Gefunden für abb z�hlerschrank bilder - Zum Elektronik Forum





1 - Autarkes Kochfeld und Backofen an Herdanschluss -- Autarkes Kochfeld und Backofen an Herdanschluss




Ersatzteile bestellen
  So dann stellen wir das Ganze mal auf richtige Füße! Angenommen der Backofen läuft allein. Dann hast du da ab Verteilung einen reinen Wechselstromkreis mit 16 A und bei Einhaltung der 3% Spannungsfall bist du mit 28 m hart an der Kotzgrenze! Die Pfasenverschiebung kommt erst zum Tragen wenn auch die Kochplatte mit einer Phase oder mit 2 Phasen läuft . Denn nur dann fließt auch ein Teilstrom über die anderen Phasen und nicht nur durch den N zum Trafo zurück! Und ob du die 28 m da auch ausreizen kannst lässt sich nur vor Ort per Messung nachweisen! Noch etwas die laut Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf einen Zi von 300mOhm bis zur Verteilung. Ich habe aber auch schon Verteilungen gesehen wo da 600mOhm und höher gegeben waren! Zum Nachlesen mal etwas Lektüre https://www.google.de/url?sa=t&.....d=rja
Edit: Noch etwas der ausführende Elektriker hält den Kopf hin, nicht der Auftraggeber oder sons...
2 - VDE-Messung gedimmte Steckdosen -- VDE-Messung gedimmte Steckdosen
Moin,

bei haushaltsüblichen Dimmern sollte eine Isomessung durchaus zerstörungsfrei gehen- eine PE-Anschluss besitzen diese ja nicht.

Je nach Phasenwinkel des Dimmers wird die Auslösung des RCD verändert. ABB hat in seinen technischen Datenblättern z.B. angegeben dass der RCD zwischen dem 0,11 bis 1,4-achen IdeltaN auslösen können. Ein Prüfgerät könnte also zum Ergebnis kommen, dass der RCD zu früh auslöst. Das Messergebnis hängt auch von der Qualität des verwendeten Messverfahren im Prügerät ab. Es gibt welche, die eine echte Rampe abfahren (geht ganz gut) und andere haben einzelne Stufen. Da könnte man alleine schon eine wissenschaftliche Arbeit drüber schreiben.

Bei einer Schleifenmessung muss man immer bedenken, dass man mit seinem Prüfgerät u.U. einen nicht unwesentlichen Strom über den Dimmer zieht. Je nach Prügerät können das (trotz vorgeschaltetem RCD) durchaus 22A für 8 ms sein. Was macht ein Halbleiter, der für 8 ms um das 10-fache überlasetet wird? Vermutlich nicht überleben... Auch hier kommt es auf das Prüfverfahren und das Prüfgerät an, wie es damit wirklich umgeht. Wenn das Prüfgerät sich starten lässt und der Dimmer überlebt gehe ich davon aus, dass plausibele Werte rauskommen sollten.
Ein Überbrücken des Dimmers ist nicht zielführen...








3 - Produktwarnung für einige ABB FI -- Produktwarnung für einige ABB FI
Hallo endsommer,

danke für deine Antwort.

zur Installation:
Mir ist schon klar, dass eine professionelle Überprüfung sinnvoll wäre. Indem ich darauf (bisher) verzichte, ist meine Situation also nicht optimal.
Ich behaupte aber, dass sie viel besser ist, als wenn ich gar nichts unternommen hätte.
Denn bis auf ganz wenige Wohnungen, die auch elektrisch voll saniert wurden (für mehrere Tausend Euro Elektrikerkosten), ist die Installation in unserem Haus (ca. 25 Wohnungen) aus den 50er Jahren:
3 Stromkreise für eine 100qm Whg, davon einer für den WW-Boiler.
Hier hängt also seit zig Jahren die ganze Küche mit ALLEN Geräten an einem 1,5qmm -Kreis, und sämtliche Beleuchtung zusammen mit ALLEN Steckdosen der Whg. (ca. 15 stück in 4,5 Zimmern) ebenfalls gemeinsam an nur an einem weiteren 1,5qmm-Kreis. Da kam es dann auch schon ab und zu mal vor, dass der LS auslöste. Ich spreche von diesen alten Flachbandkabeln ohne Schutzleiter.

Ich habe beim Einziehen ein bis zwei Zi. renoviert und dabei drei neue Stromkreise verlegt und einige alte Steckdosen ersetzt und an die neuen Kreise gehängt. Damit ist der alte Kreis etwas entlastet, und die neuen Dosen haben PE. Der PE kommt im Sicherungskasten an, weil vor ca. 3 Jahren die Zuleitungen vom Keller...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Abb Z�hlerschrank Bilder eine Antwort
Im transitornet gefunden: Abb Bilder


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192596697   Heute : 5815    Gestern : 7576    Online : 247        16.8.2026    21:07
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0219690799713