300tdt Neu hier
Beiträge: 33 Wohnort: Hannover/Umland
|
|
Hallo alle,
gibt es ein Gerät das den Strom in 3 Leitern ( 0-5A/AC )messen,
und das Ergebnis als Spannung zwischen 0 und 10V/DC wieder
ausgeben kann??
Als Bastellösung dachte ich an einen alten Zähler, dessen
Drehscheibe ich blockiere und dessen "Drehwillensdruck" ich
auf einen Druckabhängigen Widerstand leite.
Platzt der Zähler dann???
Gibt es Fertigbauteile für die Hutschienenmontage??
Für alle VDE Anbeter, Es handelt sich dabei um einen Laborversuch hinter einem Trenntrafo.
Bin mal gespannt auf Antworten.
Gruß Heiko
|
|
BID = 380660
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
|
guggst du da >>
http://eshop.phoenixcontact.de/phoe.....=true
bisserl lang der Link-vielleicht kapier ich das kürzen ja mal
Such mal bei Signalkonertern unter Analogwandler
Gruß Surf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 25 Okt 2006 20:26 ] |
|
BID = 380665
Topf_Gun Schreibmaschine
Beiträge: 1236
|
Bastellösung
3*Shunt + 3*(Gleichrichter+Kondensator+Entladewiderstand) +OPV als Analogaddierer.
GRuß Topf_Gun
|
BID = 380688
300tdt Neu hier
Beiträge: 33 Wohnort: Hannover/Umland
|
Danke schonmal für die Tips.
@ Surfer: Superteile, Nur wie summiere ich die Spannungen? Bekomm ich die Teile im Baumarkt???
@ Topf_Gun: Was ist ein Shunt / OPV ?
Gruß Heiko
|
BID = 380741
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Beiträge: 1912
|
Lol
Im Baumarkt
:sm9:
Shunt = Nebenwiderstand (schau bei Wiki)
OPV = Perationsverstärker
Die Idee mit dem Zähler ist ja nichtmal MacGyver-Niveau...
MfG, Fenta
|
BID = 380745
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
Wenn ich lese "...bekomm ich die Teile im Baumarkt?" stellen sich mir die Nackenhaare auf
Und der > Shunt < ist auch nicht ein Begriff...Hmmmm....willst du da wirklich was basteln??
Schilder doch dein Vorhaben mal etwas genauer bitte.
Gruß Surf
|
BID = 380754
300tdt Neu hier
Beiträge: 33 Wohnort: Hannover/Umland
|
Moin,
die obligatorische Baumarktfrage sollte ein kleines Scherzelein sein... *Nackenhaare wieder einklappen*
Habe auf der Phoenix Seite folgendes Teil entdeckt:
http://eshop.phoenixcontact.de/phoe.....52555
Da mich die einzelnen Ströme in den 3 Leitern nicht interessieren, sondern nur die Summe der Ströme könnte ich doch alle 3 Leiter durch diesen Wandler verlegen und hätte
ein Entsprechendes 0-10 V Signal.
Also Professionelle Lösung gefunden.Danke
|
BID = 380761
un23 Stammposter
Beiträge: 399 Wohnort: Neckartenzlingen
|
Hallo,
was sind denn deine drei Leiter? Ich denke mal, der Wandler wird eine Vektorsumme der 3 Ströme Produzieren, also wenn z.B. ein Drehstrommotor an die 3 Leiter angeschlossen ist, zeigt er 0 an, weil alles was hin fließt auch wieder zurückkommt. Oder liegen die Leiter alle in einer Phase?
Gruss
un23
|
BID = 380782
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Oh ja, auch ich habe den dringenden Verdacht, daß hier der Fragesteller nicht im Ansatz begriifen hat, was er tun will...
Denn geht es ihm wirklich um den Strom oder um die Leistung? Und vor allem, will er den Scheinstrom/die Scheinleistung wissen oder die Wirkkomponente???
Hört sich nämlich verdächtig nach Drehstromsystem an.
Dann könnte u.U. die Antwort für die Stromsumme tatsächlich einfach "in jedem Moment Null" lauten!
Das gäbe dann den billigsten Meßaufbau...
Und ganz ehrlich:
Daß die Baumarktfrage ein Scherz gewesen sein soll, glaube ich ihm nicht!
Dafür paßt der Rest ("Was ist ein Shunt?", "Was ein OPV?", "Platzt der Zähler?", Stromsummen von Wechsel-/Drehstrom) nämlich zu gut ins Bild.
@ Heiko
Um Dir wirklich helfen zu können, benötigen wir eine genaue Beschreibung des Versuchsaufbaus und eine Angabe zu Deinen fachlichen Vorkenntnissen.
P.S.
Auch Spannungen hinter Trenntrafos können töten.
P.P.S.
Übrigens bete ich gar nichts und niemanden an. Weder Onkel VDE (dazu sehe ich gar keinen Grund, im Gegenteil!), noch irgendein anderes höheres Wesen, wie es immer noch zahlreiche Menschen aus für mich nicht nachvollziehbaren Gründen tun.
Nur möchten wir eben hier im Forum, daß ein gewisses Sicherheitsniveau eingehalten wird. Nicht zuletzt aus Haftungsgründen, aber eben vor allem zum Schutz der Fragesteller. Wer das nicht versteht oder nicht akzeptieren will, ist hier fehl am Platz.
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 380784
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
@sam2:
Zitat :
| und eine Angabe zu Deinen fachlichen Vorkenntnissen. |
Schau Dir mal die Berufsangabe an.
_________________
Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten !
|
BID = 380788
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Aua!!!
Das tut ja doppelt weh.
Einmal, weil ich ausnahmsweise tatsächlich nicht ins Profil gesehen habe. Zum anderen, weil es dann (wenn die Angabe stimmt, wovon ich erstmal ausgeht) erst recht traurig wäre.
Allerdings hätten mich einerseits Formulierungen wie "Hutscheinenmontage" stutzig werden lassen können.
Andererseits wirken Worte wie "Also Professionelle Lösung gefunden" (wenn noch nicht mal raus ist, ob es so überhaupt prinzipiell funktionieren kann) er krampfhaft.
@ 300tdt:
Das kriegen wir schon. Bitte also noch die näheren Angaben zum Versuchsaufbau nachreichen!
|
BID = 381105
300tdt Neu hier
Beiträge: 33 Wohnort: Hannover/Umland
|
OK,
nu is aber gut mit schimpfen!
1. Frage ich mich warum man das Wort Nebenwiderstand nicht benutuzt? Shunt ist mir dafür wirklich unbekannt.
2. Ein Operationsverstärker kommt mir auch bekannt vor,
habe jedoch mindestens 10 Jahre nix damit zu tun gehabt.
und auch vor 10 Jahren nur theoretisch.
3. Die Baumarktfrage war sicherlich ein Scherz weil ich weiß
wie sehr Ihr euch dann immer ins Zeug legt.
4. Der Ansatz mit einem Zähler war ernst gemeint. Ob er dabei zerplatzt weiß ich wirklich nicht obwohl ich den Aufbau/Funktionsweise vor Jahren mal verstanden habe. Ich habe es halt nur nicht mehr im Kopf.
So, nun kann ich mich ja mal reinfuchsen in die alten Bücher
und es selbst herausfinden.(extreme lowcost eben).
Nun macht Euch mal keine Sorgen wegen meiner Sicherheit,
ich habe einen gehörigen Respekt vor Strom und bisher bei meinen kleinen Bastelstunden nicht mal ansatzweise Mich oder Andere gefährdet.
Ferner möchte ich mich entschuldigen weil ich in normaler, von Laien verständlicher Sprache kommuniziere.
Aneinandergereihte Fremdworte/Abkürzungen mögen zwar wichtig aussehen, helfen jedoch dem Normalbürger kaum weiter.
Sodenn, macht schön weiter. Gruß Heiko
|
BID = 381107
300tdt Neu hier
Beiträge: 33 Wohnort: Hannover/Umland
|
Ach und nochwas,
was spricht gegen das Wort "Hutschienenmontage"??
Verstehe ich nun wirklich nicht.
Gruß Heiko
|
BID = 381112
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Gegen dieses Wort spricht nichts (aber das hat ja auch Keiner behauptet!).
Nur hätte sein Gebrauch durch Dich ein Hinweis auf die evtl. doch gegebene Fachkenntnis sein können. Es überwogen für mich jedoch die Gegenargumente.
Allerdings nachdem Du nun schmollst, hab ich leider den Eindruck, daß die ganze Fragestellung doch nicht so ernst gemeint war und eher dazu diente, uns zu necken (um es vorsichtig auszudrücken).
Oder warum legst Du nun so gar keinen Wert mehr auf eine Hilfestellung zur Lösung?
Nunmal Butter bei die Fische:
Drehstromsystem oder nicht? Wenn ja, mit N oder ohne?
Was ist gesucht (Strom oder Leistung, Scheinwert oder Wirkanteil)???
|
BID = 381118
300tdt Neu hier
Beiträge: 33 Wohnort: Hannover/Umland
|
OK, Denn mal los.
Drehstrom, Wirkleistung ( was halt der Zähler zählt mit
seiner Scheibe die sich dreht ).
Am liebsten wäre mir ein REG mit 3TE für unter 100 Euro.
So besser?
Gruß Heiko
|