Hallo Sam2,
Das ging ja schnell!!!!!!!
Warum willst Du die Hauptleitung verstärken? Ist doch ungezählter Strom, der heizt gratis!
Unabhängig von der Zahl der Unterverteilungen sollten 3x35A für ein EFH locker ausreichen! Im Neubau gibts in vielen Gegenden (z.B. hier in Bayern) ohne triftigen Grund auch nicht mehr.
Ja wie du schon sagst in BAYERN,wir sind hier aber in Baden Würtemberg(Hi,hi Schpäßle).Spaß beiseite mit 35A wollte ich eigentlich meine UVn und meine Garagen UV absichern.
Unabhängig von der Frage, ob eine Verstärkung überhaupt zulässig oder sinnvoll ist:
Gegen Einzeladern in Rohr als Hauptleitung dürfte i.A. der VNB Einwände haben. Üblicherweise werden dafür nur Mehraderleitungen NYM oder -Kabel (NYY etc.) zugelassen.
Warum kannst Du keine solche verwenden?
Kann nicht spitzen und Leerrohr ist ziemlich knapp bemessen.Mit viel Gleitmittel vieleicht möglich.
Den Unterschied zwischen 4x6mm² und4x10mm² sollte man über den Außendurchmesser der Leitung herausfinden können.
Außendurchmesser ungefähr 18mm, 10mmq???Wenn ja könnte man eigentlich mit 50A absichern ich gehe von 25Grad Umgebungstemperatur aus Verlegeart B2
Man sollte auch prüfen, ob und ggf. wann mit Umstellung auf erdverkabelte Zuleitung zu rechnen ist.
Kommt bei uns auf dem Land glaub ich nicht so schnell aber ich klärs mal ab.
Ich würde an der Hauptleitung nichts ändern, solange der VNB das nicht verlangt...
Ich bin Elektriker,und wenn ich den Zählerschrank mache möchte ich ordentliche Querschnitte.Bin halt so
Welche Leistung soll die Photovoltaikanlage haben?
Für übliche Größenordnungen wäre die Zuleitung völlig ausreichend. Nur ein kompletter neuer Zählerschrank muß dann her (mit mindestens zwei Zählerplätzen).
Ungefähr 4kw.Zählerschrank mit zwei Zählerfelder+Unterverteilung ist klar.
Bist Du ganz sicher mit der Netzform oder könnte das auch ein TT sein? Frage mal beim VNB nach!
Kannst Du mal ein Datailfoto von dem FI hochladen?
Kann ja kein TT Netz sein weil der Anlagenerder verbindung hat zum Netz PEN.FI ist nur für die Sauna sonst nichts.Hänge dir aber gerne ein Bildchen dran von meinem Oldie.
Wenn es ein TN-Netz ist, muß es keine direkte Verbindung zwischen HAK-PEN und PAS-Fundamenterder geben. In Altanlagen ist oftmals überhaupt keine lokale PEN-Stützung vorhanden! Eine Nachrüstung meist nicht gefordert (wenn sie auch sinnvoll ist). Nichtmal der Erder müßte vorhanden sein...
Achtung: Örtlich können weitergehende Anforderungen gelten. Besorge Dir am besten die TAB des zuständigen VNB!
Eine Verbindung (wenn sie wirklich vorhanden ist) zwischen Hauptverteilung und PAS genügt. Sie sollte möglichst vor dem Zähler sein.
Alternativ kann man eine Umstellung auf lokales TT ins Auge fassen. Vermeidet Störungen.
Die UVn darf man nur dann lediglich vieradrig anfahren (und den PEN dann dort aufteilen), wenn es überhaupt ein TN ist UND der Querschnitt des PEN nirgends unter 10mm²Cu liegt. Nur in Bestandsanlagen sind auch geringere Querschnitte zulässig.
Bei Deinem Renovierungsumfang muß die Anlage aber die Bestimmungen für Neuanlagen einhalten. Das bedeutet, wenn Deine Hauptleitung nur 6mm² hätte, wäre es so nicht mehr zulässig (eben wegen der Gefahr des leichteren PEN-Bruchs).
Dann könnte man aber den PE stattdessen separat von verlegt direkt der HPAS holen! Ist sicherheitstechnisch wesentlich besser und minimiert Störungen.
Das ist auch wieder so ein Problem,komme nicht mehr an die Unterverteilungen ohne die Wände aufzureißen.Außerdem hat die UV Zuleitung die Aderfarben SW/BR/BL/GR GB
Da die nur 4-adrigen Zuleitungen gerade bei mehreren UVn auch massiv Probleme in leitungsgebundenen PC-Netzwerken verursachen können, sind sie (auch in höheren Querschnitten) sowieso nicht mehr Stand der Technik.
So Bildchen noch dran,grüße kokomo