Zitat : geringer Eigenverbrauch (max. 5 W)

Kannst Du vergessen.

Aktuelle Messwerte gerade reparierter APC-USV's nach 3 Lade- Entladezyklen (wie ich diese Teile immer vor der Übergabe an den Kunden prüfe)

Back UPS-SC 420 21 Watt Leistungsaufnahme (Trickle Charge)
Überbrückung mit 100Watt ohmscher Last 23 min

Back UPS-SC 620 22 Watt Leistungsaufnahme (Trickle Charge)
Überbrückung mit 100Watt ohmscher Last 21 min

Beide USV wurden mit 9Ah Akkus ausgestattet. Original sind das 7,2Ah Akkus verbaut.



[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  9 Nov 2024 13:53 ]...
2 - Unstete Stromversorgung surrt --    APC    Back-UPS 700
Geräteart : Sonstige
Defekt : Unstete Stromversorgung surrt
Hersteller : APC
Gerätetyp : Back-UPS 700
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo zusammen,

meine USV von APC (Modell Back-UPS 700) funktioniert nicht mehr richtig. Das Gerät macht surrende Geräusche und schaltet sich ab. Die üblichen Pieptöne beim Einschalten bleiben aus. Wenn ich eine herkömmliche Glühbirne an den Ausgang anschließe, flackert diese. Das Problem ist im Batteriebetrieb stärker als im Netzbetrieb.

Ich habe das Gerät auseinandergebaut. Optisch konnte ich nur einen Schaden beim Piepser auf der Platine erkennen: Die Platine ist rund um den Piepser etwas braun, und die Leiterbahnen an den Füßen des Piepsers haben sich vom Trägermaterial gelöst. Die Kontakte/Leiterbahnen scheinen aber nicht getrennt zu sein (Widerstandsmessung mit dem Multimeter). Die surrenden Geräusche im Betrieb kommen vom Transformator. Im Batteriebetrieb surrt der Transformator, wobei das Surren wellenförmig stärker und schwächer wird. Mal früher, mal später schaltet die USV sich ab. Im Netzbetrieb ist das Surren des Transformators leiser und stetiger, aber auch hier schaltet sich das Gerät nach einiger Zeit ab.

Ich habe ein Video und verschiedene Fotos b...








3 - nach Umbau Teildefekt -- nach Umbau Teildefekt
Guten Tag alle zusammen,

Das ist mein erster Beitrag hier.

Ich habe ein Problem nach einem Umbau, den ich durchführen musste, damit ich die USV in mein Rack bekomme.

Also die Ausgangssituation ist wie folgt:
• gebrauchte USV gekauft. Modell: apc ups dla3000rmi2u
• Neue Akkus verbaut - nicht die originalen aber 4st à 12v in Reihe.
• Mit den getauschten Akkus hat alles funktioniert


Nun mein Problem. Die USV ist zu voluminös für mein schon nicht sehr kleines Rack.
Also von der Tiefe her.
Da die anderen/neuen Akkus sowieso nicht in das Akkufach der USV passten, habe ich Platz im Gehäuse gehabt. Also habe ich alles herausgeholt, das Gehäuse gekürzt und umgebaut.
Alles wieder eingebaut, angeschlossen und testen wollen.
Der Batteriebetrieb funktioniert.
Also ohne Netzspannung 230v läuft die USV. Erzeugt also 230v für die Endgeräte.

Schalte ich die 230v vom Netz dazu, fangen einige Relais an zu Klackern (mein Lehrer nannte das immer Maschinengewehr) und es piepst überall.

Logischerweise scheint etwas nicht zu funktionieren von der ‚Netzseite‘ der USV.

Also die Relais, die so schnell schalten, müssten diese sein mit der Aufschrift ‚832a-1c-c-b 24vdc‘

Diese habe ich versucht mit d...
4 - Suche Spannungswandler für 120V-APC -- Suche Spannungswandler für 120V-APC
Hallo Zusammen!

Wir haben in der Arbeit einige APCs bestellt, die für 120V AC 50/60 Hz gebaut sind. Damit die Akkus nicht kaputt gehen, müssen die alle 3-6 Monate geladen werden (der Lieferant hat leide ALLE auf EINMAL geliefert, statt wie besprochen in kleinen Losgrößen).
Wir müssen die Dinger also vor der Auslieferung an den Kunden mal aufladen.

Jetzt suche ich einen passenden Spannungswandler, mit dem ich so ein Gerät an 230V AC anschließen kann.
Das Gerät ist ein Smart-UPS 750. Auf dem Typenschild ist angegeben: 120V AC 50/60Hz, 7A.

Ich hätte schon ein Gerät mit 1000W Leistung auf Amazon bestellt, aber das hat nur kurz beim Anstecken des APC in der eingebauten Steckdose gefunkt und war sofort kaputt. War also nix.

Könnt ihr mir ein passendes Gerät empfehlen? Ich kenne mich mit Spannungswandlern nicht gut aus und kenne die brauchbaren Marken nicht. Es reicht, wenn man an dem Gerät 1 Stück laden kann, wäre aber schön, wenn man es im Dauerbetrieb mit den ca. 900 W belasten kann, die das APC laut Typenschild braucht, so dass es nicht beim dritten APC hopps geht...
Kosten darf es, was halt ein vernünftiges Gerät kostet.

Vielen Dank!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schraubi187 am 11 Aug 2020 11:41 ]...
5 - Sicherheitsschaltung gegen Überspannungen - Steuerung Wärmepumpe & USV -- Sicherheitsschaltung gegen Überspannungen - Steuerung Wärmepumpe & USV
und hier mal eine Leistungsklasse besser
https://www.conrad.de/de/p/apc-by-s......html
Und wie gesagt der USV ist es egal ob sie aus dem Netz oder vom Inverter versorgt wird . Sie regelt die Spannungsschwankungen am Eingang aus ! Und fällt der Eingang aus versorgt sie selbst den Verbraucher ! ...
6 - Sicherungen Rapa WR h16A fliegen ständig und immer häufiger raus - Ursache? -- Sicherungen Rapa WR h16A fliegen ständig und immer häufiger raus - Ursache?
Bezüglich Einschaltstrombegrenzer hab ich gerade das hier gefunden:https://www.computerbase.de/forum/threads/suche-empfehlenswerten-einschaltstrombegrenzer.658830/

Ich kann meine Geräte nicht auf mehrere Mehrfachsteckdosenleisten aufteilen, da es zuwenige Steckdosen dafür gibt.
In zwei von unseren Mehrfachsteckdosenleisten hängen daher PC, Monitor, Drucker und PC-Lautsprecheranlage. Bei meiner Mehrfachleiste hängt außer PC, Drucker und Monitor noch eine Teufelanlage mit großem Subwoofer dran. Ist zwar nicht oft an, aber ich glaube, die zieht auch höheren Strom. Mist, wenn man Bedürfnisse nach solchen E-Geräten hat und nicht mehr enthaltsam und bescheiden leben kann wie im Mittelalter.
Es gibt zwar noch wenige vereinzelte freie Steckdosen in den anderen Zimmern, aber mehrere riesig lange Verlängerungskabel quer durch die Wohnung von einem Zimmer zum anderen legen bringts auch nicht, man stolpert häufig drüber.


In praktischer Hinsicht könnte ich es ja damit mal versuchen, bevor ich für einen Elektriker viel Geld ausgebe, der womöglich keinen Fehler findet. APC by Schneider Electric Back-UPS ES 700G 700 VA / kostet ca 100 Euro für einen.
Brauche dann aber drei davon, wenn sie wirklich was taugen.

und dann beobachten ob es mit den S...
7 - Mehrwürdiges Verhalten der USV -- Mehrwürdiges Verhalten der USV

Zitat :
Primus von Quack hat am 15 Okt 2017 20:59 geschrieben :

Zitat :
Jockel06 hat am 15 Okt 2017 17:17 geschrieben :
...Schaltsteckdose Fritz!Dect 200 vor der USV geschaltet ...

...wozu macht man sowas



Habe ich doch in dem anderen Thread geschrieben; ich habe die APC Back-UPS CS 350 um meinen Synology Server beim Stromausfall zu schützen, nun habe ich e...
8 - APC Back-UPS CS 350 Neue Batterie oder Gerät defekt -- APC Back-UPS CS 350 Neue Batterie oder Gerät defekt
Hallo Leute, ich habe die APC Back-UPS CS 350 um meinen Synology Server beim Stromausfall zu schützen, nun habe ich eine Schaltsteckdose vorgeschaltet, die die Stromzufuhr einmal im Monat unterbricht, damit die eingebaute Batterie auch mal "arbeiten" muss, ich hoffe diese Vorgehensweise ist ok.
Gestern war wieder so ein "Schalttag" und ich bekam von meinem Server eine Mail, dass er nicht ordnungsgemäß heruntergefahren war

Heute habe ich die Schaltsteckdose manuell ausgeschaltet, vorher natürlich den Server runtergefahren, die USV gab nur ein Piepen von sich und hatte sofort abgeschaltet.

An der USV habe ich angeschlossen u.a. den Synology Serverda die USV auch ein eingebautes Blitzschutzmodul hat, habe ich auch diese Geräte angeschlossen DVD Recorder, Panasonic TV, Fritz!Box 7490 und einen Yamaha AV Receiver

Z.Z der manuellen Abschaltung lag die Belastung bei knapp 70 Watt, wenn der Fernseher an ist liegt die Belastung bei ca. 140 Watt, auch diese Belastung hat die USV mal im Batteriemodus geschafft.
Meine Frage, ist jetzt nur die Batterie platt, ist 5 Jahre alt, oder hat die USV einen Fehler ??
Ich werde die USV heute Abend mal aus ihrer Ecke holen und ohne Last vom Strom n...
9 - USV Analge - Kapazität??? -- USV Analge - Kapazität???
Wegen Umbauarbeiten am Haus sind wir im September einige Zeit von der Stromversorgung abgetrennt.
Wir müssen wegen der Überwachung einer Zuchtanlage zwei Geräte (Zentrale einer Meldeanlage) und den Zyxel Speedlink 5501 an eine Notstromversorgung anschließen.
Von der Meldeanlage kennen wir durch den Hersteller den Stromverbrauch im Standby Betrieb (2W/h). Nun wollen wir eine USV Anlage kaufen.
Der Berater einer Fa. welche diese Geräte im Sortiment führt, empfahl uns die
APC Smart UPS22001 LCD USV - 1980W - 2200VA - Betriebsauer bei Vollast 7Min. und
rechnete uns vor: bei einem angenommenen Stromverbrauch von 20W pro Stunde (wir haben noch nicht herausgefunden was der Zyxel verbraucht und haben deshalb einen höheren Wert angenommen) liefere diese Anlage Strom für 99 Stunden (1980W Leistung geteilt durch 20W
Leistungsaufnahme).
So recht wollen wir der Rechnung dieses "Fachberaters" nicht trauen, da wir zum einen sehen, daß die Anlage bei Volllast mit 1980 Watt nur für 7 Min. Strom liefert und, was wir nicht verstehen, daß die USV Anlagen nicht die die Kapazitätsangabe in (w/h) bereitstellt.
Verwunderlich auch, daß unsere Meldeanlage, welche gerade mal ein halbes Kilo Gesamtgewicht hat, ei...
10 - Relay Welding -- APC Schneider elektronik Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Zitat : Eine vernünftige USV arbeitet ohne Relais! Kostet dann aber auch deutlich mehr als die Heimwerkermöchtegern Unterbrechungsfreien Stromversorgungen. Soweit die Theorie.

Ist es dieses Ding : http://www.apc.com/shop/us/en/produ.....T1500

...
11 - APC Back USV Pro 1200 Schaltplan für Reparatur -- APC Back USV Pro 1200 Schaltplan für Reparatur
Hallo nabruxas,

ich habe auch nicht vor da selber dran rumzufummeln - das überlasse ich meinem Bekannten (ausgebildeter Elektronik Profi).
Meine Anfrage nach Reparatur wurde bei APC ziemlich unfreundlich verneint und mir stattdessen ein super Rabatt Neukauf bei Abgabe der alten USV angeboten, der preislich immer noch 100 € über alternativen Kaufquellen lag. Ich habe wegen der angeschlossenen sensiblen Technik direkt "Neu" Ersatz besorgt (Garantie war schon abgelaufen).
Meine Überlegung war nur, bevor das Ding im E-Schrott landet, frage ich meinen Bekannten, ob da was machbar ist. Der hat schon einiges überprüft, bereits ein defektes 2,50€ Bauteil ersetzt, das war aber offenbar noch nicht alles - und muss jetzt zu try & error übergehen, da keine Schaltpläne vorliegen.
APC Schaltpläne von anderen Geräten geistern reichlich durchs Netz - aber eben nicht die UPS Back Pro 1200

War insofern ein Versuch.

Danke & Grüße ...
12 - Batterie verstorben --    APC    USV/UPS
Geräteart : Sonstige
Defekt : Batterie verstorben
Hersteller : APC
Gerätetyp : USV/UPS
Messgeräte : Multimeter
______________________

Moin Moin!

Ich habe hier eine USV von APC und zwar eine BackUPS CS 650, bei der offensichtlich die Batterie nach nunmehr gut 4 Jahren ihren Geist aufgegeben hat.

Seltsamerweise stehen auf der Batterie keine technischen Daten drauf, lediglich dem 'User's Manual' entnehme ich, dass da eine Batterie vom Typ RBC17 verbaut ist, welche ich hier nicht auftreiben kann.

Die RBC17 hat nach meinen Recherchen 12 Volt bei 7 Ah. Frage, kann ich da stattdessen eine baugleiche Batterie mit 9 oder auch 12 Ah einbauen, oder muss ich dann mt Problemen rechnen?

Danke im voraus.



[ Diese Nachricht wurde geändert von: gboelter am  6 Dez 2013  6:22 ]...
13 - PC Sicherungen -- PC Sicherungen
Ich würde eine APC Smart USV 1500 (SUA1500INET) oder eine Smart USV 2200 (SUA2200INET) bzw. deren Nachfolger (DLA) empfehlen. Wenn die Überbrückungszeit nicht ausreicht, kann ja noch ein weiteres Akkupack angeschlossen werden. Kaufe keine BACK UPS. Hier bist Du in den Möglichkeiten eingeschränkt.
Beachte auch, dass eine USV selbst auch ein Verbraucher ist, oft gar nicht zu knapp!

Das von Mr.Ed verlinkte ist eher ein Ärgernis und Spielzeug und ich verstehe nicht dass APC so einen Schei... überhaupt prozuziert.




[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 29 Jun 2013 15:38 ]...
14 - APC USV SURT7500XLI ELKO GEPLATZT TI 6101 20UF -- APC USV SURT7500XLI ELKO GEPLATZT TI 6101 20UF
Liebe Forumsgemeinde,

ich besitze eine Smart UPS der Firma APC, der Typ ist SURT7500XLI. Bei dieser ist ein Elko geplatzt, der anscheinend nicht einfach zu besorgen ist. Weiß jemand, wo ich so ein Teil bekomme? Es sind insgesamt 4 Stück verbaut, und ich möchte natürlich gleich alle 4 tauschen.

Drauf steht:
TI 6101
20UF/K/400VDC/250VAC
234-0206 @60HZ

Die Abmessungen sind:
Höhe 5 cm
Durchmesser 3 cm

Der Schaden ist am Bild gut erkennbar.

Die Teile werden von einem Fachmann getauscht, der aber bislang auch nicht weiß, woher man die Teile beziehen kann. Conrad hat diese nicht und bei E-Bucht und Konsorten wurde ich auch nicht fündig.

Besten Dank!


...
15 - USV 2200VA 10 Jahre Akkuwechsel oder neue USV ? -- USV 2200VA 10 Jahre Akkuwechsel oder neue USV ?
Hallo,ich habe die gleiche APC 2200VA-Ups,meine ist Baujahr 1998,diese habe ich voriges Jahr mit total defekten Akkus gekauft,dann auch neue Akkus von Reichelt rein;läuft seitdem bestens,man sollte beim Akkuwechsel
die Batteriestecker und Anschlüsse im Gerät prüfen. ...
16 - Bleiakkus durch herumstehen aufgeplatzt - warum? -- Bleiakkus durch herumstehen aufgeplatzt - warum?
Das ging teilweise so weit, daß bei den schmalen 1500ern von APC der defekte Akku dermaßen im Gehäuse verkeilt war,
man bekam ihn einfach nicht mehr heraus, nichtmal mit Gewalt!
Da half nur Komplett-Tausch der USV - besonders lustig bei Geschäften oder Bankfilialen im Tagesgeschäft...


Gruß,
TOM. ...
17 - Schaltplan gesucht -- Liebert PSA ITON 600 USV
Sorry wenn ich mich erst jetzt wieder melde, aber es haben sich in den letzten Wochen ein paar weitere 'Baustellen' aufgetan, die erst mal abarbeiten musste.

Hier also nun der Vollstaendigkeit halber das Ende der Geschichte ...

Ermerson, also den Hersteller, habe ich per eMail angeschrieben. Ich haette stattdessen gern eines von deren zahlreichen Kontaktformularen auf deren zahlreichen Homepages verwendet, aber die funktionieren leider allesamt nicht. In einer gewissen Vorahnung habe ich dies ueber meine deutsche eMail-Adresse getan, was aber leider nichts geholfen hat. Die haben naemlich offensichtlich ueber die SN herausgefunden, dass das Teil auf den Philippinen gekauft wurde, und haben die Mail an Emerson-Philippines in Manila weitergeleitet.

Geschrieben hatte ich denen, dass bei beiden USV's die Batterien permanent stark ueberladen werden, dadurch heiss sind und nicht sonderlich lange leben. Und dann habe ich um einen Schaltplan gebeten ...

Und dann kam die Antwort von einem netten und sicherlich leicht ueberqualiziertem Filipino - die sind hier ja eh alles superschlaue Inginöre - die ich hier mal auszugsweise wiedergebe:


18 - Schaltet nicht online --    APC    Back-UPS BR800I
Geräteart : Sonstige
Defekt : Schaltet nicht online
Hersteller : APC
Gerätetyp : Back-UPS BR800I
Chassis : .
Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop
______________________

Liebe Forenmitgleider,

meine kleine USV APC BackUPS BR800I hat den Geist - zumindest teilweise - aufgegeben.

Es fing damit an, dass die USV meldete, die Netzversorgung wäre unterbrochen und schaltete auf Batterie. Immer nur für wenige Sekunden.
Die Netzversorgung lag aber immer fehlerfrei an, alle Kabel wurden überprüft. Der USV-Test sagte aus, alles ok. Batterie auch noch ok.

Am nächsten Tag schaltete sie dann nicht mehr online. Es wird immer nur kurz auf online geschaltet und dann sofort wieder zurück auf Batterie.

Die USV scheint die Batterie auch noch zu laden, sowohl im ausgeschaleten, wie auch im Batterie-Betrieb (sollte eigentlich nicht sein). Das muss ich noch mal genauer prüfen.

Angeschlossene Verbrauchen werden aber immer - auch während des Umschaltens - unterbrechungsfrei versorgt.

Hat jemand eine Idee? Die Schaltpläne, allerdings von den kleineren Versionen (BR250I - BR600I) habe ich hier:

S...
19 - Overload -- APC USV
Geräteart : Sonstige
Defekt : Overload
Hersteller : APC
Gerätetyp : USV
Kenntnis : komplett vom Fach
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
______________________

Hallo,

meine APC USV (Smart UPS Tower 1500VA) macht mir Sorgen.

Sie springt nach dem Einschalten (mit Primärstrom) auf Overload obwohl KEINE Verbraucher angeschlossen sind.

Ersatzakkus habe ich keine zur Hand.

Auf Overload springt die APC übrigens dann nicht, wenn ich die Akkus erst nach der Initilisierung (nach dem Einschalten) einstecke.

Ergo:

Akkus angeschlossen. Primärstrom eingesteckt. Einschalten. Overload.

Akkus NICHT angeschlossen. Primärstrom eingesteckt. Einschalten. Replace Battery. Akkus anschliessen. Alles OK, kein Overload.

Hatte das schon mal jemand. Will nicht unbedingt Ersatzakkus kaufen und dann doch feststellen, dass die USV selber defekt ist. Die Akkus haben etwa 1 bis 1,5 Jahre auf dem Buckel.

Danke.

Gruss
Michael. ...
20 - Spannung Gerätegehäuse -- Spannung Gerätegehäuse
Was ich da gemalt habe ist eine sehr vereinfachte Darstellung.

Bei der USV handelt es sich um "APC Smart-UPS 2200VA 230V".

Hier der Link zur Herstellerseite:

http://www.apc.com/products/resourc.....ation ...
21 - Diverse Fragen zur Sicherheit im Haushalt (Steckerleisten, etc.) -- Diverse Fragen zur Sicherheit im Haushalt (Steckerleisten, etc.)
Hallo zusammen,

ich bin neu hier und habe von allem, was mit Strom zu tun hat keine Ahnung - aber leider sehr (zu) viel Respekt vor dem Thema.

Ich hoffe, Ihr lacht nicht, denn meine Anliegen klingen vielleicht etwas "verpinst".
Ich bin in ständiger Sorge, daß irgendeine verkorkste elektrische Einheit meine Wohnung in Brand setzen könnte.
Vielleicht könnt Ihr mir helfen, diese Gedanken etwas abzumildern bzw. entsprechende sinnvolle Vorsorge zu treffen?

Bisher konnte kein Elektriker oder eine ähnliche Fachkraft mich sinnvoll beraten. Vielleicht habe ich aber auch noch nicht den richtigen Fachmann gefunden.


Mein erster Punkt ist, daß ich alle in der Wohnung vorhandenen Steckerleisten (Baumarkt-Billigware) austauschen werde.
Diese geben beim Abschalten manchmal ein "bruzelndes" Geräusch von sich und flackern ständig. Ein Tausch ist also sicher nicht verkehrt, oder?

Ich habe bereits stundenlang Bewertungen studiert und Produktdetails gesichtet, nur, um zu erfahren, daß heute ohnehin (fast) alles in China produziert wird und es um die Qualität daher oft nicht optimal...
22 - USV für Drainagepumpe -- USV für Drainagepumpe
Moin,

also die Konstruktion Ladegerät -> Autobatterie -> Wechselrichter ist ja wohl mal völliger Murks. Die Wahrscheinlichkeit, dass im ungünstigsten Moment ein Glied in dieser Kette kaputt geht, dürfte ziemlich hoch sein. Der Autobatterie gebe ich in diesem Anwendungsgebiet maximal ein Jahr, dann ist die entweder Kapazitätsmäßig so platt, dass sie beim Stromausfall noch 2 Minuten die Pumpe betreibt, oder hat einen Zellschluss.

Ich finde das Anwendungsgebiet ist - sagen wir mal so - schon relativ kritisch, Wasser im Keller ist halt schon ne ziemliche Sauerei. Von daher würde ich mich schon eher in Richtung USV orientieren. Ich frage mich jetzt aber was daran Overkill und Störanfällig sein soll.

Schau dich mal bei Ebay nach gebrauchten USVs oder welchen mit defekten Akkus um. Gibts in der Regel recht günstig. Ich denke was um die 2000VA sollte für deine Zwecke reichen, wenn man nicht vom absoluten Worst-Case ausgeht.

z.B:

- http://cgi.ebay.de/AEG-PROTECT-B-SE.....6953d
-
23 - USV modifizieren -- USV modifizieren
Hallo

Ich habe folgende Frage. Ich habe eine APC USV ( Model Smart UPS 700 ) die ich gerne etwas modifizieren möchte. Da die Akkus defekt sind und ich mehrere Autobatterien zuhause stehen habe dachte ich mir ich kann die USV für mein Ferienhaus verwenden um dort für kurze Zeit 230V zu haben. (Kenne mich mit Strom aus da gelernte Elektriker )
Das Problem ist nur das die USV abschaltet sobald die Spannung auf etwas unter 23.9-23.8V absinkt. Die Batterien sind aber noch lange nicht leer. Wenn ich die Batterien frisch gelanden an die USV hänge bekomme ich auf der Batterie Anzeige max 2 Striche( 24.2V ). Kann ich die USV dazu bewegen nicht schon bei 23.9V abzuschalten sondern erst bei z.b 23.5V.

Es gab in dem Forum einen alten Thread doch der wurde nicht weitergeführt.

Und kann ich die Batterien auch mit der USV wieder laden falls da mal notwendig wäre?? Oder geht die Elektronik der USV dadurch kapputt. Ein Kollege meinte das die USV die 400W nur ca 5 min schaft da sie danach zu heiß wird da die Elektronik nicht für eine längere Zeit ausgelegt ist.

Würde mich über Antworten freuen.

MFG Christoph

...
24 - Schaltnetzteil der Fritzbox will net an der USV -- Schaltnetzteil der Fritzbox will net an der USV
Servus

Hab seit kurzem eine APC Back-UPS RS Series mit 500VA.
Diese wollte ich nun zum Versorgen meines PCs und der Fritzbox verwenden.
PC und Monitor tun klaglos ihren Dienst nur das (Schalt)Netzteil der Fritzbox(7170) will net.
Im ungepufferten Zustand sollte die UPS doch gar net im Eingriff sein so dass keine spannungsmäßigen beeinträchtigungen zu erwarten sind . Oder?
Könnte es was bringen wenn ich einen Trafo vor das Netzteil schalte um die Spannung sinusförmiger zu gestalten.
Hab allerdings auch keinen Oskar mit dem ich am Netz messen kann so dass ich hier eine Vermutung diesbezüglich aufstellen muss.

powersupply

...
25 - APC USV seriell ansteuern -- APC USV seriell ansteuern
Hallo Clemens,

ich stand vor kurzem vor einem ähnlichen Problem - zumindest was das Kabel betrifft. Eine serielle Schnittstelle am Rechner war bei mir vorhanden. Das von mir durchgemessene Kabel stammt von einer APS Smart UPS 750 Bj. 2009. Funktioniert aber auch mit der u.a. älteren Smart UPS im Smart Signaling Mode (!).

Kabelbezeichnung:
940-0024D

USV Bezeichnung:
APC Smart UPS 750 Baujahr 1998 (SU700INET)

Belegung:

Code :
DB9M (UPS) DB9F (Rechner)
26 - APC BAck-UPS "modifizieren" -- APC BAck-UPS "modifizieren"
Hallo Zusammen...

Ich habe eine "alte" APC BACK-UPS CS350 und statt dem Akku hängt meine Solarbatterie dran - soweit so gut

Das Problem ist nur die USV schaltet zu früh vom Batteriebetrieb auf Netzbetrieb zurück, d.h. die Akku werden nicht "ordentlich" entladen.
Gibt es eine Möglichkeit da etwas zu "drehen"?
Trimmer udgl sind natürlich NICHT vorhanden - wenn Jemand ev. Reparaturerfahrung mit dem gerät hätte, wäre ev. eine Lösung möglich

LG aus Österreich/Salzburg
EPIX ...
27 - USV -- USV
Ich warte USV Geräte seit langem.
Auch Reparaturen an der Elektronik sind da mein tägliches Brot.
Also wenn ein größerer Posten da ist - her damit .

APC ist ganz ok, doch empfehle ich SMART-UPS.

Diese lassen sich auch ordentlich programmieren (besonders was die Batteriekonstanten betrifft), was bei der low-cost Serie "Back UPS" nur über eine Runtime Calibration funktioniert.

Zu erwähnen ist jedoch, dass APC aufgrund des Preisdrucks, anders kann ich es mir nicht erklären, ziemlich schrottige Akkus verbaut.

Die USV schützt sowohl vor Überspannung (in gewissen Grenzen - also nichts mit direkten Blitzschlag!) als auch vor Unterspannung.
Perl hat es schon richtig erkannt. Im urbanen Raum sind Stromausfälle selten, doch in einem Gewerbegebiet kann die Spannung ganz schön heftig schwanken. Dies ist der Grund weshalb bei mir jede Maschine sicherheitshalber angeschlossen ist.
In den letzten 15 Jahren hatte ich ~3-5 Ausfälle, somit ist dieser Fall sehr selten.

Was die Leistung betrifft würde ich zwischen 600-750VA tippen. Das sollte reichen. 1000VA würde jedoch die Überbrückungszeit verlängern.

Beachte das ordentliche Akkus etwas kosten!
Der Preissprung der...
28 - PC Netzteil (Addon zu http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=88437) -- PC Netzteil (Addon zu http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=88437)
Hi,

habe genau dasselbe Netzteil Chieftech GPS-400AA-101A (wie in dem Archiv-Thread) und eine Back USV CS 650 bzw. eine Back UPS Pro 650.

Die neue CS 650 geht nach ca. 20 Sekunden auf Overload.

Anruf bei APC: Dort sagte man mir, dass dieses Netzteil einen aktiven PFC Filter hat. Dass die USV dieses Netzteil nicht länger "halten" kann, kommt wohl hiervon.

Jedoch, es gibts ja keine neuen Netzteile mehr mit passiven PFC Filter.

Gibt es eine Alternative als mir eine teure Smart UPS USV zu kaufen? Oder kann ich irgendetwas zwischen USV und Netzteil hängen, damit die USV korrekt arbeitet?

Viele Grüsse! ...
29 - USV Overload mit Schaltnetzteil -- USV Overload mit Schaltnetzteil
Hallo zusammen,

ich habe nach langer Abwesendheit mal wieder eine Frage:
Ich bin seit längerem im Besitz einer APC Back-UPS CS500 USV (Offline-USV, 500 VA/300W) und bei einem Athlon64 mit 2 TFT gab es nie Probleme. Jetzt habe ich einen neuen PC (AMD Phenom 9950), sowie die gleichen 2 TFT-Bildschirme angeschlossen.
Angeklemmt, funktioniert. Nun hatte ich die neuen Steckdosen fertig und wollte von einer provisorischen Verlängerung umstecken. Kein Problem dachte ich, ist ja eine USV zwischen (der PC lief). PIEP! Overload! PC aus.
Also USV aus, (damit das piepsen weg war), Zuleitung wieder angeschlossen, (...) Strommessgerät (Billig-Zwischenstecker) vor den PC, PC wieder an, Monitore aus, Stecker USV-Zuleitung ziehen, PIEP! Overload!.
Nun ist mir aber etwas aufgefallen: Die Scheinleistung beim Overload stand auf ca. 50VA (habs nicht genau gesehen und wollte das nicht nochmal ausprobieren.) Nachdem ich den Zuleitungsstecker wieder drin hatte ist diese auf 10VA gefallen (das Messgerät gibt immer so 8VA zuviel an)

Im normalen Betrieb habe ich folgende Daten ermittelt: die Bildschirme ca. 30W/50VA, der PC (im Idle) 120W/136VA. Wasserpumpe ca. 6W/10VA
Macht ...
30 - Suche Seckverbinder für 12V 100A -- Suche Seckverbinder für 12V 100A
Sende einmal "Canide" eine PM.
Der hat solche Stecker aus alten APC UPS Geräten.
Ich habe zwar auch noch eine Garnitur hier, die ist aber massiver. ...
31 - USV (APC Smart-Ups 1000) reparieren? -- USV (APC Smart-Ups 1000) reparieren?

Zitat : Mit den billigsten wo es so gibt fährt man in der Regel am besten.

Schwachsinn!

@ChristianKnorr:

Die Ursache für einen vorzeitigen Ausfall hängt von meheren Faktoren ab:

1.) Qualität des Akkus. APC steht wie alle anderen unter Preisdruck. Daher verbauen die nur noch China Billigprodukte. Der Pb Preis ist letztes Jahr extrem gestiegen. Für sehr gute Akkus muß mehr bezahlt werden. Um dies bei einem Neuverkauf zu kompensieren geht das zu lasten der Akkuqualität.

2.) Die Umgebungstemp. spielt eine wesentliche Rolle für die Lebenserwartung des Akkus! Akkus dürfen nur in den Temp. Bereich eingesetzt werden für den sie gebaut wurden. Ansonsten reduziert sich die Lebensdauer erheblich!

3.) Akkus brauchen eine Wartung!! Ein ewig geladener Akku verliert Kapazität. Wer dies nicht glaubt sollte Datenblätter lesen lernen!

4.) Akkus sollten möglichst neu und von der gleichen Fertigungscharge sein. Diverse Anbieter ve...
32 - APC Smart-UPS 1400 immer Overload -- APC Smart-UPS 1400 immer Overload
Hallo,
ich habe ein APC Smart-UPS 1400, bei dem das Problem ist , egal wie ich es anschlalte (ob Ohne Netzstecker oder mit und ob mit Gerät dran oder ohne) es kommt immer Overload (rotes lämpchen bei overload und dauerhafter beepton...) Die Batterie scheint noch in Ordung zu sein... hat irgendjemand vielleicht einen Tipp, an welchen Teil des USVs es liegen könnte... oder mache ich vielleicht etwas falsch?

MfG
B3N4CK3 ...
33 - APC Back-UPS CS 500 USB-Kabel -- APC Back-UPS CS 500 USB-Kabel
Hi @all,

ich habe mal wieder ein Problem, ich habe hier 2 APC Back-UPS CS 500. Sie funktionieren tadellos, aber leider fehlt das USB-Kabel um sie mit dem PC zu verbinden. Jetzt meine Frage ob hier jemand weiß wie ich so ein Kabel selbst bauen könnt. Habe hier noch einen Link: http://pinouts.ru/DevicesCables/apc_smart_cable_pinout.shtml
aber der ist ja für eine andere USV mit Com anschluss. Kann ich diesen Anschlussplan trotzdem verwenden?




Vielen Dank im voraus
MAD_PDA ...
34 - Bleiakkus defekt? -- Bleiakkus defekt?
Moin,

Batteriekonstante bei der APC Programmieren? Kannst du mal beschreiben wie das geht? Hab hier ne Smart UPS 1500 stehen, die läd Stur mit 27,6V, bei 35° Geräteinnentemperatur. Ist halt auch etwas viel...

Inner Firma hab ich ca. 10 Smart UPS 700, die Laden alle mit mindestens 28V, da kannich alle 2 Jahre neue Akkus einbauen...

Nur mal so aus interesse: Was ist denn der Kostenpunkt von dem 10 Jahres Akku?


Gruß, crazydomi ...
35 - USV mit stärkeren Akkus -- USV mit stärkeren Akkus
Bei einer APC USV mit 2200VA sind üblicherweise Akkus mit 17Ah verbaut. Ich verwende industrielle Typen mit einer Standzeit von 10 Jahren welche eine Kap. von 20Ah aufweisen.
Dieser Unterschied machte bisher keinerlei Probleme da die Baugröße der Akkus auch gleich ist.

Doch in Deinem Fall muß weiters geklärt werden ob die Ladeschaltung den entsprechenden Ladestrom bei einen entladenen Akkupack liefern kann und sich nicht mit Rauchzeichen verabschiedet.

Es ist auch die Frage wie sich die USV im Bezug auf den Innenwiderstand der Zellen verhält. Bei APC Smart UPS wird die Batteriekonstante eingestellt. Diese gibt an in welchen Zustand (Lebenserwartung) das Pack ist.
Durch den wesentlich niedrigeren Innenwiderstand eines Akkus mit einer wesentlich höheren Kapazität dürfte da einiges nicht mehr stimmen, mal ganz abgesehen von den anderen mechanischen Abmessungen der größeren Akkus, Isolierung der Kontakte und Leiterquerschnitt zu den Akkus.

Die Überbrückungszeit ist natürlich bei einer höheren Kapazität auch entsprechend länger, meines Erachtens aber aufgrund der anderen Kennlinien nicht linear umrechenbar.







[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 29 Jun 2007 18:38 ]...
36 - SONS APC SMART UPS 1400 i -- SONS APC SMART UPS 1400 i
Geräteart : Sonstige
Hersteller : APC
Gerätetyp : SMART UPS 1400 i
______________________

Hallo,

habe 2 x USV von APC SMART UPS 1400 i geschenkt bekommen.

Wie klar das die nicht funktionieren.


Jedenfalls kann ich das Gerät nichteinmal einschalten, nichts tut sich.

Hab dann mal eine aufgemacht, die Eingangsvaristoren schauen super aus und auch die restliche Elektronik, vom optischen her.

Hat jemand Erfahrung bei der Fehlersuche bei USVs ?

Danke
ronny ...
37 - APC Smart UPS 700 mit Win XP -- APC Smart UPS 700 mit Win XP

Zitat :
alpha-ranger hat am 21 Feb 2005 23:56 geschrieben :
Hallo,
wie kann XP Deine uralte USV finden ?

Die hat eine serielle Kommunikation mit dem Rechner und ist nicht Plug & Play.

Da muß die Software von APC installiert sein.


Falsch:

Meine Smart UPS 600 funktioniert mit der Software garnichtmehr, da diese zu alt ist. Daher habe ich diese einfach an den PC angeschlossen, bei den Energieeinstellungen von WinXP unter USV American Power Conversion und Smart UPS eingestellt, und nach einigen Sekunder erschien dann der Batteriestand und weietere Daten.

Ist das Kabel richtig ?
Irgendwann vor kurzer Zeit hat hier im Forum mal jemand die Belegung des Kabels gepostet.
...
38 - APC Smart UPS 700 -- APC Smart UPS 700
Hallo zusammen,


Ich habe ein APC Smart UPS 700 geschenkt bekommen allerdings ohne kabel.

also habe ich mir welche besorgt.

ich habe mir eine 1:1 Verlangerung Gekauft.(Für Serielle Verbindung)

Sie Funktionier so wiet bis ich das com Kabel mit dem PC Verbinde dann geht beides aus.

Brauche ich da ein Specielles COM Kabel?
Wenn ja welches.

Danke schonmal im vorraus.

MFG

Martin SCH.
...
39 - SONS APC Smart UPS 700 -- SONS APC Smart UPS 700
Geräteart : Sonstige
Hersteller : APC
Gerätetyp : Smart UPS 700
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo (Ja, ich mal wieder ;)),

Ich habe eine Smart UPS 700 bekommen. Diese funktioniert problemlos im Batteriebetrieb, aber bei Netzspannung passiert nichts. Normalerweise wenn man den stecker einsteckt, hört man ein klicken (relais) und die USV geht im StandBy Dann kann man diese einschalten. Nur da passiert das leider nicht ;).

Hab auch mal 3 Bilder der Hauptplatine hochgeladen:

www.mega-bug.de/apc

Und ja, Strom kommt bis zur platine :D. Sicherungen Primärseitig habe ich auch nicht gefunden. Morgen checke ich noch das Relais, welches das alles umschalten sollte. Dann noch den Trafo. Aber habt ihr vielleicht noch paar tipps? Vielleicht schon selber so ein problem gehabt?


Danke und Gruß
Arkadius...
40 - USV ohne Akkus -- USV ohne Akkus
Hallo,
die Probleme sind bekannt. In der Fa. haben wir eine Smart UPS von APC, mit den selben Akkus. Dieses Gerät hat schon öfters die Akkus zerstört.
Mit der jetzigen Akku-Bestückung läuft das Gerät aber schon zwei Jahre ohne Fehler.

Eventuell sind gute Akkus auch ein Garant für eine einwandfreie Funktion.

@ Perl: Und wenn das Gerät intern mit 24 Volt läuft ?

mfG. ...
41 - Sinuswechselrichter aus einer SmartUPS600 (APC) USV... -- Sinuswechselrichter aus einer SmartUPS600 (APC) USV...
hi,

wir hatten in der firma öfters die APC ups zur reparatur, wenn da kein akku drinnen ist, dann gehn die dinger nicht, lassen sich nichtmal einschalten...
bist du dir sicher das das teil 24V braucht? dachte die 600er laufen mit 12V, kann mich auch irren...

gruß st0ne...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Apc Ups Datenanschlusskabel eine Antwort
Im transitornet gefunden: Apc Ups


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188738608   Heute : 18790    Gestern : 41720    Online : 524        30.1.2026    14:26
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.133091926575