Gefunden für 230v digital input - Zum Elektronik Forum





1 - Per i/o-Kartensignal 2,5kW aus der Steckdose schalten...wie?? -- Per i/o-Kartensignal 2,5kW aus der Steckdose schalten...wie??




Ersatzteile bestellen
  Moin.
Ich möchte 10 Heizpatronen zu je 225Watt bei 230V (parallel also 2.3 kW) betreiben und zwar angesteuert von einer digitalen i/o-Karte Advantech 724. Die digitalen Outputs der Karte können
Zitat:
Digital Output
ƒƒ Channels PCL-724: 24 (shared with input)
PCL-731: 48 (shared with input)
ƒƒ Compatibility 5 V/TTL
ƒƒ Output Voltage Logic 0: 0.4 V max.
Logic 1: 2.4 V min.
ƒƒ Output Capability Sink: 0.4 V max. @ 24 mA
Source: 2.4 V min. @ 15 mA
.

Wie kann ich billigstenfalls mit diesem Steuersignal ein derartigesRelais ansteuern und damit 2,25kW an die Heizpatronen liefern??

Wenn jemand nur schnell mal den Namen einer solchen Schaltung posten könnte...gibt es doch bestimmt schon x-fach fertig mit conrad Teilen aufgebaut im Netz beschrieben oder nicht?? So halbwegs verstehen kann ich schon, aber je nach notwendiger Komplexität lieber auf n fertiges Design zurückgreifen, das ich dann im Eigenbau realisiere oder wenn komplett günstig zu...
2 - Störung mit Netzfrequenz -- Störung mit Netzfrequenz

Zitat :
hajos118 hat am 14 Mai 2008 14:10 geschrieben :
Schirmung nur einseitig auflegen! Am besten an der Messkarte...


Schirmung ist einseitig aufgelegt, allerdings auf Seite des Netzteils.


Zitat :
perl hat am 14 Mai 2008 14:11 geschrieben :
Mindestens einen Verkabelungsplan einschliesslich des 230V Anschlusses von Netzteil und Computer.
Liefernt das Netzteil eine brummfreie Spannung ?
Was passiert, wenn du es durch eine Batterie ersetzt ?
Wie ist das Signal an der ADC-Karte aufgelegt und ist diese richtig konfiguriert ?

Wie überprüfe ich ob das Netzteil eine brummfreie Spannung liefert? Den Test mit der Bat...








3 - Funklingel Sound verzerrt -- Funkgerät   Yabife    B09ZJW87V6
Vorab, Vorsicht: keine Netztrennung!


Ich betätige mich mal im Landkarte lesen^^ ...

Der Bereich um L1 scheint ein voll an 230V hängendes Schaltnetzteil zu sein. Der dazugehörige Schaltregler-IC könnte sich hinter dem U2 verbergen.

Hab auch erst ein Kondensatornetzteil mit 'nem kaputtem X2 erwartet. Is aber nicht.
Moderne Technick vil besser ... nehme an daß das Schalt-NT dafür nun halt die beiden rückseitigen Becherelkos weichkocht bis sich Stromspannungs-Mangel einstellt.
Zumindest der linke Elko sieht mir nach einer 105° LowESR-Type aus; beim rechten bin ich mir nicht sicher.


U1 scheint mir ein kleiner uC zu sein. Zuständig für Kommunikation und Blinki-Blinki. Ist der Quarz auf der Rückseite evtl für die Empfangsfrequenz zuständig? 433,92MHz?


Der "DoorBell"-IC scheint mir IC1 zu sein. Die Dinger haben nur Anschlüsse für Vdd, Vss, ggf Auswahl Sound und -Abfolge, Klingeltaster und für einen Kleinlautsprecher.

Die Sound-ICs muß man nach der gewünschten Klingelmelodie auswählen. Die Dinger seien nach deren Datenblättern zwar aber sowas von digital, nur ich glaub nicht recht dran. Analoge Audio-Ausgangsfilter und nur ein bis allermaximalst vier Melodie-Schnipsel sprechen mir eher für 80ger-Jahre-...
4 - Messgerät für ambitionierten Newbee -- Messgerät für ambitionierten Newbee
230 V sind Lebensgefährlich und ein Multimeter mit dem du 230 V messen willst muss mindesten cat 4 haben. Messbereich mindestens bis 600V AC Die Messleitungen sind auch zu beachten , die sollten schon eine verstärkte Isolierung haben. Die billigen Universalmessstrippen können dich schnell tieferlegen.
https://www.voelkner.de/products/14.....D_BwE
Ist für deine Zwecke völlig ausreichend und vor allem auch SICHER!
Im Messbereich 600V zeigt der dir Die 230V genau genug an. Die letzte Stelle ist eh ungenau. 2000cont sagt nur das der Messbereich in 2000 Teilschritte zerlegt wird. Beispiel Messbereich 2 V zeigt dir 2,000V an. der 20 V Messbereich 20,00V
Schau dir mal die Bedienungsanleitung an da hast du auch Angeben zum Fehler.
5 - Von 1.5 Volt auf 120 Volt -- Von 1.5 Volt auf 120 Volt

Offtopic :Hatte ein Bekannter (Gas Wasser Sch...) auch mal, mußte länger machen.
Wo kommst du her? Villa *Piep*!
Zack, Ärger mit der Frau vorprogrammiert, dabei war nur die Pumpe vom "Schaumspaß" kaputt, hat nicht mehr geblasen

Parken direkt vor dem Puff kostete übrigens 30DM, das Gesicht vom alten hätte ich gerne gesehen Wieso parken die Jungs denn da?
War aber Anweisung vom Junior, nicht zu weit laufen, ist schlecht für den Rücken.
@Primus: 0,12J ? Spielzeug Da tanzt der Wurm
...
6 - Einsteiger-Multimeter mit CAT III / CAT IV -- Einsteiger-Multimeter mit CAT III / CAT IV
Die Frage steht ja schon im Titel, welche DMM mit CAT III/IV bei 600V/1000V würdet ihr einem Halblaien vorschlagen?
Der letzte Beitrag zu dem Thema den ich finden konnte ist von 2016.
Hat sich seit dem groß was geändert?

Oder stimmt es immer noch, dass man bei Fluke nichts falsch machen kann?
Hab hier schon einen Benning Duspol digital, hat wohl nur 2000 Counts und ein DMM ersetzt der auch nicht. Von deren Multimeter habe ich noch nichts gehört. Kenne seit kurzem dann noch Beha-Amprobe. Hatte verstanden, dass die mit Fluke verwand wären, aber nach einigen Teardown-Videos sehen die eher wie UNI-T-Geräte aus.


Aktuell finde ich das Fluke 107 ganz attraktiv. Da fehlt eigentlich nur ein Millivoltbereich. Die Genauigkeit mit 0,5% DC Spannung, 1% AC-Spannung und 1,5% Strommessung entspricht meinen Vorstellungen bzw. Geldbeutel. Die 6000 Counts sind ganz nett, mir würden vermutlich aber auch 4000 Counts reichen. Nur 2000 ist wohl nicht mehr zeitgemäß. Den Millivoltbereich kann ich aber wohl verschmerzen und da meine "billigen" DMM nutzen.
Oder gibt es in dem Bereich eine Alternative?


Ich merke nämlich, dass ich hin und wieder an 23...
7 - mit RX-V365 Bluetooth schalte -- HiFi Verstärker Yamaha RX-V365

Zitat : oder USB-Spannung raus ziehenIch würde davon abraten wollen, sich intern an den 5V bzw 5,4V Schienen des Receivers zu bedienen. Auch das hinzubasteln eines weiteren 7805 Spannungsreglers würde ich unterlassen.
Die Führung der Versorgungsspannung und im besonderen der unterschiedlichen Schaltungsmassen ist komplex und durchdacht um u.a. ein Übersprechen von Störungen und Signalen aus Digital- und Analogteil zu verhindern.
Greift man nun an irgendeiner Stelle 5V und/oder Masse für die Versorgung eines externen Moduls ab, welches aber auf seinem Audioausgang eine weitere Masse - nämlich Signalmasse - bereitstellt, kann dies zu Geräteübergreifenden Masseschleifen führen, die sich als Brumm- Pfeif- oder Prasselgeräusche bemerkbar machen können.


Zitat :
8 - CEE Starkstrom-Steckdose - wie messen? -- CEE Starkstrom-Steckdose - wie messen?
Mein Multimeter ist wie dieses hier, mit den gleichen Messspitzen:

Bild eingefügt

Ehrlich gesagt, seh ich aber gerade nicht so ganz den Unterschied, in einer normalen Schukodose damit die 230V zu messen, und in der CEE-Dose zwischen N und einer der drei Phasen 230V zu messen. Kann mir nicht so ganz vorstellen dass die Messspitzen der Grund sind, warum ich im einen Fall 230V messe und im anderen (fast) nichts.

Öffnen werde ich nichts. Ich frag mich ob es bei solchen Installationen noch irgendwo einen Not-Aus-Schalter geben könnte o.ä., was der Grund sein könnte.

Klar, wenn ich nichts finde, wird der Elektriker angerufen, aber ist ja leider Samstag.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: jetski am  2 Sep 2017 14:25 ]...
9 - Wechselschaltung per Zeitschaltuhr -- Wechselschaltung per Zeitschaltuhr
Warum willst du eine 230V Uhr umbauen? Die gibt es auch fertig für 12V und dann sogar mit Umschaltkontakt.
http://www.ebay.de/itm/Digital-DIN-.....URoyL



[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Apr 2016 15:36 ]...
10 - Defekt L.A. Kinetics Laufband / nur noch vollgas -- Defekt L.A. Kinetics Laufband / nur noch vollgas

Zitat : das jedoch ist teils Kauderwelsch für mich unverständlich, hier meine Übersetzung seiner angaben Also Googles Übersetzung.
Das ist doch gar nicht so schlecht, und der Man weiss offenbar, was er tut.
Vermutlich hätte er es auch auf Englisch schreiben können.

Du brauchst dich nur zu erinnern, dass nach dem Punkt gewöhnlich ein neuer Satz beginnt, und schon sieht das viel übersichtlicher aus:

Zitat : Schauen Sie sich den weißen Anschluss auf der äußersten linken Ecke des Greenmaster KXTL-230 Steuerkarte.
Das schwarze Kabel wird an Steckerstift 6, der etwa 10-VDC-Ausgang liefert (wenn die Steuerkarte richtig mit 230 V AC Netzbetrieb, natürlich) verbunden ist...
11 - Drehstrom (Herd/Küche) zu wenig Spannung (50V) auf einer Phase -- Drehstrom (Herd/Küche) zu wenig Spannung (50V) auf einer Phase
Wow ihr seid flott!


Zitat :
ego hat am  7 Aug 2014 20:02 geschrieben :
Was für eine Spannung ergibt sich denn, wenn L2 gegen PE gemessen wird?


Genau das selbe. Alle Phasen gegen Erde haben in der Wohnung 230V - bis auf die eine halt..
Hab auch Durchgang von Nullleiter zur Erde, und 0 Ohm..
Hat mich auch erst sehr gewundert, und dachte an Massenschluß, aber da es nach abklemmen auch noch so ist dürfte das bei dieser Hausinstallation wohl so sein..


L2 gegen L1 hat dann übrigens 220V und L2 gegen L3 170V - statt der erwarteten 400V.

===


Zitat :
Offroad GTI hat am  7 Aug 2014 20:13 geschrieben :
12 - Lötstation im Selbstbau -- Lötstation im Selbstbau
Guten Tag,

ich bin neu hier im Forum und habe auch schon gleich ein anliegen :).

Ich plane momentan selber eine digital geregelte Lötstation zu bauen, die
über ein 24V Netzteil (Laptop Netzteil mit 3A) versorgt wird, da ich es mir nicht zutraue mit einem Trafo und 230V zu hantieren. Zu beginn ist gesagt, dass ich kompletter Anfänger bin was Elektronik im Allgemeinen betrifft, jedoch bin ich extrem lernfähig und bereit meine mir fehlenden Kenntnisse aufzuarbeiten. Nun zum Projekt :

Nachdem ich mal sinnlos bei Youtube folgendes Video gesehen hatte kam mir
die Lust selber eine Lötstation zu bauen, da ich Technik interessiert bin
und relativ gerne bastle und eine Herausforderung gesucht habe.

Video:
https://www.youtube.com/watch?v=Zlpk5Lm5Aes

(Ich hoffe es ist erlaubt Videos zu posten, falls nicht bitte entfernen)

Auf der Homepage der Person die das Video eingestellt hat ist der Schaltplan und der Code für diese Lötstation zu finden. ( Leider ist die Seite auf koreanisch, jedoch lies sich mit Hilfe des Google Translators die Stelle mit ...
13 - zieht kein Wasser -- Geschirrspüler AEG Favorit 86050 VI

Zitat :
Waschfix hat am 27 Mär 2014 18:27 geschrieben :
ein Digital-Multimeter an den schlauchseitigen Klemmen des Aquastopp angeschlossen....Zwischen 110 und 230 V war alles dabei.

Nimm mal etwas,was die Messtelle auch belastet,ein DMM ist viel zu hochohmig.
Könnte nämlich sein,das die 230V gar nicht wirklich anliegen,bzw. auf Grund wackelkontakt oder kalter Lötstelle bei der geringsten Belastung zusammenbrechen.
Deshalb kommen da Hausnummern raus.
Alternativ klemm statt des DMM irgendwie "russisch" ein 25 oder 40W Glühobst an,bzw. dazu.(geht mit ner "Malerfassung"
Dann hast ne konkrete Aussage
...
14 - Gleichstromzähler (12V, paar Ampere) -- Gleichstromzähler (12V, paar Ampere)

Zitat : Offroad GTI hat am 13 Jan 2014 17:29 geschrieben : Allein schon die Tatsache, dass sie einen 5% Messwiderstand (und dann auch noch mit einem gringen TK von 600ppm/K) anbieten.Einen Shunt mit 10 mOhm hatte ich schon eingeplant.

@Harald73: Hm. Den Shunt halbieren ist wirklich eine Idee, wie gesagt aktuell wird es reichen.
Danke für den Tipp mit dem Ladefaktor. So genau benötige ich es aktuell nicht, mich interessiert wie viel Ladung da umherfließt. Und wann ich den Akku per Hand (230V) laden muss, damit der nicht stirbt. Im Sommer sollte eh genug Sonne vorhanden sein.



Zitat : powersupply hat am 14 Jan 2014 08:47 geschrieben :
15 - Platinendefekt MIG-/MAG-Schweißgerät ISKRA MIG 210L 230V/400V -- Platinendefekt MIG-/MAG-Schweißgerät ISKRA MIG 210L 230V/400V
Hallo zusammen,

ich benötige einmal wieder eure Hilfe. Mein einziges Messgerät ist ein Benning Duspol Digital LC, meine Kenntnisse sind relativ beschränkt.

Ich bin momentan dabei mein 230V/400V MAG Schweißgerät (ISKRA MIG 210L) auf Schützsteuerung und auf einen zusätzlichen Steuertrafo für den Drahtvorschub umzurüsten. In der Originalausführung ist der Schweißtrafo am Stufenschalter S2 dauerhaft angeschlossen, lediglich eine Ader wird über die Platine gesteuert (T1 im Schaltplan, Kennzeichnung RS2 auf der Platine, Flachstecker neben den beiden Thyristoren mit den Kühlkörpern links). Die Spannung für den Vorschubmotor wurde am Gleichrichter abgegriffen.

Nun habe ich leider das Problem, dass die Platine nach dem Umbau offenbar durch einen kurzzeitig falsch angeschlossenen Steuertrafo (Anschlüsse 0V, 230V und 400V waren gleichzeitig belegt, wobei an 400V keine Spannung, sondern durch S1 in der 230V Stellung nur der Neutralleiter durchgeschaltet wurde) und zudem eine versehentliche Verpolung der Anschlüsse an den beiden kleinen Kondensatoren auf dem Steuertrafo Schaden genommen hat. Kurzzeitig wurden min. 33V verpolt an den Pins 9 und 14 auf der Platine eingespeist. Durch Fehlanschluss des Trafos vermutlich mehr. Dieser fing aber sofort an zu knistern und z...
16 - Raumtemperaturregler Wochenprogramm, 230V -- Raumtemperaturregler Wochenprogramm, 230V
Nachdem ich oft genug gesehen habe, dass die Teile bei der Erneuerung von Gas-Kombithermen einfach in den E-Schrott fliegen: ich bin auf der Suche nach zwei Raumtemperaturreglern mit Wochenprogramm, egal ob digital oder mit mechanischer Schaltuhr, und zwar mit Schaltkontakt für 230V, min. 1A und entweder 230V-Eigenversorgung oder Batterien. In erstere Kategorie fallen zum Beispiel die ehrwürdigen, aber soliden Vaillant VRT-QW. Also, bevor jemand so etwas in den Müll gibt, ich ersetze gerne das Porto, plus einer kleinen Spende für den Aufwand des Verschickens! ...
17 - ohne funktion -- Receiver Sony STR-DE675 5.1

Zitat :
Mr.Ed hat am 10 Nov 2012 13:18 geschrieben :
Bring das Ding in eine Werkstatt!

Gestern warst du dir noch völlig sicher, daß der Trafo defekt ist, da ja 230V anliegen, sekundär aber nichts. Heute funktioniert er, dafür bist du dir sicher, daß das Digitalboard defekt ist.
Demnach lagen gestern also keinesfalls 230V an da du nichts angeschaltet hattest. Da liegen auch keine 40V und 80V an, sondern +40V und -40V.
Zusätzlich schmeißt du Strom und Spannung wild durcheinander und die Fotos sind völlig unbrauchbar. So wird das nichts.

Normalerweise würde man nun die Spannungen des Standbynetzteils messen und nachsehen, ob der Prozessor seine Betriebsspannung bekommt und der Quarz schwingt. Dazu braucht man aber ein Oszilloskop.


Ich bin nur ein Hobby Bastler, und mache das weil ich Spaß an der Sache habe, und hier wurde mir schon oft geholfen

Zum Receiver, Spannun...
18 - Jemand Erfahrung mit Revolt (Pearl) Steckdose zum Ausschalten? -- Jemand Erfahrung mit Revolt (Pearl) Steckdose zum Ausschalten?
Hallo,

ich wollte wissen, ob jemand schonmal dieses Produkt http://www.pearl.de/a-NC5102-5452.shtml?query=mehrfachsteckdose hatte und ob ich das bedenkenlos verwenden kann.
Gelten hier die gleichen Gefahren wie bei Merhfachsteckdosen mit Schalter? (- dass die Sicherung quasi umgangen wird und das Kabel durchbrennen kann, mich wundert in diesem Zusammenhang auch die Nennung einer Mikrowelle als Verwendungszweck).

An der Leitung die vom Sicherungskasten kommt sind in meinem Zimmer drei Wandsteckdosen. Wenn ich jetzt in jede der Steckdosen einen solchen "Ausschalter" stecke und da rein eine Verlängerungsschnur OHNE Schalter (aus den 70er Jahren mit einem dickeren Kabelquerschnitt als eine moderne aus dem Baumarkt) einstecke, gelten dann die gleichen Gefahren wie bei der Kasskadierung von Verlängerungen und Mehrfachsteckdosen?

Sorry, für so eine Anfängerfrage. Ich bin kein Fachmann und frage nur in diesem Fachforum, da man in Nicht-Fachforen selbsternannten Experten begegnet und ich einfach sicher sein will.

Danke und Gruß

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Traurig am  5 Ap...
19 - Kurzzeittimer max 120 min gesucht -- Kurzzeittimer max 120 min gesucht
Hallo
Hab zwar schon was gefunden aber vieleicht gibt es ja noch was anderes.
Gesucht wir ein Kurzzeittimer der eigentlich nur bis 120 min.
gehen sollte.
Betriebsspannung 230V
Panaleinbau möglich
Sollte kein Vermögen kosten
Analog oder Digital wäre egal
Schaltstrom möglichst hoch
mfg
...
20 - Mysteriös: Statt 230V Wechselspannung plötzlich Durchgang messbar?! -- Mysteriös: Statt 230V Wechselspannung plötzlich Durchgang messbar?!
Ich habe intensiv die Suche bemüht, konnte sowas aber nicht finden.

Den Digital LC von Benning jedenfalls kann ich bislang einigermaßen empfehlen, lediglich 3 Schwachpunkte sind mir aufgefallen:
1) Keine halterung für die Einhandmessung von Schukosteckdosen
2) orange Arbeitsstellenbeleuchtung. Die farben der Kabel sind nicht auszumachen und die Beleuchtung ist viel zu schwach (nur in absoluter Dunkelheit zu gebrauchen >> hier kommt wieder das Problem der orangenen Lampe zum Tragen). Ebenso ist das Display nicht gleichmäßig ausgeleuchtet.
3) Einschaltzeit liegt bei nur 10 Sekunden, jedes Mal erneut drauf drücken nervt bei niedrigen Spannungen unter 50V. Drücken der Tasten kann den Duspol nicht dazu bewegen eingeschaltet zu bleiben...

Dafür gibt's alle wichtigen Funktionen mit großem Messbereich (selbst die 5,5V vom PC-Netzteil werden erfasst), Drehfeldanzeige, digitalem Display (von wegen 230V, wir haben fast überall im Haus 238V), Lastzuschaltung und einer brauchbaren Verarbeitung.

Schade, dass der Testboy Digital wohl ein Batterieproblem hat, der hat nämlich 2 der Schwachstellen des Benning Duspol Digital LC nicht (Beleuchtung und Halterung für Schukosteckdosen).

Negativ am Duspol ist mir noch die Betriebsanleitung aufgefalle...
21 - Voltmeter und Amperemeter zum selbsbauen (Schaltplan) -- Voltmeter und Amperemeter zum selbsbauen (Schaltplan)
Ihr verrennt euch. Mit den ICs aus einem Multimeter könnt Ihre nichts
anfangen, die sind speziell für den Hersteller gefertigt worden, sogenante
ASICs (application specific integrated circuit).
An Strom und Spannung kommt man noch leicht dran, da könnte man sich mit
einem Auswerteschaltung an die Ansteuerung der Anzeige hängen.
Aber mit den beiden Werten kommst ihr nicht weiter zur Leistung.
P = U * I ist nur ein Sonderfall und gilt nur unter bestimmten
Voraussetzungen.

[/]fedon[/]mixonP = 1/T * int(u(t) * i(t) ,t,t_0,t_0+T)
U_eff = sqrt(1/T * int(u^2(t),t,t_0,t_0+T))
[/]fedoffI_eff = sqrt(1/T * int(i^2(t),t,t_0,t_0+T))

Um an die Leistung zu kommen, müsst Ihr die momentane Spannung und den
momentanen Strom über eine oder mehrere Perioden mit einander multiplizieren,
aufaddieren und durch die Anzahl der Messungen dividieren.

[/]fed[/]mixonP = 1/N * sum(u(t_n) * i(t_n) ,n=1,N)

Ihr braucht einen µC (Mikrocontroller), 6 ADC (Analog-to-Digital-Converter)
mit genügend hoher Auflösung, Signalverstärker, Messwandler, Spannungsteiler,
Frequenzfilter (Nyquist-Shannon-Abtasttheorem
22 - Problem mit dem Reset am 4017 -- Problem mit dem Reset am 4017
Guten Morgen alle zusammen ,

Ich habe mal vor einiger Zeit ein Lauflicht mit dem 4017 und dem NE555 nach diesem Schaltplan zusammengebaut:

Für Schaltplan klick hier

Dieses Funktioniert bis heute einwandfrei. Jedoch kann man dem Plan entnehmen das der Reset mit der Masse verbunden ist, was halt dazu führt das der Zähler immer bis 10 (oder 9 wie man möchte ) zählt und das ganze Spiel von vorne beginnt. Das wollte ich nun ändern da ich diese Grundschaltung in einer neuen Schaltung mit einbeziehen wollte, jedoch halt aber einen Reset befehl geben wollte wann ich ihn brauche, um halt den Zähler mal zurücksetzen zu können, und hier liegt mein Problem!

Gedanke ist halt das ich über eine 7 Segment Anzeige darstelle, wie viele Verbraucher ich zurzeit "Aktiv" habe (am Ausgang des 4017 befinden sich Optokoppler um ebend 230V Verbaucher anzusteuern). Wenn ich also z.b. die 6 wähle soll dann ein Reset am 7. Ausgang erfolgen um so ein Lauflicht mit nur 6 Verbrauchern zu realisieren. Die Logik hierfür hab ich ...
23 - Kochfeld lässt sich nicht reg -- Herd Neff Joker 145E E-AP 12 - 4
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Kochfeld lässt sich nicht reg
Hersteller : Neff Joker 145E
Gerätetyp : E-AP 12 - 4
S - Nummer : E1140W2/01
FD - Nummer : 7410 1 222 62
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo werte Forumteilnehmer.
Ich habe ein Problem mit meinem o.g. Herd, und bin trotz Suche noch nicht richtig weitergekommen, obwohl man ja hier Unmengen toller Informationen bekommt.

Ein Zweikreiskochfeld (4. Regler von rechts)arbeitet nur noch digital, d.h. also entweder Höchstleistung, oder Abschaltung.
Ich vermute, dass der Energieregler defekt ist.
Ich habe ihn nun ausgebaut, kann aber unter der Teilenummer nirgens ein passendes Ersatzteil finden.
Auf dem Teil steht folgendes:
EGO 230V 80.23040.622 µ 9435.

Weiß jemand vielleicht einen Ersatztypen??

Schon mal vielen Dank für die Mühen.

Gruß
wedewe ...
24 - 8x An und Aus... Geräte via PC steuern. (Mikrocontroller gesucht) -- 8x An und Aus... Geräte via PC steuern. (Mikrocontroller gesucht)
Kann da nur spasstl beipflichten ,
das AVR-NET-IO - Fertigmodul von Pollin
http://www.pollin.de/shop/shop.php?.....;ts=0
mit der Zusatzplatine Bausatz PC-Relaiskarte K8IO
http://www.pollin.de/shop/shop.php?.....;ts=0
ist einfach genial und dazu gnadenlos günstig.
Einziger Nachteil: die Schaltplatine mit den Relais ist nicht für Netzspannung 230V~ ausgelegt.
Das sollte man aber, wenn man sich die Schaltung ansieht, nachträglich doch noch realisieren können.
So schnell, günstig und komfortabel wird dir wohl sonst nirgends gleichwertiges geboten.
Und Messen (analog/digital) geht auch noch über das Basismodul AVR-NET-IO.
Über das Projekt, als vollwertige Referenz, kannst du dir ja mal auf ht...
25 - Meßgeräte -- Meßgeräte

Zitat :
shark1 hat am 22 Feb 2009 22:52 geschrieben :

Kauft ihr ein Netzgerät schraubt das in einen PKW und steck dann einen Schuko-Stecker in die Dose,

Vereinfacht ausgedrückt: ja


Zitat :
oder verlegt Ihr 230V/400V Leitungen von Verteilern oder Einspeisepunkten zu Steckdosen oder Geräten?


nein
Im Falle der KFZ-Einbauten soll es aber um die Sicherheits-ÜBERPRÜFUNG solcher Installationen gehen


Zitat :
26 - Digitalreceiver Thomson & Pace Sky Box -- Digitalreceiver Thomson & Pace Sky Box
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hersteller : Thomson & Pace
Gerätetyp : Sky Box
______________________

Hi all,

ich bin letztens von UK nach Deutschland umgezogen und habe dabei meine Sky SAT-Receiver mitgenommen. Leider gingen die Stromkabel dabei verloren, es handelt sich um Geräte von Thomson und Pace. Daher suche ich nach Netzteilen mit folgenden Eckdaten: 230V, 50Hz und max. 50W (Thomson) und 30W (Pace).

Weiß jemand, wo ich sowas nachkaufen kann? Habe jetzt auch eine Anfrage an Sky gestellt, aber vll hatte ja jemand hier schon mal ein ähnliches Problem. Muss ich die Originalersatzteile kaufen oder würde es auch mit welchen funktionieren, die die gleichen Daten haben und vom Anschluss her passen?

Dann noch eine Frage am Rande: Gibt es SAT Receiver, mit den man auch digital Cable empfangen kann? Also wo ich sowohl die Sky Smartcard als auch die Kabelkarte von Premiere benutzen kann?

Many thanks in advance!
...
27 - Schaltung eines Frequenzgenerators für einen Wechselstrommotor -- Schaltung eines Frequenzgenerators für einen Wechselstrommotor
Hallo,

ich habe heute mein Thema für meine Technikerarbeit bekommen:
Entwicklung eines Vibrationstisches zur Prüfung von Leuchten nach EN 60598.

Da ich mich in Elektronik noch nicht so gut auskenne wollte ich einfach mal hier nachfragen was es da so für Möglichkeiten gibt.

Und zwar benötige ich eine Ansteuerung für einen Wechselstrommotor der noch nicht festgelegt ist um verschiedene Frequenzen zu erzeugen um die Leuchte in Schwingung zu versetzen.

Anforderungen:

Eingangsspannung:
- AC 230V / 50Hz (normales Stromnetz)

Ausgangsspannung:
- AC 230V / 0-1kHz (Frequenz stufenlos einstellbar)
- Amplitude von 0-1mm (stufenlos einstellbar)
- Ausgangsleistung noch unbekannt da der Motor noch nicht festgelegt ist.

Das ganze sollte über ein Display angezeigt werden und digital oder per Potis einzustellen sein.

Gibt es für solche Anwendungen schon fertige Bauteile oder muss man so eine Schaltung "Entwickeln" ?

Über eine Nachricht würde ich mich freuen.

Gruß Nico ... ...
28 - Eigenes Netzgerät.... WAS IST VOLTAMPERE und wie viel strom kann ich ziehen? -- Eigenes Netzgerät.... WAS IST VOLTAMPERE und wie viel strom kann ich ziehen?
Ok also

Verwendung:
Allgemeines Labornetzgerät


Anforderungen:

Ausngansspannung ca: 0-30V DC (Mit LM350T Stabilisiert?)
Ausgangsstrom ca: 1A
Eingangsspannung: 230V AC

Strombegrenzung: Nein
Kurzschlussfest: Ja!

Anzeigen: Ja, Digital mit http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=126594
Stromanzeige: Nein

Temperatur Schutz: Ja, NTC mit OPV und Ventilator

Spezielle Eigenschaften: Nein

Gehäuse: Holz
Motage: Auf Metallplatte welche Geerdet ist. Ich weiss
das man keine Erdungsschlaufen bilden darf!

So ich hoffe ihr helft mir nun weiter....

Ich muss beim oben genannten DVM ( http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=126594 ) eine Messbereichserweiterung vornehmen...

Da der Innenwiderstand ja bereits 100MR beträgt wird das ein ganz schön
hochohmiger Widerstand werden welchen ich da davor setzen muss.

Kann ich Paralel zum DVM auch einen Widerstand setzen oder wird das
dann bei 1% Widerstände...
29 - Digitale Schaltzeituhr mit Display -- Digitale Schaltzeituhr mit Display
Hey!
Also als fertiges Modul in mehr oder weniger Frontplatten-Einbau-Format hab ich beim großen C folgendes gesehen:Timer
Sozusagen ein Tee-Timer mit potentialfreiem (Wichtig) Umschaltkontakt. Kostet aber 50€ und braucht ~230V-Versorgung...

Noch frickeliger:
Du kannst auch eine maximal 5€ teure Digital-Wochenzeitschaltuhr kaufen, die haben nämlich meist eine Countdown-Funktion eingebaut. Damit könne man dann ein 230V-Relais steuern, dessen Kontakte steuern dann wiederrum deinen Klappen-/Schiebemotorgeschichte.

Beides ~230V, beides gefährlich(Sorry für unbekannten Kenntnisstand deinerseits).
Wenn du in elektrischen Sachen nicht so bewandert bist kann ich dir folgendes empfehlen:
Ein Kleinspannungsrelais über ein billiges Steckernetzteil aus einer o.g. billig-Zeitschaltuhr betreiben. Da kannste dann dran rumfummeln ohne dich gleich zu grillen. ...
30 - Labornetzgerät bauen....? -- Labornetzgerät bauen....?
Hallo,

Also heute hat mir mein Vater aus der Arbeit ein stabilisiertes Netzgerät geliefert, das defekt ist,(die Dioden sind durchgebrannt).
Nun will ich mir ein Labornetzgerät bauen (geregelt).

Daten: primär: 230V ; 0.3A (schließ ich mal daraus , ich konnte nichts messen da die Sicherung durchgebrannt ist,Es steht aber drauf das es ein 3A stabiliesiertes NG ist. Und durch ein Verhältniss habe ich es bestimmt U2/U1=I1/I2.....für I1 kommt mir ca. 0,3A raus, könnte stimmen da die Sicherung auf 0,5 A war.)
sekundär:13,8V ; 3A


Einen Schaltplan habe ich auch schon gemacht , siehe Anhang.
Nun habe ich eine Fragen zu dieser Gleichrichtschaltung. Mit der Spule und C2(LC-Siebung) , welche Werte sollte ich da nehmen oder wie berechnet man die?? Und ist diese optimierte Glättung des Signals nötig ?? Damit meine ich , ob der L200 das nicht schon selber macht??
Und zur besseren Kühlung könnte ich vll. einen Ventilator einbauen der mit 12V funktioniert, ich habe es mir vorgestellt einen Widerstand und eine Z-diode in serie zu schalten und dann darauf den Lüfter.Diese Lüfterschaltung würde ich einfach nach dem C2 einklemmen. Geht das?? Weil der L200 verträgt ja max. 2A, und der Trafo liefert 3A. somit denke ich würde ihn das nicht stören oder??...
31 - Relai Alternative => VU-Meter umbauen auf 12V Halogen Leuchten!!! -- Relai Alternative => VU-Meter umbauen auf 12V Halogen Leuchten!!!
Ja, moin!

Mit 230V und Triacs würde ich es vergessen, schau dir mal die Schaltung an, da liegt der ganze Niederspannungsbereich auf Netzpotential! Nicht gut.

Davon mal abgesehen wirds ein abartiges Geklapper werden, oder habt ihr euch noch nicht gefragt, warum die LEDn niemals so richtig an oder aus gehen im VU-Betrieb? Das ganze ist schön digital, die LED wird entweder ganz oder garnicht geschaltet, aber mit welcher Geschwindigkeit... Und im Dot-Mode wirds noch schlimmer...

Ich würde starke MOSFETs nehmen, und damit die Lampen ansteuern. Oder eben SSRs.

Edit:
Ich habe sowas auch gemacht, aber da wird das Audiosignal digitalisiert und dann damit schön rumgerechnet. Da kann man sich tolle Sachen anzeigen lassen


[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 27 Okt 2007 22:11 ]...
32 - 230V AC Heiz stab über PWM regeln -- 230V AC Heiz stab über PWM regeln
Hallo ich würde gerne einen heizstab bzw eine Heiz patrone 230V über PWM signal von der temperatur bzw leistung hehr regeln!

Hintergrund! ich will eine über den pc gesteuerte nebelmaschie bauen die in der leistung und damit im rauch ausstoß regulierbar ist!

Hardware: usb digital- Analog, eingangs und ausgangskarte k8055 vm110 von Velleman, Heizpatrone aus einer nebelmaschiene ca 400W an 230V, eine pumpe? membran oder zahnrad, Temperatur sensoren der diereckt in der patrone montiert wird

Programm schreibe ich selber mit graphischer oberfläche

Jetzt das problem!:
Ich brauche eine schaltung mit der ich die heizpatrone und die pumpe von der leistung hehr über ein PWM signal steuern kann, also insgesamt 2 schaltungen eine für die pumpe und eine für die heiß patrone

kann mir jemand helfen mir eine schaltung nennen mit der das geht!
ich danke euch allen vor ab
bis dann holger ...
33 - Anschluß 230V oder 400V Schweißgerät - Absicherung -- Anschluß 230V oder 400V Schweißgerät - Absicherung
Also ich habe jetzt nicht den genzen Beitrag durschgelesen, aber ein Duspol ist ja genau dafür gedacht Spannungsfreihet festzustellen! Es müssen halt beide schwarzen Tasten dedrückt werden, damit ein ausreichend großer Prüfstrom fließt!Ich mag den Duspol-Digital nicht so gerne, da er ohne gedrückte Tasten wie ein Multimeter arbeitet, aber wenn man die Tasten drückt so fließen einige 100mA und so kann man hinter 30mA FI keine aussagekräftigen Messunegn gegen Erde machen. Für reine Installationsmessungen würde ich den Duspol-Analog bevorzugen, da der bei gedrücken Tasten nur ein Prüfsterm von ca. 20mA bei 230V hat.

zum CEE-Verteiler:

Ist bei dir in der Verteilung ein 30mA FI eingebaut?
Wenn ja, dann kannst du den "billigen" Verteiler ohne FI nehmen. Wenn du aber keinen FI hast würde ich dir, zu deiner Sicherheit einen CEE-Verteiler mit FI (0,03A) empfehlen! An der Sicherheit sollte man nicht sparen!!

Shark1 ...
34 - ISDN-Telefon mit externer Gleichstromversorgung -- ISDN-Telefon mit externer Gleichstromversorgung
Hallo,
Cross-over-Kabel mit Steckern ist selbstgecrimpt, wenn dann richtig
So wies aussieht werde ich wohl beim Status Quo bleiben (Ta mit analogem Telefon), da ich anders wohl auch nicht um eine 230V-Versorgung herumkomme.

Aber dennoch: Haben die ganzen ISDN-Telefone mit externem (AC :()-Netzteil alle intern direkt einen Gleichrichter??? Ich dachte immer ISDN wäre digital und da sausen nur logische 0en oder 1en über die Platine. Die brauchen doch dann irgendwas zwischen 3 und 12V = (CMOS,TTL etc)? Oder wird im Telefon die Wechselspannung nochmal hochtransformiert? Wozu?

Grüße
Jens ...
35 - Endstufe gesucht die mit einem Sinus mit 0-10Vss angesteuert wird und den Sinus auf 230Vss abgreifen -- Endstufe gesucht die mit einem Sinus mit 0-10Vss angesteuert wird und den Sinus auf 230Vss abgreifen
Es handelt sich um eine um ein Ansteuersignal in Form eines Sinus der in der Frequenz von 100-500Hz einstellbar ist.

Prinzip ist ein Frequenzumrichter: 230V werden gleichgerichtet und mit der Endstufe durch die Ansteuerung des Steuersignals an der Endstufe in Frequenz(100-400) und Amplitudengrösse(0-230V)am Ausgang erhält.

Nun weiss ich nicht ob es schon Transistoren gibt, die das analog bewerkstelligen können, wegen der grossen Verlustleistung bei 0,5 oder 2A???

Oder gibt es ein Endstufenmodul oder Baustein welches mir den Sinus digital an die Endstufe pulst um nicht diese hohe Verlustleistung zu haben???


...
36 - Probleme beim Messen von Wechselspannung -- Probleme beim Messen von Wechselspannung
Hallo!

Ich brauche mal Hilfe beim Messen von Wechselstrom.
Mit Hilfe eines Digital-Multimeters und AC-Mess-Zange möchte ich 230V Wechselstrom messen (bis 600V möglich).
Die Zange öffne ich, lege ein Kabel rein, aber es wird nichts angezeigt. Was läuft hier falsch? ...
37 - Spannung bei abgeschaltetem Schalter -- Spannung bei abgeschaltetem Schalter
Hi,

mir ist schon klar, daß das mit hoher Belastung nicht zu erwarten wäre. Wenn da ne Glühlampe drangehängt wäre, hätte ich sicher gar nix bemerkt.

Wegen meinem Meßgerät - eine gewisse Belastung hat der ja auch
Ich gebe zu, ich hab mich bislang nicht im Detail damit beschäftigt, wie hoch diese genau ist und wie hoch die bei Spulen-Duspolen ist. Und hab da auch auf den Markennamen der Firma Benning vertraut.

Jetzt hab ich nochmal nachgeschaut. Laut aktuellem Benning-Katalog ist er auf 3,5mA spezifiziert. In der beigelegten Bedienungsanleitung steht eine Stromaufnahme von 30mA, was jedoch definitiv zu viel ist - ein 30mA-RCD löst bei L-PE-Messung normal nicht aus. Der angegebene Innenwiderstand ca. 20kOhm würde 11,5mA@230V ergeben.

Gemessen habe ich jetzt 11mA an 230V, allerdings hat mein Multimeter leider kein TrueRMS, und evtl. nimmt der den Strom ja nur halbwellenförmig auf (LEDs). Das muß ich bei Gelegenheit mal mit Kleinspannungs-AC und Oszilloskop verifizieren...
Die beiden 10mA-RCDs in meinem Labortisch (Auslösestrom laut Messung 6 bzw. 7 mA) fallen jedoch beide bei Messung L-PE. Mit arg viel Pech ist da aber auch nur der Strom im Einschaltmoment höher und er hat tatsächlich nur 3,5m...
38 - Spannungsmessung mittels PC -- Spannungsmessung mittels PC
Habe hier ein Bedienpult mit diversen Schaltern und Reglern und soll dieses in ein Simulationssystem integrieren. Dazu müssen die Schaltzustände aller Bedienelemente mittels eines PCs ausgelesen werden. Die Bedienelemente auf dem Pult sind alle mit 230V beschaltet. In den PC sollen digital/analog IO-PCI-Karten eingebaut werden. Dazu müssen die Signale über eine Teilerschaltung oä auf die Eingänge der IO-Karten gebracht werden.
Irgendwelche Ideen für eine mögliche Umsetzung dieses Problems?
Danke!...
39 - Neutralleiter Schutzerde unterscheiden, FI nachrüsten, usw. -- Neutralleiter Schutzerde unterscheiden, FI nachrüsten, usw.
hallo zusammen,
ergänzernd zu meinen Ausführungen heute Nacht und warum zweipoligen Phasenprüferund nicht Multimeter egal ob Analog oder Digital. Die zweipoligen Phasenprüfer haben eine eingebaute Vorlast die eine Strom von etwa 1 mA veruracht. Dadurch werden schienbare Spannungen (Phantomspannungen) bedingt durch kapazitive Einkopplung en vermieden. Die Firma Gossen Metrawatt bietet einen Ri-Adapater, 200 kΏ/230V an der den Eingangswiderstand von elektronischen Multimetern auf 200 kΏ reduziert und dadurchdiese Fehlmessungen vermeidet.

Beim nächstem Mal liefere ich noch ein paar Argumentationshilfen. Ich habe da etwas für Kunden von mir zusammengestellt. Bin njedoch im Moment etwas unter Zeitdruck

MfG

dc0pz
...
40 - 75 Jahre altes Haus: Elektrik überholen -- 75 Jahre altes Haus: Elektrik überholen
Hi!

Ich habe unter Google nach ein paar Dingen gesucht und bin auf dieses Forum gestoßen.

Ich beschäftige mich von Kind auf mit Elektronik und allem, was mit Strom zu tun hat, würde mich also nicht als Anfänger bezeichnen. Mit Wechselstrom im Haus allerdings habe ich noch keine Erfahrungen sammeln können (bis auf neue Deckenlampe aufhängen, Steckdosen, Schalter, Dimmer usw. wechseln). Alles was ich hier schreibe sind meine Schlussfolgerungen zu unserer Elektrik.

Zu meiner Frage:
Unser Haus ist ca. 75 Jahre alt. Im Keller befindet sich ein neuer weißer Kasten der Stadtwerke, von dort geht ein dickes Kabel an den Zähler (ca. 5 Monate alt). Über dem Zähler befinden sich 3 380V 25A Schalter, die Mittlere Sicherung ist unten, also aus, die anderen beiden sind oben.

Ist es richtig, dass hier jede der 3 Phasen gesichert ist und diese Sicherungen vor dem Zähler sind?

Da ist auch noch ein Phasenkoppler drin (Baby-Überwachung) aber das tut ja nichts zur Sache.

Von da aus geht es, so denke ich, durch den Zähler weiter zu den Sicherungen (Schraubautomaten).
Es gibt 4 Sicherungen mit je 380V, 10A.

1.) Klingel (es gab früher mal ein el. Türschloss, geht aber nicht mehr und ist abgeklemmt, somit hängt nur ein Klingeltrafo dr...
41 - ungeregeltes schaltnetzteil -- ungeregeltes schaltnetzteil
erstmal für 230V wird zw. 500W und 1000W haben...

später dann ein DC/DC netzteil fürs auto... hab nämlich einen schaltplan von einer digital-endstufe die mit 156V DC versorgt wird, und die kann man recht "einfach" nachbauen, da keine spezial-ics benötigt werden... hat dann ca. 900W RMS an 8Ohm, mal schaun ob die mit 4Ohm auch noch geht

[ Diese Nachricht wurde geändert von: st0ne am  3 Mär 2004 17:24 ]...
42 - Phasenanschnittsteuerung -- Phasenanschnittsteuerung
Hi folks and friends
Ich möchte eine Steuerung für Hanfplantagen entwickeln und hänge nun an der Phasenanschnittsteuerung für die Lüfter fest. Gegeben sind vier Lüfter 230V/~1A die alle unabhängig voneinander mit vier verschiedene Stufen betrieben werden können (High, Mid, Low, Off) Nun wäre das mit Widerständen recht einfach, da aber die Steuerung per Mikroprozessor erfolgt, muss der Phasenanschnitt automatisch verstellt werden können. Was ist nun die einfachste Möglichkeit? Gibt es vielleicht Digital ansteuerbare Widerstände? Oder wären vier Analogschalter mit verschiedenen Widerständen passender? Hätte auch noch gedacht, einen zweiten uP einzusetzen, der nur die Triacs ansteuert... ist aber umständlich.

MfG
dude...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 230v Digital Input eine Antwort
Im transitornet gefunden: 230v Digital Input


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192518013   Heute : 16731    Gestern : 10744    Online : 212        7.8.2026    18:24
16 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0600669384003