BID = 496658
:andi: Inventar
Beiträge: 3205 Wohnort: Bayern
|
|
Hallo Leute,
hab mir eine neue UV ins Stockwerk gebaut. Aderfarben der Wohnungsstromkreise sind schwarz, grau, rot. Zuleitung und Abgänge in den Keller hab ich neu gezogen.
Jetzt meint ein Mitschüler, dass ich in diesem Fall die roten SL nicht mehr benutzen darf, weil rot -nur noch- Steuerspannung 230V sein darf.
Korrekt? Muss ich jetzt noch überall grüngelb einziehen?
_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein" |
|
BID = 496662
Newbie2006 Gelegenheitsposter
Beiträge: 97 Wohnort: Stuttgart
|
|
Puh, auch wenn ich mir jetzt wahrscheinlich einen Verweis der anderen zuziehe, sage ich nein.
Eigentlich hast du durch Erneuerung der UV den Bestandsschutz aufgehoben und müsstest neue Leitungen verlegen.... aber, solange du das irgendwann mal bei einer Renovierung machst ist das meiner Ansicht nach ok. Neuer Verteiler ist ja schon mal ein Anfang.
Sind die alten Leitungen noch OK? Hast du den Schleifenwiderstand und Iso. gemessen und eventuell niedriger abgesichert und RCDs eingebaut?
Gruß,
newbie2006 |
|
BID = 496663
Martin Wagner Schriftsteller
Beiträge: 768 Wohnort: Unterfranken
|
Stimmt in Neuanlagen.
Deine Anlage ist aber nicht neu, der rote SL hat damals den Vorschriften entsprochen. Wenn die Isolierung noch in Ordnung ist würde ich mir um rot oder gn/ge keine Sorgen machen...
Neue rote Adern als PE darfst du selbstverständlich nicht nachziehen.
Auserdem, wenn schon keine roten PEs, dann auch keine grauen Ns
Gruß Martin
|
BID = 496714
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
Hallo zusammen,
auch ich sage, das die alten Leitungen nicht gewechselt werden müßen, wenn Sie noch OK sind.
Ps. auch nach alten Normen war die Rote Ader mal PE und mal Phase.
mfg sps
|
BID = 496760
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Die alten Leitungen dürften meiner sicht auch bleiben, denn der "Bestandsschutz" nicht mehr gilt. z.B.: bei einer Nutzungsänderung.
Sonst müssten ja auch ab Sep. 2008 alle Schwarz/Blau/Gelb_Grün'en NYM auf den Schrott
|
BID = 496768
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Das ist einfach eine Frage, welches "Muß" dort gefordert ist:
Wenn Du den Auftrag hast, Neuanlage nach heutigem Normenstand zu errichten, müssen die Leitungen sowieso komplett neu. Egal, welchen Farbcode sie besitzen.
Wenn das aber nicht der Fall ist (eine Teilleistung oder Normabweichung kann im Prinzip beliebig zwischen AG und AN vereinbart werden) oder es sich um die eigene Anlage handelt, spricht nichts dagegen, sie zu belassen.
Voraussetzung: sonstiger Zustand der Leitungen ausreichend (z.B. Isolationswiderstand)
Es muß - um auch haftungsrechtlich auf der sicheren Seite zu sein - lediglich ein den heutigen Anforderungen äquivalentes Sicherheitsniveau erreicht werden. Wie, das ist egal.
Und das geht bei Festinstallationen mit Leitungen des alten deutschen Farbcodes ganz genauso wie mit solchen des neueren oder neuen.
Der Wirksamkeit der Schutzmaßnahme "FI-Schutzschaltung" ist es egal, welche Farbe der Schutzleiter hat. Und an den Endstromkreisleitungen haben Nichtfachleute nicht zu suchen. Punktum.
Wobei man bei Lichtauslässen zur Erleichterung für Leuchten-Selbstmontierer zusätzlich noch Isolierschläuche im neuen Farbcode überziehen kann. Zwingend nötig ist dies aber nicht.
Bedenke:
Eine Anlage, in der alle Adern z.B. lilablaßblau sind, die aber komplett über 30mA-FI geführt ist, ist wesentlich sicherer als eine mit korrekten neuen Aderfarben, aber FI nur für Bad und Außenbereich...
Fazit:
Kein Problem.
Es gilt aber wie immer - der Ausführende ist für die Sicherheit verantwortlich und da ist es hilfreich, diese fachlich beurteilen zu können.
|
BID = 496779
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Zitat :
shark1 hat am 2 Feb 2008 09:58 geschrieben :
|
Die alten Leitungen dürften meiner sicht auch bleiben, denn der "Bestandsschutz" nicht mehr gilt. z.B.: bei einer Nutzungsänderung.
Sonst müssten ja auch ab Sep. 2008 alle Schwarz/Blau/Gelb_Grün'en NYM auf den Schrott
|
Erst mal Danke für die PM, Sam!
Es muss natürlich heißen:
"Die alten Leitungen dürften nach meiner Sicht auch bleiben, wenn der "Bestandsschutz" nicht mehr gilt. z.B.: nach einer Nutzungsänderung.
Sonst müssten ja auch ab Sep. 2008 alle Schwarz/Blau/Gelb_Grün'en NYM auf den Schrott, wenn man eine Wohnung in ein Büro umfunktioniert :)"
Immer noch erstaunlich wie es den Sinn verändert, wenn man ein d mit einem w verdreht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 2 Feb 2008 10:49 ]
|
BID = 496791
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Die Diskussion mit dem verteilertausch hatten wir ja schon bei der klassischen Nullung. Fazit war: Tausch des Unter-/ Hauptverteilers zwingt einen zu keinerlei Nachrüstungen bei den Endstromkreisen sofern diese den Vorschriften zum Zeitpunkt der Errichtung entsprechen. Genausowenig Änderungen an anderen Endstromkreisen (es sei denn, man schleppt durch einen neuen Stromkreis Schutzleiterpotential in einen vormals standortisolierten Raum, aber dann entspricht eben der Stromkreis mit Standortisoliereung NICHT mehr den Vorschriften zum Errichtungszeitpunkt, womit wieder Paragraph 1 zutrifft ;))
Man muß also leider nicht einmal TN-C-Endstromkreise erneuern, auch wenn ich mich frage, ob da nicht eine generelle Nachrpstforderung (wie es sie z.B. bei alten Drehstrom-Setckvorrichtungen gibt) sinnvoll wäre.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 496822
:andi: Inventar
Beiträge: 3205 Wohnort: Bayern
|
Sehr gut. Die Messungen werden in KW 7 durchgeführt, weil ich da das Messgerät von meiner Schule ausleihen kann. Danke für die Beiträge!
_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"
|
BID = 496828
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
Zitat :
:andi: hat am 2 Feb 2008 13:24 geschrieben :
|
Die Messungen werden in KW 7 durchgeführt, weil ich da das Messgerät von meiner Schule ausleihen kann.
|
Auweia.
Lutz
|
BID = 496832
Gilb Urgestein
Beiträge: 16262 Wohnort: Gardine (Gardinenhof)
|
Nach seiner "Vorstellung" (Profil) und dem, was ich bisher von
ihm las, bringt Andi doch beste Vorraussetzungen für eine korrekte Installation mit.
|
BID = 496847
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Ich denke auch dass :andi: des scho richtig macht.
|
BID = 496857
didy Schreibmaschine
Beiträge: 1775
|
Den Tip von Sam mit dem Isolierschlauch ist nicht schlecht, zumindest für Mietwohnungen. Vielleicht ein Schrumpfschlauch, der fällt nicht so leicht wieder ab.
Nur wenn in der Anlage rot noch für z.B. einen Schalter-Lampen-Draht verwendet wurde, würde ich einen Tausch (dieses einzelnen Schaltdrahtes) als notwendig ansehen. Wäre zwar ungewöhnlich in Verbindung mit rotem Schutzleiter, aber man weiß ja nie.
|
BID = 497637
:andi: Inventar
Beiträge: 3205 Wohnort: Bayern
|
Im Kellerflur ist noch ein 3x1,5 in Betrieb, das eingeputzt eine Hälfte der Wechselschaltung versorgt und rot als korrespondierenden verwendet. Ansonsten sind die Lampendrähte als Einzeladern gelb bzw bei Wechsel/Stromstoßschaltung grün.
_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"
|
BID = 497645
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Nicht einmal im Keller must du die Leitung austauschen, da es frühr auch erlaubt war (wie blau später) rot unter gewissen Umständen als L zu missbrauchen:
z.B.: TN-C:
grau -> PEN
schwarz -> L1
blau -> L2
rot -> L3
Natürlich kann ein Austausch nicht Schaden, wie warschenlich bei allen Leitungen