Gefunden für 220 volt steckdose - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Liebherr KID2204-6 KGK Thermostat offenbar defekt -- Liebherr KID2204-6 KGK Thermostat offenbar defekt | |||
| |||
| 2 - kein Strom -- Drucker Hewlett-Packard Laserjet 3600n | |||
| Geräteart : Drucker Defekt : kein Strom Hersteller : Hewlett-Packard Gerätetyp : Laserjet 3600n Kenntnis : minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter ______________________ Liebes Forum, (Hach, wenn ich dieses Forum nur schon eher entdeckt hätte, hätte ich vielleicht unsere Spülmaschine retten können.) es geht um einen HP Color Laserjet 3600n. Von einem auf den anderen Tag keinerlei Reaktion mehr. Davor bestimmt zwei Jahrzehnte im Einsatz. (Aber nie viel.) Es gab von Tag 1 auf 2 kein Gewitter o. ä., alle anderen Geräte im Zimmer sind i. O. Das Kaltgerätekabel und die Steckdosen sind i. O. Also habe ich den Drucker mal angefangen aufzumachen, weil ich einen Netzteilschaden vermute. Leider keine gleich offensichtlichen Schäden, wie man auf den Fotos vielleicht sieht. Also keine aufgeblähten Kondensatoren oder durchgebrannten Sicherungen. Vielleicht kennt jemand diese Art HP-Netzteile und kann mich auf etwas hindeuten. Im Netz habe ich schon gesucht. Viel gibt es dazu nicht, daher konnte ich bisher auch keine offensichtlichen Fehlerquellen angehen. Mit Multimeter geprüft: Die Sicherungen piepsen (sind also gut), der Schalter f... | |||
3 - Waschmaschinen Motor mit PWM Drehzahlregler ruckelt und der PWM wird tierisch heiß -- Waschmaschinen Motor mit PWM Drehzahlregler ruckelt und der PWM wird tierisch heiß | |||
| Hallo ihr Mitstreiter.
Ich habe einen Waschmaschinenmotor (unbekannter Namen und daher kein Schaltplan vorhanden) und diesen PWM gleichartigen Drehzahlregler https://www.ebay.de/itm/22393507358.....m3507 Ausgelegt auf 2000 Watt bei einer Spannung von 50 bis 220 Volt. Der Motor hat bestimmt nicht mehr als 2000 Watt. Nach reichlichem Probieren bis der Motor dann endlich lief am 18 Volt Akku, bin ich jetzt auf 220 Volt umgestiegen und der Motor läuft auch. Da ich ihn nur mit einem Regler benutzen möchte ist das zwingend vorgegeben. Das Problem? Sobald ich den Drehzahlregler auf die Hälfte ungefähr mache, setzt der Motor immer wieder gleichmäßig für ganz kurze Zeit aus. Unter einer Sekunde. Und der PWM-Regler wird unglaublich heiß. Der wird auch heiß, wenn ich ihn auf fast ganz runterdrehe. Er wird so heiß, dass ... | |||
| 4 - Dieselgenerator -- Dieselgenerator | |||
Hallo Jungs
Der Generator lief beim Vorbesitzer am Baukran
- ( hat jetzt die Rente durch, und verkauft alles) -Bedienungsanleitung hab ich "noch" keine, soll den Generator aber ruhig auf Volllast bzw. im oberen Teillastbereich " Fahren" - Habe entschieden , daß der Generator authentisch bleibt, es wird nichts ergänzt oder umgestrickt usw. Eine Spannungsanzeige, Hertzmeter und einen Amperemeter hätte ich aber doch ganz gerne
-Muß ja die 230 Volt Steckdose am Kasten mit der Kabeltrommel verbinden und da könnte man einfach einen Verbrauchszähler einbauen ( einstecken) der alles anzeigt, - daaas wäre die einfachste Lösung ?
-gedacht , hab ich mir einen Systainer mit vernünftigen rechteckigen Uhren , links und rechts 1 meter Kabel, würde den Systainer mit Einlage ( zb. aus Multiplex ) vorbereiten, auch die Löcher für die Uhren ausschneiden - Anklemmen das Ganze, müßte das bitte Jemand von Euch, eilt nicht, ist als Winterprojekt gedacht | |||
| 5 - Wippschalter T120 4 Polig Schaltbild -- Wippschalter T120 4 Polig Schaltbild | |||
| Hallo Leute. Ich bin ein absoluter Newbie in Sachen Elektronik und Elektrotechnik. Ich bin 57 Jahre alt und habe irgendwie Interesse bekommen, alles mögliche zu Hause zu reparieren. Nicht zuletzt deshalb, weil Handwerker kaum noch zu bekommen sind, wenn man nicht gerade 3 Monate warten will und zum Anderen, weil ich als Ausgleich zu meiner Arbeit einfach etwas Anderes brauche.
Dazu sollen künftig auch einfachere Arbeiten gehören, wie Lampen anschließen, eine Steckdose verlegen etc. Mit den Begriffen Neutralleiter (blau oder grau), stromführende Phase (schwarz oder braun) und die Erdung (grün-gelb) bin ich vertraut. Ich möchte nun verstehen lernen, wie ein bestimmter Schalter funktioniert und weil ich mich gerade mit einem beleuchteten Kippschalter T120, vierpolig 220 V "herumschlage", mit dem ich eine parallele Schaltung realisieren möchte, also hier meine erste Frage und mein erstes, wahrscheinlich selbst für Anfänger (aber nicht für mich) einfaches Problem: Ich möchte diesen Schalter so anschließen, dass er, sobald ich ihn einschalte, zum einen eine 220 V Steckdose mit Strom versorgt und zum anderen parallel dazu einen weiteren zweipoligen 22 Volt Kippschalter ebenfalls mit Strom versorgt, der wiederum einen Elektromotor antreiben soll. Ich möcht... | |||
| 6 - Summendes Geräusch -- Suaoki S270 | |||
| Laut einem Reviewer von Amazon schaltet das Netzteil schon ab 73 Watt ab.
Das hat mich jetzt nicht so sehr gestört, aber dieses Summen ist schon gruselig, und wird auch nirgendwo erwähnt, auch nicht von diesem Reviewer. Das weitere was seltsam ist, er läd das S270 nur mit 15 Watt bei ausgeschaltetem Notebook. An der Steckdose läd er mit 35 Watt, das ist auch nicht normal, denn wenn der Notebook an ist, leistet er wiederum 60 Watt. Die angehängte Grafik ist vom Reviewer. Und hier noch sein Text, falls Euch das interessiert. Ich werde das Teil jetzt endgültig zurückgeben, die haben mir zwar 40 € Rabatt angeboten (bei einem Kaufpreis von 98 €), aber wenn ihr sagt das Ding kann in Rauch aufgehen, dann lieber nicht. Auf den 12 Volt Ausgang hätte ich auch verzichten können, aber halt nicht auf 220 Volt und USB Ausgang. Amazon Review: "Nach dem Auspacken das Gerät erstmals an das Lade Netzteil angeschlossen . Nach vollem Accu, dann den ersten Test. Im Leerlauf lagen am 12 Volt Ausgang gute 12,38 Volt an...Das war es dann aber auch schon.. Denn mit nur 500 mA ( 0.5 Amp) Belastung an einer Elektronischen Last Rigol DL 3021 fiel die 12 Volt Spannung direkt runter auf nur 11,61 Volt.. Bei 100% Accu voll ! Bei 50% Accu voll geht die 12 Volt ... | |||
| 7 - 220 volt Stromquelle beim enstecken des steckers anschalten? -- 220 volt Stromquelle beim enstecken des steckers anschalten? | |||
| Hallo werte elektronikspezialisten,
Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich baue jetzt mein zweites wohnmobil aus und bin in sachen etechnik mit einem profunden halbwissen ausgestattet. Meine elektrik/ elektronik in niederspannung und hochspannung habe ich stets selbst konstruiert und gebaut, natürlich vom fachmann danach abnehmen lassen ( er hatte bisher nie was auszusetzen). Nun zu meiner frage: wie einigen von euch bekannt sein dürfte, benötigt man im fahrzeug einen spannungswandler, um aus der 12 volt eigenen spannungsversorgung der bordbatterie/ starterbatterie wechselspannung mit 220 volt zu erzeugen. Dieser spannungswandler verbraucht sehr viel strom, auch wenn er nur im standby läuft, außerdem kann er recht warm werden. Daher sollte man das teil immer ausschalten, wenn man es nicht benötigt. Dazu hat mein spannungswandler( auch wechselrichter genannt) einen kabelgebundenen fernbedienungsschalter mit on off funktion also keinen taster! Ich habe bereits den schalter durch ein kfz relais ersetzt, da ich mit diesem auch ein leistungsrelais schalte, dass mir zusätzlich den 12 v hauptstrom vom spannungswandler entkoppelt. Dadurch ist das gerät komplett abgeklemmt, wenn es ausgeschaltet ist. Das relais wird dann mit 12 v über schalter gesteuert. Nun hat... | |||
| 8 - Stromerzeuger Einhell STE 800 Ausgangsspannung zu niedrig -- Stromerzeuger Einhell STE 800 Ausgangsspannung zu niedrig | |||
| Hallo,
und zwar habe ich ein Problem mit einem Einhell STE 800 Stromerzeuger. Ich hatte diesen von einem Kumpel bekommen, weil dieser defekt sei. Der Stromerzeuger hat bereits 1x Kühlbox und ein Handynetzteil zerschossen. Ich hab meinen Kumpel bereits gesagt, dass so ein Stromerzeuge nicht geeignet ist, um Geräte wie Handynetzteil usw. zu betreiben, sondern eher Baustrahler, Bohrmaschinen etc. Ich hab den Stromerzeuger dennoch zu mir genommen, um zu schauen, ob nicht doch etwas kaputt ist. Hab den Einhell gestartet, was ohne Probleme klappte, und schon rannte das Teil los, wie eine Kettensäge bei Vollgas. Hatte dazu ein Multimeter an die Steckdose geklemmt und das zeigte 520-530 Volt an
Habe dann mal den Luftfilterkasten abgeschraubt und gesehen, dass die Leerlaufstellschraube bis zum Anschlag reingedreht war. Habe die dann soweit rausgedreht, bis das Multimeter 220-230V anzeigte und er auch relativ ruhig lief. Zum testen habe ich dann einen 500Watt Baustrahler dran gehangen. Konnte dann feststellen, dass der Einhell über dieses Gestänge geregelt hat und die Drehzahl etwas nach oben ging, aber Multimeter spuckte dann nur 140-150 Volt aus. Könnt ihr mir sagen, w... | |||
| 9 - zieht kein Wasser -- Waschmaschine AEG W 1230-W | |||
| Hallo,
Einen Aquastop glaube ich hat die Maschine nicht - ich habe auch nichts davon in der Bedienungsanleitung gelesen? Wie erkenne ich das, ob die Waschmaschine einen Aquastop hat? Ich habe mich aber heute nochmals eingehender mit der Waschmaschine beschäftigt. Ich habe nun 220 Volt mit einem extra Kabel (Netzkabel) am Magnetventil angeschlossen und dann ist auch wirklich Wasser gekommen. Ich habe dann das Waschprogramm eingestellt und selbst die 220 Volt an das Magnetventil "geleitet" (einfach Netzkabel an Magnetventil und in 220 V - Steckdose gesteckt) und dann ist das Wasser in die Maschine gelaufen. Habe nach einer gewissen Zeit wieder ausgesteckt und die Waschtrommel hat begonnen, sich zu drehen; also die Waschmaschine hat gewaschen. Habe das Programm "Pflegeleicht" genommen, danach kommt "Spülen" und hier hat die Waschmaschine aufgehört zu waschen. Daher habe ich dann am Anschlusskabel, wo normalerweise das Magnetventil angeschlossen ist, die Spannung gemessen und es waren 220 Volt drauf. Daher habe ich mein Netzkabel, das am Magnetventil angeschlossen ist, wieder in die 220 Volt-Dose gesteckt und solange in die Maschine Wasser laufen lassen bis die 220 Volt am ursprünglichen Anschlusskabel vom Magnetventil... | |||
| 10 - Starkstrom-Stecker... -- Starkstrom-Stecker... | |||
| Hallo Zusammen!
Ich habe mir vor kurzem eine Stahlkreissäge gekauft, die mit Starkstrom betrieben wird. Am Kabel befindet sich ein 16A Stecker. Leider habe ich aber in meinem Haus nur die größere 32A Steckdose. Wie gehe ich da am besten und günstigsten vor um meine Säge zum Laufen zu bringen? Vorausgeschickt: Von Starkstrom habe ich keine Ahnung und lasse auch selbst die Finger davon. 220 Volt-Anschlüsse sind mir kein Problem. Muss ich jetzt wirklich nen Elektriker holen, oder gibt's da eine Adaptier-Möglichkeit? Dank&Gruß Jo ... | |||
| 11 - Probleme im Sicherungskasten... -- Probleme im Sicherungskasten... | |||
| Grüße!
Weiß nicht ob das hier das richtige Forum für mein "Problem" ist (wenn es eines ist). Ich war einfach nur auf der Suche nach einem Elektronikforum, und bin hier gelandet. Da ich auch gelegentlich meine Sachen erstmal selbst repariere bevor ich sie entsorge (zuletzt meinen über 10 Jahre alten Rasierer :D) macht das Forum hier aber auch sonst Sinn für mich. Also, zu meinem Problem: Ich habe letzten Sommer Probleme mit meinem Strom in meinem Arbeitszimmer/PC-Zimmer gehabt. Ich wollte die Steckerleiste einschalten an der der Drucker hing. Auf einmal flackerte der beleuchtete Schalter, die Schreibtischlampe die ebenfalls an der Steckerleiste hing flatterte auch. Zeitgleich knisterte es im Sicherungskasten. Als erstes habe ich sofort die Steckerleiste ausgeschaltet und aus der Steckdose gezogen. Am Sicherungkasten angekommen (der hängt direkt um die Ecke im Flur, quasi nur 2 Meter vom PC entfernt), stellte ich fest dass keine Sicherung rausgeflogen war. Ich habe dann alle Sicherung aus- und wieder eingeschaltet. Danach stellte sich heraus dass sich nun die Steckdose verabschiedet hatte, an der der PC hing. Gut, hab mir dann aus dem Badezimmer um die Ecke mit einem Verlängerunskabel Strom für den PC geholt, bis mein Vermieter einen Elekt... | |||
| 12 - Drehstrom/Drehstrommotor (allgemeine Fragen) -- Drehstrom/Drehstrommotor (allgemeine Fragen) | |||
|
Hallo Ich restauriere gerade 2 Tischbohrmschinen. Nun habe ich einige Fragen zum Antrieb. In meiner Werkstatt ist eine CEE Steckdose. Wenn ich die 3 Phasen gegen blau (N) messe, habe ich jeweils 220 Volt. Wieso nur so nur 220V? Gibt es auch 380V Kraftstrom? Was mich zu meiner Nächsten Frage bringt. Eine der beiden Maschinen hat einen Motor, auf dem Keine Angaben stehen, auch auf der Maschine nichts. wenn ich jetzt am Motor die 3 Phasen anschließe, tut sich gar nichts. Selbst wenn ich die Phasen verdrehe (was ja eigentlich nur eine Drehrichtungsänderung bringt) tut sich gar nichts. Klärt mich mal bitte jemand auf? EDIT: Es kommen nur die Kabel raus, kein Klemmkasten in dem Ich von Stern auf Dreieck umklemmen könnte... Es grüßt Michael ... | |||
| 13 - Detektorradio und einige Tests damit -- Detektorradio und einige Tests damit | |||
| Um die Energie aus Radiowellen anders als zum Radiohören nutzen zu können, müsstest Du dich schon in der Nähe eines starken Radiosenders befinden.
Ansonsten ist die verfügbare Leistung zu gering! Zu meiner Lehrzeit war ich in Burg bei Magdeburg im Internat untergebracht. Am anderen Stadtrand stand (steht noch) eine große Sendeanlage von Radio Burg, ich weiß nicht wie der Sender heute heißt... Zumindest kam bei uns im Internat so viel Bums an, daß wir eine 220 Volt /60 Watt Glühlampe über einen Draht als Antenne und den anderen Anschluss mit dem Schutzleiter der Steckdose verbunden zu Leuchten gebracht hatten!
Jörg ... | |||
| 14 - funktioniert nicht mehr -- 10 | |||
| Geräteart : Sonstige Defekt : funktioniert nicht mehr Hersteller : Yamaha Gerätetyp : RX - E 810 Kenntnis : artverwandter Beruf ______________________ Hallo Zusammen, mein ca 7 Jahre alter Yamaha RX-E810 Verstärker geht auf einmal nicht mehr. Das Teil hat immer einwandfrei funktioniert. Wir waren 2 Wochen im Urlaub und ich habe das Gerät während dieser Zeit vom Netz getrennt. Danach ging es nicht mehr. Ich habe das Gerät mit in die Arbeit genommen. Dort angesteckt ging es einwandfrei. Zuhause läuft es nicht. Ich habe die Spannung an der Steckdose zu Hause gemessen. Ergebniss: ca 218 - 220 Volt. In der Arbeit gemessen: 236 V! Wir haben den Verstärker dann am regelbaren Trenntrafo getestet. (immer erst gemessen wieviel Volt eingestellt ist und dann die Anlage angeschlossen. Und siehe da bei unter 230 Volt ging einfach gar nichts, aber ab 230 V lief alles einwandfrei. Kann mir irgendjemand erklären, woran das liegen kann? Hat es einen Sinn die Anlage mal einige Zeit läufen zu lassen? Bin um jeden Tipp dankbar! Vielen Dank schon mal! Gruß ... | |||
| 15 - durchgebrannt -- Stereoanlage Sony Ghettoblaster | |||
| Liebe Elekronikforisten, vielen Dank für Eure zahlreichen Hinweise!
Es handelt sich um den CFD-S33 von SONY, einem CD RADIO CASSETTE-CORDER, aus den USA. Gemeint war natürlich die Netzspannung, hierzulande 220/230 Volt, in den USA 110/120 Volt. Für viele, insbesondere neuere Geräte, braucht man heutzutage keinen Spannungswandler mehr. In diesen Fällen dient der Adapter nur dazu, dass der Stecker auch in die Steckdose passt. Das war offensichtlich bei dem guten alten CFD-S33 von SONY nicht der Fall. Ich hoffe, dass ich alle offenen Fragen beantworten konnte und freue mich auf neue Tips und Vorschläge. Euer Oberlehrer ... | |||
| 16 - Generator ("Notstromaggregat"), Mindestlast? -- Generator ("Notstromaggregat"), Mindestlast? | |||
| Hallo an alle!
Zunächst einmal schöne Grüße aus der Hochwasserhochburg an der Weißen Elster. Wir haben keinen Strom. Heute sind es schon 6 Tage.
Da langsam die Akkus leer werden, haben wir uns ein "Notstromaggregat" (bei Obi, jaja, ich weiß, Baumarkt...) gekauft. Im Handbuch fällt sogar der Begriff "Netzersatzbetrieb". Sein "bürgerlicher" Name ist CMI 468162. Er soll 680 W liefern. Laut Anleitung kann man ihn "im Nennlastbereich" betreiben und für mich klingt das wie: "Funktioniert mit Verbraucher zwischen 0 und 680 W", richtig? Eine Mindestlast gibt es nicht im Handbuch. Das Fachberaterin im Baumarkt sagte, das Ding sei vor allem für nicht elektrifizierte Gärten geeignet und das klingt für mich wie: "Eine Lampe und ein Radio" (oder sowas). Weiterhin steht in der Anleitung, dass man Benzin mit mindestens 91 ROZ benötigt sowie 1:50 Motoröl. Also habe ich das Gute(tm) E10 von Shell in Form von exakt 10 l gekauft und 200 ml LiquiMoly Zweitaktöl hineingegossen und geschüttelt. Sicher ist sicher. Über Ethanol wird kein Wort verloren, lediglich, dass 91 ROZ Pflicht sind, mehr geht gleichberechtigt ebenfalls. Gibt es eigentlich irgendwo noch dieses olle ... | |||
| 17 - Zwischen N und PE 120V -- Zwischen N und PE 120V | |||
| Das was mich verwundert ist, daß zwischen N und L 230V sind zwischen L und PE ebenfalls 230V. Jedes Mal 230 V und dann plötzlich einen Potentialunterschied auf 120V zu einem N, der vorher zu L 230 V hatte.
Ich hatte sowas auch in unserem Haus. Allerdings waren da zwischen L und N 180 Volt und zwischen N und PE 45 Volt, d. h. die Summe von N und PE bildete zum L einen Unterschied von 225 V was auf anderen Stromkreisen der Einspeisespannung entsprach (schwankt bei uns immer etwas, da Dachständerverkabelung). Der Elektriker damals wurde fast wahnsinnig, Grund war hier, daß in diesem Stockwerk die PE zum Sicherungskasten vergessen wurde, teilweise aber neuere Installationen mit PE ausgeführt wurden und einer den PE zum N zweckentfremdet hatte. Dies geschah hier vermutlich durch einen Elektrikergesellen, den wir einen Nachmittag beschäftigt haben um im Bad (gleiches Stockwerk und Stromkreis damals) einen Spiegel mit Dimmer und Steckdose in Betrieb setzten ließen und dieser ständig was von 110 Volt faselte, nach 5 (!) Stunden war er fertig und sagte uns es wären 2 x 110 Volt zu 220 Volt "durchgeklemmt" gewesen (ich kann mir nach heutigem Kenntnistand nur eine mißglückte Reihenschaltung vorstellen, woher sollten sonst 110 V kommen). Jede... | |||
| 18 - Der Spruch des Tages! -- Der Spruch des Tages! | |||
Zitat : Für einen Induktionsherd braucht man keinen Starkstrom-Anschluß. Es genügt eine normale 220 Volt Steckdose Gerade eben bei Galileo...
... | |||
| 19 - Netzteil 220 Volt auf 12 volt für Kompressor zum Reifen aufpumpen -- Netzteil 220 Volt auf 12 volt für Kompressor zum Reifen aufpumpen | |||
| Hallo !
Les das gerade auch erst jetzt und wollte meinen Senf dazugeben ... Zitat : leider habe ich altersbedingte Probleme beim Aufpumpen meines Fahrrades und das meiner Frau.Daher habe ich beschlossen,diesen Kompressor zu bestellen. Also ich würde auch sagen, dass ein Aufpumpen mit guter alter Fußpumpe auf jeden Fall noch machbar sein sollte wenn man noch radfahren kann. Aber ich kenn es selber: Man muss noch schnell wo hin und nicht genug Luft im Reifen. Dann muss es rasch gehen ... Zitat : Da ich keine 12 Volt Stromquelle besitze,benötige ich ein Netzteil 220 Volt auf 12 Volt. Also ich kenn diese Energ... | |||
| 20 - nur 230 Volt -- Wäschetrockner Miele Porfessional PT 5135C | |||
| Geräteart : Wäschetrockner Defekt : nur 230 Volt Hersteller : Miele Porfessional Gerätetyp : PT 5135C S - Nummer : 40 / 89763894 Typenschild Zeile 1 : 06431000 Typenschild Zeile 2 : Type GTO3 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol ______________________ Miele Professional PT 5135C Kondenstrockner an Cee Steckdose anschließen Hallo Gemeinde, Habe hier schon öfter gestöbert, und eure Tipps umsetzen können. Erstmal dafür Danke. Mein Miele Professional PT 5135C Kondenstrockner ist momentan an 220 Volt angeschlossen. In der Bedienungsanleitung ist beschrieben das er auch an 2 Außenleitern betrieben werden kann. Es sollte sich eine Umbaubeschreibung in der Maschine befinden, ist aber nicht so. Nachdem ich mir das Anschlußfeld näher angesehen habe ( die linke Seite ist zum Schrauben fürs Kabel, die Rechte Seite sind die Adern mit Ampsteckern gesteckt ) sind dort 4 Anschlußklemmen, 3 sind belegt. Von Oben Geräteseite Klemme 1 PE grüngelb Klemme 2 Neutralleiter blau Klemme 3 Außenleiter braun, schwarz Klemme 4 frei es sieht so aus als ob man die schwarze Ader auf Klemme 4 stecken muß. ... | |||
| 21 - Biete Gleichstrom, suche Wechselstrom -- Biete Gleichstrom, suche Wechselstrom | |||
| Pumpe wechseln geht nicht, da ich wohl kaum eine passende finden werde.
In diesem Schrebergarten ist aber kein Strom, wenn dort Stromanschluss wäre, dann würde ich nicht diesen Aufwand betreiben, sondern nur das Netzteil der Pumpe in eine dafür geeignete Steckdose stecken. Der fehlende Stromanschluss in dem Schrebergarten ist auch nicht mein Problem. Das dieses Solarpaneel mit 50 Watt nicht gerade Bäume ausreisst, ist mir klar, aber ich denke bei schönem Wetter reicht es um ein 30 Watt Pümpchen anzutreiben. Für die Tage mit nicht so schönem Wetter, hab ich ja die Batterie, die man im übrigen abstecken kann und mit nach Hause nehmen zum über Nacht laden. Einen 12 volt dc auf ac Konverter hab ich trotz Stundenlanger suche nicht gefunden, alles nur 12 dc auf 220 volt ac. ... | |||
| 22 - Zwei 115 v Geräte auf 220 v anschließen, geht das ? -- Zwei 115 v Geräte auf 220 v anschließen, geht das ? | |||
| Hallo, evt. kann mir ja von Euch geholfen werden.
Ich habe hier noch zwei Ventilatoren ( 115 v ~AC, 50/60 Hz, 1 Phase , 11/10 W ) die ich gerne für eine Kühlung benutzen wollte. Kann ich die beiden irgendwie miteinander anschließen so das ich auf 220 volt an die Steckdose anschließen kann ? Wenn ja wie genau ? gr frank ... | |||
| 23 - Frage zu Eurostecker - Zigarettenanzünder -- Frage zu Eurostecker - Zigarettenanzünder | |||
| Erst mal Danke für deine Antwort - hui, da muss ich warten, bis ich mal wieder draussen bin - soweit mir das jetzt gesagt wurde, wurden da einfach Eurosteckdosen angeklemmt an die "Batteriekabel" der 12 V Solaranlage - daran werden jetzt Geräte betrieben die umschaltbar von 220 auf 12 Volt sind und einen Eurostecker haben - deswegen dachte ich ja, wenn ich an meinem Adapter "einfach" einen Eurostecker statt der Batterieklemmen für den Anschluss nutze, dürfte es ja eigentlich keine Probleme geben - es betrifft ja "nur die Verbindung" - die Voltzahl beträgt ja vor und nach der Steckdose und dem Stecker 12V - der Adapter sässe ja trotzdem zwischen dem Gerät und der Dose und beides ist mit 12 V belegt.... oder denke ich da absolut falsch???
neeee - AC kommt von meinen Vornamen - ist ein Nickname von den Ami´s ... | |||
| 24 - Anschluss eines L+G Doppeltarifzählers -- Anschluss eines L+G Doppeltarifzählers | |||
| Hallo zusammen
Kann mir jemand sagen, wie ein L+G Doppeltarifzähler anzuschliessen ist, wenn damit "nur" in einer Phase gemessen wird? Der Zähler soll vor einer 220-Volt 10A Steckdose geschaltet werden. - In welchen oder welche Anschlüsse (Nummern) muss die Phase rein bzw raus? - Wo wird der Nulleiter angeschlossen (Ein- Ausgang) - Muss der Erdungsleiter auch angeschlossen werden? - Wie funktioniert das mit der Tarifumschaltung? Kann ich das auch anschliessen, dass der Zähler zwischen Hoch und Niedertarif umschaltet? Der Zähler hat die Anschlüsse 1 3 4 6 7 9 10 12 und 13 15. So wies aussieht gehören 134 zusammen und 679 zusammen 10 12 sind intern gebrückt und 13 15 scheinen für die Tarifumschaltung zu sein - aber wie genau anschliessen...??? Ich habe noch drei Pics hochgeladen, Gesamtsicht Gerät, Anschlussleiste und der innenliegende Plan. Danke vielmals für die Hilfe. James ... | |||
| 25 - Am Spanungswandler angeschlossener TV Brummt, kann da was Kaput gehen ?? -- Am Spanungswandler angeschlossener TV Brummt, kann da was Kaput gehen ?? | |||
| Keine angst zeigen!!!
Und wen ich mäße an der Steckdose habe ich 221 bis 226 Volt, und auf jedem gerät steht drauf 220 bis 230 Volt !! Das Probiere ich morgen mall aus, in aller Ruhe. Vielen dank ... | |||
| 26 - Erste LED Beleuchtung, suche Beratung! -- Erste LED Beleuchtung, suche Beratung! | |||
| Hallo,
ich bin ganz neu hier im Forum und auch im Thema Elektrotechnik. Ich arbeite gerne mit Holz und möchte mir jetzt mein erstes Hifi-Rack selbst bauen. Zur Deckoration möchte ich eine indirekte Beleuchtung der Hifi Geräte mit Leuchtdioden einbauen. Außerdem möchte ich ein Regal im Bastelkeller beleuchten. Ich habe mir schon den LED Faq durchgelesen und muss sagen ich bin jetzt um einiges schlauer.
Die Beleuchtung möchte ich an einer normalen 220 Volt Steckdose betrieben. Jetzt meine Fragen: Was benötige ich als Grundausstattung (einen einfachen Lötkolben habe ich). Für das Hifi-Rack möchte ich ca. 4 blaue Leuchtdioden pro Bauteil (d.h. insgesamt 20 Stück) verbauen. Natürlich soll dies von außen quasi unsichtbar sein. Welches Netzteil benötige ich? Wo soll ich einkaufen? Mittwoch bin ich in Dortmund, lohnt sich der Kauf im dortigen Conrad oder soll ich eher im Netz bestellen? Meine Löterfahrungen beschränken sich darauf dass ich einen Kondensator in eine 30 Jahre alte Dual Kompaktanlage eingelötet habe. Würde mich über Tipps sehr freuen.
Gruß Pasquale ... | |||
| 27 - Frage bezüglich Voltzahl -- Frage bezüglich Voltzahl | |||
| Hallo liebe Forengemeinde,
vorab: ich bin elektronischer Laie und erhoffe mir hier ein kleinwenig Information oder Rat. Natürlich kann es sein, dass ich ein schon durchgekautes Thema anspreche - das bittere Los eines jeden Neueinsteigers - andererseits ist das Forum schon sehr umfangreich, dass Einzelsuche schon zum Scheitern verurteilt ist.
Lange Rede kurzer Sinn: Ich habe in meinem Arbeitszimmer mittlerweile drei PCs, die alle für andere Aufgaben bestimmt sind. Die PCs und die etlichen Peripherie-Geräte sind alle durch eine 12er und eine 6er Steckdosenleiste mit dem Stromnetz verbunden. Die eine Leiste ist bei der anderen eingeseteckt und die Leisten haben einen Ein- und Ausschalter, damit ich alle Geräte Stromlos schalten kann, da PCs und Peripherie-Geräte bekanntlich Stromfresser sind. Jetzt allerdings das Problem: schalte ich die Steckdosenleiste ein, fährt hin- und wieder die Sicherung raus (ich habe für alle Steckdosen und Licht in meiner Wohnung nur eine einzige Sicherung, einen sog. Lasttrennschalter für 220 bis 380 Volt 16 A; ferner befinden sich noch drei Lasttrennschalter für den E-Herd und drei für den Warmwasserboiler im Sicherungsschrank). Mit der Zeit sind die Begleiterscheinunge... | |||
| 28 - aus 220volt 50 hz 220 volt 75-100hz -- aus 220volt 50 hz 220 volt 75-100hz | |||
| hallo,
ich habe gerade eine neue idee für mein aquarium. zur belüftung benutze ich dort eine 220 volt membranluftpunpe. wie schon in dem thema weiter unten funktioniert diese ebenfals dadurch das ein u-förmiger eisenkern auf einem u-schenkel mit einer spule umwikelt ist. das ganze wird dann durch den wechselstrom aus der steckdose zu einem sich ständig umpolenden elektromagneten. dieser elktromagnet zieht dann ein stück metall abwechseln an und stößt es wieder ab. an dem stück metall ist natürlich die membran befestigt. das ist auch schon dans ganze pumpen-prinzip. Nun müßte ich doch prinzipiel mehr luft fördern können wenn ich aus den 50hz aus der steckdose eine etwas höhere frequenz mache. ein frequenzumrichter wäre hier etwas viel des guten finde ich, da die membranpumpe gerade mal 4 watt schluckt. ich hätte eher an einen frequenzgenerator oder einen multivibrator gedacht der z.b. mit 12 volt betrieben wird. das signal soll dann über einen darlington transistor verstärkt werden dieser schaft es dann einen für 230 volt gedachten tranistor durch. wobei also an dem letzten transistor an der basis das signal vom darlington anliegt und am collector eine gleichgerichtete 220 volt spannung. der emitter geht dann natürlic... | |||
| 29 - Spannung zwischen Herd und Spülmaschine! -- Spannung zwischen Herd und Spülmaschine! | |||
| Hallo Zusammen,
ich habe gerade eine Spannung von ca. 110 Volt zwischen den Gehäusen von Spülmaschine und Herd festgestellt. Spannung an der Steckdose der Spülmaschine ist eigentlich ok. L zu N 220V L zu PE 220 V PE zu N 0V FI ist vorhanden und funktioniert. Drehe ich den Stecker der Spülmaschine um, liegt keine Spannung mehr zwischen den beiden Geräten an. Schließe ich die Spülmaschine an eine andere Steckdose an, liegt auch keine Spannung zwischen den beiden Geräten an. Anschlusskabel habe ich auch schon abmontiert und mal durchgemessen. Für ich kein Schluss zwischen den Adern festzustellen. Wo könnte denn da der Fehler liegen? Werde auf jeden Fall morgen einen Elektriker kommen lassen. Vermute aber eigentlich, dass die Spülmaschine defekt ist und nicht die Hausinstallation, oder? ... | |||
| 30 - Waschmaschine Blomberg WA 2350 -- Waschmaschine Blomberg WA 2350 | |||
| Hallo Röhre,
ja, die zwei Pole (220 Volt) gehen von der Steckdose durch einen Filter (glaube ich) an der Rückseite zum Wahlschalter an der Front. Von dort wird der Strom direkt "abgezapft" und in die Platine geleitet. Der Strom liegt dort auch an. Aber was kann da kaputt sein (...außer die Platine selbst)? Vielleicht ein Kurzschluss, der durch Ziehen des Steckers und wieder Einstecken entstanden sein kann? Vielleicht durch die völlig abgebrannten Kohlen...? Und wenn es ein Kurzer war, gibt es eine Sicherung....? Noch Ideen? Danke! Lutz. ... | |||
| 31 - Waschmaschine Miele Novotronic W912 -- Waschmaschine Miele Novotronic W912 | |||
| Hallo Gilb,
ich habe die Maschine Novotronic W912 (kein Dreher). Plötzlich läuft gar nichts mehr. Während des Waschvorgangs ging die Maschine aus. Die Tür lässt sich nicht öffnen und kein Lämpchen leuchtet mehr. In der entsprechenden Steckdose ist aber noch Strom, d.h. die entsprechende Sicherung für die Steckdose ist nicht aus. Die Hoffnung ist also, dass irgendwo in der Maschine eine Sicherung durchgebrannt ist, die man einfach austauschen kann. Aber ich weiß nicht, wo sie sich befinden könnte. Der Strom kommt unten an auf der Rückseite. Aber wenn ich von oben in die Maschine reinschaue, befindet sich einiges an Elektronik oben auf der Vorderseite. Gibt es irgend einen Tip, wie ich an die besagte Sicherung herankomme / Schaltskizze / -plan? Für einen Tip wäre ich sehr dankbar. Rafael P.S.: Bin Physiker, weiß also in etwa, was Strom und Spannung etc. ist. Habe aber an solchen größeren Geräten noch nicht rumgebastelt.
| |||
| 32 - Jugendsünden -- Jugendsünden | |||
| ich habe auch einen.
Ich kann mich als kleiner Junge ( ca. 4 oder 5 Jahre alt) an ein Gewitter erinnern, bei dem der Blitz in eine Überlandleitung eingeschlagen sein muß, weil damals aus den Steckdosen in meinem Kinderzimmer die Funken flogen. Ein paar Tage später entdeckte ich in einer der Bastelkisten meines Vaters Stahlnieten die damals zum Vernieten von Lederwaren benutzt wurden. Da fielen mir die funken sprühenden Steckdosen wieder ein und sah das die Nieten doch genau in die Löcher der Steckdosen passen mußten. So kann ich doch bestimmt verhindern das wieder die Funken aus der Steckdose kommen, dachte ich. Da die Kindersicherung zu dem Zeitpunkt noch nicht erfunden war, wußte ich von dem Zeitpunkt an was 220 Volt Wechselspannung sind. ... | |||
| 33 - Waschmaschine Miele Deluxe Electronic W 723 -- Waschmaschine Miele Deluxe Electronic W 723 | |||
| Hallo Schelm,
ich schreibs noch mal: Die Miele W 723 ist in Deutschland nicht als Drehstrommaschine verkauft worden. Es gibt jedoch eine W 724 (und andere Modelle), die eine Drehstromheizung besitzen. Die W 723 hat 2 Heizkörper für je 110/115 Volt Wechselspannung, in Reihe geschaltet an 220/230 Volt. Die 724 hat einen Heizkörper für 220/230 Volt und einen für 380/400 Volt. Du magst mich für bescheuert halten, aber ich weiß eigentlich immer noch nicht, ob die Maschine jetzt an Drehstrom per Perilexstecker oder an Wechselstrom per Schukostecker angeschlossen ist?
Wenn sie an eine Schuko-Steckdose angeschlossen ist, kannst Du dort doch mal eine Lampe oder einen Haartrockner (Fön ist eine Handelsmarke von AEG) anschließen und schauen, was passiert. Oder Du misst die Spannung zwischen den beiden Löchern in den Schukosteckdose, mit deinem Multimeter im Wechselspannungs-Meßbereich für mindestens 400 Volt. Es ist möglich, dass die Heizung deiner Maschine einen Isolationsfehler an den Heizkörpern hat und deshalb Funken in der Trommel zu sehen waren. Das könnte evtl. auch das unkontrolliert... | |||
| 34 - Hilfe: kann ich in den Verstärker nur mit 110Volt oder auch 220 Volt betreiben? -- Hilfe: kann ich in den Verstärker nur mit 110Volt oder auch 220 Volt betreiben? | |||
| Hi,
also ich hab den Verstärker hier: http://www.amazon.com/Buttkicker-BK.....=UTF8 bekommen. Nur ich hab jetzt absolut keinen Plan, ob der mit (einem deutschen Kabel) an die 220 Volt Steckdose kann, oder ich einen Transformator brauchen würde... die Beschreibung ist verwirrend... Also hinten am Gerät über dem Stromeingang steht: Fuse:T15AL 250V for 120V 50/60HZ AC input... In der Amazon beschreibung: Model number: BKA1000-4A RMS power: 1100 W at 4 ohms, 2100 W at 2 ohms Variable high cutoff: 40 to 160 Hz Cutoff: 40 to 160 Hz (high), 25 Hz (low), switchable Inputs: Line level input, high level input, class 2 wiring speaker inputs Power supply: 120 to 240 V AC Dimensions: 12.0 x 4.375 x 11.0 inches (WxHxD) Weight: 25 pounds / 11.36 kilograms ABER AUCH Product Description 1900 watts @ 2 ohms, 1000 watts @ 4 ohms Can power up to 4 BK-LFE's Replaces BKA-1000-4. 120V version, for North American use only. And becaus... | |||
| 35 - Selbstgemachte Stromzange funktioniert nicht? -- Selbstgemachte Stromzange funktioniert nicht? | |||
| Hallo, Leute!
Ich möchte mit meinem Mikrocontroller den Strom in einer 220 Volt Leitung messen. Natürlich möchte ich nicht gerne mit so hohen Spannungen umgehen, darum habe ich die L-Leitung genommen und fünf mal um einen knapp fingerdicken Eisenring gewickelt. Als Sekundärspule meiner improvisierten Stromzange habe ich normale 0,1mm² Signalleitung genommen, ungefähr 100 Windungen oder so. Was da hinten rauskommt habe ich mit vier Dioden gleichgerichtet. Dieser "Gleichstrom" wird noch in einem 10µF Kondensator gespeichert, der parallel zu einem 470kOhm Widerstand liegt - Wenn nichts nachkommt, soll es sich langsam entladen, aber die Spannung soll halt auch lange genug im Kondensator herumliegen dass sie mehrere von den 50-Herz-Wellen im Stromnetz übersteht und ich was auf dem Multimeter sehen kann. An die 220 Volt Leitung habe ich testweise eine 100-Watt-Birne gehängt. Herausgekommen sind, über dem Widerstand gemessen: - Im Einschaltmoment 3 Volt - Zwischendurch 15 mV - Beim anfassen der Lampe 10 mV - Im Ausschaltmoment wieder 3 Volt - nach einiger Zeit 15 mV - Beim anfassen der Lampe wieder 10 mV statt 15mV Ich komme an dieser Stelle nicht weiter. Der Trafo verhält sich mit den beiden Spannungssp... | |||
| 36 - SONS Honda - (Stromerzeuger) EX 500 -- SONS Honda - (Stromerzeuger) EX 500 | |||
| Geräteart : Sonstige Hersteller : Honda - (Stromerzeuger) Gerätetyp : EX 500 Messgeräte : Multimeter ______________________ Honda Generator EX500 - nach der Winterpause machte ich einen Ölwechsel - und füllte Benzin ein - Start - Motor läuft normale Drehzahl ! eine 220V Handlampe - eingesteckt nach dem Start - leuchtete hell auf -und brannte durch - statt 220 Volt - sind 350 Volt auf der Steckdose - auf der 12 Volt Dose - sind es 40 Volt - !!! - wer kennt sich aus ? - gibt es da einen Regler ? z.B wie bei einer Auto Lichtmaschine - ??? danke für ev. Hilfe mfg.orxro ... | |||
| 37 - Wäschetrockner Miele De Luxe Elektonic T369 C -- Wäschetrockner Miele De Luxe Elektonic T369 C | |||
| Hallo,
habe leider keinen Spannungsprüfer parat, nur eine Stromprüfer. Der zeigt auch Spannung an, ich kann aber nicht feststellen ob 220 Volt fliesen. Gehe ich aber mit dem Stromprüfer auf ein Massekabel, das neben dem Schalter mit der Fronttür verschraubt ist, leuchten die Dioden des Stromprüfers erheblich heller wie am Schalter. Die Helligkeit entspicht dann die einer Prüfung an einer Steckdose. Auch leuchtet dann bei betätigtem Einschalter die Kontrollampe des Trockners. Ich denke ich muss mir ein Spannungsprüfer besorgen, oder reichen die Hinweise? Onkel Wilhelm ... | |||
| 38 - Generator Honda EC2200 -- Generator Honda EC2200 | |||
| der hat wohl länger ungenutzt gestanden. probier mal folgendes bei ausgeschaltetem motor!!!!! nimm ne 12 volt autobatterie und zwei kabel und gebe die 12 volt für grob 3 sekunden auf die 220 volt steckdose (anschlüße phase und n). dann generator starten und die spannung messen, sollte besser sein. reicht es noch nicht, das spiel wiederholen bis es passt. ändert sich da wieder erwarten nichts, muß ich leider passen. beste grüße peter... | |||
| 39 - Stromstärke Regeln (begrenzen) auf 3,5 Ampere -- Stromstärke Regeln (begrenzen) auf 3,5 Ampere | |||
| Hi!
Über Sinn und Unsinn kann man sich hier wohl lange den Kopf zerbrechen. 1. Warum macht man erst Gleichstrom, um dann wieder Wechselstrom daraus zu machen? 2. Woher kommt die Versorgungsspannung? Etwa direkt aus der Steckdose? Dann hast du sowiso keine 220 Volt, und schon garnicht, wenn du die Spannung auchnoch gleichrichtest. 3. Was ist das für ein Wechselrichter, der 220V Eingangsspannung braucht? MfG hanno...... | |||
| 40 - Heftige Stromschlaege - Erdung auf tropischer Insel! -- Heftige Stromschlaege - Erdung auf tropischer Insel! | |||
| Bitte um Rat!
Wir leben auf einer kleinen Insel auf den Philippinen. Es gibt hier grundsaetzlich nur Plus (schwarz) und Minus (blau) – keine Erde (gruen oder gelb). Ebenso wenig gibt’s hier Elektriker die sich mit Erdung auskennen. Es ist halt normal, dass man – gerade in der Regenzeit – oft an metallischen E-Geraeten eine gescheuert kriegt!
Seid Kurzem koennen wir im Buero NICHTS aus Metall anfassen – unsere Rechner sind sogar aus Metall - und WEHE wir beruehren die auch nur leicht. (Haben schon Muskelkater weil wir die Arme beim Tippen anheben muessen!)
An den Sicherungskasten haben wir einen 5 KW Volt Regulator geschlossen, der die Spannung in gesamten Haus (so gut er kann) auf 220 V haelt. Wir haben hier sonst naemlich von 140 V (Abends wenn alle Menschen Licht und TV anmachen) bis 270! V (wenn der Strom nach einem unser vielen Stromausfaelle ploetzlich wieder in die Leitung fetzt!)
An eine Steckdose im Buero haben wir einen USV (unterbrechungsfreien Stromversorger) geschlossen. Dieser liefert bei Stromausfall - ueber Batterie - solange 220 V, dass ich Zeit habe den Generator anzuschmeissen.... | |||
| 41 - leichter Schlag an der Spülmaschiene / Spüle - wie nennt man das? -- leichter Schlag an der Spülmaschiene / Spüle - wie nennt man das? | |||
| merci, dir auch (und allen anderen am thread beteiligten natürlich auch, danke nochmalst für die ganze hilfe und tipps!!!). mit dem verlegen muss man nun gucken, der elektriker meinte dann eh auch schon: gleich eine starkstrom leitung und 3 normale verlegen, wenn man schon dabei ist.
apropos: das ganze war _eine_ steckdose wo der ganze kram dran war (also: herd, wasserkocher, spültma und waschma). die waren natürlich niemals alle gemeinsam an. aber das das nicht gutgehen kann ist wohl eigentlich klar. und der herd (übernommen) wurde wohl so umgedeichselt, sodass der nicht an 380 sondern an 220 volt passt (vom anschluss her). auch nicht so ganz das gelbe vom ei...
nunja, soll der elektriker mal machen aber bitte nicht erst ende januar und wenn dann die küche geht, hats ja einiges gebracht. vielleicht geht dann das kochen auch wieder schneller. !so und nun silvestern!
und spenden statt böllern! edit: ich werde das gefühl nicht los, dass am ende doch wieder fehlstrom durch die gegend fliesst, aber mal abwarten. [ Diese Nachricht wurde geändert von: hakre am 31 Dez 2004 18:12 ]... | |||
| 42 - Tag - Nachtstrom -- Tag - Nachtstrom | |||
| naja sehr konstruktiv sind diese Antworten (von diesen einigen Forenteilnehmern auch bei anderen,als meiner Frage.es wird doch nicht nur um die ANZAHL der Postings gehen ??)
Ich kann meine Frage auch anders stellen: Ich habe einen Wohnwagen dessen 220 Volt Verbraucher werden im Regelfall über einen Sinuswandler mit dieser Spannung versorgt.Wenn jetzt aber über die externe Steckdose 220V Spannung zugeführt wird muss der Wandler sekuntärseitig vom Netz genommen werden,bzw beim ausbleiben dieser Spannung wieder an den Wandler legen.Wie und mit welchen Schützen ist so eine Schaltung realisierbar. Also nichts mit nicht erlaubt oder ähnlichem. mfg.Bernd... | |||
| 43 - Trafo Leistung -- Trafo Leistung | |||
| Also das mit dem Strom im leerlauf von 0,5 A das kommt nicht hin weil der is noch höher. Der Trafo hat eine Leistung von ca. 2KW hat und auf der Primärseite nur so ca. 500 Windungen ( Mikrowellentrafo - habe die sek. Wicklungen entfernt und neu gewickelt )
Die Leistung messe ich mit so einem Steckdosen Messgerät welches einfach in die Steckdose gesteckt wird und dann die Leistung und den Strom des angeschlossenen Gerätes anzeigt. habe es mal ausgetestet es Arbeitet ziemlich genau. Es zeigt weiterhin die Netzspannung und denn Leistungsfaktor an ich schreibe mal einfach die gemessen werte hir rein vieleicht hilft es weiter. Unbelastet: Belastet: 220 Volt 220 Volt 1,40 Ampere´ 2,50 Ampere´ 0,60 Cos Phi 0,73 Cos Phi 185 Watt 400 Watt Die Ausgangsspannung liegt im unbelasteten fall bei 6,2 Volt es ist mir Leider nicht möglich im belasteten fall die Spannung zu messen weil das Digitale Messgerät da etwas rumeiert. Achso es handelt sich dabei um Gleichspannung der sek Stromkreis wird mit einer zweipuls Mittelpunkt-Schaltung gleichgerichtet. So nun wäre es interresant zu wissen wieviel Strom da im sek. Stromkreis fliest und wie der Rechenweg ist der m... | |||
| 44 - Aussenlicht mit 220 und 12 V schalten... -- Aussenlicht mit 220 und 12 V schalten... | |||
Mein Problem: Das Funkrelais läuft nur mit 220 Volt, d.h. ich kann das Funkrelais nicht auf die 12V Steuerleitung klemmen.
Die sogenannten Funksteckdosen laufen meist mit 12... 24V. Sie enthalten nur noch ein zusätzliches 230V- Netzteil. Wenn Du die Steckdose öffnest, kannst Du mit grosser Wahrscheinlichkeit die Schaltung auf 12V-Betrieb umstellen. Dem Relais ist es sowieso egal, ob es 12V oder 230V schaltet. Gruss Harald... | |||
| 45 - 380 Voltanschluss aus Sicherungskasten? -- 380 Voltanschluss aus Sicherungskasten? | |||
| Hallo,
ich habe mir vor einem halben Jahr einen neuen Zählerkasten mit Drehstromzähler einbauen lassen, mit allem PIPAPO. Habe mich überzeugen lassen, alle großen Verbraucher einzeln abzusichern und alles durch einen Fachbetrieb installieren zu lassen, sonst hätte der Energieversorger den Drehstromzähler ja nicht angeschlossen (Nur den FI-Schalter hat ervorsorglich nicht angeschlossen, es müsste über eine einzeln abgesicherte Steckdose im Badezimmer laufen und mehrere Stromkreise ginge nicht:habe ich so zur Kenntnis genommen ).
Die 220V Automaten sind jeweils nacheinander mit den Phasen 1,2und 3 usw. angeschlossen und ich lege 220 Voltleitungen auch ohne Probleme selber auf. Jetzt steht allerdings der 380 (400) Volt Saunaofen auf der Matte und da bitte ich doch um Meinungen: Kann ich über 3 Automaten die an den Phasen 1,2 und 3 angschlossen sind die 380 Volt wieder erzeugen, muß ich dann auf eine Reihenfolge bei dem Anschluß des Ofens achten, oder denke ich so diletantisch, dass ich es besser durch eine Fachfirma machen lassen sollte???? ... | |||
| 46 - SONS Bosch Eisemann DSFA 5 bzw.DSOA 5 -- SONS Bosch Eisemann DSFA 5 bzw.DSOA 5 | |||
| hallo, ich habe keinen plan davon! habe aber einen an der hand der die dinger ständig repariert (meisterbetrieb!) und den habe ich jetzt mal gefragt. also es gibt da zwei möglichkeiten, je nachdem welcher regler verbaut ist (keine ahnung und du wohl auch nicht). ich würde punkt eins (hält er für wahrscheinlicher erstmal probieren). 1. die 220 volt steckdose über eine 12 volt batterie kurz!!! mit 12volt speisen, wenns nicht reicht ggf. kurz!! wiederholen bis zum erfolg. stellt sich keine änderung ein, vergiss diesen punkt. 2. da wirds heftig, melde dich da mal, ggf. per mail bei mir! motor muß aus sein!!!!! gruß peter (peter.hoefert@web.de)... | |||
| 47 - Mal wieder Fi-Schutzschalter installieren -- Mal wieder Fi-Schutzschalter installieren | |||
| Hallo,
erstmal Danke für die Informationen und natürlich auch für das hervorragende Forum hier. Ich bin zwar der Bauherr aber wohne schon seit zwei Jahren im Haus und der Vorbesitzer (war Elektroingenieure)hatte keinen Fi eingebaut. Also gesagt getan ich habe die einfachste Variante gewählt und einen gemeinsamen neuen Fi-Schalter mit 40 Ampere und 30ma Auslösestrom wie folgt eingebaut: - die drei Phasen die aus dem Stromzähler kommen gehen zuerst in je eine Keramiksicherung von dort gehen sie weiter von unten in den Fi-Schalter an die gekennzeichneten Anschlüsse L1,L2,L3. Dann habe ich den N-Leiter der aus dem Stromzähler kommt von unten an den Fi-Schalter an die gekennzeichnete Klemme angeschlossen - die drei Phasen gehen dann von den oberen Abgängen des Fi-Schalters zu den Sicherungsautomaten, der N-Leiter geht zur Klemmschiene wo alle N-Leiter des Stromkreises angeschlossen sind - an der PE Leitung (kommt aus dem Stromzähler bzw. der PE-Leiter ist mit dem Erdspieß oder wie auch immer das Ding heißt welches durch die Fundamentplatte geht verbunden) habe ich nichts verändert sie geht am Fi-Schalter vorbei an die Klemmschiene wo alle PE-Leiter angeschlossen sind Nach dem einschalten des Fi-Schalters läuft alles ein... | |||
| 48 - Wie 220V Gerät an 380V anschließen? -- Wie 220V Gerät an 380V anschließen? | |||
| hallo,
ich möchte in unserem vorratskeller eine aufputzsteckdose installieren. über die suche im forum bin ich leider nicht weitergekommen :( leider habe ich lediglich einen lichtschalter am anderen ende des raumes, sowie einen 380 volt anschluß (4 quadratisch angeordnete rundstecker mit einem in der mittigen flachstecker). angeschlossenen ist der 380 volt anschluß mit einem blauen, hellgrauem, zwei schwarzen kabeln für die rundsteckern und einem roten kabel für den flachstecker in der mitte. kann ich an diesem 380 volt anschluß eine 220 volt steckdose anschließen, indem ich ein schwarzes kabel (phase), das blaue kabel (nullleiter) und das rote kabel (vermutlich schutzleiter) "anzapfe"? wenn ja, ist es dann egal, welches der beiden schwarzen kabel ich verwende? ist eine solche installation zulässig? schon einmal vielen dank im vorraus gruss michael... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |