Hallo,
In einer neu gebauten Mietswohnung muss einen Backofen ohne dessen Kochfeld an eine extra mit 16A abgesicherte, ca. 4 m (Kabellänge) entfernte Steckdose anschließen. HAD ist durch ein autarkes Kochfeld komplett (L1,L2 und L3, 10,8 kW) belegt. Weiter gibt es in der Küche neben der Sicherung für Licht und sonstige Steckdosen zwei extra abgesicherte Steckdosen für den Geschirrspüler sowie für den Kühlschrank. Da Kühlschrank (1,4 A) und Geschirrspüler (10 A) zusammen unter 16 A bleiben, werden beide Geräte an eine dieser extra abgesicherten Steckdose angeschlossen. Somit kann der Backofen an die andere Steckdose.
Ein Elektriker sagte mir, es wird einfach am Herd 3 x 2,5 mm2 angeschlossen und ein Schuko-Stecker angebracht. Das wäre eine einfache Lösung, bei der keine Veränderung an der Installation vorgenommen werden müsste.
Jetzt habe ich etwas gestöbert, und irgendjemand hat geschrieben, dass Schuko-Stecker auf Dauer nur 10A aushalten. Wie könnte man dieses Problem umgehen? Die Steckdose durch eine Herdanschlussdose ersetzen und nur eine Phase, N und PE anschließen? Dann könnte man das Kabel zwischen Backofen und Dose auf beiden Seiten klemmen. Die Lösung wäre etwas aufwändiger, der Vermieter müsste der Änderung zustimmen. Wäre das überhaupt zulässig?
Das Kabel wird unter der Küchenzeile entweder auf dem Fußboden oder auf der Fußbodenleiste ggf. in einem Kabelkanal verlegt werden. Ist bei einer Länge von 4 m 2,5 mm2 ausreichend oder sollten besser 4 mm2 benutzt werden?
Freundliche Grüße,
Carsten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: carfal am 10 Sep 2016 7:25 ] |
|
BID = 1000522
prinz. Moderator
Beiträge: 8931 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
|
|
Zitat :
| dass Schuko-Stecker auf Dauer nur 10A aushalten. |
Mal deinen Text genau lesen
_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
|
BID = 1000526
silencer300 Moderator
Beiträge: 9852 Wohnort: 94315 Straubing / BY
|
Viele autarke Backöfen werden mit einem Schukostecker ausgeliefert, schwächer gebaute Öfen ohne Heißluft und Pizzastufe haben gar eine Zuleitung von 3x1,5mm2, da sie mit ihrem Anschlusswert meist um 2kW liegen.
Zwecks der dauerhaften Belastung des Schukomaterials brauchst Du Dir keine Gedanken machen, es sei denn, Du möchstest den Backofen als Dauerheizung für die Wohnung einsetzen. Selbst bei Backofenbetrieb hat der Anschluss keine Dauerlast.
Die von dem Elektriker vorgeschlagene Lösung ist ausreichend, Du musst halt am Klemmenbrett lt. Anschlussschema 1N~ PE zwischen L1, L2 und L3 wieder die Brücken setzen.
VG
_________________
Ich bin nicht faul, ich arbeite im eco-Modus.
|
BID = 1000590
carfal Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Karlsruhe
|
Hallo,
vielen Dank, das hat mir geholfen.
Freundliche Grüße,
Carsten.
PS: Wenn der Pizzastein im Ofen ist, dauert es so was von …
|
|
Das Thema ist erledigt und geschlossen. Es kann nicht mehr geantwortet werden !
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182386110 Heute : 841 Gestern : 6874 Online : 661 24.11.2024 7:57 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0850820541382
|