Autor |
Trockner & Waschmaschine über eine Sicherung??? Suche nach: waschmaschine (20698) sicherung (16824) |
Problem gelöst
|
|
|
|
BID = 68340
chkriskross Gelegenheitsposter
Beiträge: 57 Wohnort: Pfalz
|
|
Hallo,
folgende Situation. In unserem Waschraum steht ein Trockner und eine Waschmaschine. Diese Geräte sind bisher über eine 1,5mm² Zuleitung an einem B16 LSS angeschlossen.
Das funktioniert soweit auch (die Sicherung fliegt nicht). Ich möchte nun die beiden Geräte auf zwei Stromkreise aufteilen.
Leider passen in das Leerrohr keine zwei NYM Kabel. Ein NYM 5x2,5mm² passt aber gerade so rein.
Darf ich in 5x2,5mm² Kabel zwei Stromkreise laufen lassen? Darf man einen PE für zwei Stromkreise benutzen? Oder sollte ich das NYM 1,5 gegen ein NYM 2,5 austauschen und den LSS gegen einen B20 austauschen?
Fragen über Fragen...
Danke für die Antworten!
Christoph
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chkriskross am 9 Mai 2004 11:00 ] |
|
BID = 68342
Georgi Aus Forum ausgetreten
|
|
BID = 68346
chkriskross Gelegenheitsposter
Beiträge: 57 Wohnort: Pfalz
|
Verdammt!
Jetzt stehe vor einer Entscheidung... Ich möchte den Neutralleiter nicht umfärben. Ob zwei Stromkreise in einem Kabel erlaubt sind wurde aus den Beiträgen nicht ganz klar.
Nur eins ist klar: Die Situation kann nur besser werden... ... Besser als NYM 3x1,5mm² .
Christoph
|
BID = 68350
Sir Jeff Stammposter
Beiträge: 233 Wohnort: Rhein-Main
|
Die Lösung des Problems "Zwei Stromkreise in einer Leitung" kann ja sogar auf zwei Arten - mit Fragezeichen - ausgeführt werden:
a)
Das klassische NYM-J 5x... (1,5 oder 2,5 oder so) mit der Belegung:
- L SK1 sw1
- N SK1 bl
- L SK2 sw2
- N SK2 br
- PE für beide gn/ge
b)
- L SK1 sw1
- N (alle SK) bl
- L SK2 sw2
- L SK3 br
- PE gn/ge
Zu a) ist und bleibt zu sagen: NICHT ZULÄSSIG!
Die Leiterfarbe blau bleibt dem Neutralleiter vorbehalten
(u. a. DIN VDE 0100 Teil 510 Nationales Vorwort zu Abschnitt 514.3.1).
Zu b) kann gesagt werden: Hier werden 3 Wechselstromkreise "aushilfsweise" zu einem Drehstromkreis zusammengefasst. Und nun - man höre und staune:
Zulässig! - ABER -
Unter folgenden Bedingungen:
- die Zuordnung dieser drei Stomkreise muss durch ihre Anordnung erkennbar sein (*)
- dieser Stromkreis muss durch einen Schalter freigeschaltet werden können, der alle aktiven Leiter gleichzeitig abschaltet
* dies wurde z. B. in der Vergangenheit bejat bei:
- Lichtbändern in Dreiphasen-Stromschienen
- Elektroherden
Die vorliegende Konstellation Waschmaschine+Trockner fällt meiner Meinung nach nicht unter die gemeinsame Zuordenbarkeit.
Es bleibt ebenfalls zu bedenken, dass hier ja auch kein möglichst symmetrisch belasteter Drehstromkreis gebildet wird.
Gruss Jeff
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sir Jeff am 8 Mai 2004 21:41 ]
|
BID = 68355
Georgi Aus Forum ausgetreten
|
Hallo,
unter dem zweiten von mir gelegten Link kam man durchaus zu dem Schluß, daß Stromkreise Variante Jeff b gebildet werden dürfen, da der Neutralleiter nicht überlastet wird.
Bei einem Elektroherd ist das nicht anders, wenn man mal davon absieht, daß sowohl Wama, als auch Trockner relativ kleine induktive Ströme fließen lassen.
Wenn zwei oder drei Herdplatten (oder zwei Herdplatten und der Backofen) eingeschaltet werden, dann hat man durchaus zwei belastete Außenleiter, während der dritte überhaupt nicht belastet ist.
Oder sehe ich da was falsch?
Gruß
Georgi
Nachtrag:
Unter dem ersten link ist man davon ausgegangen, daß die Variante Jeff a realisiert werden soll und die ist (unstrittig) nicht zulässig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Georgi am 8 Mai 2004 22:38 ]
|
BID = 68356
Carsten_eutin Schriftsteller
Beiträge: 569
|
Hi,
sorry, ich muß mal ganz frech fragen...
Code : |
Das funktioniert soweit auch (die Sicherung fliegt nicht). Ich möchte nun die beiden Geräte auf zwei Stromkreise aufteilen.
|
|
was ist das problem??? wenn der LSS richtig dimensioniert ist und auch fuktioniert, ists doch ok...
Oder was sagt die vde?
gruß, carsten
ps. ich meine das schon ernst!
_________________
|
BID = 68358
Georgi Aus Forum ausgetreten
|
Hallo Carsten,
wenn ich mich recht entsinne, dann hat man Dir schon an anderer Stelle erklärt, daß die Konstellation 3*1,5 mit Wama und Trockner wegen Überlastung nicht i.O. ist. Warum fragst Du also noch mal nach? Meinst Du, daß Du hier eine für Dich bessere Auskunft bekommst?
Gruß
Georgi
|
BID = 68359
Sir Jeff Stammposter
Beiträge: 233 Wohnort: Rhein-Main
|
Ja Carsten, bei der Variante "a)" wird technisch sicher nichts überlastet, und rein physikalisch wäre das vielleicht ok - aber die VDE sagt nein! weil es da auch Prinzipien bezüglich der Leiterfarben gibt.
Neutralleiter muss (sicher gibt es begründete Ausnahmen)
blau sein!
|
BID = 68361
darkstar Schriftsteller
Beiträge: 700 Wohnort: Kirrlach
|
wie währe es denn mit dem einziehen einzelner Drähte. Nach erster Überlegung müssten 6 x 1,5mm^2 reinpassen. Allerdings weiss ich nun nicht, ob was für ein Rohr du genau hast und auch nicht, ob das in diesem Fall dann Zulässig ist.
Gemeint ist Verlegeart B1
|
BID = 68362
Sir Jeff Stammposter
Beiträge: 233 Wohnort: Rhein-Main
|
Ich verweise auch gerne nochmals (in einem anderen Forum tat ich das schon) auf die Zeitschrift http://www.elektropraktiker.de/index.php
Dort steht in der aktuellen Ausgabe (Mai/2004) auf Seite 400 wieder ein interessanter Artikel unter dem Titel "Einphasen-Stromkreise mit gemeinsamem Neutralleiter" (also "Variante b)") von H. Senkbeil - echt lesenswert!
Sicher habt Ihr aber Verständnis dafür, dass ich da jetzt nichts lange zitiere ...
Schönes Wochenende noch !
Gruss Jeff
|
BID = 68363
Carsten_eutin Schriftsteller
Beiträge: 569
|
Hallo Georgi, hallo Sir Jeff,
also ich weiß momentan nicht, wann ich an einem vergleichbaren thema beteiligt war... aber vielleicht fällt es mir wieder ein.
Code : |
folgende Situation. In unserem Waschraum steht ein Trockner und eine Waschmaschine. Diese Geräte sind bisher über eine 1,5mm² Zuleitung an einem B16 LSS angeschlossen. |
|
ich habe das so verstanden, dass die maschinen an zwei parallelgeschalteten steckdosen mit 3*15,mm² zuleitung angeschlossen sind (l1: sw; n: bl; pe: gr). und wenn der lss richtig dimensioniert ist und die vde nichts anders vorschreibt ist es doch ok...
gruß, carsten
_________________
|
BID = 68366
Georgi Aus Forum ausgetreten
|
Hallo Carsten,
vielleicht hab ich mich getäuscht, dann nehm ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Aber ca 5600 Watt an 1,5 mm² ist nicht i.O., da ein 1,5 mm² unter allergünstigsten Bedingungen (Verlegeart E, zwei belastete Adern, keine ungünstigen Umgebungsbedingungen) mit maximal 23 A belastet werden darf. Bei den zwei Maschinen kämen aber 24.34 A zusammen.
Gruß
Georgi
|
BID = 68367
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
|
Sagt die VDE wirklich eindeutig nein zu Variante a?
Sie sagt afaik doch, wenn eine blaue Ader vorhanden ist, und ein N-Leiter in der Leitung geführt werden soll, dass dann der blaue Leiter zu wählen ist.
Aber das schließt für mich nich automatisch mit ein, dass dann alle N's blau sein müssen. Ich würd's eher so sehen,d ass es dann verboten ist, Außenleiter/geschaltete Leiter über blau zu führen.
oder mal vom Sinn her betrachtet:
IMHO dient das ganze doch dazu, zu verhindern, dass man bei einer N-beinhaltenden Leitung nicht immer erst nachgukcen muss, welche Farbe der N hat bzw. um daraus resultiernde Verwechselungen ausschließen zu können, denn N und L2 vertauscht macht ja 'nu dank netter Überspannung 'ne Ecke mehr Ärger als L1 und L2.
Da weiß ich nun nich, warum man nun in diesem Fall aber nich doch braun als zusätzlichen Behelfs-N nehmen soll (oder bei neuen Leitungen den grauen), wenn der vorhandene Blaue Leiter weiterhin N bleibt. Selbst wenn man da dann einfach Farbe auf Farbe was dran anschließt, dürfte ja noch nich viel passieren.
Notfalls mit blauem Schrumpfschlauch oder Isoband die letzten 3 cm an jedem Ende blau markieren.
Dann sollte das doch wirklich jeder kapieren, wie's verdrahtet ist.
(Bzw. wenn nicht, hätte er sowieso lieber die Flossen von lassen sollen.)
Gibt's da eigentlich keine offizielle VDE-Stellungnahme zu der Frage?
---
zur B-Variante:
Wenn, wovon ich hier mal ausgehe, Trockner und Waschmaschine beieinander stehen und somit dann wahrscheinlich auch die Steckdosen direkt nebeneinander am Ende der gemeinsamen Leitung montiert sind, seh ich nichts, was die Zuordnung erschweren sollte.
Wenn man dann noch zwei- oder dreipoligen Automaten nimmt, sollte das doch kein Problem sein.
Gemeinsamer PE ist prinzipiell erlaubt, muss halt nur dem größten von den dran angeschlossenen Stromkreisen geforderten Querschnitt entsprechen.
---
Einzeldrähte?
Gingen vielleicht auch 5*2,5 durch? (br, sw, bl, bl, grge)
So'n Trockner kann schon mal auf 'ner 16A Absicherung bestehen, und dann im Rohr mit Häufung (4 statt der üblichen 2 oder 3) belasteten Adern? Würd ich besser 2,5mm² verlegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am 8 Mai 2004 23:32 ]
|
BID = 68368
Carsten_eutin Schriftsteller
Beiträge: 569
|
well, wenn die werte stimmen, dann wird der zulässige leiterstrom also überschritten... und das erlaubt der lss auch eine zeit lang (siehe kennlinie) und das ist zulässig...
würdet ihr chkriskross nun wirklich raten das zu ändern???
ps. komme gleich nochmal an der pc...
|
BID = 68371
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
|
Ändern? - Durchaus, 20+A auf 1,5mm² bei Wärmedämmung durch's Rohr is alles andere als OK.
|