| 1 - FI löst bei Pyrolyseprog. aus -- Backofen Gaggenau Backofen | |||
| |||
| 2 - Erweiterungen im HVT ohne FI -- Erweiterungen im HVT ohne FI | |||
| Es gibt meines Wissens, egal was gerne behauptet wird, keine Verpflichtung, hinter Abdeckungen, die nur mit Werkzeug entfernt werden können und hinter denen sich keine von Laien zu benützenden Schaltorgane befinden, Berührungsschutz einzuhalten. Völlig abgesehen von der Tatsache, dass vier zusätzliche Stromkreise keine wesentliche Änderung dieser recht umfangreichen Anlage darstellen.
Klare Probleme: - Überlastschutz des 4-poligen FIs - fehlender FI-Schutz für die vier neuen Stromkreise Verdacht: der FI mit 300 mA lässt mich ein TT-Netz vermuten, dann müsste dringend ein FI für die Stromkreise im Keller nachgerüstet werden, das war so nie korrekt! Den FI gegen 30 mA zu tauschen wäre auch kein Fehler. Kurz: ich würde vor den Abgang ins EG drei Neozedsicherungen 35 A oder sogar nur 25 A (falls kein Durchlauferhitzer angeschlossen ist) setzen, damit ist der FI geschützt. Das muss unbedingt sein, ebenso wie der FI für die neuen Küchenkreise, der ebenfalls eine Vorsicherung braucht, es sei denn, es wäre ein 63 A. Tausch des vorhandenen FIs wäre schön, Nachrüstung eines FIs für die Keller-Stromkreise ist u.U. unbedingt notwendig. Ein Hauptschalter ist übrigens wie der Name schon sagt ein reiner Schalter und fällt damit aus Selektivitäts-Ü... | |||
3 - Warum verlegt man auch heute bei Steckdosenkreise keine 3 x 2,5qmm? -- Warum verlegt man auch heute bei Steckdosenkreise keine 3 x 2,5qmm? | |||
| Hmm, ich sag mal soviel das ich in meiner eigenen ETW folgende Elektrische Mängel mit meinem bisherigen Wissenstand selbst behoben habe, die durch den Vorbesitzer verursacht, bzw. vorher durch einen Elektriker mangels nötigem Werkzeug etc.
Mängel Spülmaschinendose nicht geerdet, da Erdleiter bei durchbohren der Fliesen getrennt. Provisorische Erdung per Wasserleitung und PE Kabel.
Elektriker behob dies, und unterbrochenen PE mit PE von Herdanschlussdose verbunden. Wohnzimmer einige Dosen ohne PE, bei öffnen der anderen Dosen war der PE unterbrochen. PE wieder angeschlossen.
Außensteckdose (Billig Produkt) Balkon ist zerfallen beim letzten Grillen, ersetzt gegen eine Jung Außensteckdose.
Diese wurde mit einem Lichtschalter nur 10AX betrieben, gegen 16AX Schalter ersetzt.
Perilex Dose ersetzt, da 1 Kontakt verbrannt war.
Lichtschalter so angeschlossen, das nur L geschaltet wird und nur auf dem Fußkontakt nur Spannung anliegt und nicht über die Fassung. | |||
| 4 - Anschluss Brüstungskanal -- Anschluss Brüstungskanal | |||
| Es gibt Brüstungskanäle mit integrierter Hutschiene. Da ein Brüstungskanal in der Regel nur mit Werkzeug zu öffnen ist kannst du auch Sicherungen und FI in diesen einbauen.
Für feste Verlegung gilt mindestens 1,5mm² CU Der Fi in der Wohnung reicht, nur ob das sinnvoll ist steht auf einem anderen Blatt. Im Normalfall befinden sich die Zähler im Hausanschlussraum, von dort geht die Hauptleitung zur UV in der Wohnung und bei Kundenkellern geht meist eine extra Leitung vom Zähler mit eigener Sicherung (FI/LS optimal) zum Kundenkeller. ... | |||
| 5 - Alte Automatenbefestigung (ohne Hutschiene) -- Alte Automatenbefestigung (ohne Hutschiene) | |||
| Hier gibt's noch einige von den Verteilungen, aber ich komme da eher selten mal hin.
Ja, in der abgebildeten Verteilung sind nur LS-Schalter. I.d.R. L- und H-Automaten von der Fa. Sursum. Aber es gibt hier auch noch solche Verteilungen (in gleicher Bauform) mit FIs und FUs. Wenn ich noch mal eine sehe, mache ich gerne mal ein paar Fotos. Mich beeindruckt an diesen Verteilung oft die damalige bunte Verdrahtung mit starren Adern, welche oft geradezu wie bei einem Kunstwerk verlegt sind in perfekten 90Grad Winkeln und Abständen zueinander. Diese Verteilungen, bzw. "Schalttafeln", wie sie damals wohl genannt wurden, haben meist nur eine Pertinax-Platte als Abdeckung. Diese sitzt auf einem Rahmen und ist in den vier Ecke mit einer kunststoffüberzogenen Mutter auf einer Gewindestange befestigt. Wenn man die 4 Muttern (ohne Werkzeug!) losschraubt und die Pertinax-Frontplatte abgenommen hat, kann man dahinter oft sogar den ganzen Rahmen abziehen, der auch nur auf den Gewindestangen gesteckt ist. Einige dieser Verteilungen sind sogar in Mauerdurchbrüchen gebaut und somit von beiden Seiten zugänglich. Der Umbau (meist Austausch von LS-Schalter oder FI) war bisher immer eine abenteuerliche Bastelei. Irgengwie (mit ein paar Flacheisen/Locheisen) muss man ja eine Hu... | |||
| 6 - FI fliegt raus nach dem Start -- Waschmaschine Siemens WM 14 E 443 | |||
| Geräteart : Waschmaschine Defekt : FI fliegt raus nach dem Start Hersteller : Siemens Gerätetyp : WM 14 E 443 Kenntnis : keine Kenntnis der Materie ______________________ Wer kann mir helfen?? Meine Waschmaschiene Bj 2010 läuft normal an und nach ein paar Minuten fliegt die Sicherung raus. Nach einiger Recherche denke ich es könnte ein Masseschluß am Heizstab sein. Meine Frage an die Spezialisten: Wo sitzt der Heizstab bei diesem Typ und ich bräuchte ein bisschen Anleitung wie ich das Gehäuse öffne. Für hilfreiche Typ´s wäre ich herzlich dankbar. (Werkzeug ist vorhanden) Vielen Dank im Voraus Flory456 ... | |||
| 7 - Dachbodenfund -- Dachbodenfund | |||
| Hallo,
noch vor einer Woche hätte ich mir nicht gedacht das es bei uns noch einen richtigen Dachbodenfund gibt, ich wurde eines besseren belehrt. Ein Kollege erzählt mir so nebenbei das ein Ortsbekannter nun von seinen Verwandten ins Heim verfrachtet wurde und vermutlich dieselbigen begonnen habe, die Bude auszuräumen. Da dort über die Jahrzehnte immer wieder Firmen, Hobbybastler etc. ein und ausgingen vermutete ich schon das eine oder andere brauchbare Teil. Dort angekommen musste ich feststellen das auch schon andere die selbe Idee hatten und bereits fleißig ausräumten. Nachdem ich den Verantwortlichen ausfindig gemacht hatte gabs eine Besichtigungstour durch die Bude. Gerümpel und Abfälle überall manche Räume waren total zugemüllt. Das Erdgeschoss war schon praktisch leer. Bei den Maschinen / Werkzeug bin ich leider zu langsam gewesen. In einem niedrigen Dachboden wurde ich dann aber fündig, hunderte von Schachteln, nach schneller Durchsicht war klar, dieser Kartonhaufen könnte noch sehr interessante Sachen beherbergen. Nach schnellen Verhandeln wurde mit dem aufladen begonnen, dann wurde es brenzlig da der Rest der Meute langsam zu blicken begann das sie nur im Müll wühlten. Wir haben nur die Kartons mit Elektro-inhalt gen... | |||
| 8 - Kosten Installation FI + Leitungsschutzschalter -- Kosten Installation FI + Leitungsschutzschalter | |||
| Hallo,
in meinem Haus gibt es 2 Wohneinheiten. Der Schaltautomat der unteren Etage ist neu, hat einen FI und einen Leitungsschutzschalter. Die Installation vom Obergeschoss ist bj 1956. Entsprechend alt sind die Sicherungen und es gibt weder einen FI noch einen Schutzschalter. Ich würde gerne beides nachrüsten lassen. Frage 1: Kann das nur durch Fachbetriebe durchgeführt werden, oder ist Eigenleistung erlaubt (Habe Elektriker im Bekanntenkreis inkl notwendigem Werkzeug etc) Frage 2: Falls nur Fachbetrieb: mit welchen Kosten müsste ich in etwa für die Installation eines Schutzschalters + FI rechnen? Frage 3: Falls Eigenleistung möglich: um die Anlage spannungsfrei zu schalten, müsste der Elektriker am Haupanschlußkasten die Sicherungen ziehen. Wie funktioniert das mit der Plombe? Kann ich den Versorger informieren, dass die Anlage stromlos geschaltet wird und danach neu verplombt werden muss - oder kann hier alleine wegen der Plombe nur ein Fachbetrieb arbeiten? Wie gesagt: es ist jemand mit entsprechender Ausbildung und Werkzeug vorhanden, ich kenne nur die rechtlichen Aspekte nicht. Vielen Dank! ... | |||
| 9 - FI Einbauen in alte Installation - welchen nehmen? -- FI Einbauen in alte Installation - welchen nehmen? | |||
Zitat : lordofazeroth hat am 2 Jan 2014 09:15 geschrieben : .... Ich soll bei einem Haus einen FI einbauen. .... ...schön dann lass Dir von Deinem Chef erklären wie´s geht und das richtige Material, Werkzeug und Messgeräte wird Er schon haben....
... | |||
| 10 - FI fliegt oft beim Trocknen -- Waschtrockner Siemens WD52030/02 | |||
| Geräteart : Waschtrockner Defekt : FI fliegt oft beim Trocknen Hersteller : Siemens Gerätetyp : WD52030/02 FD - Nummer : 7502 00341 Typenschild Zeile 1 : Typ 5203S000 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter ______________________ Moin! Unser Waschtrockner Siemens WD52030 macht uns Kummer... manchmal fliegt der FI beim Trocknungsvorgang. Reine Waschvorgänge ohne Trocknung laufen störungsfrei bei jeder Temperatur. Reine Trocknungsvorgänge laufen oft störungsfrei, manchmal jedoch fliegt der FI (wie beim Waschen mit anschl. Trocknung). Das ganze ist beladungsunabhängig, je höher die Trocknungstemperatur gewählt wird, desto wahrscheinlicher fliegt der FI 'raus (auf höchster Stufe 3 ist kaum eine fehlerfrei Trocknung möglich. Es gibt (leider) nur einen FI für sämtl. Stromkreise (hat lange gedauert, den Waschtrockner als Verursacher auszumachen). Der sep. Sicherungsautomat für die Steckdose war ohne Schmauch, fliegt auch nicht, wurde jedoch trotzdem sicherheitshalber getauscht (ohne jede Veränderung). Kabel von der Steckdose bis zur Verteilung ist definitiv ok, Fehler tritt auch an anderen Stromkreisen auf. Vorgeschichte: letztes Jahr hab' ich das Gerät kompl. revidiert, u.a. wurden Was... | |||
| 11 - Haussicherung springt raus -- Induktionsherd IKEA Wirpool HAH 6000 AB A ASSY REV :2.0 T:85 | |||
| Erstmal solltest du erklären, was du mit "Haussicherung" oder gar "Haubtsicherung" meinst.
Die säße im Hausanschlußkasten im Keller und müßte von einem Elektriker oder dem EVU ersetzt werden. Hat deine "Sicherung" evtl. eine Taste die mit "Test" beschriftet ist und hört auf den Namen Fehlerstromschutzschalter bzw. FI? Falls ja, hat dein Feld nun einen Isolationsschaden. Es liegt Spannung am Gehäuse, z.B. durch geschmolzene Leitungen. Mit einem Phasenprüfer und minimalen Kenntnissen ist dann für dich Ende. Dazu brauchst du deutlich mehr an Wissen, Werkzeug und Meßtechnik. ... | |||
| 12 - FI löst aus -- Dolphin Ladegerät | |||
| Geräteart : Sonstige Defekt : FI löst aus Hersteller : Dolphin Gerätetyp : Ladegerät Messgeräte : Multimeter ______________________ Guten Tag, im Moment habe ich ein defektes Akkuladegerät auf dem Schreibtisch liegen. Es handelt sich um ein Dolphin PowerFirst. Daten: Eingang 230V AC Ausgang 3x24V 50A für (Schiffs-)Akkus. Das Gerät ist seetauglich. Optisch kann ich keine Beschädigung erkennen, stinkt nicht mal verbrannt. Jedenfalls haut es den FI raus, sobald man das Gerät einsteckt. Die Sicherungen im Gerät sind alle intakt. Und kaputte Bauteile konnte ich auch keine erkennen. Hat jemand Erfahrung mit solchen Geräten? Ich hab gedacht, evtl. sind die großen Elkos defekt. Müsste ja eigentlich relativ nah beim Eingang etwas defekt sein, da das Gerät eine eingebaute Fehlerdiagnose hat, wenn was im Akkuladeabteil defekt ist. Hab mal ein Bild der Platine angehängt. Werkzeug hab ich Lötkolben, Multimeter. Ein Oszi um die Elkos oder so zu testen könnte ich leihen. Wäre super, wenn mir jemand ein paar Tipps geben könnte. ... | |||
| 13 - Anzugsmoment für Schraubverbindungen -- Anzugsmoment für Schraubverbindungen | |||
| Hallo Leute
Mich würde interessieren wie Ihr es mit dem Anzugsmoment bei Schraubverbindungen haltet. Egal ob Steckdose oder FI jeder Hersteller gibt ein bestimmtes Anzugsmoment für die Schraubverbindungen an und es hat auch jeder ein anderes Gespür dafür was zusätzlich auch noch von vielen anderen Faktoren und auch nicht zuletzt vom verwendeten Werkzeug abhängt. Mir sind Klemmverbindungen ala Wago oder Quick-connect eigentlich die liebsten, da hier der Anpressdruck vorgegeben und gleichbleibend ist. Auch sieht man nicht selten bspw. No-name N-Schienen für vieleicht 2 Euro aus dem Bauhaus wo kein Mensch weiß aus welchen Materialien diese gefertigt sind und ob eine entsprechende Qualitätskontrolle dahintersteckt und daher fraglich ist, ob deren Gewinde für die dauerhafte und sichere Verbindung geeignet sind. Immerhin sind fehlerhafte oder schlechte Verbindungen eine der großen Brandursachen und der letzte Schrauber an der Anlage trägt die Verantwortung. Verwendet Ihr entsprechendes Werkzeug oder macht Ihr das nach Gefühl? Wie handhabt Ihr das? ... | |||
| 14 - Trockner kaputt nach Überspannung -,- -- Trockner kaputt nach Überspannung -,- | |||
Irgendwie hab ich den Beitrag überlesen
Mache gleich mal einen Fred im passenden Forum auf, hier können wir ja gerne weiter über den komischen Fehler diskutieren. Kontaktkleber ist evtl. falsch, meinte damit das der N verspätet schaltet/hängt. Habe gerade einen Test gemacht an jede Phase unterschiedlich starke Glühlampen gehängt, alles andere Ausgesteckt und den Fi einmal schnell und einmal langsam eingeschaltet. Für einen kurzen Moment Leuchteten die Glühlampen heller und dann wieder normal
Wenn man den Fi langsam einschaltet und bei einer bestimmten Stelle hängt bleibt diese Sogar hell (1x Aus (60 Watt), 1 x Dunkel (100 Watt), 1 x Hell (2*25 Watt), die Lampe die aus ist (L3) geht erst beim kompletten einschalten an. Denke mal der Fi hat einen Produktionsfehler/ist defekt und werde ihn tauschen, muss dann halt die NH´s ziehen was bedeutet das ich mir entsprechendes Werkzeug und dann sowieso das Fluke aus der Firma leihen muss. Ich werde berichten wie es weitergeht ! ... | |||
| 15 - Potentialausgleich für UV im Anbau -- Potentialausgleich für UV im Anbau | |||
| Hallo,
Hab' bereits ne Weile gesucht, aber leider keine wirklich passende Antwort gefunden. Hoffe Irgendwer kann mich aufklären. Es geht um einen Anbau, dieser soll zwischen bestehender Garage und bestehendem Haus entstehen. In diesem Anbau wird eine Wohnküche entstehen, im Grunde ein neuer Raum der Teil der vorhandenen Wohnung ist. Zu versorgen sind dabei besonders Herd + elektrischer Durchlauferhitzer. Die bestehende Elektroinstallation im Haus soll wie gehabt bestehen bleiben, alles im Anbau soll über eine neu UV in der Garage versorgt werden (Ist von der Verlegung am einfachsten). Im Haus besteht bis zum Zähler/Hauptverteilerkasten ein TN-C Netz, ab dort ein TN-S. Allerdings gibts dort bisher keinerlei FIs (klassische Nullung, soll in einem späteren Schritt geändert werden). Der Plan ist, vom Hauptverteiler 5*16qmm abgesichert mit 35A zur Unterverteilung zu legen. PE soll am PE-Verteiler im Hauptverteiler angeklemmt werden. Die Leitung wird ne NYM, verlegt im Gebäude in Aufputz-Installationsrohren bzw. in einem Leerrohr im neuen Fundament des Anbaus. Da kein eigenständiges Gebäude (O-Ton), hat der angesprochene Elektriker, welcher die Ausführung abnehmen wird, das so vorgeschlagen. Ich bin mir dahingehend unsicher, ob es nicht dennoch... | |||
| 16 - Fehlersuchbild -- Fehlersuchbild | |||
| Momentan läuft grade Fehlerbehebung und Tiefenerder setzen. Der Zähleverteiler sieht jetzt halbwegs passabel aus - Zuleitung vom Zähler auf die Fußkontakte des Neozedelements, von dort weiter zum ersten FI und von dem zum zweiten. Also nur mehr zwei Adern pro Klemme. Die lose Leitung ist angeklemmt, wo sie hinsollte.
Ohne den Chef wäre ich wohl verloren gewesen. Ich bin mir vorgekommen wie im Kindergarten! Ich musste hinter dem Monteur stehen und ihm gaaanz laaaangsam vorbeten: "Also, den Draht klemmst du dorthin! Und den dorthin! Dann funktioniert das!" Er wollte beim besten Willen nicht einsehen, warum das nicht funktioniert, wenn man den N eines FI-geschützten Kreises am FI vorbei bezieht! Meine freundliche Bitte, die Zuleitung zum Neozedelement umzuklemmen hat er nur mit "Wieso? Des kamma doch anklemman wia ma wü!" quittiert. Drauf bin ich in den Keller zum Chef. "Frage. Darf man wirklich die Zuleitung zu einem Neozedsockel ans Gewinde klemmen?" "Hot a des leicht a gmocht?!?" und bsssst war der oben beim Monteur
Auf die Idee, dass man Aderendhülsen auch PRESSEN könnte, ist der Typ übrigens auch nicht gekommen. Der hat die draufgesteckt und den Leite... | |||
| 17 - Hauptschalter in umgebautem Heizungsverteiler. -- Hauptschalter in umgebautem Heizungsverteiler. | |||
| Danke schon mal.
aber noch mal zum Kern: Versorgt wird der Standverteielr direkt von unserer eigenen Trafostation. im unteren Teil des Standverteielrs gehts auf einen NH-Trenner 00 dann auf FI Vom FI direkt auf die einzelnen Leitungsschutzschalter. was meinst du mit Zitat : Wenn es irgendwie geht, dann würde ich einen eigenen Stromkreis im Stromkreisverteiler vorsehen? reicht der NH bzw FI? PS Türe ist mit Schwenkhebelverschluss ohne Schloss, also jederzeit ohne Werkzeug zugänglich. ... | |||
| 18 - Heizregister 4688900 gesucht -- Wäschetrockner Miele T495C | |||
| Hallo Forum,
nachdem ich mich immer danach sehne, dass in den Foren nicht nur Probleme beschrieben und die Lösung der anderen gepostet, sondern auch eigene Lösungen dokumentiert werden, will ich hier - wie immer - mit gutem Beispiel voran geh'n, vielleicht hilft's noch jemand anderem: Also Ausgangslage: Wie o.g., ein aus der Quetschverbindung gerutschter Heizdraht im Heizregister. Nachdem eine Gebraucht-Suche über's Forum nicht den gewünschten Erfolg lieferte, hab ich mal bei "meinem" Hausgeräte-Techniker meines Vertrauens angerufen und ihm mein Leid geklagt. Als ich ihm beschrieb, dass ich für das Lösen und neu Zusammenfügen der Quetschverbindung weder das Werkzeug, noch das Material (verstärkte Aderendhülse 4mm), noch die Kraft habe, gab er mir den Hinweis, dass ich doch statt dessen einfach eine Lüsterklemme nehmen sollte, von der ich sämtliches Isoliermaterial entfernt habe, so dass nur das reine Metall übrig bleibt. Eine solche in eben dieser Größe (4 mm mit 2 Schrauben) gehört zu meinem Standard-Fundus, weshalb ich ihm sehr dankbar für diesen praktischen Hinweis war. Meinen Sicherheitsbedenken (Brand?) begegnete er, dass er das auf Grund der Zeitkosten sicher nicht bei einem Kunden machen würde, aber bei sich selber wohl. S... | |||
| 19 - 230V liegen auf N, PE und L -- 230V liegen auf N, PE und L | |||
Zitat : Oder, wenn du sowas vermeiden möchtest, schnappe dir eine Schachtel Wagos + Passendes Werkzeug und tausche alle klemmen aus .. OK, das kann ich sicher irgendwann mal in Angriff nehmen. Zitat : Und vor allem LASS den MIST mit dem überlasten der Leitung, das ist Hunds gefährlich in so alten Installationen ! Da wunder dich nicht wenn etwas abbrennt .. Die Frage ist, war denn wirklich die Leitung ueberlastet? Oder meinst du eher, dass das aufgrund der alten Klemmen ein Problem ist? | |||
| 20 - Alte Leiterfarben -- Alte Leiterfarben | |||
| Ich soll bei einem Kollegen den Herd und die Lampen anklemmen.
In der Lehre lernt man ja nichts altes mehr. Die neue Leiterbelegung ist ja so: L1 braun L2 schwarz L3 grau N blau PE grün gelb Bei der alten ???? L1 schwarz? L2 ???????? L3 ???????? N grau? PE Rot? Weiß gab es glaubig auch noch kann mir da jemand helfen??? Habe jetzt schon ne Stunde gegoogelt und im Forum gesucht aber wirklich schlau wurde ich nicht draus. Die Verteilung ist billig Stromzähler und 3 B16 Automaten. FI scheint in dem Haus Luxus zu sein
Spannungsfestes Werkzeug ist vorhanden sowie Multimeter und Combicheck Gruß Fire ... | |||
| 21 - Frage bzgl. einer Installation bzw VDE-Vorschrift / Ärger mit Elektriker -- Frage bzgl. einer Installation bzw VDE-Vorschrift / Ärger mit Elektriker | |||
| Isser nicht da schon allein die Klemmen im Kanal grenzwertig sind. (BR-Kanäle gelten als nur mit Werkzeug zu öffnende abgeschlossene Betriebsräume , genauso wie Abzweigdosen )daher wäre das noch zulässig. Die Verwendung der 3 LS ist auch grenzwertig (allpolige Abschaltung ist durch den FI gegeben) bleibt in der Summe nur die Überlastung des Neutralleiters (die aber durch geeignete Vorsicherung auch ausgeschlossen werden könnte ) wobei 25 A für 2,5mm² schon grenzwertig ist (Verlegeart , Häufung ) ... | |||
| 22 - Schraubklemmen anziehen: Wie fest? -- Schraubklemmen anziehen: Wie fest? | |||
| Aus unserer Praxis:
Reihenklemmen zb Weid. WDU mit Schlitzschrauben -> nach Gefühl aber eher fest LS, FI, . . . mit Kreuz / Schlitzschrauben -> nach Gefühl eher sehr fest Leistungsschalter mit Flachanschluss (egal ob 125A oder 2500A) -> meist nach Gefühl, aber immer mal wider mit Drehmomentschlüssel (wenn man das oft mit dem selben Werkzeug macht bekommt man ein bisschen Gefühl fürs Drehmoment) V-Laschen meist mit AL Leitern zwischen 120 und 240mm² -> nur mit Drehmoment V-Laschen an Trafos (bis 300mm²CU) -> nur mit Drehmoment Sammelschinenverbindungen an Niederspannungs HV zwischen 250A bis 6000A -> Drehmoment Verbindungen an offenen MSP Schaltanlagen -> nach Gefühl, je nach Materialkombination Anschlüsse SF6 Schaltanlagen -> nur mit Drehmoment also eine "gesunde" Mischung Wer regelmässig mal schrauben mit Drehmoment anzieht und die dann händisch nachtestet bekommt halbwegs ein Gefühl dafür (ist natürlich stark von der Tagesform abhängig). Natürlich kann mann das nicht alles dokumentieren. ... | |||
| 23 - Freiliegende Außensteckdose -- Freiliegende Außensteckdose | |||
Zitat : hans.r hat am 7 Jan 2012 13:40 geschrieben : Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 7 Jan 2012 10:59 geschrieben : Wirf mal deinen Lügenbeutel ganz weit nach unten in die Mülltonne! Meinst du mich damit? Und was meinst du damit? Ich kenne diese Floskel nicht, ist hier nicht geläufg. Ich interpretiere mal, du bezichtigst mich der Lüge? Nein, nein, nicht dich, sondern nur dein "Werkzeug"! Da diese Prachtstücke sowohl Spannungen anzeigen können die eigentlich nicht existieren als auch im schlimmsten Fall trotz anliegender Netzspannung dunkel bleiben werden diese Dinger auch als "Lüge... | |||
| 24 - Vermieter ist gegen EST Erdungsstecker für ein Baldachin -- Vermieter ist gegen EST Erdungsstecker für ein Baldachin | |||
| Zitat von : www.priggen.com
Zitat : EST, Erdungsstecker Professioneller Erdungsstecker für lose verlegte Vliese, Gewebe, Baldachine, usw. Nach DIN/VDE 0100 zugelassen zum Erden loser (nicht fest installierter) Materialien. Muss entsprechend DIN/VDE Vorschriften von einer Elektrofachkraft geerdet (eingesteckt) werden! Der Stecker wird durch Eindrücken in die Steckdose durch die Rastverriegelung mechanisch fixiert und kann ohne Werkzeug nicht mehr entfernt werden. Eine FI-Schutzschaltung muss vorhanden sein! ... | |||
| 25 - Wie Iso-Fehler (L-PE) lokalisieren ? -- Wie Iso-Fehler (L-PE) lokalisieren ? | |||
Zitat : gneiss hat am 1 Feb 2011 08:27 geschrieben : Moment, damit wir uns richtig verstehen, ich habe vom Nullleiter des EVU-Kabels gespochen. Moment - woher weißt Du, daß es sich um einen PEN-Leiter handelt (und nicht doch eben nur um einen N-Leiter)? Zitat : Vom EVU kommt aber ein Dreiphasenstrom mit Nullleiter. Sicher? Zitat : Di... | |||
| 26 - Sicherungskastenbildersammlung -- Sicherungskastenbildersammlung | |||
Ok, dann ist dein Elektriker auch kein so großer Murxer, er baut nur (wie ich auch) 1-2 FI für eine Wohnung ein und nicht 3.
Ja, es ist normal, das sich unter der Hutschiene von Wohungsverteilern 16mm² Aderleitungen nur mit Mühe installieren lassen. Die bunten Fraben der Moeller LSS sind ja nicht schlecht, aber man sollte sie so anordnen, dass die Bemessungsströme beieinander liegen. ZB: 3x B10, 1xC10, 2xB13,.... Das mache ich auch bei den anderen LSS die nicht bunt sind so. Aber natürlch ist das in einem kleinen verteiler nicht leicht, wenn alle Adern zu kurz sind. Und das richtige Werkzeug um Ader zu verlänger wirst du auch nicht haben, oder? ... | |||
| 27 - Industrie Steuerschrank (FI,LSS,MSS,FU) -- Industrie Steuerschrank (FI,LSS,MSS,FU) | |||
Zitat : :andi: hat am 14 Feb 2010 02:40 geschrieben : Hallo Texas_Hold und willkommen im Forum. Meine Antworten zu dieser Uhrzeit ohne Garantie, und bezogen auf Deutschland. 1. Im Zweifelsfall gibt sicher der Herstller des FU an, wie sein Gerät vorzusichern ist. Dort gibts auch Info, welche Entstörmaßnahmen einzusetzen sind. OK, dort ist nur ein LSS vorgesehen. Grundsätzlich kann man also sagen: Es gibt MSS die auch bei Kurzschluss abschalten können. Bei solchen ist ein vorgeschalteter LSS nicht nötig. Ansonsten schon. Zitat : 2. Welche andere Reihenfolge schwebt dir denn vo... | |||
| 28 - FI löst bei Umluftbetrieb aus -- Backofen Juno JEB 45311 | |||
| Geräteart : Backofen Defekt : FI löst bei Umluftbetrieb aus Hersteller : Juno Gerätetyp : JEB 45311 S - Nummer : 53857011 FD - Nummer : 944184038 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Moin, alle zusammen, ich habe einen interessanten Fehler bei unserem Backofen (BO). Wenn der BO im Umluftbetrieb läuft, kommt nach einiger Zeit der FI-Schutzschalter, okay FI wieder einschalten, 2min später das gleiche wieder. Klar, denkt jetzt jeder, das Heizelement defekt. Also Werkzeug her und ausbauen. Heizelement äußerlich i.O, dann durchgemessen 21,7Ohm. Hmm, also als nächstes BO ausgebaut und hinten geöffnet.Sämtliche Leitungen optisch auf Isolationsfehler geprüft, alles i.O. Dann mit Multimeter alle Heizelemente gegen Schutzleiter gemessen, Ergebniss Widerstand unendlich.BO in diesem Zustand probelaufen lassen. (Heizlement Umluft vorher natürlich wieder eingebaut). Kein Fehler mehr aufgetreten.Messungen im warmen Zustand wiederholt, ohne Egebniss. Was kann das jetzt sein? ... | |||
| 29 - Kücheneinbau und neue Stromversorgung -- Kücheneinbau und neue Stromversorgung | |||
| Ohne die Verlegeart zu kennen, kann nicht beurteilt werden, ob 1,5mm² ausreichen. Ein 5-adriges 1,5er kommt jedoch so oder so nicht in Betracht.
Also entweder zwei 3x2,5er oder u.U. ein 5x2,5er verlegen! Ist denn Drehstrom vorhanden? Das Durchbohren von Betiondecken ist mit geeignetem Werkzeug (pneumatischer Bohrhammer) überhaupt kein Problem, geht wie durch Butter. Wichtig: Die Stromkreise für diese Steckdosen müssen mit 30mA-FI-Schutzschalter ausgerüstet werden! [ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 2 Feb 2010 13:44 ]... | |||
| 30 - FI-Schalter einbauen / PEN-Auftrennung -- FI-Schalter einbauen / PEN-Auftrennung | |||
Zitat : Dark Dragon hat am 10 Okt 2009 08:16 geschrieben : Hallo und herzlich wollkommen im Forum !
Danke für die nette Begrüßung und die schnelle Antwort.
Zitat : Zu 2) Die Farben sind korrekt. Auf den FI musst Du nicht mit 10 mm² gehen. Auch nicht vom FI zu den Sicherungsautomaten. Welchen Querschnitt müßte ich denn da mindestens nehmen? 4mm2 hab ich noch rumzuliegen. Das biegt sich auch leichter als nen 10mm2 Kabel. | |||
| 31 - Sicherung kaputt?! -- Sicherung kaputt?! | |||
Einen Splitter rausholen kann man, wenn Du Reste ner zerbrochenen Glasflasche im Finger hast...
Bitte etwas klarer formulieren! Du hast also den Splitter abgehängt und seine Befestigungsschraube(n) entfernt. Nun hält der LS wieder? Ja, da muß zwingend der Fachmann ran! Denn spätestens durch den mehrfachen Lichtbogen ist der Querschnitt der Adern dort geschwächt worden (oft passiert das sogar schon vorher, beim Bohren). Außerdem fehlt nunmehr nicht nur die ggf. vorhandene Schutzisolierung, sondern eben auch die Betriebsisolierung. Dies bedeutet akute Brandgefahr! Außerdem kann es sein, daß der Schutzleiter hinter der Fehlerstelle unbemerkt unterbrochen ist. Das würde akute Lebensgefahr im Falle eines Körperschlusses bedeuten! Die Stelle muß etwas aufgeklopft und mit speziellem Material ein neues Stück in die Leitung eingesetzt werden. Das geht nur mit viel Übung und speziellem Werkzeug. Da der Fehler jetzt nicht mehr gesucht werden muß, kann man den Aufwand mit etwa einer Stunde abschätzen. Dürftest mit Anfahrt, Material, Mess... | |||
| 32 - LED mit dimmer und timer -- LED mit dimmer und timer | |||
Offtopic :Mann, mann, KS, erst jetzt habe ich Deine "Werkbank" entdeckt... Besonders beeindruckend die Stromversorgung mit den Mehrfachsteckdosen mit extrem gekürzten Zuleitungen und den Winkelschukos.
Da hätte ich ja wenigstens noch einen Winkelschuko-FI mit eingebaut, und sei es nur als gedankliche Lebensversicherung. Als Beispiel z.B. sowas oder aber auch dieses . (denke an deinen Forennamen!)
Gruß, TOM.
... | |||
| 33 - Leuchte mit Drehschalter montieren -- Leuchte mit Drehschalter montieren | |||
Vielen Dank für Eure ausführlichen Erklärungen
Bei dem Drehschalter handelt es sich um so einen Schalter. Heißt anscheinend Dimmer bei den Profis. Es ist kein Drehschalter wie von mir im ersten Post fälschlicherweise bezeichnet, sorry :(. Und wir haben ein FI im Sicherungskasten. Zitat : Kabelkasper hat am 19 Mai 2009 00:24 geschrieben : ... Da das anscheinend bei Dir nicht mehr funktioniert, ist sowieso durch Messen festzustellen, was kaputt ist. ... Wie mache ich das bzw. welches Werkzeug brauch ich dafür? Was kann denn alles kaputt sein? Danke für Eure Hilfe im Voraus ... | |||
| 34 - Leitungsführung in Wohnräumen -- Leitungsführung in Wohnräumen | |||
| Hall Ingo,
erstmal willkommen im Forum!
Mit "quer" meinst Du waagerecht? Ja, das ist im Prinzip zulässig. Nach Möglichkeit ist hierfür die untere horizontale Installationszone einzuhalten. Vorsicht: Je nach Wandbildner und Mauerdicke sind aber aus statischen Gründen waagerechte Schlitze gar nicht oder nur in sehr begrenztem Maße (Tiefe, Länge) zulässig. Im Altbau meist weniger problematisch, aber im Zweifelsfall mit Archi/Statiker zu klären. Elektrisch ist vor allem die neue generelle Pflicht wichtig, ALLE neu hinzukommenden Steckdosen (auch in Bestandsanlagen, unabhängig von der Netzform) mit 30mA-FI auszurüsten!!!Aus Kostengründen empfiehlt es sich, nach Möglichkeit die komplette Anlage oder zumindest die betreffenden Stromkreise umzurüsten. Außerdem ist das Verbot von PEN unter 10mm²Cu zu beachten. Ob man Geräteabzweigdosen nutzt oder separate, ist Geschmackssache bzw. hängt von der möglichen Leitungsführung ab. Im Handbereich dürfen aber Deckel nur mit Werkzeug lösbar sein. Tipp: Nurmehr Steckklemmen ("WAGO") verwenden! Gruß, sam2 ... | |||
| 35 - Drehstrommotor anschliessen, korrekt gemacht ? -- Drehstrommotor anschliessen, korrekt gemacht ? | |||
Zitat : mit Lötzinn verlötet. Ganz schlecht. Das hat man früher gemacht, bevor man es besser wusste. Der Zinn fließt mit der Zeit durch den Druck der Klemmung weg (Kaltfluss), dadurch wird der Kontakt schlechter. Die Klemmstelle erwärmt sich, und der Zinn fließt noch weiter... Wenn man eine Leuchte mit einer 20W-Energiesparlampe ohne Aderendhülsen anschließt, nun gut (obwohl es für das Verbinden von flexibler und starre Ader auch extra Klemmen gibt). Aber bei dem 750W-Motor sind die Kabelschuhe durchaus nicht unangebracht. Die günstigen Presszangen aus dem Baumarkt liefern leider keine allzu gute Pressung und sind eher für 12V gedacht (KFZ). Daher wäre es ratsam, die Pressung durch jemanden machen zu lassen, der das richtige Werkzeug hat. Evtl. mal beim Eli um die Ecke nachfragen, ob der einem die Zange über das Wochenende ausleihen würde. | |||
| 36 - 12volt 15ampere trafo -- 12volt 15ampere trafo | |||
| Ja!
u.A.: -Gleichrichter -Siebkondensator -Sicherungen samt Halter -Gehäuse -Netzleitung mit Stecker, samt Zugentlastung und ggf. Knickschutz fakultativ, aber sinnvoll: -Netzschalter und Kontrollämpchen -Anschlußklemmen oder Kleinspannungssteckdose für den Ausgang außerdem: -diverses Werkzeug -diverse Meßgeräte empfehlenwert: -Trenntrafo oder zumindest 10mA-FI (z.B. als Zwischenstecker) fütr den Arbeitsplatz Und vermutlich deutlich mehr Ahnung vom Umgang mit Netzspannung, als Du hast!!! ... | |||
| 37 - Neue Kunststoffwasserleitung -- Neue Kunststoffwasserleitung | |||
| Davon Rate ich ab! Das Problem ist nämlich, dass man schon 2m-lange Erder mit normalen Mitteln kaum noch einschlagen kann - im Keller ohnehin nicht! Einen 3m-langen Erder (meines Wissens sind die längsten Kreuzerder 2,5m Lang) ist, sofern man nicht vorher sagen wir, etwa 1m, ausgeschachtet hat, sehr schwierig und unfallträchtig, wenn man nicht das professionelle Werkzeug (z.B. Vibrationshammer) besitzt! Genau das ist ja das gute an den Tiefenerdern: Mit 1m Erderlänge wird jeder fertig, manche auch mit 1,5m.
Wenn also ein Kreuzerder von mehr als 1,5m erforderlich werden sollte, ist es in den meisten Fällen besser, auf Tiefenerder auszuweichen. Übrigens gibt es neuerdings auch Rohrderder, die eine erhöhte Oberfläche haben, damit müsste sich auch die nötige Einschlagtiefe geringfügig verringern. Wie leicht/schwer die sich einschlagen lassen, weiß ich nicht, hab noch nicht damit gearbeitet! Auf einen erder zu verzichten, wäre ein großer Fehler und kann im Fall eines Netzfehlers verheerende Auswirkungen haben. Beispiel: Es kommt leider ab und an mal vor, dass bei Ausbesserungsarbeiten ein VNB-Eli einen Fehler macht und PEN auf einen außenleiter klemmt. Damit stünde ohne Zusatzmaßnahme alles unter Strom. Am besten ist daher ein lo... | |||
| 38 - Erfahrungsbericht Erneuerung Elektroinstallation. -- Erfahrungsbericht Erneuerung Elektroinstallation. | |||
Ich will mich in erster Linie nochmals für die freundliche Hilfe bedanken , insbesondere bei (alphabetisch) Fentanyl, sam2, shark1 und Trumbaschl; ausserdem will ich eine kurze Zusammenfassung liefern:
Ich habe im Zuge der Renovierung meiner (Eigentums)wohnung die Elektroinstallation erneuert (Leitungen grösstenteils neu verlegt, Unterverteiler erneuert, weiteren Unterverteiler angelegt). Gestern war der Elektriker da und hat die Steckdosen, den Isolationswiderstand und die FIs getestet. Scheint alles OK. Kurzzusammenfassung: Viel mehr Arbeit als man sich am Anfang denkt. Etwas audführlicher: Ich versteh jetzt besser warum Elektriker so viel Geld für anscheinend sehr einfache Tätigkeiten verlangen. Dabei geht es nicht darum (wie manchmal und meiner Meinung nach fälschlicherweise behauptet) daß nur der Fachmann das arkane und hochkomplexe Wissen besitzt, eine fachgerechte und sichere Installation zustande zu bringen. Für normale Wohnungsinstallationen muss man ja nur wenige und sehr einfache Grundregeln einhalten (Strombelastbarkeit, Leitungslängen, FIs, nur ein Stromkreis pro Dose verdrahten etc etc... | |||
| 39 - DG Ausbau fertig - nun habe ich zwei Probleme.... -- DG Ausbau fertig - nun habe ich zwei Probleme.... | |||
| 16A bei Schukosteckdosen ist ohnehin problematisch, zumal mir kein Fall einfällt, an dem man bei nicht-Überlastung der Steckdose nicht mit einem B13/C13 hinkäme.
Daher, wie auch schon gesagt: Alle H-LS, eventuelle Billig-LS oder andere sehr alte LS komplett raus! Hochwertige neue LS einbauen (lassen?) und dazu auch gleich am besten noch 2-4 FI-Schutzschalter, je nachdem wie die örtlichen Gegebenheiten sind (mögliche Aufteilung der FI-Stränge: Außenanlage/Kühlschrank/Innen/EDV,Heizung). Leitungen nach Bedarf ersetzen und dabei gleich den richtigen Querschnitt einbauen. Dabei auch bitte etwas Zukunftskonformer denken: Ein Einziger Stromkreis für ein ausgebautes Dachgeschoß ist ja nichtmal Stand von Anno dazumal. Ich persönlich hätte für das Dachgeschoß eine eigene, mit 5x10mm² oder 5x16mm² angebundene Unterverteilung - so ist man nämlich bei Erweiterungen aus dem Schneider und außerdem ist es auch Zeitgemäß, bei einer Auslösung nicht ins Erdgeschoß laufen zu müssen. Für eventuell später eingeplante Überspannungsschutz- und/oder Automationssysteme bietet diese Strategie, zumindest dann, wenn man noch 2-3 Lehrrohre für eventuelle Steuerleitungen zur HV zieht, ebenfalls Vorteile! Und: Ohne gescheites Werkzeug darf man nicht an elektrischen Anlagen arbeiten, ... | |||
| 40 - Mehrfachsteckdose mit schwimmhilfe -- Mehrfachsteckdose mit schwimmhilfe | |||
Zitat : shark1 hat am 8 Jan 2008 17:21 geschrieben : Schönes Bild, glaube aber auch nicht, dass das echt ist! Das mir dem FI habe ich auch schon mal gemacht (mit Schutzisolierter Handleuchte um an dem Verteiler arbeiten zu können) Aber nicht nach machen, als Fachmann darf man sowas aber hoffte ich
MFG. Shark1 Hat man dafür nicht eigentlich eine Schukokupplung mit nem stücken kabel dran in seiner Werkzeug Kiste? Ich auf jeden fall. Gruß Sven ... | |||
| 41 - ESD Schutzmasnahmen -- ESD Schutzmasnahmen | |||
| Hallo!!!!
Da ich momentan sehr viel mit Elektronik mache. (nach plan bauen) Und ich dabei schon mal bei einen DIY AMP den Chip (Tripath) durch berühren abgeschossen habe, komme ich schön langsam auf den Gedanken das ich mir ESD geprüfte Werkzeuge etc. zulege. Was würdet ihr mir empfehlen? Werkzeug? Unterlage? Lötkolben? Armband? Also was ist da am Sinnvollsten? So hier mal mein bestehender Arbeitsplatz Lötkolben ist ein ERSA Multitip Kleine Zangen von WERA ebenso kleine Schraubenzieher von WERA DMM von Conrad eigene Verteilung mit 10ma FI Selektiv und Schukos von 2-13A zu testzwecken abgesichert. mfg francy ... | |||
| 42 - Welche Kabel in Unterverteilung -- Welche Kabel in Unterverteilung | |||
| Hallo zusammen,
vielen Dank für die vielen Antworten, ich hatte in der Zwischenzeit anderweitig viel Stress, daher bin ich nicht zum Antworten gekommen. Jetzt mal der Reihe nach: FI 300 mA: Ich habe hier einen Fachbetrieb, der mir die Installation abnimmt (Gegen Bezahlung) und der meinte, ich solle für die Küche einen 300mA FI nehmen. Ich habe da auch dumm geguckt, aber er meinte das sei OK. Ich habe den jetzt eingebaut, werde Ihn aber nochmal genauer Fragen. Im Prinzip möchte ich mehrere FIs, damit ich nicht völlig im Dunkeln stehe, wenn einer auslöst, weil ein Fehlerstom auf dem Balkon oder in der Küche fließt. 2,5mm² zum Herd: Das ist so eine Sache, der selbe Fachmann riet mir dazu, weil es von Verteiler bis zum Herd knapp 20 Meter sind. Das Kabel habe ich jetzt verlegt, obwohl ich es wohl niemals nutzen werde, da ich einen Gasherd habe. Ich werde dem mit den 300mA nochmal nachgehen, vorstellen könnte ich mir NUR den Herd darüber anzuschliessen und nicht die Küche. Nun zu den anderen Fragen: | |||
| 43 - Produktwarnung für einige ABB FI -- Produktwarnung für einige ABB FI | |||
| Hallo zusammen,
in dem Beitrag wird auch ein Link zu ABB aufgeführt. Dort sind verschiedene PDF zu Finden. - Prüf- und Austauschanleitung - Prüfprotokoll -... http://www.fi-test.com/ Gibt es für den aufgeführten Magnet Test ein besonderes Werkzeug oder geht auch einer von der PINWand. Gruß sps [ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 15 Nov 2006 20:17 ]... | |||
| 44 - FI für Garage+Garten nachrüsten -- FI für Garage+Garten nachrüsten | |||
|
Mein Vorschlag: Irgendwie versuchen das ganze Haus/ die ganze Wohnung über den FI laufen zu lassen. Was ist es denn für ein FI? 4-polig/2 polig? 0,03 mA? 25A/40A? Wenns gar nicht anders geht, die Garage/Außensteckdose halt mit über den Bad FI laufen lassen. Dabei wäre zu prüfen, ob der max. Nennstrom des FI durch die nachgeschalteten LS oder durch eine entsprechende Vorsicherung begrenzt wird. B 13A ist sinnvoll, ich würde aber prüfen lassen ob nicht die B 16A beibehalten werden können oder C 13A eingebaut werden können. In der Garage/Garten braucht man ja ab und zu doch vielleicht mal ein größeres E-Werkzeug oder wie du schreibst den Rasenmäher. MfG Der Stifmaster ... | |||
| 45 - Würdet ihr das so akzeptieren? Kritik erwünscht :-) -- Würdet ihr das so akzeptieren? Kritik erwünscht :-) | |||
| Hi Flicflac
Ich weiss nicht ob du dich jetzt persönlich angegriffen fühlst oder an der Berufsehre verletzt ,aber du hast Kritik gewünscht und die hast du bekommen !! Zu Punkt 1 : Da du auch in der Industrie arbeitest solltest du wissen ,dass auch in Verteilern/ Steuerschränken Fingersicherheit herschen muss selbst wenn diese nur durch Speuialschlüssel / Werkzeug zu öffnen ist. Desweiteren kann auch eine Elektrofachkraft einen Stromschlag durch offene Kupferleiter bekommen ,oder ? Hier in BW Ist ein Reservefeld vorgeschrieben , Ausnahme Heizungszähler und Tarifumschaltgerät sind schon vorhanden ! Zu Punkt 3 : Natürlich reichen 2 FI´s ,die Frage stellt sich nur ob es sinnvoll ist nur 2 FI´s einzubauen ? Aber wenn du damit Geld verdienen kannst ,wenn durch defekte Geräte oder addierte Fehlerströme deine FI´s auslösen ,hab ich kein Problem damit ! Zu Punkt 4 : Das du die gleiche Anzahl von N und PE hast war mir schon auch klar , Nur hast du 24 Stromkreise ( falls ich mich nicht verzählt habe ) aber auf den Klemmen liegen nur 19 auf und einen musst du abziehen für die Schaltschranksteckdose ,wie gesagt ich kann mich auch täuschen ,mir ist nur aufgefallen dass in den Sicherungsautomaten braune und schwarze Drähte sind ,darauf habe ... | |||
| 46 - Grundlehrgang Elektrotechnik.... -- Grundlehrgang Elektrotechnik.... | |||
| > Netzformen, TN/TT/IT
Mit besonderm Hinweis auf IT mit Abschaltugn durch Überstromschutzorgane im DIN-Generator > IP-Klassen schwerpunkt x4 = Spritzwassergeschützt für normalen Außeneinsatz und x7(x8?) wiederum am FW-Generaor > Spannungsabfall berechnen > LS,Fi Spannungsfall ist für die Feuerwehr wohl uninteressant. Wichtiger ist die maximale Leitungslänge resultierend aus dem Kurzschlussstrom, bei der IT mit Überstromschutz noch abschalten kann. B -utomaten brauchen einen Kurzschlusssstrom mindestens 5 mal so hoch wie ihr Nennstrom um sicher per Magnetauslöser anzusprechen, bei C-Automaten muss es das 10fache sein. 2,5mm²-Leitungen haben einen Widerstand von 7 mOhm pro Meter und durchflossenem Leiter. Macht also effektiv 15 mOhm/m. Mit 2,8 Ohm, welche den maximalen Widerstand für den Auslösestrom für B16A-Automaten ergeben ergibt sich dann 2,8 Ohm/ 0,015 Ohm/m => ca 200m als maximal Leitungslänge. > handwerkliche Fähigkeiten für Kleinreparaturen also > Stecker anschliessen usw. Ist sicher hilfreich, s.u. > Leitungsbezeichnungen NYM-J, H05RR usw. Kann man sicher erwähnen, ist IMHO aber nicht soo wichtig, unterteilung in starre und flexible Leiter reicht IMHO. | |||
| 47 - TV Sony KV-X2901D -- TV Sony KV-X2901D | |||
|
Hallo Djtberlin, traute, das kannst Du lernen, wir haben alle auch einmal ohne traute angefangen. Doch jetzt zur Sache. Du kannst nicht nur, Du musst Dich für eine solche Arbeit professionell ausrüsten, dazu zählt meiner Meinung nach zum Beispiel eine Weller-Lötstation ( Vorschlag WTCP 51 oder etwas ähnliches ) mit Wechselspitzen und eine Lupenlampe. Der Rest ist Mut, Geduld und natürlich ruhige Hände, und, nicht vergessen, tu etwas gegen statische Aufladung, z.B. an die Heizung „ketten“ ist kein Spaß, die ICs danken es Dir; arbeite jedoch nie „angekettet“ an einem eingeschalteten Gerät, und, schalte zu Deinem Schutz einen FI vor. Meine Meinung ist (!), solltest Du einen Punkt außer acht lassen, dann gib die Sache doch lieber in eine Fachwerkstatt, aber besser ist, fang einfach an, Du wirst Erfolg haben und über Dich selbst hinauswachsen, was mit Sicherheit die meisten in diesem Forum Dir bestätigen können. Übrigens, wenn die Kiste wieder läut, hast sich der Einsatz für das Werkzeug gelohnt, denn die Werkstatt baut Dir einen neuen Tuner, bzw. ein komplett neues A-Board mit Tuner und ZF-Board ein und dass kommt meist einem wirtschaftlichen Totalschaden gleich. Kopf hoch, einmal ist es immer das erste mal und immer hat man Schiss, aber dann, ma... | |||
| 48 - leichter Schlag an der Spülmaschiene / Spüle - wie nennt man das? -- leichter Schlag an der Spülmaschiene / Spüle - wie nennt man das? | |||
| so, also, das ganze ist ein mietverhältnis, danke dahingehend schonmal für den tipp. zum 2. habe ich mir gerade den sicherungskasten angeschaut und zu meinem erstaunen stellte ich fest, das dies doch keine drehsicherungen sind (diese zum reinschrauben, die dann druchbrennen) sondern solche die klack machen und die man dann wieder hochdrüclken kann (BBC und nummern steht da drauf). einen FI-Schutzschalter habe ich nicht gefunden, weis aber auch nicht inwieweit der mit der SL zustammenhängt.
obs nun ne klassische nullung gibt oder nicht - keine ahnung. meine freundin meinte gerade sie hat früher auch schon mal ander waschmaschiene (gleiche steckdose) eine gewischt gekriegt. sie weiss aber nicht mehr, ob die da auch die hand unter dem fliessenden wasser gehabt hat. mit welchem werkzeug kann man den überprüfen, ob die steckdose die erdung hat oder nicht? meinen vater der all sowas weis und das auch gelernt hat ist gerade einkaufen, da kann ich den nicht fragen. und sowieso: vielen dank für die prompte hilfe hier. ein richtig klasse forum!... | |||
| 49 - NYM-O 4x10 für OG verlegt, aber LSS im Keller montieren? -- NYM-O 4x10 für OG verlegt, aber LSS im Keller montieren? | |||
| wenn LS eingesetzt werden ist ein wechsel von 13A auf einen höheren Nennstrom nicht ohne werkzeug zu bewerkstelligen.
und wer mit werkzeug in einer Verteilung rumbastelt hat meist ein anliegen.... in diesem fall warscheinlich die bereitstellung von mehr Leistung in der oberen UV .... und spätestens dann müssen in der UV wieder LS installiert werden. Und das sollte jedem Installateur klar sein. Wir können doch nicht im Vorfeld jede Möglichkeit der vorschriftswidrigen Änderung einer Anlage verhindern... oder?! wenn in der Hauptverteilung so abgesichert wird, dass der Nennstrom zum geringsten Querschnitt der nachfolgenden Anlage passt und die allpolige Abschaltmöglichkeit besteht sehe ich in dem Vorhaben kein Problem. Achtung ein PEN darf nicht geschaltet werden!!! mit FI in der HV muss natürlich auf 5 Adern aufgestrockt werden. Die Variante mit 3 Leitungen NYM-J3*2,5 finde ich nicht unbedingt besser. (Stichwort Spannungsfall usw.) ... | |||
| 50 - Alte Elektroinstallation oder Gedankenfehler? -- Alte Elektroinstallation oder Gedankenfehler? | |||
Zitat : In dem Fall kannste deinen FI wieder einpacken... So ein Holler, sorry wenn ich das so brutal formuliere. Das ist in Wien mit 99%iger Sicherheit dann TT ohne Schutzleiter, also Schutz durch isolierende Räume oder so ähnlich. Der wurde hier extremstens großzügig interpretiert. Natürlich kannst dud da einen FI installieren, er löst immerhin noch beim Auftreten einesFehlerstroms gegen echte Erde aus, besser als nix. Und klassische Nullung kann man hier fast mit Sicherheit ausschließen. So und jetzt zurück zum eigentlichen Thema. Du beschreibst jetzt bitte ganz genau, wieviele Schmelzsicherungen das waren, wie sie angeordnet waren (in einer Reihe, in mehreren Reihen, was auch immer) und welche Drähte mit welchen Farben da kommen und weggehen und wie sie genau weggehen(Kabel, Rohr, im gips,...). Am besten mach ein Foto vom Sicherungskasten und poste es hier. Noch besser allerdings. Such dir einen Bekannten, der sich auskennt. Aber mit mehr Infos ... | |||
| 51 - Geschirrspüler AEG Favorit 475 -- Geschirrspüler AEG Favorit 475 | |||
Zitat : sam2 hat am 30 Sep 2004 11:43 geschrieben : So, dann mal das maschinenseite Ende der Leitung zu diesem externen Magnetventil suchen und dort messen, ob in dem Moment Spannung anliegt. Vorsicht! 230V~ Netzspannung! Lebensgefahr! Maschine nur über 30mA-FI/Personenschutzstecker anschließen!!! Hmm ... nit das passende Werkzeug dafür. Mal schauen, ob ich mir was leihen kann. Bin nur armer WiWi-Student, der nicht abwaschen will.
Meld mich nachher nochmal .. danke bis hierher. :c) [ Diese Nachricht wurde geändert von: meinalterego am 30 Sep 2004 12:14 ]... | |||
| 52 - Erdkabel verlegen... -- Erdkabel verlegen... | |||
| Hallo pino,
1) Die Spannung steigt nicht, sondern sie fällt! Sagt ja auch irgendwie schon das Wort Spannungsfall... Der Wert kann in Volt oder Prozent aqusgedrückt werden. Zwischen Zähler und Verbraucher sind max. 3% zulässig. Wenn Deine UV nicht direkt beim Zähler sitzt, kommt der Wert der Verbindungsleitung auch nich hinzu! Auswirkungen sind z.B. nicht richtig funktionierende Geräte, ein verspätetes Auslösen der Sicherung bei Kurzschluß etc. Aber dazu sollte man es eben gar nicht erst kommmen lassen. 2)Das war keine Forderung, sondern eine Möglichkeit unter mehreren. Aber das hast Du falsch verstanden: Es war keine separate Zuleitung gemeint (sonst könnte man ja gleich ne komplett neue Leitung UV -> Pumpe legen), sondern die zusätzliche Sicherung sollte an den Abzweig von der vorhandenen Leitung in der Garage. Insofern überhaupt nicht kompliziert. 3)Dann wäre der eingebaute FI zumindest zulässig (wenn auch - wie schon beschrieben - nur abgeraten werden kann, ihn mitzubenutzen). 4)Wie können sich an einem Stromkreis (Garage) noch weitere Beleuchtungs- sowie Steckdosenstromkreise befinden? Was meinst Du damit. Was genau ist angeschlossen? 5) Ja, bei Festanschluß ... | |||
| 53 - Phase in der Masseleitung und Erdung, brauche Hilfe und ein guten Rat -- Phase in der Masseleitung und Erdung, brauche Hilfe und ein guten Rat | |||
| Hallo,
Zitat : JeFF hat am 16 Sep 2004 14:29 geschrieben : na jetzt müsste man wissen was du unter netzform verstehst... mit den fachausdrücken kenn ich mich eigentlich garnicht aus... Also das ist n stinknormaler Hausanschluss 230V 50Hz Abgesichert durch FI (da kenn ich mich net näher aus) Zitat : Also ne lampe leuchtet bei den 120V nicht und bei nem Trafo kommt aus der sekundären seite nichts raus. hab grad noch die leitung gemessen als n trafo dran war... da waren dann so ziemlich 0V und dir Frequenz sprang zwischen 50 und 90 Hz. Ich würd ja am liebsten mal n amreremeter dranhalten um zu gucken was da so fließt, macht das sinn? | |||
| 54 - Kein Stromschlag durch FI ? -- Kein Stromschlag durch FI ? | |||
| Grundsätzlich ist ein Fi-Schutzschalter nur ein Summenstromzähler , d.h. er vergleicht Ausgehenden mit zurückkommendem Strom und schaltet bei Erreichen des Fehlerstromes (steht auf FI aussen drauf) ab.
Ganz sicher ist dies auch nicht , stell Dir mal vor bei meinem Kollegen hat es in unserer Schaltschrankabteilung vor der Prüftafel mit dem kompletten Anschluss über FI so komisch mit dem Verteilerschrank umgehauen , dass er im Isolierten Schutzbereich zu liegen , leider unter dem Schrank , kam und es nur den PE Leiter von der Klemme abgerissen hatte - also Schrank war nicht vollständig mit seinen Stromschienen abgeschaltet , sondern die Phasen und N Leiter waren noch dran , genauso wie mein Kollege mit einer blanken Prüfklemme auf einem N-Niveau und mit einer Hand ungeschickt auf einem Aussenleiter - und das mehrere Minuten lang ,ehe ich die Prüftafel abgeschaltet habe - war zufällig in die Firma gekommen und sah das Unglück - was war passiert : Isolierfläche hat Fehlerstrom verhindert , und es kam kein ausreichend grosser Abschaltstrom für die LS-Schalter (Prüftafel) zusammen , also hat der Kollege mit seinem Körper den Nulleiter gestellt , dem FI war es - wie gesagt und erklärt - egal ! Auch ist das nur eine rechteckige Box - inwieweit die immer zuverlässig ausschaltet (?... | |||
| 55 - Lichtschalter + Steckdose -- Lichtschalter + Steckdose | |||
| Hallo Nordwind,
man ist ja durchaus bestebt, Dir zu helfen. Aber gar so einfach ist es dann doch nicht! Die nur EINE Frage: Wie genau muß ich ihn anschliessen? hattest Du schließlich noch mit den vielsagenden Worten Bin ziemlicher Laie, aber das sollte ich hinbekommen. Ich muß nur genau wissen, wie's geht. garniert. Es wird wohl so sein wie meistens: Kaum macht man es richtig, schon geht´s!
Wie haben wir uns dieses genau wissen vorzustellen? Was andere in Monaten theoretischer und praktischer Ausbildung lernen, hättest Du also gerne auf einer handlichen Seite. Eine ausführliche Kurzfassung sozusagen... Wie soll es denn werden? Bloß so, daß es irgendwie funktioniert (Licht brennt, Toaster auch und dann Zelt...) oder auch den Brand- und Personenschutz leistet? Wo sollen wir demnach anfangen? Welche Vorkenntnisse, welches Werkzeug, welche Meßgeräte hast Du zur Verfügung??? Kannst Du einen Stromlaufplan lesen? Reicht Dir eine Angabe, wie zu verschalten ist oder möchtest Du auch alle Nebenbedingungen wissen? Weil es offenbar schon wurscht ist (da Du das gleiche Teil angeblich schon IN Deiner Duschzelle hast - wo ... | |||
| 56 - Beim Fehlerstrom lösen beide FI\'s aus??? -- Beim Fehlerstrom lösen beide FI\'s aus??? | |||
| Hallo Maik,
da kann ich nur sagen: Keine Arme - keine Kekse!!!
Ich finde es (gelinde gesagt) schon erstaunlich, daß Du - wenn Du hier schon um Rat in einem kniffligen Fall bittest - nicht einmal bereit bist, einen klitzekleinen Test zu machen, der allein und ohne Werkzeug in etwa 5 Minuten erledigt wäre.
Wenn Dir (im Moment noch) keine geeigneten Meßmittel zur Verfügung stehen, bleibt eben nur die Methode Versuch und Irrtum mit einfachen Mitteln! Denn meine Kristallkugel ist gerade weg wegen der F3-Fristen und die InstKp ist bei sowas nicht besonders schnell...
Irgendwie paßt da ja auch einiges nicht ganz zusammen. Einerseits weißt Du angeblich ganz genau, wie die drei Unterverteilungen samt deren FI verschaltet sind, andererseits kennst Du die Erdungsverhältnisse nicht und konntest bisher nicht einmal die Netzform(en) angeben. Die neuen Leitungen sind selbst gelegt, schön. Aber offenbar wurde die Anlage noch gar nicht ordnungsgemäß in Betrieb genommen, sonst hättest Du ja das Abnahmeprotokoll mit... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst 73 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |