Gefunden für 32a cee kabel - Zum Elektronik Forum





1 - Wallbox verkabeln/anschließen -- Wallbox verkabeln/anschließen




Ersatzteile bestellen
  
Zitat :
Offroad GTI hat am  8 Sep 2021 08:55 geschrieben :
Wenn die Absicherung des Kabels in deinem Zählerschrank direkt hinter dem Zähler und über Sicherungslasttrennschalter erfolgt, kann das nicht falsch sein. Somit bleiben dir in der Garagen-UV alle Optionen offen.



So ist es gedacht. Das letzte Versorgungskabel für Garage und Werkstattzelt auf der anderen Seite des Grundstückes wurde ebenfalls auf diese Weise vom Elektriker angeschlossen. Der musste dafür damals die Messersicherungen entfernen.
Das Kabel und die 32A CEE Dose hatte ich dann auch entsprechend selber installiert und der Elektriker nur die Drehrichtung/Ausführung kontrolliert, sowie die Verbindung Zähler --> Lasttrennschalter hergestellt. ...
2 - Kabel Verlegung von Keller bis in Garage für 32A-CEE Stromverteiler -- Kabel Verlegung von Keller bis in Garage für 32A-CEE Stromverteiler
Hallo,

bräuchte ein paar Tips von euch.

Ich möchte vom Keller zur Garage ein Starkstromkabel verlegen um dort ein Stromverteiler für 32A-CEE Steckdosen an die Wand anzubringen (um z.B. später ein Elektro-Auto (schnell-)laden zu können).

Dazu muss ich vom Verteilerkasten 15m mit einem NYM-Kabel bis zur Außenwand überbrücken, dort möchte ich diesen Kabelabzweigkasten anbringen und dann mit einem NYY-Erdkabel wieder 15m weiter unter der Hofeinfahrt (geht durch ein dickes Leerrohr) bis zur Garage in diesen Wandverteiler gehen.

Sicherungen und ein FI sind ja...








3 - Starkstrom-Stecker... -- Starkstrom-Stecker...
150€ ist übertrieben.

http://www.kabel-licht.de/Baustromv.....c7a33 ...
4 - Wie Sauna am Besten absichern? -- Wie Sauna am Besten absichern?
Hallo zusammen,

folgendes Szenario habe ich im Keller:

32A CEE Steckdose neben dem Sicherungs-/Zählerschrank im Keller
Steckdose ist nicht extra abgesichert, sondern hängt an den 32A D2 Sicherungen vom Haus
9kw Sauna
von der Sauna geht, wie vom Hersteller vorgesehen, ein 2,5mm² Kabel zum Sicherungskasten und ist dort per CEE Stecker an die vorhandene Steckdose angeschlossen
Sicherungskasten ist wie gesagt gleichzeitig Zählerschrank und deswegen vom E-Werk seit dem Einbau meiner PV-Anlage komplett verplombt

Da die Sauna jetzt zu großzügig abgesichert ist (sollte eigentlich mit 16A gesichert sein) und außerdem kein FI-Schalter in der Verbindung hängt, würde ich in die 2,5mm² Leitung der Sauna gerne einen kleinen extra-Sicherungskasten einbauen, der mit 3 miteinander verbundenen Sicherungsautomaten (damit alle Phasen immer gleichzeitig ausgehen) und einem FI ausgestattet ist.

Durch den Stecker könnte die ganze Installation stromlos erfolgen und ich könnte in Ruhe alles durchmessen, bevor ich Strom auf den Kasten gebe. Außerdem könnte ich die Sauna, wie jetzt auch, komplett vom ...
5 - Haubtverteilung erweitern -- Haubtverteilung erweitern
Hallo noch mal

fehlende Angaben in meiner Fragestellung:

Kabel soll im Kabelkanal verlegt werden und nur das kabel.
Der Keller ist Trocken.
Bereits vorhanden Nym-J 5x 16 mm²

Der Fi muß nicht Selektiv sein ich möchte nur
das die Anlage sicher aufgebaut ist.Wenn das auch mit einem
Standart Fi zu gewährleisten ist dann mach ich das so.

Aufbau wäre also dan jetzt wenn ich das Richtig verstehe und so hatte ich mir das auch vorgestellt.

In der Haubbtverteilung gehe die Zuleitung vom Zähler auf einen Klemmstein wo bereits die Leitung für den schon Verbauten FI 40A /0,030 abgehen.Dann gehe ich vom Klemmstein mit einer neuen Leitung
3-Fachen Neozedblock 25A oder 35A? ( Als vorsicherung ) dann mit der neuen Zuleitung auf den Fi 40A FI 0,03A in der UV-Disco Keller.


In der Unterverteilung im Disco Keller angekommen gehe ich dan
vom dem FI 40A FI 0,03A auf ein 3x poligen 16A Automaten
für eine CEE 16A und auf 6 x B13A und auf 8 x C16A

FERTIG

1. Kann ich noch 2 Polige Fi nachrüsten macht das sinn ?
2. Kann ich auch eine 32A CEE verbauen ?
3. Reicht dafür auch das ein NYM-j 5x10mm²
4. Wieviel Automaten kann ich maximal einbauen ?


Vielen dank an die S...
6 - altes Schweißgerät, Anschluß, Stecker -- altes Schweißgerät, Anschluß, Stecker
Moin!

Vorweg: Ich hoffe, ich habe jetzt das richtige Unterforum ausgewählt...

Ich habe mal ein altes aber funktionierendes Schweißgerät vor dem Schrott gerettet.
Es ist ein 32A CEE Drehstrom Stecker montiert.

Es wird mir wohl niemand hier sagen können warum das so angeklemmt ist. Das müsste ja wohl eine Fachkraft vor Ort durchmessen.
Eine BA habe ich nicht und ist im Nezt natürlich nicht aufzutreiben.
Ich beschreib es trotzdem mal:
Im Stecker ist PE, L1, L2, L3 angeklemmt. Am Gerät dann ist PE, R und S angeklemmt, der zu erwartende T ist am Gerät nicht beschriftet, das Kabel ist auch nicht angeklemmt.


Was aber meine eigentliche Frage ist:
Kann man dieses alte Gerät so überhaupt noch an einer RCD überwachten CEE Steckdose betreiben? Wegen dem Fehlenden N?
Würde das Gerät wirklich einen 32A Stecker benötigen oder würde auch ein 16A reichen? Kann man das anhand der Daten des Typenschildes sagen?

Vielen Dank!

Gruß, Tom





...
7 - Umfrage: Leitungen und LSS für Nebenräume im Neubau -- Umfrage: Leitungen und LSS für Nebenräume im Neubau
@ego

Etwas dumm ist es schon gewesen. Winnman hat überall die Querschnitte angegeben nur bei der Starkstrom 400V hat er nur 5x16 geschrieben, danach nochmals die Sicherung. Läßt also diesen Spielraum offen.

Man hätte evtl. noch schreiben können daß diese CEE mit mindestens 5x2,5 mm² angefahren werden sollte (es gibt noch sehr viele die meinen, man könnte, dürfte oder sollte immernoch 5x1,5 mm² für eine 16A 400V CEE verwenden, was man eigentlich nicht mehr machen sollte.

Da würde ich dann lieber noch ein 3x1,5 mit 16A absichern als ein 5x1,5... denn wenn ich mir einmal das Einhell RT-230 Schweißgerät ansehe, mit einem Einphasentrafo, und einer 16A CEE Zuleitung, wo lediglich in der Anleitung dann der Hinweis kommt, man muß die werksseitig montierte Zuleitung vom Elektriker umändern lassen, damit man Schweißströme >160A benützen kann... braucht das Gerät eine CEE 400V mit 32A, nur hindert einem nichts daran, diesen Schweißstrom auch mit der werksseitig montierten Leitung zu nutzen. Dann fließen halt durch die 16A CEE rund 28 A (dieser Meßwert stimmt mit den Angaben auf dem Typenschild überein). Und ein C16/K16 unter günstigen Einbaubedingungen fliegt nicht einmal, die hält diesen Strom, da dieser beim ziehen einer Naht ungefähr auf 23-24A zurückgeht u...
8 - "Schuppen" im Garten verkabeln -- "Schuppen" im Garten verkabeln

Zitat : Ich wollte 2x230V in einem 5 adrigen Kabel und 1x400V, natürlich auch in einem 5 adrigen Kabel, nach hinten legen.

Zwei Stück? Das wären ja immense Kosten. Sicher deine Leitung wie Bernd schon gesagt hat mit 32A ab und kauf dir einen Baustromverteiler für 32A. Der hat dann einige Schuko-Steckdosen und auch i.d.R. 2 16A CEE Dosen. Das wäre in meinen Augen die günstigste Lösung. ...
9 - Sicherungskastenbildersammlung -- Sicherungskastenbildersammlung
Dann werde ich die Dreifachklemmung ändern.
Die 2,5² zuleitung macht mir auch kopfzerbrechen, aber dies wurde damals vom Elektrobetrieb bis zum FI so gemacht. Der Grund hierfür: Das Kabel mit dem größeren Querschnitt wurde in den Keller gelegt, müsste aber noch durch den halben Keller gelegt werden und dann an der dortigen Unterverteilung angeschlossen. Da dies anscheinend zu viel aufwand war, wurde einfach ein ca. 5m langes 2,5 quadrat Kabel genommen und an den Aufputzverteiler der Garage geklemmt, an welchem eine 32A CEE angeschlossen ist.
Ich werde jetzt demnächst im Aufputzverteiler einen 16A LS nachrüsten, und das Kabel über diesen Absichern. ...
10 - Adapter Pin Belegung für Elektro PKW (Tesla) -- Adapter Pin Belegung für Elektro PKW (Tesla)
Hallo zusammen,

es schreibt ein totaler Anfänger im Bereich Strom. Entschuldigt also bitte die dummen Fragen.
Ich weiß grad mal dass gelbgrün die Erde ist und es eine Phase (schwarz) und einen N gibt, der meist blau ist. Nun bin ich mit Starkstrom konfrontiert und völlig überfordert.
Fünf Pins am CEE 32A (Typ225) Stecker des Tesla sollen in eine 16A Dose der Ladestation der Stadtwerke. Ich weiß, umgekehrt würde es brennen, aber so würde ich wenigstens 16A über das 32A Kabel ziehen - der Tesla erkennt automatisch, was an der Dose ist und kann bis zu 64A, nur leider liefert das bisher kein Stromanbieter.
Hab mir also nun eine 32A Buchse und einen 16A Stecker gekauft und habe folgende Beschriftungen:
32A: Erde, NW, L3, L2, L1
16A: Erde, L+, und der dritte hat keine Beschriftung
Ich Unwissender würde nun folgendes schließen:
Erde mit Erde verbinden
NW mit dem der keine Beschriftung hat verbinden
L+ mit L1 verbinden
Nur was mach ich mit L2 und L3? einfach leer lassen?
Habe Kabel mit 2,5mm² durchmesser gekauft, reicht das für 16A?
Bilder von Stecker und Buchse anbei.
Vielen Dank für die Antworten




11 - Frage zur Elektroinstallation und Sicherungsautomaten -- Frage zur Elektroinstallation und Sicherungsautomaten
Guten Tag,

habe mich umentschieden und möchte das ganze nun doch etwas ausführlicher aufbauen, so wie Ihr mir bereits geraten habt.
Hauptgrund ist der, dass ich sehr günstig an vier Sicherungsautomaten K16A von ABB gekommen bin.
Für die vier Stück in gebrauchtem Zustand etwa 30 Euro, das ist sehr gut Das gesparte Geld kann nun also in eine Unterverteilung investiert werden

Bislang habe ich also vier Sicherungsautomaten K16A von ABB.

Was ich nun noch brauche wäre ein RCD (Fi)
Mir würde da dieses Modell vorschweben, spricht etwas dagegen oder kann man den ruhigen Gewissens kaufen?

400V CEE Dosen sowie Kabel 5x2,5mm² werde ich noch besorgen.

Bleibt jetzt noch die Frage wegen der Vorsicherung der UV.
Die Hauptsicherungen im Zählerschrank sind drei Schrau...
12 - Frage zum Aufbau einer UV -- Frage zum Aufbau einer UV
Hallo zusammen,

habe mich hier registriert um Fragen zum Aufbau einer UV los zu werden.

Derzeitiger Stand:

Wir haben in unserer Schrauberscheune eine 16A CEE Dose über die wir unseren Strom bekommen. Hinter der Dose ist noch ein privater Zähler. Diese 16A CEE Dose ist an den Stromzähler einer anderen UV (UV1) angeschlossen (erhält also über den Zähler ihren Strom). Es ist kein gesonderter FI o.ä. vorhanden. Da mir das nicht ganz geheuer ist und ich ich unsere Stromkreis eh erweitern will, möchte ich das ändern.

Vom HAK führt eine 10mm² zu besagter Scheune. Die 10mm² ist am HAK mit drei Neozed 50A abgesichert. In der Scheune befindet sich ein Abzweigkasten (AK1), wo die Leitung vom HAK rein kommt und dann auf UV1 geht und ein weiteres Kabel. Die Erdungsleitung vom 10mm² ist entweder nicht belegt oder nicht angeschlossen. UV1 hat daher einen Staberder.

Nun meine Vorstellung:

Einspeisung:
Ich ziehe von AK1 eine 6mm² Leitung zu uns rüber (ca. 10 - 15 Meter). Die Leitung geht dann einen UV Kasten (UV2). Dort wird sie zunächst mit 3 x Neozed 32A (Das soll das Kabel laut http://www.schaltungsbuch.de/norm019.html
13 - Kann man aus einer Kraftsteckdose 220Volt Steckdosen machen -- Kann man aus einer Kraftsteckdose 220Volt Steckdosen machen

Zitat :
Protoss hat am 28 Aug 2010 18:45 geschrieben :
@yeht
die Zuleitung ist ein ganz normales 5adriges 5x2,5mm2 Kabel

Dann hoffe ich doch, dass die Dose nicht mit 32A abgesichert ist.

Die praktikabelste Lösung dürfte sein, statt der 32A-CEE-Steckdose eine kleine UV anzufahren, von welcher dann weiter abgesichert und verteilt wird. Das ist aber ne Aufgabe für einen richtigen Elektriker, zumal die Geschichte anschließend auch durchgemessen werden muss u.a. um die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen nachzuweisen. Jemand, der von einer 32Ah-Steckdose, 220V und "Selbstvertrauen" spricht sollte von solchen Installationen Abstand nehmen. (beim Kabel nehme ich jetzt mal an, dass es eines ist) In Absprache mit einem Eli dürften jedoch auch einige Aufgaben (Leitungen ziehen, evtl. Schalter/Steckdosen anschließen) in Eigenregie erledigt werden. UV u...
14 - Beratung Kraftstromverteilung -- Beratung Kraftstromverteilung
Hallo liebe Electronicforum-Mitglieder!
Ich habe kürzlich ca. 70m 5x4mm² H07RN-F Kabel geschenkt gekriegt. Da ich musiktechnisch aktiv bin, will ich dieses Geschenk zum Anlass nehmen, um mir eine Art Baustromverteilung zu bauen. Dabei bräuchte ich jetzt die Hilfe von euch Profis, auch wenn da wohl so mancher was einzuwenden hat.
Ich knall die Fragen/Ideen/Aspekte einfach mal so raus:
1. Ich will natürlich das Maximum aus diesem Kabel rausholen, also daher die Frage für welche Standardstromstärke (16A, 32A, 63A???) ich die Verbindung auslegen kann. Habe mich jetzt schon durch Tabellen gelesen, Elektriker und Kabelhersteller gefragt und jeder sagt was anderes. Ich weiß, dass es hierbei auch auf den Eigenwiderstand ankommt, damit gewährleistet ist, dass im Kurzschlussfall ein Strom fließen kann, der die Sicherungen auch wirklich auslösen lässt. Allerdings weiß ich hierbei nun wirklich nicht, je nach Sicherungstyp, welchem Prozentsatz des Nennwertes der Sicherung dieser entsprechen muss.
2. FI/RCD oder was? Macht ein 0,03A FI Sinn bei Veranstaltungen die im Freien stattfinden? Weiß von euch vielleicht jemand wie es dort mit Kriechströmen aussieht?
3. Welche Art der Absicherung wäre eurer Meinung nach sinnvoll? Neozed als Hauptsicherungen am Eingang? Alles weitere ...
15 - Phasenbelastung bzw. Überlastung -- Phasenbelastung bzw. Überlastung
Hallo Forum,

Bitte um Hilfe.
Folgende Problemstellung. Veranstaltung mit uA einem 16A Drehstromanschluss als Fixstromverteilung neben weiteren 2 32A für Dimmer.
CEE Dose ohne Last durchgemessen PEN ok.
Nun die Phasenaufteilung: L1 2 Stk. Stroboskop 3000W plus 2 LED Movinglights a 110W, L2 dieselbe Belegung, L3 2 Nebelmaschinen a 3000W bzw. 1200W.
Ums vorwegzunehmen.
Ich weiss dass die Lasten viel zu hoch für 16A sind allerdings war der Plan jeweils nur ein Strob pro Phase gleichzeitig zu zünden (Lichtplan verlangte es nicht beide Strobs gleichzeitig zu zünden). Plan war weiters die erste Nebelmaschine zu Beginn (beim Auftritt) der Veranstalltung zu benützen (3kW) und nach einigen Minuten die zweite 1,2kW anstelle der grossen zu benützen, sprich die eine Aus- die andere Einzuschalten. Ist bei Veranstaltungen leider oftmals der Fall dass man nur mit Phantasie und Improvisation zum Ziel kommt.
Jetzt ist natürlich der Fehler passiert dass beide Nebelmaschinen gleichzeitig angeschaltet wurden und in diesem Moment hats mir in zwei Strobos diverse elektronische Bauteile geschossen. Auch der LS hat ordentlich ausgelöst.
Nun zur Frage kann es zu einer so starken Sternpunktverschiebung gekommen sein, dass es mir wegen Überspannung die Strobs ruiniert ...
16 - CEE 16A oder 32A für Schweissgerät? -- CEE 16A oder 32A für Schweissgerät?
Nein, das Gerät hat kein Kabel (die sind zwar auch meist schwarz, aber liegen in der Erde), sondern "nur" ne Leitung. Woher weißt Du deren Aderzahl?

Es dürfte sich um einen 32A-CEE-Stecker handeln. Wieviele Pole (Stifte) hat er?

Im Deutschen ist es unmöglich, Sinn zu "machen" (da er etwas Immanentes ist)!
Ein zweiter FI kann daher z.B. nur einen Sinn besitzen oder haben.
Er läge z.B. darin, daß bei einem Auslösen aufgrund eines Fehlers in einem per CEE-Stecker angeschlossenen Großgerät das Licht nicht mit ausfällt (u.a. Gefahr von Verletzungen durch nachlaufende Arbeitsmaschinen).
Außerdem ist ein 63er FI nicht wesentlich billiger als zwei 40er.
Bei nur einem 40A-FI müßte der Überlastschutz anderweitig sichergestellt werden (z.B. durch Vorsicherungen).

12 TE (Teilungseinheiten) bedeutet, daß der Verteiler so breit ist, daß z.B. 12 einpolige LS oder 3 vierpolige FI nebeneinander Platz haben.
12 TE ist die übliche Breite bei Verteilern in Wohngebäuden.


Das Problem war nicht das Holz (Nichtwissen), sondern das souverän vorgetragene Halbwissen, welches sich dann eher als Viertelwissen entpuppt hat...
17 - CEE - Hilfe -- CEE - Hilfe
Hallo zusammen,

ich bräuchte mal einen Rat.

Folgende Fakten:

Im Sicherungskasten 3 x 25A Drehsicherung vom Elektriker schon für die Garage vorbereitet, L1 ist zusätzlich mit einem 16A-Automaten abgesichert, warum auch immer, daran kann ich mich mehr erinnern - ist das für die normalen Steckdosen??
Erdkabel 5x2,5mm² zur Garage (ca. 10m)

In die Garage soll eine CEE-Steckdose, 4-6 normale Steckdosen, elektrisches Garagentor und Beleuchtung

Könnt ihr mir sagen, worauf ich achten muss? Welche CEE-Steckdose muss ich besorgen? 16A, 32A? Was hält das Kabel und die Sicherungen aus?

Bin für jede Antwort dankbar.

Gruß
Dennis ...
18 - Neuinstallation durch Änderung von OLL auf Erde - Tipps gefragt -- Neuinstallation durch Änderung von OLL auf Erde - Tipps gefragt
Hallo Leute.
Anbei die Grafik als PDF.

Bei uns wird demnächst die Oberlandleitung in die Erde gelegt, da der liebe Herr Nachbar mit seinem Bagger mehrfach pro Jahr die Letiungen kappt. Nun hatte ich mich schonmal an die Planung für die Neuinstallation gemacht und kann noch Tipps gebrauchen.

Alter Zustand (seit 1985):
Dachanschlussmast mit HAK direkt unterm Dach und dann ein Stockwerk tiefer in der ersten Etagge dann der Zählerkasten. Da es sich wie auf der Grafik zu erkennen um ein Gehöft handelt wurde damals fein säuberlich eine 5x6mm² (8m) in die Wand gelegt um die Nebengebäude zu versorgen. 2006 wurde ein Teil des Nebengebäude dann ausgebaut und noch ein VK für diese Wohnung installiert.

Plan des Versorgers:
Da es alleine aus Denkmalschutz-Gründen am Haus nicht Möglich ist eine Zuleitung an der Hauswand bis hoch unters Dach zu legen und auch der gesammte Hof nicht wieder geöffnet werden soll, ist die Überlegung den neunen HAK direkt in der Nähe der Zufahrtsstraße in einem Nebengebäude unter zu bringen. In der Grafik grün dargestellt.
Das soll dann auch dazu genutzt werden die Nebengebäude besser zu versorgen und in einem auch den Aussenbereich mit zu verkabeln.

Meine Planung:
Den Zählerkasten aus dem Haus in das Nebengebä...
19 - Stromverteiler was ist alles drin? -- Stromverteiler was ist alles drin?
Wenn die Neozed warm werden ist das normal. Wenn zu heiß sollten sie durchbrennen, ist ja schließlich deren Aufgabe. Diazed sollte man nicht nehmen, ist etwas überholt.
Mit Zuleitung meinte ich, wie der Verteiler ans Hausnetz angeschlossen wird. Laut deiner Aussage 16A CEE 3polig an einigen Metern Kabel.
Wenn nur 16A Zuleitung würde ich mir den Aufwand mit FI und Sicherungen gar nicht machen, gerade wenn der Verteiler nur an bekannten Steckdosen ans Netz kommt, sondern so etwas Klick mich
Bei größerer Zuleitung, 32A z.B., sollte die von rial genannte Reihenfolge eingehalten werden, die Neozed auch als Schutz vor komischer Hausinstallation. ...
20 - Hausinstallation -- Hausinstallation

Zitat : Kurzweg ich werde eine EIB Installation machen. Sicher? Das zeug ist überteuert und für fortgeschrittenere User eigentlich nicht geeignet, weil man damit eigene Applikationen praktisch vergessen kann. Mir persönlich ist das viel zu sehr out-of-the-box und zuwenig individuell handhabbar.


Zitat : Im Keller wird der Hauptverteiler stehen mit Überspannungsschutz etc. ein Überspannungsschutzkonzept setzt die richtige platzierung der Bausteine voraus. d.h. dass in UVen, die weiter, als 10m von der HV entfernt sind, auch C-Klasse-Ableiter müssen. Der Grobschutz sollte im Idealfall im Vorzählerbereich direkt nach dem HAK montiert werden, hierzu ist vom VNB eine...
21 - CEE 16A->32A, wie denn das??? -- CEE 16A->32A, wie denn das???

Zitat : Franky_666 hat am  6 Aug 2008 18:31 geschrieben : [...] aber wenn es einen 32A-Stecker hat, dann wird es wohl mehr als 16A brauchen (denn sonst hätte es doch einen 16A-Stecker)Sagen wir mal du hast einen Bauernhof/größern Partyraum/... und es gibt/gab einen Verbraucher der wirklich mal einen 32A-Anschluss braucht/brauchte. Nun hast du für dieses Gerät an allen Ecken eine 32A-Steckdose installiert.

Jetzt bekommst du ein neues Drehstromgerät, dass einen 16A-Stecker dran hat. Da keine Steckdose da ist, was machen:
A) Viele Meter Leitung verlegen und zu jeder 32A- noch eine 16A-Steckdose hinsetzen.
-> Heute ist Kupfer teuer, Arbeitszeit auch.

B) Neben jede 32A-Dose einen AP-Sicherungskasten und eine 16A-Dose setzen.
-> Auch nicht preiswert, kostet auch Arbeitszeit.

C) Beim Gerät den 16A-Stecker+Anschlussleitung gegen eine 32A-Version tauschen.
-> Günstig, hat man in 5 min gemacht.

Und jetzt soll das Gerät ...
22 - Es gibt sie doch -- Es gibt sie doch
CEE.... das erinnert mich glattweg an meinen bergus -Fund...

hab bei ner firma nen haufen kabelringe bekommen...teilweise 50M enden....das waren alles sone basteleien ..

stecker auf stecker 16 zu 32A .... 16 auf 16A und 32 zu 63 a (!) und sone dinger auch mit kupplungen wobei die kupplungen nichtmal soschlimm sind...

allles eingezogen weils eigentlich auf den schrott sollte...da die kabel an sich voellig intakt waren( keine brueche etc) hab ich die mitgenommen und diese verbastelten dinger wieder gerichtet -> perfekte kabelage fuer die lan partys ,,, ebenso nen genial verbastelten bauverteiler...


auch anstatt dosen...stecker dringewesen...

auch auf anfrage was das gebastel sollte...


" damit hämma unsre bauwagen un maschin versorcht " ...

ohne worte ...
23 - Anschlüsse Kraftstromstecker -- Anschlüsse Kraftstromstecker

Zitat : Ich habe viele Kabel bei mir zu Hause, aber keins liegt unter der Erde, ...
Tatsächlich kein Telefonkabel vorhanden und per Dachanschluss ans Stromnetz?


Zitat : An diesem Kabel sind nur 4 Kabel vorhanden.
Der Eli unterscheidet halt in Kabel und Leitung, ist halt die Fachsprache. Man kann auch mundartlich Strippe sagen. Aber die Dinger in dem Mantel heißen immer Adern
Die Fachsprache beugt halt Mißverständnissen vor. Mein Großvater war heute sauer, weil die Barte, die meine Mutter ihm vom Eisenwarenladen mitgebracht hat, nicht seinen Vorstellungen ...
24 - Schweißgerät Problem - LS mit C-Charakteristik die Lösung? -- Schweißgerät Problem - LS mit C-Charakteristik die Lösung?
Sicherlich ist das Gerät schon ein paar Tage älter, aber es ist von Elektra-Beckum und hat TÜV und GS. Also denke ich nicht, das eine wirklich stark erhöhte Gefahr bestehen dürfte.

@Chris11: Ich denke auch, das das Gerät wirklich nicht für 32A geeignet ist.

Wie gesagt, betreibe ich das Gerät über eine eigens abgesicherte Steckdose direkt neben dem Sicherungskasten. Und dann mit einem Verlängerungskabel in die Garage. Also auch keine Wirkliche Gefahr das unbemerkt in einem Verteiler was verschmorrt.
Desweiteren habe ich bisher maximal auf Stufe 4 geschweißt und kein Dauerschweißen.

Die Zuleitung und das Kabel waren ja etwas marode, habe ich mit ungefähr so einem ersetzt:

Bild eingefügt

Aber eine Einphasen CEE würde durchaus Sinn machen. Würde die dann direkt neben den Sicherungskasten setzten und dann mit Verlängerungskabel benutzen. So wäre ich flexibel wenn man mal im Haus/Garten/Garage so etwas benötigt.

@Bartholomew: Der gesamte Hausstrom ist auf zwei FI's (40A) aufgeteilt.
An der Phase, an dem ich das Schweißgerät betreibe ist sonst noch etwa...
25 - Mindestquerschnitt für 32 A -- Mindestquerschnitt für 32 A
Hallo,
ich wollte mir eine 32A Cee-Dose in die Garage oder Caport legen (lassen) um daran meinen selbst gebauten Holzspalter zu betreiben.

Welchen Mindestquerschnitt sollte die Zuleitung haben?
Welchen Mindestquerschnitt sollte die Gummischlauchleitung haben?

Verwirrt hat mich das bei Reichelt ein 32A CEE-Kabel in 25m länge einmal mit 2,5 und einmal mit 4,0mm² angeboten wird.

Leitungslänge zur Garage ca.10m oder evtl. bis zum Carpot 20m
Gummischlauchleitung sollte ca. 15m haben

Auf dem Aggregat sitzt zur Zeit noch ein 4Kw Motor wieviel Kw kann der zukünftige Motor bei einer 32A Absicherung haben?


Gruß und Dank

jjake
...
26 - Hauptpotentialausgleich, reicht das? -- Hauptpotentialausgleich, reicht das?
Danke für die schnelle Antwort

Vorabinfos

Habe die Baustelle übernommen, es gibt keine Unterlagen auf die schnelle. Muss aber bevor starker Bodenfrost kommt die Fußbodenheizung, Steurung imstallieren.
Die Kabel- und Leitungsinstallation ist bereits vollständig abgschlossen.



Das Haus besitzt eine Hauptverteilung (Hager, 2Felder a 4 Reihen,+ PE- und N-Schienen AP) gespeist von außerhalb (siehe oben).

-TN-C bis Siedlungsverteilung (dann aufgetrennt geführt zum Haus)
-HAK NH's 63A
-Drehstromzähler
-Hauptzuleitung NYY 5x16mm²
-über die Gesamtlast kann ich zur Zeit keine Auskunft geben
-Maschinen in der Regel symmetrische Last
-Verlegetiefe Der Zuleitung 1m unter Erde -> Einführung in Haus
(grob) 0.4m unter Erde
-es wurde kein äußeren und inneren Blitzschutz in die Anlage einbezogen



-Steckdosenstromkreis mit 2.5mm² abgesichert mit Hager LS B16A
-Lichtstromkreis mit 1.5mm² Hager LS B10A
-1x Maschinenanschluss mit 6mm² CEE 32A Hager 3xC32A
-2x Maschinenanschluss mit 2.5mm² CEE 16A Hager 3xC16A
-sonst. Stromkreise genormt dimensioniert
-FI's in Bereiche unterteilt: 2x 2pol FI's 40A: Bad1 ; Bad2
...
27 - Steckdosenverteiler Bauen -- Steckdosenverteiler Bauen
Hallo,

habe heute die Bilder bekommen.
Dort kann man erkennen das jede Steckdose eine eigene Absicherung hat, es sind je zwei CEE-32A und CEE-16A vorhanden.
Nur eine CEE-32A Steckdose ist mit einem 3-poligen Automaten abgesichert, die anderen Steckdosen nur mit 1-poligen Automaten.
Es ist kein FI vorgeschaltet sondern nur Neozed-Sicherungen.
Aber in welcher Stärke kann man nicht erkennen.
Und das eine CEE-32A Steckdosen mit ein etwas zu dünnes Kabel eingespeist wird (vielleicht 5x2,5mm²).

Also die Vollgummiverteiler sind noch Lieferbar für 190€ das Stück zzgl. Mehrwst. und Versand.
Aber noch keine Antwort auf die Absicherung der Abgänge.
Denke da muß ich mich noch etwas gedulden!
...
28 - 32A Drehstrom auf Holz? gibt es da eine Vorschrift? -- 32A Drehstrom auf Holz? gibt es da eine Vorschrift?
Hallo zusammen, mal eine Frage an die VDE-Experten.

In unserem ortsansässigen Tierheim ist Sommerfest und aufgrund von Platzproblemen ist das ganze auf eine benachbarte Wiese und ein Stück Wald verlegt worden. Allerdings ist dort kein Stromanschluss vorhanden, also hat man mich gebeten da was zu „basteln“ was billig ist ( Geld ist chronisch knapp ) und ein paar Stunden zwei Friteusen, einen Kühlschrank, ein Kühltruhe und ein paar Lampen sowie eine Stereoanlage versorgen kann. Bei der Besichtigung fand ich einen guten CEE32A Drehstromanschluss im Keller. Also habe ich in eine Holzkiste eine Feuchtraum-Aufputz-Verteilung eingebaut mit RCD, einigen LSS und in die Kiste sechs, ebenfalls Feuchtraum-Aufputz- Schukosteckdosen sowie eine CEE16A Steckdose eingebaut, das ganze schön verkabelt und dem Tierheim geschenkt. Verkabelt wurde alles mit NYY 3x2,5 oder NYY 5x2,5 und alle Kabel in Kanal geführt, der Anschluss der Zuleitung ist direkt in den Verteiler eingeführt mit zwei Greif-Iso-Schellen als Zugentlastung und einer dicken PG-Verschraubung in das Verteilergehäuse eingeführt ( halt alles Zeug aus der Grabbelkiste weil es ja nichts Kosten soll ). Das 5G6 mit dem CEE-Stecker würde ich Ihnen leihen und für alle Beteiligten war alles soweit in Ordnung. Anschliessen und RCD-Ausl...
29 - Woher H07 Einzelader 95mm2 -- Woher H07 Einzelader 95mm2
Hallo erstmal vielen Dank für die vielen Antworten.

Natürlich hab ich so eine feindrähtige "flexible" Gummileitung
H07-RNF gemeint.

Ob das jetzt 4x95mm2 oder 4x1x95mm2 ist mir relativ egal. Da bei uns das Netzsystem TT ist, brauch ich mir über den PEN ja keine Gedaknen manchen und muss alles mit 95mm2 verlegen. Geerdet wird das über den PA-Schiene an der noch ein stab erder zusatlzlich angschlossen wird.

Das Kabel wird zum Teil in einer Wiese und am Rest der Strecke auf Pflaster verlegt!

Einen entsprchenden Baustromkasten könnte ich bei einer Baufirma mieten.
(am besten 3x63 A cee jeweils eigener FI und noch ein paar 32a cee 16a cee)

Wäre aber an einer Lösung aus einer Hand interessiert.

Das ganze soll in Thalmässing stattfinden. Grob gesagt zwischen Nürnberg und in Ingolstadt; Die meisten kennen die A9 Ausfahrt Greding die in der Nähe ist wegen dem MC Donalds.

Abholung wäre Umkreis 100km eher unproblematisch, da 18 Tonner vorhanden.

Vielen Dank schonmal!




[ Diese Nachricht wurde geändert von: simonswine am 11 Jul 2007 18:40 ]...
30 - Gruselkeller (jede Menge Bilder) -- Gruselkeller (jede Menge Bilder)
naja ich geh den leuten da manchmal ziemlich auffn keks aber das ist eher sehr selten der fall. meißt darf ich denn da noch reinhuschen und mir alles demontieren as ich moechte, aber die hochquerschittigen kabel darf ich meist nich abmontieren, da das ja schrottgeld fuer die ist, obwohl ich vor kurzem davor stand und welches brauchte *g*

naja jedenfalls hatte ich das zB schonmal gehabt in hohen neuendorf bei berlin, dass dort abgerissen wurde udn die hatten da nen materiallager gehabt mit ersatzteilen ,mitunter waren da auch TONNEN (!) OVP leuchtmittel von narva noch ...

weit ueber 100 pakete á 25 stk -> 150cm/LS65W kaltweiß tageslicht und warmton leuchtstofflampen
ebenso wie 300W gluehobst mit E40 schraubsockel und diverse HQL leuchtmittel ... kollege geordert mit nem transporter und dann alles eingeladen bis der transporter dicke backen zog... das sah vielleicht aus *g*

naja ende vom liede war, ich hab das ganze material bei mir eingebunkert, weil das sollte entsorgt werden oBWOHL das noch NIE benutzt wurde und sogesehen noch "Ladenneu" verpackt war, halt nur die 20 jahre auffm buckel gehabt hatte ...

darunter diese kabelringe, meherere schalter, steckdosen, verteilerdosen, kistenweise schmelzsicherungseinsaetze E27
und d...
31 - Drehrichtung und Belegung der Aussenleiter -- Drehrichtung und Belegung der Aussenleiter

Zitat :
Fentanyl hat am  3 Nov 2006 23:49 geschrieben :
@Gonzo: Nichts für ungut, aber einen falsch angeschlossenen HAK bräuchte man mir nicht abliefern!

@threadstarter: Die Garagen-UV mit 20A Neozed oder einem Leistungsschalter mit 25A absichern und gut!

MfG; Fenta


sorry habe ich erst nach meinem letztem Beitrag gelesen.

Kann es denn vorkommen, das man jemals im privaten umfeld eine 32A Starkstromdose braucht oder reichen da die 16A CEE Dosen? dann wird es doch ein wenig knapp mit 20 bzw. 25A


Zitat :
ego hat am  3 Nov 2006 23:35 geschrieben :

...
@marcel
dein 5x16 zur Garage ist sicher etwas ove...
32 - Ebay CEE-Adapter -- Ebay CEE-Adapter
Hmmm...
Ich hab mir gedacht, ich kauf statt einem 20m 16A-CEE-Kabel gleich ein 32A-Kabel, und dazu bastel ich mir dann zwei Adapter, so daß ich das Kabel sowohl für 16A als auch für 32 benutzen kann.
Die Sache kann ich mir ja dann wohl abschminken, wenn Stecker als "Laienbedienbar" gelten sollen. Ich mein - klar, würd mich wundern wenn diese Konstruktion laut VDE zulässig wäre. Aber praktisch isses schon. So hat man immer das passende Kabel.
Naja, dann halt nicht. Bevor auf ner Fete das Mischpult abfackelt, und die Versicherung sagt: "Jaaa, sie haben ja auch ein 32er für die 16A zu 16A-Verbindung genommen. So ist alles hier nich versichert...".
Danke für die Info
Tobi
EDIT: Den Adapter find ich besser: http://cgi.ebay.de/Adapterkabel-220.....wItem

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Götterbote am 15 Aug 2006 16:15 ]...
33 - Leiterquerschnitt für 32A- und 16A-Adapterkabel -- Leiterquerschnitt für 32A- und 16A-Adapterkabel

Wollen wir dazu mal eine Begründung geben und Tipps, wie es gehen würde:

> 32A stecker auf 6 schukosteckdosen und eine 16A-drehstromsteckdose
Das könnte reichen (ich würd 6mm² nehmen), aber du brauchst da auf jeden Fall Sicherungen zwischen (evtl. sogar FI)! 1x 3pol 16A und 3 o. 6x 1pol 16A, sonst kannst du das vergessen

> Und wie sieht es für 16A-Drehstromkabel aus (zB 32A-stecker auf 16A-kupplung)
Da gilt das Gleiche: Ohne zusätzliche Absicherung ist das nicht erlaubt!
Es geht sich ja nicht um das Kabel, dass man notfalls auch 16mm² gönnen könnte, aber die Kupplung bzw. Steckdose brutzeln bei ca. 20A (CEE, Spitzenlast) oder 16A (gute Schuko) weg.

Ich glaube es würde eine 16A Sicherung vor der 32A-Steckdose reichen, aber man kann sich ja nicht darauf verlassen, dass der Adapter genau da rein gesteckt wird.

Was höchstens gehen würde wäre ein Adapter von einem 16A-CEE-Stecker (3~) auf 3 bzw. 6 Schuko-Steckdosen (auf die Aussenleiter verteilt; Kabel 5x...
34 - Optimale Leitungsquerschnitte für Neubauinstallation -- Optimale Leitungsquerschnitte für Neubauinstallation

Für einen Herd, sofern Drehstrom vorhanden ist, was ich mal voraussetze, sind 5x2,5mm² Vorschrift, was (wenn die Küche nicht 2km entfernt ist) immer ausreicht, da 3xB16 abgesichert wird.
Die Kabel - entschuldigung Leitungen zu Steckdosen können (Absicherung B16) oft 1,5mm² sein, wenn man das Geld hat oder die Umgebung/Länge es erfordert kann/muss es auch 2,5mm² sein. Für spätere Änderungen besser 5adrig legen, sofern keine Rohrinstallation gemacht wird.

Zwischen den Unterverteilungen würde ich 5x10mm² legen, wenn die UV entsprechend mit 35/32A vorgesichert werden und die Entfernung nicht zu lang ist reichen auch 5x6mm². Notfalls würden (TN-Netz vorausgesetzt) auch 4adrige Ltg reichen.

Zur Frage im TK-Forum:
Also die 10mm² zu einem Herd sind zu viel, muss aber 5adrig sein, CEE-Steckdosen bei 16A => 2,5mm², bei 32A => 6mm² (evtl. noch 4²). 10² reichen im Normalfall fast für 63A
Unter 1,5mm² sollten nie fest verlegt werden, da nicht 16A geeignet und kleinere Absicherungen teuer sind. Daher besser in Kupfer investieren, hat man später mehr von
...
35 - Kabelquerschnitt Schweißgerät?? -- Kabelquerschnitt Schweißgerät??

Hallo, ein amerikanisches AC/DC WIG Schweißgerät möchte ich gern elektrisch anschließen. Das Gerät wird an 400V angeschlossen, aber nur auf 2 Phasen und ohne Nullleiter. Die Trafo-Primärspule läuft auf echten 400V. sekundärseitig gibt das Gerät 300A ab. Die Leitungslänge von der Verteilung zur Steckdose wird ca. 10m betragen. Ich wollte eine 32A CEE Steckdose mit 5x4qmm Kabel montieren. Laut Handbuch zieht das Gerät 12,8KW bzw. 27,6KVA. Die Steckdose läuft wohl hart an der Grenze. Reicht das Kabel oder ist es überlastet? Danke.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: BMW Driver am  7 Nov 2005 17:57 ]...
36 - Drehstromzähler Belegung -- Drehstromzähler Belegung
Was passieren kann? Die Einzelnen Drähchen rutschen dir einer nach dem anderen aus der Klemme. Okay, bei ringsum geschlossenen Klemmen ist das weniger der Fall, als bei solchen, wo unter einem Schraubenkopf/Unterlegscheibe der Leiter festgeklemmt wird. Jedoch kann auch bei den geschlossenen Klemmen sich das Cu im Laufe der Zeit etwas verschieben und damit hast du dann ein schönes Kontakproblem, das im schlimmsten Fall zum Brand führt. Oder es verabschiede sich er Schuzleiter, was nicht sofort auffällt, sondern erst wenn deswegen bei einem Defekt Geräte unter Spannung stehen. Hatte neulich erst eine Schuko-Verlängerung, wo der Schutzleiter noch aus sagenhaften 3 locker unter der Schraube liegenden Drähchen bestand. Aufgefallen ist das ganze nu, weil auch der blaue Leiter sich gelöst hat und "immer wer das Kabel zurechtbiegen muss", damit Strom fließen konnte.


Anderer Punkt: Was sind das für Dosen in der Mitte? 16A CEE? Und die Rechte? 32A CEE? Was für einen Stecker hat die Zuleitung - 32 oder 16A?...
37 - Unterverteilung für Garage -- Unterverteilung für Garage
Hallo an alle,

sehr gutes Forum.

Ich beabsichtige in Kürze eine Garage zu bauen, ca 30m² groß, nun hat man ja alle möglichen Ideen. Geplant ist ein Warmwasserboiler 2kw, 4 Leuchtstofflampen ausreichend Steckdosen 230 Volt, 1 CEE 16A, evtl. 1 CEE 32A. Garagentorantrieb und 1 Heizlüfter mit 2kw. Die Garage soll auch als Werkstatt dienen, also auch mal zu Schweissarbeiten genutzt werden.
Zu meinen Fragen: Ich beabsichtige ein 5x6mm² NYY vom Zählerschrank über den Isolierten Dachboden in die Garage zur Unterverteilung zu verlegen. Wie sichere ich im Zählerschrank (Bj.94) dieses Kabel ab? Neozed Sicherungen o. Sicherungsautomaten? In die Unterverteilung soll natürlich auch ein FI zum Einsatz kommen, 40A o. 63A.?
Soll der FI in der Unterverteilung alles Absichern, die CEE Steckdosen evtl. nicht?
Das Kabel wird ca. 15m lang sein, die Garage steht 1m vom Haus weg, das Kabel wird nicht in der Erde verlegt sondern vom Dachüberstand direkt in die Garage. Das Kabel ist schon vorhanden, liegt parat.
Benötigt die Garage einen eigenen Potenzialausgleich o. reicht der vom Haus.
Klappt das mit der CEE 32A o. geht nur CEE 16A?

Fragen über Fragen, über Zahlreiche Antworten u. anregungen würde ich mich sehr freuen.

Grüsse Jörg

PS: Bi...
38 - Wieviel mm² nimmt man am besten für 32A ? -- Wieviel mm² nimmt man am besten für 32A ?
Ich wollte mir ein neues verlängerungskabel zusammenbasteln. Die 32A CEE Kuplung und Stecker habe ich schon.
Ich weiß nur nicht welche Leiterquerschnitt ich dafür nehmen soll. Das kabel soll ca. 20 Meter lang sein.

Gruß
Jannik...
39 - Installation in öffentlichen Gebäuden -- Installation in öffentlichen Gebäuden
hallo

ich hab mal ne kurze anfrage:

ich will in einer kinder/jugendeinrichtung ein 2,5 mm² alu kabel mit 16A abgesichert ersetzen (strom reicht nicht nicht aus: komplettes unter geschoß hängt an einer 16A sicherung die schon mit 4 kühlschränken, div. musikanlagen, beleuchtung usw belastet ist [man bedenke die einschaltströme und verstehe dadurch warum aller 2 wochen der schmelzeinsatz kommt]und das ist echt zu )

mein gedanke 32A (CEE ist vorhanden) mit ner steckverbindung bis zum hauptabnahmeraum ziehen (5*6mm² NYM-leitung) - dann FI 0,3A (3 phasen versteht sich) - Haupschalter - 3* B16 Leitungsautomaten und an die steckdosen. ( 1*B16 vor dem hauptschalter gezogen für aquarium und desen zeitschaltuhr [500W]und alarmanlage) alle 3 phasen gleichmäßig belastet mit ca 7A- 9A.
zuleitung ca 10 m. bis zu den steckdosen nochmal zwischen 2m und 6 m.
meine fragen:

1. zuläßig?
2. brauch ich ne abnahme für die ganze sache?
3. wenn ja wer nimmt sowas ab?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: djronny am 16 Apr 2003  2:13 ]...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 32a Cee Kabel eine Antwort
Im transitornet gefunden: 32a Cee Kabel


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187970918   Heute : 1212    Gestern : 28182    Online : 147        27.12.2025    3:30
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0970170497894