| 1 - Angeschmorte Kabel bei Deckenleuchte (Halogen 4x25W) -- Angeschmorte Kabel bei Deckenleuchte (Halogen 4x25W) | |||
| |||
| 2 - Anschluss Kontrollschalter? -- Anschluss Kontrollschalter? | |||
| Das Lämpchen soll zeigen wenn im Kämmerchen Licht brennt.
Also sehe ich 2 Optionen, ich schalte es hinter den Schalter in Reihe mit der echten Lampe, und riskiere, dass mir ne kaputte Leuchte die Kammer auf Dunkel schaltet. Variante 2, ich gehe mit den beiden Adern der Kontrollleuchte auf den geschalteten Pol des Schalters und auf die Erde, weil ja kein N da liegt. Wer jetzt schreit: AAAAAAH, auf die Erde, bist du des Wahnsinns... seit eben weiß ich, dass exakt so alle Steckdosen/Lichtschalter Kombis hier verkabelt sind. Altbau eben. Blau geht geschaltet zur Lampe an der Decke, und N und Erde der Steckdosen sind mit Klemmen am Grün-Gelben der Unterputz.
Schei$$ Altbauten. Könnte gerade echt kotzen, somit hat sich der FI wohl erledigt. ... | |||
3 - Deckenlamplen von 12V auf 220V Schutzleiter fehlt ... Klassiche Nullung?! -- Deckenlamplen von 12V auf 220V Schutzleiter fehlt ... Klassiche Nullung?! | |||
| Hallo,
Danke für die zahlreichen Infos … Wieder was dazugelernt... Die Decke ist kein Altbau, stammt aus den 80er Jahren. Die Nullung lasse ich dann lieber mal weg.
Ich werde jetzt mal die Service-Klemme von Wago versuchen. Die scheint mir für den Fall geeignet. Gruß Jürgen ... | |||
| 4 - Kabelverteilung an Stuckrosette -- Kabelverteilung an Stuckrosette | |||
| Also ich würde auch zur Stoffleitung (H03RT-F) greifen. Die Baldachindose kann man notfalls an den vorhandenen Bohrlöchern befestigen.
Aber kannst du ein besseres Bild von der aus der Decke kommenden Leitung machen? Irgendwie sieht da alles schwarz aus und das gefällt mir nicht. Offtopic :Ich hab irgendwann in Zukunft einen noch viel geileren Job vor mir. Ebenfalls Stuckrosette im Altbau. Zuleitung uralt, Einzeladern lose in der Decke, teils G-Draht (NGA) vermutlich 1 mm2, teils PVC-isolierter 0,5er-Klingeldraht! Den gab es damals anscheinend mit super-dicker Isolierung und irgendwelche _ haben den für Netzspannung verwendet (schon in mindestens zwei Häusern gesehen, war vielleicht die selbe Firma, da waren nur zwei Häuserblöcke dazwischen). Ich bin nicht einmal sicher ob die Adern im Hohlraum der Balkendecke liegen oder gleich im Putz. Jedenfalls kommen sie NICHT beim Loch der Stuckrosette aus der Decke sondern fast 10 cm davon entfernt, die Rosette liegt nur am äußeren Rand an der Decke an, in der Mitte sind ca. 3 cm Luft. Da ist wohl Mikrochirurgie gefragt - die Öffnung in der Rosette hat ca. 6 cm Durch... | |||
| 5 - Starke Vibrationen/Quietschen - Maschine oder Boden schuld? -- Waschmaschine Miele W918 | |||
| Hallo,
das liegt einzig und allein am Boden. Der Hausgerätetechniker kann wohl besser verkaufen, als reparieren oder Tipps geben. Gieße einen 30cm Betonsockel und Du hast Ruhe und mußt Dich beim beladen der Maschine nicht mehr so bücken. Oder hänge Sie mit Federn von Hollywoodschaukeln an der Decke schwingend auf..... Altbau = dicke Balken sind doch da.... ... | |||
| 6 - Unterputz-Dimmer oder sogar Unterputz-Netzteil für LED Leuchtmittel? -- Unterputz-Dimmer oder sogar Unterputz-Netzteil für LED Leuchtmittel? | |||
| Hallo zusammen,
Ich habe mir eine Wohnzimmerlampe aus 30 LED-Leuchtmitteln (10-30V 12VAC/DC 0,5W) gebaut. Diese Lampe betreibe ich mit einem Marken-LED-Schaltnetzteil. Zusätzlich habe ich einen Dimmer dazwischen geschaltet. Der Dimmer ist zwischen Trafo und Lampe. Funktioniert alles prächtig. Allerings stört mich, das sowohl Netzteil als auch Dimmer an der Decke zu sehen sind. Ich habe wegen Altbau keine Möglichkeit hier etwas unter Putz zu legen. Am liebsten hätte ich einen "12V Netzteil-Unterputz-Dimmer", aber so etwas muss erst noch erfunen werden, oder? Dann würde ich einfach das vohandene 220V kabel was vom Wandschalter zr Decke geht mit 12V nutzen, das würde doch gehen? Es gibt allerings auch LED-fähige Unterputz-Dimmer, zum Beispiel Busch Jäger 6523. Da muss ich aber trotzdem noch ein Netzteil an der Decke anbringen. Im Moment wäre das meine beste alternative. Oder hat jemand noch eine Idee? Lieben Dank, Erikk PS: Bitte verzeiht mir meine "Greenhorn-Fragen" (-; ... | |||
| 7 - Leitungen durch die Wand verlegen -- Leitungen durch die Wand verlegen | |||
| Wenn du UP-Leitungen durch die Decke bingen willst, wird dir wohl nicht viel überbleiben als im schon vorhandenen Schlitz nach oben bzw. unten zu stemmen. Oder den Schlitz tiefer machen als notwendig und schräg bohren. Ach ja, Gewölbedecken im Altbau nie von unten anstemmen, falls dir sowas begegnen sollte! ... | |||
| 8 - Bräuchte Hilfe bei Funkschalter Anschluss Installation -- Bräuchte Hilfe bei Funkschalter Anschluss Installation | |||
| Hallo Leute. Ich habe mir eine Bennenstuhl Home Automation Gateway GWY 433 gekauft mit mehreren Funksteckdosen und nutze es mit dem Android App Steckerchecker. So, nun möchte ich auch meine beiden Deckenlampen 220 Volt mit je 3 Watt LED Lampe pro Fassung damit betreiben. Der Wandschalter ist ein Doppelwippschalter wo ich beide Lampen getrennt voneinander Schalten kann. Aus der Wanddose wo der Schalter angeschlossen ist kommen 3 Kabel heraus. Ein schwarzes, rotes und ein graues. Stromführend ist das rote und schwarze Kabel. Wie muß ich jetzt beide Artikel anschließen das es mit dem App getrennt schaltbar ist ? Der Funk Twin-Sender ITS-2000 soll mit in die Dose. Der 3 Kanal Funkschaltempfänger Ein/Aus ITL-3500 kommt dann an die Decke wo die 3 Kabel von der Dose aus kommen, dort sollen dann beide Lampen angeschlossen werden. Eine Wohnzimmerlampe und eine Esstischlampe. Der ITS-2000 ist mit seinen beiden Sendekanälen nur potenzialfrei anzuschließen. Wie schließt man das jetzt an so das es auch funktioniert ? Wir wohnen hier in unserer Eigentumswohnung Altbau 60er Jahre. Es geht ja nur ein Stromführendes Kabel in den ITL-3500 hinein und 3 Lampen könnte man daran anschließen. Da aber von der Dose aus 2 Stromführende Kabel zur Decke gehen stell ich mir die Frage wie ich das jetzt daran ... | |||
| 9 - Altbau Sanierung -- Altbau Sanierung | |||
Zitat : jedoch wiederspricht meist die Statik der Ausführung waagerechter Schlitzarbeiten. Er befindet sich doch in einem Altbau. Wenn es meinem gleicht, wurde da nicht mit Gips gespart. 2-2,5 cm Gips auf den Wänden. Soll das ganze mit Leerrohren oder ohne realisiert werden? Wenn du von der Kellerhöhe gut hinkommst, würde ich das ganze an der Decke verlegen. Dannach kannst du die Decke abhängen und gegebenfalls dämmen. Den Estrich schlitzen, würde ich mir nicht antun... Was hast du für Decken drinne? Stahlträger und Braschen? So was?... [ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 26 Jan 2014 15:12 ]... | |||
| 10 - Kauf- und installationsberatung für Wohnungsausleuchtung -- Kauf- und installationsberatung für Wohnungsausleuchtung | |||
| hi
ich habe des forum hier gefunden, und dachte mir, dass ihr mir vielleicht kurz unter die arme greifen könntet. ich plane, meine komplette wohnung mit led-leisten auszuleuchten. wir reden hier von 50qm altbau mit hohen decken. das problem ist; dass ich mich in dem wust von led-anbietern nicht wirklich auskenne. was ich gerne hätte: farbwechsel-leisten, die mir wohnzimmer, flur, bad (muss man da extra was beachten?!?) und schlafzimmer ausleuchten. und zwar effektiv. ich will die elenden halogen-lampen endlich weghaben... ich hatte gedacht, dass 10 leisten reichen würden, muss aber zugeben, dass ich nicht weiss, wie lichtstark die dinger wirklich sind. was man so im baumarkt sieht, ist doch sehr unübersichtlich. wenn mir also jeand kurz sagen könnte, welche leisten er empfehlen würde (optional mit link ^^), wäre ich schon ein stück weiter. kann ich dann einfach die halogens abschrauben und den trafo von den leisten anklemmen? kann ich die leisten parallell an die decke machen und trotzdem einzeln ansteuern? merkt man, dass ich von der materie ÜBERHAUPT keine ahnung habe? sorry, falls das alles sehr noobig klingt. danke schonmal im vorraus. ... | |||
| 11 - Deckenleuchte wird warm, obwohl ausgeschaltet -- Deckenleuchte wird warm, obwohl ausgeschaltet | |||
| Möglich wäre Altbau. Oft wurden da die Steckdosen am anderen Ende des Raumes über die Deckenbrennstelle angefahren. Also gemeinsammer Nullleiter bzw. Neutralleiter für Leuchte und Steckdose an Lüsterklemme Decke. Klemme lose, Steckdose gut belastet und Licht aus könnte eine warme Leuchte erklären. ... | |||
| 12 - Hausinstallation -- Hausinstallation | |||
| Hallo Leute,
Ich plane gerade mit einem guten Freun die Modernisierung der Elektroinstalltion in seinem Haus. Als wir mit unseren Ideen zum örtlichen Elektriker gegangen sind wurden wir abgewimmelt da wir nur einen Installationsplan überprüfen und durchsprechen wollten. Hätten wir nach der Besprächung die Instalation der Elektroanlagen in Auftrag gegeben, hätte man uns gern geholfen hieß es!
Ein Arbeitskollege hat mich auf dieses Forum aufmerksam gemacht und ich hoffe das man mir hier hilft
Ein Freund hat sich einen Altbau gekauft (BJ1903) und wir sind nun kräftig am Renovieren und wir möchten unter anderem auch die Hausinstallation modernisieren. Der Hauptverteilerschrank ist im Keller und es sollen zwei Unterverteilungen für beide Etagen installiert werden. - Momentan steht auf dem Schildchen vom Hausanschlusskasten das mit 35A abgesichert ist...das wars auch schon - es handelt sich um ein 3 Parteien Haus das nun zum Einfamilienhaus zngebaut wird - es befinden sich 3 Stromzähler im Hausanschlusskasten wovon zwei demnächst entfernt werden - jeder Stromzähler ist mit nur einer 35A NH Sicherung abgesichert | |||
| 13 - Anschluss einer Halogenlampe mit Sensordimmer an 2-adrigen Anschluss -- Anschluss einer Halogenlampe mit Sensordimmer an 2-adrigen Anschluss | |||
| Hallo zusammen,
ich habe folgende Frage: Bei uns im Haus (Altbau) ist die Verkabelung noch TN-C-mäßig; aus der Wand kommen also immer nur zwei Adern (schwarz und blau). Ist auch schonmal alles vom Fachmann geprüft worden und sämtliche Steckdosen sind mit der klassischen Nullung versehen. Lampen, soweit sie ein grün-gelbes Erdungskabel dran hatten, sind ebenfalls mit der klassischen Nullung angeschlossen worden. Dass das nicht die optimale Lösung ist, habe ich mittlerweile verstanden, aber so ist nunmal im Moment die Situation. Ich habe nun vor, eine Halogenlampe anzuschliessen. Diese verfügt über einen Trafo aus dem neben den beiden Anschlusskabeln (braun und blau) auch noch ein Erdungskabel (grün-Gelb) rauskommt. Die Besonderheit bei dieser Lampe ist, dass sie über einen Kontaktdimmer verfügt, das heißt durch Berührung des Gestänges kann man sie auf- und abdimmen. Kann/sollte man diese Lampe nun ebenfalls mit einer klassischen Nullung versehen, also das Erdungskabel der Lampe zusätzlich noch an die blaue (nicht stromführende) Ader aus der Decke anschließen? Oder laufe ich irgendwie Gefahr, dann selbst als Dimmer zu fungieren?
Vielen Dank schonmal ... | |||
| 14 - Wieviele Leerrohre über abgehängte Decke ? -- Wieviele Leerrohre über abgehängte Decke ? | |||
| Hallo Leute !
Ich bin dabei die Elektroinstallation in unserem Altbau von 1950 Raum für Raum zu erneuern. Allerdings geht das immer nur abschnittsweise, mann will ja auch noch irgendwo wohnen
Nun zu meiner Frage: Ich bin gerade dabei den Flur zu renovieren. Hinter dem Flur befindet sich die Küche, welche ich später auch noch mit neuen Zuleitungen für Herd, Spülmaschine etc. anfahren möchte. Allerdings geht das alles nur über den Flur, da der Zählerschrank auf den anderen Seite vom Flur sitzt und auch irgendwann rausgeschmissen werden soll. Ich will nun also die Decke vom Flur abhängen und so 10 Leerrohre über die Decke, für die spätere Nachinstallation der Küche, legen. Die Decke hat allerdings nur eine Fläche von 270*140 cm und wird 8 cm abgehangen. Kann ich die ganzen Leitungen für die Küche einfach über die Decke in den Leerrohren verlegen oder wird es da drunter zu warm werden ?? Viele Grüße Manuel ... | |||
| 15 - Ist das so OK ? -- Ist das so OK ? | |||
| also ich wohn nun seid ein jahr im altbau und wollte wissen ob das so ok ist ?
also nach dem zähler kommen 3 uralt 20A LSS ohne Fi die gehen vor der wohnung innen kasten da ist dann ein Fi (30mA) dann 3LSS 16 A für den Herd und drei weiterre 16A für die Wohnung (komischerweise läuft fast alles auf der ersten sicherung auf der zweiten sind 2 Steckdosen im Bad und auf der dritten Spülmaschine/Badlicht 2 Steckdosen Der 20A uralt LSS löst öfters mal aus (PC einschalten/staubsauger) nach dem zähler kommt noch ein 3Poliger LSS 16A im keler ist ein weiterer kasten weis nicht ob der angeschlossen ist hängt an der decke) dort sieht man von der ferne nen Fi und 1LSS die angeschalten ist die drei anderen sind aus gehen wohl zur CEE dose im raum befindet sich nur 1 Schuko Steckdose die funktioniert an dieser hängen trockner und waschmaschine die gleichzeitig laufen das kabel wird warm es löst aber nix aus
jetzt ne Frage passt das so ?? ich hab keine lust auf | |||
| 16 - Aufteilung Unterverteilung: LS / RCD: Auslegung, Anzahl, ... -- Aufteilung Unterverteilung: LS / RCD: Auslegung, Anzahl, ... | |||
Zitat : 1. Alle Geräte über 2 kW sollten einen eigenen Stromkreis besitzen (VDE) also Geschirrspüler und große Mikrowellen fallen da drunter. Wie ist dan in der VDE eigentlich gemeint? Nur eine eigene Phase mit separater Absicherung? Oder wirklich ein komplett separates Kabel? Kann ich bzw. darf ich beim Anschluß zweier benachbarter Steckdosen für die Spülmaschine und einen weiteren großen Verbraucher (z.B. Mikrowelle, Waschmaschine) an Stelle zweier 3x2,5²-Kabeln (oder sind das Leitungen...?) ein 5x2,5²-Kabeln legen, bei dem die einzelnen stromführenden Adern auf unterschiedlichen Phasen liegen und einzeln abgesichert sind? So wäre doch auch sichergestellt, daß über den rückführenden N-Leiter durch den Phasenversatz nicht der komplette betragliche Summenstrom fließt - oder? | |||
| 17 - Dusche mit Beleuchtung! -- Dusche mit Beleuchtung! | |||
| Wie hoch ist denn die Decke dort?
Bei einem echten(TM) Altbau würde ich von jenseits der 3m ausgehen (auch wenn das hier nicht ganz so aussieht), der Schutzbereich der Dusche endet zumindest in Österreich bei 2,25m über Boden der Duschtasse. Entsprechend geschützt würde ich das aber trotzdem dann ausführen. Abgesehen davon... 2,25m sind ein schlechter Scherz... mit meinen 1,90 komme ich mit den Händen problemlos auf 2,50. ... | |||
| 18 - Badezimmer ohne Steckdose -- Badezimmer ohne Steckdose | |||
| Servus liebe Leute,
ein Freund von mir hat ein Problem. Er hat eine neue Wohnung gemietet, DD - Altbau. Im Badezimmer gibt es leider keine Steckdose. Der Hausmeister meinte nun, es gäbe Deckenleuchten mit Steckdose. Da die Zuleitung aus der Decke nur 2-polig ist, meine ich jedoch, dass: - Nur eine Leuchte mit SK II angeschlossen ist - Eine Nachrüstung der Steckdose nicht ohne weiteres möglich ist, da verm. in der ganzen Wohnung klassisch genullt ist. Was könnte er tun, damit Fön und Rasierer laufen? Moppel in die Badewanne scheidet wohl auch aus. Vielen Dank für eure Hinweise, viele Grüße, Henniee ... | |||
| 19 - licht, 5 adern, zwei schalter -- licht, 5 adern, zwei schalter | |||
| Hallo,
ich möchte in meinem Zimmer (in einem sanierten Altbau) zwei Lampen aufhängen. Es gibt einen Lichtschalter bestehend aus zwei getrennten Kippschaltern. An der Decke hängt, vom Vormieter, schon eine eine Glühbirne. Diese kann ich mit einem Kippschalter ein-/ausschalten. Aus der Decke kommen 5 Adern (siehe: http://de.wikipedia.org/w/index.php.....741). Die Glühbirne ist an der braunen und der blauen Ader. Nun möchte ich zusätzlich eine zweite Birne anschliessen (wieder an 2 Adern, ohne Schutzleiter). Wo muss/müsste ich diese anschliessen. Vielen Dank! ... | |||
| 20 - Problem mit Deckenbeleuchtung -- Problem mit Deckenbeleuchtung | |||
| Hallo Leute
ich habe ein Problem mit meiner Deckenbeleuchtung. Da ich neu im Forum bin, bitte ich um Rücksicht, wenn nicht alles optimal beschrieben werden kann. Ich tue mein bestes
Also vorab, ich scheine folgendes Problem zu haben: http://www.telefon-treff.de/showthread.php?threadid=12007 Um ein Verschulden meinerseits auszuschließen (wie im telefon-treff.de Forum), habe ich alle meine Verbraucher mal vom Netz getrennt. Hier nochmal eine Kurzform meines Problems: Wir wollten meine Deckenbeleuchtung in meiner neuen Wohnung installieren. Leider konnten wir die Lampe nicht zum funktionieren bringen, obwohl der Test bei Wohnungsübergabe ok war. Meine Vermietering hat mit einem einfachen Gerät gemessen, 2 Klemmen, eine Glühlampe als Verbraucher -> mit bißchen Wackeln hat die Lampe geleuchtet. Nachdem wir einfach nicht erfolgreich waren, habe ich mir ein Messgerät geholt und siehe da, auf dem schwarzen und blauen Draht liegen 120V statt 230V an, keine Wunder also, dass meine Lampe (230V) nicht leuchten kann. Das Teil von der Vermieterin scheint ab einem... | |||
| 21 - Grundlegende Fragen zur Hausinstallation -- Grundlegende Fragen zur Hausinstallation | |||
Zitat : ThomasS hat am 23 Jun 2008 13:25 geschrieben : Also ich werd dann 20mm Flex-Rohr nehmen. Ich wollte da nur das innen glatte haben. Zitat : Da da wohl ne abgehängte Decke reinkommt wird das meisten oben rüber laufen und erst die "letzten Meter" unter Putz. Gut befestigen sonst gibt es Probleme bei einer Nachinstallation. Zitat : | |||
| 22 - Muss ich die roten Schutzleiter rauswerfen? -- Muss ich die roten Schutzleiter rauswerfen? | |||
| Klingt nach typischem Altbau halt... um 1910 scheint die Vorschrift so gewesen zu sein, daß G-Drähte (NGA) in Hohlräumen von Holzdecken lose verlegt werden durften und ein Rohr nur bei Putzberührung notwendig war... Folge: in 90% der Räume in unserem Haus liegen die heute noch so, nur von der Dose in die Decke und 20cm bei der Leuchte ist Rohr.
In den Küchen geht das Rohr in der Wand, in die Gewölbedecke wollten sie wohl kein Rohr einstemmen... in 2 Wohnungen gibt es sowieso nur AP-Deckenleuchtenzuleitungen. Cool fand ich die Installation einer Wechselschaltung, wohl so um den 2. Weltkrieg... mit undefinierbaren Einzeladern, deren Isolierung sofort zerbröselte quer zu den Balken lose in einer Holzdecke, dort wo Balken waren im Verputz eingestemmt. Oder die Fest-UP-Installation mit 2x0,75er Zwillingsleitung flexibel an 16A... in der Wand aufgeteilt auf 3 abgehende Leitungen, davon 2 Steckdosen. ... | |||
| 23 - diverse fragen zur elektroinstalation -- diverse fragen zur elektroinstalation | |||
| hallo, in unserem altbau welchen ich renoviert habe möchte ich selbst die elektroinstalation vornehmen (zur sicherheit aber vom elektriker dann durchsehen lassen). um unnötige fehler zuvermeiden meine fragen:
ist mittlerweile 2,5² pflicht oder nur eine empfehlung, ich habe keine starken elktroverbraucher außer dem herd, dieser wird aufjedenfall in 2,5 angeschlossen? was haltet ihr ggf. vom 1,5 und 10a absicherung. meine fragen wegen 1,5 hauptsächlich wegen der besseren handharbkeit von 1,5 gerade beim anschließne an die dosen. kann ich an eine sicherung 2,5 kabel legen welche sich auf 1,5 verjüngt (kabel zu den steckdosen in 2,5 und dann zu den lampen 1,5 wegen den vorhandenen engen leerrohren in der decke?, absicherung natürlich abgestimmt auf 1,5 zur sicherheit also 10a. gibt es eine höchstmenge von steckdosen an einem kabel (12 ?) würdet ihr vom zustand sehr gute sicherungsautomaten weiter verwenden oder besser neue kaufen. fi ist neu!. würdet ihr kabel aus dem baumarkt verwenden oder markenkabel (langzeitqualität etc), wißt ihr eine günstige bezugsquelle. leider kann ich nur sehr dünnen estrich aufbringen und würde daher die kable gern ohne leerrohr direkt reinlegen, ist das überhaupt zulässig (schwimmender estrich arbeitet ja etwas) oder gib... | |||
| 24 - Mal wieder Baustelle Marke Uralt -- Mal wieder Baustelle Marke Uralt | |||
Ja, korrekt, so gesehen an einer Decke in einem Altbau des Jahres 1960. Alles schwarze Adern und ich habs nur fotografiert aber meine Fingerchen davon gelassen. Mal sehn was der Mieter, der jetzt da wohnt, draus macht. Das ganze ist in 2,40 meter Höhe, also ein Kind kann da nicht ran Werde aber sehn, ob ich weitere Seltsamkeiten fotografieren kann!
L.g. Klgftm30 ! ... | |||
| 25 - Selektivität -- Selektivität | |||
| Hallo Primus von Quack,
etwas Geschichtliches zur Vorgeschichte: Als ich vor anderthalb Jahren das Haus gekauft habe, sah ich, dass im Haus noch der alte Kasten von der Dacheinspeisung in einem Zimmer des DG über dem Fenster sich befand. Der sollte weg, denn hier sollte Holzvertäfelung an die schräge Decke. Da war zur Besichtigung Herr Reber, ein Urgestein vom SVO Celle, bei mir, der schon solange beim Unternehmen war, dass er vor 30 Jahren die Umstellung auf Erdkabel durchgeführt und vor 10 Jahren den neuen Zählerkasten gesetzt hatte. Der erinnerte sich an alles und hat sich auch das Netz angesehen und hat mir empfohlen, das Zweileiternetz rauszuwerfen und durch ein Dreileitersystem zu ersetzen. Er erinnerte sich auch, dass wohl seinerzeit die alten Leute die hier wohnten, sie waren die Häuslebauer, mit HAK 35A wohl gut bedient gewesen seien, es aber jederzeit auf 63A aufgerüstet werden könne, weil Leitungen usw. für 63A ausgelegt seien. Man hat wohl anstatt der vorgesehenen 63A nur 35A Sicherungen eingebaut, alles andere ist auf 63A ausgelegt! Den überflüssigen Kasten hat er durchgemessen und dann entfernt. Die Verstärkung des HAK solle ich beantragen, dann käme er wieder und würde die Umstellung vornehmen. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, müsse... | |||
| 26 - Fragen: Elektroinstallation Altbau -- Fragen: Elektroinstallation Altbau | |||
| Hi,
ich hab mal ein paar Fragen zur Sanierung der Installation in einem Altbau (altes Fachwerkhaus) 1.) Trockner und WaMa im Keller - sollten da dann 3 Leitungen runter (1x WaMa, 1x Trockner 1x Licht Steckdosen oder reichen zwei (1x WaMA 1x Rest). 1,5 oder 2,5 Quadrat? (es sind keine 20m zur Verteilung) 2.) Kabel im Estrich. Besser im Rohr verlegen? Ist es zulässig wenn da Wasserleitung nebendran liegt? (Ich denke mal nicht oder? - wär aber grade so schön offen...) 3.) Kabelabstand zur Gasleitung - gibts da Richtwerte? 4.) Kabel in der Decke - Wie am geschicktesten Verlegen? An der Decke sind offenliegende Balken (die bleiben auch sichtbar). In die Felder zwischen den Balken soll Licht. Wie verlegt man da Kabel am besten dass man bei der Lampenmontage nicht ins Kabel bohrt? Gruß Mozart90 ... | |||
| 27 - Uralte Sicherungen - Teil 2 -- Uralte Sicherungen - Teil 2 | |||
| Ich bin jetzt zu faul den ganzen Thread zu zippen und Hochzuladen, deswegen liefere ich mal mein Ursprungsposting und die Bilder.
Gestern war ich in einem uralten, abbruchreifen Bauernhaus mitten in Wien (ja, sowas gibts) und habe die dortige Elektroinstallation gesehen. An sich nix besonderes, UP-Installation mit AP-Schaltern und -Steckdosen aus braunem Bakelit. ABER: der Verteiler... ein Zählerbrett in einem höchst ungewöhnlichen Format (weniger hoch, aber dafür fast doppelt so breit wie ein normales Zählerbrett), und darüber 4 Sicherungselemente (zumindest vermute ich, daß das die Sicherungen waren). Und zwar nicht die erwarteten Diazeds, sondern runde Porzellanteile mit vielleicht 4 oder 5cm Durchmesser (hingen direkt unter der Decke und es war dunkel) und einem Bolzen mit Flügelmutter in der Mitte. Meine Vermutung: wenn die Sicherung durchbrennt, schraubt man den vorderen Teil ab, zieht ihn wie einen Stecker heraus und wickelt neuen Sicherungsdraht hinein. 1.) Hat jemand so etwas in Mitteleuropa schon einmal gesehen? 2.) wie alt könnte das sein? Das Haus ist ein Fall fürs Museum... winzig klein (3 Zimmer), fließendes Wasser: eiN Waschbecken mit Kaltwasser in der Küche, Gas: ein Propanherd, Heizung: Öfen, WC: keines... Bauzustand: sehr f... | |||
| 28 - Frage zur Installation einer Deckenlampe -- Frage zur Installation einer Deckenlampe | |||
| Hallo zusammen!
Ich habe eine absolute Laienfrage. Ich habe eine neue Deckenlampe gekauft, die ich nun installieren will. Ich hab also die alte Lampe abmontiert. Nun stelle ich aber fest, dass die alte Lampe drei Draehte hatte, naemlich blau, braun und gelb/gruen. Die neue Lampe hat aber nur zwei Draehte, und zwar braun und blau. Die Draehte, die aus der Decke herausragen sind auch nur zwei, und zwar schwarz und grau. Meine Fragen sind nun: 1) Ist es schlimm, dass es an der Lampe nur zwei Draehte gibt? 2) Wie gehe ich bei dem Anschliessen vor) Was kommt wohin? Leider habe ich kein Geraet, womit ich die Draehte pruefen koennte. (Auch sollte ich hier vielleicht hinzufuegen, dass ich in einem Altbau wohne. Es kann also sein, dass die Draehte alt sind - die Farben sich doch in den Sechzigern geaendert oder?) Wuerde mich freuen, wenn ich fuer so ne Kleinigkeit keinen Elektriker holen muesste! Gruss, syntax_man [ Diese Nachricht wurde geändert von: syntax_man am 4 Mär 2005 19:11 ]... | |||
| 29 - FI- Schutzschalter für Bad -- FI- Schutzschalter für Bad | |||
| Naja, Decke in dem Altbau is 3,20 hoch, also weit ausserhalb von allem *g*
Mit den Stahlwannen hab ich auch mitbekommen, is doch eigendlich totaler Schwachsinn die nichtmehr mit in den Pot-Ausgleich mit einzubeziehen oder? Zum Thema FI: Ja, in München gibts nur TN (zumindest im EFH/MFH Bereich, in der Industrie siehts anders aus aber da bin ich nicht fit), es ist hier sogar noch üblich vom HAK zum HV noch 4 adrig zu verlegen... FI fällt bei den ganzen DAU-Kunden ständig, hauptsächlich wegen alter kaputter Verbraucher, so lustige Sachen wie 4-polige genullte (!!!) CEE-Verlängerungen (!!!!!!) mit 5poligen Steckern, Ikea Lampen mit an den Durchführungen durchs Blech aufgeribbelten L oder Ns usw usw... Wir kommen teilweise nur um den FI wieder reinzudrücken. Du bist nicht grad im Chat oder??? @Sam2 Eine Frage hab ich noch: Da wir normal nur Neubau machen und da alle Leitungen in Rohren auf den Rohbeton gelegt werden, das hier bei der Albausanierung natürlich nicht geht meine Frage: Die Wohnung hat einen 10m langen Flur, wo würdest du die "Haupttrasse" verlegen? 30cm über dem Boden oder 30 cm unter der Decke? Klar, beides ist zulässig, aber was ist in der Praxis sinnvoll? Unter der Decke wär halt wegen den 3,2m Raumhöhe etwas ... | |||
| 30 - Drahtfarben beim Anschluss einer Lampe -- Drahtfarben beim Anschluss einer Lampe | |||
| moin, moin...
habe beim Suchen folgenden Thread gefunden https://forum.electronicwerkstatt.d.....pe%2A nun hab ich eine Lampe gekauft, wohne im Altbau und habe folgendes Problem: aus der Decke kommen folgende Drähte : schwarz(dunkelblau), grün und grün-gelb bei der Halogenlampe sind es :braun, grün und grün-gelb habe bei der Lüsterklemme folgendes eingeklemmt(nachdem ich die Sicherung rausgenommen hatte): grün-gelb zu grün-gelb, tja und die anderen einmal schwarz zu braun,grün zu grün was leider ned funktioniert hat...hab daraufhin(grün-gelb zu grün-gelb belassen) die anderen vertauscht, was auch ned funzte...bin jetzt mit meinem Latein am ende und bitte um Hilfe bin kompletter Laie, habe noch ned mal-wie in einigen Threads angesprochen- diesen zweipoligen Spannungssucher (DUSPOL) (braucht man den für Lüsterklemmen überhaupt?!)....ich find´s auch etwas beschämend, einen Elektriker wegen einer Lampe zu belästigen...das müsste man doch alleine hinbekommen (mit eurer Hilfe natürlich )
Vielen Dank schon mal im Voraus und sorry, für meine Unwissenh... | |||
| 31 - Dimmer und Ringkerntrafo -- Dimmer und Ringkerntrafo | |||
| Hallo,
vielen Dank für die Antworten. Die Idee das Radio lauter zu stellen ist mir auch schon gekommen, aber auf Dauer nicht durchführbar. Wohne im Altbau, heißt die Decke ist hohl. Bei 18 m2 ist das natürlich ein riesiger Resonanzkörper. Werde versuchen den Trafo von der Decke ein wenig abzudämmen. Tschüssi - Tim... | |||
| 32 - 230 Volt Lampe über Dusche? -- 230 Volt Lampe über Dusche? | |||
| Hallo Nicole, Hallo Hubert,
na ja solche Pauschalaussagen finde ich eigentlich nicht ok!
Ob ihr einen 230V Strahler einbauen dürft, ist von der Höhe eurer Decke bzw. wie hoch der Strahler hängt abhangig!!! Erst wenn die Unterkante des Strahlers höher als 2,25m über dem fertigen Fussboden ist darf ein 230V Strahler zum Einsatz kommen. Sollte die höhe niedriger sein als 2,25m dann 12V Strahler, Halogentrafo muss aber auch galv. Trennung besitzen. Der Strahler muss in diesem Fall auch mindestens die Schutzart IPX4 aufweisen. IPX4=Spritzwassergeschützt Der einbauort des Halogentrafos muß mind. 2,25 über den fertigen Fussboden liegen Das ganze Bad muss natürlich auch über einen FI mit 30mA gesichert sein. Meine Meinung: 230V Strahler komplett vergessen, selbst wenn die Vorrassetzungen bauseits es erlauben. Es gibt von nahmhaften Herstellern wirklich wunderschöne Halogeneingaustrahler in 12V Technik, die Leuchtmittel sind gängig und relativ preiswert. Und bei 12V entfällt das kribbelnde Gefühl beim Duschen Speziell an Hubert: Bitte nicht einfach sagen ihr dürft! Von einer ausgebildeten Fachkraft (bist ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |