1) sowieso, weil die Strecke über ca. 18m beträgt (Spannungsfall)
2) wegen der begrenzten thermischen Belastbarkeit der Leitung (viele WaMas brauchen 16A Absicherung und Du hast zusätzlich ne ungünstige Verlegeart (Holz/Hohlräume/u.U. sogar Dämmung)
Falls noch nicht sowieso vorgesehen (oder wegen der Netzform zwingend erforderlich):
Alle Leitunungen in den Keller müssen über FI mit 30mA geführt werden!
Bei Neuverlegung sollte man drei getrennte Leitungen legen (dies ist auch in den Vorschriften so gefordert - eigener Stromkreis für jeden bekannten Verbraucher ab 2kW):
a) 3x2,5 für WaMa, mit B16A
b) 3x2,5 für Trockner, mit B16A
c) 3x2,5 für Licht u. sonstige Steckdosen, mit B16A
oder dafür 3x1,5 mit B10A
Kompromiß:
bei c) nur die Leitung von der UV bis zur 1.Abzweigdose im Keller in 2,5 und dann den Rest dieses Stromkreises in 1,5. Je nach Länge dort kann dann evtl. auch mit 16A gesichert werden, zumindest aber wohl mit 13A.
Die NYM kann man z.B. einfach oberhalb des Fehlbodens seitlich an den Balken nageln. Wobei dort die Verwendung von NYY empfehlenswert ist (oder Schutzrohre nehmen).
Nützlich ist, für die Strecken vom Balken zu den (im Fehlbodenbrett angeordneten) Leuchten jeweils Dachlattenabschnitte unterzulegen. Somit kommen die Leitungen außer "Bohrerreichweite"...