1 - Modernisierung -- Modernisierung




Ersatzteile bestellen
  
Zitat :
Trumbaschl hat am 11 Dez 2012 21:47 geschrieben :

Offtopic :Für mich gibt es zwei Schienen.
Einmal das, was dem üblichen Stand der Technik entspricht und was ich anderen Leuten empfehlen bzw. bei ihnen installieren würde. Das sind Drehstromanschluss, Steckdosen und Licht am besten getrennt abgesichert, so viele Stromkreise wie möglich.
Und dann ist da das, was ich aus jahrzehntelanger persönlicher Erfahrung wirklich für nötig halte. Da sind wir bei Behausungen durchschnittlicher Größe bei 25 A Wechselstrom und einem Stromkreis pro zwei große Zimmer, "Nebenräume" wie Vorzimmer, Bad, WC und Küche werden mit auf diese Zimmerstromkreise verteilt, ebenso wie nur kurzzeitig genutzte Großverbraucher (max. 5 Minuten am Stück, z.B. Wasserkocher, Mikrowelle,...) ebenfalls. Einzig Langstrecken-Großverbraucher wie...
2 - zweite Herdanschlussdose mit eigener Sicherung für Waschmaschine verwenden -- zweite Herdanschlussdose mit eigener Sicherung für Waschmaschine verwenden
Das stimmt schon, Kabel und Leitungen sind farbcodiert.
ABER: Das heißt nicht immer, dass sie auch so angeschlossen sind wie es in der Norm verlangt wird.
Außerdem wurde der Farbcode schon zwei mal geändert in den letzten 50 Jahren. Such mal nach Farbcode in der Suche.

Also: Besser den örtlichen Elektriker kommen lassen. Der verfügt über das notwendige Wissen und die notwendigen Geräte. Notwendige Geräte sind übrigens NICHT Mutlimeter und Phasenprüferschraubenzieher.
Der Elektriker kann auch gleich eine normale Steckdose anstatt der Herdanschlussdose für die WaMa setzen.

Im übrigen kommt mir des a bisserl spanisch vor:
Obwohl Drehstrom vorhanden ist (was ich mal vermute da E-Herd 3 Sicherungen hat) ist euer Herd 2 phasig angeschlossen (Sicherung SpüMa und WaMa) und der 3 phasige Herdanschluss ist nicht belegt???

Mein Rat:
-Herd 3 phasig anschließen lassen.
-Die andere Herdanschlussdose für die WaMa benutzen

Noch zwei Fragen:
-Ist ein FI verbaut? Wenn nein falls möglich auch nachrüsten lassen.
-Steht vor den 16A auf den Sicherungen "H" ? Wenn ja austauschen lassen, H ist brandgefährlich im wahrsten Sinne des Wortes. (H steht für Hausbrand)

Wen...








3 - Dachboden soll ausgebaut werden... -- Dachboden soll ausgebaut werden...
So hallo erstmal,

als allererstes möchte ich gerne sagen, das ich gelernter Energieelektroniker FR Betriebstechnik bin, somit nur wenig Ahnung von geltenden Vorschriften etc. in der Hauselektrik habe.


Nun der Hausaufbau (oder so):
Auf einem Bauernhof soll im Haupthaus der Dachboden auf 2 Etagen ausgebaut werden, damit meine SChwägerin mitsamt Familie dort einziehen kann. Im 1. DG kommt Wohn-Ess-Küchenzimmer (1 grosser Raum), Badezimmer, Flur, Badezimmer, Abstellraum, Kinderzimmer hin und im 2. DG soll das Schlafzimmer, begehbarer Kleiderschrank, PC-/Hobby-Raum Platz finden. Die Räume sind bereits aufgeteilt.
Der Sicherungskasten befindet sich (+- 1m) in der Mitte des 1. DG.

Im EG und im 1. OG befindet sich 1 Wohnung (theoretisch) mit 2 Küchen, X Räumen etc. Aber das nur zur Information.

DG=Mit Schräge: Gerade Wände sind gemauert und verputzt, ungerade=Schrägen werden mit Riegips (wie schreibt man das?) verkleidet (Isolation: Styropor).

Bevor ich mit Wärmedämmung etc. verkleistert werde: Ich habe da fast nix zu sagen!!! - Ich mache nur die Elektrik.

Also, wie oben erwähnt bin ich als Elektroniker zwar in einiges der Hauselektrik eingeweiht, jedoch leider nicht in alles und meine Bücher helfen mir auch nicht unbedin...
4 - Backofen ohne Ceran Feld betreiben -- Backofen ohne Ceran Feld betreiben
Habe es rausgefunden und das ist so bescheuert, da kommt man nicht ohne weiteres drauf.

Der Backofen schaltet sich erst ein, NACHDEM man die Uhrzeit eingestellt hat.
Die war natürlich weg, weil logischerweise die Sicherung aus war.
Stellt man eine Uhrzeit ein, hört man deutlich ein Relais klacken und es geht ohne das "Schott Glas" Feld (wußte nicht das der Markenname so wichtig ist) angeschlossen ist.

Habe eben im Baumarkt eine neue Herdanschlussdose geholt und es geht gerade so.
Der Klemmblock der alten Dose ist in dem Moment zerbrochen, als ich die erste Schraube losdrehen wollte. 380V steht noch drauf, dürfte schon ein paar Tage alt gewesen sein.

Ganz toll, dass das neue Induktionsfeld 2 Neutralleiter Anschlüsse hat... ...
5 - Herdanschlussdose 3 polig auf 1 Polig umbauen -- Herdanschlussdose 3 polig auf 1 Polig umbauen

Zitat : Wenn ja, muss ich die Automatensicherung die 3 polig ist jeweils für die einzelnen Phasen eine einzelne Automatiksicherung ersetzten? Nein, der Stromkreis kann (generell) so bleiben, wie er ist. Aber wie Primus sagte, musst du den Nennstrom der installierten Sicherung kennen.


Zitat : sondern aus der Krafteckdose eine einfache Steckdose umzubauen?Würde ich auch nicht machen, sondern eine einseitige Verlängerungsleitung (gerne eine 'gute' Marke und nicht das 1,99€ Teil aus dem Discounter) anklemmen.
Dann besteht immer die Möglichkeit, die Herdanschlussdose wieder als solche zu verwenden.


6 - Zählerschrankbestückung und Unterverteilung -- Zählerschrankbestückung und Unterverteilung
@jgoe1:
Bei Außensteckdosen ist es ratsam die über einen separaten FI laufen zu lassen.
Sonst kann ein Fehler bzw. ein Mitbürger mit niederen Absichten den FI-Kreis komplett lahmlegen, auch wenn man die entsprechende Sicherung (Außenleiter) abschaltet.
(Wenn N+L schaltbar ist schaut es wieder anders aus. Ist in DE unüblich.)


Offtopic :
Zitat : Elektro Freak hat am  5 Jun 2021 03:47 geschrieben : Ableitstrom bei Herden und DLE ist kein Problem.Praktisch wirst Du Recht haben. Ich war auf der Suche, warum man in 2021 eine Herdanschlussdose ohne FI montiert.
Rechnerisch darf ein 10kW-Herd 10 mA Ableitstrom haben. Dann reichen schon zwei "schlechte" Allgemein-Geräte mit je 3,5 mA um die 15 mA zu reißen ab denen ein 30 mA FI auslösen darf. Du schlägst ja auch 2 oder 3 FIs vor.
7 - Herd einphasig anschliessen / FI-Schalter nachrüsten -- Herd einphasig anschliessen / FI-Schalter nachrüsten
Hallo!

Ausgangssituation:
Unter Anleitung eines Elektriker-Meisters (aus Österreich) soll in einer 1-Zimmer-Wohnung in Deutschland aus den 70ern ein FI-Schalter nachgerüstet werden. Der Bestand ist wie folgt:

Im Flur:
- 25A Leitungsschutzschalter
- Wechselstromzähler
- einhpasige Zuleitung

Wohnungs-Unterverteiler:
- 20A für Boiler
- 20A für Herd (Der Herd ist ca. 10 Jahre alt)
- 2x 16A für Licht/Steckdosen

Leitungen:
- Stegleitungen, zweiadrig
- klassische Nullung
- 1,5mm² für Licht/Steckdosen
- Jeweils 2x1,5mm² zusammengeschaltet für Herd und Boiler.

Wir wollen zwecks Nachrüstung von FI-Schalter die Wohnung neu verkabeln, das ganze soll in Kabelkanälen aufputz erfolgen um den Aufwand in Grenzen zu halten. Ich habe solche Arbeiten in Österreich unter der Anleitung meines Elektikers auch schon durchgeführt.

Prinzipiell ist alles klar, der Elektriker (Österreicher) hat mir vorgeschlagen:
40A FI-Schalter, Zweipolig
3x2,5mm² mit 16A für den Boiler
3x1,5mm² mit 13A für Licht/steckdosen (zwei Stromkreise)
3x4mm² mit 20A für den Herd (Der Herd ist ca. 10 Jahre alt)
Auslösecharakteristik hat er mir C für alles empfohlen.

Hier haben sich jetzt folgende Fragen aufg...
8 - Der Backofen ist tot -- Backofen Sauter d00314
Die grüne "Sicherung" ist ein Sicherungswiderstand. Wenn der abgebrannt ist, hat der Schaltregler IC (7-beiniger Käfer mit Aufschrift TNYxxx, oder LNKxxx) mit ziemlicher Sicherheit Durchgang, oder Kurzschluss auf der Source-Drain Strecke.
Schaltkreis und Widerstand tauschen.
Du kannst richtig froh sein, daß nur ein paar Sicherungen geflogen sind und das Netzteil vom Ofen abgeraucht ist. Im Normalfall hätte mit so einer Ausführung der Herdanschlussdose Deine Bude brennen müssen. Das wäre ein tolles Weihnachtsfest geworden. Mit diesem Drahtverhau würde ich die Kochstelle auf keinen Fall wieder in Betrieb nehmen .

Edit: Das markierte Teil auf dem Foto dürfte der Schaltregler sein.


VG und frohe Weihnacht





[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 23 Dez 2019 21:46 ]...
9 - Austausch Steckdoseneinsätze - eingriff in die Elektrik? -- Austausch Steckdoseneinsätze - eingriff in die Elektrik?
Moin,

vielen Dank für die Bilder

Sieht ordentlicher aus, als ich gedacht hätte.
Der Verteiler wurde scheinbar schon einmal "erneuert".
Die Sicherungsautomaten haben eine sehr gute Qualität und können bleiben. Der Rest der Anlage sieht nach einer typischen früh 70er Jahre Altanlage aus, hier wird wohl durchgängig klassisch genullt sein. Steckdosen ganz ohne PE dürfte es nicht geben.


Denoch sehe ich im Verteiler einige Fehler:

- Lüsterklemme, nicht zulässig! --> Durch Quetschverbinder ersetzen lassen
- Herdleitung ist mit 2x PEN und 2x L belegt. Ist nicht zulässig.
Sofern 2,5mm² wie folgt ändern:
PE: Grün/Gelb, N: Blau, Schwarz und Braun L1. Herd auf "2~N" anschließen. Braun und Schwarz am Herd NICHT miteinander verbinden.

Die Zuleitung zur UV ist bereits 4-Adrig. Man könnte evtl. unter dem Mantel der Normen zum Zeitpunkt der Errichtung auf Drehstrom umstellen.
Hierzu mit dem Netzbetreiber und einer örtlichen Installationsfirmen sprechen. Viele VNBs werden es nicht machen. Wenige machen es.
Bei den Bayreuther Stadtwerken werden bei NZ-Tafeln bei Bedarf Umstellungen auf Drehstrom oder sogar Leistungserhöhungen vorgenommen. Ist e...
10 - Anschluss an Buchse -- Backofen   Bosch    Gourmet 670
Braune Ader auf 2, blaue auf 5. Grüngelb ist schon richtig angeschlossen.

An der Herdanschlussdose messen, wo L ist. Das sollte die schwarze Ader sein, trotzdem messen. Da fehlt übrigens die Schraube.

Vor dem anklemmen Sicherung wieder raus, sonst wirst du braun und nicht der Kuchen.

...
11 - Große Probleme Herdanschluß, Sicherung 16A -- Große Probleme Herdanschluß, Sicherung 16A
Nein, wenn da einer was abzweigt ist das eine Straftat. Wenn da hingegen eine Klemme lose ist, ist das ganz einfach ein Fehler, u.U. altersbedingt. Schmelzsicherungen für den Herd sind ja nunmnal auch nicht mehr unbedingt Stand der Technik.
Ganz simple Frage, wenn die Sicherung sofort nach dem auslösen herausgeschraubt wird, ist die Schraubkappe und die Sicherung zufälligerweise warm bis heiss?


Wenn der Fehler in der Elektroinstallation im Haus liegt, ist das alles Sache des Vermieters. Bis zur Herdanschlussdose ist das alles sein Eigentum.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  5 Dez 2016 15:23 ]...
12 - Autarkes Kochfeld + Backofen anschließen! -- Herd   AEG    autarke Geräte
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Autarkes Kochfeld + Backofen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : autarke Geräte
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum.

Ich würde gerne demnächst ein autarkes Kochfeld + autarken Backofen anschließen. Habe durch googlen etc schon Einiges gefunden, es führen ja bekanntlich viele Wege zum Ziel.

vorhanden ist eine Drehstromdose 5x2,5mm².

Nun weiß ich grundsätzlich wie ich die beiden Geräte anschließen muss, würde jedoch eine Lösung OHNE Power Splitter bevorzugen.

Meine Idee:

einfach Doppeldose mit 2 Zugentlastungen für beide Zuleitungen. In dieser Dose muss ich den N sowie den PE 2-fach verwenden (Platten + Ofen).

Meine Fragen:

1. kann ich jeweils den N und den PE einfach in eine Doppeladerendhülse rein machen und dann an der Herdanschlussdose anklemmen oder ist das Murks? Es wäre die einfachste und billigste Lösung.

2. In manch anderen Beiträgen liest man, dass eine 3-Fach Sicherung (Blocksicherung) vonnöten ist, die im Fehlerfall direkt die komplette Herdanschlussdose freischaltet. Nun habe ich lediglich 3 Normale B16A LS verbaut. Muss ich da extra neu...
13 - Backofen nicht autark ohne Kochfeld an Steckdose anschließen. -- Backofen nicht autark ohne Kochfeld an Steckdose anschließen.
Hallo,

In einer neu gebauten Mietswohnung muss einen Backofen ohne dessen Kochfeld an eine extra mit 16A abgesicherte, ca. 4 m (Kabellänge) entfernte Steckdose anschließen. HAD ist durch ein autarkes Kochfeld komplett (L1,L2 und L3, 10,8 kW) belegt. Weiter gibt es in der Küche neben der Sicherung für Licht und sonstige Steckdosen zwei extra abgesicherte Steckdosen für den Geschirrspüler sowie für den Kühlschrank. Da Kühlschrank (1,4 A) und Geschirrspüler (10 A) zusammen unter 16 A bleiben, werden beide Geräte an eine dieser extra abgesicherten Steckdose angeschlossen. Somit kann der Backofen an die andere Steckdose.

Ein Elektriker sagte mir, es wird einfach am Herd 3 x 2,5 mm2 angeschlossen und ein Schuko-Stecker angebracht. Das wäre eine einfache Lösung, bei der keine Veränderung an der Installation vorgenommen werden müsste.

Jetzt habe ich etwas gestöbert, und irgendjemand hat geschrieben, dass Schuko-Stecker auf Dauer nur 10A aushalten. Wie könnte man dieses Problem umgehen? Die Steckdose durch eine Herdanschlussdose ersetzen und nur eine Phase, N und PE anschließen? Dann könnte man das Kabel zwischen Backofen und Dose auf beiden Seiten klemmen. Die Lösung wäre etwas aufwändiger, der Vermieter müsste der Änderung zustimmen. Wäre das überhaupt zulässi...
14 - Doppelhaus mit RCD nachrüsten - wohin mit den RCDs? -- Doppelhaus mit RCD nachrüsten - wohin mit den RCDs?

Zitat : Im TN-C Netz können Fehlerstromschutzschalter in der Niederspannungsverteilung nur unter der Voraussetzung einer fachgerechten Anlageninstallation[1] (der PEN-Leiter darf nur einmal am Einspeisepunkt und nicht noch zusätzlich außerhalb der Niederspannungsverteilung geerdet sein) – und da nur mit wesentlichen Einschränkungen – verwendet werden. Im Gegensatz zur österreichischen Elektrotechnikverordnung ist allerdings für Deutschland in der DIN VDE 0100-410:2007-06 unter Punkt 411.4.5 der Einsatz von Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) in TN-C-Systemen ausdrücklich untersagt.

Ihr habt wohl ein Rad ab ?
Der PEN darf nicht geschaltet werden!
Du hast aber bei einer fachgerechten Installation spätestens ab Zähler ein TN-C-S-Netz !
Und da schaltet der FI die L und den N aber nicht den PE!
Nur in uralten Anlagen wurde der PEN bis zur UV geführt. In diesem Fall und nur in Diesem darf wegen Schaltverbot des Schutzleiters kein FI eingesetzt werden!...
15 - Kochfeld funktioniert nicht -- Kochfeld Keramik Seppefricke Elektroherd
Ist nicht nur eine super Idee, sondern auch die einzigste die überhaupt funktionieren kann. Du hast für den Herd EINE Sicherung, also auch nur EINE Leitung(Phase) plus Nulleiter(N), plus Schutzleiter(PE). Zu Deinem Bild 2 (Herdanschlussdose) hätte ich noch einen Sicherheitstipp, da das Herdkabel nicht ganz kurzschlussicher herausgeführt ist. Schraub die Zugentlastung (Metallbügel) noch mal ab und schiebe das Herdkabel etwas höher, so dass das Kabel mit der Außenummantelung unter dem Bügel liegt. ...
16 - Herdanschluss: 400V -> 230V -- Herdanschluss: 400V -> 230V
Hallo zusammen,

vorweg: Ich habe zu dem Thema schon divere Posts hier im Forum gelesen und die Webseite von Josef Scholz kenne ich auch schon.

Zu mir: Ich bin Maschinenbauigenieur, Elektrotechnik war nie mein Steckenpferd deshalb werde ich die Installation auch definitiv einen Fachmann machen lassen, jedoch habe ich doch etwas in den Vorlesungen mitbekommen und will vorher etwas abklären.

Aktuelle Situation:
In meiner Küche ist die übliche Herdanschlussdose. L1, L2, L3, N, PE mit einem Herd aus den 80er Jahren.

Nun möchte ich beim Schwedischen Möbelhaus eine neue Küche kaufen.

Technische Daten des Backofens RAFFINERAD (Wird von BoschSiemens hergestellt):
Kleinste erforderliche Sicherung: 13 A.
Spannung: 220-240V.

Technische Daten des Kochfeldes BARMHÄRTIG (Wird von Elekrolux hergestellt):
Zwei 1,2-kW-Kochzonen.
1 x 1,8-kW-Kochzone.
1 x 2,3-kW-Kochzone.
Spannung: 220-240V.
Anschlussleistung: 6500 W.
Stromstärke: 2x 16A oder 1x 32A.

Jetzt zu meinem Problem: Meiner meinung nach bekomme ich Herd und Kochfeld nicht auf meiner Herdanschlussdose angeklemmt, man könnte zwar L1, L2 und L3 nutzen und hätte somit die erforderlichen 3x16A, würde aber den N überlasten, da nur Einphasen-Wechelst...
17 - Unbekannte Steckdosenbauart -- Unbekannte Steckdosenbauart

Zitat :
Tom-Driver hat am 30 Mär 2015 13:30 geschrieben :
5 kW für ein Hotelzimmer ist schon reichlich Futter ... womöglich rechnen die damit, daß gewisse Asiaten ihren 2 kW-Elektro-Wok mitbringen...

Irgendwie vermisse ich dabei im Sicherungskasten die A/C (aka Air Condition, Klimaanlage) Ist diese dort zentral, trotzdem individuell regelbar?
(Bei "FCU" denke ich an einen Deckenventilator. Ist das alles dort?)

fragt sich der "unfreiwillige Hotelzimmertester" (edit: ... der noch nie in Dubai war ... )
TOM.


FCU ist eine "Fused Connection Unit", im Prinzip ähnlich wie eine Herdanschlussdose, aber mit integrierter Sicherung, eventuell einem Schalter und einer Glimmlampe. Wird für so ziemlich alles verwendet,...
18 - Drehstrom (Herd/Küche) zu wenig Spannung (50V) auf einer Phase -- Drehstrom (Herd/Küche) zu wenig Spannung (50V) auf einer Phase
Wozu solche Klimmzüge ? Deine Sicherung soll die Leitung schützen. Das tut sie auch bei nur 2L Anschluss. Hier ist die Zuleitung von der Sicherung zur Herdanschlussdose fehlerhaft! Dieser Fehler ist zu beseitigen und das ist Sache des Vermieters, den Diesem gehört die Elektrische Anlage! ...
19 - Spannung auf "toten" Leitungen -- Spannung auf "toten" Leitungen
Hallo werte Forumsteilnehmer!

Ich versuche hier (Mietwohnung aus Mitte der 60er Jahre mit originaler Elektro-Installation, also z.B. Sicherungskasten mit Schmelzsicherungen und ohne Fi) einen Überblick über den Zustand zu bekommen.

Der Aufhänger dazu ist, dass ein neuer Backofen mit autarkem Kochfeld angeschlossen werden soll (hier waren mir vorhandene Beiträge im Forum schon sehr hilfreich) und die kleine Hoffnung, einen Fehler zu finden, der den Vermieter zu einer Modernisierung zumindest des Sicherungskastens zwingen würde (mit RCA/Fi).
Wenigstens ist bereits eine voll belegte 5 adrige Herdanschlussdose vorhanden, die aber leider nur über eine unterputz verlegte 1,5 mm² Flachleitung angeschlossen ist (jeweils mit 16A abgesichert - das ging die letzten Jahrzehnte).

Da der alte Herd bereits abgeklemmt ist (und natürlich die Sicherungen herausgeschraubt), habe ich versucht, die Leitungen mit dem Multimeter durchzumessen, um etwaige Probleme zu entdecken.

Dabei ist mir aufgefallen, dass ich eine Spannung auf den Drehstrom-Phasen messen kann (jeweils identisch zum Neutralleiter und nach GND), obwohl (wie gesagt) die Sicherungen entfernt sind.
20 - Zweite Leitung vom Elektroherd in Keller für eine 400 Volt Schleifmaschine -- Zweite Leitung vom Elektroherd in Keller für eine 400 Volt Schleifmaschine
Hallo Mine,
wenn du von dem Herd, welcher vermutlich/üblicherweise im Erdgeschoss steht ein Drehstromgerät darunter im Keller versorgen möchtest steht dem so eigentlich nichts im Weg. Welche Art der Leitungsverlegung sinnvoller ist kann man aus der Ferne nicht beurteilen.

Vor einer Überlastung schützt die Sicherung in der Verteilung. Bei 0,75kW mache ich mir da aber wenig sorgen. An dem Drehstromanschluss des Herdes stehen normalerweise etwa 11kW zur Verfügung, so viel wird der Herd wohl nicht benötigen, auch wenn dieser voll eingeschaltet ist.

Je nachdem was jetzt für eine Herdanschlussdose vorhanden ist müsste diese evtl. ersetzt oder die Leitung davor abgezweigt werden. Das ist auf jeden Fall die Aufgabe eines Elektrikers. Ich würde dir also empfehlen das Vorgehen mit einem Elektriker vor Ort durchzusprechen.
Nach dem von dir beschriebenen steht dem aber nichts im Wege.

...
21 - Herdanschluss ohne Erdung (alte Installation) -- Herdanschluss ohne Erdung (alte Installation)
Also die Leistung der Fachkraft ist in der Tat und der Tip, die Erdung "freizulassen" ist

Ganz wichtig wie schon gesagt: Absicherung prüfen! Die 63A deuten auf einen Schalter hin statt Sicherung. Egal ob Schalter oder 63A-Sicherung: Viel zu hoch!

Die Ideen, in der Herdanschlussleitung den blauen freizulassen und eine Brücke im Herd zu setzen sind auch...

Ich halte auch nichts davon, den PEN mit einer Klemme vor den Klemmen der Herdanschlussdose aufzuteilen und dann nochmals über eine unnötige Klemme zu gehen.
Das Zauberwort heißt Wago 222. Ankommender PEN und abgehender PE und N zum Herd in eine Klemme, die zwei Klemmen für PE und N der Herdanschlussdose werden nicht benötigt. ...
22 - Altbau - Herdanschluss eine Phase -- Altbau - Herdanschluss eine Phase
Nach langer Zeit liebäugele ich mit der Neuanschaffung eines Herdes. Der Herd, der in meiner Mietwohnung bereits vorhanden ist ist eine Krankheit.
Für eine Tiefkühlpizza brauche ich bei eingestellten 200Grad gut und gern 30-40min auf der mittleren Schiene. Dabei ist der Belag dann schon etwas zu kross und der Boden könnte noch eine Weile.

Problem: Im Ofen ist nur oben eine Heizschlaufe. Unten ist nichts und Umluft kennt der auch nicht.

Ein schöner Herd wäre z.B. der Bosch HCE754853. Was ich aktuell habe kann ich garnicht so genau sagen - es steht nur "Perfect" drauf. Hat oben noch drei Eisenheizfelder. (ist ein Standgerät)

Nun habe ich für den Herd am Sicherungskasten nur eine 20A-Sicherung und auch die Herdanschlussdose hat nur drei Adern.
Generell hab ich 3x220/380V Drehstrom. Die Verteilung aber mies:
1x Herd 20A
1x Bad 16A
1x Rest (Flur, Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer) 16A
3x Durchlauferhitzer 3x35A
und dann unten nochmal 3x 63A

Selbst die einfachsten Herde die ich mir anschaue kommen auf über 7000W. Der Bosch liegt bei knapp über 11kW

Ist sowas überhaupt zulässig? Ich kann mir zwar einen neuen Herd kaufen, mit einer Phase anschließen und L2 L3 mit Brücken versehen, aber sobald ich parallel zu...
23 - Sicherung springt raus -- Induktionsherd Bosch autarkes Induktionskochfeld
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Sicherung springt raus
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : autarkes Induktionskochfeld
S - Nummer : PIE665E
FD - Nummer : 8009003504
Typenschild Zeile 1 : HMEI4ITC
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
______________________

Hallo, ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen oder einen Ratschlag geben.

Heute war der Elektriker da, um ein gebrauchtes Induktionskochfeld anzuschließen.
Die Idee war, die alten E-Herd platten still zu legen, den Backofen aber erstmal weiterhin in Betrieb zu halten mit dem autarken Induktionskochfeld.
Der Elektriker aus dem Gebrauchtgeräte-Laden in meiner Straße meinte es würde gehen.
Beim zusehen habe ich gesehen, wie er vom alten Herd Kabel ab knippste und die Kabel des Induktionsfeld wie auf dem unteren Anschlussplan zu sehen ist ebenfalls mit der Herdanschlussdose verbunden hat.

Er erklärte mir am Sicherungskasten, dass jetzt eine Sicherung für den Backofen ist und zwei für das Kochfeld. Beim einlegen der Sicherung flog gleich irgendwo eine Sicherung raus. Dann hat er noch mal was an der Buchse gemacht und gemessen.
Jetzt ging das Display an, aber es heizte nur eine Seite.
Dann hat er das Kochfeld auf geschraubt und die...
24 - Komische Spannungen -- Herd Constructa E-AK21-4C
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Komische Spannungen
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : E-AK21-4C
S - Nummer : 5750313326
FD - Nummer : 8012
Typenschild Zeile 1 : 210964
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo,

ich wollte grad einen älteren Herd anschließen (ganz normaler Drehstromanschluss, L1,L2,L3 nicht überbrückt, zwei N die überbrückt sind und ein PE am Gehäuse), allerdings kommt mir die Verkabelung der Herdanschlussdose etwas suspekt vor.
Die drei angehängten Bilder zeigen die Dose, den Herd und die Sicherung.

Beim Einzug fiel mir schon auf, dass nur eine Sicherung für den Herdanschluss zuständig sein soll - Eine B25, 230/400V von Hager (M B 125; 432 125 - keine Ahnung was diese Zahlen noch spezifizieren, scheint eine Leitung mit 25A max zu sein).

In der Küche ist eine Herdanschlussdose vorhanden mit einem fünfädrigen Kabel, also L1,L2,L3,N und PE. Ich habe die Spannungen zwischen allen Anschlüssen mit einem Multimeter (Fluke 175 true rms multimeter, CATIII 1000V) gemessen und habe eigentlich etwas anderes erwartet:

L1 vs L2: 53V
L1 vs L3: 131V
L2 vs L3: 192V

PE vs L1: 81V
PE vs L2: 21V
PE vs L3: 237V
25 - Passende "Kabelschuhe" für Steckdosenleiste / Blindabdeckung kann man es so lassen ? -- Passende "Kabelschuhe" für Steckdosenleiste / Blindabdeckung kann man es so lassen ?
Also wenn die Zuleitung zur Herdanschlussdose schon 1.5mm2 ist, dann wuerde ich wenigstens zum Austausch des L16 gegen einen B10 raten.
Das ist ohne Verrenkungen in wenigen Minuten gemacht und teuer ist es auch nicht.

Sonst kokelt vielleicht irgendeine hinter der Wandverkleidung verborgene Luesterklemme des Vormieters ab und setzt die Bude in Brand, nachdem Du die in Deiner "Aufputzsteckdose" eingebaute "Sicherung" quasi "geflickt" hast... ...
26 - Anschluss -- Herd Bosch Elektroherdset
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Anschluss
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Elektroherdset
S - Nummer : SN2345761
Typenschild Zeile 1 : 1
Typenschild Zeile 2 : 2
Typenschild Zeile 3 : 3
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo,

ich war neulich bei einem Kollegen von mir, da er ein Problem mit dem Herdanschluss hatte. Ich komm da an, ging davon aus, dass es sich um einen üblichen 3 - Phasen Drehstromanschluss handelt. Ich hab erst mal mein Arsenal an Messgeräten ausgepackt, dann die Überraschung !

--> An der Herdanschlussdose kommt ein 5-adriges Kabel an: 3xPhase + N + PE aber es liegt nur Spannung an 2 Phasen an. Das beste ist noch, dass zwischen den beiden vorhandenen Phasen keine Potentialunterschied vorhanden ist (erwartet ca. 400 V).

Ich bin dann an den Sicherungskasten gerannt und hab geschaut was Sache ist. Jetzt sieht das folgendermaßen aus.

Aus dem Keller kommt ein 4-adriges Kabel (2x Phase + N + PE), eine Phase geht auf eine 25 A-Sicherung. Nach der Sicherung wird aufgeteilt in 2 "Phasen" diese gehen dann in die Küche zum Herd
27 - Herdanschluss für 3-Steckdosen nach VDE Möglich ? -- Herdanschluss für 3-Steckdosen nach VDE Möglich ?
Hallo

kann Ich an einen Herdanschluss mit 5x1,5mm²
( ca 8m lang in der Wand )

( Also Ich erst mal sowieso nicht, sondern von einer Elektrofachkraft )

kann ich dort anstatt der ungenutzten Herdanschlussdose eine 16A Drehstromsteckdose installieren lassen .
und dann im Billigsten Fall so was dran stecken. >>>

( Problem ist in der Küche ist eine Steckdose, aber an Geräten ist quasi alles da was die moderne Hausfrau von heute so hat. )

Also als günstige Lösung dann so was dran

http://www.ebay.de/sch/i.html?_sop=.....BIN=1

http://www.ebay.de/dsc/i.html?LH_Ti.....op=15

Oder halt so was mit FI (Altbau)

28 - Herdanschluss bei Umzug im selben Haus -- Herdanschluss bei Umzug im selben Haus
Hallo und Guten Morgen,
habe eine Frage zum Herdanschluss und zwar sind wir gestern im selben Haus auf die gegenüberliegende Seite gezogen zwecks größerer Wohnung.
Ich habe den Herd in der alten Wohnung selbst abgeschlossen.
Der Herd hing an drei Sicherungen,heißt also 3 Phasen,Schwarz,Schwarz,Braun ,Nulleiter Blau,Erdung Grün/Gelb in der Herdanschlussdose und am Herd selbst,wobei erwähnt werden muss das am Herd 4 und 5 gebrückt war.
Jetzt in der neuen Wohnung ist das Problem,das der Herdanschluss nur mit einer Sicherung abgesichert ist.
An der Dose sind auch die 5 Kabel wie oben erwähnt-nur sind die beiden Schwarzen zusammengeschlossen und auch das Braune und das Blaue sind zusammen geschlossen.
Könnte mir jemand jetzt sagen ob da was schief gelaufen ist ?
Oder vlt. wie ich die Brücken setzen soll?
So wie ich das sehe,läuft er hier nur auf 230V,das heißt quasi das nur 2 Platten und der Backofen funktionieren,ansonsten fliegt der FI bzw.Sicherung?
gruß
marios ...
29 - Aufteilung Wohnungs-Drehstrom für autarken Herd & Kochfeld -- Aufteilung Wohnungs-Drehstrom für autarken Herd & Kochfeld
Zur Zusammenfassung:

1. Küche in U-Form (kurze Unterbrechung bei Unterschränken durch WM) - Siehe 1. Bild!
2. Keine allpolige Freischaltung im Sicherungskasten vorhanden - Siehe 2. Bild! -> Ersetzen durch allpolige Sicherung mit Fi???
3. Herdanschlussaufteilung nötig, da autarke Geräte
4. Austausch von HAD durch Spellsberg ABox inkl. Zugentlastung
4. Anschluss mit 3m H05VV-F3G2,5 an Backofen direkt auf Klemmbrett
5. Von Verbindungsdose 7m NYM-J 5x2,5 Mantelleitung in Kabelkanal zu neuer HAD
6. 1m H05VV-F5G2,5 von Herdanschlussdose zu Kochfeld.

Ist das alles so in Ordnung?

P.S. Stutzig macht mich übrigens die mit Fi gekennzeichnete 16A Sicherung.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: SilverDragon am  4 Dez 2011 14:11 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: SilverDragon am  4 Dez 2011 14:13 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Silver...
30 - Linke Kochfelder Stromlos -- Induktionsherd Thomsen ik667fd1
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Linke Kochfelder Stromlos
Hersteller : Thomsen
Gerätetyp : ik667fd1
S - Nummer : ??
FD - Nummer : ??
Typenschild Zeile 1 : ??
Typenschild Zeile 2 : ??
Typenschild Zeile 3 : ??
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo, eine Freundin hat ein Problem mit Ihrem Induktionskochfeld.
Als Sie gestern am Kochen war, flog die Sicherung, wo die linke Hälfte des Kochfeldes dran angeschlossen ist. Anschluss des Kochfeldes 2L+2N+PE.
Seit dem funktioniert die Hälfte nicht mehr.
Das komische an der Sache ist im Februar, war ein Techniker von der Servicefirma von Thomsen da, weil da auch die linke Hälfte des Kochfeldes kaputt gegangen war. Glücklicherweise war da noch Garantie drauf. Jetzt leider nicht mehr. Der Zeitraum erscheint mir für ein neues Modul, was ausgetauscht wurde, ein wenig zu kurzlebig, woran kann das liegen, dass das neue Modul schon wieder kaputt ist? Meine Freundin hat mir erzählt, das beim Backofen auch der Strom weg war. Der steckt allerdings in einer anderen Steckdose und nicht an der Herdanschlussdose.
Hat vieleicht einer ne Idee, ein neues Modul kostet laut Hersteller ca. 500€ und für etwas we...
31 - Kurze Frage zu Herd-Anschluss -- Kurze Frage zu Herd-Anschluss
Aus eigener Erfahrung würde ich sagen, eine Umstellung auf Drehstrom bekommst du, wenn überhaupt, nur mit rechtlichen Mitteln durchgeboxt.

Eine Erneuerung der Zuleitung zum Herd ist oft ja auch nicht mal so eben gemacht und meistens mit ner Menge Dreck verbunden, auf den man u.U auch verzichten kann.

Wenn die Wohnung von Privat gemietet ist, dann hat man meistens gleich von Anfang an ne Menge Ärger mit dem Vermieter.

Zuletzt würde ich mir die Frage stellen, wie du beabsichtigst den Herd zu nutzen.
Bist du ein Vielkocher, der auch häufig alle Platten und den Backofen gleichzeitig in Gebrauch hat, oder kommst du selten über 3 Platten hinaus?

Da ich das gleiche Problem wie du hatte, habe ich damals als (nicht wirklich zulässige) Notlösung den Herd über 2x L1 + 2X N an 2 10A Schmelzsicherungen (also mit 20A Absicherung) angeklemmt. Das hat Problemlos mit bis zu 4 Platten gleichzeitig funktioniert. In 2 Jahren hat es meine Frau jedenfalls nicht geschafft die Sicherungen zu schrotten.

(Eine 20A Sicherung, brennt ja nicht bei 30A gleich durch, das braucht so seine Zeit und die war immer länger als die Zeit die alle Platten wirklich gleichzeitig auf Vollgas laufen)

Da ich beim Auszug natürlich darauf verzichten konnte, diesen He...
32 - Vom E-Herd zur gesamten Anlage -- Vom E-Herd zur gesamten Anlage
Hallo,

mein Bruder hat sich eine neue Wohnung gemietet. Wegen eines neuen Bodens für die Küche musste der E-Herd ein paar Stunden von seinem Platze. Sicherung raus, Herddose auf, Spannungsfreiheit festgestellt und gegrübelt (siehe Bild 1 ).

Zum E-Herd: 4 Platten, ein Backofen mit eines Gesamtleistung von 7,4 kW. Da in der Wohnung nur WS verfügbar, sind Anschlussklemmen im Herd gebrückt und sollen an 1/N/PE 230VAC. 3-Adriges Anschlusskabel war im Lieferumfang enthalten.

Die Herdanschlussdose wird mit Nym-J 5x1,5mm² angefahren. Der Herd wurde angeschlossen vom Elektriker:

L1 -> 2x1,5mm² (sw, br)
N -> 1x1,5mm² (bl)
PE -> 1x1,5mm²

Die graue Ader blieb frei. Alle drei Aussenleiter sind zusammen über einen LSS B25 abgesichert (siehe Bild 3). Zuleitung zum Herd verläuft AP im Installationskanal, also Verlegeart B2.

Frage 1: Der Neutralleiter ist doch hoffnungslos unterdimensioniert, oder!? Im schlimmsten Fall fließen da knapp 32A über 1,5mm², das kann nicht gesund sein!

Frage 2: Wenn ich nun die Hausverwaltung anrufe und die mir den Elektriker schicken der die Anlage in Betrieb gesetzt hat, wird er eventuell die graue Ader nehmen und als N missbrauchen. Vom Ges...
33 - Was ist das für ein Herdanschluss? -- Was ist das für ein Herdanschluss?
Am besten wird es wohl sein, einen Fachmann mit dem Herdanschluss zu beauftragen, welchen dann auch gleich eine neue Herdanschlussdose einbaut. Wenn sich die Anlage wirklich in einem Zustand befindet, wo es besser ist, die Wohnung neu zu sanieren, wird er es feststellen. Ich würde meine Bedenken bezüglich des aktuellen Sicherheitsniveaus darlegen, eventuell sogar schriftlich auf der rechnung vermerken, aber wenn es wirklich nur um die klassische Nullung geht und ansonsten alles in ordnung ist, eine neue Herdanschlussdose einbauen und die Verbindungsstellen an der Sicherung überprüfen und gegebenfalls überarbeiten. Bei 25 A kann man bei einen aktuellen Herd die Stromkreise problemlos brücken und diesen einphasig betreiben. das Problem wird wohl in dieser Wohnung nicht nur der herd sein, sondern wohl die gesamte Elektroinstallation, welche sich nicht mehr auf der Höhe der Zeit befindet. Das sieht man doch schon an den Sicherungen. Das sollte aber Sache des Eigentümers sein.

MfG ...
34 - Autarkter Backofen und Induktionsfeld anschließen? -- Autarkter Backofen und Induktionsfeld anschließen?
Hallo Leute

bei mir aus der Wand kommen L1 (schwarz), L2 (grau), L3 (braun), Nulleiter (blau) und Schutzleiter (grün-gelb) alle mit 2,5 quadrat. Natürlich alle Kabel mit Herdanschlussdose.
Ich möchte nun unseren Neff Backofen + Induktionsfeld daran anschließen.

Der Backofen benötigt 1 Phase, 1 Nulleiter und 1 mal Schutzleiter, das Induktionsfeld benötigt 2 Phasen und 1 Nulleiter und 1 Schutzleiter.

Das Induktionsfeld ist ca. 1m von der Wand (Kabel) entfernt. Der Backofen ist ca. 3m von der Wand (Kabel) entfernt. Könnte ich nun eine Verlängerung von der Wand zum Backofen verkabeln und vom Backofen zum Induktionsfeld? oder kann ich gleich von der Wand 1 Kabel zum Induktionsfeld und 1 Kabel zum Backofen ziehen?
Wird dabei der Nulleiter überlastet?

Noch zur Info: Der Backofen hat auch direkt ein Schukostecker. Allerdings habe ich in der Küche keine Steckdose mehr mit eigener Sicherung. Unser Vermiter hat damals alle Küchendosen auf 1 Sicherung gelegt plus eben 3 Sicherungen für Backofen und Kochfeld.

vielen dank im vorraus

[ Diese Nachricht wurde geändert von: diamar am 28 Okt 2010 20:51 ]...
35 - Verteilerkasten für Hobbyraum bauen -- Verteilerkasten für Hobbyraum bauen
ich möchte aus einem 2 Zweireihigen Sicherungskasten mit je 10 Sicherungsplätzen einen Verteiler bauen.

Dieser soll beweglich sein (nicht angeschraubt!).

Den Strom will ich aus einer mit 3x 16A C abgesicherten Herdanschlussdose holen.

In die obere Reihe soll 1Fi und 6 LSS 3 Davon sollen 6A haben und die anderen 3 10A

In die untere Reihe sollen 6 Steckdosen (Hutschienenmontage)

Ich habe mir das so vorgestellt das ich Pro Phase eine 10A und eine 6A Sicherung anschließe.

So nun meine Frage welche Leitungen muss ich verwenden(Leitung zur Herdanschlussdose/ Leitungen innerhalb des Verteilers), welche
Sicherungscharakteristik und muss ich sonst noch irgendetwas beachten ?

NOCH NE FRAGE WO KANN ICH DAS ZEUG GÜNSTIG KAUFEN ?

Die Leitung zur Herdanschlussdose soll ca. 10m lang sein

P.S. habe die Herdanschlussdose durchgemessen die Belegung entspricht sogar den Farben (WOW !).

und jaja ich weis die Rechtschreibung ...

[ Diese Nachricht wurde geändert von: cvdiwt15f am  9 Sep 2009 12:51 ]...
36 - Alter Herd - noch betriebssicher? -- Alter Herd - noch betriebssicher?
Hallo Forum,
heute habe ich mich an den E-Herd der Oma gewagt.
BJ: unbekannt, ich denke 197x
Netzform TN-C, bis zur Herdanschlussdose. Diazed 16 Amp. (die H16... H wie Hausbrand hab ich schon beiseite gelegt)

Das Geschoss hat 3 Herd-Platten und 1 Backofen, mach runde 9 KW - ja, an einmal 16Amp. Hat die ganzen Jahre nicht einmal die Sicherung geworfen, tja, irgendwie beunruhigend.

Heute habe ich das Gerät vorgezogen und eine Iso Messung mit 1KV durchgeführt.
Zwischen PE und N sind < 10 Ohm (Erdschluss in der Wicklung L-N stark bei N ??? oder ist der Unterschied zwischen Pe und N ist eine Erfindung der Neuzeit?)
und L zu PE macht 16 MegaOhm. Wenn man die einzelnen Herdkreise aufteilt, schneidet der Backofen am Besten ab. Man beachte, dass die Platten AUS sind (könnte ich ja sonst nicht messen wegen der Schweinerei PE/N)

ich würde das Ding nichtmehr in Betrieb nehmen; nur wie erkläre ich das den zeitweisen Bewohnern? Diese haben aufs heftigste protestiert und mich gefragt, warum ich nur so komisches Zeugs messe, was doch total unnötig ist, hat doch immer sooo gut funktioniert. Jegliche Erklärungsversuche scheiterten bishin zu "wenn ich einen Plastikkochlöfel nehme, ist doch alles gut?"

was tu ich nur... ich mag ja ...
37 - Fi-Schalter (RCDS Neusprech) für Gefriertruhen-Sonderstromkreis -- Fi-Schalter (RCDS Neusprech) für Gefriertruhen-Sonderstromkreis
Moin,

zum Vorschlag - scheint mir so machbar zu sein. Die 0100-410 erlaubt von der RCd-Pflicht für Steckdosen Ausnahmen für Steckdosen, die nur für ein bestimmtes Gerät gedacht sind. Ist jetzt die Frage, ob sie verwechslungssicher sein müssen und wie man das erreichen kann. In einer normalen Wohnung wird die CEE wohl kein passendes Gegenstück finden, auf 'nem Bauernhof oder bei Campingfreunden schon eher. Ansosnten gibt's js auch noch HNA- oder Terkon(?) als Sonderstecker, die wohl ausreichend selten sein sollten. Oder halt Stecker abzwicken und in Dose (Zugentlastung beachten, z.B. Herdanschlussdose oder starre aP-Dose mit Ipon-Verschraubung) fest mit der Anlage verklemmen.

AFAIK ist auch im TT ein Schutz durch Überstromschutzorgane möglich, es wird nur in de Norm angemerkt, dass es schwierig zu erreichen ist. Bei Erdungsmessungen beachten, dass der Widerstand je nach Boden und Witterungsverhältnisse merklich schwanken kann. Würde bei alleinigem Überstromschutz mal mindestens 100% Reserve einplanen, also messung kleiner halber, rechnerisch erforderlicher Widerstand. Und auf geeignete Messverfahren achten, sofern da möglicherweise störendes Metall (z.B. Hausbrunnen?) im Erdreich herumliegt. Am besten zusätzlich ne Schleifenwiderstandsmessung zur Kontrolle. Ein...
38 - Herd Siemens HST5002G -- Herd Siemens HST5002G
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HST5002G
S - Nummer : *019029670282035260075004
FD - Nummer : 7602
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. HN23520 -05 FD 7602 260147
Typenschild Zeile 2 : 220-230V~ 50Hz 7,9kW
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo liebe Fachleute!

Die Backröhre von unserem Herd löst nach einigen Minuten immer den FI aus. Die Kochplatten funktionieren einwandfrei.

Ich hab mich jetzt durch mehrere Forenbeiträge zum Thema FI-Schutzschalter, Ableitströme, Isolationswiderstand, Feuchtigkeit in Heizelementen durchgearbeitet und hab keine endgültige Antwort bekommen.

Der gerufene Elektriker meinte, es könnte an Feuchtigkeit liegen und wir sollen die Röhre mehrmals in Abständen einschalten, damit es vielleicht wieder trocknet. Hab es die letzten Monate mehrfach versucht, ohne Erfolg.

Den Herd hatten wir vor 6 Monaten gebraucht bekommen, er war fast unbenutzt. Hatte jetzt die Rückwand ab und weiss nun, dass die Unterhitze aus Heizdraht mit Keramikhülsen umhüllt besteht und intakt aussieht, die Oberhitze ist ein tauchsiedermässiges Heizelement.

Nun meine Frage: habe ich mit dem Multimeter...
39 - Fehler in Herdanschlussverkabelung -- Fehler in Herdanschlussverkabelung
Hallo zusammen,

Ich bin gerade in eine neue Wohnung gezogen und habe dort einen etwas seltsamen Herdanschluss vorgefunden. Aus der Wand kommt ein Kabel mit 5x1.5mm, das in einer Herdanschlussdose endet, im Sicherungskasten habe ich jedoch nur einen einzigen Sicherungsautomaten mit 20A. Da ich einen Wechselstromzähler habe, muss ich davon ausgehen, dass nur einer der Aussenleiter überhaupt in meiner Wohnung ankommt und irgendwo auf dem Weg zwischen Sicherungsautomat und Herdanschlussdose auf die Anschlussklemmen für L1 und L2 aufgeteilt sind. Gerade aufgrund dieser Tatsache kommen mir die 1.5mm Querschnitt insbesondere für N ziemlich unterdimensioniert vor.

Nachmessen ergab: L1, L2: 230V gegen N, L3 ist gar nicht angeschlossen, L1 gegen L2: 0V (Was meine obige Vermutung bestätigt: Ist nur ein Aussenleiter, der geteilt wird.)

Ich denke mal, da muss eine komplett neue Leitung in die Küche, oder was meint ihr? Muss eigentlich dann zwingend die Wohnung auf Drehstrom umgerüstet werden oder kann man den Herd an 230V betreiben unter der Voraussetzung, dass die Leitung und Sicherung korrekt dimensioniert sind?

Danke für die Hilfe!


...
40 - Frage zu Herdanschluß -- Frage zu Herdanschluß

Zitat : Jetzt meine Frage: Sollte ich eigentlich Drehstrom haben, oder geht das gar nicht anders? Wenn ich einen Fachmann hole, wird der mir auch nur sagen das der Drehstromanschluß nicht voll beschaltet ist


Der wird Dir sagen dass du nen Wechselspannungsanschluss hast, nicht die komplette Leistung wie ein Drehstromanschluss zur verfügung steht, und den Herd auf richtigen Anschluss mittels eines Schutzmaßnahmenprüfgerät überprüfen.

Den Herd nur nach malen nach Farben anzuklemmen, ist sehr gefährlich kann auch tödlich enden...

Mach doch bitte mal ein Bild von der Herd Sicherung und von der Herdanschlussdose.

mfg Philipp

[ Diese Nachricht wurde geändert von: [cxt]Phil am  6 Aug 2008 13:44 ]...
41 - Schraubsicherung sehr heiß -- Schraubsicherung sehr heiß
Hallo sam2
nein,Fi gibt es nicht,des Haus ist Bj.1896,
der Stromkasten ist ca.aus den 70ern.Habe das
Haus vor 3 Jahre so gekauft.
Auf der Sicherung steht 20/500,
die Metallspitze hat richtig geglüht(dunkelblau).
Habe mal den Herd rausgebaut und gesehen das von der
Herdanschlussdose an der Wand noch ein Kabel abgeht
wo die Spülmaschine angeschlossen ist .
Kann das die Ursache sein?
Gestern abend lief beides zusammen.
Die Küche war in dem Haus drin als ich es gekauft
habe.Lief jetzt 3 Jahre so ,warum ist die Sicherung
nicht vorher rausgeflogen?.
der Mike

vielen Dank für die Antworten ...
42 - Erneuerung Unterverteilung -- Erneuerung Unterverteilung

Hallo zusammen,

also erst mal: vielen, vielen Dank an Euch! Ihr habt wirklich viel geschrieben ... danke!

Aber ich hab mich auch nochmal schlau gemacht und umher geforscht, aber der eine sagt so, der andere so.

Doch vorweg klär ich Euch mal auf: ich war gestern in der Ferienwohnung (200 km Entfernung!) und hab nicht nur neue Bilder gemacht, sondern auch die Diazed-Sicherung im Flur angeschaut: 35A sind das! Und die Zuleitung sind keine 10mm², sondern nur 6mm². Somit wissen wir das.

Jetzt zum Herd:

Mir wurde ja gesagt, dass es durch die 3 H-Automaten zu einer Überlastung des Außenleiters ab der Herdanschlussdose kommen kann, da 3 mal 16A = 48A, die dann im schlimmsten Falle über die den 2,5mm²-Außenleiter zurück müssten (müssten deshalb, weil es ja noch die 35A-Sicherung im Flur gibt).

Dazu hab ich mich heut nochmal kundig gemacht:

Ort 1: Hornbach Baumarkt: Einen Mitarbeiter gefragt, der sagte, er sei Elektromeister (!). Da dachte ich: biste am Richtigen! Dem hab ich die Sache erzählt (auch die Tatsache, dass kein Drehstrom, sondern nur Wechselstrom vorhanden ist) und er meinte, dass das kein Problem sei, es KÖNNE nichts abrauchen oder abbrennen deswegen. Er hat mir gesagt, da müsste ja dann die Industrie Kabel herstellen...
43 - Herdanschlussdose bei 6mm²-Leitung... -- Herdanschlussdose bei 6mm²-Leitung...

Danke für Eure Ideen...

1)Hm, also das Problem ist ja nun, dass jetzt erst mal eine normale Herdanschlussdose installiert ist. Und meine Frage, ob das bei feindrähtiger Zuleitung (6mm²) so bleiben kann, ist offensichtlich nicht ganz klar zu beantworten, oder?

Etwas anderes noch:

2)Bezüglich der Absicherung des Herdes. Der Elektriker meinte, "wir probieren es jetzt erst mal mit einer B20A-Sicherung, sollte es in der Praxis zu wenig sein, dann haben wir immer noch Luft für eine B25A-Absicherung".

Seht ihr das genauso?

Vielen Dank

chip ...
44 - Kochfeld und Herd nur an einer Herdanschlussdose? -- Kochfeld und Herd nur an einer Herdanschlussdose?

Hallo,

hinter meiner Herdanschlussdose befindet sich ein Drehstromanschluss und jede Leitung ist mit einer 16A (B 10kA) Sicherung abgesichert. Ich Leitung sollte ein Querschnitt 2,0mm² haben.

Danke
Hendrik
...
45 - Herdanschluss -- Herdanschluss
Danke für deine Antwort Lighyear!

Wenn ich dich also richtig verstanden habe, dann:

1) sollte auf jeden Fall eine Dose zwischen Anschlussleitung und Herd gesetzt werden?

2) ist die von dir erwähnte Abox-Dose eine Alternative zur herkömmlichen Herdanschlussdose mit dem Vorteil, dass größere Klemmstellen vorhanden sind?

3) ist die Zugentlastung mittels Iponverschraubung herzustellen. Um was handelt es sich hierbei genau?

Bis jetzt hat die Sicherung noch nicht ausgelöst!


@meister lampe:

Was macht es für einen Sinn fünf Adern zu verwenden... es geht nur um Wechselstrom?

Danke

pino

...
46 - Umbau Hausverteilung, wer kann Tipps geben? -- Umbau Hausverteilung, wer kann Tipps geben?
> also, die zuleitung ist ca. 12m Alu, davon ca. 2,5m in
> Erde, der Rest ist in Schellen an der Kellerwand (innen).

Wieso in Erde? Ist dein HAK draußen montiert? (HAK = Hausanschlusskasten = "Panzerkasten")

> die leitung zum dachgeschoss wären da ca. 6m in Kanal, da > soll also nun 5x6mm² rein oder wie?

Bei 32A/35A ja.
Und zumindest 35A wird Pflicht sein, wenn da mal ein eigener EVU-Zähler für verwendet werden soll.

> bei 5x10mm² da brech ich mir ja die finger, grins

Die reichen bei Kanalverlegung auch noch nicht für 63A. Bei Kanalverlegung wären da 16mm² nötig. Ist halt Ermessenssache des EVU, ob sie dann eine eigene Zählereinheit in Betrieb nehmen, wenn diese nicht die 63A-Belastbarkeit zur ersten Verteilung erfüllt.

Wenn man nun nur mit 6mm² installiert und in drei Jahren umstellt mag es sein, dass sie auf eine extra Umrüstung verzichten und bei bestehender Leitung das so anschließen. Wenn du aber Pech hast darfte dann alles gegen 16mm² tauschen. Also einfach mal Fragen, wie die das sehen. Wenn's nur 'ne kleine 2-Zimmer-Wohnung ohne unübliche verbraucher ist, reichen 35A allemal.

Unter 35A Belastbarkeit und damit 6mm² würd ich aber nicht gehen, 35/(50)/63A sind so die allgemein...
47 - E - Herd anschließen -- E - Herd anschließen
ui, ist zwar sehr dunkel, aber das sieht äußerst dünn aus, bald wie 3x1,5mm², da haben sie anscheinend eine normale Steckdose zur Herdanschlussdose ernannt. Das ist wie wenn man einen Gefreiten zum General befördert, in die Uniform passt er zwar, aber den Job wird er nie schaffen.

Die Absicherung ist bestimmt B16A oder (bitte mal im Sicherungskasten nachsehen)?

Tja da wird es schon kniffliger und wahrscheinlich so sein wie vermutet, also nur eingeschränkter Betrieb möglich.

Edit:
Da kann man dir erst genaueres sagen wenn du die Daten hast, also Höhe der Absicherung (steht auf der Sicherung im Verteilerkasten) und Marke und Typ des Herdes.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: blademaker am 24 Dez 2004 16:36 ]...
48 - Kabelerwärmung im Dachstuhl 5*2,5²? -- Kabelerwärmung im Dachstuhl 5*2,5²?
Auch Hallo erst mal!

...wie Lang ist den die Leitung von der UV bis zur Herdanschlussdose

...was für eine Leitung ist es (NYM/Stegleitung o.ä.)

...wie ist sie verlegt (mit Nagelschellen auf Holz/in Rohr/in Kanal/in Dämmmaterial o.ä.)

...mit welcher Art von Sicherung ist sie in der UV abgesichert (Neozet/LS o.ä.)

...welchen Nennstrom hat die Sicherung (10A/13A/16A o.ä.)

...welche Auslöse-Charakteristik hat die Sicherung (gL/G/H/L/K/B/C o.ä.)


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am  5 Dez 2004 16:54 ]...
49 - E-Herd Anschluss -- E-Herd Anschluss
Hallo, bin totaler Laie.
Habe trotzdem eine Frage:
Wir haben eine Wohnung (Sozialer Wohnungsbau) bezogen die ca. 40 Jahre alt ist.
Entsprechend alt wohl auch die Elektro Installation.
Sämtliche Zimmer sind mit einer 16 A Sicherung gesichert.
Der E-Herd hat eine eigene Sicherung (Schmelzsicherung 20 A)
Nun sah ich heute, weil die Herdanschlussdose aus der Wohnd hing, dass die Kabel 2 Stück!! nur 1,5 mm2 sind. Habe hier im Forum gelesen, dass die Herdanschlussleitungen mit 3 Sicherungen abgesichert sind und 5* 2,5 mm2 Kabel sein muss.
Meine Frage ist: Ist das bei mir so ok. ?

Für Antworten bedanke ich mich im voraus.
Gruss aus Berlin
Klaus...
50 - Herdanschlussdose -- Herdanschlussdose
Hallo

hat jemand eine Erklärung für die folgende Konstellation?

Die Herdanschlussdose sieht wie folgt aus:
PE (gn/ge), N (bl), L1 (sw), L2 (br), L3 (sw)

Der Sicherungskasten hat nur 1 Sicherung mit 16A die mit Herd beschriftet ist. Diese Sicherung sichert den L1

L2 und L3 führen ständig 230V Spannung! Eine zu L2 und L3 gehörige Sicherung kann ich nicht finden. Da es sich um eine Dachgeschosswohnung handelt, schliesse ich einen weiteren versteckten Sicherungskasten aus.


...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Herdanschlussdose Sicherung Waschmaschine eine Antwort
Im transitornet gefunden: Herdanschlussdose Sicherung Waschmaschine


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191974425   Heute : 10359    Gestern : 23007    Online : 165        14.5.2026    10:06
10 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0666370391846