Gefunden für philip - Zum Elektronik Forum





1 - Walze ohne Funktion --    Elin Cordes    Bügelmaschine




Ersatzteile bestellen
  Geräteart : Sonstige
Defekt : Walze ohne Funktion
Hersteller : Elin Cordes 833 N
Gerätetyp : Bügelmaschine
Messgeräte : Multimeter
______________________

Liebe Community,

wir haben uns heute über Willhaben eine Bügelmaschine der Marke Elin Cordes geholt.

Nach einer halben Stunde ist die Walze immer langsamer geworden und dreht sich nicht mehr.

Kennt vielleicht irgendwer dieses Problem?
Zahlt es sich aus so eine alte Bügelmaschine zu repaprieren?

Für eine Hilfestellung wäre ich sehr dankbar.

LG.
Philip<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (2879555) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>

[ Diese Nachricht wurde geändert von: philip130683 am  4 Sep 2021 22:10 ]...
2 - Thermostat defekt -- Kühlschrank Waeco coolmatic 12V
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Thermostat defekt
Hersteller : Waeco
Gerätetyp : coolmatic 12V
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Moin! ich bin Philip und neu hier. Habe eben schonmal gesucht, ob ich zu meinem Problem eine Antwort finde, aber leider war keine eindeutige dabei. Vielleicht mag mir ja jemand den entscheidenden Hinweis geben.
Ich habe im Wohnmobil einen recht alten Waeco Kompressorkühlschrank. Genauere Modellangaben sind nicht mehr zu entziffern. Auf jeden Fall hat das Thermostat aufgegeben. (Thermostat ausgebaut und überbrückt, dann läuft der Kompressor, sonst nicht) Das Thermostat ist ein Danfoss 25T65 EN 60730-2-1. Neu zu kriegen ist aber nur ein 60730-2-9. Kennt jemand den genauen Unterschied? Ist das eins zu eins zu ersetzen? Ich scheue auch nicht wirklich davor zurück, sonst aus zweien eins zu machen, wenn es denn sein muss, aber einfach austauschen wäre ja schon schöner...
Danke und Gruß in die Runde!
...








3 - Kondensator wird nicht kalt -- Wäschetrockner Siemens WDT55
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kondensator wird nicht kalt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WDT55
S - Nummer : WT43H000/06
FD - Nummer : 9801
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo Zusammen,

bei meinem Wäschetrockner Siemens WT43H000 habe ich seit neustem das Problem, dass der Kondensator nicht mehr kalt wird.
Sprich es bildet sich kein Kondensat, die Luft bleibt feucht, die Wäsche bleibt Nass.
Der Fehler ist schlagartig aufgetreten und hat sich nicht angebahnt. Warm wird er noch.
Das einzige was ich bis jetzt online gefunden habe ist, dass das Kältemittel "weg" sein soll. Von einer auf die andere Ladung ist das aber doch nicht einfach weg.
Jemand eine Idee was es noch sein könnte?

Vielen Dank,
Philip ...
4 - Heizstab -- Waschmaschine Siemens WCM69
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : Heizstab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WCM69
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: WU14Q470EX/01
Kenntnis : keine Kenntnis der Materie
______________________

Hallo zusammen,

ich muss den Heizstab meiner Waschmaschine tauschen.
Wie komme ich da am besten ran? Von vorne oder an der Rückseite.
Die Siemens-Hotline konnte mir da leider nicht helfen.

Vielen Dank für die Unterstützung und schöne Grüße
Philip


...
5 - Eldon als Alternative zu Rittal? -- Eldon als Alternative zu Rittal?
Hallo,

wer von Euch setzt Eldon als Alternative zu Rittal ein?
Was sind die Pros und Cons?

Hier die Seite eines Großhandels, der dieses Fabrikat gemäß meiner Internetrecherche zu vertreiben scheint:

Elektro Großhändler Moelle

Beste Grüße,

Philip ...
6 - Eigenbau Stromerzeuger, Steuerung -- Eigenbau Stromerzeuger, Steuerung
Hallo,

war immer nur stiller Mitleser des Forums und hat auch meistens sehr geholfen, jetzt habe ich jedoch eine Frage die mir selbst Google nicht beantworten konnte.

Und zwar habe ich eine Deutz F4L912 aus einer ehm US Einrichtung kostenlos bekommen und dachte mir ich bau mir eine Netzersatzanlage für unser Haus.
Bin jetzt soweit eine 20kVA Generator besorgt zu haben, jetzt fehlt nur noch die Steuerung der Anlage. Für die Drehzahlregelung sollte die Einspritzpumpe ausreichend sein.

Automatischer Start usw ließe sich sogar mit Logo Modul realisieren.

Nun möchte ich zwar das bei Stromausfall der Generator von selbst anspringt jedoch möchte ich vermeiden das der kalte Motor gleich auf 1500U/min hochrennt.
Leiber wäre mir eine 5min Warmlaufphase in Niedriger Drehzahl.

Weiß jemand wie sich ein Synchrongenerator mit elektronische Spannungsreglung verhält wenn er deutlich unter Nenndrehzahl läuft? Kann der Generator schaden nehmen? AVR? Natürlich wäre in der Warmlaufphase die Last abgeschaltet.

Danke schon einmal

Gruß Philip

...
7 - Ringkerntrafo - Isolierung schmilzt -- Ringkerntrafo - Isolierung schmilzt
Hallo liebes Forum!

Ich habe mir vor einigen Jahren einen Audio-Verstärker gebaut. Dafür habe ich zwei Rinkerntrafos über eine Person in einem hifi-Forum bestellt welcher diese, so denke ich, in Polen erworben hat (Die Firma Indel). Die beiden Trafos haben folgende Werte:

200VA, Pr.Spannung 230V, Sek. Spannung: 2 x 24V.

Die Trafos haben auch bis jetzt wunderbar funktioniert (und funktionieren ansich auch immer noch) nur habe ich gestern wegen einem ganz anderem Problem den Verstärker öffnen müssen, und habe dann erstaunt feststellen müssen, dass die Isolierung zum Schmelzen begonnen haben (auch im ausgeschaltenen Zustand). Wohlbemerkt, es ist zur Zeit in Österreich wirklich heiß, aber trotzdem, darf so was passieren???

Jetzt bin ich etwas beunruhigt, dass mir die Trafos irgendwann um die Ohren fliegen, oder ist das nicht so schlimm? Ich kann mich erinnern, dass der Kupferdraht, mit den die Trafos gewickelt werden ja selbst schon eine dünne Schutzschicht haben, also wenn diese nicht beschädigt ist sollte das kein Problem sein oder? Neue Trafos wären leider relativ teuer...

Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!

Vielen Dank und liebe Grüße,
Philip





...
8 - Vertikale Streifen im Bild -- LCD   Samsung    LE32M87BD
Geräteart : LCD TV
Defekt : Vertikale Streifen im Bild
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE32M87BD
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo an Alle!

Es geht um meinen 8 Jahre alten Samsung Fernseher. Ich möchte nichts unversucht lassen und Bitte um Hilfestellung.

Weghauen oder reparieren?

Es gibt auf russische Foren einiges dazu, das bringt mich aber nicht weiter.

Zum Fehler:
Wen der Bildschirm eingeschaltet ist, werden grüne und rote vertikale Striche angezeigt(siehe Bild Fehler.jpg)

Als erstes habe ich auf der Strom-Platine zwei Kondensatoren ausgetauscht(siehe Bild Platine_Strom.jpg) Diese waren auf der Soll-Bruch-Stelle geplatzt.
Brachte aber keine Verbesserung.

Welche Platine könnte noch betroffen sein?
Kann ich als Laie mir noch irgendwie helfen?
Kondensatoren aus- und einlöten schafe ich.

Danke schon im Vorhinein für eure Antworten!

LG,
Philip.













[ Diese Nachricht wurde geändert von: philip130683 am 23 Apr 2015  9:17 ]...
9 - Flohmarkt in Österreich / NÖ / Bezirk Baden -- Flohmarkt in Österreich / NÖ / Bezirk Baden
Hallo liebe Foren-Gemeinde !

Dieser Thread richtet sich eher an die Ost-Österreicher im Forum.

Ich plane einen Garagen- Flohmarkt bei mir zu Hause, um endlich meinen Lagerstand an Elektronik - Zeugs und anderes zu verkleinern.

Die Sachen in die E-Bucht oder ähnliches zu inserieren interessiert mich nicht. Wenn ich von jedem Trumm ein Foto machen und eine Beschreibung formulieren müsste, hätte ich das Zeugs in der Pension noch herumliegen.

Für´s erste ist mir wichtig, ob grundsätzlich Interesse besteht.

Deswegen bitte ich um Rückmeldung ! (event mit Themen-Angabe)

Dann kann ich:
1. genauere Angaben zum Angebot machen
2. event. auch mehrere Termine planen
3. event. Themen bezogene Termine ?
4. bestimmte Produktgruppen für die kein Interesse besteht nicht anbieten

Das Ganze wird nicht vor Mai 2015 stattfinden !

Zur Zeit gibt es keine Liste, Preise oder Fotos der Sachen !


Ich kann nur einmal den groben Umfang beschreiben:

- 1x ein gigantischer Haufen an Netzteilen (mehrere hundert Stk.!)

(Trafo, Schaltnetzteile, Steckenetzteile, Module, Systemnetzteile,..)
das Ganze: neu, geb...
10 - Bunte vertikale Streifen -- LCD Loewe Xelos A32 HD+
Geräteart : LCD TV
Defekt : Bunte vertikale Streifen
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Xelos A32 HD+
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo an alle,
ich bin Philip und hier im Forum neu. An Elektronik hab ich schon immer gebastelt so dass löten, neue Kabel ziehen, Platinenbauteile (auch im kleinformat) austauschen usw kein Problem darstellen.
Elektroniker bin ich jedoch nicht. + - kann ich unterscheiden und auch die Funktion einzelner Bauteile kenne ich.

Nun zu meinem Problem. Ich habe einen Loewe TV geschenkt bekommen mit der Anmerkung "Bild ist kaputt".
Okay dachte ich mir und nahm ihn mit.
Zuhause angeschlossen und hab den Fernseher eingeschaltet.
Ton funktioniert und er fährt normal hoch, jedoch hat der Bildschirm den Fehler wie im Anhang zu sehen.

Kann mir einer sagen ob das Panel defekt ist und somit der Fernseher fürn müll oder ich vielleicht Chancen habe das Gerät zu reparieren. (Kondensatoren sehen heile aus)

Gruß
Philip

...
11 - Rumpeln der Trommel -- Wäschetrockner Miele T 8627 C WP
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Rumpeln der Trommel
Hersteller : Miele
Gerätetyp : T 8627 C WP
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo Freunde,

... ich muss zugeben, wir haben in einem Internet-Shop einen "gebrauchten" Wäschetrockner von Miele gekauft (mit Garantie, dafür muss ich aber 600 Km fahren... naja)
Trockner wurde mit der SPedition angeliefert.
Über dies lässt sich nun vortrefflich streiten, das soll nun aber nicht das Thema sein.

Trockner eingesteckt, Trommel rumpelt ganz schrecklich... Rabom, Rabom, Rabom, Rabom... nach etwa einer Minute kommt die Fehlermeldung: "Trommelinhalt prüfen"... oder so ähnlich...

Mag mir jemand einen Hinweis geben, ob vielleicht die Trommel aus einer Art Führung gerutscht sein kann, oder woran es liegen könnte ?
Wenn man die Trommel langsam mit der Hand dreht, merkt man an einigen Stellen so etwas wie einen unrunden lauf, wie eine Delle ... oder sowas...

Kann mir jemand helfen ? Kommt man an die vorderen Lager irgendwie ran ?
Will erst mal selber nachsehen, bevor ich mich auf den Weg machen muss.

Vielen Dank
Philip

...
12 - alles blinkt! -- Waschmaschine Indesit Wil 145 DE TEV
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : alles blinkt!
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : Wil 145 DE TEV
S - Nummer : 705210160
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo liebes Forum,

ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine. Es handelt sich um eine Indesit-Wil 145(DE)(TEV). Sie hat immer schon etwas komisch geblinkt wenn man sie eingeschalten hat, aber bis jetzt hat es dann doch noch immer funktioniert. Jedenfalls kam ich letztens nach Hause und bemerkte dass die Sicherung geflogen war. Die WM war während ich weg war in Betrieb (Wasser war schon abgepumpt als ich daheim angekommen war), doch seit dem Stromausfall blinken nun alle Lichter wenn ich sie an die Steckdose stecke wie wild und hören nicht mehr auf. Ich kann die WM weder ein- noch ausschalten, soll heißen während dem sie blinkt hat es keinen einfluss wenn ich die Ein/Aus-Taste drücke. Beim ersten mal an die Steckdose stecken (nachdem die Sicherung geflogen war) hat sich noch die Tür verriegelt ohne dass Wasser drin war und die WM machte ähnliche Geräusche wie beim abpumpen von Wasser. Das Fussel-Sieb habe ich schon entleert, das war ziemlich sauber. In der WM steht auch kein Wasser.

Bitte helft ...
13 - trocknet nicht, Wäsche kalt -- Wäschetrockner Miele T 233C Best Friend
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : trocknet nicht, Wäsche kalt
Hersteller : Miele
Gerätetyp : T 233C Best Friend
S - Nummer : Nr. 00/31983956
FD - Nummer : Type HT05-2
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo Hausgerätekenner,
nachdem ich das Türschloss zwei mal angegangen bin(geschaut + gereinigt), läuft der Trockner wieder.

Aber er trocknet nicht. Die Wäsche bleibt feucht und auffällig kalt, egal ob er erst kurz oder seit längerem läuft.

Kann mir Jemand einen Tipp geben wo und wie ich den Fehler suchen kann?

Vielen, vielen Dank vorab.

Philip ...
14 - startet nicht -- Wäschetrockner Miele T 233C Best Frind C
So hab das Türschloss nochmal ausgebaut. Mit WD40 und Ballistol gereinigt und wieder eingebaut. Läuft!
Nur wird die Wäsche einfach nicht trocken! Es wird auch nicht warm!!
Wegen der Übersichtlichkeit mache ich einen neuen Beitrag dazu auf. Bitt dort antworten!
So ein Ärger -menno

Philip ...
15 - Elektronik umprogramiert -- Waschmaschine Miele W961

Zitat : ob mir irgendjemand diese Beschaffen könnteWarum hast du nicht die Programmieranleitung des netten Herrn Philip abfotografiert?
Der wird sie ja wohl haben.

Zum eigentlichen Problem:
Trennt ihr die Maschine vom Netz, sodass sie mangels Strom ihre Einstellung vergisst?
For 11+ Jahren waren nichtflüchtige Halbleiterspeicher noch nicht so verbreitet wie jetzt, sondern damals verwendete man noch gerne CMOS-RAMs dafür.
Entweder wie im PC mit einer Stützbatterie, oder mit Supercaps, wie in Telefonen, manchmal auch mit NiCD-Akkus als Stromquelle.

Alle diese Energiespeicher haben die Eigenschaft nach einigen Jahren ihren Geist aufzugeben, und dann kann bei einer Stromabschaltung schon nach ein paar Stunden der Speicherinhalt futsch sein.


...
16 - Demonstrationsexperiment: Menschen im Stromkreis -- Demonstrationsexperiment: Menschen im Stromkreis

Zitat : Du könntest vorne auf dem Pult eine Wurst oder Essiggurke mit 230V braten.
Find ich auch grenzwertig.

Ich würde einfach einen größeren Verbraucher, z.B. eine 12V-Glühlampe mit 60W oder so anschalten, sobald im Steuerkreis genug Strom fließt.
Oder einfach eine andere große Last, die man besser wahrnehmen kann als so eine gammelige LED.


Man könnte natürlich auch via MOSFET einen dickeren Widerstand grillen, also durchbrennen lassen - das riecht eklig, wird heiß und sollte zeigen, dass Strom gefährlich sein kann (z.B. auch Brände verursachen).
Dabei muss man den Kindern ja nicht unbedingt sagen, dass die Spannung in diesem Bereich nicht das Gefährliche ist.


Offtopic :Ob das allerdings in der heutigen Zeit noch machbar ist, mag ich zu bezweifeln. Nicht, dass dann irgendwe...
17 - Tischkreissäge - Anlaufschwierigkeiten - Kondensator defekt? -- Tischkreissäge - Anlaufschwierigkeiten - Kondensator defekt?
Hallo Forum,

ich bin neu hier und sage allen: hallo!
Freue mich über Hilfe und Anregungen und schildere mal mein Problem:

Eine Tischkreissäge der Fa. Inca (schweizer Fabrikat, Angaben französisch), älteres Baujahr (mind. 30 Jahre, geschätzt), wird mit einen Einphasigen Motor über einen Keilriemen angetrieben. Die Maschine war schon länger nicht in Benutzung.

Der Motor hat Anlaufschwierigkeiten, wenn der Keilriemen dran hängt (sowol wenn dieser eher locker als auch stramm sitzt). Ohne Keilriemen läuft sie auf Betriebsgeschwindigkeit an. Nach dem Lesen verschiedener Postings und im Gerpäch bin ich zur Annahme gekommen, dass der Kondensator defekt ist.

Der Motor hat folgende Daten auf dem Typenschild:
Type: MEC 23 OH (Magnetics SA)
C/V: 3/4
T/m: 2850
Volt: 220
Amp: 4,9

Der Kondensator, abgeschraubt und eingescannt hat folgende Daten (siehe auch Bild 1):
Elektrolytique
40 µF
250 V
max. 3 Sec
20 enclenchements / h (20 Schaltungen / h)

Den Schaltplan des Motors (zumindest lag er bei) ist in Bild zwei zu sehen.

Meine Fragen:
Gehe ich richtig in der Annahme, dass die warhscheinlichste Fehlerquelle der Kondensator ist, und wenn ja:
Es handelt sich hier doch um einen Anlauf...
18 - Spannung gleichmäßig erhöhen! -- Spannung gleichmäßig erhöhen!
Hallo!

Ich habe ne lange Zeit Gegoogelt und gesucht aber leider noch nichts gefunden obwohl es was ganz Grundlegendes ist, denke ich mal!

Es geht darum:

Ich habe einen kleinen Ausgangsstrom am Microcontroller (0-5V & 40mA).

Aber da ich 100 Leds ansteuern muss, habe ich noch einen Transformator von 1A (12V).

Da ich die Leds aber dimmen will möchte ich i.wie das das Signal umgewandelt wird!

Also wenn ich auf

0V stelle soll es 0V sein
bei 5V soll es 12V sein
bei 2.5 V soll es 6V sein

usw.

Wie ist das möglich?

Hoffe auf zahlreiche hilfe!

Mit freundlichen Grüßen

Philip

PS: Bin neu in dem Bereich Elektrotechnik & Elektronik!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Giulio am  3 Jun 2011 18:22 ]...
19 - reels problem -- Videorecorder Grundig grundig 2x4 2x8 2280a
Stego dear, thanks for your reply and welcome.
My English is very bad.I 'm sorry
I did all the tests that you have written to me
1) the cable is ok.I checked with multimeter
2) I tested with 9 V battery by disconnecting the motor reels cables.it's OK
3) I tried the multimeter with transistor: OK!

Must I to replace some of ablaufsteuerung IC? What is wrong?

Thank you and good night!
Philip ...
20 - C9, Trommel dreht nicht -- Waschmaschine   AEG    ÖKO_LAVAMAT 84720
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : C9, Trommel dreht nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO_LAVAMAT 84720
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo,

erstmal sorry das ich die S-Nummer, FD-Nummer und Typenschild nicht angegeben habe, das Gerät ist ziemlich verbaut.
Folgende Nummern habe ich nun gefunden:
Typ: A46 D DK4C 10B
S-No. 04664878
PNC 91400139200

Folgendes Problem:

Gestern kam der Fehler C9 und nix ging mehr.
Habe dann den Fehlerspeicher gelöscht und der Fehler wurde nicht mehr angezeigt.

Dann versuchte ich erneut meine Wäsche zu waschen, diesmal ist die Maschine bei 17 Minuten Restlaufzeit stehen geblieben.

Beim nächsten Versuch hat sie dann nicht mehr geschleudert, was sie jetzt immernoch nicht macht.

Falls es relevant ist, Waschmaschine und Geschirrspüler haben den gleichen Wasserzu- und ablauf, per Y-Stück.
Beim abpumpen pumt die Waschmaschine immer ein bisschen Wasser in den Geschirrspüler.

Was kann der Fehler sein bzw wo kann ich anfangen zu suchen?

Danke im vorraus.



Gruß

edit: beim abpumpen kommt dann auch der fehler c9, vorwäsche und...
21 - Was für ein Steckverbinder ist das? -- Was für ein Steckverbinder ist das?
Jo, unsere firma in der ich arbeite, führt auch gut Antiquiierte Technik die solch einen Steckverbinder nutzt:
[_img]http://www.img-share.net/uploads/233DSC00777.JPG[/img]
[_img]http://www.img-share.net/uploads/131DSC00776.JPG[/img]

Weiß denn jemand, wie man den Nennt oder wie er sich Schimpft?


ich weiß, keine arbeitsschuhe, sind meine nikes, warn bequemer

[ Diese Nachricht wurde geändert von: crouvean am 13 Aug 2010  0:36 ]






Auf externe Imagehoster stehen wir hier nicht so sehr. Bitte alles, bei dem das Urheberrecht bei dir liegt, direkt uploaden. Philip






[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 13 Aug 2010  4:20 ]...
22 - Ampelsteuerung -- Ampelsteuerung
Tja, das tut mir ja sehr leid (wir brauchen diesen Ironie-Smiley!), aber da musst du durch.
Wir haben das auch nicht in die Wiege gelegt bekommen, sondern erarbeitet.



Offtopic :Achja, Rheinfelden - da war ich mal in der Kapuzinerkirche (auf der Schweizer-Seite). Dort war eine Philip-Maloney-Lesung

Also, wo ist jetzt konkret dein Problem?
Und was verstehst du am ULN nicht? Das sind doch bloß ein paar Transistoren (die du dafür übrigens auch direkt nutzen kannst, ohne Treiber-IC, welches völlig übertrieben ist...)


Also, das schaffen wir, aber du musst auch selbst was tun. Schließlich willst du ja mal stolz auf dein Gebastel schauen und deinen Freunden sagen: "das habe ich gebaut!".

...
23 - LED-Kette mit Piezo-Lautsprecher triggern -- LED-Kette mit Piezo-Lautsprecher triggern
Hallo,

ich wende mich an Euch Fachleute, da ich mich leider nicht genug auskenne, aber dennoch sehr gerne ein Projekt umsetzen würde. Für Euch ist das ein Klacks, aber für mich ist zumindest die Schaltung eine Nummer zu hoch. Worum es geht:

Ich möchte eine LED-Kette mit beispielsweise 10 grünen und sehr hellen LEDs (alternativ auch weißen) so mit einem passenden Transistor verschalten, dass ein angeschlossener Flachpiezolautsprecher, der hier als Mikrofon fungiert (genauer gesagt als Erschütterungssensor) diese Kette triggert. Hinzu kommt, dass man einstellen können muss, wie lange die Kette nach jedem Trigger aufleuchtet und dann wieder erlischt.

Hintergrund: Ich habe eine Online-Musikschule (openmusicschool) und lehre unter anderem Schlagzeug, was ich mit einem E-Drum mit durchsichtigen (milchigen) Fellen bewerkstellige, das ich von oben filme. Ich möchte nun erreichen, dass nach jedem Schlag auf ein Pad (hier Fell) der Kessel unter dem Fell kurz illuminiert wird, sodass man von oben besser sehen kann, wo ich drauf gehauen habe. Für Becken (inkl. Hihat) und Bassdrum muss eine andere Lösung her, wobei ich bei der BD aus den LEDs einen Flächenstrahler basteln und unten auf den Boden legen würde, idealerweise mit roten LED´s. Die Beckenpads würde ich ...
24 - Geschirrspüler Miele 680 SC -- Geschirrspüler Miele 680 SC
Zunächst will ich mal nur die Gerätedaten ergänzen, weil wir dir deswegen
schonmal nachgelaufen sind:


Zitat : horst-philip

Neu hier



Mitglied seit: 24 Apr 2009 20:18
Beiträge: 9
Wohnort: München
Landkarte

Online-Status:
ID = 604100 Erstellt am: 25 Apr 2009 17:07 ID = 604100



Also ich habe ein Schild gefunden an der Innenseite
der Tür und eines an der Rückwand unten.

Auf beiden steht TYP G680SC-U

Nr. 16/17263452

Damit und mit dem Hinweis auf deren Wichtigkeit ( https://forum.electronicwerkstatt.d......html ) habe ich dann für den heutigen Feiertag zunächst mal genug gearbeitet.

Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
25 - Geschirrspüler   Miele    G680SC -- Geschirrspüler   Miele    G680SC
Geräteart : Geschirrspüler
Hersteller : Miele
Gerätetyp : G680SC
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo

Gestern Abend hatte ich eine leichte Überschwemmung in der
Küche wo meine Waschmaschine und mein Geschirrspüler stehen.

Da dort vorher nur ein Geschirrspüler stand habe ich
nur einen Zu- und einen Ablauf, welche ich per Y-Schlauch
an beide Maschinen angeschlossen habe.

Nun wollte ich herausfinden welches Gerät das Problem verursacht.

Habe also bei der Waschmaschine Wasser an- und abgepumpt,
alles blieb trocken.


Nun wollte ich dies auch mit dem Geschirrspüler probieren.
Der will nur leider nicht so wie ich.

Das Gerät ist ein Miele G 680 SC

Schalte ich es ein leuchten folgende led´s gelb

ein
regenerieren
spülen
trocknen
ende

oder aber folgende led leuchtet rot

Zulauf/Ablauf

habe das Gerät ca 20 Minuten so laufen lassen um zu testen
ob es sich von alleine wieder hochfährt, war leider nicht so.
In dieser Zeit war von der Maschine stän...
26 - hm6264 SRAM 8Kx8 70ns Finde keinen Händler in der Schweiz, ordert mir jemand das Teil bei Reichelt? -- hm6264 SRAM 8Kx8 70ns Finde keinen Händler in der Schweiz, ordert mir jemand das Teil bei Reichelt?
Hossa Jungs und Mädels,

ich benötige das genannte Bauteil Hitachi HM6264 SRAM 8Kx8 70ns SOP28.

In der schönen Schweiz finde ich leider keinen Distributor, der mir das Teil liefert.

Bei Reichelt habe ich das wunderschöne Stück Technik mit der Bestellnummer

6264-70 M

gefunden.

Wenn in nächster Zeit jemand bei reichelt bestellen sollte und mir von diesem Teil 5 Stück mitbestellen würde, dann würde ich ihm das Geld zzgl Porto überweisen und mich über einen Brief aus Deutschland freuen.

Schöne Grüße aus der schönen Schweiz


Philip ...
27 - Erneuerung Wohnungsinstallation, Fragen zu "Bestandschutz", Vorschriften etc. -- Erneuerung Wohnungsinstallation, Fragen zu Bestandschutz, Vorschriften etc.
Hallo

Ein Freund von mir will einen E Chek in seine Wohnung ausgeführt haben.
Des weiteren will er alle alte schalter und steckdosen getauscht haben.
Die Anlage ist im TN-C Netzt ausgeführt also klassisch genullt.
In der Küche soll ein paar neue Stromkreise dazukommen das heist Spülmaschine Waschmaschine und Mikrowelle.
Das Bad wird auch neu gemacht und 3 Adrig installiert.


Und jetzt hab ich ein paar Fragen und die sind

1. Darf ich die Steckdosen wieder Klassisch Nullen. Ich bin der meinung das man des nicht darf , weil laut VDE das ein eingrif in die Anlage ist oder nicht?

2.Wenn man die Anlage jetzt in der Küche erweitert, muss dann eigentlich die Ganze Anlage im TN-S Netzt ausgeführt werden oder nur Stromkreisweise?

3.Darf ich die Zuleitung 3 Adrig legen und dann 2 Adrig weiter führen da ich im Bad Stromkreis noch ein Wc drauf hängt das nicht renoviert wird?

Ich hoffe mir kann jemand helfen?



edit: Threadtitel angepasst. Philip



[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 25 Nov 2008 14:42 ]...
28 - Lampe aus ner Fixiereinheit -- Lampe aus ner Fixiereinheit

Offtopic :
Zitat : Aber Jörgens Ausblenderei wär echt nicht nötig gewesen.

Vielleicht hat jeder Moderator ein Soll an
Streichung?
Gruß
Georg



---

edit: um meinen schnitt etwas zu verbessern... Philip

[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 16 Nov 2008 17:30 ]...
29 - Endlich verpolungssichere Schuko! -- Endlich verpolungssichere Schuko!
Lang genug hat es ja gedauert.
Aber jetzt haben es die Nürnberger geschaft:

Die verpolungssichere Schuko-Steckdose ist da!
(aus einer derzeit in großem Umfang laufenden Werbung der mittelfränkischen N-ergie)


ich war mal so frei die datei nach jpg zu konvertieren. philip

[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 20 Okt 2008 23:03 ]...
30 - Einige Fragen zu exotischen Potentiometern (war: Der Potentiometerwahnsinnige) -- Einige Fragen zu exotischen Potentiometern (war: Der Potentiometerwahnsinnige)
Ich würde gern ein paar Potis versteigern. Ich weiß aber nicht, welche von den ganzen Angaben relevant sind. Sie sind alle sehr exotisch und ich finde fast nichts Vergleichbares im Internet. Was ich bisher weiß, ist,dass die Anzahl der Anschlüsse wichtig ist. Aber wie unterscheide ich die Anschlüsse und diese Lötstellen? Wenn ich richtig gezählt habe, habe die Potis 3 bis 16 Anschlüsse.Kann das hinkommen? Dann ist die Länge wichtig.Aber wo messe ich die? Ansonsten noch der maximale Widerstand und dann noch ob log oder lin. Aber manchmal steht das nicht drauf, kann man das trotzdem irgendwie erkennen? Außerdem ist der Achsendurchmesser wichtig. Ich habe gelesen,dass es manchmal einen Loudness-Abnehmer gibt.Wie sieht sowas aus? Habe ich sonst noch was wichtiges vergessen? Sind Stereo-Potis immer zweilagig und Monopotis immer einlagig? Falls ja, wundert es mich,dass ich Potis mit einer Lage, aber 6 Anschlüssen habe. Da werd ich noch ganz Was würdet ihr in die Artikelbezeichnung reinsschreiben? Und was in den Text?Und welche Aufschriften sind relevant?

Vielen Dank!
Kerko



edit: Eventuell liegt es an deinem unglücklich gewählten Threadtitel, dass niemand gean...
31 - Wer von Euch hat noch eine Fahne [am Auto] -- Wer von Euch hat noch eine Fahne [am Auto]
Hallo!

Die heisse EM-Phase steht vor der Tür.
Deswegen wollt ich mal von euch hören, wer denn so ein Fähnchen am Auto hat.
"Auflösung" beziehungsweise Grund kommt später...
Vll. wissen auch einige schon grob wo ich drauf hinaus will


[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: HeinzVogel am &nbsp;1 Jun 2008 &nbsp;0:14 ]

habe mir erlaubt den Titel etwas anzupassen philip

[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 30 Jun 2008 16:53 ]...
32 - Kühlschrank mit Gefrierfach Indesit GD 230 I -- Kühlschrank mit Gefrierfach Indesit GD 230 I
Hi,
also erstmal vielen Dank. Leider ist der Kühlschrank schon wieder drinnen. Das Gerät war die ganze Zeit angeschlossen und hätte ziemlich im Weg gestanden.
Ich konnte aber gestern feststellen, dass es da überall recht warm war und es war auch ein Rauschen zu vernehmen. Insgesamt hatte ich aber den Eindruck der Kühlschrank müsste mehr arbeiten.

Zu dem Fleck: Nun ja, vielleicht ist das auch zu viel gesagt, es war wie gesagt nur ein Abdruck (keine Feuchtigkeit sicht- oder fühlbar, nur etwas schmutziger wars an der Stelle), der auch einfach durch die Wärme des Kompressors entstanden sein könnte. Ich wollte bloß über alles berichten.

Übrigens: Bis heute frühe hat er nicht besser gekühlt, als vorher und das, obwohl gerade sehr wenig drinnen ist.
Da das Eisfach noch einwandfrei arbeitet würde ich gerne den Thermostat überbrücken, um mal zu schauen ob da das Problem liegt. Vielleicht kann mich da jemand anleiten?

Grüße & Danke, Philip

...
33 - Elektroinstallation in Italien renovieren - Hauszuleitung -- Elektroinstallation in Italien renovieren - Hauszuleitung
Ich persönlich hätte kein Problem damit in Italien T13 Steckdosen zu verbauen, denn diese sind, genauso wie Schuko, berührungssicher. Mit den einfachen "drei löcher in einer Platte (T12)" Steckdosen kann ich mich hingegen noch immer nicht anfreunden.

Ob es wirtschaftlich gesehen eine gute Entscheidung ist kann ich nicht beurteilen. Eventuell soll das Ferienhaus ja auch vermietet, oder sogar irgendwan verkauft werden. Ob hierbei eidgenössische Steckdosen so von Vorteil sind kannst nur du selbst entscheiden.


Philip
(... der heute seinen Ausländerausweis abgeholt hat.)

...
34 - Der Spruch des Tages! -- Der Spruch des Tages!
"Wenn die Teile da sind habe ich das in zweieinhalb Minuten zusammengebaut - sind sie nicht da, brauche ich fünf Minuten"
-- Philip Siefke

vergl.: www.chrickel.eu , Zitatesammlung - 19.03.08

- Es ging um eine synchrone Ansteuerung von vier Harddisk Videoplayern.

...
35 - Herd ALNO AHE 4082 UD -- Herd ALNO AHE 4082 UD
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : ALNO
Gerätetyp : AHE 4082 UD
S - Nummer : 41012656
Typenschild Zeile 1 : A 9629
Kenntnis : keine Kenntnis der Materie
______________________

Hallo zusammen,

ich habe ein kleines Problem mit meinem Herd:-(
Naja um es kurz zu machen...ich wollte mir ein paar Baguettes machen und bin glatt eingeschlafen...nach 3 Stunden war die ganze Wohnung verraucht...und...naja jetzt geht der Backofen und die Herdplatten nicht mehr!!! Die Leitngen hab ich schon überprüft...also Strom bekommt er!!!

Kann mir irgendjemand helfen??? Weiß nicht was ich tun kann, weil ich zu wenig ahnung habe von den Geräten!!! Kann es was mit der Übertemp. Sicherung zu tun haben??? Oder ist er jetzt einfach kaputt???

Danke für Eure Hilfe.

Philip ...
36 - Problem mit Druck-Ausgabe in \"Datei\" -- Problem mit Druck-Ausgabe in \Datei\
schick mir mal die .prn datei. evtl kann ich da was machen. ich muss wissen, für welchen drucker die datei erstellt wurde.

    spam (äht) philip-siefke.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)    ...
37 - Leiterkennzeichnung, Querschnitte und Leitungsarten und vieles mehr in der Schweiz -- Leiterkennzeichnung, Querschnitte und Leitungsarten und vieles mehr in der Schweiz
Hallo Forengemeinde, vor allem die schweizerischen Mitglieder.

Da sich meiner einer seit anfang des Jahres immer mehr im schweizerischen Raum aufhält würden mich folgende Fragen brennend interessieren:

- Wie werden/wurden bei euch die Leiter eines Drehstromkreises farblich gekennzeichnet?

- Welche Querschnitte sind nach euren Normen für folgende Ströme anzusetzten?
(edit: Temporäre Stromversorgung mit H07RN-F oder PUR Leitung)

10A
13A
16A
32A
63A
125A
160A
250A
400A
630A

- Warum verwendet man in der schweiz bei Baustrom&Co fast nur PUR Leitungen?

- Gibt es eine Möglichkeit als deutsche Elektrofachkraf in der Schweiz anerkannt zu werden?

- Wo finde ich die Normen nach denen in der Schweiz gearbeitet wird?

- Kann mir jemand konkrete Auskunft zu folgenden Punkten geben?

Mindestquerschnitte für H07RN-F und PUR Leitungen (VDE 0298-4 Tabelle 13)

Bemessung der Querschnitte bei Oberwellenbelastung >45% (VDE 0298 Teil 4 Tabelle B.1)

Verringerung des PE Querschnittes gegenüber den Außenleitern und des Neutralleiters (VDE 0100 Teil 540)

Netzspannung und Toleranzen (VDE 0175)


Vielen Dank für eure Hilfe


Philip
38 - Protected-Mode-Verständnisproblem am 80386+ -- Protected-Mode-Verständnisproblem am 80386+

Zitat :
langesOhr hat am 10 Jul 2007 14:31 geschrieben :
was mache ich, wenn eine Taste gedrückt
wird und Interrupt 09 stattfindet, während der PM aktiv ist (z.B. Ctrl+Break?)
Wie geschrieben fehlt mir da selbst die praktische Erfahrung, jetzt nötige mich mal nicht, Dir irgendwelchen Unfug zu erzählen...

Das Interrupt-Handling im PM wird z.B. hier unter http://www.x86.org/articles/pmbasics/tspec_a1_doc.htmetwas detaillierter beschrieben.


link repariert, philip

[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 13 Jul 2007 12:25 ]...
39 - Segelnation Schweiz -- Segelnation Schweiz
Ich bin ja so dankbar, dass Philip Maloney das richtige Deutsch spricht

Habe übrigens etwa 6 Stunden an nem Projekt gelötet, gebohrt, geschraubt und gebastelt. Parallel dazu habe ich permanent Maloney gehört. Nur geil, hatte ich lange keine Zeit zu. Nun beginnt wieder eine etwas entspanntere Phase .

Viele Grüße an alle hier,
auch an Baldur ...
40 - Witz (neu nach GAU 07.06) -- Witz (neu nach GAU 07.06)
Aus Philip Maloney:

Wir spielen Beamtenmikado - Wer sich zuerst bewegt, hat verloren. ...
41 - Erfahrung mit Lithium 9V Blocks gesucht -- Erfahrung mit Lithium 9V Blocks gesucht
Hallo Forum, ich bin beim Lebensmitteleinkauf beim direkten Konkurenten der gebrüder Albrecht auf folgendes Produkt gestoßen:

http://www.ulbi.com/datasheet.php?ID=U9VL-J

Hat jemand Erfahrung mit diesen Batterien? Speziell der Einsatz in Messgeräten würde mich interessieren. Ich hab die Dinger jetzt mal in zwei Messgeräte gesteckt und werde beobachten wie sie tun.

Ein Messgerät ist ein Klasse 2 Schallpegel Messgerät, das andere ist ein Testo Luxmeter.

Mal sehen wie lange die Kisten nun mit diesen batterien halten.

Insbesondere das Luxmeter wird in den Kommenden 14 Tagen häufig zum Einsatz kommen, da ich auf nem Job bin. (Was auch bedingt, dass ich erst in ca. 14 Tagen wieder hier im Forum aktiv bin...

Vielleicht hat von euch auch jemand diese Batterien im Einsatz und kann mir seine Erlebnisse schildern?!

Schönen Sonntag noch

Philip ...
42 - TV Deawoo Daewoo DTA 3220 -- TV Deawoo Daewoo DTA 3220
Hallo Philip,
wenn das Gerät permanent Startversuche unternimmt liegt meist ein Schluß auf einer der Netzteilausgangsspannungen vor. Ich würde zuerst mit dem HOT anfangen. Wenn kein Schluß vorliegt, mache einen Lampentest damit du sicher sein kannst das das Netzteil OK ist.
Dein Gerät hat das Chassis CP822F. Service Manual habe ich da, wenn du es haben willst, bitte melden. Wenn das Gerät nach einem Umzug einen Fehler macht, kommen auch schlechte Lötstellen in Frage. Chassis im eingeschalteten Zustand abklopfen.

Gruß
Jupp ...
43 - Lebensdauer USB Speicher -- Lebensdauer USB Speicher
@Holger
Ja, ich nutze sowas freilich nicht zur Datensicherung; ich spiele da immer nur Musik/Philip-Maloney-Hörspiele drauf, um im Badezimmer selbige genießen zu können.

P.S.: Ein kleiner Tipp. Die Wendung heißt "je"... "desto". Klingt auch besser ...
44 - Das ist hier die Frage -- Das ist hier die Frage
Schweiz!

Keine Ahnung wieso, aber ich mag Schweizer, seitdem ich Philip Maloney kenne. Wobei ich oft das Gefühl habe, dass der Author Deutsche nicht so leiden kann... ...
45 - Steckdose im Sicherungskasten anschließen ? -- Steckdose im Sicherungskasten anschließen ?
da frag ich mich doch, wieso fenta sich nicht mal auf den hosenboden setzt, ein wenig theorie paukt und dann die externenprüfung bei der ihk macht.... ordentlich arbeiten kann er ja scheinbar...

grüße, philip

.. der sich fragt wieso fenta hier im forum zu beginn so negativ auffallen musste und nun erst zeigt, dass er sehr ordentlich arbeitet... ...
46 - 18.01.2007 schwerer Orkan über ganz Deutschland! / Und Autothread -- 18.01.2007 schwerer Orkan über ganz Deutschland! / Und Autothread
Hallo,

was da morgen auf uns zu kommen soll, sieht ziemlich böse aus. Heftiger Orkan flächendeckend über die gesamte Bundesrepublik!

http://85.214.49.20/wz/pics/brack0a.gif

http://85.214.49.20/wz/pics/brack1.gif

Im 850 hPa (1500 m Höhe) werden Windgeschwindigkeiten von 90 Knoten prognostiziert!

Der Deutsche Wetterdienst hat bereits eine Unwettervorwarnung für ganz Deutschland herausgegeben:

http://www.dwd.de/de/WundK/Warnungen/index.htm

Diese Seite sollte man im Auge behalten!

Da wird es vermutlich in einigen oder auch vielen Regionen zu Stromausfällen kommen. Besondere Gefahr droht neben Nord- und Westdeutschland vor allem in höheren Lagen.

Bei richtigen Orkan gibt es hier immer wieder ein häufiges, kurzzeitiges Flackern des Lichtes. Weiß vielleicht jemand wodurch das herkommen kann? Ich habe mir da auch schon mal Gedanke...
47 - Internetseite historisches Kraftwerk Klingerwerke? -- Internetseite historisches Kraftwerk Klingerwerke?
Vor einiger Zeit, lang vor dem Crash, ist hier mal ein Link auf eine Seite über das historische Dampfkraftwerk der Klingerwerke in Niederösterreich aufgetaucht, außerdem war dort ein Bildbericht über das aufgelassene, bereits teilweise abgerissene Dampfkraftwerk Philip Müller irgendwo in der ehem. DDR.
Hat jemand eine Idee wo ich diese Seite finden könnte? Google hat mich schmählich im Stich gelassen! ...
48 - Panne in Deutschland löscht Lichter für Millionen in Westeuropa - Part II -- Panne in Deutschland löscht Lichter für Millionen in Westeuropa - Part II
Auch wenn wir im off topic sind.. Also bittte meine Herren, Unix Diskussionen bitte in einem anderen thread.

Zum Thema HGÜ ...

In meinem Geburtsort gibt es ein Umrichterwerk. Dort beginnt der deutsche Teil des Baltic Cable....

Ich denke die viel zu hohen Kosten sind der Hauptgrund. Warum etwas komplizierter machen, als nötig.

Die physikalischen Schwierigkeiten sollten wir in einem neuen thread im E-Inst. Board diskutieren.

Machst du hierzu bitte einen neuen Thread auf?!

Vielen Dank!

Philip ...
49 - Stromaufnahme messen? Ausgabe 0 - 10 V -- Stromaufnahme messen? Ausgabe 0 - 10 V
Hallo,

gleiche Problemstellung, andere Lösung
http://www.*******-welt.de/gallerie.....e.htm

Der Typ baut auch noch andere, faszinierende Dinge.

Ihr werdet weinen vor Lachen!



Gruß
S.



Nach einigen Minuten Surfen auf seiner Seite bin ich davon überzeugt, dass wir von hier aus lieber keinen Link zu seiner Seite anbieten sollten. Denn leider werden auf seiner Seite u.a. auch Anleitungen zur herbeiführung von Explosionen gezeigt.

Philip

[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am  3 Nov 2006 11:38 ]...
50 - philip steht vor den problemen der menschheit. heute teil 763 -- philip steht vor den problemen der menschheit. heute teil 763
Da würd ich doch glatt sagen, dass der Philip mal zum Nähzeug greifen muss, und den Inhalt des Bezuges an jeder Ecke einmal gut festnähen muss, da er sonst bald dringend einen Heulonkel braucht.

Andererseits... hmm, könnte das Problem bei mir dann auch bald aufkommen, daher werde ich jetzt hier mal fleißig mitlesen.

MfG

Mista X

...
51 - Freitag Nacht News :( -- Freitag Nacht News :(


Sehr gut, kann man nur befürworten!

Die sollen gleich alle selbsternannten "Comedystars" aus den Studios werfen! Endlich passiert mal was! Was da lief, war nie einen Lacher bei mir wert. Es gibt bedeutend bessere, lustige Sachen.

Eine Empfehlung: Philip Maloney.

@FNN-Fans
Nemt es mir bitte nicht allzu übel, dass ich mich freue. ...
52 - Oszi als Wobbler -- Oszi als Wobbler
Hallo!

Wie kann ich mein Oszi als Wobbler verwenden? Ich habe z. B. diese Seite gefunden: http://www.intio.or.jp/jf10zl/csg.htm

Hat jemand so etwas gebaut?


edit: link repariert. philip

[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am  9 Sep 2006  6:42 ]...
53 - Die tücken der Technik -- Die tücken der Technik
Jetzt muss ich auch mal quatschen:

Also in meinem alten Rechner war ne WesternDigital drin, 20GB und nahezu geräuschlos. Leider fing die Platte nach 2 jahren an zu "klackern", die nadel blieb also immer irgendwo hängen.

Nun befindet sich eine 80GB Exelstor in dem Rechner (das billigste was ich damals kriegen konnte), leider etwas laut, läuft aber eigentlich zuverlässig.

Zu dem Gesamtkonzept des Rechners, Marke Fujitsu-Siemens lässt sich leider nichts gutes sagen :
(mag sein das laptop von fuji besser sind)
-Die Komponenten sind nicht richtig aufeinander abgestimmt, ständig funktioniert ein Gerät nicht oder es kommen Fehler zustande.
-Ich hatte bis jetzt mit allen Windows Versionen (95,98,nt,2000,xp) auf diesem Rechner Probleme, halbwegs stabil laüft knoppix. Red-Hat based allerdings nicht.

Jetzt zum Bildschirm: Seit ein paar Tagen flackert dieser und die breite des Sichtbaren Bildes ändert sich, durch klopfen auf das Gehäuse und durh das ändern der Posiion lässt sich der Ursprungszustand manchmal wieder herstellen, aber nervig ist das schon. Ansonsten kann man mit dem CRT Schirm zufrieden sein, außer das laute "Klack" beim einschalten nervt etwas.

Leider ...
54 - Nu mal Butter bei die Fische!! Der Musikthread! Was hört ihr grade?? Teil 2 -- Nu mal Butter bei die Fische!! Der Musikthread! Was hört ihr grade?? Teil 2
keine Musik - aber trotzdem gut:

Roger Graf: Philip Maloney - Die sprengmeister ...
55 - Solar-Warmwasser-Aufbereitung für Kinderplanschbecken -- Solar-Warmwasser-Aufbereitung für Kinderplanschbecken

Ich wussste ja, was Nestle so alles unter seinen Fittichen hat, aber dass da mittlerweile auch Philip Morris die Hand drüber hält, ist mir neu...
...
56 - Spiel: Bilder raten! -- Spiel: Bilder raten!

loetauge?

edit:
Das "Ding" sieht nach einer Ohrmuschel aus...
Das ist wohl Philip!
...
57 - Wortkette -- Wortkette

Ernte (Von mir auch alles Gute Philip )
...
58 - HP sieht sich auf dem Weg zur Transistor-Alternative -- HP sieht sich auf dem Weg zur Transistor-Alternative
HP sieht sich auf dem Weg zur Transistor-Alternative

Ein gesteuerter Schalter, aufgebaut aus Nanodrähten und organischen Molekülen, soll Transistoren in der Zukunft ablösen. Die Forscher Philip J. Kuekes, Duncan R. Stewart und R. Stanley Williams von Hewlett-Packard arbeiten gemeinsam mit der Universität von Kalifornien und mit Fördermitteln des US-Verteidigungsministeriums schon seit Jahren am so genannten Crossbar Latch, dem Logik-Schaltelement der Zukunft. Für die mit diversen Patenten abgesicherte und mit Preisen gewürdigte Technik haben sie schon Anwendungen wie Multiplexer und Speicherchips demonstriert, nun seien weitere Schritte für den Einsatz in der allgemeinen Logik gelungen, berichten die Wissenschaftler der HP-Laborsparte Quantum Science Research (QSR) in der aktuellen Ausgabe des Journal of Applied Physics. Crossbar Latches in Kombination mit vergleichsweise einfachen organischen Molekülen können demnach logische Operationen wie NOT ausführen, Informationen speichern und mit den korrekten Spannungspegeln wiederherstellen.

Ein Antrieb der intensiven Forschungen liegt in der Einschätzung, dass sich die heute üblichen CMOS-Transistoren nicht beliebig verkleinern lassen werden -- selbst wenn die Forscher Herausforderungen wie die Entwicklung der E...
59 - PHILIP -- TV
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : --- PHILIP ---
Gerätetyp : SUPERSCREEN 46 ---
Chassis : FUNZT NICHT
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo!

Mein Philip Superscreen 46 geht nicht mehr an. Neues Hochspannungsmodul ist drin, aber nur die LED`s gehen (mal rot mal grün). Kein Bild kein Ton.

Kann mir da jemand behilflich sein?

MfG Feini-Fein! ...
60 - Weihnachtsbeleuchtung - Flackerlicht - Kerzenersatz -- Weihnachtsbeleuchtung - Flackerlicht - Kerzenersatz
Wenn du eine sehr real aussehende LED-Kerze suchst, dann sehe dir doch mal am Besten das hier an.

Es ist das "Master of Engineering" Projekt von Philip Ching....
61 - SONS Philips Proscreen Video Projektor -- SONS Philips Proscreen Video Projektor
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Proscreen Video Projektor
______________________

Hallo ich habe bei Ebay einen Philip Proscreen 2700 Bestellt

In der Beschreibung Stand das der Verkäufer beim reinigen "ausversehen" Die Potis Verstellt hat. nun ich Versucht es schon seit 3Tagen aber das ist wirklich ne Herausforderung


Weiß jemand ob man irgendwie nen Schaltplan bekommt was Welcher Poti bewirkt und wie der eingestellt werden muss?


ich bin Langsam am Verzweifeln




[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chihiroblue am 13 Nov 2004 19:19 ]...
62 - SONS Sinus / Sinetech UPS/USV -- SONS Sinus / Sinetech UPS/USV
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Sinus / Sinetech
Gerätetyp : UPS/USV
Chassis : SS-A230
Kenntnis : Artverwander Beruf
Messgeräte : Multimeter
______________________

Moin Moin Forum!

Ich habe zwei dieser 1000VA USVen geschenkt bekommen.
Leider sind sie nicht mehr ganz in ordnung...

Ich befürchte, dass die Akkus platt sind (werden von der USV maximal auf 8Volt geladen). Allerdings habe ich keine Lust - sozusagen auf gut glück - neue Akkus zu kaufen. Denn Sonnenschein o.ä. sollte es schon sein und da bin ich halt relativ schnell ne Menge geld los.

Leider habe ich von USVen nicht all zu viel Ahnung. Kennt jemand diese Geräte und hat evtl. eine Bedienungsanleitung oder sogar noch besser ein Servicemanual?

Vielen Dank

Philip ...
63 - Potentialausgleich notwendig? Netzform umgewandelt? -- Potentialausgleich notwendig? Netzform umgewandelt?
Vorhandenes Equipment:
Duspol (BEHA Unitest Beta)
Schutzmaßnahmenprüfgerät (LEM Saturn 100 plus)
Werkzeugkoffer

Hallo Forum!

Ein Tonstudio benötigt einen Sauberen PE, da alle Audiogeräte mit Ihren Schirmen/Gehäusen an diesem angeschlossen sind.

Im gleichen gebäude sind diverse größere Verbraucher 4leiter TN-C angeschlossen. Somit habe ich alles andere als einen Sauberen PE(N) zur verfügung...

Die Unterverteilung des Tonstudio ist mit NYM 5x6mm² (ca. 5 Meter) am Zählerplatz angeschlossen. Dort erfolgt auch die Aufteilung von PEN auf PE/N.

Ich würde jetzt gerne eine neue UV für alle Audiorelevanten Stromkreise setzen. Anschluss mit NYM 4x10mm² ca. 12 Meter
PE möchte ich mit von einem eigenen Erder (Bandstahl im Erdreich verlegt 30×4 mm ca. 30 Meter) holen. (Entfernung Erder-UV nochmal ca. 30 Meter.) Die Verbindung Erder -> UV soll mit NYM 1x35mm² erfolgen. Zwischen meinem neuen PE und dem ankommenden PEN (in diesem Fall wohl eigentlich PEN?)soll keine verbindung bestehen. (RCD mit I dleta N 0,03 mA ist obligatorisch...)

Auf der alten UV sollen dann nur noch folgende Betriebsmittel anliegen:
- festangeschlossene Betriebsmittel (Warmwasserbereitung u.ä.)
- Ein...
64 - schaltplan für schütz -- schaltplan für schütz

Zitat :
darkstar hat am 19 Aug 2004 02:05 geschrieben :
die anderen Werte kommen von 56 statt 58 bei der Leitfähigkeit. Und mit dem 230/400 Volt: man kann ja in einer Unterverteilung das Ganze wieder auftrennen auf 230 Volt - unter der Annahme dass nicht nur im Dreieckgeschaltete Geräte angeschlossen werden. Deswegen bin ich da am grübeln.
...

Ich war bisher immer der Meinung, dass bis zu dem Punkt mit 400V DS gerechnet wird wo die 3 Außenleiter in getrennte WS Kreise geteilt werden, ab dort dann mit der 230V WS Formel...

Aber ganz im ernst: Ich denke solche Haarspaltereien sind hier fehl am Platz. Wir sollten RedSonja (Hartmut ,Joachim, Jutta,Rita oder Wolfram ???) lieber davon Überzeugen, dass die 2,5 mm² an dieser Stelle mehr als Unterdimensioniert sind. An anderer Stelle Streiten wir, ob 2,5mm² genug sind, um einfache Steckdosenstromkreise innerhalb eines Hauses zu verdrahten.... beio Leitungslängen weit unter 30 Metern....)

65 - Elektroinstallation in Fahrzeugen -- Elektroinstallation in Fahrzeugen
Moin Forum!

Ich habe folgendes Problem:

Ich soll einen Bandtourbus mit einer Elektroinstallation ausstatten. (Mercedes maxisprinter -> 6,5 meter)

Es werden diverse Steckdosen für Laptop, Entertainment und sonstiges (rasierer, elektrische Zahnbürsten und sonstigen quatsch) benötigt.

Während dewr Fahrt wird das ganze per Wechselrichter (trapez oder Sinus?! wo sind die nachteile bei Trapezwechselrichtern?) betrieben, wenn der Bus am Veranstaltungsort steht soll es per CEE16 Blue an Feststrom angeschlossen werden.

Mein Problem ist, dass ich nicht wirklich weiß, nach welchen Vorschriften ich mich in diesem Sonderfall richten muss.

Brauche ich für den Festnetzanschluss nen Festeingebauten Trenntrafo?

Als Netzform ist ja wohl IT das einzig mögliche oder? Brauche ich dort nen Isowächter?

darf ich die Umschaltung von Bordstrom auf Festnetz mit Schützen realisieren oder muss das mit einem Manuellen Schalter gemacht werden?

Leitungsmaterial ist auch ne Frage... NYM oder H07RN-F mit Aderendhülsen?

Steckdosen alle mit Schutzkontakt? oder soll ich Schukodosen ohne Schutzkontakt nehmen?
(Hab ich vor einigen Tagen in Luxemburg in nem Sanitärkontainer gesehen.... Sehen aus wie Schukodosen, jedoch sind...
66 - Trenntrafo oder nicht? -- Trenntrafo oder nicht?
Hi Philip,

leider ist kein eingriff in die vorhandene UV möglich. Das wäre mir auch das liebste gewesen, aber die speisende Verteilung ist nicht zugänglich. Daher auch das Problem, dass die Haupt-RCD nicht fallen darf.

Wie ich bereits ausgeführt habe, bin ich nur beratend tätig, d.h. ich bin bei der VA nichteinmal beim Aufbau anwesend.

So wie es aussieht, wird evtl. doch auf das Architekturlicht verzichtet, Danke nochmal für Eure Ideen.

...
67 - Hilfe! Ich brauche Erklaerung zum FI und LS schutz -- Hilfe! Ich brauche Erklaerung zum FI und LS schutz
An dieser Elektrischen Anlage solltest du nicht selber arbeiten. Beauftrage einen Elektroinstallateur damit.
Dein vorhandenes "Halbwissen" ist hier sehr gefährlich.
Wenn etwas Passiert hast du große Probleme. Einen Brand- oder Personenschaden wird die Versicherung nur widerwillig zahlen, wenn überhaupt - wenn ein Elektrotechnsicher Laie die Anlage errichtet/umgebaut hat.
Es darf sowieso nur ein eingetragener Installateur an der Anlage arbeiten.

Wenn ein Laie eine Steckdose nachrüstet oder mal nen Herd anschließt, kann ich das noch halbwegs ruhigen Gewissens mit meinem KnoffHoff unterstützen, aber eine komplette Verteilung auszutauschen... Ne. Das sollte man wirklich jemandem überlassen, der sich damit auskennt.

(Sorry, so sehe ich das.)

schönen Gruß vom Philip, der schon mit 10jahren am Wohnungsverteiler rumgebastelt hat... ;-) ...
68 - Bestandsschutz -- Bestandsschutz
also in sachen bestandschutz bin ich zwar kein profi (beschäftige mich hauptsächlich mit mobilen stromversorgungen... und dort wird bei uns eh alles nach den neuesten vorschriften gemacht.) aber meiner meinung nach gilt der bestandschutz nur wenn an der anlage nichts geändert wird.

also wird der installateur meiner meinung nach - wenn er es richtig machen will - alles erneuern müssen.
bitte korrigiert mich, wenn ich mich irre.

Philip ...
69 - Selbstpositionierende Satelliten Sende / Empfangsanlage (war Suche Funkstrecke für Stereoübertragung -- Selbstpositionierende Satelliten Sende / Empfangsanlage (war Suche Funkstrecke für Stereoübertragung
(war https://forum.electronicwerkstatt.d......html )

Hallo!
Ich suche für meinen Lieblingskunden einen Selbstpositionierende Sat Sende / Empfangsanlage.

Lässt sich so ein System Idiotensicher aufbauen?
So nach dem Motto, einen Knopf drücken, Schüssel dreht sich wild durch die gegend und findet den Satelliten.

Das ganze soll dann eine Satelliten Internetverbindung aufbauen.

Es dreht sich dann um den Eutelsat Eurobird (28,5 Grad Ost)

Problem wird wohl die positioniergenauigkeit sein oder?!

Würde mich über Antworten von euch freuen.

Philip
...
70 - DBox nokia philips -- DBox nokia philips
Geräteart : D-Box
Hersteller : nokia philip
______________________

Hallo,
ich bin keiner vom Fach aber technisch etwas im hellen. Bei meinen Dboxen Nokia und Phylips habe ich das Problem das jeweils die Fehlermeldund ud4 auftritt. Beim Medion Reciver ist der Empfang jedoch gut etwa 80%. Woran kann es liegen das die dboxen nicht arbeiten? beide hatten erst ein paar minuten empfang und blieben dann für immer stumm. Hilfe wäre echt sehr nett.
danke im Vorraus Jens...
71 - Philips -- Philips
Geräteart : Fernsehger�t
Hersteller : Philip
______________________

Hi to All,

meine Angaben zum Modell sind etwas spatanisch, weil ich den Typ nirgens ablesen kann, weder auf dem Heft der Gebrauchsanweisung noch am Fernseher selbst.
Der einzige Anhaltspunkt is Match Line.
Das Modell ist von ca. 1988

Zu meinem Problem:
Der Fernseher ging heute Abend während Enterprise ab und es blinkten am Fernseher nur noch die Zeichen für:

Power
Dolby
Stummschaltung

Ein Bild lies sich nicht mehr aufbauen, ein Ton war nicht mehr zu hören.
Woran kann das liegen? Was ist da wahrscheinlich
kaputt und wie teuer kann sowas werden?
Ich weiß selbstverständlich das niemand von Euch vor meinem
Gerät sitzt. Aber für event. Anhaltspunkte wäre ich dankbar.

Im voraus besten Dank
Gruss
Viviane
...
72 - TV   Philips    Teletext -- TV   Philips    Teletext
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philip
______________________

Kann kein Teletext mehr einschallten. Wenn ich auf der Fernbedienung die Teletext-Taste Drücke Blink die Led am Fernsehgerät aber es kommt kein Teletext.
Weiß jemand was da kaputt ist und wieviel die rep. ca. kosten wird?
Philips Modell: 20PT155B/01

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Binchen am 25 Aug 2003 11:57 ]...
73 - Digitaler Potentiometer -- Digitaler Potentiometer
Hi,

ich möchte eine Spannung in 1024 Schritten (besser wäre noch mehr...) auf Umax=5 oder 10V hochzählen lassen (angesteuert mit einer ad da Karte vom PC (sprich Taktflanken simulieren denke ich)). Es sollte beim IC ein Reset dabei sein. Wenn möglich auch über einen extra Pin. Ich könnte das über einen digitalen Potentiometer z.B. von xicor machen. Aber gibt es nicht auch einen fertigen IC dafür? Am besten einen, bei dem man auch rückwärtszählen kann?

Außerdem frage ich mich, wie lange die Einschwingzeit von diesen Bauteilen ist. Liegt sie im Microsecundenbereich?

Ich könnte das auch mit einer adda Karte mit 12bit bewerkstelligen, aber die die ich habe hat nur einen Ausgangskanal, und ich brauche leider zwei dieser skalierbaren Spannungen. Ich könnte mir jetzt eine neue kaufen - müsste ich aber viel Geld für ausgeben - oder mit einer Schaltung dieses Manko kompensieren. Ideen?

Vielen Dank schonmal
Philip...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Philip eine Antwort
Im transitornet gefunden: Philip


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192384549   Heute : 425    Gestern : 4548    Online : 245        15.7.2026    2:55
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0883209705353