" 15 Jahre her der Arzt wollte also nicht das gestemmt wird also hat man ihn die Stegleitung "geschenkt" ab 2. OG nach oben totgelegt. Im Keller ein AP Abzweigkasten wo der HAK saß und von dort mit 5x16mm² in den neuen Zählerschrank.

Es gibt also Durchaus möglichkeiten, Fotos reich ich mal nach falls ich die finde, ge...
10 - Neue Herdanschlussdose und -zuleitung -- Neue Herdanschlussdose und -zuleitung
Oder ein Leerrohr legen und Einzeladern einziehen. Dann kannst du zwei blaue Adern legen und einen vom Querschnitt her größeren Schutzleiter legen. Wenn dann doch mal auf Drehstrom umgestellt wird, kannst immernoch was anderes einziehen. ...
11 - Steckdose/n von der Wand in Einbauschrank verlegen? -- Steckdose/n von der Wand in Einbauschrank verlegen?
Also ich verfolge diesen Thread und den Crosspost im ELKO schon einige Zeit.
Das Meiste wird wohl stimmen was hier gesagt wurde, aber die Elis hier prinzipiell als Halbgötter hinzustellen, da nur diese in der Lage sind Spinnwebenbau oder Sägemehl zu verhindern oder eine "Plastikdose" normgerecht anzubringen, das ist schon haarsträubend.

Ich arbeite selbst 2 Tage die Woche in einer Schreinerei und installiere in der Regel die LED-Beleuchtungen und Netzwerkanteile in Schränke auf Kundenwunsch.

Beim Aufbau der Möbel und Büroeinrichtungen stoße ich oft auf Vorinstallationen von Elis.
Was ich dabei häufig zu sehen bekomme, übertrifft das, was der Schreiner hier hinterlassen hat um ein Vielfaches.

Netzwerkinstallation:
Die Drähte werden mit einem Schraubenzieher in die LSA-Schneidklemmen gestoßen und so sehen sie auch anschließend aus.

Leerrohre:
Leerrohre enden häufig ohne Verschluss auf kalten Dachböden oder in Rollladenkästen. Ist unter dem Betätigungsschalter oder allgemein im beheizten Raum eine Steckdose vorhanden, so zieht es regelrecht durch die Steckdose. Bei sehr kalter Witterung kondensiert die Luft im Leerrohr und die Feuchtigkeit läuft zurück bis in die Dose.

Steckdosen in Küchen:
An die Steckdosen ...
12 - Hausinstalation 7x1,5mm² -- Hausinstalation 7x1,5mm²
Hallo zusammen,

momentan baue ich ein Haus und bin gerade bei der Elektroinstalation. Ich bin gelernter Elektroniker für Betriebstechnik und würde sagen ich kenne mich aus. Ich habe aber trotzdem eine Elektrofirma (ein 1 Mann betrieb) an meiner Seite, der auch später die abnahme macht. Ich habe Leerrohr in der Betondecke verlegt, welche als Zuleitung für den Raum dienen. Jeder Raum hat bekommt min. eine UP-Verteilerdose.
Mein Elektriker wurde am Montag Operiert und kann mir momentan meine Fragen die ich habe nicht beantworten. Da ich aber weiterkommen will bitte ich euch um hilfe. Ich bin nicht so fit in den VDE-Vorschriften und meine Ausbildung liegt auch schon paar Jahre zurück. Nach meiner Ausbildung habe ich nur mit Industrieanlagen zu tun gehabt, wo man andere Vorschriften hat.
Ich beschreibe euch mal was ich vorhabe. Zuleitung für jeden Raum soll ein NYM 7x1,5mm² sein. Soweit ich mich erinnere ist dies zulässig, wenn die Ader, die als Neutralleiter genutz wird an der Klemmstelle Blau gekennzeichnet ist. Welche Ader die ist, ist nirgendwo vorgeschrieben <- Habe ich diese Information noch richtig im Kopf?

Ich habe meinen Elektriker damals gesagt ich lege überall ein 5x1,5mm². kann Ihn aber zur Zeit nicht über meiene Änderungswünsche infomieren. ...
13 - Allgemeine Fehlersammlung -- Allgemeine Fehlersammlung
Ich glaube schaurig triffts ganz gut!
Liegen wenigstens durchgängige Rohre, in die man neu einziehen könnte?

Von der in meinen letzten Beiträgen abgebildeten Installation ist übrigens nichts mehr über. Stattdessen habe ich dort 150 m FXP (Wellrohr) nebst Leitungen versenkt und die Kücheninstallation komplett erneuert. Dazu habe ich diverse Leerrohre für künftige Erweiterungen verlegt, nachdem wir die Decke schon offen hatten (daher die Menge Rohr). Nächste Woche kommt die Trockenbaupartie, wenn die weg sind und die Fliesen geklebt baue ich die Geräte ein, mache die Abnahmemessungen und Inbetriebnahme.

Der elektrische Anschluss der Kombitherme war übrigens auch lustig. Ursprünglich war der wohl mal für eine Therme mit 230-V-Thermostat gedacht, deshalb lag nur ein YM-J 5x2,5 zum Gerät. Beim Gerätetausch 1994 wurde ein 24-V-Thermostat mit 3 Adern gesetzt. Meister Röhrich hat kurzerhand die beiden schwarzen Adern als L und N genutzt, die restlichen drei für den Thermostaten. Der PE kam einzeln von der Abzweigdose mit der verschmorten Klemme.

Aktuell liegt ein Rohr mit YM-J 3x1,5 für die 230 V, ein Rohr mit YM-J 4x1,5 für den Thermostaten und ein Leerrohr ins WC für eine etwaige Verriegelung des Abluftventilators. ...
14 - Kontrollschalter Anschluss möglich? -- Kontrollschalter Anschluss möglich?

Zitat :
wome hat am  5 Feb 2013 18:19 geschrieben :
1. Wenn das Schaltschema stimmt, sollten nur die Anschlüsse L und A1 belegt sein.
Der Rest ist evtl. gar nicht beschaltet. Dann wäre es auch kein richtiger "Kontrollschalter", sondern nur ein "beleuchteter Ausschalter". Letzterer funktioniert nur mit konventionellen Lampen problemlos.

2. Wieviel Adern ankommen und wie diese belegt sind, ist vom TE nicht hinreichend beschrieben. Fakt ist, dass die "Tendenz" dahin geht, die braune Ader mit L zu beschalten.


ACK, wobei ich annahm, das die Schwarze an der Lampe die Schwarze (siehe OP) im Schalter war (Leerrohr), da er am Schalter nichts von ge/gn schrieb.
Somit ging ich nicht von KABEL aus.

Ist m. E. nicht genau genug beschrieben um besser zu raten und ich habe ebenfalls nur auf das Schaltbild geschaut, ansonsten soll der TE das Beiblatt zum Schalter posten, wenn er ihn neu gekauft hat. ...
15 - Leitungsauswahl -- Leitungsauswahl
Hallo zusammen,

ich suche eine Daten- oder Steuerleitung ähnlich J-Y(ST)Y mit mindestens 6 Adern, welche in einem Leerrohr gemeinsam mit Spannunsführenden Aderleitungen (Netzspannung 230V) verlegt werden darf.
Wie ich schon herausgefunden habe wäre wohl die grüne EIB-Leitung zulässig, allerdings hat diese ja nur 4 Adern.
Danke für die Hilfe!

Grüße
Alexander

[ Diese Nachricht wurde geändert von: acalex am 24 Sep 2012 22:12 ]...
16 - 2 Stromkreise, 1 Dose -- 2 Stromkreise, 1 Dose
Scenario: In einem Raum sind Licht und Steckdosen getrennt abgesichert. Steckdosen zusätzlich hinter einem RCD.

Frage: Darf man die beiden Stromkreise in der Abzeigdose zusammenführen?

Meine Meinung:

1) Nein, darf man nicht, weil somit die Klemmen von 2 Stromkreisen in einer Dose sind. Gefahr bei späterer Fehlersuche.
2) Man muss zwei Abzweigdosen setzen, um die beiden Stromkreise voneinander getrennt zu halten.
3) Wenn es vom Raum her passt, darf man die Leitung(en) für die zweite Dose ohne Klemmen durch die andere hindurchlegen, um sich ein zweites Leerrohr zu sparen.
4) Am Schalter: in der Schalterdose darf nur der Schalterstromkreis liegen, und in der Steckdose nur der Steckdosenstromkreis. Die einzelnen Adern dürfen hierbei abgemantelt durch die jeweils andere Dose geführt werden.

MfG und frohe Ostern! ...
17 - Leitung angebohrt..wie vorgehen? -- Leitung angebohrt..wie vorgehen?
Hallo liebes Forum,

es musste so kommen, bei dem letzen Loch habe ich eine Leitung gestreift.
Dabei wurde leicht der Schutzleiter angekratzt, die restlichen vier Adern sind noch unbeschädigt. Es handelt sich um eine NYM 5x6qmm Leitung, welche leider nicht in einem Leerrohr, sondern direkt in der Mauer liegt.
Freigelegt habe ich sie schon auf ca.40cm.

Wie würdet ihr hier vorgehen? Wäre hier Isolierband oder ähnliches noch vertretbar oder sollte es eine von diesen Gießharzmuffen sein? Funktioniert das mit dem Harz, wenn die Leitung senkrecht verläuft?
Mit welchen Muffen habt ihr denn schon gute Erfahrungen gemacht?

Oder gibt es vielleicht auch Lösungen, mit denen ich nur die beschädigte Ader reparieren kann?

Vielen Dank dür jede Rückmeldung.


Grüße
Johannes ...
18 - Stereoanlagelett neue E-Installation - Bitte um Hilfe -- Stereoanlagelett neue E-Installation - Bitte um Hilfe
Hallo zusammen,

ich saniere momentan ein kleines Häuschen, Baujahr 1938.
Die Elektro-Installation muss komplett ersetzt werden: 2-adrige Stegleitung, stoffisolierte Adern in Bergmann-Rohr und als blechummantelte Leitung, Schraubsicherungen usw.

Heute war der Elektriker zu Besuch. Ich habe natürlich vorher alles geplant und eben noch einmal meine Planung aktualisiert, siehe Anhang.

Der Elektriker meinte, dass man pro 6 Steckdosen einen Stromkreis benötigt, das würde in der VDE 100 stehen. Sicherlich nicht schlecht, doch ist das Ganze dann nicht ein wenig überdimensioniert? Ich hatte vorher fast Alles mit B13 geplant, er meinte, dass ich ruhig B16 nehmen könnte. Die Leitungslängen sind so kurz, dass es kein Problem ist.

Es wird eine HV im Keller erstellt. Die Anbindung will er mit 4x16 vom Dachständer aus vornehmen. Wäre 5x16 nicht besser? Die Auftrennung des PEN könnte man ja schon im HAK vornehmen (TN-C Netz).
Von dort aus geht es dann über einen zu erstellenden Installationsschacht in die verschiedenen Stockwerke. Leitungsverlegung ist größtenteils Mantelleitung/Einzeladern im Rohr, es sei denn, die Wände sind zu dünn. Dort würde ich dann die Leitung (mindestens 5x1,5mm²) unter den Putz legen.

Im Flur sollen 3 Bewegungsmelder...
19 - Steckdose nachrüsten (Abstellraum) -- Steckdose nachrüsten (Abstellraum)

Zitat : Soweit ich gelesen habe funktioniert eine erweiterung des Schalters mit einer Steckdose nicht da Leitungen fehlen und erst gelegt werden müssten.
Das kommt darauf an, wie Schalter und Lampe angeschlossen sind. In bestimmten Fällen ist es möglich (Wenn ein Leerrohr vorhanden ist, und du noch weitere Adern einziehen kannst; oder wenn ein 5-poliges Kabel zum Schalter führen sollte).


Zitat : Steckdose aus dem Nebenraum "anzuzapfen"
Ich sag mal: Suboptimal.
Besser wäre es, wenn du von der anzuzapfenden Steckdose eine NYM-Leitung durch die Wand legst. (An den Steckdosen lassen sich ja meistens 2 Adern anschließen)

MfG Mathias ...
20 - Frage zur Elektroinstallation und Sicherungsautomaten -- Frage zur Elektroinstallation und Sicherungsautomaten
Also:

1)So wie das auf dem Bild ausschaut sollte ein 3-pol/K16A da noch reinpassen.

2) Nein. Ein Leerrohr für die Wanddurchführung wird nicht benötigt. Ich würde es auch lassen, da Schmutz aus der Werkstatt in den anderen Raum ziehen kann, sofern das Rohr nicht abgedichtet ist.
Ein einfaches Loch mit genügendem Durchmesser ist ausreichend. Dieses dann nachdem die Leitungen drinn sind mit Putz oder Zement verschliessen und fertig ist der Lack.
Daran denken das da eventuell noch andere Leitungen in der Wand rumschwirren können. Also ist dein Vorschlag das Loch aufzubohren sinnvoll.

3) Ein NYM-J 5x2,5mm² ist bei Verlegart B2 (im Installationsrohr auf der Wand) bei drei belasteten Adern (Drehstrom) mit 19A belastbar und wird mit 16A abgesichert. Da deine Leitungslängen eher kurz sind (8m?)müsste schon etwas mit der Leitung oder der Sicherung passieren bevor sie so überlastet wird das sie in Rauch aufgeht.

Liebe Grüße
Löek ...
21 - Kann man das so lassen? Kabelgewirr bei Abzweigdosen -- Kann man das so lassen? Kabelgewirr bei Abzweigdosen
Aus meiner Sicht ist nicht die Anzahl der Adern das Problem, sondern das fehlen der Isolierung.

Ich würde dir raten den Mantel einer NYM-Leitung über Adern zu ziehen.
Auch die Adern welche von Dose zu Dose gehen brauchen eine 2. Isolierung.
Alternativ könnte ein Leerrohr eingestzt werden.

123abc ...
22 - Leerrohr unter Belag - Erfolgschancen? -- Leerrohr unter Belag - Erfolgschancen?
Hallo zusammen,
In diesem Thread hier hatte ich schon mal ein paar Fragen zum Thema Induktionsschlaufe gestellt.
Nun sind die Arbeiten soweit fortgeschritten, dass die Grobplanie erstellt ist, in den nächsten Wochen soll die Feinplanie erstellt und der Belag eingebaut werden.
Ich habe nun am Strassenrand an geeigneter Stelle einen Schacht gesetzt, so dass von dort aus ich von dort aus alle Varianten (Lichtschranke, Bewegungsmelder, Induktionsschlaufe) realisieren könnte.

Nun möchte ich ein Leerrohr vorsehen, in welchem ich dann die Schlaufe realisieren kann. Das Leerohr wird knapp unterhalb Oberkant Grobplanie eingebaut, so dass Feinplanie und Belag drübergebaut werden können.
Der Elektriker hat mir ein Leerohr ähnlich diesem hier empfohlen.

Nun stellt sich die Frage, ob dieses Rohr wohl die Belagsarbeiten überlebt? Gemä...
23 - Hausinstallation -- Hausinstallation
All zu viele Störungen von außerhalb sollte man sich zwar im Boden nicht einfangen, aber die Länge des Netzwerkkabels zum Nachbargebäude und die notwendige Bandbreite wäre relevant. Je nach Material kannst du ab etwa 100Mbit (bei Ethernet) in Abhängigkeit von der Entfernung mit ungeschirmten Adern Probleme bekommen.

Wegen der Ausgleichströme auf dem Schirm wäre da eine Verbindung mit Glasfaser eine elegante Lösung, allerdings auch etwas teurer als eine Kupferstrippe. Ich würde daher vorschlagen das Leerrohr ausreichend groß zu dimensionieren um im Zweifel die Kupferleitung heraus und ein Glasfaser-Patchkabel einziehen zu können.
Glasfaser-Patchkabel deswegen weil die Montage der Stecker Spezialausrüstung erfordert und sehr teuer ist. Die fertig konfektionierten Leitungen und Medienkonverter auf Kupfer kann man für vergleichweise humane Preise z.b. in der Bucht bekommen.
...
24 - NYM 7x1,5 Absicherung der einzelnen Stromkreise ?? -- NYM 7x1,5 Absicherung der einzelnen Stromkreise ??
Da musst du mit 6 belasteten Adern rechenen.

Warum willst du nicht mehr Leerrohre verlegen?

Generell würde ich von so einer Konstruktion im "Neubau" großen Abstand nehmen. Wenn würde ich allerhöchstens einen aufgeteilten Drehstromkreis einplanen mit 3poligem LSS vorsehen. zB: Steckdosen Küche, GSM, Mikrowelle. Dann aber mit 5x2,5 und am besten B13 LSS.

Lege aber jetzt auf jeden Fall ein Leerrohr. nicht ist blöder, wenn du bei der Küchensanierung zum Schluss kommst, dass die Verlegte Leitung zu kurz ist bzw. die Abzwigdose an der falschen Stelle gesetzt wurde.

Eine 50m Rolle FBY-EL-F DN25 kostet 20€.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  8 Dez 2009  9:59 ]...
25 - Biegeradius NYY Kabel -- Biegeradius NYY Kabel
Guten Tag,

ich werde demnächst ein Erdkabel NYY-J 5x16mm² von meiner Hauptverteilung zu der neuen Kellerunterverteilung verlegen. Jetzt habe ich im Internet gelesen dass der Biegeradius von NYY Leitung nicht enger als 12x dem Leitungsdurchmesser sein darf. Die 5x16mm² Leitung hat ungefähr 25mm Durchmesser, also muß der Radius mindestens 30cm betragen. Ich hatte eigentlich vor durch die Wand an der der Verteilerkasten befestigt ist durchzubohren und die Leitung dann in dem Raum dahinter auf Putz in Leerrohren zur Unterverteilung zu verlegen. Die Frage ist nun wie ich diesen Biegeradius, vor allem jeweils hinter den Verteilungen hinkriegen soll. Einen Teil der Krümmung kann ich in die Wand "einarbeiten", aber bei einer Wanddicke von 15cm bin ich da natürlich relativ begrenzt.

Die einzige Möglichkeit welche mir spontan eingefallen ist, wäre jeweils hinter den Verteilerkästen den Mantel von der Leitung zu entfernen und dann nur mit den Adern (in diesem Fall dann in einem Leerrohr) durch die Wand zu gehen, allerdings gefällt mir diese Methode nicht besonders.

Vielen Dank schonmal für eure Vorschläge.

Viele Grüße,
Marc ...
26 - Kabelfarben bei Wechselschaltung -- Kabelfarben bei Wechselschaltung
Danke für eure Antworten.

3-adriges NYM-J werde ich dann nicht verwenden. Sollte ein 5x1,5 durch das Leerrohr passen (zum Schalter im Erdgeschoss) werde ich dieses nehmen. Welchen Durchmesser hat NYM-J 5x1,5 denn ungefähr?

Der Grund wieso ich 2,5mm² auch für die Beleuchtungskreise im Keller nehmen wollte war dass ich dieses sowieso in ausreichender Menge gekauft habe und die Beleuchtungskreise nur einen sehr geringen Teil der zu verlegenden Leitungen ausmachen. Abgesichert werden die Beleuchtungskreise natürlich dennoch mit B10A. Spricht irgendetwas dagegen 2,5mm² zu benutzen?

Wenn ich jetzt 5x1,5mm² verwende, dann werde ich natürlich den Rest dieses Kreises auch in 1,5mm² verlegen, da ich der Meinung bin dass ein Stromkreis immer überall den gleiuchen Querschnitt haben sollte.

Sehe ich das richtig dass ich das so anschliessen soll:

von den Schaltern zu den Abzweigdosen:
-grün/gelb: in der Abzweigdose an PE angeschlossen, im Schalter nicht angeschlossen
-blau: im Schalter und in der Abzweigdose nicht angeschlossen
-braun: ungeschalteter Aussenleiter
-grau und schwarz: Korrespondierende Leitungen

Zwischen den Abzweigdosen:
-grün/gelb: PE
-blau: N
-grau und schwarz: korrespondierende Leitungen
27 - Welche farben für Wechselschaltung ? -- Welche farben für Wechselschaltung ?
Ich bin ehrlich gesagt kein Freund von Rohrinstallation egal ob Neu- oder
Altbau hab zuviel Schei.. erlebt mit zubetonierten oder zugelatschten Rohren erlebt.
Von der Statik wollen wir mal gar nicht reden. Wo ein 20er Rohr reinpasst passen 2x 5*2,5mm² rein.
In ein 20er Leerrohr passt ein 7*1,5 rein.
Einziehen mit Fädelschnur und Zugstrumpf zur Not gehts mit Gleitmittel auch um scharfe Ecken.
Einziger Vorteil bei Einzeldrähten ist das gegebenenfalls mal die Adern getauscht werden können aber auch mit Nachziehen wirds da schon Besch.... , ergo raus den Müll und komplett neu rein.
Gruß Bernd ...
28 - Zeitgemäße Elektroinstallation -- Zeitgemäße Elektroinstallation
Also ich würde alle Leitungen, die "kann veilleicht noch werden oder auch nicht" nur als Leerrohr ausführen. Dies spart jetzt Geld und es können zu einem späteren Zeitpunkt die Leitungen eingezogen werden, die man benötigt.
Ich würde auch anstatt NYM-J 5x1,5 eher ein Wellenrohr installieren. Somit ist man flexiebel und kann je nach bedarf später was nachziehen.
Ich würde aber immer alle Adern Leitungen die man schon weiß zu brauchen gleich einziehen. Nachziehen ist teilweise schwer.

Alle Cat-Leitungen würde ich Zental in den Keller führen. ...
29 - Deckenlampe und viele Adern -- Deckenlampe und viele Adern
Doch, Rohrinstallationen sind im Kölner Raum schon eine übliche Installationsart. Bis Anfang des Jahres hatten wir sogar unser eingenes Leerrohr(Kuglatt in 13,5 und 19)) dafür, nie VDE zertifiziert und dann seitens Fränkische und Hegler aus dem Vertrieb genommen, da eine Zertifizierung denen wohl zu teuer war.
Man dachte wohl seine anderen Rohre gennauso gut verkaufen zu können. Jetzt ist ein Rohr aus AT hier der Renner. Wenigstens unsere Deckendosen sind uns geblieben.

Zusätzlich zu den NYA/H07V-U Adern eingezogene Zugadern/schnüre kennt man hier allerdings nicht, gründe siehe oben. ...
30 - Grundlegende Fragen zur Hausinstallation -- Grundlegende Fragen zur Hausinstallation
So, nachdem ich/wir ein Stück weiter sind melde ich mich an der Stelle mal wieder.

Ich muss sagen, meine Freundschaft endet wohl in Zukunft bei der Renovierung von Altbauten

Um mal kurz zusammenzufassen, ich hab jetzt in jedem Raum die Zuleitung für den jeweiligen Kreis vom Verteiler mittels Mantelleitung durch 32mm PVC Rohr geführt...ist schön stabil, hängt nicht durch....und da die Decke später abgehängt wird, hab ich mir ne Menge Schlitze erspart...

Die Klemmschellen liessen sich fix spaxen und die Verlegung der Rohre war kein Thema. Durch die Verwendung von Mantelleitung hab ich die Sache mit dem Thema ein Kreis je Rohr umgangen, da dies ja nur für Einzeladern gilt.

Am Ende der PVC Rohre hab ich dann je nach Anzahl Kreise die passen Anzahl IP54 AP Dosen gesetzt und jeden Kreis in eine Dose gepackt und von dort dann die restlichen Meter schön gerade im Leerrohr unter Putz mit Einzeladern...so konnte ich auf Anzahl Schalter usw. Rücksicht nehmen und konnte ohne zu viel verschiedene Leitung zu kaufen immer passend die Adernzahl einfügen...

Das meiste ist auch schon erledigt....ABER...bin jetzt im WOhnzimmer und da die Hütte mal eine alte Gaststätte war, ist der Raum recht groß.....und...
31 - Telefonleitung anschließen -- Telefonleitung anschließen
Unterstellt mir hier bitte mal nichts :sm4:. Wir nutzen VoIP, der Splitter und DSL-Router mit Modem sind an der ersten TAE im Haus angeschlossen. In die gehört sich auch der PA (vor Splitter), und die will ich ja nicht ersetzen. Vom Router (mit eingebauter VoIP-Station) führt dann eine Leitung UP im Leerrohr zu der Dose, an der das Telefon angeschlossen war: und da muss bzw. darf auch kein PA hin.



Zitat : Darüberhinaus hast du durch den Ausbau der Dose gegen deinen Vertrag mit dem Telefonnetzbetreiber verstoßen.

Korrekt wäre es gewesen die Dose drinzulassen und die weiterführende Leitung an die Klemmen 5 und 6 anzuschließen
Die Dose sollte aber nicht mehr gesehen werden.
Und der Telekom gehört die erste Dose im Haus, wenn überhaupt. Evlt. auch nur der APL, das weiß ich nicht genau, muss aber hier auch nicht diskutziert werden.

Ich habe eine flexible Leitung gewählt, da man d...
32 - Anschluss einer Steckdose -- Anschluss einer Steckdose
Hi, ich hätte noch zwei kurze Fragen zum Einbau einer Steckdose:
Die Steckdose ist nicht mal zwei Meter von der UP-Verteilderdose entfernt, die Leitung soll durch eine Wand führen und dann etwas nach unten. Am besten ohne Leerrohr.

1. Welche Leitungsart ist dafür besser geeignet? Stegleitung oder NYM-J?
2. Das andere Ende soll direkt in der UP-Verteilerdose angeschlossen werden. Dort befinden sich die üblichen Klemmen, die dort verwendet werden. Wie viele Adern darf man da maximal anklemmen? So viele, dass nichts gequetscht wird?

Infos:
Abgesichert mit B16 (zusammen mit anderen Geräten).
FI 30mA vorhanden.

mfg ...
33 - Aufbau Unterverteiler (Wien) -- Aufbau Unterverteiler (Wien)
Erstmal guter Plan, nun die praktischen Anmerkungen:


1. FI und LSS sollten schon von "normalen" Erwachsenen bedient werden können.

2. Die bestellten FI sind einmal die goldrechtigen, da allstromsensitiv.

3. Zur Anschlussreichtung:

Um ein möglichst professionielles Aussehen zu erreichen, würde ich LSS immer von unten einspeisen.
Zu beachten ist, dass man Hager Bauteile nur von Unten mit einer Gabelschiene versehen kann und nicht wie gezeicht von oben.
Dann können zwar die Klemmen mit feindrähtigen Adern belegt werden, benötigen aber, wenn es sich um Schruabklemmen handelt sehr wohl Aderendhülsen.

Dann würde ich auch wenn du dann mehr Verdrahtungsaufwand hast, aus Gründen der Übersichtlichkeit die Position von FI 3p + N mit dem Neozed-Lasttrennschalter tauschen und dann den FI mit den LSS verschienen.

4. UV wegbiegen:

Warum muss der UV wieder enternt werden, wenn man eine neue Anschlussleitung verlegt?
Ein Leerrohr ist doch die viel bessere oder einfachere Alternative!
...
34 - Sind Einzeladern im Installationsrohr sinnvoll? -- Sind Einzeladern im Installationsrohr sinnvoll?
Sagt mal, wo kauft Ihr denn Euer Elektroklumpat.

Hier im Baumarkt kosten 25m H07V-u 1,5mm² 6,99€!

Ich kaufe die 200Meter Rolle um 12€. Der 100Meter Packen kostet 7€

Einzeladern in Leerrohr ist bei 3 Adern leicht teurer als NYM, bei mehr Adern (Wechsel/Kreuzschaltung) aber billiger als NYM.

Ausserdem hat man den Vorteil, der durchgehenden Farbgebung.
meine Farbgebung:
Phase = schwarz
N = Blau
PE = gelb/grün
Schalterlampendraht = weiss
Korrespondierende = orange
Tasterleitung = violett


NYM dirket in Putz hat aber den Vorteil, der besseren Wärmeabgabe. Darum (bzw. wegen der schlechteren Wärmeabgabe bei YE in Rohr) sind in Österreich auch die B13 LS gang und gebe. ...
35 - Leitungsauslegung zur UV und Vorsicherungen für FI -- Leitungsauslegung zur UV und Vorsicherungen für FI
Zunächst erstmal großes Dank an Tobi, Teletrabi, Fenta (oder Dipi) und natürlich an den Stifmaster. Mit soviel Antworten hätte ich nicht gerechnet!!

Ich möchte gerne versuchen, noch weitere Daten zum Vorhaben zu geben. Ich gehe mal auf Zitate ein. Zunächst von Stifmaster:


Zitat : 1. Wenn bis zur Verteilung noch TN-C vorliegt (das heißt N und PE noch nicht getrennt wurden) dann is 4 x 16 qmm schon ok. Ansonsten bräuchte man ein NYM-O 4 x 16 qmm und ein NYM-J 1 x 16 qmm als PE.
Der HAK ist bereits montiert. Ohne zugeführten PE. Auch kein extra Klemmplatz für PE darin.

Ich habe in unserem Netz noch keinen PE gefunden, der direkt zum HAK geleitet wird. Ich habe aber in verschiedenen Bauten schonmal NYM-O und schonmal NYM-J vorgefunden. Die eine Anlage wurde 1995 errichtet (NYM-O) die andere 1999 (NYM-J). Wurde da zwischenzeitlich mit der Kenntlichmachung des PEN nicht etwas geändert??

Aber schon Recht - ich frage einfach mal das EVU.
...
36 - Kabelverlegung unter Holzdecke möglich? -- Kabelverlegung unter Holzdecke möglich?
> Und 3 Sicherungen für den Herd ( Kochfeld und Backofen waren bisher in einem.) Ich nehme an, daß dies der Drehstrom ist.

Genau.

> Ich soll laut Monteur nochmals 2 separat abgesicherte Stromkreise verlegen lassen

Das wären dann 2 Stk. 3x2,5mm² zusätzlich zu den vorhandenen Stromkreisen.

> An einen soll der Backofen( der mit normalen 220Volt betrieben werden kann mit Mikrowelle dran ...

Halte ich persönlich jetzt nicht für sehr sinnvoll, da es eng werden kann, falls Du mal den Backofen zusammen mit der Mikrowelle betreiben möchtest.
Normalerweise kann der Backofen mit an den vorhandenen Herdanschluß (Drehstrom, 5 Adrig) zusammen mit dem Kochfeld angeschlossen werden.
Es kann auch sein, dass der Kücheninstalleteur auch nur 4 anstatt 5 Adern im Herdanschluß gesehen hat. Dann wäre dort NUR das Kochfeld möglich, und der Backofen braucht tatsächlich noch eine separate Leitung.

> Wenn ichs richtig verstehe soll ich nun 2 Leitungen mit 5x 2,5mm verlegen eine für Backofen und Mikrowelle, die andre für Spülmaschine.

Habe ich auch so verstanden, wobei Du mit 2 Leitungen
5x2,5mm² absolut auf der sicheren Seite wärst.
Zu empfehlen wäre mind. eine 5x2,5mm...
37 - Scartkabel Metwerware -- Scartkabel Metwerware
Hallo,

Kennt jemand von euch einen Onlineshop, bei dem man Scartkabel als Meterware bekommt, ohne Stecker? Der passt nicht durch das Leerrohr.
Sollte allerdings nicht das billige Zeug sein, sondern das mit den einzeln oder in Gruppen geschirmten Adern.
Conrad und Reichelt haben das Zeug zwar (C: 606910-93), allerdings nur 11adrig.

Gruß Martin ...
38 - Herdabsicherung entsprechend der Verlegeart so ok? -- Herdabsicherung entsprechend der Verlegeart so ok?
Ich denke, dem elektriker kann man keinen klaren Vorwurfmachen, da die Ausführung von Installationen im Wellrohr ja eine einstellungssache ist und nicht unbedingt falsch (halt in vielen Fällen nicht so effizient, aber okay...). Er hätte halt ein besseres Rohr nehmen sollen. Ich denke, er hat das so gemacht, um die zwei Adern Kupfer zu sparen, weil der Herd noch als einphasig betrieben wird, aber evtl mal auf dreiphasig umgestell werden soll. Dennoch wäre ein einfaches NYY 5x6mm² natürlich nicht teurer gekommen, wahrscheinlich sogar billiger, als das jetzige Konstrukt.

Du könntest jetzt folgendes machen: verkleide das Rohr allseitig (Auch von hinten, also an der Seite, wo es jetzt befestigt ist!) mit nicht brennbarem Material (z.B. Gipsfaserplatte/Fermacell). Klar, ist etwas Arbeit, aber du machst damit quasi einen kleinen Kabelschacht, möglichst groß genug, um später noch was einziehen zu können, wenn das die örtlichen Gegebenheiten erlauben (immer schwer ohne Foto). Details dazu kann ich dir nachher geben, ich penn schon vor dem Rechner ein

Das ist zwar wahrscheinlich mehr Arbeit, als die Leitung neu zu machen, aber du hättest einen Kabelschacht für spätere Leitungsve...
39 - Umbau Unterverteilung PAS -- Umbau Unterverteilung PAS

Zitat :
Ja wie du schon sagst in BAYERN,wir sind hier aber in Baden Würtemberg(Hi,hi Schpäßle).Spaß beiseite mit 35A wollte ich eigentlich meine UVn und meine Garagen UV absichern.

Also bei uns in Thüringen gibt es auch nur einen 3x35A SLS vor den Zähler. Wer mehr will oder braucht, muß das begründen und da hat man fast nur Chancen, wenn eine elektrische Warmwasseraufbereitung vorhanden ist.


Zitat : Kann nicht spitzen und Leerrohr ist ziemlich knapp bemessen.Mit viel Gleitmittel vieleicht möglich.

Dann lass es doch so, wie es ist. Wie stark sind denn nun die Adern. Ich kenne jetzt eure TAB nicht, aber wenn du Pech hast, mußt du gar noch ...
40 - Hausinstallation mit Einzeladern im Installationsrohr ? -- Hausinstallation mit Einzeladern im Installationsrohr ?
Hallo,

ich bin neu hier im Forum, lese aner schon einige Zeit mit und habe schon viel Nützliches hier gefunden.

Also erstmal meinen herzlichen Dank an die Betreiber !
Ich bin Industrieelektroniker und übe diesen Beruf seit ca. 10 Jahren aus.

Ich renoviere gerade meine Wohnung in einem Zweifamilienhaus Bj. 1870
Alle alten Leitungen sind bereits außer Funktion / entfernt.
(Klassische Nullung, vermischt mit TNC-S System, flexible Leitungen Unterputz, alles angeschlossen, wo gerade eine Steckdose in der Nähe war, Leitungen quer über die Wand, in UP- Dosen adern nur verdrillt und blank)
Hat jahrzehnte einwandfrei funktioniert, aber jetzt ist alles weg !


Ich habe eine neue UV angegracht und Leitungen für Herd, DLE, Spül-und Waschmaschine gemäß den aktuellen Bestimmingen installiert.
Zuleitung vom Zähler /HV in 10mm² abgesichert mit 35A Neozed.
PEN nach Neutralleiter und PE in der UV aufgeteilt

Meine Frage bezieht sich ausschließlich auf meine Steckdosen und Lichtstromkreise.
Diese habe ich in Leerrohren und Kabelkanälen mit Einzeladern ausgeführt.

Warum ? Einfache Erweiterung /Änderung der Installation, so...
41 - Trafo für Schaltschrankeinbau -- Trafo für Schaltschrankeinbau
Hallo


Zitat : und so nur ein Telefonkabel zu verlegen.

Wenn die Telefone ans öffentliche Netz angeschlossen sind, dann mußt du für Telefon und deine Lichtsteuerung getrennte Kabel legen. Eine Gemeinsame Nutzung ist eigentlich nicht erlaubt, wegen möglicher gegenseitiger Störungen.


Zitat : Und kann ich in der Erde einfach normales Leerrohr verwenden oder muss ich dafür spezielles kaufen ??

Da dürfte ähnliches gelten, wie für NYM in Erde, kurze Strecken mit Rohr in Erde erlaubt, lange Strecken nicht.


42 - Welches Kabel für Internet/ISDN bzw. Klingel/Töröffner/Kamera verwenden -- Welches Kabel für Internet/ISDN bzw. Klingel/Töröffner/Kamera verwenden

Zitat :
Die internationale Farbfolge für Kommunikationsleitungen ist übrigens: bl, ge, gn ,br, sw,
Woher kommt dann eigentlich in Telefonkabeln der rote beim ersten Paar? (rot/blau)


Zitat : Verlegekabel mit starren Adern sind abzuschliessen. eine Steckermontage ist unzulässig.
Ist mir schon klar, weiß auch nicht wie ich da draufkam.
Nur bei mir daheim hab ich für bislang eine einzige Netzwerkleitung (weitere werden erst bei Bedarf eingezogen) auch nen Stecker aufgecrimpt, das funzt schon, auch wenns Pfusch ist.


43 - Grundsätzliche Absicherung an Querschnittsverjüngungen? -- Grundsätzliche Absicherung an Querschnittsverjüngungen?
Nun sam2, das wäre "schon" die ganze Wahrheit.

Sorry, hatte nicht geahnt, dass es einen so großen Unterschied macht, ob ich nun eine Mantel- oder Aderleitung verlege.

Aber eigentlich müsste die Aderleitung doch günstiger sein, denn von der kann die Wärme doch besser ableiten... im Gegensatz zur Mantelleitung, wo die einzelnen Adern eben noch von einem Mantel umgeben sind.

Zusammenfassung:

Von der Unterverteilung bis in die einzelnen Verteilerdosen (Länge ca. 12m) liegen je drei Aderleitungen mit Querschnitt 2,5mm² in je einem Leerrohr. Neu verlegt werden sollen ebenfalls Aderleitungen 1,5mm², auch im Leerrohr.

Ginge das oder lieber nicht?

Wenn möglich bitte auch meine Frage 2 von oben beantworten!

Vielen Dank schon mal für die Hilfe.

Grüße

dkh ...
44 - Kabelreparatur -- Kabelreparatur

Zitat :
Diano hat am 11 Jan 2005 20:36 geschrieben :
Ich will aus einem Kabel in dem vier Adern drin sind eine austauschen. Die Adern sind in einer Ummantelung arritiert.

Aus einer Telefonleitung eine einzelne Ader auszutauschen ist definitiv absolut unmöglich. Das geht nur, wenns ein Leerrohr, aber dann würd ich gleich ne komplett neue Leitung einziehen. Überings wir sprechen hier von Leitungen und nicht von Kabeln

Ach überings "einige tausend Volt" ist absoluter Bullshit. Der UK0 Bus bei ISDN hat jeh nach Kabellänge zur Vermittlungsstelle zwischen 90 und 100 V, bei analog ists noch weniger. Wobei die 90V bei ISDN schon recht unangenehm sein können, wenn man hinlangt, grad wenn man feuchte Hände hat.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dax am 12 Jan 2005  0:32 ]...
45 - Kücheninstallation -- Kücheninstallation
Hallo Weisi
Lies dir die vde durch zum Thema Parallelschaltung von Leitungen , da wird zb gefordert exakt gleiche Länge zum 2 ten muss eine mechaniche Beschädigung wirksam verhindert werden des weiteren darf es bei keiner Klemmstelle zu einer Leiterunterbrechung kommen und das Paralellschalten von Adern mit verschiedenen Farben wird ausdrücklich untersagt !!! aus 2 Leitungen 3*2.5mm² parralellgeschaltet wird auch nie eine mit 3*5mm² die Belastung ist da zu senken (Grund Häufung)
Wenn schon Leerrohr vorhanden, dann nur Ersatz der alten Leitung evl sogar durch Einzeladern oder eben das 3*2,5 mm² durch 5*2,5 mm² ersetzen !!! Bedenke hier arbeiten laien und keine Elektrofachkräfte!!! Also bitte solche riskante Tipps besser für sich behalten !!!
Zur proplematik Blau als Ausenleiter sagt die VDE übrigens das dies statthaft ist jedoch der Grün-Gelbe ist immer als Schutzleiter (Ausnahme Potentialausgleichsleiter bei Isolationsüberwachung und PEN bei tnc netz wobei hier Schutz vor Funktion geht !!!) zu betrachten und nur für diesen Zweck zulässig
Wie gesagt in dem hier zutreffenden Fall ist es sinnvoll und VDE konform einen Drehstromkreis auf drei Wechselstromkreise aufzuteilen (einziger Nachteil 3poliger Leitungsschutzschalter oder 4poliger Fi erforderlich. Wobei...
46 - Warum fliegt meine Sicherung NICHT raus? -- Warum fliegt meine Sicherung NICHT raus?
Hi sam2, Danke für deine schnelle Antwort!

Ja, die ganze Wohnung hängt an der einen
Sicherung, ist aber nur eine Zweiraum-Wohnung.
Keine Schmelzsicherung, sondern ein
Leitungsschutzschalter, aber einer der älteren
Bauart, rund und zum reindrücken. Die Elektro-
Installation ist, wie das ganze Gebäude,
noch aus den 60er Jahren - Schutzleiter ist
rot, alle Adern 1,5 mm², alles im Leerrohr verlegt.
Für den Herd ist eigentlich ein Gasanschluss
vorgesehen, was natürlich fein ist, wenn man
einen Gasherd hat...

Hm, also verstehe ich das richtig, dass eigentlich
mein C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott feld zuviel Strom zieht, dass aber andererseits
keine Wand in Flammen aufgehen wird, weil bevor es soweit
kommt, dann doch erstmal - und wenn es Tage dauert - die Sicherung fliegt?
Dann wäre ich ja beruhigt. ...
47 - NYMs in Kunststoffrohren verlegen -- NYMs in Kunststoffrohren verlegen
Mantelleitungen (NYM) brauchen eigentlich nur dort Rohre, wo sie besonderen mechanischen Belastungen ausgesetzt sein würden. Also z.B. im Beton oder oberhalb von Deckendurchführungen bei Aufputz-Verlegung.

Bei normaler Unterputz- oder Imputz-Verlegung ist das überflüssig. Lege dann lieber ein Leerrohr (Wellrohr) NEBEN die NYM, wenn Du Zukunftsreserve haben möchtest. Oder nimm die NYM gleich mit ein paar Adern mehr als derzeit erforderlich. ...
48 - Kabel auf dem Fussboden(im Estrich) verlegen -- Kabel auf dem Fussboden(im Estrich) verlegen
Ohne deine Situation nun näher zu kennen, halte ich 3x1,5 direkt im Boden für alles andere als ideal.
Wenn du dann - wozu auch immer- mal 'ne Ader mehr brauchst, hast du ein Problem. Den Boden wieder aufstemmen? Möglicherweise mit Fliesen belegt, die's nicht mehr zu kaufen gibt? Oder Teppich mitten im Raum zerschneiden müssen? Alles nicht toll, schon gar nicht, wenn's noch nicht einmal der betreffende Raum ist, sondern man im rau mdrüber sich mit dem Fußboden ärgern darf um dadrunter für Licht zu sorgen...

Entweder 5x1,5 legen oder besser gleich ausreichend großes Leerrohr. wobei man natürlich auch 'ne 3x1,5er ins rohr legen kann und nur bei Bedarf 5x1,5 nachzieht oder die NYM dann durch lose Adern ersetzt....
49 - Leitungsverlegung... Dachboden -- Leitungsverlegung... Dachboden

Zitat :
Habe ja zwar keine scharfen Kanten, aber es ist nachträglich sehr viel einfacher, etwas an der Installation zu ändern.


Wenn noch keine genaue Einrichtungsplanung vorliwgt, wäre das von vorteil.
Ne Ringleitung auf Steckdosenhöhe wäre dann auch zu empfehlen. Nur bitte irgendwie so verlegen, dass man beim Sägen des Steckdosenlochs nich gleich die Leitung mit zersägt.
Oder nur Adern im Leerrohr verwenden und in Kauf nehmen, in dem Stück, wo die neue Dose reinkommt die Adern u.U. komplett tauschen zu müssen, wenn das Wellrohr vonner Lochsäge angekratzt wird.

NYM im Leerohr ist bei mehreren Kurven aber auch kein Spaß mehr, quer durch's ganze Zimmer wird's schwierig mit tauschen, wenn man nicht durch ausreichende Zahl an Dosen immer nur kurze Abschnitte hat.

Wenn NYM, dann lieber gleich welches mit 2 Reserve-Adern nehmen.

Adern im Rohr - Haben dann den Nachteil, das man nur die Adern eines Stromkreises in einem Rohr ver...
50 - Trockner & Waschmaschine über eine Sicherung??? -- Trockner & Waschmaschine über eine Sicherung???

Zitat :
chkriskross hat am  9 Mai 2004 10:58 geschrieben :
@ Carsten_eutin: Die Installation wurde von einem Elektriker durchgeführt. Auf mein Einwand hin wg. der Dimensionierung sagte er: "Muss man eben ausprobieren, im Zweifelsfall fliegt die Sicherung...".

Der Nächste auftrag geht dann an ein Konkurzenzunternehmen, oder?


Zitat :
Ich muss die Verlegeart präzisieren: Das Kabel liegt nur zwei Meter in einem Leerrohr. Die restlichen 15m liegen in Stangenleerrohren.

Was ist da der Unterschied? Meinst du mit Leerrohr die Flexiblen Wellrohre und mit Stangenrohr die festen "richtigen" Rohre?


51 - Überlastung durch E-Herd? -- Überlastung durch E-Herd?
Hi Georgi,
ich habe mich natürlich vertan. Momentan sind drei einzelne Adern mit je 2,5mm² verlegt. Sie sind in einem herkömmlichen Leerrohr aus Kunststoff verlegt.

Mein Vorhaben ist jetzt halt, anstatt der 2,5mm² 6mm² einzuziehen. Vorausgesetzt natürlich, ich bekomme diese auch durch!

Danke und Grüße

pino...
52 - Netzwerk und Telefon in einem Kabel? -- Netzwerk und Telefon in einem Kabel?
Hi!

Im laufe des jahres wollen wir (meine Eltern, ic und meine Freundin) unser schon etwas älteres Haus KOMPLETT renovieren. Dabei mache ich die Elektroneuinstallation selber (bin ja gelernte Fachkraft).

Habe aber eine Frage zu den Datenleitungen...
Also: Im Keller kommt ein Datenschrank mit kl. Fileserver, Router und ADSL-Modem. Ausserdem kommt in den datenschrank eine komplette Telefonanlage. Ich möchte nun im Dachboden 1x LAN und 1x Tel, im 1. Stockwerk 4x LAN und 2x Tel, im Erdgeschoss 4x LAN und 2x Tel und im Keller 2x LAN und 1x Tel haben.

Vom Keller geht aktuell zu den Stockwerken nur ein etwa 15mm großes Leerrohr hinauf. Ich dachte mir, darin verlege ich nun eine Datenleitung mit insgesamt 48 Adern, die jeweils zu Pärchen verdrillt sind und insgesamt per Aluschirm und Metallgeflecht geschirmt sind.

Pro LAN brauche ich 4 Adern und pro Tel 2 Adern, sodass es Adernmäßig hinhaut. Wie sieht es aber mit der Störempfindlichkeit aus? In den Stockwerken will ich die Klemmdosen mit EMV-Spray lackieren, so dass diese auch geschirmt sind.

Oder hat jemand eine bessere Idee?

Schonmal danke im Vorraus!

Ciao!...
53 - Zwei Stromkreise in einem Kabel? -- Zwei Stromkreise in einem Kabel?
Hallo Zusammen!
Erst einmal ist es schön, dass es so ein umfangreiches Forum gibt... vielen Dank an die Mitwirkenden!

Ich möchte wegen Dachausbau einen weiteren Stromkreis vom Verteilerkasten im Keller legen. Leider ist aber kein Leerrohr mehr frei. Nun meine Frage:

Ist es erlaubt, zwei Kabel (also zwei getrennte Stromkreise) mit z.B. je drei Adern zusammen in ein Leerrohr zu verlegen, oder gar ein gemeinsames Kabel
(z.B. vieradrig) für zwei getrennte Stromkreise zu benützen?

Ich habe mittlerweile gelesen, dass bei Verwendung von Einaderleitungen nur ein Stromkreis pro Leerrohr verlegt werden darf.

Danke für Eure Hilfe!

Marcus...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Adern Leerrohr eine Antwort
Im transitornet gefunden: Adern Leerrohr


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191674370   Heute : 36525    Gestern : 19034    Online : 225        4.5.2026    16:03
7 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0620498657227