| Autor |
Aufteilung Wohnungs-Drehstrom für autarken Herd & Kochfeld Suche nach: drehstrom (2573) herd (7679) kochfeld (2254) |
|
|
|
|
BID = 801251
SilverDragon Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Kiel
|
|
Hallo zusammen!
Ich bin gerade dabei in unserer Wohnung eine neue Einbauküche zu planen.
Dabei steht der Entschluss schon fest, den Backofen (3500W / 16A / 220-240V / Schuko-Stecker) in einen Hochschrank sowie das Kochfeld (7000W / 230V) in einen Unterschrank auf der anderen Küchenseite zu bauen.
Eines vorweg -> Sämtliche Anschlüsse und Installationen werden von einem Elektriker durchgeführt! Ich möchte lediglich sämtliche Materialien beschafft und alles bereits fertig geplant haben, wenn der Elektriker vor der Tür steht.
Meine Idee:
1. Von Herdschlussdose NYM-J 5x2,5mm² Kabel zu Spellsberg ABox-iSL-2,5²
2. Von ABox NYM-J 5x2,5mm² Kabel zu Herdanschlussdose auf anderer Küchenseite.
3. Von zweiter Herdanschlussdose dann mit flexiblem Anschlusskabel (Bereits vorhanden) an Kochfeld.
4. Von ABox NYM-J 5x2,5mm² Kabel zu Schuko Aufputz-Steckdose (mit RCD) hinter Backofen.
Zugentlastungen werden natürlich jeweils realisiert.
Ein Problem sehe ich definitiv im Sicherungskasten (Siehe Anhang!).
Dort sind die drei Phasen des Herdanschlusses mit einzelnen Sicherungsautomaten abgesichert. Ich denke, dass durch die Auftrennung des Drehstroms auf Wechselstromkreise definitiv ein 3-poliger Sicherungsautomat zum Einsatz kommen sollte.
Was meint ihr zu dieser Konstellation bzw. welche Vorschläge habt ihr - besonders in Hinblick auf VDE.
Gruß
Stephan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SilverDragon am 30 Nov 2011 11:21 ] |
|
BID = 801255
Offroad GTI Urgestein
     
Beiträge: 12836 Wohnort: Cottbus
|
|
Zitat :
| | kochfeld (7000W / 230V) | Das macht 30A!
Da reichen 2,5mm2 nicht mehr aus. |
|
BID = 801263
SilverDragon Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Kiel
|
Ja, bei 30A reichen 2,5mm² nicht aus!
Aber es werden ja auch zwei Phasen mit jeweils 16A Sicherungen verwendet. Es wird also ein Herdanschlußkabel 5x2,5mm² eingesetzt (braun wird nicht benutzt), welches meiner Meinung nach völlig ausreichend ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SilverDragon am 30 Nov 2011 11:47 ]
|
BID = 801271
Saarlaender Stammposter
   
Beiträge: 419
|
Zitat :
Offroad GTI hat am 30 Nov 2011 11:26 geschrieben :
|
Zitat :
| | kochfeld (7000W / 230V) | Das macht 30A!
Da reichen 2,5mm2 nicht mehr aus.
|
ähmm, wer verlegt hier üblicherweise was anderes als 2,5²?
Die 11KW in der Summe sind ja Standard, aber wann werden 11KW erreicht? In einem Privathaushalt wohl nie.
Also sind die 2,5² auch OK, soweit meine bescheidene Meinung.
_________________
Gruß aussem Saarland
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
|
BID = 801371
Stifmaster Schriftsteller
    
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
|
Als Allererstes erstmal: Willkommen im Forum
 Offroad GTI hat schon recht 7000W / 230V sind über 30A
War warscheinlich nur ein Schreibfehler und gemeint war 7000 W / 400V
Zurück zum Thema:
Wenn Drehstrom vorhanden ist, ist eine Aufteilung prinzipiell möglich.
Allerdings würde ich versuchen, so wenig Klemmstellen als möglich zu machen. Deshalb entweder Herdanschlussdose gegen eine mit zwei Abgängen tauschen und einmal zum Kochfeld 5x2,5 qmm und einmal zur Steckdose 3x2,5 qmm. Alternativ, wenn die Leitungen fest verlegt sind: Herdanschlussdose raus, und NYM-J 5x2,5 qmm zum Kochfeld sowie NYM-J 3x2,5 qmm zur Steckdose und das ganze an die bestehende Herdleitung mit Dosenklemmen klemmen und Schutzdeckel drauf.
Beste Möglichkeit um Klemmstellen zu reduzieren: Eine ausreichend lange, flexible Herdanschlussleitung 5x2,5 qmm geschützt verlegt und eine ausreichend lange, flexible Leitung 3x2,5 geschützt verlegt direkt in das Kochfeld bzw. den Backofen verklemmt und an den bestehenden Heranschluss mittels Herdanschlussdose mit zwei Abgängen verklemmt.
Gruß stefan
_________________
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stifmaster am 30 Nov 2011 20:30 ]
|
BID = 801373
123abc Schreibmaschine
    
Beiträge: 2212 Wohnort: Hamburg
|
Noch ist die Küche in Planung, allso mach es gleich richtig und zieh 2 Leitungen zum Sicherungskasten. Einmal das Kochfeld in 5x2,5² und einmal den Backofen in 5x2,5² . Wer kann schon sagn was es Morgen an neuer Technik gibt, vielleicht willst Du später einen weiteren Großverbraucher
anschließen. Dann hast du immer noch die Möglichkeit zu aufteilen der Leitung.
123abc
|
BID = 801384
ego Inventar
     
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
|
Setz da am Herdanschluss ne Doppelanschlussdose, von da mit 2 Aussenleitern in einem 5x2,5 zum Kochfeld(direktanschluss), und einem 3x1,5 zum Backofewn(ebenfalls direkt anschliessen). Fertig ist die Laube. Bitte also den Eli ausreichend Ho5VV-F in 3G1,5 und 5x2,5 sowie eine Doppelkammerdose mitzubringen.
|
BID = 801418
Saarlaender Stammposter
   
Beiträge: 419
|
Zitat :
|
Stifmaster schrieb am 2011-11-30 20:28
Offroad GTI hat schon recht 7000W / 230V sind über 30A
War warscheinlich nur ein Schreibfehler und gemeint war 7000 W / 400V
|
klar.....unaufmerksam durchgelesen....mein Fehler!
_________________
Gruß aussem Saarland
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
|
BID = 801448
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1406 Wohnort: Euskirchen
|
Zitat :
123abc hat am 30 Nov 2011 20:34 geschrieben :
|
Noch ist die Küche in Planung, allso mach es gleich richtig und zieh 2 Leitungen zum Sicherungskasten. |
Wenn die Möglichkeit besteht gäb es bei mir keine Kompromisse mit Doppelkammerdosen sonderen reichlich Zuleitungen. Doppelkammerdosen sind für mich eine Notlösung.
Lutz
|
BID = 801453
fuchsi Schreibmaschine
    
Beiträge: 1704
|
Zitat :
Stifmaster hat am 30 Nov 2011 20:28 geschrieben :
|
Als Allererstes erstmal: Willkommen im Forum
Offroad GTI hat schon recht 7000W / 230V sind über 30A
War warscheinlich nur ein Schreibfehler und gemeint war 7000 W / 400V |
genauso falsch
7000W / 2 x 230Volt
Die Dinger hängen im Regelfall auf 2 Aussenleiter gegen dem Neutralleiter
Also ich würde auch, um Klemmstellen zu vermeiden, die Herdansdchlussdose gegen eine doppelte tauschen (mit 2 Zugentlastungen)und eine entsprechend lange Herdanschlussleitung einfach in den Sockel der neuen Küche verlegen.
Hat das Backrohr tatsächlich Schukoanschluss und keinen Festanschluss?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 1 Dez 2011 8:40 ]
|
BID = 801462
SilverDragon Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Kiel
|
Guten Morgen,
vielen Dank erst einmal für die zahlreichen Antworten!
Ich würde auch lieber eine völlig neue Leitung für den Backofen ziehen lassen, aber leider wohne ich nur zur Miete und das würde den Eigentümern mal gar nicht gefallen.
Sorry, die Angabe von 230V bezog sich nur auf die Eckdaten des Kochfeldes. Angeschlossen werden soll es natürlich an 400V (Drehstrom).
Den Backofen kann ich aus Garantiegründen leider nur mit Schuko anschließen.
Ich würde es dann präferieren, die vorhandene Herdanschlussdose durch eine Doppelkammerdose zu ersetzen.
Es werden von der Dose dann 2 Meter NYM-J 5x2,5 zu einer Schukosteckdose gelegt.
Weitere 8 Meter NYM-J 5x2,5 werden zur anderen Küchenseite zu einer Herdanschlussdose verlegt.
Ist das so in Ordnung? Welche Doppelanschlussdose könnt ihr empfehlen (Marke / Typ)? Sollten die 3 einzelnen Sicherungsautomaten durch einen dreipoligen getauscht werden????
|
BID = 801465
fuchsi Schreibmaschine
    
Beiträge: 1704
|
Zitat :
|
Weitere 8 Meter NYM-J 5x2,5 werden zur anderen Küchenseite zu einer Herdanschlussdose verlegt.
|
Warum nochmal eine Herdanschlussdose. Leg die 10m in den Sockel der Küche, und schliess das Kochfeld dann direkt an diese Leitung an.
|
BID = 801478
SilverDragon Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Kiel
|
Ich möchte von den Anschlüssen her flexibel bleiben. Deshalb soll bei Bedarf das Verbindungskabel des Kochfeldes einfach von der Herdanschluss zu lösen sein.
Viel wichtiger ist für mich die Frage, welche Doppelanschlussdose ihr empfehlen könnt (Marke / Typ) und ob die 3 einzelnen Sicherungsautomaten durch einen dreipoligen getauscht werden müssen????
|
BID = 801490
Saarlaender Stammposter
   
Beiträge: 419
|
Zitat :
SilverDragon hat am 1 Dez 2011 10:46 geschrieben :
|
ob die 3 einzelnen Sicherungsautomaten durch einen dreipoligen getauscht werden müssen????
|
Kurz und knapp, Nein!
_________________
Gruß aussem Saarland
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
|
BID = 801500
SilverDragon Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Kiel
|
... wenn ihr mir jetzt auch noch einen Vorschlag zur Doppelanschlussdose nennen könnt, dann bin ich glücklich.
Kann ich diese nehmen?: Spellsberg ABox-iSL-2,5²
|