Zitat : Primus von Quack hat am  8 Dez 2021 17:38 geschrieben :
10,5 kW entspricht einem Küchenherd Guter Vergleich. Was passiert, wenn man einen E-Herd einphasig anschließt an B16 und alles gleichzeitig einschaltet?

Ok, bin heute mal ein Spaßverderber:
10,5 kW / 230 V sind rund 45 A bzw. 2,9x INenn für B16.
Mit der typ. B Charakteristik (z.B. S200 Serie) annimmt, löst der kalte B16 nach ~3 s bis 60 s aus.
Bei kleinerer Absicherung und im warmen Zustand entsprechend schneller.

P.S.
10,5 kW * 60 s sind 630 kJ und mit denen kann man theoretisch 2 kg Wasser von RT auf 100°C erwärmen.
...
2 - AFDD löst aus -- Backofen Gaggenau Bop 220
Geräteart : Backofen
Defekt : AFDD löst aus
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : Bop 220
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo zusammen,

in einem Neubau (Fertighaus Holzbauweise) habe ich oben genannten Ofen mit einem Brandschutzschalter verbaut.
Dieser löst des Öfteren aus. Isolationswiderstand wurde gemessen.
Hatte jemand ein ähnliches Problem/Lösung?


Brandschutzschalter von EATON AFFD-16/2/B/003-A



Datenblatt Ofen:
•Angaben nach 2010/30/EU
•Energieeffizienzindex: 105.7
•Energieeffizienzklasse A
•Anschlusswert: 3.7 kW
230 V Netzanschluss
•16 A Absicherung
•gemäß europ. Sicherheitsbestimmungen
•entspricht VDE-Sicherheitsnorm
...

3 - Stromversorgung Verkaufswagen (Street Food) -- Stromversorgung Verkaufswagen (Street Food)
Ich danke euch beiden für die schnelle Reaktion.

Max. Leistung
Die 14.000 Watt sind tatsächlich der max. Verbrauch aller eingebauter Geräte. Natürlich lässt sich Einfluss darauf nehmen, dass nicht alle gleichzeit angeschlossen sind.

Messgerät: Solchen habe ich mir angesehen. Die lassen sich ja teilweise auch in den Verteilerkasten einbauen. Nun hätte ich aber gerne eine "bequeme" Lösung und die Anzeige extern, z.B. in einem Wanddisplay. Natürlich kann das "Hauptgerät" im Verteilerkasten klemmen.

Was meinst du mit "Mit verteilen ist bei so hohen Nennleistungen schnell Essig."?

Grundlegendes: Der Verkaufswagen soll auch im öffentlichen Raum angeschlossen werden können. Dort wird wohl immer eine Leitung mit 16A=3680 Watt zu finden sein. Marktplätze stellen darüber hinaus auch Drehstromsteckdose mit drei Phasen = 16(A) * 3 Phasen * 230(V) = 11040 Watt zur Verfügung.
Die absicherung mit 32A ist dagegen sehr selten.
Daher werde ich mich mit meinem Maximalverbrauch wohl unter 11040 Watt aufhalten müssen.

Meine Überlegung:
In den Verteilerkasten kommen von außen 3x230V=11040Watt.
Diese werden dann innen auf aktuell 18 Stromkreise verteilt. Die "Großverbraucher" wie z.B. Fritteuse, Spü...
4 - Neuer Herd in Mietwohnung? Umbau auf Drehstrom. -- Neuer Herd in Mietwohnung? Umbau auf Drehstrom.
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und hoffe, das Ihr mir weiterhelfen könnt. In einer neu vermieteten Wohnung gibt es nur Steckdosen und ein einphasiger Herdanschluss (2,5 mm² ohne N aber mit PE und 1 Herdsicherung B25 A). Bevor ich mir Angebote der naheliegenden Elektriker einhole, wollte ich wissen wer den Herdanschluss machen muss ich oder der Vermieter?
Meine eigentliche Frage ist nun: was würde ein Umbau auf Drehstrom kosten? Allein der Drehstromzähler würde uns ja schon knapp 100 Euro kosten:)
Also wir haben ein Induktionsherd, Gesamt-Anschlusswert: 11.6 kW 230 V und 3x16 A Absicherung. Bei uns in der Wohnung kommt ein 4 adriges Kabel (3 Phasen + PEN-Leiter) aus dem Keller im Sicherungskasten im Flur an. Ein 4-poliger FI (63A) ist bereits vorhanden und wird einphasig betrieben. Das Kabel vom Herd bis zur Sicherung beträgt ca. 3m. Einen Drehstromzähler sollte schon vorhanden sein. Mit welchen Kosten muss man da in etwa rechnen?
Danke im Voraus für alle Ihre Tipps!
Grüße
Margarete
...
5 - Kann man einen 400V Drehstrommotor an einem gewöhnlichen 230V Wechselstromanschluss betreiben? -- Kann man einen 400V Drehstrommotor an einem gewöhnlichen 230V Wechselstromanschluss betreiben?
Folgendes Problem, ich möchte mir eine Tischbohrmaschine kaufen.
Diese gibt es in zwei Ausführungen, einmal für 230V Wechselstrom und die andere in 400V Drehstrom Ausführung.

Da letztere meiner Meinung nach, sofern ich mich hier nicht Irre, mehr Drehmoment und somit auch mehr Reserven hat und langfristig sowieso ein Betrieb an einem 400V Drehstromnetzanschluss geplant ist würde ich sehr gerne die 400V Ausführung kaufen, allerdings steht mir momentan eben nur ein 230V Anschluss zur Verfügung.

Deswegen würde ich gerne wissen, ob ich die 400V Version dennoch auch an einem 230 V Anschluss und damit einer normalen 230 V Steckdose betreiben könnte, geringfügige Leistungseinbußen würde ich auch in Kauf nehmen oder ob das grundsätzlich unmöglich ist.


Das wäre die Tischbohrmaschine die ich ins Auge gefasst hätte:
http://www.bernardo.at/index.php?id.....=5360

Und das hier wäre die 230 V Version:
6 - Altbau - Herdanschluss eine Phase -- Altbau - Herdanschluss eine Phase
Gescheite Herde bieten doch immer mehrere Möglichkeiten des Anschlusses. Bei unserem steht auf dem Typenschild "max. 9 kW", was ja heißt, dass er bei weniger günstiger Anschlussmöglichkeit eben weniger Leistung aufnimmt. In der BA geht es los mit einphasigem Anschluss mit 230 V und 20 A Absicherung und dem Einbau von Brücken zwischen L1, L2 und L3. Am anderen Ende sind es 3 x 400 V (ohne Anschluss des N) bei 3 x 20 A Absicherung. Im ersten Fall nimmt er dann nur 4,6 kW und im zweiten die maximalen 9 kW. Je nachdem, wie viel Leistung der Herd aufnehmen kann, entscheidet seine Steuerung, was gerade Vorrang hat. Wenn der Backofen heizt, müssen die Platten bzw. Felder die restliche, zur Verfügung stehende Leistung unter sich aufteilen. ...
7 - 12V Relais Wechsler 70A -- 12V Relais Wechsler 70A

Zitat : Die Absicherung der Stromkreise liegt hoffentlich darunter...
JA, maximale Last 60A



Zitat : Muss es überhaupt ein Relais sein?
Es gibt auch schöne handbetätigte Schalter für hohe Ströme: http://www.solarlink.de/schalterleistg.htm
Vor allem kannst du an denen vernünftige Leitungen anschließen, die haben nämlich Schraubbolzen für Kabelschuhe.

Es muss kein Relais sein, es soll aber die funktion erfüllen.
Zur meinem vorhaben.

Ich stecke am Wohnwagen einen CEE 3pol Stecker ein.
Die Spann...
8 - Transformator für Plexi-Formtisch gesucht -- Transformator für Plexi-Formtisch gesucht

Zitat : Lösungsansatz: Stelltransformator in Sparschaltung dahinter dann einen Trenntrafo 230/24VZumindest so ähnlich.
Bleibt aber das Problem mit der Leistung, denn es kommt nur Strahlungwärme zum Einsatz.
Zur Erinnerung: Unsere Sonne bringt bei höchstem Stand am Boden maximal etwa 1kW/m2.
Reicht das etwa zum Tiefziehen?

Es werden also ganz andere Leistungen erforderlich sein, als sie mit einer 13A Absicherung zu erzielen sind.
Die dafür erforderlichen Transformatoren gibt es auch nicht füt 39,95 im Versandhandel, sondern man bewegt sie mit dem Gabelstapler.

P.S.:
Natürlich ist das auch eine Frage der zu erwärmenden Masse, der nötigen Temperatur, der Wärmedämmung, und der zur Verfügung stehenden Zeit.
Ich denke aber, daß die Verwendung von Gas bzw. Heißluft er richtigere Ansatz sein wird.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Mär 2014 14:41 ]...
9 - Stromverteiler mit Phasenaufteilung (1x400V -> 3x230V) -- Stromverteiler mit Phasenaufteilung (1x400V -> 3x230V)
Vielleicht haben die die 230 V Steckdosen auf eine Phase gelegt, damit die Erwärmung & Absicherung der Leiter noch auf 2 Stromführende Leiter gerechnet werden kann. Denn ein 5x1,5 mit 16A abgesichert ist schon ziemlich an der Grenze, besonders bei höheren Umgebungstemperaturen.

Wenn die dann davon ausgehen, daß die CEE der Speisung 3-Polig abgesichert ist, dann kommt immer der am stärksten vorgespannte Leiter, hier vermutlich der mit den ganzen Steckdosen und dadurch wird 3-Polig abgeschaltet. ...
10 - Elektro auf dem Camping -- Elektro auf dem Camping
Moin,


diese Kiste schaut zwar alles andere als gut aus, ich bin dennoch der Meinung, dass es hunderte von solchen Kästen auf Europas Campingplätzen gibt und das noch einer der besten ist.

Mal ganz nüchtern betrachtet: Was kann passieren und wie ist es zu vermeiden:

- Spannungsausfall oder Unterspannung im Campingverteiler: Kann weder durch Trenntrafos noch durch FI o.ä. in deiner Anlage vermieden werden. Hier wäre höchstens eine größere (teuer) USV abhilfe.
Fazit: Meiner Meinung aber nicht notwendig, da Schaltnetzteil im PC vieles verarbeiten kann und der Kaffeemaschine es grad mal wurscht ist ob 230 oder 190 V ankommen.

- Überlast: Da du einen eigenen Abgang hast, kannst du als Verbraucher Überlast ausschließen. Wenn du deinen Wohnwagen auf 6 A, 10 A, 13 A oder 16A begrenzt kann auch über deine Steckdose im Campingverteiler nicht mehr fließen. In sofern muss der Automat im Verteiler erstmal nur den Kurzschlusschutz sicherstellen, wenn am Eingang deines Wohnwagens der Überlastschutz realisiert wird. (Ist nichts anderes als im Ortsnetz da läuft in der Straße auch ein 4x50 Alu mit 125 A Absicherung und dann kommt mit einer Abzweigmuffe ein 4x25 Alu zu deinem HAK. Die Sicherung im HAK stellt dann den Überlastschutz für das 4x25 Alu dar....
11 - Kabelquerschnitt Erdkabel -- Kabelquerschnitt Erdkabel
Als Spannung sind 230/400V +-10% angegeben.

Absicherung über Motorschutzschalter und Leistungsschutzschalter (B)
in Steuerung der Pumpe


Gruß ...
12 - Schutz vor Überspannung -- Schutz vor Überspannung
Hallo,
nachdem ich vor kurzem Überspannungsschäden von über 1000€ hatte bin ich nun auf der Suche nach dem richtigen Bauteil für den Schaltkasten (Hausverteilung)
Ich habe mich zusammen mit meinem guten Freund Herr Goggel und einigen Hotlines der Hersteller in das Thema eingearbeitet.
Voraussetzungen:
Einfamilienhaus, Ein Zählerkasten, TNS-Stromnetz und kein Blitzableiter.
Nun brauch ich noch die Entscheidung für einen Hersteller aber mangels Erfahrung bin ich da auf eure Hilfe angewiesen.
1. Phönix: val ms 230/3+1 für 150€
2. Citel: ds 44 s-230 185€
3. ABB: ovr t2 4l 40 275P 128€
4. Weidmüller: vpu II 4 r 280V/40ka für 180€
5. Dehn: dg m tns 275 130€
6. OBO: v20-c 3+npe-280 130€

Preise sind alle incl. Versand und Steuer, also wesentlich günstiger als ich vorher gedacht hatte.
Die mögliche Absicherung für Antenne und DSL möchte ich noch außen vor lassen!
Würde mich freuen über Sachdienliche Hinweise, welcher Hersteller hat das beste Preis/Leistungsverhältniss für mein Vorhaben?
Danke
MfG
Erwin ...
13 - Loch im Gehäuse Wasseraustrit -- Waschmaschine AEG Toplader
Leider steht nichts auf der WM also habe ich mal bei AEG verglichen. Es sollte diese sein:
PNC 913 217 006
EAN-Nummer 7332543123940
Energie-Effizienzklasse A+
Schleuderwirkungsklasse B
Fassungsvermögen Waschen kg 6
Max. Schleuderdrehzahl (U/min) 1200
Verbleibende Restfeuchte (%) 53
Wasserverbrauch pro Jahr in l 8790
Geräusch Waschen db(A) re 1 pW 56
Geräusch Schleudern dB(A) re 1 pW 76
Deklarationsprogramm Baumwolle Eco 60°C volle u. halbe Beladung, Baumwolle Eco 40°C halbe Beladung
kWh - min. Energiesp. 60°C 1.09 - 249
Zeit Baumwolle Eco 60°C min 249
kWh - min. Energiesp. 40°C, Teilbeladung 0.67 - 146
kWh - min. Energiesp. 60°C, Teilbeladung 0.8 - 159
Jahresverbrauch Energie (kWh) - Wasser (l) 192 - 8790
Energieverbrauch pro Jahr in kWh 192
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) ,48
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) ,48
Wasseranschluss Kalt
Aufstellungsart Freistehend
Absicherung A 10
Anschlusswert (Watt) 2200
Anschluss-Spannung (Volt) 230
Farbe Weiß
Gerätehöhe mm 890
Gerätebreite mm 400
Gerätetiefe mm 600

Ja natürlich ist das Teil zwischen Trommel und Laugenbehälter gefallen, wahrscheinlich beim Wäsche reintuhen. Be...
14 - Zanker DLE -- Zanker DLE
Wenn die vorhandene Leitung sowiso 6 qmm hat, was spricht dann gegen den Tausch des Automaten gegen 35A Sicherung ?

Zum anderen, wenn eine Schwingungspaketsteuerung die Kurvenform der Spannung und somit beim ohmschen Verbraucher auch des Stromes insofern verändert, so dass z.B. der Sinus phasenan- oder -abgeschnitten wird, ändert sich auch der Effektivwert der Spannung bzw. des Stromes. Und alle Angaben beziehen sich immer auf den Effektivwert. Daraus folgt, dass dann eben effektiv keine 34,8 A sondern 26,1 A fließen.

Wenn eine Heizwendel beispielsweise 6,6 Ohm Widerstand hat, fließt bei 230V sinusförmiger Spannung ja auch ein Strom zwischen -47,1 A --- 0 A --- +47,1 A. Aber das sind trotzdem effektiv nur 34,8 A weshalb auch eine Absicherung von 35 A ausreichend ist ohne betriebsmäßig überlastet zu werden. Es wird ja nicht der Momentanwert betrachtet sondern eben der Effektivwert. Sonnst müsste unsere Spannung ja nicht mit 230 V sondern mit irgendwas zwischen -311 V und +311V innerhalb 20 ms oder eben als angegeben werden. Was aber keinen Sinn ergibt (net dass mich Sam2 schimpft...
15 - Frage wegen Backofenleistung -- 80 Ampere über 230 Volt Steckdose??? -- Frage wegen Backofenleistung -- 80 Ampere über 230 Volt Steckdose???
Vielen Dank für eure Antworten!

Ich werde doch einen Händlerlink posten, da bei diesem Händler wirklich ausführliche Informationen dabeistehen welche hier weiterhelfen

http://www.premiumshop24.de/siemens.....utsch

Da stehen 3 Sachen:

- Backofen Elektroanschlußwert (W) 11400
Ok, damit ist dann vielleicht echt nur der Anschluss gemeint, vielen Dank hierfür


- Absicherung (A) 3*16
Das verstehe ich nicht ganz. Heißt das, dass man 3 Stecker einstecken muss, wobei jede Leitung mit 16 Ampere abgesichert seien muss? Oder bedeutet das, dass der Backofen intern mit 3*16 Ampere gesichert ist und die Leitung für 48 Ampere gesichert seien muss?

- Kochfeld Elektroanschlußwert (W) 7600
Wenn da extra nen Anschlußwert für das Kochfeld dabeisteht, dann werden sich die obigen 11400 W doch nur auf den Backofen beziehn oder nicht?

Also wäre schön, wenn da jemand Licht ins dunkeln bringen könnte. Es werden auch auf jeder anderen Seiten diese 2 Anschlusswerte abgebildet (auf manchen Seiten steh...
16 - Wohnungsverteiler kein Platz - Subverteiler? -- Wohnungsverteiler kein Platz - Subverteiler?
Ich versuch es möglichst VDE/ÖVE-gerecht zu machen. Das Erdkabel muß bleiben wie gehabt, nötigenfalls sichere ich vorm Erdkabel mit 3x13A ab.
Das schwerste Gerät ist eine kleine Tischkreissäge 230 V, etwa 1,5 PS.
Sonst nur kleine Werkzeugmaschinen und die natürlich immer einzeln.

Im Winter wärmt den sehr stark isolierten Raum als Frostschutz eine Bodenheizmatte mit 120 W bei unter Null Grad. Letzten Winter waren das in Summe 15 Betriebsstunden.

Die Sorgen sind vermutlich eher formal berechtigt als technisch begründet.
----------------------

Ja, 2 4pol FI. 1 im Hausverteiler, 1 im Wohnungsverteiler.
----------------------

Noch keine Antwort:
Gibts die Regel wonach der Querschnitt nach einer Absicherung mindestens dieser entsprechen muß, oder sind Steuerleitungen ausgenommen?

LG
Franz ...
17 - Sterndreieckschaltung -- Sterndreieckschaltung
Guten Abend liebes Forum,

ich habe eine Frage betreffend einer Sterndreieckschaltung.

Gerät (lt. Typenschild):
- 3~ Drehstrom
- Spannung Dreieck: 400V
- Spannung Stern: 690V
- Strom Dreieck: 34.2A
- Strom Stern: 19.7A
- kW: 18,5
- cos phi: 0.9

Aktuell läuft die Pumpe direkt an, welches natürlich einen starken Spannungseinbruch hervorruft.
Somit war relativ schnell klar, eine Sterndreieckschaltung muss her.

Nach einigerzeit suchen habe ich im Internet den Hersteller "Benedikt & Jäger" gefunden, welcher hier in der Nähe sogar einen Standort mit Verkauf hat.
Ich habe auch Möller (Eaton) in Betracht bezogen, nur die haben ja leider keinen Verkauf, daher müsste man das ja wieder über Onlineshops beziehen und mit den Lieferzeiten nunja :/.
Nach längeren durchsuchen habe ich in deren Katalog eine "Sterndreieckschütz" Schaltung gefunden.

Angaben zur Sterndreieck-Schützschaltung:
Typ: K3Y40 230
Motornennleistung AC3:
Bei 380V/400V/415V 22kW
Bei 500V 30kW
Bei 660V/690V 22kW
Nennstrom AC3 400V:
45A
Vorbereitet für Motorschutzrelais: U3/42

Betätigung: Spulenspg. 220-240V, 50Hz
Motorschutzrelais U3/42 wäre Einstellbar für 24-35A
...
18 - Absicherung Elektroherd -- Absicherung Elektroherd
Liebe Elekrtonikforum-Gemeinde,

ich prüfe die Anschlussmöglichkeit eines Elektroherdes in einem alten Haus und benötige euren Rat. Der Herd hat folgende Daten:

(1) Induktionskochfeld Alfa Magic Cooking 4i
P = 7200 W

(2) Backröhre AEG E3000 4W
P = 10,6 kW

Gesamtleistung ca. 18 kW

Aus meiner Sicht müsste der Anschluss wie folgt abgesichert werden, damit die Sicherung nicht unter Volllast kommt:

a) 80 A für 230 V~ ergibt 18,40 kW
b) 3 x 25 A für 400 V 3~ ergibt 17,25 kW (3x230V Sternschaltung)

Bei Berücksichtigung von 140% Überlast wären das a) 63A b) 3x 20A

Alle Beiträge, die ich im Forum gefunden habe, geben eine Absicherung für E-Herde von 16 A 400V 3~ bzw. 25 A 230 V~ an, was nicht in die Nähe von 18 kW kommt. Wie wird hier gerechnet? Wenn der Nutzer bei einem großen Koch-Projekt gleichzeitig Backröhre und 4 Kochfelder einschaltet, sollte die Sicherung nicht kommen.

Angaben zum Anschluss:
In die Wohnung wurde eine Phase 220 V~ + N verlegt und mit 35 A abgesichert. Im Mietshaus liegen 400 V 3~, Absicherung weiß ich nicht, aber der Mieter bräuchte dann auch einen Drehstrohmzähl...
19 - Umbau eines Saunaofens von 7,5 kw auf 3,5Kw -- Umbau eines Saunaofens von 7,5 kw auf 3,5Kw
Die Heizelemente sind in Sternschaltung geschaltet, werden also immer (Auch bei Drehstromanschluss) mit 230V betrieben. Man kann den Ofen zB. so umbauen/ anschliessen, dass ein Heizelement direkt an 230 V hängt und die anderen beiden in Serie geschaltet sind und dann jeweils mit 115V betrieben werden und somit je 625W Leistung abgeben. Das wäre dann als Gesamtleistung 2500W+2*625W=3750W. Das ist zwar minimal mehr als 16A, aber könnte bei einer 16A-Absicherung noch so gerade im Toleranzbereich liegen, wenn sonst keine Verbraucher eingeschaltet sind. Welcher Leitungsquerschnitt ist denn überhaupt verlegt und wie (Erdkabel, Schutzrohr) ? (Evtl. lässt sich die Zuleitung dann nämlich auch höher absichern und man kann 2 Heizelemente direkt betreiben insg. 5kW)
Welchew Maximaltemperatur erreicht werden kann, hängt stark von der Isolierung und der Aussentemperatur ab (genauer gesagt von der Differenz Innentemp.-Aussentemp.) es stellt sich dann ein thermisches Gleichgewicht ein, wenn die Verlustleistung gleich der Heizleistung ist.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am  2 Sep 2011 10:57 ]...
20 - Neugierig -- Neugierig
Also zum Thema Kurzschlussstrom: da ist zuerst einmal zu unterscheiden in Zi und Zs.
Der Widerstand von Trafo L mit allen Leitungen und Verbindungen und zurück zum Trafo über den N ist der Netzinnenwiderstand Zi . Er begrenzt den möglichen Strom, der da fließen könnte.
Der Widerstand vom Trafo L und zurück zum Trafo über den Schutzleiter ist der Schleifenwiderstand Zs. Er beinhaltet alle Widerstände im Leitungsweg.

Wenn ich den Kurzschlussstrom messe und da einen Wert von 680 A erhalte bedeutet das, das der Widerstand da gerade 230 V :680 A = 0,34 Ohm beträgt bei 80 A sind das dann 230V:80A= 2,875 Ohm. Das ist der höchstzulässige Zi für einen B16.
So nun zu deinem Steuerstromkreis da fließt normal max 1A also Absicherung mit 1A.
Nehmen wir an deine Sicherung benötigt mindestens den 5 fachen Nennwert zum Schnellauslösen.
Dann dürfte Zi max 230V:5A = 46 Ohm betragen. Denn diese 46 Ohm begrenzen den Strom auf 5 A! mehr kann dann bei diesem Wert nicht fließen. Ist der Widerstand geringer steigt natürlich auch der mögliche Strom. Bei höherem Widerstandswert wird der Mindeststrom nicht erreicht. Folge die rechtzeitige Abschaltung ist nicht gewährleistet. ...
21 - Dimensionierung Leitungsquerschnitt und Sicherungsautomat für ein Klimagerät -- Dimensionierung Leitungsquerschnitt und Sicherungsautomat für ein Klimagerät
Guten Tag liebe Foren - Nutzer,

Meine Frage ist zu einem Klimagerät der Marke Alaska SAC12010QC, das ich mir vor ein paar Tagen angeschafft habe. Es geht um die Leitungsdimensionierung und welche Absicherung ich für dieses Gerät benötige.


Technische Daten des Klimageräts:

Nennspannung: 230/240V
Nennfrequenz: 50Hz
Klimatyp: T1
Isolation: I
Kühlmittel: R410A
Kompressor LRA: 24A
Kühlleistung: 3500W
Heizleistung: 3800W
Eingangsleistung Kühl.: 1150W
Eingangsleistung Heiz.: 1250W
Nennleistung Kühl.: 1485W
Nennleitung Heiz.: 1590W
Spritzwasserfestigkeit: IP24


Ach genau noch ein paar Infos zur Umgebung:

Das Klimagerät besteht aus zwei Einheiten, eine für den Außenbereich und eine für den Wohnbereich.
An dem Geräteteil für Innen ist ein Schuko-Stecker angschlossen und über eine Klemmstelle wird das Außengerät versorgt (Leitung war dabei H07RN-F 3x1,5mm²).
Die Leitungslänge müsste 20m betragen, von Unterverteilung zum Innengerät.
Die Wand in der die Leitung verlegt wird ist eine Metallständerwand mit Steinwolle gedämmt.

1.Was hat es auf sich mit dem Kompressor LRA-Wert (24A), die Größe ist mir noch nicht bekannt? (die Frage ist nur persönliche...
22 - Herdzuleitung bei Wechselspannung -- Herdzuleitung bei Wechselspannung
Propagieren tue ich das nicht - ich sehe in diesem speziellen Fall auch keine größere Gefahr, weswegen ich fzH (fürZuHaus)es auch so machen würde und für einen guten Freund sogar mal vor einiger Zeit so gemacht habe, nämlich die Adern hart parallelgeschaltet.. Da war die "Phase" zweimal schwarz und "der" N braun plus blau , es ging über ein NYY in den "Stall", wo Licht und eine einzige Schutzkontaktsteckdose war. (TT-Netz; Ströme auf dem PE also minimal. Ist inzwischen abgerisssen, der Stall...)
Es gibt eine ganze Reihe von VDE Richtlinien, Normen etc., die physikalisch nicht nachvollziehbar sind, andere erlauben Dinge, die ich aus Erfahrung für nicht ungefährlich halte, da erlaube ich mir zu denken und das auszusprechen. So ist mir das Geschrei um den H-Automaten leid, mit den zugelassenen Diazed-Sicherungen gleichen Nennstroms ist die mögliche Langzeit-Überlastung deutlich noch höher.
Natürlich sind H-Automaten Mist, weil sie bei Anlaufströmen von größeren elektromotorischen Geräten bis herunter zum Staubsauger übernervös abschalten - man muß aber wissen, wann diese schnellen Dinger und wofür sie entwickelt wurden, nämlich um in den 40ern bei der damaligen Cu-Knappheit die Nullung vertreten zu können. Es war eine Kriegs-Vorschrift, wel...
23 - Gerät anschließen -- Herd Zanussi HN212w

Zitat :
klö-mö hat am 16 Jul 2009 12:28 geschrieben :
Man kann einen Ofen auch mit einem 230 v Anschluss betreiben, nur dann kann man nicht alles auf einmal im Ofen betreiben sonst fliegt die Sicherung raus.

Wie kommst Du darauf ?
Wenn ich ein 3x10mm² mit Absicherung 50A zum Herd lege, dann fliegt da nichts raus.


Gruß DD ...
24 - Stromverteiler was ist alles drin? -- Stromverteiler was ist alles drin?
bei so Elektroversorgungen für Grillfeten, Scheunen-festen usw. würde ich mir eher Sorgen über einen eventuell nicht vorhandenen N-Leiter in der CEE-Steckdose machen, als deren vorangehende Absicherung.

So ein schwimmender N-Leiter kann sehr unangenehm sein, wenn man von einer CEE-Steckdose 230 V abgreifen möchte.

Solche 4polig angespeiste (ohne N) "Starkstromsteckdosen" trifft man gerade in landw. Objekten relativ häufig an. ...
25 - Bosch 2500 Watt Häcksler an 13 A Leitunsschutzschalter? -- Bosch 2500 Watt Häcksler an 13 A Leitunsschutzschalter?
Guten Tag zusammen

Habe mir heute einen Bosch AXT 2500 HP Gartenhäcksler (230 Volt) gekauft (Sind übrigens zurzeit sehr günstig zu haben, da Anfang kommendes Jahr ein neues Modell herauskommt). Gemäss Betriebsanleitung ist eine 16 A Absicherung notwendig. Ich habe aber leider nur eine Wechselstromdose mit 13 A Absicherung (Leitungsschutzschalter von Hager, Typ C mit vorgeschaltetem FI) zur Verfügung. Kann das Gerät daran vernünftig und sicher betrieben werden?

Besten Dank und Gruss

Philipp ...
26 - Zuleitung für den Gartenteich -- Zuleitung für den Gartenteich

Zitat :
Fentanyl hat am 17 Okt 2008 03:47 geschrieben :


Und nimm dir meinen rat mit den Wasserdichten Steckverbindungen zu herzen - normale Schuko-Steckdosenleisten sind für dauerhafte Außenanwendungen logischerweise absolut nicht erlaubt!

Nehmt als Leitung bitte mindestens NYY-J 3x4mm² RE und sichert mit B13A ab, das ist eine Basis, auf der man arbeiten kann. Kostenpunkt: ~2 Euro pro Meter.

MfG; Fenta

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fentanyl am 17 Okt 2008  3:51 ]


2,5mm² sind völlig ausreichend, rechne doch bitte mal nach: Angenommen, der Schleifenwiderstand an der Terassendose sei 2 Ohm, Absicherung B16A.
Damit der B16-Automat sicher auslöst, muss mindestens 80A fliessen, bei 230 V entspräche das 2,875 Ohm Gesamtschleifenwid. 25m Nyy-Kabel entspräche 50m Drahtlänge:
R=Rho(Cu)*L/A= 0,0175 Ohm*mm²/m * 50m / 2,5mm² =0,35 Ohm , wäre dann 2,35 Ohm Gesamtschleifenwiderstand, sehe daher kein Problem mit...
27 - Nur 4 Adern zu den Unbterverteilern -- Nur 4 Adern zu den Unbterverteilern

Zitat :
sam2 hat am 25 Aug 2008 17:52 geschrieben :
Die Angaben von Fenta sind in einigen Punkten nicht korrekt:

Es muß i.d.R. zwei getrennte Potentialausgleichsverbindungen geben!
Einmal zentral für das Gebäude (meist im Keller) und einmal bei jedem Badezimmer (das sind Räume mit Bade- und/oder Duschwanne). Nur für Bäder im EG, die direkt oberhalb des HPA liegen, kann das ggf. entfallen. In oberen Stockwerken ist IMMER ein separater örtlicher PA nötig.

In Deinem Fall müssen dort jeweils die Heizungsrohre mit dem PE(N) in der zugehörigen UV verbunden werden. Stimmt, an die Heizung im Bad hatte ich nicht gedacht, danke für die Ergänzung.


Zitat :
28 - Anschlüsse Kraftstromstecker -- Anschlüsse Kraftstromstecker

Hier die Daten:

Daten: Anschluß:400 Volt Frequenz:50/60 Hz Max. Netzleistung:4,8 KVA (60%) Absicherung:16 Amp. Spannung:18-39 Volt Regelbereich:30-230 Amp. (max.) Einschaltdauer:nach EN 609774 (20°) 250 Amp./35%, 180 Amp./60%, 140


Mir war so, als wenn 32A Geräte nichts an 16A zu suchen haben.Andersrum hast du aber auch wieder recht.
Habe aber nur eine 32A Dose, davon abgesehen geht es mir um die Anschlüsse und da stehen 5 Anschlüsse gegen 4 ,,Anschlussleitungen,,.
Wenn es so wichtig ist, kann ich ja die 32A Dose mit 16A absichern statt 32.

Ich habe viele Kabel bei mir zu Hause, aber keins liegt unter der Erde, auch nicht die Zündkabel im Auto oder Antennenkabel.
Anschlussleitung kann auch eine Wasserleitung oder sonst etwas sein.

Glaube mal das mich die meißten verstehen, bis auf Ausnahmen. ...
29 - aus 230 Volt 380 Volt machen -- aus 230 Volt 380 Volt machen
Hallo,

die 230 Volt kommen aus der Kabeltrommel und überbrückt auch die 50 Meter.

Hm, Querschnitt und Absicherung habe ich grad nicht parat.

Die Absicherung halte ich für ok, das ist alles neu.

Der Querschnitt der Kabeltrommel ist wohl handelsübliche Ware, für einen Profi vermutlich zu klein.

Mal gucken, was passiert.


Was für Schaden könnte denn der Motor nehmen?

Lg
Braunbaer ...
30 - Waschmaschine Miele WS5426 -- Waschmaschine Miele WS5426
Hallo Gilb
so hier mal die Kompletten Daten vom Typenschild

Typ WS 5426
Nr.00/12964460
Spannung 230/400 V Ist auf 400V angeschlossen
Leistung 2850/5600 W
Absicherung 16 A

Münzautomat Vorhanden
...
31 - Glaskeramikkochfeld mit autarkem Backofen -- Glaskeramikkochfeld mit autarkem Backofen
Wir bekommen (hoffentlich bald) eine neue Küche!

Ist:

Normales 4 Platten Kochfeld und Backofen darunter, angeschlossen an Herdanschlußdose 5x2,5mm² 3 Phasen 400 Volt jeweils über LSS 20 Ampere abgesichert.

Neu:

4 Zonen Glaskeramikkochfeld und autarker Backofen in ca. 4 m Entfernung. Gesamtabsicherung erforderlich 3 x 16 Ampere.

Problem:

Der neue autarke Backofen mit Schukostecker verlangt nach Steckdose mit 16 Ampere Absicherung, steht in ca. 4 m Entfernung (reine Kabellänge) vom Kochfeld/Herdanschlußdose und dort ist natürlich keine extra abgesicherte Steckdose vorhanden. Ich habe mich bereits eingehend mit der Problematik befasst und verschiedene Anschlußmöglichkeiten ins Auge gefasst. Grundlegend laufen alle Geräte auf 230 Volt und nur aufgrund der Leistungsaufnahme sind mehrere Phasen sinnvoll/notwendig. Das Kochfeld benötigt laut Küchenplaner 2 Phasen, nun wollte ich die dritte Phase mit einer doppelten Herdanschlußdose sowie separater Herdanschlußleitung 3 oder 5x2,5mm² (5 Stippen sind hier tatsächlich billiger als 3 Strippen!) zum Backofen führen. Kann ich das nach geltenden Bestimmungen tun? Ich bekomme die 2,5mm² Stippen nämlich nicht in eine eigentlich für 16 Amper...
32 - Waschmaschine Miele W914 -- Waschmaschine Miele W914
Hallo Jörg,

willkommen im Forum und Danke für die Vorschußlorbeeren.

Die Miele Waschmaschine (bzw. der Waschvollautomat) W 914 wurde von Miele zwischen 1990 und 1994 gebaut.
Es ist ein emailliertes Standgerät mit Kunststoffarbeitsplatte, befestigungsfrei aufstellbar, mit Unterbau-Bausatz unterbaufähig, Türanschlag rechts, voll zu öffnende Vorderwand, runde Wäsche-Einfülltür, ohne Waterproof-System.
H x B x T ca. 850 x 595 x 600 mm.
965 mm Tiefe bei geöffneter Tür, Gewicht 103 kg.
Elektroanschluß AC 230 - 240 Volt, 50 Hz, 3,2 kW, Absicherung 16 A erforderlich. (Ab Fabrik.-Nr. Index 20/ nur noch 2,7 kW (16 A) oder 2,3 A (Sondermodell in 10 A-Ausführung).
Wasserzulaufschlauch 3/4 Verschraubung, 1.500 mm lang.
Ablaufschlauch DN 22, 1.500 mm lang.
Programmübersicht Einknopfbedienung
Temperaturen:
Koch- /Buntwäsche 95°, 80°, 70°, 60°, 50°, 40°, 30°C
(ab Index 20/ sind die Temperaturen 80°C und 70°C
als 75°C zusammengefaßt worden)
Pflegeleicht 60°, 50°, 40°, 30°C
Pflegeleicht-Fein 60°, 50°, 40°, 30°C, kalt (24°C)
Wolle 40°, 30°C, kalt (24°C)
Mini 40°C*
Extraspülen, Pumpen, Schleudern, Stärken
Einweichen, Vorwäsche (über Drucktasten zuschaltba...
33 - Unterverteilung Garage - Absicherung der CEE Wanddosen ? -- Unterverteilung Garage - Absicherung der CEE Wanddosen ?
Hallo,
ich möchte die alter UV in der Garage ersetzen. Hätte da aber noch Fragen zur Absicherung der CEE Wanddosen und bin für jeden Vorschlag und Anregungen dankbar.

So stelle ich mir die Neuanlage vor:
Zuleitung mit NYM 5x10mm², Verlegeart B2, Vorsicherung mit Linucur 3x35 A gl
Unterverteilung 2-reihig AP IP55, 1x Fi 40/0,03A 4-pol. und 1x 25/0,03A 2-pol.

Über den 40 4-pol. Fi sollen die Absicherungen für 3 CEE Wanddosen und die Schukosteckdosen laufen.
-1x CEE 400 Volt 32A
-1x CEE 400 Volt 16A
-1x CEE 230 Volt 16A
-1x Zuleitung E-Kran mit Sicherung B10
-1x Zuleitung Kompressor mit Vorsicherung B13 oder B16 mit Stromstoßschalter und Betriebsstundenzähler
-und gut 10-15 Schukosteckdosen aufgeteilt auf 2x B16 Leitungsschutzschalter

Über den zweiten Fi soll die Beleuchtung abgesichert werden
-12 Leuchstoffleuchten über verschiedene Schalter
-6 Halogen Leuchten mit 230 Volt a 150 Watt
-und ein Halogenstrahler 230 Volt 300 Watt
Für die Beleuchtung dachte ich an zwei B10 LS

Anmerkungen.
Die Halogenleuchten werden mit je 3x 150 Watt über 2 Bewegungsmelder geschaltet. Der 300 Watt Strahler ist separat schaltbar.

Bei den CEE Wanddosen benötige ich eigentlich nur die 400 Volt 16A Dose. D...
34 - Es wird heiss diesen Herbst! -- Es wird heiss diesen Herbst!
Licht aus schrieb:


Zitat :
Mit Wechselspannung!

Naja im ernst sinds 3 x 230 V Sternschaltung



Hmm, macht pro Außenleiter 9kW/3x2=6kW!

I=P/U=6000W/230V=26A

Ergo:
Sollte also für einen 32A Anschluß kein Problem darstellen!
Also: Alte ausgeleierten Anschlußdose/Stecker erneuern, zul.+ absicherung überprüfen, messen und fertig!

...
35 - Seltsame YM-Leitung -- Seltsame YM-Leitung

Ich habe bei der Kellersanierung die stillgelegte Hauszuleitung aus DC-Tagen zersägt. 3 ziemlich dünne Kupferadern (vielleicht 6mm2, eher nur 4, war auch beim Hausanschluß nur mit 25A DII abgesichert) in Bitumen vergossen, das Resultat rund und schonmal fast 25mm dick, dann noch mit einer Art teergetränktem Bindfaden umwickelt. Absolut irres Zeug!
Die wesentlich neuere 230/400V-Hauszuleitung die 1998 außer Betrieb ging weil sie für die Ausschachtung des Vorgartens zu flach verlegt war sah allerdings auch ähnlich aus. Mitten im Vorgarten war in einer Gießmuffe normales NYY 4x?? angeschlossen (wird aber bei Absicherung mit 100A NH nicht gerade wenig gewesen sein), das führte zur Hausanschlußsäule an der Grundgrenze. ...
36 - Wäschetrockner mit Wärmepumpe (AEG-Electrolux vs. Blomberg) v. Stiftung Warentest -- Wäschetrockner mit Wärmepumpe (AEG-Electrolux vs. Blomberg) v. Stiftung Warentest

Es ist zwar ein gänzlich anderes Verfahren und es ist, zusätzlich zur Schuko-Steckdose, noch eine Gassteckdose erforderlich.
Ferner wird noch ein Abluftrohr benötigt, Mindestdurchmesser 100mm.
Die Verbrauchswerte und der Zeitbedarf sind aber unbedingt erwähnenswert.

Novotronic T 478 G

Intelligentes Trocknen
Gasbeheizter, vollelektronischer Ablufttrockner für 1 bis 5 kg Beladung
zum einfachen Anschluss an eine Gas-Steckdose
Sensitiv-Trockensystem für energiesparendes Trocknen
Update-Möglichkeit zur Programmaktualisierung

Programmwahl
Einknopf-Programmwahl, variable Trockenstufen, Zeitwahl
Glätten- und Finish-Programm, Knitterschutz
Programmablauf-Anzeige

Design
Gerade Blende
Emaillierte Front und Seitenwände

Zusatzfunktionen
Trommelbeleuchtung

Extras
Schonen
Summer mit variabler Lautstärke

Sicherheitssysteme
Kundendienst-Testprogramm
Kontrollanzeigen: Gasbrenner-Betrieb und evtl. Störungen

Bauform
Nicht säulenfähig, unterbaubar (Unterbausatz erforderlich)
Elektroanschluss: Anschlusskabel ca. 2 m
Anschlusswert: 0,3 kW
Ausschließlich für Erdgasbetrieb
Gasanschluss: Gasschlauch ca. 1,5 m mit Gas-Steckanschluss

Technische Detai...
37 - Jetzt reichts -- Jetzt reichts
ich versteh die ganez aufregung nicht...

der fargesteller hat zumindest darauf hingewiesen, dass ihm bewust ist wie gefährlich basteleien direkt an 230V sind und er aus diesem grund einen trenntrafo verwenden wird.

die wichtigste forderung nach dem erkennen der möglichen gefahren ist also meines erachtens erfüllt.


Zitat :
Elektrofachkraft ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann


Und das ein Elektromeister der z.B. in der Gebäudeinstallation tätig ist sich mit elektronik nicht so gut auskennt, wie ein elektronikentwickler ist doch kein problem und dafür gibt es ja dieses forum. oder etwa nicht?

die reaktion auf perls - evtl- etwas übereilte aktion den beitrag zu schließen - ist allerdings alles andere als angemessen gewesen und zeigt mir, dass der kollgege zumindest im arb...
38 - Altbausarnierung eines Vereinsheimes -- Altbausarnierung eines Vereinsheimes
Zum Absichern :

Abschaltbedingung Zs <= Uo / Ia
-
Ia = Abschaltstrom aus LS-Schalterkennlinie , nach Tab. in Tabellenformelbuch : Ia = 5 * In = 80A bei Typ B.

(Abschaltzeit nach DIN VDE 0100 bei Steckdosenstromkreisen 0,2s bis zu 35A Nennstrom und ortveränderliche Betriebsmittel mit Schutzklasse I ; 5s bei alle anderen Stromkreisen z.B. E-Herd etc..)

also ->
- Maximalwerte :
230V/80A (B16A)= 2,88 Ohm.
230V/65A (B13A) = 3,53 Ohm
230/50A (B10A) = 4,6 Ohm

Also wie richtig erkannt -> geringer Absichern.
Wobei noch Spannungsfallrechnung mit exakter Absicherung und Leitungslänge sowie Verlegungsart nötig ist !
...
39 - durchlauferhitzer und leitungsquerschnitt -- durchlauferhitzer und leitungsquerschnitt
sooo... jetzt muss ich doch eine frage loswerden.
muss und will meine spüle via durchlauferhitzer bewarmwassern.

jetzt habe ich noch 2 durchlauferhitzer à 3,5 kW bei 230 V...
nujaa... ich habe bemerkt, dass, wenn ich nur EINEN anschliesse (siehe garage) nur mäßig warmes wasser kommt. jetzt frage ich mich natürlich, ob mir eine "reihenschaltung" dieser beiden möglich wäre. also 3,5 + 3,5 = 7kW...

alternativ käme ein 7,schlagmichtot kW bzw. 10 kW DLE in frage... allerdings wollen die zwanghaft ihre 400 V an 3 leitern. hab an der einbaustelle aber nur 1,5 mm²/leiter liegen... iss das machbar?!

bzw. ALLGEMEINE FRAGE... gibts ne faustregel "PI" * "DAUMEN" * leistung * Spannung * Absicherung = leitungsquerschnitt oder so?!
also ihr wisst was ich meine... komm ich irgendwie von der benötigten leistung auf mein kabelquerschnitt?!

grüße und hallo in diesem forum......
40 - Gartenhaus und Erdung -- Gartenhaus und Erdung
Hallo alra da ist ein kleiner aber feiner Fehler !!
der Strom teilt sich am hak auf in einen Strom durch den Pen und in einen durch die Erde . zum 2 der Schleifenwiderstand begrenzt den Kurzschlussstrom und dieser muss fliesen können damit die vorgeschaltete Sicherung in der vorgeschriebenn Zeit auslösen kann (die Höhe der Fehlerspannung ist dabei völlig nebensächlich (Berührungsspannung ist Teil der Fehlerspannung ), da das Sicherungselement das Bestehenbleiben dieser verhindern soll ).Schutz durch Abschaltung (und damit Begrenzung der Einwirkzeit 0,2 sek neuerdings 0,4 s )
Wenn ein FI vorhanden ist und ein Fehlerstrom fliest kann der Widerstand wesentlich höher ausfallen und zwar ub / delta in = re das sind bei 50 volt und 30 mA zirca 1,6 kohm ( Fehlerstromschutzschalter übernimmt den Personenschutz jdoch nie einen Kurzschluss oder überlastschutz in deinem Rechenbeispiel würde ein Kurzschlusstrom von 48 A fliesen , das reicht noch nicht einmal um einen B10 zum rechtzeitigen Auslösn zu bringen . (vorgeschaltter 30 mA FI trennt bei einem Fehler infolge des wesentlich geringren Strommes schon bei kleinerer Fehlerspannung )Folge Absicherung mit max 6 A !!!!zur Berechnung des Spannungsfalls verwende mal folgende Formel
Delta u (Spannungsfall die Spannung die über d...
41 - Kann man in einen Altbau eineSicherung von 20A auf 32 bzw 35A umwandeln? -- Kann man in einen Altbau eineSicherung von 20A auf 32 bzw 35A umwandeln?
bei entsprechendem Leitungsquerschnitt von der Unterverteilung zum Boiler kann man mit der Absicherung hochgehen. Allerdings, ob Dir das was bringt, lässt sich nur mit Angabe des Vorsicherungswertes sagen. Also den Wert posten und vielleicht auch ein paar Fotos.

Ganz nebenbei, wir haben 230 V, nichtmehr 220V

Edit: fast hätte ichs vergessen: der Elektrizitätsversorger muss natürlich auch wissen, dass Du einen Durchlauferhitzer betreibst - kann auch sein, dass von dort Kopfschütteln kommt.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: darkstar am  7 Okt 2004 12:21 ]...
42 - Fachleute. Bitte helfen... Nulleiter?? Elektroherde.. -- Fachleute. Bitte helfen... Nulleiter?? Elektroherde..
Ich steh gerade ein bischen auf dem Schlauch und brauch mal einen Tip von einem Fachmann.

Es geht im speziellen um Elektroherde und zwar darum einen Elektroherd aus Deutschland zu importieren und in der Schweiz anzuschliessen. Das Versorgungsnetz ist in der Schweiz übrigens das gleiche wie in Deutschland also: 230V und 400V (50Hz).

Ein Typ in einem anderen Forum behauptet, es gäbe extra Geräte für den Schweizer Markt und man müsse sich bei seinem Energieversorger erkundigen ob man das Deutsche Gerät überhaupt mitnehmen und anschliessen darf. Es gäbe eine Regelung in bestimmten Netzen wegen einer möglichen: Nullleiterüberlastung.
Was soll denn das sein??

Es ging eine kleine Diskussion los und was der sagt kann ich nicht so recht glauben.

Er sagt nämlich folgendes:
In Deutschland laufen 90% aller privaten Herde/Kochmulden nicht mit Drehstrom, sondern nutzen nur die drei Phasen einer Starkstromsteckdose.

Das hab ich nicht geglaubt und es interessiert mich besonders ob das so ist.

Dann schreibt er mit einem Beispiel folgendermaßen weiter:

(V = Verbraucher in unserem Fall z.B Herdplatte,
P = Phase, N= Nulleiter)

interne Verdrahtung bei modernen D-Geräten

P1---V1----N (230V)
43 - 2. FI für Erdkabel (?) -- 2. FI für Erdkabel (?)
Garten - da geh ich mal davon aus, dass dir 6A nicht ganz reichen werden, oder?

Und für mehr wird das mit dem Spannungsfall problematisch.

Dieser Spannungsabfall auf der Leitung darf nicht mehr als 3% betragen zwischen Zähler und Leitungsende.

Kupfer hat 'ne Leitfähigkeit (=Kehrwert vom Widerstand) von ca. 56 A*m / mm²*V, macht bei 1,5er Leitung dann 84 A*m/V.

Erlaubt sind als Spannungsfall wie gesagt 3% von 230, das macht dann 6,9V.
Mutlipliziert man also die Leitfähigkeit mit den erlaubten 6,9V macht das dann 579,6 A*m.
Wenn man nun noch durch die gewünschte Stromentnahme von 16A dividiert, bleiben noch ca 36m. - dies ist allerdings die Gesamtlänge des Kupferleiters, heißt also, da der Strom ja hin- wie auch zurückfließen muss, dass nur noch knapp 20m zulässig sind. Bei 10A sind's dann rund 30m.


Heißt also, deine Leitung hat für die Entfernung einen viel zu leinen Querschnitt.
Bei rund 60m wären für 13A 4mm² gerade so mit etwas gutem Willen ausreichend (eigentlich 4,03mm² nötig).

Da stellt sich dan nauch shcon die Frage, inwiefern nicht auch ein Teil deiner Werkstatt evtl. nicht ganz korrekt angeshclossen ist, aber das ist zunächst wohl nachrangig.

Wie wär's mit neuer Leitung direkt vom Hauptverte...
44 - einpoliger oder zweipoliger-LS -- einpoliger oder zweipoliger-LS
Schön, daß ich hier gleich so vermißt werde :-)

Ich hatte in Oberösterreich vor einigen jahren so einen Fall wo 1+N-LS sehr nützlich gewesen wären. Situation: TT-Netz, Freileitung, Haus liegt am Ende einer Strecke von mehreren 100m 230/400V-Leitung vom Trafo, an der Leitung 5 oder 6 Häuser. Wenn es gegen 23 Uhr regnet und warm ist, fliegt der FI (100mA, ca. 20 Jahre alt, dran hing: Hausinstallation, Kühltruhe, E-Herd, Waschmaschine, Tankstelle, Garage und zu guter Letzt die Jagdhütte, versorgt über ca. 50m NYY). Also: systematisch alle Stecker raus, FI wieder rein. Dann einen Stecker nach dem anderen wieder rein. Bei der Kültruhe flog der FI. Was macht Mensch, der seine Ruhe haben will und nicht mitten in der Nacht eine randvolle 150l-Kühltruhe evakuieren will? Speisekammer zur Todeszone erklären, Kühltruhe auf Gummimatten stellen, da gings wieder. Elektriker kam mit Isolationswiderstandsmeßgerät, prüfte alle Stromkreise, kein Resultat. Da wars aber schon wieder sonnig und trocken. Beim nächsten Regen Spiel von vorn, dann plötzlich 1 ganzes Jahr Ruhe. Sommer drauf wieder genau um 23 Uhr Finsternis. Alle LS raus, FI einschalten, einen LS nach dem anderen wieder einschalten. Bei zweien flog der FI sofort. Tags darauf regnete es immer noch in Strömen, mittlerweile flog der...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 230 Absicherung Amper eine Antwort
Im transitornet gefunden: 230 Absicherung Amper


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192973604   Heute : 7436    Gestern : 15235    Online : 390        12.9.2026    16:20
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0507569313049